文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一般抹灰工程施工工艺标准

一般抹灰工程施工工艺标准

一般抹灰工程施工工艺标准
一般抹灰工程施工工艺标准

GYQB-TJ-005-2017一般抹灰工程施工工艺标准

目录

1 适用范围 (1)

2 基本规定 (2)

3 施工准备 (4)

3.1 技术准备及要求 (4)

3.2 材料准备及要求 (4)

3.3 主要机具 (6)

3.4 作业条件 (7)

4 施工工艺 (9)

4.1 室内墙面抹灰施工 (9)

4.2 室外墙面抹灰施工 (13)

5 质量验收 (15)

5.1一般规定 (15)

5.2 主控项目 (16)

5.3 一般项目 (16)

6 成品保护 (18)

7 安全、环保措施 (19)

7.1 安全措施 (19)

7.2 环保措施 (19)

8 资料管理 (20)

1 适用范围

本标准适用于本企业承建的工业与民用建筑一般抹灰工程。

2 基本规定

2.0.1一般抹灰工程施工前应有主要材料的样板或做样间(件),并应经有关各方确认。

2.0.2所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。

2.0.3进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合国家规范的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。

2.0.4当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议时,应进行见证检测。

2.0.5室内外抹灰施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。

2.0.6施工过程中应做好半成品、成品的保护,防止污染和损坏。

2.0.7施工应做到工完料尽场地清。

2.0.8抹灰分层及砂浆选用原则见表2-1、表2-2、表2-3。

表2-1 抹灰分层控制和做法参考

灰层作用基层材料一般做法

底层灰主要起与基层粘

结作用,兼初步

找平作用

砖墙基层

(1)内墙一般采用石灰砂浆,水

泥石灰砂浆

(2)外墙、勒脚、屋檐以及室内

有防水防潮要求,采用水泥砂浆

打底

混凝土和加气混

凝土基层

(1)采用水泥砂浆或混合砂浆

打底,打底前先刷界面剂

(2)混凝土板顶棚,宜采用粉刷

石膏或聚合物水泥砂浆打底,也

可直接批刮腻子

中层灰主要起找平作用(1)所用材料基本与底层相同(2)根据施工质量要求,可以一次抹成,亦可分遍进行

面层灰主要起装饰作用(1)一般抹灰中层灰,面层灰可一次成型

(2)装饰抹灰按工艺施工

表2-2 不同基体的抹灰厚度(mm)

项目

内墙面外墙顶棚蒸压加

气混凝

土砌块

聚合物

砂浆、石

膏砂浆普通抹

高级抹

墙面勒脚

现浇混

凝土板

预制混

凝土板

厚度≤18 ≤25 ≤20 ≤25 ≤5 ≤10 ≤15 ≤10

表2-3 每层灰控制厚度

抹灰材料水泥砂浆水泥石灰砂浆每层灰厚度(mm)5~7 7~9

3 施工准备

3.1 技术准备及要求

3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案,并通过审核、批准。

3.1.2对施工人员做好技术交底工作。

3.1.3材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。

3.1.4做好样板间,经检验达到标准后方可正式施工。

3.2 材料准备及要求

3.2.1水泥

1宜采用通用硅酸盐水泥,宜使用同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

2水泥进场需对其产品名称、生产许可证编号、出厂编号、执行标准、日期等进行检查,同时验收合格证,对强度等级和凝结时间、安定性进行复检。

图3.2-1 水泥

3.2.2砂

宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。

图3.2-2 砂

3.2.3石灰膏

1石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。

2用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质,未熟化颗粒日后可使墙面爆裂产生裂纹。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,

防止其干燥、冻结和污染。

图3.2-2 石灰膏

3.3 主要机具

1、砂浆搅拌机

2、干混砂浆储料罐

3、不抛洒灰斗车

4、喷浆机

5、铁抹子

6、铁锤

7、阴阳角抹子8、塑料抹子9、托灰板

10、电动搅拌机11、毛滚筒12、喷雾器

13、切割机14、靠尺、塞尺15、空鼓锤

3.4 作业条件

3.4.1主体结构须经过有关单位(建设单位、设计单位、监理单位、施工单位)检验合格。

3.4.2抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固,连接处缝隙用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在丢弃看掺少量麻刀嵌塞,或用豆石混凝土将其填塞密实,并用塑料贴膜或铁皮将门窗框加以保护。

3.4.3将混凝土蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂,然后用1∶3水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。

3.4.5将砼构件、门窗过梁、梁垫、圈梁、构造柱等表面凸出部分凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的砼凿到实处,把外露的钢筋头、铁丝剔除清掉;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼面底处应堵实和补砌整齐。

3.4.6抹灰总厚度大于或等于35mm时及不同材料基体交接处,采取加强网(耐碱玻璃纤维网格布、钢丝网等,如图3.4-1、图3.4-2)防止开裂,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm,如图3.4-1。

