文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有关井字梁的几个问题

有关井字梁的几个问题

有关井字梁的几个问题
有关井字梁的几个问题

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------

有关井字梁的几个问题

1、何谓井字梁,以及其注意事项钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。

双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。

但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。

因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。

这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。

井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。

墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:

井字梁四边均为简支。

当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。

井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。

由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身

1 / 10

有受扭成分,故宜将梁距控制在3m 以内,一般可按简支端计算。

当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。

井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。

长跨跨度 L1 与短跨跨度 L2 之比 L1/L2 最好是不大于 1.5,如大于 1.5 小于等于 2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按 45对角线斜向布置。

两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。

如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。

实际设计中应尽量使 a/b 在 1.0~1.5 之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在 1 2~3m较为经济,但不宜超过 3.5m。

两个方向井字梁的高度 h 应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20(有说法取1/15~1/18 见 PKPM 新天地 0505) ,但最小 h 不得小于短跨跨度 1/30.梁宽=取梁高 1/3 (h 较小时)1/4 (h 较大时),但梁宽不宜小于 120mm。

井字梁的挠度 f 一般要求 f1/250,要求较高时 f1/400。

井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。

双向板的最小板厚为 80mm,且应大于等于板较小边长的 1/40

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 2.井式梁板结构的布置方式:

(来源:

《混凝土结构构造手册》第三版中国有色工程设计研究总院主编)井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别于以说明。

有关井字梁的布置形式 1、正向网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。

正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于 1.5 的平面,且长边与短边尺寸越接近越好。

2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5 时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。

该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。

当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。

为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。

此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。

3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。

这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。

3 / 10

4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。

5、有外伸悬挑的网格梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。

这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。

3、井字梁的计算及施工图处理 1、井字梁与柱子采取避的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。

2、井字梁与柱子采取抗的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。

3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。

4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在 3m 以内。

5、井字梁一般可按简支端计算。

6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 井字梁相嵌的结构形式。

7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。

8、井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。

墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:

井字梁四边均为简支。

当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。

9、井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。

长跨跨度 L1 与短跨跨度 L2 之比 L1/L2 最好是不大于 1.5,

5 / 10

如大于 1.5 小于等于 2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按 45对角线斜向布置。

10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。

如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比 a/b=1.0~2.0 。

实际设计中应尽量使 a/b在 1.0~1.5 之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在 1 2~3m较为经济,但不宜超过 3.5m。

11、两个方向井字梁的高度 h 应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小 h 不得小于短跨跨度 1/30. 12、梁宽=取梁高 1/3(h 较小时) 1/4(h 较大时),但梁宽不宜小于120mm。

13、井字梁的挠度 f一般要求 f1/250,要求较高时 f1/400。

14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。

双向板的最小板厚为 80mm,且应大于等于板较小边长的 1/40。

15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。

但在设计中必须注意以下几点:

a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。

b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。

钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。

C.由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。

但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于 2 根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的 1/3。

16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C 20。

为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不宜太高。

17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施。

若采用刚接节点, 边梁需进行抗扭强度和刚度计算。

边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的 20%~30%。

18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。

梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。

19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般

7 / 10

可取h =L /8~L /12(L为边梁跨度)。

梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。

20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求。

21、在节点两边, 边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围) 需加密箍筋,且不少于 8@100。

22、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的 1/4~1/5。

建议在此范围内适当加强抗扭措施十里平湖霜满天, 寸寸青丝愁华年, 对月形单望相护, 只羡鸳鸯不羡仙. 自信人生二百年,会当痛饮三百杯 4、在框架结构中布置井子梁时能否避开框架柱,避不开的能否将次梁与柱间改为交接?计算没有问题,但是否合理?请大家踊跃讨 1. 最多的情况是,有的井梁在框架柱上有的不在。

对于设不设铰接的情况,我觉得都可以,我习惯于不设,按程序自己认可的刚度进行配筋。

若设成铰接,则上部只需配构造筋就行,下不筋自然就会大些,挠度也会增加。

若挠读和裂缝没问题,也没什么不合理。

2. 铰接和刚接都可采用,关键在于该节点铰接对于整体结构

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 产生怎么样的影响,这些可以在结构计算输出结果里应该有反应。

3. 如果是采用固结点,则有可能出现主梁剪力超筋,箍筋配筋比较大,如果采用铰接,则结点处弯矩不传递,导致主梁配筋偏小,井字梁负筋采用构造,下部钢筋过大,这些都需要设计人员人工调整...我习惯采用固结,适当加强抗扭及底筋.

