实测实量的内容及检查方法

(一)实测实量用的工具

全站仪、电子经伟仪、激光扫平仪、水准仪、钢卷尺、靠尺组合工具、电钻、游标卡尺、阴阳角尺、吊线、空鼓锤等。

具体工具按最近的万科实测实量的操作规程来配备。原则上一个测量小组1套完整的工具。一个项目最少配2套工具。

除测量工具少,还要配备必要的工具校验工具。

(二)检查内容与方法

1、混凝土工程:

1)、墙柱混凝土表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。

2)、墙柱混凝土表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。

3)、顶棚表面平整度偏差:利用激光测距仪及激光扫平仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以

上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

4)、楼板截面尺寸偏差:利用DJLC—A超声波楼板测厚仪,测量所抽查房间的板块厚度,取点位置为该板块的中央部位,每块板取一个样本点。测量时将发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。

2、砌筑工程:

粘结层强度:利用抽心检测,抽查砌筑灰缝饱满度以及粘结强度。进入砌筑阶段龄期达到28天后由项目部通知东莞彩丽公司进行抽心检测。砌筑墙体:垂直度、平整度、灰缝厚度或宽度。

灰缝饱满程度:观察、用水泥钢钉插缝。

砌体墙构造节点做法:观察、卷尺测量构件大小长度与嵌入深度。

3、抹灰工程:

1)墙面平整度:利用2米靠尺及塞尺,测量墙面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角;墙面有门窗洞口的,靠尺应跨门窗洞口检测两次墙面平整度。

2)墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。

3)阴阳角方正度:利用直角尺,检查抹灰阴阳角方正度。

4)门洞口高宽厚:利用卷尺及激光测距仪检查门洞口高宽厚,检查前需记录设计门洞尺寸包括1米线以上门洞高度,高度偏差检查:利用现场1米线测量门洞正面两侧高度与设计高度偏差,每樘门取两个点,取其中偏差最大值作为一个有效样本点;宽度偏差检查:利用卷尺或激光测距仪测量门洞正面宽度与设计宽度偏差,在门洞正面中部及端部各取一个测量点位,取其中偏差最大值作为一个有效样本点;门洞厚度偏差检查:利用卷尺测量门洞两侧墙体厚度与设计厚度偏差,在门洞两侧中部各取一个测量点,组成一组样本数据,视为一个有效样本点。

5)房间方正度:测量前将落地灰清理干净,将砌筑时放的控制线凿出,利用卷尺与控制线形成90度角测量控制线与墙面之间的距离,每面墙根部两端取两个测量点,两个测量点之间的距离偏差在6mm以内视为合格,该组数据的差值视为一个有效样本点;每间房间至少取8个测量点。

6)窗框内侧与墙面内侧大小头偏差:窗框安装完毕,利用卷尺测量窗洞四个角部墙面至窗框内侧的垂直距离,窗洞左下角为第一个起始测量点,按顺时针方向进行测量,同一面的两个测量数据进行差值比较,每个差值为一个有效样本点数。

7)挂钢丝网:粘结方法、钢丝直径与网目尺寸、网跨线覆盖宽度、覆盖漏网情况。

8)门垛或墙端头端面尺寸的偏差。

9)阴角线、线角线的直接度。

4.水泥砂浆地面工程:

1)、表面平整度:利用2米靠尺及塞尺检查水泥砂浆地面平整度,采取“米”字形检查,每次检查靠尺需到边或者经过房间中央。

2)、表面水平度:利用激光测距仪及激光扫平仪,测量水泥砂浆地面水平度,检查每间四角及中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每间房间地面的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该房间5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

3)表面开裂。

4)墙面空鼓;用空鼓鼓锤敲。

5、防水工程:

利用游标卡尺及小刀检查涂膜防水厚度,每个检查部位随意抽取三个点。

6、涂料工程:

表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正度的检测方法与土建之抹灰工程的检测方法相同。

7、墙砖或石材铺贴工程:

1)、表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正度的检测方法与土建之抹灰工程的检测方法相同。

2)、空鼓:小锤轻敲所有墙面。

8、地砖或石材铺贴工程:

表面平整度:在一个房间内按“米”字形(房间四角及中间部位)分别将2米靠尺置地并保持水平状,用塞尺读数。

9.水电安装工程:

1)底盒高差;使用钢尺与钢片插尺测量。

2)相邻面板高差与平整度:使用钢尺与钢片插尺测量。

10、非评估内容的实测实量增加项:

1)抹灰墙面墙根200高范围内的平整度:增加这一项的原因是因为其平整度差,后贴的精装修踢脚板容易空鼓、脱落。

2)户内强弱电电箱位子的偏差:增加这一项的原因是因为电箱位偏差过大后会影响玄关柜的侧板安装。

3)预埋给水排水位置偏差:增加这一项是如果偏差过大会影响洁具的安装。

4)空调排水管预留洞与空调插座位的偏差:增加这两项是因为如果位置不适当,入伙后住户的空调安装会出现困难。

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量方案模板

实 测 实 量 施 工 方 案编制单位:

编制人:编制日期:2016.07

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (4) 五、实测实量的工作内容: (4) 六、实测实量过程控制措施 (5) 七、实测实量方法: (7) 八、实测实量合格评判标准 (10) 九、实体质量保证措施: (10) 十、实测实量的纠正措施 (13)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约159828.79平方,地下建筑面积40658.98平方,地上建筑面积119159.81平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、

测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责 组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1. 承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。

实测实量标识

实测实量标识 一、竣工验收实测实量标识标牌内容 1、层高测量点 2、开间进深测量点 3、建筑1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 6、数据表格 7、测量示意图 8、标识标牌实施注意要点 二、实测实量标识标牌样式 1、层高测量点(标牌制作H1、H 2、H 3、H 4、H5) 2、开间进深测量点(标牌制作L1、L2、L 3、L4) 3、标高控制线标识

红三角边长50mm,水平红线标注长200mm,上部粘贴1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 (1)墙面平整度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺、第四尺、第五尺,如下图所示位置标识示意; (2)墙面垂直度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺,如下图所示位置标识示意; (3)墙面阴阳角方正度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线200mm长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺如下图所示位置标识示意(mm);

5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 (1)制作空调洞盖板,不干胶粘贴 (2)制作文字标识 A 样式 300 120第一尺 第二尺

B 需做文字标识内容 1 止回阀 2 空调洞 3 空调间 6、数据表格 (1)抹灰工程外观尺寸检查表(成品标牌贴至所查墙面) (2)室内空间尺寸检查表(成品标牌贴至所查房间)

(3)室内空间尺寸分户验收检查汇总表(空间尺寸汇总后A4纸打印贴户内) 7、测量示意图 L L H 2 H 3 H 5 H 4 H 1 L 2 L 1 L 3 L 4北 S 2 S 3 S 4 S 1 S 5 L 地 坪 面 墙 面 墙 面 北 净高、净开间、净进深测量示意图 地面水平度测量示意图 8、实施要求 (1)标识、盖章清晰,基底清理干净后喷涂、贴附; (2)标识、盖章要求横平竖直,不得歪斜; (3)同一户内标识、盖章高度一致,相邻标识保证顶部标高一致; (4)注意已完工程成品保护,不得污染成品; (5)地面标识位置距离墙面300mm ,保证连线后应与墙面平行,达到美观目的; (6)

实测实量专项施工方案[001]

实测实量专项施工方案 第一节编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 2、本工程经审批的设计施工图纸 3、《铝合金窗》GB/T8479-2003 4、《铝合金门》GB/T8478-2003 5、《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》GB13685-1992 6、《建筑外窗抗风压性能分级级检测方法》GB/T7106-2002 7、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 8、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002 9、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》BG/T8484-2002 10、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976-2002 11、《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》GB/T3190-2008 12、《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190-2008 13《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 第二章实测实量人员架构

第三章准备措施 一、实测实量机具准备 二、实测实量整改主要机械设备准备 第四章实测实量具体检查内容和检查方法 一、门窗固定片数量 (1)指标说明:指门窗固定片数量是否满足要求,反映门窗安装质量。 (2)测量前置条件:整层门窗框安装完成后5天内完成实测工作,并在塞缝前完成。(3)允许偏差:实际固定片数量与应用固定片数量相差不超过1个。 (4)测量工具:(无) (5)实测范围:每户,每樘门窗。

