文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础分部工程自评报告

基础分部工程自评报告

基础分部工程自评报告
基础分部工程自评报告

基础分部工程自评报告

一工程概况

该工程基础为钢筋混凝土梁板式筏型基础,垫层混凝土强度等级C15,基础混凝土等级C30P6,基础梁板钢筋接头为闪光对焊,墙柱接头为电渣压力焊,模板为清水模板,钢管满堂架支撑体系,地下室防水为SBC-120。

二施工依据

1、XX设计研究院设计的图纸;

2、设计变更通知单;

3、经审批的施工组织设计及方案;

4、《混凝土结构施工质量验收规》范GB50204-2002;

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

三质量控制

1、建立健全工程质量保证体系,签订项目管理人员质量责任书,制定现场质量管理制度,认证落实岗位责任制。

2、编制各项工程施工方案并审批执行,开工前进行技术交底,明确分项工程的操作工艺及质量要求,避免盲目施工。

3、严把材料进场关。工程中所使用的商品砼、钢材、防水卷材等材料均进行了进场验收并按规范要求进行复检,钢材物理性能复检3次,钢材焊接性能复检3次,防水材料物理性能复检1次,试验结果均为合格。

4、在施工过程中,严格按照设计要求和施工规范的规定组织施工,项目部技术人员跟踪质量检查,发现问题及时向班组下发整改通知单,定人、定时、定措施进行整改。严格执行“三检”制度,加强关键工序和特殊施工过程控制,将质量隐患消灭在萌芽状态,确保质量达到合格。四测量仪器及放线记录

采用J12经纬仪和DS3水准仪,50米钢卷尺,5米小卷尺进行测量放线,所有墙柱轴线均居中,经监理方现场检验合格。

五隐蔽验收情况

隐蔽工程均按设计及规范要求进行隐蔽验收,经甲方和监理方现场验收合格后进行隐蔽。有相关的验收记录10份,钢筋工程均按检验批进行隐蔽验收,相关的验收记录均符合设计和规范要求。

六质量评定

1、基础工程共完成22个检验批,其中砼原材料检验批、砼施工检验批和砼结构外观及尺寸偏差检验批各3个,钢筋加工检验批、钢筋安装检验批各2个,卷材防水层检验批1个,模板安装与拆除检验批1个,土方开挖检验批1个,主控项目全部合格,一般项目满足施工规范的规定。

2、基础工程共完成砼原材料、砼施工、砼结构外观及尺寸偏差分项工程各1项,钢筋加工与安装分项工程各1项,模板安装与拆除分项工程各1项,卷材防水分项工程1项,土方开挖分项工程1项,共计分项工程9项,经自检全部合格。

3、现场留置砼试块9组,其中C15砼垫层标养与同条件各1组,C30

砼试块标养2组,同条件3组,C30P6抗渗砼试块2组,均试验合格,砼强度等级评定合格。

七结论

根据《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002,《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002,以及工程图纸设计要求,工程基础分部工程:

1、质量控制资料具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

2、工程技术资料与工程同步收集,分类整编,齐全完整。

3、工程有关安全功能检验和检测结果符合有关规定。

4 、本基础分部工程主控项目全部合格,一般项目符合规范要求。

综合以上内容自检自评为合格,请予验收。

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

基础 验收自评报告

XX工程 地基与基础分部工程 质 量 自 评 报 告 编制: 审批: XX公司 年月日

一、工程概况 本工程为XX工程综合楼,位于清镇市XX。本工程为框架结构,综合楼建筑面积约为:14330.72㎡;地下室1层,地上11层,建筑总高度为:47.05m。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,抗震等级二级;耐火等级为一级。 该工程基础为独立柱基础和孔桩,基础持力层为中风化白云岩,地基承载力特征值fak=2800KPa。孔桩的桩身为C30;独立柱基础砼强度为C30;独立柱基垫层砼强度为C15;底板砼强度为C35P6;负一层墙柱砼强度为C40P6;梁板砼强度为C35P6;楼梯砼强度为C30。 层高:负一层层高4.5m。 本工程参建单位如下: 建设单位:XX 设计单位:XX 地勘单位:XX 监理单位:XX 施工单位:XX 质量监督单位:清镇市建筑工程质量监督站 二、工程质量评定依据 1、施工图纸; 2、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 3、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 4、混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2015); 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 6、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(国标16G101-1、国标16G101-3)。

