施工组织设计(方案)报审表
工程名称:六安和顺名都城五期1、3#楼工程编号:
致:安徽国汉建设监理咨询有限公司(监理单位)
我方已根据施工合同的有关规定完成了五期1、3#楼脚手架卸载工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附:1、3#楼脚手架卸载施工方案
承包单位(章)安徽水利开发股份有限公司
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师
日期
总监理工程师审查意见:
项目监理机构
总监理工程师
日期
六安和顺名都城项目
脚
手
架
卸
载
施
工
方
案
编制:
审核:
审批:
安徽水利开发股份有限公司
六安和顺项目部
二零一一年十月十六日
和顺名都城五期1、3#楼工程
脚手架卸载施工方案
编制:
审核:
审批:
安徽水利开发股份有限公司
2011年10月16日
脚手架卸载施工方案
第一章、工程概况
和顺名都城五期1#楼工程,位于六安市佛子岭路与滨河路交叉口,和顺名都城内,为24层(住宅层高2.9米)框架剪力墙结构,基础为人工挖孔桩基础,该工程为住宅楼。工程位于六安市新淠河路六安和顺名都城小区内,本工程总建筑面积分别10866m2,距地面最大高度分别为74.4米,檐口高度均为71.1米,建筑物外围尺寸35.8m×16.7m。设计使用年限均为50年。1#楼从二层开始悬挑,做四次悬挑,悬挑层分别为二、八、十四、二十层,每次悬挑高度为17.4米,采用18号槽钢作为悬挑构件;
和顺名都城五期3#楼工程,位于六安市佛子岭路与滨河路交叉口,和顺名都城内,为24层(住宅层高2.9米)框架剪力墙结构,基础为人工挖孔桩基础,该工程为住宅楼。工程位于六安市新淠河路六安和顺名都城小区内,本工程总建筑面积分别18895m2,距地面最大高度分别为74.4米,檐口高度均为71.1米,建筑物外围尺寸35.8m×16.7m。设计使用年限均为50年。1#楼从七层开始悬挑,做三次悬挑,悬挑层分别为七、十三、十九层,每次悬挑高度为17.4米,采用16号工字钢作为悬挑构件;
第二章、编制依据
1、六安和顺五期1、3#楼施工图纸
2、建筑施工安全检查标准JGJ59-2005
3、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001
5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91
6、工程施工组织设计
7、建筑结构荷载规范GB50009-2000
8、碳素结构钢GB/T700
9、直缝电焊钢管GB/T13973
10、已审核脚手架施工方案
第三章、进度计划
本工程目前进度1#楼正在施工20层结构,3#楼东单元正在施工十层结构,西单元施工十层结构,本次在3#楼东侧的两个阳角处出现槽钢安装长度不够,局部预埋环在其尾部只能有一个作为受力点;1#楼在20层进行悬挑时造成预埋环上浮约10mm;对于此次卸载施工时间约为一周。
第四章、施工工艺及技术参数
一、技术参数
48mm钢管参数
1、钢管外径48mm厚
2、钢管壁厚3.5mm
3、截面积A=4.893*102mm2
4、惯性矩I=1.219*105mm4
5、抵抗矩W=5.078*103mm3
6、回转半径i=15.78mm
7、每米长自重38.4N
18#槽钢参数:
Ix=1273cm4;Iy=98.6cm4;Wx=141cm3;Wy=20cm3;ix=7.04cm;iy=1.96cm;
Sx=83.5cm3;Iy1=190cm4;Zo=1.88cm;单位面积25.7cm2;单位重量20.2kg/m 钢丝绳采用12.5mm钢丝绳
二、施工工艺
(一)、材料准备
钢管选用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管。质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管尺寸选用?48×3.5mm,表面锈蚀深度≤0.50mm,各种杆件弯曲变形当杆件端部在 1.5m范围内弯曲变形≤5mm,立杆钢管弯曲变形当3m~4m之间时弯曲变形≤12mm,4m~6.5m之间时弯曲变形≤20mm;水平杆、斜杆的钢管弯曲变形在6.5m内弯曲变形≤30mm,钢管上严禁打孔。扣件采用可锻铸铁制作,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,并应做防锈处理,具体螺栓拧紧力矩不应小于40N〃m且不应大于65N〃m,不得发生破坏。出现滑丝的螺栓应更换,连接件的材质亦应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GBT700)中Q235-A级钢的规定,脚手板为毛竹片制作的竹笆片,外围密目式安全立网应符合GB14909-1997标准,安全平网应符合GB5725-1997标准,宽度不得小于3m。
(二)、卸载方法
1、待3#楼10层顶浇筑砼时,在七层悬挑槽钢不能满足规范要求的位置预埋直径为16的一级圆钢作为预埋件,埋入砼内不得少于200mm,圆钢的末端应做成弯钩,长度不得少于100mm;预埋后待砼浇筑完成后3天左右进行卸载,采用直径为12mm的钢丝绳进行卸载,下端固定在小横杆和外侧立杆的交界处,确保拉节点的扣件牢固
2、1#楼在20层悬挑时,在东北角有一根预埋环上浮约10mm,现已将此处的四根槽钢在其端部用一根槽钢在平面上进行焊接,保证四根槽钢的整体性,由于其上部结构仅为5层,其余三根槽钢均未发生变化,采用一根槽钢在平面进行焊接后,在24层在埋设预埋环进行卸载,能满足结构受力要求;
第五章、安全生产措施及操作要求
(一)安全生产措施
参与编制、审核、搭拆的作业人员必须持证挂牌上岗。架子工在搭拆脚手架时,严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》,必须戴好安全帽和系好安全带。架子搭设前应向施工人员进行书面技术、安全交底,并由班长签名后方可进行搭设。架子工在搭设过程中,对于弯曲、锈蚀严重的钢管应剔除。
