文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖设计的一些常见问题

采暖设计的一些常见问题

采暖设计的一些常见问题
采暖设计的一些常见问题

采暖设计的一些常见问题

几个运行不正常的采暖系统----“问题工程”,进行了补救处理,结合近年来对其它工程的调研和反思,发现有许多原因,源于设计理念方面的一些模糊认识,现加以整理以供参考。

1 热媒设计温度

散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。

当然,热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用户式燃气热水采暖炉的水温有限制,或采用塑料类管材为提高其耐用性时,也有采用85/60℃作为设计参数的。但是,再进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,显然是不合理的。以95/70℃为比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量约增加20%。

当前,存在不适当地过多降低散热器采暖热媒设计参数的倾向。原因是某些开发建设单位在提供设计条件时,按照热源的实际运行工况提出热媒没计参数,例如提出供水温度只有70℃。如不加深入分析,就直接采用这样的低参数进行设计计算,会使散热器数量增加很多,会出现同一热源的不同建筑,散热器数量相差近一倍的现象,更加剧了系统的失调度。

多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。如果再按70/55℃的水温设计系统,是否运行水温又可进一步降低呢?似乎不应陷入如此恶性循环的怪圈。

为何实际运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃;当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。[1]

2 水力平衡

比之散热器数量的多少而言,采暖效果主要取决于系统的水力工况。但是,

心中无底又不认真进行系统水力平衡计算的设计,近来常可见到。

位于北京大兴的一幢六层(局部带跃层)单元式普通住宅,室内采暖系统为干管异程的上供下回单管顺序式,卫生间和厨房采用高频焊钢制散热器,其它为四柱型铸铁散热器。上一个采暖季就反映室温偏低,曾判断为建筑保温质量不好,普遍均匀增加了散热器20%。本采暖季一开始,,在同一热源供暖的其它建筑均供暖正常的情况下,本工程系统末端(尤其是下层)室温仍偏低,引起部分住户向市政府投诉。经现场调查和对系统设计进行水力平衡验算,确实存在较大的不平衡度。

卫生间和厨房的立管管径一律取DN15,其它立管管径不论立管负荷大小,一律取DN20,入口处较有利的53号立管带六层,散热器27片,阻力损失仅为约580Pa,系统末端最不利的64号立管带七层,散热器63片,阻力损失高达约3700Pa,加上供回水干管的阻力损失,此两根立管的不平衡度约高达800%。远超过《采暖通风与空气调节设计规范》第3.8.6条关于“热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额不应大于15%”的规定。

[2]各层均匀增加散热器,更会加剧垂直失调。根据验算结果,笔者会同几位年轻设计人员对系统进行了调节,并建议运行维修人员进行精细调节,虽已得以改善,但先天性的失调是难以彻底解决的。参与调节设计人员的深切体会是:如果这种粗放设计的系统也能正常供暖,则教科书和规范岂非都得重写。

同样,北京某大学的两幢六层单元式普通住宅,室内采暖系统也是干管异程的上供下回单管顺序式,采用四柱813型铸铁散热器,卫生间为DN32光管,由小区集中燃气锅炉房供暖。据使用单位和住户反映,自投入使用以来,冬季室内温度达不到市政府规定16℃的最低标准,在严寒期内,一至二层的室温,大多在12℃以下,已严重影响居民的生活环境质量。到现场对典型房间进行调查,室温和散热器温度,明显低于由同一热源供暖的其它建筑。据对设计采暖负荷进行验算,散热器数量符合常规计算结果。对系统设计进行水力平衡验算,则同样存在较大的不平衡度,不论立管负荷大小,双侧接散热器的立管管径一律取DN25×20,单侧接散热器的立管管径一律取DN20×20,而无外围护结构的卫生间,则采用DN32的光立管。1号楼入口处最有利的7号立管阻力损失约仅为900Pa,系统末端最不利的25号立管阻力损失高达约3500Pa,加上供回水干管的阻力损失,此两根立管的不平衡度约高达700%。而卫生间立管阻力损失约仅为60Pa。加以环路划分偏大,室内系统水力失调现象必然会出现。笔者试图对系统进行调节,但质量低劣的铸铁阀门根本无法转动。除上述因素外,由于室外供暖管网的严重失调,致使1号楼和2号楼采暖流量不足,即使在入口处的有利环路,流量也明显不足。

3 系统补水

某供暖建筑面积22万多m2的居住小区,存在水力失调的室内系统末端底层住户,出现以下奇怪的现象:每到晚上八九点钟后散热器就开始降温,到半夜就完全不热,而次日早晨又会逐渐热起来。据深入调查,重新热起来是由于顶层住户在每晚临睡前和次日早晨起床后进行了手动放风所致。经改装了质量较好的自动排气阀后有所缓解,但系统中还是经常因有空气存在。显然,应彻底解决系统进入空气的问题。

据查,系统未设置膨胀水箱,也未设置气压水罐等膨胀容积,只是依靠功率较大的补水泵进行补水定压,而补水泵则由电接点压力表控制启停,当降至下限值时水泵启动,达到上限值时停泵。由于设置在管路上的压力表,指针会发生抖动,上下限值的整定间距不能很小,因此,停泵后重新启动必然会有较长的时间间隔。在此时段内,由于水的不可压缩性和不可避免的系统泄漏,总会有空气进入系统,并积存于流量较小的系统末端顶点。

由于该工程已无条件增设膨胀水箱和足够容积的气压水罐,采取了增设一台略大于系统泄漏量的小功率补水泵(0.75kW)的方法,使之连续运行,当流量大于系统泄漏量时,通过限压阀回流至软水箱,基本上解决了问题。由此可得到启示:用合理容积的膨胀水箱或气压水罐进行定压,是十分必要的,如无条件设置,则应采用不间断运行的变频补水泵,或像本工程所采取的简易方法。

4 竖向压力分区与“分环”

《采暖通风与空气调节设计规范》第3.3.9条规定:“建筑物的热水采暖系统高度超过50m 时,宜竖向分区设置”。条文说明作如下解释:其主要目的是为了减小散热器及配件所承受的压力,保证系统安全运行。暖通规范作上述限定十分必要。近年以来,高层建筑(尤其是高层住宅)的热水采暖系统因渗漏而使家装破坏的事故,时有发生。除散热器或其它构件的质量和施工安装队伍素质等因素外,主要由于承压过高。

某二十五层高层住宅,原室内系统设计系是按竖向分区设置的,但由另一单位设计的热源,却为同一系统。在第一个采暖季,开发建设单位就因渗漏向住户赔偿家装破坏损失的费用高

达十几万元,不得不进行了困难的改造。

有些设计在热源处设置分集水器,对高低环分别接出供回水管路,将“分环”当作竖向压力分区,这是概念上的错误。“分环”可能有利于水力平衡和调节,但不可能对高区和低区分别实施定压,并不能克服低区所承受的较高静水压力。

