文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水系统改造项目工程概况

给排水系统改造项目工程概况

给排水系统改造项目工程概况
给排水系统改造项目工程概况

第一小节给排水系统改造工程概况

1工程概况

1、本项目为2014年国资委建材机关服务中心海淀区老旧小区综合整治项目-定慧寺小区。位置于本市海淀区。11#、16#楼为地上16层,地下2层,30#楼为地上6层,地下一层,均为二类居住建筑。本项目本体改造为3栋住宅单体,总建筑面积23873.8平方米。

(1)改造内容:

1)更换楼内给排水立管,更换消火栓箱。

2)更换地下公共卫生间洁具,管道。

3)采暖系统干管(散热器不在改造范围内)、立管及支管更换,地下人防设备、排烟风机更换。

4)给排水外线系统,包括重建化粪池,给排水、消防管道及雨水管道的更换,增加雨水口。

(2)本工程给水系统分为两个区,地下二层到地上四层为低区,低区用水量由市政直接供水。五层到十七层为高区。高区的用水由地下无负压设备加压后提供。最高日用水量246.00m3,由各户水表计量。各点的供水压力不大于0.2MPa。

(3)本工程采用污废水合流方式,排水量为233.70m3,污废水出室外经化粪池处理后排入市政管。

(4)本工程采暖热源由区域换热站提供,供回水温度为75/55℃。采暖采用上供下

回单双管供暖系统。

(5)给排水、采暖系统共包含以下分项:给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统、采暖系统。

12.2各系统使用材料、工艺及做法要求

1、各系统试验要求

2、主要阀门试验持续时间

注:具体试验强度按照GB50242-2002相关要求。

12.3施工安排

1、施工组织

(1)施工组织系统

为了更快、更好地完成本工程施工任务,在质量和使用功能方面更上一层楼,我公司建立了以项目经理为核心的管理层,采取项目经理负责制,由项目经理负责工程全面的安排,项目部配备有技术员、安全员、施工员、质量员、预算员、材料员,责任到人,各负其职。

(2)施工人员安排

管道拆除阶段人员安排

装修阶段人员安排

(3)施工过程的重点控制

本工程安装阶段主要对住宅层给排水系统管道试压进行重点控制。第一步:原材料进场后要求严格统一的进行强度试验。

第二步:安装前管道加工丝扣要规范,安装管件时用力要均匀。

第三步:管道安装完毕后及时把系统串联并做好强度试验,符合规范要求再进行管道保护。

第四步:待各系统全部安装完毕再进行一次系统强度试验。

2、施工进度计划

(1)本工程面积大、施工流水段多,因此要密切与土建专业配合并合理组织人力,高效率、高质量的进行施工。

(2)保证进度的措施:多个施工小组,每个小组编制都以老带新。

3、组织协调

(1)积极配合好土建、电气及装修等工种在各阶段的施工,积极参与工程的图纸会审和工程协调工作,完成好分项工程的各项工作,在施工过程中严格执行施工方案及技术交底,在自互检、交接检的基础上接受监理工程师的检查和验收。

12.4施工准备

1、技术准备

首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。(1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。

(2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向。(3)熟悉、审查图纸,参加设计交底,办理工程洽商。

(4)依据ISO9002质量管理和质量保证标准编制工程项目质量计划确定关键工序,特殊工序并编制作业指导书。

(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,制定相应质量保证措施及质量预防措施。

(6)编制工程技术交底和安全技术交底。

施工方案交底计划安排表

施工计划交底计划表

2、物资准备

(1)编制材料计划任务书

(2)编制外加工定货计划,提出技术、质量要求及供方应提供的资料。

(3)塑料管材进场必须进行复试合格后才可以使用。

3、施工机具、工具

工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性:

某办公楼安防监控系统工程方案

监控系统是现代化管理与安全防的高新技术设备的结合,是集合现代多种科学为一体的技术的综合应用。本项目设计的监控方案的办公大楼是一个综合性的集商住、写字楼于一身的大楼。在这样一个活动区域相对分散的场所,安全保卫要做到不留死角相当困难,进入人员多,通道多,疏散时人车密集等都给管理带来了很大的压力。考虑到人力和物力,设备资源不能无尽止地增加,我们的指导思想是:人防与技防有机地相结合、分功能、分区域地进行监控,充分利用好资源,加强人员的管理。为了对主要进出口和通道、电梯厅、楼梯口、车库等处进行监视,以达到现代化管理和安全防的目的,特为大楼设计安装一套闭路电视监控。该系统具有图像信息切换、操作、处理、记录、显示等功能。本公司集多年专业从事弱电及安保系统工程设计、安装和服务的经验,结合建筑装潢设计方案,本着“安全可靠、便捷有效”的主导思想,提出本设计方案。根据建设单位提供的设计总体要求,并结合温岭总商会大楼监控的特点,本闭路监控系统设计以温岭总商会大楼的主要出入口、地下停车场、电梯厅、等为重要监控对象。并且,根据大楼的功能分布不同,我们将大楼分为地下层、裙楼、办公层、商住办公层几个区域进行监控,每个区域根据其功能不同有着不同的侧重点。我们本着“严密、安全、可靠、有效、经济、完善”为原则设计的监控系统方案,通过采用矩阵切换主机、高清晰度摄像机、高分辨率监视器、硬盘录像机等实现对受控点的安全管理与实时监控,充分提高大楼的防盗保安水平。 1. 系统设计任务书 *****局办公楼安全防系统经立项招标等工作,委托XX机电工程进行方案设计,工程任务书如下。 1.1 设防目的及总体功能 *****局办公楼位于*****马甸桥西北角,地下三层,地上二十五层层,为*****局办公用楼,建筑面积8万5千平方米,属一级风险工程。地下三层、地下二层为车库及设备用房,地下一层为职工餐厅,首层至五层为裙房,主要为餐饮、娱乐及各会议用房,六层以上为办公用房。 为确保*****局办公楼的部安全和防破坏能力,建立符合一级技术防级别的安全、可靠、先进的安全技术防系统,对保证*****局办公楼安全和现代化管理是十分必要的,在符合公安部门规定的前提下,编制此《*****局办公楼安全技术防系统设计任务书》。 建立*****局办公楼安全防系统最主要的三个目的:一是报警,及时发现警情,提示值班人员按预案进行及时处理;二是取证,提供接警后分析的依据并备案;三是及时发现并阻止人为的破坏活动。*****局办公楼安全防系统的设计畴有以下三个方面:

给排水工程设计概况

1.1.1给排水工程设计概况

序号 计 主要内容 1.2 污水 废水1.本工程采用污水、雨水分流管道系统,建筑物内采用生活污水与废水合流管道系统。管材及接口详见表格一。 2.地面以上楼层污水能重力流排出的重力流排入室外污水管,不能重力流排出的的污水排至地下室污水泵房集水坑后,经污水泵房提升后排入室外污水管; 3.室内一层预留排水管做至高出地面500mm,二三层均在板下预留排水接口,二层排水预留排水接口标高均为FL1+3.9,三层排水预留排水接口标高均为FL2+3.7,后续装修时厨房排水须经网框地漏后排入预留的污水管(专接厨房),此部分排水经隔油器处理合格后提升排入室外污水管。 4.地下室餐饮和超市的需要隔油的废水先排至地下二层的提升一体化成品隔油池后在排入室外污水管网。 5.所有卫生洁具的存水弯水封深度不小于50mm。空调机房地漏采用密闭地漏。 6.地下室集水坑潜污泵均为自藕式安装,每个防火分区内设定一个集水坑采用消防电源,坡道集水坑均采用两路电源。 7.一层污水排出管超30米的应设置清扫口,清扫口设置在板下。 8.公寓式酒店内卫生间采用同层排水,降板高度300mm.每层采用TTC排同层积水装置。 9.试压:压力废水管道按潜污泵扬程的2倍进行试压。 10.排水管做闭水试验,注水高度以一层楼的高度为标准,安装管道时应考虑试水措施,在30min分钟内不渗、不漏为合格,排出管道应以最底层排水设备至室外 排水井之全程注满水试验,在60min内不渗不漏为合格。 1.3 雨水1. 裙房大屋面采用虹吸雨水排水系统;机房屋顶以及中庭飘顶雨水均为外落水,排至2 2.420标高的大屋面,详见建筑平面;其余小屋面及雨篷为87雨水系统。影院屋面虹吸雨水斗及雨水管不得安装在影厅内。 2.雨水重现期:雨水排水系统排水能力虹吸设计按20年设计,和溢流一共按50年。雨水室外场地和道路雨水重现期取2年。公寓屋面采用87斗雨水系统。3.暴雨强度公式:q= 3306.63(1+0.8201lqP))/(t+18.99)^0.7735

