概述:

近年来,随着水环境污染问题日益严重,国家对污水厂出水水质指标要求越来越严格,很多污水厂出水水质标准都由原来的一级A改成一级B的标准。这就要求,污水处理系统运行更加稳定,提高出水水质的达标率。对污水厂进行在线水质监测,可以实时知道污水厂的进出水水质情况,及时发现突发事故,采取相应的措施,保证出水水质稳定并满足污水排放标准。

同时污水厂运行成本主要是电耗,而曝气也是污水厂能耗最高的环节,约占全厂总电耗的50-70%。对生化池的溶解氧等监测,实时调节曝气量,做到“按需曝气”,使溶解氧始终维持在一个较稳定的水平,降低能耗,优化污水处理厂的运营成本,同时又达到处理的要求。

进水PH值监测:

PH值影响到微生物处理系统中微生物的活性,因此,应该每天监测污水中的PH值,以保证PH值在6.5-8.5之间。同时对PH值的检测还能检测出是否有未经处理的工业污水进入污水处理厂,如果PH值较大或者较小说明有大量的未经处理的工业污水进入。

生物池DO监测:

生物池在线监测DO的必要性可以从以下两方面进行考虑。

1、节能角度:过高的DO增加能耗,一般污水厂为保证出水水质达标,通常将曝气量设定在较高的水平,导致曝气能耗的浪费。增加DO在线检测后,可以对曝气池的溶解氧值实现闭环控制,实时调节曝气量,使曝气池的溶解氧维持在一个稳定的水平(如DO=2mg/l),节省曝气能耗。

2、工艺角度(A2/O工艺角度):内回流系统把大量溶解氧带入缺氧区,将严重影响反硝化的效果(DO 浓度<0.5mg/L);厌氧区DO高不适合聚磷菌的生存( 0.2mg/L 左右);曝气过大或太小引起污泥上浮,影响出水水质。在生物池的好氧、缺氧和厌氧工艺进行实时监测,将DO控制在一个合理的水平,可以使出

水水质稳定、达标。

生物池ORP监测:

ORP(氧化还原电位)指示整个系统的氧化还原状态,体现水中溶解形氧化还原物质的多少。ORP与溶解氧有关:氧含量高,ORP高;氧含量低,ORP低。ORP 与NO3-N:ORP高,说明硝化能力好;ORP低,说明反硝化能力强。ORP与磷酸盐:磷酸盐含量越高,ORP越低,反之则越高。

根据ORP曲线上的断点或拐点解释ORP测量值。最著名的ORP断点联合DO 断点意味着富氧阶段NH4+的消失(硝化终点),而ORP断点联合NO3-断点意味着缺氧过程NO3-的消失(反硝化终点)

各工艺段最佳的ORP值是:厌氧段的ORP-250mV,缺氧段在-100mV左右,好氧段>40mV

另外,ORP和污水负荷有一定的相关性,适用于中小水厂的脱氮控制

生物池PH值监测:

生物池主要作用就是利用微生物生命活动降解水中的有机物等污染物质,以达到脱氮除磷的目的。而水中的PH会影响到细胞膜所带的电荷,从而引起细胞对营养物质吸收状况的改变,同时微生物生命活动适宜pH为6.5-7.5,过高过低(>8或<6)都将受到影响,进而影响污水处理效果。

对生物池PH值实时监测,PH值较高或者较低都可以通过增加缓冲溶液,将PH调节到微生物生命活动适宜的PH值范围内。保证生物池的处理效果。

生物池污泥浓度计

污水厂曝气池设计中的一个重要参数污泥负荷曝气池中活性污泥的浓度有很大的关系。具体可见如下的计算公式。

曝气池污泥负荷N(kgBOD5/(kg MLSS·d))与污泥浓度MLSS的关系式:

N=QLa/(XV)

式中Q--污水流量,m3/d;

La--曝气池进水BOD5浓度,mg/L;

X--曝气池混合液污泥浓度MLSS,mg/L;

V--曝气池体积,m3。

污泥泵站中的污泥浓度计

污泥泵站的污泥一部分作为回流污泥重新泵送到生物池,另一部分最为剩余污泥处理后外运,污泥泥量回流量的大小一般为20%~50%,有时也高达150%,其直接影响曝气池污泥的浓度和二次沉淀池的沉降状况。回流污泥的污泥浓度和污泥回流比有很大的关系,详见下面的计算公式。

计算公式:

R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X

式中:Xr——回流污泥的悬浮固体浓度,mg/L。

R——污泥回流比。

X——混合液污泥浓度,mg/L。

Q——流量

污泥泵房超声波液位计

在污泥泵站设置超声波液位计,主要功能时控制泵的启停,同时还可以实时测量并显示污泥泵房的污泥液位。

贮泥池超声波液位计

贮泥池的作用是贮存并消化初沉池及二沉池的污泥。在贮泥池设超声波液位计,主要功能是实时显示贮泥池中的液位,以便知道贮泥池内的污泥量。

深度处理提升泵房超声波液位计

主要功能是控制泵的启停,同时还可以实时测量并显示液位。

浮球液位开关

浮球液位开关可以根据浮球的数量和控制的点数,进而通过设置好的液位值控制泵的启停,和超声波液位计的区别是,不能显示液位值,也没办法实时测量液位,只是可以液位达到设置限制时泵开启或者泵停止工作。

