1.图纸目录

是否清晰,是否包图纸目录、线型说明、主要设备材料表、设计说明、竖向系统图、配电箱接线图、弱电系统图、等电位接地平面图、动力平面图、照明平面图、消防平面图、弱电平面图、防雷平面图、户型大样图

2.基础组成是否有

①线型说明(图例、名称、管线型号)

②穿管表(线型是否为项目所需)

③主要设备材料表(图例、名称、规格、单位、备注要求)

3.电气设计说明

①建筑概况

②设计依据(引用规范、标准)

③设计范围(哪些标注为需二次设计、电源分界点)

④供电设计(负荷等级说明、用电负荷说明)

⑤照明配电系统(照度及功率密度要求、照明与插座的要求)

⑥设备安装(箱体、桥架、设备的安装要求)

⑦电缆、导线的选型及敷设(线型、管材、选用与安装要求)

⑧防雷、接地(等级、用材、注意要点)

⑨其他

4.抗震设计说明(有无)

5.消防电气设计专篇(火灾自动报警系统、消防联动控制系统(包括

自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘系统、电梯系统、火灾报警和应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统等的联动控制)、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统;消防系统电源及系统接地;)

6.电气节能设计专篇(有无)

7.绿色建筑设计专篇(有无)

8.电讯(弱电)设计说明(通信及综合布线系统、有线电视系统、

安全防范系统)

9.系统图

①配电干线系统图(是否电箱清晰)

②电箱系统图(线型开关是否明确、是否描述铺设方式)

③应急照明与疏散是否有说明及系统图,有无表达线型与用管

④其他智能化系统图有哪些表示

⑤变配电室内的低压配电回路是否设计,高低压设备、变压器等设备是否已布置。

⑥公司高低压需做电力监控须予以考虑,并约定并网要求,须结合变电所

9.平面图

①是否设计地下变电室的通风散热。

②强弱电出线位置是否明确、是否具备套管大样图

③消防线管上反位置是否明确

④是否表达电缆井、管道井大样图。

⑤公共区域与电梯厅的灯具选型与控制方式

⑥户型大样图是否齐全

⑦户内弱电用管材质是什么

⑧户内强弱电箱的尺寸是否标注,位置是否合理

⑨弱电箱内是否配有插座须结合信息部

⑩进户弱电管的走向是否须调整为弱电箱至对讲,须结合信息部

11 户内是否有预留消防电点位。

12 配电室须预留网络用于电力监控联网

建筑电气专业审查要点

建筑电气专业审查要点 序号项目审查内容 6.1 强制性条 文《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略) 6.2 设计依据所采用的设计标准是否正确,是否为现行有效版本,是否 符合本工程实际。 6.3 供配电系 统 6.3. 1 变配电室(l)变电所的位置选择应符合GB50053-94第2.0.l 条及JGJ/T16-92第4.2.l条的要求。 (2)高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室 应有直接通向户外或通向走道的门(GB50053-94第4.l.6 条)。 (3)设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度 不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmx40mm。 变压器的外壳与遮拦的净距离不宜小于0.6m,变压器之间 的净距不应小于1.0m(GB50053-94第4.2.5条)。 (4)可燃油油浸变压器外壳与变压器室墙壁和门的最小冷

距;高低压配电室内各种通道的最小宽度,应满足 GB50053-94第4.2.4条、4.2.7条及4.2.9条的要求。 (5)电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍(GB50053-94第5.1.2条)。 (6)在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体正上布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装(GB50053-94第6.4.3条)。 6.3. 2 供配电(1)负荷计算的内容和计算方法,是否执行JGJ/T16-92第3.4.5条、3.4.6条及3.4.7条的规定。 (2)所选电器的额定电压、额定电流、额定频率、变电所 低压配电柜出线开关这断能力是否符合GB5005495第 2.1.1条规定。 (3)配电系统保护配合是否具有选择性(GB50054-95第 4.1.2条)。 (4)电气导体截面的选择及线路过载保护是否满足 GB50054-95中第2.2.6条、2.2.7条、4.3.4条的 要求;是否考虑了敷设环境、环境温度及敷设方式的修正 系数。 (5)保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054-95第2.2.9 条及2.2.10条的规定。 (6)线路保护电器的安装位置,是否符合GB50054-95第 4.5.2条的规定。

