一、工程概况及专业工程特点:

本工程有12#-18#房7栋25、32层住宅,底层均为一层商业服务网点。设计总建筑

面积193509.7m2,其中地上建筑面积147299 m2(其中不计容保温面积1305.52 m2)地下建筑面积为46209.98 m2(其中人防地下室建筑面积15035m2)。建筑物总高度97.2米。

本工程抗震设防烈度6度,主体结构使用年限50年,结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,地基基础设计等级甲/乙级,砌筑施工质量等级

为二级。

一).配电系统

1.负荷分类:

一级负荷:所有消防用电设备(消防电梯、应急照明、消防电梯污水泵等) 及安防系统用电、客梯、航空障碍灯、走道照明等重要负荷。三级负荷:住宅等其它电力负荷及一般照明等。

2.住宅用电负荷标准:

注:实际户安装容量可根据供电局要求调整。商业按150W/㎡设置

3.供电电源:

本栋电源由公用配电所引来,住宅电源通过室外电缆沟单独引入,公共用电主、备供电源从小区公用变引入地下室配电间,再经电井桥架引上,满足一级负荷双电源供电要求。进线均采用电缆。具体用电负荷如下: 住户用电Pe=2976kW Pjs=1488kW Ijs=2512.05A. 公共负荷Pe=440.8kW Pjs=440.8kW Ijs=837.18A. 商铺负荷Pe=200kW Pjs=180kW Ijs=303.88A.

4.计量:

本工程住宅按户集中装表,电表箱分层集中设置。根据供电部门要求,预留远程抄表线路保护管。公用用电主备供分别计量,在地下室配电间内集中设置。

5.功率因数补偿:

本工程要求荧光灯采用电子镇流器或节能型电感镇流器,其余气体放电灯采用就地补偿方式,以提高系统功率因数。

五.电力配电系统

1.低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式供电。

2.消防负荷双电源供电,其中消防电梯污水泵、消防电梯、防排烟风机的双电源在末端配电箱处自动切换。住户用电源采用母线槽供电。

3.配电线路设短路或过负荷保护,对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路仅设短路保护;用于消防电动机的断路器仅设电磁脱扣器(短路保护),热继电器过负荷保护只作为报警而不跳闸。住户配电箱进线开关设自恢复式过、欠电压保护。

4.照明、插座均由不同的支路配电;除壁挂空调外,所有插座回路均设电子式剩余电流断路器保护,小于30mA,动作时间小于0.1秒。

5.配电间设于地下层,内设进线、计量及出线柜,落地安装在地下最底层时0.2米,其它0.1米(底部用槽钢垫高),配电间采用H=0.15米高门槛作为防水措施。

6.住宅每户设置一个照明配电箱,嵌墙暗装。

二)照明系统

1.照明灯具选型:

1)楼梯间内采用吸顶灯、走道采用吸顶灯或嵌入式筒灯。其他一般场所采用荧光灯、金卤灯或其他节能型灯具。有装修要求的场所视装修要求商定。

2.正常照明照度及功率密度值:

注:需二次装修的房间,其照度及照明功率密度值应符合GB50034-2013的要求。

3.应急照明:

1)消防控制室、变配电室、消防水泵房、发电机房、防排烟机房、弱电机房及火灾仍需坚持工作的场所的照明100%为备用照明。其电源转换时间不大于5S,最小持续时间不小于180min。

2)楼梯间,防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室、疏散走道、主要出入口、地下车库设疏散照明和疏散指示标志。3)疏散照明水平疏散通道不应低于1lx ,人员密集场所、避难层(间)不应低于3lx,垂直疏散区域、前室或合用前室、避难走道不应低于5lx。4)疏散照明、出口标志灯、疏散指示灯采用自带蓄电池作备用电源,且持续供电时间应大于30min。安全出口和疏散门的正上方应采用"安全出口"作为指示标志。5)应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。且应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010的有关规定。

4.照明控制:

1)首层大堂及入口处灯具均采用普通开关控制,控制开关设于室内。2)豪华户型楼层电梯前室中央顶灯及两侧过道灯具采用节能开关控制,电梯厅其他灯具在本层设普通开关控制并在梯间照明箱内设时间集中控制。3)豪华户型节能开关选用声光控延时开关。4)楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、疏散通道、主要出入口等场所的应急照明火灾时由火灾自动报警系统控制模块强制点亮。5)每个房间的灯的开关数不宜少于二个(只设置一个光源的除外),房间或场所装设有两列或多列灯具时,所控灯列宜与侧窗平行,以充分利用自然光。

三)节能设计

1.选用高效节能光源、镇流器及灯具。

1)支架灯、灯盘采用T5管荧光灯(选用电子镇流器)。当要求Ra≥80时采用稀土三基色荧光灯。直管荧光灯的光效值不低于70Lm/W。

2)吸顶灯采用T5环形荧光灯管或紧凑型电子荧光灯,筒灯采用紧凑型电子荧光灯。3)悬挂灯、投光灯采用带就地补偿的金属卤化物灯(功率因数大于0.9)。

2不同类型房间电器设备功率(W/m)及照明功率密度值(W/m)参照GB50189-2005,GB50034-2013规定值。功率密度不能大于"强条"规定值。

3照明节能控制:见六. 4条说明。

4设备节能控制:电梯采用智能控制;采用节能型水泵及风机

5.单相照明负荷尽可能均匀平衡到三相负荷中,减少电压损失,影响光源的放光效率。四)设备安装方式及高度(底边距地)

1.配电装置安装应考虑抗震设防措施。应急电源配电装置与主电源配电装置应分列设置,无法分列时,其母线分断处应设置防火隔板。

2.动力柜落地安装,在地下最底层时0.2米,其它0.1米。(底部用槽钢垫高)