竖向压力分区最好能从热源上就分别设置。不宜分设时,一般采用间接换热的方法。间接换热虽比较稳妥,但换热后二次水的温度将有所降低,致使散热器数量增加。

因此,在实际工程应用中,也有采用加压和减压的方法,即:热源系统按低区定压。高区系统供水经加压进入,回水则减压接回低区系统。从理论上分析,高区热媒循环水泵的工作扬程,要附加高低区系统的几何高差,不利于节能,但从技术经济的综合分析,可能仍有可取之处。但采用此种方法,要特别注意减压阀的“动静压差特性”,即:当高区系统水泵停止时,减压阀后的设定压力会升高一个动静压差值,此值在阀的额定流量条件下约为5m,造成低区开式膨胀水箱的溢流,并同时使高区系统亏水和空气进入。虽然性能较好的减压阀动静压差较小,但最好还是采用闭式膨胀水箱,或采用不间断运行的变频补水泵定压。

5 散热器的选择

国家标准《住宅设计规范》有针对性地提到散热器的选择问题。规定“应采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的型式”。目前, 散热器品种繁多,市场竞争剧烈,有从容选择的余地,但也要看到各种散热器在应用实践中都出现过不同性质的问题。关键是要针对系统的特性,较为适当地应用,要用其所长,避其所短。系统的运行、保养和水质控制等环节水平的提高,要有一个渐进的过程,一种有生命力的产品,应该提高其适应客观条件的性能,而不是对客观条件的苛求。

铸铁散热器是一种适应性较强的品种,它的主要弊病是:体型不紧凑,如铸铁四柱或铸铁长翼型等陈旧型号, 显然与节能的、装饰要求较高的建筑环境很不协调;由于价格竞争, 偷工减料,常达不到额定散热量;内腔粘砂成为系统堵塞的重要原因;落后的铸造工艺和加工粗劣, 组对接口容易漏水。一些发达国家自己不生产但仍乐于采用,并看作为高档产品,当然不是这样粗陋的品种。如不开发新的品种,必然会陷入困境。可喜的是,外型可类似于高档钢制散热器、内腔无粘砂的铸铁散热器,已开发成功并已形成生产能力,由于它对各种系统及运行管理水平的适应性强,可望有较大的发展空间。

钢板材质的钢制散热器体型较薄且较美观, 国外较多采用, 引进并广泛应用以后,由于材质、生产工艺、运行水质等因素失控, 八十年代后期曾发生大量腐蚀而造成过很大损失,至今,仍有过头的商业宣传误导用户,不断造成此类腐蚀现象重复发生。引进国外材料或生产工艺生产的一些高档散热器, 在发生腐蚀现象以后,提出了一系列对于较大的集中供暖系统几乎无法达到的苛刻要求,例如:严格控制热媒含氧量、限定采用隔膜式膨胀罐定压方式、非采暖季满水保护、检修时只能局部放水、塑料管设阻氧层、内挂镁棒即采用“牺牲阳极保护”等。说明其形成腐蚀的主客观因素并未能根本解决, 因此仍应慎用。但是,它还是可以应用于以燃气热水采暖炉或电热水采暖炉等分散热源的户式系统中。

按寿命不低于钢管的耐腐蚀界定标准,早期开发的钢管材质的钢制串片管式散热器和后期开发的绕片式(包括高频焊或强绕)钢制散热器, 仍是钢制散热器中可放心选用的主体品种。但此类散热器水阻较大,但又常不能提供准确的水阻特性数据,在单管系统中应用,尤其是采用两通恒温阀加跨越管的做法时,会发生散热器进流量过小的问题。此外,此类散热器的热工性能和特定形式的外罩有关, 外罩的成本占其价格的相当比例, 但外观难以满足用户的装饰要求,“罩外加罩”十分常见。

铝制散热器是一种高效的散热器, 同样也发生过腐蚀穿孔问题, 除材质外,碱性水质和超量的氯化物都会对铝产生腐蚀,虽对此种散热器提出了内防护要求,但工艺上难以实施,也不

便于检验。因为热水锅炉水质标准要求锅水的PH值应为10—12,说明此种散热器不能用于以锅炉为直接热源的集中供暖系统,但可在热网集中供热、用户侧为经热交换的二次热媒系统,也可以应用于以燃气热水采暖炉或电热水采暖炉等分散热源的户式系统。有些产品改进为采用铜铝复合,可能是铝制散热器的主要出路。

6 关于分室温度控制

无论是实施分户热计量的住宅户内采暖系统,还是其它建筑传统的垂直单管或双管系统,从节能和提高热舒适度出发,分室温度控制都是十分必要的。分室温度控制可以是自动的,也可以是手动的。在这方面的商业误导表现为:将分室温度控制等同于采用散热器恒温阀,并认为采用恒温阀就无需进行水力平衡计算。这种误导造成了一些系统的失调和对恒温阀的负面影响。

采用质量较好的手动两通或三通调节阀实施分室温度控制,可能更适合于投资条件受限和供暖不足的普遍实际情况。即使有条件采用恒温阀时,也应该在弄清楚其水力特性基础上,正确地加以应用。

散热器两通恒温阀的高阻水力特性,适合于双管系统。为适应我国市场的需要,国外又推出了针对单管系统的三通恒温阀和低阻两通恒温阀。因此,我们要面对三类恒温阀,而不是不加区别。

用于双管系统的高阻两通恒温阀,又按不同的预置设定功能分成若干型号,其口径一般情况下应采用DN15,少量需采用DN20,无区别地采用较大口径不利于水力平衡。而用于单管系统的三通恒温阀和低阻两通恒温阀,则必须有DN15、DN20、DN25甚至更大的口径,以根据串接散热器的负荷适当选配。

无论是何种恒温阀类,水阻特性对于系统水力计算是不可缺少的。国外产品水阻特性大多用KV值标记,KV值是指当阀两端的压差为1bar(100kPa)时流经阀的流量(m3/h)。而在最大阀开度条件下水阻特性,则用KVS值标记。可按下列公式,将KVS值转换为我们习惯采用的局部阻力系数ζ值:

1

ζ= ---------

A ·KVS 2

式中:A为换算系数,可见下表:

DN (mm) 15 20 25

A 100 kPa m3/h 0.0105 0.00316 0.00122

双管系统高阻两通恒温阀应用中的主要问题是极易堵塞,因此对总体供热不足和运行管理粗放的系统,似利少弊多。

恒温阀在单管系统中应用,则发生问题较多,最突出的是采用两通恒温阀加跨越管的做法时,不适当地用了高阻恒温阀。

单管系统即使采用低阻两通恒温阀加跨越管的做法,也应该核算散热器的进流系数。散热器的进流系数,取决于散热器通路和跨越管通路的阻力比,与恒温阀、散热器和两个通路的管径匹配有关,有一个较为复杂的计算过程。有些工程因散热器的进流量过小,不得不在跨越管段上再加阀门,这是一种很不合理的处置。根据工程实践经验,北京市分户热计量试用图集中,提出了一个界定标准,即进流系数应不小于30%,已被许多方面包括恒温阀生产厂所接受,有些国外的低阻两通恒温阀新一代产品,又降低了水阻力。

几种典型的低阻两通恒温阀按KVS换算的ζ值如下表:

DN DANFOSS RTD—G型HONEYWEL UBG型HONEYWEL H型

15 24 37 7.8

20 30 109.5 10.5

25 42 -- 10.5

在采用ζ≦2的低阻力散热器(如铸铁散热器)条件下,几种典型的低阻两通恒温阀加跨越管的散热器进流系数计算结果为:

DANFOSS公司的RTD—G型

散热器通路跨越管通路散热器进流系数

DN15 DN15 0.277

DN20 DN15 0.390

DN20 DN20 0.250

DN25 DN15 0.470

DN25 DN20 0.317

DN25 DN25 0.218

HONEYWEL—UBG型

散热器通路跨越管通路散热器进流系数

DN15 DN15 0.24

DN20 DN15 0.26

DN20 DN20 0.15

HONEYWEL—H型

散热器通路跨越管通路散热器进流系数

DN15 DN15 0.363

DN20 DN15 0.49

DN20 DN20 0.33

DN25 DN15 0.66

DN25 DN20 0.51

DN25 DN25 0.38

由此可见,并不是所有的两通恒温阀都可应用于单管系统。例如:DANFOSS公司的RTD —G型和HONEYWEL—H型,以及水阻特性系数不大于RTD—G型的其它低阻两通恒温阀,才可应用于单管系统。

三通恒温阀是直接针对单管系统的,但水阻仍偏大,以HONEYWELL公司的产品为例,其数值为:

DN15 KVS=2.16 ζ=20 全开时的旁通率约58%

DN20 KVS=3.10 ζ=32 全开时的旁通率约42%

7 关于塑料类管材

在实施住宅分户热计量的户内采暖系统中,已大量采用塑料类管材,与金属管件接头处漏水成为一大公害,尤以交联铝塑复合(XPAP)管和交联聚乙烯(PE-X)管为甚。XPAP管由于其良好的阻氧性能,相对于其它塑料类管材,本来更适合于采用钢制散热器的户内埋地管道。有一种说法:接头处漏水是由于管道的纵向膨胀所引起,这是不确切的。管道受热后纵向膨胀形成的膨胀力,是伸长量、管材的弹性模量和管道截面积的乘积。钢管的线膨胀系数是0.012(mm/m·K), 而塑料类管材线膨胀系数的概略值, 按从小到大排列如下: XPAP管

0.025;PB管0.130;PP-R管0.180;PE-X管0.200,当然,线膨胀系数大的管材受热作用后会有较大的热伸长量。但塑料类管材的弹性模量远小于钢管,钢管的弹性模量为20.6×103kN/cm2,而例如PP-R管,在20℃时仅为80kN/cm2,95℃时又降低为25 kN/cm2。因此,在管道截面积相同时,塑料类管材的膨胀力会远小于钢管。

接头处漏水的主要原因,是管材与金属管件的配合和施工安装人员的操作经验问题。根据北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》对金属连接管件的要求,耐拔脱力应不小于3Mpa,因此是可以通过改进解决的。

塑料类管材的纵向膨胀特性,则应在敷设方式上有所考虑。塑料类管材在地面内埋设时纵向膨胀受限,会转化为内应力,在管道强度计算的安全系数中可以消纳,而明装时则会发生较大的弯曲变形,且易受划伤而影响使用寿命。根据实际工程的问题和经验,北京市分户热计量试用图集中,只推荐在直埋(包括地面内或嵌墙敷设)时采用,非直埋的所有管道(包括明装或管道井内安装),仍推荐采用热镀锌钢管和螺纹连接,是很有必要的。

8 户式热源的匹配水泵问题

在采暖能耗得以严格控制的节能住宅中,采用燃气或电热水采暖炉等,作为户式采暖系统的热源,采暖费用甚至有可能低于燃气或电热的集中供暖系统,本采暖季是暖冬,与北京市集中供暖上调后的集中供暖采暖费相比,更显示出其实际采暖费用低的优势,因而是一种可行的方案,会具有较大的发展空间。户式采暖系统存在问题之一,是循环水泵与系统的配合。对于燃气或电热水采暖炉所配带的水泵,笔者曾询问过许多生产厂家,例如:流量、与流量相关的炉外剩余水头、排烟温度等,大都提不出明确的技术指标。由于住宅单户的套型面积和采暖负荷会相差较大,在同一容量循环水泵的作用下,会出现与设计条件不同的运行工况而造成失调。尤其是当采用地板辐射供暖或作为空调器的热源时,更容易发生流量不足而影响采暖效果。因此,应深入地协调系统、户式采暖炉和配带水泵的匹配问题。

参考文献

1 张锡虎. 供暖系统散热面积偏大及其影响.建筑设备1988年1期:36-38

2 GBJ 19-87 采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)

本文转自暖通吧真人网(https://www.wendangku.net/doc/e37225152.html,) 原文地址:https://www.wendangku.net/doc/e37225152.html,/space.php?uid=74780&do=blog&id=27098

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

产品设计开发常见问题分析

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●知晓设计开发中的常见问题; ●了解设计规范和工艺标准; ●掌握设计开发常见问题的根源; ●了解并行开发模式。 产品设计开发常见问题分析 一、设计开发中常见的问题 企业在设计开发新产品时常常会面临一些问题,比较典型的有九个:第一,新产品品质问题多;第二,新产品开发时间长;第三,新材料不能及时提供或者频繁更换供应商;第四,开发后设计变更多;第五,设计的产品成本高;第六,设计的产品难制造;第七,设计错误多;第八,微小差异零部件太多;第九,因客户要求而频繁变更。 1.新产品品质问题多 新产品刚开发时的稳定性不够,容易出现品质问题。 2.新产品开发时间长 如果新产品的技术含量很高,就会延长开发时间,进而延迟推出时间。 3.新材料不能及时提供或者频繁更换供应商 设计时间的拖延,会导致新材料不能及时提供给供应商甚至频繁更换供应商的现象。例如,设计初期选定了一个供应商,批量生产时候又更换供应商,产品品质就会发生波动。 4.开发后设计变更多 新产品在设计过程中会遇到很多变更,如原来的设计思路过时了或市场发生了变化,需要追加功能或外观上的变化;前期的品质不稳定,在后期找到了解决办法,需要进行设计变更;客户的要求发生变化,需要临时改变设计方案等。这些变更都会导致时间的延迟。 5.设计的产品成本高 有些新设计的产品要求生产设备必须进行重新配套,加上企业为了使老客户认可产品而加大力度进行宣传,会导致新产品的成本增加、利润减少。 6.设计的产品难制造 有时产品的设计方案很好,但不方便生产和制造,给生产车间、制造部门以及供应商造成很大麻烦,如影响生产进度和导致营业额下降等。

