一、仪用互感器的故障处理

当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。

1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。

(2)冒烟、发出焦臭味。

(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。

(4)外壳严重漏油。

发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。

1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。

(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的

开口三角形线圈有电压33v)。

当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:

拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。

若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。

(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。

当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。

2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

三相异步电动机最常见故障及处理方法

三相异步电动机最常见故 障及处理方法 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

三相异步电动机最常见故障及处理方法 1、三相异步电动机的故障一般可分为两大类: 一类:是电气方面的故障,如各种类型开关、按钮、熔断器、电刷、定子绕组、转子及启动设备等的故障. 另一类是机械方面的故障,如轴承、风叶、机壳、联轴器、端盖、轴承盖、转轴等故障。 2、电动机发生故障,会出现一些异常现象: 如温度升高,电流过大、发生震动和有异常声音等。检查、排除电动机的故障,应首先对电动机进行仔细观察,了解故障发生后出现的异常现象。然后通过异常分析原因,找出故障所在,最后排除故障。 3、三相异步电动机内部结构图 4、下面是三相异步电动机常见的积累故障现象和检修方法: 5、电动机七类常见故障: 6、1)电动机不转

7、2)电动机转速低于额定值 8、3)电动机外壳带电 9、4)电动机声音不正常 10、5)电动机轴承过热 11、6)电动机温度过高 12、7)绕线式电动机滑环火花过大 一.电动机不转 分析电源未接通: 1、如果电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出来进行维修。 2、 2、启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝; 3、 3、过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高; 4、负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况; 5、 4、定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;

电线电缆生产加工工艺流程(研究材料)

电线电缆生产加工工艺流程 1.单芯安装线 1、导体→绝缘注塑→耐压试验→检验合格→成卷包装→出厂 2、导体→导体绞线或束丝→绝缘注塑→耐压试验→检验合格→成卷包装→出厂2.护套安装线 1、导体→绝缘注塑→耐压试验→合并护套注塑→检验合格→成卷包装→出厂 2、导体→导体绞线或束丝→绝缘注塑→耐压试验→合并护套注塑→检验合格→成卷包装→出厂 3.特种单芯安装线 1、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→检验合格→成卷包装→出厂 2、导体→导体绞线或束丝→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→检验合格→成卷包装→出厂 4.特种护套安装线 1、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→合并护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成卷包装→出厂 2、导体→导体绞线或束丝→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→合并护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成卷包装→出厂 5.补偿导线或补偿电缆。 1、导体→绝缘注塑→耐压试验→合并护套注塑→检验合格→成卷包装→出厂 2、导体→绝缘注塑→耐压试验→合并屏蔽编织→护套注塑→检验合格→成卷包装→出厂 3、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→合并屏蔽编织→护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成卷包装→出厂 6.电力电缆 1、导体→绝缘注塑→耐压试验→成缆或加钢铠→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂 2、导体→导体绞线→绝缘注塑→耐压试验→成缆或加钢铠→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂

7.特种电力电缆 1、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→成缆或加钢铠→护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成盘包装→出厂 2、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→成缆或加钢铠→护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成盘包装→出厂 8.高压电力电缆 1、导体→高压交联三层共挤绝缘注塑→耐压试验→成缆或加钢铠→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂 2、导体→导体绞线→高压交联三层共挤绝缘注塑→耐压试验→成缆或加钢铠→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂 9.特种硅橡胶高压电缆 导体→导体绞线→高压硅橡胶绝缘→耐压试验→成缆或加钢铠→硅橡胶护套→检验合格→成盘包装→出厂 10.控制电缆 导体→绝缘注塑→耐压试验→成缆或加屏蔽→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂 11.特种控制电缆 导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→成缆或加屏蔽→护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成盘包装→出厂 12.计算机电缆 1、导体→绝缘注塑→耐压试验→对绞→成缆→总屏蔽→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂 2、导体→绝缘注塑→耐压试验→对绞→分屏蔽→成缆→总屏蔽→护套注塑→检验合格→成盘包装→出厂 13.特种计算机电缆 1、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→对绞→成缆→总屏蔽→护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成盘包装→出厂 2、导体→高温F46注塑或硅橡胶绝缘→耐压试验→对绞→分屏蔽→成缆→总屏蔽→护套高温F46注塑或硅橡胶→检验合格→成盘包装→出厂

