1 概述

石油钻机用正压防爆电气柜(箱)(以下简称电气柜)是根据

GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》;GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》、GB3836.5《爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压外壳型“p”》、;GB3836.15《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的规定制成的正压型防爆电气控制柜,其防爆标志为:ExpzdmIIBT4。该控制柜经国家授权的质量监督检验部门检验合格,并取得了产品防爆合格证。本电气柜主要适用于石油、化工、冶金、制药等领域的2区爆炸性气体环境,其空气中存在有ⅡB级T4组及以下的爆炸性气体混合物的场所,作为电气控制之用。

2 型号和基本参数

2.1 电气柜型号 SZF094136-03

2.2 基本参数

电源: 220VAC/50HZ

额定电流: 32A

防护等级: IP40

防爆标志: ExpzdmIIBT4

气源种类:洁净、安全空气

气源压力: 0.4~0.8 MPa

运行正压: 50 Pa~200Pa

正压腔净容积:≤510 L+510L+100L

吹扫时间: 30min

高压排气:大于200Pa

低压进气、报警:小于50Pa

3、结构及原理

此一体化司钻控制房正压防爆柜主要有电控柜、气控柜、左操作台三个。电气柜主体由正压外壳、正压气路系统、隔爆型控制箱等几部分组成。

正压外壳是由2.5mm不锈钢板经折边、拼焊而成的气密外壳。由于它能保持内部保护气体的压力高于外围爆炸性气体环境的压力,从而能有效的阻止外部的爆炸性气体混合物进入外壳内部。在正压外壳正面明显区域有“ExpzdmⅡBT4”红色标志牌。

在正压外壳上安装有若干电缆引入引出装臵、气路接头、电器开关等,这些器件的安装不得破坏正压外壳的气密性能;

正压气路系统由过滤减压单元、节流阀、防爆电磁阀、管路及接头组成。正压外壳内的压力由精密减压阀、节流阀以及进气和排气电磁阀联动控制,使各正压外壳内的压力稳定在50Pa~200Pa之间。

保护气体通过阀件、管路等的传输、过滤、减压变成纯净的微压气体进入正压外壳内,经过30分钟吹扫,将外壳内可能存在的爆炸性气体含量稀释到安全范围内,并继续保持正压,使正压外壳内部成为电气安装的安全场所。

隔爆型控制箱负责给正压外壳内的主接触器线圈提供电源,并对正压外壳内的正压值进行检测,实现低压、高压报警、低压自动进气、

高压自动排气。当正压外壳经过30分钟吹扫,且外壳内压力大于50Pa 时,电气柜内主接触器才能得电工作并向司钻房其它不各用电设备的控制继电器供电,压力小于50Pa时系统自动报警,并自动打开进气电磁阀进气;压力高于200Pa时排气电磁阀打开排气。

4 安装场所

4.1 电气柜在下列环境条件能正常工作:

a)海拔高度不超过2000m;

b)环境温度:-20℃~+50℃。

c)空气相对湿度:最潮湿月份,月平均最高相对湿度不大于90%;

d)具有ⅡA、ⅡB级T1~T4组爆炸性气体(或液体、蒸汽)的2区

环境中;

e)无剧烈振动和冲击的地方。

4.2 电气柜应由有资格的安装技术人员按本说明书的安装说明正确安装。

4.3 安装前应检查电源电压,及环境条件是否与铭牌上要求一致。4.4 电气柜的安装地点应避开潮湿、海水、风、雨、日晒等直接浸袭的地方,必要时应采取措施。

5 使用安全须知

5.1 使用本电气柜之前,请认真阅读本说明书。

5.2 本电气柜的隔爆型控制箱与正压外壳电源采用电气连锁,只有正压外壳经过30分钟吹扫且正压建立后,主电源接触器线圈吸合,正压外壳内才能得电。

5.3 电气柜严禁带电开盖;如果需要打开检查或维护时应事先切断前级电源。

5.4 正压控制系统的气源必须是净化的压缩空气或其它不燃性气体(氮气N2)。

5.5 电气柜配用的防爆部件损坏应向销售商联系维修或购买。

5.6 不得随意更换、改动、调节影响防爆性能的元器件和结构。

5.7不得随意在正压外壳壳体上安装元件。

5.8当正压值小于50Pa开始低压报警时,工作人员需要马上采取措施使正压值上升到50Pa,或应断电检查,待故障排除,正压系统恢复正常后,方能重新启动操作。

6 操作方法

6.1 进气量与泄漏量的平衡调节

6.1.1 电气柜在出厂前已进行此项调节;一般情况下用户无需再调节即可进行第6.2条的操作。

6.1.2 当电气柜出现故障必须进行调节时,则应由专业人员按以下要求进行调节:

a)确认电气柜所有电器元件正确安装连线、各正压外壳气路连接

妥当、各正压外壳门(盖)已经关闭密封。

b)将减压阀调压手柄逆时针旋转,调节到减压阀出口压力表指示

值最小为止。

c)将2个分路节流阀的调节帽分别顺时针旋转调节到最小,再逆

时针旋转5圈,使节流阀流量处于中间位臵,并锁紧调节帽;

接着顺时针缓慢旋转减压阀调压手柄,调节减压阀出口压力;

