一、工程概况

第32合同段小白楼~下瓦房区间隧道工程是市地铁1号线(新建段)工程中重要组成部分。该区间隧道地处市中心区域,且盾构基本在路、大沽南路等路段下平行推进,沿线经过的区域有:小白楼商业区、河西区重要的商业中心以及市主要的办公区,其中在盾构轴线上方的有百年历史的有王仲山旧居(砖木结构)为控制重点。地面两侧的主要建筑物中国建设银行、亚太大厦(在建)以及河西骨科医院等。

该区间隧道采用盾构法施工,整个区间用1台盾构机完成推进。推进的方向为:盾构从下瓦房站北端头井始推,沿右线方向推进至小白楼站南端头井,然后在井对盾构进行解体,吊运至下瓦房站北端头井安装调试后,沿左线方向推进至小白楼南端头井。隧道贯通后,盾构解体吊出。

区间隧道全长1050.15m,双线全长2130.30m。隧道在DK16+400.000m处设左右线联络通道,采用冰冻加固工艺施工。

电气方面:甲方在工地北大门处提供了二路10KV的高压电源;在生活区提供了二路容量为315KVA的低压电源。

二、配电设计标准

1、?施工现场临时用电安全技术规? JGJ46-88

2、?建设工程施工现场供用电安全规? GB50194—93

3、?供配电系统设计规? GB50052—95

4、甲方提供的现场电源资料

5、现场临时用电设备负荷和配置资料

6、本工程配电方式采用三相五线制

三、电压、负荷等级分类

1、电压等级分类:

隧道盾构推进采用高压供电,电压等级10KV,盾构容量为1000KVA。

其它施工用电采用低压供电,电压等级0.4KV,采用三相五线制。

2、负荷等级分类

一级负荷:盾构设备、隧道照明负荷。

其它用电设备一般归为三级负荷。

四、施工负荷统计

1、盾构机负荷

2、地面施工区、隧道、生活区等负荷

五、总体配电方案

根据甲方提供的现场电源资料:(1)甲方提供一路10KV高压电源;

(2)甲方提供二座315KV A的10KV/380V的

低压电源,位置在生活区。

总体配电方案如下:

1、高压配电线路

在工地北大门旁拟建一座有一路10KV电源供电的高压配电站,此电源专供盾构机使用(共二台,即:我项目组一台和市政三公司一台)。从高压配电间至盾构机布防一根UGEFP—3×35+3×16m m2分相屏蔽电缆。电缆沿工地围墙及电缆

沟进入竖井,电缆在竖井中垂直敷设,用电缆支架固定,每隔3米安装支架一个;在隧道采用挂钩敷设,挂设位置由存放电缆的盾构车架位置决定;每2环挂设挂钩一只,挂钩由圆钢制成,外套塑料绝缘管;每50米挂“高压危险”警告牌;电缆车架上严禁站人,在保洁时严禁用水冲洗车架。

电缆制作包括中间接头和终端头,接头材料采用“6/10-8.7/15kv交联电缆热缩型中间接头(JSY-10/3×1)”和“35KV交联电缆热缩型终端头(NSY-10/3×1)”。

电缆终端头与中间接头的制作,由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并严格遵守制作工艺规程,严禁在雾或雨中制作;电缆与接线端子的连接,采用压接;制作过程应保持连续性,尽量缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。

高压橡套电缆在送电使用前应进行绝缘电阻(用2500V.MΩ表进行整条线路的绝缘测量,其绝缘电阻须在50MΩ以上),直流耐压及泄漏电流测试,合格方可送电使用,并出具电试报告,测试部门须有国家许可资质。

高压电缆系统图:

2、低压配电线路

根据“地面施工区、隧道、生活区等负荷”表的总负荷(S=514KV A) ,甲方提供的二台容量为315KV A的变压器能满足工地的施工要求。现把用电设备分成二大块,分别由二台变压器供电,其中一台主要供:50t行车、5t

行车、烘房间、生活区等用电。具体计算如下:

1、 工地上行车二台,一台为50T ,其总功率为150K W ,一台为

5T ,其总功率为17.5K W ,求计算负荷。

假设:εn =25% c o s φ=0.8 查表得t g φ=0.75 50T 行车:

KW

P n n 15015025.022P 1C =??==ε

var

5.11275.0150Q 11C K tg P C =?=Φ= 5T 行车:

