RTD係列电池巡检仪

一、产品概况

RTDC系列电池巡检仪,是我公司推出的用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品。可以同爱默生网络能源有限公司(原深圳华为公司)以及同其他厂家制造的监控器联机通讯。

、产品技术要求

)、产品主要特点:

在线跟踪监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度;

采用大屏幕液晶显示器,显示直观,数据量大;

平板嵌入式安装结构,不影响电池布置;

带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传;

带有报警输出的继电器触点;

开放式协议,可与不同的监控装置联机通讯。

)、产品配置:

1. 彩色液晶触摸屏:10.2英寸、7.0英寸、5.7英寸、

2. 单色液晶触摸屏:5.7英寸、5.1英寸

功能模块:

1. 数据采集模块

2. 绝缘选线模块

3. 电池巡检模块

高频模块:ADC-10( ADC-20 );(或西门子PLC) RTDC-64B; RTDC-32B

RTDC-56B; RTDC-24B;

1. 各个厂家的数字口模块

2. 各个厂家的模拟口模块

3. 监控器与各功能模块通过RS-485总线相连,可根据直流系统不同的接线形式和设计方案灵活配置。

RTBT-861C蓄电池内阻测试仪(蓄电池状态测试仪)

蓄电池内阻仪智能蓄电池内阻仪智能蓄电池内阻测试仪蓄电池状态测试仪一?产品应用范围

1. 新电池配组验收测试;

2. 旧电池重新配组前进行内阻匹配性测试;

3. 日常测试:跟踪蓄电池内阻变化,并随时掌握劣化电池。

4. 核对性放电前后配合放电使用,查找放电前后内阻变化值,以判断落后电池。

5. 测试连接电阻、判断出锣固螺丝是否打紧,预防放电中连接电阻过大导致的放电事

故。

二、技术要求

一)、产品主要功能:

功能一:测试功能

通过交流注入法精确测量蓄电池的端电压和内阻值,来判断蓄电池容量和技术状态的优劣。可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节测量。

功能二:管理功能

强大的计算机管理分析系统,能够对电池分组分时间和厂家等查询条件进行管理。二)、产品主要特点:

1. 可以按照用户需求定制更新仪表程序。

2. 存储容量大,能够表内存储1500多节蓄电池的测试参数,并配备计算机管理专用

软件,实现数据存储、同一块电池不同时期技术状态对比、电池劣化

趋势分析,从而可预见性的对蓄电池及时进行修复或更换,避免发生电源断电故障。

3. 便携、易操作:本仪表体积小,重量轻,操作简便,一看即会。能够方便、快捷地

完成现场测试。

三)、产品技术要求:

产品型号RTBT-8610

内阻0.00 m Q -100.00m Q

测量范围电压0.00 V -16.00V

耐压0.00V-220V

最小测量分辨内阻0.01m Q

率电压1mV

测量精度内阻±1.0%rdg ±6dgt 电压±0.2%rdg ±6dgt

供电电源高性能锂电池

功率消耗连续工作不小于8小时

存储容量可存储1500节电池参数

显示器192X 64点阵图形LCD

尺寸230 X 158X 60MM

重量0.6KG

通讯接口USB妾口

RTBT-863C蓄电池内阻测试仪(触摸屏式)

蓄电池内阻仪蓄电池状态测试仪触摸屏式内阻测试仪电池内阻测试仪、产品功能: 功能一:测试功能

RTBT-863C蓄电池内阻测试仪采用本公司研发的最先进的交流放电测试方法,能

够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按键操作和液晶触摸两种操作方式。它既可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节测量。

功能二:数据管理功能

快速自动存储数据,并可以进行数据的回放、查阅、转存等。

功能三:管理功能

强大的计算机管理分析软件,能够对蓄电池按组,按站,分时间,分厂家进行数据的分析和管理。

二、产品特点:

1. 采用最先进的液晶触摸操作方式,人性化操作界面,外形美观,体积小,重量轻,

操作简便,可以快速完成现场测量。

2. 存储容量大,能够在表内存储5200节蓄电池的测试数据,并配备专用的计算机管理

软件,实现数据的存储、同一块电池不同时期技术状态的对比、电池劣化趋势分析等,从而实现可预见性地及时对蓄电池进行修复或者更

换,避免发生电源断点故障。

3. 在强纹波干扰情况下,可准确在线测试蓄电池电压、内阻。

4. 可以按照用户需求定制更新仪表程序。

、技术参数:

项目参数

测量范围内阻:0.0m Q --100m Q

电压:0.000v--16v

最小测量内阻:0.01 m Q

分辨率电压:1mV

测量精度内阻:土2.0%rdg ± 6dgt

电压:土0.2%rdg ± 6dgt

显示屏240X 320 24bit 3.5 寸TFT LCD + 触摸屏

尺寸190mr K 100mm< 30mm

重量0.5KG

内存容量16 M字节FLASH

工作电源可充电锂电池,充满可工作5~6小时

外接电源AC100~240V/DC8.4V-1A电源适配器/充电器

通讯接口USE接口(可插接U盘)

RTKR-II智能蓄电池放电监测仪

蓄电池放电仪蓄电池放电测试仪蓄电池放电检测仪智能蓄电池放电测试仪智能蓄电池放电仪一、产品概况

RTKR-II智能蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。

RTKR- II智能蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设

定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。

RTKR-II智能蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。

、产品技术要求

)、产品主要特点:

采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。

具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线,灵活方便。

无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。设备安装、调试、维护简便,各米集模块前后米用隔离技术,安全性、可靠性程度高

配备的PC机监测系统,可实时监测整个放电过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应蓄电池组性能的曲线,图形、报表等,并可打印、查询。

有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。

采用智能单片机ARM空制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了

自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的最低保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。

可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。

可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量。

可记录测试/放电过程每节电池放电情况,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压最低的单体电池的电压变化情况。

