幕墙设计总说明

一、工程概况

1、项目名称:榆神工业区清水工业园创业广场地街-娱乐城铝单板幕墙、拱形玻璃采光顶。

2、建设地点:本工程为榆神工业区清水工业园创业广场地街-娱乐城,建设地点位于榆神工业区清水工业园。

3、工程简介:本项目位于清水工业园区,幕墙与底盘结构脱开,底盘为混凝土结构。

幕墙面积:约1530 m2,其中玻璃为650 m2 (一组)

建筑层数、高度:地上一层,建筑高度16.35、15.60、14.85m。三组。。建筑分类(耐火等级):二级

结构类型:建筑结构形式为钢框架结构,抗震设防烈度为6 度;

建筑设计使用年限:50年

本工程主要有玻璃幕墙、铝单板幕墙,幕墙最高点16.35、15.60、14.85m。三组。

建设单位:榆神工业区清水工业园区管委会。

原设计单位:深圳市物业国际建筑设计有限公司。

二、工程结构设计技术指标

1、榆林地区50年一遇基本风压(ω0=0.45KN/㎡),基本雪压(S0=0.2 KN/㎡)。

2、抗震设防烈度6度,设计基本地震加速值为0.10g,第三组;根据抗震设防分类标准,按照6度设防进行设计。地面粗糙度B类。

3、建筑抗震设防分类为标准设防类乙类。建筑结构安全等级为二级。

4、幕墙结构设计使用年限50年。

5、采光顶面设计活荷载标准值0.5KN/㎡,施工荷载标准值0.2KN/㎡。

6、幕墙的抗震、防雷、防火性能均按幕墙规范要求进行施工。

三、结构特点说明

1、框架结构中空玻璃幕墙

结构形式:钢框架180系列隐框玻璃采光顶。2.5mm铝板幕墙造型。

结构特点:通透性、保温、隔热、隔音性能好、结构强度高。

材料配置:玻璃采用了(8low-e+(6+1.52PVB+6)钢化中空夹胶玻璃);幕墙龙骨采用镀锌钢方管,竖龙骨根据幕墙跨度差异分别选用了□120×80×3、¢180×8、¢114x4。横龙骨规格为□80×60×3;

钢材采用Q235B镀锌钢材;

耐候密封胶及结构胶采用了国产单组分系列产品。

2、入口钢结构玻璃采光

结构形式:拱形梁采用¢180×8、¢114x4钢梁,与主体桁架连接;铝板幕墙采用□120×80×3、□80×60×3与主体桁架连接;

玻璃采用8low-e+(6+1.52PVB+6钢化中空玻璃。

2.1一般要求

(1)玻璃幕墙采用LOW-E玻璃。

(2)玻璃幕墙采用中空玻璃时,除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T11944的有关规定外,尚应符合下列规定:

①中空玻璃气体层不应小于9㎜;

②中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采

用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶,也可采用硅酮密封胶。二道密封

应采用专用打胶机进行混合、打胶;

③中空玻璃的间隔铝框可采用连续折弯型或插角型,不得使用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填;

④中空玻璃加工过程应采取措施,消除玻璃表面可能产生的凹、凸现象。

(3)幕墙玻璃应进行机械磨边处理,磨轮的目数应在180目以上。点支承幕墙玻璃的孔、板边缘均应进行磨边和倒棱,磨边宜细磨,倒棱宽度不宜小于1㎜。

(4)钢化玻璃宜经过二次热处理。

(5)玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用干法加工合成,其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片;夹层玻璃合片时,应严格控制温度、湿度。

(6)玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应采用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃;离线镀膜的低辐射镀膜玻璃宜加工成中空玻璃使用,且镀膜面应朝向中空气体层。

(7)有防火要求的幕墙玻璃,应根据防火等级要求,采用单片防火玻璃或其制品。

2.2浮法玻璃

(1)

缺陷种类质量要求

气泡

长度及个数允许范围

长度,L

0.5㎜≤L≤1.5㎜

长度,L

1.5㎜<L≤3.0㎜

长度,L

3.0㎜<L≤5.0㎜

长度,L

L>5.0㎜

5.5×S,个 1.1×S,个0.44×S,个0,个

夹杂物

长度及个数允许范围

长度,L

0.5㎜≤L≤1.0㎜

长度,L

1.0㎜<L≤

2.0㎜

长度,L

2.0㎜<L≤

3.0㎜

长度,L

L>3.0㎜

2.2×S,个0.44×S,个0.22×S,个0,个

点状缺陷密集度长度大于1.5㎜的气泡和长度大于1.0㎜的夹杂物;气泡与气泡、夹杂物与夹杂物间的距离应大于300㎜

线道按GB 11614中5.3.1检验肉眼不应看见

划伤长度和宽度允许范围及条数

宽0.5㎜,长60㎜,3×S,条

光学变形入射角:2㎜ 400;3㎜ 450;4㎜以上 500表面裂纹按GB 11614中5.3.1检验肉眼不应看见

断面缺陷爆边、凹凸、缺角等不应超过玻璃板的厚度

注:S为以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位。气泡夹杂物的个数及划伤条数允

许范围为各系数与S相乘所得的数值,应按GB/T8170修约至整数。

(2)

(3)浮法玻璃弯曲度不应超过0.2%。

(4)

厚度,㎜可见光透射比,%

5 86

6 84

8 82

10 82

12 78

15 76

19 72

(5)

2.3钢化玻璃

(1)外观质量

钢化玻璃外观质量应符合下表要求:

缺陷名称说明允许缺陷数

爆边

每片玻璃每米边长上允许有长度不超过10㎜,自玻璃边

部向玻璃板表面延伸深度不超过2㎜,自板面向玻璃厚

度延伸深度不超过厚度的1/3的爆边个数

1处

划伤

宽度在0.1㎜一下的轻微划伤,每平方米面积内允许存

在条数

长度≤100㎜时,4条

宽度大于0.1㎜的划伤,每平方米面积内允许存在条数

宽度0.1㎜~1㎜,长

度≤100㎜时,4条

夹钳印夹钳印与玻璃边缘的距离≤20㎜,边部变形量≤2㎜

裂纹、缺角不允许存在

(2)

平面钢化玻璃的弯曲度,弓形时应不超过0.3%,波形时应不超过0.2%。

(3)抗冲击性

取6块钢化玻璃经性试验,试样破坏数不超过1块为合格,多余或等于3块为不合格。破坏数为2块时,再领取6块进行试验,

试样必须全部不被破坏为合格。

(4)碎片状态

取4块玻璃试样进行试验,每块试样在任何50㎜×50㎜区域内的最少碎片数必须满足下表要求,且允许有少量长条形碎片,其长

度不超过75㎜。

玻璃品种公称厚度/㎜最少碎片数/片

平面钢化玻璃

3 30

4~12 40

≥15 30

曲面钢化玻璃≥4 30

(5)

钢化玻璃的表面应力不应小于90MPa。

以制品为试样,取3块试样进行试验,当全部符合规定为合格,2块试样不符合则为不合格,当2块试样符合时,再追加3块试样,

如果3块全部符合规定则为合格。

(6)耐热冲击性能

钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。

取4块试样进行试验,当4块试样全部符合规定时认为该项性能合格。当有2块以上不符合时,则认为不合格。当有1块不符合

时,重新追加1块试样,如果它符合规定,则认为该项性能合格。当有2块不符合时,则重新追加4块试样,全部符合规定时则为合格。

(7)霰弹袋冲击性能

取4块平型玻璃试样进行试验,应符合下列①或②中任意一条的规定。

①玻璃破碎时,每块试样的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于试样65cm2面积的质量,保留在框内的任何无贯穿裂纹

的玻璃碎片的长度不能超过120㎜。

②弹袋下落高度为1200㎜时,试样不破坏。

2.4 镀膜玻璃

(1)阳光控制镀膜玻璃

缺陷名称说明优等品合格品

针孔

直径<0.8㎜不允许集中

0.8㎜≤直径<1.2㎜

中部:3.0×S,个,且任意两

针孔之间的距离大于300㎜。

75㎜边部:不允许集中

不允许集中

1.2㎜≤直径<1.6㎜

中部:不允许

75㎜边部:3.0×S,个

中部:3.0×S,个

75㎜边部:8.0×S,个

1.6㎜≤直径<

2.5㎜不允许

中部:2.0×S,个

75㎜边部:5.0×S,个

直径>2.5㎜不允许不允许

斑点

1.0㎜≤直径≤

2.5㎜

中部:不允许

75㎜边部:2.0×S,个

中部:5.0×S,个

75㎜边部:6.0×S,个

2.5㎜<直径≤5.0㎜不允许

中部:1.0×S,个

75㎜边部:4.0×S,个

S-1

缺陷名称说明优等品合格品直径>5.0㎜不允许不允许

斑纹目视可见不允许不允许

暗道目视可见不允许不允许

膜面划伤0.1㎜≤宽度≤0.3㎜

长度≤60㎜

不允许

不限,

划伤间距不得小于100㎜宽度>0.3㎜或

长度>60㎜

不允许不允许

玻璃面划伤宽度≤0.5㎜

长度≤60㎜

3.0×S,条

宽度>0.5㎜或

长度>60㎜

不允许不允许

注:1:针孔集中是指在φ100㎜面积内超过20个

2:S是以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位

3:允许个数及允许条数为各系数与S相乘所得的数值,按GB/T8170修约至整数

4:玻璃板的中部是指距玻璃板边缘75㎜以内的区域,其他部分为边部

光学性能包括:紫外线透射比、可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比和太阳能总透射比。

项目允许偏差最大值(明示标称值)允许最大差值(未明示标称值)

可见光透射比大于30% 优等品合格品优等品合格品±1.5% ±2.5% ≤3.0% ≤5.0%

可见光透射比小于等于30% 优等品合格品优等品合格品±1.0% ±2.0% ≤2.0% ≤4.0%

注:对于明示标称值(系列值)的产品,以标称值作为偏差的基准,偏差的最大值应符合本表

的规定;对于未明示标称值的产品,则取三块试样进行测试,三块试样之间差值的最大值应符

合本表的规定。

阳光控制镀膜玻璃的颜色均匀性,采用CIELAB均匀色空间的色差△Eab*来表示,单位CIELAB。阳光控制镀膜玻璃的反射色色差优等品不得大于2.5CIELAB,合格品不得大于3.0CIELAB。

④耐磨性

试验前后试件的可见光透射比平均值的差值的绝对值不应大于4%。

⑤耐酸性

试验前后试件的可见光透射比平均值的差值的绝对值不应大于4%,并且膜层不能有明显变化。

⑥耐碱性

试验前后试件的可见光透射比平均值的差值的绝对值不应大于4%,并且膜层不能有明显变化。

(2)低辐射镀膜玻璃

①外观质量

缺陷名称说明优等品合格品

针孔直径<0.8㎜不允许集中

0.8㎜≤直径<1.2㎜

中部:3.0×S个,且任意两

针孔之间的距离大于300㎜。

75㎜边部:不允许集中

不允许集中

1.2㎜≤直径<1.6㎜

中部:不允许

75㎜边部:3.0×S,个

中部:3.0×S,个

75㎜边部:8.0×S,个1.6㎜≤直径<2.5㎜

不允许中部:2.0×S,个

75㎜边部:5.0×S,个直径>2.5㎜不允许不允许

斑点1.0㎜≤直径≤2.5㎜

中部:不允许

75㎜边部:2.0×S,个

中部:5.0×S,个

75㎜边部:6.0×S,个2.5㎜<直径≤5.0㎜不允许

中部:1.0×S,个

75㎜边部:4.0×S,个直径>5.0㎜不允许不允许

膜面划伤0.1㎜≤宽度≤0.3㎜

长度≤60㎜

不允许

不限,划伤间距不得小于

100㎜

宽度>0.3㎜或

长度>60㎜

不允许不允许

玻璃面划伤宽度≤0.5㎜

长度≤60㎜

3.0×S,条

宽度>0.5㎜或

长度>60㎜

不允许不允许

注:1:针孔集中是指在φ100㎜面积内超过20个

2:S是以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位

3:允许个数及允许条数为各系数与S相乘所得的数值,按GB/T8170修约至整数

4:玻璃板的中部是指距玻璃板边缘75㎜以内的区域,其他部分为边部

(3)

①低辐射镀膜玻璃的弯曲度不应超过0.2%。

②钢化、半钢化低辐射镀膜玻璃的弓形弯曲度不得超过0.3%,波形弯曲度(㎜/300㎜)不得超过0.2%。

(4)对角线差

①低辐射镀膜玻璃的对角线差应符合GB 11614标准的有关规定。

②钢化、半钢化玻璃低辐射镀膜玻璃的对角线差应符合GB17841-1999标准的有关规定。

(5)光学性能

光学性能包括:紫外线透射比、可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比和太阳能总透射比。

项目允许偏差最大值(明示标称值)允许最大差值(未明示标称值)

指标±1.5% ≤3.0%

注:对于明示标称值(系列值)的产品,以标称值作为偏差的基准,偏差的最大值应符合本表

的规定;对于未明示标称值的产品,则取三块试样进行测试,三块试样之间差值的最大值应符

合本表的规定。

(6)

低辐射镀膜玻璃的颜色均匀性,采用CIELAB均匀色空间的色差△Eab*来表示,单位CIELAB。测量低辐射镀膜玻璃在使用时朝向

室外的表面,该表面的的反射色色差不应大于2.5CIELAB。

(7)辐射率

离线低辐射镀膜玻璃应低于0.15。

在线低辐射镀膜玻璃应低于0.25。

(8)耐磨性

试验前后试件的可见光透射比差值的绝对值不应大于4%。

(9)耐酸性

试验前后试件的可见光透射比差值的绝对值不应大于4%。

(10)耐碱性

试验前后试件的可见光透射比差值的绝对值不应大于4%。

3.1.6中空玻璃

(1)中空玻璃的外观质量

中空玻璃不得有妨碍透视的污迹、夹杂物及密封胶飞溅现象。

(2)密封性能

20块4㎜+12㎜+4㎜试样全部满足以下两条规定为合格:(1)在试验压力低于环境气压10KPa±0.5KPa下,初始偏差必须≥0.8

㎜;(2)在该气压下保持2.5h后,厚度偏差的减小应不超过初始偏差的15%。

20块5㎜+9㎜+5㎜试样全部满足以下两条规定为合格:(1)在试验压力低于环境气压10KPa±0.5KPa下,初始偏差必须≥0.5

㎜;(2)在该气压下保持2.5h后,厚度偏差的减小应不超过初始偏差的15%。

其他厚度的样品供需双方商定。

(3)露点:20块试样露点均≤-40℃为合格。

(4)耐紫外线辐照性能

2块试样紫外线照射168h,试样内表面上均无结露或污染痕迹、玻璃原片无明显错位和产生胶条蠕变为合格。如果有1块或2块

试样不合格,可另取3块备用试样重新试验,2块试样均满足要求为合格。

(5)气候循环耐久性能

试样经循环试验后进行露点测试。4块试样露点≤-40℃为合格。

(6)高温高湿耐久性能

试样经循环试验后进行露点测试。8块试样露点≤-40℃为合格.

