目录

1.概述 (2)

1.1性能 (2)

1.2 工作原理: (3)

2.技术参数: (3)

2.1 规格及技术参数: (3)

3.使用说明 (5)

3.1液晶显示示意图如下表: (5)

3.2 状态指示灯 (5)

3.3 数据显示: (5)

4.电表功能 (6)

4.1 计量功能: (6)

4.2 费控功能: (6)

4.3 负荷开关: (6)

4.5 安全认证加密: (7)

4.6 测量及监测: (7)

4.7事件记录: (7)

4.8 费率、时段功能: (7)

4.9 冻结功能 (8)

4.10 报警功能 (8)

4.11 显示功能 (8)

4.12 通讯接口 (10)

5. 表外形尺寸图及接线图 (10)

5.1外形尺寸图: (10)

5.2 接线图 (10)

5.3 脉冲输出接线图: (11)

6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述

DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。

供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。

1.1性能

1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。

1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。

1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择通信传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645-2007及其备案文件要求。

1.1.4远程管理控制功能利用低压电力线载波、RS485通讯可组成远程抄表、控制功能,可实现对表的远程抄读、设置、控制等管理。

1.2 工作原理:

采用电子技术,将负载电压和电流采样信号,经16位A/D转换成数字信号处理,计算出电压、电流、功率,完成单相电能计量。同时,A/D转换器生成电量脉冲送到CPU计数通道。CPU经过多种运算完成分时计量等多种管理工作及信息传输功能。

2.技术参数:

电表设计参数指标完全符合DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》、DL/T 614—2007 《多功能电能表》、GB/T 15284—2002《多费率电能表特殊要求》、Q/GDW 355—2009 《单相智能电能表型式规范》、Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》、Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》、Q/GDW 365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》。

载波功能满足国网公司《单相远程费控智能电能表(载波)》结构,且模块盒支持热插拔,其模块与电表连接接口符合国网公司要求,模块上电后通过读取基表地址硬设为载波MAC地址,模块与电表接口默认2400bps,其接口支持DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》及其备案文件要求。

2.1 规格及技术参数:

2.1.1 电压及电流参数:

●额度工作电压:Un:220V,工作电压范围(70%~120%)Un

●单相临界电压:电能表可在60%工作( 0.7Un以上通讯,点亮背光、拉合闸可

正常工作)。

●电压线路:在参比电压、参比温度和参比频率下,电能表电压线路的有功功率

和视在功率消耗在非通信状态下小于1.5W、10VA;在通信状态下小于3W、12VA。

●电流线路:在基本电流、参比温度和参比频率下,电能表电流线路的视在功率

消耗大于1VA。

●标定电流:1.5(6)A 5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(50)A 10(60)A

20(80)A 20(100)A 30(120)A

2.1.2准确度等级:2级

2. 1. 3启动电流:≤0.004Ib

2. 1.4潜动:具有逻辑防潜动功能

2. 1.5 脉冲常数:12000 imp/kWh、3200 imp/kWh、2400 imp/kWh、1600 imp/kWh、1200 imp/kWh、800 imp/kWh、600 imp/kWh,脉宽80±20ms

2. 1.6电量LCD:显示0~999999.99kWh。

2. 1.7工作温度范围:-30℃~65℃,极限温度范围:-40℃~70℃,相对湿度≤85%。

2. 1.8净重:<1.0Kg

2. 1.9自动抄表功能:每月1日零时冻结。

2. 1.10采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时、闰年自动转

换功能;内部时钟端子输出频率为1Hz。在参比温度(23℃)下,时钟准确度≤±0.5s/d。在-25~+60℃温度范围内,时钟准确度≤±1s/d;

电能表可接受的广播校时范围不得大于5min;广播校时无需编程键和通讯密码配合;

每天只允许校对一次,且应避免在电能表执行冻结或结算数据转存操作前后5min内进行。

2. 1.11 电池:

3.6 V 1.2Ah,不可充环保电池使用寿命大于10年。

2.1.12载波模块参数如下:(可选方案)

3.使用说明

3.1液晶显示示意图如下表:

3.2 状态指示灯

●脉冲指示灯(红色)平时灭,当电表采样计量每采样一个脉冲时,脉冲指示灯点

亮一次。

●跳闸指示灯(黄色)平时灭,负荷开关分断时亮。

●报警指示灯(红色)正常时灭,报警时常亮。

3.3 数据显示:

3.3.1 使用汉字LCD电子显示器,带背光。背光唤醒方式包括按键唤醒、红外唤醒(任

意红外设备均可唤醒)。背光被唤醒后,如果60秒没有操作将自动熄灭。

3.3.2 具备自动循环显示、按键循环显示两种方式。

3.3.3 自动循环显示下,每屏显示间隔为5秒。

3.3.4停电时可通过按键唤醒显示;唤醒后如无操作,LCD在自动显示一个循环后应

自动关闭;按键显示操作结束30秒后自动关闭显示。

3.3.5电能值显示位数为6个整数位,2个小数位,单位为kWh。

4.电表功能

4.1 计量功能:

●具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组

合有功。

●具有分时计量功能,有功电能量按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、

谷电能量。

●能存储上12个月的总电能和各费率电能量;数据存储分界时刻为月末24时,或

在每月1号至28号内的整点时刻。

4.2 费控功能:

●远程方式通过低压电力线载波、RS485接口和远程售电系统实现。

4.3 负荷开关:

●负荷开关可采用内置或外置方式,当采用内置负荷开关时电能表最大电流不宜超

过60A。

●采用内置负荷开关时,开关操作时应有消弧措施(硬件或软件),其出口回路应

有防误动作和便于现场测试的安全措施。在通、断上述电流的条件下,负荷开关的寿命不应小于6000次。在电能表电压线路施加参比电压,电流线路通过

1.2Imax的条件下,进行10次开关通断试验;试验后,电能表应能正常工作;

当在电能表电压线路上施加70%~120%的参比电压时,负荷开关应能正常工作。

●采用外置负荷开关时,电能表应输出一组开关信号,开关节点容量为交流250V、

2A。正常工作时,输出的开关信号应维持负荷开关合闸,允许用户用电;当满足控制条件时,输出的开关信号应驱动外置负荷开关动作,中断供电。

●负荷开关无论内置、外置,用户购电成功后都须通过本地方式由用户自行合闸。

●通过远程售电管理系统对电能表进行参数设置、预存电费、ESAM数据抄读和下

发远程控制命令操作时,需通过严格的密码验证及安全认证,除用户购电信息外

的其他用电参数设置还应通过编程键和编程密码验证使电能表处于编程允许状态下方可进行。

●在保证安全的情况下,可通过远程售电管理系统对电能表内的用电参数进行设

置。

4.5 安全认证加密:

通过远程售电管理系统对电能表进行参数设置、预存电费、信息返写和下发远程控制命令操作时,需通过严格的密码验证或ESAM模块等安全认证,以确保数据传输安全可靠。ESAM模块的加密算法应采用国密算法,推荐使用SM1国密算法。电能表通过全性能试验,通过系统内有资质的检测机构对电能表数据传输进行安全认证检查,检查依据《智能电能表信息交换安全认证技术规范》。

4.6 测量及监测:

电能表能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流(包括零线电流)、功率、功率因数等运行参数。测量误差(引用误差)不超过±1%。

4.7事件记录:

●永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

●记录编程总次数,最近10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。

●记录校时总次数(不包含广播校时),最近10次校时的时刻、操作者代码。

●记录掉电的总次数,最近10次掉电发生及结束的时刻。

●记录最近10次远程控制拉闸和最近10次远程控制合闸事件,记录拉、合闸事件

发生时刻和电能量等数据。

●记录开表盖总次数,最近10次开表盖事件的发生、结束时刻。

4.8 费率、时段功能:

●具有两套费率时段表,可在约定的时刻自动转换;每套费率支持4个费率。

●具有日历、时钟,全年可设置2个时区,在24h内至少可以任意编程8个时段;

时段的最小间隔为15min;时段可跨越零点设置。

●可支持通过红外、RS485通信接口修改费率表、时段表及电价方案,并应有防止

非授权人操作的安全措施。

●可采用载波通信方式修改设置费率表、时段表等电表参数。

4.9 冻结功能:

●定时冻结:按照约定的时间及间隔冻结电能量数据;每个冻结量至少应保存12

次。

●瞬时冻结:在非正常情况下,冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量

的数据;瞬时冻结量应保存最后3次的数据。

●约定冻结:在新老两时区、时段、套费率转换或电力公司认为有特殊需要时,冻

结转换时刻的电能量以及其他重要数据,保存最后2次冻结数据。

●日冻结:存储每天零点时刻的电能量,可存储60天的数据。

●整点冻结:存储整点时刻或半点时刻的有功总电能,可存储96个数据。

●冻结内容及对应的数据标识符合DL/T 645—2007及其备案文件要求。

4.10 报警功能

当出现下列故障或报警项时,LCD应立即停留在该代码上或报警提示,且背光灯持续点亮:

a)当电能表出现故障时,显示出错信息码(用Err-XX表示):

1)Err-01 控制回路错误;

2)Err-02 ESAM错误;

3)Err-04 时钟电池电压低;

4)Err-08 时钟故障;

5)Err-10 认证错误;

6)Err-16 修改密钥错误。

4.11 显示功能

a)L CD背光唤醒方式,包括按键唤醒、红外唤醒(任意红外设备均可唤醒)等方式;

在正常使用情况下,LCD寿命不小于10年。

b)停电时可通过按键唤醒显示(背光灯可不点亮);唤醒后如无操作,LCD在自动显示一个循环后应自动关闭;按键显示操作结束30秒后自动关闭显示。

电表默认显示内容:(可选)

4.12 通讯接口

支持低压电力线载波、RS485和红外通讯方式。

5. 表外形尺寸图及接线图

5.1外形尺寸图:

5.2 接线图

零线出

相线出

零线入

相线入

4

3215

6

7

89101112

485485跳闸控制脉冲脉冲多功能口A B

零线出相线出

零线入相线入

4

321567

89101112

485485脉冲多功能口

A B

相线出零线入相线入4321

5

6789101112485485跳闸控制脉冲脉冲多功能口A B 零线出

相线出零线入

相线入4321

5

6789101112485脉冲脉冲多功能口A B 零

5

外置直通接入式接线图 内置直通接入式接线图

零线出

相线出4

3

2

1

78910

1112

485485

脉冲脉冲多功能口A B

互感接入式接线图

5.3 脉冲输出接线图:

+

+

--其中:CP 为检测设备的脉冲输入端。

VDD 为检测设备中微处理器的工作电源:VDD ≤15VDC ;R 为上下拉电阻:R 为3K ~10K 。

6.运输贮存与保证期限

6.1 电能表的运输和存贮不应受到剧烈冲击,小心轻放,且按包装箱上“向上”、“防

潮”的要求放置。应符合GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》规定运输储存。

6.2 储存环境-40℃~70℃,相对湿度不超过85%,空气中不应含腐蚀性气体。电能

表在仓库里保存应放在台架上,拆箱后单只包装的电能表叠放高度不超过五块,整箱叠放高度不超过五箱。

6.3 电能表自出厂日期起三年内,在用户遵守说明书规定要求,并在铅封完整的条件

下,电能表不符合技术条件所规定的要求时,给予免费修理或更换。

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

隆基宁光单相费控智能电能表

【特点及用途】 1. 采用先进的集成电路设计和SMT工艺制造,其特点是高精度、宽负载、低功耗、抗干扰能力强。配有红外、RS485和载波通信接口。是一款具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。 2.适用范围:计量额定频率为50Hz的交流单相正、反向有功电能。 3.产品符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》、 Q/GDW 364-2009 《单相智能电能表技术规范》的全部技术要求。 4.功能配置表 注:“▲”代表该型号电能表有此功能

