文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器操作规程

变频器操作规程

变频器操作规程

变频器操作规程

1、反风操作步骤:

变频反风:按“PRG”菜单按钮,在“功能设置”页面中,按“ALT+”按钮,把“参数设置”改为允许,再把“变频器反转”改为允许,把频率设为负值,启动变频器实现反风,仅限本地控制,本地给定。

工频反风:确认切换柜QS1刀闸变频分闸状态,QS2刀闸工频合闸状态,QS3刀闸工频合闸状态,QS4反向状态→按下切换柜上1级电机合闸按钮和2级电机合闸按钮,并确认合闸指示灯亮→把变频出线柜断路器摇到工作位置,旋转合闸旋钮,确认变频出线柜合闸灯亮→确认风机反向旋转。

2、无论工频、变频运行,高压上电后严禁对切换柜、换向柜刀闸进行操作,否则会引发重大事故。要先确认变频出线柜分闸指示灯亮,断路器在试验位置(摇出位置)时,才可以对刀闸进行操作。

变频器维护检修规程(维护内容、安全措施)

目录 一、总则 二、维护标准 三、检修周期与内容 四、检修与质量标准 五、试验 六、设备整体评估

一、总则 主题内容与适用范围 主题内容 本规程规定了高压变频器及低压变频装置的维护标准、检修周期、项目及质量标准、检修后试验、常见故障及处理方法等。 适用范围 本规程适用于杭州晟途机电有限公司内的高压及低压变频器的检修及维护。 编写依据 参照厂家提供的使用说明书、技术资料和图纸,结合现场具体情况进行制定。 二、维护标准 变频器外观应清洁,盘面应无脱漆、锈蚀,标志应正确、齐全; 所有接线应无过热,元器件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀;元器件、插件应清洁,无损伤和过热,插件及控制板上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象,功能参数符合说明书要求; 电压表、电流表、干式变压器温度表、高压带电指示装置等表计指

示正常; 所有开关应完好无损且动作灵活、可靠; 照明、冷却风扇等辅助系统应完好,运行正常; 保护回路中的元器件应无损伤,运行参数整定值准确; 整流干式变压器运行正常,绕组温度正常,无异常声音; 控制系统电源工作正常,市电控制电源消失后柜内UPS切换应正常。 IGBT模块静态测试应正常,标准值为; M; 主回路的绝缘电阻应大于5 模拟保护动作时,信号显示系统应显示正确,报警电路应可靠报警。 三、高压变频器检修周期与内容 高压变频器检修周期和项目: 检修项目: 基本维护 a.柜内的清洁; b.空气滤清器的清洁;

c.电路部件的变色、变形,漏液(电容器电阻电抗器变压器等)的确认; e.控制板(电阻、电容器的变色、变形,基板的变色、变形、脏污、焊接的老化等)的确认和清洁; f.配线(有无因发热导致的变色、腐蚀)的确认; g.紧固部分(螺栓,螺帽,螺钉类的松动)的确认; h.进行本装置的主电路部分的检查时,应在断开(OFF)输入电源后,经过约5分钟以上,在验电后进行。 i.装置内部的电容器在将输入电源断开(OFF)后电荷仍会残留一段时间,会有触电的危险。 j.为防止发生触电事故,在设备运转的状态下请不要打开门。 深度维护 第一步主电路器件及控制回路器件的清洁 第二步柜体,结构用品 a.冷却风扇:确认风量有无异常,风扇的噪声是否増加。特别是拆除后重新安装时,如果忘记拧紧螺栓等,会因为振动使轴承叶片等受到损坏,因此要特别小心。 b.滤网:目测检查滤网是否堵塞,在室外轻轻拍打,去掉粉尘,在中性清洗剂的溶液中去掉脏物,水洗后干燥。 c.主电路部件,柜内所有部件:检查机壳内有无灰尘堆积,变压器、导体紧固部分、保险丝、电容器、电阻有无变色、发热、异常声音、异味、损坏;仔细检查配线、安装零件有无断线、断开的配线、紧固

