文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆界面温度监测和预警系统(中文)

电缆界面温度监测和预警系统(中文)

电缆界面温度监测和预警系统(中文)
电缆界面温度监测和预警系统(中文)

电缆界面温度监测和预警系统

WANG Yuanzhe 1,2 Bai liyuan2

1. Wuhan University of Technology Henan University of Technology

2. Henan University of Technology Zhengzhou,China

Wuhan,China 1 Zhengzhou,China 2

摘要:在线实时的问题温度检测的电缆界面,本文设计了一个检查基于AT89C51

单片机报警系统。该系统硬件电路组成的收藏家,主人控制机和电脑。通过重点学科的收集、存储、转换和传输、温度数据的电器电缆接口来实时显示和报警,从而达到检测、报警的电缆,防止界面的火有效。

Ⅰ.介绍

在实际电力传输过程,长电力电缆线路距离有一个附件档约每100公尺,所以连接器无数的。据调查,电动电缆接头故障大火造成内在的或外部构成超过50%电缆的事故。事实上,故障连接器是一个演进的过程。为了避免隐藏的危险事故的有效,我们可以使用实时温度监测系统在接头有线电视,有一个完整的了解每个附件的工作条件准确。所以我们就可以确定服务计划,并保证安全的力量传输。这个连接电缆的温度监测和早期预警系统以AT89C51作为核心监视器。该系统由三个主要部分:首先,温度参数收集与转化;第二,温度数据传输,第三,数据示范和加工。

Ⅱ.系统设计

该系统由优秀的PC,主要的控制机和温度采集三个要素组成。从结构、整体系统可分为三层:上级监控层组成的微机系统,主要的控制机器控制层51单片机组成的测量系统和收藏家层51单片机组成的系统。优越的PC机器交换数据的主要控制通过GPRS机器。主控机和许多收藏家使用主从分配结构,并选择了RS - 485沟通方式远距离数据传输。系统结构显示图1。

在这个系统中,优越的PC机送出主要控制机器指令为了阅读定期温度数据。当主控制器接收命令,它将数据保存在静态存储器,这是聚集在前的时间,对吗优越的PC机。当传输完成,主要控制机器将寄出去每一个收集器指令集温度资料了。当收集器收到客户订单,将数据保存在静态存储器的主要控制机器。主要控制机器将以更新的原始数据相关的岗位的记忆。然后收集将收集最新的温度值的在通信电缆接头的时间间隔不断,准备为主要控制机实时阅读。传播的所有指令和数据是严格的通信协议,与此同时采用了不同的验证方法提高可靠性。

A.主要控制机

温度采集主要包括单片机AT89C51、选择电路的温度测量、通信电路传感器DS18B20登记电路、记忆和温度传感器六个部分。如图所示在图2中。

单片机电路完成的温度搜集传感器DS18B20控制温度测量选择电路。这收集数据保存在外部存储器静态存储器放在第一位。当主要的控制机器上传温度数据采集的要求收藏家会卖到和传递数据主要控制机器秒钟。

采用数字温度传感器DS18B20温度采集组件。DS18B20可以提供九至十二位因为温度测量,具有非易失性存储器可编程温度一定警告功能。信息能被送或寄出去

出DS18B20由单一轨道,因此只需要一个接线(地)。该异能读写和转型,可以提供数据线本身,而不需要的外部力量的供应商。因为每个DS18B20有一个独特的序列号,因此很多吗DS18B20可以存在于同一个汽车。当在每一个电缆设计,我们可以设置温度抽样点并联、工作串行总线方式。由于温度芯片发出信号是数字,从而简化A / D转换,提高了调查效率和精度。

选择的温度测量电路采用双边模拟开关CMOS组成部分CD4051开关多通道。每一个CD4051有8组,每一个人负责单一汽车。三坐标的解码器用单片机电路的地址线来选择这个CD4051通道。在设计过程中,每一个使用2 CD4051采集单元、控制16岁单一的汽车。此外,每位收藏家插座串联扩展渠道扩展到64——道路频道和满足实际需要充分。

DS18B20的港口完成注册温度传感器的新登记。当每一个DS18B20访问系统中,必须的登陆其64位串行系列代码,为了确定在温度测量的时间。因此,每个终端被设计在登记端口连接到耶和华。当连接到登记港口,我们可以使用键盘设定一个逻辑地址DS18B20,和同时,单片机电路将读出系列系列代码,并且存储在相符在静态存储器单元,准备这个传感器使用。在终端在扩充32 K非易失性存储器存储、SRAM DCM0256,用于存储DS18B20 64位串行系列代码和温度数据。这种记忆一直访问快速的优点,数据管理的特点当权力失败的,它可以满足系统的要求。通信模块是关键远距离传输和沟通在很多机器。因为温度数据传送连接器总需要一些公里,我们可以利用RS - 485作为通信的通信接口模块。RS - 485采用均衡传输收到的差异,因此有抑制共模干扰的能力。额外的接受者具有较高的灵敏度,可以检测低电压为200千瓦,因此接收信号有几公里之遥都可以恢复。

Ⅲ.总结

本文的创新点:串行人机之间传播理论配置管理是这一管理的基础系统。充分利用微机计算机的数据处理能力,所以该系列通讯技术、GPRS沟通和单片机数据采集系统监控功能,该系统结构低温性能,可以抵抗强电场。所以它是适合的远程监测电缆接头表面环境温度。通过在接头进行实时监控电缆过热和分析预测环境温度和分析的基础上,我们可以防止火灾造成的电连接器电缆的温度更有效。硬件既有使用传统的以AT89C51单片机为核心,RS - 458,当前比较流行的整合封包无线电服务数据传输模块来完成系统温度的检测和传输,和它也有利用低成本、高可靠性。此外,利用VB语言设计通信程序和在线温度监测系统人机界面友好,很容易操作。在该系统的建立,许多的调试和实验已经完成了。分析结果表明,该系统是更多合理、更先进的数据传输和处理是准确的。因此能提供电缆故障位置和吗及时维护指导,避免严重的事故,基本上达到了预期效果。本系统可用于电力、冶金、矿山、港口的电力电缆、在线监测的温度。在另外,该系统可以被转化的效果并应用于粮食储存,档案办公室,图书馆,蔬菜的温室监控温度和控制系统。

