第一章施工给水系统

1、用水规划

根据施工现场特点和施工高峰期用水的需要,用水量有不定期性,也具有不定期性下的同期性,所以本设计需水量按施工高峰计算。本工程按14栋同时施工考虑,砂浆搅拌机布置28台。现场场地狭小,不能搭设生活区,所以不考虑生活区生活用水。

1.1用水量计算

(一)施工工程用水量

q1=K1∑Q1×N1×K2/(8×3600)

=1.05×(14×30×400+14×20×100+100×200) ×1.5 /(8×3600)=11.8L/s

Q1——单位设备、人员施工生产量

砂浆搅拌机30立方/台班计,

安排14组瓦工,瓦工按20立方/台班计,砌砖用水量取100

K1——未预计的施工用水系数(取1.05);

N1——单位设备、人员用水量:每立方砂浆用水400L计,每立方砖砌筑用水计100L,每立方砼养护计200L。

K2——用水不均衡系数(取1.5);

(二)施工机械用水

q2=K1∑(Q2×N2)×K3/(8×3600)

=1.05×(300×20) ×1.5 /(8×3600)

=0.33L/s

q2——机械用水量(L/s)

K1——未预计施工用水系数(取1.05)

Q2——同一种机械台数(取20);

N2——施工机械台班用水定额(综合取300m3);

K3——施工机械用水不均衡系数(取1.5)。

(三)施工现场生活用水

q3=P1×N3×K4/(8×3600)

=2000×40×1.4/(8×3600)

=3.9L/s

q3——施工现场生活用水量(L/s)

P1——施工现场高峰人数(取2000人);

N3——施工现场生活用水定额(取40L/人·班);

K4——施工现场用水不均衡系数(取1.40)

(四)消防用水

取q4=15L/s,施工现场在25ha以内,按同一时间发生1次计(五)总用水量q

因q1 + q2 +q3 ≤q4

取q=15 +(q1 + q2 +q3)/2

=23.015 L/S

(六)管径选择

d=()υ

π?

4=0.140m

q/

?

?1000