文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程施工实体检验方案

工程施工实体检验方案

工程施工实体检验方案
工程施工实体检验方案

实体检验方案

1、编制依据

1.1、圣·莫丽斯c区Ⅰ标段施工图

1.2、砼结构工程施工质量验收规范GB—2002

2、工程概况

圣·莫丽斯c区Ⅰ标段位于深圳市龙华二线扩展区玉龙路西侧,是深圳市华来利实业有限公司投资的高档住宅。地下二层,地上10~29层,建筑总高度40.2~100.4米,地下室建筑面积为57379.6m2:其中地下二层为22858m2;地下一层为34521.6m2。地下室为车库、设备用房和人防,其他为部分商业用房和住宅。包括有二栋29层、一栋22、24层高层住宅塔楼、五栋10~18层不等多层塔楼,地下室二层。地下室设置汽车库及设备用房等,地下二层为人防地下室,平战结合,建筑结构为钢筋砼框架剪力墙体系,抗震等级按七度设防。

3、实体检验

3.1、同条件养护试件强度检验

3.1.1、同条件养护试件的取样:同条件养护试件所对应的结构部位,由监理(建设)单位等各方共同选定,在现场砼入模时抽取。对砼结构工程中的各砼强度等级,均应留置同条件养护试件。同一等级的同条件养护试件,其留置数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,以构成按统计方法评定砼强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定砼强度时有足够的代表性。根据各栋、各楼层砼强度等级和砼用量,以及构件部位的重要性,同条件养

护试件拟按如下留置部位及数量留设:

同条件养护试件留置表

3.1.2、现场同条件养护:为了使现场同条件养护试块不受到破坏和缺损,拆模后,把同条件养护试块放进钢筋笼子,并放置在靠近相应结构构件的适当位置进行现场养护,养护方法与现场的砼构件的养护一样。由于同条件养护的环境与标准养护的差异,所以其等效养护龄期不等于28天,具体养护龄期可按日平均温度逐日累计达到600O C·d 时所对应的龄期;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。同条件养护试件规定在达到强度等效养护龄期时,方可进行强度试验。同条件养护试件的代表值应根据强度试验结果按GBJ107的规定确定后,乘折减系数取用,折减系数宜取1.10。

3.2、钢筋保护层厚度检验

3.2.1、结构部位与构件数量的选择:钢筋保护层厚度检验的结构部位,由监理(建设)单位、施工单位等各方根据结构构件的重要性共同选定。对梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁板类构件所占比例均不宜少于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位检测1点。

本工程框梁共有1189条,抽取24条,其中悬挑梁12条,根据各栋、各层梁构件的形式及部位的重要性,拟按如下梁及部位选取:

梁钢筋保护层检测抽检部位表

(1)本工程板共有983块,抽取20块,其中悬挑板抽取10块,抽取板的部位,拟按如下板及部位选取;在2栋和11栋的5层随机各选取4块板、在11和顶层随机各选取3块板。

(2)检验方法:钢筋保护层厚度检验的方法可采用局部破损法、非破损法或两种结合的方法。本工程计划采用非破损法检验,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作要符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

(3)检测标准:纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm、-7mm;对板类构件为+8mm、-5mm。

(4)合格率的规定:当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验的结果判定为合格。当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同

数量的构件进行检验,当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,作为钢筋保护层厚度检验的结果判定。每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不得大于第三条规定允许偏差的1.5倍。

深圳圣·莫丽斯花园C区住宅项目建设工程

第Ⅰ标段

实体检验方案编制:

审批:

中建保华建筑有限责任公司深圳分公司

二0 0七年九月五日

某用电隐患整改方案范本

整体解决方案系列 某用电隐患整改方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54295某用电隐患整改方案 Rectification plan for a hidden danger of power consumption 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据机场建设集团开展的安全生产隐患排查治理专项活动及安全生产月活动要求,做好安全生产,确保各施工项目安全目标的指示精神,工程项目监理部结合现场实际对本工程安全生产、安全检查提出整改部署和安排,要求各施工单位认真组织,彻底排查,切实把安全工作落到实处,把安全隐患消灭在萌芽当中,保证工程能顺利完成,并预期安全目标能得到实现。 针对今年以来安全检查中反复出现施工用电中的问题,对施工用电存在隐患进行分析如下: 1、“电工”培训持证上岗不规范,惯性违章 也许因为建筑施工企业流动性、分散性大,人员散、难于管理;也许是因为现在培训考试办证取得资格的难度加大.工地上的直接操作“电工”具备资质的不多,既没有取得《电

