文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水题库

循环水题库

循环水考试题题库
一、 选择题
1、循环水投氯方式是( ABCD )
A 投氯的方式有连续和间歇两种,循环冷却水系统一般为间歇投氯,即在一天中加氯1-3次,
B 每次加到规定量的余氯后,再少剂量通氯维持一定时间(如2-3h)。
C 余氯过高,容易对金属及木材产生腐蚀,余氯量的监测应在系统的终端进行,即应在入冷却塔的回水管上采样。D 在敞开式冷却水系统中,一般是加入冷却塔水池的循环水泵入口前,正常水位下2/3水深处,设管状分布器,保持与水充分接触。
2、机器加油加脂的作用( ABC)
A 保证各滑动或滚动接触点有良好的润滑.
B 减少摩擦、磨损和动力损失,延长设备的使用寿命。
C 起防锈、吸振、散热、去尘等作用。
3、离心泵的保养不正确的是( A )。
A 检查离心泵的轴承温度。水泵轴承温度不应超过35℃,轴承最高温升不应大于70℃,
B 润滑轴承的钙基润滑脂的数量以占轴承体空间1/3~1/2为宜,以后每隔2400小时定期更换或补充。
C 填料室漏水过多或过少,应压紧或放松填料压盖,若填料磨损过多应加以更换。
D 经常检查泵出口压力表和入口真空表指示是否正常。
4、循环水浊度高的原因有( ABCDEF )
A 风大尘土刮入冷排或冷水池。 B 过滤器流量小或堵塞。 C 污水流入水中。
D 冷热水池液位低。 E 加入杀菌剂等药剂处理时。 F 补一次水时,浊度高、水质差。
5、截止阀为什么低进高出( ABC )
A 减少介质的流动阻力、开启阀门时比较省力。
B 阀门关闭后,阀杆和填料不再与介质接触减少了受介质腐蚀的机会。
C 填料函也不易泄漏,并且易于检修。
6、什么是清水、软化水、除盐水( ABC )
A 去除原水中悬浮物、颗粒杂质的水 B 去除水中钙镁离子的水
C 去除水中全部阴阳离子的水
7.水泵中断运行(跳闸)原因 ( ABCD )
答:A、泵电机负荷大。B、轴承弯曲。C、区间停电。D、保险丝某相熔断。
8.轴承过热原因 (ABCD )
A、轴承内润滑不良或轴承磨损松动, B、轴承内油质不良
C、油位过低 D、油环卡住不带油轴承磨损或松动
9.电导电极的使用维护正确的是( ABCD )
A、对光亮电极使用前应用洒精浸泡,再在蒸馏水中冲洗干净、晾干。
B、对镀铂黑电极,使用前可浸在蒸馏水内,以防止铂黑惰化.
C如发现镀铂黑的电极失灵,可浸入10%硝酸或盐酸中2分钟,然后用蒸馏水冲洗晾干后再进行测量
D、用完后,电极必须洗净、干燥。
10、水在我厂中的作用( ABC )
A、作为冷却介质,用于冷却降温。
B、产生蒸汽,蒸汽可作为原料用于造气和变换。可作为热源加