(6)检查方法:计数。 (7)计数方法:每樘门窗作为一个计数点,合格计为1,不合格计为0。 (8)示例:(无) 二、型材拼缝宽度(铝合金门窗) (1)指标说明:指铝合金门框型材拼接缝隙大小,反映观感质量和渗漏风险。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇,目测选取1条疑似缝隙宽度最大的 型材拼接缝。用0.2mm 钢塞片插入型材拼接缝隙,如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。 (7)计数方法:1条型材拼缝宽度的实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 为提高统计和实测效率,不合格点计为1,合格计为0。 (8)示例: 三、铝合金门窗型材拼缝高低差 (1)指标说明:指铝合金门框型材接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:同一铝合金门或窗,在其窗框、窗扇部位,目测选取1条疑似高低差最 大的型材拼接缝,用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两个拼接型材并跨过接缝,以 型材 型材接缝宽度测量示意

工程项目实施实测实量检查方案

1工程概况: 1.1.建筑概况: 住宅楼:东西长53米,宽24.9米,地下3层、地上10层,建筑高度 29.2米,建筑面积为12404平方米,地上9170平方米,地下3234平方米。 1.2.结构形式:钢筋混凝土全现浇结构; 1.3.建筑功能: 地下三层平时仓库兼做战时人员掩蔽所,地下二层、地下一层为设备 用房,首层以上为住宅。住宅部分为两个单元,共有住户94户。 1.4检查原则:分项工程实测实量工作与检验批和分户验收工作有机结合,质量检查员应按检验批要求的内容和检查点数进行专项检查,必要时进行加倍检查。要做实检验批验收工作,加强紧前工序的检查。 1.5检查小组: 组长:武永强(主任工程师,分析检查问题、编制整改方案) 王玉海(生产经理,指挥检查问题的整改) 副组长:董建国(质量负责人,监督检查问题的整改) 唐建新(栋号施工员,按整改方案落实) 组员:李锐(项目部技术员)、蔡清书(外施队技术负责人)张自 良(外施队质量负责人)、王天胜(外施队钢筋工长)、夏 杰(外施队木工工长)、许远周(外施队混凝土工长) 1.6劳务作业队专兼职质量检查人员必须随作业工序同步进行实测实量项目的全数自查,确保生产出合格的产品。 2检查项目: 2.1房建工程实测实量项目 2.1.1钢筋工程:受力钢筋间距、排

距;保护层厚度;绑扎箍筋、横向钢筋间距;钢筋弯起点位置;机械连接接头 外露丝扣数;梁、板受力钢筋搭接锚固长度。 2.1.2模板工程:底模上表面标高;截面内部尺寸;层高垂直度;相邻两板表面高低差;表面平整度。 2.1.3混凝土结构工程:墙身位置;截面尺寸;墙体表面平整度、垂直度;墙体洞口标高;楼板表面平整度;楼板底标高;楼板厚度偏差;板底控制线;房间净空、净高。 2.1.4塑钢门窗工程:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度差;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗横框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;同樘平开门窗相邻窗扇高度差;平开门窗铰链部位配合间隙;推拉门窗扇与框搭接量;推拉门窗扇与竖框平行度。 2.1.5内墙(腻子、涂料、饰面砖)工程:表面平整度;立面垂直度;阴阳角垂直、方正;饰面砖接缝直线度、高低差、宽度;房间的开间、进深。 2.1.6楼(地)面(水泥砂浆、混凝土、饰面砖)工程:表面平整度;踢脚线上口平直;饰面砖接缝高低差;房间的净高。 2.2市政工程实测实量项目 2.2.1盾构隧道工程:衬砌环直径椭圆度;衬砌环轴线平面位置及高程; 同一衬砌环内相邻管片错台;纵向相邻衬砌环管片错台。 2.2.2暗挖隧道工程:管棚的外插角、孔位、孔深、孔径;超前小导管的外插角、孔位、孔深;开挖断面拱部、边墙及仰拱的超挖值允许偏差;钢筋网格尺 寸允许偏差;钢架安装允许偏差;喷射混凝土的厚度、平整度。 3检查方法 3.1钢筋工程 3.1.1基本原则:同一标段内,根据各单位工程进度,选取有钢筋作业面的结

