文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅冬季施工方案(

住宅冬季施工方案(

住宅冬季施工方案(
住宅冬季施工方案(

泰成悦府一期Ⅱ标段冬季施工专项方案

工程名称:泰成悦府3#、5#、7#、8#楼建設单位:荥阳宸华置业有限公司

监理单位:河南华兴工程建設监理公司施工单位:河南华宸工程建設有限公司

目录

一、工程概况 (3)

二、编写依据 (3)

三、施工准备 (4)

四、冬季施工机械設备要求 (5)

五、冬季施工技术措施 (5)

六、冬季施工质量措施 (13)

七、冬季施工增加危险因素辩识及控制措施 (13)

八、冬季施工的安全措施 (16)

冬季施工专项方案

本工程位于荥阳市荥泽路与棋源路交叉口西南角,我公司所承建泰成悦府一期Ⅱ标段工程包括四栋高层住宅楼,其中三栋为32层,一栋为18层;一个大型的单层地下车库,主体结构为剪力墙结构或框架结构。本工程地处华中内陆,属中北温带干旱地区,具有典型的大陆性气候特征。气候干燥,雨量少而集中,蒸发强烈,冬冷夏热,气温日差较大,冬季时间较长。

根据《建筑工程冬期施工规程》的规定:连续5日的平均气温低于5°C 时,则第一天为冬期施工的起始日;当连续5日的平均气温高于5°C时,则最后一天为冬期施工的结束日。根据郑州市气象局历年观测值统计,郑州市冬期的最低日平均温度值为-11.4℃,极端最低温度为-16.9℃,极端最低温度平均值为

-12.5℃,日平均温度≤+5℃期间内的平均温度为1.6℃。参考《建筑施工手册》有关冬期平均气温,郑州地区冬期日均低于5°C 的时间大约在每年的11月下旬至来年3月上旬,郑州地区采暖期为每年的11月26日至来年3月5日。我们把从年11月15日到次年3月15日确定为本年度冬期施工阶段,历时4个月。

本工程进入冬期施工的分项工程有:砼工程、钢筋工程、模板工程、砌体

工程、土方工程。

二、编写依据

2.1泰成悦府一期工程施工設计图纸

2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-)

2.3《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-)

2.4《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-

2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-

2.6《砼质量控制标准》GB50204-

2.7《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-

2.8《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-)

2.9泰成悦府一期Ⅱ标段《施工组织設计》

2.10《工程建設标准强制性条文》版(房屋建筑部分)

3.1组织措施

3.1.1建立冬季施工组织机构,落实冬季施工各级责任制,成立施工领导

小组。

组长:杨青副组长:马少

帅、郭江涛

组员:陈昊、刘慧龙、桑明振、张山峰

3.1.2关注每天天气预报,密切注视天气变化情况,防止寒流突然袭击;

安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆混凝土的温度并做好记录。

3.2图纸、技术准备

3.2.1凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。

3.2.2编制详细的冬季施工方案并向全体施工人员交底关于冬季施工的

程序、方法及技术措施。

3.2.3合理安排施工计划,制定提高工效措施,工作尽量安排在晴天、白

天做,避免夜间低温施工。

3.2.4掌握砼入模温度确保混凝土受冻前达到临界强度,拆模时间以同条

件养护的试块为标准。

3.3现场准备

3.3.1根据工程需要购足防冻型或早强型或防冻早强减水复合型外加剂及

保温、防雨、雪材料(塑料薄膜、草苫等),易受冻受潮物品尽量放置到室内或

另外搭設防护棚存放。

3.3.2凡易受冻供水管道全部用环形泡沫板或草绳缠缚保温,外包塑料布

处理,避免水管冻裂、冰塞影响施工,疏通所有排水沟,保证排水畅通。所有不

用的水管接口堵死,防止漏水。

3.3.3做好冬季施工掺外加剂、砂浆的配合比试配及原材料的检测检验工作,做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。

3.3.4人员对施工机械、电器設备、用电线路、给排水管网、安全設施等进行检查、维护、维修和保养。

3.4安全与防火

由于本工程地处北方,冬季气候干燥,有雨雪天气,因此必须做好现场的

安全和防火工作。

3.4.1冬期施工时,要采取防滑措施。

3.4.2大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松

动下沉现象,务必及时处理。

3.4.3现场火源、易燃、易爆材料,要加强管理;使用明火时应加强注意,防止火灾发生。

3.4.4电源开关、控制箱等設施要加锁,并設专人管理,防止漏电触电。

3.4.5按《中华人民共和国消防法》做好工地冬季防火工作。

四、冬季施工机械設备要求

4.1起重机械日常保养:“十字作业”,即清洁、润滑、紧固、调整、防腐。重点是润滑系统、冷却系统、液压系统及操作、转向、制动、行走等部位等;起重作业时,应注意物体与地面,物体与物体之间的冻结,大风、大雪、大雾天气禁止吊装作业。

4.2做到持证上岗,禁止无证人员进行相关机械的操作。定期对操作人

员进行技术培训,避免操作性违章的出现。

4.3搅拌安全措施:定期检修调整输料(砂、石)皮带,随时清理皮带辊子及皮带滚筒,以防止因皮带打滑、跑偏导致皮带偏离正常的运动迹线,导致皮带被配料仓遮挡钢板割裂。

4.4车辆安全措施:泵车洗刷时注意防滑,刷车完毕后必须将车体内水箱、水泵、砼输送管道内的水排放干净;所有车辆刷车时,严禁用水枪直接冲刷蓄电池、散热器、驾驶室内电气元件;操作人员严格遵守工地有关限速规定,雨雪天行驶时应注意路况变化,减速慢行。泵车操作人员应选择平整坚实地方支车;检查车辆灯光、雨刷、喇叭、自备灭火器是否齐全有效,离合器、刹车、方向系统是否灵活可靠。