图1.系统结构图

图2.采集结构图

图3.主控机结构图

图4.系统软件结构图

电缆环境温度实时在线监测系统组成及应用

电缆环境温度实时在线监测系统组成及应 用 (TLKS-PTMS-IMS) 一、概述 近年来,随着国民经济的迅速增长,我国城市化进程进一步加快,城市生产生活用电也迅速增加。这无疑给城市的供电系统带来的诸多压力。而城市供电以电缆系统为主,虽然比架空线路更安全,但维护起来却极其困难。因此,电力部门急需一种维护电缆的有效手段,以提高供电的可靠性,确保城市供电的安全与稳定。 二、工作原理 通信技术和测控技术的愈见成熟,为实现电缆维护的方便快捷提供了必要条件。在此基础上,诞生了电缆环境温度实时在线监测系统。该系统是一套集成度极高的综合监控系统。由电缆综合监控部分和电缆隧道内环境监控部分组成。电缆监测部分能够实现对局放、护套环流、电缆温度等信息的实时监测。电缆隧道监控部分能够实现对环境温度、气体、水位、井盖及视频等信息的实时监测,除此之外,还集成了声光报警、风机控制、排水控制、门禁控制等辅助功能。以下为该系统架构图:

电缆环境温度实时在线监测系统结构图 三、实现功能 1、现场设备状态监测: 电缆温度、电缆隧道环境监测(有害气体浓度、液位、井盖等)、视频监测(出入口)、出入口门禁系统等状态在线监测,使运行人员不用去现场巡检即可对现场设备运行情况了如指掌。 2、现场辅助设备联动控制: 当现场设备运行出现异常状况时,联动电缆隧道内辅助设备,实现自动化控制。比如当发生火灾时自动关闭防火门防止火势蔓延; 3、监测数据集中管理: 电缆温度监测系统、环境状态监测系统、视频监控系统、门禁监控系统等所

有监测数据都集中在同一个系统集中监控平台上显示、存储、管理,实现统一管理、统一控制,方便运行人员操作,提高运行人员的管理效率。 4、保障输电线路可靠、安全供电: 通过监测系统反馈的现场输电线路的运行状态,以及控制设备对现场环境的自动调节,从而改善输电线路的运行环境,避免发生电力故障,从而提高输电线路的可靠性,保障供电质量。 5、延长输电线路的使用寿命: 电缆环境温度实时在线监测系统通过监测高压电缆的温度和运行环境等状态,评估输电线路的负载能力,合理调配输电线路的负荷电流,避免过负荷运行,延长输电线路的使用寿命。 6、保障电缆运行环境: 通过监测电缆隧道内的环境,实时监测有害气体、水位、井盖等环境参数,监测电缆运行环境,保障检修人员安全,防止非法入侵和设备被盗。 四、技术参数 工作电压:DC24V 功率:30W(最大预热功率60W) 湿度:<95%相对湿度(无凝露) LED功能指示:电源显示、系统故障、光纤故障和温度报警 激光源寿命:≥20年;符合EN60825-1的CLASS1 光转换开关寿命:≥20年;非机械式(继电器)转换开关 最大探测距离:2-10KM(可扩展) 通道数:8通道 取样间隔:1米 定位精度:1米 空间分辨率:1米 测量时间:2秒/通道 温度精度:±0.5℃ 串行接口:RS232接口\RS485接口

电力电缆运行温度监测技术 李磊

电力电缆运行温度监测技术李磊 发表时间:2018-01-10T09:08:23.950Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:李磊1 梁继刚2 [导读] 摘要:电力电缆作为电力系统中能量传输的关键设备之一,其运行状况对电力系统运行的安全可靠性有重大影响。 (国网陕西省电力公司西安市供电公司电缆运检室陕西省 710000) 摘要:电力电缆作为电力系统中能量传输的关键设备之一,其运行状况对电力系统运行的安全可靠性有重大影响。了解电力电缆的故障原因,有利于采用合理而有效的监测手段及预防措施,保证电力电缆运行的安全性。在电力电缆工作系统中,受绝缘材料性能、制作工艺以及接触电阻存在等因素的影响,电缆接头故障时有发生。因此对电力电缆及其接头的运行状况监测问题进行研究十分必要。基于此,本文主要对电力电缆及其接头运行温度监测技术进行分析探讨。 关键词:电力电缆;接头;运行温度;监测技术;研究 1、前言 电力电缆中间接头的表面温度是反映其运行状态的重要参数。,因此,通过对电缆接头处温度的变化进行经常、连续地监视,就可了解和掌握它的运行状况。发现某接头位置的温度过高,或者与环境温度的差别较大或变化较快,便说明该位置的绝缘已较为薄弱,继续运行可能会导致严重的故障发生,此时,系统应及时发出报警信号,以便值班人员迅速进行处理,避免事故发生。 2、电缆接头温度监测方式 在电力电缆网络中,电缆接头是不可或缺的一部分。总结多年运行经验,有超过90%的电缆运行故障,都是因为接头故障引起的。并且接头温度过高也是发生故障和绝缘老化最主要的原因之一。电荷集肤效应以及涡流损耗、绝缘介质损耗都会产生附加热量,从而使电缆温度升高。当电缆负载电流通过电缆时.电缆接头的温度会从100℃上升到140℃,这便会引起芯线温度也会上升到90℃,导致芯线发热,过高的温度会加速绝缘老化,以致绝缘被击穿。当接头质量不达标时,压接不紧、接触电阻过大,电缆接头温度长期过高时就会将绝缘层破坏,极易导致火灾的发生。 在电缆接头的运行温度监测中,需要考虑到温度监测的具体技术。其中点式温度监测方式包含了有线连接和无线连接两种方式,具体的运行监测如下。 2.1有线连接方式 有线连接是利用数据总线以及单片机来实现主控计算机和温度传感器之间的连接,从而完成数据的管理控制和传输的要求。如,在通过点式温度监测方式来设计的电缆接头运行温度监测系统中,通过总线来进行各个部分的连接,就属于最典型的点式温度监测系统有线连接方式。但是这一方式存在的不足在于:只适合小范围且待测量点相对密集的场合;安装时工作量偏大,并且实现上有很大的困难;一旦出现故障,很难进行维护。所以,多应用于变电站或者是发电厂等待测设备相对集中的区域。 2.2无线连接方式 针对城市电网当中的电缆接头进行温度的在线监测,就可以利用无线连接的方式进行监测处理。城市地下电缆接头温度接头温度监测系统设计的组成如图1所示。在整个系统之中包含了数据采集、处理、传输、显示以及长远距离的通信能力等,同时再配合上软件的支持,不但可以对电缆的工作状态进行监测.同时也可以对电缆故障隐患进行分析。与有线连接方式进行比较.无线连接方式具有不受距离的限制.可以满足大范围温度监测要求;剔除了数据传输布线等繁杂的工作,减少了工作量;适用性较广,拥有良好的经济性等优势。 图1,城市地下电缆接头温度监测系统的组成 3、电缆接头的温度监测 3.1电缆温度就地监测方法 电缆温度的就地监测方法是使用合适的传感器,将测得的对象温度信号转换成为电信号,送入附近适当的监测点,以适合的方式展现出温度测量结果。就地监测方法具有成本低的优点,且布线简单,施工工程量小。其缺点是仪器工作环境不佳,工作人员必须实地观察、记录测量温度,并且警报信号不易检测。 3.1.1示温腊片法 示温蜡片法是在电力电缆或电缆接头可能的过热点贴上特殊蜡片,进行定期的巡视,再根据蜡片的颜色变化或者融化程度来大致推测该点的温度范围。示温蜡片具有超温变化特性,当测温点温度低于某设定的临界温度时,蜡片保持原来正常的颜色,当温度高于临界温度,颜色会突然改变。这是电力电缆等高压设备定性判断温度的方法之一。该方法成本低廉,原理简单,且产品轻巧,便于携带,安装简