【规格及主要技术参数】 1. 规格: 本公司可根据用户要求定制各种规格的电能表。 2、主要技术参数: 2.1 基本误差: 2.2 电气参数(参比条件下测得): 起动电流:0.4 % Ib 功耗:电压线路< 1.5W, 6.0V A 电流线路< 1.0V A 潜动:具有逻辑防潜动电路

时钟误差< 0.5秒/日(23℃) 液晶使用寿命:>10年 掉电存贮时间:>20年 【功能介绍】 1.计量功能 1.1正向有功电量计量:电能表自动计量正向累计有功 电量,并分别计量正向尖、峰、平、谷各费率电量。 1.2反向有功电量计量:电能表自动计量反向累计有功 电量,并分别计量反向尖、峰、平、谷各费率电量。 当反向用电时,电能表给出反向指示。 1.3组合电量计量:电能表可根据“组合电量模式字(可 设置)”,进行组合总电量和各费率电量的计量。1.4本地费控智能电能表具有电费计算功能。计费方式 有分时电价和阶梯电价,对应分时电价电能表和阶 梯电价电能表两种。分时电价电能表根据尖、峰、 平、谷各费率的正、反向用电量累加和,分别按相 应费率的电价计算电费。阶梯电价电能表根据当月 的实际用电量,按照预设的阶梯电价分段计算电费。 1.5瞬时参量测量:电能表可测量电压、火线电流、零 线电流、功率、功率因数等参量。 2.分时费率功能

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

电能表的安装与使用说明

电能表的使用说明 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。 一、分类 按结构及工作原理分为感应式电能表、电子式电能表。 按安装接线方式:直接接入式、间接接入式 按用途分为:有功电能表、无功电能表、复费率分时电能表、预付费电能表等。 二、铭牌和额定值(如图1所示) 图1 1.型号 D——用在前面表示电能表, 如DD862; 用在后面表示多功能,如DTSD855 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, 如DT862 DS-三相三线,如DS862 F-复费率, 如DDSF855 Y-预付费, 如DDSY855 S-电子式, 如DDS855 2.额定电压:大多数为220v,也有380v、110v和36v。 3.额定基本电流和最大电流 括号前的电流值叫额定基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 电度表的基本电流和最大电流是我们选择电度表的重要依据。根据公式I=P/U可知: 电度表的电流I>电器总功率P/单相电压220V 温馨提示:超负荷用电是不安全的,它是引发电气火灾的主要原因。 4.电能表常数2000r/kwh 接在该电能表上的用电器,每消耗1kW·h 的电能,电能表上的转盘转2000转 三、接线原则 使用单相电度表,电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联,两线圈的同名端应接在电源的同一极性端。单相电度表接线盒中标明的四个接线端钮,连接时只要按照1、3端接电源,2、4端接负载即可,如图2所示。 图2 单相电能表接线盒内的四个接线端子,从左向右编号分别为1、2、3、4。可记作火线1进2出,中线3进4出,如图3所示。