KW

P n n 5.175.1725.022P 2C =??==ε

var 1.1375.05.17Q 22C K tg P C =?=Φ= 行车组的负荷计算:需要系数K x =0.7 KW

P P P c c zc 3.117)5.17150(7.0)(7.0211=+?=+?= var

9.87)1.135.112(7.0)(211K Q Q K Q c c X zc =+?=+=

KVA Q P S ZC ZC ZC 6.1469.873.117222

121=+=+=

8.06.1463

.117cos 1===

ΦZC ZC S P

A

U P I n ZC

ZC 8.2228

.038.033

.117cos 31=??=

Φ

=

2、 工地上烘房间一间,其三相电加热设备为12K W ,求计算负

荷。

需要系数取:K x =0.9

P 2C =12K W P 2Z C = K x P 2C =0.9?12=10.8K W Q 2C =0 Q 2Z C =0 3、 工地上生活用电40K W ,求计算负荷。

需要系数取:K x =0.8 c o s φ=0.6 查表得t g φ=1.334 P 3C =40 K W

Q 3C = t g φP 1C =1.334?40=53.4 K v a r P 3Z C = K x P 1C =0.8?40=32 K W Q 3Z C = K x Q 1C =0.8?53.4=42.7 K v a r

4、 求这些负荷的总计算负荷

取总负荷同时系数为:K x =0.8 P Z = K x (P 1Z C + P 2Z C + P 3Z C ) =0.8?(117.3+10.8+32) =128.1 K w

Q Z = K x (Q 1Z C + Q 2Z C + Q 3Z C ) =0.8?(87.9+0+42.7) =104.5 K va r

KVA Q P S Z Z Z 4.1655.1041.128222

2=+=+=

77.04.1651.128cos ===

Z Z S P A U P I n Z

Z 1.25377

.038.031

.128cos 3=??=

Φ

=

根据以上计算,选择YC-3×120+2×50mm 2的低压电缆。

另一台供:电焊机、拌浆间、充电间、送风机等主要用电设备。具体计算如下:

1。工地上电焊机有三台,其中,2台的铭牌数据为:S n =33.6K VA 、εn =60%、c o s φ=0.62,另1台的铭牌数据为:S n =21.22K VA 、εn =60%、c o s =0.60,求计算负荷。 c o s φ=0.62 查表得t g φ=1.266 kw

S p n n c 1.1662.06.336.0cos 1=??=Φ=ε

var

4.20266.11.1611K tg P Q C C =?=Φ=

c o s =0.60 查表得t g φ=1.334 kw S p n n c 9.96.022.216.0cos 21=??=Φ=ε var 2.13334.19.9221K tg P Q C C =?=Φ=

2。拌浆系统的电机总功率为20K W ,求计算负荷。

天津地铁集团制度汇编

天津地铁集团 安全、质量、文明施工管理文件汇编 (简版) 天津市地下铁道集团有限公司 2014年5月

目录 天津地铁集团安全生产管理办法 (1) 天津地铁集团安全风险应急管理制度 (4) 天津地铁集团安全质量检查制度 (15) 天津地铁集团事故报告、调查和处理制度 (18) 天津地铁集团安全质量教育培训管理制度 (23) 天津地铁集团公司汛期值班制度 (25) 天津地铁集团运营线路施工安全管理办法 (27) 天津地铁集团新线工程验收移交管理暂行办法 (37) 天津地铁建设工程质量管理办法 (48) 天津地铁建设工程文明施工管理办法 (53) 天津地铁建设工程监理管理规定 (59) 天津地铁建设工程安全风险管理办法 (64) 天津地铁建设工程安全监控系统管理办法 (70) 天津地铁建设工程监控量测管理办法 (79) 天津地铁建设工程安全风险预警、响应、消警管理办法 (93) 天津地铁建设工程开工审批管理制度 (100) 天津地铁建设工程施工方案审批管理制度 (107) 天津地铁建设工程重要环节开工条件验收管理办法 (113) 天津地铁建设工程首件验收制度 (127) 天津地铁建设工程地连墙质量评估管理办法 (132) 天津地铁建设工程基坑降水管理规定 (137) 天津地铁建设工程施工设备安全管理规定 (145) 天津地铁建设工程施工用电安全管理规定 (153) 天津地铁建设工程消防安全管理规定 (159) 天津地铁建设工程安全生产事故隐患排查治理制度 (167) 天津地铁建设工程甲供、甲控材料质量管理办法 (169)

