文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12 背景音乐及消防广播系统资料

12 背景音乐及消防广播系统资料

12 背景音乐及消防广播系统资料
12 背景音乐及消防广播系统资料

目录

背景音乐及消防广播系统 (1)

1系统概述 (1)

2系统设计依据 (1)

2.1设计原则 (1)

2.2设计依据 (1)

3系统设计 (2)

3.1设计指标 (2)

3.2系统功能 (3)

4系统组成 (4)

4.1扬声器的设置和选用 (5)

4.2功放的选用 (6)

4.3广播分区 (6)

5设备选型 (7)

6产品描述 (7)

6.1LBB1990/00斑丽话音警报控制器 (7)

6.2LBB L992/00斑丽话音警报路由器 (8)

6.3斑丽话音警报呼叫站 (9)

6.4斑丽功率放大器 (10)

6.5吸顶扬声器 (10)

6.6壁挂扬声器 (11)

背景音乐及消防广播系统

1系统概述

本系统的深化设计立足于先进、灵活、耐用,以智能化为主。背景音乐消防广播系统的设置可以使整个度假村智能化提高到一个新的高度。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个万丽度假村建筑群提供良好的娱乐、休闲环境,又为工作提供极佳的场所。

本方案依据招标文件的技术要求进行编写,系统设计完全响应招标文件条款。

2系统设计依据

2.1设计原则

技术先进性

系统符合最新技术发展趋势,可按未来需求方便地扩展与升级。系统采用模块化配置,可针对用户需求做出优化配置,满足不同应用对广播的要求。系统管理软件,基最通用的平台设计,且界面友好、中文菜单、操作简单,具有开放的数据接口,适应不同管理系统平台的要求。

运维便捷性

系统采用模块化的广播管理系统,在无需改变硬件连接的情况下,即可将音频信号分配到任意广播区域;紧急广播呼叫可以对任意指定的区域进行呼叫管理。

系统可以对音源输入、音源输出、功放线路放大输出进行多级监听,便于系统的运行维护与管理。系统具有功放自检、备份功放切换、扬声器回路的短路、开路及对地绝缘等检测功能。

扩展平滑性

在系统需要扩展时,只需增加用于输入输出的模块,核心设备和系统的整体结构无需改动,即可实现系统整体规模平滑扩展。

2.2设计依据

我司严格依据招标方提供的技术要求、工程图纸、答疑文件及相关标准和规范进行方案设计,主要规范与标准如下:

《火灾自动报警设计规范》(GBJ116-88)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-92)

《厅堂扩音系统声学特性指标》GYJ25-86

《厅堂扩音特性测量方法》GB4959-95

《会议系统电及音频性能要求》GBJ76-84

《声系统设备互连用连接器的应用》GB/T14197-93

《声系统设备互连的优选配接值》GB/14947-94

《视听系统设备互连用连接器的应用》GB/T15644-95

《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》GB/T15859-1995

《声系统设备一般数语解释和计算方法》GB12060-89

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《会议系统电及音频的性能要求》GB/T15381-94

《工业企业通信设计规范》GBJ42-81

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

3系统设计

3.1设计指标

1、声场强度:声场强度的确定与某环境下的背景噪音密切相关。根据KLARK TEKNIK提供的各种不同环境下的噪声声强表可知,噪声声强除停车场声场强度较高(55-56dB)外,其它建筑环境一般为25-45dB。

2、声场均匀度:声压级均匀,变化范围在8dB左右为好。

3、可懂度:检测声音清晰度的主观评定指标。

4、扬声器系统的性能指标:扬声器的频响范围是影响可懂度

的重要因素,吸顶扬声器的频响范围在100Hz-14KHz就可以满足要求。功放的频响范围应优于扬声器的频响范围。

5、功率放大器的配置:

功放的容量按:P=K∑Pi格式计算

其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K为同时系数

6、背景音乐:背景音乐系统是以听音乐的人意识不到生源的

位置为最佳,应具有柔和、清晰的音质作为设计目标。

其设计指标为:

室内声压级均匀,平均声压级=噪声等级+(3-5)dB。

频带在100-12000Hz,重放特性比较平直。

7、紧急广播:紧急广播系统是以听音的人在任何地方都能够听到清晰、准确的声音作为设计目的

其设计指标为:

室内声压级均匀,平均声压级=88-94dB

频带在100-6000Hz,重放特性比较平直。

根据前面所述噪声级可以确定本设计的平均声压级:

背景音乐声压级=60-70dB

紧急广播声压级=88-94dB

3.2系统功能

各楼根据实际用途及防火规范要求及实际用途依据将整个大厦分成30个分区,设置1个分区呼叫话筒和1个远程呼叫器。背景音乐与紧急广播系统完成的功能如下:

A、背景音乐

优美、舒适的音乐会给人们的精神上带来快感,即放松紧张的心情又可消除疲劳。公共区域背景音乐用以创造舒适、和谐的气氛。随着人们文化素质的提高和思想意识的不断提更新,人们对周围环境提出更高要求,背景音乐已经广泛应用于现代化建筑中。根据使用方不同要求和场地具体功用作相应改变。

