文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 回填土处理

回填土处理

回填土处理
回填土处理

关于遵义小学回填土处理方案

因工程所在场地在场地平整过程中回填施工过程未按相关要求进行分层夯实,回填土深度不均,为0~6.0m,在日后的使用过程中会因回填土的自重固结而引起地面沉降。为减少因回填土沉降而引起的室内地面开裂、室外道路和运动场地等的破坏,根据2014年4月27日桩基施工专家评审意见,场地需对回填土进行夯实或挤密处理。

根据现场实际土层情况并结合我院以往实际过程的经验,拟采用以下回填土处理方案:

一、前期准备

回填土处理应待桩基施工完毕,桩身混凝土强度达到设计要求后进行。在进行回填土处理前,首先应查明需要处理的范围,填土材料是否和地勘描报告述相符,选择合适的回填土处理方案。其次对现标高位置填土进行人工夯实(或者水夯),后续的填土应严格按照规范要求回填夯实。建议对回填土深度小于1.5m的区域可仅采用人工夯实处理,对回填土深度大于1.5m的区域可采用下述处理方案。

二、建筑物室内及周边回填土处理方案

1、注浆加固:

加固材料可选用水泥浆液、硅化浆液和碱液等固化剂。对人工填土地基,应采用多次注浆,间隔时间应按浆液的初凝试验结果确定,且不应大于4h,可选用旋喷注浆法。注浆加固技术的核心是材料和工艺,注浆材料、方法、灌浆量、灌浆压力等因素对注浆效果均有很大影响;回填土的土层特性对灌注材料及施工方法的选用有极大关系。故正式施工前必须进行试注浆以确定相关施工措施。但注浆材料(硅化浆液和碱液)可能引起环境污染,对较松散回填土,

注浆量难以控制,造价较高。

2、沉管砂石桩

建议沉管砂石桩桩径为300mm左右,采用梅花形或者矩形布桩,桩间距根据荷载大小和场地土层情况,并结合所采用的振冲器功率大小综合考虑。桩顶标高以上应设置200mm厚的级配碎石层,再施工一层地面。正式施工前应进行成桩试验,试验桩一般为7~9根;正式施工时,要严格按照设计的桩长、桩径、桩间距、碎石灌入量以及试验确定的桩管提升高度和速度、振密挤压次数和留振时间、电机的工作电流等施工参数进行施工,以确保碎石挤密桩桩身的均匀性和连续性;施工应从四周边开始向中心进行,相邻两桩必须跳跃间打。施工顺序为吊机进场→振孔器就位→振动挤土成孔→提起振孔器倒入碎石→重复振捣注碎石→制桩至孔口→移位至下一点。施工完成后对桩体可采用重型动力触探试验;对桩间土可采用标准贯入、静力触探、动力触探或其他原位测试等方法。

沉管砂石桩对回填土挤密效果良好,但在施工过程中需采用振动打桩机沉桩,对工期影响较大。

3、灰土挤密桩

利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内夯填灰土成桩。建议桩径采用300mm左右,桩距根据试验结果确定,桩孔按梅花形布置。桩顶标高以上应设置200mm厚的级配碎石层,再施工一层地面。灰土挤密桩施工顺序应先外排后里排,同排内应间隔1-2孔进行;对大型工程可采取分段施工,以免因振动挤压造成相邻孔缩孔成坍孔。成孔后应夯实孔底,夯实次数不少于8击,并立即夯填灰土。施工顺序为桩成孔→清底夯→桩孔夯填土→夯实→移位至下一点。

灰土挤密桩对回填土挤密效果良好,可采用洛阳铲成孔,为不影响工期,应选用较小的夯实机组,在上部结构施工过程中同时进行填土处理。

4、夯实水泥土桩

夯实水泥土桩是采用人工或机械成孔,选用相对单一的土质材料,与水泥按一定配比,在孔外充分拌和均匀制成水泥土,分层向孔内回填并强力夯实,制成均匀的水泥土桩。桩孔直径为300mm左右;桩孔宜按梅花形或方形布置,桩距根据试验结果确定。桩顶标高以上应设置厚度为200mm的级配碎石垫层;施工顺序为桩机就位→桩成孔→桩机移位→桩机移位→填夯→成桩→移位至下一点。隔排隔行,间隔1~2孔跳打,成孔后立即回填,以防止邻孔之间互相挤压造成相邻孔缩孔或振动坍塌。该方案可采用钻孔或洛阳铲成孔等方法成孔,施工较简单,可就地取材,经济性较高。且成孔时可以逐孔检验土层情况是否与勘察资料相符合,不符合时可及时调整设计,保证地基处理的质量,但是养护时间较长。

夯实水泥土桩对回填土挤密效果良好,可采用洛阳铲成孔,具有水硬性,但其处理深度不宜大于6.0m,因为本工程填土深度最深约为6m,建议采用。

三、运动场等远离建筑物的室外场地回填土处理方案

针对运动场等区域回填土因为无需考虑对已施工建筑桩基的影响时可采用强夯处理,但是当强夯施工所引起的振动和侧向挤压对邻近建构筑物产生不利影响时。应根据场地与建筑物之间的距离及夯击能量合理布置强夯点,并应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。施工前应选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。

