RSView SE 服务器冗余配置说明

准备3台电脑,一台作主服务器、一台作从服务器、最后一台作客户机。

1、系统:Windows 7 Ultimate

2、上位机软件:RSView SE 7.0

3、主服务器IP地址192.168.1.31 ;子网掩码255.255.255.0 ;

用户名(管理员): KLT1 ; 密码:klt1 ;

工作组:WORKGROUP 。

计算机名:KLT1-PC

4、从服务器IP地址192.168.1.32 ;子网掩码255.255.255.0 ;

用户名(管理员): KLT2 ; 密码:klt2 ;

工作组:WORKGROUP 。

计算机名:KLT2-PC

5、客户机IP地址192.168.1.33 ;子网掩码255.255.255.0 ;

用户名(管理员): KLT3 ; 密码:klt3 ;

工作组:WORKGROUP 。

计算机名:KLT3-PC

6、系统安装过程中,设定计算机用户名,用户密码、安装完毕后设定IP地址、子网掩码、工作组。

7、安装RSView SE 7.0 软件,安装过程中会有安装IIS组件的过程,IIS一定要安装正确。

8、安装上位机软件之后进行系统设置

(1) 启用来宾帐户

打开控制面板(查看方式:类别)

用户账户和家庭安全——用户帐户——管理帐户——来宾帐户(Guest)——启用

(2) 关闭防火墙

控制面板——系统和安全——Windows 防火墙——打开或关闭Windows 防火墙——选择关闭(3) 删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户

运行组策略(gpedit.msc)——本地计算机——计算机配置——Windows 设置——安全设置——本地策略——用户权利指派——拒绝从网络上访问这台计算机——删除guest账户。

(3) 公用文件夹共享

控制面板——网络和Internet——选择家庭组和共享选项——更改高级共享设置——公用

——公用文件夹共享——启用共享以便可以访问网络的用户。

(4) 以上设置完毕后,打开计算机,以主服务器为例,在windows 地址栏中输入\\192.168.1.32,可

以访问从服务器的共享文件,以此类推,三台计算机可以相互访问对方的共享文件。

9、检测IIS是否正常

三台电脑每台都要检测,以主服务器为例,在IE浏览器中输入http://192.168.1.31/,会出现下图图标

10、检测RSViewse是否正常

三台电脑每台都要检测,以主服务器为例,在IE浏览器中输入http://192.168.1.31/rsviewse/,

会出现下图图标

11、以上两项检测全部正常后,配置SE冗余。

12、三台电脑都要做以下设置,

打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk Tools——

FactoryTalk Directory Configuration Wizard——Configure settings——选择Configure the FactoryTalk Network Directory——Next——输入本机的用户名和密码——等待完成设置。

13、设定通讯路径

(1) 主服务器

打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk Tools——

FactoryTalk Directory Server Location Utility——点击进入——输入本机的用户名和密码——This computer——OK——输入本机的用户名和密码——重新启动计算机。

(2) 从服务器

打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk Tools——

FactoryTalk Directory Server Location Utility——点击进入——输入本机的用户名和密码——Romote computer——选择KLT1-PC——OK——输入本机的用户名和密码——重新启动计算机。

(3) 客户机

打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk Tools——

FactoryTalk Directory Server Location Utility——点击进入——输入本机的用户名和密码——Romote computer——选择KLT1-PC——OK——输入本机的用户名和密码——重新启动计算

机。

14、下载程序到PLC,使PLC在运行状态。

15、在主服务器上建立应用程序

打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk View——

FactoryTalk View Studio——View Site Edition(Distributed)——新建项目,添写Name名

——New Area——Add New Server——HMI Server——New HMI Server(也可导入原有工程)—

添写Name名称——生成应用程序。

16、在主服务器上建立数据服务器

Add New Server——Rockwell Automation Device Server(RSLink Enterprise)——新建——打开

Communication Setup——Add——添写名称——选择CPU——Apply——OK——建立画面并编辑工程。

17、复制应用程序至从服务器

关闭应用程序——找到应用程序所在位置(C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise \SE\HMI Projects)——复制程序文件夹——拷贝到从服务器KLT2电脑中相应的文件夹中,即(C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects)目录下。

18、设置服务器冗余

在主服务器中打开SE应用程序,接下来打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk View——Tools——SE Service Manager——Stop;回到SE应用程序界面——右键HMI 服务器——Properties——Redundancy——勾选 Provide redundancy using

A secondary server——Conmputer hosting the server选择从服务器KLT1-PC——OK——OK —

——关闭应用程序,接下来打开电脑左下角开始——所有程序——Rockwell Software——FactoryTalk View——Tools——SE Service Manager——Start。

19、设置数据服务器冗余

在主服务器中打开SE应用程序,右键Rslink Enterprise——Properties——Redundancy

勾选 Provide redundancy usingA secondary server——Conmputer hosting the server选择从

服务器KLT1-PC——Apply——OK。打开Communication Setup——左侧选中Device Shortcuts 的名称,右侧选择Secondary——选中与Primary相同的CPU——Apply——OK。