2.5夹层玻璃

(1)外观质量

①裂纹:不允许存在。

②爆边:长度或宽度不得超过玻璃的厚度。

③划伤和磨伤:不得影响使用。

④脱胶:不允许存在。

缺陷尺寸λ,㎜0.5<λ≤1.0 1.0<λ≤3.0

板面面积S,㎡S不限S≤1 1<S≤2 2<S≤8 S≥8

允许的缺

陷数,个

玻璃

层数

2层

不得密集存在

1 2 1/㎡ 1.2/㎡

3层 2 3 1.5/㎡ 1.8/㎡

4层 3 4 2/㎡ 2.4/㎡

≥5层 4 5 2.5/㎡3/㎡

注:1、小于0.5㎜的缺陷不予以考虑,不允许出现大于3㎜的缺陷。

2、当出现下列情况之一时,视为密集存在:

a)两层玻璃时,出现4个或4个以上的缺陷,且彼此相距不到200㎜。

b)三层玻璃时,出现4个或4个以上的缺陷,且彼此相距不到180㎜。

c)四层玻璃时,出现4个或4个以上的缺陷,且彼此相距不到150㎜。

d)五层以上玻璃时,出现4个或4个以上的缺陷,且彼此相距不到100㎜。

(2)

平面夹层玻璃的弯曲度不得超过0.3%,使用夹丝玻璃或钢化玻璃制作的夹层玻璃由供需双方商定。

(3)可见光透射比

可见光透射比由供需双方商定。取三块试样进行试验,三块试样均符合要求时为合格。

(4)可见光反射比

可见光反射比由供需双方商定。取三块试样进行试验,三块试样均符合要求时为合格。

(5)耐热性

试验后允许试验存在裂口,但超出边部或裂口13㎜部分不能产生气泡或其他缺陷。

取三块试样进行试验,三块试样全部符合要求时为合格。一块符合时为不合格。当两块试样符合时,再追加试验三块新试样,三

块全部符合要求时则为合格。

(6)耐湿性

试验后超出原始边15㎜,新切边25㎜,裂口10㎜部分不能产生气泡或其他缺陷。

取三块试样进行试验,三块试样全部符合要求时为合格。一块符合时为不合格。当两块试样符合时,再追加试验三块新试样,全

部符合要求时则为合格。

(7)耐辐照性

试验后要求试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象。

可见光透射比相对减少率ΔT应不大于10%:

ΔT=(T1-T2)/T1×100%

S-2

式中:ΔT—可见光透射比相对减少率,%

T1—紫外线照射前的可见光透射比

T2—紫外线照射后的可见光透射比。

使用压花玻璃作为原片的夹层玻璃对可见光透射比不作要求。

取三块试样进行试验,三块试样全部符合要求时为合格。一块符合时为不合格。当两块试样符合时,再追加试验三块新试样,全部符合要求时则为合格。

(8)落球冲击剥离性能

试验后中间层不得断裂或不得因碎片的剥落而暴露。

钢化夹层玻璃、弯夹层玻璃、总厚度超过16㎜的夹层玻璃及原片在三片或三片以上的夹层玻璃由供需双方商定。

取六块试样进行试验,当五块或五块以上符合时为合格,三块或三块以下符合时为不合格。当四块试样符合时,再追加试验六块新试样,六块全部符合时为合格。

(9)霰弹袋冲击性能

取四块试样进行试验,四块均符合下表的规定。

该项不适用于评价比试样尺寸或面积大得多的制品。

种类冲击高度,㎜结构判定

Ⅱ-1类1200 试样不破坏;如试样破坏,破坏部分不应存在断裂或使直径75㎜球

自由通过的孔

Ⅱ- 2类750

Ⅲ类300→450→

600→750→

900→1200

需同时满足以下要求:a)破坏时,允许出现裂缝和碎裂物,但不允

许出现断裂或产生使75㎜球自由通过的孔。b)在不同高度冲击后发

生崩裂而产生碎片时,称量试验后5min内掉下来的10块最大碎片,

其质量不得超过65cm2面积内原始试样的质量。c)1200㎜冲击后,

试样不一定保留在试验框内,但应保持完整。

(10)

应由供需双方商定是否有必要进行本试验,以便合理选择给定风载条件下适宜的夹层玻璃厚度,或验证所选定的玻璃厚度及面积能否满足设计抗风压值的要求。

2.6 防火玻璃

(1)原片玻璃的要求

制造防火玻璃可选用普通平板玻璃、浮发玻璃、钢化玻璃等材料做原片,复合防火玻璃也可选用单片防火玻璃做原片。原片玻璃应分别符合GB4871、GB11614、GB/T9963、GB15763.1等相应标准相应条款的规定。

(2)外观质量

项目要求

气泡直径300㎜圆内允许长0.5~1.0㎜的气泡1个

胶合层杂质直径500㎜圆内允许长2.0㎜以下的杂质2个

裂痕不允许存在

爆边每米边长允许有长度不超过20㎜、自边部向玻璃表面延伸深度不超过厚度一半的爆边4个

叠差

由供需双方商定

磨伤

脱胶

项目要求爆边不允许存在

划伤宽度≤0.1㎜,长度≤50㎜的轻微划伤,每平方米面积内不超过4条

0.5㎜>宽度>0.1㎜,长度≤50㎜的轻微划伤,每平方米面积内不超过1条

结石、裂纹、缺角不允许存在

波筋、气泡不低于GB11614建筑级的规定

(3)

建筑用防火玻璃按防火性能分为A、B、C三类:

A类防火玻璃:同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。

B类防火玻璃:同时满足耐火完整性、热辐射强度要求的防火玻璃。

C类防火玻璃:满足耐火完整性的防火玻璃。

以上三类防火玻璃按耐火等级可分别分为Ⅰ级(耐火时间≥90 min)、Ⅱ级(耐火时间≥60 min)、Ⅲ级(耐火时间≥45 min)、Ⅳ级(耐火时间≥ 30min)。

(4)弯曲度

复合防火玻璃和单片防火玻璃的弯曲度,弓形和波形时均不超过0.3%。

(5)透光度

玻璃的总厚度(d)透光度,%

5≤d<11 ≥75

11≤d<17 ≥70

17≤d<24 ≥65

d>24 ≥60

(6)复合防火玻璃的耐热性能

按GB15763.1中6.6进行试验,试验后试样的外观质量应符合GB15763.1中5.3.1条,透光度应符合GB15763.1中5.6.1条的规定。

(7)复合防火玻璃的耐寒性能

按GB15763.1中6.7进行试验,试验后试样的外观质量应符合GB15763.1中5.3.1条,透光度应符合GB15763.1中5.6.1条的规定。

(8)复合防火玻璃耐紫外线辐照性能

当复合防火玻璃使用在有建筑采光要求的场合时,应考虑其耐紫外线辐照性能。

按GB/T5137.3进行试验,试验后试样均不应产生显著变色、气泡及浑浊现象,同时防火玻璃的透光度的相对减少率应不大于10%,

见下式:

(a-b)/a×100%≤10%

式中:a—紫外线辐照前的透光度

b—紫外线辐照后的透光度。

(9)力学性能

①复合防火玻璃的抗冲击性能

按GB15763.1中6.9进行试验,试验后玻璃应满足下述a)、b)中的任意一条。

a)玻璃没有破坏。

b)如果玻璃破坏,钢球不得穿透试样。

②单片防火玻璃的抗冲击性能

按GB15763.1中6.9进行试验,试验后玻璃不得破碎。

③单片防火玻璃劈碎状态

按GB15763.1中6.10进行试验,每块样品在50㎜×50㎜区域内的碎片数应不超过40块,横跨区域边界的碎片宜半块记。

允许有少量长条形碎片存在,但其长度不得超过75㎜,且端部不是刀刃状;延伸至玻璃边缘的长条形碎片与玻璃边缘形成的

夹角不得大于45o。

2.7铝合金型材

(1)

铝合金牌号状态壁厚(㎜)

强度设计值f a

抗拉、抗压抗剪局部承压

6061

T4 不区分85.5 49.6 133.0

T6 不区分190.5 110.5 199.0

6063

T5 不区分85.5 49.6 120.0

T6 不区分140.0 81.2 161.0

6063A

T5

≤10 124.4 72.2 150.0

>10 116.6 67.6 141.5

T6

≤10 147.7 85.7 172.0

>10 140.0 81.2 163.0

(2)的有关规定,铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237的规定,型材尺寸允许偏差应达到高精级。

(3)铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合国家现行标准《铝合金建筑型材》GB/T5237规定的质量要求。表面处理层的厚度应满足下表要求:

表面处理方法

膜厚级别

(涂层种类)

厚度t(μm)

平均膜厚局部膜厚

阳极氧化不低于AA15 t≥15 t≥12

电泳涂漆

阳极氧化膜 B t≥10 t≥8

漆膜 B —t≥7

复合膜 B —t≥16

粉末喷涂——40≤t≤120

氟碳喷涂—t≥40 t≥34

(4)材料。用注胶工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙酯)材料。连接部位的抗剪强度必须满足设计要求。

(5)与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合现行国家标准《铝合金门》GB/T8478和《铝合金窗》GB/T8479。

(6)型材的平面间隙

把直尺横放在型材表面上,型材平面与直尺之间的间隙应符合下表规定,未注明级别时6061合金按普精级执行,6063、6063A合金

按高精级执行。

型材宽度B

平面间隙

普精级高精级超高精级

≤25 ≤0.20 ≤0.15 ≤0.10

>25 ≤0.8%×B ≤0.6%×B ≤0.4%×B

任意25㎜宽度上≤0.20 ≤0.15 ≤0.10

注 1:B为所侧面的宽度

2:对于包括开口部分的型材平面不适用。如果要求将开口两边合起来作为一个完整的平面,

应在图样中注明。

(7)

将标准样本紧贴在型材的曲面上。型材曲面与标准样板之间的间隙为每25㎜的弦长上允许的最大值不超过0.13㎜,不足25㎜的部

分按25㎜计算。当横截面圆弧部分的圆心角大于90o时,则按90o圆心角的弦长加上其余数圆心角的弦长来确定。要求检查曲面间隙的

型材,要在图纸或合同中注明。检查曲面间隙的标准样板由需方提供。

(8)型材的弯曲度

型材的弯曲度是将型材放在平台上,借助自重使弯曲达到稳定时,沿型材长度方向测得的型材地面与平台最大间隙(hs),或用300

㎜长直尺沿型材长度方向靠在型材表面上,测得的间隙最大值(ht)。型材的弯曲度应符合下表要求。弯曲度的精度等级要在合同中注

明。未注明时

外接圆

直径

最小

壁厚

弯曲度,不大于

普精级高精级超高精级

任意300㎜全长L任意300㎜全长L任意300㎜全长L

S-3

长度上h s米h t长度上h s米h t长度上h s米h t

≤38 ≤2.4 1.5 4×L 1.3 3×L 1.0 2×L >2.4 0.5 2×L 0.3 1×L 0.3 0.7×L

>38 -0.5 1.5×L 0.3 0.8×L 0.3 0.5×L (9)

扭拧度的测量方法是:将型材放在平台上,借助自重使之达到稳定时,沿型材的长度方向,测量型材地面与平台之间的最大距离N,从N值中扣除该处弯曲值即为扭拧度。

扭拧度按型材外接圆直径分档,以型材每毫米宽度上允许扭拧的毫米数表示,。公称长度小于等于6m的型材,应符合下表规定。大于6m

外接圆直径

扭拧度/(㎜/毫米宽),不大于

普精级高精级超高精级

每米长度上总长度上每米长度上总长度上每米长度上总长度上

>12.5~40 0.052 0.156 0.035 0.105 0.026 0.078

>40~80 0.035 0.105 0.026 0.078 0.017 0.052

>80~250 0.026 0.078 0.017 0.052 0.009 0.026 (10)

①型材表面应整洁,不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在。

②型材表面上允许有轻微的压坑、碰伤、擦伤存在,其允许深度见下表1;模具挤压痕的深度见下表2,装饰面要在图纸中

注明,未注明时按非装饰面执行。

表1

状态

缺陷允许深度/㎜,不大于

装饰面非装饰面

T5 0.03 0.07

T4、T6 0.06 0.10

表2

合金模具挤压痕深度/㎜,不大于

6061 0.06

合金模具挤压痕深度/㎜,不大于

6063

6063A

0.03

(11)

2.8钢材

2.8.1本工程钢材选型

钢材采用国产优质Q235钢,需焊接的钢转接件等采用Q235B钢。不锈钢螺栓采用奧氏体不锈钢A2-70。不锈钢材料采用奧氏体不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316不锈钢,用于室外)、奧氏体不锈钢1Cr18Ni9(304不锈钢,用于室内)。外露钢材采用氟碳喷涂,其它采用热浸镀锌防腐处理

2.8.2力学性能

(1)热轧钢材的强度设计值

热轧钢材的强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2003的规定采用

钢材牌号厚度或直径d(㎜)抗拉、抗压、抗弯抗剪端面承压

Q235

d≤16 215 125

325 16<d≤40 205 120

40<d≤60 200 115

Q345

d≤16 310 180

400 16<d≤35 295 170

35<d≤50 265 155

注:表中厚度是指计算点的钢材厚度;对轴心受力杆件是指截面中较厚钢板的厚度. (2)

焊接方法和焊条型号

构件钢材对接焊缝角焊缝牌号

厚度或直径

(㎜)

抗压

f C W

焊接质量为下列等级时,抗拉f t W 抗剪

f V W

抗拉、抗压

和抗剪f f W

一级、二级三级

自动焊、半自

动焊和E43型焊条的手工焊Q235钢

≤16 215 215 185 125

160 >16--40 205 205 175 120

>40--60 200 200 170 115

>60--100 190 190 160 110

自动焊、半自

动焊和E50型焊条的手工焊Q345钢

≤16 310 310 265 180

200 >16--35 295 295 250 170

>35--50 265 265 225 155

>50--100 250 250 210 145

自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊Q390钢

≤16 350 350 300 205

220

>16--35 335 335 285 190

>35--50 315 315 270 180

>50--100 295 295 250 170

Q420钢

≤16 380 380 320 220

220

>16--35 360 360 305 210

>35--50 340 340 290 195

>50--100 325 325 275 185

注:1、自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家

标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293和《低合金钢埋弧用焊剂》GB/T 12470中相