二)、产品主要功能:功能一:核对性放电试验

可连续设定放电电流。按设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组及单节电压,测量单节电池组的容量(核对性容量实验)。

多种放电停止条件设定:

A、电池组总电压

B、单体电池电压

C、放电时间

D放电容量

多种单体电池适应:2V、4V、6V、12V

无线单体电池电压采集,1个采集盒可接12节2V、4V电池,4节6V、12V电池功能二:快速测量

短时(10?20分钟)放电,快速测试单体电池内阻及放电能力,快速判别电池性能。

功能三:停电后在线实际负载放电测试电池组容量

停电时/实际负载放电时,在线自动监测单体电池电压、电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,保证对电池状态的判断。

功能四:放电后充电电压监测

在放电完成后充电机对电池组充电时,本设备可以对充电过程中单节及整组电池电压进行监测可监测其充电电流大小(选配电流钳)并设定报警。

功能五:PC机无线监测功能

在100m内实现PC机对放电监测系统的无线数据监测、告警功能。

功能六:数据管理

完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合计算分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线,并生成报表。

三)、RTKR-II智能放电监测仪在线监测工作示意图:

蓄电池巡检仪-使用说明

安全注意事项 操作安全 ●在使用本产品前,请仔细阅读“安全注意事项”,以确保正确和安全的使用: ●本产品的安装、接线和调试工作,请由其备一定电气安全知识的技术人员来完成; 电气安全 ●在安装和接线时,请按照安装接线图来操作; ●在接线时,严格区分“工作电源线”、"RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”,以 避免损坏机器: ●接线时,注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线,确认无误后,再拔除蓄电池 巡检仪和电池巡检单元上的接线端了排,再去接电池端了上的连接线; ●蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数,即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池; ●在接电池端了上的连接线是,请注意电池的正负极性; ●上电前,请去人已经正确接地,“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采 集线”正确无误后,再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排,之后上电调试。 其他 本手册适用于KM-BU01蓄电池巡检仪和KM-BU02电池巡检单元产品; 1.概述 KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能。每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外。可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口。实现上位机通讯功能。

2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。 ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。 ●放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。 ●完善的故障报警功能。 ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。 ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出。 ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3.特点 ●可通过扩展电池巡检单元。实现120节单体电池电压采集功能。 ●最多可监测4组独立的蓄电池组。 ●配置灵活、操作简单。 ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。

直流屏检修及蓄电池活化手册

直流屏检修及蓄电池活化手册 直流屏)BDO(1.概述:BDO直流屏是选用艾默生网络资源有限公司研制开发的智能高频开关电力操作电源,由重庆斯拜迩科技有限公司全面生产和销售。 1.1设备规格型号名称、性能参数 1.1.1直流屏型号:标准一体柜GZDW33-60/220/10Y1; 电池型号:重庆安泰LCPA65-12,单支电池标称电压12V,电池容量65AH,共18支电池。 1.1.2性能参数 输入电压AC380V、电流AC24A; 输出电压DC220V、电流DC30A。 1.2设备结构简介(主要部件) 1.3系统工作原理及用途 1.3.1交流输入正常时:两路交流输入经过交流切换控制电路选择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相交流电转换为DC220V,经隔离二极管隔离后输出,一方面给电池充电,另一方面给负载提供正常工作电流。监控部分对系统进行监控和控制,充电和馈电的运行参数、充电模块运行参数分别由配电监控和模块监控电路采集处理,然后把信息

上报给监控模块。. 1.3.2交流输入异常或停电时:充电模块停止工作,由电池给负载供电。监控模块检测电池电压,放电时间,当电池放电到设置的欠压点时,监控模块告警。交流输入正常后,充电电模块对电池充电。 2.直流屏的检修维护:由于直流屏在电力系统中的特殊性和重要性,在正常运行的情况下,直流屏不能停电进行检修,因此平时只能加强对仪器仪表的巡检工作。 2.1观察两段进线红灯是否亮起(正常情况应亮),故障黄灯是否熄灭(正常情况是熄灭); 2.2观察交流电源切换开关LW1是否打在“0”位(0位是自动切换位,1位是I路交流电源,2位是II路交流电源,正常情况下应该在0位); 2.3观察调压控制开关LW2是否打在“自动”位(正常情况下应该在自动位,0为是停止位,1位是手动短接1组硅链单元,降压单元的压降减小,2位是手动短接2组硅链单元,3位是手动短接3组硅链单元,4位是手动短接4组硅链单元,5位是手动短接5组硅链单元); 2.4观察C级和D级的防雷开关应该处与闭合位; 2.5观察监控模块显示信息的液晶显示屏,及指示模块工作情况的电源指示灯和告警指示灯(绿色的用来指示电源,当发生告警时,红色指示灯亮,同时模块内的蜂鸣器发出告警音。当屏幕反白显示表示该设备与监控模块的通讯中断。); 2.6充电模块面板上的LED显示的是输出电压或电流,由转换开关进行切换,面板中部的三个发光二极管分别指示:绿色是模块输入电源正常,黄色是模块保护动作(包括交流过/欠压,缺相,输出欠压等),红色是模块故障(包括输出过压)。在正常运行下,只有绿灯亮,黄/红灯应该是熄灭。在红灯旁边有一个电位器,它主要是在手动方式下调节充电模块的输出电压,由于该电位器可使充电模块的输出电压最高达到286V,因此在系统正常时请勿随意调整该电位器。在电位器旁边是充电模块的自动/手动选择开关,正常情况应打在自动位,旁边是地址选择开关,拨码向上拨是1,向下拨是0,它主要是决定充电模块与监控模块通讯时的二进址地址。 2.7观察绝缘检测仪电源指示灯,运行灯和告警灯(电源绿灯应常亮,运行绿灯应闪烁,告警红灯应熄灭); 2.8观看电池巡检仪上显示的电池电压是否正常(一般电池电压在12V—14V之间); 通过以上8条的观察,可以达到对直流屏的维护工作。同时也可以通过对微机通讯系统直流系统的报警信息判断直流屏是否正常工作。在大修中,可以使用吸尘器和毛刷进行屏柜的清洁卫生打扫。 3. 蓄电池的检修维护:直流屏的蓄电池在每一年的大修中,应该进行一次充/放电,达到检测电池容量和活化电池的效果。 3.1检修准备 3.1.1两套1000W碘钨灯,三套5欧放电板; 3.1.2安全隔离线,警示牌; 3.1.3 6块砖块,绝缘手套; 3.1.4充/放电纪录表和笔; 3.1.5拔电池保险的专用工具; 3.1.6人员2人,计划时间2天。 3.2危险因素 3.2.1碘钨灯和放电板都是高发热元件,注意烫伤; 3.2.2直流屏在吹扫和紧固端子时是带电作业,因此要注意触电伤人; 3.2.3过放电会损坏电池,注意坏电池的回收或电解液流出造成的环境污染。 3.3安全措施 严格办理并执行第二种工作票;3.3.1.

