17届建筑给水排水工程课程设计任务书

1 设计任务

某市新建(滨海2号楼) 层数(4) 层,要求进行给排水设计,具体项目为:

(1) 建筑给水工程;

(2) 建筑排水工程;

2 设计文件及设计资料

(1) 已获批准的设计任务书;

(2) 设计手册及规范:

《建筑设计防火规范》

《建筑给水排水设计规范》(2003年版)

《给水排水设计手册》(第2册)

《建筑给水排水标准图集》

(3) 与设计相关的建筑图(一层、标准层);

(4) 室内外高差为0.5米;冻土深度为 1.03米;

(5) 一层标高:±0.000;层高(除特别注明者除外,住宅2.8米,非住宅3.3米;),屋面均为不上人屋面;

(6) 室外给水管网保证的水压0.3 MPa。

注:学号后一位为0.、1、2的同学:用水定额q0=200 L/(人.d),设计单位数m=4人,K h=2.5;

学号后一位为3.、4、5的同学:用水定额q0=250 L/(人.d),设计单位数m=3人,K h=2.5;

学号后一位为6.、7、8、9的同学:用水定额q0=250 L/(人.d),设计单位数m=4人,K h=2.5;

建筑给水排水工程课程设计说明书

1 给水系统设计说明书

建筑概况:

本工程建筑普通住宅Ⅱ型,层数为四层;功能为住宅楼;建筑高度为11.6米。

1.1 给水系统分类

1、生活给水系统

供人们在日常生活中饮用、烹饪、盥洗、沐浴、洗涤衣物、冲厕、清洗地面和其他生活用途的用水。

2、生产给水系统

供生产过程中产品工艺用水、清洗用水、冷饮用水、生产空调用水、稀释用水、除尘用水、锅炉用水等用途的用水。

3、消防给水系统

消防灭火设施用水,主要包括消火栓、消防卷盘和自动喷水灭火系统等设施的用水。

4、组合给水系统

上述3种基本给水系统可根据具体情况及建筑物的用途和性质、设计规范等要求,设置独立的某种系统或组合系统。

本商住楼给水排水设计,根据设计资料、建筑物性质和卫生设备完善程度,只需考虑生活给水系统和消防给水系统(消火栓给水系统)。

1.2 给水系统组成

建筑内部给水系统一般由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成。

包括:

1、引入管

自室外给水管将水引入室内的管段,也称进户管。

2、水表节点

水表节点是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。在建筑内部的给

水系统中,广泛采用流速式水表,它是根据管径一定时,水流速度与流量成正比的原理制作的。流速式水表按翼轮构造不同分为两类:叶轮转轴与水流方向垂直的为旋翼式水表,适用于用水量及逐时变化幅度小的用户;叶轮转轴与水流方向平行的为螺翼式水表,使用于用水量大的用户。

水表前后的阀门用以水表检修、拆换时关闭管路,泄水口主要用于系统检修时防空管网的余水,也可用来检测水表精度和测定管道进户时的水压值。水表及其前后的附件一般设在水表井中,温暖地区的水表一般设在室外,寒冷地区为避免水表冻裂,可将水表井设在采暖房间内。

在建筑内部的给水系统中,除了在引入管上安装水表外,在需要计量的某些部位和设备的配水管上也要安装水表。为利于节约用水,住宅建筑每户的进户管上均应安装分户水表。分户水表或分户的数字显示宜设在户门外的管道井中,走道的壁龛内或集中于水箱间,以便于查表。

3、给水管道

给水管道包括干管、立管和支管和横支管,用于输送和分配用水至建筑内部各个用水点。

目前我国给水管道主要采用钢管和铸铁管。焊接钢管耐压、抗振性能好,单管长,接头少,且重量轻;铸铁管性脆、重量大,但耐腐蚀,经久耐用,价格低。生活给水管管径≤150mm时,应采用热浸锌工艺生产的镀锌钢管;管径>150mm时,考虑到钢管到钢管丝扣连接的困难,可采用给水铸铁管;埋地管管径≥75mm时,宜采用给水铸铁管。生活、消防共用给水系统应采用镀锌钢管,生产和消火栓给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管,自动喷火灭火系统的给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管,以防管道锈蚀堵塞洒水喷口。

钢管连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接,为避免焊接时锌层破坏,镀锌钢管必须用螺纹连接。给水铸铁管采用承插连接,塑料管有螺纹、法兰连接,焊接和粘接等多种方法。

4、配水装置和用水设备

如各类卫生器具和用水设备的配水龙头和生产、消防等用水设备。常用的配水龙头有:求形阀式配水龙头,一般装在洗涤盆、污水盆、盥洗槽等卫生器具上,水流通过时因改变方向,故阻力较大;旋塞式配水龙头旋转90o即可完全开启,水流直线通过,阻力较小;普通洗脸盆水龙头,为单放水型,单供冷水或热水;单手柄浴盆水龙头,喷头处有转向接头,可转动一定角度,手柄上下移动控制启闭,左右旋转调节水温,提起或按下提拉开关可使冷、热混合水分别从放水口或喷头流出。近年来各种节水、节能和低噪声的龙头也在工程中得到了较为广泛的应用。

5、给水附件

管道系统中调节水量、水压,控制水流方向,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门。常用的阀门有:截止阀,关闭严密,但水流阻力较大,因局部阻力系数与管径成正比,故只使用于管径≤50mm管道上;闸阀,全开时水流直线通过,水流阻力小,宜在管径>50mm的管道上采用,但水中若有杂质落入阀座易产生磨损和漏水;蝶阀,阀板在90o翻转范围内可起调节、节流和关闭作用;止回阀用以阻止管道中水的反向流动,止回阀又分为升降式止回阀、消声止回阀和梭式止回阀;液位控制阀用以控制水箱、水池等贮水设备的水位,以免溢流,它又可分为浮球阀和液压水位控制阀;安全阀是保安器材,为避免管网、用具或密闭水箱超压破坏,需安装此阀,一般有弹簧式、杠杆式两种。

6、增压和贮水设备

当室外给水管网的水压、水量不能满足建筑用水要求,或要求供水压力稳定、确保供水安全

可靠时,应根据需要,在给水系统中设置水泵、气压给水设备和水池、水箱等增压、贮水设备。

7、水表

水表按计量元件运动原理可分为容积式水表和速度式水表,我国建筑中多采用速度式水表。速度式水表又可分为旋翼式水表和螺翼式两类。

本设计的给水系统包括引入管、水表节点、给水管道、配水装置和用水设备、给水附件、增压和贮水设备。

1.3 给水方式选择

1.3.1 给水方式选择原则

1、尽量利用外部给水管网的水压直接供水。在外部管网水压和流量不能满足整个建筑物用水要求时,则建筑物下几层应利用外网水压直接供水,上层可设置加压和流量调节装置供水。

2、除高层建筑和消防要求较高的大型公共建筑和工业建筑外,一般情况消防给水系统宜与生活或生产给水系统共用一个系统。但应注意生活给水管道水质不能被污染。

3、生活给水系统中,卫生器具处的静压力不得大于0.60M。各分区最低卫生器具配水点静水压力不宜大于0.45M(特殊情况下不宜大于0.55M),水压大于0.35M的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。

1)旅馆、招待所、宾馆、住宅、医院等晚间有人住宿和停留的建筑,在0.30~0.35M范围;2)办公楼、教学楼、商业楼等晚间无人住宿和停留的建筑,在0.35~0.45M范围。