天津地铁建设工程试验检测机构管理办法 (172) 天津地铁建设工程商品混凝土管理办法 (176) 天津地铁建设工程施工资料管理办法 (183) 天津地铁建设工程竣工验收管理办法 (187) 天津地铁建设工程实名制管理暂行办法 (192) 天津地铁建设工程沿线房屋安全鉴定指导原则 (199) 天津地铁建设工程风险等级划分标准 (201) 天津地铁建设工程施工强制要求 (208)

临时用电组织设计(安全用电方案)

临时用电组织设计 (安全用电方案) 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 日期年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、本工程涉及的临时用电施工项目 (1) 4、现场勘测 (1) 5、负荷计算 (2) 5.1强电使用电动工具及功率 (2) 5.2弱电需使用电动工具及功率: (3) 6、电缆选择及配电箱配置 (3) 7、配电箱技术要求 (5) 8、安全措施 (7) 8.1施工用电总要求 (7) 8.2电工安全操作规程 (9) 8.3移动和手持式电动工具操作安全措施 (10) 8.4电焊作业安全措施 (11) 8.5电气防火措施 (11) 8.6保护接零 (12) 8.7设置漏电保护器 (12) 8.8电气设备的使用与维护 (12)

1、工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线工程是线网中的东西向骨干线,线路沿中山路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道敷设,均为地下线,全长38.6km,设车站 28座,其中换乘站7座。设车辆段和综合基地1座,停车场2座。 一期工程线路长23.9公里,西起西王站东至洨河大道站,共20座车站均为地下站,平均站间距1.217km。其中换乘车站6座,分别为和平医院站(与M5 换乘)、中山广场站(与M3换乘)、人民广场站(与M2换乘)、北宋站(与M4 换乘)、留村站(与M6换乘)、南村站(与M5换乘)。在西三环与中山西路交叉口东北角设张营停车场1座,在石黄高速以南与秦岭大街以西设西兆通车辆基地1座,在长江大道与秦岭大街交叉口西南角设线网设控制中心1座。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定。 3、电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 4、石家庄市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理规定。 3、本工程涉及的临时用电施工项目 本工程涉及的临时用电施工项目主要包括:供电系统槽钢焊接、支架安装、线槽管线切割、打孔、安装、施工照明等,分别需要用到的用电设备有:交流电焊机、石材切割机、电锤、角磨机、照明灯(LED )、台钻。 4、现场勘测 本工程临时用电范围比较集中,主要集中在站台、站厅。所以不宜选择发电机。

地铁项目临时用电施工及方案

地铁三号线TJSG-2标临时 用电专项案

编制单位: 编制人: 编制日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、临时用电设计 (3) (一)现场勘探及初步设计 (3) (二)现场临时用电量计算 (4) (三)电线电缆、电气具的选择 (8) 四、安全用电责任制 (20) (一)人员配备 (20) (二)组织管理与安全生产责任制 (21) (三)安全教育 (21) (四)安全检查 (22) 五、临时用电各项保证措施 (22) (一)安全用电措施 (22) (二)组织措施 (23) (三)电气防火措施 (24) (四)接地与防雷注意事项 (25)

六、临时用电注意事项 (27) 六、电工操作规程 (29)

地铁三号线鱼化寨停车场出入场线TJSG-2标临时用电案 一、工程概况 由建筑工程总公司承建的市地铁三号线TJSG-2标地铁施工工程,合同工期为604天。本工程为地铁三号线鱼化寨停车场出入场线,线路从鱼化寨车站西端引出后,沿富裕路向西敷设,从西三环立交桥中部下穿而过,在富裕路与经二十二路交口处,线路向南拐入道路红线南侧20m后接入停车场,沿线所经的地段商业经济一般,除民房外以1~2层砖房车间厂房为主。 出入场线全线长约1035m,包括53m桩基围护三线明挖段、567m浅埋暗挖双联拱隧道、152m桩基围护双线明挖段、96.5m土钉墙支护双线明挖段、166.5m 双线放坡开挖段(敞开段)。 区间设废水泵房一座(暗挖段)、设雨水泵房一座(明挖段)。 二、编制说明 (一)编制依据 1、本工程图纸及业主提供的施工现场所处的地理位置及边环境; 2、本工程所编制施工组织设计提供的机械设备配置; 3、施工总平面布置图; 4、参考规: 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 《低压配电设计规》GB50054-95

