3.材料:地下室混凝土地板、侧壁要求抗渗等级达到P6

混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。

试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验,

补充,S是老规范。P是新规范表示方法

抗渗混凝土施工方案

抗渗混凝土施工方案 1、适用范围、编制目的、依据 1.1适用范围:西湖春天湖馨苑 #楼 1.2编制目的:用于指导施工现场抗渗砼工程的施工。 1.3编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 工程中相关的图纸 2、作业前准备 2.1 材料及主要机具; 2.1.1 材料采用商品砼。 2.1.2 主要机具:采用商砼,主要有砼运输罐车、砼浇筑泵车、振捣器、溜槽、串桶,铁板、铁锹、吊斗等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理完隐检、预检手续。检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否己做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。 2.2.2 施工前编制专项施工方案,并根据施工方案,并做好技术交底。 2.2.3 材料需经检验,由试验室试配,提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提向0.2MPa。 2.2.4 本工程地下水位较高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水工作。 3、操作工艺 3.1施工工艺流程 底板钢筋绑扎→钢筋砼池壁墙钢筋绑扎→底板后浇带处理→基础底板模板、钢筋砼池壁模板安装→基础底板砼钢筋砼池壁砼浇筑→钢筋砼池壁剩余部位及顶梁板钢筋绑扎→

钢筋砼池壁及顶梁板后浇带处理→钢筋砼池壁及顶梁板模板安装→钢筋砼池壁剩余部 位及顶梁板砼浇筑→模板拆模。 3.2操作要点: 3.2.1绑扎钢筋时,必须保证受力钢筋不位移,双向受力的钢筋不得跳扣绑扎,水平方向留设钢筋保护层,必须以水泥砂浆制成垫块,垫块厚度按设计要求,将钢筋垫起。 3.2.2钢筋及铅丝均不得接触模板,采用钢筋马凳架设上层钢筋网,钢筋马凳间距为1m 左右为宜,钢筋马凳支设在下层钢筋篦子上,不准支设在垫层上,钢筋马凳高度必须计算准确。 3.2.3满堂基础外模采用木模,要求模板拼拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,可承受砼拌合物的侧压力和施工荷载,且应装拆方便。 3.2.4固定钢筋砼池壁模板采用穿墙防水螺栓,中间焊直径8cm的止水环。止水环与φ12穿墙螺栓必须满焊严密。3.2. 4.1地下车库钢筋砼墙及框架柱全部采用木模配 φ12整体式穿墙螺栓配φ48×3.5双钢管纵横进行加固。墙体外部用支柱支撑在边坡上,池壁体内部在底板上预留钢筋,支柱支撑在预留钢筋上。 3.2. 4.2为保证钢筋砼墙位置及断面尺寸正确,支模前,应在离基础顶面50-80mm处严格按砼外墙位置先焊φ16钢筋顶棍(顶棍长和相应砼池壁厚相同)顶棍间距600以防止模板位移,每隔1500在墙水平筋上设置φ16钢筋顶棍(可临时用铅丝绑扎固定),以保证墙体厚度。 3.2. 4.3施工方法:安装好底部钢筋顶棍后,即可进行模板拼装,先安一面模板,相邻模板每个孔要用U型卡卡紧,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,放置钢筋顶棍,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安横向(先用铅丝临时固定),后安纵向,同时用穿墙螺栓外垫蝶形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。 3.2.5在管道穿过防水砼结构预埋套管,套管上加焊止水环,止水环与套管满焊严密,安装穿墙套管时,先将套管按图将位置标高找准,予以临时固定,内部填水泥袋。3.2.6砼运输:混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 3.2.7砼浇筑在浇筑前对标高、轴线复核无误后并对钢筋,模板检查符合要求方可浇捣砼。基础浇捣连续施工,并特别注意柱插筋位置,防止浇筑及振捣中倾斜移位,振捣采用插入式振捣器,要求振捣密实。 3.2.8养护在砼浇筑初凝后,先用木抹子将底板及墙顶重新搓一遍,然后覆盖一层草袋养护,养护时间不少于7天,避免阳光直接照射,产生裂纹。