4、生产给水系统的最大静水压力,应根据工艺要求、用水设备、管道材料、管道配件、附件、仪表等工作压力确定。

5、消火栓给水系统最低处消火栓,最大静水压力不应大于0.80M,且超过0.50M时应采取减压措施。

6、自动喷水灭火系统管网的工作压力不应大于1.20M,最低喷头处的最大静水压力不应大于1.0M,其竖向分区按最低喷头处最大静水压力不大于0.80M进行控制,若超过0.80M,应采取减压措施。

1.3.2 给水方式方案比较

1.4 给水系统布置方式

给水管道的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式。前者单向供水,供水安全可靠性差,但节省管材,造价低;后者的管道相互连通,双向供水,安全可靠,但管线长、造价高。一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。故综合考虑本设计采用枝状布置。

按水平干管的敷设位置又可分为上行下给、下行上给和中分式三种形式。本设计采用下行上给式式。

1.5 给水管道布置与敷设

1.5.1 管道布置原则

室内排水管道的布置与敷设在保证排水畅通,安全可靠的前提下,还应兼顾经济、施工、管理、美观等因素。

1、满足最佳水力条件

为使排水管道系统能够将室内产生的污废水以最短的距离、最短的时间排出室外,应采用水力条件好的管件和连接方法。排水支管不宜太长,尽量少转弯,连接的卫生器具不宜太多;立管宜靠近外墙,靠近排水量大、水中杂质多的卫生器具;厨房和卫生间的排水立管应分别设置;排出管以最短的距离排出室外,尽量避免在室内转弯。

2、保证管道不受损坏

为使排水系统安全可靠的使用,必须保证排水管道不会受到腐蚀、外力、热烤等破坏。如管道不得不穿沉降缝、烟道、风道;管道穿过承重墙和基础时应预留洞;埋地管不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;湿陷性黄土地区横干管应设在地沟内;排水立管应采用柔性借口;塑料排水管道应远离温度高的设备和装置,在汇合配件处(如三通)设置伸缩节等。

3、保证生产及使用安全,不影响室内环境卫生

为创造一个安全、卫生、舒适、安静、美观的生活、生产环境,管道不得穿越卧室、病房等对卫生、安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;商品住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。

4、满足施工安装、维修管理方便及美观要求

为便于施工安装,管道距楼板和墙应有一定的距离。为便于日常维护管理,排水立管宜靠近外墙,以减少埋地干管的长度;对于废水含有大量悬浮物或沉淀物,管道需要经常冲洗,排水支管较多,排水点位置不固定的公共餐饮业的厨房、公共浴池、洗衣房、生产车间可以用排水沟代

替排水管。

应按规范规定设置检查口或清扫口。

5、占地面积小,总管线短、工程造价低

1.5.2管道敷设

1、根据卫生间和公共厕所的平面尺寸、所选用的卫生器具类型和尺寸布置卫生器具。既要考虑适用方便,又要考虑管线短,排水畅通,便于维护管理。

2、为使卫生器具使用方便,使其功能正常发挥,卫生器具的安装高度应满足要求。

3、地漏应设在地面最低处,易于溅水的卫生器具附近。地漏不宜设在排水支管顶端,以防止卫生器具排放的固体杂物在卫生器具和地漏之间横支管内沉淀。

1.5.

2.1 敷设形式

给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。但外露的管道影响美观,表面易结露、积灰尘。暗装管道隐蔽,其优点是管道不影响室内的美观、整洁,但是复杂,维修困难,造价高。

1.5.

2.2 敷设要求

给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝和变形缝。必须穿过时应采取相关措施。如给水横管穿承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留孔洞,暗装管道在墙中敷设时,也应预留墙槽,以免临时打洞、刨槽影响建筑结构的强度。

给水管采用软质的交联聚乙烯管或聚丁烯管埋地敷设时,宜采用分水器配水,并将给水管道敷设在管套内。

引入管进入建筑内有两种情况,一是从建筑物的浅基础下通过,另一种是从穿越沉重墙或基础。在地下水位高的地区,引入管穿地下室外墙或基础时,应采取防水措施,如设防水套管。室外埋地引入管要防止地面活荷载和冰冻的破坏,其管顶覆土厚度不宜小于0.7m,并应敷设在冰冻线以下0.15m处。建筑内埋地管在无活荷载和冰冻影响时,其管顶离地面高度不宜小于0.3m。

给水管网敷设时应根据建筑的总体布局、建筑装饰要求、卫生设备分布情况、给水管网及其他管道的布置情况灵活处理,做到既满足建筑装饰和隔声、防振、防露的要求,又便于管道的施工、安装和维修。

管道在空间敷设时,必须采取固定措施,以保证施工方便和安全供水。

1.5.3 管道防护

管道防护主要包含以下四方面:

1、防腐;

2、防冻防露;

3、防漏;

4、防振。

1.6 给水管材及附件

1、给水管材

目前我国给水管道主要采用钢管、铸铁管和塑料管。近年来,给水塑料管的开发在我国取得很大的进展,有硬聚乙烯塑料管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP)和聚丁烯管(PB)等。另外还开发了兼有钢管和塑料管优点的钢塑复合管和以铝合金为骨架,管道内外均为聚乙烯的铝塑复合管。这些管道都具有卫生条件好、强度高、寿命长等优点,它们是镀锌钢管的替代管材。

本设计生活给水管道采用PP-R冷水管。各段管径见水力计算表及图纸。

2、给水附件

1)调节和控制附件

常用的阀门有:截止阀(用于DN≤50㎜的管道上)、闸阀(用于DN>50㎜的管道上)、蝶阀、止回阀、浮球阀、球阀、减压阀、安全阀等。

2)配水附件

如各类卫生器具和用水设备的配水龙头和生产、消防等用水设备。常用的配水龙头有:球形阀式配水龙头、旋塞式配水龙头、普通洗脸盆水龙头、单手柄浴盆水龙头、混合龙头、淋浴器等,材质有塑料、不锈钢、铜镀铬等。

2 排水系统设计说明书

2.1排水系统分类

按系统接纳的污废水类型不同,建筑内部排水系统可分为:

1、生活排水系统;

2、工业废水排系统;

3、屋面雨水排除系统。

2.2排水系统的组成

建筑内部排水系统的基本组成部分为:卫生器具和生产设备的受水器、排水管道、清通道和通气管道。在有些排水系统中,根据需要还设有污废水的提升设备和局部处理构筑物。

1、卫生器具和生产受水设备

卫生器具和生产设备受水器满足人们在日常生活和生产过程中的卫生和工艺要求。

2、排水管道

排水管道包括器具排水管(含存水弯),排水横支管、立管、埋地干管和排出管。其作用是

将各个用水点产生的污废水及时、迅速的输送到室外。

3、清通设备

为疏通建筑内部排水管道,保障排水畅通,需设清通设备。在横支管上设清扫口或带青赛门的900万头和三通,在立管上设检查口,室内埋地横干管上设检查口井。

4、提升提升设备

工业与民用建筑的地下室、人防建筑、高层建筑的地下技术层和地铁等处标高较低,在这些场所产生、收集的污废水不能自流排至室外的检查井,需设污废水提升设备。

5、污水局部处理构筑物

当建筑内部污水未经处理不允许直接排入市政排水管网或水体时,需设污水局部处理构筑物。

6、通气管道系统

建筑内部排水管内是水气两相流。为使排水管道系统内空气流通,压力稳定,避免因管内压力波动使有毒有害气体进入室内,需要设置与大气相通的通气管道系统。

2.3污废水排水系统类型

按系统通气方式和立管数目分为:

1、单立管排水系统

单立管系统是指只有一根排水立管,没有专门的通气立管的系统。利用排水立管本身及其连接的横支管进行气流交换,这种通气系统称为内通气系统。根据建筑层数和卫生器具的多少,单立管排水系统又分为以下五种:

1)无通气管的单立管排水系统。这种形式的立管顶部不与大气连通,适用于立管短,卫生器具少,排水量少,立管顶端不便伸出屋面的情况。

2)有通气的普通单立管排水系统。排水立管向上延伸,传出屋顶与大气连通,适用于一般多层建筑。

3)特制配件单立管排水系统。在横支管与立管连接处,设置特制配件,代替一般的三通;在立管底部与横干管或排出管连接处设置特制配件代替一般弯头。在排水立管管径不变得情况下改善管内水流与通气状态,增大排水流量。这种内通气方式因利用特殊结构改变水流方向和状态,所以也叫诱导式内通气方式。适用于各类多层、高层建筑。

4)特殊管材单立管排水系统。立管采用内壁有螺旋导流槽的塑料管,配套使用偏心三通。适用于各类多层、高层建筑。

5)吸气阀单立管排水系统。在立管和较长支管的末端设吸气阀,吸气阀只吸气不排气,当管内压力波动时(负压),吸气补压,维持管内压力平衡。因其只能平衡负压,不能消除正压,更不能将管道中的有害气体释放至室外大气中,又因吸气阀密封材料采用软塑料、橡胶之类材质,年久老化失灵又无法觉察,会导致排水管道中的有害气体窜入室内,危及人身安全,后患无穷,所以,吸气阀是不能代替通气管的,目前该方式已被禁用。

2、双立管排水系统

双立管排水系统也叫两管制,有一根排水立管和一根通气立管组成。双立管排水系统利用排水立管与另一根立管之间进行气流交换,所以叫外通气。因通气立管不排水,所以双立管排水系统的通气方式又叫干式通气。适用于污废水合流的各类多层和高层建筑。

3、三立管排水系统

三立管系统也叫三管制,由一根生活污水立管,一根生活废水立管和一根通气立管组成,2根排水立管公用1根通气立管。三立管排水系统的通气方式也是干式外通气,适用于生活污水和生活废水需要分别排出室外的各类多层,高层建筑。

2.4排水系统的选择

建筑内部排水体制分为分流制和合流制两种,分别称为建筑分流排水和建筑合流排水。在确定建筑内部排水体制和设置建筑内部排水系统时主要考虑下列因素:

1、污废水的性质

根据污废水中所含污染物的种类,确定是分流还是合流。当两种生产污水合流会产生有毒有

害气体和其他物质时应分流排放,与生活污水性质相似的生产污水可以和生活污水合流排水。不含有机物且污染轻微的生产废水可排入雨水排水系统。

2、污废水的污染程度

为便于轻污染废水的回收利用和重污染废水的处理,污染物种类相同,但浓度不同的两种污水宜分流排出。

3、污废水综合利用的可能性和处理要求

工业废水中常含有能回收利用的贵重工业原料,为减少环境污染,变废为宝,宜清浊分流,分质分流,否则会影响回收价值和处理效果。

本建筑为商住楼,采用生活污废水合流、雨污分流的排水方式。

2.5排水管道布置原则

室内排水管道的布置与敷设在保证排水畅通,安全可靠的前提下,还应兼顾经济、施工、管理、美观等因素。

1、排水畅通,水力条件好

为使排水管道系统能够将室内产生的污废水以最短的距离、最短的时间排出室外,应采用水力条件好的管件和连接方法。排水支管不宜太长,尽量少转弯,连接的卫生器具不宜太多;立管宜靠近外墙,靠近排水量大、水中杂质多的卫生器具;厨房和卫生间的排水立管应分别设置;排出管以最短的距离排出室外,尽量避免在室内转弯。

2、保证设有排水管道房间或场所的正常使用

在某些房间或场所布置排水管道时,要保证这些房间或场所正常使用,如横支管不得穿过有特殊卫生要求的生产厂房、食品及贵重商品仓库、通风小室和变电室;不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面,也不得布置在食堂、饮食业的主副食操作烹调场所的上方。

3、保证排水管道不受损坏

为使排水系统安全可靠的使用,必须保证排水管道不会受到腐蚀、外力、热烤等破坏。如管道不得不穿沉降缝、烟道、风道;管道穿过承重墙和基础时应预留洞;埋地管不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;湿陷性黄土地区横干管应设在地沟内;排水立管应采用柔性借口;塑料排水管道应远离温度高的设备和装置,在汇合配件处(如三通)设置伸缩节等。

4、室内环境卫生条件好

为创造一个安全、卫生、舒适、安静、美观的生活、生产环境,管道不得穿越卧室、病房等对卫生、安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;商品住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。

5、施工安装、维护管理方便

为便于施工安装,管道距楼板和墙应有一定的距离。为便于日常维护管理,排水立管宜靠近外墙,以减少埋地干管的长度;对于废水含有大量悬浮物或沉淀物,管道需要经常冲洗,排水支管较多,排水点位置不固定的公共餐饮业的厨房、公共浴池、洗衣房、生产车间可以用排水沟代替排水管。

应按规范规定设置检查口或清扫口。

6、占地面积小,总管线短、工程造价低

2.6卫生器具的布置和敷设

1、根据卫生间和公共厕所的平面尺寸、所选用的卫生器具类型和尺寸布置卫生器具。既要考虑适用方便,又要考虑管线短,排水畅通,便于维护管理。

2、为使卫生器具使用方便,使其功能正常发挥,卫生器具的安装高度应满足要求。

3、地漏应设在地面最低处,易于溅水的卫生器具附近。地漏不宜设在排水支管顶端,以防止卫生器具排放的固体杂物在卫生器具和地漏之间横支管内沉淀。

2.7排水横支管的布置与敷设

1、排水横支管不宜太长,尽量少转弯,1根支管连接的卫生器具不宜太多。

2、横支管不得穿过沉降缝、烟道、风道。

3、横支管不得穿过有特殊卫生要求的生产厂房、食品及贵重商品仓库、通风小室和变电室。

4、横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面,也不得布置在食堂、饮食业的主副食操作烹调的上方。

5、横支管距楼板和墙应有一定的距离,便于安装和维修。

6、当横支管悬吊在楼板下,接有2个及2个以上大便器,或3个及3个以上卫生器具时,横支管顶端应升至上层地面设清扫口。

2.8排水立管的布置与敷设

1、立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水处。

2、立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的内墙。

3、立管宜靠近外墙,以减少埋地管长度,便于清通和维修。

4、立管应设检查口,其间距不大于10m,但底层和最高层必须设。平顶建筑物可用通气管代替最高层的检查口。检查口中心至地面距离为1m,并应高于该层溢流水位最低的卫生器具上边缘0.15m。

2.9横干管及排出管的布置与敷设

1、排出管以最短的距离排出室外,尽量避免在室内转弯。

2、排水立管仅设置伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至立管管底的最小距离不得小于下表的规定。