蓄电池在线监测装置-蓄电池维护

LXJZ-D蓄电池在线监测装置 使用说明书 保定市领新科技有限公司

引言 蓄电池作为直流系统的电源是系统中十分关键的设备,必须对其进行规范合理、真实有效的日常维护。对于富液式铅酸蓄电池,可以通过测量电池的电压、电解液的比重和温度,查看电解液的颜色、极板表面的颜色、极板是否弯曲断裂、极板有效物质是否脱落等来判断电池的性能。而阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA),因其密封,无法通过以上手段进行检测。另外,由于蓄电池数量多,情况各异,人工维护蓄电池组的工作量很大,只能定期测试,不能解决蓄电池性能的突变问题,出现大量的测试盲点;随着VRLA蓄电池的大量应用,铅酸蓄电池的在线实时监测、早期故障诊断技术的创新与发展已经迫不及待。 “蓄电池在线监测系统”是利用国家重大科技产业工程“电动汽车”项目中“电动汽车车载充电器、电池管理系统及剩余电量计的研制”专题的研究成果,深入研究了站用阀控式铅酸蓄电池组容量特性原理,并结合当今国际、国内在蓄电池容量组监测领域共同认可的方法,建立了一套完整的容量计算模型,真正解决了蓄电池组容量在线监测和单体电池故障早期诊断的难题。经过长期的研究和实践,研制出了适用于发电厂、变电站、微波机站、UPS机房等行业部门的蓄电池在线监测系列产品,该产品系列具有国内领先、国际先进水平,并已通过了有关部门的测试和认证。

第一章产品概述 1.1 产品特点 蓄电池在线监测装置具有以下优越的特点: 独特的蓄电池组剩余电量监测方法 单体电池内阻测量 监测过程实时进行 信号采集过程安全、可靠 信号采集精度高 蓄电池组网络化监测 1.2 产品用途 蓄电池在线监测装置主要应用于发电厂、供电局等电力直流系统,通信机房和基站,铁路供电变电站,金融、化工、企事业单位的UPS机房等后备电源使用场合,监测大容量蓄电池组的电池内阻、剩余电量、基本参数等,为蓄电池组的日常维护提供重要的依据,保证蓄电池组的可靠运行。 1.3型号说明 1.3.1系统命名规则: LXJZ—□□□□ 电池路数0~110 电池类型2/6/12V 电池容量 20~2500Ah 产品型号A/B/C/D 产品简称 1.3.2系统配置

蓄电池在线监测解决方案

BCSU蓄电池组在线监测管理系统 一、概述 蓄电池监控的必要性 近年來随着經濟快速成長,通讯、电力、UPS等行业也快速发展,蓄电池的用量也迅速增加。在目前蓄电池使用中,並無法知道蓄电池運作狀況,往往直到事故發生後才知道蓄电池出了問題,比如說看似正常的蓄电池放电时却放不出电来,對於供電安全造成重大威脅。这种状况的发生主要原因在于蓄电池的运行状态没有得到有效的监测,一旦由多个蓄电池串联构成的蓄电池组中出现某一個蓄电池失效,就会导致整个蓄电池组不能正常放电。蓄电池作为安全不间断供电的最后一道保障措施,同时也是不间断供电系统里面最不安全的因素(據統計UPS系統無法正常供電所引發的事故中,其中有50%是由电池故障所引起)。由此可見,對蓄電池進 行在線監控,即時了解蓄電池的狀況是非常重要的。 北京群菱能源科技有限公司是一家专注于蓄电池检测维护、在线监测技术领域方面产品的开发﹑生产、销售的高科技公司,为全球工业后备电源用户提供高性能、可靠、稳定的蓄电池在线监测产品及优质的服务。已为国内外的数据中心、电力变电站、电厂、通信机房、通信基站等提供数以万计的蓄电池在线监测系统。 BCSU蓄电池在线监测系统是群菱公司推出的新一代产品,延续了原产品高性能的同时,对系统进行了全面的升级,不仅在性能上还包括接入第三方系统的方便性、实用性、方案配置的灵活性都处于行业领先地位。

成功案例 百度数据中心 北京电子商务中心 大唐多伦煤化工 中芯电子 无锡地铁 上海银联 西部管道各管理站 南方电网 宁厦电力 北京空管 二、BCSU 蓄电池组在线监测系统组成: 蓄电池在线监测管理系统由系统管理单元(主机)、电池组监测模块(内阻、容量)、单 体监测模块、系统管理软件等部分组成。系统采用模块化设计,数据采用三层结构进行传递,将现场的电池组信息由电池组监测模块、单体检测模块和内阻测量模块负责采集,通过监测主机进行数据管理,最终传递给数据服务器,由远程客户端进行数据和报警查询、统计、打印报表等。 1、 蓄电池组管理单元(BCSU 主机) 根据用户现场安装条件可选择外挂式或标准机柜式, 用于电池组监测数据、单体监测 数据的收集、电池组故障诊断报警、数据交互功能;该模块具有强大的数据处理能力,可以与多种通讯接口的设备进行对接用于数据的交互处理,同时将监测数据、报警数据和存储数据上传到系统管理软件;可以通过模块上8 英寸彩色触摸液晶屏进行电池组整组数据、充放 客户端 蓄电池组 单体监测模块 在线监测主机 群菱蓄电池在线监测示意图