4. 在工程设计中,井字的计算长度,一般都是按梁的中心线取值。

井字梁除去其周边支承构件外,至少有两根梁彼此相交,构成田字形结构布局。

不管是几根梁相交,他们的交点,都是弹性节点,只是名义上的支点,而非真正意义上的支点(支座)。

井字梁两端的支承构件(边梁或墙或柱)才是实质上的支座。

也就是说,井字梁的真正跨度,是两端支座间的距离(一般为中线)。

就是整根梁的下部纵向钢筋要通长设置,决不能在跨中的名义支座上搭接。

5. 井字梁计算有专门的软件,也有专门计算图表可以利用。

6. 至于多大跨度内使用,一句话很难说清楚。

要看具体工程的要求,如荷载大小、建筑净空要求、经济指标等因素进行综合分析才能定。

一般在 12 米左右可以考虑井字梁方案。

如果荷载大,也不一定合适,则可以考虑用预应力结构来代替

9 / 10

比较合理。

井字梁结构设计中的几个常见问题

井字梁结构设计中的几个 常见问题 摘要:由于钢筋混凝土井字梁能给建筑提供较大空间,所以井字梁结构在建筑中被广泛应用,本文从井字梁设计中的构造、设计原则、截面确定、结构布置、配筋等几个方面进行了阐述。 关键词:井字梁双向受力结构布置 0 引言 由于井字梁在横纵两个方向都有较大的刚度,适用于使用上要求有较大空间的建筑,如民用房屋的门厅、餐厅、会议室和展览大厅等。所以井字梁结构体系以其受力和布置方式的合理性,得到了广泛的应用,现介绍几种井字梁结构在设计中几个问题,供大家参考。 1 井字梁结构的特点: 1.1 钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结

构形式。当其跨度增加时,板厚相应也随之加大。但是,由于板厚而自重加大,而板下部受拉区域的混凝土往往被拉裂不能参见工作。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁。 1.2 能形成规则的梁格,顶棚较美观。常用的梁格布置形式有:正交正放、正交斜放、斜交斜放等。 1.3 比一般梁板结构具有较大跨高比,较适用于受层高限制且要求大跨度的建筑。 2 井字梁结构的设计原则 2.1 当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。 2.2 井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控

制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。 2.3 梁格间距的确定一般是根据建筑上的要求和具体的结构平面尺寸确定,通常取跨度的1/12~1/6,且一般不宜超过4m,同时还应综合考虑刚度和经济指标要求。 2.4 与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。 2.5 井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。建议在此范围内适当加强抗扭措施。 3 井字梁截面尺寸的确定 3.1 一般的混凝土框架梁截面宽度不宜小于200mm,由于井字梁结构纵横方向梁能起到侧面相互约束作用,使得梁截面宽度较小时,也不会发生侧向失稳破坏。因此井字梁截

大楼井字梁模板施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.荷载计算 (2) 3.承重架模板及施工 (4) 3.1材料要求 (4) 3.2扣件式钢管承重架构造形式 (4) 3.4承重架搭设及拆除要求: (5) 4.架子验收 (7) 5.安全技术要求 (8) 6.附图 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.工程概况 1.1XX电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。 1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。 2.荷载计算 2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为 3.0KN/m2(设计院提供)。针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算), 2.1.1荷载分析 根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算) 楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)1532430.5=180KN 支架:3240m338.4N/m =124.4KN 钢筋混凝土自重:126.27m3325KN/m3=3156.75KN

结合工程实例浅谈井字梁结构设计的体会

结合工程实例浅谈井字梁结构设计的体会 【摘要】结合工程实例,介绍井字梁结构这一常见结构形式的受力特点,应用范围,并从结构效率和经济效益等方面,阐述井字梁结构布置的合理化方法。 【关键词】井字梁结构体系;工程实例 1. 引言 井字梁结构体系因其双向受力的特点且具有良好的建筑布置效果,长久以来,在工程中被广泛应用,多见于开间较大的民用建筑楼(屋)盖中,例如,教室、会议室、门厅等。本文以几个工程实例,对井字梁这一结构体系的构造特点、合理设计等方面进行阐述。 2. 井字梁结构的构造特点 2.1井字梁结构的受力机理类似于双向板结构,具有双向受力的特点,相对于主次梁结构,可以有效的降低梁高度和增大建筑净空。 2.2井字梁楼盖两个方向的跨度宜尽量相等,一般需控制长跨跨度与短跨跨度之比不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜采用斜放井字梁布置或于长向跨度中部设大梁,形成多个或大小井字梁相嵌的结构形式。 2.3井字梁梁格间距一般取1.5 ~3m较为经济,不宜超过4m。 2.4井字梁高度各方向宜相同,宜取跨度的1/20左右。梁宽宜取梁高的1/3~1/4,但一般不宜小于120mm。 2.5井字梁的挠度一般要求不大于1/250,跨度较大时,可在施工时预先起拱。 2.6井字梁的钢筋设置特点: 2.6.1在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面。 2.6.2不同于主次梁结构,在两个方向梁交点处不可视为支座,梁只有在两端支承处的两个支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接或机械连接。 3. 井字梁结构的布置方法 常用的梁格布置形式有:正放井字梁、斜放井字梁、三向井字梁等,见图1。