金银电解岗位安全操作规程

金银电解岗位安全操作规程 一、金电解1、启动金整流柜前,认真检查电流、电压是否正常。2、启动金整流柜时,严禁戴湿手套或湿手开启按钮。使用过程中,如发出警报信号,应立即停机检查,待排除故障后方可重新启动。3、一切器具必须完整方可使用,以防电解液的浪费。4、金电解槽如有渗漏现象,必须停止使用。补加液时缓慢加入,以防飞溅造成槽面短路和烫伤。5、槽面导电器具须保持良好的导电性能,严禁短路、断路,以防烧槽。6、出装槽时,导电钩及阴极挂耳必须牢固地挂在导电棒上,以防脱落。 二、银电解1、启动金整流柜前认真检查电流、电压是否正常。2、银电解整流柜冷却水,必须保证畅通无阻,管道无阻塞漏水现象。使用过程中,跳闸或发生警报信号,应立即停机检查。待故障排除后方可重新启动。3、一切操作用具必须确认完好,方可使用。4、对循环地槽补加酸或水时,应戴好防护眼镜,倒酸速度不宜过快,以防外溅伤人。5、一切电器设备不得随意开启或戴湿手套、湿手开启。6、装槽时,手要拿稳阳极板,以防脱落砸脚。7、槽面应保持良好的导电性,液不要滴在槽面上,以防烧槽。8、银电解系统如有渗漏现象,立即停车,并补漏或更换。 三、中频变频器熔炼1、选定所用炉号、电源位置,将汇流母线水冷开关打在相应的位置上。2、启动纯水装置,使冷却水为0.1~0.15Mpa,观察各管道水流量是否畅通。3、启动管道泵,调整感应圈进水压力0.15~0.2Mpa,注意整个熔炼过程中水压不得小于0.2Mpa,进水温度5~30℃。经常调节水压、水流量,出水温度不得大于55℃。4、坩埚使用前要预热,新坩埚功率控制在15~25KW,预热15~20分钟;旧坩埚功率控制在30~40KW,稍稍预热。5、升温时,熔化功率要由低逐渐升高。6、设备运行中,必须注意直流电流不超250A,中频电压不超过750V,中频功率不超过100KW。7、熔炼过程中,必须经常检查观察各种仪表、冷却水流量、水温、水压、循环水箱水位及炉料熔化情况,严禁断水、断电。出炉时,不能关闭冷却水,要使元件及炉子感应圈继续通水冷却。8、熔炼过程中,不允许机内或炉子感应圈发生碰线,以防设备短路而损坏。9、熔炼过程中,坩埚上部炉料搭结密封时间不能过长,以免爆炸;发现搭结现象时,及时用木棒或绝缘工具捅动,使

变频器运行操作规程实用版

YF-ED-J7645 可按资料类型定义编号 变频器运行操作规程实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变频器运行操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1. 了解上次运行、停机情况后,配电屏上 合上电源开关,接通电源,若有异常情况应立 即关掉电源,并通知有关人员; 2. 将控制箱电位器旋转到底,转速表设定 为零 3. 按运行按钮启动变频器,变频器输出 0.5Hz的启动频率后输出“0”,转速显示为 “0”; 4. 顺时针缓慢旋转电位器按钮,电机转速 由“0”开始增加,电机开始运行; 5. 观察电机运行是否正常,若有异常立即

停止运行,断电查清原因后再运行; 将电位器顺时针旋转到所需转速,若旋转到底,则变频器的输出转速为电机的额定转速; 按停止按钮,电机停止运行; 切断电源开关; 第一次停止时,控制箱电位器未动则第二次启动时只需按启动按钮,则电机自动运行到所需转速。 10. 注意事项 10.1电动机的温升,在使用变频器时会比工频运行时略有增加,属正常现象,但电机的温度不得超过60℃; 10.2 在较低频率运行时可能出现电机散热

高压变频器运行规程

高压变频器运行规程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、 控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出,则系统正 常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位 键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项参数设置合 理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断进线高压开 关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机或在远程控 制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路

高压变频器检修规程

高压变频器检修规程 目录 第一章总则................................................................ 错误!未定义书签。第二章变频装置介绍.................................................. 错误!未定义书签。第三章日常维护.......................................................... 错误!未定义书签。第四章变频器保护功能整定值................................ 错误!未定义书签。第五章变频器故障代码及故障原因........................ 错误!未定义书签。第六章树脂浇注干式变压器的检修........................ 错误!未定义书签。第七章双路互投电源的检修.................................... 错误!未定义书签。