3.配电间、机房、地下层的配电箱、控制箱明装1.5米。走廊梯间、办公室配电箱暗装1.5米。

4.竖井内配电箱、电表箱明装。位置、高度视安装检修及抄表方便等因数确定。

5.各住户配电箱暗装1.8米,当分户墙上同一位置背靠背设电箱时,箱体安装高度分别按

1.65m及1.9m错位安装。

6.地下室、机房内的插座1.5米明装,竖井内的插座0.5米明装。

7.跷板开关、触摸延时开关、门铃按钮暗装,户内H+1.3m(设于其余公共区域H+1.4m)。

8.楼梯及走廊的红外感应或声控开关暗装,户内H+1.3m(设于其余公共区域H+1.4m)。

9.住户内插座均暗装,在卫生间安装的插座须距淋浴间的门边0.6米以上,无淋浴间距喷头1.2米。在露台、开敞式阳台、卫生间安装的插座均应加防溅盖板安装距地1.8米及以下的插座均应选用安全型。

10.插座应保证与热水器间的水平净距不得小于300mm,与燃气管间的净距不得小于150mm。

11.住户内放置配电箱、弱电箱的墙体厚度不应小于150mm,低于180mm时,配电箱、弱电箱后应挂网批荡。

12.安全出口指示灯安装于门框上方0.1米;安装于走廊及楼梯间的疏散指示灯距地0.5米,暗装。

13.防火卷帘门两侧设手动控制按钮,距地1.5米。

14.集水坑的水位器接线盒距地宜≥0.5米,水池的水位器接线盒应在水池外,距顶0.2米左右,位置应靠近人孔,导管安装必须垂直。天面水池的水位器接线盒应加防雨防晒保护。

15.消防设备的配电、控制箱应设明显标志。

16.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

17.有事故排风功能的排风机,应分别在室内、外便于操作的地方设置启、停按钮。

18.当电箱设于室外时,箱体的防护等级不应小于IP54。

五)接地及安全

1.配电系统采用TN-C-S形式。总电源的PEN线(母排)经总等电位联结端子板接地,与防雷接地共接地网。

2.从强弱电间配电柜经竖井至屋面机房沿电缆桥架外侧用-40X4热镀锌扁钢带敷设一专用PE干线,PE干线在竖井内应每三层与楼板钢筋作等电位联结。母线、电缆桥架及其支架应可靠接地,并应全长不少于两处与接地干线连接,且始端与终端与干线连接。

3.从总配电箱至各用电点均采用三相五线、单相三线线缆。干线、支线均采用导线做专用PE 线,PE 导线采用黄绿相间花纹线。

4.变电所、发电机房的接地包括变压器中性点接地、建筑物防雷接地等各种接地均共一个接地网。接地电阻要求不大于 1 欧,否则应增设人工接地装置。

5.凡电气设备正常时不带电的金属外壳,穿线金属管、金属接线盒、桥架、支架等应做好电气连接并接地。

6.插座的PE端子及所有灯具的金属底座均应与专用的PE导线相连接。

7.不间断电源输出端的中性线(N线)必须与接地装置做好重复接地。

8.总等电位联接:

1)在地下一层靠近各进出建筑物金属管又便于安装检查之处,做总等电位联结。

2)总等电位联结端子箱明装,底边高0.3米。箱内的总等电位联结端子板(MEB端子板)做法见《等电位联结安装》图册(02D501-2),34页及有关页次。

3)总等电位联结线(MEB)线采用WDZC-BYJ-1x16mm2导线穿PC25管敷设。

4)将接地干线PE母排、进出建筑物的给排水金属总管、消防栓系统的进户总管、煤气进户总管、空调进户总管、电梯的导轨、访客对讲电话的金属外壳及铁门、弱电竖井内接地干线等弱电系统,用MEB线与MEB端子板相连接。做法见(02D501-2)中第6、11~14页及相关页次。

5)用热镀锌扁钢-40x4将MEB端子板与就近接地网(装置)引下线二处相连接,接地电

阻要求不大于1 欧姆。

9.局部等电位联结:

1)带洗浴功能的卫生间做局部等电位联结,局部等电位联结做法见《等电位联结安装》图册(02D501-2) 6、16页及有关页次。a 设置局部等电位联结端子箱,内装局部等电位联结端子板(LEB端子板),卫生间内有台式洗脸盆时,端子箱在台下墙上暗装,底边离地0.3米。b 局部等电位联结线(LEB线):采用BVR-1x4mm2导线,PC20暗敷。c 将卫生间内的金属给水管、金属排水管、金属热水管、金属浴盆、燃气热水器金属外壳及电源插座PE线等分别用LEB线与LEB端子板相连接。d 用-25×4镀锌扁钢或(?10)镀锌圆钢从卫生间地板内钢筋网焊引出一根连接线暗敷至端子箱附近,再用LEB线与LEB 端子板相连接。

2)弱电机房、电梯机房等电子设备较多的设备房内,在距地0.3米的墙上设置一个局部等电位联结端子箱(放射式连接方式。做法参考02D501-2,21、22页有关部分),用WDZC-BYJ-1x25mm2导线穿PC25与就近的接地端子板相连接。与其它接地系统共接地网,接地电阻要求不大于 1 欧姆。

10.漏电保护:

1)末级照明配电箱内的插座回路开关选用单相二极过电流加漏电(30mA、瞬动)保护开关。

2)正常照明区域总配电箱(非应急照明配电箱)的主干分支电源开关选用带隔离功能、过电流及漏电(500mA或300mA、0.3S~0.5S)保护功能的开关。

3)采用分级保护方式时,上下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2S。

六)防雷及接地

1.无锡地区年平均雷暴日为41.4天,经计算预计雷击次数为0.236,防雷类别按照三类

设计,具体级别以雷电风险评估报告为准。

2.接闪器:

防直击雷:

1)在屋面,裙房屋面沿女儿墙、屋面机房及水池天面四周明敷接闪带(?10热镀锌圆钢),利用屋面混凝土楼板内≥?10的主筋做不大于20X20m或24X16m的接闪网格。在建筑物高度超过70米时,沿屋顶周边敷设的接闪带应将其接闪带的支架适当加长并斜弯至外墙的外表面或屋檐边垂直外表面。屋面不同层面的接闪器之间应相互连接。