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

景观施工图审图要点及审图标准

景观施工图审核要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)图纸目录 (2)设计说明 (3)物料表 (4)设施选型图 (5)总平面图及全元素合图 (6)分区索引图 (7)竖向平面图 (8)尺寸定位平面图 (9)车行范围定位图 (10)铺装平面图 (11)屋顶美化平面图 (12)市政管网合图 (13)分区放大图 (14)园建通用详图 (15)园建详图 (16)种植设计说明 (17)苗木表 (18)种植总平面图 (19)上木图 (20)下木图

(21)给排水设计说明 (22)给排水总平面图 (23)景观水景给排水详图 (24)电气设计说明 (25)电气照明总平面图 (26)配电系统图 (27)结构设计说明 (28)景观构筑物结构详图 2设计审图要点 (1)设计说明: 设计说明主要介绍工程概况、经济技术指标、设计依据 和原则、对所涉及的园建、种植、水、电气做针对性说 明。 (2)物料表: 1)检查图例与平面图是否对应,是否有照片附件。 2)核查材料图例、材质名、颜色、表面处理、尺寸及基 层做法。 (3)设施选型图: 1)每个选型都应提供实景照片或效果图,尺寸、材料、 颜色等条件; 2)分类:灯具技术参数、设施选型图、雕塑选型图。 (4)总平面图及全元素合图: 1)总平面图包含以下内容:用地红线;消防车道、消防 登高场地、回车场地;公交车站、出租车站、斑马线、 路灯、人行道树池;酒店前场大巴车转弯轨迹;盲道、 残坡; 2)全元素合图包含以下内容:所有灯具、伞座、雕塑、

坐椅、垃圾筒、花钵等景观小品;出挑的二层平面(如 雨篷等)投影线、地下建筑的边界线;地面构筑物如风 井、煤气调压站、市政变配电箱等;标识系统、摄像头、 室外音响、配电箱、有线网络箱、燃气站等设施;所有 井盖。 (5)分区索引图 索引明确,全面覆盖,粗虚线框表示出每个分区的范围。(6)竖向平面图 1)主干道、广场、建筑底层、水面、地形、假山等详细 标高; 2)道路、道牙等现状标高、建筑正负零标高等; 3)起止坡点、坡度、坡长;变坡线、横坡、纵坡; 4)地形等高线,注明最高点标高; 5)排水沟、雨水口; 6)地下车库坡道入口截水沟、坡度; 7)标注地下降板标高; 8)台阶上下级关系和标高; 9)排水沟始末点标高。 (7)尺寸定位平面图 1)单体控制性尺寸(种植池、水景、台阶等); 2)基准控制点、坐标; 3)消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区 域定位。 (8)车行范围定位图 消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区域 定位。 (9)铺装平面图 包含以下内容:排水沟盖板、盲道;所有井盖、消防结 合器、消防栓。

建筑电气专业施工图审查要点

二、建筑电气专业施工图审查要点 (一)强电方面 1、设计文件审查: ①设计文件编制的依据; ②计算书是否符合要求; a.计算书内的系数和其他数据选用是否合理; b.负荷计算按“民规”JGJ/T16(3.4.5)(3.4.6)(3.4.7) 要求计算,(应包括设备容量,需用系数,计算功率,补 偿功率,功率因数,导线计算还应计算电流); c.计算电流与保护开关,电线电缆选择是否符合要求; d.电压降计算(一般距离较远的和应急照明,道路照明, 警卫照明+5%-10%,其他用电设备无特殊规定时为±5%); e.计算照度及核算功率密度值,应符合“建筑照明设计标 准”GB50034-2004第6.1节。 2、供配电、照明设计 ①用电负荷分级及供电要求。“供配电系列设计规范” GB50052-95第(2.0.1)(2.0.2)(3.0.2)条; ②选择导体截面应符合“低压配电设计规范”GB50054-95第 2.2.2条。并应遵守“电力工程电缆设计规范”GB50217-94; ③配电线路的保护,应在短路电流对导体和连接产生热作用 和机械作用造成危害之前切断短路电流。“低压配电设计规

范”GB50054-95第4.3.5条; ④突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,其过负荷保护 应作用于信号而不应作用于切断电路。“低压配电设计规范”GB5054-98第4.3.5条; ⑤为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动 作保护器,大额定动作电流不应超过0.5A“低压配电设计规范”第4.4.21条; ⑥采用接地故障保护时,在建筑物内应做总等电位联结。“低 压配电设计规范”第4.4.4条; ⑦当装设漏电电流动作保护电器时应能将其所保护的回路, 所有带电导线断开。“低压配电设计规范”GB50057-95第 4.5.6条; ⑧住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: a.应采用TT、TN-C-S,TN-S接地方式,并进行总等电位联 结; b.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线, 导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2; c.每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设 计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路; d.除空调插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护器; e.每套住宅应设置电源总断路器,并采用可同时断开相线