DQU_DC28_G_电池采集器说明

DQU_DC28(G) 电池采集器技术说明书 w w w . n j k e j i n . c n 南京科进自动化有限公司

一、概述 用于监测蓄电池组的每节电池的端电压。以及机房温度、湿度、等机房环境量。提供了28个遥测量(模拟量)。 二、外形 图1.外形图 1. 液晶显示屏 2. 工作显示灯(VCC :电源灯;RXD :通信接收灯;TXD :通信发送灯; RUN :运行灯) 3. 工作电源输入端 4. 按键:“▲”上行键;“▼”下行键 ;“■”执行键 5. 遥测输入端子 6. 通信连接端子 1 2 3 4 5 6

三、技术指标 3.1监测量 a)模拟量:28个模拟量(24个电池量,4个直流量); 3.2指标: a) 直流电压量: 测量范围-5V +5V (2.5V直流条件下) 精度 0.5% b)通信接口: 电气接口(国际标准) RS485或RS232 通信方式串行半双工 速率300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps 数据格式N.8.1 连接方式全分布式,总线接口 规约DQU规约 c)供电电源: 电源电压-48 V (直流) d)环境条件: 温度条件0-45℃ 湿度条件10-90% 四、工作原理 DQU—DC28(O)由大规模集成芯片组成,包括:状态量光隔接口,模拟电接口,中央处理器,串行通信接口,电源等几大部分组成,其组成框图见图2。

图2.DQU-DC28(G)数据采集器原理框图 工作时中央处理器(CPU)不断循环采集各信号接口输入的信号,运算、存储。当上级计算机发来命令,将采集存储的数据以串行方式全部送出,实时数据送到中心站显示。 DQU—DC28(G)串行接口可以有两种工作方式。可被设定为RS-485接口。如果实际需要RS-232接口时,可以通过更换跳线进行设置,使通信接口变为RS-232口。 4.1模拟量接口 1) DQU-DC:隔离平衡直流模拟量(工作电源必须是隔离电源) 模拟量直接采样处理,差模电源必须在0~15V之内。 图3(a)YC0-23电池采样 图3(b)YC24-27直流采样

UPS电池巡检仪

UPS电池巡检仪 1. 概述 BU01 UPS电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能,每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外,可通过扩展BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口,实现上位机通讯功能。 2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池; ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻; ●放电计量:记录放电电压、电流、放电容量和放电时间; ●完善的故障报警功能; ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波 特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检; ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出; ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过 24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3. 特点 ●可通过扩展电池巡检单元,实现120节单体电池电压采集功能; ●最多可监测4组独立的蓄电池组; ●配置灵活,操作简单; ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行; ●通过液晶显示屏,实现人机界面可视化操作; ●完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容; ●完善的远程通信功能,通过RS485接口实现“遥测”,“遥信”等功能。

BAT-108电池巡检仪2.0

BAT-108 电池巡检仪 BAT-108型电池巡检仪功能是对蓄电池组的单电池电压的巡检和整电池组电压的检测,主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流屏内蓄电池组的电压监视。本电池巡检仪具有单电池和电池组的过压、欠压继电器接点输出,及音响报警指示;具有实时时钟;巡检仪内部核心电路与被测电池回路完全隔离,使仪表可靠性更高;具有RS232或RS485接口,可与PC机交换数据,实现遥测等功能。使用电池巡检仪可以使直流屏的蓄电池状态得以实时监测,能够及时发现失效电池,以保证直流屏的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。电池巡检仪也用于定期对蓄电池进行的容量测试试验,利用仪表的自动测量功能,可大大减少试验过程中繁琐的人工测量、手工记录等操作。本装置采用微机对采样信号进行即时分析和处理,检测准确、灵敏,能实时监测和显示直流系统电压。各种参数设定通过键盘输入,可灵活更改,人机界面友好。 1.功能及原理 测量功能: 提供108节单体电池检测,可测量任意规格电池,或者多节电池串连测量。 提供电池总电压与电池电流的测量。 提供1路电池温度监测,监测电池体表温度或电池安装环境温度。 校准功能: 通过LCD和按键校准各种测量值,操作方法见“操作说明”。 通讯功能: 配有标准RS-232和RS485接口,方便接入电站自动化系统,能够满足电厂自动化和电力系统无人变电站的要求。 人机接口功能: 系统配有LCD显示屏、薄膜键盘、声光告警器;通过LCD显示屏显示系统工作信息;通过薄膜键盘配合LCD显示可以方便快捷的完成系统的配置和参数的修改;系统根据设置参数自动处理系统告警,并用汉字显示系统故障内容,同时发出声光告警。

蓄电池全参数在线监测方案

蓄电池全参数在线监测方案

目录 1 概述 (1) 2 监控内容 (1) 3 设备配置 (2) 3.1 主站部分 (2) 3.2 子站部分 (2) 4 监控示意图 (2) 5 监控实现功能 (3) 6 产品技术参数 (4) 7 主要模块介绍 (5) 7.1 TA模块 (5) 7.2 收敛模块 (6) 7.3 TC模块 (8) 7.4 转换器 (9) 8 后台软件界面 (10) 9 产品技术优势 (11) 9.1 高稳定性 (11) 9.2 高安全性 (12) 9.3 抗干扰性强 (12) 9.4 在线自动内阻测试技术 (12) 9.5 高精度电压采集技术 (12) 9.6 监测设备内置智能分析功能 (13) 9.7 大容量数据存储空间 (13) 9.8 接入性好 (13) 10 产品安装 (13) 10.1 TA模块的安装 (13)