(二)材质及其使用的安全技术措施
1、扣件的紧固定程度应在40-65N〃m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。
2、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
3、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。
4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。
第六章、卸载后外脚手架的验收与检查
卸载钢丝绳施工完成后,由项目部自检合格后填表申报公司安全科进行验收,对验收中出现的一些问题立即进行整改。当验收合格,再次交付于使用单位,双方验收合格后办理交接手续,方可投入使用。主要检查是:悬挑杆件的型号,U型环的型号和锚固长度及螺栓拉紧度、予埋间距及杆件与U型环的固定应固定牢靠,严禁用钢筋焊接,杆件的设置和连接,连墙件、支撑、钢丝绳的斜拉角度和绳径等构造是否符合要求;扣件是否符合要求;安全措施是否符合要求。
外脚手架施工卸荷方案 东方石化园8#楼为28层高层住宅楼,层高为2.9m,女儿墙高度为1.6m。原外脚手架施工方案(已审批),为每21.6m为一挑,在18层顶板悬挑脚手架升至25层顶板后,还剩三层,高度为3X2.9m+ 1.6m=10.3mo考虑到工程的工期和成本,在保证安全的前提下,本着经济、适用的原则,在25 层顶板卸荷来保证脚手架的安全。(卸荷构造简图见附图1) 一、脚手架的架体构造同原外脚手施工方案 二、设计计算(计算模型见附图2) 1、脚手架按极限状态设计的表达式为: 0.9[1.2 (G K+G K) +0.85 X 1.4 刀NQR < R R :脚手架杆配件抗力设计值 G K:脚手架结构自重标准值产生的轴向力 G K:构配件自重标准值产生的轴向力 刀N Q K施工荷载标准值产生的轴向力总合,包括风荷载 (1)G K荷载的计取、G K荷载的计取:(以一个步架高1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.5 米为计算单元) 大横杆、扶手杆、铺底杆6 X 1.5 X 37. 63=338.67 N 立杆 2 X1.8X37.63=135.47 N X 1.4 X 37.63=52.68 N 小横杆
扣件X 13.2=105.6 N 剪刀撑 1.5X1.8X15=40.5 N 脚手铺竹笆(湿) 1.5X1.0X50=75.0 N 密目网 1.5X1.8X20=54.0 N 垃圾和雪 1.5X1.0X30-45.0 N 悬挑杆、扣件184.13 N 作业层内侧板、平网3 X 110=330 N 合计:G K+G K=846.92 X 6+184.13+330 =5595.65 N 说明:卸荷高度为2.9X3+1.6+1.2=11.5m 约合六步架 N IK施工荷载和风荷载的计取: 施工荷载: 1.5 X 1 .0 X 3000=4500 N 风荷载: W=0.7 卩z Xy S XW O(标准值) 卩z :风压高度系数60m高,取1.46 卩S :风荷载体型系数,取1.0
仅供参考[整理] 安全管理文书 扣件式钢管脚手架计算规则 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页
扣件式钢管脚手架计算规则 内容摘要 扣件式钢管脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:所受荷载的变异性比较大;扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;脚手架结构构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;与墙柱板的连接点,对于脚手架的约束变异较大等。鉴于以上问题目前研究的不足,缺乏系统积累和统计资料,目前脚手架国家规范采用的设计计算方法在实质上属于半概率、半经验的。 落地式扣件钢管脚手架计算要根据规范《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》(JGJ130-2001),在规范中有明确的计算要求,应该包括的内容: 1.纵向和横向水平杆(大小横杆)等受弯构件的强度和挠度计算 其中大横杆规范要求按照三跨连续梁计算,小横杆规范要求按照简支梁计算。 2.扣件的抗滑承载力计算 3.立杆的稳定性计算 脚手架整体稳定性计算通过计算长度附加系数反映到立杆稳定性计算中,反映脚手架各杆件对立杆的约束作用,综合了影响脚手架整体失稳的各种因素。 4.连墙件的连接强度计算 对于使用钢管作为连墙件要求计算钢管扣件。 5.立杆的地基承载力计算 计算强度和稳定性时,要考虑荷载效应组合,永久荷载分项系数 第 2 页共 4 页
1.2,可变荷载分项系数1.4。受弯构件要根据正常使用极限状态验算变形,采用荷载短期效应组合。 规范中规定当高度超过50米的脚手架,可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计。 第 3 页共 4 页
编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition
外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。
9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况
宏泰﹒香蒲湾4#、7#、8#商住楼 外 脚 手 架 补 充 卸 载 方 案 编制: 审核: 审批: 沈阳安厦建设工程有限公司 2013.09.03.