电缆电线温度监测系统

电缆温度监测系统 火灾事故大部分是由于温度过高引起的,通过对电缆头或电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆头或电缆本身的故障趋势,及时提供电缆故障部位检修指导。 KITOZER-2300高压电缆温度在线监测系统通过对电缆接头或电缆本身的连续温 度测量,能够预测 电缆头或电缆本 身的故障趋势,及 时提供电缆故障 部位和检修指导, 还可接入各种环 境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测器等),及时发出预警信号,从根本上避免了电缆事故的发生。 采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术、数字化温度传感技术及离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。避免了电缆沟内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端。因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆在线监测系统。

电缆温度监测系统是由温度监测器、上位计算机、温度采集电缆三部分组成 (一)KITOZER-4温度监测器: 循环显示各测点的温度数值,可带两条测温电缆,共计128个测温点。 1、工作电压:220VAC 功率:≤10W 2、工作环境:-40℃~85℃ 3、有四路开关量输入,可分别接入各种环境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测等) 4、2路报警。 5、通过485总线或光纤可把采集到的温度数值上传至监控计算机。 6、通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒. (二)线性温度采集电缆 铺设在电缆接头处或者沿电缆走向铺设,连续实时的采集电缆接头的温度值或整条电缆的温度场分布情况,每个温度采集点都有固定的、唯一的编码。信号都经过高压隔离,不受强电磁场干扰。

电力电缆数据采集与分析系统

电力电缆数据采集与分析系统 随着城市化规模扩大建设速度加快,相应的城市附属设施建设同样发展迅速,电力电缆供电网络也得以快速发展,规模庞大的地下供电网络,电缆分布众多,如何发展同时对电力部门电缆安全运行,事故预防亦提出更高要求。 电力电缆安全运行管理设计面较多,具有分布广、相距远、地面环境复杂等特点。如果能够对其实现全天候全面监测,无疑对保障供电及电力安全生产有重大意义。由此立项有针对性监测电缆接头温度及其所处环境(井内沟内有毒气体、可燃气体、积水、井盖盖板防盗)展开研究,设立一套综合性实时数据采集和在线监测系统配合以GIS地理信息系统,已完成实现电力安全生产及现代化管理。 本系统采用无线(GPRS)通信方式在不破坏市政路面情况下,传输所监测数据,并可根据监测要求设定部分数值,辅以GIS地理信息系统准确定位,及时判断故障点并发出预警信息,上位机系统基于.NET平台B/S网络架构,具有数据分析预测功能,方便管理人员网内即时查询,能够满足综合检测管理需求,方便管理。此系统具有可靠性高、覆盖范围广、成本低、方便安装维护等特点。是一套确保地下电缆安全运行的理想系统。 输电电缆运行管理,相关部门每年都投入大量人力物力,对电缆沟井内电缆及环境进行巡视检查。特别是在高温、大负荷季节进行大量巡检工作对井沟内电缆接头进行的红外测温,井盖安全防偷窃防破坏巡视,及井沟内积水、防火观察检测等,但无法实时掌握,进行预防,及时预测。在这种情况下建立一个综合有效地电缆沟井运行状态在线监测平台,对影响运行的重要状态进行实时在线监测。 针对电力部门的应用给出了对沟井电力电缆接头温度、环境温湿度、可燃有毒气体、火灾积水、井盖防窃盗(并可扩展视频监控)、短信报警的综合在线监测系统平台,实现了电缆沟井内环境及运行状态的在线实时监测,对相关运行人员提供了可靠地数字依据,更好的做出运行安排,减轻了劳动强度,为安全运行提供了保障。 目前国内对电缆沟井在线监测系统,在形式上主要以有线光纤为主,监测项目通常为电缆接头温度或沟井可燃气体监测,不能综合监测电缆沟井内多项综合环境因素,并存在有线监测安装范围局限(只在一条线路内)。不能适应电缆多分布监测的需要,投资大,施工难强度大。并对于监测的数据不能分析处理储存,不能预测预警。为有效地评估预测安排相应检修工作带来困难,建设研发新综合监测系统及可靠地数据收发、分

电力电缆的温度

电力电缆的温度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

附录A 常用电力电缆的最高允许温度表A.0.1 常用电力电缆最高允许温度

注:1、对发电厂、变电所及大型联合企业等重要回路铝芯电缆,短路最高允许温度200℃。 2、含有锡焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。 附录B 10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值) 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量 注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 2、单芯只适用于直流。 2 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量 注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 2、单芯只适用于直流。 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量 注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