三、工程施工工作 项目部根据有关资料及现场实际情况编制了切实可行的施工组织设计及专项施工方案,指导现场施工工作。施工过程中我项目部严格按照有关施工规范、设计施工图进行施工,做到事前预控、事中巡查、事后对已成型各施工工序进行全面的检查,发现问题及时解决,顺利完成了基础工程。 四、检查程序 1、土石方开挖工程 1.1基础开挖:开挖前定位放线,保护好轴线引桩。根据设计、地勘资料,石方类别为中风化白云岩,基坑采用机械开挖,基底30cm采用人工清底。经计算多余的土石方用人工装车外运。在施工完后,进行复线检查,作好施工记录和检查报告。根据地勘、监理、建设、设计单位检查认可并形成施工验槽记录及检验报告。 2、土方回填工程 2.1回填前清除基底的垃圾等杂物。用设计要求的土回填、夯实,每隔30㎝厚用机械夯实好后再进行下一次回填。回填到地梁基础标高并检查夯实的程度,达到设计要求。 3、模板安装 模板施工前在基槽垫层上进行定位放线,并弹出一根控制线。在支模时,随时检查槽板的竖向、横向位置。保证槽板安装到位。在安装中,未损坏、损伤钢筋及移动钢筋。并对模板支撑进行加固,以防浇筑混凝土时模板移位和爆模。在浇筑混凝土前,已将模板内的杂物清理干净。 4、钢筋加工与安装工程 4.1钢筋原材有出厂合格证、原厂检验报告及力学性能。按现行国家标准规定,钢筋原材进入现场,同一牌号、同一规格、同一批号以30T为一批,不足

基础验收自评报告

宜川县德馨保障性住宅工程24#楼 基 础 验 收 自 评 报 告 编制人:审核人:审批人: 延安石油建筑安装工程公司 年月日

一、质量自评依据 ①、宜川县德馨保障性住宅工程24#楼施工承包合同 ②、北京奥思得建筑研究设计院提供的设计图纸及相应设计变更等 ③、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ④、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) ⑤、《混凝土结构工程施工工艺标准》(SXQ00—SG—002—2003) ⑥、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) ⑦、《地基与基础工程施工工艺标准》(SXQ00—SG—008—2003) ⑧、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107) ⑨、国家发布的有关建筑工程的规范、规程、工法及法规 ⑩、陕西省延安市地方政府有关建筑工程质量管理的规定。二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:宜川县德馨保障性住宅工程24#楼 质量监督:宜川县质量检测站 建设单位:宜川县房产服务中心 设计单位:北京奥思得建筑研究设计院 地勘单位:延安市荣大建筑咨询勘察有限公司 监理单位:延安璟盛监理公司 施工单位:延安石油建筑安装工程公司第六施工队 工程地址:陕西省宜川县 宜川德馨保障性住宅工程24#楼、砖混结构。总建筑面积3038㎡,最高建筑高度19.568m。 基础形式为墙下条形基础,混凝土强度为C30,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。 (2)宜川德馨保障性住宅工程设计概况如下表:

宜川德馨保障性住宅工程结构设计概况表1 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中的技术难点、重点及时邀请设计人员到现场进行指导施工。 对进场各项工程用材及施工机具等实施见证取样、检查报验制度,并且采用平行试验的方法对部分材料抽样复查。结构工程中对各种规格钢材均进行了见证取样并考察了试验单位;由于事前对工程原材料、施工组织进行全面的检查,施工中未因材料等问题出现返工。 施工过程中的具体质量控制及自检情况 在地基与基础工程施工过程中,项目严格按施工组织设计及有关施工方案组织各班组施工,具体过程控制如下: ①、测量定位放线根据业主提交的规划定位资料,建立工程测量定位网。基础部分施工测量采用外控法,在基坑外稳定的地方建立轴线控制点,用砼桩标志,顶部嵌入金属标志。地上部分结构施工测量轴线控制采用风控法,轴线控制点布置在±0.000层结构板面埋设