当正压柜压力达到50Pa(或低压报警指示灯熄灭)时,记下

减压阀出口压力表指示值;继续旋转调压阀手柄,使减压阀出

口压力表指示值为0.2MPa;此时,正压系统进行工作前的气

体吹扫阶段;待30分钟过后,系统开始正常工作;此时,再

继续继续旋转调压阀手柄;待高压排气报警装臵动作时,记下

减压阀出口压力表指示值;接着,逆时针旋转调压阀手柄,使

减压阀出口压力表指示值为刚才记下的两个指示值的平均值。

进气量与泄漏量的平衡调节过程结束。在调节过程中应注意,

减压阀出口压力不得大于0.3MPa。

6.2 打开正压进气手阀,将防爆电气控制箱控制开关旋至开的位臵;此时吹扫电磁阀与排气电磁阀通电打开,正压控制系统即自动进入吹扫阶段,换气工作指示灯亮。当吹扫30分钟后,换气指示灯灭,吹扫电磁阀与排气电磁阀断电关闭,吹扫工作结束。系统进入正压保护系统监测与工作阶段,电气柜电源指示灯亮,可对正压柜的电气控制元件进行操作控制。

6.3 当一个工作日结束,关闭了电气柜电源与气源,下一个工作日必须按6.2启动正压保护系统;若正压外壳气密性能发生改变,还需按第6.1条进行进气量与泄漏量的平衡调节。

6.4 故障状态

当气路发生故障,正压外壳内压力低于50Pa时,则低压报警指示灯亮,系统警铃开始发出报警信号,此时值班人员须及时采取调

压措施或改善正压外壳的气密性能,将正压值调整到50Pa以上。

本电气柜气路在出厂时已调整完毕,故在正常工作阶段不需调整即可正常工作。但在电气柜的运行过程中,如出现低压报警指示灯亮,警铃报警情况时,这是因为气路系统气压太低,可按如下步骤调节减压阀进行解决:

a)将减压阀的调压手柄顺时针转动半圈或少许;观察气压力表指示

及聆听报警声,若低压报警指示灯不再发光,警铃不再报警,说明调整有效,再按第 6.1条的要求进行调节即可。调节时应循序渐进,切记不可随意旋转节流阀旋钮,以免造成气路系统因压力过大而损坏的现象。

b)调节好以后的正压系统在正常工作时不会有报警现象发生。

c)若高压报警指示灯报警时,则按相反的方向调节节流阀,重复上

述动作。

d)若所有的调节不起作用,应立即切断电源,彻底排查原因。

7电气柜的维护保养

7.1 应在切断电源的状态下,定期检查电气柜的使用状况;发现异常应及时修复,使电气柜处于正常的工作状态。

7.2对于气路系统应做以下检查维护:

a)清除过滤减压阀的积水,调整精密调压阀,使出口压力至合适位

臵;

b)调整节流阀出口流量至合适位臵;

c)检查电磁阀工作是否正常;

d)检查排气电磁阀是否能正常打开泄压;

7.3 检查正压外壳的密封状况,及时更换老化的橡胶密封垫,压紧螺钉;

7.4 检查隔爆型控制箱的隔爆面,应及时除锈并涂抹防锈油。8.贮存

电气柜贮存在干燥、通风、无腐蚀性物质的仓库中。

9.随机文件

9.1产品合格证一份;

9.2产品使用说明书一份;

9.3装箱单一份。

应急照明灯的使用方法(正式)

应急照明灯的使用方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对公共建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯及其前室、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业厅等人员密集的场所,公共建筑内的疏散走道,应设应急照明及疏散指示标志灯作了明确规定。 对应急照明及疏散指示灯的控制要求,在《火灾自动报警系统设计规范》中指出:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和

疏散标志灯。 如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,并设有双电源自动投入装置,根据负荷等级的不同设有蓄电池组,正常时充电备用,火灾时市电电源断电,应急蓄电池组供电,并能维持供电20min以上。由消防控制中心发出信号,自动接通应急照明回路,保证人员的安全疏散。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex

防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex 防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex产品说明,防爆摄像机也称防爆摄像 头或防爆摄像仪,依产品功能可分为防爆红外摄像机、耐高温防爆摄像机、防爆高速球型摄 像机、防爆一体化摄像机、车载防爆摄像机等;依材质一般分为特种碳钢防爆摄像机和不锈 钢防爆摄像机;还可以分定焦防爆摄像机和变焦防爆摄像机等。深圳中天防爆科技是防爆摄 像机专业生产厂家,通过多年沉淀,“中天防爆”已成为防爆摄像机知名品牌,所有防爆摄像机不设中间代理商,防爆摄像机价格在行业具有绝对优势;深圳市中天防爆科技有限公司专 注防爆摄像机研发、生产与销售,作为防爆摄像机厂家,大家在采购防爆摄像机过程中如果 您遇到不懂的问题,尽管来电咨询。 防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex价格实惠,性价比高。 公司的发展离不开客户的认同,成就客户方能成就自己,中天人秉承“客户至上、精诚合作、锐意进取、共赢未来”的经营理念,竭力为客户创造最大的价值。中天将生产向内地迁移,充分利用当地丰富的人力资源和其他资源优势,从而更有效地为客户提供具有竞争力成本的优质产品。 防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex工艺先进、结构精密。 公司拥有一批工艺精湛的专业技师,严格控制产品质量并不断改进生产工艺。生产基地配套完善,拥有多台加工中心、车床、铣床、磨床、线切割等专业设备,形成从剪料、冲压、折弯、焊接、喷塑、装配、运输等一条龙全道完善的生产加工流程。 防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex产品丰富,系统配套。 公司主要产品有防爆红外摄像仪、防爆摄像仪、车载防爆摄像仪、防爆万向一体化摄像仪、防爆护罩、防爆红外护罩、防爆红外灯、防爆解码器、防爆高速球、浇封型防爆云台、隔爆型防爆云台等近百品种,模拟、高清,定焦、变焦,有线网络、无线WIFI……可满足客户的不同需求并可与各主流平台无缝衔接。 防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex产品描述 产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。 适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所,如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等,达到监控现场的目的。 防爆摄像机采用了最新的设计理念,与红外灯一体化设计,在可见光不足时红外灯自动开启;凭借先进的制造工艺和成熟的质量管理体系,使得产品的质量和性能在同类型的产品处于领先地位。 防爆摄像机厂家生产防爆摄像机价格品牌批发ZTKB-Ex 130万像素高清红外网络防爆摄 像机技术参数 生产厂家:深圳市中天防爆科技有限公司 产品型号:ZTKB-Ex07 防爆等级:IP66 防爆标志:Ex d IIC T6 Gb 图像传感器:1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS 红外开关:照度低于0Lux自动开启