关的规定。

2、焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。其

中厚度小于8㎜钢材的对接焊缝,不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。

3、对接焊缝在受压区抗弯强度设计值取f C W在受拉区抗弯强度设计值取f t W。

4、表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受拉和轴心受压构件指截面中较厚板件的厚度。

(3)

钢材牌号抗拉、抗压、抗弯 f t s抗剪 f v s端面承压(磨平顶紧) f c s

Q235 205 120 310

Q345 300 175 400

(4)

构件钢材牌号

对接焊接角焊接

抗压f C W抗拉f t W抗剪f V W抗压、抗拉和抗剪f t W

Q235钢205 175 120 140

Q345钢300 255 175 195

注:1、Q235钢与Q345钢对接焊接时,焊缝的强度设计值应按表中Q235钢栏的数值采用;

2、经X射线检查符合一、二级焊缝质量标准的对接焊缝的抗拉强度设计值采用抗压强度设

计值。

(5)

统一数字

编号

牌号R P0.2

抗拉强度

f t s1

抗剪强度

f v s1

端面承压

强度 f c s1

备注

旧牌号

S30408 06Cr19Ni10 205 178 104 246 0Cr18Ni9 304

S30458 06Cr19Ni10N 275 239 139 330 0Cr19Ni9N 304N

S30403 022Cr19Ni10 175 152 88 210 00Cr19Ni10 304L

S30453 022Cr19Ni10N 245 213 124 294 00Cr18Ni10N 304LN

S31608 06Cr17Ni12Mo2 205 178 104 246 0Cr17Ni12Mo2 316

S31658 06Cr17Ni12Mo2N 275 239 139 330 0Cr17Ni12Mo2N 316N

S31603 022Cr17Ni12Mo2 175 152 88 210 00Cr17Ni14Mo2 316L

S31653 022Cr17Ni12Mo2N 245 213 124 294 00Cr17Ni13Mo2N 316LN

(6)

螺栓的性能等级、锚栓和构

件钢材的牌号

普通螺栓

螺栓

承压型连接

高强度螺栓

C级螺栓A级、B级螺栓

抗拉

f t b

抗剪

f V b

承压

f C b

抗拉

f t b

抗剪

f V b

承压

f C b

抗拉

f t a

抗拉

f t b

抗剪

f v b

承压

f c b

普通螺栓

4.6级、4.8级170 140 ————————

5.6级———210 190 —————

8.8级———400 320 —————

锚栓

Q235钢——————140 ———

Q345钢——————180 ———

承压型连接

高强度螺栓

8.8级———————400 250 —

10.9级———————500 310 —

构件

Q235钢——305 ——405 ———470

Q345钢——385 ——510 ———590

Q390钢——400 ——530 ———615

Q420钢——425 ——560 ———655

注:1:A级螺栓用于d≤24㎜和l≤10d或l≤150㎜(按较小值)的螺栓;B级螺栓用于d>24

㎜或l>10d或l>150㎜(按较小值)的螺栓。d为公称直径,l为螺杆公称长度。

2:A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均

应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

冷成型薄壁型钢C级普通螺栓连接的强度设计值(N/㎜2)

类别

性能等级构件钢材的牌号

4.6级、4.8级Q235钢Q345钢

抗拉f t b 165 ——

抗剪f V b 125 ——

承压f C b —290 370

2.8.3

(1)外观

目测所有热浸镀锌制件,其主要表面应平滑,无滴瘤、粗糙和锌刺(如果这些锌刺会造成伤害),无起皮,无漏镀,无残留的溶

剂渣,在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌灰。

只要镀层的厚度大于规定值,被镀制件表面允许存在发暗或浅灰色的色彩不均匀区域。潮湿条件下存储的镀锌工件,表面允许有

白锈(以碱式氧化锌为主的白色或灰色腐蚀产物)存在。

(2)厚度

制件及其厚度/㎜

镀层局部厚度/μm

min

镀层平均厚度/μm

min

钢厚度≥6 70 85

3≤钢厚度<6 55 70

S-4

1.5≤钢厚度<3 45 55

钢厚度<1.5 35 45

铸铁厚度≥6 70 80

铸铁厚度<6 60 70

注:本表为一般的要求,具体产品标准可包含不同的厚度等级及分类在内的各种要求,在和本标准不冲突情况下,可以增加更厚的镀层要求和其他要求。

制件及其厚度/㎜镀层局部厚度/μm

min

镀层平均厚度/μm

min

螺纹件直径≥20 45 55 6≤直径<20 35 45 直径<6 20 25

其他制件(包括铸铁件)厚度≥3 45 55 厚度<3 35 45

注:本表为一般的要求,紧固件和具体产品标准可以有不同的要求

(3)

①漏镀

热镀锌制件漏镀面的总面积不应超过制件总面积的0.5%。每个漏镀面的面积不应超过10㎝2。当供需双方没有其他协议时,若漏镀面积大于上述规定值,这些制件应予重镀。

②修复

热浸镀锌制件表面若存在漏镀面,应采用热喷涂锌、涂敷富锌涂料或融敷锌合金,等方法对漏镀面进行修复。除非需方另有特殊要求,如:热浸镀锌以后还要进行涂装处理或修复层的厚度必须与原镀锌层的厚度相同,修复区域内锌的涂覆层的厚度一般比上量表中要求的相应的镀层局部厚度后30μm以上。修复涂层应能在钢的使用过程中给予钢材以牺牲行阳极保护。

修复前,应去除漏镀区域内的氧化皮和其他污物,或采用其他前处理方法,以保证修复层与基体间的附着力。若采用热喷涂锌修复,则应按GB/T9793要求进行。

(4)附着力

一般厚度的热浸镀锌工件在正常工作条件下应没有剥落和起皮现象。镀锌后再进行弯曲和变形加工产生的镀层剥落和起皮现象不表示镀层的附着力不好。

2.9密封材料

2.9.1一般要求

(1)玻璃幕墙用硅酮结构密封胶、硅酮接缝密封胶及金属、石材用密封胶须在有效期内使用。

(2)幕墙接缝密封胶的位移能力级别应符合设计位移量的要求,不宜低于20级。

(3)干挂石材幕墙用环氧树脂胶粘剂执行标准参见《建筑幕墙》GB/T21086附录A,应符合其中A.3的相关规定。

(4)所有与多孔性材料面板接触、粘结的密封胶、密封剂执行标准参见《建筑幕墙》GB/T 21086附录A,应符合其中JC/T883的规定,对面材的污染程度应符合设计的要求。

(5)中空玻璃用丁基密封胶和中空玻璃弹性密封胶执行标准参见《建筑幕墙》GB/T21086附录A,应符合A.3中所列标准的规定。

(6)玻璃幕墙用硅酮结构密封胶的宽度、厚度尺寸应通过计算确定,结构胶厚度不宜小于6㎜且不宜大于12㎜,其宽度不宜小于7㎜且不宜大于厚度的2倍。

(7)硅酮结构密封胶、硅酮密封胶同相粘结的幕墙基材、饰面板、附件和其他材料应具有相容性,随批单元件切割粘结性达到合格要求。

(8)幕墙应采用中性硅酮结构密封胶;硅酮结构密封胶分单组分和双组分,其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定。

(9)同一幕墙工程应采取同一品牌的单组份或双组份的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。

(10)同一幕墙应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶配套使用。

(11)硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶应在有效期内使用。

(12)硅酮结构密封胶使用前,应经过国家认可的检测机构进行与其相接处材料的相容性和剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。

(13)硅酮结构密封胶生产厂商应提供其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书。

(14)石材幕墙金属挂件与石材间粘结固定材料宜选用干挂石材用环氧胶粘剂,不应使用不饱和聚酯类胶粘剂。环氧胶粘材料应符合JC/T887的规定。

(15)人造板材幕墙金属挂件与人造板材粘结固定材料宜选用环氧系列胶黏剂,环氧型胶粘材料执行标准应符合JC/T887的规定。

2.9.2环氧胶粘剂

(1)外观

胶粘剂各组分分别搅拌后应为细腻、均匀粘稠液体或膏状物,不应有离析、颗粒和凝胶,各组分颜色应有明显差异。

(2)

项目

技术指标

快固普通

适用期*,min 5-30 >30-90 弯曲弹性模量,MPa ≥2000

冲击强度,KJ/m2≥ 3.0

拉剪强度,MPa,不锈钢—不锈钢≥8.0

压减强度MPa≥

石材—石材

标准条件 48h 10.0

浸水 168h 7.0

热处理 80℃,168h 7.0

冻融循环 50次7.0 石材—不锈钢标准条件 48h 10.0

注:试用期指标也可由供需双方商定。

2.9.3弹性密封胶

(1)外观

①产品不应有结块、凝胶、结皮及不易迅速均匀分散的析出物。

②产品的颜色应与供需双方商定的样品相符。多组分产品各组分的颜色件应有明显差异。

(2)

项目1级2级3级

密度/g/cm3规定值±0.1

挤出性/ml/min

50

适用期/h

3

项目1级2级3级

表干时间/h

24 48 72

下垂度/㎜

2 2 2

拉伸粘结性能/MPa

0.40 0.50 0.60

低温贮存稳定性a无凝胶、离析现象

初期耐水性a不产生浑浊

污染性a不产生浑浊

热空气—水循环后定伸性能/% 100 60 25

水—紫外线辐照后定伸性能/% 100 60 25

低温柔性/℃-30 -20 -10

热空气—水循环后弹性恢复率/%

60 30 5

拉伸—压缩循环性能

耐久性等级9030 8020,7020 7010,7005

粘结破坏面积/% ≤25

a仅对乳液(E)品种产品。

2.9.4

(1)外观质量

①产品应为细腻、均匀膏状物,无气泡、结块、凝胶、结皮,无不易分散的析出物。

②双组份产品两组分的颜色应有明显区别。

(2)

序号项目技术指标

1 下垂度

垂直放置/㎜≤3

水平放置不变形

2 挤出性a/s ≤10

3 适用期b/min ≥20

4 表干时间/h ≤3

5 硬度/shoreA 20~60

6 拉伸粘结性

拉伸强度/MPa

23℃≥0.6

90℃≥0.45

-30℃≥0.45

浸水后≥0.45

水-紫外线光照后≥0.45

粘结破坏面积/% ≤5

23℃时最大拉伸强度时伸长率/% ≥100

7 热老化

热失重/% ≤10

龟裂无

粉化无

a 仅适用于单组分产品;

b 仅适用于双组份产品

2.9.5

(1)外观质量

①产品为细腻、均匀膏状物,不应有气泡、结皮和凝胶。

②产品颜色与供需双方商定的样品相比,不得有明显差异。

(2)

序号项目

技术指标

25HM 20HM 25LM 20LM

1 密度(g/cm3)规定值±0.1

2 下垂度/㎜

垂直≤3

水平无变形

3 表干时间/h ≤3a

4 挤出性/(mL/min) ≥80

5 弹性恢复率/% ≥80

6 拉伸模量/MPa

23℃>0.4

或>0.6

≤0.4

和≤0.6

-20℃

7 定伸粘结性无破坏

8 紫外线辐射后粘结性b无破坏

9 冷拉-热压后粘结性无破坏

10 浸水后定伸粘结性无破坏

11 质量损失率/% ≤10

S-5

序号项目

技术指标

25HM 20HM 25LM 20LM

a 允许采用供需双方商定的其他指标值;

b 此项仅适用于G类产品

2.9.6

(1)外观

①产品应为细腻、均匀膏状物,不应有气泡、结皮或凝胶。

②产品的颜色与供需双方商定的样品相比,不得有明显差异。多组分产品各产品的颜色应有明显差异。

(2)密封胶适用期指标由供需双方商定(仅适用于多组分)。

(3)

项目

技术指标

25LM 25HM 20LM 20HM 12.5E

下垂度/㎜≤垂直 3

水平无变形

表干时间/h ≤ 3

挤出性/(mL/min)≥80

弹性恢复率/% ≥80 80 40

拉伸模量/MPa 23℃

-20℃

≤0.4和

≤0.6

>0.4或

>0.6

≤0.4和

≤0.6

>0.4或

>0.6

定伸粘结性无破坏浸水后定伸粘结性无破坏热压冷拉后的粘结性无破坏

污染性/㎜≤污染深度

1.0 污染宽度

紫外线处理表面无粉比、龟裂,-25℃无裂纹

2.9.7

(1)外观

①产品应为细腻、均匀膏状物,不应有气泡、结皮或凝胶。

②产品的颜色与供需双方商定的样品相比,不得有明显差异。多组分产品各组分的颜色应有明显差异。

(2)定密封胶适用期指标由供需双方商定。

(3)

项目

技术指标

25LM 25HM 20LM 20HM

下垂度/㎜垂直≤3 水平无变形

挤出性/(mL/min)≥80 表干时间/h ≤3

项目

技术指标

25LM 25HM 20LM 20HM

弹性恢复率/% ≥80

拉伸模量/MPa 23℃

-20℃

≤0.4和

≤0.6

>0.4或

>0.6

≤0.4和

≤0.6

>0.4或

>0.6

定伸粘结性无破坏

浸水光照后定伸粘结性无破坏

热压??冷拉后的粘结性无破坏

质量损失率/% ≤10

2.9.8

(1)幕墙用橡胶材料宜选用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶,执行参考标标准参见《建筑幕墙》GB/T 21086附录A,应符合其中HG/T3099和GB/T5574的规定。

(2)外观

外观应光滑、无扭曲变形,表面无裂纹、无气泡、无明显杂质及其他缺陷,颜色均匀一致。

(3)材料的物理性能

硫化橡胶类密封胶条所用的材料的物理性能应符合表1的规定,热塑性弹性体类密封胶条所用的材料的物理性能应符合表2的规定。

表1

项目单位要求

基本物理性能硬度(邵氏A)

符合设计硬度要求

(允许偏差±5)拉伸强度MPa 5.0

拉断伸长率

硬度(邵氏A)<55

%

300

硬度(邵氏A)≥55 250

热空气老化性能(100℃×

168h)

硬度(邵氏A)变化拉伸

强度变化率<

拉断伸长率变化率<

加热失重≤

%

%

%

-5~+10

25

40

3.0

(70℃×

504h)

热老化后回弹恢复(Da)分级

1级:30%<Da≤40%

2级:40%<Da≤50%

3级:50%<Da≤60%

4级:60%<Da≤70%

5级:70%<Da≤80%

6级:80%<Da≤90%

硬度(邵氏A)-20℃~0℃10

项目单位要求

0℃~23℃

23℃~70℃

低温脆性湿度-40℃不破裂

注:常用的硫化橡胶类胶条:三元乙丙(EPDM)、硅橡胶(MVQ)、氯丁胶(CR)胶条等。

(4)

①回弹恢复

70℃×22h,密封胶条制品的回弹恢复(Dr)分级:

1级:30%<Dr)≤40%

2级:40%<Dr)≤50%

3级:50%<Dr)≤60%

4级:60%<Dr)≤70%

5级:70%<Dr)≤80%

6级:80%<Dr)≤90%

7级:90%<Dr

②加热收缩率

70℃×24h,密封胶条制品的长度收缩率应小于2%。

③污染及相容性

试验后在型材、玻璃上允许留有胶条试样浅黄色的污染轮廓,不允许留有深色轮廓或实心印痕。型材、玻璃、胶条试样表面

不应出现发泡、发粘、凹凸不平

④老化性能

a)耐臭氧老化性能

耐臭氧老化试验168h后,试样表面不出现龟裂。

b)光老化性能

光老化试验4000h后,试样

外观:表面不出现龟裂,颜色按GB250-1995灰卡等级进行评定,不应小于3级。

性能:静态拉伸伸长率达到50%时,试样不得断裂。

2.9.9建筑橡胶密封垫

(1)密封垫必须用耐臭氧橡胶制造,而不应只靠喷涂防臭氧涂层,因为这些涂层会被磨损,洗涤或其他方式除去。

(2)所用的原材料和制造工艺均应符合有关技术规范的要求。

(3)密封垫,尤其是密封面上,应没有孔隙,明显的表面缺陷和尺寸不规则。

(4)

性能单位

要求

试验方法

E类a F类a

基本物

理性能

硬度IRHD 5

5

75+

-

5

5

85+

-

GB/T6031

拉伸强度(最小)MPa 12

GB/T528

拉断伸长率(最小)% 175 125

压缩永久变形(100℃,22h)(最大)% 35 GB/T7759

耐臭氧(200×10-8,拉伸20%,40℃下保持100h)不龟裂GB/T7762

低温硬度(IRHD)增加(-10℃下,7d后)(最大)10 GB/T6031

热空气老化(在100℃下老化14d后):

硬度(IRHD)变化

拉伸强度变化(最大)

拉断伸长率变化(最大)

%

%

+10~0

-15

-40

GB/T3512

a 按优选性能等级:E类属70硬度级,F类属80硬度级

2.10

铝塑复合板强度设计值(MPa)

JGJ133-2001表

板厚t(㎜) 抗拉强度fta2抗剪强度fva2

4 70 20

3

幕墙作为建筑外围护结构,其安全性、耐久性是必须考虑的问题,幕墙的设计也应与其相应的使用功能相适应,发挥其应有的安全

防护作用。我们对此进行了重点设计,主要表现在以下方面:

(1)结构计算确保安全性设计:

在本工程中采用的带骨架幕墙、轻钢玻璃雨篷等,充分考虑了风荷载、地震作用、自重等对幕墙的影响,按照国家相关标准、规范

设计,设计安全系数完全满足工程的要求,同时对面材、龙骨及连接系统均做了仔细计算,满足强度上设计的要求。计算书由《汇宝幕

墙计算软件V13.0》生成。

(2)材料选用上确保安全性:

本工程玻璃幕墙采用钢化玻璃,它属于安全玻璃,即使破碎也不会给人带来伤害。

五金配件螺栓等采用不锈钢材质,钢角码及连接件等采取热镀锌防腐,以延长幕墙的使用寿命。

(3)弹性连接设计确保安全性:

幕墙做为一种独立的结构体系,悬挂于主体结构外侧,所以连接构造设计尤为重要。

弹性连接是幕墙应具备的构造性能之一。这个概念的形成,主要是源于幕墙的平面内变形性能及抗震性能的要求。这两种性能实质

性的要求就是幕墙板块要具有相对的位移能力。然而,目前许多厂家为了降低造价,或者是技术不成熟,回避这种构造要求,而采用简

单的固定式连接,从而给使用者带来安全上的隐患。

我司对此格外重视,所有起整体围护作用的幕墙系统均采用了弹性连接方式。

幕墙与主体连接形式是主框-连接件-埋件(主体结构中)。本结构体系完全可以满足上述所说的两种幕墙性能的要求。

四、幕墙性能设计指标

幕墙主要性能设计指标包括以下九个方面:

S-6

抗风压性能/水密性能/气密性能/热工性能/空气声隔声性能/平面变形性能/耐撞击性能/光学性能/承重力性能(以上由国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007规定)。

1、抗风压性能

分级代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

分级指标值P31.0≤P

3

<1.5

1.5≤P

3

<2.0

2.0≤P

3

<2.5

2.5≤P

3

<3.0

3.0≤P

3

<3.5

3.5≤P

3

<4.0

4.0≤P

3

<4.5

4.5≤P

3

<5.0

P

3

5.0

P3k3

支承结构类型相对挠度(L跨度)绝对挠度(㎜)

构件式玻璃幕墙/单元

式幕墙铝合金型材L/180 20(30)a 钢型材L/250 20(30)b 玻璃面板短边距/60 —

石材幕墙/铝板幕墙铝合金型材L/180 —钢型材L/300 —

a,b:括号内数据适用于跨距超过4500㎜的建筑幕墙产品。

◆考虑榆林地区50年一遇基本风压0.45kN/㎡,根据风荷载标准值和招标文件的要求,确定本工程幕墙抗风压性能分级指标,确定相应的抗风压性能等级墙面区1级。

2、水密性能

分级代号 1 2 3 4 5

分级指标值Δp

固定

部分

500≤Δp

<700

700≤Δp

<1000

1000≤Δp

<1500

1500≤Δp

<2000

Δp≥2000 可开启

部分

250≤Δp

<350

350≤Δp

<500

500≤Δp

<700

700≤Δp

<1000

Δp≥1000

按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.1.2条的规定,水密性能指标计算如下:

由《建筑气候区划标准》GB50178知,本工程所在地属Ⅱa区,非热带风暴和台风多发地区

故P=1000μzμc w0×75%

式中:P——水密性能指标(Pa);

μz——风压高度变化系数,取1.2181

μc——风力系数,取1.2;

W0 ——基本风压(kN/m2),取0.40;

且该地区固定部分水密性能指标不宜小于700Pa,可开启部分与固定部分同级。

◆在玻璃幕墙设计中采用等压腔原理防水。窗,幕墙采用双道密封,密封性能好,形成可靠密封系统。水密性能达2级。

3、气密性能

分级代号 1 2 3 4

分级指标值q L 4.0≥q L>2.5 2.5≥q L>1.5 1.5≥q L>0.5 q L≤0.5

分级代号 1 2 3 4

分级指标值q A 4.0≥q A>2.0 2.0≥q A>1.2 1.2≥q A>0.5 q A≤0.5 《建筑幕墙》

地区分类建筑层数、高度气密性能分级

气密性能指标小于

开启部分

q L(m3/m·h)

幕墙整体

q A(m3/㎡·h)

夏热冬暖地区

10层以下 2 2.5 2.0 10层及以上 3 1.5 1.2

其他地区

7层以下 2 2.5 2.0 7层及以上 3 1.5 1.2

4、热工性能

分级指标 1 2 3 4 5 6 7 8

分级指标

值K K≥5.0

5.0>K

≥4.0

4.0>K

≥3.0

3.0>K

≥2.5

2.5>K

≥2.0

2.0>K

≥1.5

1.5>K

≥1.0

K<1.0

分级代

1 2 3 4 5 6 7 8

分级指标值SC 0.9≥SC

>0.8

0.8≥SC

>0.7

0.7≥SC

>0.6

0.6≥SC

>0.5

0.5≥SC

>0.4

0.4≥SC

>0.3

0.3≥SC

>0.2

SC≤0.2

注:1、8级时需同时标注SC的测试值

2、玻璃幕墙遮阳系数=幕墙玻璃遮阳系数×外遮阳的遮阳系数×(1-非透光部分面积/玻璃幕墙总面积)

◆本工程在幕墙设计中,根据功能要求选择材料,由于玻璃为Low-E镀膜中空玻璃,它可有效地阻碍热交换量,故保温性能较好。

传热系数达到3级,遮阳系数4级。

5、空气声隔声性能

分级代号 1 2 3 4 5

分级指标值Rw 25≤Rw<30 30≤Rw<35 35≤Rw<40 40≤Rw<45 Rw≥45

。空气声隔声

性能可达2级。

6、幕墙平面内变形

分级代号 1 2 3 4 5

分级指标值

γ

γ<1/300

1/300≤γ

<1/200

1/200≤γ

<1/150

1/150≤γ

<1/100

γ≥1/100

建筑幕墙平面内变形性能,非抗震设计时,应按主体结构弹性层间位移角限值进行设计;抗震设计时,应按主体结构弹性层间位

移角限值的3倍进行设计。主体结构楼层最大弹性层间位移角如下表所示。

建筑高度

结构类型

建筑高度H(m)

H≤150 150<H≤250 H>250

钢筋混凝土

结构

构件-剪力墙1/550 ——

板柱-剪力墙1/800 ——

构件-剪力墙、构件-核心筒1/800 线性插值—

筒中筒1/1000 线性插值1/500

剪力墙1/1000 线性插值—

框支层1/1000 ——

多、高层结构1/300

注:1)表中弹性层间位移角=Δ/h,Δ为最大弹性层间位移量,h为层高

2)线性插值系指建筑高度在150m~250m间,层间位移角取1/800(1/1000)与1/500线性

插值。

按标准取用风荷载和地震力的组合效应,另外本工程玻璃幕墙设计为压板压紧连接方式,在地震或大风作用下,产生强制水平位移时,

板块之间由缝隙的横竖缩缝,也起到避免型材在幕墙变形时互相挤压产生破坏,有较好的抗震能力。本建筑为钢筋混凝土框架结构,

平面内变形性能可达2级

7、耐冲击性能

分级指标 1 2 3 4

室内侧

撞击能量E(N·M) 700 900 >900 —

降落高度H(㎜)1500 2000 >2000 —

室外侧

撞击能量E(N·M) 300 500 800 >800

降落高度H(㎜)700 1100 1800 >1800

8、光学性能

T

分级代号 1 2 3 4 5

分级指标值T T

0.2≤T T<

0.3

0.3≤T T<

0.4

0.4≤T T<

0.5

0.5≤T T<

0.6

T T≥0.6

9、承重力性能

(1)幕墙应能承受自重和设计时规定的各种附件的重量,并能可靠地传递到主体结构。

(2)在自重标准值作用下,水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的1/500,且应不超过3㎜。

◆本工程设计结构计算符合要求。

10、互换性设计

本幕墙系统,同规格板块间具有互换性。意外因素造成板块破坏,安装、更换方便、快捷。特别是对于同种规格的材料(如玻璃、

铝板等),尽量保持分格尺寸一致,在施工中保证材料在使用中的互换性强。

11、抗震设计

由于地震作用,使幕墙产生扭曲变形,至使幕墙受损,因此提高幕墙的抗震性能,就是保证幕墙在建筑物层间设计的相对位移范

围内幕墙不受破坏,它是以幕墙平面方向变形性能分级来恒量的。按照《建筑幕墙》标准规定本工程的幕墙平面方向变形性能分级为

5级。另外,由于温度变化使材料热胀冷缩产生位移,这些都能使幕墙受损。我们通过以下措施达到幕墙抗震性能和位移能力要求:(1)我们通过连接件将竖框悬挂在主体预埋件上。连接件除具有一定的强度和刚度外,还具有三维伸缩调整功能,实现弹性连接;

(2)在竖框与竖框间设有20㎜伸缩缝,内设插芯活动接头,缝隙涂密封胶;

(3)在横、竖框连接部位除紧固螺钉槽开条形孔外,横、竖框间各留有2㎜伸缩缝,缝隙处注胶处理;

(4)所有设计要求活动的硬性接触部位均采用“软”连接;

(5)幕墙主龙骨与主体连接时,必须与主体结构主要受力构件相连,不得与填充墙相连。

采取以上设计措施既能满足由于地震作用时幕墙框架系统随主体结构作弹性位移而不发生框架变形,不破坏密封性能,同时也满

S-7

足了由于温差作用时构件位移变形需要。保证该工程的幕墙抗震设计要求做到小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震目标要求。

12、防火设计

幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙采用防火岩棉填充密实,防火岩棉的密度不小于80kg/m3,其厚度不小于100㎜。楼层间水平防烟带的岩棉采用厚度1.5㎜的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙填充防火密封胶。无窗槛墙的玻璃幕墙,在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m 的不燃烧实体裙墙。不燃烧实体裙墙采用密度不小于80kg/m3、厚度不小于100㎜的防火岩棉,外包1.5㎜镀锌钢板。

13、耐腐蚀性设计

幕墙的设计、施工、安装必须考虑到防腐问题,在材料选择上,以使用耐腐蚀材料为选材原则,对于采用的钢制零部件及现场焊接处理时,则作相应的防护处理。

材料选用:钢材采用具有优良防腐性能的材质,并进行表面防腐处理。所用的连接件除具有一定的强度外,所有钢制零部件均进行了与其功能和位置相应的防护处理。

五、设计依据及标准

1、图纸资料类:

“山东省济宁市第一中学体育馆”建筑施工图纸。

建设单位提供的建筑结构设计技术及材料要求。

济宁市地区气象资料及该工程的地理位置

2、幕墙设计规范:

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007

《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001

《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001

《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

3、建筑设计规范:

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

《地震震级的规定》 GB/T17740-1999

《钢结构防火涂料》 GB14907-2002

《钢结构设计规范》 GB50017-2011

《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004

《混凝土结构加固技术规范》 GB50367-2006

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004

《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004

《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001

《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003

《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

《钢结构防火涂料》 GB14907-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90

《建筑钢结构防火技术规程》 CECS200:2006

《焊接H型钢》 YB3301-2005

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-1998

《建筑隔声评价标准》 GB/T50121-2005

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002

《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《膜结构技术规程》 CECS158:2004

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2012

《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土加固后锚固技术规程》 JGJ145-2004

4、铝材规范:

《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008

《建筑用隔热铝合金型材-穿条式》 JG/T175-2005

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000

《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008

《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008

《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008

《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008

《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012

《一般工业用铝及铝合金板、带材》 GB/T3880.1~3-2006

《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2000

5、金属板及石材规范:

《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005

《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000

《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000

《铝塑复合板》 GB/T17748-1999

《铝塑复合板用铝带》 YS/T432-2000

《天然板石》 GB/T18600-2001

《天然大理石荒料》 JC/T202-2011

《天然大理石建筑板材》 GB/T19766-2005

《天然花岗石荒料》 JC/T204-2011

《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2001

6、玻璃规范:

《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002

《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002

《平板玻璃》 GB11614-2009

《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009

《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005

《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB15763.1-2009

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB/T17841-2008

《中空玻璃》 GB/T11944-2002

《着色玻璃》 GB/T18701-2002

7、钢材规范:

《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005

《不锈钢棒》 GB/T1220-2007

《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T3280-2007

《不锈钢热轧钢板及钢带》 GB/T4237-2007

《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007

《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000

《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995

《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-1994

《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007

《高耐候结构钢》 GB/T4171-2000

《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997

《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172-2000

《合金结构钢》 GB/T3077-1999

《结构用无缝钢管》 GB/T8062-2008

《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002

《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000

《碳钢焊条》 GB/T5117-1999

《碳素结构钢》 GB/T700-2006

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-1989

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007

《优质碳素结构钢》 GB/T699-1999

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-2000

8、胶类及密封材料规范:

《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001

《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001

《工业用橡胶板》 GB/T5574-2008

《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007

《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002

《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001

S-8

《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005

《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005

《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T174-2005

《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003

《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007

《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-1999

《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001

《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T531-1999

《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001

《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003

9、门窗及五金件规范:

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004

《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004

《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277-1985

《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T3098.15-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB/T3098.6-2000

《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/T3098.19-2004

《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》 GB/T3098.2-2000

《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 GB/T3098.4-2000

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2000

《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T3098.5-2000

《紧固件术语盲铆钉》 GB/T3099-2004

《铝合金门窗》 GB/T8478-2008

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997

《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000

《地弹簧》 QB/T3884-1999

《铝合金窗不锈钢滑撑》 QB/T3888-1999

《建筑门窗五金件传动机构用执手》 JG124-2007

《建筑门窗五金件旋压执手》 JG213-2007

《建筑门窗五金件合页(铰链)》 JG125-2007

《建筑门窗五金件滑撑》 JG127-2007

《建筑门窗五金件多点锁闭器》 JG215-2007

《建筑门窗五金件撑挡》 JG128-2007

《建筑门窗五金件通用要求》 JG212-2007

《建筑门窗五金件单点锁闭器》 JG130-2007

《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004

10、相关物理性能等级测试方法:

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001

《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000

《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000

《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2002

《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002

《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2002

《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2002

《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002

《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108-2002

《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002

11、验收类规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第2部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》

GB/T 8923.2-2008

12、《建筑结构静力计算手册》(第二版)

六、电气专业设计

幕墙防雷设计

根据有关防雷规范以及幕墙的防雷要求,幕墙的预埋件钢筋与大楼楼板钢筋相连通,楼板钢筋与大楼主体防雷钢筋相连通。幕墙竖龙骨通过防雷垫片与固定件相连通,固定件与预埋件相连通。这样整个幕墙系统与主体防雷系统形成通路,而达到防雷的目的。

对于本工程我们采取了以下防雷措施,幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接。

1、在龙骨和铝垫框背部钻孔,用?12的双头螺杆与龙骨连接。

2、双头螺杆的另一端焊在与主体均压环连接的导电性能良好的扁铁,实现良好的通路。

3、每层铝合金幕墙均可靠连通,并与防雷装置连通。

4、这种做法的作用:

由于铝型材表面氟碳喷涂,不能实现良好的通路(不能实现可靠的防雷)。

在设有防雷带的部位,设计专用的铜制的膨胀节,并用螺栓把铜片与竖框连接在一起,实现良好的通路,可防静电及防雷。

通过以上防雷装置设计,能保证本工程冲击接地电阻Ri≤10Ω,满足了高层建筑幕墙的防雷设计要求。

七、加工要求

7.1一般要求

(1)玻璃幕墙在加工制作前应与土建设计施工图进行核对,对已建主体结构进行复测,并应按实测结构对幕墙设计进行必要调整。

(2)加工幕墙构件所采用的设备、机具应满足幕墙构件加工精度的要求,其量具应定期进行计量认证。

(3)采用硅酮结构密封胶粘结固定隐框玻璃幕墙构件时,应在洁净、通风的室内进行注胶,且环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定;注胶宽度和厚度应符合设计要求。

(4)除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶。

(5)单元式幕墙的单元组件、隐框幕墙的装配组件均应在工厂加工组装。

(6)低辐射镀膜玻璃应根据其镀膜材料的粘结性能和其他技术要求,确定加工制作工艺;镀膜与硅酮结构密封胶不相容时,应除去镀膜层。

(7)硅酮结构密封胶不宜作为硅酮建筑密封胶使用。

(8)用硅酮结构密封胶黏结固定构件时,注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上、且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求。

7.2幕墙组件加工要求

7.2.1铝型材加工要求

(1)玻璃幕墙的铝合金构件的加工应符合下列要求:

①铝合金型材截料之前应进行校直调整;

②横梁长度允许偏差为±0.5㎜,立柱长度允许偏差为±1.0㎜,端头斜度的允许偏差为-15/;

③截料端头不应有加工变形,并应去除毛刺;

④孔位的允许偏差为±0.5㎜,孔距的允许偏差为±0.5㎜,累计偏差为±1.0㎜;

⑤铆钉的通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《铆钉用通孔》GB152.1的规定;

⑥沉头螺钉的沉孔尺寸偏差应符合国家现行标准《沉头螺钉用沉孔》GB152.2的规定;

⑦圆柱头、螺栓的沉孔尺寸偏差应符合现行国家标准《圆柱头、螺栓用沉孔》GB152.3的规定;

⑧螺丝孔的加工应符合设计要求。

(2)玻璃幕墙铝合金构件中槽、豁、榫的加工应符合下列要求:

槽口尺寸允许偏差

项目槽口长度槽口宽度槽口边距

允许偏差

+0.5

0.0

+0.5

0.0

±0.5

豁口尺寸允许偏差

项目豁口长度豁口宽度豁口边距

允许偏差

+0.5

0.0

+0.5

0.0

±0.5

榫头允许偏差

项目榫头长度榫头宽度榫头边距

允许偏差

0.0

-0.5

0.0

-0.5

±0.5

(3)

①铝合金构件宜采用拉弯设备进行弯加工;

②弯加工后的构件表面应光滑,不得有皱折、凹凸、裂纹。

(4)百叶窗用带材加工允许偏差

厚度厚度允许偏差宽度宽度允许偏差

0.130~0.180 ±0.003 ≤50 ±0.05

>0.180~0.250 ±0.005 >50~100 ±0.10

7.2.2钢材加工要求

(1)平板型预埋件精工精度应符合下列要求:

①锚板边长允许偏差为±5㎜;

②一般锚筋长度的允许偏差为+10㎜,两面为整块锚板的穿透式预埋件的锚筋长度的允许值偏差为+5㎜,均不允许负偏差;

③圆锚筋的中心线允许偏差为±5㎜;

④锚筋与锚板面的垂直度允许偏差为l s/30(l s为锚固钢筋长度,单位为㎜)。

(2)玻璃幕墙的连接件、支承件的加工精度应符合下列要求:

①连接件、支承件外观应平整,不得有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷;

②连接件、支承件加工尺寸允许偏差应符合下表要求:

项目允许偏差项目允许偏差

连接件高a +5,-2 边距e +1.0,0

S-9

项目允许偏差项目允许偏差

连接件长b +5,-2 壁厚t +0.5,-0.2

孔距c ±1.0 弯曲角度α±2o

孔宽d +1.0,0

(3)

(4)钢构件焊接、螺栓连接应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的有关规定。

(5)钢构件表面涂装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GN50205的有关规定。

7.2.3构件式玻璃幕墙

(1)

构件材料允许偏差检测方法

主要竖向构件长度铝型材±1.0 钢卷尺钢型材±2.0 钢卷尺

主要横向构件长度铝型材±0.5 钢卷尺钢型材±1.0 钢卷尺

端头斜度—-15'量角器

(2)

项目玻璃厚度玻璃边长≤2000 玻璃边长L>2000

边长6,8,10,12 ±1.5 ±2.0 15,19 ±2.0 ±3.0

对角线差6,8,10,12 ≤2.0 ≤3.0 15,19 ≤3.0 ≤3.5

弯曲变形种类

最大值

检测方法水平法垂直法

弓形变形(㎜/㎜)0.3% 0.5% 钢直尺

波形变形(㎜/300㎜)0.2% 0.3% 钢直尺夹层玻璃干法夹层玻璃的厚度允许偏差不能超过原片允许偏差和中间层允许偏差(中间层总厚度小于2㎜时其允许偏差不予考虑,中间层总厚度大于2㎜时其允许偏差为±0.2)之和。弯曲度不应超过0.3%。

项目允许偏差

边长L≤2000 ±2.0 L>2000 ±2.5

对角线差L≤2000 ≤2.5 L>2000 ≤3.5

叠差

L<1000 ±2.0

1000≤L<2000 ±3.0

2000≤L<4000 ±4.0

L≥4000 ±6.0

边长(L)

检测方法L<1000 1000≤L<2000 L>2000

允许偏差±2.0 +2.0

-3.0

±3.0 钢卷尺

公称厚度(t)检测方法

T<22 ±1.5 卡尺

T≥22 ±2.0 卡尺

长边(L)

检测方法

L≤2000 L>2000

允许偏差≤2.5 3.5

高度(H)

检测方法

H≤2000 H>2000

允许偏差±3.0 ±5.0 平方状态,钢卷尺

弧长(D)

检测方法

D≤1500 D>1500

允许偏差±3.0 ±5.0 钢卷尺

弧长(D)检测方法

D≤2400 D>2400

吻合度±3.0 ±5.0 钢卷尺

弧长(D)

检测方法

D≤1200 1200<D≤2400 D>2400

允许偏差 2.0 3.0 5.0 钢卷尺

弧长(D)

高度(H)

D≤2400 D>2400 检测方法

H≤1800 3.0 5.0 钢卷尺

1800<H≤2400 5.0 5.0 钢卷尺

H>2400 5.0 6.0 钢卷尺

7.2.4隐框玻璃幕墙

(1)隐框幕墙中,对玻璃面板中,对玻璃面板及铝框的清洁应符合下列要求:

①玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其他污物,应分别使用带溶剂的擦布和干擦布清楚干净;

②应在清洁后一个小时内进行注胶;注胶前再度污染时,应重新清洁;

③每清洁一个构件或一块玻璃,应更坏清洁的干擦布。

(2)使用溶剂清洁时,应符合下列要求:

①不应将擦布浸泡在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上;

②使用和贮存溶剂,应采用干净的容器;

③使用溶剂的场所严禁烟火;

④应遵守所用溶剂标签或包装上标明的注意事项。

(3)硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告,必要时应加涂底漆;双组分硅酮结构密封胶尚应进行混匀性蝴蝶试验和拉断试验。

(4)采用硅酮结构密封胶粘结板块时,不应使结构胶长期处于单独受力状态。硅酮结构密封胶组件在固化并达到足够承载力前不应搬动。

(5)隐框玻璃幕墙装配组件的注胶必须饱满,不得出现气泡,胶缝表面应平整光滑;收胶缝的余胶不得重复使用。

(6)结构胶完全固化后,隐框玻璃幕墙玻璃组件的尺寸偏差应符合下表要求。

项目尺寸范围允许偏差检测方法

框长宽尺寸—±1.0 钢卷尺

组件长宽尺寸—±2.5 钢卷尺

框接缝高度差—≤0.5 深度尺

框内侧对角线差及组件对角线差

当长边≤2000时≤2.5

钢卷尺

当长边>2000时≤3.5

框组装间隙—≤0.5 塞尺

胶缝宽度—

+2.0

卡尺或钢板尺

胶缝厚度≥6

+0.5

卡尺或钢板尺

组件周边玻璃与铝框位置差—≤1.0 深度尺

组件平面度—≤3.0 1m靠尺

组件厚度—±1.5 卡尺或钢板尺

八、施工要求

8.1一般说明和要求

8.1.1一般说明

(1)图中尺寸标注的单位为毫米,标高的标注单位为米,角度的标注单位为度。

(2)本项目现场焊缝均为三级焊缝,所有现场角焊缝施焊完毕以后,应清焊渣并涂无机富锌漆二度。

8.1.2一般要求

(1)安装建筑幕墙的主体结构,应符合有关结构施工质量验收规范的要求。

建筑幕墙的施工测量应符合下列要求:

①建筑幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,其偏差应及时调整,不得积累;

②应定期对建筑幕墙的安装定位基准进行校核;

③对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行。

(2)幕墙安装过程中,构件存放、搬运、吊装时不应碰撞和损坏;半成品应及时保护;对型材保护膜应采取保护措施。

(3)安装镀膜玻璃时,镀膜面的朝向应符合设计要求。

(4)焊接作业时,应采取保护措施防止烧伤型材或玻璃镀膜。

(5)安装施工准备

①安装施工之前,幕墙公司会同土建承包商检查现场清洁情况、脚手架和起重运输设备,确认是否具备幕墙施工条件。

②主体结构的施工误差不应大于±25㎜。由于主体结构施工偏差而妨碍幕墙施工安装时,应会同业主和土建承建商采取相应

措施,并在幕墙安装前实施。

③建筑幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设;预埋件的标高偏差不应大于±10㎜,预埋件位

置与设计位置的偏差不应大于±20㎜。

④预埋件位置偏差过大或未设预埋件时,应制订补救措施或可靠连接方案,经与业主、土建、设计单位洽商同意后,方可实

S-10

施。

⑤电气工程设计及施工单位应配合幕墙公司预留主体防雷引下线的接头位置,并满足现行规范的要求。

⑥采用新材料、新结构的幕墙,宜在现场制作样板,经业主、监理、土建、设计单位共同认可后方可进行安装施工。

⑦构件安装前均应进行检验与校正。不合格的构件不得安装使用。

(6)化学植筋技术要求:

①本工程采用化学植筋进行埋件的固定,化学锚栓应为符合国家质量要求的合格产品。

②本工程植栓为一般结构,胶粘剂可采用A级或B级胶。胶管为双组成分——树脂、石英颗粒+固化剂,不含苯乙烯等有毒

成分。胶粘剂安全性能符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006及《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004相关规定。

③本工程锚固连接安全等级为二级,锚栓采用A4-70不锈钢材质,抗拉强度标准值700MPa,屈服强度标准值450MPa。

④化学锚栓锚固深度应能满足受力要求,幕墙埋件采用M12×160化学锚栓,锚固深度应为110㎜。在植筋过程中应控制化学

锚栓的垂直度,并应注意钻孔时避开土建结构中的钢筋。

⑤本工程土建结构为C30 混凝土,幕墙后置埋板植筋锚栓间距90㎜,至混凝土结构边距≥60㎜。

⑥本工程先进行化学植栓,所采购的化学药剂螺栓应能承受焊接产生的热量,以确保焊接所产生的热量不会对锚栓的轴向承

载能力产生不良影响。现场拉拨试验应在焊接完成后来进行。未经许可,不得改变后锚固连接的用途和使用环境。

8.1.3施工组织设计

建筑幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计,并应包括以下内容:

(1)工程进度计划;

(2)与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案;

(3)搬运、吊装方法;

(4)测量方法;

(5)安装方法;

(6)安装顺序;

(7)构件、组件和成品的现场保护方法;

(8)检查验收;