背景音乐主要用于掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器均匀分布,无明显生源方向性,且音量适宜,不影响人们正常交谈,是优化环境的重要手段之一。在大型营业性建筑中广泛应用。背景音乐通常由磁带机、镭射机、调谐器等音源提供,并经放大输送到广播区域扬声器,实现音乐播放。背景音乐为单声道音乐,使人们不易感觉音源位置。其功能要求以不影响人们相近人群交谈为原则。

1、背景音乐设置在大厦公共通道、各大厅等场所播放。

2、背景音乐由设置在消防监控中心内的1套卡座、镭射CD、MP3节目源向各区播放。

B、业务广播和紧急广播

广播系统是通过话筒、事先录制固态语音芯片在大厦中起到播放通知、找人、宣传、紧急情况下广播疏散等作用。

1、系统的广播有两种形式一般业务广播,消防广播。在广播之前话筒会发出提示音,并可以在话筒逐一设置每一个分区的按键,可以实行一对一的广播,或根据需要进行功能设置用以完成功能键的设置。

2、在消防广播中心设置一台遥控话筒负责广播。

3、本系统的消防广播可以完成自动的也可以完成手动的消防广播,可以编程作N +1,N,N-1楼层自动或手动的消防联动形式的消防广播。也可以根据实际需要编写消防联动区域,消防广播以扬声器满功率形式播放,并且不受扬声器回路被关闭或音量开关的限制。

4、在广播通知与紧急广播之前,应先发出不同形式的提示信号,并可发出连续的报警音频信号。

5、经常性的广播可以预录在本系统固态录音芯片中,可以按照事先编制的程序自动播放,录音时间65秒,可以录制4段口信,每段口信可采用不同语种,且反复收听,直到收到停止信号,断电储存内容保留30天。

6、当向某区域广播时,其它区域背景音乐节目不受影响。

7、系统可以选择多呼叫站结构,在不同地点可以安放呼叫话筒以实现各自的广播,管理功能(根据实际需要)。

C、广播区域选择

1、本系统应可按照广播、紧急广播的需要任意选择一个或数个广播区域广播,也可用组合的广播区进行广播。

2、当紧急情况发生时,可以向全区进行广播。

3、广播区域的划分与建筑防火区域相同,并且适应层别选择要求。

4、每个选择区域按键应有各自的双色LED指示灯。

E、监听系统

1、监听每一分区工作状态以保证系统的正常运行。

4系统组成

本系统的广播主机及信号处理设备设置在一层消防安保中心。

公共广播系统通常有模拟公共广播、数字公共广播等系统。但不管是哪一类的公共广播系统主要可分:节目音源设备、信号处理设备、传输线路、扬声系统、辅助设备等。

节目音源设备:节目音源设备通常为激光唱机、无线电广播、话筒等提供。

信号处理设备:包括功率放大器、前置放大器和各种控制设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。

传输线路:由于随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线。

扬声系统:扬声器系统要求整个系统要匹配,同时其位置的选择也要切合实际要求。

辅助设备:为了满足不同客户的需求,在公共广播系统中通常配备相应的辅助设备。如音源选择/控制设备等。

4.1扬声器的设置和选用

结合建筑结构,本方案设计在以下部位设置广播扬声器:

走廊、客房内、楼梯间、地下、室外草坪

共设计广播扬声器1816个,具体为:后勤区域181个、大堂区239个,东翼656个,西翼580个,其他各功能区域160个。

扬声器的规格将视环境而选用不同品种,具体如下:

1)走(廊)道、室内

走廊和一般室内环境均设有天花板吊顶,设计采用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单,价格相对便宜,又便于施工。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有此条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。

2)地下、楼梯间

地下部分和楼梯间因部分区域没有天花吊顶,如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。本设计采用壁挂式扬声器。

3)室外

在室外,考虑整体景观设计的需要设计为草坪扬声器。该扬声器外形美观,在绿化带、灌木丛安装时可以隐蔽安装不破坏整体绿化景观设计。室外线缆入户设置防雷保护。

4.2功放的选用

广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有70V和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。

广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照'规范'的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算:

P=K1·K2·ΣP0(2)

P-功放设备输出总电功率(W)

P0-每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率

P0=Ki·Pi

Pi-第i分区扬声器额定容量

Ki-第i分区同时需要系数:

服务性广播客房节目,取0.2~0.4

背景音乐系统,取0.5~0.6

业务性广播,取0.7~0.8

灾事故广播,取1.0

K1-线路衰耗补偿系数:1.26~1.58

K2-老化系数:1.2~1.4

椐此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.2-1.3倍左右。

4.3广播分区

根据建筑格局及消防要求,万丽度假村在一层具备独立的消防控制中心(广播中心机房)。整个建筑划分为30个广播管理分区,即:后勤3个分区、大堂5个分区、东翼区8个分区、西翼区8个分区、海鲜餐厅1个分区、特色餐厅1个分区、儿童俱乐部1个分区、大宴会厅1个分区、次宴会厅1个分区、室外园林1个分区。

本系统向建筑内公共场所及特定区域提供背景音乐广播,地下车库、内部办公及设备辅助用房不设置背景音乐广播。发生火灾时,与馆内消防报警系统联动,构成紧急

广播系统。一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须发布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播等等。