20、Lauch SE Client

起名称——选择应用程序——选择Area——选择起始画面等设置,保存到桌面。将桌面上的客户端快捷方式拷贝到客户机KLT3-PC上,运行。

21、结束。

RoseMirrorHA镜像服务器双机热备解决方案具体配置

RoseMirrorHA镜像服务器双机热备解决方案及 具体配置

一、双机热备拓扑图以及工作原理

双机热备工作示意图 二、双机热备方案介绍 在高可用性方案中,操作系统和应用程序是安装在两台服务器的本地系统盘上的,而整个网络系统的数据是通过磁盘阵列集中管理和数据备份的。数据的集中管理是通过双机热备份系统,将所有站点的数据直接从中央存储设备来读取和存储,并由专业人员进行管理,极大地保护了数据的安全性和保密性。用户的数据存放在外接共享磁盘阵列中,在一台服务器出现故障时,备机主动替代主机工作,保证网络服务不间断。 双机热备份系统采用“心跳”方法保证主系统与备用系统的联系。所谓“心跳”,指的是主从系统之间相互按照一定的时间间隔发送通讯信号,表明各自系统当前的运行状态。一旦“心跳”信号表明主机系统发生故障,或者是备用系统无法收到主机系统的“心跳”信号,则系统的高可用性管理软件(双机软件

RoseHA)认为主机系统发生故障,立即令主机停止工作,并将系统资源转移到备用系统上,备用系统将替代主机发挥作用,以保证网络服务运行不间断。 双机备份方案中,根据两台服务器的工作方式可以有三种不同的工作模式,即双机热备模式、双机互备模式和双机双工模式。下面分别予以简单介绍:?双机热备模式即目前通常所说的active/standby 方式,active服务器处于工作状态;而standby服务器处于监控准备状态。当active服务器出现故障的时候,通过软件诊测或手工方式将standby机器激活,保证应用在短时间内完全恢复正常使用。这是目前最理想的一种模式。 ?双机互备模式,是两个相对独立的应用在两台机器同时运行,但彼此均设为备机,当某一台服务器出现故障时,另一台服务器可以在短时间内将故障服务器的应用接管过来,从而保证了应用的持续性,但对服务器的性能要求比较高。服务器配置相对要好。 ?双机双工模式 : 是目前Cluster(集群)的一种形式,两台服务器均为活动状态,同时运行相同的应用,保证整体的性能,也实现了负载均衡和互为备份。WEB服务器或FTP服务器等用此种方式比较多。 双机热备有两种实现模式,一种是基于共享的存储设备的方式,另一种是没有共享的存储设备的方式,一般称为纯软件方式,低成本模式。 基于存储共享的双机热备是双机热备的最标准方案。这种方式采用两台服务器,使用共享的存储设备(磁盘阵列柜或存储区域网SAN)。两台服务器可以采用热备(主从)、互备、双工(并行)等不同的方式。在工作过程中,两台服务

oracle双机热备架构方案

oracle双机热备架构方案 双机热备有两种实现模式,一种是基于共享的储备设备的方式,另一种是没有共享的储备设备的方式,一样称为纯软件方式。 基于储备共享的双机热备是双机热备的最标准方案。 关于这种方式,采纳两台(或多台)服务器,使用共享的储备设备(磁盘阵列柜或储备区域网SAN)。两台服务器能够采纳互备、主从、并行等不同的方式。在工作过程中,两台服务器将以一个虚拟的IP地址对外提供服务,依工作方式的不同,将服务要求发送给其中一台服务器承担。同时,服务器通过心跳线(目前往往采纳建立私有网络的方式)侦测另一台服务器的工作状况。当一台服务器显现故障时,另一台服务器依照心跳侦测的情形做出判定,并进行切换,接管服务。关于用户而言,这一过程是全自动的,在专门短时刻内完成,从而对业务可不能造成阻碍。由于使用共享的储备设备,因此两台服务器使用的实际上是一样的数据,由双机或集群软件对其进行治理。 关于纯软件的方式,则是通过支持镜像的双机软件,将数据能够实时复制到另一台服务器上,如此同样的数据就在两台服务器上各存在一份,假如一台服务器显现故障,能够及时切换到另一台服务器。 纯软件方式还有另外一种情形,即服务器只是提供应用服务,而并不储存数据(比如只进行某些运算,做为应用服务器使用)。这种情形下同样也不需要使用共享的储备设备,而能够直截了当使用双机或集群软件即可。但这种情形事实上与镜像无关,只只是是标准的双机热备的一种小的变化。 本方案是前者————基于共享储备设备的数据库热备。 数据库服务器双机热备的好处 这种配置模式的优点是有利于数据库的升级,当其中systemA需要升级的时候,就把服务切换到systemB上运行,升级A的DB2程序,之后还能够把服务切换回到A来,然后升级B的DB2程序。那个升级过程可不能阻碍用户的DB2使用,因为总有一台机器能够使用DB2程序来响应用户的服务要求。 服务器的故障可能由各种缘故引起,如设备故障、操作系统故障、软件系统故障等等。一样地讲,在技术人员在现场的情形下,复原服务器正常可能需要10分钟、几小时甚至几天。从实际体会上看,除非是简单地重启服务器(可能隐患仍旧存在),否则往往需要几个小时以上。而假如技术人员不在现场,则复原服务的时刻就更长了。 而关于一些重要系统而言,用户是专门难忍耐如此长时刻的服务中断的。因此,就需要通过双机热备,来幸免长时刻的服务中断,保证系统长期、可靠的服务。