热反应物,也可作为动力驱动汽轮机
C、配制生产所需溶液,如脱硫液。
11、加药泵不打液的处理( ABCD )
A、检查电机、泵是否运转正常。 B、检查进出口阀是否处于开的状态。
C、检查进口滤网是否堵塞。 D、检查接口、密封点是否有气排出。
12、阀门的作用是( ABCD )
A 启闭作用,切断或沟通流体介质的流动
B 调节作用,改变管道阻力,调节管内流体的流速,使流体通过阀门后产生很大的压降。
C 安全保护作用,当管路或设备内起压时及时自动排放,维持一定的压力,达到安全保护作用。
D 控制流向作用,分配及控制流体的流量和流向等。
13、水温为什么对混凝效果有明显影响( ABCD )
A、无机盐混凝剂水解是吸热反应,低温絮凝剂水解困难。
B、低温水黏度大,使水中的杂质颗料布朗运动减弱,碰撞机会减少,不利于胶脱稳、凝聚。
C、水的黏度大时,水流剪力增大,影响絮凝体的成长。
D、水温低时,胶体颗粒水化作用增强,妨碍胶体凝聚。
14、防止冷却水污垢产生的方法( ABC )
A清除结晶产生的条件,降低水中结垢离子的浓度使其保持在允许的范围内。
B在循环水中加酸或二氧化碳,降低PH值稳定水中结垢离子的平衡关系。
C使用阻垢剂破坏结垢离子的结晶长大
15、风机开停车的注意事项包括( ABCD )
A接调度通知准备开风机时,找电工检测风机绝缘开关等电器是否正常,
B 联系保全看轴连接是否正常,盘车应轻滑,无卡死现象
C 检查油位(应在2/3-1/2)
D 按启动按钮,观察其转动和电机是否正常。
16、“某一水样”是一次水(原水)、脱盐水、循环水、污水的区分方法( ABCD )
A、测电导。 B、测PH。 C、测CL-。 D、测浊度。
17.循环水加药处理的意义( ABCDE )
A.节约水资源,提高水的重复利用率. B.减少设备结垢,提高设备换热效果.
C.防止设备腐蚀,设备使用寿命. D.控制藻菌生长,保证设备正常运行.
E.减少排污,保护水资源,
18.过滤器滤料应具备性质( ABC )
A>化学稳定性好,不影响出水质量 B>机械强度高,不易破碎 C>颗粒大小要适当
19.过滤器滤料的装填方法( ABC )
A 首先根据滤器的有效高度计算出每一种滤料所需要装填高度,然后,自下而上从大到小依次装料.
B 装料前必须对每一种粒径的滤料反复洗涤干净,一般采用湿法装料.
C装每一种粒经的滤料时,都应将其整平,严禁上层滤料与下层滤料混装。
20.不是循环水操作要点的是( F )
A>设备启用 B>液位控制C>水质处理D>药剂投加E>巡回检查 F>风机维护
21、循环水预膜的注意事项错误的是( C )
A、控制钙离子浓度,钙离子浓

度低预膜的效果差。
B、控制PH值在5.5-6.5可使金属表面活化有利成膜。
C、控制浊度小于30mg/l,浊度高水中杂质多,不利于成膜,而且会腐蚀加重。
D、水温不能太低,一般在20-30oC之间。
22、循环水预膜前的准备( ABCD)
A 对一次水进行全分析,确定循环水水量,由药剂厂家进行配药。
B 准备一定量的硫酸。
C 整个系统先要清洗干净,并且把清洗水全部排掉。
D 加入数量充足的一次水以配药预膜之用。
23、属于过滤器出水量降低、出水不清的原因( BCD )
A>过滤介质偏多,阻力大 B>反洗工作不彻底,水装置缺陷
C>水中杂质过多,堵塞滤层,压差增大 D>进水水质太差
24、不属于凉水塔降温效果差的原因( G )
A、实际循环量超过设计量 B、填料堵塞严重,影响降温效果
C、布水管堵塞,布水不均匀。 D、喷头损坏或堵塞
E、风机问题,抽风量小,风量不足 F、收水器堵塞,影响抽风换热
G、风机的风叶角度调节太大,转动阻力大。
25、离心泵常见故障( ABCDE )
A、离心泵不起压或起压又掉压 B、电源中断
C、水泵不出水 D、水泵发生振动和有杂音
E、电机过热电流达不到额定值 F、电机烧损
26、阀门的作用是( ABCD )
A 启闭作用,切断或沟通流体介质的流动
B 调节作用,改变管道阻力,调节管内流体的流速,使流体通过阀门后产生很大的压降。
C 安全保护作用,当管路或设备内起压时及时自动排放,维持一定的压力,达到安全保护作用。
D 控制流向作用,分配及控制流体的流量和流向等。
27、循环水风机开停车的注意事项正确的是( ABCD )
A接调度通知,找电工检测风机绝缘开关等电器是否正常,联系保全看轴连接是否正常,
B 盘车应轻,无卡死现象
C 检查油位(应在2/3-1/2)
D按启动按钮后,即可离开现场。
28、污垢热阻在冷却水系统中包括( ABCDE )
A、工艺介质的对流给热阻力。 B、工艺介质侧壁面的污垢阻力。 C、管壁的热阻。
D、管内壁表面的污垢阻力。 E、管内冷却水的给热阻力。
29、淋水填料应具备的基本要求( ABCDE )
A、具有较高的冷却能力,水和空气的接触表面积较大 B、透水性强,容易被水湿润和附着。
C、通风阻力小,节省动力。 D、材料易得而又加工方便的结构形式。 E、价廉施工维修方面且轻、耐久。
30、循环水中SO42-的危害( AC )
A、可以产生硫酸钙,沉积在热交换器壁面上。 B、影响水质分析结果
C、硫酸根的存在有利于硫酸热还原菌的滋生繁殖,使硫酸盐还原生成硫化氢,促进冷却水系统金属的腐蚀。
31、

