机房工程验收报告

机房工程验收报告
机房工程验收报告

XXX机房验收报告(标准)

工程名称:

建设单位:

竣工验收日期:

工程验收报告

一、工程验收组织

1、验收小组组长、建设方代表:

2、验收小组成员:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

建设单位:

二、工程验收方案

工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人担任,成员有、、、、、

等。

验收组按预定验收大纲对本工程进行验收。

竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

三、工程竣工验收主要内容及验收情况

完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。

3.1防静电地板验收方案

结论:

3.2供配电系统验收方案

3.3防雷与接地装置验收方案

结论:

3.4机房环境监控系统验收方案

建设单位:监理单位:施工单位:

3.5机房空调系统验收方案

检查内容结果测试温度、湿度调节功能、范围和准确度。

建设单位:监理单位:施工单位:

3.6UPS验收方案

验收内容验收结果说明

工作环境

温度0~40℃□符合要

求□不符

合要求

湿度

5~95%,无凝露

□符合要

求□不符

合要求

设备安装摆放□符合规

□不符合

规范

接线走线□符合规

□不符合

规范

功能测试自检□正常

□不正常无电池市电□正常

3.7其他验收项目

四、工程遗留问题及整改意见

1、工程遗留问题:

2、工程整改意见:

五、工程竣工验收意见

同意验收合格。

验收组成员签字及盖章:

设计单位:施工单位:

监理单位:建设单位:

验收组组长:

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案 ******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工 作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2 楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人, 制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍

摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11 号机柜放服务器 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP 多模模块2块、网线若干、水晶头若干、网线钳2把、标签机1台、标签纸若干,A4打印机1台、A4打印纸若干、档案盒若干。 二、新设备的验收与安装、调试、培训(11月17-11月20日) 本项目中采购的新设备已全部到货,到货后由工作小组组织双方人员验收并登记签字。 厂家工程师到现场后对所有设备进行拆箱验收,由甲方、乙方、厂家工程 师3方人员共同验收后登记签字。 (一)防火墙安装: 1、由工程师了解现场情况,根据实际情况规划IP地址与策略; 2、甲方签字确认IP地址与防火墙策略; 3、山石网科工程师对防火墙进行配置调试,现场培训甲方维护人员; 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度; 5、双方签字确认防火墙安装效果。 (二)核心交换机安装 1、由华为工程师了解原核心交换机配置,根据实际情况重新规划IP地址、 VLAN等; 2、甲方签字确认IP地址与VLAN的规划; 3、华为工程师核心交换机进行配置调试,现场培训甲方维护人员。 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度;

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。

机房工程验收报告

。 XXX机房验收报告(标准) 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程验收组织 1、验收小组组长、建设方代表: 2、验收小组成员: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人担任,成员有、、、、、等。 验收组按预定验收大纲对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

三、工程竣工验收主要内容及验收情况 完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。 3.1防静电地板验收方案 验收内容验收结果说明 主控项目面层材质必须符合设计要求,□符合要求 且应具有耐磨、防潮、阻燃、□不符合要求 耐污染、耐老化和异静电等特 点。 活动地板面层应无裂纹。行走□符合要求 无声响、无摆动。□不符合要求 一般项活动地板面层应排列整齐、表□符合规范 目面洁净、色泽一致、接缝均匀、□不符合规范 周边顺直。 表面平整度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 2.0□不符合规范 缝格平直:允许偏差( mm)□符合规范 小于 2.5□不符合规范 接缝高低差:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.4□不符合规范 板块间隙宽度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.3□不符合规范 资料移交(含品牌、型号对比)□资料齐全 □资料不完整 结论: 建设单位:监理单位:施工单位:

2020年最新项目验收报告_1

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-000809 2020年最新项目验收报告Latest project acceptance report in 2020

