文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表低温条件下的防冻保温

仪表低温条件下的防冻保温

仪表低温条件下的防冻保温
仪表低温条件下的防冻保温

关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁皮

冬季防冻措施规程(2013版)

大唐湘潭发电有限责任公司冬季防冻措施规程 审批: 审定: 审核: 会签: 编写: 二〇一三年十一月

大唐湘潭发电有限责任公司冬季防冻措施规程 一、总则 1.为确保生产人员进入生产现场作业和冰冻期发电设备的安全,确保电力用户持续正常供电,切实做好防冻工作,制定本规程。 2.输电线路的短路融冰操作性质属事故处理。一切融冰操作要履行复诵调度命令并做好记录和录音。融冰操作仍使用操作票,加强操作监护,采取安全措施,严防误操作事故的发生。 3.线路融冰时进行的短路线拆、装等工作不需另外向调度办理检修申请手续,征得当班调度值长同意即可。 4.值长接到调度进入冰冻警戒期的命令后,应通知各相关部门检查各项防冻和融冰的有关准备工作,进入临战状态。 5.有关防冻需要的草袋、草片等物资、器材,由物资采购办按上年实耗标准,于每年12月1日前购买入库,以备调用。 6.生产区域内,防冻铺设使用过的草片、草袋,由执行防冻措施的部门于每年3月15日前全部撤除。 7.每年应组织一次对电网《防冻融冰规程》的学习,并结合线路停电机会开展融冰操作演习。 8.生产区内道路的除雪、除冰等防滑工作,按公司发文《卫生责任区域划分》由各部门自行负责,从二道门内起的公共道路由负责卫生清理的单位负责。 二、下列防冻事项由发电部、环保部负责执行或检查执行情况 1.各值要掌握各岗位设备环境温度的变化,尤其是早晚班,当环境温度低于0℃或下雪时,要注意防冻措施的落实,各岗位包括值长在“值班记事”中要做好这一方面的记录。 2.气温低达到2℃时,当班运行值要采取如下措施,部办相关专工要掌握情况,督促运行值执行并加以检查。 2.1 #1、2、3、4锅炉若停炉,备用3天以上时,需将锅炉余水放尽。 2.2 投入供油泵运行,#1、2、3、4炉燃油打循环。 2.3 停运机组闭式水系统,水箱应放尽余水,底部放水门开启。

关于防寒防冻期间的安全工作要求

关于冬季防寒防冻的安全工作要求 由于天气持续降温,天气干燥、多风气候,不利于安全生产工作的实施。为了切实做好低温天气条件下安全生产工作,做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强重点部位和重要环节的监控,最大限度地减少各类事故的发生,确保公司员工生命财产安全,现就有关事项通知如下: 防人身伤害事故 1.作业前按要求穿戴好必要的个人劳动防护用品,操作转动、传动设备禁止带手套。2.安全设施、附件须检查确认在合格有效期内备用。 3.经过高温、高压设备时禁止停留,应快速通过,防止设备爆炸、爆裂伤人。 4.在检查、操作、传动设备附近时,不得穿宽松衣服、围巾,必须将衣扣系好,女同志头发应盘在安全帽内,并注意防止机械伤害。 5.使用电气设备时,应严格按照操作规程执行,临时接、用电由专职电工在办理作业许可的情况下操作。 6.严禁在雷雨、风雪及大风天气或梯子结冰的情况下爬户外的直梯和登高作业。 7.及时消除各类安全隐患,并定期复查,在隐患消除前必须采取有效的防范措施。8.坚决杜绝各种习惯性违章现场。 防火灾、防爆炸事故 1.加强防火安全教育,尤其是存在易然、易爆物质的区域,对作业人员加强禁止烟火教育,严格执行动火作业管理制度。 2.切实执行消防设施及器材检查,确保齐全、完好、处于待用状态。 3.严防电器火灾,加强电器设备检查,禁止使用不合格的用电设备。 4.禁止用明火解冻设备、管道,禁止用明火、蒸汽、电加热氧气、乙炔等气瓶。 5.各休息室、办公室禁止使用热的快、电炉等大功率用电器,严禁采用明火取暖。 防冻、防滑 1.检查各管道、阀门保温是否完好,尤其是室外管道的保温情况。 2.检查各阀门、泵运转情况,有无冻裂现象。 3.气温低于零摄氏度时,及时排尽管路、液位计内液体。 4.下雪、结冰天气在路面积雪、冰冻未清除前不得行驶叉车。 5.在操作前检查设备、管路是否有结冰、破裂现象,操作过程中密切关注设备、管路是否贯通、有无泄漏,操作结束后及时放空设备、管道内的液体。 6.气温低于零摄氏度时,应及时清理地面、台阶、楼梯上的水迹,以免结冰引起人员滑倒。7.遇到下雪天气各单位及时组织人员清理责任区域内的积雪,并配合公司安排清理主要通道等公共区域。 8.不得不在冰冻环境下抢修设备设施的,须做好可靠防护措施后方可作业。 防中毒 1.禁止使用明火取暖,尤其是煤炭木炭、溶解乙炔等燃料。 2.作业现场不得饮食、引水,在指定区域进食需注意卫生。 3.进入作业现场前戴好个人防护用品,尤其是口罩。 4.及时检查各类烟气排放管道是否有泄漏,防止有毒有害气体积存在车间内。 5.蒸汽、烟气管道,锅炉房禁晾、烘衣物等易燃物品,热源附近不得堆放易燃、易爆、易挥发的有毒有害物质。 6.遇到身体不适的情况及时就医。