第一章总则 一、本规程参照厂家提供的使用说明书、技术资料和图纸,结合我厂设备具体情况进行 制定。 二、本规程是进行设备维护、检修的技术性依据,检修人员应严格执行本规程。 第二章变频装置介绍 一、变频装置特点 (1) 对电源影响小、高功率因数 本变频器(TMdrive-MV)采用多段电平PWM控制,使输出电压波形实现了阶段状的近似正弦波形输出,输出电流波呈正弦波,控制方式为无监测器矢量控制。实现了畸变小的清洁电源,即使不安装谐波滤波器,也能够达到高的谐波限制指标。另外,装置输入侧采用了二极管整流器,实现了电源功率因数95%以上的高功率因数。 (2) 对负载电动机影响小,高功率因数 通过变频器的多重连接及PWM控制,输出电压波形变为正弦波,因此扭矩波动低,不会发生共振浪涌电压,是对负载电动机影响小的高压变频器装置,能够继续使用原有的电动机。另外,为提高转换装置的效率,采用了低频PWM控制,能够进行高效运转。 (3) 高性能和高可靠性 通过采用大容量IGBT,在提高可靠性的同时,降低了开关损失,提高了控制性能。控制电路采用了新开发的电力电子设备控制处理器PP7 ,并且通过采用8层集成电路板,实现了高集成化和高可靠性。 二、变频装置技术性能 (1)变频装置类型为高-高方式 (2)变频装置在6KV电源的瞬间闪变低于额定电压的75%(300ms以内)及工作电源切备用电源时,不会导致变频装置的停机。额定运行工况下,使用变频器后电动机不降容。 (3)变频调速装置具有良好的调节性能,负荷从100%调节到40%的响应时间小于1min,现场可根据需要连续可调。 (4)变频器内的每一套冷却装置拆装方便,满足变频装置的安全可靠地运行。

高压变频器运行规程

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有 异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元 进出线电缆、控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出, 则系统正常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项 参数设置合理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断 进线高压开关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机 或在远程控制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路 2、系统对轻故障不作记忆处理,仅做故障指示,故障消失后报警自动取消。 3、变频器运行中出现轻故障报警,系统不停机。 4、停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动操作。 二、重故障分类与报警

变频器安全操作规程示范文本

变频器安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变频器安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、变频器的使用要点 在使用变频器时,为确保变频器安全、高效、可靠地 运行,应注意以下几点: 1.变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干 扰,曾强系统可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻 小于1欧。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线, 应与系统接地汇流排独立接地。 2.环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温 度每上升10度,变频器寿命就会减半。因此变频器应置于 有空气调节的环境里,温度应控制在22度-28度,相对湿 度RH≤70%-75%。 3.变频器调速系统的运行与停止不能使用断路器和接触

器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板建来操作,否则或造成变频器端子失控,并可能造成变频器损坏。 4.如果电动机的转速频率虽然正好能满足生产的要求,但又恰好接近其固有频率,将会发生共振,给电动机带来严重的危害。因此,在满足生产要求的前提下,必须考虑尽量避免电动机的临界转速。 5.在符合设计规范的前提下,应尽量缩短变频器与电动机之间接线电缆的长度,以减少接线电缆的分布电容,降低低频工作时电动机调速系统寄生电流的产生。 6.严禁用绝缘电阻表(兆欧表)等高阻表直接测量变频器的绝缘电阻。在进行绝缘测量时,必须先断开变频器及所有弱电元件,这些元件都不能用绝缘电阻表测。变频器不宜做耐压实验。 7.若系统采用工频、变频切换方式运行,工频输出与变

变频器检修规程资料

变频器检修维护工作规程 目次 1总则 2完好标准 3检修周期与内容 4检修与质量标准 5试验与验收 6维护保养与故障处理 7附件 1总则 1.1内容与适用范围 1.1.1内容:本规程规定了高压变频器及低压变频装置的完好标准、检修周期、项目及质量标准、检修后试验及验收、常见故障及处理方法等。 1.1.2适用范围本规程适用于明湖热电厂高压及低压变频器的检修。 1.1.3参照厂家提供的使用说明书、技术资料和图纸,结合我厂设备具体情况进行制定。 2标准 2.1外观应清洁,盘面应无脱漆、锈蚀,标志应正确、齐全; 2.2所有接线应无过热,元器件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀;元器件、插件应清洁,无损伤和过热,插件及控制板上的电子元件应无脱

焊、虚焊、过热、老化现象,功能参数符合说明书要求; 2.3电压表、电流表、干式变压器温度表、高压带电指示装置等表计指示正常; 2.4所有开关应完好无损且动作灵活、可靠; 2.5照明、冷却风扇等辅助系统应完好,运行正常; 2.6保护回路中的元器件应无损伤,运行参数整定值准确; 2.7整流干式变压器运行正常,绕组温度正常,无异常声音; 2.8控制系统双电源互投装置工作正常,交流控制电源消失后柜内UPS 切换应正常。 2.9各IGBT 模块工作温度应正常; 2.10主回路的绝缘电阻应大于5 MΩ; 2.11模拟保护动作时,信号显示系统应显示正确,报警电路应可靠报警。 3检修周期与内容 3.1高压变频器检修周期和项目: 日检:每天1 次 月检:每3~6 月1 次年检:每1~2 年1 次 3.2.1检修项目: 3.2.1.1日检:对于以下项目,以目测检查为中心实施,有异常时应立即进行维修: a.确认安装环境:确认温度、湿度、有无特殊气体、有无尘埃; b.确认电抗器、变压器、冷却风扇等有无异常声音,有无振动;