服务器内存冗余技术-内存热备和镜像

信息化的年代离不开网络,服务器是网络不可缺少的部件,所以造就了近代服务器业的迅速发展。而在服务器硬件故障中,内存故障列举首位。内存故障导致服务器数据永久丢失或系统宕机。这样会给企业或个人带来无法估计的灾难。所以近来服务器厂商在采用越来越多的技术来保障内存的稳定性。我们所知道的主要有奇偶校验技术、ECC技术和IBM的Chipkill-correct ECC技术。现在我 给大家简单介绍两种内存冗余技术:内存热备和内存镜像。 内存热备—Sparing 进行内存热备时,做热备份的内存在正常情况下是不使用的,也就是说系统是看不到这部分内存容量的。每个内存通道中有一个DIMM不被使用,预留为热备内存。芯片组中设置有内存校验错误次数的阈值, 即每单位时间发生错误的次数。当工作内存的故障次数达到这个“容错阈值”,系统开始进行双重写动作,一个写入主内存,一个写入热备内存,当系统检测到两个内存数据一致后,热备内存就代替主内存工作,故障内存被禁用,这样就完成了热备内存接替故障内存工作的任务,有效避免了系统由于内存故障而导致数据丢失或系统宕机。这个做热备的内存容量应大于等于所在通道的最大内存条的容量,以满足内存数据迁移的最大容量需求。 内存镜像—Mirroring 内存镜像是将内存数据做两个拷贝,分别放在主内存和镜像内存中。系统工作时会向两个内存中同时写入数据,因此使得内存数据有两套完整的备份。由于采用通道间交叉镜像的方式,所以每个通道都有一套完整的内存数据拷贝。 在系统芯片组中设置有“容错阈值”。如果任意内存达到了“容错阈值”,其所在通道就被标示出来,另一个通道单独工作。但仍然保持双通道的内存带宽。

服务器双机热备方案定稿版

服务器双机热备方案精 编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

双机热备方案 双机热备针对的是服务器的临时故障所做的一种备份技术,通过双机热备,来避免长时间的服务中断,保证系统长期、可靠的服务。 1.集群技术 在了解双机热备之前,我们先了解什么是集群技术。 集群(Cluster)技术是指一组相互独立的计算机,利用高速通信网络组成一个计算机系统,每个群集节点(即集群中的每台计算机)都是运行其自己进程的一个独立服务器。这些进程可以彼此通信,对网络客户机来说就像是形成了一个单一系统,协同起来向用户提供应用程序、系统资源和数据,并以单一系统的模式加以管理。一个客户端(Client)与集群相互作用时,集群像是一个独立的服务器。计算机集群技术的出发点是为了提供更高的可用性、可管理性、可伸缩性的计算机系统。一个集群包含多台拥有共享数据存储空间的服务器,各服务器通过内部局域网相互通信。当一个节点发生故障时,它所运行的应用程序将由其他节点自动接管。 其中,只有两个节点的高可用集群又称为双机热备,即使用两台服务器互相备份。当一台服务器出现故障时,可由另一台服务器承担服务任务,从而在不需要人工干预的情况下,自动保证系统能持续对外提供服务。可见,双机热备是集群技术中最简单的一种。 2. 双机热备适用对象 一般邮件服务器是要长年累月工作的,且为了工作上需要,其邮件备份工作就绝对少不了。有些企业为了避免服务器故障产生数据丢失等现象,都会采用RAID技术和数据备份

技术。但是数据备份只能解决系统出现问题后的恢复;而RAID技术,又只能解决硬盘的问题。我们知道,无论是硬件还是软件问题,都会造成邮件服务的中断,而RAID及数据备份技术恰恰就不能解决避免服务中断的问题。 要恢复服务器,再轻微的问题或者强悍的技术支持,服务器都要中断一段时间,对于一些需要随时实时在线的用户而言,丢失邮件就等于丢失金钱,损失可大可小,这类用户是很难忍受服务中断的。因此,就需要通过双机热备,来避免长时间的服务中断,保证系统长期、可靠的服务。 3. 实现方案 双机热备有两种实现模式,一种是基于共享的存储设备的方式,另一种是没有共享的存储设备的方式,一般称为纯软件方式。 1)基于共享的存储设备的方式 基于存储共享的双机热备是双机热备的最标准方案。对于这种方式,采用两台服务器(邮件系统同时运行在两台服务器上),使用共享的存储设备磁盘阵列(邮件系统的数据都存