仪表设备冬季防冻防凝管理方案

仪表设备冬季防冻防凝 管理方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

仪表设备冬季防冻防凝管理方案 为了确保各装置仪表安全平稳顺利过冬,保障各生产装置在冬季平稳运行,仪表专业管理组根据公司精神特制定了本生产运行部冬季仪表防冻防凝工作方案。 一、成立仪表冬季防冻防凝工作领导小组 组长 组员 二、小组成员职责。 组长:负责冬季仪表安全运行的全面工作;根据天气情况启动生产运行部应急预案;协调做好区域防冻防凝维护的管理工作。负责对维护区域的冬季维护进行考核。 组员:做好区域的冬季仪表防冻防凝工作,负责根据管理方案落实日常的维护; 三、冬季防冻防凝工作(安全生产)目标: 1、不冻坏一台仪表及仪表用管线; 2、不发生由于仪表冻凝造成的装置或大机组非计划停工; 3、做好伴热设备的维护,保证仪表设备安全运行。 4、完成新装置防冻防凝台账和预防性维护策略的建立。 5、完成化工仪表的停用的积水排放吹扫。 四、工作部署 将冬季安全生产工作安排分为四个阶段 1、前期检查及准备阶段(9月1日-9月30日) 要求下属仪表各部根据往年防冻防凝情况对仪表的保温伴热情况进行详细检查摸底,查找仪表隐患及缺陷,建立完善《仪表防冻防凝台账》,根据检查中发现的问题,制定详尽的防冻凝计划。 2、计划实施阶段(10月1日-11月10日) 在该阶段要求管理维护人员制定表格,并将责任具体落实到人。要求根据防冻防凝计划对前期检查发现的仪表隐患及缺陷进行彻底整改,对保温进行补充加厚,有问题的疏水器予以更换。落实冬季应急材料的准备。3、冬季运行阶段(11月1日-3月15日)总体要求:及时处理仪表引压管线及伴热管线的跑冒滴漏,以减少因仪表隔离液流失造成的仪表故障;加强巡检,及时发现仪表故障初期苗头,争取将仪表故障消灭在萌芽状态,并进一步采取相应防范措施。维护应突出重点,强化对联锁、控制等关键仪表的巡检,对关键仪表以及故障频繁的仪表进行主动性维护,定期置换隔离液,涉及仪表风和介质带水的的

设备防冻防凝管理规定

第一章总则 第一条为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏,有针对性做好防冻防凝工作,为了使这项工作做到有组织、有标准、有检查、有落实,特制订本规定。 第二条本规定适用于公司。 第二章管理职责 第三条机动处职责 1、认真贯彻执行集团公司、油田设备管理制度和要求,督促各单位制订出切实可行的设备防冻防凝管理规定并严格执行。 2、对直属各单位的设备防冻防凝管理工作进行监督检查。 第四条直属各单位机动处门职责 1、认真贯彻公司有关设备防冻防凝管理规定和要求,全面负责组织、制定、落实、检查各项防冻防凝措施,做好宣传、教育工作,对存在的问题组织整改。 2、不断提高设备防冻防凝工作质量,对重大(关键)设备按要求做好特护,并认真做好记录。 3、每年10月30日前开展设备防冻防凝工作,对本单位的防冻防凝工作作全面检查、评估,对存在问题提出整改意见和措