混凝土的抗渗等级国家标准

混凝土的抗渗等级 混凝土抗渗等级符号中P表示的意义是什么 混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P1 0、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。 试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验: 抗渗等级最大水灰比 C20~C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8~P12 0.55 0.50 >P12 0.50 0.45 其抗渗试验结果应符合下式要求: Pt≥P/10+0.2 式中P——设计要求的抗渗等级 S是老规范表示方法。P是新规范表示方法 混凝土抗渗等级里P8和S8是表示同一个等级 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001抗渗等级字符S表示 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008抗渗等级字符P表示

防水混凝土设计抗渗等级 混凝土的抗渗性用抗渗等级表示。抗渗等级是以28d龄期的混凝土标准试件,按规定的方法进行试验,所能承受的最大静水压力来确定。混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1. 0及1.2MPa的静水压力而不渗水换而言之就是混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。 工程埋置深度(m)设计抗渗等级 <10 (<10) P6(S6) 10~20 (10~20)P8(S8) 20~30 (20~30)P10(S10) 大于等于30 (30~40)P12(S12)

防水混凝土施工方案

1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1 第 1 页共4 页 1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。 3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex 高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇筑时的温度,温差不得大于5度。后浇带应设置可靠支撑。 3.2.2控制砼的出机温度及浇筑温度,在满足施工的条件下,砼的塌落度宜控制在14cm±2cm,避免在大风降温天气浇筑砼。 3.2.3砼养护阶段做好保温保湿工作,墙板拆模时间不少于14天;底板及顶板上表面在混凝土浇筑24小时后覆盖塑料薄膜或铺稻草席、麻袋等,保湿养护14天后再自然养护。 3.3.主要机具 本工程采用商品混凝土,主要有砼运输罐车,砼浇筑泵车、振捣器、溜槽、串桶,铁板、铁锹、吊斗等。 3.4.作业条件 3.4.1钢筋、模板上道工序完成,办理完隐蔽验收、预检手续。 3.4.2施工前编制专项施工方案,并根据施工方案,做好技术交底。 3.4.3材料需经检验,由实验室适配,提出混凝土配合比,适配的抗渗等级应设计要求。 3.4.4、所有钢筋模板拼缝严密,不漏浆、不变形,吸水性小,支承牢固。 3.4.5立模时,应预先留出穿墙管和预埋件的位置,准确牢固埋好穿墙止水套管和预埋件。拆模后做好防水处理。 3.4.6防水混凝土结构内部设置的钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板,固定外墙模板的螺栓不宜穿过防水混凝土以免造成引水通道,如必须穿过时,可采用工具式止水螺栓(见图1)或螺栓加堵头,螺栓上加焊圆形止水环措施。 3.4.7及时清理模板内的杂物。 3.4.8地下防水工程施工期间必须做好降水和排水工作。 4.操作工艺 4.1施工工艺流程 基础梁、底板绑扎钢筋砼墙钢筋绑扎基础底板模板、钢筋砼墙500mm高模板安装基础底板及500mm高钢筋砼墙砼浇筑 钢筋砼墙剩余部位钢筋绑扎钢筋砼墙及顶梁板模板安装地下室钢筋砼墙及顶梁板砼浇筑钢筋砼墙剩余部位砼浇筑模板拆除。 4.2操作要点: 4.2.1绑扎钢筋时,必须保证受力钢筋不移位,双向受力钢筋不得跳扣绑扎,水平方向留设钢筋保护层,必须以水泥砂浆制成垫块,垫块厚度按设计要求,将钢筋垫起。