《建筑给水排水工程》表4-4 最低层横支管接入处与立管底部排出管的最小垂直距离

3、埋地管不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。

4、埋地管穿越承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.15m。

5、湿陷性黄土地区的排出管应设在地沟内,并应设检漏井。

6、排出管与室外排水管连接处应设检查井,检查井中心到建筑外墙距离不宜小于3m。检查井至污水立管或排出管上清扫口的距离不大于下表3-10中的数值。

《建筑给水排水工程》表4-15排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井的最大允许长度

2.10通气系统的布置和敷设

1、生活污水管道和散发有毒有害气体的生活污水管道应设伸顶通气管。伸顶通气管高于屋面不小于0.3米,但应大于该地区最大积雪厚度,屋顶有人停留时,应大于2米。

2、连接4个及4个以上卫生器具,且长度大于12m的横支管和连接6个及6个以上大便器的横支管上要设环形通气管。环形通气管应设在横支管始端的两个卫生器具之间接出,在排水横支管中心线以上,与排水横支管呈垂直或45°连接。

3、对卫生、安静要求高的建筑物内,生活污水管道宜设在器具通气管。器具通气管应设在存水弯出口端,

4、器具通气管和环形通气立管连接处应高于卫生器具上边缘0.15m,按不小于0.01的上升坡度与通气管连接。

5、专用通气立管每隔两层,主通气管每隔8-10层设结合通气管与立管连接。结合通气管下端宜在污水横支管以下与污水立管以斜三通连接,上端可在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处

与通气立管以斜三通连接。

6、专用通气立管和主通气立管的上端可在最高层卫生器具上边缘或检查口以上不小于0.15m 处与污水立管以斜三通连接,下端在最低污水横支管以下与污水立管以斜三通连接。

7、通气立管不得接纳污水、废水和雨水,通气管不得与通风管或烟道连接。

建筑给水排水工程课程设计计算书

1给水系统水力计算:

(i) 最高日用水量及最高日最大时用水量

该建筑设计住宅平均每户人数为3人,按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,根据《建筑给水排水设计规范》表3.1.9,本商住楼为普通住宅二类,选用生活用水定额 =250L/人.d ,建筑物用水时间T 为24小时,时变化系数 =2.5 。

《建筑给水排水设计规范》表3.1.9

由《建筑给水排水工程》第二章第二节公式(2-2)计算得:

d Q = m ·q d =24 3 250 =18000L/d

此商住楼最高日用水量为18 m 3/d 。

由《建筑给水排水工程》第二章第二节公式(2-3)计算得:

Q h =(Q d /T )·K h =(18000/24)·2.5=1875L/h

Q d — 最高日用水量,L/d m — 用水人数

q d

— 最高日生活用水定额,L/(人.d)

此商住楼最高日最大时用水量为1.875m 3/h ,其平均小时用水量为0.75 m 3/h 。

(ii) 设计秒流量

住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤计算

1、根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、给水定额、使用时数及小时变化系数,按《建筑给水排水工程》第二章第三节公式(2-7)计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

U

0=100q

mK

h

/(0.2N g T?3600)(%)

式中:

U

---生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%)

q

---最高用水时的用水定额;

m--- 每户用水人数;

K h---时变化系数;

Ng—每户设置的卫生器具给水当量数;

T----用水时数(h);

0.2----一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s).

利用计算出的查《建筑给水排水工程》第二章第三节表2-5找出对应的

2、根据计算管段上的卫生器具给水当量总数及,按《建筑给水排水工程》第二章第三节公式(2-6)计算出最大用水时卫生器具给水当量的同时出流概率:

U=100(1+αc())/(%)

U---计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%)

Ng—计算管段的卫生器具给水当量数。

3、根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按《建筑给水排水工程》第二章第

三节公式(2-5)计算得计算管段的设计秒流q

g

q

g =0.2U N

g

但本设计取此为普通住宅二类,根据《建筑给水排水工程》表2-6可取,则由《建筑给水排水工程》表2-5取对应的.

《建筑给水排水工程》表2-6 最大用水时的平均出流概率参考值

《建筑给水排水工程》表2-5 与

的对应关系

本设计中用水卫生器具有。各器具计算参数查阅《建筑给水排水设计规范GB50015—2003》表3.1.14

卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力

c

a 0

U

1 表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用;

2 当浴盆上附设淋浴器时,或混合水嘴有淋浴器转换开关时,其额定流量和当量只计水嘴,不计淋浴器。但水压应按淋浴器计;

3 家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需工作压力确定;

4 绿地的自动喷灌应按产品要求设计;

5 当卫生器具给水配件所需额定流量和最低工作压力有特殊要求时,其值应按产品要求确定。

按以上方法计算各管段的设计秒流量,计算成果与水力计算成果表综合在一起。

(iii)室内所需压力

1至6层室内所需压力

确定“1”点确定为最不利点,“1”点到引入管“46”点为计算管路.

根据本说明书后面的附录一《1至6层给水系统水力计算草图》及计算出的各管段设计秒流量,根据下表控制流速,查《建筑给水排水工程》附表2-3给水塑料管水力计算表,选取合适的流速,由此得出各管段流速、每米管长沿程水头损失i和对应的管径。

《建筑给水排水工程》表2-12 生活给水管道的水流速度

得出下区1至6层管网水力计算成果,见1至6层室内给水管网水力计算成果表。

1至6层室内给水管网水力计算成果表

由此可知

=2.8+2.8+2.8+0.8=9.2m=92

局部水头损失按沿程水头损失的25%~30%估算,本设计取30%计算局部水头损失。

=1.3=1.3 5.15=6.695

=50(即最不利点水嘴的最低工作压力)

因分户水表流量较小,故选用LXS湿式水表,分户水表安装在7-8管段,流经其流量为量(7-8)=1.06L/s=3.82查《建筑给水排水工程》附表1-1,选32mm口径的分户水表,其常用流量为6>(6-7)=1.06L/s=3.82,过载流量为12.所以分户水表的水头损失:

===10.13

小于下述表水头损失允许值:

当水表过流量不大于常用流量时,压力损失不超过25(旋翼式)和不超过7.5(螺翼式);当水表过流量为水表过载流量时,其压力损失不超过100(旋

翼式)和不超过30(螺翼式)。

所以水表的总水头损失为:

=10.13

由《建筑给水排水工程》第二章第一节公式2-1计算1至4层室内给水管网所需

压力H:

H=+++=92+6.7+10.13+50=158.83<300

所以设计的给水管网的管径满足要求

青田方案给排水设计任务书修

给排水初步设计任务书 1、给排水初步设计说明 1.1、本项目的工程设计应满足但不限于以下内容: (1)、商业、酒店、住宅、办公楼、超市的给排水系统设计,包括:给水系统、雨水系统、污废水系统、厨房油污水系统、泳池水系统、绿化水系统、水景系统等。 (2)、必要的水处理系统设计。 (3)、项目的消防水系统设计。 (4)、项目的气体灭火系统设计。 (5)、消防炮系统。 (6)、室外给排水系统,包括:红线内的给水、污水、雨水、消防及水处理构筑物。 1.2、给排水应满足但不限于以下技术要求: 1.2.1、室外给排水系统要根据场地条件,确定室外的排水形式;地下室顶板上覆土在满足排水管布置要求时尽量减少深度。 1.2.2、优化给排水总图设计,减少雨水、污水井的数量,排水井应避开室外入口等敏感区域。 1.2.3、室给水在有条件的情况下应设两路进水,管径DN250,以保证供水的可靠性。 1.2.4、室外消防用水量尽量利用市政作为水源,如果无法保证两路进水时,设消防水池贮水时,优先利用河水,设取水码头,以减少消防水池占用地下室的空间。 1.2.5、室外污水管设化粪池(如当地有要求时),厨房废水设隔油池,就近排入市政污水管网,并结合总图,合理确定水处理池的位置。 1.2.6、雨水就近排入河道或市政雨水管网。 1.2.7、室内给水和消防系统,应根据业态及物业的要求,并进行方案比选,来确定是设一个系统,还是根据物业要求,分成若干个系统。 1.2.8、根据浙江省要求,酒店等有热水需求的公建要设太阳能热水系统,应根据建筑立面、屋顶要求,在政策允许的范围内不做太阳能热水系统或减少太阳板的面积。对于住宅热水如当地无要求,不再设太阳能热水系统,预留燃气热水器的位置。 1.2.9、酒店热水系统,优先利用余热,可再生能源做初次热源,并应与空调热源结合,确定辅助热源形式。辅助热源应有比选方案。 1.2.10、酒店热水系统分区应与冷水系统相同,并应采用相应的措施,保证冷热水压平衡。 1.2.11、酒店的卫生间管井,应与空调合用,管井长边平行于走廊,并设不小于600mm的检修门开向走廊。 1.2.12、雨水设计时,酒店、办公的超高层建筑屋面按50年一遇考虑,并按100年一遇设溢流口。裙房的其雨水量应考虑侧墙的影响,考虑虹吸与重力流相结合的方式。 1.2.13、游泳池,其水处理设备用房应靠近游泳池,并设在其下方;游泳池底

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

地产商业项目规划及建筑设计任务书

中天·世纪新城中心环岛商 业项目 规划及建筑设计任务书

目录 第一章项目介绍 (3) 第一条总则 (3) 第二条项目概况 (5) 第二章技术经济指标 (7) 第三条地块技术经济指标(待定) (7) 第三章规划设计重点问题概括 (7) 第四条重点问题概括 (7) 第四章设计理念 (8) 第五条设计理念 (8) 第六条目标市场定位 (9) 第七条项目产品策划定位的设计参考 (10)

第五章详细规划要求 (13) 第八条规划总则 (13) 第九条规划细则 (14) 第十条配套功能规划 (18) 第十一条功能配比 (19) 第十二条建筑设计原则 (20) 第十三条建筑材料与设备 (21) 第六章成本控制要求 (22) 第十四条成本控制原则 (22) 第十五条成本控制细则 (22) 第一章项目介绍 第一条总则 1、中天·世纪新城中心环岛商业项目总体规划及建筑

单体设计,要依照《贵阳市城市规划条例实施细则》的要求进行规划,达到扩初设计的深度,其最终成果既要满足项目开发理念,又要满足规划报建的要求; 2、本项目的规划、建筑单体设计、园林景观设计均要 与周边环境相呼应,要充分利用环岛市政路及后山地脉资源,建筑设计既要体现贵阳城市文脉的传承、文化的厚重,更要满足合理、舒适、便捷的现代商业活动需求; 3、总体规划设计应考虑地块的地形地貌特点、规划要 求、周边环境、成本控制及对策划定位的参考来进行设计,体现开发理念的合理性、科学性和以人为本的思想; 4、项目建筑设计应体现尽量考虑节能、环保的新概 念,设计要达到低成本、高效益的经济要求; 5、本案的总体策划理念是以贵阳特有的城市文化为 背景,将采用时尚文化与现代商业相结合的设计,增加聚集人气的配套设施;形成商业街区的建筑环境,创新发展植根于贵阳本土的新一代商业形态; 6、本案在建筑风格策划上需与周边景观环境、人文背 景相协调;以有机建筑整合项目的地脉和文脉,发展现代简约风格为主线的情景商业街区建筑环境、人文氛围,使项目推广能以“新消费文化体验之城”为主线。

给排水专业设计任务书

***项目 给排水专业 施工图设计任务书 编制单位:诚城地产 年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书 本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。 1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设 的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给 水点的定位,。 1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位 置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生 间预留电热水器给水点及插座。 1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来 水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查 口。 1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便 住户布置洗衣机。 1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用 房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨 卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。 1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表 间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。 商业部分水表设置于室外。 1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采 用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口 上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标 高。 1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功 能性用的电源插座。

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

万达广场购物中心步行街公共空间室内施工图设计任务书

xx万达广场购物中心步行街公共空间室内施工图设计任务书 编制单位:大连万达商业地产股份有限公司 xx万达广场投资(置业)有限公司 编制时间: xxxx年xx月xx日

一、项目概况 (一)本次委托设计范围为大型商业部分室内步行街内装施工图设计。 (二)项目室内步行街简述:室内步行街长约米,建筑面积约万㎡,首层层 高米,标准层高约为____米,层数层(无地下步行街)。店铺进深约____ 米,走道宽度____米。每层设置___组___部变频扶梯,____部观光梯。设置中庭___ 处,面积分别为 ___ 及 ___ 平方米。钢结构采光天棚,部分考虑开启扇并配有 遮阳设施。设置中央空调系统、通风、消防系统、应急照明、智能化楼宇自控及安 防系统。 (三)注:上述建设规模根据方案设计统计,施工图设计时应根据任务书要求重新计算并 统计。 二、设计依据 (一)国家与地方相关规范、法律、法规。 (二)《JGJT 244-2011 房屋建筑室内装饰装修制图标准》。 (三)《万达安全管理技术标准》内装专项。 (四)《万达广场定额设计技术标准》内装专项。 (五)《万达商业综合体规划设计管控要点》内装专项。 (六)《2015版万达广场步行街公共区域室内设计模块图集》。 (七)《轻资产万达广场采光顶标准图集》。 (八)《万达广场慧云智能化管理系统设计标准》。 (九)《万达广场(A、B版)室内广告设置标准》。 (十)《万达商业地产规范标准一览表》 (十一)本设计任务书和设计合同或招标文件以及相关附录资料。 (十二)轻资产标准版标准版内装方案签批图册、材料封样电子库。 (十三)轻资产标准版标准版内装施工图。 (十四)业主对各阶段设计图纸的评审意见。 (十五)业主提供的经确认的方案(含轻资产标准版效果方案) 三、设计服务内容 (四)设计服务范围 1、首层室内步行街主入口,各区域主力店入口,各层连廊、公共走廊、扶梯厅、电梯 厅以及中庭空间。 2、步行街区公共卫生间,消防前室,各疏散通道(不含疏散楼梯间)。 3、采光顶深化方案设计。

排水工程设计任务书

给排水工程课程设计任务书 一、设计题目 某县城污水管网课程设计 二、设计要求 要求学生根据所给资料,完成一中小型城镇的污水管网的课程设计,设计时间为一周。通过设计要求学生能够合理划分排水流域,布置污水管道、计算管段设计流量并进行管道水力计算,正确绘制管道平面图和纵剖面图。 在设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念、原理和知识;课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐;课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、清晰、符合制图标准及有关规定。 三、设计内容 污水管网设计包括以下设计内容: (1)方案的确定:依据所给的城镇总平面图及原始资料,弄清该市的地形、地貌、街坊布置及水体的情况;根据该市的综合情况确定污水系统的区界以及污水出路,然后规划出管道的布置形式。 (2)污水管网的布置:在所给的城市平面图上确定主干管的走向、污水厂及出水口的位置;根据地形及街坊的位置,确定干管的布置方式;对支管、干管进行编号、布置检查井。 (3)污水量计算:进行居民区污水量计算;流量计算可按各支管、干管所接 的确定。 受街坊和集中流量汇总成表;其中需要注意总变化系数K Z (4)管道系统的水力计算:确定最小覆土厚度和管道的控制点,计算该管段的起始埋深;根据管道布置绘制计算草图,列表进行水力计算;水力计算中需综合考虑地面坡度、沿线地质条件、管道的衔接方式等因素。 (5)设计图纸的绘制:绘制出该城市的污水总平面图,根据水力计算结果,对所计算管段进行检查井编号,标明所计算管段的管径、长度、坡度;根据水力计算结果,绘制出一条主干管的纵剖面图。 (6)设计说明书的编写:详细说明方案的确定,写出流量计算及水力计算结果。 计算书和说明书可分开编写,也可合二为一,但应注意以下几点: (1)计算过程要完整、准确,计算简图、以及各种表格要齐全。

建筑给排水课程设计.doc

目录 一.工程概况 二.参考文献 三.给排水设计内容 四.管材与接口 五.管道敷设 六.管道和设备保温 七.水力计算内容 八.给水排水系统图

给水排水设计说明书 一. 工程概况 小压力为300kPa.进行给水系统的水力计算;排水管网的管材为塑料管, 进行排水系统的水力计算.