四、其余需说明的问题

(1)因本场地回填土为新近填土,即便采取处理措施,也不能根除因填

土自重固结引起的地面沉降,回填土处理只能减少填土的沉降量。

(2)处理深度均为回填土土层厚度。

(3)以上四种方案供建设单位和施工单位根据现场实际情况进行参考选用。

(4)回填土处理需由具备专业资质的施工单位进行施工,在大面积施工前必须进行试处理,要求处理后的复合地基(或强夯后的回填土地基)Es不小于4.0MPa,地基承载力特征值不小于80kPa(以上数值仅供参考,请地勘单位核实);

(5)试处理后施工单位应编制详细的施工方案,并报建设单位、地勘单位和监理单位批准。

(6)上述措施中,各项指标如桩径、桩间距等仅供参考,建议采用桩径较小、布桩较密的处理方式,以达到对回填土的挤密效果。

湘潭市建筑设计院

2014-5-7

海边回填土沉降处理方案

处理方案 一、工程概况 Xx地区沥青路面已完成,该路面全长约100米,需要支护长度约120米,边坡面积约3600 m2。 从外观现状看,此地区为不稳定区,近几年来由于回填土沉降等原因,出现路面开裂问题,影响道路通行和场地使用,对通行及使用带来极大的安全隐患,因此为保证使用安全,采用如下方法进行防沉降处理。 二、技术方案 施工采用排桩、地下挡墙及有组织排水 1、排桩,地下挡墙处理长度为120米,设计桩径 800mm,排桩间距3米,灌注桩总长度10米, 桩体采用C30钢筋混凝土,排桩顶部设钢筋混 凝土冠梁,梁冠断面800*400mm。 2、地下挡墙连续设置在排桩中间,高度2m,墙 厚500mm,底面标高-2.4米,挡墙底部设置 300mm后混凝土垫层,宽度1.2米。 3、排水沟总长约180米,内径500mm,,坡度为 0.5%,距离排桩约1米位置设置。 三、附图

四、人工挖孔桩施工方案 1、编制依据《建筑施工手册》、《混凝土质量控制标准》(GB 50164-92)、建筑地基基础工程施工质量规范(GB50202-2002) 、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 2、主要施工方法 1.施工测量 该工程拟投入的仪器主要有经纬仪和自动安平水准仪等。 开挖前应根据场区二级控制点,作为轴线控制和放样的依据。用经纬仪测出各控制线及轴线,用钢卷尺丈量各桩心位置,为了便于轴线、桩中心和垂直度复核,于各桩四周定四根木桩控制轴线位置,书面报请技术负责人复核,认定签字后开始护壁第一模施工,第一模施工时混凝土护壁应高出自然地面150mm.护壁第一节后,将各轴线及控制标高引至护壁上口用竹片钉出标准轴线或桩中心线,并用红油漆做上标记,便于桩标高及中心的控制。 2.人工挖孔桩成孔施工 2.1桩基施工注意事项 每天施工前,应安排下井人员对已做护壁进行检查,在无异常样情况下,才能进下模成孔的开挖。

常用地基的处理方法

常用地基的处理方法 【摘要】 给大家推荐一个常用地基处理的资料。 【关键词】 序言、地基的处理的主要方法、常用的地基处理方法 序言 基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 地基的处理的主要方法 利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行: 1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施; 2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;

地基回填处理方案

小湾水电站南涧移民安置工程 地基回填处理施工方案 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司小湾水电站南涧移民安置工程建设管理部 2014年5月

一.设计规范及适用范围 (1)《城市用地竖向规划规范》(CJJ 83-99) (2)《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) (3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (5)《工程土方与爆破施工及验收规范》(GBJ201-83) (6)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (7)其它现行的国家标准、行业标准以及有关技术规范。 本方案适用于小湾移民安置区灵宝山和庚元平掌安置点场平地基土方回填碾压及道路路基土方回填碾压。 二.施工设计要求及施工工序 1.土石方回填 1、场地等级划分及压实要求 填方区场地土石方压实系数不小于0.94。 2、回填材料及施工机具 1)碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下填料,最大颗粒粒径不得超过每层铺填厚度的3/4。 2)粘性土应控制其含水率,含水率应为施工前测定回填材料最优含水量的±2%,测定应符合相关试验规程规范规定,不能用淤泥回填。 3)填料中不应该含有盐晶,盐块或含盐植物的根茎、垃圾等杂物。 3、主要机具: a.装运土方机械:铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等;

b.碾压机械:平碾、羊足碾和振动碾等,压实机械的选择一般应通过野外碾压试验确定,在初步选择压实机械主要考虑以下原则: ①应以现有机械为主,按设计标准和施工要求选择压实机械。 ②粘性土应优先选用气胎碾、羊脚碾;砾质土宜用气胎碾、夯板;堆石与含有特大粒径(大于500mm)的砂卵石宜用震动碾。 ③应与土料含水量、原状土的结构状态和设计压实标准相适应。 ④满足施工强度要求,设备类型、规格与工作面大小、压实单位和施工季节相适应。 c.一般机具:蛙式或柴油打夯机等; 4、作业条件: 1)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和要是变数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过取样实试验检测来确定。 2)填土前应对填方基底和己完成工程进行检查和中间验收,合格后要做好隐蔽检查和验收手续。 3)施工前,应做好水平高程标志布置。如大面积场地上或地坪每隔一定距离钉上水平桩做好水平标志。 5、土石方填筑要求 工艺流程:基坑底地坪上清表→检验土质→碎石、砂土拌和→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收 1)填土前,应将基土上的基地表面上松土清至本土,然后将基土上的基地表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。