参观污水处理厂实践报告

环境工程与土木工程系 环境监测与治理技术专业课程:环保设备及应用 环保设备制造与营销一班课时:4学时1001030107 日期:12月5日 刘钦彬 参观鹤山市杰洲污水净化有限公司 鹤山市杰洲污水净化有限公司位于鹤山市沙坪镇,杰洲污水净化有限公司是一座小型污水处理厂,规模较小,负担排水面积较小,污水量较小,主要容纳市政污水、食品废水等污水的处理。工艺将污水中的污染物分离出来或转化为无害的物质,从而使污水得到净化。 鹤山污水处理厂的污水处理工艺流程图大概: 手动式格栅——旋流沉砂池——预处理池——厌氧池——缺氧池——耗氧迟沉淀池——初沉池、二沉池(平流沉淀池)——二氧化氯气体消毒——排水。 污水进入污水处理厂后先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)。 以下是对参观到的各项工艺流程的名称和根据现场讲解人员的讲解资料整理出来的资料: 1. 手动式格栅 格栅用于去处污水中粗大漂浮或悬浮杂物,以保护后续处理设施不被磨损或堵塞。所以说在预处理过程中,格栅间是尤其重要的构筑物。杰洲污水处理厂是广东省第一所县级的污水处理厂,格栅是保持了比较原始的手动排渣,由钢链牵引,垂直放置在预处理池前的水域。 2. 旋流沉砂池 旋流沉砂池由流入口,流出口,沉砂区,砂斗、涡轮驱动装置以及排沙系统等组成。污水由流入口切线方向流入沉砂区,进水渠道设一跌水堰,使可能沉积在渠道底部的沙子向下滑入沉砂池;还设有一挡板,使水流及砂子进入沉砂池时向池底流行,并加强附壁效应。在沉砂池中间设有可调速的桨板,使池内的水流

工业废水在线监测系统

工业废水在线监测系统 背景介绍 1、项目背景 各地环保局在进行污水排放管理的时候会经常遇到下列问题:一是环保管理人员少,巡检周期比较长,不能随时掌握各企业污水排放的情况;二是排污费拖欠严重,排污单位不积极交纳费用。 为了解决上述问题,我公司建立一套“工业废水在线监测系统”。系统建成后,环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。 2、建设依据 GB11914-89 《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》 HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》 HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》 HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》 HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》 ZBY120-83 《工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力》 GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 3、系统建设目标 1)实时监测各企业排污口污水COD 含量和污水排放量。 2)实时监测电动阀门的开、关状态。

3)远程控制电动阀门的开启和关闭。 4)IC卡预付费充值管理功能,做到先交费后排污,欠费自动停止排污。 5)可设定污水COD上限值,COD监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污。 6)远程监测控终端的安防状态。 7)利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。 8)对采集链路、通讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解通讯及数据传输状态。 9)具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。 一、建设方案 1、系统概况 1.1系统组成 本系统由环保局监控中心、通信网络、监控设备、计控设备四部分组成。 监控中心:由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块、监测管理系统软件组成。 通信网络:移动公司GPRS-VPN 专网;非接触式IC卡。 监控设备:污水排放测控终端。 计控设备:电磁流量计、COD 在线分析仪、电动阀门。 2、功能特点 2.1监测中心配置 监测中心设备主要由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块组成。GPRS数据传输模块和IC卡读写器与计算机之间通过串口线连接,计算机上安装操作系统软件、数据库软件、监控管理系统软件。 监控管理系统软件主要由开户业务、IC卡收费业务、报修管理、实时数据显示、历史数据查询、统计分析、信息告警、远程控制、权限管理等功能模块组成。 2.2通信网络 利用中国移动公司提供GPRS VPN 专网业务平台,建立一个VPN专网,为各测控终端内使用的SIM卡据卡绑定一个固定的IP 地址,设置统一的接入点名称,监测数据只在VPN专

污水处理厂管理制度-详细全面

目录 1、交接班制度 2、巡回检查制度 3、设备维修保养制度 4、水质分析制度 5、干部上岗查岗制度 6、要害场所管理制度 7、事故分析制度 8、盐酸药剂管理制度 9、化验室管理制度 10、易燃、易爆、剧毒品保管与使用管理制度 11、消防器材管理制度 12、生产安全操作管理制度 13、卫生管理制度 14、设备包机制度 15、事故隐患排查制度 16、环境保护管理制度

污水处理厂交接班制度 生产交接班是一项非常严肃认真的工作,来不得半点马虎.交班人员为接班人员创造有利的生产条件和工作环境.交接双方要团结协作,共同完成好本职工作. 1、运行岗位实行倒班制,根据本厂实际情况暂定为三班制.污水处理厂、二级泵房执行生产交接班制. 2、严格遵守交接班时间.要求接班人员提前10分钟到岗,如接班人员因故迟到或未到,交接人员不得离岗,同时上报有关领导. 3、认真填写交接班日志和各种生产表格,对存在问题和处理结果要登记清楚.需移交到下班处理的事情,必须口头交代明白,并有详细记录.重大事项要相互通报并报告上级部门. 4、交接班过程发生事故或遇到异常情况,原则上由交接人员解决,但接班人员要主动配合. 5、交接人员要做到四清:1、交清设备安全运行情况和生产情况,包括进水水质、水量、药罐加药和出泥量;2、交清生产工具,仪表仪器、备品备件及其它材料的使用和保管情况;3、清洁的设备、工具,清洁的环境卫生;4、交清异常情况的处理结果和上级通知的执行情况. 6、严格履行交接班签字手续,交接时由两班负责人共同对设备、工艺情况巡视一遍,然后办理交接事宜.签字人对本班工作负责.

污水处理厂巡回检查制度 1、净化队的巡视检查重点是工艺方面,其次是设备运行方面;机电队的巡视检查重点是设备维护和保养,现场仪表、低压配电柜的仪器仪表巡视、维护和保养由机电队负责. 2、巡视时间和线路:从上午8点开始,每隔2小时巡视一周,如有特殊情况,可不定时巡检.线路从调节池、净化车间、脱泥间、消毒间、药剂库、生活泵房、生产泵房. 3、巡视检查内容:进水有无异常;设备运行是否正常、有无杂音;设备有无漏油现象、机油杯是否缺油;仪器仪表的读数是否准确;排污情况;出水水质有无变化;出泥是否正常等等. 4、要求各队在巡检时,做到认真、细致、到位、不走过场,发现问题有记录,小问题及时处置,大问题及时汇报. 5、厂部不定时对各队的巡检工作进行检查.检查是否按规定进行巡视,是否有巡视记录,保养工作是否按设备维护保养规定落实到位.如发现有不实,一经查实给予责任人一定的经济处罚.工艺或设备出现故障,巡检人员或运行当班人员未发现或发现不及时,按巡视不负责进行处罚.由此而造成损失的 ,按直接经济损失额的 2-10%追加处罚. 6、净化队、机电队的巡视检查,按照各自区域,明确人工,责任到人,按谁巡视谁负责的原则,做好巡视记录.异常天气或夜间巡视,不得少于两人.