金银电解岗位安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT728 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 金银电解岗位安全操作规程通用范本

金银电解岗位安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、金电解 1、启动金整流柜前,认真检查电流、电压是否正常。 2、启动金整流柜时,严禁戴湿手套或湿手开启按钮。使用过程中,如发出警报信号,应立即停机检查,待排除故障后方可重新启动。 3、一切器具必须完整方可使用,以防电解液的浪费。 4、金电解槽如有渗漏现象,必须停止使用。补加液时缓慢加入,以防飞溅造成槽面短路和烫伤。 5、槽面导电器具须保持良好的导电性能,

变频器验收规范

-- - 1.目的 本技术规X用于变频器验收规X,确保验收规X具有通用性。 2.X围 本技术规X适用于工业设备中,各类型变频器验收规X。 3.权责 本规X书由电控设备技术组技术专案工程师制订,电控设备技术组组长审查,电控处副处长核定;修订与废止时亦同。 4.变频器验收规X 4.1.变频器验收主要依据 4.1.1变频器的安装环境要求 4.1.2安装方式及要求 (1).墙挂式安装 用螺栓垂直安装在坚固的物体上。正面是变频器文字键盘,请勿上下颠倒或平放安装。周围要留有一定空间,上下10cm以上,左右5cm以上。因变频器在运行过程中会产生热量, - - 优质资料

名称:变频器验收规X 章别:空白页次:8 之 2 必需保持冷风畅通,如图 (2). 控制柜中安装 控制柜中安装时,在变频器的上方柜顶安装排风扇,不要在控制柜的底部安装吹风扇。 4.1.3 变频器在多粉尘现场的安装要求

名称:变频器验收规X 章别:空白页次:8 之 3 在多粉尘(特别是多金属粉尘、煤粉、絮状物)的场所使用变频器时,正确、合理的防尘措施是保证变频器正常工作的必要条件。 (1).安装设计要求 在控制柜中安装变频器,最好安装在控制柜的中部或下部。要求垂直安装,其正上方和正下方要避免安装可能阻挡进风、出风的大部件;变频器四周距控制柜顶部、底部、隔板或其它部件的距离不应小于300 mm,如图中的H1、H2间距所示。

(2).主电路控制开关及导线线径选择要求 4.1.4安装布线要求 合理选择安装位置及布线是变频器安装的重要环节。电磁选件的安装位置、各连接导线是否屏蔽、接地点是否正确等,都直接影响到变频器对外干扰的大小及自身工作情况。变频器与外围设备之间布线时应注意:

最全设备操作规程汇编

设备安全操作及维护规程 一、冷作、切割设备(一)钢板预处理流水线操作维护规程 (二)数控等离子切割机操作维护规程 (三)滚剪倒角机操作维护规程 (四)切管套丝机操作维护规程 (五)联合角咬口机操作维护规程 (六)空气锤操作维护规程 (七)水压机操作维护规程 (八)油压机操作维护规程 (九)万能液压机操作维护规程 (十)联合冲剪机操作维护规程 (十一)剪扳机操作维护规程 (十二)横向连续剪扳机操作维护规程 (十三)型钢校直机操作维护规程 (十四)肋骨冷弯机操作维护规程 (十五)三辊卷板机操作维护规程 (十六)万能滚扳机操作维护规程 (十七)弯管机操作维护规程 (十八)液压折弯机操作维护规程 (十九)数控(光电跟踪)火焰切割机操作维护规程 (二十)板料校平机操作维护规程 (二十一)挤压机操作规程 (二十二)315面板机操作规程 (二十三)T型材操作规程 (二十四)焊接变位机操作规程 (二十五)定长线、法兰焊接机安全操作规程 (二十六)相贯线切割机安全操作规程 二、焊接设备(一)交流电焊机操作维护规程 (二)交直流(单)多头焊机操作维护规程 (三)CO2气体保护焊机操作维护规程 (四)埋弧自动焊机操作维护规程 (五)垂直自动焊机操作维护规程 (六)氩弧焊机操作维护规程 三、金切设备(一)普通车床操作维护规程 (二)立式车床操作维护规程 (三)端面车床操作维护规程 (四)龙门刨床操作维护规程 (五)牛头刨床操作维护规程 (六)插床操作维护规程 (七)刨边机操作维护规程 (八)立式升降台铣床操作维护规程 (九)卧式万能铣床操作维护规程 (十)万能工具铣床操作维护规程 (十一)立式钻床操作维护规程