二. 参考文献: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 3.《05系列建筑标准设计图集》05S1~4、05S7、05S9 4.《建筑给水排水工程》(教材) 5. 设单位提供的设计要求和相关资料 6. 筑和有关专业提供的作用图及其他专业提供的有关资料.

三. 设计内容 (一)生活给水系统 1.市政给水管网供水压力为300KPa,采用直接供水。 2.本楼最高日供水量为12600L/d。 3.生活给水系统下供上给支状系统。 4.每户设一块湿式旋翼式水表,公称直径20mm,总水表设在户外水表井内,公称直径为50mm.。(二)排水系统 1.排水系统为污、废、雨水合流制,建筑物室内地坪正负零以上重力自流排水。 2.排水立管采用伸顶通气管,顶部设排气帽,排气帽高出坡屋面500mm。 四.管材与接口 1.生活给水管采用铝塑PPR管,热熔热接。 2.生活排水管采用U-PVC排水管,承插粘接。 五.管道敷设 1.给水引入管及排水出户管在地下室内敷设,其余户内管道见平面及系统图。 2.给水穿越楼板时应设套管,其顶部应高于装饰面200mm,安装在卫生间的套管其顶部高出装饰面500mm,底部应与楼板底相平,套管与管道间缝隙应用防燃密实材料和防水油膏填实,端部光滑。 3.管道穿越钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞预埋套管,管道穿越地下室外墙水池壁时,应预埋刚性防水套管。 4.排水立管检查口中心距地面或楼板面1.0m,立管每层设Ⅰ型伸缩节,横支管无混合管件的,直管段大于2m时,应设Ⅰ型伸缩节,最大间距不大于4m。 六.管道和设备保温 1.地下室的给水管用10mm橡塑套管防冻保温。 2.保温应在试压合格后施工。 七.水力计算内容 由轴力图确定最不利点为座便器,故计算管路为0、1、2、3、4、5、6、8。该建筑为普通建筑II类,根据表2.3.2取得Uo=2.5。查表2.3.1,找出对应的ac值代入2.3.2。求出同时出流的概率U。查表2.1.1得:座便器N=0.5,浴盆N=1.0,洗衣机N=1.0,厨房洗涤盆N=1.0,算出当量总数N,同时把U和N代入公式2.3.1可求得管段的实际秒流量,查附录2.1可得管径DN和单位长 度沿程水头损失i,与公式hy=iL计算出管路沿程水头损失 hy,将各段有关数据列入表中。(一)给水部分 根据式(1.6.3)计算平均水流概率U : U 0=100 * 3600 2.0 T N mK q g h% U 平均出流概率; T 用时间,取24h; α c 最高用水日的用水定额取150L/(人,D); m 用水人数,取3.5; K h 变化系数,取2.5; N g 计算管段的卫生面具,给水当量总数。

商业综合体修建方案设计任务书

城市商业综合体(商业建筑+高层办公楼) 建筑方案设计指导任务书 1.基址 建设基址位于淮北平原某中心城市一个改造更新街区内,用地详见所附CAD电子地形图。 2.设计目标 2.1 了解商业建筑的基本类型、特点及内部空间、外部环境的构成要求。学习裙楼作为综合商业建筑与高层主楼相结合的商业建筑综合体模式。 2.2 学习商业建筑与街区、道路之间关系的处理。从人流集散、交通组织、开放空间、内外之间的过渡、不同功能出入的要求、基地条件等角度,处理商业建筑与所处街区及环境之间的关系。 2.3 学习构成商业建筑大型流动空间的结构体系;学习并掌握商业建筑的空间组合,水平、竖向交通流线及功能构成。 2.4学习高层建筑的总平面处理、竖向交通、消防疏散、结构体系、设备系统等技术体系。 2.5 学习高层办公建筑的标准层设计,掌握交通核心与主要功能空间的组合原理。 2.6 理解城市商业综合体建筑的空间体量构成与造型、立面材料与构造形态的关系,把握高层建筑(主楼+裙房)的空间体量及组合关系。 2.7 领会城市商业综合体建筑的形态处理、造型塑造、立面设计、材料表皮和细部表达,营造既有个性特色、又与环境融合的建筑综合体形态。 3.设计要求 3.1 设计周期16周;主要设计任务包括两部分:一是进行群体规划(4周左右),主要包括出入口设置、商业建筑形态及功能业态、高层主楼布置、附属建筑配套(停车、物业管理、设备设施用房等)、各类广场及开放空间设置、环境景观、绿化系统等总平面布局、空间形态及群体组合关系研究。完成总平面设计、功能结构、道路交通及停车分析、环境景观分析、场地剖面研究等。二是进行高层商业综合体建筑设计(8周左右),完成商业综合体的建筑方案,包括总平面、平立剖面设 计及群体形态、单体造型等。完成两部分的设计任务,最后4周为正图绘制与模型制作阶段。 3.2建筑面积控制在90000M2(地上建筑面积,上下浮动不超过5%),建筑采用多层裙楼+高层主楼模式,建筑综合体设置两层地下层(地下面积自定,不计入容积率内)。裙楼可采用多种商业模式(综合商场、商业街或多种形态组合)。 3.3建筑后退红线、高层主楼与裙楼组合、消防疏散等应满足《城市规划技术管理规定》和《高层 民用建筑设计防火规范》的要求。注:《高层民用建筑设计防火规范》已与《建筑设计防火规范》合并为新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014,于2015年5月1日起实施)。 3.4 总体布局应充分考虑商场、高层主楼与城市街区的环境联系、各类集散场地、绿化之间的关系。