目录 1.工程概况 2.编制依据 3.搭设顺序 4.施工要求 5.脚手架拆除 6.安全作业 7.脚手架材料计划表 8.脚手架卸载计算书 一、工程概况 宏泰﹒香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐
高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2001) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—99) 3、4#、7建筑、结构施工图。 三、搭设顺序: 在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳——钢丝绳用绳卡固定——对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定——钢丝绳与对拉螺栓连接安装——转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态——距离4.5m安装下一根卸载钢丝绳 四、施工要求 (一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间最大距离不超过4.5m。 (二)、材料要求: 1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格 证,。
外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排及生产准备 (2) 4、脚手架设计 (3) 5、施工方法 (4) 6.脚手架搭设质量检查与验收 (8) 7、脚手架安全措施 (8) 8、脚手架维护与管理 (9) 9、脚手架拆除措施 (9) 10、环境保护 (10) 11、附脚手架落地计算书 (11) 12、附落地出料平台计算书 (22)
1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.工程概况 1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m. 3、施工安排 本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。 3.2.生产准备 3.2.1. 施工条件 (在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。 3.2.2.材料准备 钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。 扣件:扣件要有产品质量合格证及检测报告,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙要小于5mm。本工程脚手架需用三种扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 脚手板:采用杉木或松木制作的木脚手板,厚度不小于50mm,板长为3-4m,宽不小于200mm。脚手板不得有腐朽、死结、开裂等缺陷。 应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的配件不得使用,经检查合格构件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、脚手架设计 4.1方案选取 4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。 4.1.2设计参数如下:
扣件式落地双排脚手架计算书 计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图
脚手架搭设体系正立面图 1200 5 1 5 脚手架搭设体系平面图
一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:82.5m; 顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a:0.5m; 立杆步距h:1.8m;总步数:45步; 立杆纵距la:1.2m;立杆横距lb:1.05m; 小横杆伸出内立杆长度a :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 1 采用大横杆在上布置,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48.3 × 3.6; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:150m; 2.技术措施 采用钢丝绳分段卸荷; 卸荷次数:2次;卸荷上段下传荷载百分比:30%; 钢丝绳不均匀系数α:0.85;钢丝绳安全系数κ:6; 各段卸荷参数表: 3.荷载参数 (1)活荷载参数 装修脚手架均布活荷载:2kN/m2;装修脚手架同时施工层数:2层; (2)风荷载参数
本工程地处北京,基本风压Wo:0.3kN/m2; 地面粗糙度类别为:C类(有密集建筑群市区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用竹笆片(5mm厚),步步满铺脚手板; 脚手板自重:0.045kN/m2;铺设层数:46层; 2)防护栏杆 第2步开始步步设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为90根; 3)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、大横杆的计算 大横杆在小横杆的上面,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 作用在大横杆上的荷载标准值: 恒荷载标准值 q k1 =0.040+0.045×1.05/3 = 0.055 kN/m ; 活荷载标准值 q k2 =2×1.05/3 = 0.700 kN/m ; 作用在大横杆上的荷载设计值: 恒荷载设计值 q 1= 1.2q k1 = 0.067 kN/m ; 活荷载设计值 q 2= 1.4q k2 = 0.980 kN/m ; 2.强度验算 最大弯距M max = 0.10q 1 l a 2 + 0.117q 2 l a 2 = 0.10×0.067×1.22+0.117×0.980×1.22 =0.175 kN·m; 最大应力计算值σ = M/W =0.175×106/5.26×103=33.211 N/mm2; 大横杆实际弯曲应力计算值σ=33.211N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!
洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日
外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -
一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。
宏泰?香蒲湾4#、7#、8#商住楼 外 脚 手 架 补 充 卸 载 方 案 编制:___________________ 审核:___________________ 审批:___________________ 沈阳安厦建设工程有限公司
2013.09.03.
1.工程概况 2.编制依据 3.搭设顺序 4.施工要求 5.脚手架拆除 6.安全作业 7.脚手架材料计划表 8.脚手架卸载计算书 一、工程概况 宏泰?香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。
二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130-2001) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59- 99) 3、4#、7建筑、结构施工图。 三、搭设顺序: 在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳一一钢丝绳用绳卡固定一一对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定一一钢丝绳与对拉螺栓连接安装一一转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态一一距离 4.5m安装下一根卸载钢 丝绳 四、施工要求 (一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做 挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为 4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间 最大距离不超过4.5m。 (二)、材料要求: 1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格证,。 2、钢丝绳卡:采用与其钢丝绳相配套的绳卡,表面应光滑无无裂缝和暗 伤,还应有出厂合格证 3、对拉螺栓: 米用长度为500mm长对拉螺栓,且每个对拉螺栓能够承受
外脚手架卸荷方案 一、工程概况: 北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。 车间楼工程建筑占地面积35796.47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。 车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3.5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5.5 m,地上三层高为4.5 m,地上四4.5-7 m,地上五层高为3.5-6.5 m。主楼建筑高度为30.80m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高33.200m。 二、编制依据: 1、施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案。 三、斜拉钢丝绳法卸荷方案 1、施工布置 1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元,用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上。钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。
2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧。 3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横杆下。两根小横杆端头与建筑物顶紧。 4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 5)、钢丝绳吊拉。钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。 6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大。 2、内力计算 从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载 钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG。 钢大横杆3.84*4*6=92.16kG 钢小横杆3.84*1*4*6=92.16kG (2)施工活荷载 200KG/㎡*1*4*0.05=40KG (3)内力计算 931.32KG *9.8=9313.2N=9.31KN*4=37.24 (4)钢丝绳选择 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 101KN*0.5=50.5KN﹥37.24KN (5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图) 3.14*100*210=65.94KG﹥37.24KN 四、搭设要求及验收依据 (1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项