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

CODmax 化学需氧量分析仪 一.工作原理 ■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来; ■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD 值的一部分是可以接受的; ■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除; ■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。 二.仪表参数 ■测量范围: 10 ~5000 mg/l COD ■测量不确定性: 精确性:>100mg/l时、<测量值的10%;<100mg/l时< ± 6mg/l 重复性:>100mg/l时、<测量值的5% ;<100mg/l时± 5mg/l ■消解时间:3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 ■测量间隔时间: 3、4…24 小时或连续 ■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约 为60分钟) ■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小

时的情况下,每套试剂可用1个月 ■输出:2路电流输出:0/4-20 mA, 最大负载500 Ω ■环境温度: + 5° C~+ 40° C ■电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz ■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示 三. 仪表外观 1. 底板 2. 试剂 3.安全面板 4. 废液排放管 5. 进样管 6. 电源线 7. 屏蔽电缆 8. 仪器外壳 9. RS232 界面10. 液晶显示屏11. 操作键盘12. 仪器门13. 试剂瓶(空)

污水处理厂生产管理制度

**污水处理厂生产管理制度 一、值班记录填写制度 一、值班人员在填写记录时,应按照规定,使用水笔填写,填写内容如实反 映实际情况。 二、运行记录应由值班人员填写,字迹工整、清晰,不得涂改、撕毁,保持 记录表(本)干净整洁。 三、认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。 四、巡视记录:填写所辖的设备、设施运行状况,对未运行的设备设施应注 明原因:如故障、检修、备用或停用等。 五、操作记录:注明值班期间内对设施设备所进行的操作内容,对不经常开启的设备注明原因。 六、各生产部门、工段的运行记录,必须详实,能够全面反映各自责任区内 所辖设备的运行情况。 七、记录表(本)填满后,各部门由部门主管负责整理上报、存档工作。 二、运行报表管理制度 一、每日运行状况报表 本报表由各部门值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写,每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况,各统计项目不得遗漏 不填,指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字,经本部门负责人审核、签字后,次 日上午8:30前上报技术科,周五至周日的报表必须在次周周一上午8:30之前上报技术科。 5、报表须由打印机打印,若需手填时,必须用水笔填写,字迹必须工整, 不得涂改。 二、运行数据月统计总表

1、本报表由各部门组织填写。 2、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得,每月一张。 3、各部门根据实际情况填写所有相关内容,指标异常须加以说明。 4、报表由值班人员填写,经部门负责人审核签字后于次月3号前上报生产科及厂长。 三、水质化验日报表 1、本报表由化验室填写,上报技术科。 2、本报表必须逐日填写,每日一份。 3、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据,BOD5项目记录五天前水样数据,各统计项目不得有遗漏,有关项目异常或超标必须注明。 4、本报表必须由化验人员填写和签字,由化验室负责人审核签字后于当日 下午化验数据齐全后上报技术科。 5、报表必须用水笔填写,字迹必须工整,不得涂改。 四、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表 1、本报表由化验室制作,上报生产科、厂长。 2、本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得,每月一张。 3、本报表中各项必须填写,不得少报或漏报。 4、对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大的,必须加以说明。 5、本报表一式三份,由专人填写签字后,经化验室负责人审核签字后于次 月3号前上报技术科及厂长。 三、交接班制度 一、凡实行四班三运转的岗位,执行交接班制度。 二、两班交接时,对本班进出水情况、工艺状况、设备运行状况、现场卫 生、工器具及上级布置任务要用口头或用文字交待清楚,特殊情况还须特殊交待。 三、两班交接时,接班者未到,交班者不得离岗;迟到或旷工者按公司相 关规定执行。对交接班中发生的问题,如设备发生故障等,应双方留下来待问题解决后方可交接班。 四、两班交接时,如交接不清,隐瞒隐患而造成人员伤亡、设备损坏、生产 受影响者,由交班人承担责任。 五、认真填写交接班记录。

(完整版)污水处理厂实习报告.

毕业实习报告 题目名称:青岛市李沧区污水处理厂工艺设计院系名称: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 2014年月 目录 一、实习目的及意义 (1 二、实习内容 (1 2.1污水处理厂概况 (1 2.2污水处理厂处理污水的工艺流程和设备: (2 2.2.1氧化沟法: (2 2.2.2活性污泥法: (2 2.2.3 A2/O法工艺流程 (3 三、污水处理厂工艺流程 (4 3.1处理流程 (4 3.3除臭工艺 (9 总结 (11

附图: (12 青岛市李沧区污水处理厂实习报告 一、实习目的及意义 毕业实习是学生大学期间的一门必修课,也是每一个大学生的重要实践内容。今年三月份我们在指导老师的带领下来到青岛,对这里的污水处理厂和垃圾填埋厂进行为期一周的参观学习。实习不仅让我们学到了很多在课堂上学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好地把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习,我更深入地了解了专业知识,进一步掌握污水处理工作的实质,了解污水处理过程中存在的问题以及理论和实际相冲突的难点问题。最后通过撰写实习报告,我学会了综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。本次实习是毕业实习,主要锻炼动手能力,提高实践能力。在实习的过程中通过自己的独立工作和协作提高工作能力。在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识对工艺进行核算和评价,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。与此同时,可以了解一下工作人员的具体工作内容,便于了解自己以后的就业和努力方向。在不断学习的过程中加强自己的社交能力等综合能力。 二、实习内容 2.1污水处理厂概况 污水处理厂隶属青岛经济技术开发区城市发展投资有资公司。该厂位于青岛经济技术开发区凤凰岛(薛家岛南、黄岛湾畔,总占地面积104亩,服务人口21万,服务面积51平方公里。 目前,污水厂由污水一期、污水二期、污水三期、中水回用项目组成,污水设计总处理能力8.5万吨/日。其中,一期投资6956万元人民币,采用三沟式氧化沟工艺,设计处理能力2.5万吨/日,由上海市政工程设计院设计,中建八局等建设单位于1997年12月建成,1999年9月通过青岛市环保局组织验收,正式投入运营,出水水质要求达到二级排放标准;污水二期投资4514.38万元人民币,采用多点进水倒置A2/O工艺,