2020年最新项目验收报告 项目验收报告【一】 一、工程概况 1.项目名称、性质、建设规模、建设内容等基本信息、本工程与原有工程的关系、环境敏感目标等。 2.污水处理工艺流程,工程平面布置与周边环境关系,说明污水处理厂的服务区域、污水量和污水性质,说明是否包括工业废水。 3.如果建设内容发生变化、敏感目标有新增以及是否有遗留问题、说明一期验收审批文件是否存在有关后续工作的具体要求 二、主要污染源、污染物以及处理措施 列表说明污染物种类、产生环节、主要污染因子、处理处置措施、排放规律和排放去向等。 1.废气 (1)恶臭:原生污水、栅渣、污泥产生。nh3、h2s。无组织排放。 措施:进水泵房、粗格栅在地面以下,采取了封闭、结构; 污泥浓缩机、脱水机安装在室内,加盖密封; 沉砂池顶面采取密封结构;

减少原生污水停留时间; 对污泥进行密闭消化处理; 加强厂区绿化、修建绿化隔离带。 (2)沼气 消化池产生。用于锅炉燃烧加热消化污泥,剩余沼气通过燃烧塔燃烧,排放。 (3)沼气锅炉烟气 so2、nox 2. 废水:生活污水 3.噪声:格栅机房排气风机噪声及污水泵、污泥泵、鼓风机等 生产、安装环节考虑防噪设计;选用低噪声设备;噪声设备设在室内或水下,墙壁隔声或水体隔声;离心鼓风机选用紧扣设备,进出口安装消声器,设置减振底座。 4.固体废物 栅渣、沉砂和脱水后污泥。填埋。 三、验收监测 监测点位、监测项目、监测频次。 1. 污水 生活污水:在处理单元进出口,每天采样4次,监测3天。 2废气: (1)无组织排放:生物池、贮泥池、污泥处置构筑物(nh3、h2s、臭气)及提升泵站(ch4);厂界、厂区浓度点。每天采样4次(7:00和19:00的特征时段),监测4天,包括2天晴天、2天阴天(逆温天气)。

机房建设验收报告

机房工程 年一月

、项目概述: 广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程 --弱电机房建设项目经过近 60 天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部 和总包广州市建筑集团有限公司管理部、 机电部等部门的大力支持,使工程得以 顺利的展开、实施、完工。 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试, 控点 数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作) 成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试, 能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶 段业务系统已经可以在网络上实现。 、机房建设验收项目: 珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设 备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含UPS ); 3、 精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、 视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8 系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工 程,防雷接地 验收报告 所有安装的监 。子系统已经完 可以实现相应功

工程。 1.在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工 程验收。 2.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工 方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包 含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、 视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。 1.电气设备: 个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到UPS; UPS 的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明 灯。 2.精密空调设备: 精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。 3.视频监控设备: 视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。 4.综合布线机柜 参照综合布线系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBMX3650M3 服务器、ThinkcentreM6299T 、联想万全 R520G7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。 四、装修系统 此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平 防尘处理以及其他。 1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

大数据中心竣工验收报告

大数据中心竣工项目编号: 验收报告 XXXX科技股份有限公司XXX年xxx月

目录 一、项目中标通知书 (4) 二、项目合同 (5) 三、项目开工申请表 (6) 四、设备签收情况 (7) 1.设备签收记录 (7) 2.项目设备开箱验收现场照片 (15) 五、项目管理方案 (16) 3.项目策划 (16) 4.实施技术方案制作 (16) 5.项目实施及监控 (17) 6.项目验收及文档整理 (17) 7.售后服务支持 (17) 六、项目实施方案 (17) 8.设备安装计划 (17) 9.云平台安装计划 (20) 七、项目人员实施安排 (21) 10.项目组织 (21) 11.工程组织结构图 (22) 八、项目实施进度安排 (25) 12.项目实施进度安排表 (25) 九、供货及安装计划 (29) 13.设备到货初验 (30) 14.设备安装计划 (31) 十、机房场地及环境准备要求 (34) 15.基本环境条件检查 (34) 十一、项目分工界面 (34) 16.项目会议记录 (37)

大数据中心竣工验收报告V3.0 十二、项目部署报告 (38) 17.联想服务器厂商设备安装报告 (38) 18.EMC存储服务器厂商设备安装报告 (39) 19.云平台系统安装调试报告 (77) 20.配合现有业务系统调整计划 (179) 21.云平台试运行记录 (181) 22.云平台试运行报告 (182) 十三、售后服务措施及承诺 (184) 23.供应商售后服务措施及承诺 (184) 24.培训计划 (185) 25.项目培训签到表 (186) 26.培训现场照片 (187) 十四、项目初验报告 (188)