2)高出屋面0.5米的非金属物体应装接闪器,并应与接闪带相连接。

3)突出屋面的金属物体、金属管道等均应与接闪带相连接。

4)建筑物高度超过60米时,不在上方接闪器保护范围内的水平突出外墙的金属物应与防雷引下线连接,非金属体应安装接闪器并与防雷引下线连接。其外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物顶端与防雷装置(如接闪带)相连接,底端与防雷装置(如引下线或接地引引出端)接地网相连接。

2.2 防侧直击雷:

高于60米的建筑,其上部占高度20%并超过60米的部位,即本建筑25层以上部分应符合下列规定:

1)各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。物体为金属体时,其物体应与接闪带连接。物体为非金属体时,其物体应设接闪器。2)利用建筑物外圈的自然引下线与结构圈梁形成不大于20X20m或24X16m的侧面接闪

器。外部侧面的金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。

3.引下线:

1)建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑时,构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其

箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工方法。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、

线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接接电气通路。同时敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢的截面的总和不小于?10钢筋时,利用结构的所有混凝土柱或钢构柱作为自然引下线。

2)建筑四周的引下线(平面图指定)在首层高出地面0.5米处预埋接地引出端子板,平

装饰柱面,以便测量接地电阻或增补接地装置用。

4.接地装置:

1)优先利用室外地坪0.5米以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置(连接做法同引

下线),利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。如四周无基础梁,在距室外地坪0.5米以下用≥3x?12镀锌圆钢将四周各独立基础内主筋焊连起来。

5.预埋接地端子板:在等电位联结箱附近、配电间、强弱电竖井内、电梯机房、电梯井

道底部等处(见平面图)预埋接地端子板。端子板采用焊接连接型或螺栓连接型。具体做法见做法见14D504 。

6.所有防雷装置的各种金属构件必须热镀锌(浇灌在混凝土内的除外),焊接处应做防腐

处理。

7.接地电阻要求:1)防雷、重复接地、PE及弱电系统等共用,接地电阻≤1 欧。2)达不

到接地电阻要求时,应增打人工接地装置。

8.防闪电电涌侵入及防反击措施:8.1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防

雷装置做防雷等电位连接:1)建筑物金属体。2)金属装置。3)建筑物内系统。4)进出建筑物的金属管线(含电缆金属外皮)。外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。8.2 电涌保护器的设置: 1)除高压装置设避雷器外,在变电所低压受电屏上装设I 级试验电涌保护器。2)在低压电源线路引入的总配电箱、总配电柜处装设I 级试验电涌保护器。3)在消防控制室、弱电机房、电脑房和向电脑供电的配电箱内装设II 级试验电涌保护器。4)建筑物顶上的电梯机房配电箱及广告照明和彩灯配电箱及其他用电配电箱内装设II 级试验电涌保护器。5)图中I 级试验用T1 表示,其冲击电流Iimp大于或等于12.5KA,电压保护水平Up小于或等于2.5KV。6)图中II 级试验用T2 表示,其电压保护水平Up小于或等于2.5KV(弱电机房、电梯机房为1.5 KV),标称放电电流In大于或等于5KA 或根据具体情况确定,在系统图中表达。7)电子系统的室外线路采用金属线时,在引入终端箱处安装D1类高能试验型的电涌保护器。电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装B2类慢上升试验类型的电涌保护器。8)电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家或弱电专业公司配置。

二、监理依据:

现行主要国家标准、地方标准及法规;

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《火灾自动报警施工及验收规范》GB50166-92、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、其它专业提供的工程设计资料

三、监理工作流程

四、监理工作的控制点及目标值

1、施工前期监理工作的控制点及目标值

1)审核本工程设计图及有关设计文件,并通过图纸会审、设计交底或其它形式向设计、业主等有关建设方提出。

2)审核本工程项目经理资质及等级证书;特种专业施工人员上岗证书等。

3)审核施工组织设计或施工方案。

4)审核承包单位现场项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系

5)审核及认定进场材料、设备

6)监理工作的技术准备

2、施工过程监理工作的控制要求及目标值

1)电气线路安装工程

[1]在混凝土现浇的楼板、墙体内暗配电管,应沿最短距离敷设,暗配管离构筑物表面距离不应小于15mm ,当绝缘导管在砌体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm 。

[2]进入落地式柜、台、箱、盘内的电管应排列整齐、管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm 。室外所有管口在穿入线缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内部。

[3]金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌及壁厚小于(等于)2mm 的钢导管不得采用套管熔焊连接。

[4] ]壁厚小于(等于)2mm 的钢管不能作为电线导管埋设于室外土壤中,室外埋地敷设的电缆导管,其埋深应大于(等于)0.7m 。

[5]金属导管内外壁应做防腐处理;埋设于混凝土内部的金属导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理;直埋土层中的钢导管外壁应涂两度沥青(水柏油)防腐。

[6] 电气配管、桥架、槽板、线槽等通过建筑物变形缝时的质量监控要点:通过建筑物沉降及伸缩缝部位的所有电气配管、槽板、桥架、线槽、避雷装置等应设补偿装置,补偿装置的几何尺寸及连接应符合有关现行国家标准、图集的要求。

[7] 金属电缆支架、金属电缆桥架及支架、电缆导管、引入或引出的金属导管和线槽必须接地(PE )或接零(PEN

)可靠;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地或

接零的接续导体,金属线槽不作设备的接地导体;金属电缆桥架及支架、金属线槽(在设计无规定时)全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连;镀锌钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,其专用接地卡跨接的两卡间连线应用铜芯软导线(其截面应不小于4mm2);镀锌线槽及镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,其连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,非镀锌钢导管采用螺纹连接、两端(连接处)焊接跨接接地线,非镀锌电缆桥架连接板的两端、非镀锌金属线槽间连接板两端跨接接地线(铜芯)接地线截面应不小于4mm2;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端采用专用接地卡固定跨接接地线。

[8] ]明配钢管管径在ф50mm及以下的,必须采用螺纹连接,不得采用套管连接;管径在ф63mm及以上者,可使用套管焊接,套管应位于两管对口的中心,长度为管外径的1.5~3倍,焊接应严密。