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

砼抗渗与抗冻等级

抗渗性 砼抗渗等级如分5级:P4、P6、P8、P10、P12, 砼抗渗等级如分4级:P6、P8、P10、P12, 抗渗等级≥P6的混凝土称为抗渗混凝土 抗渗砼试块规格175x185x150 据我所知关于抗渗等级的规定,在不同的规范是有不同的要求。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)上都有规定,但两者是有矛盾的。具体见GB50108-2001第4.1.3条和JGJ 3-2002第12.1.9条。 GB50108-2001 第4.1.3条防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。 表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级 工程埋置深度(m) 设计抗渗等级 <10 S6 10~20 S8 20~30 S10 30~40 S12 JGJ 3-2002第12.1.9条高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。 表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级 最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa) <10 0.6 10~15 0.8 15~25 1.2 25~35 混凝土的抗渗性以抗渗等级来表示。抗渗等级是以28d龄期的标准抗渗试件,按规定方法试验,以不渗水时所能承受的最大水压力来表示,划分为P2、P4、P6、P8、P12 等等级,它们分别表示能抵抗0.2、0.4、0.6、0.8、1.2 MPa的水压力而不渗透。 抗冻性 混凝土抗冻性一般以抗冻等级表示。抗冻等级是采用龄期28d的试块在吸水饱和后,承受反复冻融循环,以抗压强度下降不超过25%,而且质量损失不超过 5%时所能承受的最大冻融循环次数来确定的。GBJ50164—92将混凝土划分为以下抗冻等级:F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等九个等级,分别表示混凝土能够承受反复冻融循环次数为10、15、25、50、100、150、200、250和300次。

x消防水池抗渗混凝土工程施工方案

消防水池抗渗混凝土工程施工方案 抗渗混凝土结构工程质量的优劣,除取决于抗渗等级的设计、材料的性质及配合成分以外,还取决于施工质量的好坏。因此,对施工中的各主要环节,如混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工。施工人员应树立保证工程质量的责任心,对施工质量要高标准、严要求,做到思想重视、组织严密、措施落实、施工精细。 施工准备 1、编制施工组织设计,选择经济合理的施工方案,健全技术管理系统,制定技术措施,落实技术岗位责任制,做好技术交底,以及质量检验和评定的准备工作。 2、进行原材料检验,各种原材料必须符合规定标准;备足材料,并妥善保管,按品种、规格分别堆放,注意防止骨料中掺混泥土等污物。 3、将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。 4、进行抗渗混凝土的试配工作,根据设计抗渗等级,提高2进行试配,在此基础上选定施工配合比,选定商品砼生0.2N/mm 产厂家。 5、做好基坑排水的工作,要防止地面水流入基坑,以避免在带水或带泥浆的情况下,施工抗渗混凝土结构。 模板

1、板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,因此该工程所用模板采用12mm厚塑石竹爽板,模板带采用80mmX60mm杉木方。 2、模板支撑采用钢管扣件支撑,立杆支撑和水平支撑的间距为80cm-100cm,顶端采用双扣件,以保证模板构造牢固稳定,满足拌和物的侧压和施工荷载并且装拆方便。 3、固定模板采用φ12圆钢止水螺杆,在螺栓上加焊止水环三道,做到焊缝密实牢固,螺杆两端采用双蝴蝶扣和双螺帽紧固。(1)拆模后沿混凝土结构边缘将螺栓割断。此法将消耗所用螺栓。螺杆排距和上下的间距为500cm。 2)预埋套管加焊止水环做法(套管采用钢管,其长度等于墙厚(或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚),兼具撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实。套管两端有垫木的,拆模时连同垫木一并拆除,除密实封堵套管外,还应将两端垫木留下的凹坑用同样方法封实。(3)止水环撑头做法 这种做法不但能保证结构厚度,还能延长渗水路线,增加对渗透水的阻力,适用于抗渗要求较高的结构。止水环与螺栓应满焊严密,两端止水环与两侧模板之间增加20mm厚垫木,拆模后除去垫木,沿止水环平面将螺栓割掉,凹坑以膨胀水泥砂浆封堵。 钢筋

地下室底板的加固堵漏抗渗综合治理施工方案

地下室底板的加固堵漏抗渗综合治理施工方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

地下室底板 加固、堵漏、抗渗综合治理施工方案 一、工程概况 经过对该地下室现场勘查分析,由于原地下室底板因抢工期,在降水失败而带水分两层分多片区且采用标号不同混凝土浇筑混凝土层后,地下水位得不到有效控制,水浮力导致底板轻微上浮,结构后浇带、施工缝、侧墙与底板接茬等薄弱、缺陷部位产生放射裂缝,防水层破坏,地下水从缺陷处窜出,释放压力,造成地下室长期大面积浸水,不能投入使用。 地下室设置抽排水设施,均未能取得满意的效果。 部分图片如下: 二、编制依据 国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108—2008 国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 国家行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》CJJ62-1995 国家行业标准《无机防水堵漏材料》JC 900—2002 国家行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984—2005 国家行业标准《建筑防水涂料用聚合物乳液》JC/T1017—2006 国家行业标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448-2008 有关该地下室平面图、技术质量及施工要求 三、渗水原因分析及综合治理措施步骤