分部工程自评报告

力高澜湖花园2#楼工程 17~32层主体分部工程 质 量 自 评 报 告 安徽三建工程有限公司江西分公司澜湖花园项目部 二0一六年

会签 工程名称:力高澜湖花园2#楼项目 方案名称:《主体工程质量自评报告》编制: 审核: 技术质量科: 安全科: 审批: 日期:

目录 一、主体分部工程概况 二、参建单位 三、质量控制 四、工程实体质量 五、工程质量自评

力高澜湖花园项目1#楼 主体分部工程质量自评报告 一、主体分部工程概况: 力高澜湖花园项目2#楼,是由江南昌国高房地产置业有限公司投资建设,广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司设计,位于南昌市东湖区洪都北大道以东,青山北路以北。 本工程为预应力管桩基础,框架结构,共32层,主楼高96.7米。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,设计地震分组为第一组,场地特征周期为0.35S,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计甲级。本工程设计使用年限:50年。设计±0.000为黄海高程21.000米。 主体结构概况 主体混凝土强度等级 构件名称部位混凝土强度等级备注 墙柱1~7层C40 梁板1~8层C30 墙柱8~13层C35 梁板9~33层C25 墙柱14~19层C30 墙柱20~33层C25 二、参建单位:

建设单位:南昌国高房地产置业有限公司 监理单位:江西省建筑工程建设监理有限公司 设计单位:广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 勘察单位:江西省建筑设计研究总院勘察分院 施工单位:安徽三建工程有限公司 三、质量控制 本工程在施工过程中,我们坚持“强化验收、过程控制”的指导思想,严把施工过程质量控制关,对工程主要材料进行现场验收、复检;对各工序按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后及时进行检查。具体措施如下: 1、施工前编制专项的施工方案。在项目经理主持下,组织技术人员进行 针对性较强的专项施工方案编制,经公司审批后用于指导本工程的施工,并在施工中认真贯彻落实。建立健全施工组织机构,明确各专业分工、 落实岗位职责,组织专业工长熟悉设计图纸、技术规程及相关技术资料,重点学习《建筑工程施工质量验收统一标准》及系列标准,对工人进行 技术交底,检查质量保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状 态。 2、严格执行工程材料报验制度,对涉及结构安全的试块、试件和材料采 取见证取样的送检制度,对钢材、水泥、多孔砖、混凝土试块(标养、 同条件养护)采取双控措施,合格后方可用于本工程。 3、严格执行检验批、隐蔽工程报验制度。通过对检验批的质量验收进行 过程控制,在过程控制中检验按主控项目和一般项目验收,如对钢筋原

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

施工单位地基与基础验收自评报告汇编

学习-----好资料 **楼 基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表**有限公司**楼项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程基础工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为基础分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位**有限公司进行自检,同时经**有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:** (二)工程地址:** (三)参建单位: 建设单位:** 设计单位:** 勘察单位:** 施工单位:**

监理单位:** 材料试验单位:** 地基检测单位:** 主体检测单位:** 更多精品文档. 学习-----好资料 监督机构:** (四)工程项目概况 **楼工程为多层住宅楼,由地下1层(包括一个夹层)、地上72, (地上9155.85层及南面车库组成。总建筑面积为14834.85 m㎡,地下5679㎡)。建筑基底面积4009.5㎡,总户数60户。建筑高度为21.57m,±0.000标高为:绝对高程385.500 m,总造价为:约 2400万元。**楼结构类型为框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为二级,地下为一级。建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基础埋深6.4m,基础采用筏板基础。多层住宅基础筏板厚800mm,车库筏板厚度300mm,筏板顶标高为-5.8m,地下室剪力墙350mm,车库顶板厚为180mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6;后浇带混凝土强度等级为 C40,抗渗等级为P6;地下室剪力墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。地基采用级配砂石换填,换填厚度1m/1.5m。 多层住宅地下室为车库部位设备用房,层高2.8m,车库层高为4.2 m,防水等级为I级,采用2道防水设防,其中高聚物改性沥青热熔法施

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

地基与基础分部工程自评报告

平定县冶西独立矿区工矿区燃气输配系统提升改扩建工程项目宋家庄储配站土建工程储气柜 地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告 山西省帝华建设工程有限公司 日期:2018年4月17日