[9] 配管采用螺纹连接时,连接后螺纹宜外露2-3扣,其圆钢跨接接地线的直径不得小于6mm,焊接长度应大于(等于)6倍圆钢直径、焊接应牢固、焊缝饱满、不得点焊、焊缝无咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷,钢管未焊穿;

[10]除特殊场所外,50V以下配线的金属钢管、线槽可不做跨接接地线。

[11] 吊顶内部配管宜按明配管施工,配管不得固定在吊顶的支架或龙骨上,金属软管应做接地保护,各种强弱电导线严禁在吊顶内裸露

[12] 不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不应穿在同一导管内,相互干扰的导线不得穿在同一导管内。当设计要求的或电压为50V及以下回路,同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路、同类照明的几个回路穿入同导管,但导管内导线总数应不多于8根。

[13] 同一交流回路的导线应穿入同一金属导管内,同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内,同一电源不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽;在金属导管、线槽内电线不得存在接头。

[14] 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿在钢导管内。

[15] 同一建筑物、构筑物在采用多相供电时,电线绝缘层的颜色选择应一致,其保护线(PE线)应为黄绿相间色,零线用淡蓝色;A相-黄色;B相-绿色;C相-红色。

[16] 电缆敷设严禁有绞拧,铠装压扁,护层断裂及表面严重划伤等缺陷

17] 钢制电缆桥架直线段长度大于30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架直线段长度大于15m,设有伸缩节;电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于支架及桥架内电缆最小允许弯曲半径(参见本节第6条),设计无要求时,电缆桥架水平安装支架间距应小于(等于)3m,垂直安装时支架间距不大于2m;桥架与支架及桥架与连接板的螺栓固定,紧固无遗漏,螺母位于桥架外测;采用钢支架固定铝合金桥架时,应设相互绝缘的防电化学腐蚀措施

[18] 敷设在竖井及电缆沟内桥架,穿越不同防火区的桥架,按设计要求,设防火隔墙措施。

[19] 在大于45o倾斜的桥架内敷设电缆时,每隔2m设固定点;电缆出入、电缆沟、竖井、柜(盘)、台、构筑物及管子的部位,作密封处理;电缆首端、末端及分支部位应设标志牌。

[20] 电缆在水平敷设时,首尾两端、转弯两侧及每隔一定距离(不大于10m)处设置固定点;敷设于垂直桥架内的全塑型电力电缆及控制电缆固定点间距不大于1m,其他电缆间距不大于1.5m。

[21] 电线、电缆接线必须正确、并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编制线,其截面积不应小于表3规定。

表3 电线芯线和接地线截面积(mm2)

2)成套配电柜、控制箱(台、屏)和动力、照明配电箱(盘)安装工程

①柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;门和框架的接地端子与装有电器的可开启门之间应有裸编织铜线连接,且有标识。

②低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应设可靠的电击保护;柜(屏、台、箱、盘)内的保护导体应有裸露的端子连接外部的保护导体的端子;设计无规定时保护导体的最小截面应不小于表4规定。

Ω;二次回路必须大于1MΩ。

④照明配电箱(盘)安装时,内部配线整齐,且无绞接,导线连接紧密、不伤芯线、不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等部件齐全。

⑤照明配电箱(盘)内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S。

⑥照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)的汇流排,零线和保护接地线分别经汇流排配出。

⑦柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V,芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘线缆;除电子元件回路及类似回路外,其他回路应采用额

定电压不低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘线缆,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识。

3)低压电器及动力设备安装工程

①电动机、电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

②电动机、电动执行机构的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

③100KW以上的电动机应测量各相直流电阻值,其相间差不应大于最小值的2%,无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,其线间差值不应大于最小值的1%。

④低压电动机、电动执行机构等安装应牢固,防水防潮的接线入口及接线盒盖等应做密封处理,在设备接线盒内裸露的不同相导线间及导线对地间最小距离应大于8mm,否则应采取绝缘保护措施。

4)电气照明、器具安装工程

[1]安装灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识,灯具回路控制应与配电箱及回路标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,成排照明灯具距地面高度小于2.4m,应有专门接地线。

[2]建筑物景观照明灯具的金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识;每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值应大于2MΩ;在人行道等人员往来频繁等场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度应距地面2.5m以上。

[3] 灯具重量大于3kg时,应采用螺栓或预埋吊钩固定;灯具重量在0.5kg及以下时,可采用软电线自身吊装;大于0.5kg时的灯具采用吊链,软电线编叉在吊链内,使电线不受力;灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个,若绝缘台直径小于(等于)75mm时,采用1个螺钉或螺栓固定。

[4] 安装在危险性较大及一些特殊场所的灯具,其离地高度小于2.4m时,使用额定电

压为36V及以下的照明灯具或采取专用保护措施。

[5] 若设计无要求,又不采用安全电压,一般敞开式灯具的灯头离地距离为:室外,

2.5m(安装在墙上);室内,2m;软吊线带升降器的灯具在吊线展开后,0.8m。

[6] 应急照明灯应由两路电源供电;其中一路可采用独立于正常电源的柴油发电机组

供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为;疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。

[7] 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于

2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及转角处,应安装在1m以下的墙面上。不易安装的可安装在上部。

疏散通道的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。疏散照明线路采用耐火电线、电缆、穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷时,保护层厚度不小于30mm;

电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

[8] 应急照明灯具、运行中温度大于60o C的灯具、靠近可燃物时,采用隔热、散热等

防火措施。白炽灯、卤钨灯等光源、不能直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

[9] 安装在同场所的交流、直流或不同电压的插座应有明显区别,且必须选用不同结构,不同规格和不能互换的插座;配套的插头也要按交流、直流或不同电压等级区别使用。

[10 ]单相二孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座、接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座之间不串联连接。

[11] 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关安装的通断方向位置一致照明线路的相线经开关控制。

5)避雷接地系统安装工程

[1]人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点;测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

[2]埋设在人行通道处的防雷接地的人工接地装置的接地干线埋地深度不应小于1m,且采用均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面;接地模块顶面埋深不应小于0.6m,角钢等模块间距不应小于模块长度的3~5倍;接地模块埋设基坑一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,在开挖深度内详细记录地层情况;接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层良好接触。