安防系统工程施工设计方案

目录 第一章项目总述 (4) 1.1工程简述 (4) 1.2编制依据: (4) 1.3工程围 (5) 1.4本工程的特点与难点分析 (5) 1.4.1施工场地狭小 (5) 1.4.2系统牵涉单位多,需协调的专业多 (5) 1.5施工目标 (6) 1.5.1工期目标 (6) 1.5.2质量目标 (6) 1.5.3安全生产目标 (6) 第二章施工组织结构 (6) 2.1施工组织机构的设置 (6) 2.2驻现场项目经理部人员 (6) 2.3 项目岗位人员职责 (6) 2.4施工管理流程 (10) 2.4.1施工管理流程 (11) 2.4.2设备材料验货流程 (12) 2.4.3验收流程 (12) 第三章施工总体进度及劳动力、施工设施投入计划 (14) 3.1总体施工进度计划 (14) 3.2劳动力计划 (15) 3.2.1劳动力组织程序 (15) 3.2.2专业施工队劳动力的配置 (15) 3.2.3劳动力计划及劳动力动态图 (15) 3. 3施工设施投入清单 (16) 3.3.1施工的主要备表 (16) 3.3.2试验和检测仪器设备表 (18) 第四章总体施工方案 (19) 4.1基础工程 (19) 4.2安防网络系统实施方案; (20) 4.2.1系统介绍 (20) 4.2.2主要设备施工安装方法 (23) 4.2.3系统测试 (23) 4.3数字视频监控系统实施方案; (25) 4.3.1系统介绍 (25) 4.3.2主要设备施工安装方法 (25) 4.3.3系统测试 (27) 4.4门禁系统实施方案; (27) 4.4.1系统介绍 (27)

4.4.2主要设备施工安装方法 (28) 4.5防报警系统实施方案; (28) 4.5.1系统介绍 (28) 4.5.2主要设备施工安装方法 (29) 4.5.3系统测试 (29) 4.6系统调试 (29) 第五章现场的配合和协调 (30) 5.1与甲方的协调配合 (30) 5.2 与监理方的协调配合 (30) 5.3 与土建、设备安装、装饰等单位的配合措施 (31) 5.4与建筑设计单位的协调配合 (31) 第六章工程实施中几个重点及对策 (31) 一、工程实施与土建工程、装修工程在时间进度上的配合 (31) 二、系统 (33) 第七章工程质量保证措施 (33) 一、建立质量保证机构,强化工程质量管理 (33) 二、加强项目部质量管理工作,从提高人员素质人手 (33) 三、严把材料进货关,确保施工机具的正常使用 (33) 四、优化施工方法,达到预防为主的目的 (33) 五、加强工序质量检查,做好成品保护工作 (34) 六、质量保证体系 (34) 6.1 公司质量体系构成 (34) 6.2 公司质量体系运行情况 (34) 6.3 系统工程质量保证体系 (35) 6.4 质量保证措施 (36) 6.5 工序质量检验和质量控制 (36) 第八章确保工期的保证措施 (37) 8.1工期保证组织体系 (37) 8.2保证工期的组织措施 (38) 8.2.1 施工管理对工期的保证 (38) 8.2.2 资源配备对工期的保证 (39) 8.2.3 施工技术对工期的保证 (39) 8.2.4 工程质量对工期的保证 (40) 8.3实行多级计划控制 (40) 8.4减少交叉施工影响的措施 (41) 8.4.1在制定计划阶段 (41) 8.4.2在图纸会审阶段 (41) 8.4.3在施工阶段 (42) 8.5缩短工期的措施 (42) 第九章安全、文明施工的保证措施 (42) 9.1安全施工保证措施 (42)

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

市政工程给排水工程施工管理

市政工程给排水工程施工管理 关键词:市政工程;给排水;施工管理 1前言 在城市规划管理中,随着人们的物质水平的提高,对生活水平的追求也越来越高。给排水施工质量控制策略涉及很多方面,其中任何一个环节的疏漏都会影响到工程的质量,通常涉及到人、材、物,还涉及到时间和空间,它是一项贯穿于工程的整个过程且全面而细致的工作。因此,必须在很大力度上加强市政工程给排水工程的施工管理。2市政道路排水工程规划设计的任务及主要内容 市政给排水是指城市生活污水、工业废水、大气降水径流和其他弃水的收集、输送、净化、利用和排放。市政道路排水工程设计主要指建设在市政道路上用于收集、输送和排放城市雨水、污水的市政给排水设施的设计。市政排水工程规划一般分为城市总体规划中的排水专项规划、某一规划区(如工业园区)的总体规划中的排水专项规划和某一规划区(如工业园区)的控制性详细规划。市政给排水工程设计是一个系统工程,排水工程规划的目的之一,是通过规划在排水收集、输送、净化、利用和排放几个环节上的统一协调,使各环节的排水设施建设工程规模适宜,投资合理,运行中合理利用能源和资源。因此,市政给排水工程设计必须首先依据当地的适用的各阶段排水工程规划。 3市政给排水工程施工管理

