湘潭市河基公司临街商业综合楼

第1章建筑设计

1.1设计条件

建筑名称:湘潭河基公司临街商业综合楼

工程地点:湘潭市河东大道南侧

建筑面积:6662.07㎡

占地面积:54000㎡

建筑层数:地上部分六层

耐久等级:二级

耐火等级:二级

民用建筑设计等级:二级

抗震设防烈度:6度,设计基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地。

1.2结构形式

本工程采用全现浇整体式钢筋混凝土框架结构,基础形式采用柱下独立基础。

1.3使用要求

功能合理,流线清晰。

应根据商场与办公室的使用要求不同[1],安排主体建筑与附属建筑的关系,做到分工明确、布局合理、互不干扰。

造型美观、大方,寓意深刻,表达出宏伟、壮观、庄重、气派的立意,与周围环境协调,具有现代化气息,体现教学综合楼的特点。

大楼平面设计因地制宜,主体部分采用对称方式,以最大限度的满足功能要求。

结构合理,技术可行且经济。满足消防要求。符合相关各类建筑规范。

1.4平面设计

本建筑在平面设计过程中,始终从建筑整体空间组合的效果来考虑,紧密的联系建筑的剖面和立面,分析剖面和立面和合理性,不断的调整修改评面,反复深入。通过内走廊连接成为一有机整体,在满足使用要求的同时也丰富了建筑内部功能分区。

湖南工程学院毕业论文

1.4.1房间设计(尺寸按开间×进深布置说明,单位为米)

该建筑地上六层,无地下室。该建筑的房间设计,严格按照《建筑设计资料集》、《民用建筑设计通则》和《现行建筑设计规范大全》。一、二层为商场,分营业、仓储和辅助三部分,一层辅助部分包括办公室2间、男女卫生间、配电间、空调机房、消防室、电子监控室。三至六层为商务写字楼,每层设男女卫生间、洗手间,设小型会议室一个,值班室一间。

一、二层层高4.5m,三至六层层高3.3m,房间的平面布置的良好的朝向,通风,采用,日照,房间的长宽比不宜超过2:1。

商场办公室为3.6m×4.8m,配电间、空调机房、消防室、电子监控室为3m×3.6m,写字楼大型办公室、会议室为7.2m×7.2m,小型办公室为4.5×7.2。

1.4.2卫生间设计

每层均设有男女卫生间。一、二层男卫生间内设1.5m×0.93m的蹲位 3个,挂式小便斗四个,女卫生间内设蹲位6个。三至六层男卫生间内设蹲位2个,小便斗2个,女卫生间内设蹲位4个。(男:40人/个、女:20人/个,且有搁板作为隐私保护),每个卫生间内设0.56m×0.43m的洗手盆2个(100人/个),0.5m×0.5m的水池1个。地面比同楼层标高底0.30m[2][3]。

1.4.3防火设计

本建筑属多层建筑,二级防火,每一层为一个防火分区。按二级防火要求,房间出口到最近的疏散口最大距离应小于40m,本设计中的房间布置均能满足[4]。安全出口按百人宽度指标控制,本设计满足要求。

1.4.4交通联系部分设计

在交通联系部分的设计中,按照如下要求:交通路线简洁明确,联系通行方便;人流通畅,紧急疏散时迅速安全;满足一定的采光通风要求;力求节省交通面积,同时考虑空间处理等造型问题。

湘潭市河基公司临街商业综合楼

1.4.5楼梯设计

楼梯设计主要依据使用要求和人流通行情况确定梯段和休息平台的宽度,选择适当的楼梯形式,考虑整栋建筑的楼梯数量,以及楼梯间的平面布置和空间组合。建筑商场内设置了4个开间为4200㎜双跑楼梯。办公区设两个开间为4200mm双跑楼梯。楼梯宽度和数量主要根据使用性质、人数和防火规范确定,所有楼梯段宽度的总和按满足《建筑设计防火规范》的最小宽度进行,满足规范要求。

1.4.6门厅

门厅上建筑物主要的出入口处的内外过滤人流集散枢纽。和所有交通联系部分的设计一样,疏散出入口安全也是门厅设计有一个重要内容。门厅对外出入口的总宽度不就小于通高该门厅的过道、楼梯宽度的总和。门厅内交通线路及服务分区过厅设在过道与过道之间,起到交通路线的转折和过度作用。门厅内交通路线应明确,值班人员及总服务台的位置应明确,本设计满足要求。

1.4.7出口的设计

为方便人流的进出,两个出入口分别位于南、北两个方向,货物的运输通道位于商场的后方。顾客出入口应与橱窗、广告、灯光统一设计,并宜设置隔热、保温和遮阳、防雨、除尘等设施。

出入口宽度:本建筑人数最多一层按700人考虑,百人指标1m/百人,需总宽度为1×700/100=7m,本设计宽度为(楼梯)4.2×2+7.2=15.6m>7m、(底层出入口)4.2+3.0+7.2=14.4m>7m 均满足要求。