5设备选型

本设计方案选用博世斑丽公共广播和语音报警系统,博世(BOSCH)是世界最早从事公共广播系统的研究开发、设计、销售的企业之一,半个世纪以来不断推出最上乘的广播和广播管理系统,十年前又发展出最现代化的具有高投资效益的模块化的CPU 控制公共广播产品,可满足万丽度假村对公共广播系统的使用需求。

6产品描述

6.1LBB 1990/00斑丽话音警报控制器

●斑丽话音警报系统的核心元件

●符合紧急音响系统的标准(IEC60849)

●6区系统控制器

●内置240W功率放大器

●12路业务和紧急控制输入及输出

斑丽话音警报控制器是话音警报系统的核心元件。作为斑丽话音警报系统的基础,控制器配备了符合IEC 60849标准的所有必要功能,包括全面系统监督、扬声器线路电阻监督、前面板上监督紧急事态的话筒以及监督讯息管理器。消息可以进行合并,因而能更加灵活地使用那些预录的广播和疏散讯息。控制器可以用作独立的系统,此时具有多达6个区域,但也可以使用附加的6区路由器,将区域增至60个。控制器可以连接多达8个呼叫站。使用标准的RJ45连接器和CAT5电缆可以实现互连。

内置的240W功率放大器用于为紧急呼叫通道和背景音乐提供电源。用户可以增加额外的斑丽功率放大器作为备用设备,从而提供双通道操作。另外,当所需的总功率超过240W(每6个区域最大为480W)时,也需增加功率放大器,所有功率放大器均受监督。音频输出采用标准的类

比音频100V线路切换技术,从而实现与斑丽系列公共广播设备和博世EVAC兼容型扬声器完全相容。系统可以通过拨码开关配置基本的功能,也可通过PC配置更多的先进功能。

功能

控制器具有两路背景音乐源输入、一路可配置优先顺序的话筒/线路输入、语音滤波器和幻象电源,并且可以选择是否启动VOX。可为话筒、呼叫站和触发输入指定最多16个优先顺序别,从而使系统具有极佳的灵活性。

强大的240W输出部分提供六个独立变压的100V稳压输出,用以驱动六个独立区域中的100 V扬声器。100V技术减少了长距离线路的信号损失,并且允许多个扬声器进行简单的并行连接。所有区域都可以在前面板上进行单独选择,并且每个区域的背景音乐输出电平可分6步进行单独设置。背景音乐输出与70V线路相连,因此在采用480W 功率放大器的双通道系统中,可以连接480W的总负载。

此外,功率放大器也可以分别输出100V和70V电压。单独的100V“仅限呼叫”输出用于满足不需要背景音乐但却需要优先顺序广播的场合。六个可配置的音量覆盖输出触点可以在优先顺序呼叫期间覆盖本地音量控制。LED VU表用于监控输出。

内置16MB快闪记忆体可以存储多达255条讯息,且不需要电池备份。每条讯息可以设为任意长度,但不能超过其总可用容量。讯息和配置资讯可以通过USB从PC传人记忆体,完成之后,即可断开PC连接并进行操作。讯息采用标准的WAV格式,并且当字长为16位元(线性PCM)时支援8kHz至24kHz的采样率。这使录制时间长达17分钟,并且具有光盘品质的信噪比。

装置具有12路触点触发输入,用于业务和紧急事态呼叫。每路输入经配置后,均可发出包含声音文件序列(最多8个音效档案)的消息。这样,某些音效档案可以与其他讯息进行下同的组合,极大地提高了灵活性并节省了存储空间。多条讯息可以合并成一条综合讯息。除音效档案序列之外,还可为每路触发输入选择适当的区域。

6.2LBBl992/00斑丽话音警报路由器

●6区路由器,可以进行单或双通道操作

●6个紧急呼叫输入触点

●6个业务输入触点

●6个音量覆盖输出触点

斑丽话音警报系统内部监督(符合tEC60849

标准)

斑丽话音警报路由器是一个扩充装置,可为话音警报系统增加6个区域,12个输入

触点和8个输出触点。

由于能够使用话音警报控制器的内置功率放大器,它还可以为多放大器单或双通道系统中的一个或两个放大器提供输入和输出。它可以使用两个斑丽功率放大器向最多六个不同区域同时提供呼叫和背景音乐的双通道操作。此外,只使用一个斑丽功率放大器时,还可以进行单通道操作。

功能

LBBl992/00配有一组继电器,用于对功率放大器输出进行分区切换至不同的扬声器组。每个区域均可以在呼叫通道,(当选择呼叫站,或者全体呼叫话筒或紧急事态启动时)、背景音乐通道(当选择前面板时)或关闭之间进行切换。

为了使讯息畅通,尽管已将本地音量控制设置到一个较低的音量级别(例如,背景音乐),但是仍为每个区域单独提供了音量覆盖继电器触点,从而可以覆盖本地扬声器音量控制。同时支援3线和4线覆盖方案。收到呼叫或启动的触发输入时,这些触点会被启动用于相应的区域,另外出于控制的考虑,还附加了一个无电压的触点(呼叫启动)。