八层住宅楼给排水工程设计要点

《建筑给水排水工程》课程设计说明书 1.工程概况 1.1设计任务 本工程为一栋八层的住宅楼,包括地下室。建筑面积:地下:480平方米,地上472.4平方米,建筑总高度27米,第一层6米,2至8层每层高3米,地下室层高4.8米。地上八层,地下一层,地下一层为储藏间,地上八层为民用住宅。设三单元,户型为两房两厅、三房两厅,一厨两卫。卫生间设有浴盆、淋浴器、坐便器、洗手盆等卫生器具。 要求设计该大楼给水排水工程,具体项目有:①室内给水工程,②室内排水工程, 室外雨水排水工程。 1.2建筑设计资料 建筑设计资料包括建筑物各层平面图。 1.3城市给水排水资料 1.该楼位城区内,地形平坦。工程地质条件良好。室外地面标高-0.30m。 2.该楼的四周距墙3米处有小区给水管,管径DN150mm,管中心标高为-1.30m,该处最小水压为0.45MPa。 3.热水由每户的家用热水器供给。 4.室内污废水合流排出,该楼的四周距墙6米处有小区污水管,管径为300mm,最小埋深1.5米。 2.生活给水系统 2.1生活给水系统给水方式 据调查了解当在夏天用水高峰时水压为400kpa,而待设计建筑为八层楼住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3m,室内外高差为0.3m,所以初定本建 筑住宅采用直接供水的给水方式。一层~八层由室外给水管网直接供水,采用 ................... 下行上给的供水方式。 .......... 直接供水方式的优点:给水系统简单。投资少,安装维修方便,充分利用室 外管网水压,供水较为安全可靠。 2.2室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定 2.2.1室内外管道材料 生活给水管采用塑料给水管;污水、废水排水管采用塑料排水管,雨水排水

外立面设计任务书

XXXX商业街 外立面设计任务书 编制人 建筑: 结构: 给排水: 暖通: 电气: 弱电: 签发人: 编制单位: 编制时间:

1 项目概况 (1)项目位置:位于。 (2)用地概况:总规划用地面积平方米。规划为商业街,由五栋商业楼构成 (3)建设规模:规划总建筑面积约平方米,全部为地上建筑。 (4)建筑层数:2层或3层 (5)建筑层高: (6)建筑高度: (7)结构形式:5栋商业综合体,框架结构 (8)结构抗震烈度:6度; (9)容积率:;建筑密度:45%;绿地率: %。 (10)机动车位:64个 (11)非机动车位: (12)规划人防工程面积: (13)外立面材料做法:石材、高档涂料、铝(塑)板、玻璃幕墙/门窗(灰框白玻)。 2 设计依据 国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文,规划主管部门、消防、人防、交通、环境、卫生、水、电、煤气、市政等有关部门意见和要求。 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料。 项目市政条件。 经商业规划院确认的建筑设计方案,规划主管部门审批通过后的审查方案(包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面效果图、剖面图及竖向设计图等)。 设计任务书(本书)。 已确认的经济技术指标及建造标准。 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见设计合同)。 甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 3 设计范围及工作阶段 商业街区全部建筑:1至5号楼及连接体的外立面设计(不包括屋顶钢结构及屋面绿化概念方案设计)。

根据外立面设计提出对内部结构的改造设计。 提出外立面夜景照明设计概念,根据平时以及节日不同的照明需要分别做出方案。 本设计工作分为四个阶段:方案征集阶段、方案深化阶段、初步设计阶段、后期配合阶段。 4 设计要求 设计总体要求 4.1.1 甲方委托乙方承担本项目建筑外立面设计工作,乙方根据甲方提供的所有资料,提供高品质及独创性的建筑外立面设计及相关服务。乙方应从总体上控制建筑外立面的整体效果,使本项目具有现代风情商业街的外观品质,并适当融入部分中国元素,同时要符合当地政府有关主管部门及甲方对本项目的指导性意见和要求。 4.1.2 乙方应在设计各阶段保持与甲方及时有效的交流沟通,与甲方委托的建筑施工图设计单位、幕墙门窗中标公司等开展必要的设计协作,确保各阶段设计成果得到各有关设计方的共同认可。 4.1.3 在设计的各个阶段,甲方会根据市场营销、技术经济的可行性研究等提出本项目相关指导性建议或方案,此部分文件(含报告、会议纪要、传真、图纸等)对乙方各阶段设计工作具有约束和指导作用。 4.1.4 乙方的工作成果以设计文件(图册及电子文件)、会议纪要、报告书等形式提供。 满足商业特色的要求 4.2.1 商业街地处XX市的东部新城,毗邻体育馆,距xx约公里。商业街集商业、酒店、等配套功能于一体,以餐饮、娱乐、休闲、购物为主要招商业态,是项目所在城市商业发展的代表性建筑群,也是钟祥湖滨商业的引领者和核心点。商业建筑秉承一贯的简洁、现代、大气的设计风格,充分强调企业文化并展示商业实力。乙方应在接受本设计任务时充分了解该商业街所在区域的商圈特点、环境特性,调研商业已完成的项目,了解项目特性,并据此进行设计工作。 4.2.2 商业街外立面色系以浅色系为主,带灰、白(政府对本区域开发项目总体色彩的要求),其它不限,用材以石材、高档涂料、铝(塑)板、玻璃幕墙/门窗为主。 满足使用功能的要求 4.3.1 甲方所提供的设计图纸为外立面设计的重要依据,乙方在未征得甲方同意的情况下不得随意修改内部使用功能及经济技术指标。 4.3.2 乙方应充分了解甲方对商业建筑外立面形象展示的特别需要,根据各楼特点考虑餐饮娱乐购物等业态入驻的可能。 4.3.3 乙方应在充分解读平面功能的前提下进行外立面设计,如对甲方所提供设计图纸产生疑问,应及时与甲方进行沟通。

给排水管道课程设计任务书与指导书教学文案

给排水管网系统课程设计任务书一、目的 1、消化和巩固《给水排水管网系统》课程的基本理论和知识; 2、初步学习将理论知识应用于实际工程的方法与过程,培养理论与实际相结合、分析和解决问题的能力。 3、训练CAD绘图与手绘图的能力。 二、任务 根据所给原始资料,完成以下设计成果: 1、给水管网规划设计图及设计计算说明书; 2、污水管网和雨水管网规划设计图及设计计算说明书。 三、设计依据 1、道路规划图1张; 2、原始资料1套; 3、有关设计规范、设计手册及设计标准。 四、设计文件编制 1、设计计算说明书。必须包括给水管网计算过程,计算图,三种工况的管网平差计算表;污水及雨水流量计算表,污水管网及雨水管网水力计算表。 2、给水、雨水及污水管网规划图,其中一张须为手绘。 3、某部分污水管或雨水管的剖面图。 五、要求

1、根据进度安排,完成好各阶段设计计算内容,按时交出课程设计成果。 2、说明书应做到条理清楚,语言通顺,计算正确,书写工整(或打印),并装订成册。 3、CAD设计图做到比例恰当,内容完整,线条分明,图例规范。 给排水管网系统课程设计指导书 一、原始资料 1、地理位置 福州经济技术开发区位于福建省闽江出海口的马尾,位于东经119°37’,北纬25°59’。西距福州19公里,东至闽江口17公里,马尾港不仅是闽东南和闽江流域腹地的主要货物集散地,而且是目前全国唯一集国家级经济技术开发区、保税区、高科技园区和台商投资区于一体的开发区域。快安延伸区于1993年1月经国务院批准成为福州开发区的首期延伸区。它东接马尾旧镇、西至鼓山隧道、南临闽江、北靠快安山麓,与南台岛、长乐营隔江相望,开发面积5.6平方公里。延伸区地势平坦,交通便捷,依山傍水,风景秀丽,辟有工业小区、高科技园区、第三产业开发区、旅游风景区和生活居住小区,是一个理想的多功能、综合性的投资新区。 2、自然条件 1)规划区的范围 规划区的范围是规划图(远期)所绘制的全部区域,总面积约为180.6ha,如果扣除福马路的面积,则实际规划区域面积约为166.6ha。全区用水人口约为2.8万人。由于快安延伸区的用水主要以工业为主,工业性质是技术密集的轻型加工工业,可以通过节约用水的途径减少工业用水量。 在福马路以南的区域内,快安大道以东的地区是居民生活区,面积约65.3公顷;以西的地区是工厂和生产区,面积约46.8公顷。在福马路以北的区域内,安宁路以东的地区是居民生活区,面积约125.16公顷;以西的地区是工厂和生产区,面积约29.22公顷。