底层三处出入口均采用三级台阶,室内外高差为450mm,踏步宽高为300㎜×150㎜。

1.5 体型、立面设计

该建筑属于综合类建筑[5],在立面设计时既遵循了此类建筑的共同规律,满足建筑的内部使用功能,同时也追求建筑的外部形象。该建筑的立面设计主要为了表现建筑物的美观及富有现代气息。在简单的体型组合前提下,力求运用均衡、韵律、对比、统一

湖南工程学院毕业论文

等手段,把适用、经济、美观有机的结合起来。所有窗采用铝合金通窗,使用立面整体统一。柱均与外表面平齐,这样处理使得立面更为简明、整洁,层次分明。入口处均设有雨蓬。本立面设计充分考虑了与周围建筑物的协调一致。

本建筑三至六层外墙面均喷黄色漆,楼层之间用白色漆勾勒,一、二层除玻璃幕的外墙面贴浅黄色方砖,整个建筑淡雅、清新。

1.6 剖面设计

建筑剖面图是表示建筑物在垂直方向上各部分之间的组合关系。剖面设计主要分析建筑物各个部分的高度、层数、建筑空间的组合和利用以及建筑物剖面中的结构、构造关系等。

1.6.1 层高及窗高的确定

层高为3.3m;内廊高窗距地2m高,窗高至梁底,宽度详见门窗表;外窗为洞口高为2500㎜至梁底的柱间通窗。底层室内地面标高为±0.000,室内外高差为450㎜,室外头地平标高-0.450m。

1.6.2 洞口尺寸的确定

外窗洞口尺寸宽度为柱间净空宽度,高度为窗台高至梁底面高度,窗台高均为900mm。各房间采光系数均大于0.25,满足规范中的最小采光系数,符合要求。采光系数是窗洞口面积与房间净面积之比。采光系数计算例如:办公室开间3.6m,进深7.2m,墙厚均0.24m,窗洞口尺寸为3.2m×2.5m。(3.2×2.5)/[(3.6-0.24)×(7.2-0.24)]=0.342>1/6,满足要求,1/6为办公室采光系数最低值。

门洞口尺寸的确定,一般规定:公共建筑安全出入口的数目不少于两个,但面积在60㎡以下,人数不超过50人的房间,可只设一个出入口。对于二级耐火等级的多层教学综合楼宽度百人指标为1.00,经计算所有内墙门均为1000㎜并据一般规定确定樘数,本设计满足规范要求。取本建筑设计最大房间计算,如:房间面积为(3.6×3+4.2)×7.2=108㎡>60㎡,每人使用房间面积查定额取1.2㎡,108/1.2=90人,故需两个出入口;总宽度2×1.0=2.0m>1.00×90/100=0.9m,满足要求。

1.7 顶棚、地面设计

湘潭市河基公司临街商业综合楼

顶棚根据室内表现风格和顾客人流导向的要求,确定其色彩、造型、装饰材料,并综合考虑照明、通风、消防等设施及结构形式。

商场中的地面设计结合柜台布置、顾客通道和售货区,利用不同材料和不同花饰色彩加以区分,以引导顾客人流;主要地面材料应防滑、耐磨、不起尘及便于清洗。

1.8建筑总平面

为满足规划、规范、环境协调多方面的因素[6][7],本建筑的总平面设计综合考虑了基地的环境与建筑造型,按商店使用功能组织好顾客流线、货运流线、店员流线和城市交通之间的关系,避免互相干扰。

建筑物至道路的最小距离:面向道路出入口大于5.0m。本建筑规划符合要求。道路的最小转弯半径为9m。

湖南工程学院毕业论文

第2章结构设计

2.1. 设计资料

(1)工程名称:湘潭市河基公司临街商业综合楼。

(2)建设地点:湘潭市河东大道南侧。

(3)地质条件:自然地表以下0.6m内为杂填土,0.6~5.5m为褐色粘土,5.5m以下为稳定的岩石。选褐色粘土为持力层,地基承载力值取240kpa。

(4)安全等级:二级。

(5)设计使用年限:50年。

(6)抗震烈度:6度。不考虑抗震设防。

(7)工程概况:平面尺寸为28.8m×72.9m,6层,一二层为商场,每层层高4.5m,三至六层为办公楼,每层层高3.3m,室内外高差0.45m。

2.2 结构的选型与布置

(1)结构选型[8][9]

本建筑为6层,框架混凝土结构,一、二层为现浇混凝土板,三到六层为预制空心板,基础为柱下独立基础。

(2)结构布置

本建筑的柱距为7.2m。根据结构布置,均为单向板。本建筑由于楼面活载不大,为减轻结构自重和节省材料起见,楼面板和屋面板的厚度均取120mm。

本建筑的材料选用如下:

混凝土:采用C30;

钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235;

墙体:均采用蒸压加气混凝土砌块,重度为8.0 kN/㎡;

窗:铝合金门窗,重度为0.35 kN/㎡;

门:玻璃门,重度为0.45 kN/㎡;