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

2021年轨道交通施工现场临时用电安全管理办法

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年轨道交通施工现场临时 用电安全管理办法 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年轨道交通施工现场临时用电安全管 理办法 第一章总则 第一条为确保无锡轨道交通施工临时用电安全,规范临时用电行为,根据《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),特制定本办法。 第二章临时用电专项方案 第二条施工单位在开工前应编制施工现场临时用电专项方案,经监理审核并报业主批准后方可实施,其内容必须包括以下方面: 1、用电机具明细表及负荷计算书。 2、现场供电线路及用电设备布置图,布置图应注明线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的型号及规格。 3、接地装置的设计计算及施工图。

4、发、配电房的设计计算,发电机组与外电连锁方式。 5、大面积的施工照明,150人及以上居住的生活照明用电的设计计算与施工图纸。 6、安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地编写)。 第三条施工现场应设专人负责临时用电的安全技术档案管理工作。临时用电安全技术档案管理应包括以下内容: 1、临时用电施工组织设计。 2、临时用电安全技术交底。 3、临时用电安全检测记录。 4、用电维修工作记录。 第三章临时用电现场布置 第四条工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。 第五条施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

临时用电安全措施方案

滑县浩创领秀城3#楼 临时用电施工组织设计方案 编制: 审核: 审批:

临时用电施工组织设计 一、现场概况 甲方提供的电源线为一路,该路进线为200KW,据此与配电房设一个总配电箱,配双层绝缘铅芯多股埋地线。 二、配电线路的布局 工地配电线路和用电设备采用三级配电,二级保护的原则;第一级漏电保护器安装在总配电柜分路离开的负荷侧,第二级漏电保护器安装在三级配电开关处的开关相隔开关的负荷侧,其额定漏电动作电流不大于30MA额定漏电动作时间小于0.1秒。 根据现场机械设备平面布置。 三、配电线路截面的选择 1#分配电柜路线的主要负荷有一台电刨和一台电锯,棚照明,基功率分别是2.2KW、3.5KW、2KW和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。 2#分配电箱路线的主要负荷有子,棚照明,基功率分别是和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。

四、配电线敷设要求 配电箱及电器安装均应符合安全核技术规标准要求,配电箱均为铁制箱,进入线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应由防雨及防潮保护设施。 五、总配电箱 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路过载、漏电保护功能。 六分配电箱 分配电箱应装设总隔离开关、 分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。 七开关箱 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 必须做到“一箱、一机、一闸、一楼”。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。 八每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 九、接地电阻 重复接地不大于10欧姆,塔吊的防雷接地不大于4欧姆。 十、安全用电技术措施 1、电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗;其他用 电人员必须通过有关安全教育培训各技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、配电线路、机电线路必须按照额定的位置,禁止临时乱拉乱 接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。 3、安装、巡检、维护或拆除临时用电设备和线路,必须由电工 完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 4、各类用电人员应撑握安全用电基本知识和所用设备的性能产

天津地铁集团安全生产会议管理制度(TJDT-ZY-AQ-10)

天津地铁集团安全生产会议管理制度 (TJDT/ZY-AQ-10) 1 目的 为促进天津地铁建设、运营及物业经营项目安全质量管理,有效落实各项安全质量管理制度,及时解决安全质量管理过程中存在的问题,推动建设、运营顺利有序进展,特制定本制度。 2 适用范围 本办法适用于天津地铁集团所属各子公司。 3 一般规定 3.1 天津市地下铁道集团有限公司(以下简称地铁集团)安全质量生产例会,原则上每周六召开一次。如遇重大事件、特殊时期或实际需要,可视具体情况不定期召开,具体时间和地点会前通知。安全质量生产例会由地铁集团主管领导,(或委托其他负责同志)主持召开,各子公司安全主管经理、安全质量主管部门负责人参加,会议由地铁集团安全质量监察室(以下简称安质室)负责组织召集并准备。 3.2 安全质量月度会议原则上在每月下旬召开,由集团主管领导(或委托其他负责同志)主持召开,集团主要负责领导参加。总结分析本月安全质量管理情况,宣布本月安全质量考核结果,部署下阶段重要工作。 3.3安全质量季度会议原则上在每季度最后一个月的下旬召开,由集团主管领导(或委托其他负责同志)主持召开,集团主要负责领导参加。总结分析本季度安全质量管理情况,宣布本季度安全质量考核结果,部署下阶段重要工作。 3.4 安全质量例会会议议程 3.4.1 各子公司主管领导汇报本月安全质量工作情况,包括:风险源的管理及进展、本月安全质量管理情况、安全质量检查整改情况、安全质量事故处理结果(如有)、安全质量管理工作中存在的问题、下一步的举措及建议、上次例会要求落实的问题及其他需要讨论的问题等。 3.4.2 安质室传达城投集团公司下发文件和有关会议精神、指示、意见及要求。 3.4.3 集团主管安全质量领导部署下阶段工作重点,并就具体工作提出要求。3.5安全质量例会会议要求 3.5.1 参会人员要提前准备好书面汇报材料,会后报安全质量监察室一份书面材料存档备案。