危险化学品安全管理指导手册 --岗位使用安全要求 1

工贸行业使用危险化学品安全管理指导手册 --使用岗位安全要求

危险化学品车间使用岗位安全要求 危险化学品所具有的理化性质,及其危险特性。在使用时须具备相应的要求,保障危险化学品正常使用,不发生生产安全事故。 一.使用易燃液体的安全要求 1.分装时安全注意事项 1)工具的选用 ◆盛装易燃液体的金属容器在开启盖子时,必须使用防爆型的开启工具。禁止使用铁质(或碰撞能产生火花)的工具。

◆使用抽料泵取料时,须使用金属管的抽料泵,连接的软管须是防静电型的。 ◆使用漏斗分装时,须使用金属漏斗。 ◆分装容器上须贴上该危化品的“化学品安全标签”。

◆在泵料或搅拌时,金属容器、搅拌设备、抽料泵、搅拌桶必须可靠接地。 ◆车间的危化品(易燃易爆的)建议使用防爆柜存放。

2)人员的要求 ◆操作人员在作业时,须消除静电。 ◆禁止穿化纤服,须穿棉质服装或防静电服装。 ◆因易燃液体具有易挥发性、毒害性,操作人员必须佩戴相应的劳动防护用品(防护口罩、防护手套、护目镜等)。

2.使用注意事项 1)在使用岗位按相关的法规、标志设置警示标志、危害告知牌、操作规程。 2)操作人员须经岗前培训,并考核合格后才能上岗。作业时必须按安全操作 规程作业,必须佩戴使用相应的劳动防护用品。 3)在大剂量使用时(如喷涂、浸漆、印刷等工艺),因是非密闭生产工艺,所 以作业场所必须符合相应的安全生产条件: a)电气设备必须防爆; b)有符合要求通风装置或抽排装置; c)装设可燃气体浓度探测报警器; d)机械设备必须可靠保护接地; e)配置足够的消防器材工具、防毒面具等; 3.安全管理要求 1)每个使用危险化学品的车间必须安排专人管理危险化学品。危险化学品管 理员必须经过培训考核合格后,持证上岗。 2)危险化学品管理员负责车间危险化学品的领取、分装、发放、废弃物回收、 车间危化品使用台账。 3)车间每次领取的量不超过整个车间危化品一昼夜的用量。 4)岗位每次领取的量不超过当班的最大使用量。 5)岗位使用的分装容器必须使用专用的危化品容器,并在瓶身贴相应危化品 的安全标签。 6)禁止使用饮料瓶盛装危险化学品。 7)岗位当班下班时使用不完的危化品应交于危化品管理员集中放置管理,岗

红外高速球说明书

用户操作手册 USER MANUAL 红外智能高速球型云台 Infrared High Speed Dome PAN/TILT 红外智能高速球型摄像机用户手册

目录 第1章产品概述 (4) 1.1 产品简介 (4) 1.2 性能特点 (4) 1.3 功能说明 (5) 第2章安装 (9) 球机拨码开关设置 (9) 进入拨码开关设置 (8) 第3章球机的基本操作 (14) 通电自检与控制摄像机 (15) 预置点的设置 (15) 调用预置点 (16) 特写镜头和广角镜头 (17) 镜头聚焦控制 (17) 手动光圈功能 (18) 第4章菜单的设置 (18) 4.1主菜单 (20)

System Parameter 系统信息菜单 (21) Dome Setting 球机扫描设置菜单 (22) Frame Scan Setting 边界扫描设置菜单 (23) 花样扫描设置菜单 (24) Power Up上电设置菜单 (26) Gaurd Setting 守望位设置菜单 (27) Camera Setting 镜头设置菜单 (28) IR setting 红外模式设置菜单 (28) 第5章简易故障排除及维修 (29) 简易故障排除表 (29) 注意事项 (30) 第1章产品概述 1.1 产品简介 红外一体化智能高速球形摄像机是采用当今最新的科技成果、最精尖的制造工艺;综合多年的宝贵经验研制成功的,配置了自动变焦镜头的高性能数字信号处理(DSP)摄像机;集内置云台和数字解码器于一体,代表新一代高技术监控产品的发展潮流。它采用全数码控

(完整版)消防应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 1、范围 本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、试验、检验规则、标志、使用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其它环境中安装的具有特殊要求的系统(特殊要求由有关标准另行规定)。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4208-2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT) GB 7000.1-2007 灯具第1部份:一般要求与实验(IEC60598-1:2003,IDT) GB/T 9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 13495消防安全标志(GB13495-1992,neq ISO6309:1987) GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB 50054低压配电设计规范 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具 fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 3.2.1消防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.2.2消防应急标志灯具 fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a) 指示安全出口、楼层、避难层(间); b) 指示疏散方向; c) 指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.3消防应急照明标志复合灯具 fire emergency lighting&indicating luminaire 同时具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.4自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.5消防应急灯具用应急电源盒 emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一灯具内部的电池及相关电路的部件。 3.6子母型消防应急灯具 son & mother type fire emergency luminaire(s) 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电,其工作状态受母灯具控制的一组消防应急灯具。 3.7集中电源型消防应急灯具fire emergency luminaire powered by centralized batteries 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.8应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.9集中控制型消防应急灯具 fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.10应急照明控制器central control panel for fire emergency luminaire 控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 3.11持续型消防应急灯具 maintained fire emergency luminaire