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

110kv输电线路注意问题(1)

输电线路设计应注意的问题 1楼输电线路设计应注意的问题 摘要:随着国民经济快速增长,电网建设迅猛发展,电网建设遇到了一些新的问题,该文从输电线路设计角度在方便施工、降低造价、利于运行等方面提出了经验和看法。 关键词:输电线路;路径;杆塔 随着国民经济快速增长,各地电网建设迅猛发展,从过去 的“几年建一条线路”到现在的“一年建几条线路”实现了跨越式发展,供电可靠性进一步提高,电网输送能力大大增强,但输电线路建设的内部环境和外部空间却越来越小。各地进行土地开发线路路径选择困难,施工占地的民事工作难以协调,线路改造停电时间短,工程建设资金短缺等是电网建设中遇到的新问题。如何应对新形势,最大限度地满足电网建设需要已成为技术部门不断研究的课题。本文从设计角度围绕方便施工、降低造价、利于运行等方面,对输电线路设计中应注意的问题进行了探讨。 1 设计中应注意的问题 1.1 路径选择 路径选择和勘测是整个线路设计中的关键,方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起着重要作用。为了做到既合理的缩短路径长度、降低线路投资又保证线路安全可靠、运行方便,一条线路有时需要徒步往返3~5趟才能确定出最佳方案,所以线路勘测工作是对设计人员业务水平、耐心和责任心的综合考验。 在工程选线阶段,设计人员要根据每项工程的实际情况,对线路沿线地上、地下、在建、拟建的工程设施进行充分搜资和调研,进行多路径方案比选,尽可能选择长度短、转角少、交叉跨越少,地形条件较好的方案。综合考虑清赔费用和民事工作,尽可能避开树木、房屋和经济作物种植区。 在勘测工作中做到兼顾杆位的经济合理性和关键杆位设立的可能性(如转角点、交跨点和必须设立杆塔的特殊地点等),个别特殊地段更要反复测量比较,使杆塔位置尽量避开交通困难

压力容器设计常见问题分析及解决措施

压力容器设计常见问题分析及解决措施 摘要:随着我国经济的飞速发展,工业领域取得了巨大的成就。作为工业设计中 的重要一部分,压力容器的设计也取得了很大的进步。但是,随着压力容器设计的 发展,压力容器在设计方面出现一些漏洞。本文将对设计过程中的常见问题进行分析,并提出对应的防范措施,希望能为相关工作者提供一定的借鉴压力容器设计中 时分析其设计合理性成本以及使用的安全性,非常重要。分析了压力容器设计常 见问题,提出几点提高压力容器使用效率的方法。 关键词:压力容器;设计;常见问题;应对方式 引言 随着压力容器的使用量越来越大,对设计提出了更高的要求,要保证其使用 的安全性,同时还要求经济实惠,同时满足这两个方面,就要进行合理的设计, 采取一个有效的、科学的方法设计压力容器。而一个符合市场需求的压力容器, 不仅仅是要具备基本功能,同时其使用安全性也是使用者提出的要求。压力容器 设计中一般包含有结构、刚度还有强度、密封设计等设计内容。本文就压力容器 设计常见问题进行解剖,并提出几点相应的处理措施。 1压力容器设计常见问题分析 1.1经济性 考虑其安全性能,针对材料的选择,就要考设备温度承受力、设计压力、材 料之间焊接,以及各个介质之间的特性,对于冷热加工性能和容器结构进行整合 分析,同时,还要分析其经济性。压力容器造价一般与设备材料和总体的质量有 直接联系。而在设备总质量中,容器壳体质量占有很大一部分,特别是包含有较 大内容的容器,它的壳体质量占有设备质量的80%~90%。所以,在容器能正常 使用的情况下,在利用材料方面,可以选择一些价格比较低但同样能满足正常容 器的使用,从而有效的降低成本。 1.2材料许用应力跳档 对压力有比较高要求的容器,一般它的封头是比较厚的,而封头的形成存在 减薄量。容器筒体在热成型过程中,也会出现一定的减薄量。部分设计人员在进 行这一环节的计算是,对封头和筒体的减薄量没有分析透彻,在制造过程中加入 成形的减薄量,这样就很容易增加材料厚度,直接降低材料的许用应力,设厚度 不足,因此,设计人员在设计过程就要对厚板类型的材料的许用应力跳档等问题 进行分析。 1.3非标法兰设计 将《压力容器法兰》作为参考依据,使用的公称压力小于6.4MPa,而对应的公称值直径小于800ml;根据《钢制管法兰、垫片、紧固件》中的提出的标准, 其中于较大直径的法兰,公称压力小于16MPa,公称直径小于200ml。但在实际 设计操作中,针对容器直径和设计压力,一般已经超过了以上所说的指标,对于 这一种现象,设计法兰时,对其结构的尺寸要经过精确计算,以满足强度方面的 要求。 1.4忽视设备使用寿命 一般对任何一个产品的寿命均有要求,特别是像压力容器这样设备(图1),对其使用寿命有着更高的要求,寿命太短会直接增加生产成本,一般对容器寿命