变频器安全操作规程

编号:SM-ZD-20943 变频器安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变频器安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、变频器的使用要点 在使用变频器时,为确保变频器安全、高效、可靠地运行,应注意以下几点: 1.变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干扰,曾强系统可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻小于1欧。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线,应与系统接地汇流排独立接地。 2.环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每上升10度,变频器寿命就会减半。因此变频器应置于有空气调节的环境里,温度应控制在22度-28度,相对湿度RH≤70%-75%。 3.变频器调速系统的运行与停止不能使用断路器和接触器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板建来操作,否则或造成变频器端子失控,并可能造成变频器损坏。

金银电解岗位安全操作规程(2021新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 金银电解岗位安全操作规程 (2021新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

金银电解岗位安全操作规程(2021新版) 一、金电解 1、启动金整流柜前,认真检查电流、电压是否正常。 2、启动金整流柜时,严禁戴湿手套或湿手开启按钮。使用过程中,如发出警报信号,应立即停机检查,待排除故障后方可重新启动。 3、一切器具必须完整方可使用,以防电解液的浪费。 4、金电解槽如有渗漏现象,必须停止使用。补加液时缓慢加入,以防飞溅造成槽面短路和烫伤。 5、槽面导电器具须保持良好的导电性能,严禁短路、断路,以防烧槽。 6、出装槽时,导电钩及阴极挂耳必须牢固地挂在导电棒上,以防脱落。

二、银电解 1、启动金整流柜前认真检查电流、电压是否正常。 2、银电解整流柜冷却水,必须保证畅通无阻,管道无阻塞漏水现象。使用过程中,跳闸或发生警报信号,应立即停机检查。待故障排除后方可重新启动。 3、一切操作用具必须确认完好,方可使用。 4、对循环地槽补加酸或水时,应戴好防护眼镜,倒酸速度不宜过快,以防外溅伤人。 5、一切电器设备不得随意开启或戴湿手套、湿手开启。 6、装槽时,手要拿稳阳极板,以防脱落砸脚。 7、槽面应保持良好的导电性,液不要滴在槽面上,以防烧槽。 8、银电解系统如有渗漏现象,立即停车,并补漏或更换。 三、中频变频器熔炼 1、选定所用炉号、电源位置,将汇流母线水冷开关打在相应的位置上。 2、启动纯水装置,使冷却水为0.1~0.15Mpa,观察各管道水流

变频器操作规程

编码:CZGZ—RZ—90 90变频器操作规程 1 适用范围 本操作规程适用于热注锅炉所配备的各种变频器。(柱塞泵变频器、鼓风机变频器、供油泵变频器等) 2 引用标准 3 材料、工具、用具准备 4 投运前检查 4.1检查变频器控制柜内无杂物,控制柜及电机接地良好。 4.2检查变频器外观正常,工频/变频转换开关在变频位置。 5 变频器运行 5.1闭合需启动设备的空气开关。 5.2闭合变频器电源开关。 5.3将操作盘上变频/工频控制开关打到变频位置(或在触摸屏控制面板中将变频/工频开关打到变频位置)。 5.4启动设备,运行变频器。 5.5变频器启动后待频率显示稳定时再逐渐将变频器频率调至工作所需频率。 6 变频器日常检查 6.1变频器显示正常,频率波动范围在(0.5Hz~1Hz)。 6.2变频器工作环境温度不应超过50℃,变频器本体温度不应超过40℃,变频器冷却风扇工作正常。 6.3变频器无异味及异常声响,所带负载(电动机)无异常声响及振动。 7 变频/工频转换 7.1将设备控制开关打到停止位置,停运变频器。 7.2待变频器频率逐渐降低到零,电动机完全停止转动,并且变频器电源指示灯灭后,方可将变频器电源断开,将工频/变频开关打到工频位置,完成转换操作。 8 变频器维护(季度进行) 8.1对变频器冷却风道进行一次吹扫清理。 8.2打开变频器面板,检查主电路、控制电路接线是否松动、过热,并清扫积灰。 8.3检查滤波电容是否漏液、变色、裂纹、外壳膨胀,是否有显著膨胀或明显变形。 8.4变频器内部电子元器件有无异味、变色或显著变形痕迹。 9 操作后检查

10 安全提示 10.1转换工频/变频开关时应准确迅速。 10.2变频停运,电源指示灯不灭及电机未完全停止转动时严格禁止电源断合操作及工频/变频转换操作。 11 可能发生的危害 可能发生的伤害包括:触电伤害,爆炸伤害,电弧伤害。 12 应急处置 12.1发生轻微伤害,立即向作业区调度室汇报,并及时送往就近医院; 12.2发生严重伤害,立即拨打120,并及时向作业区调度室汇报;12.3根据现场进行包扎或人工呼吸(人工心脏外挤压)抢救。 起草单位:起草人:审核人:(签字) 审核科室或部门:审核人:(签字)