污水处理厂在线监测系统配置要求

X污水处理厂在线监测系统 配置内容及技术要求 一、建设内容:包括污水处理厂以下子系统 1、进、水口的COD在线监测系统各一套; 2、进、水口的氨氮在线监测系统各一套;(根据当地环保局要求可选); 3、进、水口明渠超声波流量计子系统各一套。 4、数据采集传输系统各一套; 5、进、出水口监测设备用不间断供电(UPS)各一台; 6、进、出水口仪表间安装1.5P空调各一台;(用户自备) 7、进、出水口仪表间各一间;(土建) 8、进、出水口巴歇尔槽制作各一项;(土建) 9、配套管线材料二套。 二、符合相关规范及标准 GB11914-89 《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》 HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水 质在线自动监测仪》 HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试 行)》 HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范

(试行)》 HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》ZBY120-83 《工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力》GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 三、采用设备技术要求及技术参数 1、仪器类型: ⑴进、出水口COD监测子系统要求采用重铬酸钾消解法,即重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸等在消解池中消解氧化水中的有机物和还原性物质,比色法测定剩余的氧化剂,计算出COD值,在满足该方法基础上采用了能克服传统工艺的种种弊端的先进工艺和技术。 ⑵进、出水口流量监测要求可直接安装在室外明渠测量流量,采用超声波回波测距原理,并方便用户和环保主管部门的核对检查。 ⑶数据采集传输子系统要求符合HJ/T 212-2005标准,满足山西省环保厅关于环保监测数据传输技术要求的规定,并具有可扩展多中心传输的功能,模拟量信号采集通道不少于8个。 ⑷不间断电源功率应达3000VA,停电时可延时20分钟,二套。 ⑸进水口仪表间不小于8.4平米,巴歇尔槽符合出水流量要求。 2、主要设备技术参数

污水处理站管理制度文件

目录 一、污水处理岗位职责 1.领班职责 2.操作工职责 A.水处理岗位 B.污泥处理岗位 二、污水处理站管理文件 1.污水处理站交接班制度 2.值班记录填写制度 三、污水处理站设备管理文件 1.设备操作安全规程 2.设备巡查操作规程 3.设备维护保养管理制度 4.化验室仪器设备管理制度 四、污水处理站安全文件 1.安全文明生产管理制度 2.污水处理站安全责任制 3.清池操作安全规章

一、统筹管理 1、负责整个污水站的现场管理工作,负责污水处理站的生产、设备管理、安全 管理和场地卫生管理,组织班组操作员努力完成工作任务和各项指标。 2、严格执行环保法规,认真落实公司各项管理规定和要求,带头遵守公司有关规 章制度,接受主管部门和职工监督。 3、能独立及时应对废水处理异常情况,提高废水处理系统处理效率。 4、带领污水、污泥处理班组完成污水处理站各设备运行状态的监视,设备现场操 作及日常维护保养,进出水水质观测。 5、负责回用水处理操作与管理。 6、遇突发及紧急事件时能快速找出应对策施并积极解决。 二、记录与监控 1、负责污水站所有记录(包括运行台帐、考勤、加药记录、交接班记录等); 2、报表数据严格按照公司所规定填写。台帐、加药记录本应时时填写,考勤将 每天上下班、作息时间真实记录,要求数字清晰、整洁。 3、负责中控室所有设备(包括在线监测系统)的监控、工艺参数和运行参数的 记录与监控。 4、每月汇总污水站工作情况,月底交相关报表; 5、污水站内静、动态档案的建设与完善。静、动态档案内容见文档目录。做到及时更新、补充。 三、人事管理 1、合理调配污水站的所有操作员,监督、考查废水处理站成员工作,使各成员保 持良好的工作状态; 2、对操作人员进行技术指导;及组织操作人员钻研业务 3、与员工进行良好的沟通,并对他们的业绩进行评估。 4、人员调动情况下,应监督该员工尽快熟悉工作岗位,为其量化安排工作。 5、协调上下、内外工作(包括厂方、公司联系配合工作)。杜绝出现拒听电话行 为。 五、其它

污水处理厂基础知识培训内容

污水处理基础知识 1、污水 人类在生活和生产活动中,要使用大量的水。水在使用过程中会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。污水也包括降水。 按照来源不同,污水可分为生活污水、工业废水和雨水。 生活污水是人类日常生活中用过的水,包括厕所、厨房、浴室、洗衣房等处排出的水,来自住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂中生活间,生活污水含有较多的有机物如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物和氨氮等,还含有肥皂和洗涤剂以及病原微生物菌、寄生虫卵等。这类污水需经处理后才能排入水体、灌溉农田或再利用。 工业废水在工业生产中排出的污水,来自车间和矿场。由于生产类别、工艺过程和使用原材料不同,工业废水的水质繁杂多样。其中如冷却水,只受轻度污染或只是水温增高,稍做处理即可回用,它们被称为生产废水。而使用过程中受到较严重污染的水,其中大多有危害性,如含有大量有机物的;含氰化物、汞、铅、铬等有毒物质的;含合成有机化学物质的;含放射性物质的等等。另外也有物理性状十分恶劣如有臭味、有色、产生泡沫等。这些称为生产污水,大多需经适当处理后才能排放或回用。生产污水中所含有毒有害物质往往是宝贵的原料,应尽量回收利用。 降水是指在地面上流泄的雨水、冰雪融化水。这类水虽然较清洁,但径流量大,若不及时排除,会造成对人类生活、生产的巨大影响。降水一般不需处理,可直接排入水体,但初降的雨水可携带大量地面上、屋顶上积存的污染物,并可能带有工厂排放出的有毒有害粉尘,污染程度较重的也要经过处理后排放。 一般情况下,污水都需经过处理再排放,但对于处理程度的要求可有所不同。如进人受纳水体或土地、大气的,因环境具有一定的自净能力,在自净能力范围以内的,即环境容量允许的,可充分利用环境容量而减低对处理水平的要求;对于回收利用,也可按回收后用水的水质要求来确定处理水平。以此来求得最好的环境效益、社会效益和经济效益。 2、水质指标 2.1物理指标

