文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构试题

主体结构试题

主体结构试题
主体结构试题

主体结构试题二

一、概念题(20分)

1、局部破损检测方法

2、超声回弹综合法检测混凝土强度

3、回弹法检测砌筑砂浆强度

4、混凝土内部钢筋保护层厚度

5、抽样检测

二、填空题(10分)

1、检测单位应有固定的_____________ 、健全的 _______________ 和相应的

____________________________________ 。

2、按检测批检测的项目,应进行__________ ,且______________ 宜符合GB/T50344-2004标准规定。

3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ规定,芯样试件的直径应为

mm 、mm 或mm ,且不应小于骨料最大粒径的_________________________ 倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以_______________ 状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在____________ 状态进行试验。

4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:

(1)测试部位 __________ 与 ____________ 的质量有明显差异或内部存在_____________ 。(2)遭受 ____ 、____________ 或___________ 。

5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包

括:______________ 、 __________ 和_________________ 。

三、判断题(10分)

1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。()

2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。(

3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。()

4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映

了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。()

5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2m m的刻度放大镜等进行观测。()

四、选择题(10)

1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用()检

A 、破坏性

B 、非破坏性

C 、抗压承载力

2、

混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。

A 、跨中位移

B 、跨中位移和支座沉陷

C 、构件自重产生挠度和跨中挠度

3、

超声回弹综合法检测

混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至(

)。

A 0.1mm

B 、1mm

C 、0.5mm

4、 回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为(

A 14~1000 天

B 、28~1100 天

C 、14~1100 天

5、

砌体的受压工作应力检测应采用( )法。

A 、原位轴压

B 、扁顶

C 、点荷

五、简答题(20 分)

1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定?

2、如何检测混凝土的碳化深度值?

3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试?

4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》 DBJ 检测混凝土抗压强度时,测点布置有

哪些要求?

六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分)

1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计 要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度 等级为,采用符合国家标准的普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期 3个月,为减少对 结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表 1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。

注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线:

2、混合砂浆测强曲线:

表1回弹法检测砌筑砂浆强度原始记录

f i

2.4280

( 0.003542R mj

10(

0.0156d m ,i )

f i

0.0006384R

m ,i

2.9249

衬 0.0132d

m,i )

表2回弹法检测砌筑砂浆强度计算表格

2、某厂成品车间15m屋架,混凝土设计强度等级为C30,自然养护,龄期28天,因试块缺乏代表性,采用回弹法检测该屋架混凝土强度。

1、检测

按规程要求选择测区,其布置如图1。回弹仪水平方向检测屋架混凝土浇注顶面。同样,回弹检测完毕按规定检测碳化深度值。

? ? ? ?

图i混凝土屋架测区布置示意图

2、记录

测区平均回弹值及平均碳化深度值见表3。试计算此混凝土屋架混凝土强度

表3 回弹法检测计算表

注:回弹法检测混凝土抗压强度山东地区测强曲线f cU,i 0.03229R m.93451 00.0289 d m,i

附录E非水平方向检测时回弹值的修正值

表E非水平方向检测时回弹值的修正值

注:①Rn小于20或大于56时均分别按20或56查表;

②表中未列入的相应于F m的修正值可用内插法求得,精确至。

附录F不同浇注面上回弹值的修正值

表F不同浇注面上回弹值的修正值

注:①R m小于20或大于50时,均分别按20或50查表;

②表中有关混凝土浇注顶面的修正系数,是指一般原浆抹面的修正值;

③表中有关混凝土浇注底面的修正系数,是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇注情况下的修正值;

④表中未列入的相应于R m的R a或R a值,可用内插法求得,精确至;

⑤非水平方向检测时,用角度修正后的R代替R m查表。

主体结构试题及答案

试题 姓名:分数 一、填空题(每空5分,共25分) 1.粘贴、喷抹质量检验的取样,应符合下列规定:梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一个检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的 10%确定,但不得少于3根;以每根受检构件为一检验组;每组3个检验点。板、墙类构件应以同种类、同规格个构件为一个检验批,每批按实际粘贴、喷抹的加固材料表面积(不论粘贴的层数)均划分为若干区,每区 100m2,且每一楼层不得少于1区;以每区为一个检验组,每组 3个检验点。 2.植筋锚固件质量的非破损检验,对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的 3%且不少于5件进行检验。对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的 1%且不少于3件进行检验;对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的 0.1%且不得少于3件进行检验。 3.采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28~60d内约定时间检验的粘结强度为准。 二、选择(每题5分,共15分) 1.后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验,满足下列条件( B )时,还应进行破坏性检验: A、安全等级为甲级的后锚固构件 B、悬挑结构和构件 C、重要结构构件 D、非结构构件