24V直流输出可以为外部继电器提供电源,因此不必为外部继电器提供外置电源。LED VU-表可以对主输出进行监控。

6.3斑丽话音警报呼叫站

●造型时尚的6区呼叫站,设计用于LBB1990/00话音警报系统控制器

●六个区域选择键、全体呼叫键以及用于呼叫的瞬态“按下即讲”键

●可按需选择的增益、语音滤波器和限幅器,提高了语音可

懂度

●配有LED指示灯,用于指示区域选择、故障和紧急状态

●呼叫站扩展键盘额外增加了7个区域和区域组键

功能

每个呼叫站可以选择6个区域,并且可以连接多达8个呼叫站键盘LBBl957/00,从而增加可供选用的区域或区域组数。每个键盘均增力口了7个区域或区域组键。

此款呼叫站配备了可按需选择的增益,语音滤波器和限幅器,即使讲话人在话筒前面移动,也能获得优异的语音可懂度。由于呼叫站提供平衡的线路电平输出,因此用户可以使用CAT-5延长电缆,将它安装在距控制器1000米远的地方。

使用呼叫站底部的拨码开关,可以选择不同的话筒增益级别、呼叫站身份和语音滤波器。呼叫站上的LED指示灯可以指示选定的区域,另外三个LED指示灯用于显示话筒和系统的启动状态。绿色表示话筒处于启动状态:琥珀色表示系统检测到故障(IEC80649),而红色则表示系统处于紧急状态。

6.4斑丽功率放大器

●70v/100v和8欧姆的输出

●平衡的线路输入和有串接功能的输出

●100V输入用于在100V扬声器线路上的受控操作

●温控风扇提高稳定性

●市电或备用电池供电

放大器具有过载和短路保护。温控的风扇保证大功率输出的稳定和小功率输出的低噪音。所有功率放大器都有过热保护,如果由于通风不良或过载而造成内部温度超过预定的值,保护电路将功率放大级关闭。

对于恒定电压的扬声器系统,放大器可以提供70V和100V输出电压:对于8欧姆的扬声器负载,放大器可以提供低阻抗输出。

6.5吸顶扬声器

主要特性

6"圆形金属透声网面

最大功率: 9W

额定功率: 6W

频响: 80HZ——18KHZ

SPL: 94dB(Max)

阻抗匹配变压器,6W/3W/1.5W可抽头

颜色: RAL9010

适合播放语言及音乐

卡式安装方式,嵌状入天花板孔洞内

开孔尺寸: 165+5mm

外型尺寸: 199mm(直径)× 70mm(高)

防撞性符合DIN 18032-3标准

重量: 620g

6.6壁挂扬声器

电气指标

最大功率18 W

额定功率12 / 6 / 3 W

声压级

12 W / 1 W(1 kHz,1 米)

104 / 93 dB (SPL)

有效频率范围 (-10 dB) 160 Hz 至 20 kHz 开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

水平195°/95°

垂直69°/17°

额定输入电压100 V

额定阻抗833 欧姆

连接器4 极推入式接线盒

(完整版)消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述 2 1.1、消防系统组成 3 1.2、消防系统分类 3 二、消防水系统分类4 2.1、手动水灭火系统 4 2.2、自动喷水灭火系统 5 三、主要消防水系统介绍 8 3.1、室外消火栓系统 8 3.2、室内消火栓系统 9 3.3、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 4.1、施工技术要求 12 4.2、安装施工程序 12 4.3、安装技术措施 13 4.4、管道试压冲洗 24 4.5、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25

一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。无数事实证明,只要人们有强的消防安全意识,自觉遵守和执行消防法律、法规和规章以及国家消防技术标推,大多数火灾是可以预防的。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。 “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。 1.1消防系统的组成

火灾报警及消防联动系统

火灾报警与消防联动控制系统 防火是安全防范的一个重要内容。火灾发生的初期阶段规模小而且易于扑灭,但如果不能及时发现和扑灭,则会使火势蔓延,酿成灾难。因此如何探知火灾发生,并在火灾发生后采取疏散人员、自动灭火等一系列措施,使火灾能够尽早扑灭,损失和伤害降到最低程度,是人类长期追求的一个目标。使用探测器来监测火情并在火灾发生时进行报警的设施,早在19世纪末就已被发明,但现代意义上的火灾报警设施则是电子技术和微型计算机技术结合的产物。在我国,大约从70年代起火灾报警设备才开始在大型建筑物中使用,80年代以后,随着我国高层建筑的兴起,火灾报警与消防联动控制技术则得到了较大的发展。 一个火灾报警系统一般由火灾探测报警器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分构成。复杂的系统还应包括消防设备的控制系统。 火灾探测报警器是能对火灾参数(如烟、温光、火焰辐射、气体浓度等)进行响应并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温、感烟、感光、气体火灾探测器和复合火灾探测器五个基本类型。 传统的火灾探测器是当被探测参数达到某一值时报警,因此常被称为阈值火灾探测器(或称开关量火灾探测器),但近年来出现了一种模拟量火灾探测器,它输出的信号不是开关量信号,而是所感应火灾参数值的模拟量信号或与其等效的数字量信号。它没有阈值,只相当于一个传感器。 另一类火灾报警器件是手动按钮,它是由发现火灾的人员用手动方式进行报警。

火灾报警装置是用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制设备。火灾报警控制器即为其中的一种,它能为火灾探测器提供电源,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号,是火灾自动报警系统的核心部分。火灾报警控制器按其用途的不同,可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分作区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。在火灾报警装置中,还有一些设备如中继器、区域显示器、火灾显示盘等装置,可视为火灾报警控制器的演变或补充,在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾警报装置是火灾自动报警系统中用以发出区别于周围环境声、光的火灾警报信号装置。它以特殊的声、光等信号向警报区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾的措施。 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备称为消防控制设备,主要包括接受火灾报警控制器控制信号的自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置,防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火门、防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志等。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制中心,实行集中与分散相结合的控制方式。

