目录
1 设计条件与资料 (1)
2 结构构件选型与截面尺寸确定 (1)
3 荷载计算 (3)
恒载 (3)
屋面活荷载 (4)
风荷载 (4)
吊车荷载 (5)
(
4 排架内力分析 (6)
恒载作用下排架内力分析 (6)
屋面活荷载作用下排架内力分析 (8)
风荷载作用下排架内力分析(仅考虑左吹风) (9)
吊车荷载作用下排架内力分析 (10)
5 内力组合 (14)
6 柱截面设计 (15)
选取控制截面最不利内力 (14)
.
上柱配筋计算 (15)
下柱配筋计算 (16)
柱的裂缝宽度验算 (17)
柱箍筋配置 (17)
牛腿设计 (17)
柱的吊装验算 (18)
7 基础设计 (20)
作用于地基顶面上的荷载计算 (20)
|
基础尺寸及埋置深度 (21)
基础高度验算 (22)
基础底板配筋计算 (24)
致谢
参考文献
、
~
1 设计条件与资料
某金工车间为单跨厂房,跨度为18m ,柱距均为9m ,车间总长度45m 。该跨设有150/50kN 吊车1台,吊车工作等级为A5级,轨顶标高为。采用卷材防水屋面,240mm 厚双面清水围护砖墙,钢窗宽度6m ,室内外高差为150mm ,素混凝土地面,厂房建筑剖面如图1所示。
厂房所在地点的基本风压m 2,地面粗糙度为B 类;修正后的地基承载力特征值为200kN/m 2
。活荷载组合值系数7.0=c ψ;风荷载组合值系数取。要求进行排架结构设计(不考虑抗震设防)。
2 结构构件选型与截面尺寸确定
因该厂房跨度在15~36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁,厂房各主要构件选型见表1。
表1 主要承重构件选型表
注:本表图集均按TJ 10-1974《钢筋混凝土结构设计规范》设计,重力荷载已换算为法定计量单位。
图1 厂房剖面图
由图1可知柱顶标高为,牛腿顶面标高为,设室内地面至基础顶面的距离为,则计算简图中柱的总高度H ,下柱l H 和上柱高度u H 分别为:m m m H 8.145.03.14=+=
m m m H l 9.105.04.10=+= m m m H u 9.39.108.14=-=
根据柱的高度,吊车起重量及工作级别等条件,可确定柱截面尺寸,见表2。
表2 柱截面尺寸及相应的计算参数
柱号 计算参数
截面尺寸/mm 面积/mm 2
惯性矩/mm 4
自重/(kN/m )
A,B
上柱
矩 500×600
×105
×109
下柱
I 500×1200×150×200
×105
×1010
本例仅取1榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图2所示。
图2 计算单元和计算简图
3 荷载计算
恒载
(1)屋盖恒载
SBS 防水层 m 2
20mm 厚水泥砂浆找平层 20kN/m 3
×=m
2
100mm 厚水泥蛭石保温层 5kN/m 3×=m 2
一毡两油隔气层 m
2
20mm 厚水泥砂浆找平层 20kN/m 3
×=m
2
预应力混凝土屋面板(包括灌缝) m 2
屋盖钢支撑 m 2 合计 m 2
屋架重力荷载为80kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值 363.90kN 80kN/2)18m /29m (3.25kN/m 1.22
1=+???=G (2)吊车梁及轨道重力荷载设计值
57.60kN 9m )8kN/m .0(40.8kN 1.23=?+?=G (3)柱自重重力荷载设计值
上柱 35.10kN 3.9m 7.5kN/m 1.244=??==B A G G 下柱 110.39kN 10.9m 8.44kN/m 1.255=??==B A G G 各项恒载作用位置如图3所示
图3 荷载作用位置图(单位:kN )
屋面活荷载
屋面活荷载标准值为m 2
,雪荷载标准值为m 2
,后者小于前者,故仅按前者计算,作用于柱顶的屋面活荷载设计值为:
61.24kN 18m /29m 0.54kN/m 1.421=???=Q
1Q 的作用位置与1G 作用位置相同,如图3所示。
风荷载
风荷载标准值按式0ωμμβωz s z k =计算,其中200.45kN/m =ω,0.1=z β
z μ根据厂房各部分标高(图1)及B 类地面粗糙度由《混凝土结构设计》附表确定如
下:
柱顶(标高) 1204.1=z μ 檐口(标高) 1752.1=z μ
屋顶(标高) 2060.1=z μ
s μ如图4a 所示,由式0ωμμβz s z k w =可得排架迎风面及背风面的风荷载标准值分别
为:
22
10.403kN/m 0.45kN/m