(9)安全措施。

8.2构件式玻璃幕墙施工要求

8.2.1安装要求

(1)构件式玻璃幕墙的竖向构件和横向构件的组装偏差应符合下表的要求。

项目尺寸范围允许偏差(不大于)

检测方法铝构件钢构件

相邻两竖向构件间距尺寸

(固定端头)

—±2.0 ±3.0 钢卷尺

相邻两横向构件间距尺寸间距≤2000 ㎜时±1.5 ±2.5

钢卷尺间距>2000㎜时±2.0 ±3.0

分格对角线差对角线长≤2000㎜时 3.0 4.0

钢卷尺或伸缩尺对角线长>2000㎜时 3.5 5.0

竖向构件垂直度高度≤30 m 时10 15

经纬仪或铅垂仪高度≤60 m 时15 20

高度≤90 m 时20 25

高度≤150m 时25 30

高度>150m 时30 35

相邻两横向构件的水平高差— 1.0 2.0 钢板尺或水平仪

横向构件水平度构件长≤2000㎜时 2.0 3.0

水平仪或水平尺构件长>2000㎜时 3.0 4.0

竖向构件直线度— 2.5 4.0 2 m靠尺

竖向构件外表面平面度相邻三立柱 2 3

经纬仪宽度≤20 m 5 7

宽度≤40 m 7 10

宽度≤60 m 9 12

宽度≥60 m 10 15

同高度内横向构件的高度差长度≤35 m 5 7

水平仪长度>35 m 7 9

(2)

项目允许偏差检测方法

竖缝及墙面垂直度

(幕墙高度H) H≤30m ≤10

激光仪或经纬仪30m

60m

90m

H>150m ≤30

幕墙平面度≤2.5 2m靠尺、钢板尺

项目允许偏差检测方法

竖缝直线度≤2.5 2m靠尺、钢板尺

横缝直线度≤2.5 2m靠尺、钢板尺

缝宽度(与设计值比较)±2 卡尺

两相邻面板之间接缝高低差≤1.0 深度尺

(3)

局部截面厚度不小于螺钉的公称直径。

(4)幕墙开启窗应符合设计要求,安装牢固可靠,启闭灵活。

(5)幕墙外露框、压条、装饰构件、嵌条、遮阳板等应符合设计要求,安装牢固可靠。

(6)玻璃幕墙立柱的安装应符合下列要求:

①相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3㎜,同层立柱的最大标高偏差不应大于5㎜;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应

大于2㎜;

②立柱安装就位、调整后应及时紧固。

(7)玻璃幕墙横梁安装应符合下列要求:

①横梁应安装牢固,设计中横梁和立柱之间留有空隙时,空隙宽度应符合设计要求;

②当安装完成一层高度时,应及时进行检查、校正和固定。

(8)玻璃幕墙其他主要附件安装应符合下列要求:

①防火、保温材料应铺设平整且可靠固定,拼接处不应留缝隙;

②冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处密封;

③其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计要求施工,不得遗漏。

④封口应按设计要求进行封闭处理。

⑤玻璃幕墙安装用的临时螺栓等,应在构件紧固后及时拆除;

⑥采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件,应在紧固后及时进行防锈处理。

(9)幕墙玻璃安装应按下列要求进行:

①玻璃安装前应进行表面清洁。除设计另有要求外,应将单片阳光控制镀膜玻璃的镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外;

②应按规定型号选用玻璃四周的橡胶条,其长度宜比边框内槽口长1.5%~2%;橡胶条斜面断开后应拼成预定的设计角度,并

应采用粘结剂粘结牢固;镶嵌应平整。

(10)铝合金装饰压板的安装,应表面平整、色彩一致,接缝应均匀严密。

(11)硅酮建筑密封胶不宜在夜晚、雨天打胶,打胶温度应符合设计要求和产品要求,打胶前应使打胶面清洁、干燥。

(12)构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶的施工应符合下列要求:

①硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3.5㎜,施工宽度不宜小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材

料填塞。

②硅酮建筑密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。

(13)当两种不同电阻值的金属元件直接接触时,应按设计图纸设置防腐蚀橡胶片。

(14)当铝材表面须与砂浆或混凝土等不同材料接触时,铝材表面应加上沥青涂料,沥青漆膜厚度为0.75㎜;或涂铬漆及防潮层。

8.2.2外观质量要求

(1)玻璃幕墙表面应平整,外露表面不应有明显擦伤、腐蚀、污染、斑痕。

(2)每平方米玻璃的表面质量应符合下表要求:

项目质量要求检测方法

0.1~0.3㎜宽度划伤痕长度<100㎜;不超过8条观察

擦伤总面积≤500㎜2钢尺

(3)

项目质量要求检测方法

擦伤、划伤深度不大于处理膜层厚度的2倍观察

擦伤总面积不大于500㎜2钢尺

划伤总长度不大于150 钢尺

擦伤和划伤处数不大于4 观察

(4)

(5)幕墙面板接缝应横平竖直,大小均匀,目视无明显弯曲扭斜,胶缝外应无胶渍。

九、幕墙保养与维修

为了使幕墙在使用过程发生安全事故,确保在正常运行条件下达到预期的使用年限,必须对幕墙进行保修、维修。

9.1幕墙的维修和保养工作,主要分为经常性维护与保养、定期检查与维修、灾后检查与维修三个方面。

(1)幕墙的经常性维护与保养

幕墙的经常性维护与保养应按下列要求进行:

幕墙墙面部件被损坏,例如玻璃的镀层,结构胶的损坏是由于暴露在大气中的结果,例如石油化学烟雾、臭氧、潮气及紫外光的辐

射作用。部件损坏的速度和它的化学成分、物理结构与有害作用的剧烈程度有关,查明原因后,确定更换的时间及方法。

幕墙墙面部件的损坏,可以用目视检查的方法进行检测,应特别强调以下各项:

铝型材颜色有无变化;

油漆及硅胶是否开裂可出现裂缝;

油漆是否起皮;

油漆是否变成粉末(粉末喷涂、氟碳处理);

硅胶粘结性能有无变化;

S-11

目视检查,可以按需要进行。一般与幕墙的清洗周期相重合,建议至少一年两次并且应具有熟悉硅酮密封性差、漏水、零件脱落或

操作不灵活等情况,应及时修复或更换零件。

应根据幕墙面积灰污染程度,确定清洗幕墙的次数与周期,每年应至少清洗两次;

清洗幕墙外墙面的机械设备(如清洗机或吊篮)和工具,应安全可靠、操作灵活方便,以免划伤和碰坏幕墙表面。

清洗幕墙应选用对玻璃及构件无腐蚀作用的中性清洁剂最后用清水洗刷干净。

注意:清洗玻璃和铝合金件的中性清洗剂,应进行腐蚀性检验。禁止用有腐蚀性的清洁剂清洗!中性清洗洁剂清洗后即使用清水

冲洗干净。

(2)幕墙的定期检查与维修

本工程幕墙竣工验收后,在保修期间,如有不符合质量要求及不能正常运行之处,我司有义务将其维修。但因人为损坏及自然灾害、

意外灾害而造成的损害,不在保修范围之内。故此在保用期内,使用单位应会同幕墙工程承包单位进行一次全面性的检查。此后,每隔

二年全面检查一次。

幕墙在正常使用时,玻璃幕墙、点式玻璃幕墙每隔5年,隐框玻璃幕墙、铝板幕墙每隔8年应进行一次全面检查,对玻璃、密封条、

密封胶、结构硅酮密封胶等应在不利的位置进行检查。

玻璃幕墙的定期检查与维修应按下列要求进行:

①当发现螺栓松动应拧紧或焊牢,当发现连接件腐蚀应除锈补漆;

②当发现玻璃松动、脱落及破损应及时修补与更换;

③当发现密封胶和密封条脱落、老化或损坏,应及时修补和更换;

④当发现幕墙构件及连接件损坏或功能障碍时,或连接件与主体结构的锚固松动有脱落,应及时更换或采取措施回固修复;

⑤当五金件脱落、损坏时,应进行更换和修复;

⑥玻璃幕墙在正常使用时每隔二年应进行一次全面检查,对玻璃、密封条、密封胶、结构硅酮密封胶等应在不利位置进行检查。

⑦定期检查幕墙排水系统,如发现堵塞,应及时疏通;

⑧如遇台风、地震、火灾等自然灾害时,灾后应及时对玻璃幕墙进行全面检查,并视损坏程度进行维修加固。

(3)幕墙的灾后检查与维修

幕墙的灾后检查与维修应按下列要求进行:

当幕墙遇到自然灾害或意外灾害时在灾后应当对幕墙进行全面的检查,并按照损坏程序对幕墙进行全面评价及提出处理。根据灾后

检查结果提出修复加固方案,报经有关专业部门审批后,选择幕墙专业施工队伍进行施工。

9.2幕墙板块的更换

当检查后发现玻璃幕墙的板块须更换时,应按如下方法进行:

(1)确定须更换的玻璃位置,核对设计图纸,明确其四周边框的情况;

(2)清洁所需更换的玻璃边框局部;

(3)除去玻璃之间的密封胶及泡沫等;

(4)松下压块上的不锈钢自攻螺钉,去下压块及需要更换的玻璃组装件;

(5)清理并检查铝框局部状况及其他配件状况,确定是否需同时更换;

(6)装上新玻璃组装件,用压块压紧;

(7)塞泡沫条,打耐候胶密封;

(8)清理现场。

9.3幕墙维修操作时注意安全事项

在对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定:

(1)不得在4级以上风力及大雨天进行幕墙外侧检查、维护与保养工作;

(2)幕墙进行检查、清洗、保养维修时采用的机具设备(清洗机、吊篮)必须牢固、操作灵活方便、安全可靠;

(3)在幕墙的保养与维修工作中,凡属高处作业者,必须遵守国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)的有关

规定。

十、其他

本方案深圳市物业国际建筑设计有限公司尺寸按建筑图纸尺寸结合管桁架结构图纸设计,施工中如有不符,可按实际情况作出调整。

如遇到较大变动时,应与设计方及土建方协商解决。

S-12

幕墙方案设计

浅谈幕墙方案设计 章一峰 浙江亚厦幕墙有限公司 Zhejiang Yasha Curtalnwall C o.,Ltd 提要目前,国内越来越多的幕墙单位成立了自己独立的幕墙方案设计部门,幕墙方案设计作为幕墙设计的第一步,是一个思考与实践的过程,不仅要在前期配合工作中引导甲方对幕墙工作的重视与认可,还需要及时得与设计院沟通、协调,本文重点介绍了幕墙方案设计师工作重点与技巧。 Abstract at present, the domestic more and more many curtain wall unit had been established own independent curtain wall project design department, the curtain wall project design had taken the curtain wall design first step, is a ponder and the practice process, not only must guide the party of the first part in the earlier period adjusting work to the curtain wall work value and the approval, but also needed to be prompt with emphasis communicates, the coordination with the design institute, this article introduced the curtain wall plan designer worked key and the skill. 关键词幕墙工程方案设计师工作技巧设计形式 Key word Curtain wall project plan designer Work skill Design form 1、导语 幕墙方案设计,是一个在幕墙行业兴起没几年的工种,传统的幕墙设计,仅仅是在拿到建施图和结构图以后,进行幕墙施工图与加工图的深化设计,纯粹是基于建筑图的基础上二次深化,但随着建筑业的发展,为缩短建筑工程的设计周期,提高整体效率,也为了减少减少设计院的工作量,降低设计成本,越来越多的幕墙工程需要进行方案设计,通过方案设计的推进来降低施工图设计的周期与成本。 幕墙方案设计广义得划分可以分为:1、外立面造型方案设计;2、幕墙结构方案设计,无论是哪一种设计形式,均需要在获得甲方与设计院双方认可的前提下,才能成立,否则便只能作为一种设想。 因此,试图让对方认同幕墙方案,这是一个非常艰苦的过程,而如何在方案得以成立的前提下,还必须将因此造成的风险控制或者转移,也是我们方案设计师必须掌握的技巧。 2、幕墙方案设计要点 幕墙方案设计的重点,还是在于“设计”,一个充满灵性的设计作品,往往是最能打动人的,因此设计人员必须具备相当高的审美水准。不少甲方甚至完全将建筑外立面的造型交给了幕墙公司创意,这一方面也是对幕墙单位的高度信任,另一方面也是给幕墙设计人员带来了很大的难题,尽管每位幕墙设计师对于幕墙的结构理解都各有见解,但对于建筑外形的整体把握,却已经上升到了建筑设计的高度,此外随着方案的调整,对于幕墙设计师而言无形之中增加的工作量是不可预计的。 幕墙方案设计师正是担当着这个基于建筑师与幕墙结构师之间的角色,他们需要根据原有的建施图与结施图,结合开放商对本项目的期许与定位,融入当地的风土人情、审美习惯,将之以幕墙的形式表达出预期的外立面造型。 由于前期已经有建筑设计师与结构设计师将建筑的框架搭好了,因此幕墙设计的核心依然是尊重原设计方案,当然在甲方要求大幅度调整的前提下,幕墙设计师可以根据自身的艺术修养加上对幕墙构造的理解,对建筑形体进行适当的优化。 3、幕墙方案设计范围

玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

幕墙方案设计画法与整理

一、制图标准 1、图框:按要求套用“特构”图框或“装饰”图框。详见 CAD版标准图框 2、图层设置:按层制图,不同材料放在对应图层中,不得出现多 种材料出现在一个图层或所有图面均在一个图层现象,不得在 defpoints层制图。图层设置中已设置好线条样式、颜色等基本 信息。详见CAD版制图标准图层设置 3、字体设置:字体建议除轴号外,全部采用“FD”字体,其由 fsdb_e.shx和hztxt.shx组成,宽度比例为0.7,其优点是,汉 语与英语字体等高、协调,A3(420x297)图纸的字体高度为 3.0。详见CAD版制图标准 4、线型设置:线型按CAD版制图标准中设置好的线型制图,其 线型设置和图层设置已一一对应,便于设置打印样式和图纸打 印。详见CAD版制图标准 5、打印样式:按上面设置好的线型制图后按设置好的打印样式打 印,其图面一致,主次分明。注:打印样式需安装 6、标注样式:标注时在标注层进行,标注样式按图框比例设置全 局比例。字体选用“FD”字体,尺寸线和尺寸界限均为红色, 建筑标记,引线为实心闭合箭头,大小为1.2。详见CAD版 制图标准 7、块的制作和引用:块制作时按前面要求制作,设置好块名,勿 随手乱打