施;11月10日前结合检查情况对职工进行一次防冻防凝工作重要性的教育,使全体职工清楚车间防冻防凝的范围、特点、措施以及各自的责任;11月25日前完成各项防冻防凝措施的落实工作,并上报公司机动处。 第五条各单位基层生产车间(场站)职责 1、认真贯彻执行公司、厂的设备防冻防凝管理规定和要求,并结合本装置、车间(场站)设备的具体情况,制订出本装置、车间(场站)的设备防冻防凝工作实施细则,对防冻防凝实施人员必须做到有要求、有检查。 2、对自己辖区内的防冻防凝工作负全面责任,组织岗位人员具体落实各项防冻防凝工作,督促岗位人员对防冻防凝的巡检、排放、盘车、保温等工作的落实和整改。 第三章设备防冻防凝的落实 第六条各单位在每年11月底之前完成防冻、防凝措施的落实和问题的整改。11月内将编制的本单位易冻、易凝管线及设备部位清单交岗位人员,12月1日起具体执行至次年3月上旬。 第七条设备防冻防凝工作内容及标准 1、在用机泵设备的防冻防凝 (1)当环境温度接近0℃及以下时,应增加机泵冷却水系统的检查次数,防止冷却水中断或管路堵塞断水。

冬季防冻保温施工措施

冬季防冻保温措施

1、编制依据: 1.1《防止电力生产重大事故的二十五项反事故措施》(2000-9-28发布)1.2《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 1.3《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分) 1.4《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 1.5《职业安全卫生管理试行标准》国家经贸委 1.6 设计院提供的地下管网施工图纸图号F3951S-Z0105-02 1.7设备厂家提供的有关图纸及技术要求 2、厂址及就地气象简述: 厂址简述: 厂址处的多年冬季主要气象资料如下: 多年平均气温 8.2℃ 多年平均最高气温 15.7℃ 多年平均最低气温 1.6℃ 近年极端最低气温 -28.4℃ 多年平均风速 2.9m/s 冬季盛行风向 N 最大积雪深度 70mm 最大冻土深度 1500mm 冬季生产周期本年度11月15日至下一年3月15 3、实施的目的:

克服石嘴山惠农区河滨工业园地区冬季气候严寒,设备运行苛刻,从而保证机组启动试运的顺利进行和机组安全,实现既定发电、供热目标,为公司在该困难条件下生产积累经验。 4、冬季极端天气生产应急组织机构: 领导小组: 总指挥: 副总指挥: 主要成员: 工作小组: 组长: 副组长: 成员:气象预报组成员: 5、厂区内系统管道基本情况简述: 西部热电厂的化水、外网、灰库、消防、循环水加药管道、供热蒸汽管道及蒸汽计量仪表管道,部分布置在厂房外。同时地网生活水阀门井、工业水阀门井,消防水阀门井、消防栓井、蓄水池、冷却塔补水井,距离地面只是加盖了一个井盖或水泥盖板。鉴于以上现实情况所以必须提高系统的环境温度。应将库房存放的棉布门帘继续给各建筑物大门悬挂上(汽机房、锅炉房、电除尘室、机务空压机室、除灰空压机室、化水车间、启动锅炉房、燃运控制楼、各转运站大门、工业废水处理间、煤水处理间、推煤机库房及检修间、磅秤房、燃油泵房、灰库、综合水泵房、循环水泵房、GIS室、循环水加药间、化验楼、材料库、综合检修间、引风机房、疏水箱室、工业废水提升泵房、采暖换热间、雨水泵房、启动锅炉房),破损的井盖、水泥板、窗

防寒过冬安全管理措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防寒过冬安全管理措施(标准版)

防寒过冬安全管理措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、冬季气候特征 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d 高于5℃时解除冬期施工。株洲市多年1月平均最低温度:3℃,极端最低温度:-6℃(1990)。醴陵市多年1月平均最低温度:0℃,极端最低温度:-1℃(2011)。虽然株洲市和醴陵市多年1月平均最低温度均在0℃以上,但极端雨雪冰冻灾害发生的可能性依然存在。 二、安全管理措施 为进一步加强安全生产管理,防止冬期施工各类事故的发生,确保生产的顺利进行,实现安全事故零报告的目标,根据沪昆公司《转发广铁集团公司2011年防寒过冬工作的通知》(沪昆湘电〔2011〕252号)以及广铁集团公司《关于做好2011年防寒过冬工作的通知》(广铁安电〔2011〕471号)文件要求,特制定本项目《防寒过冬安全管理措施》如下:

仪表专业冬季防冻防凝管理方案

电仪作业部防冻防凝(冬季生产)管理方案为了确保各装置仪表安全平稳顺利过冬,保障各生产装置在冬季平稳运行,仪表专业管理组根据公司精神特制定了本作业部冬季仪表防冻防凝工作方案。 一、成立仪表冬季防冻防凝工作领导小组 组长:### 副组长:#### 组员:####3 二、小组成员职责。 领导小组组长、副组长负责作业部冬季安全生产的全面工作;根据天气情况启动作业部应急预案;组织作业部力量应对各种突发事件;对作业部冬季生产开展考核。做好外包区域防冻防凝维护的管理工作。 各维护区域主任:负责各维护区域的冬季安全生产工作;仪表计量主要做好防冻防凝工作,电气主要负责冬季供电的安全;负责落实作业部的各种工作安排;负责根据管理方案落实日常的维护工作;负责对维护区域的冬季维护进行考核。 三、冬季防冻防凝工作(安全生产)目标: 1、不冻坏一台仪表及仪表用管线; 2、不发生由于仪表冻凝造成的装置或大机组非计划停工; 3、做好电伴热设备的维护,保证生产设备、电气设备的安全运行。 4、做好外包维护区域的配合管理。 5、完成新装置防冻防凝台账和预防性维护策略的建立。 6、完成化工仪表的停用的积水排放吹扫,局部灌注乙二醇不发生冻坏一台仪表。 四、工作部署 将冬季安全生产工作安排分为四个阶段