木门,重度0.2 kN/㎡。

楼地面:大理石面层,水泥砂浆擦缝,30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2厚素水泥,水泥浆结合层一道;结构层:600宽预制空心板;抹灰层:10厚混

合砂浆

湘潭市河基公司临街商业综合楼

2.3 框架计算简图及梁柱线刚度

图2-1所示的框架结构体系,本设计采用横向承重结构。本设计中横向框架的间距均为7.2m,荷载基本相同,可选用一榀框架进行计算与配筋,其余框架可参照此榀框架进行计算。现选4轴线的KJ-4进行计算。

图2-1a 结构平面布置图

湖南工程学院毕业论文

1)框架横梁截面尺寸 框架横梁截面高度h =(

181~81)l ,截面宽度=b (31~2

1

)h 。本结构中,取 mm l h 60012

7200

121===

mm h b 3002

1

==

次梁截面高度h =18

1

l =mm 400,梁宽mm b 250=。

2)框架柱截面尺寸

假定结构每平方米总荷载设计值为12KN ,则柱的轴力设计值为:

湘潭市河基公司临街商业综合楼

N=12×7.2×7.2×6=3732.38KN

若采用C30混凝土浇捣,c f =14.3MPa 。假定柱的截面尺寸b×h=600mm×600mm ,则柱的轴压比为:

73.0600

6003.143732380

=??==

bh f N c μ 故确定取柱的截面尺寸为600mm×600mm 。

框架梁、柱编号及其截面尺寸如图2-1所示。为了简化施工,各层柱截面从底层到顶层不改变。

2.3.2 确定框架计算简图

框架的计算单元如图2-1所示。框架柱嵌固于基础顶面[9],框架梁于柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离。底层柱从基础顶面算至二层楼面,室内外高差为-0.450m ,基础顶面至室外地坪取-0.550m ,故基顶标高至±0.000的距离定为-1.00m ,二层楼面标高为4.50m ,故底层柱高为5.50m 。其余各层柱高从楼面算至上一层楼面(即层高),故二层柱高4.50m ,标准层柱高3.30m 。由此可绘出框架的计算简图如图2-2所示。

2.3.3 框架梁柱的线刚度计算

由于楼面板与框架梁的混凝土一起浇捣,对于中框架梁取=I 20I

l

EI

i i EF AB =

===???

??6

.36.03.0121

2100.3379×104 KN.m

湖南工程学院毕业论文

图2-2 框架计算简图

l

EI i i DE BC =

===???

??2

.76.03.0121

2100.337 4.5×104 KN.m l

EI i CD =

==???

??84

.66.03.0121

2100.337 4.74×104 KN.m 由于3-6层装配整体式,对于中框架梁取=I 1.50I

l

EI i DE =

=???

??2

.76.03.0121

5.1100.337 3.38×104 KN.m

湘潭市河基公司临街商业综合楼

l

EI i CD =

=???

??84

.66.03.0121

5.1100.337 3.55×104 KN.m A —E 轴一层柱:

=

i 5

.56.0121

100.347??

?=l

EI =5.89×104 KN.m A —E 轴二层柱:

=i 5

.46.0121

100.347??

?=l

EI =7.2×104 KN.m

A —E 轴其余层层柱:

=

i 3

.36.0121

100.347??

?=l

EI =9.82×104 KN.m 令i=1.0,则一二层各梁的相对线刚度为:

AB i ′=

=??4

4

1082.9100.90.92 BC i ′=DE i ′==??4

4

1082.9105.40.46 CD i ′==??4

4

10

82.91074.40.48 则3-6层各梁的相对线刚度为:

DE i ′==??4

4

1082.91038.30.34 CD i ′==??4

4

10

82.91055.30.36 则各层拄的相对线刚度为:

1i ′=

=??4

4

1082.91089.50.6

湖南工程学院毕业论文

2i ′==??4

4

10

82.9102.70.73 框架梁柱的相对线刚度如图2-3所示,作为计算各节点杆端弯矩分配系数的依据。

2.4 荷载计算

为了便于今后的内力组合,荷载计算宜按标准值计算[10]。

2.4.1 恒荷载标准值计算

(1)恒荷载标准值计算 1)屋面

找平层:15厚水泥砂浆 0.015×20=0.30 kN/㎡ 防水层:40厚C20细石混凝土防水 1.0 kN/㎡ 找平层:15厚水泥砂浆 0.015×20=0.30 kN/㎡ 找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3%找平 0.04×14=0.56 kN/㎡ 保温层:80厚矿渣水泥 0.08×14.5=1.16 kN/㎡ 结构层:600宽预制空心板 1.93 kN/㎡ 抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×17=0.17 kN/㎡

合计 5.42 kN/㎡

湘潭市河基公司临街商业综合楼

图2-3 计算简图

2)二层屋面

找平层:15厚水泥砂浆0.015×20=0.30 kN/㎡防水层:40厚C20细石混凝土防水 1.0 kN/㎡找平层:15厚水泥砂浆0.015×20=0.30 kN/㎡找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3%找平0.04×14=0.56 kN/㎡保温层:80厚矿渣水泥0.08×14.5=1.16 kN/㎡结构层:120厚现浇钢筋混凝土板0.12×25=3 kN/㎡