污水处理厂在线监测系统

污水处理厂在线监测系统 ※污水处理背景 世界上任何国家的经济发展, 都伴随着人民生活水平的改善和 城市化进程的不断加快,但是相应 的淡水资源的需求和消耗也在不 断增多。随着我国的经济快速发展 与工业化程度增加,对于水资源的 污染也在加剧,尤其是城市污水与 工业污水排放量的增加,致使水环 境的质量越来越恶劣、水资源短缺 也越来越严重,这一切都加重了城 市的负荷,带来一系列危及城市生 存与发展的生态环境问题。 城市污水处理,作为一个城市 发展程度的重要标志,其实施效果已经成为了评价城市发展程度的重要指标,城市污水处理的效果不仅仅关系到城市所在地周边的环境保护,更关系到下游城市人民的身体健康以及经济发展。加快城市污水处理建设,加快城市处理新技术的应用,促进城市和谐发展以及可持续发展路线的实施,是目前城市污水处理相关部门的首要任务。 对于我国目前的城市污水处理管理来讲,存在着较大的问题,因为我国的城市污水处理系统比较落后,同时污水处理设备不够完善,所以导致我国在污水处理上真正熟练掌握该项技术的工程人员不多,大部分的工作人员在污水处理的专业问题以及相关技术层面上达不到要求,进而使得我国有些城市虽然建设成功一些污水处理工厂,但是由于专业技术操作人员以及污水管理系统人员的缺乏,不能够正常运转进行污水处理工作。同时在污水处理系统中,因为没有进行科学有效的管理,所以使得在管理层面上也存在着众多的缺陷和不足。 ※如何改善 为了更高效地实施污水处理,把管 理人的和污水处理过程有机地结合在 一起,采用一套污水处理在线监测系统。 在线监测系统是一套以在线自动 分析仪器为核心,运用现代传感器技术、 自动测量技术、计算机应用技术以及相 关专业分析软件和通讯网络所组成的 综合性的在线自动监测体系。与传统的 污水处理技术相比,在线监测系统能够 实现全程自动化运行,而减少人工的帮 助,不仅节约了大量的人力物力,降低 了运行成本,而且缩短了监测时间,实现了污水监测的实时化,真实地反映出了污水厂的处理情况,避免了盲点的出现。 根据污水处理厂的情况和以往的项目经验,列出以下污水处理的重要指标。

污水处理厂运营管理制度

运营管理制度

目录

一.岗位职责 运营主管岗位职责 1.熟练掌握工艺流程及设备的运行情况,及时发现、分析、解决日常工作中出现 的问题,确保生产正常,确保每日出水达标。 2.对全厂的出水指标合格率负责,保证水质水量控制在合理范围内。 3.做好运行部门的年度预算,控制每月的运行成本。 4.协调各个岗位员工做好运行工作,合理的配置资源。组织制定各种生产报表及规章制度,不断完善,监督实施。 5.负责生产运行和设备维修计划的管理工作。 6.负责生产工艺管理工作。 7.负责对各车间下达维修任务单,并检查完成情况。 8.负责全厂技术资料、档案的管理工作。 9.负责全厂生产资料、油料、燃料、药品、工具、备件和设备的计划,加工储存 和废品回收管理工作。 10.负责全厂年、月生产性报表的填报管理工作。 11.负责科研技改和技术培训工作。 12.负责全厂的安全生产和计量管理工作。 13.负责设备的检查、检修和更新改造的管理工作。 14.完成领导交办的其它工作。 15.掌握设备的运行状况,及时检查并上报设备出现的故障,处理好运行工作中 复杂性的技术问题,保障设备的正常运行。 16.监督操作人员对操作规程的执行情况,加强员工“健康、安全环保”的思想 意识。 17.对员工进行相关的技能培训及安全培训、对员工进行年度的考核评定工作。

运营副主管岗位职责 1.熟练掌握水质分析方法,安排每天的化验工作。 2.组织制定各种生产报表及规章制度,不断完善,监督实施。 3.协助主管做好部门其它各项日常管理工作,及时发现、分析、解决日常工作中出现的问题,确保生产正常,并及时向领导汇报。 4.完成月工作总结及计划,做好运营部每月的财务费用计划。 5.有效的指导操作人员的工作。 6.负责完成全厂生产计划的安排、调度协调落实工作。 7.负责完成全厂生产报表的收集、汇总、上报工作。 8.负责全厂设备安全操作规程执行情况的检查。 9.负责全厂各部门生产性资料的整理、分类。 10.负责厂生产调度会的会务工作。 11.根据工艺人员提供的工艺运行参数,编制调度通知单,并下达至有关部门。 12.负责报修单、停送电通知单的填写。 13.编报每月生产、运行分析报表。 14.负责各生产部门的安全、文明生产的监督检查。 15.充分调动员工工作积极性,对其工作和业绩提出意见和建议。 16.监督操作人员对操作规程的执行情况,加强员工安全生产意识。 17. 完成领导交办的其它工作。 18.协助主管做好对员工进行年度的考核评定工作。 中控室职责 中控室是保障工艺正常运行较为关键的部门,负责对全厂工艺设备运行状况进行集中管理控制,保证安全生产和节能降耗。其主要责任: 1.负责向生产主管上报综合信息,在运行主管的调度协调下,协助有关部门完成生产计划; 2.负责自控、仪表的维护和检修工作,保证信号准确状态无误,并认真填写各项数据记录;