图3.4-1 耐碱玻璃纤维网格布图图3.4-2 钢丝网及粘钉

图3.4-3 不同材料基体交接处加强网粘贴示意图

4 施工工艺

4.1 室内墙面抹灰施工4.1.1工艺流程

4.1.2操作工艺

1基层清理

1)砖砌体基层:将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉。

2)混凝土墙基层处理:因混凝土墙面在结构施工时大都使用脱模隔离剂,表面比较光滑,故应将其表面进行处理,其方法为:采用脱污剂将墙面的油污脱除干

净,晾干后采用机械喷涂或笤帚涂刷一层薄的胶粘性水泥浆或涂刷一层混凝土

界面剂(如图4.1-1、图4.1-2),使其凝固在光滑的基层上,以增加抹灰层与

基层的附着力,不出现空鼓、开裂;再一种方法可采用将其表面用尖钻子均匀

剔成麻面,使其表面粗糙不平,然后浇水湿润。抹灰时墙面不得有明水。

图4.1-1 机械喷浆图4.1-2 喷浆成品3)加气混凝土砌块基体(轻质砌体、隔墙):加气混凝土砌体其本身强度较低,基层清理浇水湿润

吊垂直、套方、

找规矩、抹灰饼

抹水泥踢脚或墙裙

抹底灰

墙面冲筋

做护角、抹

水泥窗台

修补预留孔

洞、电箱槽等

槽、盒等

抹罩面灰

孔隙率较大,在抹灰前应对松动及灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝,用

砂浆填塞密实。将墙面凸出部分或舌头灰剔凿平整,并将缺棱掉角、坑凹不平

和设备管线槽、洞等同时用砂浆整修密实、平顺。用托线板检查墙面垂直度偏

差及平整度,根据要求将墙面抹灰基层处理到位,然后喷水湿润,水要渗入墙

面10~20mm、墙面不得有明水。然后涂抹墙体界面砂浆,要全部覆盖基层墙体,

厚度2mm,收浆后进行抹灰。

4)混凝土小型空心砌块砌体(混凝土多孔砖砌体):基层表面清理干净即可,不得浇水。

5)涂抹石膏抹灰砂浆时,一般不需要进行界面增强处理。

6)涂抹聚合物砂浆时,将基层处理干净即可,不需浇水湿润。

2浇水湿润

一般在抹灰前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润。不同的墙体,不同的环境,需要不同的浇水量。浇水要分次进行,最终以墙体既湿润又不泌水为宜。

3吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

1)根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较

大时,应分层抹平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。

抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺找好垂直与平整。

灰饼宜用M15水泥砂浆抹成50mm见方形状,抹灰层总厚度不宜大于20mm。

图4.1-3 大墙面灰饼图4.1-4 门窗洞口灰饼

2)房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,

随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上

翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼

冲筋。

图4.1-5 阴角灰饼图4.1-6 烟道、水电管井灰饼4修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

堵缝工作要作为一道工序安排专人负责,把预留洞、配电箱、槽、盒周边的洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严,用水泥砂浆将缝隙塞严,压抹平整、光滑。

5抹水泥踢脚(或墙裙)

根据已抹好的灰饼冲筋(此筋可以冲的宽一些,80~100mm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据)。水泥踢脚、墙裙、梁、柱、楼梯等处应用M20水泥砂浆分层抹灰,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁、顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上口抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和风棱。

6做护角

墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用M20以上的水泥砂浆做护角,其高度自地面以上不小于2m。将墙、柱的阳角处浇水湿润,第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于50mm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,

并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使其形成钝角(图4.1-7)

图4.1-7 水泥护角做法示意图

7抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净,清理砖缝,松动的砖要重新补砌好,用水润透,用1:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于25mm,一般1d后抹1:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

8墙面冲筋

当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm,两筋间距不大于1.5m,如图4.1-8。当墙面高度小于3.5m时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

图4.1-8 墙面冲筋示意图

9抹底灰

一般情况下冲筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与冲筋平,用木杠刮找平

整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑、平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到工完场清。

10 抹罩面灰

罩面灰应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,每遍厚度约2mm ,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹灰。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水,将罩面灰污染处清理干净,施工时整面墙不宜留施工槎;如遇到预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。

11 水泥砂浆抹灰24h 后应喷水养护,养护时间不少于7d ,混合砂浆要适度喷水养护,养护时间不少于7d 。

4.2 室外墙面抹灰施工

4.2.1 工艺流程

4.2.2 操作工艺

室外抹灰工程工艺同室内抹灰一样,只是在选择砂浆时,应选用水泥砂浆或专用的干混砂浆。

施工中,除参照室内抹灰要点外,还应注意以下事项:

1 根据建筑高度确定放线方法,高层建筑可利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。多层建筑时,可从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施工+500mm 线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,做灰饼时应注意横竖交圈,以便操作。每层抹灰时则以灰饼做基准充筋,使其保证横平竖直。

2 抹底层灰、中层灰:根据不同的基体,抹底层灰前可刷一道胶粘性水泥浆,然后抹水泥砂浆,每层厚度控制在5~7mm 为宜。分层抹灰抹与充筋平时用要杠刮平找直,要抹子搓毛,每层抹灰不可跟得在紧,以防收缩影响质量。

基层清理

浇水湿润

吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋

堵门窗口缝及 脚手眼、孔洞

嵌分格条、抹面层灰

抹底层灰、中层灰 抹滴水线、起分格条

3弹线分格、嵌分格条:大面积抹灰应分格,防止砂浆收缩,造成开裂。根据图纸要求弹线分格、粘分格条。粘时在两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。粘分格条时注意竖条应粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘,出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后,可抹面层灰。

4抹面层灰、起分格条:待底层灰呈成八成干时开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。等其表面无明水时,用软毛刷蘸水,垂直于地面向同一方向轻刷一遍,以保证面层灰颜色一致,避免出现收缩裂缝,随后将分格条起出,等灰层干后,用素水泥膏将缝勾好。难起的分格条不要硬起,防止棱角损坏,待灰层干透后补起,并补勾缝。

5抹滴水线:在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨篷、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。下面做滴水线(槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小于40mm,滴水线深度和宽度一般不小于10mm,并应保证其流水坡度方向正确,如图4.2-1。

抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。分格条在底面灰层抹好后,即可

拆除。

图4.2-1 滴水线(槽)示意图

6养护:水泥砂浆抹灰常温24h后应喷水养护。冬期施工要有保温措施。

5 质量验收

5.1 一般规定

5.1.1抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:

1抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3隐蔽工程验收记录。

4施工记录。

5.1.2抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。

5.1.3抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。

2不同材料基体交接处的加强措施。

5.1.4各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。

2相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

5.1.5检查数量应符合下列规定

1室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应倒数检查。

2室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10 m2。

5.1.6外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。

5.1.7抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。

5.1.8室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。当无设计要求时,应采用1∶2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。