变频器维护保养方案

变频器维护保养方案 变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行。 在变频器的日常维护中也要按照规程去做,若发现变频器故障跳停时,不要就立即打开变频器进行维修,因为即使变频器不处于运行状态,甚至电源已经切断,由于其中有电容器,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上仍然可能带有电压。断开开关后,必须等待几分钟后,使变频器内部电容器放电完毕,才能开始工作。当发现变频器跳停,就立即用绝缘电阻表对变频器拖动的电动机进行绝缘测试,从而判断电动机是否故障的方法是很危险的,易使变频器被烧。因此,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测试,也不能对已连接到变频器的电缆进行绝缘测试。

在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负载特点,制定出合理的检修周期和制度,在每个使用周期后,将变频器整体解体、检查、测量等全面维护一次,使故障隐患在初期被发现和处理。每台变频器每季度要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏污,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,制动电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀、漏液、防爆孔突出等现象,PCB是否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电后起动变频器带电动机工作在3Hz的低频约1min,以确保变频器工作正常。 一、变频器上电之前 应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正产,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及阻塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。

SLD系列双螺旋速冻机操作规程

SLD系列双螺旋速冻机操作规程电气操作 电气控制系统包括:可编程控制器(PLC)、变频器及其他电气控制元件和线路,控制部分为普通开关旋钮控制。 在设备的控制柜及出料口侧均设有急停按钮。如遇紧急情况需停机,可按此急停按钮。系统作业被认为中断,所有设备动作停止。待查明原因、排除故障后需重新启动时可按箭头方向旋动按钮即可复位,然后按正常开机程序启动设备。 普通旋钮控制操作: 电气控制箱安装在进料装置处的库体外侧。面板上设有钥匙开关,当关闭时,其它的一切操作无效;当打开时才可以进行后续的操作。按【电源接通】按钮,当在其它的所有开关都处于【0】位时,可使电源接通,否则将不会接通。按电源断开按钮可是电源断开。电源接通后,变频电源的显示器将会有信号,此时显示的是输出频率。在这以后才能转动旋钮开关启动风机和网带运行。断电后显示器信号延缓数秒后方消失,在运转中,外部电路断电后恢复供电,电路均不会接通,达到失压保护的作用。如需再接通,必须在进行上述操作。当网带发生翻转、网带过长、网带过短、传动电机过载故障,蜂鸣器会发出报警声。故障排除后,按复位按钮可重新开机。 各电机的供电回路上均设有过热保护,在网带紧处设有网带过长

保护,在网带运行的螺旋塔设有忘带防翻保护,监控网带运行,一旦网带外翻,防翻保护装置将切断传动电源,网带运行停止。电控箱上设有门锁,若较长时间停用,可将电控箱自动空气开关扳下断开电源。 基本操作步骤: 1、在制冷降温开始之前,一定要确保机无人方可开机,以免发生 冻伤及其它安全事故。 2、关闭所有库门。 3、检查所有排水口并关闭 4、开启通风风机和网带低速运行(先开启通风风机和网带低速运 行时,可防止风叶有水和网带在轨道上因有残余水而冻住)。 5、库均匀降温。 运行速度表 变频电源的频率输出围在出厂时通常设定在7.5~50Hz,在这一频率围能满足大多数产品的要求,这时只需要旋动频率调整旋钮,即可无级调整忘带运行速度。(频率与时间关系表如下)

变频器运行操作步骤

变频器运行操作步骤 一. 变频器启动电机操作 1.确定电机处于可以运行状态。 2.合上变频器控制电源开关CDS1,并按UPS 上电按钮后,控制系统上电,此时 键盘上最左边的power on灯亮,表示380V控制电源已经上电,变频器电源正常,过60秒后,键盘显示正常。 2.1)CDS1位置如照片所示 2.2)UPS 开关如下图, TEST 键为开机 键,POWER 键为关机键 2.3)控制电源上电后,变频器显示