3.1施工准备阶段 3.1.1编制施工计划 根据总体工程“先地下、后地上”的施工原则,首先安排给排水工程开工,其目的是完成“三通一平”中的水通和场地平整,并使排水系统及早具备排水能力,为施工现场的防洪、排涝发挥作用,为主体工程施工创造条件。 3.1.2划分施工任务 明确划分各施工区域界线,并以招投标方式确定各区域的施工单位。工程招投标书中对各区域内地下、地上工程由同一个单位施工,以利于地下与地上工程相互衔接和提高施工场地利用率。因此,施工任务应按“区域自治”和“接口明确”的原则划分。 3.2会审施工图纸 施工前建设单位、总承包单位、设计单位和施工单位应共同审核施工图纸,应注意下列问题:地下管线较多时,要防止管线相撞和管线两者之间的间距不够的现象发生,同时还要保证排水管线具有足够的坡度;大口径地埋的稳定性是由管道本身性质和土的变形模量共同确定的,当有可能出现失稳时,应采取措施避免。 3.2.1编制质量计划 总承包单位质量管理部门依据国家、行业有关规范和设计文件,结合本行业与本单位以往给排水工程已取得的成功经验和教训,编制给排水工程质量计划,确定施工期间的检验程序;质量控制点及控制点等级;质量检验方式与方法;质量检验记录与质量检验报告的填写、传

家庭影院系统工程设计方案

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 家庭影院系统工程设计方案 一.用求户需 1. 兼容多种格式音频信号,可以看电视和碟片; 2. 音效要好,多用于唱歌。 3. 可外接DJ、电脑、数字电视、DVD能上网。 二.系统分析 系统主要由播放系统、音响系统、视频显示系统构成。 1. 播放系统 播放系统具备对音频信号的产生、接受、存储、处理的功能。因为用户多用于唱歌,所以播放系统采用支持7.1声道的DVD硬盘播放机等设备。DVD 是目前家庭影院播放系统的基本配置,比较普及,价格也实惠。硬盘播放机内存大小500G 足以,兼容MP4、DVD VCD MP3、JPG等多种数据格式。 2. 音响系统与视频显示系统 音响系统需要话筒、调音台、效果器、功放、音箱等设备。为了使音效好,建议采用7.1环绕,为了实现最佳的7.1设置,SBL和SBR应该设置为direct firing 模式,一起放置在位于后面的墙上。这允许THX高级音箱阵列,或ASA技术去传递它的最好的效果。如果SBL和SBR不能被放置在一起,参考前置功放或后置功放的THX设置菜单为折中方案去最大化你的系 统潜力。7.1声道系统的作用简单来说就是在听者的周围建立起一套前后声场相对平衡的声场,不同于5.1声道声场的是,它在原有的基础上增加了后中声场声道,同时它也不同于普通 6.1声道声场,因为7.1声道有双路后中置,而这双路后中置的最大作用就是为了防止听者因为没有坐在皇帝位而在听觉上产生声场的偏差。因为人的耳朵分左右两个,这时如果你的后面只有一个中置喇叭,声场就会有所偏差,这个偏差会造成有时你觉得声音是比较靠近左边,因为你左耳先收到声音,有时又会觉得声音在右边,而且声场不会有立体感,几乎是很平面的声音,听起来不对劲。道理是:当你 的耳朵正面不是正对着发音点时,你需要两只喇叭来修正相位差,这是为什么听音乐要至少用两只喇叭(立体声)。所以,用两个后环绕喇叭所能 营造的音场与相位是家庭影院领域里更高级的配置。话筒灵敏度也要高、频带要宽,再配置调音台和效果器进一步提高听音效果和质量;因为采用7.1环绕 效果,功放也必须支持7.1DTS输出,具备多声道输入与多声道解码输出的功能;7.1声道需要一对主音箱、四个环绕音箱、一个中置音箱和一个超重低音音箱。视频效果要求不高建议使用液晶电视比较划算,也可以使用家用投影仪。 三.系统组成

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

弱电工程施工方案模板-安防系统设计方案

目录 第一章系统项目概况 (2) 第二章系统设计原则和标准 (3) 第三章系统总体设计和实现功能 (6) 第四章系统设计 (10)

第一章系统项目概况 **办公楼概况 中国电气进出口联营公司办公楼地处朝阳区CBD中心,地理位置优越,是适合现代商务办公的智能化办公楼。办公楼配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部。地下1层,地上部分7层,该办公楼大体分为两个部分,其中三层以上为本公司办公自用,其他房间为外租。地上二层左边第一间房间预设为弱电总机房,即:电话机房、CCTV系统控制、消防控制室等。 为适应本大楼安全保卫,体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则,安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术,多媒体系统集成技术,将电视监控、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统,实现对整幢大楼的安全管理与监控,为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。 **建议 从公共安全防范体系的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。 建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大楼

进行监控和管理,并接入大楼智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。 有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域财务室进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 第二章系统设计原则和标准 2.1.设计原则 我们在设计中国电气进出口联营公司大楼安防系统时遵循以下原则:先进实用;可靠稳定;升级维护;符合实际需求。 先进实用――在中国电气进出口联营公司安防系统设计中,先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为: 智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪;前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能;前端设备还