10.2 TC模块、转换器与收敛器的安装与接线 (14) 10.3 施工周期 (16) 11 售后服务 (16) 11.1 安装调试服务 (16) 11.2 产品保修 (16)

1概述 由于阀控铅酸电池性能稳定、自放电少、密封、经济等优点而迅速代替其他类型电池。阀控铅酸电池销售承诺至少十年使用寿命,然而很多用户惊讶的发现电池在使用了三到四年后就会出现故障,很少有电池使用寿命超过八年的,这主要是由于阀控蓄电池长期浮充运行后出现电池失水、负极板硫酸化、正极板腐蚀、热失控等,导致容量衰退。厂商大力宣传“免维护”电池和用户维护麻痹,使得不少用户得到惨痛的教训。在今天也很少有电池用户对自己的后备电源系统有绝对的信心。 目前,对蓄电池组的管理主要采用定期维护的方式。一般定期人工对电池的电压、内阻进行测量,每一年或几年对电池组进行一次核对性放电。 这种维护方式主要存在下面的缺点: ·维护工作量大,导致维护人员不堪重负 ·无法即时掌握蓄电池组运行真实数据及数据无法进行系统的分析 ·维护风险较高 为了能彻底解决以上问题,必须组建一个蓄电池在线监测系统,对蓄电池的单体电压、组压、单体内阻、电池内部温度等重要参数进行在线监测,一旦发现某个参数有异常或其变化趋势有异常时立即告警,使管理维护人员及时发现问题或潜在的隐患,及时进行处理,保证UPS系统的可靠性与安全性。 本方案实施后可以达到下面的效果: - 提前预警即将失效的蓄电池,排除潜在的隐患,确保UPS系统安全; - 无需进行定期的内阻、电压手工测量,节约人力物力; - 即时发现充电故障,延长蓄电池组寿命。 - 通过对数据的系统分析,积累不同品牌型号设备及蓄电池的实际运行经验,作为选型参考。 2监控内容 XX项目要求在线监测蓄电池组,监测内容包括电池的单体电压、单体内阻、单体电池内部温度、组压、环境温度及充放电电流,并配置监测软件,远程读取并显示数据,同时数据可接入到第三方监控系统中。

基于单片机的蓄电池监测系统设计

河南科技大学 课程设计说明书 课程名称电气控制技术 题目基于单片机的蓄电池容量测试系统设计学院农业工程学院__班级__学生姓名 指导教师___日期 2015年4月3日

专业课程设计任务书 班级:农电112 姓名:唐聪杰学号: 111403010224 设计题目:基于单片机的蓄电池容量测试系统设计 一、设计目的 熟悉专业课程设计的相关规程、规定,了解电力系统,电网设计数学模型的基本建立方 法和相关算法的计算机模拟,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的相关专业课程内 容,学习撰写工程设计说明书,对电力系统相关状态进行模拟,对电网设计相关参数计 算机计算设计有初步的认识。 二、设计要求 (1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应项目分析,建立数学模型。 (2)通过课题设计,掌握电力系统计算机算法设计的方法和设计步骤。 (3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算结果。 (4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及 实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 (一)设计内容 1.了解蓄电池容量测试原理; 2.设计基于单片机的蓄电池容量测试系统,包括软件和硬件; 3.利用protues软件对所设计系统进行仿真; 4.相关论文在学校图书馆中文数据库“万方数字化期刊”中查找。 (二)设计任务 1.建立相关算法、模型。 2.设计说明书,包括全部设计内容,对电力系统相关状态进行模拟。 3.总体方案图,仿真软件模拟波形图,计算相关参数。 四、设计时间安排 查找相关资料(2天)、确定总体方案,进行必要的计算。(1天)、对电力系统相关 状态进行模拟,计算相关参数,(2天)、 使用(MATLAB)等相关软件进行电路图系统图设计与仿真。(2天)、撰写设计报告(2 天)和答辩(1天)。 五、主要参考文献 [1] 电力工程基础 [2] 工厂供电,电力系统分析 [3] 相关设计仿真软件手册,如(MATLAB)等。 [4] 数学建模算法分析等 [5] 电气工程设计手册等 [2] 图书馆中文数据库“万方数字化期刊”其他相关网络资料 指导教师签字:年月日 基于单片机的蓄电池容量测试系统设计

EPS专用蓄电池巡检仪

EPS专用蓄电池巡检仪 1. 概述 BU01 EPS专用电池巡检仪是为满足EPS、UPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。电池巡检仪 BAT系列电池巡检仪是一种针对电源系统蓄电池进行实时、完善的在线检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证指令。目前已广泛应用于电力、通讯、交通、汽车等相关行业的动力储能电池的管理中。 主要功能与特性: * 24节电池电压全隔离检测,保证测量稳定; * 配合本公司高精度电流传感器与温度传感器,可测量电池组充放电电流与两路电池环境温度; * 2V、6V、12V电池自动分档测量,全范围量程精度保证优于0.2级; * 模块化设计、扩展方便,可配置1~16个电池采集模块,实现1~384节电池的电压采集; * 可监测两组独立的电池,参数独立设置; * 电池电压采集速度快,单体采集速度达ms级,与放电模块配合可扩展内阻测试功能; * RS485通讯接口,标准MODBUS通讯规约; * 安规和EMC符合CE认证 性能指标: BAT2.2/BAT2.3电池巡检仪性能指标 功能项目参数参数范围等级指数备注