污水处理厂在线监测设备管理方案

污水处理厂在线监测设备管理方案 根据 2017 年 9 月发布的《关于深化环境监测改革提高环境监 测数据质量的意见》的相关规定,污水处理厂在线监测设备在实践中比对监测的主体由环保部门变更为重点排污单位即污水处理厂自身,确保监测数据完整有效的职责与义务也相应转移至重点排污单位,污水处理厂应自行负责自动监测设备的维护和比对,保障在线监测数据的完整和有效。而目前大多数污水处理厂的在线监测设备基本交由第三方单位进行维护,为确保在线监测设备的正常规范运行,做到能自 证清白,污水处理厂必须对在线监测设备的维保单位实行有效的监管。 一、转变观点、提高认识。 污水处理厂是在线监测设备比对结果的承担者,因此污水厂运营管理人员须转变观念,强化对在线监测设备的管理,切勿将在线监测设备维保的责任完全推给第三方维保单位,忽视对维保工作的监管。 二、加强学习,提高自身对第三方维保单位的监管能力。 1、污水处理厂管理人员需熟悉水污染源在线监测设备相关的标 准和技术规范。 2、污水处理厂管理人员须熟悉维保合同,明确维保单位日常维 保工作内容及要求。 三、加强对在线监测设备、档案资料和维保单位的监管。 1、污水处理厂可要求维保单位每月提交工作计划,并按计划监 督维保单位实施维保工作。要求维保单位到厂开展维保工作时提前告

知,运维记录表由污水处理厂在线监测设备负责人及维保人员共同签字确认。 2、污水处理厂需跟进维保单位的服务进度和质量,包括跟踪设 备的运行状态、仪器及设备卫生状况、试剂或标液的有效性等。在维保单位未按合同要求履行义务时,污水处理厂及时通知维保单位按规定履行服务,并更换维保不及时、维保能力欠佳的单位。 3、污水处理厂可派专人每月亲自参与在线监测设备质控样、实际水样比对工作,并全程跟踪维保单位操作情况。双方共同签字确认比对结果,防止频次执行不到位和记录虚假数据。仪表比对和校验的具体要求如下: (1)质控样比对工作。每月至少开展一次质控样比对工作,采用国家认可的两种浓度的质控样进行试验,一种为接近实际废水浓度的质控样品,另一种为超过相应排放标准浓度的质控样品,质控样测定的相对误差应不大于标准值的±10%; (2)实际水样比对工作。每月至少开展一次实际水样比对工作,采用实验室标准方法(GB11914)进行现场实际水样比对试验,实际水样比对试验相对误差应满足要求。比对应不少于3次,其中有2次实际水样比对合格即为比对合格。 4、维保台账。要求维保单位现场工作情况应形成专项台账记录,以备政府主管部门检查。运维台账应包括在线监测设备日常运行记录、日常维护记录、维修记录、比对校验记录、设备台账、废液产生记录、维保人员资质证书、维保单位资质、仪器检定证书等内容。

污水处理厂存在的问题及对策

污水处理厂存在的问题及对策 “十三五”期间,我市的COD工程减排发挥着举足轻重的作用,其中:工程减排占国家确认COD减排量的86.5%,而城镇污水处理厂累计国家确认COD减排量 1.62 万吨,占工程减排的51.9%,污水处理厂减排工程相继建成,为我市顺 利完成“十三五”减排任务打下了坚实的基础。 一、城镇污水处理厂建设现状 截止到2010 年底,我市规划内的15 个县级以上污水处 理厂全部建成并投运,污水设计处理能力达47.7 万吨/ 日。 目前,设计日处理 2 万吨的察北、产业园区污水处理厂 也已建成,建制镇污水厂也在建设之中,我市“十三五”城镇污水日处理能力变化见下图。 40 35 30 25 20 15 10 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 年城镇污水日处理能力 二、影响污水处理厂运行的突出问题 (一)管网不配套,影响水质水量 1、雨污合流

管网未实现雨污分流,受雨季影响,雨污混合水量增加,超出污水处理厂实际处理能力,将出现部分雨污水无法处臵 而直接外排,影响河流环境质量的情况。 2、收集水量不足 一是部分地区污水收集管网与厂区建设不配套,管网建设滞后,致使污水处理厂实际处理水量远低于设计处理水 量,污水处理厂运行负荷率偏低;二是部分地区为了预留发 展空间,污水处理厂设计规模偏大,但目前实际污水产生量 不足,致使污水处理厂低负荷运转。 目前,已建成且可以投入使用的处理能力为37.4 万吨/ 日,到2010 年底,我市实际处理水量是27.7 万吨/ 日,仅占设 计能力的58%,其中:尚义、阳原、赤城、下花园和怀安污 水厂负荷较低。 (二)运行存在诸多问题 主要是污水厂污染防治设施部分运行不正常或闲臵等现 象,其次也包括部分县区污水厂进水浓度偏高,对污水厂的 冲击较大大,增加处理难度,还有部分污水厂在运营和管理 机制不健全的情况,这些势必会影响污水处理厂的正常运 行,造成污水厂超标排放。 (三)污泥处臵方式滞后 随着污水处理厂建设的规模迅速扩大,污泥的大量产生和消化正在成为一个新的环境问题。已运行的15 座污水处 理厂全部运行,每年将产生污泥10 万多吨,如此大的污泥

污水处理厂在线监测系统管理制度

在线监测系统日常巡检制度 1.巡查前必须调阅所需站点的运行数据和日志信息,准备好各种试剂和材料。 2.检查监测站点供电系统、接地线路和通讯线路是否正常。 3.检查监测站点采水系统、配水系统,各种控制设备部件运行是否正常。 4.根据系统要求对系统流路、预处理装置、取样装置等进行清洗和维护。 5.根据仪器维护手册的要求和维护工作周期安排表对仪器进行日常的维护工 作。 6.仔细观察每台仪器的运行状态及每台仪器的部件运转情况、试剂的消耗情 况,做到及时消除隐患,确保运行的稳定与正常。 7.根据维护工作周期安排表对仪器进行试剂更换、标样校正和实际水样对比校 正等工作。 8.认真查看各分析仪器及设备的状态和数据信息,判断运行是否正常。 9.认真做好站点的日常巡查工作记录,特殊情况下应加强巡视监测子站的频 次,及时发现存在的问题并妥善解决。 10.发现故障时应及时排除,不能解决的应及时向上级领导汇报,同时应做好手 工采样、实验室分析的应急补救措施。 11.在经常出现强风暴雨的时节,应检查避雷设施是否正常,监测站房是否有积 水漏雨的现象。