地板渗漏的原因是多方面的,经分析主要为以下直接原因: 结构设计缺陷、降水不力、施工缺陷。地下水位得不到有效控制,压力较大,底板抗水浮力设计值过小。水位上升产生的浮力大于混凝土结构自重,地板部分局部上浮,产生裂缝漏水。 采取抽排水措施,结构所有防水功能全部丧失,地下室成为蓄水空间。 综合治理措施步骤: 上述渗漏产生的主要原因为原迎水面防水层破坏和设防低于地下水位,设计或施工缺陷,导致结构丧失和不具备自防水功能。综合治理采取背水面进行结构补强、堵漏、抗渗等综合治理措施,避免外部的开挖不便。 重点措施步骤为: 1.地板漏水: a.抽排积水、清除底板结构上的杂物、污泥,高压冲洗清洁; b.渗漏范围排查,赛诺探测设备精确检漏。渗漏数据、部位记录,凿开,清理; c.用YYG固结料灌注地板下空腔基础补强加固,配合RD-AM丙烯酸盐灌浆复合(混合)帷幕、补强帷幕。YY-16或17止水,喷YYA抗渗补强; d.底板植筋,浇筑YYM冗余混凝土,施工YYC耐磨抗渗地坪。 2.施工缝,裂缝: a.开槽、清理、修整规则施工缝;

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 (GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

混凝土抗渗等级

混凝土抗渗等级 混凝土的抗渗性 抗渗性(water tightness)是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。它直接影响混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。因为渗透性控制着水分渗入的速率,这些水可能含有侵蚀性的物质,同时也控制混凝土中受热或冰冻时水的移动。 混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。影响混凝土抗渗性的因素有: 1)水灰比水灰比的大小对混凝土的抗渗性起决定作用,水灰比越大,其抗渗性越差。 2)骨料的最大粒径在水灰比相同时,混凝土骨料的最大粒径越大,其抗渗性能越差。这是由于骨料和水泥石的界面处易产生裂隙和较大骨料下方易形成孔穴。 3)养护方法蒸汽养护的混凝土,其抗渗性较自然养护的混凝土要差。在干燥条件下,混凝土早期失水过多,容易形成收缩裂隙,因而减低混凝土的抗渗性。 4)水泥品种不同品种的水泥,硬化后水泥石孔隙不同,孔隙越小,强度越高,则抗渗性越好。

5)外加剂在混凝土中掺入某些外加剂,如减水剂等,可减小水灰比,改善混凝土的和易性,因而可改善混凝土的密实性,提高了混凝土的抗渗性能。 6)掺合料在混凝土中加入掺合料,如掺入优质粉煤灰,可提高混凝土的密实度、细化孔隙,改善了孔结构和骨料与水泥石界面的过渡区结构,混凝土抗渗性提高。 7)龄期混凝土龄期越长,由于水泥的水化,混凝土密实性增大,其抗渗性提高。 混凝土的抗渗性用抗渗等级表示。抗渗等级是以28d龄期的混凝土标准试件,按规定的方法进行试验,所能承受的最大静水压力来确定。混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa 的静水压力而不渗水换而言之就是混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。