1、前期检查及准备阶段(9月1日-9月30日) 在该阶段仪表专业制定《防冻防凝(冬季安全)管理方案》,要求下属仪表各部根据《指导细则》及所辖装置特点并参考往年防冻防凝情况制定适用于本部的仪表冬季防冻防凝方案。并根据方案进行前期准备工作,对装置仪表的保温伴热情况进行详细检查摸底,查找仪表隐患及缺陷,建立完善《仪表防冻防凝台账》,根据检查中发现的问题,制定详尽的防冻凝计划,电气根据专业特点编制冬季安全生产方案。开展新装置防冻防凝隐患缺陷检查,将整改方案报项目部。 2、计划实施阶段(10月1日-11月10日) 在该阶段要求作业部各部制定表格,做好隔离液置换记录,并将责任具体落实到人。将所有需要灌隔离液的仪表全部置换一遍,强调仪表隔离液稀释应确保均匀,保证隔离液母管的冬季安全。要求根据防冻防凝计划对前期检查发现的仪表隐患及缺陷进行彻底整改,对保温进行补充加厚,有问题的疏水器予以更换。落实冬季应急材料的准备。仪表对防冻防凝台账进行补充10月30日前完成。新装置应于10月15日前开始仪表封液的置换,在11月10日前将封液浓度置换到50%左右。化工装置于10月20日完成仪表的停用吹扫隔离工作。确定冬季预防性维护的仪表设备,每月29日前在EM申报防冻防凝预防性维护项目(分装置申报项目)。 3、冬季运行阶段(11月1日-3月15日) 总体要求:及时处理仪表引压管线及伴热管线的跑冒滴漏,以减少因仪表隔离液流失造成的仪表故障;加强巡检,及时发现仪表故障初期苗头,争取将仪表故障消灭在萌芽状态,并进一步采取相应防范措施。维护应突出重点,强化对联锁、控制等关键仪表的巡检,对关键仪表以及故障频繁的仪表进行主动性维护,定期置换隔离液,涉及仪表风和介质带水的的仪表定期排放;对故障频繁的仪表组织技术人员进行攻关,措施不能实施的应做好记录。根据天气和仪表特点提出投用伴热申请,对自主管理的

水系统防冻保温方案

神宁集团煤炭化学工业分公司烯烃公司烯烃水中心冬季防冻保温方案 批准: 审批: 审定: 审核: 编制: 水中心 2010年8月13日

1.目的; 因北方地区冬季气温低,平均气温零度以下时长约5个月,设备管线容易冻坏,为保证水汽中心的设备和管道安全过冬及以后的防冻保温工作安全可靠,确保证不冻坏一台设备、一条管线、一个阀门为目的。 2.范围 2.1循环水场及配套设施; 2.2联合泵房及配套设施; 2.3污水处理及配套设施; 2.4旁滤设施; 2.5清净下水回用装置及配套设施; 2.6除盐水及配套设施; 2.7地下管网、脱盐水管线、凝结水管线、采暖管线等; 3.防冻措施; 3.1 设备及管道的保温良好; 3.2 对于间断性流动的水管道加蒸汽伴热,蒸汽管道增加疏水线。 3.3 对于水管道盲头部分(不流动部分)加蒸汽伴热; 3.4 对于蒸汽管道盲头部分(不流动部分)加装导淋及疏水阀; 3.5 对于操作阀在室内,管道在室外且间断性操作的管道,要增加室外管道部分的坡度。 3.6 对于仪表风储罐、工厂风储罐的操污点要加强排污管理,定期打开导淋排液。 3.7 对于有冷却水的设备在冬季备用,且设备所在地气温低于0℃时,要将冷却水稍开,确保冷却水在流动; 3.8 在安装设备的室内选点悬挂温度计,随时检查室内气温变化情况。 3.9 在各通行的门上挂防冷门帘,对于没有通风要求的室内要将窗户关闭,并定期通风,确