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 多功能厅系统设计 这种场地一般是单位内部使用,要求能进行会议、内 部文艺演出、内部卡拉OK。因此设计考虑配置视频显示系 统、会议电容话筒、其他同歌舞厅演出系统配置一样。 背景及消防广播系统 在背景音响方面喇叭设计有天花安装、墙面安装、或 混合安装,;一般天花喇叭和墙面喇叭都工作在中高频 段,所以音色一般,所以主要用于播放是轻音乐和广播, 对于要求音色低频柔和感的场合可以考虑用博士BOSE的 天花喇叭,它的箱体作为共鸣箱,音色很有层次和低音 感,当然也可以采用像Soundtube(声特棒)的吊挂音箱,

音色也很美,可价格你恐怕接受不了,最便宜也要四仟元。配置主要包括五碟机、分区控制器、楼层监听、数码调谐、呼叫控制,等,对于要音量控制地方,还需配置音量调节开关。对于消防广播的,还必须配置后被UPS电源、和消防联动接口。目前名牌主要有飞利浦、松下、TOA等,它们都有强大的计算机控制,编程功能;对于是酒店客房音响的,有时采用多频道音响,便于客户选择,这种系统线路对于通道较少的,采用简单的布置多条线路的方法,对于频道较多时,采用电路的调制方式,将多路信号通过调制器调制在一条线路上传输,在客户端再用调谐器解调出各个频道信号;目前国内也发展生产出数字智能网络广播系统,它有一个触摸控制屏,支持自己的消防广播软件安装,所有信号均可录制到内置硬盘中,能和连接的设备进行编程控制,用TCP/IP协议工作站和服务器通讯,对所有连接的设备状态进行监控,能对所有连接的设

消防广播与背景音乐系统的集成设计

消防广播与背景音乐系统的集成设计 一、系统的构成 公共广播又称有线广播,亦称PA(Public Address)广播。公共广播设于公共场所,平时播放背景音乐,且自动回带循环;发生火灾时,则兼作事故广播,指挥疏散。广播音响系统通常由四大部分组成:节目源设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。 节目源设备→放大和处理设备→传输线路→场声器系统 1、节目源设备: 节目源通常有无线电广播(调频、调幅)、普通唱片、激光唱片(CD)和盒式磁带等,相应的节目源设备有FM/AM谐调器、电唱机、激光唱机和录音卡座等。此外,还有传声器(话筒)、电视伴音(包括影碟机、录象机、激光唱机和卫星电视的伴音)、电子乐器等。通常可为用户提供三至五套背景音乐节目。 2、信号放大和处理设备: 信号放大和处理设备包括调音台、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这一部分设备的主要任务是信号的放大——电压放大和功率放大,其次是信号的选择,即通过选择开关选择所需要的节目源信号。调音台和前置放大器作用或地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负对重放声音的音色、音量和音响效果进行各种调整和控制的任务。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独接入均衡器。总之,这部分是整个音响系统的控制中心。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,通过传输线路去推动扬声器放声。 3、传输线路: 对于礼堂、剧场、歌舞厅、卡拉OK厅等,由于功率放大器的距离较近,故一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线即所谓的喇叭线,要求截面较大的粗线,由于这类系统对重放音质要求较高,故常用专用的喇叭线。对于公共广播系统及客房广播系统,由于服务区域广、距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往要求采用高压传输方式,由于传输电流较小,故对传输线要求不高。这种方式通常也称为定压式传输。另外,在客房广播系统中,有一种与宾馆CATV(共用天线电视系统)共用的载波传输系统,这时的传输线就使用CATV的视频电缆,而不能用一般的音频传输线了。 4、扬声器系统: 扬声器系统也称音响或扬声器箱。它的作用是将音频电能转换成相应的声能。由于从音响发出的声音是直接放送到人耳,所以其性能指标将影响到整个放声系统的质量好坏。音箱通常由扬声器、分频器、箱体等组成。按照箱体形式分类,音箱可分为封闭式

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

紧急广播及背景音乐系统(PA)

紧急广播及背景音乐系统(PA) ----------工程部弱电组建议系统设计目标 根据《酒店智能化系统工程技术需求》中,关于公共广播和背景音乐系统功能要求:公共广播设于酒店内的公共场所,平时播放背景音乐,当发生火灾时则兼作事故广播,指挥疏散。背景音乐考虑到使用场所的特性,噪音水平、空间大小高度、一般音乐的音量高于现场噪音的5-9dB,这样现场便能获得轻松悠扬的播音效果。 公共广播必须与消防广播的分组分区相一致,这样每一消防分区内根据楼层的不同组合,可分成许多消防报警及事故广播动作去。采用电脑控制,故发生时达到分区自动作选择。公共广播的每一区均设有调音控制板,可根据需要调节音量或切除。 背景音乐播放的主要对象时大堂、门厅、餐厅、商场、通道、电梯轿厢、公共场所。对办公室等场所,为适应不同的需要可以留有接口。每个区域可以单独调节音量响度。音响系统的控制设备可设在消防控制室内,以便在发生火灾时强制性紧急切换,以及设备的维护。广播系统与消防系统公用电源。 系统基本功能 正常情况下,设置在各个背景音乐分区的扬声器既可以分区播放背景音乐,也可以通过麦克风直接播送讲话等内容。 当酒店内有火警等突发事故时,系统能够通过自动和手动将背景音乐切换到消防广播,并能联动地在相应的消防区域播放消防疏导等信息,指挥酒店内人员疏散,而不影响其他区域的播音情况,

