1.编制依据

1.1 施工图纸

1.2 主要规范、规程

1.2.1 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)

1.2.2.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

1.2.3.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

4.南京市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62-2002)

1.3 施工组织设计

1.4 参考施工手册

2.工程概况:本工程为框架结构,外脚手架周长约450M,外脚手架高度为30M,建筑立面积为13500M2。

3.设计总体思路

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。用于结构施工和装修施工,和安全防护。脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.30m,排距(横距)为1.1m,立杆纵向间距为1.8M,横向间距为1.8M,大横杆步距为1.80m,脚手架外侧腰杆一道。

4.构造要求及技术措施

4.1 回填土应分层夯实,表面用C10混凝土进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。

4.2 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出屋面檐口上皮1.5m。立杆连接接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不宜大于步距的1/3。

4.3 大横杆

4.3.1 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

4.3.2 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

4.4 小横杆

4.4.1每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆

轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。

4.4.2小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。

4.5 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。当存在较大高差时,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉加固措施。

4.6 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,设置一道,斜杆与地面的夹角在45°-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2至4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥400mm,并用不少于2个旋转扣件固定,瑞部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

4.7 脚手板采用松木、厚5cm、宽35~45cm、长度不少于3.5m。脚手板设置在三根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离120-150mm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。

4.8 连墙件

4.8.1 连墙件采用刚性连接,垂直间距为4.0m、水平间距为7m。连墙杆用φ48×3.5的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。

4.8.2 在结构每一外框架柱处设一组双杆箍柱式拉杆与框架柱拉结。在顶板上两框架柱间中点处,距结构外皮1.5m处预埋HRB335钢筋,用φ48×3.5的钢管与脚手架可靠拉结。在建筑物的首层设置两道连墙件。

4.8.3 连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

4.9 防护设施

4.9.1 脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.8×6.0m的规格,用网绳绑扎在架体里侧。作业层网应高于平台1.2m。

4.9.2 作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧面设18cm高的挡脚板。

5. 防雷避电措施

5.1 采用避雷针与大横杆连通、接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

5.2 避雷针共设置4根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋制作,高度不小于1m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

5.3 接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接,螺丝加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10mm2,并将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以中性凡士林。

5.4 接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置1个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害,防止接地线道机械伤害。两者的连接采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。

6.脚手架的搭设及拆除施工工艺

6.1 落地式钢管脚手架搭设施工工艺.

6.1.1 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→C10基础垫层→定位设置垫板→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

6.1.2 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空;双管立柱应采用双管底座,底座下垫枕木,并垂直于墙面设置。

6.1.3 在搭设首道脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

6.1.4 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

6.2 脚手架的拆除施工工艺

6.2.1 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。

6.2.2 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

6.2.3 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

6.2.4 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

7 脚手架安全技术措施

7.1脚手架搭设的安全技术措施

7.1.1 脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

7.1.2 搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

7.1.3 开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

7.1.4 脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

7.1.5 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

7.1.6 在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查,验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

7.1.7 外脚手架的卸荷严格采用φ15.5的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接,严禁私自拆改。

7.2 脚手架上施工作业的安全技术措施

7.2.1 结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

7.2.2 严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

7.2.3 当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

7.2.4 各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

7.2.5 定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

7.3 脚手架拆除的安全技术措施

7.3.1 拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。

7.3.2 架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

7.3.3 拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

7.3.4 拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

7.3.5 在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

7.3.6 每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

7.3.7 所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

7.3.8 所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

7.3.9 拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

8.安全管理

根据脚手架施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时作到如下:

8.1 进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

8.2 进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。

8.3 严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

8.4 脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

8.5 上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

8.6 护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

8.7 脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

8.8 不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

8.9 不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

8.10 在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

8.11 拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

8.12 脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解决。

8.13 要保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

8.14 施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其它物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。8.15 使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