关于井字梁论文

浅谈井字梁

1 井字梁的基本知识 1.1 井字楼盖的来源 钢筋混凝土现浇井式楼盖是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,可以把板下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,是钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字梁的区格梁,一般称这种双向梁为井字梁,这种楼盖就是井字楼盖。 1.2 井式楼盖与板的区别 1.2.1 现浇单向板肋形楼盖的主要区别是: 两个方向梁的截面高度通常相等,不分主次梁,共同承受楼板传来的荷载。 1.2.2井式楼盖与现浇双向板肋形楼盖的主要区别是: 在梁的交叉点处不设柱,梁的间距一般为 1.5~3m,比双向板肋形楼盖中梁的间距小。 1.3 查表法的算法 1.3.1 井字梁结构静力计算手册 井字梁结构静力计算手册对井字梁结构静力计算、图表编制所采用的是荷载分配法。 荷载分配法计算原理的实质是结构力学中的力法。先将荷载化为梁交叉结点上集中荷载(不一定相等),然后以横向梁分配荷载为基本未知量,满足静力平衡及竖向变形协调原理,不考虑转角变形的影响,利用《建筑结构静力计算手册》上刊载的单跨梁挠度计算公式,经计算形成柔度矩阵,不会有多大困难便可以建立起井字梁网格点的线性方程组。通过编制的电算程序,从而求解出每根梁所承受的分配荷载及其相应的内力和挠度。 1.3.2 建筑结构静力计算手册(第二版)

在钢筋混凝土结构中,经常采用井式梁,井式梁是一个空间杆件系统。当有现浇板与井式梁相连时,梁的扭转变形实际上已经被约束。此时可以用两种方法计算。第一种方法是,按扭转位移为0的条件用空间杆系程序计算。第二种方法是,用没有扭转的普通交叉梁组成井式梁,假定仅在垂直与井式梁平面上有线位移,协调条件为,在每一交点处交叉梁的线位移相等。

井字梁施工方案

本工程中存在超过4.5m的高支模,即六层8-11轴线交B-E轴线,梁为200mm×1400m m、300mm×1500mm和300mm×1550mm 的井字梁,数量多、间距小、结构自重大约335.03T、跨度大有19500m m ×19800mm,为保证混凝土浇筑质量和安全,特制定此施工方案。 结构混凝土自重验算:19.5×19.8=386.1㎡ 梁截面(0.3×1.55)面积:8+7.4+9.1+9.05+2.5+7.6+4.8+2.4=50.24M,50.24×0.3×1.55×2.4=56.07T 19.4×1.925=373.45㎡ 板截面(1.967×2)面积:1.967×2×9=35.41㎡ 板截面(1.917×2)面积:1.917×2×9=34.51㎡ 板截面(1.8×2)面积:1.8×2×7×9=226.8㎡ 板混凝土自重:296.72×0.08×2.4=56.97T 梁截面(0.2×1.4)面积:(373.45-296.72)×1.4×2.4=257.82T 混凝土总自重:257.82+56.97+56.07=335.03T

方案选取 1. 模板系统:选用钢模作为梁模板,板面厚度 2.5mm, 梁模板P3015和阳角模板Y1015进行组合,中间采用拉片厚度5mm。 2. 模板支撑系统:支撑主要采用Φ48× 3.5mm的钢管。步距800mm,立杆纵向间距800mm,横向间距800mm,梁底部顶撑400mm进行加密.小楞为1.8m,立杆、横杆、纵横水平杆6m长。 为防止支撑系统的重量过大,减轻底部结构的荷载,本工程本着切实以减轻支撑系统重量和荷载又保证浇筑结构的稳定安全和质量为原则制定方案。 3. 因跨度大20m,所以进行连续起拱,最高即最中间处按1.5‰进行,起拱高度6cm,逐渐沿长度降低,附件:1起拱高度图。 4.在6轴线到5轴线之间设置后浇带,减少因侧向位移引起的对井字梁的影响。 5.为减轻井字梁的结构重量,此处先浇筑至板底20mm处,这样做能减轻结构自重约76T,保证四、五层楼板的稳定,同时没有拆除四、五层的模板支撑系统,并转移三、四、五层的多余荷载。 6.为减轻井字梁的结构重量,在施工过程中将进行二次浇筑,第一次使用早强混凝土C45并只浇筑至现浇板底3cm处,即在此处留置施工缝,当结构强度达到设计强度的100%后,剔除梁表面的松动石子和表面浮浆,后支撑板模使用早强混凝土C45浇筑板,以期达到结构安全和质量也达到工期进度要求。

井字梁的设计与布置

井字梁的设计与布置 结构形式。墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内,一般可按简支端计算。当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45对角线斜向布置。两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两