离心泵的轴向力怎样平衡( ABCDE )
A、叶轮上开平衡孔。 B、泵体上装平衡管。 C、采用双吸叶轮多级泵平衡轴向力的方法。
D、叶轮对称布置。 E、装平衡盘,平衡鼓装置。
32、水泵出水量少,压力低、有噪音的故障原因不正确的是 ( E )
A水池无水或水位低于吸水口 B水泵进出口阀未打开或开度不足 C泵内有空气
D电机倒转 E用水单位用水量大 F泵流道堵塞 G泵内进入异物
33、以下两空答案是( A )
油站的最高压力为( )Mpa, 最低工作压力为( )Mpa,根据润滑点的要求,通过调节分流阀和油站出油口阀门确定油站流量和使用压力。当润滑站的工作压力超过安全阀的调定压力PMAX=0.6MPa时,安全阀将自动打开,多余的油液即流回油箱。
A 0.4 / 0.1 B 0.4 / 0.08 C 0.5 / 0.1 D 0.5 / 0.08
34、凉水塔构造由玻璃钢风筒、风机、收水器、配水系统、淋水填料、导流装置、支架、挡水板、面板、化冰机等组成。上塔水最低水压是( A )MPa
A 0.20-0.25 B 0.25-0.3 C 0.15-0.25 D 0.2-0.3
35、纤维束过滤器自动设置间隔12小时反洗一次,反洗过程要求是( AD )
A、水洗4次,气吹3次 B、水洗3次,气吹3次
C、水洗4次,气吹4次。 D、最先是水洗,最后一次也是水洗。
36、一循系统由7套4500m3/h的冷却塔,7台纤维束旁滤器、5台大的循环水泵和1台小的循环水泵、加药系统及监测换热器等组成,是为( ABCDE )提供循环冷却水。
A煤液化备煤 、气化装置、渣水处理 B低温甲醇洗、甲醇精馏 C变换、硫回收
D甲醇合成压缩及氢回收、 E二甲醚装置、冷冻站 F 空分空压及热电站
37、在主机工作室当油压低于设定,就必须启动备有泵。当油压低于( A )MPa时,自控连锁程序控制主机自动停止工作。
A 0.08 B 0.13 C 0.2 D 0.4
38、循环水加氯控制水中余氯浓度为( B )
A 0.5—1.5 B 0.5---1.0 C 1.0-2.0 D 0.5-2.0
39、双筒网式滤油器进出口压差超过( D )MPa应更换备用滤油器
A 0.2 B 0.25 C 0.3 D 0.35
40、循环水现已经投加过的药剂有( ABC )
A 消泡剂 B 次氯酸钠 C缓蚀阻垢剂 D 粘泥剥离剂

二判断题(共40题)
1、对于循环冷却水系统,浓缩倍数的控制十分重要。保持一定的浓缩倍数不仅能节水节药,提高经济效益,而且对稳定水质有重要作用。在补充水质稳定的情况下,浓缩倍数的稳定以使循环水的水质性能稳定,有利于化学处理。( √ )
2、PPM浓度是百万分数的符号,即用溶液质量占溶质的质量的百万分比来表示溶液的浓度。
PPM=溶液质量 (g)/