市政工程给排水管理要点

市政工程给排水管理要点 发表时间:2016-11-25T10:41:00.483Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:刘飞飞王利飞 [导读] 其作用是要及时的排除城市区域内所产生的生活污水、工业废水,同时还可以回收城市污水和令其净化再生,畅通城市水环境。想要整体提高城市排水工程的质量和水平,就必须做好市政给排水工程建设的管理及控制工作,保证整体水平向着合理化、科学化以及高效化的方向进行发展。 1. 金乡县市政管理局; 2.山东三山公路工程监理咨询有限公司 【摘要】市政给排水工程建设与人们的生活息息相关,尤其是现如今市政给排水管道系统成为了现代化城市发展不可缺少的基础设施,其作用是要及时的排除城市区域内所产生的生活污水、工业废水,同时还可以回收城市污水和令其净化再生,畅通城市水环境。想要整体提高城市排水工程的质量和水平,就必须做好市政给排水工程建设的管理及控制工作,保证整体水平向着合理化、科学化以及高效化的方向进行发展。 【关键词】市政工程、排水管理、工程管理 一、市政给排水工程质量管理的重要意义 市政给排水工程是城市中不可缺少的重要基础市政设施,大致可以分为三个子系统:供水系统、排水系统和循环水系统。城市建筑工程最为重要的组成部分包括了市政给排水工程的造价控制和管理工作,因此在工程建设过程中不断的加强和提高工程造价及管理水平,已成为排水工程合理规范的重要保证。建筑中的给排水工程是建筑物的血液运输系统,给排水工程质量的好坏直接影响着整体住宅楼是否能够正常运营。因此,对整个给排水工程的施工过程进行严格的质量管理控制,预防质量问题的出现,就成为了优秀工程建设的基础性工作。整体的市场给排水工程主要作用是,能够及时的将城市区域内排放的生活污水、工业废水以及自然降水进行排除,避免城市遭受到生活方面的污水灾害及暴雨积水的灾害。给排水工程还能够将城市内的污水进行净化再生,对城市内的水环境进行畅通管理,并维持城市内水资源的可持续利用。给排水系统的大部分网管都是埋在地下的,一旦给排水工程中出现问题就会直接影响到生产装置的正常活动,严重的甚至会造成一系列的事故。而针对性的发现问题并解决这些问题是需要比较长的时间的,因此在给排水工程的施工过程中,工程质量管理是十分重要的。 二、加强市政给排水施工管理水平的措施 1、注重施工设计方案的管理 给排水工程在施工中出现的质量事故因素大多都是由于潜在的施工环节的疏漏、质量体系不健全或者工程施工措施不落实。保证将一切有可能导致质量事故的潜在因素都消除在工程施工前期,这是工程施工进行的重点。要有一个周密完整的工程施工方案,在提出方案之前,首先做好预先准备,其中包括了解市政给排水工程管理任务的技术,认真阅读合同,了解工程所要完成的标准,详细对施工过程中要遇到的难题进行分析,最后制定一个符合标准的预先方案,为今后的施工过程打下坚实的基础。在市政给排水工程的施工过程中,工程管理人员要不断的进行跟踪式的监察,并与施工单位的质检人员和监理师一同进行,一旦发现问题就立即指出并改正,避免工程中工序结束验收时再发现不合格进行返工。 2、加强预防措施的管理 市政给排水工程的质量经常会受到多种因素的影响,因此在施工过程中要加强预防措施,例如,要提高对施工人员、施工设备、使用材料以及施工环境的详细调查和研究。进度控制主要是为了保证工程在合同规定的时间内完成竣工并可以正常使用,因此在市政给排水工程中进度管理是非常重要的。首先,在施工开始之前要认真分析施工方案,确保施工进度计划符合实际要求。做好充份的准备工作,减少外界不良因素的影响,降低施工过程中可能出现的错误率,清除质量隐患,避免因出现返工造成经济损失。其次,在施工过程中,不断地对实际进度与计划进度进行比较,随时监控进度,并对耽搁的进度进行因素分析,总结出更加好的解决办法,减少进度问题对整个施工过程的影响。 3、工程人员做好协调工作,落实工程责任制 任何施工建设都离不开安全保障体系,因为安全不仅关系到工作人员的生命也影响着工程质量及其社会影响,所以提高安全管理是施工过程中一项重要的内容。想要提高整体的工程质量就必须建立金字塔形的多层责任制。施工之工前要对施工地点进行细致的调查,了解不利因素的干扰,合理的建立一个全面的安全管理制度, 将监督安全措施应用到实际施工过程中,同时也要加强工作人员的安全意识,确保安全施工。所以在施工过程中,需要工程管理人员随时对管线工程的施工质量和施工进度进行监督,要求严格按照质量要求进行检查,并在进度上督促施工单位。 4、强化市政工程监理职能 在市政给排水管理中,施工单位质量的自控是基础,监理单位的有效监管是关键。总体来看,市政工程监理队伍的整体素质较差,监理业务不熟练。监理公司要对市政工程的相关监理人员进行培训,达到一人多能,为公司增添技术实力,因此需要专门的监理公司对这些市政给排水工程监理人员进行专业化培训,保证其自身的能力提高,为工程的监理工作添力。另外市政给排水工程的质量检测很大程度上依靠先进的设备,所以监理公司需要配备先进的设备,使优秀的人才和先进的器械结合起来,使检测手段逐步实现现代化,进而增强监理公司的质检实力。 三、给排水系统管理中的问题 1、给排水系统管理中的设计问题 在给排水系统管理的过程中设计问题是特别重要的问题,由于管道的设计一旦不成功或者不完善就会直接影响到给排水系统,导致其出现片面化的设计,直接影响到了给排水的效果。例如:在工程进行施工设计的过程中如果出现给排水系统部分管径不合理,雨水管径较小,这就会出现过水能力不足,导致城市在汛期常常会出现一些溢水的现象。同样的如果出现污水支管管径偏大而主干管的管径偏小,这就会使得给排水系统难以充分的发挥其管道系统的工程效益。另一方面,由于城市的地面属于相对封闭的,密封性好的设计能进一步阻绝雨水或洪水的渗透和下泄,这就会直接导致大雨强大与渗透率时,这样地表的流水就会因为不能及时的下泄,导致城市内出现内涝和汇流成洪水。 2、给排水施工单位质量管理问题 随着市政给排水工程施工高速发展,由原先许多工程分包企业已经逐步成长为总包型企业,这些总包企业一般会在分包工程中的质量