服务器集群技术+网络存储技术基础精辟讲解

深入讲解服务器集群技术(精辟) 在发展初期,一路处理器便可为一台服务器及其所有应用提供动力。接着就发展到了多处理时代,这时两路或多路处理器共享一个存储池,并能处理更多更大的应用。然后出现了服务器网络,该网络中的每台服务器都专门处理不同的应用集。现在,发展到了服务器集群,两台或多台服务器像一台服务器一样工作,提供更高的可用性和性能,这已经远远超出了您的想像。应用可从一台服务器转移到另一台服务器,或同时运行在若干台服务器上――所有这一切对用户都是透明的。 集群并不是新事物,但在软件和硬件方面,直到最近它们还是专有的。信息系统经理对集群进行了更加仔细的考虑,这是因为现在他们可以使用大规模生产的标准硬件实现集群,如RAID、对称多处理系统、网络和I/O网卡及外设。集群技术在未来将会获得更大的发展,现在,不断推出新的集群选件,而真正的集群标准尚在制定之中。 何为集群? 简单的说,集群就是两台或多台计算机或节点在一个群组内共同工作。与单独工作的计算机相比,集群能够提供更高的可用性和可扩充性。集群中的每个节点通常都拥有自己的资源(处理器、I/O、内存、操作系统、存储器),并对自己的用户集负责。 故障切换功能提供丝捎眯裕旱币桓鼋诘惴⑸ 收鲜保 渥试茨芄?quot;切换"到集群中一个或多个其它节点上。一旦发生故障的节点恢复全面运行,通过前瞻性地将一台服务器的功能"切换"到集群中其它服务器上,可以实现升级,停止该服务器的运行以增加组件,然后将其放回到集群中,再将其功能从其它服务器转回该服务器。利用分布式讯息传递(DMP)可提供额外的可扩充性,DMP是一种集群内通信技术,该技术允许应用以对最终用户透明的方式扩展到单个对称多处理(SMP)系统以外。 集群中的每个节点必须运行集群软件以提供服务,如故障检测、恢复和将服务器作为约个系统进行管理的能力。集群中的节点必须以一种知道所有其它节点状态的方式连接。这通常通过一条由于局域网路径相分离的通信路径来实现,并使用专用网卡来确保节点间清楚的通信。该通信路径中继系统间的一?quot;心跳",这样,如果一个资源发生故障因而无法发送心跳,就会开始故障切换过程。实际上,最可靠的配置采用了使用不同通信连接(局域网、SCSI和RS232)的冗余心跳,以确保通信故障不会激活错误的故障切换。 集群级别 今天,对于集群购买者来说,幸运的是有多款不同档次的集群可供选择,它们可提供广泛的可用性。当然,可用性越高,价格也越高,管理复杂性也越大。 共享存储

RoseMirrorHA镜像服务器双机热备解决方案及具体配置

RoseMirrorHA镜像服务器双机热备解决方

案及具体配置 . 一、双机热备拓扑图以及工作原理 专业资料Word .

双机热备工作示意图 二、双机热备方案介绍操作系统和应用程序是安装在两台服务器的本地系统盘在高可用性方案中,数据的集磁盘阵列集中管理和数据备份的。上的,而整个网络系统的数据是通过将所有站点的数据直接从中央存储设备来读取和中管理是通过双机热备份系统,用户的数极大地保护了数据的安全性和保密性。存储,并由专业人员进行管理,备机主动替代主机工在一台服务器出现故障时,据存放在外接共享磁盘阵列中,作,保证网络服务不间断。 心双机热备份系统采用“心跳”方法保证主系统与备用系统的联系。所谓“,指的是主从系统之间相互按照一定的时间间隔发送通讯信号,表明各自系”跳统当前的运行状态。一旦“心跳”信号表明主机系统发生故障,或者是备用系统双机软件无法收到主机系统的“心跳”信号,则系统的高可用性管理软件(专业资料 Word .

RoseHA)认为主机系统发生故障,立即令主机停止工作,并将系统资源转移到备用系统上,备用系统将替代主机发挥作用,以保证网络服务运行不间断。 双机备份方案中,根据两台服务器的工作方式可以有三种不同的工作模式,即双机热备模式、双机互备模式和双机双工模式。下面分别予以简单介绍: 双机热备模式即目前通常所说的active/standby 方式,active服务器?处于工作状态;而standby服务器处于监控准备状态。当active服务器出现故障的时候,通过软件诊测或手工方式将standby机器激活,保证应用在短时间内完全恢复正常使用。这是目前最理想的一种模式。 双机互备模式,是两个相对独立的应用在两台机器同时运行,但彼此均?设为备机,当某一台服务器出现故障时,另一台服务器可以在短时间内将故障服务器的应用接管过来,从而保证了应用的持续性,但对服务器的性能要求比较高。服务器配置相对要好。 双机双工模式: 是目前Cluster(集群)的一种形式,两台服务器均为?活动状态,同时运行相同的应用,保证整体的性能,也实现了负载均衡和互为备份。在工作过程中,两台服专业资料 Word .

