文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 背景音乐系统验收报告

背景音乐系统验收报告

背景音乐系统验收报告
背景音乐系统验收报告

背景音乐工程竣工验收报告

系统(工程)名称:汉中世纪阳光商厦一期二期监控背景音乐系统

建设(使用)单位:汉中世纪阳光商厦

设计、施工单位:汉中华宇洁电子商务有限公司

验收日期:2014 年 1 月12 日

篇二:背景音乐系统技术方案 (1)

十、背景音乐系统

10.1、系统概述

数字网络背景音乐系统采用ipaudio?技术,将音频信号以标准ip包形式在局域网和广

域网上进行传送,是一套纯数字网络传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存

在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,

只需将数字音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化背景音乐系统,每个接入点

无需单独布线,真正实现计算机网络、背景音乐的多网合一。

神农城商业圈南区背景音乐系统采用数字背景音乐系统,实现集中式及分布式控制功能;

可控制每个区域节目播放;定时播放功能,设定每天、每周、每月自动播放程序;广播寻呼

及本地音频扩声功能;

10.2、系统分析

10.2.1需求分析

神农城商业圈南区是一个大型商业综合体,为了配合商业运作和日常工作,需要建立一

套先进适用的背景音乐系统。根据南区的要求,设计成一套设备先进、格调高雅、音质优美、

功能齐全的现代化背景音乐播系统。运用我们从事背景音乐系统的设计和施工多年的理论和

实践经验,精心搭配组合,确保性能优异,质量可靠。

10.2.1.1功能要求:

集中式及分布式控制功能

系统架构采用tcp/ip网络模式,终端设备可集中放置于机房也可以分布放置于前端弱电

井内,终端受控设备接入商场局域网即可,使系统布线简单,施工

成本降低,系统更具性价比。

广播寻呼功能

广播机房配置寻呼话筒,供管理人员在正常作息时间内为不同功能区作友情问候,紧急

情况可作为诱导楼内人员避难,协助有预转移。大楼大厅前台管理处配置ip网络寻呼话筒,

大厅前台管理人员可以视情况,通过网络寻呼话筒快速有效的广播通告。

自动音乐播放

根据南区安排和管理的需要,系统可预排一天和一周播放表,每天的播放表可任意设定,

不受时段和时间长短的限制,一周的播放表编排好后,每天计算机开机后,系统将自动判断

星期几,然后按照排好的播放表自动播放。可存储、修改、编辑播放表。

本地音频扩声及寻呼功能

在南区运营机房内配置有网络适配器,网络适配器具有音频接入与话筒接入功能,管理

人员可以将外置音源接入网络适配器的音频接口进行对本地播放,如果要使用本地寻呼,接

上普通寻呼话筒即可。管理人员还可以通过网络适配器,调节该分区的音量大小等。

10.2.1.2技术要求

传输方式

ip网络背景音乐基于现有计算机网络建设,安装时无需单独布线,基于ip网络的节目

传送,是真正意义上的纯数字化网络广播,系统模拟部分采用有线定压传输方式,传输电压

70v或100v。

对线路衰耗要求

在背景音乐系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰减应符合

以下要求:

采用定压输出的馈电线路,输出电压采用 70v或100v。

功率放大器的容量计算方法:

背景音乐系统的计算方法: p=k1×k2×σpo 式中: p--功率放大器输出总电功率(w);

po--ki×pi,每分路同时广播时最大电功率(w);

pi--第i分路的用户设备额定容量;

ki--第i分路的同时需要系数;

服务性广播时,客房节目每套ki取0.2-0.4;

背景音乐节目ki 取0.7-0.8

k1--线路衰耗补偿系数线路衰耗1db时取1.26;线路衰耗2db时取1.58; k2--老化系

数,一般取1.2-1.5;

功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.5倍确定。

扬声器的设置

扬声器能适应不同环境的需求,且音量和音质都比较讲究。背景音乐扬声器原则上以均

匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15db。

线路及管道敷设要求

随建筑施工同步敷设管道时,有条件的应将管道敷设在建筑体内,并要求按建筑敷设规

范选用管道的材料和敷设方式,对不便敷设在建筑体内的管道,宜采用镀锌钢管、封闭金属

线槽。对大型系统的主干线,应采用封闭金属桥架敷设,强电和弱电桥架应严格分开(不得

与照明、电力线同线槽敷设),分别走各自的弱电井。

防雷接地要求

雷电及电气干扰,对背景音乐的恶性影响很大,会造成交流噪声和设备芯片老化甚至烧

焦,因此,严格的系统防雷接地,除了保护设备之外,还起到净化音质的作用。接地装置可

以集中接至建筑体的防雷保护系统。机房强电要有严格的

接地措施,并配有漏电保护开关供电源时序器(或电源管理器)接线,其接地电阻不大于

4欧姆。室内广播设备、机柜设专用地线接至接地装置,其接地电阻不大于4欧姆。

10.2.2设计原则

神农城商业圈南区背景音乐系统设计需要遵循以下原则:

先进性和可扩展性

现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下

应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科

学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。

这种可扩展性不仅充分保护了南区的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均

作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。

科学性和规范性

背景音乐系统系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系

统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和

规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工

图纸和技术资料供南区存档。必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。

安全性和可靠性

背景音乐系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设

计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中

尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对南区物业人员的技术培训

等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取

得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务

等方面给予全力支持。

10.2.3设计依据

本方案的设计是根据神农城商业圈南区系统设计要点、最新建筑平面图、建筑设计图等,

并符合以下设计规范和技术标准:

《背景音乐系统工程技术规范》gb-50526-2010 《智能建筑设计标准》gb/t 50314-2006 《火灾报警与消防联动控制》jgj/t16-92-24.1 《火灾自动报警系统设计规范》gb50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》gbj50166-2007 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb 50303—2002 《综合布线系统工程验收规范》gb/t 50312-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》gb 50343-2012 《民用建筑电气设计规范》jgj/t16-2008 《高层民用建筑设计防火规范》gb50045-95(2005年版)

南区技术要求和相关建筑平面图

10.3、系统组成

10.3.1系统选型

南区背景音乐系统项目设计为商场室内背景音乐、室内信息广播、紧急广播等,南区背

景音乐系统设计主要考虑覆盖卖场的公共走道、各品牌卖场等区域;考虑到卖场面积之大,

设计覆盖地方多,同时要求每个区域能独立控制音量;为此在设计背景音乐时,我们对比各

种解决方案,最后选择我们用数字背景音乐系统进行设计广播。为什么要选择数字背景音乐

系统,数字网络广播系统有那方面的使用优势,这些是本次设计要重要说明的一点,为此我

们对数字背景音乐系统与传统广播系统进行分析。

数字背景音乐系统介绍

数字背景音乐,利用网络通信tcp/ip协议的优点,采用基于现有的lan/wan篇三:公共

广播系统竣工资料

性质

编号

建筑工程技朮资料

资料名称:

工程名称:

监理单位:

施工单位:

材料、设备出厂合格证书、技术文件及进场检(试)验报告连云港市公共卫生中心项目智

能化系统设备采购与安装工程连云港市建设监理有限公司中科软科

技股份有限公司年月日

a3.3

材料(构配件)、设备进场使用报验单

工程名称:连云港市公共卫生中心项目智能化系统设备采购与安装工程

江苏省建设厅监制

a3.3-5-0007附件一:背景音乐进场清单

篇四:背景音乐系统

背景音乐系统

目录

8.1工程概

述: ........................................................................... . (2)

8.2 设计原

则 ............................................................................. . (2)

8.3设计依

据 ............................................................................. (2)

8.4 系统方案设

计 .............................................................................

(2)

8.4.1背景音乐/紧急广播系统说

明 ............................................................................. (2)

8.4.2 背景音乐/紧急广播系统的设计及功能..............................................................................

(3)

8.4.2.1 扬声器的性能概

述 ............................................................................. .. (3)

8.4.2.2系统主要器材性

能 ............................................................................. . (5)

8.5背景音乐系统设备清

单 (7)

8.1工程概述:

随着社会的进步,经济的发展,人们工作生活节奏愈来愈快,随之而来都需要有一个轻

松、和谐、安全的工作和生活环境。为了在楼内营造一个安全、舒适的工作环境,在楼内设

置公共广播系统,正常情况下作为背景音乐的传播媒介,以显示硬件的完善程度,美化办公

的公共环境;遇特殊情况,公共广播系统可作为紧急广播传播媒介,通过广播中心控制切换

设备,能进行紧急广播呼叫,指导人员疏散,配合消防报警系统、防盗报警系统、保安监视

系统,形成一套完整的、立体的、视听功能俱全的智能防灾、保安设施。

8.2 设计原则

w5办公大楼作为现代化的智能大厦,必须具有背景音乐/紧急广播系统,此次针对本办

公大楼的广播系统设计,我们的设计思想是使系统先进、可靠、实用,操作简单,维修方便,

故障率低,使用寿命长,性能价格比合理,各项技术指标都达到国家标准,以确保广播系统

工程的高质量和高可靠性,以便充分发挥广播的作用,使人们的生活,工作环境优雅,并保证

紧急情况下的应急处理能力。

8.3设计依据

1、gbj45-82《高层民用建筑设计防火规范》

2、gbj16-37《建筑设计防火规范》

3、gbj116-88《火灾自动报警设计规范》

4、gbj50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

5、国家或行业批准的相关产品通用技术条件

8.4 系统方案设计

8.4.1背景音乐/紧急广播系统说明

本系统可设有多套节目,节目选择由信息指挥中心统一管理。方案说明如下:整个系统

共分为背景音乐、紧急广播(即消防广播)两部分。其中背景音乐

包括广场、停车场、公共通道、办公区等区域。正常情况下可以对大厦的公

共区域播放优美的音乐,提供良好的环境,且其还能够接驳话筒、cd、卡座、调谐器等

多种信号源。各收听终端能独立进行音量调节控制。

本系统分成1个子系统,共分2个区(办公区域为一个区,计28个点;地下层车库和广

场为一个区域,计五个音柱、二个草坪音响)。紧急广播系统由系统进行控制,有n±1及其

他消防广播要求功能。即当某一层有消防报警时,可按消防要求对相关层进行紧急广播,其

它的楼层仍可正常播放背景音乐。此系统可与直接进入消防系统连动信号。当有火灾时,消

防系统送出紧急信号,录音口信模块可自动播放事先录好的广播,按区疏散人群。

8.4.2 背景音乐/紧急广播系统的设计及功能

8.4.2.1 扬声器的性能概述

工程设计及设备选型上,要做到:

? 选用国内知名的器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、代理商,以

保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。

? 基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号,以保证器材和

系统的先进性、成熟性。

? 选用高度智能化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准化和模块化为

设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。

? 广播扬声器的选用、配置

广播扬声器的选用、配置原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。广播扬声器

原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小

于15db。

鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广

播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级spl同扬声器的灵敏度级

lm、馈给扬声器的电功率p、听音点与扬声器的距离r 等有如下关系:

spl=lm+10 1g p -20 1g r db ? 广播功放的选用

广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器

的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,

而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。

按照‘规范’的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算:

p=k1.k2.σ p0 p-功放设备输出总电功率(w)

p0-每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率

p0=ki.pi

pi-第i分区扬声器额定容量

ki-第i分区同时需要系数:

服务性广播客房节目,取0.2~0.4 背景音乐系统,取0.5~0.6 业务性广播,取0.7~0.8

火灾事故广播,取1.0

k1-线路衰耗补偿系数:1.26~1.58 k2-老化系数:1.2~1.4

据此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍

左右。但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播。因此,须设置紧急广播

功放。对全区域报警的广播系统,紧急广播系统功放的额定输出功率应>=广播扬声器总功

率的1.3倍,对于设置了n+1~~n-1紧急广播的系统.根据‘规范’要求,紧急广播功放的额定

输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中场声器容量总和的1.5倍。故科学而合理地

安排功放的功率匹配是广播系统的重中之重,其直接影响到整个系统的安全和寿命。

本系统使用合并式广播功放机一台

? 广播分区

一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预先编程)决定

那些区域须发布广播、那些区域暂停广播、那些区域须插入紧急广播等等。

分区方案原则上取决于客户的需要,通常可参考下列原则:大厦通常以楼层分区,商场、

游乐场通常以部门分区,运动场馆以看台分区,住宅分区,度假材通常按物业管理分区,等

等。管理部分与公众所宜分别设区。重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节

的宜单独设区。或者强入音量控制器(有消防信号切入的需加强切音量控制器,即使在音量

控制器关闭的情况下也可强插入紧急广播或消防信号。以保证场所的安全性。)总之,分区是

为了便于管理,凡是需要分别对待的部分,都应分割成不同的区。

系统提供二路音源,一路本地话筒广播,一路cd唱机。可任选一路音源输出,经前级放

大、后级功放输出至需播放背景音响的区域。使用话筒可对全区进行呼叫广播。系统预留与

消防广播的接口。

系统的各种状态(报警、广播、联动等)均通过指示灯显示,使操作人员对系统状态能

一目了然。当进行正常背景音响广播时,一旦需要进行呼叫广播或消防紧急广播,本系统会

切断背景音响广播,进行呼叫广播或消防紧急广播,而不采用已过时的在现场强切的模式。

消防紧急广播时,输入为扬声器的全功率。所有扬声器的连线均直接从机房接出,方便快捷,

也有利今后日常维护保养。

各信号的优先次序为:人工火灾报警信息、背景音乐信号。

各音源设备功能:

◆ cd唱机:播放激光唱片的高保真音乐。

◆话筒:播送园区统一信息,紧急状态的呼叫。

验收申请报告范文4篇

验收申请报告4篇 验收申请报告4篇 本文目录验收申请报告水利工程竣工验收申请报告竣工验收申请报告范本单位工程竣工验收申请报告范本 规划验收申请书一: 成都市规划管理局: 我单位在xxx 修建的 xxx (《建设工程规划许可证》编号为:xxx ),现已完成建设工程规划要求执行情况自查,特申请规划验收。 附件: 一、建设工程规划要求执行情况自查报告。 二、勘测部门实测房屋竣工测绘图。 三、房屋测绘单位出具的房产面积测量报告。 四、建设工程规划许可证及附图。 五、市城建档案馆竣工资料进馆意见书(限建筑面积XX平方米以上建筑)。 六、成都市建设工程和市政基础设施工程竣工验收报告(建筑工程)。 建设单位(公章): 年月日 规划验收申请书二: 沂南县规划局: 我单位已于XX年月日已完成居邻建设组团3#楼工程,经各方共同检查评定,实体各项符合国家相应评定标准,质量控制资料齐全,现申请对该工程综合验收。 建设单位(章) 施工单位(章) 负责人:负责人:

年月日水利工程竣工验收申请报告验收申请报告(2) | 返回目录 水利工程竣工验收申请报告 xx市水务局: 金堂县XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[XX]130号文关于《成都市XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于XX年5月26日动工,XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇 10个村、0.97万人、0.55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461.22平方米,泵房4处30.45平方米,架输电线路0.95公里,铺设pe管、pvc-u管道77.0252公里。完成总投资275.05万元,其中:中央预算内专项资金214.00万元,市上配套资金48.50万元,地方及群众自筹12.55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。 妥否,请批示! 申请单位: xx年xx月xx日竣工验收申请报告范本验收申请报告(3) | 返回目录 工程竣工验收申请报告范本一 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制:

软件项目验收报告模板

深圳市创世纪科技发展有限公司 XXXX项目 验收报告 (2017XXXX) 2017年X月

目录 1. 基本信息 (4) 2. 角色和职责 (4) 3. 交付成果物验收审查报告 (4) 4. 功能特性验收审查报告 (5) 5. 验收结论 (5) 6. 签字盖章 (5)

1.基本信息 项目名称 项目编号项目经理 项目类型软件项目(网站) 开发方深圳市创世纪科技发展有限公司 客户方XXXX公司 合同 项目组人员姓名部门、职务角色 项目总监 项目经理 技术经理 用户代表 用户代表 SQA 2.角色和职责 客户方验收人员角色职责 验收总负责人指导项目验收,负责验收成果物的审批 验收负责人对软件的功能实现进行验收签字; 验收负责人对软件日常方面的功能实现进行验收; 验收技术负责人对验收过程中的技术细节进行把控; 项目组人员角色职责 验收协调人组织项目组配合客户方进行验收; 技术负责人对技术细节进行澄清; 验收协助协助项目验收; SQA对验收过程进行监督; 3.交付成果物验收审查报告 应交付成果的名称、版本客户方验收 人员 开发方协助 人员 时间 地点 问题记录审查结论 《软件项目用户手册》无通过□未通过《测试报告》无通过□未通过

4.功能特性验收审查报告 功能模块测试结果问题描述 √ √ 系统报表√ 数据管理√ 系统管理√ 5.验收结论 经验收测试和文档审查表明,项目已经达到项目预期目标,验收人员一致认为该项目(通过□未通过)验收,验收日期年月日。 6.签字盖章 签字盖章 客户方负责人签章: 姓名(章): 年月日 开发方负责人签章: 姓名(章): 年月日 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

仪器设备验收报告模板范文

仪器设备验收报告模板3篇范文仪器设备的验收是保证医院医疗仪器设备质量的第一步。验收的程序是否有序、完整关系着验收结果是否合格。本文是我为大家整理的仪器设备验收报告模板,仅供参考。 仪器设备验收报告模板篇一 设备名称 ______________________ 规格、型号______________________ 使用单位_______________________ 验收负责人 _______________________ 年月日 验收报告 _____________于____年____月____日购买______________的____________仪器(或设备),价值_________,合同号是__________。 该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标,均达到合同要求,运行至今,设备一切正常,性能良好,验收合格。特此说明。 订购单位(盖章) 验收人: 年月日 仪器设备验收报告模板篇二

设备经费来源: 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:设备A验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备B验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,XXX等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验收合格。 四.验收人签字 XX学院: XX学院:

XX学院: 供应商: 实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 仪器设备验收报告模板篇三 项目名称: 合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期: 验收地点: 一、设备内容: 二、验收情况: 用户单位(签字) 盖章:

综合布线系统测试报告

综合布线系统电缆电气性能测试记录编号:01 中国人民解放军FLUKE 2009 年 4 月 工程名称七一三五二部队测试时间仪表型号NetTool II 23 日 网络建设工程NTS2-Pro 施工单位郑州龙达计算机技术有限公司测试部位师部抽检 长电缆屏蔽 序号地址号缆线号设备号 度层连通性 接线图衰减(DB)近端串扰 1 1 号楼 3 服务器3 2 无屏蔽见下图8.6DB 无 2 1 号楼 5 服务器24 无屏蔽见下图9.8DB 无 3 1 号楼9 交换机49 无屏蔽见下图7.6DB 无 4 1 号楼20 交换机5 5 无屏蔽见下图 4.8DB 无 5 2 号楼8 交换机67 无屏蔽见下图 2.6DB 无 6 2 号楼12 交换机31 无屏蔽见下图 6.8DB 无 7 2 号楼20 交换机69 无屏蔽见下图 5.6DB 无 8 2 号楼34 交换机72 无屏蔽见下图 5.7DB 无 9 3 号楼20 交换机32 无屏蔽见下图 6.6DB 无 10 3 号楼24 交换机28 无屏蔽见下图 4.8DB 无 11 3 号楼29 交换机35 无屏蔽见下图 5.2DB 无 12 3 号楼41 交换机57 无屏蔽见下图8.9DB 无 13 4 号楼21 交换机68 无屏蔽见下图 4.9DB 无