系统配置 广播系统的控制中心由控制主机、功放机组、数字广播接受模块、中央电脑控制主机、广播切换器、直接广播用麦克风等组成。另外通过呼叫站接收消防呼叫信息,而用数字口信息模块存储消防疏导信息。 由微处理机控制,背景音乐、消防广播及日常广播合三为一,平时做背景音乐或临时通知,发生火灾时,进行紧急广播。 每个功放具有2路音源输入,一路为音乐通道,音源为电脑数码、CD、DVD及数字广播接收模块。另一路为优先广播通道,音源为呼叫站、麦克风,当优先广播通道有信号时,可使用音乐信号自动消生。播放广播。 各层广播线有控制中心单独配线,回路的闭合、断开有输出回路控制器控制。根据消防规范要求,火灾报警确认后,有火灾报警控制器联动消防广播设备工作及自动接收通着火层及上、下层功三层广播线路。 由于该系统有消防广播和背景音乐广播的双重功能,所以在系统设计上,要兼顾消防规范和背景音乐的要求,根据云南滇池温泉花园国际大酒店的实际情况,宜按6-8米间距布放扬声器,扬声器设置与公共场所的走廊、电梯门厅、公众卫生间、门厅入口、停车场等处。所以设备都采取模块或结构形式,一旦有某个模块发生故障,可以很容易地将其拆除或替换,而不至于影响整个系统。 系统要求

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

消防系统概述

***公司消防系统概述 火灾自动报警及消防联动控制系统简介 全厂设置火灾自动报警系统,以管理各生产装置的火灾探测及报警工作。系统选用地址总线式火灾自动报警控制器,控制器设在108消防站控制室,两报警控制器对等联网,电源引自UPS 电源。 在全厂变电所、配电室内设智能感烟探测器,变压器室设智能感温探测器,在电缆夹层的电气桥架上敷设感温电缆。每个防火分区的主要出入口处设手动报警按钮,以便发生火情及时警报。 在151中央化验楼内的各个有重要、贵重的仪器设备的房间内设置感烟火灾报警探测器,以便发生火情及时警报。 在各界区的电气控制室、自控操作室及机柜室内设复合式感烟感温探测器,在配电室,电抗器室等初设智能感烟探测器。每个楼层的主要出入口处设手动报警按钮,以便发生火情及时通报。 在甲、乙类生产装置区四周道路每隔不大于100米设置一个隔爆型手动报警按钮,以便在发现火情时能及时报警。 在每个防火区一层的进出入口处设置声光警报器,防爆场所采用隔爆型声光警报器。 在罐区的各个罐体上设光纤光栅感温火灾探测器,以便在罐内温度异常时能及时发现。在备煤的各个皮带下设置感温光纤火

灾探测器,以便在皮带温度异常时能及时发现。 全厂火灾自动报警系统共分为八路,系统主要设备包括火灾监控主机、多线控制盘、火灾辅助监控装置、手报、声光报警、感烟探测器、感温探测器、编码型输入/输出模块、消防电话等组成;其中消防电话系统包含在火灾自动报警系统中可迅速实现对火灾的人工确认,并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的联络,便于指挥灭火及恢复工作。 系统联动方式:在101办公楼、156倒班宿舍等内火灾确认后,火灾报警系统可联动相关排烟口,防火阀,并能启停排烟风机等消防设备。在全厂各工段火灾确认后火灾报警系统可联动相关声光报警装置,排烟风机等消防设备。当成品罐区罐体上光纤光栅感温火灾探测器动作后,报到控制器,经火灾确认后,能自动/手动启动消防泵、泡沫混合装置、打开相关罐的泡沫、冷却水管上的电磁阀,进行灭火。 电气防火安全措施 本工程电源由2回110kV工作/备用电源和1回35kV应急电源以架空线形式送至301总变配电装置进线侧。 在装置界区内设110/35/10kV总变电所(301),全厂所有10kV变电所即302锅炉变电所、303主装置变电所、304循环水变电所用电均由该总变电所内10kV开关柜供配电,低压所有变电所由10KV变电所供配电。

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

安 装 说 明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1 )、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。

(整理)背景音乐与消防智能广播系统

精品文档 背景音乐与消防智能广播系统 时间:2009-7-6 作者:南京凯熙电子科技有限公司 来源:中国安防网会员 点击数: 一、公共广播概述 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良好的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达到声音悦耳、自然的音响效果。 公共广播系统按用途可分为以下几类: 1、室外广播系统 室外广播系统主要用于体育场、车站、厂区、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms 以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。 2、室内广播系统 室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。