机房改造验收报告

工程竣工验收报告 工程名称:建设单位:竣工验收日期: 长春市昕宇包装有限公司机房改造项目长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 2013年 1月日 一. 项目验收报告 长春市昕宇包装有限责任公司: 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,2013年1月14 号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务 器迁移等工作。 长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责 任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告: 一、工程终验合格证明 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明 兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力, 在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于年月日 成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。 验收日期:年月日 最终用户单位(盖章):(签字): 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字): 二、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5 其他重要标准建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》 (gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计 算站场地技术要求》(gb2887-89); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 十三、工程遗留问题及整改意见 1、工程遗留问题: 2、工程整改意见: 附件: 图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版) ***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月 一、 ***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a) ***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b) ***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c) 根据主要机房位置及***畜牧公 司的实际需求。 2、设计原则

机房搬迁实施方案

 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP

机房搬迁项目实施方案之风险评估和项目管理

第一章风险评估和应急处理预案 1.1风险评估 设备搬迁中的损坏风险规避:服务商向客户确认设备保修状况,由服务商对需要搬迁的设备投保货物运输险,服务商按照客户的要求进行搬运;对于搬运后出现设备损坏问题,服务商通过备机备件在最短时间内解决)。 数据出现不可恢复的丢失或损坏等风险规避:在搬迁前对关键数据进行备份。在搬迁中出现数据丢失的情况,通过备份数据进行恢复。 从服务商正式实施搬迁工作开始,即安排人员、工具及备用设备在新机房现场随时待命,一旦发现问题,服务商立即启动备机备件方案。以保证设备正常上线并投入使用。 ●风险评估: ?搬运过程有可能导致一些老设备的硬件松动; ?静电有极低的机率会对设备运行产影响; ?在搬运过程中偶然的设备损伤; ●应急措施: ?搬运过程中做到尽可能的小心,轻拿、轻放; ?做好防静电措施,尽可能的避免静电对设备产生影响; ?协调各服务商部门,确保相关设备配件有存货; ?由现场工程师对处于异常状态的搬迁设备进行基本维护 ?对那些进行基本维护还不能够正常运行的设备进行报修 (报修的设备需在保护服务期内,对于过保设备服务商 不承担相关责任); ?对于重要的业务系统应使用相应的备件或相应的后备方 案,以保证业务系统及时运行; ?协助客户使用带机和备份介质对相关已知的丢失了数据

的设备进行数据恢复(服务商仅提供相关技术支持,具 体操作和数据的完整性由客户完成)。 1.2应急处理预案 针对搬迁现场发生的各类故障,草拟以下应急处理方案。服务商将将尽力修复故障问题,以不影响客户业务运行为前提。

1.3备机备件 经过迁移前的资产统计,能够更细致了解一些重要设备的型号、配置。在迁移过程中,为了更好的防止突发事件的出现,服务商还会为服务器提供一些备机备件,确保在突发事件出现时能够及时地恢复服务器的正常运行。 按照每批次搬迁100台设备计算,我们会准备搬迁数量的3%,也就是2台PC服务器和1台小机做备机,并且还会准备一些硬盘和内存的备件。 第二章项目管理 1.1项目管理 优秀的项目管理是项目成功的一个基础保证。通过实施有效的项目管理,来保证项目能够按工作范围要求、按时间、按质量完成。 本次项目有几项特点:任务复杂、客户方和实施方参与人员众多、整体进行时间长,和一般IT系统集成实施项目相比,增加了具体项目任务的不确定性和交付物确认验收的复杂性,对交付物的质量要求很高。因此在项目管理方面,对项目计划的控制、协调,以及项目沟通和质量等方面的管理要求比其它类型的项目要高。 在项目进行期间,我司将安排专职且有丰富大型IT项目管理经验、同时又具有丰富IT规划咨询类经验的资深项目经理来担任我司在本项目中的项目管理工作。,接受客户之全权委托及授权,对整个项目负责,进行相关之跨部门沟通协调工作,并掌控项目进度,随时与XX客户管理层保持良好之沟通与报告。 我们将为客户带来的是良好的项目计划,清晰的项目结构、任务、角色定义,规划的质量控制,整个项目组高效的协调沟通和针对各种变化对项目的有效控制。