地基与基础分部工程验收自评报告 一、工程概况: 建设单位:平定县煤气公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究有限公司 勘察单位:阳泉市建筑设计院 监理单位:山西省建设监理有限公司 施工单位:山西省帝华建设有限公司 建筑面积: 1660 m2 基础形式:钢筋砼设备基础 1、地基处理 基槽开挖完成后,经勘察单位经行地基验槽,提出了地基处理方案,施工单位按照要求对软弱土层用级配砂砾进行了分层换填,压实系数均符合设计及规范要求,建设单位同时邀请了具有相应资质的试验单位进行了地基承载力试验,经检验符合设计要求。 2、混凝土结构: 基础垫层砼强度等级为C15,基础砼强度等级为C30。 3、砌体结构: 地下室墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑MU40毛石。 4、基础防水: 沥青砂防水层含水量为小于5%的细砂与石油沥青均匀搅拌后铺设,施工时采用热拌,其铺设温度不小于140度,压实系数不小于0.8(体积比)。二、本工程施工执行技术标准及质量控制情况: (一)施工执行技术标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 3、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18—96; 4、《建筑地基工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 5、《工程测量规范》 GB50026-93; 6、《砼强度检验评定标准》 GBJ107-87; 7、国家、山西省、阳泉市现行的其他有关规范、规程 (二)质量控制情况: 1、用于本工程的钢筋采用潞城市兴宝钢铁有限公司生产的HRB400E钢筋,均有出厂合格证及检验报告; 2、水泥采用河北曲寨矿峰水泥股份有限公司的“曲宅”牌32.5复合硅酸盐水泥; 3、砼采用华通路桥商品混凝土有限公司生产的商品砼; 4、在工程施工质量方面,实行各级质检、工序交接、技术复核及隐蔽验收工作。各工序施工及时通过报验申请,监理工程师审核和验收签字后,方进行下道工序施工。在材料质量控制方面上,工程材料必须符合设计施工图要求和合同要求,材料进场通过验收合格后进行报验,经监理工程师核查后进行抽样送检,符合见证取样、送检要求,检验合格后,方可投入使用。 三、项目组成情况:

工程竣工验收自评报告

页眉 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2016

希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28 层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月曰。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为 C15 ,筏板为C40 ,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为 C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25 ;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25; 构造柱、现浇过梁为C25。钢 筋:HPB235级(?), HRB335级(?), HRB400 级(?),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及P6级抗渗混凝土自防水,配电室为JS防水涂料。屋面防水等级为H级,防火耐用年限15年,屋面采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材两道。卫生间、厨房为JS 防水涂料。 保温:本工程为外墙内保温,采用30mm厚QA无机复合墙体保温隔热材料,上人屋面为110厚水泥聚笨板和炉渣、不上人屋面为炉渣保温。 楼地面:地下室为混凝土原浆压光地面,标准层为轻质骨料垫层和水泥压光地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间、踏步为水泥压光,一层走廊为防滑地

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

施工单位地基与基础验收自评报告

**楼 基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表**有限公司**楼项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程基础工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为基础分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位**有限公司进行自检,同时经**有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:** (二)工程地址:** (三)参建单位: 建设单位:** 设计单位:** 勘察单位:** 施工单位:** 监理单位:** 材料试验单位:** 地基检测单位:**

主体检测单位:** 监督机构:** (四)工程项目概况 **楼工程为多层住宅楼,由地下1层(包括一个夹层)、地上7层及南面车库组成。总建筑面积为14834.85 m2, (地上9155.85㎡,地下5679㎡)。建筑基底面积4009.5㎡,总户数60户。建筑高度为21.57m,±0.000标高为:绝对高程385.500 m,总造价为:约 2400万元。 **楼结构类型为框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为二级,地下为一级。建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基础埋深 6.4m,基础采用筏板基础。多层住宅基础筏板厚800mm,车库筏板厚度300mm,筏板顶标高为-5.8m,地下室剪力墙350mm,车库顶板厚为180mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6;后浇带混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P6;地下室剪力墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。地基采用级配砂石换填,换填厚度1m/1.5m。 多层住宅地下室为车库部位设备用房,层高 2.8m,车库层高为4.2 m,防水等级为I级,采用2道防水设防,其中高聚物改性沥青热熔法施工防水和抗渗钢筋混凝土(P6)自防水一道。 三、施工质量评估依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013; 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011;