4.5冬季运输堆存钢材时,必须采取防滑措施。构件堆放场地必须平整坚

实,无水坑、地面无结冰。同一型号构件叠放时,必须保证构件的水平度,垫块

必须在同一垂直线上,防止构件溜滑。

五、冬季施工技术措施

5.1混凝土工程冬季施工

5.1.1冬期混凝土工程的一般规定

混凝土工程的冬期施工,要从施工期间的气温情况、工程特点和施工条

件出发,在保证质量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下,选择适宜的

冬期施工措施。

新浇筑的混凝土如果遭冻,拌合水冻结成冰,水结成冰后的体积增加约9%,同时水泥的水化作用也停止进行。在恢复常温养护以后,会使水泥浆体中的孔隙率比正常凝结的混凝土显著增加,从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降。如抗压强度约损失50%,抗渗等级降低为零,混凝土与钢筋的粘结力也有大幅度的降低。因此遭受过冻害的混凝土不仅力学强度降低,而且耐久性能严重劣化。如在施工时增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的强度等级,虽然抗压强度可以相应增加,但耐久性仍得不到改善。因此从保证混凝土工程全面质量出发,在冬期施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却;未完全冷确的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷确前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用;冬期施工期间,应与气象部门保持密切联系,随时掌握天气预报和寒潮、大风警报,以便及时采取防护措施。

5.1.2冬季施工混凝土的拌制

5.1.2.1外加剂(1)

外加剂的选择

冬期施工中,应从本工程的结构类型、性质、施工部位以及外加剂使用的

目的来选择外加剂。选择中应考虑:改善砼或砂浆的和易性,减少用水量,提高

拌合物的品质,提高砼的早期强度;降低拌合物的冻结冰点,促使水泥在低温或负温下加速水化;促进早中期强度的增长,减少干缩性,提高抗冻融性;在保证

质量的情况下,提高模板的周转速度,缩短工期,缩短或取消加热养护,降低成本;外加剂选择时要注意其对砼后期强度的影响、对钢筋的锈蚀作用及对环境的

影响,如含氨的砼外加剂。本工程混凝土冬期施工采用主要外加剂选用以下类型:泵送剂:选用高效泵送剂;防冻剂:根据试验室配合比选用无氯盐类防冻剂;

早强剂:根据混凝土的凝固时间及混凝土的泵送速度选择使用混凝土早强剂。

(2)外加剂的试验

冬期施工所用的所有外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,应

有产品合格证及检验合格报告,进场后由项目部及时组织送检,按照选

用的外加剂确定掺加数量,并试配混凝土配合比。

(3)外加剂的管理

冬期混凝土施工前,项目部派专人负责对商品混凝土搅拌站进行不定时抽查,混凝土搅拌时,外加剂专人掺加,项目试验员跟班检查。

5.1.2.2混凝土的拌制

(1)优先选用硅酸盐水泥置拌砼,并适量掺入外加剂(防冻型或防冻早强型或防冻早强减水复合型),经复试合格后使用,并应有试验室配合比設计报告,以改善砼的凝固环境,严格按试验室配合比进行施工,并派专人对外加剂掺入量进行过磅记录、进行不定期抽查。

(2)拌制砼时骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质,并优先采用加热水法拌制砼。但水加热的温度不应高于80℃,搅制时间应较常温延长2~3分钟。

(3)拌制掺外加剂的砼时,搅拌时间为正常搅拌时间的 1.5倍。

(4)有条件的采用温水状态下施工,宜优先采用加热水的方法拌制砼。

(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。拌制掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

5.1.2.3砼的运输

(1)冬期施工运输混凝土拌合物,应使热量损失尽量减少,尽量缩短运距,

选择最佳的运输路线。

(2)搅拌车表面增加保温篷布;拖泵管及汽车泵臂杆绑双层棉毡或单层棉被,搅拌车罐体包裹保温篷布。

(3)泵送砼的管道采取保温材料包裹,保证砼在运输中,不得有表层冻结、砼离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象。保证运输中砼降温度速度不得超过5℃/h,保证砼的入模温度不得低于5℃。严禁使用有冻结现象的砼。

5.1.2.4砼的浇筑

(1)现场组织协调好施工,砼运到浇灌地点马上进行浇筑,提高砼的浇筑速度,不能停滞时间太长。

(2)遇下雪天气绑扎钢筋,绑好钢筋的部分加盖塑料布,减少集雪清理难度。浇筑砼前及时将模板上的冰、雪清理干净以减少砼的热量损失。

(3)浇筑砼前,项目部应统筹安排,尽量避开当日的最低气温,且覆盖

保温材料加以保温。

(4)在施工操作上加强混凝土的振捣,尽可能提高混凝土的密实度,振捣时间应比常温时有所增加。

(5)混凝土浇筑过程中随浇筑随将所准备的塑料布、棉毡、棉被均匀覆盖在混凝土表面;要快浇快盖,工作面尽量缩小,以减少热损失。及时做好保温覆盖,各层互相搭盖严密。敷設后,要注意防潮和防止透风,对于结构构件的边棱、端部和凸角,要特别加强保温、挡风。

(6)混凝土工严格控制用水量,不得随意加水。

(7)地泵浇筑混凝土时,用小桶在泵端部接混凝土测温,测定的数据填入冬期混凝土入模温度统计表。

(8)梁板混凝土浇筑,为防止混凝土的裂缝发生,表面收光四次成活。在混凝土浇筑二次抹面以后,三次收光以前,将混凝土表面的游离水清除,提高混凝土的早期强度,快速达到临界温度。