1.12040.81.0=???=k w
91
.805=A G 91
.805=A G
22
20.252kN/m 0.45kN/m
1.12040.51.0=???=k w
图4 风荷载体型系数及排架计算简图
作用于排架计算简图4b 上的风荷载设计值为:
5.08kN/m 9.0m 0.403kN/m 1.421=??=q 3.18kN/m 9.0m 0.252kN/m 1.422=??=q
()()[]B h h F 0z 2z s4s31z s2s1Q w ωβμμμμμμγ+++=
()[]18.97kN 9.0m 0.45kN/m 1.01.4m 1.2060.5)0.6(2.3m 1.17520.50.81.42=?????+-+??+?= 吊车荷载
由《混凝土结构设计》表可得500/50kN 吊车的参数为:
kN 35,kN 165150kN,kN,69,m 40.4,m 65.5min p,max p,======F F Q g K B
根据B 及K ,可算得吊车梁支座反力影响线中各轮压对应点的竖向坐标值,如图5所示。
图5 吊车荷载下支座反力影响线
(1)吊车竖向荷载
由公式∑=i y F D m ax pi,m ax ∑=i y F D m in pi,m in 可得吊车竖向荷载设计值为:
349.04kN 0.511)(1.0165kN 1.4max p,Q max =+??==∑i
y F D γ kN 04.740.511)(1.0kN 351.4min
p,Q min =+??==∑i
y F D γ
(2)吊车横向水平荷载
作用于每一个轮子上的吊车横向水平制动力按公式()g Q T +=α4
1
计算
()10.95kN 69kN)(150kN 0.24
1
41=+??=+=
g Q T α 作用于排架柱上的吊车横向水平荷载设计值 23.16kN 1.51110.95kN 1.4Q max =??==∑i
y
T
T γ
4 排架内力分析
该厂房为单跨排架,可用剪力分配法进行排架内力分析,其中柱的剪力分配系数i η按公式∑=
n
i i
i 1
/1/1δδη计算,结果见表3。
表3 柱剪力分配系数
恒载作用下排架内力分析
恒载作用下排架的计算简图如图6a 所示。图中的重力荷载G 及力矩M 是根据图3确定的,即:
kN G G 9.36311==; 92.70kN 31.5kN 54.72kN 4A 32=+=+=G G G 110.39kN A 53==G G
m 36.39kN 0.1m 363.9kN 111?=?==e G M
()
m kN e G e G G M A ?=?-?+=-+=18.1082.06.573.0)1.359.363(330412
由于图6a 所示排架结构无侧移,故各柱可按柱顶为不动铰支座计算内力。柱顶不动铰支座反力i R 可根据《混凝土结构设计》表所列的相应公式计算。对于A,B 柱,719.0=n
264.0=λ,则
385.1111123,530.111111123323321=?
?
? ??-+-?==??? ??-+??? ??--?=n C n n C λλλλ
6.94kN 14.8m 1.385m 108.18kN 1.530m 36.39kN 3211=??+??=+=C H M C H M R A
kN 94.6-=B R
求得i R 后,可用平衡条件求出柱各截面的弯矩和剪力,柱各截面的轴力为该截面以上重力荷载之和,恒载作用下排架结构的弯矩图和轴力图分别见图6b,c 。
图6d 为排架柱的弯矩、剪力和轴力的正负号规定。
图6 恒载作用下排架内力图
屋面活荷载作用下排架内力分析
A,B 跨作用屋面活荷载,排架计算简图如图7所示。其中kN 24.611=Q ,它在柱顶及变阶处引起的力矩为m 6.124kN 0.1m 61.24kN A 1?=?=M ,
m 18.37kN 0.3m 61.24kN A 2?=?=M
对于A,B 柱,530.11=C ,385.13=C ,则
kN C H M C H M R R 175.114.8m
1.385m 18.37kN 1.530m 6.124kN 3A 211B A =??+??=+=
=(→)
2.35kN 2A ==R R (→)
0kN 2.35kN 0.51.175kN A A B A =?-=-==R R V V η
图7 AB 跨作用屋面活荷载时排架内力图
风荷载作用下排架内力分析(仅考虑左吹风)
计算简图如图8所示。对于A,B 柱,719.0=n ,264.0=λ,由《混凝土结构设计》
表所得:
373.011
1811133411=?