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

实测实量检查专项方案

金科高速集美天宸建筑安装总承包工程 实测实量专项方案 安徽三建工程有限公司 2019年9月15日

一、编制依据 本方案根据金科高速集美天宸项目施工总承包工程施工图纸、规范标准、《金科股份工程管理制度-实测实量管理办法》、《实测实量操作指引》、施工现场的实际情况编制,并符合以下规范标准要求。 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 4.《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011; 5.建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 金科高速集美天宸项目位于瑞金市沿江路东侧,华府北街北侧。该项目共有7栋楼,分别是售楼部(8#楼)、1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼,其中售楼部(8#楼)为两层的低层建筑;1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼及7#楼为二十三层的高层建筑,范围内含一层整体地下室(含人防区域)。本工程结构形式为框架、剪力墙。场地占地面积约37915.2㎡,总建筑面积约119542.94㎡。 三、实测实量操作流程 1、组建实测实量小组 由项目经理牵头组建,副组长负责具体实测实量工作。 2、实测前准备 ①组织学习、掌握实测的方法规则; ②项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义; ③测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; ④检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验。 3、实测 ①实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量; ②把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了;

实测实量专项方案

实测实量专项方案 1 概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 实测实量内容 (2) 实测实量范围 (2) 实测实量的内容 (2) 4 名词解释 (2) 5 混凝土工程 (2) 。 表面平整度 (2) 垂直度 (4) 截面尺寸 (6) 截面尺寸(小截面) (6) 截面尺寸(大截面) (6) 顶板水平度 (7) 楼板厚度 (7) 6 砌体工程 (8) … 表面平整度 (8) 垂直度 (9) 门窗洞口尺寸 (10) 房间方正度 (11) 门窗洞口标高 (11) 7 抹灰工程 (12) 表面平整度 (12) 垂直度 (13) # 阴阳角方正 (13) 房间开间和进深 (14) 地坪表面平整度 (14) 方正度 (14) 门窗洞口尺寸 (15) 阴阳角顺直 (15) 房间净高 (15) 8防水工程(参考) (16) ' 卫生间涂膜 (16) 卫生间地漏 (16) 9 空鼓开裂 (16) 墙面空鼓 (16) 墙体防开裂节点 (17) 10 安装工程 (17) 11 观感质量评价 (19) 混凝土工程观感质量评价 (19) ! 砌筑工程观感质量评价 (19) 抹灰工程观感质量评价 (19) 12实测总结评鉴 (19) 权重分配 (19) 评分说明 (19) 点评 (19)

\ 实测实量专项方案 1 概况 本工程为潮白河孔雀城九期(翠岚园、涵碧园、棠墅园)普通商品住宅四标段、五标段工程,建设地点位于迎宾大道北侧、采潮路东西两侧。根据施工图纸,本工程包括12幢-1/8、11、28层高层住宅楼,2幢0/2层配套商业及1-3#地下车库组成,工程总建筑面积约为㎡。建设单位为大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司,本工程由北京中联环建文建筑设计有限公司设计,河北方舟工程项目管理有限公司监理,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建。本工程高层住宅楼基础结构形式为筏板基础,主体结构为剪力墙结构;配套商业及地下车库基础形式为独立基础+防水板,结构类型为框架结构,抗震设防烈度8度。 为了加强工程质量管理,提高工程管理水平,制定本工程施工实测实量方案。 方案目的: 1)提供混凝土、砌筑、抹灰、涂饰、设备安装等工程等工程质量实测实量的操作方法; 2)规范工程质量实测实量操作过程中的程序、取样、测量操作、数据处理等具体步骤、方法和要求; { 3)通过对工程实体进行检测和实测数据分析,查找质量管理过程中的不足和薄弱环节; 4)通过实测实量工作的实施,推动项目部质量管理意识、能力的不断提高和进步,确保质量管理体系的有效运行。 2 编制依据 1、地产二分公司2016年工程第三方检查评估方案 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3 实测实量内容 实测实量范围 【 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。 实测实量的内容 混凝土工程 砌筑工程 涂饰工程 抹灰工程 设备安装 — 4 名词解释 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做该组数据的极差。 5 混凝土工程 表面平整度 测量对象:混凝土墙 合格标准:[0,8]mm ? 测量工具:靠尺,塞尺 测量方法 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。