供电范围43~300VDC或36~250V AC 功耗<10W 工作环境温度-5~+50℃ 工作环境相对温度10%RH~90%RH 大气压70~106KPa 机械尺寸216mm×94mm×38.5mm 重量约620g 通信波特率1200、4800、9600、19200bps可设置 电池组总电压40~500V ±0.2% 电池单体电压累加所得电池组充放电电流根据实际参数配置变送器±1.0% 本公司提供直流电流变送器电池温度2路0~75℃±1℃本公司提供温度变送器电池单体电压0.05~16V ±0.2% 2V电池系统 ±0.2% 6V电池系统 ±0.1% 12V电池系统产品图片 相关产品接线方式

铅酸蓄电池常见故障检测与处理

铅酸蓄电池常见故障检测与处理

铅酸蓄电池常见故障检测与处理 2007-11-28 第一节铅酸蓄电池检测程序 铅酸蓄电池的检查 (1)外观检查:变形,破损,渗漏,污染。 (2)电压检查:先测总电压,再测单只电池电压,并逐一检查连接是否完好。若连接松动,请焊接好。若发现单只电池电压不正常,再检查单格电压是否正常。 (3)电池安全阀的检查:先打开盖板,查看安全阀的周围是否有酸液等异常现象,用工具打开安全阀,检查是否有粘连,松动或损坏等现象。 (4)电池内部检查:主要检查项目:a.电解液:目测电池内部电解液的干湿程度,用木条探试观察湿润感。b. 检查电池单格电压进而判定“短路”或“断路”故障;测单格电压的方法是用万用表的探针接触电池内部内汇流排测量。(5)电池气密性检查:用血压计装的气压试验装置,对电池充气,压力在30---40Kpa,观察压力表是否稳定;也可将电池置于水中检查。 (6)容量检查(按JB/T10262-2001标准):将完全充电的电池按放电电流5A,放电终止电压10.50V/只,放电时应测量温度,并进行温度换算。容量是否达到要求。若容量达不到要求,应判为故障电池。 第二节铅酸蓄电池常见故障 1.电池漏液 常见的漏夜现象: 一是上盖与底槽之间密封不好或因碰撞,封口胶开裂造成,二是安全阀渗酸漏液;三接线端处渗酸漏液;四其他部位

出现渗酸漏液。 检查与处理方法: 先作外观检查,找出渗酸漏液部位。取开盖板查看安全阀周围有无渗酸漏液痕迹,再打开安全阀检查电池内部有无流动的电解液。完成上述工作之后,若未发现异常,因做气密性检查(放入水中充气加压,观察电池有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有渗酸漏液)。最后在充电过程中,观察有无流动的电解液产生,若有则说明是生产原因。充电过程中,有流动的电解液应将其抽尽。 2.变形 故障现象 蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程的。蓄电池在充电到容量的80%左右进入高电压充电区。这时,在正极先析出氧气,氧气通过隔板中的孔,到达负极。在负极板上进行氧复活反应: 2Pb+O2=2PbO+H2O+Q PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q 反应时产生热量,当充电容量达到90%时,氧气发生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加是蓄电池内压超过开阀压,安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。 2H2O=H2+O2 随着蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果蓄电池出现如下情况: (1)氧气“通道”变得畅通,正极产生的氧气很容易通过“通道”到达负极。 (2)热容减小,在蓄电池中热容最大的是水。水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。(3)由于失水后蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负板的附着力变差,内阻变大,充放电过程发热量增大。经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热。如散热量小于发热量即出现温度上升,使蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负表面反应,发出大量的热量使温度快速上升。形成恶性循环导致“热失控”,发生变形。 故障的检查和处理 一组电池(3只)同时变形,先作电压检查。如果电压基本正常。还应测量单格电压判断是否短路,无短路则说明变形是过充电产生“热失控”所致。应着重检查充电器的充电参数。电压偏高(44.7V以上的)无过充保护或涓流转换

BATM30巡检模块使用说明

BA TM30型蓄电池组巡检仪 使用说明书 一、工作原理 BA TM30系列蓄电池巡检模块由微电脑控制,采用串行总线方式,通过RS232(电流环型)通迅接口与上位机集中监控器相连接,实时检测蓄电池组的单节电池电压、环境温度,并将检测到的数据初步处理后上传至集中监控器,由监控器对所接收的数据进行分析处理。 二、型号命名 蓄电池组单节电池额定电压 BA TM30系列蓄电池巡检仪 三、功能特点 ?采用模块化设计,各模块独立工作,单模块可采集18节电池的电压、环境温度。 ?可根据电池节数按需配置巡检模块的数量,同一组巡检模块以地址区分。 ?各模块具有独立的隔离电源,输入电源范围宽(DC90V~DC270V)。 ?能够检测2V、6V和12V等多种等级的蓄电池,检测范围广 三、技术参数 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:≤90% 环境磁场:<400A/m 大气压:80-107kPa 工作电源范围:DC80V~DC286V 可测量蓄电池电压等级:2V、6V、12V 电压检测精度:±0.5% 温度检测范围:-50℃~100℃ 温度检测精度:±0.5℃ 数据采集时间间隔:30 S 通迅接口:RS232(电流环型) 通迅波特率:1200bps 功率消耗:<1W 重量: 四、安装使用说明 4.1接线 巡检模块组合接线图如下:

4.2地址拔码说明 地址拔码的作用是区分巡检模块的地址。 如下所示拔码开关的左边为高位,右边为低位,拔向数字端表示1。 1 2 3 4左图表示地址码为3 二进制表示 0011B 1 2 3 4在图表示地址码为11二进制表示1011B 注:如果监控器为本公司产品,监控器控多组巡检模块,监控器默认的地址分配如下: ①第一组巡检模块地址从0开始,依次为0,1,2,3,4,5,6 ②第二组巡检模块地址从7开始,依次为7,8,9,10,11,12,13 ③第三组巡检模块地址从14开始,依次为14,15 4.3使用说明 对照接线示意图,准确连接好所有的连线。 正常运行时,运行指示灯(绿灯)亮,每巡检一个周期后运行指示灯闪烁一次;与监控器通迅时通迅指示灯(红灯)亮,每通迅一次整组巡检模块的通迅指示灯依次闪烁一次。 使用中可能遇到如下问题: 1.运行指示灯不亮 可能原因:①工作电源回路接线不良或极性接反,重新接线。 ②巡检模块内部电路故障,通知厂家维修。 2.通迅指示灯不亮 可能原因:①通迅回路接线不良或发送、接收端接反,重新接线。 ②通迅接口部分电路故障,通知厂家维修