保室内温度在0℃以上;能于通风要求的室内,要按3.1—3.8的要求做好防冻工作。 4.防冻工作的具体实施 4.1 循环水场及配套设施 1)14台冷却循环水塔: a) 在保证生产正常运行的情况下,当环境温度低于10℃时,减少冷却塔运行数量,将 备用冷却塔填料风干,并少量开启上塔阀,打开旁路使循环水进入塔池。在此情况下,如果循环水压力过大,则开启回水旁路进行调节。 b) 在环境温度低于5℃时,备用循环水塔上水主管阀门、旁路都打开,保证水不上塔的 情况下,使循环水直接进入塔池。 c) 当环境温度低于5℃时,将运转中的风机进行高速运行,尽量使水不要外溢,从而导 致塔堰结冰。如有结冰,及时组织进行清理。 d) 当环境温度低于5℃时,打开所有上塔阀的取样阀,并用橡胶管接至塔池,保证长流 水。 2)在气温低于5℃时,循环水加药、二氧化氯系统在加完药、加完氯后,将进配药箱的生产水阀适量开启,并能保证计量泵连续运行,加完氯后将氯氯侧阀门关闭,水力抽射器切旁路,并能保证有生产水连续通过,这两路水可作为循环水补水的一部分。 3)在气温低于5℃时,循环水补水阀门适量开启,保证循环水补水管线内连续有水通过,水量的大小能保证循环水补水为准。 4)在气温低于5℃时,对循环水吸水池顶生产水冲洗管线进行保温,给每个生产水阀门后接胶管,微开阀门,将水引至吸水池内,确保生产水冲洗管线的水流连续通过,主部分水也可作为循环水补水。 5)在气温低于5℃时,压缩空气罐下排凝阀门微开,确保有压缩空气连续排出。 6)加药间、二氧化氯间、及泵房的大门挂棉门帘,并在室内悬挂温度计确保室内温度在5℃

冬季管道防冻措施

冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。 二、电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 三、施工流程以及工艺 1、拆除原管道保温→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括管井管道电伴热系统。由于一栋楼管井内的各条管道处于一个相同的外界环境,故每栋楼只需安装一个温控箱并在其中一条管道上安装一个温度传感器,就可达到管道防冻效果。管道电伴热防冻系统布置示意图: 2、施工前的准备工作 电热带包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电热带无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有电热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3、电热带的安装 由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接。 当敷设单根电伴热带时,敷设时应尽可能使电伴热带平整地紧贴在管道表面,用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,如

热控仪表防寒防冻措施

热控仪表防寒防冻措施

一、防寒防冻目的 为保障冬季机组安全生产,切实做好设备安全过冬工作,结合防冻防寒检查,逐条整改、逐项落实,确保机组稳定可靠运行。进入冬季,低温、雨雪、冰冻天气较多,对安全生产带来严重考验。针对秋检发现问题和冬季试运设备出现过的问题,对室外涉 保护、自动等重要仪表测点采取实时连续监测,严防设备运行环 境异常;同时加大设备巡检强度及值班人员配置,对照《室外仪表管路伴热系统检查表》,确保冬季保温伴热按时投入运行。将所有伴热设备进行送电,对保温箱加热设备进行检查;对铠装伴热带始端进行检查,调整温度控制器,确保可正常对铠装伴热进行温度控制;自限温伴热带,搭设脚手架,对伴热带尾端进行检查,确保伴热整段加热效果是否正常,测点通电电流,确定伴热带启动功率正常,若启动功率过大对伴热带绝缘进行检查;检查 各中间接线端子是否有腐蚀及破损情况,如有破损及时进行更换。 二、设备清单及检查情况

三、伴热敷设方案 1、铠装伴热敷设 铠装伴热是敷设在主汽、电接点水位计等可能存在高温的管路上,其外铠最高可长期耐受600 C温度且不影响设备特性。典型铠装伴热管路敷设方式为:

由于咼温铠装伴热为整体行,双侧单进线,管路敷设时采用双路 伴热敷设方式,具体敷设位置为4:30和7:30两个位置: 由于铠装伴热最高维持温度较高(400C),为保证管路测量准确 性,需对伴热装置进行现温,根据武安冬季环境特点,一般设备为75C。 铠装伴热弯曲半径不得小于50 2、自限温敷设 铠装伴热是敷设在非主汽、电接点水位计等可能存在高温的 管路上,其外铠最高可长期耐受140 C温度且不影响设备特性。 典型自限温伴热管路敷设方式为: 首先于管路上包裹30mm|隔热层;使用铝箔胶带延伴热敷设方向贴出敷设通路,以加强热传递效果并保护伴热带免受高温损坏;延铝箔胶带中心进行伴