建筑给排水课程设计

目录 1设计说明书 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2设计概况 (2) 1.4设计范围 (2) 1.5 设计成果 (2) 2 设计说明书 (3) 2.1室内给水工程 (3) 2.1.1系统选择及方案比较 (3) 2.1.2系统组成 (3) 2.1.3加压设备及构筑物 (3) 2.2 室内排水工程 (3) 2.2.1系统选择 (3) 2.2.2系统组成 (3) 2.2.3 排水管道布置与敷设 (4) 2.3.1系统选择 (5) 2.3.2系统组成 (5) 2.3.3消火栓系统管网布置 (6) 2.3.4消火栓的布置原则 (6) 2.3.5消防水泵接合器 (7) 3 设计计算书 (8) 3.1 给水设计计算 (8) 3.1.1 竖向分区 (8) 3.1.2 用水量标准及各区用水量计算 (8) 3.1.3 管网水力计算 (8) 3.2 消防设计计算 (15) 3.2.1消火栓的选定 (15) 3.2.2消火栓系统的组成 (15) 3.2.3贮水池的贮水容积计算 (15) 3.2.4消火栓系统的计算 (15) 3.3 排水设计计算 (18) 3.3.1 排水系统选择 (18) 3.3.2系统中卫生器具当量表4-1 (18) 3.3.3 排水系统水力计算 (19) 3.3.4 排水管径的计算 (21) 致谢 (23) 主要参考文献 (24)

1设计说明书 1.1设计依据 《建筑给排水设计规范》GB 50015—2003(2003年版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95 《建筑设计防火规范》GBJ 16—87 《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》第二版 1.2设计概况 该建筑为一栋普通高层住宅。查《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003知此建筑属于普通住宅Ⅱ类住宅,时变化系数取2.3。所处城市市政设施配套完善,地上15层,无地下层。总高为45m,分为3个单元。一到十五层平面图一样致,每个单元每层为六户。房间内设有沐浴器、浴盆、洗脸盆、低水箱坐式大大便器、洗涤盆。其中浴盆、洗脸盆、洗涤盆需热水供应。每户按4人计算。用水量按200L/人·d。 1.4设计范围 本次设计本专业设计内容具体主要包括室内生活给水系统,室内生活排水系统,消防系统管网布置。 1.5 设计成果 1 设计说明书、计算书 2 给水、排水、消防平面布置图一张 3 给水系统图一张 4 排水系统图一张 5 消防系统图一张 6 卫生间、厨房大样图一张

给水工程毕业设计任务书

天津城市建设学院 毕业设计任务书 环境与市政工程学院给排水科学与工程专业 4 班 姓名肖全兴学号09610427 设计题目:湖北省孝感市排水工程工艺设计 完成期限:自2013 年3月15日至2013年6月21 日止 指导教师: 教研室主任: 院长:学生签字: 批准日期:年月日接受任务日期:年月日注:任务书填写一式两份,一份留教研室,一份发给学生,任务完成后附入说明书内。

一、设计原始资料: (1)地形与城市规划资料 1)城市地形与总体规划平面图一张(另发)。 2)城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积,见表1。 表1 城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积 项目 区别 人口密度/ (人/公顷) 综合生活污水 定额/ (L/(人·日)) 地面覆盖面积/% 各种屋 面 混凝土与沥青 路面 碎石路 面 非铺砌土地 面 公园与 绿地 Ⅰ262 200 45 25 10 10 10 Ⅱ235 200 50 15 15 10 10 Ⅲ365 200 50 20 10 10 10 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 注:综合生活污水定额根据实际情况,按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)的规定选用计算。3)工业企业和火车站的排水量,见表2。 表2 工业企业和火车站的平均日排水量和总变化系数 名称平均日排水量/(m3/d)总变化系数(K Z) 火车站1800 2.3 工厂甲2600 1.6 工厂乙3300 1.5 注:工业企业排水水质符合现行国家相关标准。 (2)污水处理厂进水水质 污水处理厂进水水质见表3。 表3 污水处理厂进水水质 项目 SS/ mg/L COD Cr/ mg/L BOD5/ mg/L NH4+-N/ mg/L TN/ mg/L 总磷/ mg/L pH 平均水温/ ℃ 数值256 465 315 23 39 3.1 7.0 18 (3)污水处理程度污水处理厂出水水质查阅所在城市排放水体水系的污染程度及环保要求,以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准执行。 (4)气象资料 1)气温:年平均16 ℃,最热月月平均最高38 ℃,最冷月月平均最低 6 ℃。 2)夏季最多风向:6月西南风、7月西南风、8月西南风、 3)降雨量(平均年总量):810 mm 4)最大冻土深度:0 cm (5)地质资料

排水设计任务书

《给水排水管网系统》(下)课程设计任务书 一、概况 山西太原地区某县城位于汾河上游,该河在县城境内走向为自西向东,城南有两道支流在城东与汾河汇合,城南有铁路和公路各一道,铁路南侧地势较高,详见地形图。该城镇已制定好市政建设规划,公路以北为A区,公路与铁路之间三角地带为B区,各区人口分布密度均已确定,为完善市政建设,必须对该县城的排水系统工程进行规划设计。 二、规划设计任务 全面规划设计该城镇的排水系统工程 三、设计资料 1、地形详见1:5000的地形图,各区建设面积见地形图 2、人口密度:A区738人/公顷,B区358人/公顷 3、建筑区所有室内均有排水卫生设备和淋浴设备。 4、各区占地面积分配如下: 区域建筑用地道路和停车场绿地 A区25% 25% 50% B区28% 25% 47% 5、县城东北角有一工厂,日产量为5.5吨,工业污水量为18m3/吨产量,总变化系数Kz=2.0,污水性质与生活污水类似。 生产分两班,每班工作8小时,各班(最大班)人数:第一班783人,第二班297人,各班热车间工人人数占最大班人数的55%,冷车间工人人数占45%。淋浴人数:热车间淋浴职工人数占热车间最大班职工人数的88%冷车间淋浴职工人数占冷车间最大班职工人数的45%。 6、该城市位于我国华北地区,冰冻层深度为0.8m。土壤为砂质粘土。 7、主要马路为40 m路面,均由柏油铺设。 8、根据室内排水出户管自流要求,管网起端埋深为1.0m。 9、暴雨设计重现期为一年,地面集水时间t1为10min. 10、有关指标,暴雨强度公式等均按排水规范要求。 四、规划设计内容及要求

根据地形、地势选择排水系统体制,全面规划。对排水管渠进行合理布置,从图中求出街坊分区面积、各管段排水面积,并根据有关规定进行管网工程的设计与计算。如有排洪沟,只规划排洪沟的走向和出口位置。 具体要求: (1) 上交规划设计说明书一份,内容要求:论证合理,层次分明,计算无误,文字通顺,书写整洁。 (2)完成排水系统平面布置图一张,污水、雨水或合流管渠主干管纵剖面图一张,要求布置合理,按规范要求绘图。 五、参考书: 1、《排水工程》(上)(第四版),张自杰主编,中国建筑工业出版社,2000 2、《给排水快速设计手册》(2),于尔捷,张杰主编,中国建筑工业出版社,1996 3、《室外排水设计规范》GB 50014-2006

相关文档