浅谈PLC至服务器之间网络冗余结构的优化研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e06539322.html, 浅谈PLC至服务器之间网络冗余结构的优化研究 作者:李二宾李海涛曹洪才 来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第11期 摘要:随着当今社会的日益发展,PLC在工业自动化控制系统方面得到了迅猛发展,已成为当代工业自动化的主要支柱之一。PLC在大型自动化控制系统中很多都要和WINCC协助使用,然而WINCC想要和自动化系统建立正确的物理联系,就需要在PLC和操作站之间建立稳定的网络关系。根据实际情况,今天主要探索的就是怎样在CPU和服务器之间建立起更牢固、稳定的网络联系。 关键词:CPU;网络冗余;交换机 1 研究对象的PLC网络现状 以S7-400PLC双CPU冗余配置为例,CPU与其他从站为PROFIBUSDP双网冗余连接, 网络安全系数较高。但操作系统控制网络中CPU-服务器确是单根网线连接,如图1: 1.1 现存网络的优点 ①CPU与下面的从站为PROFIBUS DP双网冗余連接,安全系数较高,WINCC操作界面能对网络进行实时监控,故障原因查找维护都较为容易方便; ②服务器Server1,Server2之间为网络冗余、具有断网自动切换功能,通过交换机与OS client、ES连接,任意一台服务器出现问题理论上不存在断网情况,操作员站都能无缝运行,也具备较高的网络安全系数。 1.2 现存网络的缺点 CPU-服务器之间是单网线连接,一旦网线或者交换机网口出现问题,服务器与OS client、ES;ES与CPU将出现无法连接情况,如果现在设备均在远程状态下运行,OS client将无法操作,无法监控现场设备运行情况,短时间内有可能造成严重的后果,隐患很大。 2 网络优化过程 根据实际情况,经过认真研究分析,决定更改CPU-服务器之间的网络结构,把单网线连接改成双线单环网连接,来增加网络安全性。 2.1 改造所需设备选型

HP服务器双机热备方案

H P服务器双机热备 方 案 书

1.方案设计 双机热备份方案它需要两台服务器进行群集,通常是同一型号的。至少两块网卡,分别用于两台服务器与局域网的连接。有两卡H B A 卡用于服务器主机集群与磁盘存储连接.整个双机热备份系统中,两台服务器的操作系统各自安装在两台服务器的本地存储系统中,只是需要共享的数据,如数据软件和数据文档等,就需要存放在共用的磁盘阵列中。 此方案提供了两台H P P r o L i a n t 服务器通过 R O S E H A 软件双机热备,将数据存储在H P M o d u l a r S m a r t A r r a y 2000存储阵列上, H P u l t r i u m (傲群) 460磁带机与核心交换机相连,进行数据备份,其设计如下: 1.1 系统结构拓朴图 磁盘阵列备份模式示意图 1.2解决方案 ? 2台核心业务服务器:H P P r o L i a n t 系列服务器 ? 磁盘阵列:M o d u l a r S m a r t A r r a y 2000s a ? 双机热备软件: R O S E -H A ? 备份磁带机:H P StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Hp 服务器 Hp 服务器

2.产品选型 2.1 HP DL380 G5(机架式) 特性: 机箱尺寸比较小巧,在机柜中可以同时放置多台服务器,从而获得更高的处理能力。同时DL系列服务器由于机箱尺寸比较小,所以在设计上已经将许多服务器特性包含进去,例如集成的阵列卡、冗余的网卡配置、远程的管理功能等。对于需要较大数据存储的应用,可以选择外置扩展存储来满足海量存储的需求。DL 系列服务器比较适合在企业的数据中心以及企业具有多种应用系统的环境下使用,对于关键性业务,集群系统DL系列服务器也是首选机型。 HP ML370 G5(塔式) 特性: 通过转换支架可转化成机架式的服务器,ML系列服务器具有较大的机箱尺寸,因此其内部扩展能力较强,可以安装的扩展板卡以及硬盘的数量都比较多,因此,当用户应用不断递增时,通过添加组件方式提升服务器的处理能力,从而可以有效的满足用户需求的增长,并保护了用户的投资。ML系列服务器具备有很好的可用性,可以支持多种冗余组件的扩充,避免因为某些组件的故障导致系统宕机。所以这个系列服务器适应范围极广,从低端入门级服务器一直到高端的企业级服务器都有,即可以满足小型企业文件存储与打印的需求,也可以为大型企业运行中心数据库应用。

RoseMirrorHA镜像服务器双机热备解决方案及具体配置

RoseMirrorHA镜像服务器双机热备解决方案 及具体配置

一旦“心跳”信号表明主机系统发生故障,或者是备用系统无法收到主机系统的“心跳”信号,则系统的高可用性管理软件(双机软件RoseHA)认为主机系统发生故障,立即令主机停止工作,并将系统资源转移到备用系统上,备用系统将替代主机发挥作用,以保证网络服务运行不间断。

双机备份方案中,根据两台服务器的工作方式可以有三种不同的工作模式,即双机热备模式、双机互备模式和双机双工模式。下面分别予以简单介绍: ?双机热备模式即目前通常所说的active/standby 方式,active服务器处于工作状态;而standby服务器处于监控准备状态。在工作过程中,两台服务器将以一个虚拟的IP地址对外提供服务,依工作方式的不同,将服务请求发送给其中一台服务器承担。同时,服务器通过心跳线(目前往往采用建立私有网络的方式)侦测另一台服务器的工作状况。当一台服务器出现故障时,另一台服务器根据心跳侦测的情况做出判断,并进行切换,接管服务。对于用户而言,这一过程是全自动的,在很短时间内完成,从而对业务不会造成影响。由于使用共享的存储设备,因此两台服务器使用的实际上是一样的数据,由双机或集群软件对其进行管理。