②水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量 注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量 注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 ②缆芯工作温度大于70℃时,允许持续载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的规定。 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量 注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 表 10kV三芯电力电缆允许载流量 注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 ②缆芯工作温度大于70℃时,允许载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的要求。 附录C 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 表 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析 电力电缆线路运行温度在线检测技术能够检测运行线路的绝缘状态、电力电缆的过热情况,其在当前实际生活中得到广泛应用,有助于及时发现并解决电缆运行存在的问题。首先阐述了温度在线检测技术应用的重要性,之后分析了电力电缆线路运行温度在线检测技术,最后就电缆线路的运行维护措施,以及电力电缆运行温度在线检测技术应用展开探究,以此为保证电力电缆供电的正常运行奠定基础。 标签:电力电缆线路;运行温度;在线检测技术;应用 当前我国电缆运行温度在线检测技术在实际中得到广泛的应用,该技术能够有效监测电力电缆导体载流量因导体温度发生改变而出现的变化情况,对电缆线路期间的导体载流量的具体情况能够及时掌握,为制定有效的措施解决这一问题奠定良好基础。本文主要对电力电缆线路运行温度在线检测技术应用展开分析。 1温度在线检测技术应用的重要性 想要使电缆得到正常运行,及时掌握电力电缆导体温度情况十分重要,把控好流量情况是保证电缆导体稳定性温度的基础,温度在线检测技术是检测电力电缆导体温度的可靠技术,该技术的应用能使电力电缆平台软件的工作效率得到很大提升。另外,温度在线检测技术的应用,还能够及时掌握线路绝缘状态的温度情况,这对获取线路运行中过热部分的方位提供保障,有助于及时发现与解决电线电缆存在的故障问题。然而从实际情况来看,当前工作人员对这方面的工作并不重视,影响了线路温度在线检测技术的使用效果,因此,相关工作人员应对这方面的工作深入研究。 2电力电缆线路运行温度在线检测技术 2.1光纤传感技术 后相拉曼散射效应是该项技术的核心部分,由于二氧化硅分子结构的石英玻璃是构成光纤的主要材料,光纤能达到与纳米激光脉冲相融合的效果,而且对于热振动频率来说,为电缆温度具体情况的掌握奠定了基础。电力电缆温度的了解与掌握,光纤温度传感技术发挥重要作用,比如,其中的OTDRA测温技术,对光纤传感技术的良好应用发挥重要作用,虽然该技术需要较高的光开技术,而且在维护方面有着较高要求,但是其在光纤传感技术中的应用效果十分显著。 从当光纤技术的发展取得良好成果,使其在电缆温度检测期间的应用越来越广泛。在检测电缆温度过程中,分布式光纤温度检测是应用较多的一项技术,其主要是采用Raman散射效应展开工作,在检测电力电缆温度方面取得良好的效果。

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用 发表时间:2019-07-23T16:51:37.453Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:张虎印夏敏 [导读] 摘要:伴随着我国对电力需求量的日增多,为满足我国经济发展对电力资源的需求,以及人们日常生活中对电力的需求,相关人员随之加大了对电力电缆线路的运行监控管理,而这对于进一步维护电力电缆线路的稳定运行同样有着十分积极的作用。 广西正禹工程质量检测有限公司广西桂林市 541001 摘要:伴随着我国对电力需求量的日增多,为满足我国经济发展对电力资源的需求,以及人们日常生活中对电力的需求,相关人员随之加大了对电力电缆线路的运行监控管理,而这对于进一步维护电力电缆线路的稳定运行同样有着十分积极的作用。基于此,本文将针对电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用进行相关的阐述。 关键词:电力电缆线路;运行温度;线检测技术;应用 引言 对于我国电力事业而言,电力电缆线路作为其中重要的组成部分之一。在电力电缆线路运行的过程中,要想保证电力电缆线路的正常运行,相关人员就必须对其温度情况进行准确的把握。基于此,电力电缆线路运行温度在线检测技术随之营运而生,由于电力电缆线路运行温度在线检测技术在实际当中的应用能够快速找出电力电缆线路运行中存在的问题,促使电力电缆线路在今后得到稳定的发展,因此,其在不断的推广之中,得到了人们的高度重视与广泛应用。加大对电力电缆线路运行温度在线检测技术应用的研究更是有着十分重要的现实意义。针对该方面内容的研究,本文实现将对现有的电力电缆线路运行温度在线检测技术进行分析,其次在对该技术的应用进行阐述,以供参考。 1.电力电缆线路运行温度在线检测技术 目前,由于电力电缆线路运行温度在线检测技术的在电力电缆稳定运行中所占据的地位越发重要,我国相关人员随之加大了对该方面技术的研究力度。目前,常见的温度在线检测技术有以下几点:一是,光纤传感技术。光纤传感技术作为近年来所流行起来的一种新型温度测量技术。相对以往的温度测量技术而言,光纤传感技术所具备的优势主要可表现在便利性方面。也正是因为光纤传感技术具有这一特点,所以,其被广泛的应用到来电力电缆线路的温度测量之中。氧化硅与石英玻璃分别作为光纤传感技术的主要制作材料与构成成分之一。就现如今的光纤传感技术而言,其自身虽然具备着很对以往温度在线检测技术所不具备的优势,但不可否认的是,光纤传感技术自身在发展的过程中仍存在有一定的不足,即该检测技术对专业性知识要求较高的过程检测会存在一定的吃力现象。二是,点式温度传感技术。对于点式温度传感技术而言,其作为一种建立在温度传感器基础上,对现场几个特定点温度进行检测的技术之一,其在整个检测的过程中都是依靠温度传感器实现的。而该过程当中过获取到的温度数据,大都是采用特定专用电缆在温度传感器上获取而来。通常情况下,在得到这些数据之后,都需要将这些数据传输到计算机终端对其进行深入的分析。点式温度传感技术在该过程中所具备的优势主要可表现在实际的使用操作上非常简单,而且存在的缺点则是不能对检测范围进行全面的检测。三是,热效应在线检测技术。通过热效应在线检测技术的名称可了解到,其在检测的过程中主要是依靠热效应实现的。目前,在电力电缆表面温度的检测上,需要使用红外热像仪对其进行,在完成对温度的收集之后,就可通过对温度信息的有效改变计算出电力电缆线芯的具体温度。对于热效应在线检测就似乎而言,该技术最大的优势为具有精准的判断性,但其存在的不足则可体现在其很容易在实际应用的过程高中受到外界因素的影响。以上就是电力电缆线路运行温度在线检测技术,相关人员需要对其加以重视,进而保证电力电缆线路今后的稳定运行。 2.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用 由上述可见,因温度在线检测技术对保证电力电缆线路的稳定运行有着十分积极的作用,因此,现如今我国所拥有的电力电缆线路运行温度在线检测技术类型还是比较丰富的。然而,针对温度在线检测技术在的应用,本文将从以下几点对其进行相关的阐述:一是,分布式光纤温度传感技术的优势。对于分布式光纤温度传感技术而言,其在实际应用过程中存在的主要优势在于:应用过程中存在的诸多不良环境。该技术在实际应用过程中,主要是才赢光频放射测温发,所以,分布式光纤温度传感技术能够在弥补传统测温方法存在的缺点的同时,使得温度在线检测的效率在极大的程度上得到不错的提升,即使是在易燃易爆的恶劣环境下,分布式光纤温度传感检测技术也能在其中正常运行。二是,电力电缆发热的在线检测仪。根据相关的研究调查可以发现,精准性较差作为一般测温方式普遍存在的缺点之一,该缺点的存在不但会使得最终的测量效果不佳,而且不能完全掌握每一条电缆,及其在每一段时间当中的发热情况。基于此,为避免该现象的出现,相关人员迫切需要制定一个适用于电网电缆状态检修的检测仪器,并且需要在该仪器制定的过程中,采用智能温度传感器、以及综合单片机系统进行制作,只有这样才能在极大的程度上实现对电力电缆线路发热温度的实施监控,才能保证监测数据的准确性。就电缆发热在线监测仪的实际应用情况来看,相对传统测温方式而言,该方式所具备的优势主要可体现在以下:温度测量准确率高、降低电力电缆火灾事故的发生率。三是,查询电路。查询线路在该过程当中存在的意义主要在于,为检修人员提供可靠的数据,让其在检修的过程中能够有效的掌握电缆在某一时间段当中所发热的情况,以及对具体某一天的温度值进行确认。以上就是电力电缆线路运行温度在线检测技术应用,相关人员需要对其加以重视,促使其在电力电缆在今后得到更好的发展。 结束语 总而言之,随着新时代社会经济的不断发展,我国电力事业随之得到了不错的提升。电力电缆作为电力事业中不可缺少的一部分,通过上述对该方面内容的研究可了解到,电力电缆运行温度在线监测技术对电力电缆的稳定运行十分重要,相关人员必须对其加以重视,并采用科学合理的方法将其应用到电力电缆线路中,促使我国电力事业在今后得到不错的发展。 参考文献: [1]姚莎莎,王辰霞.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析[J].现代商贸工业,2018,39(27):193-194. [2]宋鹏先,朱晓辉,朱明正,王浩鸣,房晟辰.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用研究[J].工程技术研究,2018(02):33-34. [3]熊齐林.电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用[J].自动化应用,2015(04):78-79+81. [4]罗俊华,周作春,李华春,罗旻.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用研究[J].高电压技术,2007(01):169-172.

XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统

XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统 1、引言 随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。 为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发[2000]125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。” 本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。 2、系统简介 2-1 系统概述: XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。 该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧

电力电缆线路温度在线检测技术应用

电力电缆线路温度在线检测技术应用 摘要:基于温度在线检测技术的重要性,分析电力电缆线路运行温度在线检测技术。内容包括光纤传感技术、点式温度传感技术、线式温度传感器技术、热效应温度传感技术,以及它们的应用。 关键词:电力电缆;电缆温度;温度在线检测 引言 在电力电缆的日常运行检测中,针对电缆温度的状况,所采用的在线检测技术也得到了大范围的普及。电网系统中,其单位时间内可输送的电力能源受到其温度的变化影响。因此,采用更有效的方式实时检测电缆系统运行温度,可以针对电缆载流量的具体状况而找到更为有效的解决方案,有力保障电力系统供电的稳定性。 1温度在线检测技术 在相关维护人员进行电缆温度日常巡检过程中,想要更为实时的掌握导线幅值的变化状况,就必须要关注其温度,电缆温度的稳定,是把控电缆流量的关键[1-3]。电缆温度在线检测技术的优势是非常明显的。例如,与传统的热电偶局部点温度测量方式相比,更为实时的分布式光纤测温技术可以更为精准实时的显示导线温度与绝缘构件的温度状况,极大地提升了相关系统的工作效率。光纤分布式测温技术不仅仅能够为导线载流量的调整提供了更好的依据,也可以实时找到那些过热部位,让日常的检修工作更具有时效性,有效排除了那些潜在的安全威胁,发挥线检测技术的优势。 2电力电缆线路的运行温度在线检测技术

2.1光纤传感技术 在电缆温度在线测量的相关技术中,光纤传感技术以后相拉曼散射效应为运行基础,将光纤与纳米激光脉冲理论相结合,利用热振动频率来展示电缆的实施温度。在电力电缆实际温度监测过程中,光纤技术的应用场景相对普遍,其对电力系统日常维护工作带来的便利性也是被越来越多的相关从业人员所认可,而实际应用中,通常会与光时域反射测温技术相融合,获取电力电缆的实时温度,但是,这一项测温技术在具体的应用场景中,还是存在着一些不足,其主要体现在相关零部件的精度要求高,寿命较短,相关检测设备的维护成本较高。 2.2点式温度传感技术 与光纤传感技术相比,点式温度传感技术的操作更为简便,日常检测设备的运行维护成本较低,但是,由于点式温度传感技术的先天局限性,使其无法在整个电缆导线测温系统中得到应用。点式传感技术的核心是在电缆相应需要进行实时温度监测的部位设置监测点,然后使用相关传输设备将这些监测点与相应的温度显示设备连接到一起,监控人员就可以获取到这些点的温度变化状况。点式传感技术的核心工作方式也是其弱点之一,如何在电缆系统的各个位置选取测量点,如何找到那些最容易发生故障部位,这些问题都需要相关检测实施人员进行操作,埋下安全隐患。 2.3线式温度传感器技术 线式温度传感器技术主要针对电缆进行温度监控,对应电缆将会采用特别设置的温度敏感材料,在运行过程中,温度一旦出现预设的