地铁项目临时用电施工方案

西安地铁三号线TJSG-2标临时用电专项方案 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日

审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、临时用电设计 (3) (一)现场勘探及初步设计 (3) (二)现场临时用电量计算 (4) (三)电线电缆、电气具的选择 (8) 四、安全用电责任制 (20) (一)人员配备 (20) (二)组织管理与安全生产责任制 (21) (三)安全教育 (21) (四)安全检查 (22) 五、临时用电各项保证措施 (22) (一)安全用电措施 (22) (二)组织措施 (23) (三)电气防火措施 (24)

(四)接地与防雷注意事项 (25) 六、临时用电注意事项 (27) 六、电工操作规程 (29)

地铁三号线鱼化寨停车场出入场线TJSG-2标临时用电方案 一、工程概况 由西安建筑工程总公司承建的西安市地铁三号线TJSG-2标地铁施工工程,合同工期为604天。本工程为地铁三号线鱼化寨停车场出入场线,线路从鱼化寨车站西端引出后,沿富裕路向西敷设,从西三环立交桥中部下穿而过,在富裕路与经二十二路交口处,线路向南拐入道路红线南侧20m后接入停车场,沿线所经的地段商业经济一般,除民房外以1~2层砖房车间厂房为主。 出入场线全线长约1035m,包括53m桩基围护三线明挖段、567m浅埋暗挖双联拱隧道、152m桩基围护双线明挖段、96.5m土钉墙支护双线明挖段、166.5m双线放坡开挖段(敞开段)。 区间设废水泵房一座(暗挖段)、设雨水泵房一座(明挖段)。 二、编制说明 (一)编制依据 1、本工程图纸及业主提供的施工现场所处的地理位置及周边环境; 2、本工程所编制施工组织设计提供的机械设备配置; 3、施工总平面布置图; 4、参考规范: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《低压配电设计规范》GB50054-95

施工现场临时用电施组

临时用电专项施工方案 : 编制人: 审批人 赤峰市浩美建筑有限责任公司

审批表

施工现场临时用电施工组织设计 一、施工条件 金和城G1#G2#G3#G4#公寓楼位于赤峰市松山区松洲路西侧,化肥街北侧。建筑面积24598.71m2,建筑高度为G1#为34.2m ,G2#为45.4m ,G3#为45.4m ,G4#为34.2m,建筑层数G1#为地上6层,G2#为地上8层,G3#为地上8层,G4#为地上6层,一层为商厅,二层至顶层为公寓。建筑耐久年限二级(50年),耐火等级为地上为二级,建筑类别二类,抗震设防烈度7度,结构类型框架结构 2、施工现场用电量统计,电器平面图、立面图、接线系统图见表。 二、安全用电技术措施 1.TN—S供电系数(三相五线制),PE线不许断线,在供电末端应将PE线做重复接地。 2.各类用电人员掌握安全用电基本知识和所有设备的性能,使用设备前必须穿戴和配合好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转,停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,搬迁或移动电气设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 3.工程不得在高低压线路下施工,不得搭设作业棚,生活设备,对方构建,架具、材料及其他杂物。 4.该工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。 5.电气设备的设置应符合下列要求。