溶质质量(g)×106。( × )
3、在一定的条件下采用的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量,表示水中还原性物质多少的一个指标,衡量水中有机物质含量多少的指标,越大污染越严重。( √ )
4、循环水调节PH值加硫酸而不加盐酸、硝酸是因为加硝酸会带入clˉ增强腐蚀性,加入硫酸会带入NO3ˉ促使硝化细菌繁殖。加盐酸后能把碳酸盐硬度转化成非碳酸硬度,加入硫酸后水中的钙含量虽未见减少,但由于CaSO4 MgSO4 溶解度较大,所以可以防止产生结垢。( × )
5、液氯钢瓶的结构:导出管、阀门保护盖、气氯出口、液氯出口、液面线、易熔塞等。( √ )
6.循环水岗位主要任务是:降低各工段换热后回水的温度,同时加入适量的水质稳定剂,使其达到杀菌灭藻,缓蚀阻垢,和粘泥剥离作用,从而保证各项水质指标达标,提高换热效果,满足生产冷却用水以循环使用从而达到节水目的。( √ )
7.凉水塔由风机,收水器,布水管,喷头,填料,支架,挡水板,面板等组成. ( √ )
8.凉水塔降温原理换热后的热水汇集后由泵加压送至冷却塔中上部,由布水管不均匀喷洒至由多层填料重叠组成的洒水间,以减少水的停留时间,塔顶螺旋桨式风机同步运行,聚集在塔中上部的热蒸气被顺时针转动的风叶抽动,抛向上空。塔内与塔外形成气压差,塔外大量空气从塔旁补入与下落的水顺流接触,热水温度得到降低,汇集到冷水池( × )
9.过滤器运行一段时间后,由于悬浮物等杂质的污堵,使阻力达到最大允许值。同时过滤效果及滤水量都降低。为恢复滤器的良好过滤性能故应反洗过滤器。( √ )
10、纤维束过滤器本体结构容器顶部设置一个液压推杆,液压推杆下部连接活动盘,活动盘下部均匀结扎纤维束,悬挂的纤维束与下布水均匀连接,活动托盘通过不锈钢导杆导向,按水质变化及水质要求通过液压机构调整滤料的密实度,滤料的密实度从400-1400可调,以保证出水水质。( √ )
11.循环水对系统进行预膜目的是,使金属设备和管道表面形成一层良好的缓蚀保护膜以减少腐蚀。( √ )
12.硬度:表示水中结垢的铁、氯离子的总含量。单位用毫摩尔/升(mmol/L)或用百万分单位PPM表示。( × )
13. 碱度:表示水中氢氧根,碳酸根和重碳酸根及其它一些弱酸盐类的总和。这些盐类在水溶液中呈碱性,可用酸中和。( √ )
14.化学耗氧量(COD):在一定的条件下,采用的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量,表示水中还原性物质多少的一个指标,衡量水中水中有机物多少的指标,其越大,污染越严重。( √ )
15.胶体物质是指分子和离子的集合体,粒经在104~106

毫米之间,天然水中的胶体物质一类是硅、铁、铝等物质胶体,另一类是由动植物腐败后的腐殖物形成的有机体。由于胶体表面带有同性电荷,它们互相排斥,不能彼此粘合,所以在水中稳定存在。( × )
16.浓缩倍数:等于循环水中的含盐量与补充水中含盐量之比值。一般用氯离子计算表示( √ )
17.离心泵构造:由泵盖、泵体、叶轮、泵轴、轴承、密封装置、等组成。( √ )
18.凉水塔的构造:风机、收水器、布水器、喷头、填料、支架、挡水板、面板等组成。( √ )
19、循环水系统运行中,来自各生产装置的循环回水,水温50℃左右,进入循环水界区上塔冷却,水温降至≤28℃,经塔下水池再流进入吸水池,由循环水泵加压后仅供往甲醇合成、甲醚部的用户使用。( × )
20、为保证循环水系统的正常运行,一、二循系统各设置了旁滤、加氯杀菌灭藻、加药装置、加酸装置,并在一循设置监测换热器,以控制循环水水质。( √ )
21、联轴器是连接主动机和从动机两轴之间的中间装置,通过联轴器可以把主动机的旋转扭矩和动力传到从动机轴上时从动机产生和主动机相同的转速的旋转运动做功。( √ )
22、因为化工生产的特点是易燃、易爆、高温、高压、有毒、有害,一旦泄露会造成直接的经济损失、设备损坏,还会威胁到人身安全,污染环境,甚至更严重的后果。( √ )
23、止回阀又叫单向阀、止逆阀、不返阀等,它是根据阀门前后的压力差而自动启闭的阀门,在阀体内有一阀盘或摇板,当介质顺流时,阀盘或摇板升起或打开,当介质逆流时,阀盘或摇板自动关闭,故称为止回阀。( √ )
24、循环水系统的胶体物质会使锅炉内部结成难以除去的碱、硬水垢,并使炉水产生大量泡沫引起汽水共沸,污染蒸汽品质,影响正常运行。( × )
25、过滤器的作用是利用滤料的吸咐和截留除去水中的悬浮物,使水达到清澈的工艺过程。( √ )
26、电导率是电阻的倒数,是将面积1cm2的两片平板插入溶液中,而电极相隔1cm溶液的电导,也可以称1cm3溶液电导( √ )
27、水中杂质按性质可分为无机物、有机物和微生物。按颗粒大小可分为悬浮物、胶体、离子和分子。具体有:①非生物悬浊杂质②浮游生物③微生物④胶体⑤溶存高分子物质⑥低分子物质⑦无机离子⑧气体。( √ )
28、自由沉淀是最简单的理想沉淀模型,水中的杂质颗料尺寸在11mm以上的称为县浮物,悬浮物大多是无机物,同时也含有有机物和微生物,当悬浮物颗料密度比水大且在静止水中在重力浮力和阻力作用下悬浮物颗料将自由沉淀,沉淀的速度与颗料和水的