实测实量标识

工程名称万科城楼层分项工程砼结构 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,8)mm 截面尺寸(-5,8)mm 平整度(0,8)mm 顶板水平度(0,15)mm 顶板厚度(-5,8)mm 验收人员日期 监理人员日期 上海七建实测实量标识牌 工程名称万科城楼层分项工程砼结构 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,8)mm 截面尺寸(-5,8)mm 平整度(0,8)mm 顶板水平度(0,15)mm 顶板厚度(-5,8)mm 验收人员日期 监理人员日期 上海七建实测实量标识牌 工程名称万科城楼层分项工程砼结构 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,8)mm 截面尺寸(-5,8)mm 平整度(0,8)mm 顶板水平度(0,15)mm 顶板厚度(-5,8)mm 验收人员日期 监理人员日期

工程名称万科城楼层分项工程砌筑工程 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,5)mm 门窗洞口(-5,10)mm 平整度(0,8)mm 方正度(0,10)mm 验收人员日期 监理人员日期 上海七建实测实量标识牌 工程名称万科城楼层分项工程砌筑工程 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,5)mm 门窗洞口(-5,10)mm 平整度(0,8)mm 方正度(0,10)mm 验收人员日期 监理人员日期 上海七建实测实量标识牌 工程名称万科城楼层分项工程砌筑工程 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,5)mm 门窗洞口(-5,10)mm 平整度(0,8)mm 方正度(0,10)mm 验收人员日期 监理人员日期

工程名称万科大明宫楼层分项工程抹灰工程 项目允许偏差实测值项目允许偏差实测值垂直度(0,4)mm 门窗洞口(-5,10)mm 平整度(0,4)mm 阴阳角方正(0,4)mm 管井尺寸(-5,5)mm 墙厚(-3,3)mm 开间尺寸(除厨卫间)(-5,5)mm 开间尺寸 (除厨卫间) (-10,10)mm 验收人员日期监理人员日期

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实 测 实 量 施 工 方 案 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 0 二. 编制依据 0 三. 实测实量工作部署 0 3.1. 人员组织构架 0 3.2. 实测实量的分区安排 (1) 3.3. 实测内容的确定 (1) 3.4. 实测检查工具的准备 (2) 3.5. 实测实量的要求 (2) 3.6. 实测实量的改进、提高 (2) 3.7. 实测人员的安排 (2) 四. 各分项工程实测方法 (2) 4.1. 混凝土结构工程 (2) 4.2. 砌筑工程 (6) 4.3. 抹灰工程 (8) 4.4. 设备安装工程 (11) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (13) 5.3. 混凝土墙预控措施 (15) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (15) 5.5. 抹灰工程质量预控 (16)

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实测实量施工方案 一.工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12~22层、地下1层。 二.编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7《建筑施工手册》(第四版); 2.8碧桂园实测实量标准体系; 2.9工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11本工程施工图纸。 三.实测实量工作部署 3.1.人员组织构架 实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容:

以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间 三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。

在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表 总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表

实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX 副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。

实测实量专项方案(范例)

沧州益民广场B地块住宅AB区室内大堂、电梯厅公共走道室内装修工程 实测实量专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 沧州建筑装饰有限责任公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、实测实量组织管理 (1) 四、实测实量准备 (2) 五、实测实量工作检查内容、合格标准、测量范围及测量方法 (3) 六、实测实量整改管理 (19) 七、实测实量数据管理 (19)

一、工程概况 1、工程名称:沧州益民广场B地块住宅AB区室内大堂、电梯厅公共走道室内装修工程 2、工程地点:沧州市高新区芙蓉路以南,晓塘路以北。 3、建设单位:沧州益民广场投资有限公司 4、监理单位:河北勤奋建设工程监理有限公司 5、设计单位:石家庄腾远设计事务所有限公司 6、装修内容:装饰装修及相关水、电安装工程 二、编制依据 1、沧州益民广场B地块住宅AB区室内大堂、电梯厅公共走道室内装修工程施工图纸; 2、沧州益民广场B地块住宅AB区室内大堂、电梯厅公共走道室内装修工程施工组织设计; 3、万达集团实测实量相关指导文件; 4、《装饰装修验收规范》(GB50210-2018)。 三、实测实量组织管理 1、实测实量职责划分 (1)建设单位是住宅工程实测实量工作的组织者。 (2)监理单位对实测实量工作承担监督指导。 (3)施工单位应当配合建设及监理单位完成好实测实量工作。 2、实测实量工作组员及责任划分 组长:XXX(施工单位负责人)负责监督、指导实测实量的实施工作。 副组长:XXX(施工单位质检员)负责组织人员开展实测实量。 组员:XXX、XXX负责具体实施工作。