工进网作业许可证》,也没有取得有关安全监察部门颁发的特种行业电工证。大多数电工没有进行过严格的电工基础知识、电力安全知识培训,施工企业虽具备资质进行招投标承建工程,但持证上岗、上岗前进行专业培训的电工很少。这样,在实际操作时,侥幸心理,麻痹大意,自以为是,求快图省事,有时冒险,耍弄个人英雄主义,也就不可避免地会出现用电技术、安全管理不到位,操作人员用电安全自我防范意识相对薄弱而导致出现人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故的发生。我认为,某一事故的发生的确有它的偶然性,但若是缺乏专业基础知识、缺少安全基本 常识、安全防范意识淡薄,那事故的发生终究是必然。 2、对用电危险点缺乏必要监控 施工用电大多是临时用电性质,因而,施工现场安全管理也因临时性而往往不太重视、不太到位。譬如用电安全责任制落实不具体,缺乏对操作者进行必要的安垒用电交底,重要危险作业点缺乏必要的监控。例如,施工现场与邻近架空敷设电力线路在安全距离范围内时的作业监控,操作电动工器具在水淋、特别潮湿环境下工作的绝缘监控,工程中哪

施工试验和检测方案

浦东世纪花园二期B块 施工试验和检测方案 一、工程概况: 本标段工程位于花木路以南,芳甸路以西;由5#楼、6#楼两幢地下1层地上30层高层住宅,和7#楼一幢地下1层地上33层条状高层住宅组成,总建筑面积为44703.45平方米,其中5#楼建筑面积为14084.44平方米,6#楼建筑面积为13363.98平方米,7#楼建筑面积为17255.03平方米。 本工程5、6、7#楼均为剪力墙结构体系,剪力墙属二级抗震等级。建筑等级一级;建筑防火等级一级;设防烈度7度,设计使用年限50年。±0.00米以下为一层地下室(非人防地下室)。 (一)主体结构: 5#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.00米相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为3.0M。建筑总高度91.1米。 6#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.000相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为3.0M。建筑总高度91.2米。 7#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.000相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为2.95M。建筑总高

度97.35米。 内墙为轻质混凝土砌块,外墙为多孔砖。轻质砌块设计容重不大于9KN/m3 (二)装饰工程: 外墙装饰做法:根据建设单位要求,计划采用石材饰面,具体装饰做法见设计修改图。 室内装饰做法:所有墙面(多孔砖、轻质砌块墙)与混凝土墙、柱、梁接界处均用250宽钢丝网,射钉固定,以防止产生裂缝。所有混凝土表面(包括地面)及轻质砌块墙表面均在做装饰面前刷界面剂。 卧室、起居室、储藏室、阳台做法:内墙、平顶采用20厚1:1:4水泥混合砂浆,建筑腻子批嵌2度,白色内墙乳胶漆一底两度。120高1:2水泥砂浆暗踢脚。地面30厚C20细石混凝土,20厚1:2水泥砂浆抹面(麻面)。 卫生间、厨房做法:内墙15厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆加胶水二次拉毛。平顶20厚1:1:4水泥混合砂浆粉平,建筑腻子批嵌二度,白色内墙乳胶漆一底二度。地面30厚1:3水泥砂浆找坡,1:2水泥砂浆抹面处理。地面预留洞用特效不漏防水水泥封堵,地面上防水处理,材料另定。 公共走道、楼梯间做法:内墙18厚1:1:4水泥砂浆分层抹平,建筑腻子两度2厚,白色内墙乳胶漆一底二度,±0.00米涂料以下用防霉涂料。楼梯侧面及楼梯顶面用1:1:4水泥混