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

分部工程自评报告

分部工程自评报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

力高澜湖花园2#楼工程 17~32层主体分部工程 质 量 自 评 报 告 安徽三建工程有限公司江西分公司澜湖花园项目部 二0一六年 会签 工程名称:力高澜湖花园2#楼项目 方案名称:《主体工程质量自评报告》 编制: 审核:

技术质量科: 安全科: 审批: 日期: 目录 一、主体分部工程概况 二、参建单位 三、质量控制 四、工程实体质量 五、工程质量自评 力高澜湖花园项目1#楼 主体分部工程质量自评报告 一、主体分部工程概况: 力高澜湖花园项目2#楼,是由江南昌国高房地产置业有限公司投资建设,广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司设计,位于南昌市东湖区洪都北大道以东,青山北路以北。 本工程为预应力管桩基础,框架结构,共32层,主楼高米。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,设计地震分组为第一组,场地特征周期为,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计甲级。本工程设计使用年限:50年。设计±为黄海高程米。 主体结构概况 主体混凝土强度等级

二、参建单位: 建设单位:南昌国高房地产置业有限公司 监理单位:江西省建筑工程建设监理有限公司 设计单位:广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 勘察单位:江西省建筑设计研究总院勘察分院 施工单位:安徽三建工程有限公司 三、质量控制 本工程在施工过程中,我们坚持“强化验收、过程控制”的指导思想,严把施工过程质量控制关,对工程主要材料进行现场验收、复检;对各工序按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后及时进行检查。具体措施如下: 1、施工前编制专项的施工方案。在项目经理主持下,组织技术人员进行针对 性较强的专项施工方案编制,经公司审批后用于指导本工程的施工,并在施工中认真贯彻落实。建立健全施工组织机构,明确各专业分工、落实岗位职责,组织专业工长熟悉设计图纸、技术规程及相关技术资料,重点学习《建筑工程施工质量验收统一标准》及系列标准,对工人进行技术交 底,检查质量保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状态。 2、严格执行工程材料报验制度,对涉及结构安全的试块、试件和材料采取见 证取样的送检制度,对钢材、水泥、多孔砖、混凝土试块(标养、同条件养护)采取双控措施,合格后方可用于本工程。

地基与基础分部工程验收自评报告书

碧桂园阳光城·天玺 7#楼、8#楼、9#楼地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告

施工单位:浙江东越建设有限公司 编制日期:2019年4月25日 一、前言 1、本报告为碧桂园阳光城·天玺工程地基与基础的自评报告; 2、本工程已由我单位浙江东越建设有限公司进行自检,同时经九江市建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况

(一)工程名称:碧桂园阳光城·天玺7#楼、8#楼、9#楼(二)工程地址:九江市濂溪区德化路与青年路交叉口西南角参建单位 建设单位:九江市碧城房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南省勘察设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 施工单位:浙江东越建设有限公司 (三)工程项目概况 (1)本工程7#楼为地下一层,地上三十层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度91.75m,地下一层层高:5.5米,一层及以上层高均为2.95米,建筑面积:地上11938.8㎡,建筑基底面积409.50㎡。(2)本工程8#楼为地下一层,地上二十五层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度74.35m,地下一层层高:4.9米,一层及以上层高均为2.95米建筑面积:地上19721.19㎡,建筑基底面积814.79㎡。 (3)本工程9#楼为地下一层,地上十八层剪力墙结构的住宅,

基础验收自评报告

基 础 验 收 自 评 报 告 华鸿建设集团有限公司 敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目部 2017年10月15日

基础验收自评报告 一、工程概况 工程名称:敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目 工程地点:敦煌市魏家桥一组 建设单位:敦煌市中医院 监理单位:甘肃宏程建设监理有限责任公司 设计单位:中国联合工程公司 地勘单位:西北地质勘查基础工程总公司第五工程处 施工单位:华鸿建设集团有限公司 监督单位:敦煌市建筑工程质量监督站 本工程为框架剪力墙结构,地上8层,地下1层。结构凝土强度等级为C50、C45、C40、C35、C30,地下室混凝土为抗渗混凝土抗渗等级P6,垫层混凝土强度等级C15。主楼基础为井桩+承台+防水板基础,裙楼基础为柱下独立基础。 二、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制。 2、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。