系统工程与多项目管理设计方案

系统工程与多项目管理 设计方案 1系统工程与项目管理的内涵 1.1系统工程概念 系统是由相互联系、相互作用的要素组成的具有一定结构和功能的有机整体。 系统工程是一门工程应用技术和方法。它从需求出发,综合多种专业技术,通过分析、综合、试验和评价的反复迭代过程和一系列逻辑相关的活动和决策,把用户需求转化为一组系统性能参数和一个适当的系统配置,开发出一个满足系统全寿命周期使用要求、总体最优的系统。 1.2系统工程特点 与其他专业技术相比,系统工程具有以下突出特点: (1)充分体现工程专业综合系统工程是一门跨学科的边缘性交叉学科。它要用到自然科学、社会科学、系统科学等多个学科门类的知识。工业领域的系统工程往往需要综合光、机、电、热、可靠性、仿真等多个工程专业的工程技术,需要不同专业、不同部门的专家共同参与,并且紧密配合、协同一致地开展工作。 (2)突出系统总体,强调整体优化系统工程把整个系统作为研究对象,突出系统总体层面的研究,充分强调系统的综合优化,而不是单一目标或单个分系统的优化,同时还追求实现目标的具体方法和途径的优化。 (3)以工作分解和综合集成为核心 系统工程先根据任务需求从整体出发确定系统的性能指标和功能结构,在总体指导下对系统进行工作分解与分析,确定分系统技术要求和结构方案,最后进行综合集成,实现系统整体功能。

(4)包含系统工程技术与系统工程管理两大过程 系统工程的目标就是通过系统工程技术与系统工程管理两大并行的优化过程开发出满足用户需求的综合最优的系统。 1.3项目管理概念 项目可定义为:在一定的约束条件下,具有特定目标的一次性任务。项目不仅定义为单一的、一次性的具有专门组织形式的复杂任务,而且随着环境和客观条件的变化,项目还要能够不断进行自我调整和完善项目管理给人的直观概念是“对项目进行的管理”。其目标是在范围、时间、成本和质量等限制条件下尽可能高效率地达到目标。它涉及资源、需求和目标、项目组织、环境各种要素。综上所述,可将项目管理定义为:在资源约束下,通过一个临时性的专门的柔性组织,运用系统论的观点、方法和理论,对项目进行高效率的计划、组织、领导和控制,以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化,是以项目为对象的系统管理的方法。 一个项目从始到终的整个过程构成了项目生命周期。 1.4项目管理特点 与传统的职能管理相比,项目管理最大的特点是注重综合管理,并且有严格的时限。其特点主要表现在: (1)项目管理具复杂性和创造性。项目管理自成学科,有其完备的知识体系。其内涵、环境、过程、结果等构架使每一项目都会迥异。项目管理需通过不完全确定的过程,在确定的要求内,完成不完全确定的产品、过程和服务实现。 (2)项目管理全过程都贯穿着系统工程的思想。项目管理把项目看成一个完整的系统,依据系统论“整体一分解一综合”的原理,可将项目系统分解为许多责任单元。责任者明确分工和责任并按要求完成目标,然后汇总、综合成最终的成果。时,把项目看成一个有完整生命周期的过程。强调部分对整体的重要性、阶段与全过程的协作,以避免局部或阶段影响整体或全过程的情况发生。 (3)组织的临时性和高度柔性。项目组织形式或团队的形成应以完成项目目标为准则,项目组织会随着项目的产生而产生,随着项目的结束而终结。 (4)管理方法的开放性。项目管理采用先进的管理理论和方法。例如采用全而质量管理、