服务器集群技术网络存储技术基础

深入讲解服务器集群技术 在发展初期,一路处理器便可为一台服务器及其所有应用提供动力。接着就发展到了多处理时代,这时两路或多路处理器共享一个存储池,并能处理更多更大的应用。然后出现了服务器网络,该网络中的每台服务器都专门处理不同的应用集。现在,发展到了服务器集群,两台或多台服务器像一台服务器一样工作,提供更高的可用性和性能,这已经远远超出了您的想像。应用可从一台服务器转移到另一台服务器,或同时运行在若干台服务器上一一所有这一切对用户都是透明的。与单独工作 的计算机相比,集群能够提供更高的可用性和可扩充性。集群中的每个节点通常都拥有自己的资源(处理器、I/O、内存、操作系统、存储器),并对自己的用户集负责。 故障切换功能提供丝捎眯裕旱币桓鼋诘惴⑸?quot;切换”到集群中 一个或多个其它节点上。一旦发生故障的节点恢复全面运行,通过前瞻性地将一台服务器的功能”切换”到集群中其它服务器上,可以实现升级,停止该服务器的运行以增加组件,然后将其放回到集群中,再将其功能从其它服务器转回该服务器。利用分布式讯息传递 (DMP)可提供额外的可扩充性,DMP是一种集群内通信技术,该技术允许应用以对最终 用户透明的方式扩展到单个对称多处理(SMP)系统以外。 集群中的每个节点必须运行集群软件以提供服务,如故障检测、恢复和将服务器作为约个系统进行管理的能力。集群中的节点必须以一种知道所有其它节点状态的方式连接。这通常通过一条由于局域网路径相分离的通信路径来实现,并使用专用网卡来确保节点间清楚的通信。该通信路径中继系统间的一?quot;心跳”,这样,如果一个资源发生故障因而 无法发送心跳,就会开始故障切换过程。实际上,最可靠的配置采用了使用不同通信连接 (局域网、SCSI和RS232)的冗余心跳,以确保通信故障不会激活错误的故障切换。有些企业为了避免服务器故障产生数据丢失等现象,都会采用RAID 技术和数据备份技术。但是数据备份只能解决系统出现问题后的恢复;而RAID

技术,又只能解决硬盘的问题。对于这种方式,采用两台服务器(邮件系统同时运行在两台服务器上),使用共享的存储设备磁盘阵列(邮件系统的数据都存放在该磁盘阵列中)。两台服务器可以采用互备、主从、并行等不同的方式。在工作过程中,两台服务器将以一个虚拟的IP地址对外提供服务,依工作方式的不同,将服务请求发送给其中一台服务器承担。同时,服务器

冗余电源详解

冗余电源详解 冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。 电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出电压波动很小。 对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、*设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高可用系统中起着重要作用。冗余电源一般配置2个以上电源。当1个电源出现故障时,其他电源可以立刻投入,不中断设备的正常运行。这类似于UPS电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS的区别主要是由不同的电源同时供电,而UPS则是一个电源供电另一个则随时备用,有需要时自动切换。 传统冗余电源接法 传统的冗余电源设计方案是由2个或多个电源通过分别连接二极管阳极,以“或门”的方式并联输出至电源总线上。如图1所示。可以让1个电源单独工作,也可以让多个电源同时工作。当其中1个电源出现故障时,由于二极管的单向导通特性,不会影响电源总线的输出。 图1 传统冗余电源方案

服务器双网卡的冗余备份

服务器双网卡的冗余备份 服务器作为企业信息平台的核心,其稳定性和安全性至关重要,连接服务器的网络链路是尤为重要的一环。增加热备份冗余链路成为保障服务器链路通畅常用的方法之一,此方式可以强化系统网络链路,减少故障率。 如今,许多企业都搭建了各种信息平台,服务器作为信息平台的硬件载体,其稳定性日趋重要。其中,网络链路又是尤为重要的一环,显然,如何保障服务器网络链路的持续稳定工作已成为摆在网络管理员、系统管理员面前的重要问题了。 增加热备份冗余链路成为保障服务器链路通畅常用的方法之一,此方式可以强化系统网络链路,减少故障率。 这里提到的冗余备份方式可以应用于企业的重要业务访问,实施后,相应业务在多种冗余技术的支持下,将会更加稳固。 单机环境 图1为服务器双网卡接入的基本拓扑图,为保证网络设备热备份,核心设备、服务器接入设备都使用了双机,配置802.1q Trunk模式互联,属同一VTP Domain,并都启用了STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议),利用STP实现网络设备、网络链路的切换,将一台Cisco3550设置为STP根(root)交换机。图1中标block的端口即STP协商后屏蔽的端口,以避免环路,无数据流量可视为中断。另外将Cisco2950交换机的终端接入端口设置为PortFast,以加快交换机端口启用时间。