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

关于压力容器设计的若干技术问题 尹杰辉

关于压力容器设计的若干技术问题尹杰辉 发表时间:2018-03-22T16:20:02.877Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:尹杰辉[导读] 摘要:随着我国科技的不断发展,我国在压力容器设计方面仍存在一定的问题。 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司新疆昌吉阜康准东 831511 摘要:随着我国科技的不断发展,我国在压力容器设计方面仍存在一定的问题。压力容器设计一直秉承着严密的技术规格,但是其主要的技术在设计的过程中却会出现许多不同的情况,不能满足所有问题的解决,这就出现了一个亟待解决的难题。本文对这些问题作出了简要的分析。 关键词:压力容器;设计参数;技术问题;措施 在设计压力容器过程中,我们经常会遇到这样的问题:一个重要的设计参数,在不同的设计规定中有不同的解释。如果参数选择正确,对节约材料,减少加工制造困难,降低成本,确保安全都具有重要意义。 1压力容器的概念 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa?L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa?L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱等。 2压力容器设计中常见的若干技术问题 2.1压力容器材料选择不当 压力容器材料选择得当直接关系着压力容器各个参数指标是否能够达到国家要求。因此,无论什么工器具的制作和生产都离不开一个优质的原材料。材料的改变就会影响容器的性能和抗压能力等。但是,在选择材料的时候通常会受到一些外界因素的干扰,这时候设计人员必须要理清思路,严格把好质量关, 2.2耐压试验的免除问题 当前国家要求,每一项工业产品,必须有质量检验的合格标准,否则不予进入市场,因此压力容器虽然省略了耐压实验,但在其他方面上,还是有很多方式来保证压力容器质量的,由于质量检测的指标就那几项,因此,在检测的项目上质量必须过关。这并不意味着其他项目上不过关,也要达到最基本的要求。 2.3换热器的结构问题 在计算模型时,换热管在模型中起到压杆的作用,在管板与其的连接处则是起到支撑用途的折流板铰支端,使用压杆材料力学的计算方式进行运算。使用的计算方式要严格依据相关标准规定,确保计算结果准确无误,设备的使用安全可靠。 2.4压力容器的寿命设计问题 由于设计人员在操作压力容器时未能很好确定其的操作参数,进而难以精确估计整个容器的使用寿命。若压力容器的运行时间超出其所设计的使用寿命时,缺少相关的法规政策规定检修人员如何处理压力容器的故障,从而造成不必要的安全事故。对此,压力容器的寿命设计问题始终是国内设计单位及人员极其避及的问题之一。然而,在现实生活中,设计人员难免会遇到有关压力容器的寿命设计问题,具体原因主要包括以下几个方面:第一,材料的力学性能方面,比如高温断裂、蠕变等对时间的依存性较大。第二,载荷方面的因素,比如周期性的载荷。第三,受到腐蚀的因素制约,进一步影响了容器的使用寿命等。 2.5开孔补强问题 根据不同的需要容器的开孔直径也会有不同的变化,这时补强的范围也随之而跟着变化,但是在最外部的壳体的补强工作却没有太大的变化。这就需要做出一定的变化,尤其是那些管子问题,在管箱的长度上是一定的,这是不能做出改变的,但可以通过其他的进行补救,这就是补强技术,将这个技术应用在管箱上,就可以把这些复杂的问题处理好。 3压力容器设计技术措施 压力容器作为一种特殊的设备,储存的介质绝大部分是易燃、易爆、有毒或有腐蚀性的介质,其设计需要遵照专门的设计规范,并且世界各国对它的设计、制造、检验、使用等过程都作了明确的规定。其中,设计是整个过程的初始阶段,是保证设备安全运行的首要前提。设计者必须严格遵守文件规定进行设计。 3.1设备材料选取 压力容器材料的基本要求:要有较高的强度、刚度,良好的制造性能,并且与压力容器介质有良好的相容性。在选材时,不考虑实际需求,直选最好的情况时有发生。由于载荷和应力条件不同,以及受力状态下的工作环境不同,对钢材的力学性能有要求,要满足一定强度、塑性、韧性。这不仅涉及压力容器以后运行安全,还包还经济合理性的问题。合理的选择满足条件的材料需要综合考虑。 3.2.抗腐、抗压设计 压力容器的抗腐蚀和抗压能力与容器内溶液施加的压力和腐蚀机理密切相关,因此在进行相关设计时要将不同的材料性质和介质流态等因素考虑进去,压力与腐蚀速度也存在着一定的联系,因此在对各类材料在不同的温度压力等因素下的抗腐蚀和抗压程度进行了深入的实验研究后,找出了热工艺处理、表面涂漆等多种有效的抗腐抗压工艺。 3.3疲劳设计 在压力容器投入使用期间,交变载荷循环出现的次数有限,部分容器所承担的各类应力没有超出承受上限,设备可以安全使用。但随者设计技术的发展和各类容器问题导致的问题频频出现,在进行压力容器的设计时,要确保接管等部位对于应力的承受上限低于材料所能承受的范围。 3.4有关压力容器在寿命方面的设计 压力容器的实际使用寿命与压力容器的预计使用寿命是不同的,因为,后者通常是指压力容器的设计人员为后期正常的运转而预先设计的,并做出初步的估计。然后将其估算的结果在设计图纸上显示出来,主要是为了给容器的操作员以明确的提示,当发现压力容器的使用寿命临近时,需要采取一定的措施来防止不安全事故的发生。