个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1 2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。井字梁的挠度f一般要求f1/250,要求较高时f1/400。井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。

井字梁计算

井字梁的计算及施工图处理 1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井 字梁传递至大井字梁,再到柱子。 3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载 大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。 4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分, 故宜将梁距控制在3m以内。 5、井字梁一般可按简支端计算。 6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板 需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比 L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井 字梁可按45°对角线斜向布置。 10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0 。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求, 一般取值在1 2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。 11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但 最小h不得小于短跨跨度1/30. 12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。 13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。 14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边 长的1/40。 15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必 须注意以下几点:

井字梁的设计方法

井字梁结构设计中的几个常见问题 摘要:由于钢筋混凝土井字梁能给建筑提供较大空间,所以井字梁结构在建筑中被广泛应用,本文从井字梁设计中的构造、设计原则、截面确定、结构布置、配筋等几个方面进行了阐述。 关键词:井字梁双向受力结构布置 0 引言 由于井字梁在横纵两个方向都有较大的刚度,适用于使用上要求有较大空间的建筑,如民用房屋的门厅、餐厅、会议室和展览大厅等。所以井字梁结构体系以其受力和布置方式的合理性,得到了广泛的应用,现介绍几种井字梁结构在设计中几个问题,供大家参考。 1 井字梁结构的特点: 1.1 钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结构形式。 2.2 井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。 2.3 梁格间距的确定一般是根据建筑上的要求和具体的结构平面尺寸

浅谈BIM技术在正交井字梁弧形结构梁板标高二次优化中的应用

浅谈BIM技术在正交井字梁弧形结构梁板标高二次优化中的 应用 摘要:成都广汇雪莲堂美术馆项目属于博物馆类项目。为体现其模拟“蜀山”连绵起伏的设计理念,美术馆一层及附属用房采用钢筋混凝土正交井字梁弧形种植屋面结构,该类型屋面在平面和立面上均为不规则的曲形。如此大面积的不规则弧形种植屋面,在国内尚不多见,具有一定施工难度。本文简单介绍了在本工程屋面主体结构施工过程中,应用BIM技术,以BIM模型为载体,进行标高优化及控制的一种方法,并总结了一些做法及经验,可供类似工程借鉴学习。 关键词:弧形屋面;BIM技术;标高优化及控制 1、工程概况 成都广汇雪莲堂美术馆主体结构为钢筋混凝土-钢桁架组合结构,上部展厅采用两个核心筒支撑钢桁架承载方案。其中美术馆一层及附属用房屋面为钢筋混凝土结构不规则弧形屋面。弧形屋面板厚150mm,最大坡度约13.65°,分为6栋单体,总投影面积13084㎡,底模板面积14505㎡。 2、设计方案概述 曲形屋面面积大且标高过渡不大,最大坡度约13.65°,一般坡度约6.78°。因此设计单位利用曲线是无数段直线构成的原理,采用“以直代曲”的方式,在X和Y两个方向上以4.2m(二分之一轴网跨度)为边长,形成网格来进行标高控制。 3、设计方案优化必要性分析 设计图纸给出的给出的网格标高控制点在轴线相交处,且标高非常复杂。必须由总包深化设计部综合各方意见,提前深化优化设计。 3.1 梁模板标高优化必要性分析 3.1.1 模板标高控制难度大,因图纸给出的标高在轴线相交处,而在现场标高传递的过程中,这种部位是无法得到的,往往需要将标高定位到节点相交处梁模板底模板上,因此需要进行一定的理论计算,这种理论在很难现场班组长完成。 3.1.2 当相交梁高相同时,底模板相交线形成一个倒多边形棱锥,棱锥的底边数取决于节点处相交梁的数量。既给施工带来极大的难度,又使得主次梁节点处支模架立杆无法支撑。 3.1.3 本工程采用圆木模板,对于圆柱与梁相交节点位置,不同方向的梁底模标高不同,会给节点位置模板拼装带来相当大的难度影响工效,同时带来大量的圆木模板和节点处普通模板的切割,既不经济又不环保。方柱与多条梁相交节点也存在类似情况。 3.1.4 屋面结构的其他节点,如不规则多梁相交处节点、轴网转换处梁相交节点、弧形边梁及周边梁节点等,标高不易计算,且模板切割量大。 3.2 板模板标高优化必要性分析 板模板控制点标高优化是以梁模板标高为基础的。正交框架梁分割而成的矩形模板,需选取其四个角点作为控制标高,此标高需依据图纸进行偏移计算。当屋面梁分部不规则时,尤其是存在弧形梁的时候,分割而成的板模板控制标高不好确定,需分别确定控制点进行优化。 4、施工方案概述 根据设计院下发的工程图纸,运用BIM技术建立模型,通过查看模型,并结