5.1.9当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。

5.1.10各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、碰撞、振动和受冻,在凝结后应

采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

5.1.11外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

5.2 主控项目

5.2.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

检查方法:检查施工记录。

5.2.2一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检查方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

5.2.3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检查方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

检查方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。

5.3 一般项目

5.3.1一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1普通抹灰表面应光滑、洁净、接茬平整,分格缝应清晰。

2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

检验方法:观察和手摸检查。

5.3.2护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法:观察。

5.3.3抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法:检查施工记录。

5.3.4 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

检验方法:观察;尺量检查。

5.3.5有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

5.3.6一般抹灰工程质量的允许偏差符合表5.3-1的规定:

表5.3-1 一般抹灰的允许偏差和检验方法

项次项目

允许偏差(mm)

检验方法普通抹灰高级抹灰

1 立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查

2 表面平整度 4

3 用2m靠尺和塞尺检查

3 阴阳角方正

4 3 用直角检查尺检查

4 分格条(缝)直线

4 3

拉5m线,不足5m拉通

线,用钢直尺检查

5 墙裙,勒角上口直

线度

4 3

拉5m线,不足5m拉通

线,用钢直尺检查

6 成品保护

6.0.1抹灰前必须将门、窗口与墙间的缝隙按工艺要求将其嵌塞密实,对木质门、窗口应采用薄钢板、木板或木架进行保护,对塑钢或金属门、窗口应采用贴膜保护。

6.0.2抹灰完成后应对墙面及门、窗口加以清洁保护,门窗口原有保护层如有损坏的应及时修补,确保完整直至竣工交验。

6.0.3在施工过程中,搬运材料、机具以及使用小手推车时,要特别小心,防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台,以防损坏棱角。6.0.4抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风篦子、预留孔洞应采取保护措施,防止施工时灰浆漏入或堵塞。

6.0.5拆除脚手架、跳板、高马凳时要倍加小心,轻拿轻放,集中堆放整齐,以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。

6.0.6等抹灰层未充分凝结硬化前,防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层不受损伤和足够的强度。

抹灰工程施工技术交底

抹灰工程技术交底 本节适用于石灰砂浆,水泥砂浆,水泥混合砂浆,聚合物水泥砂浆与磨刀石灰,纸筋石灰,石膏灰等一般抹灰工程的施工及质量验收,一般抹灰工程分普通抹灰与高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰施工及验收。 (一)施工技术准备 1、认真熟悉图纸,掌握抹灰砂浆的种类并做好材料的试配工作。 2、了解施工近期天气状况,做好冬、雨期施工防护准备。 3、做好对工人的技术交底工作。一般砌体砌筑结束28天后,其结 构基本稳定,进行抹灰砂浆施工。不同材料交接处铺设网或网格布等加强措施以切实保证抹灰工程的质量。铺设加强网时,铺设在底层砂浆于面层砂浆之间,钢网要用锚钉锚固。抹灰工程;待前一层灰六,七成干时,再抹第二层灰。 4、大面积施工前,先做样板间,经鉴定合格后再大面积施工。(二)胶凝材料 1、石灰膏:采用块状生石灰淋制,应用孔径不大于3mm×3mm的筛 网过滤,并储存在沉淀池中,熟化时间常温下一般不少于15d;用于罩石灰时,不应少于30d,使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒与其她杂质;在沉淀池中的石灰膏应加以保护,防止干燥,冻结与污染,已风化冻结的石灰膏不得使用。 2、磨细生石灰粉:细度应通过4900孔/cm2筛。用于罩面石灰熟化 1

时间大于3d。 (三)石膏:应磨成细粉无杂质;宜用乙级建筑石膏,细度通过0、15mm筛孔,筛余量不大于10%。 (四)粉刷石膏: 1、细度:粉刷石膏的细度以 2、5mm与0、2mm筛的筛余百分数计。 2、粉刷石膏的贮存期为自出厂之日起3个月,3个月后应重新进行 质量检验,确定其强度等级。 3、运输与贮存时不得受潮与混入杂物,不同型号与等级的粉刷石 膏应分别贮存。 4、水泥:抹灰用水泥应选用强度等级不小于32、5级的普通硅酸盐 水泥,硅酸盐水泥的品种、强度等级应符合设计要求。水泥进场 时应对其品种、级别、包装或散装仓号,出厂日期等进行检查, 并应对其强度、安定性及其她必要的性能指标进行复验。 5、粉煤灰:烧失量不大于8%,吸水量不大于105%,过0、15mm筛, 筛余不大于8%。 五、细骨灰 1、普通砂、中砂或中粗砂混合使用。使用前应用不大于5mm孔径的筛子过筛。砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有黏土(不得超过2%),草根、树叶、碱质物及其她有机物等有害物质。 2、炉渣:粒径不大于1、2mm~2mm,使用前过筛,浇水,焖透约15d。 3、膨胀珍珠岩:宜采用中级粗细粒径混合级配,堆积密度宜为80? 2

一般抹灰工程施工工艺标准 (2)

一般抹灰工程施工工艺标准 一、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 (二)室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚、板线。 普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔1.2~1.5m上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。 3、抹底层灰 底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。严格控制各层抹灰厚

内墙抹灰工程施工技术交底

技 术交底记录 表B2 编号:

4、贴灰饼、冲筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8米为宜。先用1:2:6混合砂浆或1:2水泥砂浆做成100MM见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到的垂直度要求为宜。上下灰饼用托线找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。 冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。 5、抹门窗口水泥砂浆护角:室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹水泥砂浆护角,其高度不小于1.8米,护角每侧包边的宽度不小于50MM,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法是先刷好掺用水量10%的801胶素水泥浆, 1:3水泥砂浆打底。第二遍用1:3水泥砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺,待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角,护角厚度超出墙面底灰一个罩面灰厚度,成活后与墙面灰层平齐。 6、抹底子灰:墙面加气混凝土块刷好掺用水量10%的801胶素水泥浆以后及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则形成隔离层,不利于基层粘结。抹灰时不能将标筋碰坏,第一遍抹1:3水泥砂浆,厚度7-8MM,划出纹线,养护,稍干后,再抹第二遍,厚度与所冲筋平齐,用大杠将墙面刮平,木抹子搓平。用托线板检查,要求垂直、平整、阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。 7、修补墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,立即把暖气、电气设备的箱槽洞口周边50MM的底灰砂浆清理干净,把周边修补平齐、方正、光滑,抹时比墙面底灰高出一个面层灰高度,确保槽、洞口周边修整完好。 8、抹面层砂浆:在底子灰五、六成干时开始抹面层砂浆,在底灰上先刷掺用水量10%的801胶素水泥浆,紧接着抹1:3水泥砂浆,厚度5MM,分两遍成活,抹平、压实、赶光。 四、成品保护: 1、门窗护角做完以后,及时将门窗框上的水泥砂浆用水洗刷干净,铝合金门窗必须妥善保护,防止污染。 2、搬运材料及拆除脚手架要轻抬、轻放,及时清除杂物、工具。 3、抹灰层在凝结、硬化前防止快干、水冲、撞击、剔凿。保证灰层增长到足够强度。 其它事项:   1、对于不同材料的墙体结合处,包括墙体与混凝土墙、板、梁、柱结合处、门窗洞口斜上方,在抹灰前在铺钉200宽密目钢板网一道(墙体两侧),以防止产生裂缝。 2、砂浆采用机械搅拌,强度等级必须达到MU5.0,要随拌随用,禁止隔夜使用。 3、抹灰的施工程序是从上至下打底,底层砂浆抹完后将架子升上去,再从上往下抹面层砂浆。在抹面层砂浆之前,先检查底层砂浆有无空鼓、开裂现象,如有空鼓、开裂,应剔凿返修后再抹面层砂浆,另外底层砂浆上的尘土、污垢等要先清洗干净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。 五、质量控制要点: 基层处理检查、灰饼冲筋检查、平整度、垂直度检查。 一般抹灰工程主控项目

抹灰施工工艺标准

阳光壹佰置业集团产品标准 SS100/JB/GC/204-2007/V1.0 抹灰工程施工 工艺标准 200□-□□–□□发布 200□-□□–□□实施 阳光壹佰置业集团发布

1 基本要求 1.1 范围要求: 本工程工艺标准适用于集团开发建设项目的外墙抗裂砂浆(适用于外墙外保温)、水泥砂浆及内墙、天棚的水泥砂浆、水泥混合砂浆的一般抹灰。 1.2材料要求: 抹灰砂浆必须使用机械搅拌,禁止人工搅拌。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡硬结砂浆不得继续使用。 外墙抹灰采用水泥砂浆或外墙外保温配套专用抗裂砂浆。有防水要求的部位(如厨房、厕所)墙面应采用水泥砂浆。当设计无具体要求时,外墙及厨厕墙面采用水泥砂浆,内墙及天棚可采用水泥混合砂浆。 1.2.1水泥: 水泥宜采大厂生产的水泥,严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验并合格。 1.2.2抹灰用砂: 抹灰用砂为中砂,颗粒要求坚硬洁净,平均粒径0.35~0.5mm,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应过筛备用。 1.2.3抗裂砂浆: 聚合物抹面抗裂砂浆为保温系统配套专用砂浆,砂浆材料性能、适用条件符合保温设计及施工环境要求。 1.2.4石灰膏: 应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中的。熟化时间,常温一般一少于是15d,用于罩面时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 1.2.5磨细生石灰粉: 采用成品磨细生石灰粉,其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3天。

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

一般抹灰工程施工工艺标准

一般抹灰工程施工 工艺标准

GYQB-TJ-005- 一般抹灰工程施工工艺标准

目录 1 适用范围 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2 基本规定 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3 施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 技术准备及要求 .................................................. 错误!未定义书签。 3.2 材料准备及要求 .................................................. 错误!未定义书签。 3.3 主要机具.............................................................. 错误!未定义书签。 3.4 作业条件.............................................................. 错误!未定义书签。 4 施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 室内墙面抹灰施工 .............................................. 错误!未定义书签。 4.2 室外墙面抹灰施工 .............................................. 错误!未定义书签。 5 质量验收 ....................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 一般规定.............................................................. 错误!未定义书签。 5.2 主控项目.............................................................. 错误!未定义书签。 5.3 一般项目.............................................................. 错误!未定义书签。 6 成品保护 ....................................................................... 错误!未定义书签。 7 安全、环保措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7.1 安全措施.............................................................. 错误!未定义书签。 7.2 环保措施.............................................................. 错误!未定义书签。 8 资料管理 ....................................................................... 错误!未定义书签。

抹灰工程施工工艺及验收标准

抹灰工程施工工艺及验收标准 一、施工工艺流程: 门窗框四周堵缝(或墙身预留线管、槽、孔洞)→墙面清理→粘贴加强网→墙体基层处理→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→浇水湿润墙面→分层抹灰 二、技术要求及验收标准: 1.室内外抹灰前应先做样板,经有关各部门验收合格后,再组织大面积施工。 2.砂浆的配合比应符合设计要求。 3.抹灰工程所用材料如水泥、砂、石灰膏、有机聚合物等应符合设计要求及国家现行产品标准的规定,并应有出厂合格证;材料进场时应进行现场验收,不合格的材料不得用在抹灰工程上,对影响抹灰工程质量与安全的主要材料的某些性能,如水泥的凝结时间和安定性应进行现场抽样复验。 4.抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆分层嵌塞密实。留设线管、水管的坑槽用水泥砂浆或细石混凝土填塞密实。 5.砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 6.将柱、梁及剪力墙等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水湿透后,再用1∶3水泥砂浆或细石混凝土封堵。 7.墙体(混凝土、加气混凝土砌块等)基层处理:先将表面上的粉尘扫净,用水湿润,按图纸要求的配合比的细砂浆(砂子应用纱绷筛去筛),用机械喷或用笤帚甩在混凝土(加气混凝土砌块)墙体表面,第二天浇水养护,直至砂浆疙瘩凝固,用手掰不动为止。 8.抹灰前应检查基体表面的平整度、垂直度以及墙体角度,以作为打底的依据。抹灰前应挂线打灰饼,并提前淋水湿润,每一立面宜一次成型。 9.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 10.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 11.抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。 12.外墙墙面抹灰分两次进行:底层砂浆抹好后,待底层砂浆达到一定强度后方可抹