2.后锚固承载力检测,进行非破损检验时,荷载检验值应取 A、0.9?yk A s B、0.8N RK,* C、0.9?yk D、0.9?yk A s和0.8N RK,*的较小值 3、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至少( D )饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。 A、 3㎡、1个 B、1㎡、1个 C、3㎡、3个 D、1㎡、3个 三、解答题(每题20分,共60分) 1.混凝土后锚固承载力抗拉拔试验的适用范围? 适用于以钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土为基材的后锚固连接的设计、施工与验收;不适用于以砌体、轻骨料混凝土及特种混凝土为基材的后锚固连接。 2.加固材料粘贴、喷抹质量按组检验结果的合格评定,应符合什么规定? 1)当组内每一试样的正拉粘结强度fti均达到fti≥1.5MPa,且为混凝土内聚破坏的要求时,应评定该组为检验合格组; 2)若组内仅一个试样达不到上述要求,允许以加倍试样重新作一组检验,如检验结果全数达到要求,则仍可评定该组为检验合格组; 3)若重作试验中,仍有一个试样达不到要求,则应评定该组为检验合格组。 3.简述外墙饰面砖粘结强度现场检测的取样数量。 答:现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000mm2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000mm2应按1000mm2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。

建设工程检测委托合同示范文本

建设工程检测委托合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程检测委托合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号:__________ 委托方:_________(以下简称甲方) 服务方:__________建设工程质量检测中心(以下简称 乙方) 项目名称:________________ 乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他建筑 实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的 检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并 按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,经双方经友 好磋商,就相关事宜达成如下协议: 一、工程概况 工程地址:_________

施工单位:_________ 施工单位项目负责人:_____________ 联系电话:_________ 检测报告提交对象:_______________ 联系电话:_________ 报建面积:_____________(平方米) 二、检测服务范围及时间 见证取样检测:1.水泥物理力学性能检测;2.钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;3.建筑用砂常规检测;4.建筑用卵石、碎石常规检测;5.砼强度检验;6.砂浆强度检验;7.简易土工试验;8.掺和料(粉煤灰)检验;9.沥青检验;10.防水卷材检验;11.墙体材料(强度)检测 主体结构检测:1.回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;3.砼楼板厚度检

主体结构检测考试试题

一.填空 1、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2、检测机构应对出具的检测数据与结论的真实性、规范性与准确性负法律责任 3、环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等、 4、用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5、回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6、回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0、04㎡。 7、检测混凝土强度就是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8、碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9、非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10、平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11、测量回弹值应在构件测区内超声波的发射与接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射与接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12、钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,就是一种微(半)破损的现场检测手段。 13、钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定与移动方便,并应有水冷却系统。 14、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15、当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1、00。 17、芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法与后装拔出法两种。 19、拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20、后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大与最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构检测测试题

主体结构检测试题 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的( B )检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为( D )Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为( B )。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。( D ) A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.% 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用( D )符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列( C )参数。A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为( A )J。 A. B.3.207 C. D. 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为( B )。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 10.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为( C )。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过( A )。 A.1 B.1.5 C.2 D.

主体结构评估报告范本样本

×××工程( 或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 安徽凯奇建设项目管理有限公司 年月日

签署页

目录 1.工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。2.工程各参建单位........................................................... 错误!未定义书签。3.工程质量评估依据 ...................................................... 错误!未定义书签。4.施工合同及监理合同履约情况 .................................. 错误!未定义书签。5.质量验收情况............................................................... 错误!未定义书签。6.施工质量问题及事故处理情况 .................................. 错误!未定义书签。7.工程资料审查情况 ...................................................... 错误!未定义书签。8.工程质量评估结论 ...................................................... 错误!未定义书签。

主体检测合同 (1)

编号______________________ 吉林省建设工程检测合同 (示范文本) 吉林省工商行政管理局 监制 吉林省住房和城乡建设厅

吉林省建设工程检测合同 甲方: 乙方:________________________________________ 甲方委托乙方,对公主岭市大岭工程的项目进行检测。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程检测事项协商一致,签订本合同。 工程概况 工程名称:_____________________________ 工程地址:公主岭市大岭镇_____________________________ 工程性质:□房建□市政□其他 建设单位:_ 设计单位:______________ 监理单位:吉林省万优工程管理有限公司________ 施工单位:___________