[3]设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m;钢管、角钢、园钢等接地极应垂直埋入地下,间距不小于5m。接地装置应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;园钢与园钢搭接为园钢直径的6倍,双面施焊;园钢与扁钢搭接为园钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;焊接接头除埋设在混凝土中的以外,都有防腐措施。

[4]接地模块应集中引线,用干线将模块并联焊接成一个环路,干线与模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

[5]暗敷在建筑物抹灰层内的避雷引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,应防腐处理。

[6]变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接,利用金属构件,金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

[7]设计无要求时,采用热浸镀锌钢材作为接地装置材料,或采用钢材作为接地线时,其最小允许规格,尺寸应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002规定,钢材接地线焊接连接应符合本节[3]规定。

[8]明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分不大于1.5m,垂直直线部分不大于3m,弯曲部分0.3~0.5m。

[9]接地线在穿墙壁、楼板时,应加套钢管或其他坚固的的保护套管,钢套管应与接地线做电气连接。

[10]接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。

[11]变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

[12]设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属窗门,应就近与接地干线连接可靠,

连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

[13]建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的

电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

[14]建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等

电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网络,环形网络应就近与等电位的联结干线或局部等电位箱连接。支线之间不应串联连接。

[15]等电位联结的线路最小允许截面为:铜质干线16(mm2),铜支线6(mm2);钢质干线50(mm2),钢支线16(mm2)。

[16]配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门绞链处的接地连接应采用编

织铜线。

[17]需等电位连接的高级装饰金属部件或零件,应用专用的接线螺栓与等电位联结支

线连接,连接牢固且有标识。

[18]电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电

缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

3、试验、调试及试运行

[1] 变压器与由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组成的箱

式变压所的高压电气部分,其电气交接试验必须符合现行国家标准《电气装置

安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

[2] 高压开关、熔断器等与变压器组合在同一密闭油箱内的箱式变电所,交接试验

按产品提供的技术文件要求执行。

[3] 低压成套配电柜交接试验符合本节[2]规定。

[4] ]高压成套配电柜必须按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标

准》GB50150规定的交接试验合格,且应符合下述规定:继电保护元器件、逻

辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整机试验动作正确,整定参

数符合设计要求;凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和

继电保护装置,应按产品技术文件要求交接试验合格。

[5] 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10MΩ

时,用2500V兆欧表摇测1分钟,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10M

Ω时,做1000V交流工频耐压试验,时间1分钟,应无闪络击穿现象。

[6低压母线交接试验应符合本节[2]规定

[7] 低压电器动力设备试运行前,相关设备及线路应按现行国家标准《建筑电气工

程施工质量验收规范》GB50303的规定试验合格。

[8] 公用建筑照明系统,通电连续试运行时间应为24小时,民用建筑照明系统通电

连续试运行时间为8小时,全部灯具开启,每隔两小时纪录运行状态一次,要

求连续运行时间内无故障。

4、施工过程应予控制的常见病(见安装质量通病防治细则)

5、建筑电气工程验收

1)检验批的划分

①室外电气子分部的分项工程的检验批按建筑群及小区大小、投运时间先后、功能区

域不同划分。

②变配电室子分部的分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;若有多个分变配

电室则各为一个检验批。

③供电干线子分部的分项工程的检验批,按供电区段和电气线缆竖井的编号划分。

④电气动力和电气照明子分部的分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批划

分区域应与土建工程一致。

⑤备用和不间断电源子分部的分项工程各自为检验批。

⑥防雷及接地安装子分部的分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的

接地体各为一个检验批;大型基础可按区域划分成几个检验批;避雷引下线安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环间隔的层次为一个检验批;同一屋面的接闪器为一个检验批。

2)核查电气工程分部(子分部)各项质量控制资料

①电气工程施工图设计文件及图纸会审记录,技术核定等洽商记录。

②施工方案。

③主要材料、器具、设备的合格证及进场验收记录等原材料质量保证资料,性能检测、

试验报告。

④电气设备交接试验记录;空载及负荷试运行记录;照明系统通电试运行记录。。

⑤接地电阻、绝缘电阻测试记录等有关安全功能测试记录。

⑥隐蔽工程验收记录。

⑦分部工程所含分项工程质量验收记录。

⑧分项工程所含检验批质量验收记录。

⑨强制性条文检验项目抽查记录。

⑩不合格项目处理记录及验收记录。

⑾重大质量技术问题实施方案及验收记录。

⑿观感质量检验项目评定记录。

⒀工序交接合格等施工现场质量管理检查记录。

3)分项工程(含隐蔽工程)的质量验收在施工过程中实施。工程竣工验收时,电气工程实物质量的抽查(公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,屋顶防雷工程,重要或大面积照明工程,以及5%自然间的电气动力照明工程;一般建筑的配电室和5%自然间电气照明工程及屋顶防雷工程;室外变配电室及5%各类灯具等项目)结果应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303规定。其中变配电室通电后抽测的主要项目为:各类电源自动切换或导通状态、开关插座接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间,接地装置的接地电阻及照明设计确定的照度等。

五、监理工作的方法和措施

1、电气安装工程监理工作的指导原则

遵照建设部关于工程建设施工质量控制及质量验收的指导原则,在完善手段的基础上,强化验收及过程控制应是建筑电气工程施工监理作业的指导原则。因此在目前以巡视、旁站、检查验收(测量及试验)等主要手段对电气工程施工全过程实施监督控制的监理工作必须坚持以贯彻执行强制性法规(条文)为中心;以旁站监理为重点;以平行检测(测量数据)为核心,做好电气工程关键安装部位及工序的监理工作。

2、过程控制的基本方法

电气工程从材料进场、施工过程、单机试验及系统调试等主要安装环节来看,质量检查控制的主要方法为:“目测法”、“实测法”、“试验检查法”以实施工程计量;判别、判断施工质量;确认工序质量做好隐蔽验收,直到竣工验收。同时,及时做好旁站监理等各项记录,通过工程例会、工程专题会、约见施工单位有关质量管理人员,以口头或书面形式及时反馈现场工程施工质量状况及有关重大问题,也是专业监理工程师及监理项目部可以采用的一个有效的质量监督管理措施。其中,对于工程施工过程中的重要节点及发生的重大问题及时留下影像见证资料;也是十分必要的。