单相远程费控电能表说明书

DDZY105型 单相远程费控智能电能表 使用说明书

一、概述 DDZY105型单相远程费控智能电能表,是根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。 该电能表采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、485通讯、载波通讯和红外通讯、大画面宽温液晶显示等先进技术。电能表采用了先进的SMT表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性。该表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、信息交互等功能。 二、依据标准和规范 该智能电能表设计、测试、制造均符合或超过国家标准和电力行业标准。 ● GB/T 15284—2002 《多费率电能表特殊要求》 ● GB/T 17215.321—2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》 ● GB/T 17215.211—2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》 ● GB/T 15464—1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 ●《广东电网公司RS-485接口单相电子式电能表通讯规约(第二版)》 ● DL/T 614—2007 《多功能电能表》 ● DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》 ● DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》 ● Q/GDW 205—2008 《电能计量器具条码》 ● Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》 ● Q/GDW 355—2009 《单相智能电能表型式规范》 ● Q/GDW 364—2009 《单相智能电能表技术规范》 ● Q/GDW365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 三、工作原理 3.1 工作原理说明 智能电表工作时,电压、电流经传感器件转换为采样信号通过滤波处理后送入计量芯片,计量芯片将能量信号转化为脉冲信号送到CPU进行电量脉冲采集,电量累计和各项计算分析处理,其结果保存在数据存贮中;同时CPU完成红外、485通讯、LCD显示等功能处理。电表带有硬时钟电路,保证时钟在标称温度下时钟日误差小于0.5s/d。数据安全性上采用冗余设计,数据采用多重备份,确保计量数据可靠。 3.2 工作原理框图

单相费控智能电能表的面板和液晶显示说明

一、单相费控智能电能表的面板和液晶显示说明 面板说明:液晶显示屏下方从左至右依次有脉冲指示灯、跳闸指示灯、报警指示灯。 1.脉冲指示灯:用来指示用户用电功率状况,用电负 荷功率越大,该指示灯闪亮的频率越快,反之越慢。当用户不用电时,不亮。用电恢复后该灯继续随负荷功率的大小闪亮。 2.跳闸指示灯:跳闸指示灯常亮表示电能表处于拉闸 状态;合闸时灭。 3.报警指示灯:常亮表示电能表处于报警状态;正常 时灭。 4.报警功能:当出现下列故障或报警项时,LCD立即 停留在该代码上或报警提示,且背光灯持续点亮。 5.电能表故障类异常提示信息码如下: 1.Err-01控制回路错误; 2.Err-02 ESAM错误; 3.Err-04 时钟电池电压低; 4.Err-08 时钟故障; 5.Err-10 认证错误; 6.Err-16 修改密钥错误; 7.Err-56 有功电能方向改变。 6.椭圆形的红外是代表红外通讯接口。

二、智能电能表推广应用热点问题解答 1、什么是智能电能表?它与普通机械式电能表有什么区别? 智能电能表是指除具有准确计量用户使用的电能外,还具备远程停送电、异常报警、信息传输与交互等功能的电子式电能表。与传统的机械式电能表相比,它功能多、功耗低、体积小,可实现本地和远程通信,其应用能及时、完整、准确获取电力用户用电信息,实现与客户、智能用电设备的信息交互与控制,极大的方便居民生活,减少电网能源损耗,提高供电服务质量。 机械式电能表只具备单一电能计量功能,表计功耗高、体积大,不能实现信息传输与交互,不便于供电企业提高优质服务水平和方便居民生活。 2、智能电能表的工作原理是什么? 智能电能表是电子式电能表的一种,其工作原理是表内的测量单元将输入的电压、电流信号转变为数字信号,再将数字信号交由表内数据处理单元进行计数,从而计算实际使用的电能量。 3、什么是低压集抄技术? 低压集抄技术即低压电力客户集中自动抄表技术,它通过低压电力线载波进行通讯和数据的实时传输,实现电能表电量等数据的自动抄读。该技术是近年来高新技术普及应用的结果,也是智能电网建设的重要组成部分,其目的是为了方便居民的生活和提高电力部门的服务质量。目前,在西欧国家得到了广泛应用。

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

三相费控智能电能表说明书(精)