3、做好质量控制措施,制定质量通病及预防措施,保证工程质量合格。 (二)技术管理情况 在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥等材料,首先检查生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证下取样,送实验室复试,并接受质量监督部门的见证抽样复试。复试合格后,该批材料方可使用。 基础工程所有原材料经监理公司见证取样复试统计如下: ①进场钢材取样复试12组,合格12组; ②钢筋连接取样复试16组,合格16组; ③砼抗压标准养护试件取样C35P6:6组,合格6组;C30:2组,合格2组,C35:4组,合格4组. ④同条件拆模混凝土试件取样C30:2组,合格2组; (四)过程控制情况 1、模板工程

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位: 南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章) 目录 一、前言 (2) 二、工程概况.................................... 2fHfrEvg。yW11AKf。7j50x7j。 三、施工质量评估依据............................ 3oNhxjDo。SS92sfg。Wsx0I4N。 四、工程施工情况................................ 3R2wTEob。1R0VkpP。EIHGiUh。 五、安全文明施工................................ 4o34VHJA。ZVMMiVS。7pnnFMM。五、施工原材料、半成品材料质量控制 .. (5)

六、工程质量评定情况: (6) 七、结论: (7) 主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 您们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目得所有建设者感谢各方单位得大力支持与帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程得施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告得依据。 3、本报告本着客观、真实得原则,以相关资料与实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。DMCOrfX。NLiQiiS。5Cc5Jhq。 二、工程概况 (一)工程名称: 南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程 (二)工程地址: 南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位 : 广西机场管理集团有限责任公司 设计单位 : 北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位: 建材桂林地质工程勘察院 勘察单位 : 武汉地质工程勘察院 监理单位 : 广西宏基工程监理有限公司 施工单位 : 南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位: 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位: 广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构: 南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况:

道路工程分部工程验收自评报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程道路分部工程验收自评报告 XXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部 XXXXX年X月

目录 一、道路工程分部验收范围 (1) 二、道路工程分部验收依据 (1) 三、道路施工情况 (1) 1、道路工程设计概况 (1) 2、基本情况 (2) 3、道路工程完成工程量 (2) 四、施工原材料、成品、半成品的质量控制 (2) 五、施工过程中的质量控制 (3) 1、测量放样 (3) 2、2:8石灰土路基施工 (3) 3、水泥稳定碎石基层施工 (3) 4、沥青混凝土面层施工 (4) 5、路缘石施工 (5) 6、关键工序节点验收 (5) 六、道路工程施工过程的质量控制 (5) 1、质量保证体系 (6) 2、施工过程质量控制 (6) 七、道路工程资料整编情况 (7) 1、质量控制资料自查情况 (7) 2、分项工程资料自查情况 (7) 八、道路工程质量自评情况 (8)

一、道路工程分部验收范围 本次验收范围为XXXXXXXXXXX工程室外道路分部工程,包含土方回填、水泥稳定碎石、沥青混凝土、道路侧石4个分项工程。 二、道路工程分部验收依据 1)XXXXXXXXXX设计文件及图纸。 2)XXXX政府关于工程施工的有关规定及法规 3)城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008 4)公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E51-2009 5)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 6)市政排水管道工程及附属设施06MS201 7)公路沥青路面施工技术规范 JTGF40-2004 8)公路路基施工技术规范 JTJ034-2000 三、道路施工情况 1、道路工程设计概况 1)本工程为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2)道路的基层施工:土基压实密度不应小于90%(重击实体标准),回弹模量不应小于20Mpa。其上基层压实密度不应小于93%(重击实体标准),回弹模量不应小于80Mpa。铺装的广场,道路,人行道基层处理 : a)设计用松散材料碾压而成的基层(如:二八灰土)不必设缝. b)为承受较大负荷用刚性的混凝土做基层,应设变形缝:纵横双方向不大于12米, 缝宽20毫米,内填沥青砂或经沥青处理的松木条. 3)路面结构层: 本次车行道结构采用普通沥青混凝土。沥青面层、基层与路基由我单位施工。 路面结构:4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 乳化沥青粘层 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 1cm乳化沥青稀浆下封层

相关文档