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

电动机常见故障的主要原因和处理方法

目录 一、电动机结缘电阻低电流泄露大的主要原因和处理方法 ----------- 2 二、电机不能正常起动的主要原因 ----------------------------------------- 2电机通电时熔丝熔片烧断或跳闸的主要原因 ----------------------------- 3电机运行时噪声大,有杂声或尖叫声的主要原因 ----------------------- 3电机绕组匝间绝缘短路故障的主要原因 ----------------------------------- 4电机空载电流大的主要原因 -------------------------------------------------- 5七.电机三相电流不平衡主要原因 ----------------------------------------- 5八.电机接地的主要原因 ----------------------------------------------------- 5九.电机过热的主要原因 ----------------------------------------------------- 6十.定子转子摩擦扫膛的主要原因 ----------------------------------------- 6十一.电机振动的主要原因 -------------------------------------------------- 7十二.电机轴承过热和抱轴的主要原因 ----------------------------------- 7十三.电机出力不够的主要原因 -------------------------------------------- 8

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

变电所常见故障应急处理方案

变电所常见故障应急处理方案 35kV GIS 开关柜: 1、断路器拒动 1.1应急处理 当远动操作失灵时,应立即安排巡检员到达现场。现场人员检查是否有拒动开关的故障信息。如果没有,可按电调命令在所内监控盘上进行操作,若操作失败,可在开关本体上当地电动操作,如果操作不成功,立即汇报电调,并通知车间生产调度。故障开关在非运营时间处理。 1.2、处理程序、方法及注意事项: 1.2.1 检查是否有SF6 气体泄漏,气压低于下限值,有无气室压力报警信号。 1.2.2 检查直流电源(控制、电机)的电压是否正常。若不正常,从直流盘馈出到断路器端子箱顺序查找。操作机构的检修必须先将合闸弹簧和分闸弹簧的能量释放掉。 1.2.3 检查控制、电机回路的空气开关有无烧损或接触不良。更换空气开关。 1.2.4 检查控制、电机回路是否断线、接触不良。紧固端子和接线。 1.2.5 检查操作机构辅助开关、限位开关转换是否到位。调整或更换辅助开关、限位开关。 1.2.6 检查分合闸线圈是否烧毁,有异味,用万用表测量线圈电阻。更换分合闸线圈。 1.2.7 检查断路器是否已储能,电机是否烧毁,有异味,用万用表测量电机电阻。更换电机。 1.2.8 检查二次接线是否错误(新安装或检修变更二次接线后,首次投入时出现)。改正错误接线。 1.2.9 检查机构有无卡滞现象。注润滑油,处理卡滞点。 1.2.10 检查操作机构各轴连接销子是否脱落。安装连接销子。 2、断路器跳闸 2.1、应急处理 2.1.1 如发生进线开关跳闸, 故障开关退出运行,母联开关合闸,母线由一路电源供电。如引起所内一台35/0.4kV 的变压器故障或400V 母线失压时,自动切除该变电所供电区域内的三级负荷,400V 母联自投,若400V 母联自投不成功,由电调当值供电调度员通过SCADA 倒闸操作或现场变电所值班员采用手动倒闸操作,改变供电系统运行方式,由该变电所内另一台35/0.4kV 变压器承担该变电所供电区域内的一、二级负荷供电。 2.1.2 如发生环网出线开关跳闸,听从电调指挥,将故障位置隔离。待非运营时间处理故障。 2.2、程序、方法及注意事项: 2.2.1 进、出线断路器跳闸: 在控制信号盘上查看故障信息,判断保护类型。 1)差动保护跳闸。检查保护环网电缆,对保护装置进行试验、检查。 2)过流、零序跳闸。检查所内35kV 设备及电缆是否有绝缘不良,闪络情况,如果绝缘不良地点不在母排上,需要检查是否有越级跳闸等现象。并对保护装置进行检查、试验。 2.2.2 馈线断路器跳闸: 1)断开变电所跳闸馈出线环网隔离开关,检查差动保护二次回路是否有故障,如:直流回路是否短路,流互二次是否开路,接线是否正确。对二次回路进行检修。 2)对馈线电缆进行检查试验,如果是电缆故障,参考电缆故障预案进行处理。 3)对跳闸断路器进行相关的保护试验。检查保护插件。如果是插件故障,更换插件。 4)若是35kV 整流机组\动力变馈线开关跳闸还应检查变压器。 2.2.3 如果是断路器本体故障,参照断路器拒动进行处理。 3、三位置开关、接地开关拒动 3.1、应急处理