机房建设验收报告

验收报告 一、项目概述: 阳泉市烟草公司机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里对阳泉烟草公司的各级领导表示感谢。 在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试: 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试,可以实现相应功能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。 二、机房建设验收项目: 1.阳泉烟草公司机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一

共6套,分别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、KVM系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。 2.在烟草公司新建机房的项目中,机房防雷工程由地方防雷办公室验收,消防工程由地方消防中队组织验收。 3.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、新风空调设备、KVM设备、机房精密监控设备、服务器系统五大项。 1.电气设备: 总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到UPS及机房照明等 配电部分;UPS的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配 电流到PDU猎头柜,机房内机柜取电都从PDU猎头柜取得。 2.新风空调设备: 新风机主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降 温使用。新风机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的 交换。空调采用艾默生的大功率空调,在机房内采用下送风方式制冷及 调节室内湿度。 3.KVM设备: KVM设备采用网线转VGA+USB口模式与机房内服务器及小型机连 接,通过CONSOLE线与交换机连接。KVM系统的网线系统全部由 KVM机柜内配出,通往每个机柜8根,设计为每个机柜最多放置8台 服务器设备。 4.机房精密监控 参照中兴精密监控系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBM-X3650服务器目前还没哟详细应用。上机柜装分区

机房搬迁服务合同

机房搬迁服务合同 合同编号: 委托方(甲方): 搬运方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲、乙方经过友好协商,就甲方委托乙方对机房设备搬迁提供相关服务事宜达成一致意见,特订立本合同。 第一条服务要求 (一)搬迁服务的目标:本合同约定范围内所有设备、设施从原运行环境拆卸、包装、搬迁至新的运行环境并安装后能够正常运行,并在合同规定时间内完成搬迁工作。 (二)搬迁设备清单:(详见附件一《》、附件二《》) (三)服务的内容: 1.本合同签订之日起日内,乙方制定完整、可行的搬迁实施方案,并报甲方同意后方可实施。 2.乙方的搬迁实施方案经甲方审核通过后日内,乙方应做好搬迁前的准备工作(含计划制定、团队搭建、搬迁环境及范围确认、应急方案及其他搬迁准备工作),对每台需要搬迁的设备和设施编制“安装位置”对照表,记录名称、原位置、目的位置等情况,在线缆的两头标记所连接的设备编号,并将目的信息做成标签,粘贴在设备、设施显著位置上。 3.搬迁工作开始前,乙方应按照操作规程顺序关闭设备,在关机后对所有设备拆卸,放在指定区域分类存放。 4.由乙方人员按规定使用专业包装箱包装,设备间加垫缓冲物,

包装箱底部和顶部用胶带封口固定,箱外要有明显、详细的标识。 5.乙方应将服务器固定在机柜的指定位置,固定交换机,按照编号分组连接网线接口,制作并连接交换机间的级联线。 6.乙方应将服务器与显示器准确摆放。在安装过程中连接要正确,包括服务器与显示器的连接,网线的连接、电源的连接等。 7.乙方完成搬迁后,若设备需要重新配置IP地址,应按“IP地址规划表”进行,在配置时提高效率,避免错误而导致IP冲突和无法连接的情况发生。 8.乙方将搬迁的设备、设施安装完成后,应报甲方,由甲方指定专员统一检查各种连接,确认正确无误后加电开机测试,检查软件、硬件、网络运行是否正常。出现异常情况时乙方人员应立即修复。 第二条搬迁时间及路线 (一)搬迁服务日期:天,自年月日起至年月日止。 (二)搬迁路线: 1.起运点:; 2.放置点:。 (三)搬迁运费:由乙方承担。 第三条服务价款 (一)本合同服务总价款金额(含税):人民币元整(¥);其中不含税服务金额为人民币元整(¥),增值税金额为人民币元整(¥)。 (二)本合同约定的搬迁服务完成,且经甲方指定专人全面验收合同后,乙方应向甲方开具与服务总价等额的增值税专用发票,甲方在收到乙方开具的增值税专用发票之日起10个工作日内通过银行转