病案填写中常见问题及解决方法

病案填写中常见问题及解决方法 发表时间:2018-12-20T15:39:00.110Z 来源:《健康世界》2018年23期作者:穆兰1 徐卉2 [导读] 病案的形成是在患者首次与医疗部门接触开始,是医务人员对患者所做的咨询、问诊。 1.新疆尉犁县团结镇卫生院 841500; 2.新疆医科大学第六附院病案室 830002 病案的形成是在患者首次与医疗部门接触开始,是医务人员对患者所做的咨询、问诊。检查、诊断、治疗和其他服务过程医疗信息的积累,随着卫生改革的不断深入以及新《医疗事故处理条例》的出台,人们法律意识有所增强,医疗纠纷也有所上升,这给医院管理提出了新的课题。病历质量在医疗管理中的地位日渐突出,病历质量的高低直接影响到医院的医疗、教学、科研和医院管理工作。在医疗实践中,规范病历书写、提高病历质量是防范医疗纠纷发生的重要举措。本文列举出病历书写中常见的缺陷,提出相应的防范措施。 1、病历书写中常见的问题 首页项目填写不全。主要表现在病人的基本情况缺漏、医师未签名、部分手术操作未填写,化疗、放疗、穿刺、清创缝合以及一些诊疗操作在首页中未反映。 主要诊断和次要诊断次序颠倒。医生为追求治愈率,避重就轻,把不能治愈的主要疾病放在第二诊断上,或把某病的症状或次要诊断放在主要诊断上,如:主要诊断是腹水,次要诊断为肝癌。这显然不符合国际疾病分类原则和标准。 诊断问题。一是没有使用合并诊断,如:主要诊断一Ⅱ型糖尿病。次要诊断一视网膜出血,应写为一Ⅱ型糖尿病性视网膜出血。二是病理已确诊,而出院诊断还是某某肿瘤的笼统诊断。三是损伤和中毒的外部原因没有细分或诊断不完整。手术、抢救操作。手术、抢救过程描写含糊,个别医师没有详细地真实记载医治过程,能简就简。危重抢救病人记录中描述缺乏分析,或有抢救医嘱而没有相应的抢救记录。病历和病程记录及诊疗措施。病程记录时间不连贯、记录内容不准确、出现错别字、漏字、语句不通或关键字的错误导致内容陈述不清。缺少反映病情变化和治疗效果的有关记载与分析。重要情况没追踪,内容空洞:缺乏上级医生查房记录或查房记录流于形式,没有针对性的病情分析或治疗计划指导,鉴别诊断有关的医技检查和治疗方案及原则不够具体。 2、提高电子病历质量的对策 电子病历的实现,提高了病案信息的共享程度与利用效率,同时,安全问题变得更加突出。电子病历的书写应当客观、真实、规范、完整,应当符合国家病历书写基本规范对纸张与格式的要求,还有保证电子病案信息不被随意修改,就要树立法律观念是保证病历档案质量的前提。医院必须构建病历档案管理运作的法律框架,规范病历档案工作,科学管理,依法治档,建立和完善医院内部执法监督保障体系,把病历档案法制建设纳入医院依法治院工作程序中。病历书写质量不仅是对病人和医院负责,也是对自己负责,更是对法律负责的具体体现。在病历书写过程中注入法律意识,加强自我保护意识,坚持客观、真实、准确地在法定期限内完成病历书写,才能保证病历档案的法律依据作用,避免引起书写性医疗纠纷。搞好岗前培训、加强责任心、强化质量意识,是提高病历质量的基础。病历书写多数由年资低的医师或由见习实习、进修医师完成。因此,需安排有经验的医师结合实际对他们进行培训,培训的内容包括病历书写、职业道德规范、卫生去律法规、国际疾病分类原则等,只有这样才能使新分配的见习医生和进修实习医师能将所学知识纵横联系,理论与临床相结合。培训终末进行病历书写等的考核,合格者方可上岗。到临床科后强制完成一定数额内容完整、书写规范标准的完整病历,强化他们病历书写的能力。带教老师应负责审核、批改、评价所带学生的病历档案书写质量,出现病历缺陷与书写者和带教老师的业绩、晋升和年终考核挂钩。 多媒体制作病历档案教材是提高病历档案质量的有效于段。随着信息化的发展、网络技术的不断完善,电子病历档案已在我院展开和不断完善之中。对文字信息、图像、影像和声音等多媒体组成的综合信息已在医疗工作中普遍应用。我们可应用多媒体技术将《病历书写规范》《医疗事故处理条例》卫生法律法规和规范、优秀典型的电子病历档案制作成岗位培训教材,使其图文并茂、生动形象,重点突出、层次分明,图表、数字结合一目了然。多种信息的汇聚丰高多彩声音、视频融合有声有色,消除了过去课堂的平滑、枯燥。还可将多媒体制作的教材复制传播或挂接在医院的局城网上供使用、交流;还能根据个人科室的工作时间灵活掌握学习。这是提高病历档案质量强有力的手段之一。 建立病历档家各环节质量校制、监管评价、反馈制度是保证病历质量的关键。①医务科负责病案质控的负责人,定期下临床科室检查病历形成过程环节病历的质量,能及时发现和纠正医疗运行中环节病历存在的问题,把病来差错缺陷消灭在萌芽中,最大限度地减少病历缺陷的发生,确保医疗安全。②终末病历归档后由医院病案统计室的质控部门认真履行职责,对终末病历分病案首页、病历记录、病程记录和其他四个方面,按《病历书写规范》和卫生法规进行全面质检,对病历中存在的缺陷,及时反馈科室进行补充和完善。严把人库关,杜绝和预防丙级病历的存在。③对优秀标准的病历、缺陷病历加上评议制作成电子版,进行多种形式的展出,供大家讨论。④各环节病历质量的检查结果及时公布反馈,并评选优劣给予适当的惩奖。 因此,病历书写必须及时、客观、真实、完整、全面,同时要加强证据意识、法律意识,认真去完成病历书写,提高病历书写质量,杜绝缺陷病历出现,防范医疗纠纷。

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

压力容器设计常见问题及对策探讨

压力容器设计常见问题及对策探讨 压力容器的设计质量不仅直接关系到容器的使用安全性和可靠性,同时也影响着容器的制造成本。本文首先分析了压力容器设计中的常见问题,然后针对问题提出了相应的解决对策,以期为相关设计人员提供参考。 作为化学、石油和科研等行业中的必要设备,压力容器对于促进工业生产的发展具有重要作用。随着现代工业规模和领域范围的扩大,压力容器的使用也越来越广泛。然而,由于技术缺陷等原因造成的压力容器设计问题仍经常出现,其严重影响了压力容器的正常使用和工业生产的安全。因此,加强有关压力容器设计常见问题及对策的探讨,对于提高压力容器设计质量和安全性具有重要的理论和现实意义。 压力容器设计常见问题 压力容器的设计步骤为:先确定客户使用需求、分析容器适用条件,据此设定相应的设计参数;然后了解分析容器结构、选择正确的工艺规范和标准、选取合适的材料、计算容器强度和应力范围,以此确定容器所需要的壁厚等参数;最后绘制容器设计图纸,并提供相应的技术文件和计算书。压力容器设计是容器制造的重要环节,其设计中经常出现的问题有: 1.1材料的选用问题 材料是压力容器设计中的重要组成部分,材料的选用将直接影响压力容器的强度、结构性能和使用寿命。材料的选用经常会受到

用户、使用的周边环境、用户的特别要求、容器的外观大小等因素的影响。由于压力容器通常用于高压高温的环境中工作,其材料的选用势必会影响到压力容器的耐腐蚀性能和内外部受力情况,因此通常情况下压力容器的材料选用是有非常严格的规定。设计者在选用不同的材料前都需要确定材料的选用是否满足其使用条件、力学性能、耐腐蚀性能、加工性能、材料来源及经济性等使用要求。在实际设计过程中当用户要求压力容器的材料需要减薄时,设计者一般都会对容器的内外部受力情况进行重新分析,确定减薄后的耐腐蚀程度;而当用户要求压力容器的材料需要增厚时,大部分设计者认为不应当再重新进行各项受力分析,而实际情况却是容器变厚后会产生多个方向的拉应力,容易引起平面应变及脆性断裂,对于这一点应要十分注意和重视。 1.2非标准法兰设计 由于在日常的设计中经常会出现设计压力和设备直径等使用条件超过法兰标准的法兰,所以需要确定法兰结构尺寸的设计及其强度的计算。而利用SW6软件进行法兰计算时,经常会发生计算的法兰强度符合标准,实际制造安装却不符合要求的情况。如SW6软件未设置相应的螺母与螺栓圆中心距的匹配程序,而在设计中设计人员经常会对调整重要尺寸螺栓孔间距的问题欠考虑。当设置了超出规定范围的螺栓间距时,法兰很可能出现变形,甚至破坏其密封性能;当设置了小于规定范围的螺栓间距时,会造成扳手操作空间狭小,较难拧紧螺栓。