密度有关。( √ )
29、PH的含义:25oC时,1升纯水中只能电离出1×10-7mol的H+和OH-,为了方便起见用H+浓度的负对数值来表示PH值,公式:PH=lg[H+]=lg[OH-](表示水中氢离子的浓度,也就是水呈碱性或酸性的强弱程度。( √ )
30、淋水填料的作用是:将配水系统溅落的水滴经过多次溅散成微细小水滴或水膜,增大水和空气的接触面积延长接触时间,从而保证空气和水的良好的热量、质量传递作用。
31、泵内液休低压流入高压流出,叶轮前后盖板形状的不对称,使得叶轮两侧受到液体压力不相等,因而离心泵易产生轴向力。( √ )
32、SDI(污泥密度指数)是指测定在一定压力和标准间隔时间内一定体积的水样通过微孔过滤膜(0.45mm)的堵塞率,凡是大于5mm的微粒、肢体、细菌等全部被截留在膜面上,利用两个水样之间的时间差来计算出SDI值。( × )
33、泵是用来输送液体提高其压力的机器,低压到高压,低处到高处,一个地方到另各地方。离心泵主要用在小流量从低压到高压的场合。往复泵主要用在大流量中低压的场合。( × )
34、水质的好坏,对设备的结垢、腐蚀都有很大的影响。腐蚀能破坏或妨害铁表面的保护膜的形成,起去极化作用,加重了腐蚀过程,会缩短设备使用寿命;结垢影响系统的导热能力。水垢的导热能力只有钢铁的几十分之一,甚至几百分之一,还会缩短设备的使用年限,使循环水质不易控制。( √ )
35、离心泵的轴封装置分为机械密封和填料密封. ( √ )
36、离心泵的轴封装置要求是机械密封要求水的滴漏量为5滴\每分钟,填料密封要求水的滴漏量为10-20滴/每分钟. ( √ )
37、 气缚这种现象出现在泵没有足够的净离心吸附时液体的压力升至等于或高于其身的汽化压力值,就开始形成了不小的汽化水泡或水滴,当这些汽化水泡沿着叶轮的叶片被传送到较高的压力侧时,就快速破裂,快速破列或挤压产生的振动、噪音等,易使设备出现故障。( × )
38、巡回检查主要是检查本岗位范围内的生产情况和设备运行情况, 主要有以下五个方面:(1) 查工艺指标: 如压力、温度、液位、浓度、成分等工艺指标是否符合要求。(2) 查设备: 其运行状况、坚固情况, 润滑情况是否完好。(3) 查安全附件: 如温度计、压力表、液位计的指示是否正确, 安全阀、防爆膜( 片) 是否完好。(4) 查是否有跑、冒、滴、漏现象发生。(5) 查是否有事故隐患。( √ )
39、 稀油站在液位、油温正常时开启油泵,当油压高于0.1MPa,同时电机的回油阀回油才允许启动电机;在主机工作室当油压低于0.13MPa的设定,就必须启动备有泵。当油压低于0.08MPa