墙面抹灰施工标准工艺

墙面抹灰施工标准工艺

室内墙面抹灰。 一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水 泥。水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、 同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂 编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。(2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化, 熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一 层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。

(4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一 般不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以 保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊 状,并要求洁净、细腻。用于罩面时 宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度 不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏 调好,也可采用合成纤维。 二、主要机具

室内一般抹灰工程施工工艺标准

室内一般抹灰工程施工工艺标准 1 适用范围; 本标准适用于工业与民用建筑的室内抹灰。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 水泥 优先采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,也可采用其它品种的水泥,但水泥凝结时间和安定性必须满足抹灰工程的需要。 进场的水泥应包装完好、标识清晰。袋上所标识的厂家、品种、级别、批号必须与出厂合格证一致。 同一厂家生产的同一品种、同一等级、同一批号的水泥应至少抽取一组样品进行复验,水泥复检应进行见证检验。 2.1.2 砂 宜采用细度模数位于Ⅱ区的中砂,使用前过0.5cm的方孔筛。 2.1.3 石灰膏 用生石灰淋制时,宜用筛网过滤后贮存的沉淀池中使其充分熟化,熟化时间不少于15天。用于罩面灰时,不应少于30天。 当使用袋装石灰粉时,要求石灰粉的细度过0.125mm方孔筛的筛余量不大于13%。使用前洒水浸泡使其充分熟化,熟化期不少于3天。 2.1.4 纸筋 可采用白纸筋、草纸筋、纸浆或者稻草、麦秆。 纸筋必须用水浸泡透彻后用碾磨机械碾磨细腻后备用。

稻草、麦秆要求坚韧、干燥、洁净,切割成20mm左右长并经石灰浆浸泡。 2.1.5 麻刀 选择干燥、柔韧的麻丝,切割成10~30mm长,用机械打散后浸拌于石灰膏中。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 2.3 作业条件 2.3.1 抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。 2.3.2 抹灰工程施工前应做样板间,并经有关各方确认后方可大面积进行施工。 2.3.3 管道、设备等的安装及调试应在抹灰工程施工前完成,当必须同步进行时,也应在罩面层施工前完成。 2.3.4 施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。 2.3.5 门、窗框安装就位,经检查位置正确、缝隙适宜、连接牢固。 表2.2 主要工机具一览表 序号工机具名称规格序号工机具名称规格 1 砂浆搅拌机 16 托灰板 2 纸筋灰拌合机 17 铁抹子 3 麻刀机 18 木抹子 4 筛子 0.5cm方孔 19 阴阳角抹子

室内抹灰工程施工工艺标准

室内抹灰工程施工工艺 标准 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

室内抹灰工程施工工艺标准 一、适用范围及室内具体抹灰部位明确如下: 1、室内所有墙体、梁、柱(除电梯井道内墙面、车载电梯井道内墙面); 2、泳池内壁防水砂浆抹灰(泳池内防水不施工); 3、天棚打磨平整,清理干净不抹灰(对存在钢筋外露的天棚底板,首先防锈漆涂刷外露钢筋,然 后素水泥浆内掺纤维素罩面,同时确保同一室内空间的顶板处理方式、效果及颜色、质感一 致); 4、现浇板楼面清理干净、打磨平整,保证预留垫层厚度为150mm后,不做处理; 5、楼梯踏步抹灰,对不规整踏步需进行高度和踏宽的修正,保证每栋楼的每个楼梯自身的踏高和 踏面尺寸一致,同时注意与楼层预留150mm高垫层的关系; 6、踢脚线处理:每楼层建筑完成面设计标高处加设水平黑色塑料分隔条一道(与抹灰完成面平 齐,分隔条在阴阳角交界处以45度拼接,分隔条乙方提前送样确认),分隔条以下仅刮底糙,分割条以上施工完整;楼梯间墙面斜向分隔条设置高度,为垂直踏步8cm;(分隔条与门窗洞口交圈时,应与门窗的铝附框相接); 7、线盒、电箱等位置:墙柱面外露线盒必须位置准确、埋设方正。抹灰前将线盒口用胶带缠贴, 抹灰工程结束后,用裁纸刀将贴封的胶带割除; 8、阴阳角处理:严格确保墙柱、门窗洞口的阴阳角方正。阴阳角处抹灰前加设通长玻璃条(2mm 厚、20mm宽),玻璃条在抹灰面层完成时不外露。 二、重点要求事项

1、抹灰材料水泥砂浆,不得添加砂浆王、石灰精等抹灰添加剂,分层抹灰不得一遍成活,表面细 拉毛处理(除楼梯踏步、泳池抹灰水泥压光); 2、大墙面抹灰与门窗洞口抹灰收口必须同时进行,一次完成。严禁出现先大面积抹灰后门窗洞口 收边收口现象,严禁出现大墙面抹灰与门窗洞口周边收口抹灰有接茬的观感现象; 3、砂浆搅拌时必须选用同厂家同品牌同批次的水泥,砂浆搅拌中严控配合比,确保质量的同时, 保证室内抹灰成活后的面层色泽、质感等一致; 4、室内正式抹灰前,准备工作必须完善且经报验后方可抹灰。需报验的准备工作有以下内容:墙 体浇水后的湿润度、砌体与砼梁柱墙交界面钢丝网的铺设、砼梁墙柱表面甩浆处理、墙柱阳角的处理、预埋线管穿铁丝完成; 5、样板先行,经甲方对样板抹灰确认后,方可进行大面积大范围施工; 三、施工条件 1、框架结构工程和砌筑工程结束并经质检部门验收合格。 2、安装好墙面湿润用水和养护用水水管;搭设好抹灰用脚手架,脚手板和安全防护设施设置完 毕。 3、穿越墙面和楼板的的管道套管、墙面安装的电线配管、管道支架、开关箱、门窗框安装结束, 并与墙体连接牢固;上述构件的产品保护做完。 四、原材料选用 1、水泥:采用普通硅酸盐水泥,水泥强度和安定性,必须经复试检验合格,禁止使用废品水泥。 2、砂:采用中砂,含泥量小于5%,不得含有草根和其他有机物等有害杂质,使用前要进行筛选。