安防工程的设计程序和步骤word版本

安全防范系统工程的设计方案 安全防范系统工程的基本设计程序和方案如下 1.建设单位提出初步设计任务要求 建设单位对安全防范的要求和达到的防范目的应以设计任务书的方式给出。在建设单位设计任务书中,建设单位将依据建筑的具体功能及上级主管部门对安全防范工作的要求和规定,确定防范区域部位、设备选型和控制水平的详细要求、要求达到的防范目的、对系统建筑物中重点防范目标(如金库、重要档案部门、贵重物品柜台、重点出入口等)防范的特殊要求、防范等级等详尽内容,用书面材料方式形成对安全防范系统的设计任务书。 2.建设单位提供现场平面图纸资料,以供设计参考。 如建设单位无平面图纸资料提供,应现场进行勘察测绘。图中应包括建筑物内部结构、供电网、电话线网、有线电视网、计算机网,以及综合布线网的布线路由、走向、使用情况、建筑物内电缆井、管路通道、配电室、重大机械设备和干扰源分布情况。 3.工程现场实地勘察 由工程设计人员与建设单位人员一同根据建设现场平面图进行现场勘察,主要勘察项目为:建设单位要求安全防范区域内环境情况;建筑结构;视场角;光照条件;报警探测器和摄像机等前端设备安装数量、最佳安装位置、布线方式;确定初步敷设传输线路径和距离;敷设传输线需安装管路、线槽和固定条件;现场内各种设施分布;现场中有可能对前端设备安装、使用的影响因素;监控室设置位置、面积、

控制台和电视柜(墙)安装位置和形式、供电情况;室外敷设传输线路径、高度和需要的防护措施;埋地管线时,原有地下设施情况、道路、车辆、环境设施的影响;核对平面图标注尺寸等各种资料,形成具有文字记录和必要草图的现场勘察数据资料,整理后形成现场勘察报告。 4.根据勘察结果,进行系统方案设计,提出系统基本组成,画出系统图,做出系统初步概算,并对建设单位初步设计任务书提出修改意见。有时需确定几套系统方案,供建设单位选择比较。 5.与建设单位共同商定系统设计方案,共同起草正式设计任务书。 6.根据与建设单位确定的方案和正式设计任务书,进行初始方案设计。初始方案设计包括以下资料: (1)安全防范工程系统图构成、基本原理。 (2)平面布置,基本布线图(在用户平面图基础上标明敷设线路走向、前端设备安放位置和分布。 (3)系统设计说明书(系统方案基本功能介绍、工作原理、方案说明、预期达到的防范效果、采用设备性能说明等内容。 (4)设备、器材、辅材配置明细表(包括设备型号、产地、主要性能指标、数量、设备器材价格、工程概算。 (5)需要向建设单位及有关部门提出的协助和解决的问题和条件,如对建筑设计部门提出的电缆井要求、预留位置和敷设传输线管道。综合布线管网设计中安防系统敷设传输线安排和要求的设计建议书。由建筑设计部门在建筑设计时统一考虑的其他项目要求。需由建设单位配合的事宜等。 (6)其他建设单位要求提供的有关技术资料。

给排水工程量计算-案例1讲课讲稿

给排水工程量计算-案 例1

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右) 工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管): 一、给水系统

(1)管道 DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m DN40:3.0(垂直) DN32:3.0×2(垂直)=6.0m DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m (2)管道支架 垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。 水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。 支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg (3)管道涂刷 埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡ 管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+ 7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡ (4)管道冲洗、消毒 DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m (5)阀门 截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个 (6)水表 螺纹水表:DN25:6个 (7)套管 钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3= 0.3m; DN80:1×0.3=0.3m。 刚性防水套管:DN50:1个。 二、排水系统 (1)管道

安防系统工程设计施工方案

闭路监控系统技术解决方案 *****科技有限公司

目录 第一部分:设计原则 (3) 一、系统概述 (3) 二、系统设计原则 (3) 第二部分:施工组织设计 (4) 1、安防系统现场管线设计 (5) 2、保证工期的技术措施 (5) 3、施工组织和管理 (6) 4、主要技术质量、安全措施 (7) 5、专业施工方案 (7) 6、施工计划表 (8) 第三部分:设计方案 (8) 1812 A、闭路电视监控系统 (9) 一、系统概述 (9) 二、系统功能特点 (9) 三、系统组成 (9) 四、系统配置 (14) 第四部分:系统质保与工程服务 一、系统质保 (17)