2016年防寒防冻管理办法

公用动力中心水处理 防寒防冻管理办法 批准: 审核: 编写: 2016年10月

1.公用工程防寒防冻组织机构 1.1防寒防冻领导小组 组长:葛向辉 副组长:殷智初春生史红伟邸国庆 成员:王玉宝、王嘉慧、贾永波、吴磊、鲁思超、胡晓红、吕志强 2.防寒防冻责任划分 2.1防寒防冻领导小组 1、领导小组组长及副组长责任 (1)认真贯彻公司有关防寒防冻工作的指示、规定,将防寒防冻工作纳入季节性工作的重要议事日程。 (2)部署和组织本部门的防寒防冻宣传教育工作。 (3)组织制定和贯彻防寒防冻责任制和防寒防冻规定。 (4)督促防寒防冻检查组进行防寒防冻检查,对防寒防冻工作组成员加强管理教育。 (5)对本部门所辖范围内发生的设备被冻坏等事故,积极组织抢救和保护现场,并负责调查处理。 2、领导小组成员责任 (1)在组长、副组长的领导下,对自己专业所辖的防寒防冻工作全面负责。

(2)负责组织、提交专业范围内防寒防冻重点部位的普查,制定专业范围内设备系统的防寒防冻措施。 (3)负责对本专业提出的防寒防冻需要治理部位实施情况的检查与反馈。 (4)参加防寒防冻检查、抽查,及时发现问题,并进行解决,落实对防寒防冻设备及备品备件等材料的组织配制、管理工作。 (5)协助组长、副组长搞好防寒防冻工作,主持整改影响安全过冬的隐患和缺陷。 2.2防寒防冻工作组 1、在防寒防冻领导小组的领导下对生产现场防寒防冻工作全面负责。 2、定期检查各种防寒防冻设备、窗户玻璃、门帘等防寒防冻材料的安全好用。 3、按时检查并记录各温度检测点温度变化情况,及时上报威胁设备系统的防寒防冻相关问题。 4、维护现场供热、采暖设施,保证生产现场防寒防冻供热及采暖设备的运行稳定。 5、针对温度突变、防寒防冻设备损坏等情况,采取临时应急措施,并及时上报。 3.防寒防冻工作安排 1、以专业为单位查找生产现场防寒防冻存在的具体问题,其中涉及到封闭、设备系统方面的问题汇总后,提交机械动力部部防寒防冻负责人。

防寒防冻措施2016

目录 一、编制说明 0 (一)编制依据 0 (二)冬期施工概况 (1) (三)施工部署及施工准备 (1) 二、冬期施工计划 (3) 三、冬期施工技术管理 (3) (一)冬期施工方案管理 (3) (二)冬期施工安全教育 (4) (三)冬期现场安全管理 (4) (四)冬期施工措施 (5) 一、编制说明 (一)编制依据 1、晋北1000千伏变电站新建工程电气B包施工图 2、业主项目部编制的一级网络进度计划 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号) 5、《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建[2011]1515号) 6、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015

7、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 8、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015 9、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2012年版) (二)冬期施工概况 蒙西~天津南1000千伏特高压交流输变电工程晋北1000千伏变电站新建工程位于山西省朔州市以东85千米的应县大黄巍乡。变电站分期征地,本期站区总用地面积10.87公顷(合163.1亩),其中围墙内用地面积10.36公顷。 山西北部地区属于低温、高海拔地区,自然环境条件恶劣,春秋季风沙大、冬期严寒时间长,冬期施工范围大,造成有效施工周期短。应县境内气候寒冷,年均气温7℃左右,一月零下9℃至10℃,七月23℃至24℃。年降水量360毫米。初霜期为九月下旬,无霜期100至140天。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5o C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5o C即解除冬期施工。根据本地区往年气候情况,冬期施工期限为11月下旬至次年3月下旬。 (三)施工部署及施工准备 1、冬期施工的不利因素及特点:

【精品】装置防冻防凝措施

装置防冻防凝措施 冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段,为严防一切冻凝事故的发生,根据装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主,以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理,遵守规章制度,以达到保证安全生产的目的,具体做法如下: (1)入冬以前,对装置进行一次全面检查,做好装置过冬准备工作,如设备和管线内保温蒸汽伴热,设备管线,阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅,门窗、玻璃、暖汽等。 (2)冬季停用的设备和管线,必须首先用蒸汽扫净,不能用风扫的设备和管线,必须把低处排凝阀打开,把存水放掉. (3)冬季临时停用的设备,必须保证回水或蒸汽微量流通,避免冻凝管线. (4)在冬季操作中,主蒸汽线,上水及回水管线,伴热线上的疏水阀,根据气温情况,微开阀门,防止冻坏阀门和管线,疏水器保持畅通好用。 (5)各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀,应微开排汽,防止冻凝. (6)对装置的工业风及净化风,应加强检查切水工作,对各处的排汽的胶皮管应接至下水井排凝. (7)若发现阀门有冻结现象而开不动时,特别是铸铁阀,禁止用板手或其他工具敲击,应先把阀门关闭,再用蒸汽吹暖热(或用水暖热)后再开。 (8)在冬季各管线的伴热线,任何时候均要通汽通水,并保证畅通,通向大气的冷凝液水管及排水阀,要采取微量排汽、排水法。 (9)装置冬季停汽停水时,应用风将所有蒸汽线、水线,彻底吹扫干净,并与装置