地基处理常规方法

地基处理常规方法介绍及设计、施工管理中应注意的事项 一、地基处理的目的 地基处理的目的是对不能满足建筑要求的地基(包括软弱地基和不良地基,如软粘土、冲填土、杂填土、饱和粉细砂、湿陷性黄土、泥炭土、膨胀土、冻土、盐渍土、岩溶等)进行改造,以增加其强度、稳定性,减少地基变形,消除液化性。经过处理后的地基称为人工地基。 不同的地基土有不同的工程特性,不同建筑物对地基有不同的要求,因此处理的目的和处理方法是有别的。 地基处理按处理原理和作法大致可分为排水固结法、振密挤密法、置换及拌入法和加筋法四大类。 二、常用的地基处理方法 常用的不良地基处理方法可归纳为十三类,见下表。 类型处理方法适用范围 换填垫层法砂石垫层、素土垫层、灰土垫层、工业及民用废渣垫层厚度不超过3m的淤泥、淤泥质土,湿陷性黄土、素填土、杂填土、暗沟 预压法堆载及真空预压、降水预压、联合预压大厚度淤泥、淤泥质土及 饱和的冲填土 强夯、强夯置换法动力固结砂土、碎石土、低饱和度粉土 与粘性土、杂填土、湿陷性黄土 振冲法 振冲挤密与置换振冲置换适用于砂土、粉土、粉质粘土、素填土、杂填土,振冲挤密适用于粘粒含量不大于10%的中粗砂 砂石桩法振动或锤击成桩松散砂土、粉土、素填土、杂填土 水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)长螺旋钻孔灌注、振动沉管灌注,管内泵压混合料成桩粘性土、粉土、黄土、砂土、 素填土、淤泥质土 夯实水泥土桩法冲击、沉管、螺旋钻探及人工洛阳铲成孔地下水位以上的 粉土、素填土、杂填土、粘性土,处理深度小于10m 水泥土搅拌法用水泥或其它固化剂、外渗剂进行深层搅拌成桩,分干、湿两类方法处理深度不大于15m的淤泥、淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土及无流动地下水的饱和松散砂土 高压喷射注浆法用单管法、双重管法、三重管法进行高压旋喷注浆(水泥或化学浆液)高强度、高变形要求的淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土、黄土的地基处理或托换、纠偏工程

某生产车间工程施工安全技术措施(word版)

某生产车间工程施工安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

某生产车间工程施工安全技术措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 安全管理 1、为贯彻”安全第一、预防为主”在施工过程中, 实现安全生产, 成立以项目经理负责的现场安全管理小组, 项目部建立各职能人员安全生产责任制。分公司每月对项目经理进行考核, 项目经理对项目部及班组长进行考核, 对考核不合格进行处罚, 对优秀的进行奖励。 2、制定各工种安全操作规程, 并列为日常安全活动和安全教育的主要内容, 并悬挂在操作岗位前。 3、现场配备专职安全员一名监督日常的安全工作。施工班组超过50人设一名专职安全员, 不足50人的设一名兼职安全员, 并与施工队签定安全生产协议书, 明确双方责任。 4、编制施工组织设计, 并根据工程特点指定相应的安全技术措施。作业前由工长向班组进行分布、分项、分工种、有针对性详细全面的安全交底, 并履行签字手续。

5、制定安全检查制度, 每周对施工现场进行一次全面检查, 凡不符合规定的和存在隐患的问题均进行登记, 定人、定时间、定措施来解决, 并对实际整改的情况进行登记, 对上级下达的隐患整改通知书一并进行登记。 6、对新入场的工人必须经公司、项目、班组三级安全教育, 教育内容、时间及考核结果要有记录。工人变换工种进行操作技能及安全操作知识培训, 考核合格后, 方可上岗操作。 7、建立班前安全活动制度。活动内容要针对各班组专业特点和作业条件进行, 每次活动简单重点记录活动内容。 8、特殊工种持证上岗, 当超越操作证规定的有效期限时进行复试。对特种作业人员进行登记造册, 记录操作证号码、年限, 有专人管理加强监督。 9、建立工伤事故档案, 发生轻伤、重伤、死亡及多人险肇事故均进行登记上报。没有发生伤亡事故时, 也填写《建设系统伤亡事故月报表》按月向上级主管部门上报。 10、施工现场针对作业条件悬挂安全标志牌, 安全标志设专人管理, 作

回填土下沉处理方案

回填土下沉处理方案 回填土下沉处理方案 (1)基坑(槽)中局部有软弱土层,或有地坑、坟坑、集水坑等地下坑穴,施工时未经处理或未发现;或基坑(槽)中积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分层夯实;或槽边松土落入基坑(槽)内,夯填前未认真进行处理;夯填后受到水的浸泡产生沉陷。 (2)回填土料中夹有大量干土块,受水浸泡产生沉陷;或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、草皮、碎块、冻块、冰块和建筑垃圾等作回填土料,回填土质量不符合要求。 (1)建筑物地面表层为透水性强的土,外墙基槽回填仍采用了这种土料,地表水大量深入浸湿地基,导致地基下沉。 (1)基坑(槽)回填前,应将槽中积水排净,淤泥、松土、杂物清理干净,如有地下水或地表滞水,应有排水措施。 (2)对面积大和回填量多的房心填土,采取先用机械将原自然土碾压密实,然后再进行回填。回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺土厚度不得大于300mm。土料和含水量应符合规定。回填土密实度要按规定抽样检查,使其符合要求。 (3)房心回填土深度较大(> 1.5m)时,在建筑物外墙基回填土时需采取涂刷防水材料或铺贴防水卷材等防水、防渗措施,以防水渗入房心填土部位,引起下沉。(1)外墙基槽回填土应用粘土、粉质粘土等透水性较弱的土料回填,或用2: 8、3:7灰土回填。 (2)基槽及附近局部存在透水较性大的土,采取挖除或用透水性较小的土料封闭,使与地基隔离,并在下层透水性较小的土层表面做成适当的排水坡度或设置盲沟。 (1)回填土施工,应严格执行国家规范、规程和设计施工图的相关规定和要求,回填土深度达到4m及其以上的项目工程,按集团公司《建筑工程专项施工方案编制指南》QG/YJ2914-201X要求,编制