工程报建编号:______________ 工程所属地区:___________________ 质监站:公主岭市建筑工程质量监督站__ 第一条检测项目及费用 (一)该工程所用原材料见证检测按附件一所列项目进行,检测数量按相关国家规范和标准规定的检测批次执行,检测费合计为 _________元人民币。 (二)该工程专项检测(地基基础检测、主体检测、钢结构工程检测、建筑节能监测、室内环境检测等)按附件二所列项目进行检测,检测数量按相关国家规范和标准规定的检验批次执行,检测费合计为____________元人民币。 第二条检测费用的核算与支付 (一)双方同意按照下列第____种计算方式核算检测费用。 1.本合同各检测项目单价见附件一,根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。(收费标准参照《关于从新制定建设工程质量检测收费有关问题的通知》(吉省价收[2013]191号)执行) 2.本合同各检测项目单价见附件一,总检测费用为_______元。 3.对未有收费标准的检测项目,检测费用按双方约定执行。 (二)双方同意按照下列第____种支付方式支付检测费用。

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构试题答案

主体结构试题一答案 一、填空题(10分) 1、当混凝土有下列情况之一时,不能按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测:(1)测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷。 (2)遭受、、、。冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤。 2、预制构件结构重要性系数,当无专门要求时取。1.0 3、检测时应确保所使用的仪器设备在或周期内,并处于。仪器设备的精度应满足的要求。检定、校准、正常状态、检测项目 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004适用于抗压强度为的普通混凝土抗压强度的检测。10~80MPa 5、后装拔出法检测混凝土抗压强度施加拔出力应,速度应控制在kN/s。每一结构或构件至少均匀布置个测点。在构件的及部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于mm,测点距构件边缘不应小于mm。 连续均匀、0.5~1.0kN/s、3、受力较大、薄弱部位、250、100 二、判断题(10分) 1、混凝土回弹仪在钢砧上的率定值在80±2时,则说明回弹仪完全正常,不需要检定。(×) 2、采用回弹法检测砌筑砂浆强度不用考虑砂浆原材料品种。(×) 3、砂浆试块贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线比砌体灰缝砂浆贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线,更能够准确、科学、合理地反映出测钉贯入砂浆的深度和砌筑砂浆抗压强度间的相关关系。(×) 4、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。(√) 5、荷载效应组合是指按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。(√) 三、选择题(10) 1、预制混凝土构件承载能力极限状态检验,受力主筋拉断对应检验系数允许值是(C )。 A、1.20 B、1.30 C、1.50 D、1.55 2、回弹法检测混凝土抗压强度,按批抽样检测时,应根据结构或构件类型和受力特征布置测区,测区数量不得少于( C )个。 A、5 B、10 C、3 D、1 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为( A )mm。 A、150,100,75 B、100,75,50 C、200,150,100 D、200,100,75

主体检测报告样本精选范本

结构实体检测报告工程名称 委托单位 XX县建筑工程质量检测站

工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 委托单位 委托日期 检测项目构件混凝土强度、楼板负弯矩钢筋保护层厚度、楼板厚度检测仪器回弹仪、钢筋扫描探测仪、游标卡尺等 检测日期2013年3月6日 检测结果 1、该工程所检混凝土构件测试龄期强度推定值:一层柱在 MP a ~ MP a 之间(设 计强度等级C35),一层梁在 MP a ~ MP a 之间(设计强度等级C35)。 2、该工程楼板负弯矩钢筋保护层厚度实测值在 mm~ mm之间。最大偏差为-mm,+ mm,不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求(保护层厚度设计值15mm)。 3、该工程所检楼板厚度实测值与设计值偏差在- m~+ m之间。 检测专用章 发出日期:年月日 批准:审核:检测: 1 概况 ,位于大连市。由开发建设,设计,监理,混凝土生产厂家为,施工。该工程为框架结构,地上*****层,地下*****