时,自控连锁程序控制主机自动停止工作。( √ )
当油站接到主机停止信号后,油站应继续工作一段时间再手动停止油站,以避免产生抱瓦。(
循环水问答
1.什么是浓缩倍数?哪些因素可以影响浓缩倍数?
答:浓缩倍数是指循环水中的含盐量或某种离子的浓度与新鲜补充水中的含盐量或某种离子的浓度比。影响因素:(1)蒸发损失;(2)排污水量的大小;(3)风吹损失;(4)循环冷却系统的渗漏。
2.循环水中的污垢是什么?是怎样形成的?
答:污垢是指除单纯水垢以外的固体物,如泥渣、砂粒、腐蚀产物,微生物
2.粘泥和某些成垢后的集合体。
由以下几个原因形成:
⑴ 由补充水带入的矾花碎片或溶解盐类,这些胶体在循环水系统中升温浓缩后会形成污垢沉积。
⑵ 结构材料损坏后的碎片和腐蚀产物。
⑶ 微生物粘泥和死亡的藻类菌体。
⑷ 工艺介质的渗漏。
⑸ 加入水处理化学药剂也可能产生污垢。
3.为什么说循环水能为微生物提供良好的生长环境?
答:⑴ 有适合于微生物生长繁殖的温度。
⑵ 有适合的营养物质。
⑶ 有充足的阳光及适合微生物生长的PH值范围。
4.什么是预膜?
答:预膜就是在循环水系统运行初期,高剂量的头加缓蚀剂使其在金属表面迅速形成一层牢固、均匀、连续、致密且有一定厚度的保护膜以减缓水对金属的腐蚀,这个过程就叫预膜。
5.预膜完成以后为何要马上置换排放?
答:因为在预膜过程中总磷的控制浓度都非常高,要求在较短的时间内形成保护膜,成膜后马上置换排放是因为高浓度的磷酸盐随时间的推移会水解成PO4-3,有可能生成磷酸钙水垢,同时磷酸盐会使微生物繁殖加快,增加微生物粘泥沉积的危险,所以预膜完成后要最大限度的补水置换排放。
6为什么要控制浓缩倍数?
答:对于循环冷却水系统,浓缩倍数的控制十分重要。保持一定的浓缩倍数不仅能节水节药,提高经济效益,而且对稳定水质有重要作用。在补充水质稳定的情况下,浓缩倍数的稳定以使循环水的水质性能稳定,有利于化学处理。
7、机器加油加脂的作用?
答:①保证各滑动或滚动接触点有良好的润滑,从而减少摩擦、磨损和动力损失,延长设备的使用寿命。
②还有防锈、吸振、散热、去尘等作用。
8、离心泵的分类。
答:1)按传送介质可分为:
①清水泵(污水泵、循环水泵) ②耐腐蚀泵(除氧泵、除盐泵)
③油泵 ④杂质泵(污水吸泥泵)
2)按吸液方式不同分为: ①单吸式离心泵。 ②双吸式离心泵
3)按叶轮数目分为: ①单级泵(低压泵、循环水泵