三相费控智能电能表说明书 名称:三相费控智能电能表 系列:智能电能表 型号:DTZY1122C-Z 一、产品概述 三相费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样 处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造 的具有国际先进水平的仪表。电能表由测量单元、数据处理单元、 通信单元、ESAM模块等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、 实时监测、自动控制、信息交互、负载控制等功能的电能表。 二、功能简述 z z z z z z z z z 电能表内置具有温度补偿功能的硬件时钟,具有日历、计时和闰年自动切换,节假日和公休日特殊费率时段功能。可计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能,组合有功电能计量模式可根据有功组合方式特征字任意设置。记录有功正、反向的总、尖、峰、平、谷最大需量及其发生时间。记录并存储12个结算周期最大需量及其发生时间。具有定时冻结、定时冻结、约定冻结、日冻结、周期冻结功能。电能表内配套有专用的作为安全认证接口和安全数据存储单元的ESAM模块。远程费控智能电能表是通过网络等虚拟介质远程实现费控功能的电能表。本地费控电能表是通过CPU卡固态介质在本地实现费控功能的电能表。实时测量监测:记录、显示当前电能表的总及分相电压、电流、功率、功率因数等运行参数,当电网或电表发生异常时,以事件方式进行记录。负荷记录的内容可以从电压、电流、频率;有、无功功率;功率因数;有、无功总电能;四象限无功 总电能;当前需量这六类数据中任意组合选择。 三、技术参数 z 电气参数正常工作电压~1.1Un 极限工作电压~1.15Un

电压线路功耗 电流线路功耗 时钟电池电压 停电显示电池电压≤1.5W、6VA ≤0.4VA 3.6VDC 6.0VDC 有功0.001In(0.5S), 0.002In(1级互感式),0.004 In(1 起动电流级直通式) 无功 0.003In (2级互感式),0.005 In (2级直通式) z 技术参数准确度等级 额定频率 时钟准确度(日误差) 电池容量 停电后数据保存时间 费率数有功0.5S级,1级;无功2级50Hz ≤0.5S/d (23℃) ≥1200mAh ≥10年(新电池) 4 时段数(可设置) 计度范围 显示 0~999999.99kWh,0~999999.99kvarh 固定界面液晶显示屏 RS485通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 通讯波特率电力载波通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 红外通信接口:1200bps 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸×170mm×85 mm 重量≤3.0kg z 气候条件 安装方式 规定的工作范围 极限工作范围 储存和运输极限范围户内式 -10°C ~45°C -25°C ~60°C -25°C ~70°C 户外式 -25°C ~60°C -40°C ~70°C -40°C ~70°C

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

电子表使用说明书

电子表使用说明书 1.正常时间模式:正常时间画面显示时、分、秒、星期。 1.1 按START键显示日期。 1.2 按RESET键显示每日闹铃时间。 1.3 按MODE进入跑秒模式。 1.4 按LIGHT键灯亮3秒。 1.5 按RESET+START键打开/关闭每日闹铃,相应的图标显示/消失;按住两键则发出bibi的响声。 1.6 按RESET+MODE键可打开/关闭整点报时(星期全显示为打开,反之则为关闭)。 ★任何状态下按住RESET+START+MODE三键,画面全显示,松开则返回。 2 、跑秒模式:从正常时间模式按MODE键一次进入跑秒模式。 2.1 按START键开始/停止跑秒。 2.2 跑秒停止时,按RESET键跑秒数值归0。 2.3 跑秒运行时,按RESET键,提取一个分段时间,跑秒画面停止(但跑秒并没有中止依然在背后运行)之后:若按RESET键,画面显示总的跑秒值;若按START键,在背后运行的跑秒停止,但画面依然停止,再按RESET 键显示跑秒停止时的值。

3 、每日闹铃设定:从正常时间模式按MODE键两次进入每日闹铃设定状态,时位闪动。 3.1 按RESET键转换设定对象:时分 3.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整。 3.3 每日闹铃设定完成,按MODE键保存并退出设定,转到正常时间模式。 ★每日闹铃打开,当到达闹铃时间,会发出1分钟的bibi声;闹铃期间,若按START键,5分钟后会再次闹铃。 4 、正常时间设定:从正常时间模式按MODE键三次进入正常时间设定状态,秒位闪动。 4.1 按RESET键转换设定对象:秒分时 日月星期 4.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整(秒位除外);秒位调整时按START键秒值归0,若秒值大于或等于30,则分值同时增加1。 4.3 时位设定时,按START键可选择12/24小时显示格式。 4.4 正常时间设定完成,按MODE键保存并退出设定状态,转到正常时间模式。 这款运动表中文说明操作如下:

三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书 DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品 有明显提高。 1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控 制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。 1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、 RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择 一种或多种传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645 。三相四线费控智能电能表使用说明 书- 4 -二、原理与主要技术参数: A 、B、C三相电压、电流信号经专用电能表 高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需 量、功率因素等。同时识别各相电压、电流有无异常并记录负荷曲线和相应的失压、失流状态,并可按用户要求定制丰富的事件记录。其原理框图如下:原理框图 2.1、执行标准GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2 级和 3 级)》GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求 -第21 部分静止式有功电能表( 1 级和 2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件 -第11部分:测量设备》GB/T 17215.321-2007《1 级和 2 级静止式交流有功电能表》Ua Ub Uc N Ia Ib Ic AUX AUX L N辅助电源电源电压取样电流取样专用计量芯片功能M C U EEPROM+FLASH LCD显示器通讯接口实时时钟功率指示脉冲输出信号输出、指示三相四线费控智能电能表使用说明 书- 5 -GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》GB 4208-2008《外壳防护等级( IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJG 596-1999《电子式电能表》JB/T 6214-1992《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》DL/T 830-2002《静止式单相交流有功电能表 使用导则》DL/T 698.35《电能信息采集与管理系统第3-5 部分电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》DL/T 698.42《电能信息采集与管理系统第4-2部分通信协议-集中器下行通信》Q/GDW206-2008《电能表抽样技术规范》Q/GDW 356 —2009《三相智能电能表型式规范》Q/GDW 354— 2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 365 — 2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2.2、主要技术参数:项目技术参数基本技术参数电压规格三相四线: 3×220/380V可根据用户要求设计特殊规格的电表

单相智能电能表

DDS718型 单相电子式电能表 使用说明书 上海民熔电气集团

目录 一、概述 (1) 二、技术参数 (3) 三、主要功能 (4) 四、外形尺寸与安装 (10) 五、运输与存贮 (15)

一、概述 上海民熔电气集团生产的DDS718型单相电子式电能表,是本公司研制的新一代直流电能表。本产品完全符合以下标准要求: GB / T 15284 - 2002 《单相点之上电能表特殊要求》 GB / T 15464 - 1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 GB 4208 - 2008 《外壳防护等级(IP 代码)》Q / GDW 1825 - 2013 《直流电能表技术规范》 Q / GDW 1354 - 2013 《智能电能表功能规范》 Q / GDW 1364 –2013 《单相智能表技术规范》 GB / T 29318 - 2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》 Q / GDW 1365 –2013《智能电能表信息交换安全认证技 术规范》 JJG 842-1993 《直流电能表检定规程》 DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议》

DDS718型单相电子式电能表采用超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存储器、全隔离标 准RS485通讯接口和红外通讯接口(可选配低压电力线载波通讯模块和无线通讯模块)。 电能表采用先进的SMT 表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度 和耐腐蚀性。 DDS718型单相电子式电能表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、 自动控制和信息交互等功能。

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

单相智能电能表说明书

目录 一、产品简介 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 规格和主要参数 (1) 二、外形说明及安装 (3) 2.1 液晶显示及内容 (3) 2.2 电表的安装及接线 (5) 三、功能说明 (8) 3.1 计量功能 (8) 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测 (8) 3.4 事件记录 (8) 3.5 费率、时段 (9) 3.6 显示功能 (9) 3.7 报警功能 (9) 3.8 冻结功能 (9) 3.9 计时功能 (10) 3.10 脉冲输出 (10) 3.11 通信接口 (10) 四. 工作原理 (10) 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档