外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准
备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)
九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表
二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶
手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思
外脚手架拆卸(方案)报审表 工程名称:西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段编号:
西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段外墙脚手架拆卸方案
编制单位:湖北远大建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.脚手架拆除 (4) 4.安全作业 (5) 5.脚手架卸载计算书 (6)
一、工程概况 项目地点:西陵二路6号、育才路1号、珍珠路37号、珍珠路35号、西陵二路33号、西陵二路35号、西陵二路39号、西陵二路32-1号、西陵二路32-3号、西陵二路32-4号、石板溪1号、夷陵大道46号、夷陵大道48-1号、夷陵大道48-2号、北门外正街82号 建设单位:宜昌市西陵区住房和城乡建设局 监理单位:宜昌宏业项目管理有限公司 设计单位:深圳市华纳国际建筑设计有限公司 施工单位:湖北远大建设集团有限公司 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2011) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)
三、脚手架的拆除: 1)拆除脚手架必须有拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。 2)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。 3)根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部批准后方可实施。 4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。 5)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 6)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连接墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步,应增设连墙件加固。 7)当脚手架拆至下部最后一根长立杆高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 8)拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。 9)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿穿软底鞋。 10)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑,剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。 11)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 12)大片架子拆除前应将上料平台等先行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。 13)拆除时,应注意成品保护。 14)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清
悬挑脚手架钢丝绳卸荷措施方案 一、工程概括 (一)、编制依据 1、施工图纸 香国御景二标段25号楼工程施工图纸。 2、引用文件 1)、现行国家、企业有关标准规范和规定、技术规程; 2)、国家建筑安装工程质量检验评定统一标准; 3)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4)、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011; 5)、GB/T20118-2006一般用途钢丝绳规范; 6)、香国御景二标段外脚手架施工方案; (二)、工程概括 拓新香国城25号楼位于拓新香国城项目内,25号楼为11层洋房及地下车库组成,总建筑面积约5310*2㎡。结构为框架剪力墙结构。建设单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司,设计单位为重庆市设计院,监理单位为重庆三峡涌鸿建筑工程有限公司,施工单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司。