层,建筑面积为 m2。工程于2010年月日开工建设,主体结构现已施工完毕。 该工程采用泵送混凝土,设计混凝土强度等级:柱、梁、楼板为C 。 受委托,大连市建筑工程质量检测中心有限公司于20 年月日对该工程主体结构实体进行抽样检测。 2 检测项目及抽样数量 (1)构件混凝土强度抽样检测。 抽样数量---抽取柱、梁两类构件各自总数的3%或5%进行检测;(柱共计个构件,梁共计个构件)且每层每种设计强度等级构件数不少于1个。 (2)楼板负弯矩钢筋保护层厚度检测。 抽样数量---按照GB50204-2002的规定,抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 (3)楼板厚度抽样检测。 抽样数量---抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 3 检测依据 《检测委托书》 《设计图纸》(图纸由委托方提供) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 4 检测结果 4.1 构件混凝土强度抽样检测 参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定对该工程混凝土强度进行抽样检测。 参照《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)的规定检测混凝土强度,检测结果为测试龄期混凝土强度推定值。检测仪器为BY-2002HT型数字回弹仪。 检测数据见表4.1-1~4.1-2。 表4.1-1 柱混凝土强度回弹检测数据

检测合同范本-

. 建筑工程检测合同合同编号: 工程名称: 建设地点: 委托方: 承接方:遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司签订日期:年月日

资料word . 委托方(以下简称甲方):黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司:承接方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同。 一、检测范围: 1.1、乙方的检测能力范围((见附件1,计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容: 1.3.1、甲方委托乙方检测项目主要内容: 1.3.1.1、见证取样检测:水泥、砂、石、砖及砌块(指水泥砖和青水砖)、建筑钢材、钢筋及钢筋焊接、钢筋连接、砂浆、混凝土、沥青、沥青混合料、防水卷材、土工试验及其他需要检测的内容。1.3.1.2、建筑工程主体结构检测:混凝土强度、砂浆强度、砌体强度、钢筋保护层无损、后置埋件抗拔及其他需要检测的内容。

1.3.1.3、门窗及型材检测:建筑外窗三性及其他需要检测的内容。 1.3.1.4、设备安装检测:建筑给、排水;电线、电缆及其他需要检测的内容。 1.3.1.5、室内环境检测:室内空气及其他需要检测的内容。 1.3.1.6、地基基础检测及其他需要检测的内容。 1.3.1.7、路基路面现场检测及其他需要检测的内容。 1.3.2、本工程未进行招投标之前,乙方必须配合甲方完成检测项目,提资料word . 供可行的各类有效可靠的检测报告,待本工程的招标投标完善后,乙方应根据甲方提供的具体施工时间,再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后,按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。 二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》 DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006

主体结构检测试题及答案

主体结构工程现场检测类(2.1) 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1 分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度答案:B 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、 外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 答案:D 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点B.测区C.测域D.以上均不对答案:B 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称 为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度答案:D 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 答案:B 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用()符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 答案:D 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用符号S 表示下列()参数。 A.碳化深度B.测区强度修正量C.标准差D.回弹值答案:C 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138 的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应 为()J。 A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207 答案:A 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC 应为()。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 答案:B 10.在洛氏硬度HRC 为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值应为()。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 答案:C 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过()。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:A 12.回弹仪使用的环境温度应为()。 A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃答案:A 13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计量检定机构检定或校准。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:C 14.回弹仪的检定周期是()。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:A 15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于1 时,应对该回弹仪()。A.进行检定B.进行保养C.用钢砧率定D.进行校准答案:A

2017主体结构试题及标准答案7

主体结构试题七 一、概念题(20分) 1、结构性能检验 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。 2、混凝土内部钢筋保护层厚度 混凝土内部钢筋外边缘到混凝土表面的距离 3、回弹法检测混凝土抗压强度 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。 4、混凝土强度检测总体修正量 ,与非破损全部测区混凝土抗压强度换算值的平均用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值f c cor,m 值f c cu,mz ,进行比较,确定修正量。 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 二、填空题(10分) 1、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004),每一测区应记取个回弹值,相邻测点的净距一般不小于,读数精确至。检测过程中,回弹仪应始终处于,且不得移位。1 2、240mm、1、水平状态 2、检测人员必须经过培训取得,对特殊的检测项目,检测人员应有相应的。现场检测工作应由或检测人员承担。上岗资格、检测资格证书、2名、2名以上 3、混凝土内部钢筋保护层厚度检测对于具有饰面层的构件,其饰面层应、,并与基体混凝土结合。饰面层主体材料以及夹层均不得含有。对于含有金属材质的饰面层,应进行。对于厚度超过的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在饰面层上进行检测。清洁、平整、良好、金属、清除、50mm、架空 4、结构性能检测,单跨简支结构构件和连续梁的支座除一端支座应为支座外,其它支座应为支座;安装时,各支座轴线应彼此并垂直于被检测结构构件的,各支座轴线间的距离取为结构构件的。固定铰、滚动铰、平行、纵轴线、检测跨度 三、判断题(10分) 1、在建工程,砌筑砂浆强度的检测与评定可按《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004)执行。()× 2、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。( )× 3、对选定的梁类构件,应抽取不少于50%纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验() × 4、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,非同一测区的回弹值、超声声速值及碳化深度值,在计算混凝土强度换算值时不得混用。( )√ 5、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。()√ 四、选择题(10) 1、混凝土构件结构性能检验,在荷载标准值作用下,应持续( )。B A、15min B、30minC、1h 2、混凝土预制板结构性能检验裂缝测量,对正截面裂缝,应量测()处的最大裂缝宽度。B A、板底 B、受拉主筋 C、板侧 3、回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的强度值。C A、90% B、85% C、95% 4、混凝土回弹仪校准有效期为( )。C