3、实测实量主要任务 (1)抹灰工程 (2)防水工程 (3)墙面饰面砖工程 (4)地面饰面砖工程 (5)设备安装工程 四、实测实量准备 1、技术准备 (1)组织所有参与的人员学习关于实测实量的相关指导文件; (2)编制实测实量专项工作方案; (3)实测实量领导成员对组员进行交底; (4)认真会审图纸,保证检验项目齐全,检查数据准确。 2、检查工具准备 2米靠尺、激光测距仪、楔形塞尺、直角检测尺、5米钢卷尺、游标卡尺。 五、实测实量工作检查、合格标准、测量范围及测量方法 1、涂饰工程实测实量 1)墙面表面平整度 1 合格标准:腻子已打磨或已上面漆为[0,3]mm 2 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 3 测量范围:每个自然间的所有墙面,每个墙面为1个实测区 4 测量方法:同一实测区内 2)当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右下

(整理)实测实量方案.

实测实量及质量过程控制要点 一、工程概况 建设单位:嘉兴万兴房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 监理单位:浙江荣阳工程监理有限公司 地质勘探单位:核工业金华工程勘察院。 施工单位:中天建设集团有限公司 秀湖花苑10#楼、15#楼、20#-22#楼、24#-25#楼、27#-28# 楼、30#-33#楼、2#地下车库工程项目位于嘉兴市秀洲区秀洲大道以东,东港路以西,木桥港路以北,成秀路以南地块。工程总用地面积约8286m2,总建筑面积20782.36m2。工程包括:13幢3层联排别墅,框架结构;采用条形基础或桩基础,建筑桩基设计等级为乙级。场地下设1层地下车库,地下室埋置深度约±0.00下5.0m。 本项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)确定岩土工程勘察等级为乙级。本工程位于抗震设防6度区,拟按6度设防,抗震设防类别为丙类。地库一层层高3.6m,别墅地下一层层高4.95m,地上层层高3.3m,二、三层层高3m。本工程±0.00标高相当于绝对高程4.500m,结构形式为框剪结构,基础为预应力管桩基础,桩型PHC-A400(95)。 二、编制思路和依据 2.1目的 确保达到工程施工质量验收标准,主体工程零缺陷,分部、分项工程合格率100%;贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针,扎实开展加强建筑工程质量隐患排查的各项工作。不断完善、建立健全项

目部质量管理自控体系,高度重视质量工作,严格按照技术标准,进行规范施工,统一思想。将“事后处罚,围追堵截”式的管理转变为“事先提醒,防患未然”,做到未雨绸缪。严格落实质量责任,提高质量意识,强化质量过程控制,促进项目部质量管理水平的提升。 2.2编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2013》 2、国家及浙江省的有关标准图集 3、国家及浙江省的有关规范、规程和标准 4、公司ISO9001、ISO14001与OHSAS18001综合体系标准、公司土建工程施工工艺标准,《环境/安全管理手册》和《环境/安全管理体系程序文件》。 5、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(DB33/T1022-2005) 6、蒸压轻质砂加气混凝土砌块(GB/T11968-2006) 7、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(JGJ/T17-2008) 8、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)。 9、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