蓄电池电压巡检仪

新型蓄电池巡检仪的设计 汤乐化 (浙江金弘科技有限公司技术开发部浙江温州325604) 摘要:目前在消防应急电源系统中,蓄电池作为系统的能量来源,它的质量对系统的高效安全存在至关重要的影响,所以对蓄电池在线监测的产品也应运而生。根据传统在线监测系统的方法和不足,本文介绍的巡检仪采用单片机作为整个系统的核心,通过光耦对电池组和系统进行隔离,并对每节电池进行快速采样,通过软件算法缩小采样值与实际值的误差,以达到要求精度,本系统还提供了与上位机的通信接口。 关键词:蓄电池巡检仪,PIC16F77,温度补偿 0、引言 在房产,电力系统,交通指挥教,学校等行业中,停电将会带来巨大的损失和灾难,为此各种消防应急电源EPS得到迅猛发展,而作为EPS能量来源的蓄电池,其重要性则不言而喻了。但在实际运行中蓄电池的故障率却是很高,由于蓄电池组都是串联使用,所以其中只要有一节蓄电池损坏,整个蓄电池组就失去作用,只要有一节蓄电池性能下降,它将决定整个蓄电池组的供电能力,所以对蓄电池组中每节电池进行监测及故障诊断是非常重要的,只有这样才能保证EPS系统的高效安全。因此,蓄电池的检测已逐渐成为一个热点问题,各大生产厂商都在积极开发相关产品。但是由于这些监测设备价格高,同时在采样环节增加了安区隐患,再加上人们对其重要性的认识不够,所以监测设备并没有在大范围内实现普及。 当前市场上的蓄电池在线监测方法主要有整组监测,单电池电压监测,以及电池内阻在线监测。其中整组监测是指对整个电池组进行检测,从而无法筛选出已老化的电池;单电池电压监测是对整组监测的提高,它同时也对每节电池进行监测,这样可以判断出个别电池是否损坏,但是它只能发现损害较为严重的个别电池;电池内阻在线监测,是对电池进行内阻测量,它可以有效地发现性能下降的落后电池,但是该方法价格高,采样引线处理难,并且存在更大的安全隐患,而且技术含量高,精密度要求高,所以对大部分普通用户来说难于承受! 本文介绍的蓄电池巡检仪就是采用比较适用的单电池电压监测,并根据传

JDDJ电池巡检仪说明书V2.0

1.概述 JDDJ系列电池巡检仪,是我公司最新推出的用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品。可以同爱默生网络能源有限公司(原深圳华为公司)以及同其他厂家制造的监控器联机通讯。 该产品经过用户的多年使用及跟踪调查,产品经过了几次从新的设计,目前产品的设计序号为第三代产品,系统的软硬件进行了重新设计,提高了产品运行的稳定性、可靠性,经过我们一年多的统计,新设计的电池巡检仪的返修率小于1%。目前我公司该产品主要有四个型号:JDDJ-1A,JDDJ-2C,JDDJ-3A,JDDJ-4A具体区别见型号说明。新的产品主要改进是产品运行的稳定性,抗干扰性。为用户提供一个放心使用的产品是我们的最终的目标。 2.功能与特点 2.1.在线跟踪监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度; 2.2.采用160×80大屏幕液晶显示器,显示直观,数据量大; 2.3.平板嵌入式安装结构,不影响电池布置; 2.4. 带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传; 2.5 带有报警输出的继电器触点; 2.6 开放式协议,可与不同的监控装置联机通讯。 3. 型号说明 3.1 JDDJ-1A 最大可测量19路单只电池电压,电池组总电压,充放电电流,电池温度, 一组继电器报警触点,带有大屏幕液晶显示,该产品针对110V/220V系统12V电池的测量,具有RS485通讯接口。 3.2 JDDJ-2C 基本功能同JDDJ-1A,不带液晶显示,不测量电池组总电压,充放电电流, 没有报警触点。 JDDJ-2C巡检仪内有一个四位的红色拨码开关,具体定义如下: 3.2.1与艾默生公司监控通讯设置如下: 拨盘4是地址位,位于OFF地址为112,位于ON地址为113。 拨盘123为电池个数选择: 1 2 3 ON ON ON 对应 18只电池 OFF ON ON 对应19只电池 ON OFF ON 对应17只电池

《蓄电池巡检仪》.(DOC)

RTDC系列电池巡检仪 一、产品概况 RTDC系列电池巡检仪,是我公司推出的用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品。可以同爱默生网络能源有限公司(原深圳华为公司)以及同其他厂家制造的监控器联机通讯。 二、产品技术要求 一)、产品主要特点: 在线跟踪监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度; 采用大屏幕液晶显示器,显示直观,数据量大; 平板嵌入式安装结构,不影响电池布置; 带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传; 带有报警输出的继电器触点; 开放式协议,可与不同的监控装置联机通讯。 二)、产品配置: 显示器: 1.彩色液晶触摸屏: 10.2英寸、7.0英寸、5.7英寸、 2.单色液晶触摸屏:5.7英寸、5.1英寸 功能模块: 1.数据采集模块:ADC-10( ADC-20 );(或西门子PLC) 2.绝缘选线模块:RTDC-64B; RTDC-32B 3.电池巡检模块:RTDC-56B; RTDC-24B; 高频模块: 1.各个厂家的数字口模块 2.各个厂家的模拟口模块 3.监控器与各功能模块通过RS-485总线相连,可根据直流系统不同的接线形式和设计方案灵活配置。 RTBT-8610蓄电池内阻测试仪(蓄电池状态测试仪) 蓄电池内阻仪智能蓄电池内阻仪智能蓄电池内阻测试仪蓄电池状态测试仪 一.产品应用范围 1. 新电池配组验收测试; 2. 旧电池重新配组前进行内阻匹配性测试; 3. 日常测试:跟踪蓄电池内阻变化,并随时掌握劣化电池。 4. 核对性放电前后配合放电使用,查找放电前后内阻变化值,以判断落后电池。 5. 测试连接电阻、判断出锣固螺丝是否打紧,预防放电中连接电阻过大导致的 放电事故。