14 4 号楼22 交换机23 无屏蔽见下图7.8DB 无 15 4 号楼15 交换机75 无屏蔽见下图 4.6DB 无 16 4 号楼18 交换机61 无屏蔽见下图 6.1DB 无 17 5 号楼32 交换机31 无屏蔽见下图 6.4DB 无 18 5 号楼50 交换机27 无屏蔽见下图 3.7DB 无 18 5 号楼33 交换机41 无屏蔽见下图 6.2DB 无 20 5 号楼55 交换机48 无屏蔽见下图 3.8DB 无接线图 测试线图 测试结果经过用福禄克测试仪抽检全部合格

验收报告汇总.doc

验收报告汇总 建设竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、建筑面积及层数:4、质量目标:实现合同规定的合格目标。5、建设单位:6、监理单位:7、设计单位:8、地质勘察单位:9、施工单位:10、工程特点:该工程层数,结构形式 人防工程竣工验收报告 一、工程概况xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。 工程竣工验收证明报告 工程竣工验收证明是一项犹如把关人角色的工作,只有把好了关,工作才可以在安全无误的情况下进行,关于工程竣工验收证明报告怎么写呢?下面是我为大家整理的工程竣工验收证明报告相关模板,接下来我们一起来看看吧!第一篇:工程竣工验收 服务员辞职报告模板精选 作为服务员,辞职了也是需要一份好的辞职报告交给上司,这也是对自己工作负责任的一种体现,更是对自己负责任的体现,下面是我为大家整理的服务员辞职报告相关模板,接下来我们一起来看看吧!第一篇实践单位: 好乐迪 ktv实践时间:20xx. 道路工程验收报告范文3篇精选

电瓶车道工程竣工验收报告一、工程概况:青州市南阳河下游治理工程、由青州市宏利水务有限公司建设,潍坊青华设计有限公司、青州广大工程监理有限公司负责现场监理、浙江沧海市政园林建设有限公司负责施工、本工程位于南阳河下游铁路桥为 房屋建筑工程竣工验收报告 房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收,保证工程质量,本文是我整理的房屋建筑工程竣工验收报告,仅供参考。房屋建筑工程竣工验收报告1建设单位 (盖章)验收时间慈溪市建设局制填报说明1,竣工由建设单位负责填写 仪器设备验收报告 导语:以下是我为您整理的设备验收报告,希望能对你有所帮助:型号/仪器名称:_______________________CONTRACTNO.合同 号::ITALLATIONDATE安装日 期:____________________________Thesystemreferredabovehasbeenita lled/tested 消防验收报告范本_消防工程验收报告样本 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备 关于验收报告怎么写 关于验收报告怎么写?我为大家整理的设备验收报告,欢迎大家阅读借

网络安全防护检查报告模板

编号: 网络安全防护检查报告 数据中心 测评单位: 报告日期:

目录 第1章系统概况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 网络结构 ............................................................................. 错误!未定义书签。 管理制度 ............................................................................. 错误!未定义书签。第2章评测方法和工具 ............................................................. 错误!未定义书签。 测试方式 ............................................................................. 错误!未定义书签。 测试工具 ............................................................................. 错误!未定义书签。 评分方法 ............................................................................. 错误!未定义书签。 符合性评测评分方法 ................................................. 错误!未定义书签。 风险评估评分方法 ..................................................... 错误!未定义书签。第3章测试内容 ......................................................................... 错误!未定义书签。 测试内容概述 ..................................................................... 错误!未定义书签。 扫描和渗透测试接入点 ..................................................... 错误!未定义书签。 通信网络安全管理审核 ..................................................... 错误!未定义书签。第4章符合性评测结果 ............................................................. 错误!未定义书签。 业务安全 ............................................................................. 错误!未定义书签。 网络安全 ............................................................................. 错误!未定义书签。 主机安全 ............................................................................. 错误!未定义书签。 中间件安全 ......................................................................... 错误!未定义书签。 安全域边界安全 ................................................................. 错误!未定义书签。 集中运维安全管控系统安全 ............................................. 错误!未定义书签。 灾难备份及恢复 ................................................................. 错误!未定义书签。 管理安全 ............................................................................. 错误!未定义书签。 第三方服务安全 ................................................................. 错误!未定义书签。第5章风险评估结果 ................................................................. 错误!未定义书签。 存在的安全隐患 ................................................................. 错误!未定义书签。

软件项目验收报告范文(完整版)

报告编号:YT-FS-7799-31 软件项目验收报告范文 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

软件项目验收报告范文(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 §1 项目基本情况... §2 项目进度审核... 2.1 项目实施进度情况... 2.2 项目变更情况... 2.3 项目投资结算情况... §3 项目验收计划... 3.1 项目验收原则... 3.2 项目验收方式... 3.3 项目验收内容... §4 项目验收情况汇总... 4.1 项目验收情况汇总表... 4.2 项目验收附件明细... 4.3 专家组验收意见...