8.16 脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

8.17 施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

8.18 运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处

理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

8.19 六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日 18

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 18

2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。 2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求: 连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间 18

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

4、脚手架工程施工方案

安全资料三施工组织设计[四] 脚手架工程施工方案成都市第二建筑工程公司项目经理部

脚手架工程施工方案 工程名称:置信柳城谊苑A区7#楼 建设单位:四川省大华实业有限责任公司 监理单位:核工业西南物理研究院工程建设监理公司施工单位:成都市第二建筑工程公司

一、工程总概况 本工程为置信柳城谊苑A区7#楼工程,本工程为二层,框架结构。 二、脚手架支撑工程 根据本工程特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,采用三步三跨落地式外脚手架,搭设高度为11米。架宽1.2m,大横杆步距1.2~1.35m,立杆间距1.8m。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1m~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。 3、施工要点 ①地基处理和底座安装 搭设场地应平整夯实,确保立杆有稳固可靠的基地,然后按

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外墙脚手架施工方案(完整版)

外墙脚手架施工方案 外墙脚手架施工方案 移至上步架或室内,清理四周,不得有外露、探头的任何不安全物件,并且在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料或倾倒垃圾。 1 8、最上一步架应高出建筑,用 6钢筋做接地线形成避雷系统。 1 9、外架拆除: (1)拆除顺序: 由上而下,先搭的后拆,后搭的先拆,即先拆栏杆,脚手板、剪刀撑、斜杆,后拆横杆、立杆,并按一步一清理的原则依次进行。 (2)拆除的技术要求: a、所有的连墙件应随外架逐层拆除,不得先将墙体件整层或数层拆除后再拆外架。 b、架子拆除时高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。 、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏,警戒标志,地面专人指挥,严禁非作业人员入内。 d、分段拆除的高差不应大于2步,若高差大于2步,应加设连墙杆件加固。 e、拆立杆时应先抱着立杆,再拆开最后两个扣,拆除横杆、斜撑时应先拆中间,然后托着中间,再拆两头扣。

f、拆除时如附近有外电线路、配电柜,要采取隔离措施,在机械非作业时间内拆除。 g、拆除要统一指挥。上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有误时,应先通知对方,以防坠落。 h、拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下送,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清。 20、其它注意事项: (1)脚手架在使用过程中的均布荷载不超过201Xnm2 (主体架3000nm 2) (2)搭设脚手架前由项目技术负责人向工人作详细技术交底。 (3)脚手架四角应设避雷装置。 (4)遇有恶劣天气,不得进行脚手架搭设操作。 ( 5)时常检验架体与建筑物的联结中有无松动和被私自拆除的,发现问题应及时弥补。 (6)大风雨过后要对脚手架进行全面检查维修。 第三篇: 单排外墙脚手架施工方案 单排外墙脚手架搭设技术交底 一、施工准备 1、材料准备 经过验收合格的钢管、扣件、密目网、大眼网等。 2、场地准备 搭设场地应平整、夯实,排水畅通。

建筑工程脚手架施工方案.pdf

建筑工程脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).某配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成 暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。 2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影 响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面 积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模 型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证 了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑 槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 1

4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行, 搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆→搭设底层大横杆→搭设底层内外 立杆→搭设底层第二排大小横杆→待砼强度达到标准后再用钢筋进 行拉结脚手架→进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工 荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉 筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑。 第二章脚手架搭设之前准备工作 楼层板现浇前,将间距为 1.6m的40公分的短钢管(钢管下加焊100*100的10厚锚板)直接插入板底,短钢管距离楼层外边线1400mm,⑤轴处由于有1600mm的反梁,因此必须埋入两排1200的短钢管(一排距外边 1.4米,一排距外边 2.3米,其详图见附图二,其验算详见 计算附件一),其它处理与普通挑杆一致。在进行挑杆施工时,加两排 扫地杆,扫地杆与挑杆连接,挑杆与短钢管连接。 2

相关文档