(9)砼浇捣尽量安排在白天进行,若雨雪天气或霜冻天气浇注砼,必须分专人先清除模板和钢筋上的冰雪,清理冰雪时间跟在砼浇筑前置时为宜,梁槽内采用温水冲洗。

(10)浇筑时,在严寒天气应做好操作人员的防冻保护工作。

5.1.2.5砼的养护

(1)考虑到本地区冬季最低平均气温较低,所以为确保砼表面温度与内部

温度的温差在规范允许范围内,砼浇筑后,均在砼表面覆盖农用塑料薄膜,塑料

薄膜上再加盖一层棉毯、草苫。对较大截面构件的砼则留設测温点,派专人进行测温。以控制砼内外温差,避免温度应力引起的砼裂缝。

(2)砼养护可以采取蓄热法养护。采用塑料薄膜加盖保温棉毯草帘养护,

防止受冻并控制砼表面和内部温差。砼养护期间应防风防失水。

(3)保温层敷設后要注意防潮和防止透风,对于构件的边棱、端部和凸角要特别加强保温,新浇混凝土与已硬化混凝土连接处,为避免热量的传导损失,必要时应采取局部加热措施。

(4)具体部位实施如下:

1)墙体混凝土的养护:在施工层及其下一层外架密目网内侧满挂一层彩

条布,确保混凝土不受冷气迎风袭击。

2)柱混凝土养护:视测温情况及室外温度包裹毡被。

3)顶板、梁混凝土养护:在新浇混凝土表面先覆盖一层塑料薄膜,再严密

加盖毡被。对于边角等薄弱部位或迎风面,覆盖双层并保证搭接500㎜。

4)根据气温情况,还可以将新浇筑的楼层内封闭,用专用供热設备加温,促使砼早期强度的增长。

5.1.2.6拆摸

(1)当混凝土未达到受冻临界强度(設计混凝土强度标准值的30%)均不得拆除保温材料;混凝土冷却至5℃时,且超过临界强度(3.5MPa)并满足常温拆摸要求时方可拆摸;当混凝土强度达到3.5MPa时,墙体模板轻轻脱离混凝土,继续养护到拆模。

(2)冬期施工混凝土的拆模必须严格按照项目部拆模制度执行,即由专业负责人根据实验结果,应用成熟度进行混凝土强度计算,填写混凝土拆模申请,报监理单位负责人批准后方可进行拆摸施工。

(3)适当延长剪力墙模板的拆除时间。

(4)砼试块的留置应较常温下增加两组同条件养护试块,在砼拆模前或撤除覆盖措施前试压,作为检查砼受冻前的砼强度及拆模和撤除依据,确保砼强度达到规定值之后方可拆模或去掉覆盖。

5.1.2.7混凝土质量控制

(1)冬期浇筑的混凝土,在受冻前,混凝土的抗压强度不得低于設计强度

标准值的30%;

(2)在负温条件下养护,严禁浇水,且外露部位必须覆盖;(3)混凝土的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温

度时应立即采取保温措施。

(4)掺防冻剂的混凝土,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/mm2(即35kg/cm2)。

(5)当拆模后混凝土表面温度与环境温度差大于15℃时,应对混凝土采取用保温材料保温养护。

5.1.2.8冬期混凝土质量检查

混凝土工程的冬期施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,还需检查以下项目:

(1)外加剂的质量和掺量;

(2)水和骨料的加热温度;

(3)混凝土在浇筑前、浇筑后和硬化过程中的温度;

(4)混凝土温度降至0℃时的强度(负温混凝土则为温度低于外加剂规定温度时的强度)。

(5)混凝土温度的测量:

1)采用蓄热法养护混凝土时,养护期间每昼夜测量4次;

2)负温混凝土,强度达到抗冻临界强度以前,每隔2h测量1次;以后每昼夜测量2次;

3)采用加热法养护混凝土时,升、降温期间每1h测量1次,恒温期间每2h测量1次;

4)采用综合养护的混凝土,每昼夜测量4次;

5)室外空气温度及周围环境温度,每昼夜测量4次。

(6)在混凝土施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作3组试件。1组在20℃标准条件下养护至28d试压,得强度f28;1组与构件在同条件下养护,在混凝土温度降至0℃时(负温混凝土为温度降至防冻剂

的规定温度以下时)试压,用以检查混凝土是否达到抗冻临界强度;1组与构件在同条件下养护至14d,然后转入20℃标准条件下继续养护21d,在总龄期为35d

时试压,得强度f14'+21。如果f14'+21≥f28,则可证明混凝土未遭冻害,可以将f28 作为强度评定的依据。

5.2钢筋工程冬季施工

5.2.1冬季钢筋工程的一般规定:

在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸

长率和抗冲击韧性降低,脆性增加这种性质称为冷脆性。钢筋在冷拉后冷脆性增加。钢筋接头经焊接后热影响区内的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的韧性和塑性显著下降,综合性能变劣,如果焊接接头冷却过快或接触冰雪

也会使接头产生淬硬组织。此外钢筋在加工过程种所造成的表面缺陷也会显著增

加其冷脆性。

5.2.2冬季在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须进行

室外焊接,其环境温度不应低于-20℃,同时应有防雪挡风措施。焊后的接头严

禁立即碰到冰雪。

5.2.3为避免接头热影响区的温度梯度突然加大,进行绑条电弧焊或搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。破口焊的加强焊缝,也应分两层控温施焊。Ⅱ、Ⅲ级钢筋的电弧焊接头进行多层施焊时,采用“回火焊道施焊法”。焊接电流应略

微增大,焊接速度适当放慢。应避免雪天,否则,应采取防护措施,严禁遇冰雪。

5.2.4负温自动电渣压力焊的焊接步骤与常温相同。但焊接需做适当调整。其中焊接电流的大小、焊接通电时间应根据钢筋直径和环境温度适当调整。它影响渣池温度、粘度、电渣过程的稳定性和钢筋熔化速度,焊接通电时间过短,会使钢筋端面熔化不均匀,不能紧密接触,不易保证接头的融合,故应适当加大通