最新实测实量专项施工方案

实测实量专项施工方 案

目录 2. 实测实量小组人员名单 (4) 3、项目管理人员职责 (4) 组长,(现场项目负责人) (4) 1)、全面负责实测实量工作的管理,为实测实量工作第一负责人。 (4) 副组长(技术员)岗位职责 (5) 3.1.截面尺寸偏差(砼结构) (6) 3.2.表面平整度(砼结构) (7) 3.3.垂直度(砼结构) (8) 3.4.顶板水平度极差(砼结构) (9) 3.5.楼板厚度偏差(砼结构) (10) 4.砌筑工程 (11) 4.1.表面平整度(砌筑工程) (11) 4.2.垂直度(砌筑工程) (12) 4.3.外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (13) 4.4.重要预制或现浇构件(砌筑工程) (15) 5.设备安装 (17) 5.2.同一室内底盒标高差(设备安装) (17) 6. 6.4抹灰工程 (18) 6.1.墙体表面平整度(抹灰工程) (18) 6.2.墙面垂直度(抹灰工程) (20) 6.3.室内净高偏差(抹灰工程) (21) 6.4.顶板水平度极差(抹灰工程) (22) 6.5.阴阳角方正(抹灰工程) (23) 6.6.房间开间/进深偏差(抹灰工程) (24) 6.7.地面表面平整度(抹灰工程) (27) 6.8.地面水平度极差(抹灰工程) (28) 6.9.户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) (29) 6.10.外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (30)

6.11.裂缝/空鼓(抹灰工程) (31) 7.防水工程 (32) 7.1.卫生间涂膜厚度(防水工程) (32) 7.2.防水反坎(防水工程) (33) 8.室内门安装工程 (34) 8.1.门框正、侧面垂直度(室内门) (34) 五、36 六、施工质量预控措施 (39) 一、工程概况 1.工程简述: 本工程位于宁波市-----------------,本工程共有----联体排 屋组成;均为砼框架结构,总建筑面积约----万平方米。 2、实测实量操作流程 2.1、组建实测实量小组

实测实量工作方案

精品文档 CH13地块一期工程祥源星河国际华府 实测实量工作方案

安徽欣兴交建建筑工程有限责任公 司 2015年 10月12日 . 精品文档 实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括测距仪、墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容:

. 精品文档

四、实测实量方法:有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数;砼工程米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每墙柱砼表面平整度偏差:利用2对于大面积墙体中部存在模板次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠墙柱砼表面垂直度偏差:2利用尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏顶棚表面平整度偏差:检查点与检查点相对高差检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,差,个样本点数,数据之间10mm 在5以上视为超标;每块楼板的个检查数据作为5个样本点数均视为不合格;数据之间的以上,则该板块15mm5的最大差值超过之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。15mm-10差值在点做为取样点,用在浇筑完混凝土楼板上随机抽选楼板截面尺寸偏差:5个样本5每块楼板的用卷尺测量楼板厚度,长转头钻穿楼板,5个检查数据作为个样本点数均视为不合点数,数据之间的最大差值超过以上,则该板块30mm5. 精品文档 格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。砌筑工程: 粘结层强度:施工时随机抽查,抽查砌筑灰缝饱满度以及粘结强度。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。 抹灰工程 墙面平整度:利用2米靠尺及塞尺,测量墙面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角;墙面有门窗洞口的,靠尺应跨门窗洞口检测两次墙面平整度。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。 阴阳角方正度:利用直角尺,检查抹灰阴阳角方正度。 门洞口高宽厚:利用卷尺检查门洞口高宽厚,检查前需记录设计门洞尺寸包括1米线以上门洞高度,高度偏差检查:利用现场1米线测量门洞正面两侧高度与设计高度偏差,每樘门取两个点,取其中偏差最大值作为一个有效样本点;宽度偏差检查:利用卷尺测量门洞正面宽度与设计宽度偏差,在门洞正面中部及端部各取一个测量点位,取其中偏差最大值作为一个有效样本点;门洞厚度偏差检查:利用卷尺测量门洞两侧墙体厚度与设计厚度偏差,在门洞两侧中部各取一个测量点,组成一组样本数据,视为一个有效样本点。 房间方正度:测量前将落地灰清理干净,将砌筑时放的控制线凿出,利用卷尺与控制线形成90度角测量控制线与墙面之间的距离,每面墙根部两端取两个测量点,两个测量点之间的距离偏差在6mm以内视为合格,该组数据的差值视为一个有效样本点;每间房间至少取8个测量点。 窗框内侧与墙面内侧大小头偏差:窗框安装完毕,利用卷尺测量窗洞四个角部墙

相关文档
相关文档 最新文档