抗渗等级与抗渗标号

渗透系数与抗渗标号的换算 2007-12-24 15:53 刘文波嵇艳玲沙元福 抗渗性是混凝土的一项重要指标,我们在抗渗混凝土施工前需要对混凝土进行抗渗试验。抗渗试验就是对试件定时逐级加压,即从0.1MPa 开始,每隔8h增加0.1MPa,直至6个试件中有3个端面渗水为止。这样,进行一次试验,需要连续进行数十小时至上百小时。这么长时间的试验,如果发生停电现象,会给试验带来影响,使试验无法继续进行,影响对抗渗性能的评估。 研究表明,混凝土的渗水高度Dm与其所受压力水头H及施压时间T 的乘积(TH)的平方根成正比。 式中:K——混凝土渗透系数;m——混凝土空隙率,通常取m=0.03。 国内科研单位还据此给出了混凝土抗渗标号与渗透系数的换算关系。根据以上成果,我们在长期试验实践中,摸索出在停电状况下,通过测试水压衰减曲线,继续进行抗渗试验的新方法,有效地解决了停电或无电情况下的抗渗试验问题。 1 水压衰减曲线 所谓水压衰减曲线,就是在加压试验过程中,停止加压,此时,试验水在已有压力作用下,将会继续向试件上部渗透,随着时间的推移,水压逐渐衰减,这种衰减是有规律的,如以时间为横坐标,水压为纵坐标,绘制两者的关系图,可得一条比较光滑的曲线,称作水压衰减曲线。根据试验过程中的供电情况,水压衰减曲线有以下几种类型: (1)进行抗渗标号试验过程中,停电时间较长,未能恢复正常试验的,为分级加压—衰减型(图1-a)。 (2)进行抗渗标号试验过程中,停电时间较短,供电后又恢复正常试验的,为分级加压—衰减—分级加压型(图1-b)。 (3)无电时,人工加压—衰减型(图1-c)。 (4)无电时,人工数次加压—衰减型(图1-d)。 抗渗混凝土试验间断的处理

抗渗施工方案

抗渗施工方案 施工单位: 日期2014年7月1日 第一章砼施工 一、工程概况 本工程为现浇框架剪力墙钢筋砼结构,水池砼采用抗渗砼,墙板为C35S8。为保证工程质量与安全施工,特制定本方案。 二、施工质量要求 1、材料选用 水泥:采用42、5#复合硅酸盐水泥; 砂:中砂,含泥量不大于2%; 石:选用10~30mm石子,含泥量不大于1%; 外加剂:采用HEA防水剂,掺量为水泥用量得2%。 2、作业条件 a、完成钢筋、管道预埋件得隐蔽验收工作; b、自防水砼结构施工时,模板提前浇水湿润,并将模板内得杂物清除干净;

c、选定配合比,保证砼强度等级比设计等级提高0、2Mpa,并满足坍落度为3~5cm左右得要求。 3、操作工艺 a、防水砼一次浇捣完毕,不留垂直施工缝。竖向水平施工缝留在底板面上500处,施工缝处设钢板止水带,如图1-7: 图1-7 钢板止水带 b、施工期间做好基坑排水工作,采用排水沟及留泥井,使地下水面低于施工面300mm,严防地下水及地面水流入基坑造成积水,影响砼得正常硬化,导致防水砼强度及抗渗性降低。 c、钢筋绑扎严格按设计及验收规范要求,不能踩踏。 d、止水钢板厚度为3㎜,宽度为300㎜。止水钢板焊接必须

牢固且在同一水平线上,钢板在接缝处上下均为150mm。 e、模板固定采用带止水片得对拉螺栓,螺栓间距为450×450, h、防水砼得施工,采用机械振捣,达到表面泛浆、无气泡排出为度,插点间距350mm,严防漏振、欠振、过振;底板砼采用分层定点、一个坡度、薄层浇筑、循环推进、一次到顶得方法浇捣,墙体采用斜面分层推进浇捣;梁板采用退浇法浇筑。 i、砼采用预拌商品砼。 j、砼坍落度控制在3~5cm。 4、养护 常温下混凝土浇筑后4小时覆盖并浇水养护,3天内每天浇水

地下室抗渗砼控制要点

地下室抗渗砼控制要点 地下室大体积混凝土对防水抗渗提出严格的要求,主要以砼试块试验要求,材料等方面进行控制。 1、养护条件:防水抗渗砼的抗渗性能,应以标准养护条件下的抗渗试块的试验结果评定。 2、试件留置组数:可视结构的要求和规模而定,有抗渗要求的重要总位不得小于2组(每组为6块)。试件应在浇筑现场制作,两组试件中,一组抗渗度件在标准条件下养护,一组在检验相同条件养护,测得抗渗标号伯为渗考数据。试件养护期不少于28d,不超过90d,如现场的厚材料,配合比或施工方法以有变化时,均应另行留置试件。 3、试件尺寸:抗渗性能试验应采用顶面直径175mm,底面直径185mm,高度150mm的圆台体,或直径与高度均为150mm的圆柱体试件,试件成型后24h拆模,用钢丝刷去两端面的水泥浆膜,然后送入标准室养护。 4、试验设备:砼抗渗性能试验所用设备应符合下列规定: 1)、砼抗渗仪:应能使水压规定的制度稳定地作用于试件上的装置。