KTR3032T型蓄电池在线巡检仪

KTR-3032T型蓄电池在线巡检仪 1、概述 (2) 2、产品特点 (2) 3、功能框图 (3) 4、产品技术参数 (3) 5、前面板说明: (4) 6、后面板说明: (4) 7、特别注意: (6)

1、概述 KTR-3032T型蓄电池在线巡检仪可以对蓄电池单体电压、蓄电池组总电压、蓄电池组充放电电流和单体蓄电池环境温度进行巡回监测,实时反馈单体电池性能,并在出现欠压、过流充放电和温度超标时报警提示,及时发现性能恶化的故障电池。 2、产品特点 ●蓄电池与测量回路电气隔离,确保测量主机安全与数据的稳定可靠。 ●实时巡检32路电池电压,测量量程可达0-48V,满足单体端电压48V以内的所有蓄电池组成的电池组 ● 2路充放电电流(量程根据蓄电池组的容量选定),支持多种模拟输出信号的霍尔变送器 ●可精确测量每一节单体电池的表面温度 ● RS485通讯接口,MODBUS标准协议,RS232接口方便外接各种串口设备 ●主机直接巡检最多32路电池,无需复杂扩展与额外设置 ●各数据超过设定值声光告警提示,告警值可随意设定

●插拔端子接线,方便用户接线和后期的产品维护 3、功能框图 4、产品技术参数 项目技术参数 供电电源220V(AC)/12V(DC)32路单体电压0-48V (0-50V精度0.2%) 2路充放电电流0-300A(量程可选) 32路单体温度-55℃-125℃ 巡检周期<2S 工作温度范围-20℃—70℃ 相对湿度10%-90%RH RS485通讯速率软件设置1200—19200bps 通讯距离1200米

5、前面板说明: 设备正常运行时,工作指示灯绿色长亮,通讯指示灯闪烁提示正在指令下发或巡检数据上传,当有蓄电池数据超过设定的安全数据范围时,报警指示灯点亮。 电压,温度,充放电电流的报警范围都可以通过上位机进行设定。 指令格式请参照KTR-3032型蓄电池巡检仪通讯协议V1.0; RESET按键用于重置设备通讯地址和通讯速率, 按下RESET键,运行指示灯闪烁一下,设备地址恢复01,通讯速率恢复9600bps。设备正常工作后请不要随意按下RESET键,以免造成正在进行的通讯发生中断。 6、后面板说明: 在检测蓄电池电压接线之前,一定要先确认32节电池的连接方式,本设备可支持如下两种连接方式:

EPS专用电池巡检仪

EPS专用电池巡检仪 1. 概述 BU01 EPS专用电池巡检仪是为满足EPS、UPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。蓄电池在线监测系统的作用(1)

电池在线监测 一、蓄电池在线监测系统的作用 (1) 二. 蓄电池在线监测系统的主要功能: (1) 2.1 蓄电池状况时刻全面掌握 (1) 2.2 危险提前预警功能 (1) 2.3 管理决策功能 (1) 2.4 蓄电池内阻检测功能 (1) 2.5 总电压、总电流、电极温度、单体电池电压快速巡检功能 (2) 2.6 充放电过程全过程记录功能 (2) 三. 蓄电池在线监测系统的主界面 (2) 四电池巡检仪 (2) 一、蓄电池在线监测系统的作用 1、组网简单,维护简单、快捷、安全、可靠,提高直流系统的安全性和可靠性 系统时刻监测着每节蓄电池的内阻内阻、电压、充放电电流、温度等参数,时刻判断电池的状况,维护管理人员随时随地可以在计算机上看到蓄电池的各项数据,全面掌握蓄电池的状况。一旦有危险隐患出现,系统将以声光形式发出预警,提醒维护管理人员及时处理,避免事故的发生,极大地提高了供电系统的安全性和可靠性 2、延长蓄电池的使用寿命 蓄电池在线监测系统的投入使用,减小了因个别蓄电池劣化而造成整组蓄电池损坏的可能,相应延长了蓄电池的使用寿命。 3、节约成本 蓄电池在线监测系统的投入使用,维护管理人员可以随时随地掌握各变电站蓄电池的状态,大大减少了现场检测工作量,人工费用和车辆费用大大减少。 4、减少人员伤害事故 蓄电池在线监测系统的投入使用,使蓄电池参数的检测可以自动完成,不用人工到现场测量和接线,减少了人员伤害事故的可能性,同时也避免了由于现场由于检测造成设备损坏的可能性。 二. 蓄电池在线监测系统的主要功能: 2.1 蓄电池状况时刻全面掌握 系统时刻监测着每节蓄电池的内阻内阻、电压、充放电电流、温度等参数,时刻判断电池的状况,维护管理人员随时随地可以在计算机上看到蓄电池的各项数据,全面掌握蓄电池的状况。 2.2 危险提前预警功能 时刻判断电池的状况,一旦有危险隐患出现,系统将以声光形式发出预警,提醒维护管理人员及时处理,避免事故的发生。 2.3 管理决策功能 利用其功能强大的管理数据库,可以实现对蓄电池状态随时随地进行查询统计,帮助管理者极大地提高了管理效率和决策质量。 2.4 蓄电池内阻检测功能