3、公共广播系统 公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。 4、会议系统 随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统。要求音、视频(图像)系统同步,全部采用电脑控制和储存会议资料。 不管哪一种广播音响系统,都可以基本分为四个部分:节目源设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。 扬声器系统 传输线路 放大和处理设备 节目源设备 二、公共广播系统设计思想 严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面: 精品文档

消防广播系统

消防广播系统 概述 目前国内公建设施,一般都会设置消防广播;或应急广播;或紧急广播系统。其源于消防法对于建筑的要求。 法规依据 GB50116-98火灾自动报警系统设计规范 中规定的相关条款: 5.4火灾应急广播 5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾 应急广播。 5.4.2火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求: 5.4.2 1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声 器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部 位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最 远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 5.4.2.3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求: 5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩 音机强制转入火灾应急广播状态。 5.4.3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态, 并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。 5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播 功能。 5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时 广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。 以及 6.3.1.6消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制 程序应符合下列要求: (1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层; (2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层; (3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层; (4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的 防火分区;

消防工程师知识题库答案之紧急广播类和漏电报警类

紧急广播类和漏电报警类 1、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、 处理火灾报警信号,控制相关____的专门处所。(B) (A)电脑设备(B)消防设施(C)通信设备(D)防盗设备 2、火灾自动报警系统中用于人工触发火灾报警信号的设备是:____ (B) (A)感烟探测器 (B)手动报警按钮 (C)声光警报器(D)消火栓按钮 3、火灾自动报警系统中用于探测火灾的设备是:____ (A) (A)火灾探测器(B)手动报警按钮(C)声光警报器(D)消火栓按钮 4、信息显示与查询功能:当控制器处于某一高等级状态显示时,能通过____ 操作查询其他低等级状态信息,各状态信息不交替显示。(A) (A)手动(B)自动(C)窗口(D)翻页 5、集中型或集中区域兼容型火灾报警控制器常采用_____结构,回路较多,内部 电路结构大多设计成插板组合式,带载容量较大,操作使用方便,占用面积小。 (D) (A)卧式(B)壁挂式(C)琴台式(D)立柜式 6、多线制火灾应急广播系统由消防控制室的广播设备,配合火灾报警控制器、 现场____组成。(B) (A)消防广播分配盘(B)广播扬声器(C)广播功率放大器 (D)模块 7、火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态是____。(D) (A)正常监视状态(B)自检状态(C)屏蔽状态(D)故障 报警状态 8、控制器信息显示按——及其他状态顺序由高至低排列信息显示等级。(D) (A)故障报警、屏蔽(B)故障报警、监管报警(C)报警控制、启动(D) 火灾报警、监管报警 9、____火灾报警控制器不具有向其它控制器传递信息的功能。(A) (A)独立型(B)区域型(C)集中型(D)集中区域兼容型 10、典型的总线制火灾应急广播系统设备设在消防控制室的广播设备包括____、 CD录放盘、广播分配盘等设备组成。(C) (A)火灾警报器 (B)广播扬声器(C)广播功率放大器(D)模块 11、火灾报警控制器备用电源部分发生故障并发出声、光报警所处的状态是____。 (D) (A)正常监视状态(B)自检状态(C)屏蔽状态(D)备 电故障报警状态 12、在拨打火警电话向公安消防队报火警时,必须讲清____、起火物、火势情况 和报警人的姓名和所用的电话号码。 (D) (A)发生火灾单位的领导姓名(B)发生火灾单位的隶属关系 (C)发生火灾单位的效益 (D)发生火灾单位或个人的详细地址、火灾概况、 报警人基本情况 13、当火灾报警控制器主电故障时,下列叙述不正确的是____。(B)

背景音乐及消防广播设计方案

背景音乐及消防广播设 计方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

XXX医院综合楼弱电及系统集成工程项目 背景音乐及消防广播系统设计方案 目录 1项目概述 .................................................................. 错误!未定义书签。2系统概述 .................................................................. 错误!未定义书签。3设计依据及原则....................................................... 错误!未定义书签。 设计依据................................................................... 错误!未定义书签。 设计思想................................................................... 错误!未定义书签。 设计原则................................................................... 错误!未定义书签。4系统设计说明........................................................... 错误!未定义书签。 系统需求分析........................................................... 错误!未定义书签。 背景音乐子系统....................................................... 错误!未定义书签。 紧急广播子系统....................................................... 错误!未定义书签。5系统设计方案........................................................... 错误!未定义书签。 系统组成................................................................... 错误!未定义书签。 系统设计................................................................... 错误!未定义书签。 系统技术参数分析................................................... 错误!未定义书签。 系统点表................................................................... 错误!未定义书签。 系统配置................................................................... 错误!未定义书签。 扬声器的选用.................................................... 错误!未定义书签。 功放的选用........................................................ 错误!未定义书签。 广播分区............................................................ 错误!未定义书签。 广播线路敷设及材料使用................................ 错误!未定义书签。6产品选型 .................................................................. 错误!未定义书签。 CD唱机/调谐器 ....................................................... 错误!未定义书签。 呼叫站....................................................................... 错误!未定义书签。

火灾应急广播系统(1)