一般抹灰工程施工工艺标准

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 一、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程

(二)室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处 以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8?10mm抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚、板线。 普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm) b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1: 3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mn d见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔 1.2?1.5m上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm勺与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。 3、抹底层灰 底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5?7mm水泥混合砂浆每遍厚度宜为7?9mm严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。 1)砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子搓毛。

抹灰工程施工工艺标准

抹灰工程施工工艺标准 1 基本规定 1.1 基本规定 (1)内墙抹石灰砂浆工程必须符合设计要求。 (2)材料使用必须符合国家现行标准的规定,严禁使用国家明令淘汰的材料。 (3)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行“工序交接”检验。 (4)相关各专业之间,应进行交接检验,并形成记录,未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。 (5)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系,加强过程质量控制管理。 (6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。1.2 质量要求 (1)普通抹灰:表面光滑、洁净、接槎平整、分格线应清晰。 (2)高级抹灰:表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。 2 施工准备 2.1 技术准备 (1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。 (2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 (3)施工技术交底(作业指导书)已完成。 2.2 材料要求 (1)水泥

宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5组级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具备凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。

一般抹灰工程施工方案

正商航海新城●金色港湾43号楼 一 般 抹 灰 工 程 施 工 方

案 河南永阳建筑安装有限公司 一般抹灰工程施工方案 一、工程概况: 本工程金色港湾43#楼,砖混结构,地上六层,地下一层,建筑面积为4509.1m2,建筑主体高度22.20m,抗震按七度设防,抗震等级为三级。 ±0.000标高以下采用粘土烧结砖,标高±0.000 以上采用多孔砖砌筑。 室内抹灰用料做法统一采用98ZJ001图集 二、施工准备: (一)主要材料和机具: ○1石灰膏:应用块状生石灰淋制,必须用孔径不大于3mm*3mm的筛过滤,并储存在沉淀池中。熟化时间不少于15天;用于罩面灰时不少于30天。使用时,石灰膏内不得含未有熟化的颗粒和其他杂质。 ○2磨细生石灰粉:其细度应通过4900孔/筛,用前应用水侵泡使其充分熟化,其熟化时间应为3天以上。 ○3水泥:采用普通硅酸盐水泥。32.5级。应有出场合格证和复试报告。当出厂时间超过三个月时,应进行复试,按试验结果使用。 ○4砂:中砂。使用前应过5mm的筛,不得含有杂质。 ○5主要机具:砂浆搅拌机、平锨、5mm筛、手推车、水桶、灰槽、2m刮杠、木抹子、阴阳角等机具。

(二)作业条件 1、必须经过有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。 2、抹灰前应检查消防箱、配电箱、线盒安装位置是否正确,与墙体连接是否牢固,连接处缝隙用 1:3水泥砂浆嵌塞密实,若缝隙较大时,应用细石砼进行分层塞实;接线盒用纸堵严。 3、将过梁、圈梁、及框架柱表面凹出的混凝土剔平。对蜂窝、麻面、漏筋等应剔到实处,刷素水 泥浆一道(内掺水重10%的107胶),紧跟着用1:3水泥砂浆分层补平;脚手架眼应堵严,外露钢筋头、 扎丝头等要剔除,内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严。 4、管道穿越墙、板时应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆分层补平。 5、砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。 6、根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好脚手架,脚手架应离墙面200~250mm,以利 操作。 7、大面积操作前,先做样板间,经检查合格后再大面积施工。 (三)操作工艺 1、工艺流程: 墙面浇水——吊垂直灰饼——墙面冲筋——抹砂浆——抹罩面灰——抹水泥窗台——做护角——抹水泥踢脚线 2、墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下进行浇水湿润。 3、本工程室内抹灰按普通抹灰质量进行要求,抹灰层的平均厚度不得大于20mm。按基层表面垂直 整情况,进行吊垂直、规方、找规矩、经检查后确定抹灰厚度,但最少不小于7mm,墙面凹的较大要分层衬平,粉刷厚度大于35㎜时应加钢丝网片,操作时先抹上面再抹下面,用靠尺板刮平。 4、墙面冲筋:用与抹灰层相同的砂浆进行冲进。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度进行,筋宽一般 为5cm,可冲横筋也可冲竖筋,根据施工操作习惯进行。

室内抹灰工程施工工艺标准

室内抹灰工程施工工艺标准 室内抹灰及外墙抹灰的工程质量检查与验收 1、抹灰层与基层防里防防什网之间及各层抹灰层业在他木主她之间必须粘结牢固,抹会层应无脱层空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检查办法:观察;用小锤轻击检查。 2、一般抹灰工程的表面质量土土的应符合下列规定: 普通抹灰表面应光滑、洁净了妈业什里里里、接槎平在网筑我珠整,分格缝应清晰。 高级的抹灰表防筑里土什王房面应光滑、洁净、颜色均匀,无抹纹,分格缝和灰

线应清晰美观土珠筑房业。 检查办法:观察木里;手模检查。 3、护角、孔洞、槽、灰盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰应平整。 检查办法:观察。 4、有排水要求的部位应作到滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内的筑我主了木珠高外低,滴水槽的宽度和深度均不土应小于10mm。 检查的筑办法:观察。