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

试验方案样本

目录 1、编制依据............................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况............................................... 错误!未定义书签。 3、现场试验设备配置....................................... 错误!未定义书签。 4、试验计划编制说明....................................... 错误!未定义书签。 5、原材试验、检验取样计划................................ 错误!未定义书签。 6、施工试验计划........................................... 错误!未定义书签。 7、外墙保温检测........................................... 错误!未定义书签。 8、室内环境污染检测....................................... 错误!未定义书签。

试验方案 1、编制依据: 1.1北京市建筑设计研究院提供的《************施工图》; 1.2《*****************施工组织设计》; 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) ; 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) ; 1.5《建筑工程冬期施工规程》( JGJ104-97) ; 1.6《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》; 1.7《地下工程防水技术规范》( GB50108- ) ; 1.8《地下防水工程质量验收规范》( GB50208- ) ; 1.9《建筑安装工程资料管理规程》( DBJ01-51- ) ; 1.10集团公司编制的相关管理条文。 2、工程概况: 本工程名为《***************工程》, 位于***************************************************************************** **********************。 3、现场试验设备配置: 3.1现场将设置混凝土试件标准养护室及养护箱, 便于养护不能及时委外的混凝土标养试件; 设立百叶箱, 测量施工期间工地的大气温度; 制作小铁笼, 放置混凝土同条件试件到各自对应的施工部位同条件养护; 建立混凝土配合比标识牌, 让工人明白每次浇筑的混凝

模板工程施工安全方案-安全整改方案模板

模板工程施工安全方案-安全整改方案模板模板工程施工安全方案 :安全整改方案模板模板工程施工安全方案申报表工程名称: **省 **食品加工厂编号: 致: 新世纪监理有限公司我方已完成了施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经公司技术负责人批准,请予以审查。 附: 《 ****食品加工厂基坑支付工程施工方案》。 承包单位(章): ***建设工程有限公司项目负责人: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 模板工程施工安全方案编制人: 审核人: 审批人:

***建设工程有限公司 2010 年 3 月模板工程施工安全技术措施1.模板安装安全技术措施( 1)进入施工现场的操作人员必须带好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 ( 2)安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并应站在安全地点进行操作避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和互相保护的安全意识。 ( 3)支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将以活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上预留洞,应在模版拆除后即将洞口盖好。 ( 4)模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 ( 5)支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在 1.8m 高度以上。 ( 6)高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子、不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。 ( 7)大模板施工时,存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时,不准从顶部往下套。 ( 8)支设高度在 3m 以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于 3m 的可用马登操作。 ( 9)两人抬运模板时要互相配合。协同工作。传递模板、工具应用索具系牢,采用垂直升降机械运输不得乱抛,组合钢模板装拆

施工检测试验方案

北京世纪坛医院病房楼手术部改造工程 施工检测试验方案 编制单位:北京市第二建筑工程有限责任公司 编制时间:年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1总体简介 (1) 2.2建筑设计简介 (1) 2.3 结构设计简介 (2) 三、施工试验的前期准备 (3) 3.1人员准备 (3) 3.2试验环境与设备 (3) 四、试验工作方案 (4) 4.1试验流程 (4) 4.2工程所涉及的主要试验项目 (4) 4.3材料取样方法、试件制作、养护方法及有关规定见相应试验方案 (4) 4.4见证试验 (8) 五、试验资料的收集整理 (8) 六、现场试验管理制度 (9) 七、现场试验员岗位职责 (9) 八、附件 (10)

一、编制依据 二、工程概况 2.1总体简介 2.2建筑设计简介

2.3 结构设计简介

三、施工试验的前期准备 3.1人员准备 设专职试验员1名。 3.2试验环境与设备 3.2.1由于本工程属于改造工程,且需要制作的混凝土、砂浆试件将直接委托试验室进行养护。现场不再设置养护室及操作间。 3.2.2现场试验设备配备情况:

四、试验工作方案 4.1试验流程 4.1.1材料进场→材料管理人员书面通知试验员→试验员按规定现场取样,并配合监理见证取样→送委托试验室试验→取回试验报告→试验员将试验结果书面通知材料管理人员和现场技术人员→资料归档。 4.1.2现场施工→工程生产管理人员通知试验员→试验员按规定现场取样,并配合监理见证取样→送委托试验室试验→取回试验报告→试验员将试验结果书面通知生产管理人员和现场技术人员→资料归档。 4.2工程所涉及的主要试验项目 4.2.1原材类 钢筋、钢材、砖、加气块、防水材料、防火涂料、结构胶粘剂、碳纤维布、聚合物砂浆原材料、锚栓等。 4.2.2施工及验收试验项目 混凝土、回填土、砌筑砂浆、焊缝、紧固件、钢结构防腐涂层厚度检测、钢结构防火涂层厚度检测等。 4.3材料取样方法、试件制作、养护方法及有关规定见相应试验方案 4.3.1混凝土试验的取样和试块留置的有关规定 (1)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定: A、每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土,其取样不得少于一次。 B、每工作班拌制的同配比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 C、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。 D、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。留置标准养护块不得少于一组(3块)并根据需要制作相应组数的同条件试块。 E、每次取样应至少留置一组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定(顶板、梁混凝土留置不少于二组同条件养护试块,分别用于检测混凝土强度达设计强度75%、100%的时间,为顶板、梁拆模提供依据)。 (2)结构实体同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: A、同条件养护试件所对应的结构部位应由监理、施工等各方共同选定; B、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

施工试验检验方案计划

目录 1、编制依据 (1) 1.1施工图纸。 (1) 1.2法规、规范、标准、图集 (1) 2、工程概况 (4) 2.1工程总体概况: (4) 2.2工程建设概况 (4) 2.3工程概况 (5) 3、试验管理 (7) 3.1试验管理目标 (7) 3.2试验管理程序 (7) 3.3 试验内容 (8) 3.4 B地块试验计划 (11) 3.5有见证取样工作内容 (33) 3.6结构实体检验工作内容 (33) 4、试验与检验工作总体安排 (33) 4.1试验人员安排 (33) 4.2试验组织机构 (34) 4.3试验工作原则 (34) 5、原材料试验检验 (37) 5.1水泥 (37) 5.2砂 (37) 5.3砌体材料 (38) 5.4钢筋 (38) 5.5防水材料 (39) 6、施工过程中的试验检验 (39) 6.1直螺纹接头检验及试验 (39) 6.2砂浆 (43) 6.3混凝土工程 (44) 7、室内空气环境检测 (46) 7.1室内空气环境检测 (46) 8、结构实体检验 (46) 8.1同条件混凝土试块强度检验 (46) 9、施工试验质量保证措施 (47)

1、编制依据 1.1施工图纸。 序号图纸名称图纸编号 1 总平面图1-1 2 建施建施24-1~建施24-24 3 节点详图建施节1-1 4 绿建绿建2-1~绿建2-2 5 结施结施42-1~结施42-42 6 结绿1-1 1.2法规、规范、标准、图集 类别名称编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 3 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 6 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 7 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 8 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2016 9 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 10 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016 12 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 13《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 14《电梯工程施工质量检验评定标准》GB50310-2016 15 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2017

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

实体检测方案最新版

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

材料试验检验与方案

和昌林与城一号院一期 材 料 检 验 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北高企达建设工程有限公司 2017 年 05 月 20 日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、试验管理 (3) 四、材料送检取样及留置规定: (4) 五、材料检测的要求 (9) 六、资料收集及归档 (9) 七、试验质量保证措施 (13) 八、实体检验试验的选定 (10) 材料试验检验方案

一、工程概况 建设单位;河南惠昌城乡发展建设有限公司; 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司; 勘察单位:河南省建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司; 总包单位:湖北高企达建设有限公司; 工程地址:郑州市绿源路南、天山路东。 工程简介: 和昌林与城一号院工程,总建筑面积138898.85(含地下室、幼儿园、人防楼梯间)。设计使用50年,耐火Ⅰ级,建筑物地下室防水等级为Ⅱ级,变电所防水等级为Ⅰ级,抗震烈度7度,剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级三级;抗震构造措施二级,地下二层抗震构造措施三级,砌体施工质量控制等级为B级,结构形式:地下车库及辅助用房、幼儿园为框架结构、住宅为剪力墙结构。 和昌林与城一号院工程概况明细表下:

2、材料概述 (1)混凝土工程 本工程使用的混凝土采用预拌混凝土,二次浇捣构件混凝土等级为C25,垫层混凝土等级为C15,基础混凝土有防水要求,其抗渗等级为P6。混凝土等级如下表: 混凝土强度统计表