房屋使用说明书(示范文本)

附件 房屋使用说明书 (示范文本) 成都市房产管理局编制

房屋使用说明书(示范文本)使用说明 1、本使用说明书为示范文本;本示范文本中相关条款后都有空白行,供开发建设单位根据实际情况对文本条款的内容进行选择、修改、增补或删减。 2、本示范文本是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条和建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》(以下简称《规定》)等有关规定制定。 3、根据《规定》第三条和《成都市物业管理条例》的有关规定,房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时,必须提供本说明书;本说明书应当作为房屋买卖合同的组成部分。 4、根据《规定》第十二条的规定,因用户使用不当或擅自改动结构、设备位置和不当装修等造成的质量问题,开发企业不承担保修责任;因住户使用不当或擅自改动结构,造成房屋质量受损或其他用户损失,由责任人承担相应责任。 5、本说明书,每套房屋一式二份,由开发建设单位和物业买受人各执一份。 6、本示范文本条款由成都市房产管理局负责解释。

成都市房屋使用说明书 尊敬的业主: 欢迎您成为(物业名称)的业主,祝愿您在这里享受到安全、温馨和美好的居住(办公)生活。 为了使您能充分了解您所居住(办公)物业的结构类型,正确使用各类配套设施,确保建筑结构、设施的使用安全,全面了解装饰、维修的注意事项,维护全体业主的共同利益,特编制本说明书。请您在开始使用本建筑物及其配套设施之前,仔细阅读本说明书的有关章节,并按照有关规定和要求进行装饰、维修和使用。 房屋基本情况 1、房屋建筑面积平方米; 座落位置:区(市)县乡/镇路(街道)号(物业名称)幢 [座][单元] 号; 房屋四至范围: 东南 西北 2、建设该房屋的有关单位及资质等级: 开发单位: 设计单位: 施工单位:

防爆一体化摄像机ZTWX价格有底线安全无上限

防爆一体化摄像机ZTWX价格有底线安全无上限 防爆一体化摄像机ZTWX价格有底线安全无上限主营产品:深圳市中天防爆科技有限公司,是一家集研发、生产、销售和服务于一体的防爆一体化摄像机ZTWX价格有底线安全无上限专业生产厂家,深圳市中天防爆科技有限公司服务的领域涉及化工厂、加油站、液化气站、煤气站、加气站、天然气站、油田、油库、石油化工、喷漆房、火力发电厂、煤化厂、烤漆房、油罐车、炼油厂、焦化厂、兵工厂、危险性气体仓库、可燃气体车间、轮船、油轮、军工厂、制药厂、医药化工、石油钻井平台、花炮生产、燃气锅炉房、炮仗鞭炮生产、危险化学品仓库、可燃气体仓库、重大危险源车间、粮食加工储存、饲料加工、酒厂酒窖、码头港口、钢铁厂、化学实验室、航空航天等多个行业,已服务中石油、中石化、中海油等近百家客户,产品畅销全国,部分产品远销海外。在采购防爆一体化摄像机的过程中,如果对防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机品牌、防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机报价、防爆一体化摄像机哪家好等有不甚清楚的地方,尽管来电咨询,我们将给您最满意的回复。 防爆一体化摄像机ZTWX价格有底线安全无上限,我们为什么要安装使用防爆一体化摄像机,下面是近些年爆炸事故带给你们的警示,山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂于2000年9月23日发生了一起锅炉炉膛煤气爆炸事故。此锅炉型号为SHS20-2.45/400-Q,用于发电。1999年11月制造。此次爆炸事故造成死亡2人、重伤5人、轻伤3人,直接经济损失:49.42万元。 1.事故发生经济及破坏情况 ,2000年9月23日上午10时15分,潞宝煤气发电厂厂长指令锅炉房带班班长对锅炉进行点火,随即该班职工将点燃的火把从锅炉从南侧的点火口送入炉膛时发生爆炸事故。尚未正式移交使用的煤气发电锅炉在点火时发生炉膛煤气爆炸,炉墙被摧毁,炉膛内水冷壁管严重变形,最大变形量为1.5米。钢架不同程度变形,其中中间两根立柱最大变形量为230mm,部分管道、平台、扶梯遭到破坏,锅炉房操作间门窗严重变形、损坏。锅炉烟道、引风机被彻底摧毁,烟囱发生粉碎性炸毁,砖飞落到直径约80m范围内,砸在屋顶的较大体积烟囱砖块造成锅炉房顶11处孔洞,汽轮发电机房顶13处孔洞,最大面积约15㎡,锅炉房东墙距屋顶1.5m处有12m长的裂缝。炸飞的烟囱砖块将正在厂房外施工的人员2人砸死,别造成5人重伤,3人轻伤。爆炸冲击波还使距锅炉房500m范围内的门窗玻璃不同程度地被震坏。 事故发生后,当地有关部门非常重视,迅速赶赴事故现场组织抢救,对死伤人员进行了妥善处置。潞城市政府责成有关部门和人员对事故进行了调查。 事故前设备状况该锅炉为无锡锅炉厂1999年11月制造,产品编号为99077,无锡市锅炉压力容器检验所对该锅炉进行了监检,监检证书号为G99X186,锅炉安装单位为山西省电力公司建设三公司。该炉2000年1月6日到货,4月20日开始安装,5月30日水压试验合格。8月13日第一次点火进行烘炉,至9月6日锅炉进入调试,9月9日72小时试运行束9月10日~9月13日3日电建三公司对调试中提出的问题进行消缺处理。9月16日下午2 时锅炉点火进行机组试运行,17日因煤气供应不足停炉。此后点火试运均由电厂进行。 3.事故原因分析 此次爆炸事故是由于炉前2号燃烧器(北侧)手动蝶阀(煤气进气阀)处于开启状态(应为关闭状态),致使点火前炉膛、烟道、烟囱内聚集大量煤气和空气的混合气,且混合比达到轰爆极限值,因而在点火瞬间发生爆炸。具体分析如下: 1、当班人员未按规定进行全面的认真检查,在点火时未按规程进行操作,使点火装置的北蝶阀在点火前年于开启状态,是导致此次爆炸事故的直接原因。 2、煤气发电厂管理混乱,规章制度不健全,厂领导没有执行有关的指挥程序,没有严格