水电图纸会审注意事项

土建工程图纸会审,最好结合建筑和结构图纸进行检查大的问题,小问题还是最好通过计算工程量来发现问题。 参考资料: 设计图纸会审方式: 一、水电施工图是否齐全 通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。 二、水电施工图的统一 水电施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是不是统一。 三、水电施工图与土建施工图的统一 土建中墙、柱、梁等是否影响卫生器具、消防设备、灯具、电气器具设备及水电管线的安装。框架结构中,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响,而实际现场施工时,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸。消防箱一般设置在楼梯间,应对照土建结构图,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装。电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装。这些问题如不在施工前提出来,并提出解决方法,就会在后期施工中造成设计变更,给业主或施工单位会带来一定的损失。 水电图中设备器具用房设置的位置、尺寸及工艺要求,与土建图中的设计要求是否统一。如消防控制室的门应向疏散方向开启,并应审在入口处设置明显的标志,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸、位置一致. 管道的布置是否影响装修效果。如排水管道,当横管很长时,由要于总管与主管之间规范要求有一定的高差,再加上管道坡度,沿管道坡度方向到管道最末端时,高差很大,会因此影响整体装修高度。图纸会审时提出来,可以采用放套管及局部改变装修方案等方法加以解决,就点会避免出现这种“因点误面”的情况。 土建图中轴线、墙中线、柱中线、梁中线等是否与水电图统一. 电气配管、水卫预留洞等必须注意这些尺寸。 四、水卫图与电气图的统一 卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防箱与配电箱安装位置是否有冲突。 五、有无特殊要求参加图纸会审的单位有无特殊要求。 空调专业图纸审查要点 通风、空调专业 (一)总则 设计文件的编制是否符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度》的规定。是否符合国家有关技术规范、规定,是否符合初步设计审批文件。 (二)消防 设计应满足《建筑设计防火规范》,高层建筑必须遵守《高层民用建筑设计防火规范》。重点审查防火分区、设备选型及配置,防排烟风口位置。 (三)环保 设计应满足环保要求,对“三废”及噪声与振动要有必要的防治措施。空气除尘和空调设备的安装、隔音、减振等处理是否恰当。 (四)通风、空调设计 1.计算书(耗热量计算、设备选择计算与管网水力计算)

最齐全的水电定位注意事项

最齐全的水电定位注意事项 水电装修中水电定位是家装装修中非常重要的一个环节,这和之后的电器、插座使用、洁具,燃气具等等都有非常密切的联系,因此一定要慎重考虑之后的布置,水电的规划定位一定要认真做好,至于水电定位的注意事情现在跟小编一起了解: 一、水电装修水电定位注意事项: 一般电工师傅都会带记号笔以及卷尺,但以防万一,我们也要准备好记号笔以及卷尺备用,电工定位完后,一定要再到现场核对一次,并留意各个电器的位置,例如空调等等。

二、水电装修水电定位注意事项: 全屋的开关插座位置和水路的接口位置要根据您的需要定出来,水电工则必须根据开关插座水龙头的位置在墙上划出水管与电线的走向线也就是布置线路,一定要跟你的装修队要水电图,并且让他们按照图把线路的所有走向给你说清楚,不要担心害怕麻烦,水电工一定不敢不满足你要求的,若水电改造完工后你不签字,水电工在装修队那就拿不到钱的。 三、水电装修水电定位注意事项: 水电定位之前,最好是请专业人士对新居的水管试压,物业公司要做24小时闭水试验,同时检查电路,主要是1.5平方的照明线、2.5平方的插座线、4平方的空调线是否符合要求,插座是否都正确安装了地线,还有就是各个房间的回路是否走对了,特别是要空调最好使用单回路,卫生间、厨房等使用浴霸、冰箱、微波炉等在一个回路,如果不对的在走水电的时候要调回来,免得留下后患。