????
???? ??-+?
?
??????? ??-+=n n C λλ
28.04kN 0.37314.8m 5.08kN/m 111A -=??-=-=HC q R (←) 7.55kN 10.37314.8m 3.18kN/m 112B -=??-=-=HC q R (←) 64.52kN 18.93kN 17.55kN 28.04kN w B A -=---=++=F R R R (←)
各项顶剪力分别为:
4.22kN 64.52kN 0.528.04kN A A A =?+-=-=R R V η(→) kN 71.1464.52kN 0.5kN 5
5.71B B B =?+-=-=R R V η(→)
图8 左吹风时排架内力图
吊车荷载作用下排架内力分析
(1)max D 作用于A 柱
计算简图如图9所示,其中吊车竖向荷载max D ,min D 在牛腿顶面处引起的力
m 117.01kN 0.3m 390.04kN 3max A ?=?==e D M m 55.53kN 0.75m 74.04kN 3min B ?=?==e D M
对于A 柱,385.13=C ,则
10.95kN 1.38514.8m
m
117.01kN 3A A -=??-=-
=C H M R (←) 对于B 柱
kN 20.51.38514.8m
m 55.53kN 3B B =??==
C H M R (→) 5.75kN kN 20.510.95kN B A -=+-=+=R R R
排架各柱剪力分别为
8.08kN 5.750.510.95kN A A A -=?+-=-=R R V η(←) 8.08kN 5.750.55.20kN B B B =?+=-=R R V η(→)
图9 D max作用在A柱时排架内力图
排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力值如图9所示。
D作用在B柱
(2)max
D作用在A柱”的情况的A,B柱内力对换,并注意改计算简图如图10a所示,将“max
D作用于B柱时各柱的内力。排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪变符号,渴求的max
力值如图10b,c所示。
图10 D max 作用在B 柱时排架内力图
(3)max D 作用于AB 跨柱
当AB 跨作用吊车横向水平荷载时,排架计算简图如图11所示。对于A 柱,719.0=n ,264.0=λ,由《混凝土结构设计》表得692.09.3/)2.19.3(=-=α,则
()()()736.01112321232323
5=?
????
???? ??-+?
??
???---++-=
n n C λαααλαλ
17.04kN 0.73623.16kN 5max B A -=?-=-==C T R R (←)
排架柱顶总反力R 为:kN kN kN R R R 04.1752.852.8B A -=--=+=
8.52kN 8.52kN 0.517.04kN A B A -=?+-=-==R R V V η
排架各柱的弯矩图及柱底剪力值如图11b 所示。当max T 方向相反时弯矩图和剪力只改
变符号,方向不变。
⊕
⊕
图11 T max作用在AB柱时排架内力图
5 内力组合
由于排架单元为对称结构,可仅考虑A柱截面,表4为各种荷载作用下A柱内力设计值汇总表,表5为A柱内力组合表。
表4 A柱内力设计值汇总表
柱号及正向内荷载类别恒载屋面活载吊车竖向荷载吊车水平风荷载
力
D max 作用在A 柱
D max 作用在B 柱 荷载
序号 ①
② ③ ④ ⑤ ⑥
Ⅰ-Ⅰ M ± N 399 0 0 0 0 Ⅱ-Ⅱ
M
± N
0 0 Ⅲ-Ⅲ
M
± N 0 0 V
±
注:M (单位为m k N ?),N (单位为kN ),V (单位为kN )
表5 A 柱内力组合表
截面 +M max 及相应的N,V
-M max 及相应的N,V N max 及相应的M,V
N min 及相应的M,V
备注
Ⅰ-Ⅰ M
①+(②+⑤+⑥)
①+*②+③*+⑤*
①/+②
①+*②
=
q M ·m
q N =
N 339
Ⅱ-Ⅱ
M ①+*③+⑥*
①+*②+*⑤
①+②+③
①+*②+④
N Ⅲ-Ⅲ M ①+(②+③+⑤)+
⑥*
①+(②+⑤)+④ ①+②+③ ①+*②+*④
=
q M ·m
q N =
N
V
k M k N k V
注:M (单位为m k N ?),N (单位为kN ),V (单位为kN )
6 柱截面设计