变电站运行常见故障成因分析及解决办法 张跃鹏

变电站运行常见故障成因分析及解决办法张跃鹏 发表时间:2019-12-06T12:09:09.070Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:张跃鹏 [导读] 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。 (国网山西省电力公司天镇县供电公司山西大同 038200) 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。因此,了解变电站运行故障原因是非常必要的,在此基础上才能找到出现故障的源头,做好变电站运行的日常维护工作。 关键词:变电站运行;常见故障;成因分析;解决办法 1变电站运行常见故障成因分析 1.1电压互感器 在电压互感器的使用中,一次侧保险和二次侧保险熔断问题经常发生。如果电压互感器出现断线故障,则警报系统会发出警报信息,监视面板上的控制灯熄灭,仪表指数出现异常。在面对电压互感器的断线故障时,要先暂停电压互感器的自动保护设备,防止系统出现误操作,再利用高压验电器进行验电。如果是一次侧保险熔断,可以直接更换;如果是二次侧保险熔断,则需要检查人员先查明故障原因,再进行更换处理,避免直接更换保险可能带来的严重事故。 1.2真空断路器 真空断路器储能电机的连转或不转故障的主要原因为:变电站设备大都长期连续运行,在使用过程中,由于部分机械结构的磨损导致内部变形位移、储能电机开关凸轮脱落,此外还存在出点拉弧烧坏的问题,因此造成开关触点熔断,无法断开电机电源。针对此故障,应当及时更换新的行程开关,采取合适的电容器添加方法,以解决开关可能烧毁的问题。 1.3变压器故障 从故障的类型上来看,变压器的故障可以分为2个类型,分别是内部故障以及外部故障,在内部故障上包括了绕组故障、分接开关故障等,这些内部故障多发生于变压器油箱内部;而外部的故障大多发生于变压器的油箱套管上以及引线上,多表现为铁芯故障的形式。在绕组故障当中最为常见的故障类型是设备长期高负荷状态运行,并且整体散热条件不足,加上设备应用时间已经很长,因此变压器的绝缘会由于老化而脆裂,而出现短路问题。与此同时,油温会异常升高,电流增大,并且出现冒泡声音,导致瓦斯保护误动作;而绕组相间短路问题的出现大多是由于其中有杂物落入,而导致绕组内部的温度过高,从而导致绝缘老化;绕组出现断线问题导致故障,套管之上的端帽封闭松动,因此进水,绝缘受潮,也可能由于变压器上缺油,因此油箱内部的线材被直接暴露在空气当中。对于分接开关来说,其主要的类型为变压器表现为分接头放电;铁芯故障也较为常见,其由于铁芯和螺杆接触环节上的绝缘损坏,从而导致铁芯烧毁。 2变电站运行故障进行分析的重要性 我国人口基数世界第一,因此对于居民生活而言,电力的供应必不可少,要想保持社会的正常运转和居民的正常生活,必须对电力供应系统进行及时维护,同时需要确保电力供应系统的正常运转。根据实际工作数据显示,导致电力供应系统出现运行故障的重要原因之一就是变电站运行故障,因此加强对变电站运行过程的监督管理,加强对变电站运行故障的研究,进而提出解决运行故障的有效措施对于变电站的正常运行具有重要意义,同时对电力供应系统的正常运转具有重要作用。此外,除了生活用电之外,我国工农业以及第三产业的发展都需要电力支持,因此保障电力系统的正常运行对于国民经济的正常运行也有重要意义。 3变电站运行故障的解决办法 3.1建立健全安全管理制度,注重变电站的日常管理 为了维护变电站的正常运行,首先,要建立健全变电站的安全管理制度,结合变电站的实际运行情况,可以从值班制度、交接班制度、交接班标准化制度、接班检查标准、倒闸操作制度以及设备维护制度等方面建立健全制度,从而使变电站设备管理人员在日常巡视过程中能够有制可依,将每一个步骤都做到精准化,及早地发现变电站设备存在的隐患或者薄弱环节。与此同时,还需要加强对变电站电力设备的日常管理和巡视检查,安排相应的值班人员。根据变电站的气候环境、电力系统运行方式以及电力设备的负荷情况,选择适宜的管理方式和巡查内容,以便于变电站的正常维护。因此,根据变电站设备运行的实际情况,不断地完善其安全管理制度,注重变电站的日常管理,减少设备故障的发生率。 3.2网络系统建设 在变电站各类设备运行中,出现故障时运行参数会发生变化,为了能够实现对各类设备运行状态的精确检测,可以通过建成检测网络的方式达成这一目的。检测网络设计中,首先需要完成对各类传感器的选型工作,要根据线路发挥的功能选择正确的传感器,例如对于配电箱柜来说,选用的传感器包括温度传感器、烟雾传感器及核心设备的运行参数传感器;对于变压器的配电端,应用传感器为电压传感器,这类传感器将信号传回到数据分析系统。其次为通信系统的建设,考虑到变电站中的电磁干扰效果较为明显,所以可以应用光纤通信技术完成通信,防止电磁干扰对通信系统带来的负面影响。最后为控制系统的构建,控制系统可发挥两项功能,其一为对系统中各类参数的比较和分析,当发现测量的参数与设定的标准值差距过大时,可确定相关线路出现故障,一方面该系统通过对相关开关运行状态的控制,隔离故障电路,另一方面在控制系统中显示故障信息,及时发出警报。 3.3具体故障的解决 3.3.1电压互感器故障解决措施 电压互感器发生的故障基本在设备内部,需要采用经验法和仪器检查法相结合对实际状况进行排查。设备质量问题是首要关心问题,应先检查每个设备单元各组件的合格情况。其次电压互感器引线是否破损,如果破损互感器内电压会持续上升导致电压失衡。再次检查防雷措施是否得当,避免出现避雷设备被击穿,造成损坏。最后还应考虑防潮散热维护工作是否到位。工作人员结合以往经验排除干扰因素后,确定大体故障位置应使用红外热成像仪详细了解设备内部受损元件情况及位置,以便对其进行准确维修。 3.3.2真空断路器故障解决措施 根据上文的论述可以得知,之所以真空断路器故障造成的危害比较大的一个因素就是在变电站当中难以及时对真空断路器进行有效的