1. 软件使用原则 服务器接入可以通过使用网卡捆绑软件实现热备冗余,对于服务器双网卡捆绑软件的选择可遵循以下几点原则: 兼容性好,能在不同品牌网卡上使用; 中断恢复快; 能检测深层中断,即能检测到非直连设备的中断。 2. 推荐软件 NIC Express 4.0是一款兼容性较好的捆绑软件,它能兼容Broadcom、D-Link等常见网卡,但在Intel网卡上安装会造成大量丢包。 Inter Proset是针对Intel网卡的专用网卡捆绑软件,但Inter Proset只能在Intel网卡上使用,且不支持深层中断的检测。 3. 软件设置 ■ NIC Express 4.0 使用NIC Express的ELB模式,将网络检测这一关键参数设置为Status Packet,而不能使用Auto,因为设置为Auto只能检测到直连部分的中断情况,而设置为Status Packet可以通过发状态包,检测到网络中的非直连部分的中断,响应时间更快。其余可使用默认设置。 ■ Inter Proset 使用默认设置即可,另外需要注意: 使用Inter Proset的网卡有隐含的主备关系,即只有主用工作,主用网卡中断后隐含的主备关系交换,再接回后主备关系不变化。本文所有测试时,都使用2号网卡为主用的情况。 4. 三种测试方式 ■ 中断服务器网线测试。 测试方式: 中断服务器所连网线,再接回,看有无中断。

最新服务器双机热备解决方案

服务器双机热备解决方案

前言 数据信息是当今社会进步、发展的关键。面对日益庞大的计算机网络,用户的要求是网络能够可靠、高速、稳定地运行。当前大部分网络服务都是采用中心服务器的模式(只有一台服务器),服务器的高可靠性、高可用性是网络安全运行的关键,一旦服务器出现故障,所提供的服务就会被中断,影响正常工作,并可能丢失关键数据,从而造成严重后果。无论对企业的有形和无形资产都带来不必要的损失。如何在故障情况下尽快恢复使用并保证数据的安全,已经成为一个日渐突出的问题。服务器双机热备份技术正是解决由软硬件故障引起可靠性降低的有效措施,该技术较为成熟,成本相对较低,具有安装维护简单、稳定可靠、监测直观等优点,在网络保障中获得了广泛的应用。 一、双机热备阐述 什么是双机热备? 所谓双机热备份,概况地说,就是用网络两台服务器连接起来,平时互相备份,共同执行同一服务。当一台服务器停机时,可以由双机中的另一台服务器自动将停机服务器的业务接管,从而在不需要人工干预的情况下,保证系统能持续提供服务。 什么时候需要双机热备呢? 一般服务器要长年累月(7 X 24 小时)不间断工作,其备份工作就绝对少不了。所以,决定是否使用双机热备,应首先对系统的重要性,以及终端用户对服务中断的容忍程度进行考虑,然后再来决定是否使用双机热备。比如网络中的用户最多能容忍多长时间恢复服务?如果服务不能很快恢复会造成什么样的后果等等。

二、双机热备拓扑图以及工作原理 双机热备工作示意图

三、双机热备方案介绍 在高可用性方案中,操作系统和应用程序是安装在两台服务器的本地系统盘上的,而整个网络系统的数据是通过磁盘阵列集中管理和数据备份的。双机热备方案及双机热备软件选择

双机热备方案及双机热备软件选择 1 什么是双机热备方案 企事业机构的信息化建设已经在随着社会建设的不断推进而改进和创新。众企事业机构的决策层也愈发重视企事业机构的信息化,不同程度的运营和发展着自身的业务信息系统。但是日趋普遍的业务信息系统在为企事业机构带来利益的同时,也存在着一个不容忽视的隐患——越来越多的业务依赖于业务信息系统。如果运行着关键业务信息系统的服务器发生宕机或是因为不可控的原因而停止,从而导致整个企事业机构的信息运营系统瘫痪,将会给企事业机构带来巨大的经济损失,而由于企事业机构的业务不能正常运行也会影响企事业机构的信誉,导致客户对企事业机构失去信任,从而带来致命的危害。 通常,服务因错误而造成的终止不可避免,为此,企事业机构都会安排相关的管理人员进行定时的监控,一旦发现服务不可用,便会立即进行处理、排错。这是非常原始的解决方案,存在诸多问题,譬如及时性问题,一旦故障突然发生,而人工不可能24小时监控;再譬如处理时间长短不可控,一旦错误造成的原因非常复杂,排错非常困难,需要非常长的时间,那么服务的终止将非常长。在排错过程中,人为操作失误将可能导致系统的永久瘫痪。另一方面,为了维持系统的高可用性而配备操作人员,劳务费用也非常昂贵。 可见,业务信息系统的容错性和不间断性对需要保障信息安全和提供不间断的信息服务的企事业机构至关重要。而当今企事业机构和IT领域急需解决的关键问题在于如何保障各种关键应用的不间断运营,达到持久稳定的良性循环。 为了解决上述问题,一般采用双机热备解决方案,也就是通过硬件冗余再配合高可用双机热备软件实现的解决方案,高可用双机热备软件自动检测服务的运行状态,当主服务器发生故障,高可用双机热备软件会自动尝试修复故障或启动备用服务器,保证我们的服务不间断运行。 2 双机热备方案及不同方案的要求、方案对比 2.1 双机热备方案概述

Citect_V7.x版本IOServer(两台上位机服务器)冗余(2-1)

Vijeo Citect 7.x版本 IOServer (两台上位机服务器)冗余 请结合Citect 7.x版本 IOServer(两台上位机服务器)冗余(2-2)学习