四、水电装修水电定位注意事项: 水电定位的时候,一般要把洁具商家、音响商家全部请来,最好是约定在同一个时间,如果买了太阳能还要把太阳能供应商请来,如果考虑使用净水设备的也要把商家找来,和水电工一起商量水电的分布和定位,当然也要同时考虑燃气热水器、电热水器的安装问题。橱柜商和集成吊顶商家一般会提供水电图,这个一定要记得交代水电工,要按照要求走好,不明白的可以把他们叫过来。 五、水电装修水电定位注意事项: 水电定位时最好想得长远一些,不要仅仅局限在现在的现在的使用要求。比如厨房,目前考虑的主要是豆浆机、榨汁机、微波炉、电饭煲、汤煲等等,但不知将来还会冒出什么,所以插座一定要多安装一些,这就是为将来图个方便。电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.........一摆上,就会发现插

电气施工图审查要点

电气施工图设计文件审查要点 一、深度要求 1 总则 1.1本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。 1.2建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。 1.3根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。 1.4设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。 2 总体工程电施设计文件 2.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 2.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 2.3供电总图 (1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。 (2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 (3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。 (4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。 (5)比例、指北针。 (6)图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。 2.4配电箱或控制箱系统图、控制原理图 配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。 2.5配电平面图及照明平面图 (1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。 (2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。 2.6详图 主要线路段的电缆沟、排管断面图等。 2.7防雷及安全接地图 绘制总平附属用房的防雷及安全接地图。 2.8计算书(供内部使用及归档) 3 单体工程电施设计文件 3.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 3.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 3.3电气总平面图 (见2.3) 3.4变、配电站 (1)变配电主结线图; 绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。 (2)高压配电系统图(一次线路图) 图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。

(完整版)施工图审查主要内容及注意事项

施工图审查主要内容及注意事项 一、甲方工程师看图的重点是什么? 甲方看图的重点是控制影响产品使用功能方面的问题和产品交付后客户使用心理方面的问题。国家规范是我们的底限,至少不低于国家规范和标准的要求,从合约上不给公司造成麻烦。更高一个层面的要求是从客户使用心理方面出发,虽然满足规范,但是否能够满足一个高档住宅客户的使用需求,需要换位思考,如果我是业主,我对这个部位的设计会怎么看,我会不会骂设计或骂开发商。 甲方工程师是信息的最全面掌握者,为什么?因为,我们要求甲方工程师既要站在开发商的立场上想问题――成本、进度、质量;又要站在消费者的立场上想问题――安全、适用、舒适;而且还要站在施工单位的立场上想问题――施工方便、快捷、省钱。只有甲方工程师才最清楚自己需要什么样的产品,施工和设计都不会彻底了解。我们目前的施工方最关心的是图纸清楚、修改少,可照图施工,至于使用功能和客户心理绝不过多考虑;而目前设计方最多能够把施工图做到八、九成的深度,对于细节的实施经常是达不到要求的,“画得出来的东西不一定做得出来”。 哪些是功能方面的问题呢? 1、防水方式和作法,大的部位会涉及地下室底板、挡墙、厨房、卫生间、露台、阳台、屋面,细节还会有穿墙导管处的防水处理和构造、出屋面烟囱管道的泛水处理和防水施工细节、斜屋面上墙体根部的泛水处理、斜屋面天窗的节点处理等。 2、厨房排烟,卫生间排气的方式和路径,处理不当可能会影响室内精装和外立面效果,比如明卫生间排气如能改侧排,室内管井的尺寸就有减小的可能,客户在装修卫生间时更便于发挥和布置。 3、楼梯平台及梯段净高对使用的影响,仔细阅读强规的要求。 4、门窗开启方式和方向,门窗执手设置高度对使用的影响。 5、门窗洞口结构、保温、铝合金门窗安装大样,窗的节点,门的节点必须明确。 6、楼梯梯步高宽,楼梯、室内外过道的净宽,仔细阅读住宅设计规范,底限是尺度是多少,舒适尺度是多少在审图前都应该清楚地知道。 7、露、阳台的排水功能,这块因为与建筑立面关系很大,一般由土建工程师来控制,暖通工程师作技术支持。 8、屋面天沟和落水口定位与立面的关系。

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的 伸缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构)

11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。 12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面 250×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同 墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。