(1)配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3)开关箱应由末级分配电箱配电。每台用电设备的开关箱内应一机一闸一漏一箱。 6.接地预防雷 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。 7.电气设备的金属外壳必须与专用保护;零线或第一级漏电保护器电源侧的;零线引出,作防雷拉寻的电气设备,必须同时作重复接地,同台电气设备的重复接地与防雷接地可使用一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 8.施工现场电力系统严禁利用大地作相线或零线。保护零线不得装设开关或熔断器。 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆,各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。 9.配电线路:架空线必须采用绝缘钢线或绝缘铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在数木、脚手架上,配电线路采用熔电断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆允许明敷绝缘导线允许流量的1.5倍,配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器电

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

天津地铁集团信息化建设方案

天津地铁集团信息化建设方案 2017年2月

目录 1、实施信息化的战略意义 (3) 2、信息化建设现状 (3) 3、信息化建设目标 (3) 3.1 统一用户界面 (4) 3.2 统一身份认证(单点登录) (4) 3.3 统一权限管理 (4) 3.4 统一业务功能与流程管理 (4) 3.5 统一技术平台 (5) 4、信息化建设规划 (5) 4.1 总体规划 (5) 4.1.1 IT 整体架构 (5) 4.1.2 统一的访问入口 (6) 4.1.3 应用聚合层 (7) 4.1.4 后台应用层 (8) 4.1.5 数据存储层 (8) 4.1.6 安全服务层 (8) 4.2 集团OA系统 (8) 4.3 集团HR系统 (10) 4.4 财务管理系统 (13) 4.5 项目管理系统 (13) 4.6 票务管理系统 (16) 4.7 设备维修管理系统 (16) 4.8 合同管理系统 (19) 4.9 决策支持系统 (21) 5、建设模式 (22) 6、实施步骤 (22)

1、实施信息化的战略意义 地铁集团信息化就是充分利用信息技术,开发和利用企业内部或外部的信 息资源,促进信息交流和知识共享,不断提高生产、经营、管理以及决策的效率 和水平,从而达到提高经济效益和提升企业核心竞争力的过程。 信息化能提高企业经营管理信息的准确性和及时性,有助于企业决策的进 一步科学化;能促使企业业务办事程序和管理程序更加合理,从而有助于增强企业的快速反应能力;能进一步促进企业资源的合理组合及利用,使其在现有资源条件下达到最佳利用效果,从而大大提高企业的生产经营效率和管理效率;能给企业提供一个强大、快捷的信息交流平台。 2、信息化建设现状 地铁集团公司信息化建设日益得到重视不断推进,建立了信息化管理机构,建立了中心机房。集团公司先后建成了公文管理、财务管理等系统。 虽然集团公司信息化建设取得了显著成果,但我们必须认识到,集团公司 信息化建设目前仍处于初步应用、发展阶段,信息化水平还远远达不到集团公司对企业信息化的要求,也不能满足集团公司长期、稳定、持续发展的战略目标和需求,我们必须紧紧围绕企业的核心业务,在集团公司的各项工作中全面实施信息化,建立和完善集团公司网络平台和信息化应用体系,用信息化来提升企业的管理水平和核心竞争力,实现企业持续、健康、快速地发展。 3、信息化建设目标 跟据现状分析与需要分析,我们可以总结出,集团信息化建设应该实现下列目标:

地铁临时用电方案

长春市地铁1号线一期工程02标段北环路站、庆丰路站临时用电施工组织设计 编制: 审核: 批准: 日期:

临时用电施工组织设计 目录 一、编制依据............................................. - 3 - 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005错误!未定义书签。 二、现场临时用电施工组织设计的编制原则................... - 3 - 三、现场概况............................................. - 3 - 1、工程情况............................................ - 3 - 2、临电电源情况........................................ - 5 - 四、施工现场用电容量计算................................... - 6 - 五、配电系统设计........................................... - 8 - 1、施工用电布置原则.................................... - 8 - 2、配电系统设计........................................ - 8 - 六、现场临时用电安全技术保证措施........................... - 9 - 1、施工线路使用安全.................................... - 9 - 2、10kv用电管理 ...................................... - 10 - 3、配电箱使用安全..................................... - 11 - 4、施工工具用电安全................................... - 12 - 5、其他设备使用安全................................... - 12 - 6、冬雨季用电安全..................................... - 13 - 7、接地防雷措施....................................... - 13 - 8、安全用电管理办法................................... - 14 - 七、电气防火措施.......................................... - 17 -