在线监测系统管理制度 1、在线监测由指定的专业人员操作、使用,严禁非专业或相关技术人员 操作和使用。 2、对在线监测设备使用情况定期进行检查,保证在线监测系统正常稳定 的运行,获取最多的有效数据和信息。 3、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位 有关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构 提供。 4、操作和使用各种在线监测设及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全 使用规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录。 5、配置试剂或清晰器皿的废液,以及在线检测仪器排放的废液,必须统 一收集,不得随意排放。 6、各种仪器设备、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提 高工作效率和避免错拿错用,造成安全等事故。 7、定期检查在线监测子站房内配备的各种必要的安全措施(通风、恒温、 恒湿消防等措施),保证随时可以使用。 8、在在线监测房内使用电、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保 证安全。 9、不得在在线监测子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 10、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源、 应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。

污水处理管理规章制度

污水处理站安全管理制度为加强全程污水处理的安全管理,更好的贯彻落实国家的安全劳动法规,实现安全生产、文明生产、杜绝各类隐患事故和发生,特制定本制度。 一、认真执行岗位安全操作规程,严禁违章操作,不准擅自乱动机器 设备、仪表及各类汽、水、油封。发现设备问题应及时停机报修。 二、严格操作程序,及时掌握,查看仪表,做好记录, 三、上班严禁喝酒,酒后不准进入工作岗位;工作之中不准接待客人、 干私活等与本职工作无关的事情。 四、处理区内严禁存放易燃物品,严禁烟火。值班室内应配有消防设 备,定期检查,保持良好,每个人都要会使用。 五、上班要坚守岗位,不准睡岗、串岗等。集中精力上班。 六、保证各压力容器能在正常工作压力下工作。 七、严禁无关人员进入生产区参观,需要参观学习要经厂部批准后方 可进入。 八、污水处理操作人员必须学习业务技术知识,熟练掌握好全程污水 处理的原理及流程。 九、掌握实用消防器材,仪器异常要及时采取正确措施和方法及时排 除。 污水处理管理制度 为了创建清洁卫生文明车间,美化自然环境,特制定本制度。 一、严格执行本岗位的操作规程和安全操作规程,认真做好各项原始

记录。 二、上班人员不准干私活,不准看与业务无关的书报。 三、上班人员不串岗、睡岗,违者罚款。 四、不准在处理设施通道内堆放垃圾,经常清扫,保持清洁。 五、处理设备、电器要保持外观无灰尘、无油垢,坚持每班一清扫。 六、不准在生产区内晾晒衣服。 七、生产区内严禁吸烟动火。 八、杜绝长明灯、长流水,如有发现,值班人员罚款。 污水处理站人员岗位培训规则 一、认真学习贯彻环保法规、法令条例,积极做好污染治理工作,造 福于子孙后代。 二、树立环保意识,保证净化水质达标。 三、上岗人员必须坚守岗位,精心控作,工作期间不得干与工作无关 的事情。 四、每月集中组织一次学习,学习业务知识,熟练操作确保运行规范 化。 五、每周召开一次污水处理站工作总结会,分析一周来的运行情况, 安排下一周的工作,做到有布置、有检查、有落实。 六、强化安全意识,制定安全工作计划,每周进行一次安全教育,始 终坚持“安全第一,预防为主”的安全生产观念,做到防患于未然。 七、强化工作责任心,增强主人翁意识,积极工作,做到各负其责,

污水处理厂HACH在线仪表监测操作手册---沈健

营口市东部污水处理厂在线监测 仪表操作手册

Amtax? Compact氨氮分析仪 一.测量原理 在逐出容器瓶中,样品与逐出溶液混合,样品中的氨氮被转化成氨气,生成的氨气由隔膜泵转移到测量比色池中,氨气在测量比色池中与缓冲溶液混合,改变pH指示剂的颜色;比色法测量缓冲溶液颜色的改变,从而得到样品中氨氮的浓度。 二.仪表参数 测量方法:PH比色指示,纳氏比色法 测量间隙:13,15,20,或者30 分钟(可选) 应用:测量水或废水中铵的浓度

测量范围:0.2-1200mg/L NH4-H,根据试剂的不同,分为以下几段:0.2-12mg/L NH4-H 2-120mg/L NH4-H 20-1200mg/L NH4-H 精度:测量值的+2.5%或者0.2mg/L,二者中的较大者 测量下限:0.2mg/L 循环时间:13,15,20,或者30 分钟(可选) 保存温度范围:5-40℃ 操作范围:10-40℃ 三.更换试剂 1.根据所需的测量范围,一同随着分析仪器的还有以下某一套试剂: 测量范围标准(250mL)逐出液(250mL)指示溶液(1L)0.2-12mg/L 28251-31 28254-31 28255-53 2-120mg/L 28258-31 28254-31 28256-53 20-1200mg/L 28259-31 28254-31 28257-53 备注:现在厂内出水口需购置的试剂量程为0.2~12mg/L的。 2.更换试剂: ⑴.按住F1-F4 中的任何一个按键,持续3 秒钟。 ⑵.选择Service 菜单。等待至分析仪工作停止。 ⑶.将瓶帽和管线从试剂瓶上拿下来,移走试剂瓶。 ⑷.将新的试剂瓶安放在分析仪内部,并且将瓶帽和管线安在新

污水处理厂实习总结

污水处理厂实习总结 1、实习目的 生产实习是学生大学学习很重要的实践环节。实习是每一个大学毕业生必的必修课,它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。 2、实习时间 3、实习地点 铁岭市污水处理厂 4、实习内容 4.1实习单位及工艺简介 4.1.1实习单位介绍 铁岭市污水处理厂工程是国家“九五计划”治理“三河三湖”的重点项目。由中国市政工程东北设计研究院设计,辽宁省计委辽计发[一九九五]七九二号文批复,设计近期规模为10万m?/日,二级处理。 该污水处理厂的污水处理流程为:进场原水首先进入粗格栅,粗格栅后由污水提升泵提升污水进入细格栅。然后进入