电气审图要点

审图要点(总结) 一、图纸目录: 1、是否齐全; 二、说明: 1、负荷化分; 2、供配电方案; 3、线路敷设,电缆选型是否合理; 4、强电说明包括以下系统:高压配电系统;变电配电系统;照明系统;防雷系统;接地 保护系统;控制系统;漏电保护系统;电力监控系统。 弱电说明包括以下系统:电视系统;总合布线系统;可视对讲系统;门禁系统;闭路监控系统;停车场管理系统;燃气抄表系统;巡更系统。 审查时查看是否有遗漏。 5、计算书: 1)负荷计算书要完整; 2)成对变压器的负荷分配不均匀; 三、系统图: 1、低压配电系统:技术问题:进线开关、互感器、母线、断路器、电缆选型是否合理: 1)消防负荷的电缆:超高层(100米以上)要使用矿物绝缘电缆,非超高层使用无卤低烟阻燃耐火型铜芯电缆。 2)住宅为抄表到户,低压柜处不使用智能表,不设置电力监控后台;公共负荷采用集中计量。 3)室外可使用铠装电缆(埋地),室内沿桥架敷设无需使用铠装电缆。 2、漏电火灾报警系统:在末端配电箱中层箱是否有表达漏电保护器; 四、干线图审图要点: 1、干线系统图中应标注明各干线的编号,及编号应于低压系统图对应; 五、干线平面图审图要点: 1、总进线套管是否可理,是否方便进出线,明确市政高压接入点。 2、高低压变配电室的设置: 1)距离负荷中心,减少传输距离; 2)进出线是否方便,避免来回绕线; 3)有无超出供电半径(≦200米,一般选择150以内)及电压降以确保供电质量等级; 4)不能设在地下最底层,仅有地下一层除外; 5)上方不能有积水场所;左右有水泵房要做好防水处理 6)按业态设置高、低压配电室; 7)布置应符合规范,满足吊装运输,机房大小等需要; 8)配电房长度超过7米,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端; 9)设备数量与位置应和系统图对应; 10)发电机房要考虑进、排风,排烟管(烟囱)等设置;

水电图纸会审问题

图纸会审记要 电施: 1.2AK1、3K1在竖向系统图中没有显示,其电源管线怎样施工? 2.电缆导管SC100可否改为桥架?可以说明桥架规格尺寸。 3.电缆导管SC40、SC50、SC80是否改为明配或桥架施工? 4.1#、2#楼一层、二层电井布置图中配电柜与母线在同一位置? 5.一层商铺(ALSP2-5)箱电源管PUC50是否是明配? 6.1#、2#楼中户内强弱电箱安装高度是多少?混凝土墙上是明配还是暗配? 7.一层配电干线中1ALE11、1ALE12的电源管伟SC32,统图中为AN36、46柜中的WP366、 WP466回路导管是SC50。以哪个为准? 8.地下一层10KV平面图中,开闭所外墙中注预埋6SC150导管与地下一层配电干线平面 图中预埋4SC150管子。以哪个为准? 9.一根电缆多只配电箱使用,是否增加导管?(一备一用进线还要一备一用出线到另外一 只配电箱)。 10.地下室所有桥架进箱的电缆导管在系统中都标注为WC墙内暗敷,在平板内是否不暗 敷,改为明配与桥架好连接? 11.图中SCE表示什么? 12.地下室配电平面中-APE65与-ALE2连接的管线是什么用途?没有说明。 13.地下室-ALE3、4、5…..回路中的通风器安装高度是多少? 14.1#、2#楼户内照明配电箱是否可以移到门边,后砌墙中暗装? 15.系统中WP231、PW232、WP233是否是AH2柜中2WP1、2WP2、2WP3回路? 16.动力配电系统中1AWS1箱电源回路WP485与配电柜不一致。(配电柜是WP402) 17.一层消防平面图中广播电路不明确。 18.一层消防控制室烟感引上至那里? 19.消防烟感到强电母线的管线预留到什么位置?是否出一份详图? 20.水暖中的水流信号阀,预留信号线的位置? 21.给水设备消防水泵房的信号线的电源S+D+P ,P为什么线?怎样施工? 22.广播模块□G是否预留接线盒? 水施: 1、本设计中没有设计排水支管管道,卫生间的预留洞是否预留?如留请出一份预留洞的大 样图。 2、卫生间排水立管中无透气管,是否增加? 3、所有穿楼板排水管道是否要做刚性防水套管? 4、水井预留洞请出一份详图,明确尺寸位置。 5、水井里面是否安装地漏? 6、卫生间暖气片是否接地? 7、人防图中通风管道(进滤毒室)是否要做密闭套管? 8、外墙冷凝水空调管是否出一份详图?