§5 项目验收结论... 5.1 开发单位结论... 5.2 建设单位结论... §6 附件... 6.1 附件一:软件平台验收单... 6.2 附件二:功能模块验收单... 6.3 附件三:项目文档验收单... 6.4 附件四:硬件设备验收单... 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

科技项目验收报告范文3篇

科技项目验收报告范文3篇 科技项目绩效评价的关键在于指标体系的构建以及评价方法的选择。下文是学习啦小编为大家整理的科技项目的验收报告范文,仅供参考。 科技计划项目验收工作总结报告编写提纲(试行) 一、项目概述的内容应包括: 项目的基本信息,包括来源及立项依据,承担人,研究目的、用途,主要研究内容,技术方案、方法和技术路线的选择等。 二、项目研究进程与主要工作 项目研究过程中的工作开展情况。包括工作过程的描述,遇到的问题,采取的措施、方法,取得的结果。 三、合同指标的完成情况 对应合同约定的内容,合同规定的具体研究内容,技术指标、效益指标及工作指标的实际完成情况。 四、项目创新点和取得的突破 项目的主要创新点和取得的成果突破等。 五、项目经费使用情况 包括财政拨款资金,配套经费,自筹经费的到位情况及支出情况,特别是对市财政拨款的使用情况做必要说明。

六、项目人员组成及分工 项目组成人员在项目研究过程中的分工及主要承担并完成的主要工作情况。 七、项目取得的成效 项目研究对学科建设、行业技术进步、新兴产业培育及社会进步、自主创新等方面的意义;获得的经济、社会效益,通过项目研究产生的变化。 八、对项目执行情况的自我整体评价,对项目应用和转化的设想、建议 九、需要重点说明的内容或其他需要说明的内容 注:本提纲适用于市科委(除基础项目)各类科技计划项目,项目验收工作报告编写中应包含以上内容。 科技计划项目验收技术总结报告编写提纲(试行) 一、项目立项背景及必要性 国内外与该项目有关的研究进展和取得的成果,项目进一步研究的意义。 二、项目研究的技术路线和方法 所完成项目的核心内容、技术特征、技术方法和难点;项目研究的技术路线和实现途径,技术成果先进性、成熟性。 三、研究内容和取得的成果

e网络综合布线实验报告完整.

桂林航天工业高等专科学校 电子工程系 网络综合布线课程实验报告 2011-----2012学年第二学期 专业: 班级: 学号: 姓名: 同组者: 指导教师:

任务一建筑物基本情况与用户需求调查实践 一、目的与要求 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》以桂林航专2号实验楼为综合布线工程的设计目标,通过设计,掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。 二、实验内容 通过对桂林航专2号实验楼的实地测量和考察,完成下列任务: 1、工程概况现场考察,画出项目建筑三视图、平面图(标注尺寸) 2、用户需求调查(按二号实验楼的具体实验室分布进行估算) 三、实验步骤 1 )、现场勘测大楼,从用户处获取用户需求和建筑结构图等资料,掌握大楼建筑结构,熟悉用户需求、确定布线路由和信息点分布。 2 )、总体方案和各子系统的设计。 3 )、根据建筑结构图和用户需求绘制综合布线路由图,信息点分布图。 4 )、综合布线材料设备预算。 5 )、设计方案文档书写。 四、实验结果记录(以报告形式,每组一份另行装订) 五、实验心得体会:(手写)

任务二RJ-45跳线制作与测试 一、实训目的:掌握网络跳线的制作方法 二、实训理论与步骤: 制作步骤如下: 步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线; 步骤 2:剥线完成后的双绞线电缆; 步骤 3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方; 步骤 4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即在靠外的位置,调整线序为以下顺序 左一:橙左二:蓝左三:绿左四:棕 步骤 5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的。 需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕常见的错误接法是将绿色线放到第 4只脚的位置。 应该将绿色线放在第 6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。(见标准EIA/TIA 568B)左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 13mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推。 步骤 7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ -45接头,市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。 步骤8:网络跳线的测试 将制作好的网络跳线接到测试仪的两个端口,仔细观察信号出现的顺序。 三、实训心得体会:(详细记录自己制作网络跳线的过程,总结成功经验和测试结果,写在背面)