安全信息 重要信息 注意: 在尝试安装、操作或调试设备之前,请仔细阅读下述说明并通过查看来熟 悉设备。下述特别信息可能会在文本其他地方或设备上出现,提示用户潜 在的危险和注意事项,或提供阐明或简化某一过程的信息。 这是“警告”的符号。警示用户潜在的危险和必须要遵守的规则,如果不 遵守使用说明,可能导致调试失败、人身伤害甚至设备损坏。 这是提醒“注意”的符号。提醒用户需要注意的操作说明。请遵守所有带 此符号的注意事项,以避免不必要的调试错误。 Edition:2009-12 注意 警告 “警告”表示可能存在危险,如果不遵守,可能导致严重的人身伤害甚至死亡,或设备损坏。 “注意”表示需要注意的操作,如果不遵守,可能导致调试失败。

目录 1. 实验简介 (3) 2. 实验环境 (3) 3. 硬件连接 (5) 4. Vijeo Citect配置 (6) 4.1 Vijeo Citect简介 (6) 4.1.1 产品简介 (6) 4.1.2 行业应用 (6) 4.1.3 产品特点 (6) 4.2 Vijeo Citect配置 (9) 4.2.1 建主从服务器 (9) 4.2.2 建立主IO设备(IODevP) .................... 错误!未定义书签。 4.2.3 建立从IO设备(IODevS) .................... 错误!未定义书签。 4.2.4 配置I/O Device主从启动方式............... 错误!未定义书签。 4.2.5 建立变量和画面 ........................... 错误!未定义书签。 4.2.6 计算机设置 ............................... 错误!未定义书签。 1. 实验简介 上位机监控系统SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition),一个采集与分析实时数据的计算机系统,广泛用于工业现场中的某些模块和设备的监控,如通讯、污水处理、能源、石化和交通等等。 SCADA系统的基本功能是信息收集,如确定管道泄漏发生的位置,发送该信息至中控室并向现场设备发出警告等;还能主动执行必要的分析与控制,如判断报警的严重级别,并据此以不同形式与逻辑显示信息等。既可实现简单控制,如实现对一幢写字楼的环境监控;也可实现复杂控制,如对核动力现场或自来水系统的监控。 本文主要介绍施耐德电气的SCADA软件Vijeo Citect V7.x版本的两台上位机服务器冗余的连接,当一台上位机服务器发生故障时,可以及时的切换到第二台上位机服务器上继续工作,保证上位的不间断工作。 2. 实验环境 主要硬件: 类型型号数量参考图片 1 PLC Unity Quantum 140CPU65160 工控机Compact MPCKT55NAX20N 2 iPC

服务器电源技术及标准介绍

电源招聘专家 服务器电源技术及标准介绍 2013-03-06 关键字:服务器电源技术标准介绍 作为服务器运行的“动力系统”,电源系统的整体性能无疑是提高服务器整机系统可用性、可靠性的关键之一,不仅实现键盘、鼠标、系统时钟、软件开关机以及提供服务器网络远程唤醒必备电源,实现诸如多路处理器、多个高速大容量硬盘以及高速I/O外设的负载需求等整机扩展性也需要足够的电力支持,而且从整体机箱内部结构设计上来说,电源系统也功不可没,如有效设计的电源风扇除可以给自身提供足够的制冷外,还可调整整个机箱系统的散热;另外,如果本机电源系统采用可变速风扇设计,还可根据自身及环境温度调节转速,并减少自身发热量和降低噪音;而冗余技术的采用更可以提高本机电源的可靠性和可用性。所以,如果您在搭建高可用服务器网络系统的时候,除了寻找可靠的UPS外部电源保障外,对服务器自身的电源系统也不能掉以轻心。 顾名思义,服务器电源就是使用在服务器上的电源,它和PC电源一样,都是一种开关电源。服务器采用的配件相当多,支持的CPU可以达到4路甚至更多,挂载的硬盘能够达到4~10块不等,内存容量也可以扩展到10GB之多,这些配件都是消耗能量的大户,比如中高端工业标准服务器采用的是Xeon处理器,其功耗已经达到80多 瓦特,而每块SCSI硬盘消耗的功率也在10瓦特以上,所以服务器系统所需要的功率远远高于PC,一般PC只要200瓦电源就足够了,而服务器则需要300瓦以上直至上千瓦的大功率电源。 服务器电源按照标准可以分为ATX电源和SSI电源两种。ATX标准使用较为普遍,主要用于台式机、工作站和低端服务器;而SSI标准是随着服务器技术的发展而产生的,适用于各种档次的服务器。 ATX标准 ATX标准是Intel在1997年推出的一个规范,输出功率一般在125瓦~350瓦之间。ATX 电源通常采用20Pin的双排长方形插座给主板供电。随着Intel推出Pentium4处理器,电源规范也由ATX修改为ATX12V,和ATX电源相比,ATX12V电源主要增加了一个4Pin的12V电源输出端,以便更好地满足Pentium4的供电要求(2GHz主频的P4功耗达到52.4瓦)。 SSI标准 SSI(Server System Infrastructure)规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范,SSI规范的推出是为了规范降低开发成本,延长服务器的

相关文档
相关文档 最新文档