防爆柜使用说明书

BXK51-□系列隔爆型电气控制箱 使 用 说 明 书 目次

1、概述 (1) 1.1产品特点、主要用途及使用范围 (1) 1.2品种及规格 (1) 1.3型号的组成及代表意义 (1) 1.4控制箱防爆标志含义 (1) 1.5使用环境条件及工作条件 (2) 2.主要结构特征及原理 (2) 2.1结构 (2) 2.2内部结构及控制方式 (3) 3. 主要技术特性和参数 (3) 3.1 主要技术特性 (3) 3.2 主要技术参数 (4) 4.外形尺寸、安装尺寸 (4) 5.安装和调整 (5) 6.使用、操作 (8) 7.养护、维修 (8) 8.故障分析及排除 (9) 9.运输、储存 (11)

1、概述 1.1产品特点、主要用途及使用范围 BXK51-□系列隔爆型电气控制箱(以下简称控制箱),防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,防爆标志为ExdⅡBT4。主要用于含有ⅡA、ⅡB级,T1~T4组爆炸性气体环境的1区、2区工作场所,在交流50Hz,额定工作电压460/380 V,额定工作电流≤200A的线路中,作为控制电机的起动、停止。 控制箱具有较高分断能力,具备限流、过载和短路保护功能。 1.2品种及规格 1.2.1控制箱按主回路额定工作电流分: 200A、160A、100A; 1.2.2控制箱按支回路(或控制回路)额定工作电流:10A、16A、25A、40A、63A、100A、160A; 1.2.3控制箱按回路数分:1回路、2回路、3回路、4回路、5回路等。 1.3型号的组成及代表意义 1.4控制箱防爆标志含义 Ex d ⅡB T4 1

用户使用手册-海康球机

用户使用手册 一体化智能高速球

安全须知 此内容的目的是确保用户正确使用本产品,以避免危险或财产损失。 如下所示,预防措施分为“警告”和“注意”两部分: 警告:无视警告事项,可能会导致死亡或严重伤害。 注意:无视注意事项,可能会导致伤害或财产损失。 警告 1. 请使用提供的电源适配器。(使用其它电源适配器可能会导致火灾、电击或损 坏设备。) 2. 请不要将多个球机连接至同一电源适配器。 (超过适配器负载量,可能会产生过多热量或导致火灾。) 3. 电源线插头插入电源插座时,请将插头插接牢靠。 4.在墙壁或天花板上安装本产品时,请牢固地固定住球机。 5.如该球机中出现冒烟现象,或产生恶臭,或发出杂音,请立即关掉电源并且将电源线拔掉,并同服务中心联系。 6. 如果设备工作不正常,请联系购买设备的商店或最近的服务中心,不要以任 何方式拆卸或修改设备。(对未经认可的修改或维修所导致的问题,海康威视不承担责任。)

注意 1.请不要使物体摔落到设备上或大力震动设备,并使设备远离存在磁场干扰的 地点。避免将设备安装到表面震动或容易受到冲击的地方。 (忽视此项可能会损坏设备) 2.请不要在高温(超过60℃)或低温(低于-20℃)或高湿度地点安装设备。 (这可能会导致火灾或电击。) 3.在室内使用的球罩,不能暴露安装于可能淋到雨或非常潮湿的地方。 4.避免将设备放在阳光直射地点、或通风不良的地点,或如加热器或暖气等热源附近。(忽视此项可能会导致火灾危险。)

目录 第1章简介 ........................................ 错误!未定义书签。 产品说明..................................... 错误!未定义书签。 外观......................................... 错误!未定义书签。 功能说明..................................... 错误!未定义书签。第2章安装 ........................................ 错误!未定义书签。 安装准备..................................... 错误!未定义书签。 安装..................................... 错误!未定义书签。 初始设置..................................... 错误!未定义书签。 开关设置..................................... 错误!未定义书签。 球机地址设置 ............................. 错误!未定义书签。 波特率设置 ............................... 错误!未定义书签。 通讯协议设置 ............................. 错误!未定义书签。 其它设置................................. 错误!未定义书签。第3章操作须知..................................... 错误!未定义书签。 上电自检..................................... 错误!未定义书签。 基本功能操作................................. 错误!未定义书签。 特殊功能预置点............................... 错误!未定义书签。 屏幕字符提示................................. 错误!未定义书签。第四章菜单操作..................................... 错误!未定义书签。 主菜单....................................... 错误!未定义书签。 系统信息..................................... 错误!未定义书签。 球机配置..................................... 错误!未定义书签。 系统信息设置 ............................. 错误!未定义书签。 机芯功能................................. 错误!未定义书签。 运动模式................................. 错误!未定义书签。 线同步................................... 错误!未定义书签。 预置点................................... 错误!未定义书签。 巡航扫描................................. 错误!未定义书签。 模式路径................................. 错误!未定义书签。 隐私屏蔽.................................. 错误!未定义书签。