弱电审图要点

电气专业(弱电)审图要点 2.9.1 消防报警 2.9.1.1 设备选型 a.温感探测器选择及其使用场所是否合适。 b.烟感器及其灵敏度的选用是否合适。 c.报警装置的功能是否可靠。 d.是否设有二级报警系统,选用是否合理。 e.是否应设有手动按钮、警铃、报警指示灯等。 2.9.1.2 报警平面图 a.走廊、机房、厨房、及各种功能用房探测器布置是否合理。 b.顶棚、电缆沟及活动地板内是否设有探测器,如何检查。 c.区域报警器的位置是否合适。 d.报警线路的截面是否满足要求,型号是否合适。 e.报警线如何敷设,接线方式是否可靠。 f.接线箱位置是否便于检修及安装穿线等。 g.每一报警回路所连接的探测器的数量是否合适。 h.探测器与墙、梁及送风口的距离是否满足要求。 i.手动报警站,警铃等布置是否合理。 j.消防中心的位置是否合理,是否满足规范要求。 k.联动装置是否合理,动作是否可靠,功能是否齐全。 2.9.1.3 报警系统图 a.探测器、区域报警等型号、编号与平面图是否统一。

b.导线截面、数量、管径及接线箱等与平面图是否统一。 c.系统图是否能反映建筑的层数、标高及轴线位置等。 d.系统图是否能反映烟感、温感、煤气报警装置。 e.系统图是否能反映排烟阀、防火阀、排烟风机、正压风机、消防水、水流报警阀等设备的联动关系。 f.系统图是否能满足控制操作声光报警,打印记录、图例显示、事故通讯及紧急广播等功能。 2.9.2 电话机房设计 2.9.2.1 电话系统 a.电话交换机的程式、容量选择是否合理、其功能是否满足用户使用要求。 b.交换机的出入中继方式确定的是否合理。 c.电话用户的号码编制是否满足用户使用要求。 d.用户配线架(箱)的容量选择是否合理,其位置与进出电缆配合是否合适。 e.电话站的交流供电方案、容量是否符合要求。 f.电话站的接地装置(包括工作接地及保护接地)是否符合规范要求。 g.电话站直流整流电源设备是否能满足交换机的浮充或充电的要求。 h.蓄电池容量的选择是否合适。 2.2.9.2 电话机房设备平面布置 a.电话机房的机键(柜)室的位置与其它技术用房位置是否位于用户负荷中心。

图纸会审注意事项(超实用)资料讲解

图纸会审注意事项(超 实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的伸 缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁 大的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗 高度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层 的卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台 墙脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等 地面用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构)

11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要 求(线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外 门窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面 250×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同 墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料 易用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找 坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两 端锚入支座,长度满足锚固长度要求。

审图要点(强电)

电气专业(强电)审图要点 2.3.1总纲 2.3.1.1火灾自动报警及消防联动系统中的探测器和模块的数量是否合理。 2.3.1.2综合布线系统的规模特别是信息点的数量是否合理。 2.3.1.3电井数量和位置是否合理。 2.3.2设备材料选择 2.3.2.1设备选型,有无淘汰产品;订货是否容易。 2.3.2.2管径、管材选用是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。 2.3.2.3电缆、电线规格型号是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。 2.3.2.4设备表中的空气开关,铁壳开关,转换开关,熔断器,指示灯,按钮,继电器,接触器等电器设备的规格型号是否统一;与原理图是否一致。 WJFsnTl。SMcYtlF。 2.3.2.5柜,箱、盒等规格型号,外形尺寸是否齐全;选用是否统一。 2.3.2.6所有电气材料的规格型号是否齐全;标注是否清楚。 2.3.2.7灯具选用是否统一;规格品种应尽可能减少。 2.3.2.8照明开关,插座的规格型号是否统一。 2.3.3电气设备安装 2.3.3.1箱、盒的明装、暗装是否得当;是否统一。 2.3.3.2明线,暗线是否得当;是否统一。 2.3.3.3安装高度是否合适和统一。

2.3.3.4线路敷设是否符合规范要求。 2.3.3.5管线通过沉降缝,伸缩缝等位置的做法是否有所交待,做法是否得当。 2.3.3.6线路通过梁板外墙等做法是否交待清楚;是否得当。 2.3.3.7设备进线口的位置及标高是否正确;交待是否清楚。 2.4供电设计 2.4.1高压系统图 2.4.1.1高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.4.1.2有无计量专用柜。 2.4.1.3选用标准图是否正确。 2.4.1.4继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 2.4.1.5进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。 2.4.1.6二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 2.4.1.7高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 2.4.1.8高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 2.4.1.9仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。 2.4.1.10电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 2.4.2低压系统图 2.4.2.1主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。 2.4.2.2电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。