2)、加压装置:螺旋或其它形式,其压力以把试件压入试件套内为宜。 5、试验步骤: 1)、试件养护至试验前一天取出,将表面晾干,然后在其侧成涂一层溶化的密封材料,随即在螺旋或其它加压装置上,将试件压入径烘箱预热过的试件套中,稍冷却后,即或解除压力,连同度件套装在抗渗仪上进行试验。 2)、试验为水压力为0.1Mpa开始,以后每隔8h增加水压力0.1Mpa,并随时注意度件端面渗水情况。 3)、当6个试件中3个试件端面有渗水现象时,即可停止试验,记下当时的水压。 4)、在试验过程中,如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封。 6、抗渗等级计算:以每组6个试件中4个未出现渗水时的最大小压力计算,计算式为p:10h,(p:-抗渗等级,H:-6个试件中3个渗水时的水压力(Mpa)。 7、材料要求:所用材料应符合以下规定:

混凝土抗渗等级

混凝土抗渗等级 The manuscript was revised on the evening of 2021

混凝土抗渗等级 混凝土抗渗等级里P8和S6是不是同一个等级 混凝土的抗渗性用抗渗等级表示。抗渗等级是以28d龄期的混凝土标准试件,按规定的方法进行试验,所能承受的最大来确定。混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗、、、及的而不渗水换而言之就是混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大。抗渗等级≥P6的混凝土为。 工程埋置深度(m)设计抗渗等级 <10 (<10) P6(S6) 10~20 (10~20) P8(S8) 20~30 (20~30) P10(S10) 大于等于30 (30~40) P12(S12) 混凝土抗渗等级里P8和S6不是同一个等级。P8比S6大两个抗渗等级。抗渗等级新旧标准不一,最新的标准走P。 现在一般都这样走:民建等用P、市政工程等用S、水利工程等用W 等级范围都是6~12,有更高的例如P20,都是设计时定的。 C30普通混凝土能否达到P8抗渗等级 般情况下,水胶比在以下,抗渗效果能达到P6 水胶比在以下,抗渗效果能达到P8

混凝土的抗渗等级不是以混凝土的强度等级来确定的,也就是说,C25混凝土也能达到P10,强度40Mpa的混凝土不一定能达到P8的抗渗标准,同样,也不能靠提高水泥用量来满足混凝土的抗渗等级。主要原因是,混凝土的抗渗性能是靠混凝土的密实性来实现,是依靠骨料的连续级配、合理的砂率、适当的含气量来满足的。 混凝土强度与抗渗等级有一定的关系,强度越高,其抗渗等级越高,混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S6,混凝土强度等级为C30,其抗渗等级可达到S8。

防水混凝土施工方案..

1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。

3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇

浅谈地下室抗渗混凝土的施工及质量控制

浅谈地下室抗渗混凝土的施工及质量控制 摘要:本文结合某住宅工程项目的施工情况,论述建筑工程地下室抗渗混凝土施工的施工工艺及养护要求,从抗渗混凝土的制作、混凝土的运输、混凝土的浇筑、混凝土的养护等几方面阐述了抗渗混凝土施工中质量的控制方法,并提出了具体的操作方法。 关键词:混凝土;施工;养护;质量 Abstract:This paper,combining with some housing construction project, discusses on the construction process and maintain requirement under the construction basement concrete project, and analyzes the impervious concrete construction quality control problems from several factors such as concrete fabrication, transportation; placing and maintain, as well as put forwards to some definite operation methods. Key Words: concrete; construction; maintain; quality 工程概况 广州市某住宅楼工程,总建筑面积约13万m2,±0.00绝对标高等于44.15m,基底绝对标高为22.70 m,埋深21.20m。工程全部为地下结构,共四层。从下至上层高分别为:3.7m、4.5m、4.5m、6.9m。 本工程地下防水等级为一级,防水材料选择刚柔相济,除两道柔性防水材料(SBS3+3mm)以外,还选择了刚性防水,其中基础底板、地梁、地下室外墙、人防墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P10;水池底板及水池侧墙、顶板混凝土强度等级C30,抗渗等级为P10;人防顶板混凝土强度等级C30,抗渗等级为P6;与土壤直接接触的楼板混凝土强度等级C30,抗渗等级为P8。 抗渗混凝土施工 1、工艺流程 混凝土运输→混凝土浇筑→混凝土养护 2、操作方法 1)混凝土运输: ①进行混凝土浇筑前,工程部人员向混凝土搅拌站提供混凝土浇筑方量及技术指标,并做好备用供应搅拌站选择准备。 ②混凝土运输应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。