沉砂池,用以去除密度较大的无机砂粒,提高污泥有机组分的含率。进入A2/O反应池,进入辐流式二次沉淀池,一部分进入接触池,再进入巴氏计量槽,最后出水,另一部分进入再生水厂进一步处理,作为电厂冷却水用;污泥的流程为:从A2/O反应池排出的剩余污泥进入积泥配水井,再由污泥泵送入浓缩池,通过污泥投配泵进入脱水机形成泥饼,最后外运处置。具体流程图如下: 4.1.3水质要求 污水处理厂进水水质: 出水水质: 4.2实习内容及过程 4.2.1主要处理构筑物工艺设计参数 (1)粗格栅 粗格栅间采用的是2座回转式粗格栅,粗格栅安装于溢流井的出口处,溢流井作用为:为了不是处理工艺超负荷运行而破坏处理最优化状态,当水量过大,超过的处理负荷时,污水就从溢流井的侧面溢流出去进入排水管道直接排入河流。2座回转式粗格栅开启时,将粗渣捞起,送入螺旋输送装置运入渣斗。格栅栅缝为30mm,每隔四小时启动一次。(2)提升泵房 提升泵房间采用4台污水提升泵房(一般开启两个,另外两个备用),每台泵都为2100m3/h,扬程h=11m,功率P=110kw其

污水处理厂存在的问题及对策

管网未实现雨污分流,受雨季影响,雨污混合水量增加,超出污水处理厂实际处理能力,将出现部分雨污水无法处置而直接外排,影响河流环境质量的情况。 2、收集水量不足 一是部分地区污水收集管网与厂区建设不配套,管网建设滞后,致使污水处理厂实际处理水量远低于设计处理水量,污水处理厂运行负荷率偏低;二是部分地区为了预留发展空间,污水处理厂设计规模偏大,但目前实际污水产生量不足,致使污水处理厂低负荷运转。 目前,已建成且可以投入使用的处理能力为37.4万吨/日,到2010年底,我市实际处理水量是27.7万吨/日,仅占设计能力的58%,其中:尚义、阳原、赤城、下花园和怀安污水厂负荷较低。 (二)运行存在诸多问题 主要是污水厂污染防治设施部分运行不正常或闲置等现象,其次也包括部分县区污水厂进水浓度偏高,对污水厂的冲击较大大,增加处理难度,还有部分污水厂在运营和管理机制不健全的情况,这些势必会影响污水处理厂的正常运行,造成污水厂超标排放。 (三)污泥处置方式滞后 随着污水处理厂建设的规模迅速扩大,污泥的大量产生和消化正在成为一个新的环境问题。已运行的15座污水处理厂全部运行,每年将产生污泥10万多吨,如此大的污泥

量,将成为环境的一大负担。目前,我市污水处理厂的污泥多为卫生填埋处置。 (四)再生水回用率较低 我市再生水回用尚处于起步阶段,规模小,利用范围窄。已建成污水处理厂中,多数污水处理厂属于县级污水厂,处理规模较小,周边又缺乏使用再生水的用户,因此只有部分污水处理厂规划了中水利用方案,回用中水仅占设计规模的8%左右。同时,一些污水再生利用设施建成后,由于管网建设及有关政策的不配套,造成设施闲置,难以发挥其经济效益和社会效益。 三、对策及建议 保障污水处理厂的正常运行已经成为我市污水处理的突出问题,也关系到我市能否“十二五”COD、氨氮减排任务的关键所在。 (一)完善配套管网建设,提高污水厂负荷率和城镇污水管网覆盖率 收水管网是污水处理厂运行的重要条件。建议县区对建成的污水处理厂要优先安排资金建设配套管网,提高污水处理厂运行负荷率。同时,加大对雨污分流工程改造、建设的投资,实现雨水和污水分流,保障污水处理厂稳定运行。 “十二五”期间,按照省要求所有县区城镇污水处理率达到设计规模的80%以上,“双三十”县区不低于85%。 (二)保稳定运行

污水处理厂在线监测系统管理制度

水质在线监测系统运行管理办法 一、根据水质监测运营维护要求,编制并执行每周一次的周期维护工作,按照规定的内容派出有经验的工程技术人员进行维护,并在规定的时间内完成相应项目的巡视维护工作,确保系统设备稳定运行。 二、每天安排专人查看在线监测的运行情况信息,要求每天早晚各调一次数据和日 志,当发现异常时必须立即进行记录并报告维护人员。 三、按照在线监测仪器说明书的要求制定监测仪器校准计划,规定每季度进行一次仪器校准测试,必要时增加仪器校准测试次数;当校准测试误差较大时,必须对检测仪器进行重新标定。 四、按照仪器说明书的要求配制仪器检测用分析试剂,所用分析试剂等级要求与期限符合规范标准,定期对运行试剂进行采购与补充。按要求定期进行试剂添加、易损件更换,并进行记录。 五、当出现监测仪器或监测房其他部分异常时,仔细观察异常情况,并在24小时内排除故障并做好异常情况处理记录。 六、当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时,为保证监测数据的连续性,在维修的同时取得当时水样带回实验室进行手工分析,并将结果纪录。 七、当出现突发事件时,按照附录《突发事件处理办法》执行 在线监测系统管理制度 一、在线监测由指定的专业人员操作、使用,严禁非专业或非相关技术人员操作和使用。 二、对在线监测设备使用情况定期进行检查,保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息。 三、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供。 四、操作和使用各种在线监测设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用规则 和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录。 五、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必须统一收集,不得随意排放。 六、各种仪器设备、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作效率和避免错拿错用,造成安全等事故。 七、定期检查在线监测子站房内配备的各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防等设施),保证随时可以使用。 八、在在线监测房内使用电、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全。