电时间。接头药盒的拆除时间宜延长2min左右,接头的渣壳宜延长5min方可打渣。

5.2.5在负温天气下,钢筋必须在室外焊接时,应采用负温焊接参数进行

施焊。

5.2.6钢筋在加工、运输、绑扎过程中,冰雪天应采取覆盖,防止表层结冰瘤,在混凝土浇筑前,应清除钢筋上的积雪、冰屑,绑扎完后尽快进行下道工序。

5.2.7在负温条件下使用钢筋,施工时应加强检验,钢筋在运输和加工过

程中应防止撞击和刻痕。

5.3模板工程冬季施工

5.3.1浇筑混凝土前应将墙板、梁模板上的冰、雪清理干净,顶板模板

接缝处应用胶带密封。

5.3.2模板施工中不得随意削减模板支撑及其它加固措施,浇筑混凝土时

模板出现漏浆、跑模等异常现象时,应暂停此部位施工,并立即采取措施堵严、

加固后再进行作业。

5.3.3模板外包20mm厚棉毡,并用胶带、钢筋焊接等固定,冬季施工,根据天气情况对需要辅助养护的模板,适当延长拆模时间。

5.3.4模板拆除要等待混凝土达到规定的强度,经有关人员签字同意后

方可拆除,拆模时间以同条件养护的试决为标准。拆模程序一般是:先支的后拆,后支的先拆;先拆非承重部位,后拆承重部位。肋形楼盖先拆柱、墙模

板,再拆楼板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。

5.4砌体工程冬季施工

5.4.1砌筑工程冬季施工主要采用掺加外加剂法暖棚法配合施工。进入冬

季施工前,单项技术员应提前委托实验室进行配合比設计并落实外加剂等材料。

5.4.2砖、石膏砌筑前,应清除表面的冰霜、积雪、尘土;砂中不得含

有冰块和直径大于1厘米的冻结块。

5.4.3砌体工程冬施采用添加外加剂法,主要施工措施要求:将砂浆的拌合水预先加热,(水温不超过80度,)砂在搅拌前也应保持正温,(砂的温度不得超过40度)使砂浆经过搅拌、运输,砌筑时具有5度以上的正温。水泥宜选用普通硅酸盐水泥、外加剂宜用饱和氯化钠、氯化钙混合溶液。

5.4.4砂浆搅拌时间应比常温施工增加0.5-1.0倍,当气温低于-15度时,运砂浆小车应护盖,以减少温度损失。砖、砌块应清除表面污物、冰雪等,遭水

浸后冻结的砖、砌块不得使用。按要求留置砂浆试块,每盘不少于2组。砂浆在运输过程中要有相应的保温措施,如灰车保温,覆盖等。加盐砂浆中的预埋件必须进行防腐处理。并由专人进行测温记录。

5.4.5冬期砌筑应用水泥砂浆或混合砂浆,不得使用无水泥拌制的砂浆。

砂浆强度等级:对砖、墙、柱不得低于M2.5。

5.4.6每天收工前,将垂直灰缝灌满,上面不铺砂浆,同时用棉被覆盖保温,以防止砌体砂浆受冻。继续砌筑前,应先扫净砖面再施工。

5.4.7袋灰应防止受冻结块,砼砌块利用中午温度较高时浇水冲掉灰尘湿

润及时转运到操作地点,以免受冻结冰。

5.4.8砌筑时做到随铺随砌,砂浆要随拌随用,以防冻结。对于已冻结的

砂浆严禁使用,不得用热水掺入冻结砂浆重新搅拌使用,不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。

5.4.9砌筑砖时宜采用“三一砌砖法”,注意砌筑时的砂浆的数量,搅拌

人员必须对质量和数量进行控制根据所用数量分批拌制,以防止砂浆的热量损

失,适量加入外掺剂降低砂浆的冰点,满足施工需要。

5.4.10现场施工中增加两组与砌体同条件养护试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d 的砂浆强度。

5.4.11施工方法及注意事项

(1)冬期施工的砖砌体,应严格按照“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于10㎜,组砌方式采用全顺砖砌筑,抓孔平行于墙面,上下皮竖缝错开1/3砖长。

(2)水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向应刮浆适宜,并加浆灌缝,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。

(3)轻质隔墙严格按照材料要求施工。

(4)冬期施工中,墙面预留钢筋头,每日砌完后,表面及时用毡被覆盖,

砌筑表面不得留有砂浆,在继续砌筑前,应扫净砌体表面。

5.5屋面工程冬季施工

5.5.1雨、雪天或5级以上天气不得施工。

5.5.2找平层砂浆应依据气温掺入防冻,找平层应牢固坚实,表面无凹凸、

起鼓现象,在隔气层施工前,找平层应干净、干燥。

5.5.3保温层应在气温不低于5℃时施工,并采用保温防冻措施。

5.5.4涂抹防水、卷材防水冷粘法施工温度不低于-5℃。

六、冬季施工质量措施

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉·东方名都6#楼 二次结构冬雨季施工方案 编制单位:高密市宏宇建业有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、冬季施工特点 四、施工准备 五、冬期施工测温 六、二次结构冬季砼施工措施 1、构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工 2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施 八、冬施安全措施 九、冬施防火措施 十、冬期施工安全技术措施

一、工程概况 城嘉·东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04㎡,其中地上11092.04㎡,地下1045.00㎡,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6;墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C30。梁板:基础至六层顶C35;七层以上C30;楼梯C30。 二、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉·东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施,最大限度的调动员工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 (3)、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等

某住宅小区冬季施工方案

6)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗. 4、油漆、涂料工程冬季施工: 油漆、涂料应尽量避免在冬季施工,如果工期需要必须在冬季施工时,应采取保温措施。要求室温保持均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施,可采用电暖器、电炉,局部可使用碘钨灯进行加热。 为了使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加催干剂,?油漆使用时应拌合均匀。为了避免油漆低温稠化,应适当加热,但不得直接在火源上(如电炉、火炉)加热,?应放在热水容器中用热水间接加热,以防着火。腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精。?油漆工程冬季施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工。?禁止用热风吹油漆面,以免油漆面凝结水珠,油漆基层应干燥,湿度不超过5%,不得有冰霜;受冻的木材如湿度大于15%,则应先涂干油,并满刮腻子后刷油漆。油漆工程冬季施工时,气温不能有剧烈变化,施工完毕后至少保养两昼夜以上,直到油膜和涂层干透为止。 冬季室内涂料施工,材料不应受冻,刷时涂料温度应保持在15℃左右,基层湿度不大于8%,不得有冰霜。基层最低温度不低于5℃,同一施工段温差不超过5~6℃,内外刷浆应在晴天进行,一昼夜内环境温度不得低于3℃。 5、其它装饰工程冬季施工 1)塑钢门窗冬季施工 ???? 进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。 1.?下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。 2.?焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。 3.?压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。 4.?使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。 5.?铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。 6.?门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃

高层住宅门窗工程的施工方案

高层住宅门窗工程的施工方案 高层住宅门窗工程的施工方案提要:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于lomPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体 高层住宅门窗工程的施工方案 1门窗工程概述 本工程项目门窗采用钢质防火门、防盗门、实木门、保温门以及铝合金断热平开门、铝合金断热窗和塑钢窗。 2钢质防火门、防盗门安装 工艺流程:划线-立门框-安装门扇附件。 划线 按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 立门框 先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于3omm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋人±标高以下2o㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差安装门扇附件门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于lomPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。 粉刷完毕后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 成品保护:防火、防盗门装人洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料。 2铝合金断热门窗安装 工艺流程 划线定位-铝合金窗披水安装-防腐处理-铝合金门窗的安装就位-铝合金窗的固定-门窗框与墙体间隙间的处理-门窗扇及门窗玻璃的安装-安装五金配件 操作工艺 划线定位

根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仅将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 门窗的水平位置应以楼层室内+5om的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 防腐处理 门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 铝合金门窗的安装就位 根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 铝合金门窗的固定 当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。 当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。 当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打8omm深、直径为6mm的孔,用L型8omm×5omm 的6mm钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打人孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。 门窗框与墙体间缝隙间的处理 铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。 如果如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5-8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。 门窗扇及门窗玻璃的安装 门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。 平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

完整版高层住宅楼工程施工组织设计方案

完整版高层住宅楼工程施工组织设计方案

目录 第一章施工技术组织措施 (15) 第1节施工技术措施 (15) 1、土建工程施工技术措施 (15) 2、安装工程施工技术措施 (18) 第2节工程质量保证措施 (19) 第3节安全生产施工措施 (29) 1、安全管理措施 (29) 2、安全技术措施 (33) 第4节雨期施工措施 (39) 1、雨期施工预防措施 (39) 2、雨期施工纠正措施 (43)

第5节环境保护措施 (45) 第二章服务承诺 (47) 第1节与建设单位配合 (47) 第2节与工程监理配合 (48) 第3节工程服务 (49) 第4节设备安装、维修保养承诺 (49) 第5节竣工保修 (51) 第三章施工组织设计审核会签表 (52) 第四章附图目录 (54) 第五章工程概况 (58) 第1节工程说明 (58) 第2节现场情况 (59)

第3节水文、地质条件、场地、气象情况 (60) 1、水文、地质情况 (60) 2、场地情况 (60) 3、气象资料 (61) 第4节建筑、结构概况 (61) 第5节工程特点 (63) 第6节施工组织机构及职能 (64) 第7节工程项目总承包管理体系 (67) 第六章施工部署 (69) 第1节施工进度计划 (69) 1、结构施工 (69) 2、装修工程施工 (70)

3、进度控制点 (70) 第2节施工总进度计划 (71) 第3节施工总体方案 (71) 第4节主要施工方法 (74) 第5节施工顺序 (75) 第6节混凝土搅拌及输送机械 (76) 第七章施工准备工作 (77) 第1节施工现场总平面布置及文明施工措施 (78) 第2节劳动力计划 (88) 第3节工程材料的进场计划 (90) 第4节主要机具使用计划 (90) 第5节减少扰民、降低环境污染的措施 (92)

冬季施工室内抹灰方案

新开门安置小区3#住宅楼冬季施工内装修方案 编制: ___________ 审核:_______________ 审批:_______________

施工单位:西安中煤建筑工程有限公司 目录 1、编制依据 0 2、工程概况 (1) 2.1 工程基本概况. (1) 2.2 冬期室内装修工程施工概况 (1) 3 、冬期室内装修施工部署 (1) 3.1 冬施领导小组组长、成员名单. (1) 3.2 劳动力组织 (1) 4 、施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2 现场准备 (3) 4.3 材料准备 (3) 4.4 人员准备 (3) 4.5 生活区准备 (4) 5 、冬期室内装修施工方法 (4) 5.1 施工保温方法 (4) 5.2 抹灰工程 (4) 5.3 墙砖铺贴 ......................... 错误!未定义书签 5.4 大理石墙面粘贴. (7) 5.5 地面地砖铺贴. (8) 5.6 地砖踢脚线安装. (9) 5.7 修粉 (9) 6 、冬施措施及要求 (9) 6.1 质量保证措施........................... . 10 6.2 冬施管理措施........................... . 10 6.3 冬施安全、消防措施 (10) 6.4 环境保护措施 (11)

6.5 文明施工措施........................... . 11

1、编制依据 1.1 有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国劳动法》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 1.3 国家、行业技术标准及管理规定 建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );砌体工程施工及验收规范》 ( GB50203-2002 ); 建筑地面工程施工质量验收规(GB50209-2002 ); 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2002 );建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88 );建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97) ; 1.4 安全生产规范、规程标准 建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 建筑工程施工现场管理规定》(建设部15 号令) 建筑机械使用安全技术规程》( JGB33-86 ) 建筑安全监督管理规定》 (建设部13 号令) 2、工程概况 2.1 工程基本概况本工程位于西安市曲江区二期范围内,地块南临南三环,北临岳家寨一路,东临岳家寨二路。3# 楼总建筑面积9748.04 平方米,建筑占地面积407.56 平方米(不含地下室楼梯间)建筑层数,地上部分26 层,高度为7 3.25 米(屋面板) 。现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙抹灰冬季施工控制措施。 2.2 冬期室内装修工程施工概况冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入 冬期施工,起止日期经实测确定。 冬期施工技术准备工作 (1).以确保施工质量及生产安全为前提,制定具有一定的技术可靠性和经济合理性的冬季施工技术措施。