8、图例的引用:制图之前设置好图例,不同材料采用不同填充样 式表示,整幅图图例要一致,并与图中内容对应 9、立面图画法:幕墙立面图主要体现整栋建筑的立面效果以及面 板材料等,因此需准确反映出立面分格和采用的材料,需标注 层高、楼层标高、总高度、轴号等主要信息,原则上立面图不 索引节点,只索引大样 10、平面图画法:幕墙平面图集中体现幕墙的平面分格以及与轴线 的进出位关系,因此需准确反映出幕墙的分格情况,必须保留 轴线、轴号。门窗为主的工程,在修改建筑图时,保留门窗编 号,幕墙为主的工程,特别是造型比较简单的建筑,可删除其 平面内部房间等信息,只保留幕墙需做的部分,但需保留做幕 墙部位的结构。平面图可作为幕墙放线图来用 11、大样图画法:幕墙大样图是幕墙设计中非常重要的一部分图 纸,幕墙大样图真正了反映了幕墙的横、竖向分格,面板材料 组成等信息,并且节点一般都在大样图中所引,因此,大样图 必须详细,原则上来说大样的剖面图中的任何一部分经整理后 都可当做节点使用 12、节点图画法:尽量图面整洁,信息量充分,但可以不用见什么 就标什么,文字说明可以三个一组放在一起,注意间隔一致,引线只允许折一次,且不可出现像蜘蛛似的引线 13、埋件图画法:类似平面图,需注意结构边部埋件和中间埋件的 位置定位,必须配埋件剖面节点图

幕墙设计说明

目录 第一章:幕墙工程概况 一、工程简况 二、建筑效果及幕墙设计思路 三、幕墙工程概述 第二章:幕墙工程系统形式及主材分布 一、玻璃幕墙系统 第三章:幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 二、材料选用说明 第四章:幕墙工程主要系统设计 一、幕墙工程设计原则 二、幕墙工程主要系统设计要点分析 第五章:幕墙工程重点设计说明 一、幕墙水密性、气密性设计 二、幕墙抗风压设计 三、幕墙安全可靠性设计 四、幕墙的节能设计 五、幕墙人性化设计施工 六、幕墙防雷设计 七、幕墙抗震设计 八、幕墙防火设计 第九章:幕墙工程设计依据及规范 一、图纸文件依据 二、规范依据 第一章幕墙工程概况 一、工程简况 1、工程名称:茌山建工大厦幕墙工程 2、建设单位: 3、工程地点:茌平县城中心街中段西侧252号。 4、主体结构形式:框架剪力墙结构 5、地面粗糙度类型:B类 6、建筑物耐火等级:一级耐火等级 7、抗震设防烈度:7度 8、合理使用年限:50 年 二、建筑效果及幕墙设计思路 建筑外饰如人之衣裳,不同的装饰决定其不一样的气质与形象。本建筑项目造型丰富、层次分明,外饰幕墙通过多种面材和体态的表现,使其极富观赏性。在建筑色彩上,通过石材、玻璃等相互变化显示了幕墙的巨大魅力,丰富了建筑的层次和艺术感染力。 本工程外墙的主要装饰内容为:玻璃幕墙。 三、幕墙工程概述 为满足使用功能和设计风格的需要,在立面效果设计上以体现建筑物简洁、大方和庄重为主要着眼点,并通过各局部、细部的设计,力争达到通透而不空洞、简约而不简单的设计效果,并应用计算机模拟设计,充分提高面材的利用率,达到

既经济又美观。 设计采用先进而可靠的结构系统,同时解决安装工艺问题,解决变形伸缩、密封,幕墙分格缝均匀平直,确保幕墙效果简洁、清晰。 第二章幕墙工程装饰项目及主材分布 一、玻璃幕墙 1、分布:位于洞口部位。 2、主材:龙骨采用6063T5铝合金型材,采用15001系列隐框铝合金立 柱,玻璃采用“5+9A+5钢化中空镀膜玻璃”。 3、系统:采用铝合金定距结构系统。其结构形式是:先由铝合金竖龙骨 和横龙骨连接构成幕墙的骨架部分,并通过连接件、埋件固定于主体 结构上。玻璃板块横竖向通过压板定距压紧,开启窗采用上悬窗结构。 铝合金立柱采用双跨结构。 第三章幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 1、幕墙采光区及活动区域是体现整体幕墙档次、性能、寿命及外观效果 的重点部位,因此,此部位的材料选择为工程的重点投入部分,材料 在外观颜色效果、热工性能及材质方面尽量选择最好的。 a、幕墙采光区域材料选择: 面材选材主要考虑其结构安全性能(采用钢化玻璃)、保温节能性能(采用中空钢化镀膜玻璃)、立面装饰效果及使用舒适性能(采用透明或镀膜玻璃); b、幕墙活动区域材料选择: 幕墙活动区域的门窗五金件选材主要考虑其装饰效果、使用舒适度及使用寿命。 2、非采光区即实墙面外饰幕墙,其材料选择重点考虑面材的选择(可选 用国产或进口优质面材);其系统内部构造材料在满足安全性能、节 能保温性能的前提下,可采用经济可靠的简单构造。 3、幕墙的其他材料选择,如密封胶、结构胶、密封胶条等,此部分材料 占幕墙总体材料的比例不大,却起着重要的作用,选用材料的好坏直 接影响幕墙的安全性能、水密性气密性等使用性能及幕墙寿命,所以 建议采用优质产品,胶条可采用EPDM(三元乙丙)。目前,某些国 产优质胶可以完全满足幕墙各项性能的要求,且更具经济性,故此部 分材料建议采用国产优质品牌。 二、材料选用说明 1、钢材、五金件及紧固件

幕墙设计说明.

招金银楼大厦幕墙工程 幕墙施工图设计说明 一、工程概述 建设地点:本工程位于省招远市温泉路与招金路交汇处,温泉路以北,招金路以东,东临金晖皮革城。主要系统分为框架幕墙系统(竖明横隐),石材幕墙,玻璃雨棚,车道入口,采光顶及屋面造型工程等。 1.1建筑面积、层数、高度一览: 本工程总占地面积为4.02万平方米,总建筑面积约13.91万平方米.建筑层数: 地下2层、地上23层。建筑高度:98.60m; 1.2 建筑耐火等级:一级。 1.3 抗震设防烈度:七度 1.4 建筑结构形式:框架结构体系 二、幕墙工程设计依据 1.幕墙设计依据 1.1业主提供的招标文件、答疑文件、建筑图、结构图及补遗文件 等; 1.2国外行业规及相关标准: (一)幕墙用建筑结构标准、规 ◇《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) ◇《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102--2003) ◇《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133-2001) ◇《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) ◇《铝合金门窗》(GB/T8478-2008) ◇《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) ◇《钢结构设计规》(GB50017-2003) ◇《铝合金结构设计规》(GB50429-2007) ◇《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)(J218-2002) ◇《钢结构焊接规》(GB/T50661-2011) ◇《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018-2002) ◇《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) ◇《民用建筑热工设计规》(GB50176-93) ◇《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)(2005年版)◇《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) ◇《建筑设计防火规》(GB50016-2014) ◇《民用建筑隔声设计规》(GB50118-2010) ◇《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000) ◇《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) ◇《预埋件设计规程》(YS11--79)

幕墙工程施工设计方案方案

. . 施工组织设计方案 一、概述 (一)工程概况 车管所综合楼外立面装饰工程种类有:140系列明框玻璃幕墙、隐框窗、无框门等。 (二)施工目标 1、严格按规、招标要求及设计图纸进行施工,满足设计师、工程监理、 业主要求。车管所外装饰工程达到省优工程标准。 2、施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾、无坍塌、无机具设备事故。 3、文明施工,创标准化文明工地。 4、按施工组织设计的进度安排,保证工期要求。 二、施工准备 一、项目部组成 根据该工程特殊环境、独特的造型及施工工期要求,结合现场实际情况,我们组织成立了以项目经理负责的车管所外装饰工程项目部,实施该项目全过程管理职能,对工程的材料采购、生产制作、运输到施工安装进行全方位的管理。以质量、工期、安全为中心,以施工阶段为重点,积极配合建设方、总包方的各项工作,协调部系统及外部的工作。 项目部组成

主要施工人员表 二、施工准备 1、工程交底: 由项目经理、技术负责人,根据施工图纸的容和要求对安装队进行工程交底,明确工程量及工程要求,并按要求进行施工安装。 2、技术培训: 组织安装队有关人员进行安全、技术培训、熟悉图纸,掌握工程施工容,并与安装队签订安全等合同;做好安全、技术交底记录。 3、材料准备:

根据总体工程计划进度安排,准备相关材料。根据计划要求发往工地。 4、运输: 确定运输进出工地时间,卸装地点。 5、现场管理机构办公室、用水、现场施工用电器配套设施。 6、材料仓库: 在楼层确定材料及半成品临时堆放地点,对库房进行清理,保证进场材料堆放整齐。 7、施工机具: 根据施工现场情况确定施工机械用具,对施工中所需工具、量检具进行全面系统检查,确保在施工里程中好用。 8、现场施工用水电情况 a.施工现场电器配备情况: 用电负荷要求:用电主峰期日平均50千瓦、日平均40千瓦。 配电柜分布:设置总电源控制柜设一个(一级保护)。分别设置分电源控制柜,共1台(二级保护)。 三、劳动力配备及主要施工机具配备计划 3.1. 幕墙部分劳动力配备计划

幕墙设计总说明

襄阳华中科技大学先进制造工程研究院楼 1#楼 外幕墙装饰工程-设计说明 一.工程概况 二.设计依据介绍 三.设计构思 四.设计原则 五.系统构造设计说明 六.主要材料说明 七.设计性能指标 八.幕墙质量的设计保证措施 九.设计方案的安全性、实用可行性、经济性、美观性、维修方便性说明 一、工程概况 工程名称:文理学院科技园建设项目 工程地点:襄阳市东津新区 建设单位:襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 工程性质:科研办公及中试车间。 本工程地上建筑层数为15层,建筑高度为59.5m,一层层高5.1米,二层层高4.2米,三层~十三层层高为3.9米,十三层以上部分楼层层高为3.8米; 本工程外幕墙方案深化设计主要包括明框玻璃幕墙、铝单板装饰幕墙、轻钢结构铝单板雨棚、玻璃地弹门等。 二、设计依据介绍 2.1设计依据 ?项目法人提供的建筑施工图、结构施工图、效果图等。 ?业主和招标单位为招标文件所发的设计答疑资料。 ?业主、和招标单位为这次招标所发的其它文件和通知。 2.2基础荷载资料: ?襄阳地区的基本风压值:0.45KN/m2(按50年一遇) ?地区粗糙类别:C类 ?设计地震烈度:7度 ?基本雪压:0.4KN/m2 ?建筑物的耐火等级:二级 2.3.主要设计标准、规 《玻璃幕墙工程技术规》 JGJ102-2003 《建筑幕墙工程技术规》 DGJ08-56-2012 《金属与铝板幕墙工程技术规》 JGJ133-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑结构荷载规》 GB50009-2012

《钢结构设计规》 GB50017-2003 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《钢结构设计规》 GB50017-2003 《高层民用建筑设计防火规》 GB50045-95(2005年版) 《建筑抗震设计规》 GB50011-2010 《建筑设计防火规》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规》 GB50018-2002 《钢结构焊接规》 GB50661-2011 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005 《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2008 《天然板石》 GB/T18600-2009 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2011 《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2009 《镀膜玻璃第1部分:控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005 《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007 《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003 《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004 《紧固件螺栓和螺钉通孔》 GB/T5277-1985 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

幕墙施工方案和技术措施

第二章、施工方案和技术措施 根据本项目的施工情况和我司的过往施工经验,采取如下施工方案和技术措施。 第一节加工工艺、设备、检测、运输方案 1、玻璃幕墙构件加工工艺 玻璃构件在净化的玻璃加工厂加工。玻璃经切割,倒棱、磨边、净化后用双组分结构胶合成。 每项工程在大面积打胶前,必须用选定的结构胶做相容性试验。 相容性试验合格后,才能进行大面积打胶。 玻璃加工精度表: 用结构胶将玻璃构件与铝合金付框粘接在一起,组装的工序是: 净化:用化学清洁溶液(试剂级丁酮、异丙醇或二甲苯)对需注胶部位进行清洗。化学清洁溶液不得混用。清洗方法为“二块抹布法”,抹布必须用白色清洁、柔软、烧毛处理的白布,其他抹布严禁使用。 设置垫条:设置垫条是为了给注胶创造一个空腔,空腔的宽度尺寸和胶缝宽缝尺寸一致,设置时要采用靠尺或定位器定位,以保证垫条定位正确; 玻璃构件定位:玻璃构件要固定在铝合金框规定位置,定位采用平台夹具进行,以保证两者基准线重合,要求一次定位成功。此时要求质检员进行首检。并把检验结果记录在案。 注胶:将注胶处周围非注胶面用保护胶带保护,防止这些部位被污染。 检查密封胶品种牌号,失效期及相容性试验报告,全部符合才能使用。 所使用的结构胶为双组份,注胶时要保持一定速度,以保证胶注满空腔,并溢出2至3毫米,注胶速度要均匀,防止空穴和减少气泡残留。注胶结束后,立即用刮勺将胶缝压实刮干。

对双组分胶要做蝴蝶试验和扯断试验及切开实验,试验合格后再注胶,并将试验记录编号保存,同时按规定作剥离试验。剥离样品不合格时,查明原因并采取补救措施。即使剥离样品显示好粘合性,我公司仍对合格的玻璃板块任意抽检进行常规的切开检查粘合剥离试验。并将试验记录编号保存。清洁污渍:注胶完毕,应将胶缝四周保护胶带撕掉,保护胶带以外的胶污渍用溶剂清洗干净。 注胶完毕后,质检员要对所有注胶成品进行抽检,抽检率为1%。并在每块板块的右上角铝框上贴上标签(标明规格、打胶日期及试件编号)并建立起挡案保存,以便出现问题时查找。 养护:将装配完的幕墙单元打包后运至堆放场地,所有单元写上注胶日期,双组分结构胶的批号。单元装配后,存放3至7天,待胶完全固化后方可发运至工地。 2、石材幕墙构件加工工艺 石材幕墙表面应平整、洁净、色泽应均匀一致。 密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 防火、保温材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。 节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。 每平方米石板表面质量应符合下表的规定: 其它构件的制作要求按玻璃幕墙对应构件要求。 3、设备用量计划