高线工艺流程

工艺流程简述 炼钢生产的方坯,通过热送辊道进入轧钢厂原料跨,根据工艺要求,可以热装的钢坯,直接进入加热炉进行加热;不可以热装的钢坯,通过翻坯冷床下线冷却,冷却后的钢坯,再通过冷坯上料台架入炉加热。 根据不同钢种的加热制度,钢坯在步进梁式加热炉内加热至950C ~1150C,再依据轧 制节奏的要求,由出炉辊道逐根送出炉外。出炉后的钢坯经过高压水除鳞装置除却表面的氧化铁皮,然后进入粗轧机组。出炉钢坯经检查如有缺陷,由剔除装置从辊道剔除。 全线轧机28架,为全连续布置,分为粗轧机组、中轧机组、棒材精轧机组和精轧机组,其中粗轧机组、中轧机组、棒材精轧机组各有6架轧机,线材精轧机组有10架轧机,全线无扭轧制。粗、中、棒材精轧机组采用平立交替布置,棒材和线材生产共用;线材精轧机组采用辊环悬臂式,45°顶交布置。 轧件经过粗、中、精轧机组的轧制后,由穿水冷却线进入导管,在夹送辊的夹送下进入线材轧制跨。进入线材轧制跨的轧件,在4#飞飞剪处切头、切尾,然后通过侧活套进入线材精轧机组轧制。轧件在线材精轧机组内一旦发生事故,4#飞飞剪立即启动,将轧件碎断, 防止后续轧件继续进入线材精轧机组。 根据所生产产品的规格,轧件在线材精轧机组内轧制若干道次后被轧制成成品尺寸。生产? 5.5伽~ ? 7.0伽的的线材时,保证速度为90m/s。 轧件在线材精轧机组内轧制后,进入由水冷装置和风冷运输机组成的控制冷却线。水冷线共有3段水冷装置,用于控制线材的吐丝温度。水冷后的线材由夹送辊送入吐丝机。 线材通过吐丝机后形成螺旋状线圈,均匀的铺散在散卷风冷运输辊道上。根据钢种、规格的不同,可以按照工艺制度改变风机开闭的数量、风机的风量、辊道的运行速度等参数,以调节线卷的冷却速度,保证线卷在理想的冷却速度下实现金相组织的转变,从而获得良好的金相组织和所需机械性能的产品。 线卷在风冷运输辊道上按照所需的冷却速度完成组织转变后,通过线卷分配器平稳地落入集卷筒内,形成外径为? 1250伽,内径为? 850伽的盘卷。集卷时线材温度为350~600C 当一卷线材收集完毕后,“快门”托板托住“鼻尖”,集卷装置的芯筒下降回转,将立卷翻成卧卷状态,同时另一个芯筒由水平位置回转到集卷中心的垂直位置,使集卷工作继续进行。 芯筒上的松散卧卷,由盘卷运输小车移出,挂到处于等待状态的悬挂式运输机(P&F 线)的钩子上,载有盘卷的钩子由运输机链条带动沿轨道边冷却边运行,在检查位置由人工进行检查、取样和切头尾工作。 盘卷运行至打捆位置时,由自动打捆机进行打捆,打好捆的盘卷进行称重和挂牌。 钩式运输机最后将盘卷运到卸卷站,小车将盘卷从钩子上取下,把盘卷放在盘卷收集处,P& F线钩子继续运行,循环使用。 卸卷的盘卷由吊车运至成品区存储,等待发货。 工艺流程图: 高线工艺流程简图