抗渗等级S6

根据JGJ55-2000中特殊混凝土要求中抗渗混凝土S6(现在用P6表示)设计要求: 粗骨料(石子)含泥量不大于 1.0%,泥块含量不大于0.5%,最大粒径不要超过40mm 细骨料(黄砂)含泥量不大于 3.0%,泥块含量不大于1.0% 胶凝材料(水泥+掺合材)用量不得小于320kg/M3 C20~C30P6等级水灰比不得大于0.6, C30以上P6等级水灰比不得大于0.55 我是商品混凝土公司的,正常混凝土公司设计混凝土的时候对于抗渗混凝土是掺加膨胀剂 的,P6等级一般掺加6% (按水泥用量)膨胀剂,膨胀剂主要有AEA、HEA、UEA、JM-川 (本身具有减水缓凝组分)等,给你一个我常用的配合比(原材料是单方用量KG) 水泥:290 ( P.O 42.5) 粉煤灰:45( F类n级灰) 水:180 黄砂:745 (细度模数2.4?2.7,含泥量、泥块含量符合上述要求) 石子:1118 (最大粒级25mm,含泥量、泥块含量符合上述要求) 缓凝减水剂:4.2 (这个用量根据不同外加剂掺加,厂家有推荐,要是用JM-川就不用此外加剂了) 膨胀剂:17.4 (水泥用量的6%) 但是配合比是死的,原材料是活的,P6的要求就是混凝土在0.6MPa水压下不渗水,只要你达到这样的要求,其实掺加不掺加膨胀剂都可以,关键是控制好水灰比了! 1、浇注前的监理工作要点 (1)对混凝土浇筑方案时行审批:要根据浇筑面积、浇筑工程量,劳力组织、施工设备、泵车位置、浇筑顺序、后浇带或施工缝的位置、混凝土原材料供应、保障混凝土浇注的连 续性以及停电的应急措施等问题进行认真的综合研究并落实,确保万无一失。 (2)模板、钢筋应作好预检和隐检,在浇注混凝土前应再次检查,确保模板位置、标高、截面尺寸与设计相符,且支撑牢固,拼缝严密,模板内杂物已清除干净。钢筋位置固定正 确,变形的钢筋已矫正,关键部位应再次查验钢筋品种、数量、规格、插筋、锚固情况; (3)检查机具准备,对搅拌机、运输车、料斗、串筒、活塞泵、输送管线,振捣器等要准备充足,对可能出现的故障已有所准备。必要时应进行试运转。 (4)混凝土浇灌申请书已办妥; (5)对天气预报已做了解和必要的冬施、雨施准备; (6)水电照明等现场条件已做好,且应有保证。 2、常规混凝土浇筑过程中的监理要点 (1)对浇筑的混凝土应坚持开盘鉴定制度开盘鉴定表原则上每天都应根据料源情况进行调整; (2)混凝土浇筑中,要加强旁站监理,严格控制浇注质量,检查混凝土塌落度,严禁在已搅拌好的混凝土中注水,不合格混凝土要退回搅拌站。 (3)检查震捣情况,不能漏震、过震、注视模板、钢筋的位置和牢固度,有跑模和钢筋位移情况时应及时处理,特别注意砼浇注中施工缝、沉降缝、后浇带处砼的浇注处理。 (4)对结点中位不同等级混凝土的浇注顺序和浇注混凝土的等级要严格检查、防止低等级混凝土注入高等混凝土部位。 (5)根据混凝土浇注情况,在监理工程师指定的时间和部位,留置监理工程师亲自监制的试块,并在标养后亲自送到监理试验室在监理人员监督之下做试验,以验证承包单位的试验结果。