二、脚手架设计 1.根据原专项施工方案对本楼层悬挑脚手架的搭设要求如下图: 脚手架排数 悬挑脚手架 纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 搭设高度(m) 19.8 钢管类型 Φ48×2.5 立杆纵距(m) 1.5 立杆横距(m) 0.7 立杆步距(m) 1.8 双立杆计算方法 不设置双立杆 横向斜撑 5跨1设 脚手板 2步1设 连墙件连接方式 扣件连接 连墙件布置方式 两步三跨 基本风压(kN/m 2 ) 0.25 安全网 全封闭 悬挑方式 普通主梁悬挑 锚固点设置方式 压环钢筋 压环钢筋直径d(mm) 16 主梁建筑物外悬挑长度L x (mm) 1200 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度L x (mm) 1600 梁/楼板混凝土强度等级 C30 主梁材料规格 16号工字钢 主梁合并根数n z 1 2.香国御景25号楼采用落地脚手架和悬挑脚手架分段搭设的方式进行设置,现已完成-2层-4层的搭设及拆除,第一次悬挑为5-10层,第二次悬挑架搭设为11层单独悬挑,因房屋结构造型多样化,局部悬挑型钢不能满足1:1.25倍的要求,在楼四个大角悬挑的工字钢用双倍斜拉钢丝绳卸载,前后面悬挑段大于锚固段的工字钢均用斜拉钢丝绳卸载,左右侧面悬挑符合要求,但工字钢受力和悬挑部位小于1:1.25时也设置一道钢丝绳卸载,以提高安全保证系数。 3.用于斜拉卸载用的钢丝绳采用6×19或6×37的钢丝绳卸载,斜拉在剪力墙的螺栓孔上,并采用手拉倒链进行收紧; 钢丝绳采用钢丝绳夹作为连接和预拉紧装置,钢丝绳夹不得少于
幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180
楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两
目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)
脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向
脚手架工程安装与拆除施工方案 根据该工程的结构特点,地下室及门头处采用落地式双排扣件钢管外脚手架,其余部位全部采用电动整体爬升架。楼板支撑采用满堂红扣件式钢管脚手架,填充墙砌筑采用落地式双排钢管扣件脚手架。 钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q240钢,其材质应符合《碳素结构钢》的相应规定。钢管禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 6.12.1 脚手架搭设 6.12.1.1外脚手架直接搭设在地下室顶板或地面上。 6.12.1.2落地式外脚手架立杆纵距1500mm ,立杆横距为900mm ,步距为1800mm 。立杆顶端高出建筑物上皮高度1500mm ,里排立杆离墙面300mm ,小横杆伸出立杆外边150~200mm ,距地200mm 处设扫地杆。脚手架设地托,下垫脚 手板。如下图所示: 6.12.1.3外脚手架每隔二步三跨,用留设连墙杆(如图所示),遇到柱子进行环抱柱子连接,并在同一水平处里外排立杆间设置水平斜撑,拉撑连杆采用钢管,每隔两立杆间距垂直方向每两步设一拉撑点,拉撑钢管与脚手架成垂直,拉撑在立杆与横杆交接处。 注立杆纵距为,图中尺寸均以毫米为单位。 排水明沟脚手板落地架 地 下 室
6.12.1.4外檐电动爬架 根椐工程结构情况,爬架采取分体电动升降,1#﹑4#各布置26个升降机位,分2个升降单元;2#楼布置29个升降机位,分2个升降单元;3#﹑5#共布置31个升降机位,分2个升降单元;6#﹑7#、8#各布置26个升降机位,分2个升降单元。 从第一层底部搭设安装平台,搭设底部桁架,开始安装主框架下节及中节,调试架体并根据主框架中心线,预留螺栓孔或预埋件。第二层结构砼强度标号达到10MPa时,即可安装主框架支座并搭设架体,第三标准层施工时就可用爬架进行主体施工,第三标准层结构砼强度标号达到10MPa以上时,即可安装防倾支座,第四标准层结构砼强度标号达到10MPa时,既可对架体进行提升,进行上一层的施工。 爬架体以主框架为骨架采用扣件钢管搭设,架体高度=楼层高×4+1.5m,宽度0.9米。根据示意图搭设剪刀撑和架体水平梁架等机构,所有钢管必须按规范搭设,扣件必须按规定拧紧,扭紧力矩40~50N.m。
水头荷楼自然村安置区二期工程 外 脚 手 架 施 工 方 案 (分段卸荷) 福建省第五建筑工程公司
一、工程概况: 水头镇荷楼片区自然村安置区二期工程10#、11#、13#、14#楼位于南安市水头镇荷楼自然村,建设单位为水头房地产开发公司,监理单位为厦门象屿工程咨询管理公司,设计单位为厦门大学设计院。10#、11#楼为地上十二层,13#、14#楼为地下一层地上十八层,,10#建筑总高度为37.43M、11#楼建筑总高度为37.38 M,总建筑面积为17090.8㎡。13#楼建筑总高度为54.74 M,14#楼建筑总高度为54.7 M ,总建筑面积为22998.9㎡。结构体系为框剪结构体系。基础形式为预应力高强砼PHC管桩。脚手架拟采用落地式钢管扣件式双排脚手架并按照设计要求分段卸荷,挂密目式安全立网全封闭。 二、编制依据: 1、本工程施工图; 2、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及脚手架安全技术规程的相关内容; 3、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》。 三、人员组织及分工: 1、由取得安全资质的专业架子公司搭设 2、现场安装(拆除)班组人员:50人 四、作业条件及准备工作: 1、场地必须按要求做好清理,基础土层必须夯实,地耐力应达到80Kpa