外总线隔绝,或在适当地方排出。 (10)冬季停工期间,各加热设备,管线伴热线,各蒸汽一般均应继续微量给汽,各冷却器,冷水线也一般继续微量通水,使管线疏通,防止冻结管线。 (11)冬季里可视早、中、晚及气温状况来调节蒸汽及水排空程度,并经常检查,不能一劳永逸。 (12)发现仪表伴热线有问题时,及时通知仪修进行处理。 (13)加强防冻凝巡回检查,搞好平稳操作,安全生产。 (14)为了防止备用泵内介质冻凝,宜采用以下方法: a关闭进出口阀,打开放空阀和泵体排液丝堵,放净泵内积液. b。轻度打开泵出口止回阀的旁通阀,打开泵进口阀,将在用泵的流体经备用泵体回流防冻凝.

简述仪表的冬季防冻维护-简述仪表维护步骤及校正方法

简述仪表的冬季防冻维护:简述仪表维护步骤及校正方法 摘要:目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文表述了仪表冬季保温防冻的相应技术措施,有一定现实指导意义。工业设备在制造过程及整机性能测试中离不开各种机械量和几何量,有些工业设备在运行中还要经常对多种物量进行检测或监视,包括位移、速度、加速度、流量、温度、硬度、密度、湿度、比重、黏度、位置、表面粗糙度、表面波形等,这些操作的精确度与检测仪表密切相关。在寒冷的冬季往往由于气温或环境因素使检测仪表显示的各类参数发生误差影响生产的安全与稳定。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线。通过选型或其他方式避免此类事故发生。1选型措施选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达负二十多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算.而选择保温伴热,维护(点巡检、排污)等方法则是防冻最佳的解决办法。2保温措施用保温材料保温,即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。3伴热措施很多公司地处北方,冬季最重要的问题就是仪表设备的保温问题。由于四季温差大、开停工工况影响、介质脏等,很多排空阀包括伴热的,往往都成了漏点集中的难题,以前冬季仪表运行,主要还是依靠仪表工巡检,遇到冻、凝等回路,采用外蒸汽带吹加敲打管路的方法,很原始,很累,没有什么好办法。现在,为了缩小仪表维护的工作量,平稳生产,我们在冬季来临之前都会提前整体全面的检查一遍所有仪表设备的保温伴热问题,对于历年冬季经常因为保温伴热故障的仪表设备,集体上报车间,大家一起讨论,研究解决的方法,首先考虑的是做好保温层,加好伴热线,至于选择电伴热、蒸汽伴热还是低温

化工生产设备保温防冻措施 - 制度大全

化工生产设备保温防冻措施-制度大全 化工生产设备保温防冻措施之相关制度和职责,为了维持好公司的正常生产秩序,确保公司春节期间的正常生产。我们公司在设备保温防冻方面采取了相应的防范措施,具体措施如下:1、车间循环水死水区管道进行保温;停用的循环水泵采用倒流措施,... 为了维持好公司的正常生产秩序,确保公司春节期间的正常生产。我们公司在设备保温防冻方面采取了相应的防范措施,具体措施如下: 1、车间循环水死水区管道进行保温;停用的循环水泵采用倒流措施,并保温。 2、车间停用的设备,如:真空泵、水泵、减速机、冷凝器等,采用放水、定时盘车等措施。空压机冷却水,由动力车间定期检查,确保水阀保持长开状态。) 3、车间液氨、一甲液、循环水等管道,采用蒸汽伴热管进行防冻。车间内的物料管道采用输送完物料立即将管道吹干净的方式防冻。醇水和吸收塔管道采用醇冲洗的方法防冻。 4、污水处理向污水处理厂排水的管道一根保持长开,另一根不用时用空压将管道吹干净。 5、车间内的淋浴器、洗眼器等安全设施,采用拆除管道放水进行防冻。 6、如果遇到恶劣天气导致突然停电现象,油炉遇到停电时:油炉操作人员按油炉预案进行冷油置换,封炉压火;循环水泵遇到停电时:不关闭泵子出口阀,让主管道内循环水自倒流入循环水池中。各车间也不得将主阀门关闭,尽量让车间管道的循环水自倒流入循环水池中,车间内无法倒流的循环水,各车间想办法进行排水放水工作;压缩风切换:遇到停电时仪表风无压力可切换到柏立来的压缩风,此项工作由调度人员完成。 7、各车间地面、平台上如果喷洒上水后,立即进行清理,以防结冰。车间人员在上平台和爬楼梯时,提高安全意识与防范意识。 8、各车间人员在框架上进行维修作业时,如果达到了高处作业要求,要严格按照公司高处作业程序进行办理高处作业安全作业证。落实好各项安全防范措施:戴好安全帽、系好安全带,并且要有专人进行监护。如遇阵风风力为六级(风速10.8M/S)及以上情况下进行的强风高处作业,属于特殊高处作业,必须有总经理批准之后才可进行作业。遇有雨雪,及时清扫楼梯。 /9、各车间人员在此期间,加强巡检次数,如发现异常,及时向上级领导进行反映。 通过以上措施的实施,可以确保公司内的设备在低温下不会出现被冻现象发生,可以实现公司在低温天气下的正常生产。 消防预案安全预案应急预案 欢迎下载使用,分享让人快乐