高层住宅施工组织方案

高层住宅楼 施 工 测 量 方 案

XX工程公司年月日

目录 1.编制依据5 2.工程概况5 3.施工准备5 3.1场地准备5 3.2测量仪器准备5 3.3技术准备6 3.3.1施测组织 6 3.3.2技术要求7 3.3.3施测原则7 4.主要施工测量方法8 4.1座标及高程引入8 4.1.1座标点、水准点引测依据8 4.1.2场区平面控制网布设原则8 4.1.3引测座标点、水准点,建立局域控制测量网9 4.2.1轴线控制方法12 4.2.2高程传递方法12 4.2.3轴线及高程点放样程序12 4.3基础测量放线14 4.3.1轴线投测14 4.3.2标高控制14

4.4主体结构测量放线15 4.4.1楼层主控轴线传递控制15 4.4.2楼层标高传递控制16 4.5安装工程标高控制16 4.6测量注意事项17 4.7细部放样的要求17 5.质量标准17 6.沉降观测与变形观测18 6.1建筑物自身的沉降观测18 6.2护坡桩的位移观测19 7.测量复核和资料的整理19 8.施工管理措施20 8.1保证质量措施20 8.2安全技术措施20 9.仪器保养和使用制度21

1.编制依据 1.1工程测量规(GB50026-93) 1.2市第一测绘分院提供的工程测量成果2004普测0668号 1.3**家园住宅小区施工图纸 1.4**家园住宅小区施工组织总设计 2.工程概况 市**家园住宅小区工程位于市区**桥路**号,地处四环以外。总建筑面积109271m2,分主楼和裙房(裙房主要为地下车库),主楼地下二层,车库地下一层,结构形式为全现浇框架、抗震剪力墙结构,地基为CFG桩复合地基,基础为筏板基础,埋深-10.55m。 地上结构:1#楼地上21层,建筑檐高为65.3m,主楼长57.98m,宽25.2m。2#、3#楼地上20层建筑檐高为62.4m,长70.5m,宽34.9m。 标准层高均为2.900m。 ±0.000相当于绝对标高35.10m,室外高差0.3m。 3.施工准备 3.1场地准备 本工程施工时拆迁工作已基本结束,现场地势基本平担,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。 3.2测量仪器准备 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

高层住宅楼冬季施工方案

目录 一、工程概况及施工准备 (3) 二、主要工作内容 (3) 三、钢筋工程 (3) 3.1钢筋负温电渣压力焊 (4) 3.2钢筋负温电弧焊 (5) 四、混凝土工程 (6) 4.1混凝土的材料要求 (6) 4.2混凝土配合比 (6) 4.3混凝土的配制和搅拌 (6) 4.4混凝土运输 (7) 4.5混凝土的浇筑 (7) 4.6混凝土养护 (8) 4.7混凝土拆模 (8) 4.8混凝土温度的测量 (8) 4.9混凝土试件和强度检验 (9) 五、保温措施 (9) 5.1 保温资源准备 (9) 5.1.1混凝土外加剂材料准备 (9) 5.1.2保温材料的准备 (10) 六、安全措施 (11) 6.1冬期施工安全教育 (11) 6.2现场安全管理 (11) 6.3冬期电气安全管理 (11) 6.4冬季施工的安全和防火 (12) 6.5安全施工措施 (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1钢筋工程 (13) 7.2 混凝土质量控制及检查 (14)

八、文明施工措施 (15)

冬季施工方案 一、工程概况及施工准备 (1)襄城县首山佳苑4#楼工程,地下二层,地上19层,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20327.05m2。工程在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查看是否适合冬季施工要求。本方案针对4#楼冬季施工作出详解。 二、编制依据 ⑴《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)施工中接触热水要防止烫伤。 (8)现场严禁使用明火并安排专人严加管理,采取得力措施,防止发生火灾。 (9)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。二、主要工作内容 主体钢筋制作、安装及混凝土浇筑。 三、钢筋工程 在钢筋工程焊接施工中,当环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时,焊工必须持有钢筋焊工资格证,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、

小区高层住宅施工组织设计方案.doc

某花园小区高层住宅 施工组织方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日 审批日期:年月日

目录 ●编制说明------------------------------------------------3 一、工程概况----------------------------------------------4 二、施工准备----------------------------------------------6 三、施工部署----------------------------------------------13 四、项目管理组织机构及现场管理人员名单--------------------15 五、机械设备配置清单--------------------------------------17 六、施工总平面布置平面图----------------------------------18 七、施工进度计划------------------------------------------19 1、施工工期计划---------------------------------------19 2、施工机械的进场计划---------------------------------19 3、主要工程材料的进场计划-----------------------------20 八、主要项目施工技术方案------------------- --------------21 1、工程测量-------------------------------------------21 2、基础施工方案---------------------------------------23 3、主体结构-------------------------------------------52 4、脚手架工程-----------------------------------------54 5、砌体工程-------------------------------------------62 6、门窗工程-------------------------------------------67 7、室内装饰工程---------------------------------------68 8、外墙装饰工程---------------------------------------70 9、楼地面工程-----------------------------------------71

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

住宅楼工程冬季施工方案的热工计算.doc

热工计算 1.1.1.材料配合比及入模温度 冬施期间,混凝土所用的原材料为:水泥:P·042.5低碱水泥,外加剂:无氯低碱活性中砂与碎石。并且,确保冬施中所有混凝土中的碱含量低于3.0Kg/M3。冬施热工计算以下面C35的基准配合比为例进行计算。基准配合比为: 混凝土的入模温度为10℃,当时环境温度为-6℃。 1.1. 2.混凝土因钢筋及模板吸热后的温度 式中:T3—考虑模板和钢筋的吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃); C C—混凝土的比热容1KJ/Kg·K; C f—模板的比热容2.51KJ/Kg·K; T f—模板的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 T s—钢筋的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 3(2400110.0042.5 2.516203.00.486) 8.83 (2400142.5 1.9203.00.48) T ??-??-?? == ?+?+? ℃ 1.1.3.综合蓄热法养护过程温度计算及强度验算 蓄热法采用2层阻燃草纤被和1层塑料布