湖南工程学院毕业论文

抹灰层:10厚混合砂浆0.01×17=0.17 kN/㎡

合计 6.49 kN/㎡

3)3-6层走廊楼面

水磨石地面0.65 kN/㎡结构层:600宽预制空心板 1.93kN/㎡抹灰层:10厚混合砂浆0.01×17=0.17 kN/㎡

合计 2.75 kN

4)3-6层楼面

大理石面层,水泥砂浆擦缝

30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2厚素水泥

水泥浆结合层一道 1.16 kN/㎡结构层:600宽预制空心板 1.93kN/㎡抹灰层:10厚混合砂浆0.01×17=0.17 kN/㎡

合计 3.26 kN/㎡

5)一、二层楼面

大理石面层,水泥砂浆擦缝

30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2厚素水泥

水泥浆结合层一道 1.16 kN/㎡结构层:120厚现浇钢筋混凝土板0.12×25=3 kN/㎡抹灰层:10厚混合砂浆0.01×17=0.17 kN/㎡

合计 4.33 kN/㎡

6)梁自重

b×h=300mm×600mm

湘潭市河基公司临街商业综合楼

自重25×0.3×(0.6-0.12)=3.6 kN/m 抹灰层:10厚混合砂浆0.01×(0.6-0.12+0.3)×2×17=0.27 kN/m

合计 3.87 kN/m

b×h=250mm×400mm

自重25×0.25×(0.4-0.12)=1.75 kN/m 抹灰层:10厚混合砂浆0.01×(0.4-0.12+0.25)×2×17=0.18 kN/m

合计 1.93kN/m

基础梁b×h=250mm×400mm

自重25×0.25×0.4=2.5 kN/m

7)柱自重

b×h=600mm×600mm

自重25×0.6×0.6=9 kN/m

抹灰层:10厚混合砂浆0.01×0.6×4×17=0.41 kN/m

合计9.41 kN/m

8)外纵墙自重

标准层:

纵墙0.9×0.24×8=1.73kN/m

铝合金窗0.35×1.8=0.63 kN/m

外墙漆(3.3-1.8)×0.5=0.75kN/m 水泥粉刷内墙面(3.3-1.8)×0.36=0. 54 kN/m

合计 3.65kN/m

二层:

A轴:

纵墙0.6×0.24×8=1.15 kN/m

湖南工程学院毕业论文

玻璃幕墙 3.3×0.45=1.49 kN/m 瓷面砖贴外墙(4.5-3.3)×0.5=0.60kN/m 水泥粉刷内墙面(4.5-3.3)×0.36=0. 43 kN/m

合计 3.67 kN/m

F轴:

纵墙(4.5-1.2-0.6)×0.24×8=5.18 kN/m 铝合金窗0.35×1.2=0.42 kN/m 外墙漆(4.5-1.2)×0.5=1.65kN/m 水泥粉刷内墙面(4.5-1.2)×0.36=1.19kN/m

合计8.44 kN/m

底层:

A轴:

纵墙(5.5-3.3-0.6-0.4)×0.24×8=2.30kN/m 玻璃幕墙0.45×3.3=1.49 kN/m 瓷面砖贴外墙(0.45+1.2)×0.5=0.83 kN/m 水泥粉刷内墙面(4.5-3.0)×0.36=0.54 kN/m

合计 5.05 kN/m

F轴:

纵墙(5.5-1.2-0.6-0.4)×0.24×8=6.34 kN/m 铝合金窗0.35×1.2=0.42 kN/m 外墙漆(4.5+0.45-1.2)×0.5=1.88 kN/m 水泥粉刷内墙面(4.5-1.2)×0.36=1.19 kN/m

合计9.83 kN/m 9) 内纵墙自重

标准层:

湘潭市河基公司临街商业综合楼

纵墙 2.7×0.24×8=5.18kN/m 水泥粉刷内墙面 2.7×0.36×2=1.94kN/m

合计 7.12 kN/m 一、二层:

纵墙 (4.5-0.6)×0.24×8=7.49KN/m 水泥粉刷内墙面 3.9×0.36×2=2.81KN/m

合计 10.3kN/m

2.4.2 活荷载标准值计算

1) 屋面和楼面活荷载标准值 上人屋面 2.0 kN/㎡ 楼面:办公室 2.0 kN/㎡ 商场 3.5 kN/㎡ 2) 雪荷载标准值

k s =1.0×0.45=0.45 kN/㎡

屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者中取大值。

2.5板的计算

板按考虑塑性内力重分布方法计算[11]。板的

3240072001

2==mm mm

l l ,按单向板设计。 板的厚度按构造要求取mm h 120=>mm mm

l 6040240040

1==。板尺寸及支承情况如图

2-4a 所示。

湖南工程学院毕业论文

图2-4 板的尺寸和计算简图 (a )板的尺寸;(b )计算简图

2.5.1 荷载

恒载标准值 4.33 kN/m 线恒载设计值 g=1.2×4.33 kN/m=5.20 kN/m 线活载设计值 q=1.4×3.5 kN/m=4.90 kN/m

合计 g+q=10.10 kN/m 即每米板宽 g+q=10.10 kN/m

2.5.2内力计算

计算跨度

边跨

n l +2h =2

12

.0225.012.06.3+-

-=3.415m n l +2α

=212.0225.012.06.3+-

-=3.415m 取0l =3.42m 中间跨

湘潭市河基公司临街商业综合楼

l=2.4-0.25=2.15m

取1m宽板带作为计算单元如图2-4b所示。

连续板各截面的弯矩计算见表2-1。

表2-1 连续板各截面弯矩计算

2.5.3 截面承载力计算

b=1000mm,h=120mm,h0=120-20=100mm,1α=1.0,连续板各截面的配筋计算见表2-2。

湖南工程学院毕业论文

表2-2 连续板各截面配筋计算(一、二层)

20

轻钢厂房毕业设计计算书

轻钢厂房毕业设计计算书 Prepared on 22 November 2020

本科毕业设计(论文) 题目鼎盛环保设备 生产车间设计 学生姓名 学号 院(系)土木工程学院 专业土木工程 指导教师 时间 2009年6月10日 西安建筑科技大学 毕业设计任务书 题目:鼎盛环保设备生产车间设计 院(系):土木工程学院 专业:土木工程 姓名: 学号: 指导教师: 填表日期:2009年6月10日 题目:鼎盛环保设备生产车间设计 一、工程概况 1. 工程名称:Xx环保设备生产车间设计。 2. 建设地点:拟建建筑物位于西安市, 室外地坪设计标高为。。

3. 建设规模:总建筑面积2000~2500平方米。 4. 本项目拟定开工日期:2009年7月1日,竣工日期:2009年10月31日。 5. 设计要求:单层轻型钢结构厂房,厂房内设起重量5t(或10t)吊车2台,轨顶标高7m或8m。 二、设计原始资料 (一)气象条件 1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。 2. 主导风向:东北。基本风压m2。 3. 基本雪压:m2。 4. 年降雨量:632mm;日最大降雨量:92mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。 5. 土壤最大冻结深度450mm。 (二)工程地质条件 1.建筑场地地貌单元属黄土梁南缘,场地工程地质条件见附录2。 2.地下水稳定埋深~,属潜水类型。地下水对钢结构和混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,但在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。场地水位以上土质对钢结构和混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。 3.I级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为170kPa。 4.抗震设防烈度8度,建筑场地类别为II类。 5.根据场地岩土工程条件和建筑物荷载特点,建议本工程采用换土垫层法处理地基,基础形式采用柱下独立基础。 (三)施工条件 1. 建设场地平坦,道路通畅,水、电就近可以接通,基本具备开工建设条件。 2. 拟参与投标的施工单位技术力量和机械化水平均较高。 三、建筑设计任务及要求 (一)设计任务

土木工程毕业设计最终计算书

土木工程毕业设计最终 计算书 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

前言 本毕业设计说明书是本科高等学校土木工程专业本科生毕业设计的说明书,本说明书全部内容共分十四章,这十四章里包含了荷载汇集、水平作用下框架内力分析、竖向作用下框架内力分析、以及框架中各个结构构件的设计等,这些内容容纳了本科生毕业设计要求的全部内容,其中的计算方法都来自于本科四年所学知识,可以说是大学四年所学知识的一个很好的复习总结,同时也是培养能力的过程。 本毕业设计说明书根据任务书要求以及最新相关规范编写,内容全面、明确,既给出了各类问题解决方法的指导思想,又给出了具体的解决方案,并且明确地给出了各类公式及符号的意义和必要的说明。本说明书概念清晰、语言流畅,每章都有大量的计算表格,并且对重点说明部分配置图解。应该说本说明书很好地完成了本次毕业设计的任务要求、达到了本次毕业设计的预定目标。 第一章方案论述 建筑方案论述 1.1.1设计依据 依据土木工程专业2009届毕业设计任务书。 遵照国家规定的现行相关设计规范。 1.1.2设计内容、建筑面积、标高 (1)本次设计的题目为“彩虹中学教学楼”。该工程位于沈阳市,为永久性建筑,建筑设计使用年限50年,防火等级二级。 (2)本建筑结构为五层,层高均为。建筑面积:5697 m2,占地面积:。 (3)室内外高差,室外地面标高为。 1.1.3房间构成和布置 (1)房间构成 本工程为一所中学教学楼,根据教学楼的功能要求,此次设计该教学楼共包括20个普通教室,8个120人合班教室,10个教师办公室,计算机室,语音室,