机械制造企业防暑降温、防冻保暖工作管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械制造企业防暑降温、防冻保暖工作管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

机械制造企业防暑降温、防冻保暖工作管 理制度(通用版) 1总则 1.1根据国家颁布的《工厂安全卫生规程》和上级主管机关的有关规定,为保障公司员工在高温和严寒季节改善劳动条件的要求,必须认真做好夏季防暑降温和冬季防冻保暖工作。 1.2防暑降温、防冻保暖工作在公司分管副总的领导下,由安技部门负责计划、协调、督促和检查的组织实施,并接受公司工会的工作监督。 1.3公司领导和相关职能部门应及早部署和定期检查防暑降温、防冻保暖的物资准备及措施落实工作,为员工在酷暑和严寒时节创造一个良好的生产工作环境。 2相关职能部门的管理职责

2.1工程部门在设计与审核新建、扩建、改建工程项目时,应遵照国家发布的有关规定,同时设计与审核防暑降温、防冻保暖设施,做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2.2工程部门、工艺技术部门和各分厂(分公司)应大力推进技术革新,不断改进生产工艺和操作过程,改善工具设备,努力实现生产机械化、自动化,从根本上减轻员工劳动强度,改善劳动条件。 2.3动力部门及负有高温作业的分厂(分公司),应合理部署高温车间的热源和改善高温作业场所的通风条件,减少高温部件暴露的时间和面积。 2.4动力设备部门应作好高温期间和严寒期间水、气、电的供给,以及防暑降温、防冻保暖设备设施的安装及其管理工作。 2.5生产管理部门、劳资部门和各分厂(分公司)在调度安排生产中,适应夏季高温期间的特殊需要,合理调整劳动组织,适当调整作息时间,筹划轮换休息,避免加班加点。特别高温作业场所,可采取“勤倒班”办法,缩短一次性连续作业时间。 2.6财务部门应根据当期防暑降温、防冻保暖的费用计划,筹措

仪表防冻保温管理制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 仪表防冻保温管理制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

仪表防冻保温管理制度 b.伴热可采取蒸汽伴热或电伴热的方式; c.蒸汽伴热的回水应有疏水器,回水尽量回收利用; d.保温应完整,保证热量不损失; e.在即将入冬,预报气温出现0℃时,仪表工必须将保温伴热开启,停用保温伴热必须经过车间批准。 对防冻保温的巡检要求 当日最低气温高于-30℃时,每天上午8:30时~10:30时、晚间17:30时~19:30时管辖仪表的防冻保温进行全面检查各一次。 当日最低气温低于或等于-30℃时,每天上午8:30时~10:30时、下午13:30~14:30时、晚间17:30时~19:30时、1:30~3:30时对管辖仪表的防冻保温进行全面检查各一次。 巡检内容 1 伴热管热度是否满足仪表正常测量要求,不满足时应采取措施; 2 伴热回水是否正常,疏水器工作是否正常,如不正常应采取措施; 3 保温是否破损,如破损应采取措施; 4 仪表保温箱内温度是否正常; 5 仪表毛细管、电缆保护管等是否直接接触伴热管,如是应隔离; 6 伴热管、活门、疏水器等有无漏气,如有应及时采取措施。 7 对于未做保温伴热的室外安装仪表每天至少进行两次巡回检查,以便对仪表运行状况进行监督,对保温伴热提出建议。 8 巡检情况应做好记录。 9巡检采用摸、查、看等方法。 第 2 页共 4 页

考核与奖惩 防冻保温工作列入仪表维护的重要内容予以管理和考核。 考核由仪表技术员进行,对于重要仪表(如一级计量仪表)的防冻保温工作仪表班长要每天进行一次检查考核。 考核内容与车间绩效考核结合,在奖金中体现,每月兑现。 第 3 页共 4 页

相关文档