地基基础处理及回填方案

地基基础处理及回填方案 本项目地基土主要由人工填土层、碎石混粉质粘土、风化程度不等的凝灰岩层构成,人工填土层组成成分和分布厚度变化大,由于基岩面有一定起伏,且分化程度不等,导致上部土层不均,层厚及层面埋深差异较大,施工前结合现场内原有建筑拆除时收集到的基础标高、基础形式等数据,并根据勘察设计修改意见,针对各单体建筑所处的地质情况进行地基基础处理。 1、地基基础处理 1.1基础开挖及边坡 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大开挖,自然放坡。本工程选用明沟与集水井排水,在开挖基杭四周设排水沟,在四角和中间设集水井,用水泵抽水。排水沟深始终保持比挖土面低0.5m,集水井应比排水沟低0.5—1.0m并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通。基础土方作业尽量避开雨季,若在雨季进行土方作业时要制定专项施工方案指导施工。 1.2基础处理 ①当基础标高高于持力层标高时,应挖除持力层以上土层,然后换填C15混凝土至设计基底标高处,换填的C15混凝土基础四周均要宽出基础底面30cm。 ②如有原地下构筑物在新建建筑物基础范围内的情况,应及时通知监理,获得监理同意后,将原构筑物挖除,挖出后基底标高低于新建建筑物基底设计标高时,必须用C15混凝土填筑。 ③基底凝灰岩应凿除,凿除后与设计基底有高差时用C15混凝土填筑。 ④当基础为人工填或其他不良材料时,要全部挖除,挖除后持力层与设计基底高差相差较大时采用级配砂石分层换填并压实,并验算承载力,满足要求后方可进行基础施工。 ⑤当风化岩分布大于原土,且原土层分布较薄时,将土层挖掉,基底与设计基础高差部分用C15混凝土填筑,且填筑混凝土四周要宽出设计基底30cm. ⑥基础开槽后要及时组织相关单位和人员验槽,根据实际情况制定处理方案,处理并验收合格方可进行基础施工。 2、肥槽及房心土回填 2.1技术要求 技术部门在施工前编好土方回填施工方案,并对现场管理人员做好方案交底,同时绘制

杂填土地基基础处理

杂填土地基基础处理的探讨 【摘要】.采用水泥灌浆技术处理杂填土地基,在安阳市地区尚属首次,本文通过水泥灌浆法处理杂填土地基的工程实际情况,详细总结了水泥灌浆处理杂填土地基的技术问题,实践证明,该方法在理论、实践上可行,费用较低,能达到设计要求,完全可以达到地基的承载力和确保地基不出现不均匀沉馅,可以作为建筑行业地基处理的一种参考方式。. 【关键词】.基础;处理 【abstract】.fill foundation with cement grouting technology processing, the first time in anyang city area, this article through the cement grouting treatment fill foundation engineering, detailed summary of the the cement grouting handling miscellaneous fill foundation, provedthe method is feasible in theory, practice, lower cost, and can meet the design requirements can be achieved bearing capacity of the foundation and to ensure that the foundation is not uneven shen stuffing can be used as a reference to the way of the construction industry ground treatment.. 【key words】.foundation;processing 1. 工程概况. 安阳市河道管理处办公楼位于河南省豫北棉纺织厂对面,老107

回填土安全技术措施

回填土安全技术措施 副斜井井筒已完成砼砌碹施工和井筒外壁进行SBS防水卷材防水处理施工,根据设计要求进行回填土施工,为确保施工安全特编制该措施!一、施工工序与方法1、副斜井砌碹完成之后,必须等混凝土完全凝固后再做回填工作。2、回填顺序为:根脚帮部拱部顶部。3、井壁两边必须对称均匀分层充填,回填,分层厚度不得超过800mm,每层均要用装载机压实或人工夯实,夯实度不得小于95%。严禁装载机压实或行夯时,冲击井壁。二、施工注意事项1、井壁拱顶部只用土覆盖,严禁行车。2、严禁一次性高推土覆盖井壁或从顶部堆土覆盖井壁,更不允许从一边堆土覆盖井壁。3、井筒全部回填结束时,对全部施工区域内底板进行清理,确保施工区域内无杂物、无积水、无浮土。三、技术质量要求1、回填土时井筒根部必须采用三七灰土做宽1000mm,高500mm的灰土基础,然后再用素土分层回填,分层厚度不得超过800mm,每层均要用装载机压实或人工夯实,夯实度不得小于95%。回填土中不得含有石块、煤、及冰雪冻团等杂物。2、回填前,必须对井壁接茬处进行防渗水处理。3、在搅拌三七灰土时,严格按照灰土配比施工,即三铲斗灰七铲斗土。四、安全措施1、回填工作必须安排专人主持指挥此项工作,回填时安排专人严密观察井壁情况,有无裂纹或裂隙出现。如出现裂纹或裂隙必须立刻停止回填工作,并向项目部汇报。2、在回填三七灰土时,必须派专人观察井筒两帮土坡情况,发现情况及时处理;在对回填土进行夯实施工中,要严密观测井筒及井筒两旁土坡塌落情况,有情况及时处理并向项目部调度汇报3、其回填范围:按实际开挖范围;回填高度:略高于井口设计标高。其它未尽事宜按有关规程执行!