养护期间的平均温度计算如下: 楼板:M=A/V=2/0.14=14.28/m a m ce V t V m T t V e e T ce ce , /) /( ) / (+ ? - + - =- ? -? θ η η ?θ θ T m.a——混凝土养护开始到任一时刻t的平均气温-6℃ V ce——水泥水化速度系数——0.013 h-1 ω——通风系数——1.3 k——结构维护层的总传热系数 阻燃草纤被:k1=0.06w/m.k d1=0.06m 薄膜:k2=0.03w/m.k d2=0.001m 经计算:k=3.35kJ/m2h.k A.计算三个综合参数 θ=ω×K×M/ V ce×C c×ρ =1.3×3.35×14.28/(0.013×1×2400) =1.99 η= T3- T m.a+φ=8.83+6-45.04=-30.21 B计算混凝土养护至临界温度所需时间 , ce ce V t V t m a T e e T θ η? -?- =-+

-高层住宅冬季施工方案

目录 1编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、冬季施工时间与内容 (1) 4、施工准备 (2) 4.4材料、机具准备: (3) 5、................................................................ 冬季施工措施3 6、................................................................. 冬施期间安全注意事项 14 7、..................................................................... 环保环卫要求14 8附录:冬季顶板测温布点图-1 ................................ 错误!未定义书签

高层住宅楼 2014 年至2015 年冬季施工方案 1、编制依据 1.1 《天香苑1#楼高层住宅楼施工组织设计》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97) 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002) 1.4 《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2004) 1.5 《天香苑1#高层住宅楼》施工图 1.6 《冬期施工手册》第二版 1.7 《建筑施工手册》第三版 1.8 本工程施工现场自然条件 2、工程概况 1、工程概况 1.1 项目名称:洛阳市龙祥房屋开发有限公司天香苑,子项名称:1#楼。 1.2 建设地点:河南省洛阳市洛龙区,永泰街与香山路交叉口西北角。 1.3项目概况:本工程建筑物地上建筑总长约为64.95m,总宽约为18.25m,建筑结构高度为 90.45。主楼地下3层,地上30层。主要建筑功能:地下一层为储藏室,地下二、三层为汽车库, 地上为住宅。建筑面积约38939叭其中地下建筑面积约11934叭地上建筑面积约27005讥建筑层高:主楼地下三层 4.8m,地下二层为3.5m,地下一层为2.8m;地上1?30层均为3.0m。 1.4 结构概况:本工程结构类型:高层主楼剪力墙结构,地下车库框架结构;基础形式:主楼筏板基础;地下车库独立基础、条形基础。地基类型:天然地基。 3、冬季施工时间与内容 3.1 冬期施工时间段的确定: 3.1.1. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ 1 04-97规定:当冬天来临时,若连续5天的日平均气温稳定低于5C,或日最低气温低于0C时,则此5日后的第一日为冬期施工的开始日期;当天气转暖时,若出现连续5天的日平均气温稳定在5C以上时,则此5天后的第一天为冬期施工的终止日期。

高层住宅装饰装修施工方案(1)

高层住宅装饰装修施工方案(1) 高层住宅装饰装修施工方案(1) 1、抹灰工程 抹灰前必须先找好规矩,即:四角规方,横线找平,立线吊直,弹出准线和墙裙、踢脚板线。抹灰前先作灰饼冲筋,数量和位置必须符合操作规程要求。抹灰前,对基层应先刷掺2%108胶的素水泥浆一道,并提前一天浇水充分湿润墙面。对室内阳角,先根据灰饼用1:2水泥砂浆做不小于2M的护角,护角沿角留5CM。墙面和顶棚抹灰不得一次成活,罩面应待底层灰七成干后进行,面层应在初凝前抹平,终凝前压光。抹灰表面要求平滑,接槎平整,线角顺直。 2、瓷砖墙面 按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖,使用前应在清水里浸泡2-3h后,(以瓷砖吸足水不冒泡为止),阴干备用,底子抹灰后一般养护1-2d,方可进行镶贴。镶贴前要找好规矩,用水平尺找平,校核方正,计算好纵横皮数和镶贴模数,进行预排,但须保证不得出现小于1/2的砖。先用废瓷砖按粘结层厚度用混合砂浆贴灰饼。贴灰饼时,将砖的楞角翘出,以楞角作为标准,上下用托线板挂直,横向用2M长的靠尺板或小线拉平。灰饼间距1.5米左右,在门口或阳角处的灰饼除正面外,靠阳角的侧面也要挂直,称为两面挂直。铺贴瓷砖时,先浇水润湿墙面,再根据已弹好的水平线,在最下面一皮砖的下口放好垫尺板,并注意地漏标高和位置,然后用水平尺检验,作为贴第一皮砖的依据。贴时一般由下往上逐层粘贴。除采用素水泥浆作粘结层,可以抹一行(或数行)贴一行(或数行)外,其它均将粘结砂浆铺满在瓷砖背面,逐块进行粘贴。 素水泥浆要随调随用,在15℃环境下操作时,从涂素水泥浆到镶贴瓷砖和修整缝隙止,全部工作最好在3小时内完成,要注意随时用棉丝或干布将缝子中挤出的浆液擦净。镶贴后的每块瓷砖当采用混合砂浆粘结层时可用小铲把轻轻敲击;当采用素水泥浆粘结层时,可用手轻压,并用橡皮锤轻轻敲击,使其与基层粘结密实牢固,并要用靠尺随时检查平正方直情况,修正补缝隙。凡遇粘结不紧密缺灰的情况时,应取下瓷砖重新粘结,不得在砖口处塞灰,防止空鼓。镶贴时一般先从阳角开始,使不成整块的留在阴角。如墙面有孔洞,应先用瓷砖上下左右对准孔洞划好位置,然后将瓷砖用切割锯套割好。套割洞口严禁拼接和对接。贴到上口须成一线,每层砖缝应横平竖直,擦缝饱满均匀,颜色一致。 3、细石砼楼地面 工艺流程:弹+50cm水平线→基层清理→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→浇筑混凝土→抹面→养护。细石砼楼地面施工应在预埋在地面内的各种管线已做完,穿过楼面的竖管已安装完毕,管洞已堵塞密实,墙、顶棚抹灰已完毕之后方可进行。铺设细石砼之前,需先将基层清理干净,并洒水湿润;根据墙上的+50cm水平线找出面层标高,作灰饼、冲筋。 铺设细石砼时,应从里面向外进行,铺设要均匀,应比门框锯口线低3-4mm。铺设的细石砼按灰饼高度刮平拍实后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,要求抹子放平压紧,使地面平整。木抹子抹平后,用铁滚来回纵横滚压,直到表面泛浆,即可进行压光工作。在细石砼终凝之前,要求用专用压光机进行压光,使其色泽一致,平整光滑,无抹痕。地面施工完成后,用毛毯覆盖洒水养护,且不少于7天。养护期间,禁止上人或进行其他工作,以免损伤面层。 4、防滑地砖楼地面 工艺流程:基层清理→抹底层砂浆→弹线、找规矩、弹好铺砖控制线→铺砖→拔缝、修整→ 勾缝→养护。铺贴前,对地砖的规格、尺寸、外观质量、色泽等进行挑选,并浸水湿润后晾干待用,以地砖表面有潮湿感,但手摸无水迹为准。根据实际尺寸和坡度要求,以房