主体结构工程承包合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT998 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 主体结构工程承包合同通用范本

主体结构工程承包合同通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方:_________ 法定代表人:_________ 地址:_________ 电话:_________ 乙方:_________ 法定代表人:_________ 地址:_________ 电话:_________ 为加快_________广场的开发建设,确保 _________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“_________广场”主体结构工程承包事宜达

主体结构试题

主体结构试题二 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 5、抽样检测 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、 mm或 mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。 4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。() 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。() 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。() 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。() 5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2mm的刻度放大镜等进行观测。( )

四、选择题(10) 1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用( )检验。 A 、破坏性 B 、非破坏性 C 、抗压承载力 2、混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。 A 、跨中位移 B 、跨中位移和支座沉陷 C 、构件自重产生挠度和跨中挠度 3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至( )。 A 、0.1mm B 、1mm C 、0.5mm 4、回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( ) A 、14~1000天 B 、28~1100天 C 、14~1100天 5、砌体的受压工作应力检测应采用( )法。 A 、原位轴压 B 、扁顶 C 、点荷 五、简答题(20分) 1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定? 2、如何检测混凝土的碳化深度值? 3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试? 4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求? 六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分) 1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为M7.5,采用符合国家标准的R32.5普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期3个月,为减少对结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。 注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线: ) 0156.0(4280 .2,,10 003542.0i m d i m i R f -= 2、混合砂浆测强曲线: ) 0132.0(9249 .2,,10 0006384.0i m d i m i R f -=

主体结构评估报告范本

×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 年月日 签署页 XXX工程主体结构质量评估报告 监理文件名称 文件编制XXX项目监理部 总监理工程师 年月日 编制日期

目录 1.工程概况 (1) 2.工程各参建单位 (2) 3.工程质量评估依据 (2) 4.施工合同及监理合同履约情况 (2) 5.质量验收情况 (5) 6.施工质量问题及事故处理情况 (6) 7.工程资料审查情况 (6) 8.工程质量评估结论 (6) 1.工程概况 1、1项目名称:XXX工程 1、2工程地点: XXX市XXX路 1、3建设规模:建筑面积XXX平方米 1、4工程特点: 1、4、1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区得抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0、1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构得阻尼比取0、05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1、4、2本工程基础根据“XXX公司”年提供得《XXX岩土工程勘测报告》进行

设计,梁板式筏板基础。 1、4、3砼强度等级:基础垫层为C15、梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明得构件均为C25。 1、4、4钢筋保护层得厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板内外侧:25mm,梁、柱内外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1、4、5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1、5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX 日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位 2、1建设单位:XXX公司 2、2承包单位:XXX公司 2、3设计单位:XXX设计研究院 2、4勘探单位:XXX工程勘察研究院 2、5监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 3.工程质量评估依据 3、1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 3、2施工合同、监理合同。 3、3建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、6《建设工程监理规范》GB50319/T-2013 3、7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、8 国家颁布得有关政策、法令 3、9建筑材料质量管理现行规程及有关技术标准 3、10安徽省、合肥市有关工程施工得规定文件 4.施工合同及监理合同履约情况 4、1依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),执行情况良好,其质量管理体系运行正常,施工合同履行情况良好。 4、2监理合同履约情况