机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告 案例

工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期: 工程验收报告

一、工程名称: 二、工程地址: 三、建设单位: 四、设计单位: 五、监理单位: 六、施工单位: 七、开工日期: 月日 八、竣工日期: 月日 九、验收日期: 月日 十、主要工程量概述: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详见工程量清单, 附后。 十一、工程验收组织 1、验收小组组长、业主代表: 2、验收小组成员: 设计单位:

施工单位: 监理单位: 建设单位: 十二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组, 组长由建设单位工程负责人担任, 成员有、、、、、 等。 验收组按预定方案对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持, 先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况, 然后实地检查工程质量, 审查各单位工程技术档案资料, 对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 十三、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: ISO,IEEE,IETF等机房的系统需求国际标准: IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准ANSI X3T9.5 FDDI 其它重要标准建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》( GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》( GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》( GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》( SJ/T30003) 电力保障部分参照标准《低压配电设计规范》( GB50054-95) ; 《电子计算机机房设计规范》( GB50714-93) ; 《计算站场地技术要求》( GB2887-89) ; 《供配电系统设计规范》( GB50052-95) ; 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95) ; 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-92) ; 综合布线部分参照标准中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72: 95 结构化布线系统设计总则 十四、工程竣工验收主要内容及验收情况

关于项目验收报告的范文

关于项目验收报告的范文 项目验收报告怎么写?小编能帮到你哦,下面准备了一些关于项目验收报告的范文,希望你们喜欢。 项目验收报告 一、工程概况 1.项目名称、性质、建设规模、建设内容等基本信息、本工程与原有工程的关系、环境敏感目标等。 措施:进水泵房、粗格栅在地面以下,采取了封闭、结构; 污泥浓缩机、脱水机安装在室内,加盖密封; 沉砂池顶面采取密封结构; 减少原生污水停留时间;

对污泥进行密闭消化处理; 加强厂区绿化、修建绿化隔离带。 2废气: (1)无组织排放:生物池、贮泥池、污泥处置构筑物(nh3、h2s、臭气)及提升泵站(ch4);厂界、厂区最高浓度点。每天采样4次(7:00和19:00的特征时段),监测4天,包括2天晴天、2天阴天(逆温天

营业部新设、迁址、改造信息系统调试验收报告(模板)

广发证券股份有限公司×××证券营业部新设(迁址、改造)信息系统建设验收报告 ( 模板 ) 拟稿: 审核: 批准: 日期: 1

目录 一、营业部信息系统验收报告表 (3) 二、营业部综合布线验收项目一览表 (6) 三、营业部综合布线概述 (7) 1、网络结构化布线系统 (7) 2、机房电源布线系统 (8) 3、有线电视系统 (8) 4、防雷接地系统 (8) 四、营业部综合布线工程点数统计表 (9) 五、防雷接地系统验收 (13) 六、信息点使用手册 (14) 1、布线系统使用和维护说明 (14) 2、网络点测试文档说明 (15) 七、电源点使用手册 (15) 计算机电源布线系统使用和维护说明 (15) 八、有线电视使用手册 (16) 1、有线电视系统使用和维护说明 (16) 2、有线电视系统原理图 (17) 九、营业部网络结构示意图 (18) 十、营业部机房设备/机柜布置示意图 (19) 十一、营业部信息点位对应图 (23) 十二、营业部强电点位对应图 (27) 2