(2)钢筋工程 本工程涉及的钢筋主要有: HPB235 HRB400 HRB500 三种钢筋,钢筋直径从6mm 到 25mm。 主要钢筋分布情况:高层基础筏板主要采用 HRB500 级直径 18 钢筋;多层基础

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

施工试验管理方案模板

施工试验管理方案

5目录 第一章概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2试验条件 (2) 1.3组织机构 (2) 第二章施工总体安排 (3) 2.1施工准备 (3) 2.2试验人员培训 (3) 2.3试验室临时用水、电 (4) 第三章主要管理及施工方法 (4) 3.1试验工作的主要管理办法 (4) 3.2试验工作的主要内容 (4) 3.3主要试验记录 (5) 3.4主要试验管理 (5) 3.4.1混凝土工程 (5) 3.4.2建筑砂浆 (7) 3.4.3钢筋工程 (8) 3.4.4回填土工程 (9) 3.4.5防水工程 (9) 3.5有见证试验 (9) 第四章技术质量保证措施 (10) 4.1认真填写试验委托单 (10)

4.2试验计划 (11) 第一章概况 1.1工程概况 东方华府东区, 位于北京市朝阳区广渠路31号。该工程以钢筋混凝土剪力墙体系为主的抗震设防结构, 抗震等级二级,设防烈度8度。1#楼建筑面积15359平方米。地下2层, 地上10.5层, 建筑物最大高度34.9m,标准层层高3m,±0.00相当于绝对标高37.40m。室内外高差0.3m建筑檐口高度为33.4m。根据实际地基承载力和塔吊基础要求的地基承载力相结合, 塔吊基础顶标高确定为-7.9m。 1.2试验条件 1.2.1砼标准养护室: 养护环境20±2℃, 相对湿度95%以上。 1.2.2操作间: 室温≥10℃, 自然湿度。 1.3 组织机构 成立试验管理小组, 组长: 杨勇组员: 杨菊、杨晓峰、马俊青 杨勇: 负责《施工试验管理方案》审批,领导试验工作的全面开展。负责对试验状态过程控制, 配合试验取样,并监督、检查试验工作的 运行,验收试验结果。 杨菊: 负责《施工试验管理方案》的编制。负责所有施工试验的操作,并提供试验报告; 负责提供进入施工现场原材的取样及复实。负 责试验资料收集、整理。

拆除工程整改施工方案

**** 中心信息咨询大楼拆除工程整改 施工方案 北京****机械物拆除有限公司 2003年5月28日

工程名称:****中心信息咨询大楼拆除工程整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2003年5月28日

****中心信息咨询大楼拆除工程整改施工方案 2003年5月19日在拆除15层北外墙时,****拆除公司因违章操作造成外立柱坠落事故。5月20日现场技术人员对事故进行认真的分析,并作出“事故分析报告”。5月21日应****中心咨询楼拆除组的要求,作出第一份“****信息咨询大楼拆除整改措施方案”,经过5天的时间,各位专家及技术工程师的认真审阅,对我方第一分整改方案提出了针对性的宝贵意见,在此情况下我公司技术干部经过认真讨论,结合拆除工程的特点,吸取各专家的意见,再次编制“拆除工程整改施工方案”望各位领导与专家提出宝贵意见,具体方案的实施如下: 一.人工配合机械拆除(20米以上) 经过前一段16层与15层局部拆除,对国外采取的机械从上至下拆除工艺 进行了探索,得出了失败与成功的经验,对下一步的拆除工程起到了一定的作用。经过失败的教训,各位专家的批评指证,结合实际操作的经验,现对20米以上人工配合机械拆除工艺作细致说明: 1.人工配合机械拆除工艺流程: 楼板拆除—承重梁拆除—内立柱拆除—外立柱与剪力墙拆除—电梯井拆除 (1)楼板拆除: 楼板拆除采取日立55履带式液压锤进行拆除,液压锤站位在另一跨对另一跨实施拆除,先将楼板沿承重梁内侧破碎宽200mm的断口,暴露出承重板筋,断口楼板四周贯通,人工汽割板筋,人工站位