广场主体结构工程承包合同协议书范本模板

甲方: 乙方: 为加快广场的开发建设,确保年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“广场”主体结构工程承包事宜达成本。 一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于交汇处(祥见初步规划图),占地面积约平方米,总建筑面积约平方米。 二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。 三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。 四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费计费,约元人民币(元)。 五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。 六、施工期限:月日至年月日,共计日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式: 1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。 2.乙方同意甲方用自己控股的将有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于,占地面积

平方米,可建商住面积为平方米,单价为元/平方米,总价为 元人民币。 3.乙方同意向甲方支付“地皮”首期转让金元人民币,具体支付数额及时间如下: 4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经律师行签印的欠甲方元人民币地价款的欠款依据凭据。 5.甲方根据乙方在广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。 八、甲方的权利及义务: 1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。 2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。 3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。 4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”,确保乙方进场后能正常施工。 5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”,确保乙方能正常开发建设该地块。 6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。 7.甲方必须办理好“广场”项目开发建设的各种合法手续。 8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。 9.甲方必须在年月日前向乙方提交“广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。 九、乙方的权利及义务: 1.乙方有权按已审定的设计图纸的要求,采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。2.抵工程款商住用地转让给乙方后,乙方有权立即投入开发建设,并可预售楼花,开发、预售手续由乙方自行办理。

主体结构检测拔出法考试题目资料

一、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为()Mpa的混凝土强度检测与推定。A.10.0~50.0 B.10.0~60.0 C.10.0~70.0 D.10.0~80.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第1.0.2条。 2.拔出法适用于测试面与内部质量()的混凝土结构及构件。 A.一致B.不一致C.有差异D.相差不大 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.3条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.7条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 6.圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:B

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。A.120 B.100 C.75 D.25 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D.35 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A.10~90 B.10~80 C.20~80 D.10~90 [答案]:C

《建筑构造》试题及答案 精华!!!!!!!!!!!!!!

《建筑构造》试题及答案精华!!!!!!!!!!!!!! 来源:张学利的日志 第一章绪论 一、填空题 1、建筑物的耐火等级分为()级。 2、砖混结构是承重墙为(),楼板和屋顶为()的建筑。 3、建筑按使用功能分为()、()、()三大类。 4、模数分为()和(),基本模数的数值为(),1M=()。 5、一般民用建筑由()、()、( )、( )、( )、()和门窗组成。 6、耐火等级标准主要根据房屋主要构件的( )和它的( )来确定。 7、新的建筑方针:()、()、()、()(简称八字方针)。 8、地震的强弱程度用()和()。国家规定()地区必须抗震设防。 9、横向定位轴线之间的距离称为(),一般是按()的模数数列选定的;纵向定位轴线之间的距离称为(),一般是按()的模数数列选定的。 10、()是实现建筑工业化的前提。 11、楼房的层高是指该层楼面上表面至()的垂直距离。 12、7~9层为()建筑。 二、判断题 1、内骨架结构、外墙为承重墙,不需设构造和圈梁。() 2、建筑物的二级耐久年限为100年以上。() 3、标志尺寸应符合模数、数列的规定,用以标注建筑物定位轴线之间的距离。() 4、地面竖向定位轴线应与楼地面面层上表面重合。()

5、建筑物的模数系列中“3M”数列常用于确定民用建筑中开间、进深、门窗洞口的尺寸() 6、标志尺寸等于构造尺寸加减允许偏差。() 7、构造尺寸是指建筑构配件的设计尺寸,它符合模数。() 8、震级越大,烈度越大;距震中越远,烈度越小。() 三、选择题 1、建筑物最下面的部分是() A首层地面B首层墙或柱C基础D地基 2、符合模数数列规定的尺寸为() A构造尺寸B标志尺寸C实际尺寸D允许偏差值 3、按建筑物主体结构的耐久年限,二级建筑物为() A25~50年B40~80年C50~100年D100年以上 4、多层住宅一般选用的结构形式为() A砖木结构B钢筋混凝土结构C砖混结构D钢结构 5、下列()组数字符合建筑模数统一制的要求。 Ⅰ3000mm Ⅱ3330mm Ⅲ50mm Ⅳ1560mm AⅠⅡBⅠⅢCⅡⅢDⅠⅣ 6、民用建筑中的开间,进深等其他模数尺寸是选用() A1/2MB1MC3MD6M 7、民用建筑按其用途分为() A居住建筑及公共建筑B居住建筑C大型建筑D大量民用建筑8、下列说法正确的是()

相关文档