幕墙设计说明汇总

软件科技城云计算中心一期幕墙深化设计、供货及安装工程 设计说明 一、工程概述 1.工程名称:软件科技城云计算中心一期 2.建设地点:青岛市高新区火炬大道北侧,规划中36号线东侧,规划中25号线南侧。项目所处位置为 青岛高新区的核心区域,距青岛流亭机场约21公里,距青岛市中心约40公里 3.建设单位:青岛蓝湾信息科技有限公司 4.设计单位:青岛易境工程咨询有限公司 5.建筑设计顾问:德国FTA建筑设计有限公司 6.抗震设防裂度:6度(地震动峰值加速度:0.05g) 7.建筑概况:本建筑为地下1层,地上为1#-5#五个塔楼。5#为高层塔楼,其它塔楼按照高层裙房设计。 塔楼1-4#楼共为5层,建筑高度为23.15m,5#塔楼9层,建筑高度为39.95m 8.建筑分类:二类高层建筑(普通办公楼)。车库防火分类:Ⅱ类。建筑设计使用年限50年 9.耐火等级:地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。 10.结构形式:钢筋混凝土框架结构。 11.各层功能具体为:1层主要为营业厅和少部分商业及办公;2层为营业厅;3层及以上均为办公;云计 算中心1、3层为体验中心,2层为云计算机房。 二、设计依据及规范 1. 业主方提供的建筑图及结构图 2、幕墙设计规范: ?《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 ?《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 ?《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 ?《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 ?《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 ?《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 ?《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 ?《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 ?《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 ?《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 3、建筑设计规范: ?《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 ?《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 ?《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 ?《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ?《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98 ?《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 ?《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) ?《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 ?《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 ?《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 ?《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 ?《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 ?《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 ?《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 ?《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004 ?《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

某幕墙设计投标技术标汇总

一、设计方案理念构思 1.1项目概况 蓝色金谷(北区幕墙项目 , 位于烟台高新区,海越路以西,规划一号路以北;总建筑面积 85231.71㎡,主体结构形式为钢结构体系, 幕墙最高点为 97.50米,地上 23层,地下 1层;幕墙总面积约为 73052.98平方米,其中玻璃幕墙面积约为 32820.3平方米 , 石材幕墙面积约 8101.95平方米,穿孔铝板幕墙面积约 28624.11平方米,铝单板面积约为 3130.22平方米,其它约为 376.4平方米。 1.2幕墙设计内容汇总表 幕墙设计基本思路:通过合理的材料运用与节点、色彩的处理,营造与之匹配的建筑文化氛围; 幕墙结构选型遵循技术较先进、功能适用、运行可靠、环保节能、投资节约、易于维护的原则。 二、设计工作重点及保障措施

三、各阶段工作内容详解(设计工作大纲 第一阶段幕墙工程方案及施工图设计阶段 1. 系统方案设计阶段 2. 施工图设计阶段 第二阶段幕墙工程招标阶段 3. 施工工程招评标服务 第三阶段幕墙施工阶段的工程质量监督服务4. 工程施工 / 竣工阶段 第一阶段幕墙工程方案及施工图设计阶段1. 系统方案设计阶段

1.1 根据本项目建筑设计师的外立面方案设计,延续深化设计 1.1.1 深化及完善 建筑师的幕墙示意图, 确定建筑风格和分格、确定幕墙工程的合理、适当且经济 可行的结构体系等, 保证建筑效果的实现 1.1.2 确定幕墙工程的性能指标包括但不限于风压变形性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、平面内变形性能、保温性能、隔声性能、抗撞击性能等规范要求 的各项技术指标 1.1.3 完成初步设计所必需的图纸 1.2 参与外立面方案设计讨论会议, 通过初步设计方案确定材料、效果、技术、造价等 1.3 针对幕墙工程的方案及材料选用提出日后维护、保养方面的保洁方案及 节约成本的措施 1.4 深入研究本项目各部位的外立面幕墙系统, 提供幕墙结构分析和建议,提供防水保温和节能的分析、设计等 1.5 对外立面幕墙工程和机电系统、照明系统等的预留和配合提供建议和方案, 如果设计需要, 将提供外立面多媒体屏幕设计的建议和方案 1.6 协助招标人确定幕墙主要材料的选用提供幕墙工程涉及的各种不同材料的详细资料,包括材料性能、指标、产地、价格、供应能力等,落实各种材料的供货来源,确保材料的采购及质量 1.7 配合与幕墙工程有关的钢结构深化设计工作提出钢结构设计、施工的设计要点、配合要点, 确保与幕墙相关的结构方案达到最优 1.8 幕墙工程的结构和构造设计提供幕墙结构的开窗方式和设计, 提出与之相关的遮阳系统、擦窗系统的解决方案

幕墙设计施工方案

一、工程概况 (一)工程简介 工程名称:蓝湾半岛3栋外墙装饰工程 地理位置:广东省珠海市斗门区 建设单位:珠海市斗门区世荣实业有限公司 工程包括:室外石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、采光顶和轻钢雨篷等 建筑层数:地上3层,地下1层 建筑高度:20.324米 建筑结构型式: 现浇钢筋混凝土框剪结构 设计使用年限:50年 抗震设防烈度:7度 建筑耐火等级: 地上、地下均为二级。 (二)装饰项目 室外装饰为:石材幕墙 二、设计依据及采 用规范 (一)设计依据 1.设计中满足的基本参数: 1) 抗震设防烈度按7度设防 2)按50年一遇设计,广州地区基本风压为0.5KN/m2 3)地区粗糙度:C类 4)本工程建施图、结施图及外墙设计说明 2.业主文件: 甲方提供的建筑图和结构图电子版。 (二)采用规范 1. 建筑设计规范 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《防静电工程技术规范》DBJ08-83-2009 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷检测技术规范》GB/T21434-2008 《雷电保护》GB/T21714.1~4-2008 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993(2008年版) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008 《预埋件设计规程》YS11-79 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 2. 结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑钢结构焊接规程及条文说明》 JGJ81-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规范》JGJ138-2001 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

幕墙设计说明(DOC)

郑州北软电子商务快递物流园电子商务 3#、8#楼幕墙工程设计总说明 1 幕墙工程系统概述 工程名称: 郑州北软电子商务快递物流园电子商务-3#、8#楼幕墙工程 工程地点: 郑州国际物流园区喜达路以北、寿达路以南、凤凰大道以东建设单位(发包方):郑州北软电子商务产业园开发有限公司 设计单位: 河南省城乡建筑设计院有限公司 工程性质: 民用建筑 主体结构形式:框架结构 建筑高度(裙楼): 20.3 m 建筑耐火等级: 二级 建筑防雷分类: 二类 工程范围包括:玻璃幕墙、铝合金百叶幕墙、玻璃地弹门、铝合金格栅等。 2 幕墙工程设计取值分析 2.1设计基本资料 工程所在地区:河南省郑州市 基本风压:0.45 kN/m2 (50年一遇) 气候分区:夏热冬冷地区 地面粗糙度类别:B 类 建筑场地类别:Ⅲ类 当地抗震设防烈度:7度 设计基本地震加速度:0.15g 设计地震分组:第一组 本工程抗震设防标准 抗震设防类别:重点设防类 按8度采取抗震措施 外围护结构设计使用年限:25年 建筑物的耐火等级:二级 建筑物防雷分类:二类 2.2设计参照标准、规范及资料 设计参照标准、规范及资料见本设计说明“附录A、附录B”。 3 幕墙系统的材料选用 3.1 一般规定 建筑幕墙选用的材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求,并应有出厂合格证。 玻璃幕墙应选用耐气候性的材料。金属材料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面镀锌处理、无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施,铝合金材料应进行表面阳极氧化、粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理。 3.2 铝合金材料 本工程采用高精级铝型材,符合《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)和《铝合金建筑型材》(GB/T 5237-2008)的相关规定。 铝型材材质牌号状态为6063-T5、6063-T6,所有铝型材壁厚依据计算和构造要求确定,并满足现行国家标准的相关要求。 室内外铝型材外装饰面采用氟碳喷涂处理,膜厚应不小于40μm,表面喷涂颜色以建筑师最终确定的样品为准。所有不可见铝型材采用银白色阳极氧化处理,阳极氧化膜厚为AA15级。 3.3 铝板 铝板选用国内生产的优质铝板,单层铝板基材为3003-H14,室外所有铝板外表面均采用氟碳喷涂处理,厚度不小于40 微米,室内所有铝板外表面均采用粉末喷涂处理,厚度不小于

输送幕墙【机械工程】设计说明

cheng 项目设计方案 隐框玻璃幕墙入眼一片明亮、纯净,使 人心情愉悦,给人一种轻松的感觉。 内里隐框幕墙,外设铁艺花瓣,花瓣错 落有致,艳阳高照,玻璃幕墙放射无暇 光芒,花瓣向上延伸,产生一种祥和的 美感。 设计说明 一、工程概况 (一)、工程概述 1.工程名称: 2.工程地点:深圳 3.结构类型:框架结构 4.建筑高度:46.3米 5. 设计使用年限为50年 6. 建筑结构的安全等级:二级。 7.抗震设防烈度:7度。 8.基本风压: 0.72(50年基准期) (二)、工程项目简述 项目内容:隐框玻璃幕墙,门窗,艺术花瓣装饰,涂料及其它项目。 二、工程设计依据及采用规范 (一)设计依据 1.基本风压值:72 2.地震设防:7度(0.15g) 3.地区粗糙度:C类。 (二)采用规范 1. 工程技术规范 《建筑幕墙》 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 138-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》50210-2001 《玻璃幕墙工程质量验收标准》139-2001

cheng 铁艺效果,造型新颖,围护装饰在外围墙面,感觉像是批上了厚重的面纱,给人一种神秘安静的感觉。 线条优美,形状独特,赏心悦目。《建筑物防雷设计规范》50057 《铝合金结构设计规范》 50429-2007 《钢结构设计规范》50017-2003 《建筑抗震设计规范》50011-2001 《建筑结构荷载规范》50009-2001 《建筑设计防火规范》50016-87(2001版) 《公共建筑节能设计标准》14-036-2006 《工程测量规范》50026-93 3. 材料标准 《铝合金建筑型材第1部分:基材》5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》5237.2-2008 《碳素结构钢》81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》81-2002 《金属覆盖和化学处理表示方法》13911-92 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》13912-92 《不锈钢》1220-92 《不锈钢冷加工钢棒》4226-84 《连续热镀锌薄板和钢带》2518-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》8923-88 《浮法玻璃》11614.2-2009 《钢化玻璃》1576.3.2-2009 《中空玻璃》11944-2002 《夹层玻璃》15763.3-2009 《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》18915.1-2002 《硅酮建筑密封胶》14683-2003 《硅酮结构密封胶》16776-97 《玻璃幕墙接缝用密封胶》882-2001

幕墙工程施工设计方案(范本)

目录 第一部份施工组织设计 第一章工程概况 (1) 一、工程主要材料说明 (1) 二、幕墙的性能设计应满足下列要求 (2) 第二章劳动力资源配备计划 (4) 一、工程组织保证体系 (4) 第三章材料供应计划 (6) 第四章工程的施工规和施工仪器、机具 (7) 一、施工应遵照的标准及规 (7) 二、检测仪器的选择 (7) 三、施工机具供应计划 (8) 第五章幕墙安装施工方法及技术保证措施 (10) 一、幕墙安装思路 (10) 二、幕墙施工顺序 (10) 三、幕墙安装工艺流程: (11) 四、铝板幕墙的安装作业方法 (12) 五、幕墙安装技术保证措施 (44) 第六章施工进度计划及进度保证措施 (47) 一、施工进度计划 (47) 二、进度保证措施 (47) 第七章质量、工期、安全及文明施工控制目标及成本控制措施 (50) 一、质量目标 (50) 二、幕墙工程施工工期目标 (50)

三、幕墙工程施工安全目标 (50) 四、幕墙工程文明施工目标 (50) 五、降低本工程造价的措施 (50) 第八章质量控制程序及质量保证体系 (52) 一、主要容包括 (52) 二、质量技术保证措施 (52) 第九章与总包、管理公司、监理、设计方配合协调措施方法 (55) 第十章现场安全文明施工措施 (56) 一、安全防护技术组织措施 (56) 二、现场文明施工及标准化工地保证措施 (57) 第十一章幕墙成品保护措施及方法 (58) 一、幕墙成品保护措施 (58) 二、外墙清洁、保养、使用及维护 (59) 第二部份计算书 第三部份方案图

第一章工程概况 工程名称:菲尼克斯半导体FAB1项目 建设地点:中国市 招标单位:菲尼克斯半导体LPS 菲尼克斯半导体FAB1项目幕墙工程位于市,工程总层数为3层,其幕墙高度为21.1m。 一、工程主要材料说明 (一)铝板 本工程大面采用4厚复合铝板。其符合相应的技术标准并提供检验检测报告。 (二)铝合金材料 该工程采用小单元幕墙专用系列型材。铝合金型材符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级,同时其化学成分符合现行国家标准《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190的规定。铝型材外露可视表面采用氟碳喷涂处理,型材表面光洁,色泽一致。 (三)硅酮结构胶 选用美国GE公司生产的SSG-4400型硅酮结构密封胶。 Ultralaze SSG-4400型是一种双组份具备高模量特性之中性结构密封胶,在配合双组份打胶机使用时可调节其混合比例从而控制固化时间,形成耐用、高性能及具弹性的硅酮结构密封胶,能抗臭氧、紫外线及雨水等天然侵蚀。 (四)耐候密封胶 耐候胶选用美国GE 公司生产SCS-2000耐候胶。

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 建筑设计概况: 本工程为框剪结构,地上12层,建筑高度为58.95m,总建筑面积为24026.15m2,为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时,抗震设防烈度为七度,风压变形性能等级为IV级,雨水渗透性能等级为IV级,空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成,包括及本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计,按照图纸施工,满足业主和设计师的要求,确保工程质量达到广东省优良样

板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工,2006年10月30日竣工,整个施工日期为120天。 安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工,争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司,是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业,连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计,精良制造,精细施工及完善的售后服务,建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖,数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心 、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖,沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程,上海市南

外墙装饰工程设计总说明

外墙装饰工程设计总说明 一、工程概述 1.1、项目名称: 1.2、建设单位: 1.3、主体结构形式:钢筋混凝剪力墙结构 1.4、建筑高度:16.7 M 1.5、地面粗糙度类型:c类 1.6、建筑物耐火等级:一级 1.7、抗震设防烈度: 7度 1.8、幕墙安全等级为:二级 1.9、幕墙设计使用年限:25年 本分包幕墙工程主要包括以下几大项目: 1、铝板幕墙; . 2、点式玻璃雨蓬 3、铝门窗: 4、石材幕墙 二、设计依据 2.1、业主认可的方案设计图纸2.2、设计过程中业主提供的有关其它要求 2.3、设计、施工、检测规范: a.建筑设计类: 设计依据及规范适用参考备注《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 √ 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ/T176-2009 √ 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 √ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 √ 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) √ 《民用建筑设计术语标准》GB/50504-2009 √ 《住宅设计规范》(2003年版)GB50096-1999 √ 《住宅建筑规范》GB50368-2005 √ 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 √ 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 √ 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 √ 《建筑采光标准》GB/T50033-2001 √ 《建筑玻璃采光顶》JG/T231-2008 √ 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 √ 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分) JGJ26-1995 √ 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 √ 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-1988 √ 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版)√ 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 √

相关文档