防止回填土沉降变形方案

防止回填土沉降变形方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防止回填土沉降变形方案 4.1、绿化工程的换填种植土与沉降,需要注意的是:A、换填种植土尽量选择疏松肥沃富含有机质的土壤,换土深度达到设计要求;B、土壤沉降采用"二次沉降",要求每次浸全浸透,沉降后的区域按地形地貌和排水的要求补足土壤,同时清理施工区域的建渣并集中转运至指定位置。 4.2、园建工程回填土沉降会引起基础沉降 4.2.1 基础沉降部位及原因: 1)、结构下沉、结构撕裂是各种质量问题中的硬伤,处理起来难度大,前期一定要引起高度关注。 2)、一般出现部位:建筑物边缘、地库边缘、两种材料间、花池边、构筑柱间、楼梯边等。 3)、沉降原因:基础或垫层处理不合适,土质密实度不够。 4.2.2 基础沉降的预防。 基础开挖满足设计标高处、必须挖至实土层。 回填土方选择手捏成团,落地开花为适宜的土壤;回填土300mm左右分层夯实,密实度满足设计要求。 当基底持力层出现局部软弱土层或对于因工期、天气或市场供货等原因不能满足施工图纸要求的,须经设计方同意后做加固处理,如:换灰土、石粉、碎石、加厚混凝土垫层、增加钢筋混凝土等,或打桩处理等。 标准做法

4.2.3 防止基础沉降的措施 (一)松木桩法 1)、现有基础地面为松散回填土时采用松木桩与回填土层共同承担荷载,要求最小处松木桩直径为100mm,长为4~5米,按平面布置图布置松木桩间距,打桩时小头朝下,并保证桩身垂直。 2)、如若回填层过厚,需加密桩间间距,间距500mm左右。 3)、回填土层薄处可采取换土处理,如若采取松木桩法,最少处松木桩则直径不小于80mm。 4)、钢筋混凝土基础每15米左右设一道伸缩缝,界面变化处均设不小于2cm伸缩缝。 标准做法 (二)基础加固法 1)、增加或加厚混凝土垫层。 2)、增加钢筋混凝土结构层。 3)、基础垫层及混凝土强度必须满足设计要求。 4)、持力层回填土300mm分层夯实,密实度应保证90%以上。

土方回填质量处理方案

要做一个每月质量检查的统计汇总表或说明 产业园土方填筑质量处理方案 罗牛山农产品加工产业园,总占地面积约761亩,场内地形主要有坡地、水田及水塘等多种情况,前期场地平整主要是清表和土方填筑,土方填筑工程量大(约100万立方米左右),该工程基本上按照有利收地、有取土料场的原则承包给海口福云装饰工程有限公司(周旭)、桂林洋农场建筑有限公司(黄文新)、江西第一房屋建筑公司(朱万权)、中伟建筑公司(周宏)四家公司承包施工。整个填土分为两个阶段(签两次合同),第一次是清表和填第一层土,第二次是填至设计标高,合同规定第一次填第一层土50~80cm厚,密实度85%以上,单价25元/立方米;第二次每层50~70cm,密实度90%以上,单价27.5元/立方米; 在土方填筑施工过程中,产业园项目部指定专人负责,控制地表清理、进场土质、铺土厚度和压实遍数等质量要点,由于工期紧、天气三天两头下雨,有时甚至十天半月连续下雨、施工队伍素质低等原因,目前部分已填土质量未达到合同的密实度要求,其主要原因有以下几点 1、取土料场不固定、土源杂且含水量过高 2、土方进场后不能及时摊铺、及时研压,由于几家施工单位规模小,不能长期固定租赁压实机,待大面积铺填完成后,往往要被几次雨水淋泡,即使每层都经过压实机研压,也不能达到规定的密实度要求,这也是目前所填土方得不到规定要求的主要原因。 3、填土时每层铺土厚度不均匀、有的部位铺土厚度超过合同规定的厚度(层厚90cm左右),经过研压后仍然很难达到规定要求。 4、施工单位管理不到位,职工素质差。承包土方的四家施工单位均未配备专职技术人员,施工合同中规定的质量要求不能真正领会,更不会按施工工艺标准去做,我方管理人员指出问题,下整改通知也很难纠正错误。 针对以上原因,产业园项目部再次于2012年7月31日召集几家施工单位专题研究整改方案,经双方商议确定采用以下几点整改意见整改: 1、针对已填土方含水量太大的特点,一方面挖沟排水、铲除稀泥,另一方面利用一段不下雨的时间进行爆晒,选择合适的时机再次研压,时机的确定以确保不出现“橡皮土”为宜。 2、研压采用22吨的震动式压实机,压前将整个场地平整一片,采用 “慢驶、多次”的方法,从四周逐渐压向中间研压,压实机行驶速度不超过2km/小时,压实遍数不少于三遍,碾轮每次重叠宽度15~25cm,压实密度应压至轮子下沉量不超过1~2cm,研压后载重汽车行走不得有下沉现象。 3、施工组织仍然由承包土方的四家施工单位各自实施整改,如果由建设单位自行组织施工机械整改,效果会好一些,费用由施工方承担也不是完全不能接受(只限一般研压),但管理、资金划拨均有一定困难。因此,还是决定由施工方先行整改,如效果不行再另行商议。避免漏压在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除,合格后方可继续填筑 根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。推土机铺土时, 1区土方填筑 二、土方回填前的准备 1、回填料的确定 本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