变电站常见故障分析

变电站常见故障的分析及处理方法 一、仪用互感器的故障处理: 当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。 电压互感器常见的故障现象如下: (1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。 发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。 (1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表 读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口 三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互 感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换 好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告 上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护 装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待 电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检 查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。 (2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换 开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如 有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。 电流互感器常见的故障现象有: (1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有 火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发 生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障。当发现上述故障时,应汇报上 级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全 工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行 处理。 二、直流系统接地故障处理 直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。 三、避雷器的故障处理 发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开。(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

 1.2.6 检查分合闸线圈是否烧毁,有异味,用万用表测量线圈电

阻。更换分合闸线圈。如引起所内一台35/0.4kV 的变压器故障或400V 母线失压时,自动切除该变电所供电区域内的三级负荷,400V 母联自投,若400V 母联自投不成功,由电调当值供电调度员经过SCADA 倒闸操作或现场变电所值班员采用手动倒闸操作,改变供电系统运行方式,由该变电所内另一台35/0.4kV 变压器承担该变电所供电区域内的一、二级负荷供电。 2.1.2 如发生环网出线开关跳闸,听从电调指挥,将故障位置隔离。待非运营时间处理故障。 2.2、程序、方法及注意事项: 2.2.1 进、出线断路器跳闸: 在控制信号盘上查看故障信息,判断保护类型。 1)差动保护跳闸。检查保护环网电缆,对保护装置进行试验、检