多高层钢结构住宅楼毕业设计计算书

多 高 层 钢 结 构 住 宅 方案设计

1、工程概况 1.1工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 1.2建设地点:东莞市区某地; 1.3工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 1.4基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 1.5抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 2、场地土层情况 表2-1 场地土层情况 3 3.1建筑布置 3.1.1首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图 3-1 首层建筑平面图 3.1.2标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3顶层平面图 如下图3-3所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图

3.1.4剖面图 图3-4 剖面图1

某高校教学楼计算书毕业设计_说明

华中科技大学土木工程2001级毕业设计 ——某高校教学楼 计算书 (下册) 设计: 指导教师 华中科技大学土木工程与力学学院

4 第⑨轴横向框架力组合及配筋计算 (86) 4.1 力组合....................................... 错误!未定义书签。 4.2 截面设计 (91) 5 部分板设计 (153) 5.1 七层板设计................................... 错误!未定义书签。 5.2 底层板设计................................... 错误!未定义书签。 6 1号楼梯设计 (160) 6.1 梯段板设计 (160) 6.2 平台板设计 (161) 6.3 平台梁设计 (162) 6.4 构造措施 (164) 7 主楼电算 (164) 7.1 PKPM电算 .................................... 错误!未定义书签。 7.2 电算、手算结果比较与分析..................... 错误!未定义书签。 7.3 基础设计荷载................................. 错误!未定义书签。 7.4 BIS隔震设计分析 ............................. 错误!未定义书签。 8 部分基础设计 (164) 8.1 基础隔震设计................................. 错误!未定义书签。 8.2 条形基础设计 (165) 9 全文总结 (176) 10 致 (178) 11 参考文献 (179)

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

土木毕业设计计算书

理工大学 毕业设计 题目:泰达宾馆建筑与结构设计 学院:建筑工程学院 专业:土木工程 学生:戚乐乐 指导教师:高会贤 毕业设计时间:二О一一年二月二十四日~六月十五日共十六周页脚.

目录 一建筑部分 第一章建筑设计.......................................................... - 8 - 1.1设计基本资料 (8) 1.1.1工程概况....................................................... - 8 - 1.1.2设计资料....................................................... - 8 - 1.2建筑设计 (9) 1.2.1 建筑平面设计 .................................................. - 9 - 1.2.2 建筑立面剖面设计 ............................................. - 12 - 1.2.3抗震设计...................................................... - 12 - 1.2.4关于防火的设计................................................ - 13 - 1.2.5细部构造总说明................................................ - 13 -第1章结构设计........................................................ - 18 - 1.1结构布置 (18) 1.1.1 选择承重方案 ................................................. - 18 - 1.1.2 梁、柱截面尺寸估算 ........................................... - 18 - 1.2结构计算简图 (19) 第2章荷载计算......................................................... - 20 - 2.1屋面及楼面的永久荷载标准值 (20) 2.2屋面及楼面可变荷载标准值 (21) 2.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (21) 2.3.1 梁自重计算 ................................................... - 21 - 2.3.2 柱自重计算 ................................................... - 22 - 2.4计算重力荷载代表值 (22) 2.4.1 第5层的重力荷载代表值 ....................................... - 22 - 2.4.2 2~4层的重力荷载代表值...................................... - 22 - 2.4.3 一层的重力荷载代表值 ........................................ - 23 -第3章横向框架侧移刚度计算............................................. - 23 - 3.1计算梁、柱的线刚度 (23)

四层办公楼教学楼宿舍楼毕业设计

办公楼、教学楼、宿舍楼、旅馆毕业设计 一、设计资料: 建设地点:南方某城市。 场地面积:长×宽=110×70m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 总建筑面积:3000±10%平方米。 最高气温:41℃。 最低气温:-8℃。 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。 基本风压:0.35KN/m2。 基本雪压:0.5 KN/m2。 最大降雨量:60mm/h。 场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05m/ s2,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,Ⅱ类建筑场地。 地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为: 1、填土(Qm l),褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含快石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。 2、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1m,f ak=200kPa,E S =7.7Mpa。 3、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,f ak=200kPa, E S=7.7Mpa。场地土15m深度X围内无液化土层。 二、建筑设计功能要求: 设计题目(一):某办公楼设计 (一)、层数为不超过4层,净高为3.6米。 (二)、建筑主要组成用房: 门厅:80平方米×1 传达值班:36平方米×1 展览室(含储藏室):120平方米×1(可与门厅结合布置) 接待室:30平方米×2 保健室:20平方米×2 办公室:20平方米×40(可考虑部分为大开间办公室) 套间办公室(带接待室):40平方米×5 小会议室:40平方米×2

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

土木工程专业毕业设计完整计算书

该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m ,其它层层高3.6m ,室内外高差0.6m 。 该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm 。 1.1.1设计资料 (1)气象条件 该地区年平均气温为20 C o . 冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 kN/m2,以西北风为主导方向,年降水量1000mm 。 (2)地质条件 该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。地基承载力特征值240a f kPa 。 (3)地震烈度 7度。 (4)抗震设防 7度近震。 1.1.2材料 梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235;楼梯采用C20,除平台梁中纵筋采用HRB335外,其余均采用HPB235。 工程特点 本工程为8层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。