产品开发设计中常见问题的管理

产品开发设计中常见问题的管理 产品设计师都是带有理想主义的思维开发自己的产品,不论该产品是新一代的游戏机或是最简单的一个小玩具,产品设计师都会希望其设计就是市场真正需求的那件物品。 事实上,在过去的产品开发经历中,我们已经多少犯过不少错误,也看见了他人犯下的错误。不断成长的设计师,不断发展的设计团队不可能在整个职业周期犯下所有的错误,所以一个团体必须在自身的、别人的教训中学习。在一个开发设计团体中,不论你是机构课长,或是发明家、产品经理,公司最高管理人或是制造工程师,我们都必须知道有哪些错误是可以去避免的。 在产品开发管理里中,认识到问题的存在,提出可行的解决方案,并防范于未然是最重要的。在产品设计中容易犯以下的大错误。 一、早知道就——为什么我之前没有想到 产品已经成型后,市场销售人员才说:“假如产品上有个把手就方便携带了”,或是“螺钉要是防松脱就好了”。但是在接受产品任务书的时候,整个开发团队都可以伴随着拍额动作并这么说:“在开始设计流程之前,尽可能搜集最多的细节信息,分析什么是重要信息,什么是次要信息。”事实上大家都花了一些时间在概念建构的阶段去分析这些问题,但是在产品出来之后还是有一些“早知道就……”。 问题解决方案: 有效的管理应从引导、甚至帮助一个好的产品设计师会找到他的目标,并针对设计师提供出多种解决途径,给出客观的评价。协调设计师与市场人员、生产人员、和检验人员的关系。 在各个设计阶段明确设计师的需要什么技术和资源:项目管理、产品设计机构或是电机工程还是平面设计?什么信息是有用的?草图、CAD档案、竞争品信息或是焦点的研究?工程和制造的需求条件又是哪些?代理商的承诺?包装的需求?那时间表安排又怎样?总有些重点是会延迟缓慢的,连为此安排的计划也是会如此。也就是说,要确定整个团队明确知道你要的是什么。 二、怎么不像工业产品——为什么设计的产品不稳重 日常消费类产品需要追求犀利的外观,看其来值得去拥有,让人一眼就被其俘获。因此依照不同的客户,可能有不同的设计。比如寒冷地区顾客希望温暖,绒毛之类之类的外观可能会更中肯。这是工业设计和产品设计方面的问题。但是这实际上工业设计和产品设计是不同的,但本质上却又有在产品开发中关联的部分。灯具设计有一个公司的特点是工业设计,而单个产品的构思、成形就是产品设计。

建筑电气设计原则与设计中常见问题

建筑电气设计原则与设计中常见问题摘要:高楼大厦遍地矗立的今天,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容,但要求在设计时遵循节能的原则,同时由于建筑电气是现今新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很的通病。现针对建筑电气设计原则,以及设计中常见问题进行分析与探讨。 关键词:建筑;建筑电气设计;电气设计原则;设计问题 abstract: the many-storied buildings everywhere stands today, is very modern, building electrical adds new content a lot, but the requirements of the energy saving in the design principle, at the same time as the electrical building is an emerging technology today, he is still not perfect, there are many problems in the construction, there is a common problem in quality. in this paper the principle of building electrical design, and the design of the common problems are analyzed and discussed. keywords: building; building electrical design; design principles; design tu37 1建筑电气设计的原则 设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律,符介现行的

110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法

110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法 本文来源于https://www.wendangku.net/doc/e37225152.html,(论文网) 原文链接:https://www.wendangku.net/doc/e37225152.html,/qita/0501252b2010.html 摘要:初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则都在初步设计中加以明确。着重对不同的线路路径方案进行综合的技术经济比较,选择最佳设计方案,达成诸如线路路径协议、土地使用、林木砍伐等相关协议。本文简要介绍110kV及以下架空输电线路初步设计的内容、深度要求及在设计过程中遇到的常见问题与解决方法。 关键词:输电线路; 初步设计;水泥杆;铁塔;导线;绝缘子 1 初步设计 1.1 线路路径选择 输电线路的路径选择是一项复杂的工作,社会的、经济的、环境的以及自然的因素等都对其有重要影响,是影响输电线路投资、施工和运行是否方便的关键。因此,在整个设计过程中应给予高度的重视。路径选择分为图上选线和现场选线两个阶段,图上选线应做好事前准备如搜集1/1万~1/5万地形图;了解电力系统规划;城市、工矿发展、水利、铁路、高等级公路等的规划;森林及经济作物分布;军事设施、导航台、电台、已有电力线路情况等。根据所掌握的情况,尽量避开有影响的范围,让线路交通方便,路径最短,地形最好。拟定若干个路径方案或局部小方案进行比较,一般保留两个方案作为初勘方案。 1.2 导线、地线的确定 根据系统规划提供的负荷资料选定导线截面,其方法一般按经济电流密度来选择,用电压损失、电晕、机械强度及发热条件加以校验。由于我国国民经济发展速度较快,加上个别行业缺乏长远规划,往往当线路一建成,很快就达到满负荷运行。因此在选择经济电流密度时,须结合当地社会经济发展规划合理选择,有条件的情况下应适当增大最大负荷利用小时数,减少线路投运后,因导线截面选择不合理,造成的超负荷运行。超负荷运行不仅损耗高,而且导线连接点容易发热,对运行安全造成隐患。导线类型应根据使用环境及使用条件选择,一般情况选择普通钢芯铝绞线,对于重冰区线路可选择铝合金钢芯铝绞线,在旧线路改造为提高输送容量可考虑采用耐热铝合金钢芯铝绞线,同时要重视铝钢截面比的选择。必要时,还应通过技术经济比较确定。导线确定后根据规程要求选定地线截面并确定型号。普通地线的选择应对其进行必要的热稳定校验,对于污秽地区宜采用锌铝合金度层钢绞线。 1.3 气象条件的确定 在进行输配电线路设计时,首先要明确当地的气象条件。气象条件应根据沿线的气象台、站的气象资料和附近线路的运行情况进行综合考虑。输电线路设计主要考虑下列气象条件: 1.3.1 最高温度:用于计算导线的最大弧垂,保证线路对地面及建筑物的安全距离;