3、重点项目的检验方法

1)电气安装工程的材料、设备规格型号、标志及接线,主要对照工程设计图及其设计变更、技术核定、产品技术文件等检查。

2)设备及系统的绝缘电阻,接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座正确性的测试检查,应旁站监理方式或查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。

3)需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机,应旁站监理吊芯、抽芯过程或查吊芯、抽芯记录。

4)供配电电气装置需做动作试验时,高压部分试验不应带电,低压部分不做带负荷试验。

5)母线搭接螺栓的拧紧力矩抽测应用扭力扳手,其他螺栓紧固程度拧动试验,应采用相应适配工具。

6)照明等漏电保护装置的动作测试值,可查阅测试记录或采用适配仪表进行抽测。

7)电气设备、电缆和继电保护系统的调试结果,可旁站监理调试过程或查阅调试记录。

8)系统负荷试运行时,若干大电流节点的温升检测,采用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录。

9)设备系统空载试运行和负荷试运行试验,采用旁站监理或查阅试运行记录。

南通瑞达建设监理有限公司

绿景雅苑B2地块项目部监理项目部

二零一五年十二月十日

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

住宅楼电气工程监理实施细则

xxlOO D2&D3 栋工程 电气工程监理实施细则 一、综述 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。 考核电气安装工程质量的主要原则为:确保安全供电和用电;考虑工程的使用年限或使用寿命;功能健全、可靠;注意装饰效果;节约能源;方便维护和检修。 安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成,生产效益的发挥,忘怀建筑的使用功能以及生命财产的安全。因此监督承包单位确保电气安装工程质量是监理工程师的职责。 电气专业监理工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划,估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前,言而有据。 二、电气监控部位 1 ?动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程: 2?照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程: 3 ?消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、 显示、手报等安装; 4?弱电系统:包括电视、电话、网络布线等工程; 5 ?防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。 三、电气安装工程质量控制项目 1 ?电线导管、电缆导管和线槽设工程 本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。

2 ?成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程 本表适用于10KV 以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、 主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变 阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303 —2002)规定。

电气安装监理细则培训课件

一、工程概况: 本工程是由苏州园区设计研究院设计,主要由地下一层地上十二层的北楼实验楼及五层的南楼教学楼组成。占地面积为19580㎡,总建筑面积为36568.45㎡。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统;5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87 《建筑物防雷设计规范》GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

建筑电气工程监理实施细则

建筑电气工程监理实施细则 建筑电气工程是建筑安装工程的重要组成部分,依据设计与生产工艺的要求,按特定的线路保护和敷设方式将电能合理分配输送至已安装就绪的用电设备及用电器具上。 在整个的监理工作中,首先应熟悉施工图纸,参加图纸会审,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的要求,明确电气工程和主体工程以及其他安装工程的交叉配合,熟悉和工程有关的施工及验收规范、质量验评标准等,审核施工单位编制的施工方案,并应有计划地组织机具和材料进场。在施工过程中,配管、配线、开关电器及配电箱的安装、防雷接地等都应在土建施工过程中做好预埋和预留孔洞的工作。穿线及电器安装过程须符合质量验收规范。最后,施工过程结束,应提交的技术资料齐全后进行竣工验收,质量评定。 监理工作的控制要点及目标值: 1 事先预控: 熟悉图纸,对设计说明和图纸中有疑问的地方或是不符合现行标准、规范、施工图相互间不一致,设计文件错漏,室内外设备布置和线路走向不符合现场实际等在设计交底会上进行书面和口头提出,凡设计图与国家规范及评定标准不符时,应按规范标准执行。图纸会审和设计修改及时标注在相应的施工图上。 备齐设计和施工必须要用的规范和图集以满足工程项目监理的需要。 审查电气安装施工分包队伍的持有电工上岗证的专业技术工人,不得少于施工总人数的50%,并注意流动情况。 督促负责电气安装队伍负责人建立自检,互检,交接检查三检制度的

质保体系和安保体系及电气施工技术交底。要求安装承包方在现场设专职的质检员和安全员,监理交底会上说明和提出监理的具体要求。 电气安装工程设备和材料的进场审核和认定: 1)建筑电气施工采用的设备、材料必须符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证和质量保证书(标明日期、批量并盖有质检公章)、生产许可证和安全认证,并现场抽验设备或材料是否符合质量要求。 2)督促承包商及时做好进场设备、材料的报审检查和验收工作,参加检查的人员应包括业主、监理、总包和相关分包单位的对口专业技术人员。 按规范要求应进行外观检查,需做试验的应由有资质的有关部门进行试验,产品技术文件应齐全。 技术准备步骤及土建施工条件: 1)审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施及成品保护手段。参加审核工程项目实施进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否合理安排了电气安装施工期以及施工方案的协调性及合理性,了解工程进度安排,劳动及机具情况。审核施工用电负荷、负荷分配、导线截面及开关整定值,用电器具经检查合格后准许使用。 2)组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件: (1)屋面楼板施工完毕,不得渗漏; (2)室内地面基层施工完毕,不得渗漏; (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋牢固; (4)模板施工设备及杂物清除干净并有足够的安装用地,施工道路通畅;

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

电气工程监理实施细则最新版

珠海市亘富生物科技有限公司厂区工程二期电气施工监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 深圳市中弘策工程顾问有限公司 项目监理部20(项目章) 2014 年4 月26日