背景音乐及火灾应急广播系统设计方案

公共广播和紧急广播系统设计方案 1 综述 基于更能体现北京财富中心是一个舒适、安全、方便、高效之多元化的建 筑群体,其公共广播系统包括两部分:公共区域的公共广播(背景音乐)系统、紧急广播(火警)系统。以下我们将根据各系统做具体陈述。 2 公共区域的背景音乐系统 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和 消除疲乏的作用。 背景音乐由装设于控制室内的多碟式镭射播放机或卡座播放。 背景音乐广播分区与事故广播分区相同。 主要由三部分组成,即:音源、扩音与控制和发音设备. 2.1音源 a 激光唱机和卡座主要是播放娱乐性音乐或高品质的音乐. b. 话筒主要是日常小区的通知和紧急广播通知. c. 紧急广播控制器主要是在紧急情况下,播放紧急广播内容。 2.2 扩音及控制 音源设备播放的音源功率是有限的,在离声源较远的地方,声压级迅速降同时由于环境噪声,声音就会听不清楚.所以在智能建筑的大楼需要配置扩音和控制系统,以提高听众区的声压级.扩音与控制系统可分为前级混音放大、区域选择器、功率放大器、辅助控制四个部分组成. a.前级放大 前级放大的作用主要是对音源的信号进行放大、混音、编组、调音 和监听等.

b.区域选择器 区域选择器是由矩阵电路组成,它的作用是选择各分区的放音,而且还 用于自动控制消防紧急广播的播放楼层。 c.功率放大器 功率放大器的作用主要是对经过前级放大后的信号再进行功率放大,以 达到能够承受负载的足够功率.当负载超过功率放大器的额定功率,还可 以把几台功放串接起来(不超过三台). d.辅助控制 辅助控制作用是对功率放大后的信号进行音量控制和切换,音量控制是 供用户调节工作场所的音量,以和谐工作环境.而切换控制是对紧急广播 而言. 2.3 发音设备 发音设备主要是各类扬声器,它的作用是把电功率信号转换成声信号.根据场合的不同,区域大小的不同,配置不同的扬声器。 2.4 服务性广播 服务性广播透过设于控制室内的话筒以放大器,分区选择屏,播放至设定的广播分区,服务性广播拥有较背景音乐优先的切换功能,但当火灾事故广播进行时,服务性广播应不能投入事故广播的广播分区。 广播通告前预先发出引入注意之预告音频讯号,此音频讯号亦可按需要予以旁路。 经常性的通知可预录于本系统的盒式录音机中,并能按预编的程序自动播放。

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

(广告传媒)公共广播及背景音乐系统方案

公共广播及背景音乐系统方案 方 案 介 绍 惠州市嘉和安安防科技有限公司 2009 年 6 月12 日

公共广播及背景音乐系统方案 1.系统概述公共广播系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,在建筑弱电的设计中有举足轻重的作用。该功能要求公共广播系统能达到需要的声扬强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一,在现代智能化多功能建筑中广泛应用。背景音乐(BGM)通常把记录在磁带、唱片上的BGM节 目,经过BGM重放设备(磁带录音机、激光唱机等) 使其输出分配到各个广播区域的扬声器,实现音乐重放。背景音乐为单声道音乐,音源的位置隐蔽,使人们不易感觉音源的位置。该功能要求扩声系统的声场强度以不影响相近人群讲话为原则。 公共广播系统在该大楼可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。2.设计规范及依据 《信息技术设备安全标准》GB4943 《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集 指南》《电子产品运输包装总技术条件》SJ3212-89 《视听视频和电视设备及维护与操作 安全要求》GB12641-90 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93 《民用建筑电气 设计规范》JGJ/T16-92 《公共广播系统技术规范》IEC 268 《声学名词术语》GB- 3947 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ125-86 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配 接值》 《厅堂扩声特性的测量方法》GB/T 4959-95 《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485 招标文件 甲方提供的建筑平面图其他相关国家规范 SJ2112-82 3.用户需求分析 该大楼公共广播系统具有智能化系统集成的条件。系统设计时应满足以下要求: 符合我国有关部门制定的《火灾自动报警系统设计规范》( GBJ116—88)

消防系统组成

消防系统组成 七氟丙烷灭火系统简介 有管网七氟丙烷灭火系统由瓶组架、灭火剂储瓶、容器阀、高压软管、液体单向阀、集流管、安全阀、集散管、选择阀、压力信号器、灭火剂输送管道、喷嘴、启动瓶、驱动器、启动管道、启动气体单向阀等组成,是一种智能型自动灭火系统。根据不同应用场所使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统,采用全淹没灭火方式,实现对单防护区和多防护区的灭火保护,技术先进、灭火效率高、维护方便。系统具有自动、手动和机械应急操作三种启动方式。 应用场所 本系统主要适用于以下火灾: 1)固体表面火灾; 2)液体火灾; 3)电气火灾; 典型引用场所: 主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及酒店、宾馆、核电站、船舶机舱、货舱等。 灭火剂 本系统以七氟丙烷(HFC-227ea)作为灭火剂。七氟丙烷以化学灭火为主,兼有物理灭火作用,无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设备造成损坏,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求,在大部分保护区域,灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度(NOAEL浓度),对人体是安全的,是一种优秀的洁净气体灭火剂。 安全警告 1)七氟丙烷喷放时会产生冷凝汽雾,通过中断燃烧链进行灭火,灭火速度很快,如果在有人工作的场所使用,要求系统延时,人员在延时时间内撤出;

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

相关文档
相关文档 最新文档