十字交叉梁基础计算书

十字交叉梁基础计算书 三河家园26楼工程;工程建设地点:盐都新区南纬路南侧;属于框架剪力结构;地上11层;地下0层;建筑高度:32.95m;标准层层高:2.85m ;总建筑面积:3849.00平方米;总工期:180天。 本工程由盐城职苑房地产开发有限公司开发,江苏铭城建筑设计院有限公司设计及勘察,江苏科苑建设项目管理有限公司监理,盐城市兴达建筑工程有限公司组织施工;由朱德庆担任项目经理。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。 一、塔吊的基本参数信息 塔吊型号: QTZ31.5;塔吊起升高度H: 40.000m; 塔吊自重G: 212.6kN;最大起重荷载Q: 40.000kN; 桩间距l: 2.6m;桩边长d: 0.350m; 桩钢筋级别: HRB335;混凝土强度等级: C35; 交叉梁截面宽度: 1.2m;交叉梁截面高度: 1.200m; 交叉梁长度: 6.5m;桩入土深度: 12.000m; 保护层厚度: 100.00mm;交叉梁钢筋级别:HRB335; 塔吊倾覆力矩M: 380.4kN·m;塔身宽度B: 1.500m; 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1. 塔吊自重: G=21 2.6kN; 2. 塔吊最大起重荷载: Q=40kN; 作用于塔吊的竖向力: F k=212.6+40=252.6kN; 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=380.4kN·m;

清华斯维尔常见问题解答

清华斯维尔常见问题解答 1、由于井字梁的特殊位置关系,有的梁跨软件无法识别,因此需要手动布置,例如L4(8)等。部分井字梁可以用“用户选择要识别的梁”的方式,选中集中标注及标注线,选中梁跨边线,点击鼠标右键便可以识别。 2、在柱里面多识别了一跨梁,或者遇柱不断等等。这都是由于软件在识别井字梁的电子图时无法正确判断梁跨数造成的。软件只根据梁编号中的跨数,按支座生成梁跨,具体哪个构件是梁的支座软件就无法判断。这种错误不易察觉。建议您使用选梁识别的方式识别。 3、在手动布置井字梁时,应注意集中标注中梁的跨数。按照梁跨分段布置梁,如果梁跨中有井字梁的,用“选支座布梁”的方式绘制即可。 4、构件钢筋布置后使用“构件辨色”功能进行钢筋检查,显示为红色的构件为未布置钢筋的构件或是布置的钢筋错误的构件,软件不会自动修改检查结果。必须用钢筋布置命令选中这些构件后布置钢筋,或对已经布置到构件上的钢筋进行修改,重新布置即可。 5、梁跨异常时,软件不会自动重组梁跨,用梁段重组命令,选择要重组的所有梁跨,重组一下即可。 6、如果梁跨异常,会导致钢筋布置错误。修改方法是删掉布置错误的梁段,重新布置梁与梁筋。 7、在布置梁钢筋之前应先检查梁跨是否布置正确。只有梁跨正确,梁筋才能正确识别。 8、识别钢筋时,对电子图钢筋描述的要求: 钢筋描述类型定义,钢筋描述要可以解析所有这些类型: 101: T型数据:用于按根数配筋,固定格式: (根数)(类型)(直径)(代号) 例如:4B25;或者4B25-3200;“3200”认为是指定长度。 102: R型数据:用于按间距配筋,固定格式: (类型)(直径)@(间距1):(间距2)(支数) 例如:A10@200/100(4) 间距1、间距2之间的“/”号可为“:”、“-”,间距值不分前后。 103: P平行数据: 用于指定有几个相同的箍, 固定格式:(用于相同箍筋或相同拉筋定义)。 (数量)*R型数据例如:2*A8@200,表示有2排“A8@200”的钢筋。 104:Z型数据:用于箍筋肢数间距配筋,用来处理节点加密箍,固定格式:[用于条基或节点加密箍]。 (箍筋数)R型数据例如:4A10@200(2),表示4根间距200的A10节点加密箍筋。 10A8@100/200 ,一般用于条基,表示条基两端分别放10根间距100的加密箍筋,长度为(10-1)*100,剩下的长度部分放A8@200箍筋。 105:其它类型 例如:4B25+5B28 2/3/4:解释成2B25/2B25+1B28/4B28一般用于梁、条基的支座钢筋。 双层钢筋的排法: 上部钢筋(面筋),例如:6B25 4/2,表示一排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 下部钢筋(底筋),例如:6B25 2/4,表示最底排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 9、砼墙中除暗柱外,比如说框架柱或框支柱在计算墙拉筋时未扣面积,造成拉筋数量计算不准。

模架体系考题(三个问题)