压力容器设计常见问题的分析

压力容器设计常见问题的分析 发表时间:2018-07-25T16:24:46.460Z 来源:《基层建设》2018年第14期作者:王冠男刘玉[导读] 摘要:本文主要通过笔者多年来的设计实践,探讨了压力容器设计中的若干重要参数的取之,同时制定了压力容器设计质量保证体系。 中国核电工程有限公司郑州分公司 摘要:本文主要通过笔者多年来的设计实践,探讨了压力容器设计中的若干重要参数的取之,同时制定了压力容器设计质量保证体系。 关键词:压力容器;设计参数;质量管理 随着我国市场的开放和商品流通领域的日益扩大生产,产品质量的竞争更为激烈。这对产品设计的质量提出了更高的要求,使过去的一些传统的管理方法和措施已不适用,急待充实、完善、更新。在设计压力容器过程中,我们经常会遇到这样的问题:一个重要的设计参数,在不同的设计规定中有不同的解释。如果参数选择正确,对节约材料,减少加工制造困难,降低成本,确保安全都具有重要意义。 1.若干重要技术参数的确定 1.1腐蚀裕度 容器壁厚的腐蚀裕度,严格的说是由材料的腐蚀速度和及设备的使用寿命决定的。但对于多数工艺过程,都难以给出材料确切的腐蚀速度,而是由设备设计人员笼统的给出腐蚀裕量,这样对设备的成本及安全都有根大误差。建议工艺参照标准确定准确的腐蚀速度,对于接管的腐蚀裕度,目前对取值的大小尚有争议,有的以挥器壳体的腐蚀裕度做为接管的腐蚀裕度,有的取容器壳体的1/2做为接管的腐蚀裕度,若以前者碲定接管的腐蚀褡度,则对于薄壁接管的开孔补强明显不够。因此对于接管的腐蚀裕度,建议立与筒体的腐蚀裕度相同,对于小直径或簿壁接管,则应采取适当的补强措施,如厚壁管等。 1.2焊接结构 在《压力容器安全技术监察规程》中,对于焊接坡口型式的修改属于制造工艺问题叙述不够准确。坡口的型式直接影响了焊接质量及经济效益,如果坡口型式选择正确,不仅焊接质量可靠,而且可提高焊接效率,降低焊接庄力,减小焊接变形,增强抗裂性。因此建议,当被焊件厚度较小时,可用I型v型坡口形成的接头;当厚度较大时,可用X型接头;厚度大于60tnnl时,用U型坡口较理想,能实现现双面焊,则双u型坡口更理想。接管与壳体的焊缝是容器所有焊缝中最难控制,也是最易产生问题的地方。而目前图纸上对接管与容器莲接焊缝的使此类焊缝质量不易保证。一些设计人员往往只注意焊条,焊丝的强度不能够保证,这是导致接头质量币佳的重要原因。我认为还庄特别注意提高坡口尺寸的精碲度,应将坡口表面的油污、脏物、碳弧气刨产生的氧化皮渗碳层及淬硬层清除。 1.3膨胀节的设置 在固定式换热器中设置的膨胀节,是轴向自由伸缩的弹性补偿元件,能够明显的降低由于换热管和壳程圆筒间热膨胀差所引起起的管板应力,圆筒和换热管的轴向应力以及换热管的拉脱力。在以往的设计中,我们常常通过简单粗略的计算求得圆筒及换热管的轴向应力是否超过某一规定值来判断是否设置膨胀节,其实这是不舍理的,选种计算是把管板当成是绝对刚性的,管束中的每报管不都处在同样的拉压状态,这显然与管板、管束的实际受力情况相差甚远。 2.压力容器设计中的质量管理 下面仅就本人多年来从事压力容器设计和压力容器设计技术管理工作,论述压力容器设计必须重视的问题和压力容器设计质量管理体系。 2.1遵守保证容器安全运行的基本环节 在国内外,由于设计不当而发生破坏事故是屡见不鲜的美国某公司,由于设计方面的原因而导致的事故,占事故总数的18.3。国内,由于设计不当,或者没经过认真的设计计算而造成容器在运行中发生事故也是比较多的。可见,压力容器的设计在保证其安全运行方面的重大作用我认为对其有直接影响的主要有以下三方面:a容器是否具有必要的壁厚。所谓必要的壁厚就是根据《规定》进行准确的强度计算,并考虑了各种因素影响而确定的厚度。然而,有的人误认为壁厚越厚越安全。b制造容器所用材料是否合适。如选材不当,即使具有足够的壁厚,也可能在生产操作的条件下,或是由于材料韧性的降低而发生臆性断裂,或是由于工作介质对材料产生腐蚀而导致腐蚀破裂等等。c压力容器的结构是否台理。结构不良的容器,往往日产生过高的局部应力而在反复加压和卸压过程中导致破坏。因此,在容器结构的选择方面,力求在满足生产要求的前提下结构简单,严防《规程》所禁止的结构型式出现在设计图样上。 2.2设计质量评定等级不应由图纸的审核或审定人评议 “压力容器的设计臂理制度”规定了各级设计人员教木岗位责任制。其中规定压力容器的设计方案设计原则及主要技术问题,由校审人员会同设计人员共同研究制定。所以按照现在的设计程序一般是设计人接到工艺专业提供的设备(包括压力容器)设计条件表后.韧审工艺条件,与校审、审定人员共同研究设备材料选用、结构设计等主要的技术问题方案~经确罡,设计人开始绘罔,完毕后进交校审人员拉审。设计人员针对提出的闻题修改图纸,最终由审核、审定人评定作品的“优”、“良”、“可”、“扶”。实际表明,这种方法是不可行的。园为校审几已经直接参与作品舶研制,并且在设计过程遇到难题时也一起商讨过,所以作品是几个人共同完戚的。这样再由审接人或审定人评定图纸的质量。也就难以发现原则性的错误了,无非是图面质量上的一些细节问题。由此可见,参与该设计作品的校审人员不应参加该作品的质量评定,应由与作品无关舶有资格的技术员评审。 综上所述,对于压力容器舶质量砰定制度有必要进行重新整理,重新修订。进一步提高压力容器酌设计质量和各级人员的设计水乎,掌握更先进舶设计手段和设计技能,生产一流产,占领国内外市场。 2.3质量评定卡难以真实、全面反映最终的设计质量 质量评定卡是对设计人员作品质量的一种等级评定。同时也是怍为设计人员业务技术考接。统计工作量的重要依据,但当参与设计的校审人员在校审巾发现了较大的技术错误,从而设计作品被评为属于不舍格产品时就不能用于生产,必须进行修改,而修改的图纸错消除后,其存档的质量评定卡反映出的仍是未消除错谩前设计人员的作品质量,而非经修改后用于制造、生产,戋到用户手巾的,经过校审、修改、专业告鉴后的最蝰的作品质量。在这种情况下质量评定卡不能反映图纸的真实情况,也难较准确地评定本单位的最终设计质量,同时也给图纸的管理和质量管理带来一定的混乱,故对质量评定卡有必要进行重新制订。

相关文档