在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。 该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程简况和工程特点,特别对于高层建筑的优点和框架结构中高层建筑的布置原则作了详细阐述。 2 结构设计 框架设计 2.1.1 工程简况 该实验楼为八层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积11305.82m2,建筑平面

某住宅楼设计土木工程毕业设计计算书经典例题

某住宅楼设计_土木工程毕业设计计算书经典例题 结构设计 2.1 结构设计说明 2.1.1 工程概况 1 工程名称:**住宅楼。 2 建设地点:本工程位于省市。 3 本设计采用市的地质、气象资料,结构考虑抗震,设防烈度为7度,近震,Ⅱ类场地。 4 工程概况:建筑面积4140㎡,6层框架结构,层高3m。室外高差-0.600m。设计使用年限50年。 2.1.2 设计资料 1 气象资料: (1) 基本风压:W=0.43 kN/m2。 =0.25kN/㎡。 (2) 基本雪压:基本雪压S 2 活荷载: 楼面活载均布活荷载标准值:2.0 kN/m2。 厨房楼面均布活荷载标准值:2.0 kN/m2。 浴室、卫生间楼面均布活荷载标准值:2.0 kN/m2 。 走廊、楼梯均布活荷载标准值:2.0 kN/m2 。 屋面均布活荷载标准值:非上人屋面:0.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 。 2.2 建筑做法说明 1 墙身做法:工程为框架结构,墙和外墙采用混凝土空心砌块,用M5混合砂浆砌筑。外墙作法为:刷涂料墙面,240厚水泥空心砖,20厚石灰粗沙料刷层。 2 屋面做法:找平层:15厚水泥砂浆;防水层:40厚C20细石混凝土防水(刚性防水),三毡四油防水层(柔性防水);找平层:15厚水泥砂浆;找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆2%找平;保温层:80厚矿渣水泥;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;抹面

层:15厚水泥砂浆天棚抹灰,反光涂料保护。 3 标准层楼面:面层:10厚地砖,素水泥砂浆填缝;结合层:4厚水泥胶结合层;找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层,素水泥砂浆一道;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;抹面层:15厚水泥砂浆天棚抹灰。 4 卫生间、厨房楼地面做法:面层,10厚300×300防滑瓷地面砖,稀水泥浆填缝;结合层: 1:2干硬性水泥砂浆结合层最薄处20厚,从门口向地漏找坡1%;素水泥砂浆一道;高分子聚合物水泥复合防水涂料1厚,四周沿墙刷起150高;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;板底抹面层:15厚水泥砂浆天棚抹灰。 5 底层楼面做法:20厚1:2水泥砂浆抹面压光;素水泥砂浆结合层一道;80厚C10混凝土;素土夯实。 6 水泥砂浆顶棚做法:钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油腻,1:1:4水泥石灰砂浆中层8厚;1:2.5水泥砂浆7厚;喷石灰浆两道,共厚15 mm。 7 门窗做法:户采用木门,户门采用防盗门,窗子采用铝合金窗。 8 女儿墙做法:刷涂料墙面,240厚水泥蒸气砖,100厚混凝土压顶,10厚水泥砂浆层。 2.3 结构布置及计算模型的确定 2.3.1 结构布置与选型 该工程采用现浇钢筋混凝土框架结构 1 屋面、楼面结构:现浇钢筋混凝土屋面板,按上人屋面的使用荷载取用; 2 楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土楼梯; 3 基础:采用机械与人工开挖独立基础。 本建筑的材料选用如下: 混凝土:采用C30; 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235; 墙体:外墙、分户墙采用灰砂砖,其尺寸为240mm×120mm×60mm,重量γ =18 kN/m2; 窗:钢塑门窗,γ =0.35 kN/m2; 门:木门,γ =0.2 kN/m2。 平面结构布置如图2-1所示。竖向结构布置图如图2-2所示。

毕业设计教学楼计算书1

3.5.1 柱截面尺寸的确定 柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm×500mm 3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm×600mm 3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。 3.6 基本假定与计算简图 3.6.1 基本假定 第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。 第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。 3.6.2 计算简图 在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。 3.7荷载计算 作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。 高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对

高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。 竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。 3.8 侧移计算及控制 框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。 3.9 内力计算及组合 3.9.1 竖向荷载下的内力计算 竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。 3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,

锅炉房毕业设计计算书祥解

巴楚县集中供热燃煤锅炉房 设计说明书 学校:新疆大学 班级:建筑环境与设备工程10-1班学号: 20102203204 姓名:侯国春 指导老师:吴梅花 完成日期: 2013年3月

摘要 本工程为新疆巴楚县集中供热燃煤锅炉房设计,采暖面积为56.5万平方米,采暖半径3000米,采暖方式散热器采暖,设换热站,锅炉的供回水为115/70℃。 在本说明书中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计依据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.19 MW。本设计选用3台SZL14-1.0/115/70-AⅡ型锅炉。单台锅炉额定功率为14MW,工作压力为1.0MPa,并根据水力计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤锅炉房;热水采暖;锅炉选型;水处理;运煤除渣系统;风系统;锅炉房工艺布置。