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

2015年住宅冬季施工方案

目录 1.编制依据 ................. 错误!未指定书签。 2.工程概况 ................ 错误!未指定书签。 2.1工程概述........................................... 错误!未指定书签。 2.2建筑设计概况 ....................................... 错误!未指定书签。 3.冬期施工划分原则.......... 错误!未指定书签。 4.冬期施工范围.............. 错误!未指定书签。 5.施工准备 ................. 错误!未指定书签。 5.1.组织机构.......................................... 错误!未指定书签。 5.2.技术准备.......................................... 错误!未指定书签。 5.3.材料准备.......................................... 错误!未指定书签。 6.冬期施工措施.............. 错误!未指定书签。 6.1.抹灰工程........................................... 错误!未指定书签。 6.2.室内涂料工程....................................... 错误!未指定书签。 6.3.门窗工程........................................... 错误!未指定书签。 6.4.外墙工程........................................... 错误!未指定书签。 6.5.临舍采暖措施....................................... 错误!未指定书签。 7.电气工程冬施注意事项 ...... 错误!未指定书签。 8.暖卫工程冬施注意事项....... 错误!未指定书签。 9.冬季施工安全措施........... 错误!未指定书签。 9.1施工现场管理 ....................................... 错误!未指定书签。 9.2安全管理........................................... 错误!未指定书签。 10、冬施期间环保措施......... 错误!未指定书签。 11、冬施期间成品保护措施 ..... 错误!未指定书签。

高层建筑工程施工方案

高层建筑工程施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

模板工程施工方案 1.工程概况 2. 编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—2002)、《钢结构设计规范》(GB50017—2003)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002) 3.施工准备 技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 机具准备 主要机具及工具准备详见下表:

3.3.12 4.1.1

4.2.14.2.1 垫层厚度:垫层厚度为100cm,垫层模板采用100×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 4.2.1.2 底板模板:底板厚度主楼为1200mm、裙楼800mm,侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50mm砌筑240mm厚砖墙,高度底板厚+100mm,积水坑、电梯井模板采用 15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。 4.2.1.3 墙模板:墙模采用×2.44m,15mm厚多层板面板,50×100mm方木作竖楞(方木均经压刨找平),ф48×3.5mm架子管作横楞,ф14mm@600mm对拉止水螺栓和钢管支撑加固。直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外模楞用2×ф48×3.5mm 架子管间距600mm布置,外墙采用ф14mm对拉止水螺栓布置间距600mm,内墙采用ф14mm穿墙螺栓布置间距600mm,与3型扣件配套使用,在其上、中、下部各加一排ф48×3.5mm钢管斜撑,间距600mm,上下排交错布置,斜撑将力传至预埋在底板ф25锚筋上。详见图8—3。阴阳角模板现场定型加工,阴角模板按45°角拼缝对接,阳角模板直接对拼,在此龙骨上用100mm长L70×6mmm等边角钢固定,在角钢上打孔,每边用两个木螺丝固定在方木上,模板加工好后由塔吊吊装到作业面上安装。详见图8—4。 模板拼接处此龙骨用M8螺栓@600锁死,防止模板拼缝处搓台。详见图8—5。为了保证整体墙模刚度和稳定性,另沿高度方向设三~四道抛地斜撑,从而形成了整套的墙体模板体系。 图8—5 模板拼缝处理 4.2.1.4 柱模板:柱模板采用15mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100×l00mm方木(单面刨光),每 400mm一道,最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用ф48×3.5mm架子管刚性支撑。详见图8—6、图8—7。 图8—6 柱模板立面图 图8—7 4.2.1.5 梁模板: 4.2.1. 直梁模板:①直梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,主龙骨采用100×100mm@600mm单面刨光方木,次龙骨选用50×100mm@200mm双面刨光方木。架侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊或吊车运至作业面组合拼装。然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2处加M14穿墙螺栓@600。梁节点详见图8—8。②梁模板及支撑详见附图(8),梁、柱模板节点处理详见图8—9、图8—10。

相关文档