研究电力电缆接头防爆和防火

研究电力电缆接头防爆和防火 发表时间:2017-10-20T16:54:08.563Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:李青竹1 付宇程2 李静3 李清霞4 张小龙5 [导读] 摘要:本文叙述了电缆隧道内电缆的光纤测温系统、自动灭火及电缆接头防爆。 (1.2.国网济南供电公司山东济南 250000;3.4.国网济宁供电公司山东济宁 272000;5.国网青岛供电公司山东青岛 266000)摘要:本文叙述了电缆隧道内电缆的光纤测温系统、自动灭火及电缆接头防爆。通过利用光线测温,判断电缆的运行状态,当测的温度异常时,灭火装置自动运行,达到到电缆接头灭火的目的。通过在电缆接头外套专用防爆盒,以达到防爆目的,降低故障影响范围。关键词:电缆;温度;故障;防爆;灭火 1 前言 随着城市的快速发展,地下电网的规模越来越大,即美观了城市,也提高了电网的稳定性。但也存在着不少的问题,其中电缆接头发生爆炸引起电缆隧道内火灾是最严重的问题。在全国已有多起由于电缆电缆接头爆炸引起隧道内火灾事故发生的案例。由于地下隧道空间狭窄、障碍物多、电缆内部可燃物复杂(绝缘材料复杂)、电缆密集、通风差,电缆失火后高温浓烟易积聚(hcl、co)又会释放出大量的有害气体,给灭火工作带来了很大的难度,从而造成大面积的电缆受损。下面仅以电缆隧道内的电力电缆接头测温的必要性及电缆中间接头的防爆、灭火做一些论述。 2 隧道内电缆火灾原因分析及特点 引起隧道内火灾的原因可分为两类:一类是由于外界火源引起的火灾,由于电缆隧道是封闭式的与外隔绝,这种可能性比较小。另一类就是由于电缆本体故障引起的火灾事故,这类事故发生的可能性比较大,其中电缆接头故障导致的故障最多,据统计占电缆事故总量的70﹪,其原因是由于电缆中间接头制作工艺粗糙,制作质量不良,压接头不紧,接触电阻过大,电缆绝缘或缆芯受潮等,在长期运行过程中电缆中间接头的温度升高,直到过热烧穿绝缘,最终导致电缆接头爆炸产生电弧,引起火灾。 电缆中间接头是一种易爆物,而隧道内有10KV与110KV电缆同隧道敷设,隧道内电缆密集,多层电缆或电缆交叉叠放,发生火灾时电缆会形成立体燃烧,再加上电缆竖井的高差形成自然抽风,使隧道内产生气流,加之燃烧时释放的热量不易散发,隧道内温度聚升,因此隧道内一旦着火,火势发展的特别迅猛,火势会很快延燃扩大。电缆着火时还会产生大量的烟雾和有毒气体(如hcl、Co等),加上隧道内地方狭小,大量烟气难以排出,消防人员难以投入灭火工作,使火势不能控制在小范围内,使抢修人员不能即时进入隧道内抢修,延长停电时间,电缆火灾事故所造成的损失是非常严重的。同时电缆火灾还具有特殊的危险性,那就是如果二次控制回路失灵,极易造成事故的扩大,如电网主设备损坏,越级跳闸等,使得设备难以修复或造成大面积的停电的重大事故。 3 电缆接头温度监测、自动灭火系统及电缆接头防爆盒 电缆中间接头光纤测温系统、自动灭火系统参照电缆设计规范,利用电子技术和自动控制技术,使电缆在高性能的工业控制计算机的控制下,对电缆中间接头进行24小时的在线监测,通过图文显示、声光报警等方式提供电缆中间接头的运行温度参数及故障隐患的具体位置,以便电缆维护人员能及时采取措施,防患于未然。由于电缆接头安装了防爆盒,即使电缆中间接头发生爆炸也不会因此而伤及其他电缆,同时自动灭火系统将会自动投入工作,将火焰扑灭,把损失降到最低,从而彻底解决电缆中间接头过热引起的连锁火灾事故,保障了电网的运行安全,提高了电网的生产效率与经济效益。 在电缆中间接头压接管处存在导体电阻和接触电阻,当电流通过电缆中间接头时要消耗能量而发热。正常情况下接触电阻很小,电阻引起的温升在正常范围内,当电缆中间接头压接管处接触不良时其接触电阻增大(如:压接不紧、缆芯受潮氧化等),从而引起中间接头发热,温度升高,当温度升高超过正常值时又会引起电缆缆芯的氧化及压接处松动,这样恶性循环最终导致电缆绝缘被破坏而引起电缆接头爆炸。为了防止电缆接头发生爆炸,爆炸后产生电弧引起火灾并损伤其他电缆,因此我们必须在隧道内安装电缆接头温度监测、自动灭火系统,电缆接头安装防爆盒,从而能及早地发现电缆中间接头存在的问题,使我们的维修人员能及时处理,从而防止事故的发生,即使故障发生了,也可以将损失降到最小。 电缆接头光纤测温系统、自动灭火系统具有以下特点: 1.光纤测温系统,能准确监测电缆运行温度参数,对运行中的电缆接头故障进行准确定位;实时监控隧道内电缆接头的温度变化,如温度超过设定值时系统会自动报警; 2.自动灭火系统在发生电缆中间接头爆炸产生火苗时,自动灭火。 3.该系统主要由中央控制系统、测温终端、报警终端、自动灭火系统等几部分组成: (1)中央控制中心采集并存储各个监测点的监测信息,便于巡视人员查询电缆接头的运行温度状况; (2)测温终端采用先进的技术,保证了电缆接头温度数据采集的准确可靠,并适用多点同时监测; (3)自动灭火系统采用的是具有良好的灭火性和环保可靠性的超细干粉无官网自动灭火系统,采用悬挂结构、氮气驱动,只须将设备悬挂在保护物的上方既可达到全淹没和局部保护的双重功效,如果电缆中间接头产生高温引起接头爆炸产生火苗时,会自动喷出灭火阻燃粉,扑灭火苗。 近年来,国内电缆隧道内火灾事故时有发生,失火原因主要是电缆中间接头过热爆炸并产生电弧引起的,造成的损失非常惨重。为了保证电缆设备及系统安全经济运行,隧道内的电缆中间接头必须安装中间接头防爆盒。安装电缆中间接头防爆盒可安全防止电缆中间接头爆炸引起的电缆隧道着火,它具有不改变电缆接头的结构、安装方便的优点。防爆盒由外壳及防火阻止燃物构成,可完全阻止电缆中间接头发生故障产生爆炸时产生的电弧外喷损伤其他电缆。再配合使用光纤测温系统和自动灭火系统,完全可以防止电缆隧道内火灾的发生。参考文献 [1]刘毅刚.电力电缆故障测寻原理和方法[J].广东电缆技术,2004(2). [2]解广润.电力系统接地技术[M].北京:水利电力出版社,1991. 作者简介 李青竹(1988-05),女,汉族,籍贯:山东菏泽,学历:本科,当前职务:工程师,当前职称:技师,研究方向:电力。