一、营业部信息系统验收报告表 建设单位名称广发证券×××证券营业部施工单位南昌市泰豪科技股份有限公司竣工日期2008年07月20 日试运行日期2008年08月11日 项目名称主要要求验收结论 机房1.营业部机房的总面积为平方米。其中操作间面积为平方米,设备间面积为平方米,辅助设备间(UPS间)面积为平 方米。 2.机房的交流配电系统 辅助设备间(UPS间)内设有机房专用的输入配电箱和输出配电箱。 空气开关、接触器、隔离开关等电器设备的技术指标达都要达到设计要 求。室内无强电磁场干扰。 营业部有(或无)市电双回路。营业部配备或租用发电 机做备用电源,发电机可用功率 KW。 3.接地装置 机房有良好的接地系统,是计算机设备稳定、可靠、安全工作的保 证。按国家标准,一般交流工作接地值应≤4Ω;安全保护接地值也应≤ 4Ω。机柜接地与机房接地可靠连接。 营业部机房安装防静电地板。 4.不间断电源系统 机房在信息系统工作时间内提供不间断电源。UPS电源验收的主要工 作是:确认所用UPS电源的种类、型号、容量和持续供电时间。UPS电源 的容量和供电时间,可检查蓄电池的性能、型号和容量,根据蓄电池的 连接方式,计算出UPS电源的实际容量。应注意检查每个蓄电池的外观, 有无电解液外渗,接线柱是否可靠,对损坏的蓄电池应及时拆除。 根据实际需要已配备 2 套独立UPS。UPS1:型号科华UT3115 , 容量 15KVA ,电池箱2个,共装备汤浅 12V-100AH蓄电池64节,可持 续供电 4 小时;UPS2:型号科华UT3115 ,容量 15KVA ,电池箱 2个,共装备汤浅 12V-100AH蓄电池64节,可持续供电 4 小时; 5.机房安全 机房应作好防火、防盗、防水、防鼠害、防灰尘、防漏电等措施。 机房的灭火设备采用七氟丙烷气体灭火装置,配备烟感和温感,及手提 式二氧化碳灭火器。电器失火时不得使用水、干粉及泡沫火灾灭火剂, 以防止对设备造成二次灾害。机房须安装独立空调,采用一用一备的方 式,每台空调单独运行时应能保证机房温度保持在21℃±3℃规定范围 内。 根据实际需要已配备 4 套独立停电自启动空调。空调1:格力5 匹柜机(设备间主用);空调2:大金5匹柜机(设备间备用);空调3: 大金5匹柜机(UPS房主用);空调4:大金5匹柜机(UPS房备用); 6.其他 机房已安装门禁及安全监控报警装置。机房采用防火防盗门。另外, 机房除需安装正常的市电照明电器外,还具备必要的应急照明电路和事 故照明灯具、对讲机、五金工具箱、医药箱等应急物资;机房设备间和 辅助设备间的门窗要有良好的密闭性,在冬夏季节能保持一定的工作室 温。机房空调、线路施工留下的孔洞已采取堵漏措施。 机房应急计划要求张贴,有机房设备和人员进出登记,有机房日志。 结论: 验收人: 3

机房搬迁服务合同协议书

机房搬迁服务合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

 2.乙方的搬迁实施方案经甲方审核通过后日内,乙方应做好搬迁前的准备工作(含计划制定、团队搭建、搬迁环境及范围确认、应急方案及其他搬迁准备工作),对每台需要搬迁的设备和设施编制“安装位置”对照表,记录名称、原位置、目的位置等情况,在线缆的两头标记所连接的设备编号,并将目的信息做成标签,粘贴在设备、设施显着位置上。 3.搬迁工作开始前,乙方应按照操作规程顺序关闭设备,在关机后对所有设备拆卸,放在指定区域分类存放。 4.由乙方人员按规定使用专业包装箱包装,设备间加垫缓冲物,包装箱底部和顶部用胶带封口固定,箱外要有明显、详细的标识。 5.乙方应将服务器固定在机柜的指定位置,固定交换机,按

照编号分组连接网线接口,制作并连接交换机间的级联线。 (二)本合同约定的搬迁服务完成,且经甲方指定专人全面验收合同后,乙方应向甲方开具与服务总价等额的增值税专用发票,甲方在收到乙方开具的增值税专用发票之日起10个工作日内通过银行转账的方式向乙方在本合同中指定的账号一次支付本合同约定的服务总价款。 (三)合同服务范围内,甲方应支付的费用均包含在上述合同金额中,如无另行书面约定,甲方不需另行支付费用。