) ②多级泵(高压泵、除盐泵)
9、离心泵的保养。
(1) 检查离心泵的轴承温度。水泵轴承温升不应超过外界温度35℃,轴承最高温度不应大于70℃,
(2) 润滑轴承的钙基润滑脂的数量以占轴承体空间1/3~1/2为宜,以后每隔2400小时定期更换或补充。
(3) 填料室漏水过多或过少,应压紧或放松填料压盖,若填料磨损过多应加以更换。
(4) 检查泵出口压力表和入口真空表指示是否正常。
(5) 定期检查弹性联轴器,注意电机轴承温升。
(6) 冬季气温低时,注意放净泵内存水,防止泵内结冻损坏设备
10、PPM浓度
答:PPM浓度是百万分数的符号,即用溶质的质量占溶液质量的百万分比来表示溶液的浓度。
PPM=溶质质量(g)/溶液质量(g)×106。
11、循环水浊度高的原因及处理方法?
答:原因:1)风大尘土刮入冷排或冷水池。 2)过滤器流量小或堵塞。 3)污水流入水中。4)冷热水池液位低。 5)加入杀菌剂等药剂处理时。 6)补一次水时,浊度高水质差。、
处理方法:
1)在必要地点设立防护墙,有计划排水补水。 2)开大容器入口阀或更换滤料。
3)设立警示牌杜绝污水流入水中。 4)补高水池液位。
5)加药24小时后大排水置换。 6)立即停止补水,找干净的水源。
12、化学耗氧量(COD)?
答:在一定的条件下采用的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量,表示水中还原性物质多少的一个指标,衡量水中有机物质含量多少的指标,越大污染越严重。
13、循环水调节PH值为什么加硫酸而不加盐酸、硝酸?
答:加盐酸会带入clˉ增强腐蚀性,加入硝酸会带入NO3ˉ促使硝化细菌繁殖。加硫酸后能把碳酸盐硬度转化成非碳酸硬度,反应式如下:
Ca(HCO3)2+H2SO4→CaSO4+2CO2+2H2O
Mg(HCO3)2+H2SO4→MgSO4+2CO2+2H2O
加入硫酸后水中的钙含量虽未见减少,但由于CaSO4 MgSO4 溶解度较大,所以可以防止产生结垢。如果水中的SO4ˉ2含量已较高,加酸后,可能使CaSO4超过500000mg/L此时应改加盐酸。
14、氯化钠、盐酸接触到人会出现什么状况?
答:氯化钠:
(1) 吸入人体:粉尘刺激呼吸道、腐蚀鼻中
(2) 进入眼内:粉尘刺激眼,直接接触引起灼伤
(3) 进入皮肤:引起灼伤,长期接触可致手掌皮肤角化破裂、手指变形盐酸
(4) 吸入鼻中及口腔粘膜会引起灼伤,引起鼻血、齿龈出血、气管炎等。
(5) 进入眼内:灼伤、引起结膜炎
(6) 进入皮肤:引起灼伤,长期接触可引起皮炎。
15、截止阀为什么低进高出?
答;减少介质的流动阻力、开启阀门时比较省力。阀门关闭后,阀杆和填料不再与介质接触减少了受介质腐蚀的机会

。填料函也不易泄漏,并且易于检修。
16、人体接触到硫酸、氨水会怎样?
硫酸吸入:引起呼吸道刺激症状,重者发生呼吸困难和肺水肿。高浓度接触引起喉痊等声门水肿。而窒息死亡。
眼:引起结膜炎、水肿、角膜混浊以致失明。
皮肤;致灼伤。
氨水吸入:引起咳嗽,气短和哮喘等,可因喉头水肿而窒息死亡,可发生肺水肿及心、肝、肾损害,以致引起死亡,反复低浓度接触可引起支气管炎。
眼:可造成严重损害,甚至导致失明。
皮肤:可致灼伤,反复低浓度接触,可致皮炎。
17、水质差对系统有何影响?
答:水质的好坏,对设备的结垢、腐蚀都有很大的影响。腐蚀能破坏或妨害铁表面的保护膜的形成,起去极化作用,加重了腐蚀过程,会缩短设备使用寿命,并对安全运行带来威胁; 结垢影响系统的导热能力。水垢的导热能力只有钢铁的几十分之一,甚至几百分之一,还会缩短设备的使用年限,循环水质不易控制。菌藻类的繁殖使设备换热能力差。
18、什么是清水、软化水、除盐水?
答:①去除原水中悬浮物、颗粒杂质的水称清水。
②去除水中钙镁离子的水称软化水。
③去除水中全部阴阳离子的水称除盐水。
19、防止冷却水污垢产生的方法?
答:A清除结晶产生的条件,降低水中结垢离子的浓度使其保持在允许的范围内。
B在循环水中加酸或二氧化碳,降低PH值稳定水中结垢离子的平衡关系。
C使用阻垢剂破坏结垢离子的结晶长大
20、风机开停车的注意事项?
答:①接调度通知准备开风机时,找电工检测风机绝缘开关等电器是否正常和反正转,联系保全看轴连接是否正常,盘车应轻滑,无卡死现象
②检查油位(应在2/3-1/2)
③按启动按钮,观察其转动和电机是否正常。
④停时按下停止按钮(听轴停时转动是否有摩擦声,如发现及时汇报处理)
21 离心泵的轴封装置分为哪两类?要求是什么?
答:轴封分为机械密封和填料密封.


相关文档