二、工程服务 (18) 第一章设计原则 1.1 系统概述 随着经济水平和科学技术的飞快发展,人们对居住环境和安全防范要求不断提高,“智能化”系统随之引入了现代住宅小区和工厂建设中,公司生产管理系统日益智能化、规范化,同时工厂软硬件智能化程度越来越成为人们关注的焦点,已成为人们选择是否入住的重要条件之一。建设智能工厂的主要目的是提高工厂的管理和安防质量,给公司员工带来多元化信息和安全、舒适、健康、便利、节能的生活环境。本方案以此为着眼点,在设计中充分考虑,结合实际情况,提供一个方便、安全、舒适的理想环境,同时尽可能降低集团公司安全管理的费用,提高管理效率。 本公司主要从事闭路电视监控、防盗报警、楼寓可视对讲系统等安防系统的工程咨询、设计、施工。公司拥有良好的器材供货渠道和信息网络以及高素质的安防工程设计人才、专业的技术安装施工队伍。工程安装多年,承接了中国秦山核电站生活区安防系统、杭州UT斯达康办公大楼安防监控系统、环西湖沿线治安管理监控系统以及正泰集团销售中心监控系统和电力变压器公司监控系统等许多重大工程项目,并受到了客户的一致好评,公司完全具有独立承担弱电系统工程的能力,保证此项工程在技术上有相当的先进性,施工质量达到一流水平,实现为员工建成智能工业园区的最终目标。 根据浙江富轮集团厂区的各种具体情况和实际需要,整个安全技术防范系统是由视频监控系统组成,保留对厂区防盗报警系统及巡更系统的可行性建议。 1.2 系统设计原则 为保质保量完成厂区外围及生产区安防监控系统工程的设计与实施,我们遵循以下设计原则: A、可靠性的原则 安全技术防范系统作为工厂安全的必要管理辅助手段,首要的问题是可靠。我公司从事智能化工程多年,对众多品牌器材的性能参数积累了丰富的经验,在器材选型时,我们结合具体要求和实际情况,精心选择功能理想、技术成熟的产品。所选设备具备抵御环境影响的能力,工作稳定可靠,并能适应室内、外昼夜全天候工作。在视频信号和控制信号传输上,我们运用特殊方法,并采用合理的拓扑结构,实现视频信号和控制信号的无误传输,充分发挥前端设备的优良品质。 B、先进性与实用性统一的原则

建筑给排水工程概述

第一章室外给排水工程概述 1.0引论 (一)给水排水工程在经济建设中的任务(二)给水工程概述 室外给水工程定义:为满足城乡居民及工业 生产等用水需要而建造的工程设施。 室外给水工程的任务:自水源取水,并将其 净化到所要求的水质标准后,经输配水系统 送往用户。它包括水源、取水工程、净水工 程、输配水工程四部分。 室内给水工程的任务:按水量、水压供应不 同类型建筑物及小区的用水。根据建筑物内 用水用途可分为生活给水系统、生产给水系 统和消防给水系统。 (三)排水工程概述 室内排水工程的任务:把建筑物内的污废水和屋面雨、雪水收集起来,有组织地、及时畅通地排至室外排水管网、处理构筑物或水体,为人们提供良好的生活、生产、工作和学习环境,并为室外污水的处理和综合利用提供便利条件。 室外排水工程的任务:收集各种污水,并及时的将其输送至适当地点,最后经妥善处理后排放至水体或再利用,它包括排水管网、污水处理厂、排水口等。 (四)水的循环利用 1.1室外给水工程概述 (一)水源 以地下水为水源的给水系统:井群——集水池——泵站——水塔——配水管网 以地面水为水源的给水系统: 取水构筑物—取水泵站—水处理构筑物—清水池—送水泵站—配水管网(—水塔) (二)取水工程 取水工程要解决的是从天然水源中取水的方法及取水构筑物的构造形式等问题。 地下水取水构筑物:管井、大口井、渗渠、辐射井、复合井 构筑物地表水取水构筑物:河床式、岸边式、浮船式、低坝、低拦栅 (三)净水工程 主要任务:对源水进行处理,使其满足生活饮用水卫生标准或工业用水水质标准。 处理方法:地下水——消毒;地面水——混凝、沉淀、过滤和消毒 1.混凝:即混合絮凝,向水中投加一些混凝剂,使混凝剂对水中的胶体粒子产生作用,使胶体颗粒互相聚合,形成絮凝体。 2.沉淀:当水流进入沉淀池之后,水中的絮凝颗粒一方面随水流向前运动,一方面在重力作用下下沉,大于或等于临界沉速的颗粒沉到池底,使水得以澄清。 3.过滤:用滤料层截流水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。 4.消毒:并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物,同时保证净化后的水在输送到用户之前不致被再次污染。