工作总结-机房搬迁工作总结 精品

机房搬迁工作总结 天子山机房搬迁工作已经结束了,明天等待着领导上去验收工作,我是上周星期二上 的山。今天是星期一,一个星期的时间说长不长,说短也不短。通过一个星期的体验,自己感觉到了在各个方面都有相当的提高。 整个工程共分成2个部分,一个是轧机,票务,监控部分。另一个部分则是信息发布 部分。 轧机,票务,监控部分。是整个系统的核心部分。 轧机一共分成两个电源部分,全部都要通过中心的电源箱接出来。左边的电源提供市 电供三辊闸转动,右边的ups220v供给控制板部分。这样做为的是防止停电时也可以 进行检票工作。 这些电源线都是需要进行接地操作。另外,这些控制板都是由上海研究所自行开发的。轧机的通信部分,是通过轧机内部的一块小通信板进行的,通信版的一头接网线,而 另一头,通过一个自做的串口连接到机房的工控机内。 票务系统,通过票房的售票计算机通过网络或光缆接入到中心机房的数据库服务器中。 通信,互联部分。 这是一个核心部分。我们所有的功能都是通过光缆进行通信。上山,下山,财务科, 都是由光缆进行通信的,有三路光缆同时接入机房,在中心机房里,通过光纤熔接盒 把三路单模光纤进行分组。财务科的光纤由于未知的原因没有进行连接。光缆中的包 含的光纤数目未知。 光电信号转换器把光信号转化为电信号,通常采购有外界稳压器的为佳。 监控部分,天子山安装了若干个摄像头,帮助对卖票的过程,进行管理。分别位于下 站票房,下站索道进站口,上山进站口,山上票房。这些摄像头的供电系统都是使用 了单独的变压器进行供电。 而使用了视频线把数据传输到了中心机房的工控机内。进行数字录像。监控机房中发 现了某些摄像头输入的信号发白,通过与上海厂家的交流,这是由于摄像头增益过高,需要在摄像头后面进行增益调整。 现在看起来问题最大的部分是信息发布部分,如何将4台电视机的信号进行集中控制,而且还要将dvd,电视,计算机上面的信息全部都在计算机上面实现。 电源部分,这个部分我相信才是上海厂家的拿手部分。系统的主供电源是没有变化从 下站台的墙体中引入的220v电源,墙体的电源是否接入了地线未知,而我们自己重新 安装了一条地线(大地线)已经接入到了机柜中。、

机房工程验收方案

机房分项工程验收方案工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 合同号: 一、U PS验收方案

附件: UPS现场验收测试 1、自检 标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。 测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。 2、无电池市电开机 标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。 测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按“开机”键,稍后UPS指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮,转为“市电”、“逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。 3、市电逆变转电池逆变无间断 标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。 测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由“市电”、“逆变”指示灯亮转为“电池”、“逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 4、电池逆变转市电逆变 标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。测试方法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为“电池”、“逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由“电池”、“逆变”指示灯亮转为“市电”、“逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 5、转维修旁路供电 标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。在机器故障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。 6、市电逆变关机

信息中心机房整体搬迁方案

信息中心机房整体搬迁 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

绵阳师范学院信息设备(服务器、存储、交换机)搬迁、全校网络规划及调整配置

目录

一、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 2.搬迁要求 搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于12小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行,其他信息。 应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。 3.其他要求 ?保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行;

?保证各硬件设备搬迁过程中不损坏; ?对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支持; 二、搬迁前提条件 1.搬迁实施方案 充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对学校的影响降至最小。流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。 2.综合布线 综合布线和各专线全部联通并测试通过,相关合作单位出具验收报告等。各种接口和连接孔制作完毕并符合要求。所有的数据专线和普通电话号码所对应的机柜配线架号必须是准确无误的,各工位所使用的电话号码必须提前确定。 3.工位信息点及电源 安装、调试好所有工位所对应的信息点及计算机用配电电源,保证可用。 4.数据备份 原机房设备重要数据全部进行备份、记录和标记,搬迁人员全部进行相关技术培训,关键设备制定详细的搬迁和运输方案。 所有备份数据通过光盘或者磁盘阵列的方式备份,备份数据为防止外露需要网络管理员进行备份和处理。