3.观察变频器的键盘显示,如果键盘上显示有故障(键盘上故障指示灯长亮),按键盘上的故障复位键,确定故障是否能被复位,如不能复位说明设备有问题,察看键盘的故障提示,采取相应解决的措施,或按控制柜上提供的电话 (021-********热线电话)联系西门子上海电气传动设备有限公司。如果键盘上的故障灯闪烁,说明内部有报警,查看报警情况,看完后按故障位键,若不能复位,采取相应的措施。 4.确认变频器控制柜上的就地/远程 旋钮开关打到远程位置。 5.合上上级用户高压开关之后,柜顶风机开始旋转,其中变压器柜顶一个风机旋转,功率单元柜顶一个风机旋转。观察变频器有无故障显示,要按复位按钮将报警或故障复位,若不能消除故障或报警,则查看是何原因引起的故障和报警,并采取相应的措施。键盘显示为待机状态,并且上级PLC 显示就绪时,就可以由远程进行启动变频器的操作,变频器启动后单元柜和变压器柜顶共8个风机同时转动,然后根据工艺要求设定变频器的运行速度。 5.1)变频器就绪后键盘显示如下: 5.2)变频器运行后键盘显示如下: 二. 变频器停止电机操作 1.远程控制发出信号让变频器停止的命令,电机速度降到零速。 2.断开上级用户高压开关。 3.关闭UPS, 并断开变频器控制电源开关CDS1,操作完毕。 注意:如果变频器长时间停止使用,可以关断高压和380V 控制电源,但是如果短 时间的停止,则保持380V 和高压带电,尽量避免频繁合高压开关,变频器可以长期保持在就绪状态。 在打开变频器中压柜门的时候,一定要确认上级高压开关已经断开。

变频器运行操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.变频器运行操作规程正式 版

变频器运行操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 了解上次运行、停机情况后,配电屏上合上电源开关,接通电源,若有异常情况应立即关掉电源,并通知有关人员; 2. 将控制箱电位器旋转到底,转速表设定为零 3. 按运行按钮启动变频器,变频器输出0.5Hz的启动频率后输出“0”,转速显示为“0”; 4. 顺时针缓慢旋转电位器按钮,电机转速由“0”开始增加,电机开始运行; 5. 观察电机运行是否正常,若有异常立即停止运行,断电查清原因后再运行;

将电位器顺时针旋转到所需转速,若旋转到底,则变频器的输出转速为电机的额定转速; 按停止按钮,电机停止运行; 切断电源开关; 第一次停止时,控制箱电位器未动则第二次启动时只需按启动按钮,则电机自动运行到所需转速。 10. 注意事项 10.1电动机的温升,在使用变频器时会比工频运行时略有增加,属正常现象,但电机的温度不得超过60℃; 10.2 在较低频率运行时可能出现电机散热风叶不能及时散热问题,应注意观察电机温度,如超过使用温度应停机并采取

变频器维护检修规程[001]

变频器检修规程 目次 1 总则 2完好标准 3检修周期与内容 4检修与质量标准 5试验与验收 6维护保养与故障处理 7附件(表格)及说明 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本规程规定了高压变频器及低压变频装置的完好标准、检修周期、项目及质量标准、检修后试验及验收、常见故障及处理方法等。 1.1.2 适用范围 本规程适用于东明中油集团内的高压及低压变频器的检修。 1.1.3 编写依据 SHS 06001-2004 《石油化工设备维护检修规程(第六册)电气设备》 参照厂家提供的使用说明书、技术资料和图纸,结合我公司设备具体情况进行制定。 2完好标准 2.1外观应清洁,盘面应无脱漆、锈蚀,标志应正确、齐全; 2.2所有接线应无过热,元器件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀;元器件、插件应清洁,无损伤和过热,插件及控制板上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象,功能参数符合说明书要求; 2.3电压表、电流表、干式变压器温度表、高压带电指示装置等表计

指示正常; 2.4所有开关应完好无损且动作灵活、可靠; 2.5照明、冷却风扇等辅助系统应完好,运行正常; 2.6保护回路中的元器件应无损伤,运行参数整定值准确; 2.7整流干式变压器运行正常,绕组温度正常,无异常声音; 2.8 控制系统双电源互投装置工作正常,市电控制电源消失后柜内UPS切换应正常。 2.9 各IGBT模块工作温度应正常; M; 2.10主回路的绝缘电阻应大于5 2.11模拟保护动作时,信号显示系统应显示正确,报警电路应可靠报警。 3检修周期与内容 3.1高压变频器检修周期和项目: 3.2.1检修项目: 3.2.1.1日检 对于以下项目,以目测检查为中心实施,有异常时应立即进行维修: a.确认安装环境:确认温度、湿度、有无特殊气体、有无尘埃; b.确认电抗器、变压器、冷却风扇等有无异常声音,有无振动; c.确认有无异味、绝缘物的气味及各电路元件特有的气味; d.确认空气滤清器脏污情况,根据脏污情况减少清洁周期; 3.2.1.2 月检(小修) a.柜内的清洁; b.空气滤清器的清洁; c.电路部件的变色、变形,漏液(电容器电阻电抗器变压器等)的确认; e.控制板(电阻、电容器的变色、变形,基板的变色、变形、脏污、