室内墙面抹灰工艺建议(针对用墙纸墙面) 现代建筑施工中,新材料、新工艺的采用,使传统的施工抹灰工法遇到了挑战,砂浆与基面的粘接不好,新旧抹灰的粘接强度不够。常出现空鼓、脱层、开裂等。我公司参考《建筑装饰装修质量验收规范》〈GB50210—2001〉规定,结合《建筑室内用腻子》〈JC/T3047〉N行的规定及相关资料与实际经验,整合了“内墙抹灰工艺建议单”,以供参考。 一、墙面处理 1、欲处理的墙面应清除疏松的基层腻子、浮尘等附着物,必须做到界面(基面)结实牢固、无起皮、空壳和裂缝。为确保底层与新刮腻子界面粘接强度好,建议在刮腻子前应根据基层实际情况涂刷封闭底漆或涂刷界面剂(界面剂的优点是:封闭墙体有害物质,加固墙体基层能更好的与新刮腻子结合),界面剂可以用805或808胶水加乳白胶代替。 二、批刮底灰(腻子) 在批刮腻子前应确认底层是否结实牢固,新旧腻子的粘接强度是否好。如已批刮过底灰的底层,视情况,如结实牢固粘接强度好,可用钢刷之类物品将其打毛(反之则应铲除旧腻子底层),再用鸡毛弹之类物品将其粉尘除净。用界面剂或805、808

室内一般抹灰工程施工工艺标准

室内一般抹灰工程施工工艺标准 1适用范围; 本标准适用于工业与民用建筑的室内抹灰。 2施工准备 2.1原材料要求 2.1.1水泥 优先采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,也可采用其它品种的水泥,但水泥凝结时间和安定性必须满足抹灰工程的需要。进场的水泥应包装完好、标识清晰。袋上所标识的厂家、品种、级别、批号必须与出厂合格证一致。 同一厂家生产的同一品种、同一等级、同一批号的水泥应至少抽取一组样品进行复验,水泥复检应进行见证检验。 2.1.2砂 宜采用细度模数位于□区的中砂,使用前过0.5cm的方孔筛。 2.1.3石灰膏 用生石灰淋制时,宜用筛网过滤后贮存的沉淀池中使其充分熟化,熟化时间不少于15 天。用于罩面灰时,不应少于30 天。 当使用袋装石灰粉时,要求石灰粉的细度过0.125mm 方孔筛的筛余量不大于13%。使用前洒水浸泡使其充分熟化,熟化期不少于3 天。 2.1.4纸筋 可采用白纸筋、草纸筋、纸浆或者稻草、麦秆。纸筋必须用水浸泡透彻后用碾磨机械碾磨细腻后备用。

稻草、麦秆要求坚韧、干燥、洁净,切割成20mm 左右长并经石灰浆浸泡。 2.1.5麻刀 选择干燥、柔韧的麻丝,切割成10?30mm长,用机械打散后浸拌于石灰膏中。 2.2主要工机具主要工机具见表2.2 。 2.3作业条件 2.3.1抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。 2.3.2抹灰工程施工前应做样板间,并经有关各方确认后方可大面积进行施工。 2.3.3管道、设备等的安装及调试应在抹灰工程施工前完成,当必须同步进行时,也应在罩面层施工前完成。 234施工环境温度不应低于5C。当必须在低于5C气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。 2.3.5门、窗框安装就位,经检查位置正确、缝隙适宜、连接牢固。表2.2 主要工机具一览表 序号工机具名称规格序号工机具名称规格 1 砂浆搅拌机16 托灰板 2 纸筋灰拌合机17 铁抹子 3 麻刀机18 木抹子 4 筛子0.5cm 方孔19 阴阳角抹子 5 手推车20 捋角器 6 铁锹21 软水管

抹灰工程施工技术标准[详]

抹灰工程施工技术要求 1、基层处理 先将墙面清扫干净,并去除表面的油污,抹灰前一天在墙面均匀喷水2─3遍,每遍喷水之间的间歇时间不少于15min。在抹灰前再喷水1~2遍。喷水应均匀,砌块含水深度应在8~10mm。不可用水管直接向墙面浇水。之后采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1∶1稀粥状水泥细砂浆(掺20%801胶水拌制),使其凝固在基层表面,用手掰不动为宜。甩浆养护时间不小于3天。 2、挂网 2.1、挂镀锌钢丝网 施工抹灰前须按要求铺设镀锌钢丝网,经监理和建设方验收合格后方可进行抹灰施工。未经验收而开始抹灰后,此部分铺设钢丝网工程量不予认可,并按违反验收程序进行处罚。 钢丝网应固定牢固,挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。 镀锌钢丝网实测眼目规格为不大于12mm×12mm,钢丝丝径为0.7mm,实测钢丝直径为不小于0.64mm,且钢钉固定间距不大于250mm。 钢丝网设置要求: 1) 墙体和混凝土梁柱结合部位:250mm宽钢丝网,每边宽度不小于125mm。 2) 暗埋管线的孔槽处在基体上挂钢丝网,每边宽度不小于100mm。 3) 竖向管线较集中处,可以在砌筑时留槎,以后安装完成后用细石混凝土填塞密实,满铺钢丝网,并伸出混凝土与砌体交界处100mm。 2.2、挂耐碱网格布 挂耐碱纤维网应按以下工艺:先将宽度为300mm、厚度为5mm聚合物砂浆抹在找平层上,再将纤维网展平贴在聚合物砂浆上,并使聚合物砂浆均匀布满在纤维网上,总厚度3~5mm,纤维网应置于抹灰层表面下 3~5mm。 3、吊垂直、套方正、抹灰饼 分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方正,弹出抹灰控制线,抹灰饼,灰饼宜做成125px见方,灰饼间距不应大于1.5m,门窗洞口角部200mm围应设置灰饼。 距离墙边线300mm弹出方正度控制线,并在控制线角点用红油漆进行标注,已砌筑完毕后的墙体将控制线引至墙体上作为抹灰控制线。 4、抹底层砂浆