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度?? 各类绝缘电缆、电线的最高运行温度 绝?缘?类?型?温度限值(℃) 聚氯乙烯(PVC)?70(导体) 交联聚乙烯(XLPE)?90(导体) 乙丙橡胶(EPR)?90(导体) 矿物绝缘(PVC护套或可触及的裸护套)电缆?70(护套) 矿物绝缘(不允许触及和不与可燃物相接触的裸护套电缆)?105(护套) 表中列出的是额定电压不超过交流1KV或直流无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。对电线的最高运行温度,是指导体的温度,不是绝缘材料表面的温度,绝缘材料表面的温度低于导体的温度,而且和通风条 件有关,通风越好,绝缘材料表面的温度越低。 电缆的最高运行温度与电线不同,是指护套的温度,护套主要是起保护绝缘作用,因此电缆绝缘护套材料 的最高运行温度比电线的绝缘材料高。 电线电缆的温升与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。在相同的截面下,通过的电流越 大,电线电缆的温升越高。 电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人 员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。 电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。 绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。 用多并方式增加电缆容量的方法不可取。 工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。电缆采用双并、甚至三并的做法。这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐。 铜排的最高允许温度 标准规定:

电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用

电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用 伴随着我国对电力需求量的日益增多,为满足我国经济发展对电力资源的需求,以及人们日常生活中对电力的需求,相关人员随之加大了对电力电缆线路的运行监控管理,而这对于进一步维护电力电缆线路的稳定运行同样有着十分积极的作用。基于此,本文将针对电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用进行相关的阐述。 标签:电力电缆线路;运行温度;线检测技术;应用 随着电缆运行温度在线检测技术的发展,电缆在线检测技术也在实际生活中得到了更广泛的应用。电力电缆的导体载流量的幅度变化过程中伴随着导体自身的温度变化,因此可以通过电力电缆温度在线检测技术对导体温度变化进行实时监测分析从而确定电力电缆线路过程中的实际导体载流量,及时发现电缆运行中的安全故障及时排除,保证电力电缆供电过程的正常运行。 1 温度在线检测技术概况 维护人员对电缆进行日常巡检过程中,通过关注其温度变化情况,可更加实时地掌握导线电流幅值的变化状况,电缆温度的稳定是调节电缆流量的关键。将温度在线检测技术应用在该领域优势明显。首先与传统的热电偶局部点温度测量方式相比,可更为精准、实时地显示导线与绝缘构件的温度状况,提升工作效率。还能够为调整导线载流量提供依据,实时找到过热部位,有效排除潜在安全威胁,让日常检修工作更具时效性[1]。 2 电力电缆线路运行温度在线检测技术 2.1 光纤传感技术 在电缆温度在线测量的相关技术中,光纤传感技术是以拉曼散射效应为运行基础,将光纤与纳米激光脉冲理论相结合,利用热振动频率来展示电缆实时温度的。在电力电缆温度监测过程中,光纤技术的应用场景相对普遍,其对电力系统日常维护工作带来的便利性也被越来越多的相关从业人员所认可,通常会与光时域反射测温技术相融合,获取电力电缆的实时温度,但是,这一技术在具体的应用场景中,仍存在不足,主要体现在该技术对零部件精度要求高,但目前该零部件寿命较短,相关检测设备的维护成本较高。 2.2 点式温度传感技术 点式温度传感技术主要是利用事先在电缆检测点设置的一些点式温度传感器,如热电偶、热电阻等,通过检测温度传感器的温度,然后运用专门的电缆将具体的温度数据传输到电脑终端进行处理。点式温度传感技术应用的要点是电缆检测点的选择,电缆检测点主要是电力局部热源部位或电力中间接头等容易发生

电力系统的温度监测方案

电力系统温度监测项目 技 术 方 案 昆明理工大学测试计量技术与仪器联合实验室

目录 第一章概述 _________________________________________________________ 1第二章:总体设计___________________________________________________ 2 一、系统结构___________________________________________________________ 2 二、光纤光栅测温系统工作原理___________________________________________ 2 三、主要技术指标_______________________________________________________ 3 四、系统功能___________________________________________________________ 3第三章系统硬件功能实现 _____________________________________________ 6 一、Esafe-1000光纤温度在线监测仪功能____________________________________ 6 二、FBGT-E光纤光栅温度传感器__________________________________________ 6第四章方案简介 _____________________________________________________ 7 一、总体监测方案_______________________________________________________ 7 二、详细说明___________________________________________________________ 7 三、本系统特点_________________________________________________________ 8第五章、系统软件功能实现__________________________________________ 10 一、服务器软件模式,功能强大运行稳定__________________________________ 10 二、直观显示电缆接头、电缆桥架分布及电缆走向__________________________ 10 三、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了____________________ 10 四、功能强大的报警分析功能____________________________________________ 10第六章售后服务条款 ________________________________________________ 14 一、技术支持服务______________________________________________________ 14 二、培训计划__________________________________________________________ 14 三、售后服务计划______________________________________________________ 14附录近期电力测温报警系统部分业绩 _________________________________ 15 2 / 17