变频电源作业指导书

编 号:QA---03 版本/次:3/3 支 持 性 文 件 变频电源作业指导书 日 期:2011年 页 次:1/3 1.目的 让操作人员在使用变频电源时能规范操作步骤,以避免由于操作不当引起的品质事故或仪器损坏. 2.范围 HY9320B 变频电源 3.定义 无 4.权责 4.1 品质部:数字变频电源校验,测试 4.2 相关部门:数字变频电源日常维护,保养,使用 5.电工知识 美国、日本等国家采用的是单相电压为110V ,三相电压为220V 的制式 线电压 相线(火线)与相线(火线)之间的电压 .380v,660v 指线电压 相电压 相线(火线)与零线之间的电压, 220v 指相电压 操作时需注意△/Y 接线方式正确. 6. 操作步骤 6.1如图(变频电源内面板),打开设备右侧总电源开关,启动设备. 6.2 设备报警后按控制面板上红色复位按纽,如下图(变频电源外面板) 变频电源设备总开关 变频电源输入电缆接线端 有电,严禁接触! 0-150/0-300V 转换开关 左边两个开关均为电源输出开关,功能相同 变频电源输出接线端 有电,严禁接触!

编 号:QA---03 版本/次:3/3 支 持 性 文 件 变频电源作业指导书 日 期:2011年 页 次:1/3 6.3 等待控制面板参数显示正常,如上图. 6.4 根据被测电机要求旋转变频电源控制面板上的“频率调节”档位,直至显示为所需要的频率. 6.5 根据被测电机要求旋转变频电源控制面板上的“电压调节”档位,直至显示屏上显示出所要求的电压.(注:显示屏显示电压为相电压,如显示为220V 即为我们通常所说三相380V 电).如需220V/380V 转换,则需按变频电源内面板上的“0-150/0-300V ”红色转换按纽. 6.6 根据电机要求,将变频电源输出线缆夹在被测电机接线柱上,确认无松动. 6.7 启动变频电源绿色输出开关. 6.8 关闭变频电源输出开关. 6.9确认电机旋转方向,如方向错误,需跳线. 6.10 重新启动变频电源输出开关 6.11 旋转“三相切换开关”,分别记录电机三相电流,有功功率,功率因数. 6.12关闭变频电源输出开关. 6.13将电源输出线缆收回. 6.14关闭总电源开关. 相电压 输出频率 输出单相电流 单相输出功 率 有功功率及功率因数切换开关

变频器操作规程(自动旁路柜)

高压变频器操作规程 一、变频投入时上电前的准备工作 1、检查自动旁路柜的进线柜的刀闸和出线柜刀闸的位置(变频投入时两刀闸都应在投入的位置), 检查旁路柜控制方式的选择开关,应在本地的位置, 2、检查变频器单元柜监视器上面的三个指示灯,分别为“高压指示”“运行指示”和“故障指示”, 这时候三个指示灯应全灭。如有重故障(故障指示灯常亮),只要按高压分断按钮旁边的复位按钮即可。 3、检查变频器单元柜控制触摸控制界面的下面的“高压分断”按钮是否为弹起状态。 4、检查变频器单元柜上的控制界面,里面操作界面上显示的为“高压不就绪”并且无其他的故 障显示。这样的情况下,就可以上高压。 二、变频器上高压,运行及停机(远程) 1、操作自动旁路柜:合“变频合闸”按钮,旁路柜上“变频投入”指示灯亮。 2、高压上电:先送高压开关柜风机电源。 3、变频运行:等变频器的高压指示灯亮,并且监视器界面显示“系统待机”,此时在中控给定“给 定频率”,然后给“驱动”信号,变频器开始运行,运行指示灯亮。 4、变频停机:如要停止运行变频器,中控给“停止”信号,则变频器减速停机,当频率减至启 动频率0.5HZ时,变频器停止输出,监视器界面上方的“运行指示”灯灭。 5、高压下电:断开高压柜电源 三、注意事项 1,严禁带负荷拉动旁路柜的刀闸手柄。严禁用钥匙操作刀闸手柄。 2,当变频器有种故障输出时,DCS采集重故障信号关风门,风门就位开工频运行。 3,当每次运行变频器的时候,都要到现场先将自动旁路柜投到变频投入的状态,并且要查看变频器无异常现象方可投入运行。 4,中控人员在收到变频器就绪信号后,方可启动变频器。 5,正常运行变频器时,顶部风机严禁断开,否则变频器会因过热而跳闸。 6,变频器运行过程中除了专业人士外,严禁打开变频出线室及变频器的柜门以及旁路柜的柜们。 7,当变频器高压带电过程中,严禁将变频器的AC220V或380V用户电源断开。 8、柜门上的高压分断按钮严禁在变频运行时拍下(除特殊情况外)

相关文档