一般抹灰工程施工工艺

一般抹灰工程施工工艺标准 1 总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、石膏灰等一般抹灰工程。 1.2参考标准与规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); (2)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001); (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001); (4)《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范》(SJG14—2004)。 1.3基本说明 一般抹灰工程分为:普通抹灰、高级抹灰: (1)普通抹灰做法:一层底灰+(一层中层)+一层面层; (2)高级抹灰做法:一层底层+数层中层+一层面层。 2 施工工艺 2.1施工准备 2.1.1技术准备 (1)认真熟悉设计图纸,理解设计意图,并做好技术交底工作。 (2)针对工程具体情况,收集工程所需的相关法规、标准、图集及技术资料。 (3)编制施工组织设计或施工方案,确定施工工艺标准和质量、验收要求,对施工人员进行图纸和施工交底,必须明确以下内容: 1)抹灰砂浆的品种、强度等级和配合比,当设计图纸以砂浆组份比例表示时,可按表5.1-1换算成强度等级: 抹灰砂浆组份比例和强度等级对照表表5.1-1 组份比例强度等级 1:1:6 混合砂浆M5 1:1:4 混合砂浆M10

1:3 水泥砂浆M15 1:2,1:2.5 水泥砂浆;1:1:2 混合砂浆M20 注:表中组份比例为体积比,水泥砂浆的组份比为水泥:砂,混合砂浆的组份比为水泥:石灰:砂。 2)掺合料的种类及掺量; 3)不同材料基体结合处的加强措施; 4)防空鼓、开裂等质量缺陷的措施。 (4)专业工种须提前进行专业技术培训。 (5)组织现场管理人员和施工人员熟悉相关职业健康安全、文明施工和环保相关文件的规定和常识。 (6)进行测量、放线交底及其复测和验收工作。 2.1.2材料要求 (1)水泥:水泥砂浆采用的水泥,强度等级不宜大于32.5MPa;水泥混合砂浆采用的水泥,强度等级不宜大于42.5MPa。水泥必须有出厂合格证书及性能检测报告。水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。水泥进场后必须对其凝结时间和安定性进行复验。当水泥出厂超过3个月时必须按试验结果使用。用于同一部位的水泥必须采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 (2)砂:一般采用中砂,细砂也可使用,但不宜用特细砂,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前必须根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。抹灰砂浆用砂的含泥量不应超过3%,防水砂浆用的砂的含泥量不应超过1%。砂进场后要复验合格后方可使用。 (3)石灰膏: 1)配制砂浆用的石灰膏,应采用块状生石灰淋制,块状生石灰应符合先行行业标准《建筑石灰及试验方法》(JC/T478)要求。淋制时必须用孔径不大于 3mm×3mm的筛网过滤,并使其充分熟化,用于砌筑砂浆,熟化时间不得少于7d,用于抹灰砂浆,常温下熟化时间不少于15d。沉淀池中贮存的石灰膏应防止干燥和污染。严禁使用含有未熟化颗粒、脱水硬化或含有其他杂物的石灰膏。 2)采用磨细石灰膏粉配制砂浆,磨细石灰粉应符合现行行业标准《建筑生石灰粉》JC/T480要求,磨细石灰粉应先熟化,熟化时间不应少于3d。 2.1.3机具设备

抹灰工程施工工艺标准(doc 60页)

抹灰工程施工工艺标准(doc 60页)

抹灰工程施工工艺标准 第一章混合结构工程抹灰施工工艺标准 1.适用范围:本节适用于普通砖混结构以及混凝土空心砌块混合结构工程室内顶板及内墙抹灰工程。 2.材料要求: 2.1石灰膏:应用块状生石灰淋制,必须用孔经不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面灰时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 2.2磨细生石灰粉:其细度应通过4900孔/cm2筛,用前应用水浸泡使其充分熟化,其熟化时间应为7d以上。 2.3水泥:32.5强度等级的矿渣水泥和普通硅酸盐水泥。应有出厂证明和进场复验单,当出厂超过三个月,按试验结果使用。 2.4砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。 2.5纸筋:使用前应用水浸透、捣烂,并应保持洁净;罩面纸筋宜用机碾磨细。稻草、麦秸应坚韧、干燥,不含杂质,其长度不应大于30mm。稻草、麦秸应经石灰浆浸泡处理。 2.6麻刀:要求柔软,干燥,敲打松散,不含杂质,长度10-30mm,在使用前4-5d用石灰膏调好(也可用合成纤维)。 3.主要机具(工具): 3.1主要机具:砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机。 3.2主要工具:平锹、筛子(孔径5mm)、窄手推车、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5-7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平尺、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、錾子(尖、扁头)、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。 4.作业条件: 4.1必须经过有关部门进行结构工程的验收,合格后方可进行抹灰工程。 4.2抹灰前应检查门窗框安装位置、标高是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层做

抹灰水泥砂浆施工工艺标准

抹灰水泥砂浆施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的室内外抹水泥砂浆。 2、施工准备 2.1 主要材料和机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 2.1.2 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于 3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 2.1.4 磨细生石灰粉:其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3d。 浸泡方法:应提前备好一个大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层生石灰粉,再浇水,依此进行。直至达到容器体积的2/3,随后,将容器内放满水,将生石灰粉全部浸泡在水中,使之熟化。 2.1.5 磨细粉煤灰:细度过0.08mm的方孔筛,其筛余量不大于5%,粉煤灰可取代水泥来拌制砂浆,其最多掺量不大于水泥用量的25%,若在砂浆中取代白灰膏,最大掺料不宜大于50%。 2.1.6 其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 2.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2.2.2 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处的缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2.2.3 砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 2.2.4 阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层补衬平。 2.2.5 预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。

相关文档
相关文档 最新文档