以A 柱为例,混凝土强度等级为35C ,2c 16.7N/mm =f ,2tk 2.20N/mm =f ,采用HRB400级钢筋,2y y 360N/mm =='f f ,5176.0b =ξ,上下柱均采用对称配筋。
(1)选取控制截面最不利内力
对上柱,截面有效高度取mm mm mm h 555456000=-=,则大偏心和小偏心受压界限破坏时对应的轴向压力为
kN bh f N b c b 7.23985176.05555007.160.101=????==ξα
由表5可见,上柱Ⅰ-Ⅰ截面共有4组不利组合,4组内力均满足b N N <=,故均为大偏心受压。对这4组内力,按照“弯矩相差不多时,轴力越小越不利;轴力相差不多时,
M
N
V
弯矩越大越不利”的原则,可确定上柱的最不利内力为
m kN M ?=642.54 kN N 339=
对下柱,截面的有效高度取mm mm mm h 10554512000=-=,则大偏心和小偏心受压
界限破坏时对应的轴向压力为
[]
[]kN
h b b bh f N f f b c b 9.2536200)150500(5176.010551507.160.1)(''01=?-+????=-+=ξα 由表5可见,下柱Ⅱ-Ⅱ和Ⅲ-Ⅲ有8组不利内力,均满足b N N <=。对这8组内力采用与上柱Ⅰ-Ⅰ截面相同的分析方法,可得下柱的最不利内力为
m kN M ?=184.831 kN N 03.957=
(2)上柱配筋计算 上柱的最不利内力为
m kN M ?=642.54 kN N 339=
查由附表,可得有吊车厂房排架方向柱的计算长度为
m m H l u 8.79.30.20.20=?==
0.1389.710339600500/7.165.05.03
2>=????==N
mm
mm mm N N A f c c ξ (取0.1=c ξ)
mm h 2030
60030== mm
mm N
mm
N e N M e e e a a i 181201033910642.543600=+???=+=+= 1.3451.0600mm 7800mm 555mm 181mm 1500111500
1
12
00
=???
? ??+=??? ??+=c i s h l h e ζη
m kN M M s ?=?==519.73642.54345.10η
mm N mm
N e N M e e e a a i 237201033910519.73360=+???=+=+= mm mm mm
mm a h e e s i 492452
6002372=-+=-+=
0732.0555500/7.160.1103992
301=????==mm mm mm N N
bh f N c αξ ξ>=?=1622.055545220'mm
mm
h a s
故取'
2s a x =进行计算
mm mm mm mm a h
e e s i s 6445300181345.12
''
=+-?=+-
=η 22s
0118mm 45mm)
(555mm 360N/mm 64mm 339000N )(=-?='
-'='
=a h f e N A A y s s
选用183φ(2763mm =s A ),则
0.2%0.25%600mm /500mm mm 637)/(2s >=?==bh A ρ
由《混凝土结构设计》附表查得垂直排架柱计算长度 4.875m 3.9m 25.10=?=l 则9.75m m 4875m m /500/0==b l ,9825.0=ψ
满足弯矩作用平面外的承载力要求。
(3) 下柱配筋计算
取1160mm 40mm 1200mm 0=-=h ,与上柱分析方法类似,在表5的8组内力中,选取最不利内力组为:
m kN 184.831?=M ,kN 03.957=N
下柱计算长度取10.9m 10.9m 1.00.10=?==l H l ,截面尺寸:b=150mm,mm 500b '
f =,
mm 200h 'f =。
2
4
f f 1032)150500(21200150b)h -2(b bh A mm mm mm mm mm ?=-?+?=+= mm mm mm a h s 1155451200h 0=-=-=
0.1792.21003.9571032/7.165.05.032
42>=????==N mm mm N N A f c c ξ (取0.1=c ξ) mm mm h 4030120030== mm mm N
mm
N e N M e e e a a i 908401003.95710184.8313600=+???=+=+= 1.0701.01200mm 10900mm 1155mm 908mm 1500111500
1
12
00
=???