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

施工临时用电组织方案

临时用电专项施工方案 为了更好的指导施工过程安全用电和合理布置施工现场用电线路,依 据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、《中国建筑计算手册》临时用电计算部分和总公司要求,制定施工现场用电组织方案。 一、现场勘察 本工程建筑面积约61000m2,主要有4栋高层建筑、一栋地下车库及相关配套商业组成。施工现场内地下、地面无影响施工的高低压及弱电线路,无易燃、易爆、有毒介质等管线及设施。施工现场水、电已接通,场地已平整。 二、临时用电设计 电气定位:电气定位包括电源进线、配电房、总配电箱、开关箱和各 回路线路的走向等位置的确定。根据现场实际情况,高压变压器设在现场东南拐角处,变压器下端共设2个回路,分别用总线(3*95+2*50电缆)引入,在场地南北各设配电房一间。另根据实际需用电量和施工机械位置,南配电房下设10个分回路供电,北配电房下设8个分回路供电,所有回路的电缆均采用五芯橡塑铜芯电缆,埋地敷设。 1、南侧配电房 南侧配电房平面位置布置场地南边,界于1#楼、4#娄、车库南侧,临 近围墙。具体布置和回路安排如下(2个一级配电箱,共分10个用电回路): 第一分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼施工用电梯,线路 全长约85米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

第三分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第四分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第五分回路:从南配电房2#总柜引出,主供项目部办公区用电,兼用洗车台、大门口照明,线路全长约118米,采用3*35+2*16mm2l同芯电缆; 第六分回路:从南配电房2#总柜引出,主供职工生活区用电,兼用食 堂、厕所照明,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第七分回路:从南配电房2#总柜引出,主供1#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第八分回路:从南配电房2#总柜引出,主供4#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约60米,采用 3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第九分回路:从南配电房2#总柜引出,主供地下车库施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约50米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第十分回路:从南配电房2#总柜引出,作为施工备用回路; 2、北侧配电房 北侧配电房平面位置布置场地东北角,临近2#楼。具体布置和回路安 排如下(2个一级配电箱,共分8个用电回路): 第一分回路:从北配电房1号总柜引出,直供2#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从北配电房1号总柜引出,直供3#楼施工用电梯,线路 全长约100米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

地铁车站施工临时用电(方案)组织设计(模板)

XXX车站施工临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制日期:2017年7月17日

目录 1、编制依据 (1) 2、编制说明 (1) 3、工程概况和用电特点 (1) 4、配电箱设置 (2) 5、配电方案 (2) 6、现场用电计划及主要要求 (2) 7、安全防护措施 (5) 8、安全用电措施 (5) 9、电气防火措施 (11) 10、现场触电应急措施 (11) 11附件: (12)

1、编制依据 1.1《建设工程施工现场供用电安全规范》(CB50194-2014) 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.4 工程施工组织设计及相关专项施工方案 1.5 业主提供的施工现场具体条件 2、编制说明 2.1该方案是XXX项目专项方案,是施工现场安全管理、安全技术交底的重要文件,也是计划指导现场施工用电的重要文件。在编制该方案时,已综合考虑该工程的现场施工情况,在确保施工进度需要的同时,保证施工用电安全,按安全、合理、规范、节约的原则进行编制。 2.2施工现场特别是安全监督、特种机械负责人、电工管理人员等应认真执行,不得擅自改变。施工后期用电总量小于主体结构施工期间用电总量,将对平面布置等进行适当调整,局部调整及补充,可用专项技术交底形式给予明确,变动应有依据。 2.3未尽事宜均按有关安全技术操作规程办理。 3、工程概况和用电特点 (根据项目补充) 3.1本标段及站点工程简介 本工程车站有XXX站4个车站,施工内容主要为各车站及区间的装饰装修及机电工程。 其中XXX(根据实际情况补充),车站1号线为地下二层岛式站台车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层,总建筑面积102655平方米,标准段宽度25.04米,有效站台120米。车站共设3个出入口,3组共7个风亭。 3.2施工准备基本就绪。建设单位已指定电源接出位置,临电可陆续进行施工。根据管理要求,我们将按标准化的要求进行临电施工管理。 3.3根据施工要求,现场小型机械投入较多。对于后期施工管理是个严峻的考验。 3.4本工程为地下站项目,大部分为地下施工,为了确保安全,项目部考虑地下室施工照明全部采用低压照明,且对于地铁站战线过长的问题,现场所有电

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

相关文档
相关文档 最新文档