在另一块完好的楼板上作业,确保人员安全,楼内楼板在汽割三面后,便在自重作用下悬挂在未割筋一侧的承重梁上,然后人工从一头向另一头汽割悬挂板筋,当汽割至多一半时,挂板一头已倾斜快到下一层地面,当全部挂筋切断后,楼板在自重作用下,坠落至下层楼板上。整块楼板重约5.5T,因楼板坠落到下层楼板时,高度不大所以不会对下层楼板形成破坏。 沿外立柱的楼板,人工断板筋时应先断外立柱一侧,让悬挂板倒挂在楼内承重梁上,楼板坠落时,不会砸伤外立柱。根据塔吊载荷要求,主楼南部所有楼板采取一分为二拆除,确保塔吊安全,楼板落地后用塔吊至地面后二次破碎。(附图1、2、3略) (2)内承重梁拆除: 所有承重梁采取履带液压锤断口,此种方法避免了人工断口的风险(早期为人工断口),同时加快断口的速度。液压锤破碎断口时要从承重梁中部开始,然后破碎带有钢筋的上下两头,断口宽400mm,将承重梁内筋全部暴露,最后人工汽割将承重梁放至下一层地面,汽割承重梁要根据承重梁在楼内的位置,决定割筋的顺序。 靠近外立柱的承重梁,先将外立柱与承重梁分离,让靠近外立柱的承重梁一头先落至下一层,确保外立柱的安全。(附图2-1略)主楼内承重梁切割断筋时,不用考虑反推力方向。首先切割断筋一头时,因另一头的下筋全部未切割,在一头钢筋全部切断后,首先下落的一头承重梁受另一头未切割筋的控制,先落的一头不会偏离下层主梁的范围。此后的另一头梁在断筋后下落时,已落的一头便控制另一头坠落的位置,依然不会偏离下一层承重梁范围。承重梁最重梁为400×650×长5800乘以系数为2.5为3.78T,因承重梁坠落时为一头先落地,所以对下层承重梁不会造成损伤。 15层东部外挑已拆除,西部外挑梁还没有进行拆除,复工后首

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

主体结构实体检测专项方案

路站主体结构 实体检测专项方案 一、工程概况:(1)环境与地质描述: 无锡地铁5号线工程总体呈南北走向,线路起于无锡惠山区堰桥站,经北塘区、崇安区、南长区,终于滨湖区雪浪站。全线共设24座车站,其中高架站5座,地下站19站,全线总长30.411 Km。(2)项目概况: (5)参建单位: 二、设计概况: 三、施工方案 1)主体结构工艺流程图: 结构段划分:在符合设计要求的前提下并结合诱导缝的位置对本工程划分为10个施工段平均每段20m左右进行施工。 (2)立柱、侧墙及中顶板施工 地下连续墙或钻孔灌注桩与侧墙的接触面用防水砂浆凿平,铺设

防水卷材,才浇筑混凝土。 地下二层侧墙先浇筑到换撑处,待侧墙强度达到设计要求后换撑。换撑后侧墙与中板同时浇筑,地下一层侧墙与顶板同时浇筑。 混凝土浇灌时分层(每层高度不超过30cm),浇筑连续不间断完成。 顶板面收光抹平,为顶板的防水层施工作好基础。顶板混凝土采取覆盖土工布洒水养护。 混凝土浇筑完毕进行覆盖洒水养护,侧墙养护不少于14天,侧墙的外模板的拆除时间不少于7天。 三、自检安排、组织和检测结果 2012年4月至2012年5月期间,监理、施工单位配备相应设备(回弹仪、钢筋位置测定仪器(钢筋保护层检测)),监理单位根据施工单位报送的检查记录表