高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术 李帅

高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术李帅 发表时间:2019-07-09T15:19:15.117Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:李帅[导读] 摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也日新月异。 (海南电网有限责任公司海口供电局海南海口 570000)摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也日新月异。经济的迅速发展大大增加了电能需求量,电能是人们生产生活中最必不可少的能源之一,因此必须要保证其稳定供应,确保人们的生产生活有序进行,而要想实现这一目标,则要不断的提高高压电力电缆的安全性和稳定性,采用先进的电力检测技术来对高压电力电缆护层电流进行在线监测,并及时发现护层电流故障,以便在第一时间对其进行 补救。不同的高压电力电缆所出现的故障不同,其原因也不同,这就需要采取不同的电流监测和故障诊断技术,只有这样,才能最大程度的确保电力系统的正常运行。 关键词:高压电力电缆护层电流;在线监测;故障诊断技术引言 我国城市化进程的进一步加快背景下,高压电力电缆的应用重要性也愈来愈突出,电力电缆的质量直接影响着高压电力的输送质量。在电缆的实际应用过程中,故障的出现可能是多种因素所致,这就需要加强故障的有效解决,保障高压电力的正常使用。通过从理论层面深化电缆保护层电流在线监测的研究分析,就能为解决实际的故障提供参考。 1 高压电力电缆产生故障的原因 高压电力电缆系统出现故障的原因有许多种,其中包络高压电缆在施工安装中不正确的操作方式,还有污水的进入,外界力量所造成的破坏性作用等。而电压过高,电流过高,都会造成对电缆的损害,再加上有些地方的高压电力电缆使用的年头长久,早已经造成了高压电缆的老旧和腐蚀。当高压电力电缆产生故障的时候,通常表现为电缆的金属性导体发生断路,或者是电缆中护层电流本身发生短路,由于电缆对地产生连接而发生短路,使得高压电力电缆的绝缘性电阻下降,引发高压电力电缆故障。 2 高压电力电缆电流在线监测诊断方法 进行高压电力电缆电流在线监测工作的实施,就可通过多种监测方法加以应用。如采用局部放电的监测方法,主要是通过电缆绝缘体上微孔实施信号放电,这一微孔信号放电能够为高压电缆监测诊断带来方便。在经过放电信号外绝缘介质以及频率的变化,进行检测故障。高频信号中高于300KHz,可使用电缆外屏蔽接地处高频电流互感器耦合。通过超声波传感器局部放电对电缆线监测,电缆的运作中声信号传输相对缓慢,外部电磁信号噪声小,局部放电的监测方式使用起来也比较的方便。高压电力电缆电流在线监测方法的实际应用中,脉冲检测的方法应用比较重要,这一检测技术也比较常用。其主要是通过采取脉冲发生器发出脉冲波,利用脉冲信号在电缆线路当中传播遇到波阻抗不匹配产生电磁波反射原理。示波器所测得的脉冲反射时间以及电缆波速来进行确定电缆故障点距离。电缆线路当中阻抗不匹配点除导体断开以及接地故障,电缆接头以及电缆穿过金属管道等也是阻抗不均匀的点,也比较容易产生波反射,在具体的操作测试的时候对此就要有充分的认识。高压电缆电流在线监测的方法应用过程中,温度监测的方法应用比较重要,这是除电缆物理操作外所常用的监测方法。温度监测能有效获得电缆绝缘的状况,在电缆还没有出现故障前就能计算线路负载,然后在分布式光纤温度检测对广泛环形高压地下电缆监视,根据光时域反射的原理以及拉曼散射原理可有效解决环境复杂因素影响,能够有效提供多点故障排查测量技术。高压电力电缆在线监测诊断方法中的电桥检测方法的应用能发挥积极作用,这一故障检测的技术应用主要是采用双臂电桥检测高压电力电缆线路电阻值的。结合电缆故障短路接地不同的电阻来进行确定电缆故障发生的位置。采用电桥检测的方法应用,对电缆单相接地以及相间短路和短路接地故障距离测试都能发挥积极作用。实际的技术应用中可选择高压电桥回线法以及低压电桥回线的方法,这是在电缆沿线均匀以及长度和电缆芯电阻呈现出正比特点上实施的,结合惠斯登电桥的相关原理,把电缆短路接地故障点侧环线电阻引到电桥回路当中来进行测量比值。 3 高压电力电缆护层电流在线监测故障诊断技术应用 3.1 交叉互联接线方式下的同轴电缆与接地箱 根据护层电流是感应电流和电容电流的和得知,在交叉互联电缆的接头处分别装有交叉互联接地箱设备以及同轴电缆,从而实现了三相高压电缆护层电流的交叉转换。所谓的同轴电缆是指两根具有共同轴心的而且有着互相绝缘性质的圆柱形的金属性导体,同轴电缆主要是作为交叉互联箱和高压电缆接头处的连接装置,通过同轴电缆可以有效地减少连接装置的波阻抗,通过降低电流的方式降低护层电流保护器连接处的电压,而且使用同轴电缆还能够为连接装置提供更好地防水性能。在交叉互联型接地箱中,两个相邻电缆的护层电流可以分别通过同轴电缆的进行连导,从而进入到交叉互联箱的内部,然后进一步通过金属导体实现交叉换位转换。 3.2 高压电力电缆护层电流在线监测原理 高压电力电缆护层电流的在线监测主要有几个重要的监测部分组成,传感器系统,计算机处理系统,温度控制监测系统。对高压电力电缆护层电流开展在线监测的时候,计算机处理系统的应用作用发挥比较关键,通过装换模块使得各处的电缆相互连接,然后把传感器设置在电缆的各个部位,对电缆运行的温度进行监测以及分析,把温度监测的数据传输到计算机处理系统当中,再用相应的软件来分析温度的正常与否,找到电缆的故障位置和类型,这样就能有效的检测到故障的发生原因,为解决实际的故障提供了有利技术支持,大大节约的故障解决的时间,提高了故障处理效率。实际进行在线监测过程中,就要先进行电流数据信息采集工作,数据信息采集系统是多护层电流传感器组成,运行中交叉互联接地箱当中连接装置装有钳子形状护层电流传感器,这一传感器的应用主要就是收集电流量数据的,处理系统能永久保存电流数据,计算机处理系统对数据报表分析功能也能得以发挥。结合电缆分段长度保持电缆距离统一,把所监测的数据和正常电流数据相比较,以此来找出故障所在和产生故障的原因。 3.3 交叉互连箱进水 由于我国南方大多数地区的夏季降雨量较多,再加之交叉互联箱长期置于露天之中,箱体表面经常会被损坏,因此箱体内部很容易会渗进污水,进而破坏护层电流的保护器,使整个电缆线路出现短路现象。不同的水质,其电阻也会有很大的差别,但由于污水的电阻较低,而且箱体内的水体与外界水体相连接,在这种情况下,污水的电阻几乎可以忽略不计。此时若是保护器被污水淹没,则会造成箱体内出现接地现象,进而造成感应电流的急速上升,引发电缆故障。 4 结语

相关文档