商品住宅使用说明书

商品住宅使用说明书 该商品住宅位置 一、该商品住宅位置:您购买的住宅为区(县)住宅小区楼单元层号。建筑面积m2 ,位于东西南北。 单位及资质等级 二、建设该住宅楼的有关单位及资质等级: 开发单位:设计单位: 施工单位:监理单位(质监单位): 抗震设防基本裂度 三、本商品住宅的结构类型为抗震设防基本裂度为度。 步骤: 一、该商品住宅位置:您购买的住宅为区(县)住宅小区楼单元层号。建筑面积m2 ,位于东西南北。 二、建设该住宅楼的有关单位及资质等级: 开发单位:设计单位: 施工单位:监理单位(质监单位): 三、本商品住宅的结构类型为抗震设防基本裂度为度。 各部分结构性能 四、本住宅各部分结构性能、标准及使用须知: 1、地基基础:本住宅采用基础。要处理好房屋周围的排水,防队地表水渗入地基内。不要在基础边乱挖及取土等。 2、墙体:本住宅在部件设钢筋砼圈梁。在部位设抗震构造柱。梁柱严禁重物撞击、改动。砖混住宅纵横墙(承重墙、保温墙均在内),使用时严禁改拆、开洞,以免破坏结构,影响住房整体稳定和刚度。 3、墙面:外墙为,内墙为,不得凸出外墙安装防盗网和晒衣架等,请勿重物撞击,在上面打洞、乱刻乱画,以免损坏墙面装修。 4、门窗:户门使用内门使用;窗采用。门窗在使用请勿用力过大,不得随意拆装,应轻开轻关,以免损坏零部件。 5、屋面:采用制作屋面结构层,屋面防水采用用,为(上人/不上人)屋面。 禁止在不上人屋面安装任何设施;在上人屋面安装太阳能或其它设施时,严禁破坏屋面结构和防水层。严禁在屋面上堆放物品,以免破坏屋面防水层或影响屋面排水及造成屋面超载。注意保护落水管并经常清理屋面漏水斗,以免造成堵塞。 6、阳台:活荷载为Kg/m2,使用中不得超过此限值,阳台结构形式不得有任何改动(包括拦板降低或外伸)。 7、室内楼地面:地面装修荷载不得超过公斤/m2,使用荷载不得超过设计标准公斤/m2,除厨房、卫生间地面有防渗层外,其它室内楼地面一律不准用水直接冲刷。切勿用重物撞击地面。 标准及使用须知

防爆柜安全使用规范

防爆柜安全使用规范 1.防爆柜应放置在平整的地面,周围无杂草和易燃物,经常打扫,地面无漏撒 物品,保持地面清洁卫生。 2.化学品储存场所应设置安全警示标志。防爆柜内存放的化学品均应有安全技 术说明书,并进行张贴公示。化学品使用人员应熟悉储存危险化学品种类、特性、储存地点、事故的处理程序及方法。 3.防爆柜储存场所的温度、湿度应严格控制,保证干燥、通风、避光,远离火 源、热源、电源并经常检查,发现变化及时调整。 4.燃油车、电瓶车不得在化学品储存区5米范围内停放或通行。 5.将化学品放置到防爆柜内时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无 泄漏。 6.防爆柜应可靠接地,以便及时导走柜体所积聚的静电。 7.防爆柜层板上所放置的物品不能超过层板的承重极限。层板若有多层,在放 置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。 8.应打开位于防爆柜两侧排气口,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。 9.严禁在柜体附近使用打火机、动火、切割等任何可能引起燃烧爆炸的操作行 为。 10.严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。 11.任何人不得损坏柜体上安装的任何门锁或强行开锁,保护好柜体、防止碰撞、 刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。 12.严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。不得与不同性质物品混存。当物 品性质未弄清时不得混放。 13.防爆柜应安排专人负责管理,门开启后应及时关闭锁定,严禁柜门长时间敞 开,以避免火源进入柜体。钥匙应专人妥善保管,严禁非管理人员随意开启。 管理人员应做好出入库核查登记,至少每周对防爆柜开展安全检查,定期检查封口是否严密,有无挥发或渗漏,有无变色、变质或沉淀现象等,如发现异常应及时处理。 14.装卸、搬运危险化学品时应按照有关规定进行,做到轻装、轻卸,严禁摔、 碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动,操作中轻搬轻放、防止摩擦和撞击。各项操作不得使用沾染异物和能产生火花的机具。 15.储存区应设置、配备足够的消防设施和器材仓库的消防设施、器材,应当有 专人管理,负责检查、保养、更新和添置,确保完好有效。对于各种消防设施、器材严禁圈占、埋压和挪用。 16.禁止在化学品储存区域周边堆积可燃物品。废弃的化学品包装容器不得任意 抛弃,需集中定点存放,交由有资质单位回收。

高速球安装说明书

高速球安装说明书

高速球安装说明书 监控周边设备知识 -08-22 11:53:31 阅读1106 评论0 字号:大中小 目录 重要安全措施 (2) 注意事项 (3) 球机结构 (4) 吊装支架尺寸 (5) 墙装支架尺寸 (6) 室内球安装示意图 (7) 2

室外球安装示意图 (8) 球机地址码设置 (9) 像机拨码设置 (10) 球机协议码设置 (11) 操作方法 (12) 球机协议码功能 (13) 像机操作说明 (18) 常见故障排除 (20) 规格参数 (21)