Abstract This project is the design of Xinjiang Bachu County Central heating boiler room,heating area of 565000 square meters, heating radius of 3000 meters, heatingradiator heating, a heat exchange station, boiler water supply and return to 115/70 ℃. In the specification system explained in detail the principle and the design on the basis of the boiler room design, and gives the selection of equipment on the basis of reasonable and main equipment type. According to the requirements ofbuilding energy saving design, calculate the maximum heat load is 39.19MW. This design uses 3 SZL14-1.0/115/70-A Ⅱ boiler. A single boiler with rated power of14, working pressure is 1, and the calculation to determine the hydraulic pipeaccording to the size and the water pump and fan model. Keywords: coal-fired boiler room; hot water heating; boiler selection; water treatment; coal slag removal system; air system; layout of boiler room.

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

某小区住宅楼设计 毕业设计说明

某小区住宅楼设计毕业设计说明 目录 第一章建筑设计....................................................................................2 1.1 工程概况..........................................................................................2 1.2 建筑设计的要求和依据........................................................................2 1.3 建筑平面设计....................................................................................2 1.4 建筑剖面设计 (4) 1.5 建筑体型和立面设计...........................................................................4 1.6 抗震设计..........................................................................................4 1.7 防火设计..........................................................................................4 1.8 屋面排水设计....................................................................................5 第二章结构设计....................................................................................5 2.1 结构设计说明 (5) 2.2 做法设计说明....................................................................................5 2.3 结构布置及设计模型的确定..................................................................6 2.4 地基基础..........................................................................................6 2.5 结构计算..........................................................................................6 2.6 其它要求..........................................................................................7 后记..........................................................................................8 参考文献 (9)

框架结构中学教学楼毕业设计计算书

框架结构中学教学楼毕业设计计算书 篇一:土木工程毕业设计五层教学楼框架结构计算书安徽建筑大学 摘要 本工程是费县晨光高中教学楼,为多层钢筋混凝土框架结构,共五层,层高为3.6米,建筑物总高度为19.100米。在遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则和国家有关现行建筑结构设计规范与标准的基础上,进行了教学楼的建筑与结构初步设计,获得了该建筑物初步设计阶段的建筑CAD设计图纸与技术指标,确定了结构布置方案与结构计算模型。 先进行了层间荷载代表值的计算,然后按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载、活荷载以及雪荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计(完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算)、楼盖的设计(完成了板的配筋和梁的配筋)、基础的设计(完成了基础的配筋) 关键词:钢筋混凝土,框架,结构设计 安徽建筑大学

Abstract This is a teaching building of a Chenguang chool in Feixian. It is a multi-layer reinforced concrete frame. It has five stories, the height of the storey is 3.6 meters.The height of the whole building is 18.75 meters. In accordance with the design principle of “applicability、safety、economy、aesthetic”and the present codes and standards of the architectural and structural design, the primary architectural and structural design of building is carried out. After getting the architectural drawing from CAD design, the anthor decides the structural scheme and the structural calculation model of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the xxbination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

毕业设计 星海国际花园住宅楼(B栋)结构设计

结构设计计算书 一.设计概况 1.建设项目名称:星海国际花园住宅楼(B 栋) 2.建设地点:深圳市某地 3.设计资料: 3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表面为平均厚度0.5m 左右的杂填土,以下为1.0m 左右的淤泥质粘土,承载力的特征值为80 kN/m 2 ,再下面为较厚的 垂直及水平分布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m 2 ,可作为天然地基持力层。 地下水位距地表最低为-0.8m,对建筑物基础无影响。 3.2.气象资料: 全年主导风向:偏南风 夏季主导风向:东南风 冬季主导风向:北偏西风 常年降雨量为:1283.70mm 基本风压为:0.36kN/m 2 (B 类场地) 基本雪压为:0.20kN/m 2 3.3.抗震设防要求:七度二级设防 3.4.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高31.45m 。 二.结构计算书 1.结构布置方案及结构选型 1.1.结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图。 1.2.主要构件选型及尺寸初步估算 1.2.1. 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm ,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 1.2.2. 梁﹑柱截面尺寸估算 (1) 主要承重框架: 因为梁的跨度较接近(4500mm ﹑4200mm ),可取跨度较大者进行计算. 取L=4500mm h=(1/8~1/12)L=562.5mm~375mm 取h=450mm. 447.94504260>==h l n ==h b )31~21(225mm~150mm 取b=250mm 满足b>200mm 且b / 500/2=250mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×450mm (2) 次要承重框架: 取L=3900mm h=(1/12~1/15)L=325mm~260mm 取h=400mm 415.74003660>==h l n ==h b )3 1~21(200mm~133mm 取b=250mm 故次要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×400mm (3)楼面连续梁

相关文档
相关文档 最新文档