软件项目验收报告模板(全)

xxx验收报告模板XX科技有限公司

文档修订历史记录

目录 文档修订历史记录........................................................................................... 错误!未定义书签。1.项目基本情况............................................................................................. 错误!未定义书签。2.项目进度审核............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1 项目实施进度情况.......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 项目变更情况.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.2.1 项目内容变更情况............................................................... 错误!未定义书签。 2.2.2 项目需求变更情况............................................................... 错误!未定义书签。 2.3 项目投资费用情况.......................................................................... 错误!未定义书签。3.项目验收计划............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 项目验收原则.................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 项目验收方式.................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 项目验收内容.................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1 项目验收情况汇总表...................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 项目验收附件明细.......................................................................... 错误!未定义书签。5.项目验收资料............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1 开发单位项目实施总结.................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 使用单位意见.................................................................................... 错误!未定义书签。6.附件............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1 附件一:软件平台验收单.............................................................. 错误!未定义书签。 6.2 附件二:功能模块验收单.............................................................. 错误!未定义书签。 6.3 附件三:项目文档验收单.............................................................. 错误!未定义书签。

工程竣工验收报告样本三篇

工程竣工验收报告样本三篇 篇一:建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况:式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合 商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04xx号和(20xx)0XX 号;施工许可证号:度建字20XX第xx号;施工图审查批准号昆施审hj 20XX -0 xx,其总建筑面积为xxxx平方米。共xx个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx 年xx月xx日开工,200*年xx月xx日提交验收。 二、该项目工程完成简况:根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省xx市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂, 质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。 根据各方合同约定的内容,审查完成情况 如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经

审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求 施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx 年XX月XX日组织了初验,20xx年XX月XX?XX0进行了分户验收。20xx 年XX月XX日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设

综合布线系统标准

综合布线系统标准 综合布线系统自问世以来已经历了近二十年的历史,这期间,随着信息技术的发展,布线技术也在不断推陈出新;与之相适应,布线系统相关标准的发展也有相当长的时间,国际标准化委员会ISO/IEC,欧洲标准化委员会CENELEC和北美的工业技术标准化委员会TIA/EIA都在努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。为使大家更好的了解和应用这些标准,我们在此将综合布线系统相关标准向大家作一介绍。 以下为与布线有关的组织与机构: ANSI美国国家标准协会American National Standards Institute BICSI国际建筑业咨询服务Building Industry Consulting Service International CCITT国际电报和电话协商委员会Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony(现在,ITU-TSS) EIA电子行业协会Electronic Industries Association ICEA绝缘电缆工程师协会Insulated Cable Engineers Association IEC国际电工委员会International Electrotechnical Commission IEEE美国电气与电子工程师协会Institute of Electrical and Electronics Engineers ISO国际标准化组织International Standards Organization(formally,International Organization for Standardization) ITU-TSS国际电信联盟-电信标准化分部International Telecommunications Union-Telecommunications Standardization Section NEMA国家电气制造商协会National Electrical Manufacturers Association NFPA国家防火协会National Fire Protection Association TIA电信行业协会Telecommunications Industry Association UL安全实验室Underwriters Laboratories ETL电子测试实验室Electronic Testing Laboratories FCC美国联邦电信委员会Federal Communications Commission(U.S.) NEC国家电气规范National Electrical Code(issued by the NFPA in the U.S.) CSA加拿大标准协会Canadian Standards Association ISC加拿大工业技术协会Industry and Science Canada SCC加拿大标准委员会Standards Council of Canada 这些组织都在不断努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。 目前我国布线行业主要参照国际标准、美洲标准、国家标准、及国内行业标准实施。 一、美洲标准 ¨TIA/EIA标准 –‘568(1991)商业建筑通信布线标准 ?TSB-36‘568增补—电缆规格 ?TSB-40A‘568增补—连接硬件 –‘569(1990)商业建筑。电信标准。通道和空间 –‘570(1991)居住和轻型商业建筑 –‘606(1993)商业建筑内电信基础设施的管理 –‘607(1994)商业建筑中电信系统接地

软件项目验收报告优秀范文精选.doc

软件项目验收报告优秀范文精选 软件项目接近验收了,需要写一份详细的验收报告,以便及时发现需要改正的问题,那你知道验收报告怎么写吗?下面是为大家带来的软件项目验收报告范文,希望可以帮助大家。 软件项目验收报告范文篇1 验收报告 一、系统安装和运行的验收 【检查目标】 检查系统是否按照设计方式进行部署,是否对系统进行了正确的配置,系统是否能正常使用。 【检查结果】 二、系统功能的验收【检查目标】 检查系统各项功能是否使用正常等。 【检查结果】 三、系统各类文档的验收 (一)操作手册 【检查目标】 检查是否提交系统操作手册,操作手册与系统是否一致,是否正确无误。 【检查结果】 (二)自定义报表的说明【检查目标】 检查是否提交自定义报表开发说明,说明是否完整,且准确无误。