重要安全措施 1.安装本机之前,请仔细阅读说明书。 2.应遵守设备上和说明书上的所有警告事项。 3.应遵守全部指示操作和使用说明书。 4.要使用经销商推荐的配件,否则导致故障,我公司概不负责。 5.本机应使用电源线上标明的电源种类和电压,如安装地点的电源和电压不明确,请与经销商联系。 6.请不要擅自拆卸本机,有关维修事宜请与销售商联系。 7.应避免受撞或振动。摄像机若使用或存放不当,将受损害。 8.清洗球机机体时,请不要使用强烈的或带有研磨性的清洁剂。 球机机体有污垢时,请用干的软布擦拭。如果污垢较严重时,请用中性清洁剂轻轻擦试。擦拭时,请小心不要划伤圆形保护盖。然后用干布擦去清洁剂的残留部分。 9.如遇下列情况请与销售商联系: 4

a、电源、控制线损害 b、掉落或机壳受损 c、设备性能出现异常 d、按说明书操作后仍未正常工作 10.更换零件时,请用销售商提供的或原部件性能相同的零件,未经认可的代用品会导致危险并损坏设备。 注意事项 1.不要让室内机淋雨或在潮湿的地方使用。 2.不要以摄像机瞄准太阳。 不要使摄像机长时间瞄准光亮物体,无论摄像机在使用中或非使用中。否则,可能造成图像模糊或产生光晕。 3.绝对不要将摄像机长时间对着强光或暴露在光源下的地方。 如果射灯等点光源在显示屏幕上形成光斑,部分图像会因为在摄像机改变面部等情况下CCD的滤色镜工作恶化而褪色。 4.不可将本机颠倒安装。

消防应急标志灯使用说明书

消防应急标志灯使用说明书 一,用途产品适用于一般按照在工业或民用建筑中的消防应急灯具,以应付突然性,事故性停电时,停电后为人员疏散和消防作业提供标志的消防标志应急灯,广泛应用于,酒店,商场,机场,学校,工厂等。 二,主要技术指标 1,输入电压;AC220V±10% 50HZ 2,额定功率;2.5W 3W 3,使用光源,超亮半导体发光管 4,应急转换时间;<0.5秒 5,充电时间,<24小时。 6,应急时间,>90分钟。 7,额定光通量,1.4lm 8,图暗光亮度,最大240cd/M,最小25cd/M 9,电池使用时间,四年。 三.性能简介。 灯具标牌上有;红色(充电,绿色,(主电),黄色(故障),三种颜色指示灯各一个,是实验按钮一个。 主电;绿色指示灯,此指示灯亮时,为主电指示,(本灯具有电压自动转换电路,当电压下降到132V——187v之间时,灯具会有主电转换成应急状态。 充电;当灯具接通220V电源时,灯具内的线路自动更电池充电,电池处于充电状态时,红色指示灯亮,等充电充满时,红色灯熄灭, 故障;黄色指示灯,一下情况会发生黄灯发亮,1,电池未装或电池插件没有擦好,2,直流表现管开路,3,电池短路或电池失效。 实验按钮; 过放电保护;等内电路有精密的放电保护,当电池电压放电至额定电压的80%时,过放电路会及时切断放电电路,切断后电流为零。可有效的保护灯具的使用寿命。 光源,半导体发光材料作为光源,亮度高,寿命长。 产品特点 1,省电,寿命长,发热量低。 使用方法;接通220V电源,灯具呈主电状态,然后按实验按钮,实验灯具应急功能是否正常工作。注意事项; 1,电池处于放空状态使用时请先充电18小时, 2,每次应急使用完必须立即接通220V电源, 3,建议每三个月放充电一次。 接线方法; 相零地

《住宅质量保证书》,《住宅使用说明书》

《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》

孝感市房地产管理局监制 监制说明 1、本《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条以及建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的的规定》的有关规定监制。 2、房地产开发企业在向用户交付新建商品住宅时,必须提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》及《商品房交付使用交接表》。 3、本《住宅质量保证书》可作为商品房购销合同的补充约定,每套商品住宅一式两份,一份房地产开发企业存档,一份在商品住宅交付使用时提供给用户。 4、房地产开发企业在向购房户交付非住宅商品房时,在商品房买卖合同中有保修约定的情况下,可参照使用本《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的示范文本,并向购房户提供质量保证和使用说明文书。

住宅质量保证书 尊敬的尚城国际住户: 感谢您购买我公司开发建设的商品住宅,为了维护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为指导您正确使用我公司开发建设的商品住宅。我公司根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》的规定,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。 一、您购买的商品房位于孝感市县(市、区) 小区栋房,建筑面积平方米。该住宅工程由进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工,并于年月日取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》,编号为:。 二、房屋保修范围与期限 本住宅自交付之日起(因购房人原因造成的延期交付时间除外,下同),在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。 1、地基基础和主体结构工程:设计文件规定的该工程合理使用年限 2、屋面防水工程、有防水要求的厨房、卫生间、房间和外墙面防渗漏:5年 3、电气系统、给排水管道、设备安装:2年 4、装修工程:2年 5、墙面、顶棚抹灰层脱落:1年 6、地面空鼓开裂、大面积起砂:1年 7、门窗翘裂、五金件损坏:1年 8、卫生洁具:1年 9、灯具、电器开关:6个月 10、管道堵塞:2个月 11、 12、