和检查结果进行了现场检测,经测定符合验收要求后予以签认,检测结果符合设计及验收规范要求。 四、方案编制说明 根据无锡轨道办(业主)的要求,要对需要验收的工程实体进行检测,并委托专业检测机构进行,还要编制专项施工方案并上报业主。 对结构实体检测是在相应分部分项工程验收合格,过程控制质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证检查,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中规定,并结合新光路站工 程特点,特制定本检测方案。 五、检验内容 具体检测内容为: 楼板厚度、主要构件断面尺寸、钢筋保护层厚度、楼面标高、主要构件强度值。 六、具体检查频率 1.自检情况: 1)楼板厚度:结构板总数的100%。 2)主要砼构件断面尺寸实测要求:按结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 3)钢筋保护层厚度实测要求:检验的部位,由监 理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层结构缝或施工段抽取不少于3 个构件。 4、楼面标高实测要求:每层结构缝或施工段检查3 处。 5、主要砼构件按要求进行回弹测强,实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1 个构件。 2.委外检测内容及频率 说明:根据无锡市建设工程质量监督站要求特制定委外内容及频率。 结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。 抽测比例为每3个连续结构段抽取1段,随机抽取板、墙、柱分 别进行混凝土强度(不同强度等级)、构件尺寸、结构板厚度、钢筋保护层厚度检测,且不少于3 个构件。 注:本工程分为为10个结构施工段。 湖滨路主体车站检查数据汇总 1、楼板厚度检查记录表;抽测7组数据,共检测点数35个。 2、构件尺寸检查记录表;抽测125组数据,共检测点数500个。 3、钢筋保护层厚度检查记录表;抽测125组数据,共检测点数625个。 4、楼面标高检查记录表;抽测32组数据,共检测点数96个。

实验检测方案范文

实验检测方案

杭州标 试验检测计划 中国工程有限责任公司工程施工标试验室 二〇一五年三月二十一日

杭州标 试验检测计划 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1 工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 2 方案编写主要依据 ................................................. 错误!未定义书签。 3 施工检测范围及内容 ............................................. 错误!未定义书签。 3.1 检测范围 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.2 主要检测内容................................................ 错误!未定义书签。 3.3 检测标准和规范............................................ 错误!未定义书签。 3.4试验检验方案................................................ 错误!未定义书签。 3.5原材料质量检验内容.................................... 错误!未定义书签。 3.6现场控制试验................................................ 错误!未定义书签。 3.7试验取样频次 ............................................... 错误!未定义书签。 4 检测工期................................................................. 错误!未定义书签。5机构设置及设备配备 ............................................. 错误!未定义书签。 5.1 机构职责 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.2 现场设备 ....................................................... 错误!未定义书签。 6 建立见证取样送检制度 ......................................... 错误!未定义书签。 7 质量控制目标 ......................................................... 错误!未定义书签。8质量保证措施......................................................... 错误!未定义书签。 9 附件......................................................................... 错误!未定义书签。

工程整改报告范文(共6篇)

篇一:整改方案范本 xx煤业有限责任公司 安全隐患整改方案 编制: x x x 审查: x x x 批准: x x x 编制单位:xx煤业有限公司xxx部(科) 编制日期:二o一三年三月三十日 xx煤业有限公司 安全隐患整改方案 2013年3月30日,xxxxxxxx对我矿的安全生产状况进 行了全面的检查,经现场检查,共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视,于当天晚上19:00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议,成立了专项隐患整改治理领导小组,按照“五定五落实”(落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)的原则和有关规定要求逐条进行整改,为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作,按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任,成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组 组长:***(负责隐患落实整改工作的安排布置、全 面指挥及组织协调管理工作) 副组长:***(负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、 随时抽查跟进隐患整改落实进度情况) 副组长:***(负责审核安全隐患整改方案和协助组长 解决整改过程中出现的技术难题) 成员:*** *** *** *** *** *** *** **** (具体负责各项整改工作的实施和安全检查。深入现场,根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进,力争按质、按量、按时完成整改任务)。 安全隐患整改领导小组职责: (1)对编制的整改方案认真进行会审,并提出会审意 见。 (2)对整改方案提出的各项安全措施是否可行,遗漏 补充,负责整改工作安全。 (3)制定隐患整改表,对隐患整改进度进行跟踪检查。 (4)严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。 (5)整改领导小组成员分工明确,责任到人,层层落 实责任。 (6)对各项整改项目,责任人必须到现场指挥、督查、 发现问题及时处理。 (7)在隐患整改过程中,遇到难以解决的问题时,由 领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议,提出解 决问题的方法和措施。 (8)按整改方案进行整改,安全措施不到位决不允许 施工。 (9)做好整改期间各项记录。在规定期限内对所有隐

相关文档
相关文档 最新文档