变电站运行常见的故障分析及处理措施

变电站运行常见的故障分析及处理措施 发表时间:2018-10-17T10:09:58.047Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:范大立胡广梅 [导读] 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。 (国网安徽亳州供电公司) 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。由于变电站面对的工作条件比较复杂,就有可能在实际工作中出现一些故障,导致电力系统运行受到影响。本文将结合变电站工作的实际情况来对一些常见的故障进行分析,并相应的提出应对处理措施,以便提高工作效果。 关键词:变电站;故障;处理措施 随着科技的不断进步,工业生产和日常生活中对电能的质量要求越来越高,因此就需要根据市场的实际需求不断改进电力系统的工作模式,适应时代的发展。变电站可能出现的故障会导致供电进程受到阻碍,出现危险情况,事故发生率大大升高。因此就需要针对这些常见的故障制定科学完善的应对策略,降低故障可能带来的影响,排除故障出现的根源,才能够更好地确保电力系统正常运行,为社会发展提供动力。 一、变电站运行故障分析 1.1 一般故障 在电力系统的运行过程中,需要多种不同类型的设备实现有效配合,协助完成工作,因此一旦某一个设备出现故障,就有可能造成电力系统运行瘫痪,造成严重的经济损失。在变电站的工作中,很容易出现类似于系统接地、保险熔断以及短线等常见故障。假如出现了系统接地的故障,就会在系统控制端出现“系统接地”警示语句,促使变电站运行维护人员及时排查故障。但是类似于高压保险熔断这种情况是无法通过系统自动诊断得到故障信息的,就需要对故障区域进行全方位检查,判断故障出现的缘由,仔细检查所有的运行状况,最快时间完成故障检测以及修复工作。假如在对高压线测量过程中发现其中有一相的电压和电流都为零,可以初步判断是高压保险出现了熔断现象,但是也有可能是因为线路因为自然因素或者是人为因素导致线路中断,需要进行检查之后才能够确定故障原因。对于不同的故障应该有不同的解决方式,假如线路上出现了谐振的情况,就需要对设备运行的方式进行改变,能够有效的克服这种现象。 1.2 断路器故障 断路器故障是变电工作中常见的故障情况,很大程度上都会影响到变电的进程,造成停电现象。能够造成断路器故障的原因比较多,常见的有合闸电源回路不通以及合闸线圈损坏等众多情况,需要实地勘察才能够得到确切的结论。假如是合闸失灵,那么实际上断路器就无法合上开关,这种现象需要尽快断开电源,避免进一步损坏线圈设备,然后确保断电之后再进一步进行原因查明。合闸电源上一般都会装有红色和绿色指示灯,通过单独对合闸电源进行供电来检测其工作状态,将合闸修复完成后就可以进行送电操作。 断路器跳闸失灵之后,会造成母线电压失压现象,将会导致影响范围进一步扩大,造成严重后果。在面对越级跳闸时,首先应该将拒跳开关隔离开,然后在给其他设备单独供电,保持其他设备正常运行并实现和控制系统的实时信号传递,降低带来的损失。然后再指派专业人员对断路器进行全面检修,如果是断路器无保护动作信号,但是开关位置的指示灯却显示正常,并且能够实现电动分闸,可以判断这种情况为保护拒动。如果有保护动作信号,但是断路器的位置指示灯无法亮起,在进行测试时发现电动拒跳,这种情况比较大的可能性是因为控制保险熔断。假如位置指示灯能够正常工作,电动却无法分开,可以判断为机构故障的情况,需要进一步进行检查。 在正常运行时,如果出现“控故障”的提示字样,在出现一些故障时,断路器不能做出任何响应,这种情况应当引起警觉,需要检查可能存在的问题,避免进一步损坏其他设备,酿成严重后果。当开关红灯没有亮时,比较合理的方式就是检查插件是否存在电源,也有可能是因为指示灯烧坏了。如果在对二次回路进行检查时,发现存在的故障比较小,能够通过手头上的工具进行修复的,应当立即采取相应的措施进行处理,如果存在的故障比较严重,就应当将现场的详细情况汇报上级,由上级指派专业人员进行处理。 二、变电站出现故障的防治措施 在变电站工作中,需要做好权责划分,所有的工作都需要落实到每一个人身上。要加强技术治理,定期开展培训班,提高变电站员工的专业技能以及面对紧急故障情况的应对能力。要重视先进设备能够带来的优势,合理淘汰老旧设备,提高工作效率,适当根据变电站实际工作情况改造五防装置。供电公司需要制定完善的技术操作规范,加强对变电站运行的监管力度。要制定完善的奖罚制度,形成对员工开展工作的有效制约,促进员工提高积极性,强化责任心,能够有效地避免设备出现故障。针对变电站常出现的故障,需要不断做好技术管理工作,开展技术讲座,有针对性的制定应急预案,提高员工处理事故的能力。要结合国家相关法律制度制定工作细则,将每一个工作细节都进行有效约束,确保员工能够按照科学的工作流程开展工作。建立监督举报机制,鼓励社会各界共同参与到监督变电站工作的进程中,切实保障举报人的信息,对查实的违规操作行为进行严肃处理,发挥有效的震慑力。 三、结语 当前我国经济不断发展,良好的电力供应是必要的基础保障。变电站需要结合自身情况,更新观念,改变思维,敢于创新,对不合理的工作模式及时改进。要重视对员工的培训工作,加强对专业技能的培训力度,提高对引进的现代化变电设备进行熟练使用的能力,提高工作效率。面对变电站经常出现的故障,变电站需要相应的制定应急预案,让所有员工都反复进行操练,最终能够从容面对紧急故障,采取科学的方式排除故障,减小经济财产损失,切实保障变电站的安全运行,对促进电力行业健康发展提供动力。 参考文献: [1]董海鹰,李晓楠,姚军.基于粗糙集和灰关联分析的750kV变电站故障诊断[J].高电压技术,2015,41(10):3313-3319. [2]王海港,黄太贵,孙月琴,王同文,谢民.多变电站故障录波数据同步自动化方法与实现[J].电力系统保护与控制,2015,43(01):102-107. [3]张道银,张小飞,赵汝英.智能变电站故障诊断技术研究[J].电力信息与通信技术,2013,11(07):39-43. [4]付国新,戴超金,侍昌江,张明勇.智能变电站故障录波系统设计与探索[J].电力自动化设备,2010,30(07):131-133.