【检查结果】 系统验收结论 □通过验收 □未通过验收,需解决以下问题 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________ 甲方:乙方: 项目负责人签字:项目负责人签字:日期:日期 软件项目验收报告范文篇2 {项目名称}软件验收报告 编号:-{项目名称缩写}-ACR 版本:X.X 变更记录 1. 项目信息 2. 项目概述 在概述部分应对整个项目进行概要描述,可从软件需求说明书概述部分拷贝。 3. 验收测试环境 3.1 硬件

软件互联网项目验收报告(模板)

互联网&软件项目 验收报告模板北京创宏世纪科技有限公司

文档修订历史记录 归档日期版本说明作者审批人2014-01-07 V1.0.0 建立本文档;创宏世纪

目录 文档修订历史记录 (2) 1.项目基本情况 (4) 2.项目进度审核 (4) 2.1 项目实施进度情况 (4) 2.2 项目变更情况 (4) 2.2.1 项目内容变更情况 (4) 2.2.2 项目需求变更情况 (5) 2.3 项目投资费用情况 (5) 3.项目验收计划 (5) 3.1 项目验收原则 (5) 3.2 项目验收方式 (5) 3.3 项目验收内容 (6) 4.1 项目验收情况汇总表 (7) 4.2 项目验收附件明细 (7) 5.项目验收资料 (8) 5.1 开发单位项目实施总结 (8) 5.2 使用单位意见 (9) 6.附件 (10) 6.1 附件一:软件平台验收单 (10) 6.2 附件二:功能模块验收单 (10) 6.3 附件三:项目文档验收单 (11)

1.项目基本情况 项目名称:XXXXXX 项目开工时间:2011年X月 项目竣工时间:2012年1月 项目验收日期:2012年1月 2.项目进度审核 2.1 项目实施进度情况 序号阶段名称起止时间交付物列表备注1 需求调研2011年X月 2 课件开发2011年X月至2011年X月 3 功能联调测试2011年X月 4 安装部署2011年X月无 5 用户培训2010年9月用户使用手册6 2.2 项目变更情况 2.2.1 项目内容变更情况 201X年X月X日上线后,运行一切正常使用。

2.2.2 项目需求变更情况 无 2.3 项目投资费用情况 序号款项 金额 (元) 备注 1 教学管理平台900000 2 资源管理平台810000 3 门户社区平台818000 合计2528000 3.项目验收计划 3.1 项目验收原则 1、审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性,审查文档是否齐全、 合理; 2、审查项目功能是否达到了规定的要求; 3、审查项目有关服务指标是否达到了要求; 4、审查项目投资以及实施进度的情况; 5、对项目的技术水平做出评价,并得出项目的验收结论。 3.2 项目验收方式 {记录项目验收的组织方式和参与验收工作的人员情况} 验收人员所属单位所属角色相关职责

验收申请报告范文4篇

验收申请报告范文4篇 规划验收申请书一: 成都市规划管理局: 我单位在xxx 修建的 xxx (《建设工程规划许可证》编号为:xxx ),现已完成建设工程规划要求执行情况自查,特申请规划验收。 附件: 一、建设工程规划要求执行情况自查报告。 二、勘测部门实测房屋竣工测绘图。 三、房屋测绘单位出具的房产面积测量报告。 四、建设工程规划许可证及附图。 五、市城建档案馆竣工资料进馆意见书(限建筑面积XX平方米以上建筑)。 六、成都市建设工程和市政基础设施工程竣工验收报告(建筑工程)。 建设单位(公章): 年月日 规划验收申请书二: 沂南县规划局: 我单位已于XX年月日已完成居邻建设组团3#楼工程,经各方共同检查评定,实体各项符合国家相应评定标准,质量控制资料齐全,现申请对该工程综合验收。

建设单位(章) 施工单位(章) 负责人:负责人: 年月日 水利工程竣工验收申请报告 水利工程竣工验收申请报告范文 xx市水务局: 金堂县XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[XX]130号文关于《成都市XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于XX年5月26日动工,XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇 10个村、0.97万人、0.55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461.22平方米,泵房4处30.45平方米,架输电线路0.95公里,铺设pe 管、pvc-u管道77.0252公里。完成总投资275.05万元,其中:中央预算内专项资金214.00万元,市上配套资金48.50万元,地方及群众自筹12.55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。 妥否,请批示! 申请单位: xx年xx月xx日 竣工验收申请报告范本

app软件验收报告模板

app软件验收报告模板 篇一:某APP开发项目验收文档 ****有限公司APP开发项目验收标准 目录 1 引言................................................................................................... ........................................ 2 1.1 编写目的................................................................................................. ...................... 2 1.2 项目用户................................................................................................. ...................... 2 1.3 参考资料................................................................................................. ...................... 2 1.4 验收结论................................................................................................. ...................... 2 项目的交付项................................................................................................. .......................... 2 2.1 产品交付项.................................................................................................

相关文档