浅谈城市道路中杂填土层的处理方法

浅谈城市道路中杂填土地基的处理方法 周清 摘要:随着城市规模的不断扩大和城市基础设施建设的发展,在建设的过程中产生了大量的建筑垃圾和弃方土体,给城市周边弃土场的再利用和再开发带来工程建设方面的一系列问题。笔者总结了近几年来所遇到的杂填土地基处理经验,将杂填土地基从空间分布上划分为三类,并根据每一类的不同情况对其处理方法进行了介绍和分析,以期对类似工况的城市交通设施建设提供参考经验 1 引言 随着新昆明跨越式发展的进程,几年来*市上马了一大批城市基础设施建设,包括城市道路建设、轨道交通建设和城中村改造等,这一过程中必定伴随着“大拆大建”和大量的土方工程,建设的过程中不可避免会产生数量巨大的建筑垃圾和工程建设中不能直接使用的弃方土体,这类土体一方面消化于房屋基坑开挖后的部分回填,绝大部分则被丢弃于各弃土场,然而随着城市规模的扩大,这些弃土场又被重新开发、利用,作为城市的重要组成部分。这样杂填土地基就给建设开发带来一系列的困难,例如:地基承载力低、均匀性差、地基压缩性高等。若对其不进行应相应处理,日后建设于这类场地之上的建筑物将会产生不均匀沉降、房屋开裂、道路沉陷等一系列的工程问题。 2 定义 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)[1]中规定,软弱地基指主要淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基,杂填土地基属软弱地基中的一种。文献[2]对于杂填土和杂填土地基作出了如下描述:杂填土是人类活动而任意堆填的建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等。杂填土的成因不规律,组成的物质杂乱,颗粒尺寸悬殊,颗粒间孔隙大小不一;回填前地貌高低起伏,形成填土高低不一;回填时间前后不一,取样不易、勘察工作困难,通畅无法提出地基承载力值。 3 工程性质 通过对相关文献[2] [3] [4] [5]的研究,对杂填土地基所具有的一些工程性质总结如下:(1)不均匀性:杂填土地基由各种弃 方土体,包括建筑垃圾、生活垃圾及各种工程的弃方土料,成分复杂,回填方法,回填时间和厚度具有很大的随意性,所以不均匀性是其最大的特点。 (2)自重压密性:场内填筑时间较短,

回填土安全技术措施

编号:AQ-JS-05611 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 回填土安全技术措施 Safety technical measures of backfill

回填土安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 副斜井井筒已完成砼砌碹施工和井筒外壁进行SBS防水卷材防水处理施工,根据设计要求进行回填土施工,为确保施工安全特编制该措施! 一、施工工序与方法 1、副斜井砌碹完成之后,必须等混凝土完全凝固后再做回填工作。 2、回填顺序为:根脚→帮部→拱部→顶部。 3、井壁两边必须对称均匀分层充填,回填,分层厚度不得超过800mm,每层均要用装载机压实或人工夯实,夯实度不得小于95%。严禁装载机压实或行夯时,冲击井壁。 二、施工注意事项 1、井壁拱顶部只用土覆盖,严禁行车。 2、严禁一次性高推土覆盖井壁或从顶部堆土覆盖井壁,更不允

许从一边堆土覆盖井壁。 3、井筒全部回填结束时,对全部施工区域内底板进行清理,确保施工区域内无杂物、无积水、无浮土。 三、技术质量要求 1、回填土时井筒根部(墙脚)必须采用三七灰土做宽1000mm,高500mm的灰土基础,然后再用素土分层回填,分层厚度不得超过800mm,每层均要用装载机压实或人工夯实,夯实度不得小于95%。回填土中不得含有石块、煤、及冰雪冻团等杂物。 2、回填前,必须对井壁接茬处进行防渗水处理。 3、在搅拌三七灰土时,严格按照灰土配比施工,即三铲斗灰七铲斗土。 四、安全措施 1、回填工作必须安排专人主持指挥此项工作,回填时安排专人严密观察井壁情况,有无裂纹或裂隙出现。如出现裂纹或裂隙必须立刻停止回填工作,并向项目部汇报。 2、在回填三七灰土时,必须派专人观察井筒两帮土坡情况,发

新近回填土防沉降措施

. . . 新近回填土防沉降 方案及措施 设计标准 施工方案 2019年7月26日

目录 一、编制目的及依据 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用围 二、方案选择原则 2.1、回填土深度1.0mH 3.0m区域 2.1.1、尚未回填区域做法 2.1.2、已回填区域做法 2.2、回填土深度 3.0mH10m区域 三、各类防沉降做法其材料、施工质量控制措置 3.1、分层回填施工质量控制措施 3.2、挤密石渣桩方案质量控制措施

一、编制目的及依据 1.1编制目的: 室外回填土不均匀沉降是整个行业的顽疾,防沉降措施也是困扰公司多年的课题. 为尽可能减小回填土后期沉降带来的经济损失及负面影响,制定统一设计标准、施工控制措施,现编制《新近回填土防沉降方案及措施》。 1.2编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002) 《人工回填土工艺标准》(104-1996) 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB500300-2001 《夯扩挤密桩技术规》 1.3适用围 适用于公司所有在建及新建项目的室外工程,具体部位包括:基坑肥槽、硬 质铺装、室外管网等。 二、方案选择原则 2.1、回填土深度1.0mH 3.0m区域 2.1.1、尚未回填区域执行如下做法(详图见附件) a、基坑肥槽部位(无管网区域):素土分层夯实,分层厚度小于500mm,压