电气专业(强电)审图要点

电气专业(强电)审图要点 2.3.1 总纲 2.3.1.1 火灾自动报警及消防联动系统中的探测器和模块的数量是否合理。 2.3.1.2 综合布线系统的规模特别是信息点的数量是否合理。 2.3.1.3 电井数量和位置是否合理。 2.3.2 设备材料选择 2.3.2.1 设备选型,有无淘汰产品;订货是否容易。 2.3.2.2 管径、管材选用是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。 2.3.2.3 电缆、电线规格型号是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。2.3.2.4 设备表中的空气开关,铁壳开关,转换开关,熔断器,指示灯,按钮,继电器,接触器等电器设备的规格型号是否统一;与原理图是否一致。 2.3.2.5 柜,箱、盒等规格型号,外形尺寸是否齐全;选用是否统一。 2.3.2.6 所有电气材料的规格型号是否齐全;标注是否清楚。 2.3.2.7 灯具选用是否统一;规格品种应尽可能减少。 2.3.2.8 照明开关,插座的规格型号是否统一。 2.3.3 电气设备安装 2.3.3.1 箱、盒的明装、暗装是否得当;是否统一。 2.3.3.2 明线,暗线是否得当;是否统一。 2.3.3.3 安装高度是否合适和统一。 2.3.3.4 线路敷设是否符合规范要求。 2.3.3.5 管线通过沉降缝,伸缩缝等位置的做法是否有所交待,做法是否得当。 2.3.3.6 线路通过梁板外墙等做法是否交待清楚;是否得当。 2.3.3.7 设备进线口的位置及标高是否正确;交待是否清楚。 2.4 供电设计 2.4.1 高压系统图 2.4.1.1 高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.4.1.2 有无计量专用柜。 2.4.1.3 选用标准图是否正确。 2.4.1.4 继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 2.4.1.5 进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。 2.4.1.6 二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 2.4.1.7 高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 2.4.1.8 高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 2.4.1.9 仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。 2.4.1.10 电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。

审图注意事项

2.屋顶同时设置正压送风机和机械排烟机时,风口的设置位置 举漳州市区欣江悦景工程实例:该工程正压送风机和机械排烟机设置于同一建筑屋顶,正压送风机四台(分别为两部楼梯间及其合用前室送风),其进风口设置于西北侧(下风方向),其中两个设置标高为H+2.8m (H为屋面高度),另两个设置标高为H+0.9m,而机械排烟机(为内走道排烟)排烟口设置于东南侧(上风方向),其设置标高为H+0.9m。这种设计出现了三个错误:一是进风口设置于排烟口的常年主导风下风方向;二是进风口设置于排烟口上方(竖直方向);三是进风口与排烟口距离不足(水平方向)。许多工程出现了类似的现象,但消防审核时很少有人会注意到,这样的设计,火灾时由机械排烟机排出的烟气,将被正压送风系统抽吸到楼梯间和合用前室内,势必造成火灾蔓延和人员的重大伤亡。那么应该如何设置进风口和排烟口呢?GB50016-2006《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版,以下简称《高规》)等国家规范并没有作出具体规定,这里给出相关专业书籍的建议,供参考:1、根据风机进出口位置的要求,排烟机宜设在建筑物的顶层,送风机宜设在建筑物的底层或中间部位的设备层;2、为防止把从建筑物排到室外的烟气吸回送风系统,进风口应设在排烟口的上风侧,与排烟口的水平距离宜大于15m,并低于排烟口布置;3、进风口下缘距室外地坪一般不低于2m,以免吸入地面灰尘。 3 场所装修时自然排烟口的封堵 《建规》、《高规》规定了一些建筑场所应设置排烟设施。对于未采用机械排烟设施的建筑功能空间、机械正压送风的楼梯间及前室或合用前室,在建筑消防设计时,均留有足够的、符合规范要求的可开启外窗,但在装修设计和施工过程中(包括建筑外部装修,特别是广告牌的设置),设计和施工人员经常会减少或封堵可开启外窗,审核人员在审核时不容易发现,也很少提出整改意见,许多审核人员根本不会将其纳入审核范围,或忽视其对建筑消防安全的影响,使得装修后的场所没有了原先设计的自然防排烟用的可开启外窗。这种情况在商场、量贩式KTV、夜总会等场所的二次装修时尤其多见。 4 排烟系统排烟口的设置位置 《高规》第8.2.4条规定:排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置;第8.4.4条规定:排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m,排烟口平时关闭,应设置有手动和自动开启装置。《建规》第9.2.4条规定:作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置,自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m;第9.4.6.3条规定:排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间最小水平距离不应小于1.5m。G B50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.3条规定:每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。实际审核过程中,许多审核人员经常忽视排烟口的设置位置,导致排烟口设置在墙面靠近地面或悬在半空中的现象相当普通。因为规范规定设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突