模架体系考试题 一、问:自由端 1、满堂支撑架自由端(悬臂端)搭设规范有哪些基本要求? 2、若施工现场未按规范基本要求搭设会导致什么后果? 3、如果现场工人不听,如何说服现场工人? 答: 1、自由端从立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点得长度不应超过500m;可调托撑螺杆伸出立杆顶端长度不宜超过300mm,插入立杆内得长度不得小于150mm。 另还可以增加回答:可调托撑螺杆外径不得小于36mm,螺杆与支托板焊接焊缝高度不得小于6mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm,支托板厚不应小于5mm,可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN。 2、架体搭设得可调托悬臂过长,立杆计算长度增加,长细比过大,立杆轴心受压稳定系数变小,整体支撑刚度严重不足,容易失稳坍塌。 3、(1)架体搭设前根据专项施工方案对操作人员进行技术交底,根据技术交底与规范要求对操作人员进行培训,并要求操作人员持证上岗。 (2)利用公司得模架体系模型视频,结合数据给操作人员讲解清楚,并引用近年来全国已发生类似事故案例(比如北京西西工程事故,实际搭设模板支架立杆顶部伸出长度过大就是造成垮塌得主要原因),并把事故造成得严重后果灌输给操作人员。 (3)现场制作简单模型试验,让操作工人更能直观得理解。

(4)若操作人员在搭设过程中还不按要求进行搭设,应立即停工,并继续进行培训教育与进行经济或行政处罚;若操作人员仍不听从,依据劳务合同等解除合同或清除退场。 二、问:纵横向水平杆 1、纵、横向水平杆搭设规范有哪些基本要求? 2、若施工现场未按要求搭设或缺少一个方向水平杆会导致什么后果? 3、如果现场工人不听,如何说服现场工人? 答: 1、纵、横向水平杆应连续搭设,单根长度不应小于3跨,每个主节点处必须设置纵、横向水平杆。纵、横向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接:(1)两根相邻水平杆得接头不应设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开得距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点得距离不应大于纵距、横距得1/3;(2)采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端得距离不应小于100mm。 2、单方向缺失水平杆,此方向约束变弱,或未按要求尺寸搭设,会造成立杆计算长度增加,立杆长细比过大,立杆轴心受压稳定系数变小,整体支撑刚度严重不足,容易失稳坍塌。 3、(1)架体搭设前根据专项施工方案对操作人员进行技术交底,根据技术交底与规范要求对操作人员进行培训,并要求操作人员持证上岗。 (2)利用公司得模架体系模型视频,结合数据给操作人员讲解清楚,并引用近年来全国已发生类似事故案例(比如南京电视台演播大厅模板支架因横

井字梁模板设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 1.工程概况 (3) 2.荷载计算 (3) 3.承重架模板及施工 (5) 3.1材料要求 (5) 3.2扣件式钢管承重架构造形式 (5) 3.4承重架搭设及拆除要求: (6) 4.架子验收 (8) 5.安全技术要求 (9) 6.附图 (9)

1.工程概况 1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算) 楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN 支架:3240m×38.4N/m =124.4KN 钢筋混凝土自重:126.27m3×25KN/m3=3156.75KN

浅谈井字梁(含十字梁)与单向板的区别

浅谈井字梁(含十字梁)与单向板的区别 发表时间:2016-11-02T10:24:49.070Z 来源:《低碳地产》2016年12期作者:梁少锋 [导读] 对于大跨度的建筑结构,在这种情况下,往往就要结构工程师进行结构布置时,考虑应该采用井字梁结构还是单向板结构。清远市清新区建筑勘察设计有限公司广东清远 511800 【摘要】在建筑工程结构设计中,对于大跨度结构,结构工程师通常都会根据结构的安全性和可靠性来考虑该建筑的结构布置;而甲方却又通常要求结构工程师尽量降低工程造价。对于大跨度的建筑结构,在这种情况下,往往就要结构工程师进行结构布置时,考虑应该采用井字梁结构还是单向板结构。本文根据工程实例,探讨一下井字梁结构(含十字梁结构)与单向板结构的区别。 1.井字梁(含十字梁)与单向板的特点 钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结构形式。当其跨度增加时,板厚相应也随之加大。但是,由于板厚而自重加大,而板下部受拉区域的混凝土往往被拉裂不能参加工作。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁。而其中呈井字或多个井字型的,一般称为井字梁;其中呈十字型的,一般称为十字梁。这种结构布置方式具有双向受力合理,且可减少结构高度等优点。如根据结构的安全性和可靠性,一般优先选取这种结构布置形式。但井字梁结构的模板工程量和钢筋含量一般都比较大,而且钢筋绑扎的时候一定要注意先后顺序,一不小心,往往容易出错,从而影响井字梁的理论受力。 单向板简单来说,是指板的长边与短边的比值大于3的情况。当板的长边与短边的比值大于3时,板荷载主要沿单向(短边方向)传递,单向受弯。这种结构布置方式受力简单,且其长向分布筋配筋量都很小,因而单向板的钢筋含量一般都比较小。单向板的模板工程量一般也比较小,其安装也比较简单。但由于单向板是单向受力,一向的刚度大于另一向的刚度,导致整体刚度的不合理。还有,单向板的主受力框架梁的截面都比较大,影响结构净高度。 2.井字梁(含十字梁)与单向板的工程实例 某钢筋混凝土框架结构厂房,下开间为9m×4跨=36m,左开间为9m×2跨=18m,按地震烈度6度,抗震等级4级进行结构设计。其中厂房楼面活荷载按5.0kN/m2来考虑。 (1)按井字梁结构布置(3m×3m的双向板),简图如下: (1)按十字梁结构布置(4.5m×4.5m的双向板),简图如下: (3)井字梁、十字梁与单向板的工程造价对比 根据计算,在同一工程中,按井字梁布置的结构方案,其梁板钢筋用量、混凝土用量分别为:

浅谈井字梁结构的计算

浅谈井字梁结构的计算 发表时间:2010-08-05T10:15:42.670Z 来源:《魅力中国》2010年5月第1期作者:艾思坦 [导读] 用二种不同的计算方法,分析梁座竖向刚度对井字梁结构计算的影响,从而使结构计算更合理,更符合工程实际情况。 (西南交通大学,四川成都 611756) 摘要:用二种不同的计算方法,分析梁座竖向刚度对井字梁结构计算的影响,从而使结构计算更合理,更符合工程实际情况。 关键词:井字梁;支座;竖向刚度 中图分类号:U443.36 文献标识码:A 文章编号:1673-0992(2010)05A-0173-01 一、前言 目前的井字梁结构设计,广大设计人员都采用SATWE进行计算。但经常有设计人员会感到困惑,为什么采用SATWE软件计算井字梁结构,其计算结果与查井字梁等计算手册的结果相差很远?以下,本文以《井字梁结构静力计算手册》(以下简称《计算手册》)中关于井字梁结构计算的相关表格为例,与大家共同探讨这两种计算方法的联系与差异。 二、计算方法的异同 1.两种计算方法的相同之处 两种算方法在计算井字梁结构时,井字梁中间交叉点的内力计算均按照空间交叉梁系方式进行分配。即根据节点的变形协调条件和各梁线刚度的大小进行算,协调条件为,在每一点处交叉梁的线位移相等。 2.两种计算方法的不同之处 SATWE软件与《计算手册》这两种计算方法之间的最大差异在于井字梁端部支座的变形协调条件不同。SATWE软件考虑其端部支座竖向刚度对井字梁结构的影响,而采用《计算手册》方法时,无论井字梁与其端部支座是固接还是铰接,均不考虑其竖向刚度的影响,即认为井字梁端部支座处没有竖向位移。 为了更好地说明问题,本文拟通过一个工程算例,对两种计算方法的异同之处作进一步的阐述。 三、工程算例 现以梁端铰接为例,介绍一下在恒载标准值作用下两种方式的计算过程。 1.工程概况 该工程算例井字梁间距为2.7m×2.7m,面荷载为7KN/m2。在采用 SATWE软件计算时,将面荷载转化为作用在节点上的集中荷载,以便使荷载输入方式与《计算手册》的简化方式一样。同时将SATWE软件中砼容重改为0,这样可以不计梁自重。该井字梁结构的平面布置图如图1所示: 图1 井字梁结构平面布置图 2.《计算手册》算法以梁1(B轴)为例,b/a=1.0,查《计算手册》表 3.1.3得该梁正弯矩系数为0.706,则该梁的跨中最大弯矩为: M=0.706x7x2.7x2.7x2.7=97.273KN.m 3.SATWE软件算法 (1)井字梁端部为框架主梁 当井字梁端部为框架主梁时,程序计算的梁1的跨中最大弯矩为143KN.m (如图2所示),其与《计算手册》计算结果的误差为:[(143-97.273)/97.273]×100%=47.0% 图2 井字梁端部简支在框架主梁上的弯矩图 从计算结果可以看出,当井字梁端部简支在框架主梁上时,SATWE软件的计算结果与《计算手册》查得的结果相差很大,这主要是因为SATWE软件真实地考虑了主框架梁的竖向位移所致(如图3所示)。 图3 在恒载作用下井字梁端部简支在主框架梁上的变形图 从图中可以看出,由于框架主梁竖向变形的存在,使结构的内力通过变形协调进行分配,从而使计算结果产生差异。 (2)井字梁端部为剪力墙 当井字梁端部为剪力墙(剪力墙厚200mm)时,程序计算的梁1的跨中最大弯矩为111KN.m(如图4所示),其与《计算手册》计算结果的误差为:[(111-97.273)/97.273]×100%=14.1% 图4 井字梁端部简支在剪力墙上的弯矩图 从计算结果可以看出,当井字梁端部简支在剪力墙上时,二者之间的计算结果相对相差很小。这主要是因为砼剪力墙的竖向刚度很大,竖向位移很小所致(如图5所示)。 图5 在恒载作用下井字梁端部简支在剪力墙上的变形图 从图中也可以看出,由于砼剪力墙的竖向变形很小,与《计算手册》中不考虑井字梁端支座竖向位移影响的基本假定十分接近,因此井字梁结构的计算结果也相差很小。 四、砖混结构,井字梁楼盖的计算 目前的SATWE和TAT软件都不能计算砖墙,因此对于这种结构形式只能进行简化计算。其处理方法如下: (1)在PMCAD“人机交互”中按工程实际情况建模,即墙体仍按砖墙输; (2)在SATWE软件“总信息”里的“结构材料信息”选取“砌体结构”; (3)在SATWE软件“砌体结构”信息里选取“有限元整体算法”; (4)在SATWE软伴“分析结果图形和文本显示”中只看井字梁计算结果即可,其他的如墙体的计算结果等不看。 这是一种简化计算,与真实结果相比,会有一定误差,但误差不大。 五、小结 1.井字梁内力受其端部支座竖向刚度的影响很大,当设计人员采用查《计算手册》的方法计算井字梁结构时,应注意该工程是否符合