实系数>0.94 b、基坑肥槽部位(管网区域)、硬质铺装、室外管网 方案1:风化石渣分层夯实,分层厚度小于500mm,压实系数>0.94 方案2:素土分层回填+杉木 素土分层夯实:分层厚度小于500mm,压实系数>0.94 杉木:直径大于100mm,L= 1500~3000mm,每平方米布置不少于3根仅硬质铺砖区域垫层增设d8200钢筋网片,布置于垫层下部. 特别说明:根据各地区成本测算情况,优先选用低成本方案. 2.1.2、已回填区域执行如下做法(详图见附件) a、素土回填+水沉+杉木 水沉:水沉周期不小于10天,水沉后,采用挖掘机来回碾压不少于5趟 杉木:直径大于100mm,L= 1500~3000mm,每平方米布置不少于3根仅硬质铺砖区域垫层增设d8200钢筋网片,布置于垫层下部. 2.2、回填土深度 3.0mH<10m区域 首选方案1:挤密石渣桩方案 选用条件:场区空间大易设备操作,对振动敏感区域慎用(如30m围有脚手架、10m围有干挂石材构件等),适用于各类土质情况. 设计方案:a、D500低能套筒冲击锤,套筒填入混合料,对松散的回填土进行挤密,成桩后理论桩径不小于D700 b、填充材料:风化石块+风化石渣(混合料),石块粒径不大于300mm c、正三角形布置,桩中心间距2000mm,单桩桩底标高控制在原状土

地基处理实例

大厚度地基处理: 北京公路五环阜石路立交桥大厚度杂填土地基处理 一、工程概况及地质条件: 北京公路五环老山北路--阜石路主路及阜石路立交桥位于北京西郊石景山区,拟建场地分布在大型杂土坑上,原为采石场,上部的砂石已采空,最深处达三十多米,最浅处有十余米深,形成深浅不一、大小不等的采石坑。后经工业垃圾、建筑垃圾(砼块径最大2-3m)、生活垃圾回填,回填时间有长有短,填土厚度不一,分布范围广,堆积自重固结还未形成,软硬不均,因而变形大,并具有湿陷性。其承载力标准值仅有100Kpa,压缩模量为5.0Mpa,该大厚度杂填土地基远远不能满足设计要求。 经设计单位和专家论证,建设单位决定采用孔内深层超强夯(SDDC)技术对该地基进行处理。 施工时间: 2001年,成桩数量:638根。 二、地基处理的目的和要求: 1、复合地基承载力fk≥160Kpa; 2、地基整体刚度均匀。 三、地基处理方法: 1、采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩及孔内深层超强夯(SDDC)淤泥置换法; 2、成孔直径φ1400mm,平均成桩直径φ2600mm,处理深度5m; 3、桩体填料为:碴土(碎砖瓦、混凝土块、石料、工业无毒废料以及它们的混合物等)。 四、处理效果: 由建设单位委托第三方国家级检测单位进行检测,检测结论为:承载力标准值fk≥200Kpa,整体刚度均匀,满足设计要求。 五、结论: 本工程采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩进行施工,在施工中穿透了由各种垃圾回填的

大厚度杂填土坑,取得了较好的技术效果,处理后的地基刚度均匀。这一实例说明,孔内深层超强夯(SDDC)技术在处理大厚度杂填土地基,具有其它技术无法比拟的优势。 一、工程概况及地质条件: 北京时代庄园西区工程建于北京市朝阳区北苑来广营乡红军营村北,拟建住宅为12栋5-6层混合结构住宅楼。原场地为鱼塘,其含水量高,淤泥较厚,后经清淤及碴土回填,故场地表层分布较厚的人工堆积房碴土,土质松软,软硬不均,无法保证本工程的设计要求,需对该地基进行处理。 开发建设单位经对几种地基处理方案比较后,决定采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩对该地基进行处理。 施工时间2001年,成桩数量1224根。 二、地基处理的目的和要求: 1、复合地基承载力fk≥180Kpa; 2、地基整体刚度均匀。 三、地基处理方法: 1、采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩; 2、成孔直径φ1400mm,平均成桩直径φ2400mm,处理深度5m; 3、桩体填料为:碴土(碎砖瓦、混凝土块、石料、工业无毒废料以及它们的混合物等)。 四、处理效果: 由建设单位委托具有检测资质的第三方检测单位对该地基进行检测,其结果是经孔内深层超强夯技术处理的12栋楼的地基,全部满足设计要求。 实例三 工程名称: 北京时代庄园住宅小区东区高含水量杂填土地基处理 一、工程概况及地质条件: 北京时代庄园东区工程,位于北京市朝阳区北苑来广营乡红军营村北。拟建住宅楼原场地为多个鱼塘,由于工期较紧,建设单位未将鱼塘内的水排放和清淤,就直接用渣土回填,故杂填土下部还存有含水量较高的淤泥土。 地基处理方法经过几种方案比较后,决定采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩对该地基进行处理。 施工时间:2002年,成桩数量:1064根。