目录 一、工程概况及专业特点———————————————————————3 二、电气监理工程质量控制依据————————————————————3 三、监理工作流程——————————————————————————3 1、工程变更程序—————————————————————————4 2、材料、构配件、设备验收程序——————————————————5 3、电气材料设备现场检测—————————————————————6 四、隐蔽工程验收程序————————————————————————7 五、监理工作控制要点、工作方法及措施————————————————8 1、接地装置、防雷引下线、均压环、等点位、避雷网、金属 结构门窗接地安装质量,接地电阻的测试。————————————8 2、各种电线导管、盒安装质量———————————————————9 3、成套配电柜、控制柜、(屏、台)和动力照明配电箱(盒) 安装质量——————————————————————— 10 4、电缆桥架金属电缆导管安装质量———————————————— 11 5、管内穿线、电缆敷设安装质量------------——-———————— 11 6、开关、插座、普通灯具、应急灯具安装质量——————————— 13 7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试——————————————— 13 8、照明通电试运行——————————————————————— 14 9、电动机安装及试运行———————————————------------ 14 10、弱电系统安装———————————————————————— 14 11、消防报警系统的安装质量——————————————————— 14 *****城工程

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

住宅工程水电监理实施细则范本

恒通帝景蓝湾花园18#楼 水电监理实施细则 1.编制依据 1.上海同建强华建筑设计有限公司设计施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2020) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2020版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2020) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2020) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 1.本工程位于江都市新都北路南,勤丰安置点北,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由苏上海同建强华建筑设计有限公司设计,由江都诚信监理公司监理,由江都市质量监督站和安全监督站负责督察。 2.本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、智能化和屋面防雷系统。 3.给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 4本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 5.电源:本工程电源进线为三相四线制380/22020由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用22020

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

水电监理细则

水电监理细则

三亚鹿回头小东海A16-1项目(电气工程) 监 理 细 则 编制: 审核: 海南省建设项目咨询管理有限公司 三亚市鹿回头小东海A16-1项目监理部

2008年4月 电气监理细则 工程概况 工程名称:三亚鹿回头小东海A16-1项目 工程地址:三亚市鹿回头村小东海 建设单位:三亚鹿回头旅游区开发有限公司 设计单位:深圳建筑装饰集团有限公司 工程总概况:本工程由三亚鹿回头旅游区开发有限公司开发建设,基地位于三亚市鹿回头岛,A16-1地块用地面积138800平方米,共有高层公寓、别墅、商业南北区、茶室工程项目。目前开发3-8号楼高层公寓和商业南北区、茶室。总建筑面积为214623.52平方米。 监理质量控制原则:(1)以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标;(2)以质量预检为重点;(3)对工程项目的人、机、料、法、环等因素,进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位;(4)坚持不合格的材料、设备不准在工程上使用。(5)坚持本工序质量不合格或未进行验收,不予签认,下一道工序不得施工。 方法:(1)质量控制应以事前控制(预防)为主;(2)应按监理规划的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果;(3)对工程的关键工序和重点部位施工过程,有目的地进行巡视检查和旁站监理。

1.电气安装工程施工企业的资质审查 审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书。 (1)从事建筑电气工程施工的企业,必须持有“供、用电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)工程项目技术负责人,应由具有助理工程师以上技术职务的人员担任,并经考核合格。建筑电气安装工人应持证上岗,安装电焊工应持有劳动部颁发的“特种作业人员操作证”。有电工合格证的专业技术工人,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 (3)消防工程施工企业,必须持有消防工程施工许可证。无证无照的企业承接消防工程施工,一经发现,严肃查处。 2.设计文件的复核、优化 开工前,电气监理人员应积极参与设计交底。电气监理和电气安装工程施工单位应组织有关人员熟悉电气施工图纸,了解工程特点以及工程关键部位的质量要求。施工单位应将图纸中影响施工质量问题及图纸差错等汇总,填写图纸会审记录,提交设计单位在设计交底时,协商研究统一意见。对影响工程质量和使用功能以及不合理的设计图纸,监理单位有权要求有关单位修改。 3.电气安装工程所需材料、器件与设备的认定 工程所需器件与设备应由监理单位进行质量认定。对重要材料、器件及设备的生产工艺、质量控制、检测手段、管理水平,必要时应到生产厂家实地考察,以便货比三家确定订货单位。对不符合质量要求的材料、设备和器件,监理单位有权要求生产或供应单位退换。 (1)材料类 1)主要材料应包括:母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、水泥电杆、变压器油和蓄电池用电解液、低压设备等。 2)工程材料报验: 工程上所用的主要电气材料,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附(a)准用证,(b)出厂合格证,(c)材质证明(检验报告),

住宅工程电气监理细则

住宅工程 电气工程监理 细则 审核: 编制: 有限公司 二0一二年二月 目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据 (3) 三、质量检查验收内容 (3) 四、建筑电气工程施工应注意的质量问题 (8) 五、质量管理措施 (12) 六、强制性规定条文要点 (16) 七、本工程应形成的资料 (17) 八、附:建筑电气工程监理流程图(框图) (18) 住宅工程电气监理细则 一、工程概况 住宅工程位于,本建筑群由四栋多层住宅、十六栋高层住宅、一栋综合楼及地下汽车库、自行车库及设备用房组成,其中1#~4#为5F(局部6F), 建筑高度19.2m,5#~14#、17#为10+1F建筑高度33.30m,15#、16#、18#、20#为15F,建筑高度45.3m,19#为17+1F,

建筑高度54.3m,汽车库停车数量为400辆,为一类停车库,本工程地上部份耐火等级为二级,地下部份耐火等级为一级,高层类别为﹤50m的二类高层住宅工程。总建筑面积为:104471.84㎡。 二、监理依据 1、住宅工程监理规划。 2、住宅工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同。 3、_ 住宅工程建筑电气施工图。 4、公司有关规定。 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》 6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 7、《建设工程施工现场供用电安全规范》 8、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 三、质量检查验收内容 (一)一般规定 1.接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 2.高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 3.电线、电缆应符合下列规定: (1)按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯 乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志; (2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭 曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; (3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于 标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表的规定。 (二)电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 主控项目 1.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 一般项目 2.电缆支架安装应符合下列规定:

电气工程监理细则

电气工程监理细则 (一)电气安装工程质量预控措施 决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。 1.设计文件复核及优化电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录。全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范; (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误或遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路径,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否附有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建管理部门批准的线路路径的有关文件等; (b) 结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况。重要数据应复核。 2.电气安装工程施工企业的资格审查 (1)从事建筑电气工程施工企业,其资格和能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应按相应质量检验评定标准的规定,检验评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位、监理单位。 建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。 (3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,并对安装质量负责,施工现场必须具备下列条件: 1)施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工组织,管理措施,安全措施; 2)施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气安装的施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负直接责任; 3)施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录、资料齐全有效; (4)了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。 3.电气安装工程设备、器材的认定: (1)采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。 (2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。 (3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

电气工程监理细则

电气工程监理细则编制 审核 2014/09

目录 一、工程概况 (3) 二、建筑电气安装工程的特点 (4) (一)建筑电气工程由三大部分构成,并且要求这三部分特性相配合,以保持建筑电气工程安全运行。 (4) (二)依据本建筑群的高标准和新工艺要求,设计比较新颖、先进、安全。 (4) (三)电气材料品种繁多。 (5) (四)电气施工难度大 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作的控制目标及要点 (7) (一)建筑电气安装监理中的投资控制 (7) (二)建筑电气安装监理中的进度控制 (8) (三)建筑电气安装监理中的质量控制 (9) 1、控制目标 (9) 2、控制要点 (10) (1)事前控制 (10) (2)事中控制 (11) 1)接地 (11) 2)防雷 (12) 3)钢管敷设 (12) 1

4)PVC 管敷设 (14) 5)吊顶内配管 (15) 6)线槽桥架 (16) 7)管内穿线 (16) 8)塑料护套线敷设 (18) 9)照明器具、插座、开关安装 (21) 10)成套开关柜及动力箱盘安装 (26) 11)电机的接线和电器检查 (29) (3)事后控制 (30) (四)建筑电气安装监理中的安全生产管理 (30) 五、监理工作的控制手段及措施 (32) (一)严格执行施工监理程序 (32) (二)充分利用施工监理手段 (33) (三)强化监理工作意识,提高监理人员素质 (34) 六、智能建筑工程的特点及监理控制的重点 (35) (一)本工程包含主要系统 (35) (二)各子系统控制的内容较多、涉及关系复杂 (35) (三)智能建筑工程监理措施 (40) 2

电气 工程监理细则

电气工程施工质量监理实施细则 一、综述 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。 考核电气安装工程质量的主要原则为:确保安全供电和用电;考虑工程的使用年限或使用寿命;功能健全、可靠;注意装饰效果;节约能源;方便维护和检修。 安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成,生产效益的发挥,建筑电气的使用功能以及生命财产的安全。因此监督承包单位确保电气安装工程质量是监理工程师的职责。 电气专业监理工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划,估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前,言而有据。 二、电气监控部位 1.动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程; 2.照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程; 3.消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、显示、手报等安装; 4.弱电系统:包括电视、电话、网络布线等工程; 5.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。 三、电气安装工程质量控制项目 1.电线导管、电缆导管和线槽设工程 本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。

2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303

变配电所设备安装电气调试监理细则资料

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业变配电所设备安装、电气调试)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、变配电所设备安装工程量一览表 材料或设备名称规格、型号、容量尺寸或重量数量备注 高压配电柜变压器低压配电柜高压电容器柜低压电容器柜蓄电池组整流器柜信号屏变频器屏控制屏不间断电源屏高压电缆低压电控制电铜(铝)母接地用圆角钢槽电缆

桥单独安装负荷开等附属设备 1 2、专业工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 等现行的施工质量验收规范、标准等。 6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。2

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

电气工程监理实施细则(修改版)

南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 电气工程监理细则 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 中咨工程建设监理公司 南宁市轨道交通2号线机电安装及装修施工监理06标 监理项目部

目录 第一章工程概况 (3) 1、1项目名称 (3) 1、2建设地点 (3) 1、3建设规模 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章专业工程特点 (5) 3、1低压配电 (5) 3、2配电箱 (7) 3、3照明灯具(包括应急照明) (7) 3、4电缆选择与敷设 (8) 3、5保护与测量 (8) 3、6控制与信号 (10) 3、7接地 (10) 第四章监理工作范围及目标 (11) 4、1监理工作范围 (11) 4、2监理工作目标 (11) 第五章监理工程流程 (13) 第六章低压配电及动力照明工程质量控制 (16) 6、1低压配电及动力照明工程系统质量控制要点 (16) 6、2低压动力照明系统质量控制措施 (17) 6、3设备安装检验及调试得验收 (30) 第七章监理工作要点 (33) 7、1质量控制 (33) 7、2进度控制 (35) 7、3投资控制 (37) 第八章监理工作方法、监控手段及措施 (39) 8、1监理工作方法 (39)

8、2监理监控手段 (39) 8、3监理措施 (40) 第九章监理安全控制 (41) 9、1施工准备阶段安全控制 (41) 9、2施工过程中安全控制 (42) 9、3监理资料得安全控制 (43) 第一章工程概况 项目名称:南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 建设地点:南宁市 建设规模:本项目包含2号线(玉洞-西津)工程,依次为西津站、安吉客运站、苏卢站、三十三中站、秀厢站、明秀路站、火车站(不含与1号线同步实施部分)、朝阳广场站(不含与1号线同步实施部分)、南宁剧场站、福建园站、亭洪路站、石柱岭站、江南客运站、大沙田站、建设路站、石子塘站、金象站、玉洞站及相应区间得通风空调、给排水及消防、动力照明、屏蔽门、电梯及自动扶梯、车站建筑装修等项目得施工监理。 投资规模:本工程投资概算约120980、961万元。 监理服务周期:本项目监理期限为本项目监理合同生效之日起至本项目监理范围内最后一项单项工程竣工验收之日加24个月得缺陷责任期及1个月得善后事宜服务期限。 项目计划工期:2016年5月施工进场,具体开工日期以招标人、总监理工程师签发得施工令为准。2017年5月底完成设备安装及调试。预计全线2017年下半年具备通车运营条件。 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)线路全长约20、8KM,均为地下线;线路呈南北走向,南起玉洞,途径银海大道、星光大道、

相关文档
相关文档 最新文档