?
??+=??? ??+=c i s h l h e ζη
m kN m kN M M s ?=??==340.889184.831070.10η
mm N mm
N e N M e e e a a i 969401003.95710340.889360=+???=+=+= mm mm mm
mm a h e e s i 1524452
12009692=-+=-+=
mm h mm mm
mm N N
bh f N f c 500114500/7.160.11003.957'2
301=<=???==αξ 且mm mm a x s 904522'
=?=>,为大偏心受压构件,受压区在受压翼缘内,则
)
()2('
0'0'1's y f c s s a h f x
h x b f Ne A A ---==α ()
2763mm 360N/mm 600mm 500mm 16.7N/mm 0.98250.9)(9.0222??+????='
+='s y c u A f A f N ψ743kN
.491N 4916kN max =>=
)
451155(/360)21141155(114500/7.160.115241003.957223mm mm mm N mm
mm mm mm mm N mm N --???-??=
选用185φ(21272mm =s A ),则
2
2
2
4
min 10346401032002.0mm mm mm A <=??=ρ
33121
2)2(121f f f x b h b h h I ?+-=
3350020012
1
2150)20021200(121mm mm mm mm mm ???+??-?=
4
9
1039.4mm ?=
mm mm mm A I i x x 1.117321037.42
4
9=??== 4.741.117109008.08.00=?==
mm
mm
i H i l x l x 711.0=? )(9.0'
's y c u A f A f N +=?
)21034/3601032/7.16(711.09.02
2
2
4
2
??+????=mm mm N mm mm N kN N kN 898.9993896max =>= (4)柱的裂缝宽度验算
规范规定,对55.0/00>h e 的柱应进行裂缝宽度验算。由表5可知,按荷载准永久组合
计算时,上柱及下柱的偏心距分别为
305mm 55.042mm 10868.4111017.350360=>=???==h N mm
N N M e q q
635mm 55.075mm 10686.6611049.340360=>=???==h N
mm N N M e q q
故不需要进行裂缝宽度验算。 (5)柱箍筋配置
非抗震地区的单层厂房柱,其箍筋数量一般由构造要求控制。根据构造要求,上下柱
均选用200@8?箍筋,加密区为100@8?。 (6)牛腿设计
根据吊车梁支撑位置,截面尺寸及构造要求,初步拟定牛腿尺寸,如图12所示。其中牛腿截面宽度b=500mm ,牛腿截面高度h=800mm,h 0=760mm (1)牛腿截面高度验算
按式00tk vk hk vk /5.05.01h a bh f F F F +???? ?
?-≤β验算,其中65.0=β,2
tk 2.20N/mm =f ,0hk =F (牛腿顶面无水平荷载),0430mm 20mm 450mm <-=+-=a ,取0=a ;按下式确定:
341.31kN 1.2
110.39kN 1.4349.04kN G
3
Q
max
vk =+=
+
=
γγG D F
vk
200tk
vk hk vk 585.31kN 0.5560mm 400mm 2.20N/mm 0.65/5.05.01F h a bh f F F F >=???=+???? ?
?-=β故牛腿截面高度满足要求。
图12 牛腿尺寸简图
(2)牛腿配筋计算
由于0430mm 20mm 450mm <-=+-=a ,因此该牛腿可按构造要求配筋,根据构造
要求,2
min s 80mm 4600mm 400mm 0.002=??=≥bh A ρ。实际选用14
4?(=s A 2
616mm )。水平箍筋选用100@8?。 (7)柱的吊装验算
采用翻身起吊,吊点设在牛腿下部,混凝土达到设计强度后起吊。由《混凝土结构设计》表可得柱插入杯口深度为1080m m 1200m m 9.01=?=h ,取0m m 1101=h ,则吊装时总长度为15.90m 1.1m 10.9m 3.9m =++,计算简图如图13所示。