以上; 2、材料运抵现场后,应检查各钢管、扣件是否变形损伤(否则应予以校正,变形严重或损伤的,不得使用),其它配套件是否齐全。 五、材料选用及要求: 1、采用φ48×3.5mm的钢管,立杆、大横杆及剪刀撑杆长度:4~6 .5m,小横杆长度:1.5~2.3m。材质应符合GB/T700的要求。 2、连接扣件采用符合质量标准GB1583的要求,没有裂缝和无严重锈蚀的对接扣、直角扣和旋转扣三种(含T形螺栓、螺母、垫片)等。扣件与钢管贴合面要接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处不大于5mm,回转扣的回旋面间隙要小于1mm。 3、脚手板采用竹笆板,规格为1.0×1.2m、质量符合DBJ13-34-2000的要求,不使用松脆、散边的竹榀。 4、立网:采用密目式安全立网,应有出厂合作证,应符合DBJ-006-94要求。 六、脚手架构造及计算 1、初选尺寸 脚手架立杆纵向间距1.3m,横向间距1.0m,步距1.8m,连墙件每二步(每层)三跨设置一道。 悬挑桁架采用φ48×3.5mm钢管搭设,搭设高度控制在8皮以内,其搭设详图见附图。 2、设计计算(计算书附后) 3、经设计计算,初选尺寸可满足要求,必须在8、13、18层处各增设一
外脚手架拆除施工方案Last revision on 21 December 2020
洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日 目录
一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约 53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。
四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施 1.拆除准备工作 1)脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆),建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时,方可进行拆除。 2)脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,拆除人员必须先熟悉现场,了解四周环境,先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。 3)应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净,以防坠落伤人。 4)组织拆除人员做好安全技术交底,并有交底接受人签字,对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具,配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多,并随时运到地面,堆放整齐。 5)拆除人员必须是专职架子工,持有特殊工种操作证方可参加作业。 6)具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。 2.外架拆除要点与施工步骤 按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体;拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。 拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。 拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。 脚手架拆除一般顺序为:安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板
目录 一、工程概况: (1) 二、编写依据: (2) 三、施工规范: (2) 四、使用材料: (3) 五、搭设要求 (4) 六、安全措施: (7) 八、安全用电: (10) 九、拆架要求: (10) 十、劳动力安排: (12) 综合脚手架分项工程设计计算说明书 (13) 1、工程概况: (13) 2、计算部分:(最高标高计算) (14) 增城市碧桂园凤凰城R区四期29#~31#号楼及11#配电房工程
外墙综合脚手架搭、拆施工方案 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 监理单位:广州市建发建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 一、工程概况: 本工程现场位于增城市新塘镇碧桂园凤凰城,广园快速路边,本工程为凤凰城R区四期29#、30#、31#楼及11#配电房,其中30#、31#楼为地下一层地上18层,建筑高度54.3m;29#楼为地上18层,建筑高度为54.3m。29#楼建筑面积20395㎡;30#楼建筑面积地上34699㎡,地下7576㎡;31#楼建筑面积地上27249㎡,地下7610㎡;11#配电房建筑面积246㎡。本工程总建筑面积:97775㎡,其中地上共82589㎡,地下15186㎡。本工程为框架剪力墙结构,框架剪力墙抗震等级三级,本工程抗震设防裂度为6度,基础设计等级乙级,砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级为二级,建筑使用年限为50年,防火设计的建筑分类:二类,耐火等级地下为一级,地下二级,地下为停车库地上为住宅楼。为更好配合该工程按期完成,根据图纸设计及现场实际施工需要,经研究对该工程脚手架制定搭、拆施工方案,在搭设及拆除施工过程中应严格执行,确保安全生产。