大型地下停车库消防设计几个问题的探讨

=============================================== 蚀、风、火灾探测等因素,综合各种规范条文的指导,并经过认真分析研究,就能较好地完成工程设计任务。 参考文献 1中华人民共和国电力工业部.GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范.北京:中国计划出版社,1997 2中华人民共和国公安部.GB50219-95水喷雾灭火系统设计规 范.北京:中国计划出版社,1995 3核工业标准化研究所.EJ/T1082-1998核电厂防火准则4法国《压水堆核电站防火设计和建造规则》(RCC-Ⅰ)83版5美国《自动喷水系统安装规范》NFPA-13 "-作者通讯处:100840北京840信箱10室 核工业第二研究设计院十室 电话:(010)88022725 修回日期:2001-12-04 大型地下停车库消防设计 赵锂 提要对大型地下停车库的消防系统所采用的形式进行了讨论。推荐消火栓系统加闭式自动喷水-泡沫联用系统在实际工程中的应用,并给出在设计中应注意的一些问题。 关键词大型地下停车库自动喷水-泡沫联用系统喷头消火栓大范围比例混合器 随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境优美,有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车问题,住宅小区多设有地下停车库,停车库的上方为数栋住宅楼。地下停车库的面积比较大,由数个防火分区组成,停车数量超过300辆为I类地下停车库。本文拟对大型停车库几个消防问题进行讨论。 1采用消防设施的种类 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(以下称“规范1”)7.1.8条规定汽车库、修车库应设室内消火栓,I类汽车库的消防用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。7.2.1条规定停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统。7.2.2条规定汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险确定。2001年新颁布的《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50048-2001)(以下称“规范2”)附录A中将汽车库划为中危险Ⅱ级。“规范1”7.3.1条规定I类地下停车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。从上述规范的规定中我们可以得出,对于大型地下停车库(I类汽车库),消防设施的种类应为消火栓系统加泡沫喷淋灭火系统。结合到我国目前车库消防设施多采用消火栓系统加自动喷水灭火系统,我们在对I类汽车库设计时采用消火栓系统加闭式自动喷水-泡沫联用系统。闭式自动喷水-泡沫联用系统由自动喷水灭火系统中配置可供给泡沫混合液的设备组成,既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。 2消火栓系统的设置 地下停车库有两种类型,一种为人民防空地下室,平时作为停车库;另一种为单一功能的停车库。对于第一种类型的地下停车库,消火栓系统的布置通常有两种方式:图1的布置为地下车库消火栓由上层消火栓立管穿人防顶板至车库后接出,在人防顶板内侧设防爆波阀门,战时将阀门关闭,此阀门可用工作压力大于1.0MPa的闸阀或蝶阀替代;图2的布置为人防地下车库消火栓系统单独成环,引入管由人防侧墙接入,在人防侧墙内设防爆波阀门。图1的缺点是增加了消防管道上的阀门,消防系统的安全度降低。对于高层建筑的地下车库,消火栓减压只能通过减压孔板进行。图2的缺点是增加了消防管道管材的用量,但阀门的数量减少,对于高层建筑的地下车库,可统一设减压阀减压,也可通过减压孔板进行。消防系统的安全度较图1 高,经54给水排水Vol.28No.42002

井字梁模板设计(完整版)

目录 1.工程概况 1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采

用门字形组合钢管架搭救设。因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算) 楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN 支架:3240m×38.4N/m =124.4KN 钢筋混凝土自重:126.27m3×25KN/m3=3156.75KN 施工荷载:1KN/m2×15×24=360KN 总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN 每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m2 2.1.2荷载验算

相关文档