民用建筑电气设计审图要点及常见问题分析

. 民用建筑电气工程 施工图设计要点及常见问题分析 振军编 二〇一二年六月

前言 本书是一部比较全面、系统地汇集民用建筑电气工程设计要点的参考书,也对施工图设计中常出现的一些问题进行了一定的分析,是按照现行的规、规程、标准及相关的设计原则和技术措施,参考有关资料(包括施工图审查要点、常见问题处理意见),结合作者的工程设计实践编写而成。供从事民用建筑电气设计的工程技术人员参考。 本书主要容包括: 1、设计容及深度;(设计深度、规、图集) 2、供配电系统;(负荷分级、负荷计算、电源要求、电能质量) 3、变配电所;(变配电所位置、发电机房、设备布置、相关专业要求) 4、低压配电;(低压配电系统、开关选择、导体选择、线路保护、电缆敷设) 5、电气照明;(光源选择、灯具布置、照度要求、照明配电及控制、照明节能、应急照明) 6、建筑物防雷、接地及安全防护;(防雷分类、防雷措施、防雷装置、接地形式、接地要求、安全防护) 7、火灾自动报警系统;(保护分级、探测器选择与布置、消防联动) 8、分项设计;(住宅、人防工程、车库、节能环保、无障碍设计等) 9、其它;由于电气技术不断进步、相关规不断完善、电气产品不断更新,电气设计表达 也会不断 改进。没有最好,只有更好,电气设计要把握原则(安全可靠经济合理、结合实际考虑发展、管理简捷维护便、节约能源保护环境),抓住主要矛盾(供配电能力、设备选用、电气安全、消防安全)。 由于对规理解不同或看问题角度不同,对一些问题有争议难避免,但从某种意义上说也 是一件好事,它促使设计界形成良好的学习、研究、探讨甚至争论的学术氛围。本书容一定有不妥甚至谬误之处,我只想抛砖引玉,期望能引发更广泛的学习、讨论热 潮,以达到共同提高的目的。 意见或建议请联 系:: 9678 5234 QQ:400238765 编者振军 2012 年 6 月 13 日

电气专业审图注意事项

电气专业审图注意事项 电气专业中审图主要审核车库、储藏室内电缆桥架的位置、标高是否合理及便于安装,避免与风管、水管等“打架”,电专业图纸安装位置与其他专业安装位置不一等现象,现在设计中出现这种情况,各专业设计师间缺少协调和沟通,各自出图,就会出现如上所说的现象。我们施工前一定要把几个专业的安装管线图纸放在一张图上来看,各管线是否存在打架现象,现场标高、位置是否满足安装要求。 一系统图 1.1配电干线系统图 1、校核配电主干线及支干线载流量是否合理。 2、居民、消防、公共用电是否分设系统。 3、配电分支回路是否清晰、有无缺漏。 4、动力配电系统是否满足其他相关专业要求,控制原理是否合理。配电系统图线径、预埋管型号、回路编号与平面图上标注是否统一。是否标注从何处引线及去处 1.2配电箱系统图 1.应急照明、疏散标志灯回路及Ⅰ类灯具照明回路是否有PE线。2.户内配电箱的总断路器是否可同时断开相线和中性线。 3.照明、普通插座、厨房插座、卫生间插座、壁挂空调与柜式空调插座回路是否分开设计;除壁挂空调插座外的插座回路断路器是否设漏电保护装置。 4.每套住宅的进线线径是否经济合理,并不小于10mm2;室内配电线路截面是否不小于2.5mm2,厨房、卫生间插座回路及柜式空调插座回路线径是否选用4mm2。 5.低压配电系统进线总配电箱是否设置电涌保护器。设在屋顶的电梯、风机、泛光照明配电箱是否在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。 6.在电源引入总开关处是否设置四极漏电保护装置 7.电线电缆选择时,计算电流大小是否综合考虑敷设方式、敷设环境,线路电压损失等因素。消防设备电源电缆是否选用耐火型,与应急照明及疏散标志灯配电有关电线电缆是否选用阻燃型。 8.动力回路的断路器是否选用脱扣器保护型式。 9.是否标注配电箱各个回路敷设方式。 二平面图 2.1照明平面图 1.地下一层储藏室照明配电有无缺漏。