地坑及抗渗砼施工方案

地坑及抗渗砼施工方案 一、工程概况 本工程根据现有图纸:窑头车间地坑坑底标高为-5.000米,底板厚度为400㎜,壁板厚度300㎜、400㎜不等;熟料储存输送工程地坑坑底标高最低点为-6.100m,底板厚度从800㎜、450㎜、350㎜不等,壁厚从600㎜、400㎜、350㎜不等,顶板厚度从1200㎜、350㎜不等;石灰石预均化堆场地坑坑底标高最低点为-6.350m,底板厚度、壁板厚度、坑顶板厚度从900㎜、700㎜、400㎜、350㎜、250㎜不等。设计要求Ⅱ级防水地下工程防水措施:主体部分:防水混凝土+水泥基渗透结晶型防水涂料(XYPEX赛柏斯三遍);施工缝:遇水膨胀止水条+外涂水泥基渗透结晶型防水涂料(XYPEX赛柏斯三遍);后浇带:膨胀混凝土+遇水膨胀止水条;变形缝:中埋式止水带+外涂防水涂料(XYPEX赛柏斯三遍)。 二、编制依据 1、设计施工图纸 2、已批准的项目施工组织设计 3、工程地质勘察报告 4、施工技术规范 三、施工程序 定位、放线土方开挖地基验槽垫层模板、砼底板模板、钢筋、砼壁板及顶板模板、钢筋、砼拆模水泥基防水涂料施工外脚手架拆除基坑回填零星收尾 四、施工方法及技术措施

1、定位、放线 根据业主提供的控制点,利用全站仪引入,并在现场设置二级控制点A、B点。根据A、B点定出轴线控制桩,经检验复核无误后方可撒开挖灰线。 2、土方开挖 2.1基础开挖前,应再次复核轴线及标高控制桩,并对开挖灰线进行共检合格后方可进行开挖。 2.2深基坑开挖按施工组织设计及深基坑土方开挖专项施工方案进行。 2.3基坑采用反铲挖掘机配合人工进行开挖。因场地限制,所有土方均外运至指定的土方堆放点(1KM里内)。基坑周边1.0m范围内不允许堆放土方。放坡系数0.67,开挖深度超过4.5m,采用两台反铲配合施工,一台挖土上翻,一台装车外运。 2.4 基坑不允许超挖,土方开挖过程中,测量跟班控制标高,机械挖土留100~200mm人工清理层,待施工垫层时,人工清理至设计标高。 2.5 基坑每侧留设1200mm工作面,基坑周边挖300×300排水沟,拐角设1000×1000×1000(深)集水坑,水泵昼夜排水,防止基坑浸泡。地面上基坑周边挖设排水沟,按现场水的走向将水及时排走,防止坑上水流入基坑。 2.6 基坑挖至设计标高后,立即进行验槽。验槽合格后,立即进行垫层砼的施工。 3、垫层施工 垫层为C15砼100厚,砼采用平板震动器振实,垫层表面采用木抹子抹平,垫层施工完毕后,将原基坑上轴线控制桩引测到垫层上,标注清楚,弹出底板边线,报验合格后,方可进行下道工序的施工。 4、主体施工 4.1模板工程 4.1.1 底板与壁板、顶板分两次浇筑完毕,先施工底板,后施工壁板及顶板,施工缝留在底板板面以上300mm 处,施工缝处设δ=3.0mm成品钢板止水带300mm(宽),相邻钢板止水带接头采用搭接焊,搭接长度200mm,止水钢板安装时带直线调直并与壁板钢筋焊牢。伸缩缝按设计构造要求施工,橡胶止水带选用450㎜宽,分别锚入两端混凝土内各225㎜,橡胶止水带端部一定要用镀锌铁丝固定在两边钢筋上,确保居中和混凝土浇筑时不会因侧压力导致变形和跑位。 4.1.2 本工程模板采用1.5~1.8cm厚建筑木模(胶合板),木模不得选用脆性,严重扭曲和受潮容易变形的木材。所有模板在安装前必须清理干净,满刷隔离剂,晾干;