防爆柜安全使用规范

防爆柜安全使用规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防爆柜安全使用规范 1.防爆柜应放置在平整的地面,周围无杂草和易燃物,经常打扫,地面无漏 撒物品,保持地面清洁卫生。 2.化学品储存场所应设置安全警示标志。防爆柜内存放的化学品均应有安全 技术说明书,并进行张贴公示。化学品使用人员应熟悉储存危险化学品种类、特性、储存地点、事故的处理程序及方法。 3.防爆柜储存场所的温度、湿度应严格控制,保证干燥、通风、避光,远离 火源、热源、电源并经常检查,发现变化及时调整。 4.燃油车、电瓶车不得在化学品储存区5米范围内停放或通行。 5.将化学品放置到防爆柜内时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有 无泄漏。 6.防爆柜应可靠接地,以便及时导走柜体所积聚的静电。 7.防爆柜层板上所放置的物品不能超过层板的承重极限。层板若有多层,在 放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。 8.应打开位于防爆柜两侧排气口,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液 体。 9.严禁在柜体附近使用打火机、动火、切割等任何可能引起燃烧爆炸的操作 行为。 10.严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。 11.任何人不得损坏柜体上安装的任何门锁或强行开锁,保护好柜体、防止碰 撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。 12.严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。不得与不同性质物品混存。当 物品性质未弄清时不得混放。 13.防爆柜应安排专人负责管理,门开启后应及时关闭锁定,严禁柜门长时间 敞开,以避免火源进入柜体。钥匙应专人妥善保管,严禁非管理人员随意开启。管理人员应做好出入库核查登记,至少每周对防爆柜开展安全检查,定期检查封口是否严密,有无挥发或渗漏,有无变色、变质或沉淀现象等,如发现异常应及时处理。 14.装卸、搬运危险化学品时应按照有关规定进行,做到轻装、轻卸,严禁 摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动,操作中轻搬轻放、防止摩擦和撞击。 各项操作不得使用沾染异物和能产生火花的机具。 15.储存区应设置、配备足够的消防设施和器材仓库的消防设施、器材,应当 有专人管理,负责检查、保养、更新和添置,确保完好有效。对于各种消防设施、器材严禁圈占、埋压和挪用。 16.禁止在化学品储存区域周边堆积可燃物品。废弃的化学品包装容器不得任 意抛弃,需集中定点存放,交由有资质单位回收。

高速球操作说明书.

高速球操作说明书 版本:1.2

第一章基本说明 本章所述内容可以让您对Speed Dome系列球机有一个基本认识,了解有关术语。 第一节系统上电说明 本机上电或复位时自动旋转到1号预置位,即本机看守位,本位出厂时,随机设置,用户安装好球机后,应根据现场要求自行设置此位。 第二节PTZ功能 Speed Dome系列球机在P、T、Z三个方向都有多种平稳速度可供选择,水平运行速度0.4~360度/秒,垂直运行速度0.4~90度/秒,变倍速度由所选摄像机机芯类型而定。 水平和垂直速度与镜头变焦倍数有一定比例关系。镜头变焦越远,水平和垂直速度越慢;镜头变焦越近,水平和垂直速度越快。 球机P、T、Z三个方向的当前位置(预置点)可以被保存并重复调用,运行轨迹(路线花样)也可以被保存并重复运行。此功能也称自学习。

第三节名词解释 自动翻转(AUTO FLIP): 当球机俯仰向下转动到达垂直位置时,球机水平进行180度旋转,将球机的方向调转180度。在翻转状态下,继续发送俯仰向下命令,球机会将俯仰向上抬起,当球机收到俯仰停止命令后结束翻转状态,回到正常状态。此功能用于当球机跟踪移动物体直接通过球机下面时能够连续跟踪。 预置位: 球机PTZ的任意位置都可以被保存起来,方便以后再次回到这个位置,我们称其为预置位(预先设置的位置)。预置位可以被设置、调用,也可以清除。此功能用于使球机快速运行到某个位置。 看守位: 看守位就是没事可做时的工作。此位一般是重点监视的位置。 区域扫描: 球机在某一设定范围内以一定的速度水平运行,俯仰保持不动。区域扫描可以设置向左、向右的端点 路线花样(自学习): 球机在PTZ每个方向上的任何运行动作所构成的轨迹都可以被保存,叫作路线花样。在路线花样中,可以保存云台的上、下、左、右动作和变倍的远、近动作,还可以保存预置位的调用动作。此功能可以记录并模拟操作员的一段操作过程。

【防爆高速球】ZTSQ-Ex性能参数特点价格生产厂家使用说明

【防爆高速球】ZTSQ-Ex性能参数特点价格生产厂家使用说明 【防爆高速球】ZTSQ-Ex性能参数特点价格生产厂家使用说明相关标签:防爆高速球、防爆高速球性能、防爆高速球参数、防爆高速球特点、防爆高速球价格、防爆高速球厂家、防爆高速球生产厂家;防爆球型摄像机、防爆球型摄像仪;防爆高速球品牌、品牌防爆高速球、防爆高速球报价、防爆高速球选型方案、防爆高速球防爆等级、防爆高速球适用范围、防爆高速球产品品牌、防爆高速球别称、防爆高速球维护、防爆高速球材质等。 【防爆高速球】ZTSQ-Ex性能参数特点价格生产厂家使用说明防爆高速球别称有很多,具体如下: 1、网络高清防爆高速球型摄像机:网民也常称网络防爆高速球、防爆IP高速球、防爆网络高速球、防爆高清高速球或防爆网络高清高速球。 2、防爆高速球型摄像机:网民也常称防爆高速球型摄像头、防爆高速球型摄像仪或防爆高速球、防爆球。 【防爆高速球】ZTSQ-Ex性能参数特点价格生产厂家使用说明性能: A.材质为304不锈钢、抗腐蚀,外观优美。 B.云台采用优质电机,发热量小,低速运转不抖动,转速随景 深自动调整。 C.多种供电模式(AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V)供选择。 D.多种摄像机(如索尼、日立、三星、海康等系列, LG923/927、CNB22倍/27倍) 供选配。 E.内置OSD菜单,界面友好,容易操作。 F.自动运行记忆,防掉电丢失,手工操作后恢复自动运行。 G.内置防雷保护,防雷击,防浪涌。 H.低温环境开机保护,内置加热功能,可在低温环境下正常运 行。 I.透明球罩使用聚碳酸酯复合航空材料,具有足够的强度和优 良的耐腐蚀性。 【防爆高速球】ZTSQ-Ex性能参数特点价格生产厂家使用说明产品参数: 公司名称:深圳市中天防爆科技有限公司 产品型号:ZTSQ-Ex01 防爆等级:IP66 防爆标志:Ex d IIC T6 Gb 自动巡航:4条(27预置点 / 路)

相关文档
相关文档 最新文档