回填土沉陷修复

1、工程概况: 1.1本工程普通高层住宅,地下车库,配套商业及配套公共服务设施组成。为住宅为南入口,地下为自行车坡道。 1.2目前施工完成,自行车坡道待地下室顶板达到设计强度后采用2:8灰土回填,(宽度大于800mm)并分层对称夯实,虚铺厚度≤300mm.回填土以上100mm厚C20混凝土垫层—20mm厚1:2水泥砂浆找平层—防水卷材—50mm 厚1:2水泥砂浆找平层—自防水钢筋混凝土底板绑筋完毕。 1.3由于雨季多雨和赶工期等多种原因自行车坡道造成局部回填土产生不均匀沉降,上部混凝土垫层有沉陷开裂现象,沉陷开裂部位在自行车坡道地下通道出室外出口部位。沉陷最大深度为15mm左右。为避免在底板面层施工完成后出现地面空鼓,开裂的情况,特制订本补强方案。 2、编制依据: 结构施工图、建筑施工图、楼梯自行车坡道图纸。 室内外回填土施工工艺标准及施工质量验收规范。 3、回填土下沉原因分析: 3.1连续数日降雨,坡道钢筋绑扎完成,模板支设完毕,但未浇筑砼的工作面,道路泥泞,车辆无法进入,更无法进行浇筑砼工序施工,自行车坡道周边裸露松土被雨水浸透,并延南侧未封堵部位渗入自行车坡道已完成混凝土保护层下端回填土部位,造成土层沉陷。 3.2由于连续降雨数日,自行车坡道南侧的浮土区域未进行地面平整施工,造成自行车坡道周边长时间被湿土浸泡,回填土自然沉降后,为及时作进一步处理,造成回填土沉陷,混凝土防水保护层出现断裂现象。

4、回填土沉降处理措施: 针对目前自行车坡道回填土沉降有两种方法处理方案:如果将钢筋模板和防水层全部拆除掉,在进行沉陷回填土的夯实再回填再夯实,再从新打垫层做防水层及其他工序,工期实在紧张。 4.1把沉降部分回填土,人工修复平整,灌注C25大塌落度250--300mm混凝土,填充沉陷部位,达到使用要求。 4.1.1施工方法: (1)、将自行车坡道南侧自行车坡道垫层以下沉陷回填土平整,人工淘清浮土淤泥至回填土密实层。 (2)、自行车坡道南侧现有土层平整,平整位置至回填土沉陷顶端以下20cm,从平整地面砌筑灰砂砖将汽车坡道垫层外侧与把填土沉陷部分和坡道垫层缝隙封堵严密,在楼梯的高端边侧挖200mm*200mm*200mm的流浆洞口,将C25大塌落度250--300mm混凝土,填充原垫层下的下沉缝隙内。直至混凝土溢出留浆洞口,用振捣棒振捣密实。 (3)、混凝土填充完成,要及时进行后续工序,完成自行车坡道整体结构工程。 5、安全注意事项: 5.1安全生产技术措施: 5.1.1施工前制定各级安全生产管理制度,按施工部位和季节特点制定安全生产管理要求,设专人督促并检查各专业工长针对任务特点进行的安全技术交底。班组长要做有针对性的班前讲话,并做好班前讲话记录。 5.1.2安全防护措施 (1)进入施工现场的所有人员必须戴安全帽,且系好帽带。

杂填土地基处理与造价分析

杂填土地基处理与造价分析 摘要:随着城市建设规模的不断扩大,以往未被利用的荒地或垃圾堆放场地正逐渐被建筑场所利用。如何在技术上、工程造价上合理的利用杂填土地基,已经得到等多的岩土工程技术人员重视。本文通过沈阳市皇姑区某建筑场区填土地基进行处理实例,介绍如何选择杂填土地基处理方法和工程造价分析。 关键词:杂填土地基处理工程造价 1问题的提出 杂填土是人们生活和生产活动废弃的垃圾土。主要包括建筑垃圾土、生活垃圾土和工业垃圾。杂填土的主要特点是无规划堆积,松散,固结性差,成分复杂,表现在压缩性和强度差异明显,不能作为建筑物天然地基,通常需要进行地基处理。杂填土地基处理方法较多,一般常用的处理方法为换填垫层法、强夯法、振冲法、砂石桩法、夯实水泥桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法等方法,采用何种处理方法处理杂填土地基,达到技术上合理、工程造价最低,本人结合工程实例谈谈一点体会,同类工程借鉴。 2建筑物和岩土工程条件 本工程位于沈阳市西北,位于城区边缘。拟建物为沈哈高速公路办公大厅和停车场,场区东西长200m,南北宽150m。面积30000m2,设计要求地基承载力达到120kpa。 经勘察该场区上部均为杂填土①,厚度4.0~9.50m,杂填土主要成分为建筑垃圾和生活垃圾,建筑垃圾有大小不等的水泥预制板、砖头瓦块,生活垃圾多半为煤灰渣等,勘查资料给出场区内杂填土承载力特征值为50kpa;下部为砂砾层②,厚度大于20m,承载力特征值大于300kpa。地下水位为4.78m。 3地基处理方案选择 本场区拟建物为多层楼房和停车场,设计地基承载力为120kpa。根据建筑物荷载和主体结构,本场区地基基础持力层有2层可供利用,即杂填土①和杂填土下部的砂砾层②。经方案对比,由于建筑物荷载相对较小,采用砂砾层②作为基础持力层,基础选用桩基费用较大,不宜采用,选择杂填土作为基础持力层,经人工处理使杂填土地基承载力特征值50kpa,提高到到设计要求的地基承载力特征值120kpa。采用何种方法对杂填土进行处理,根据沈阳城区现有的机械设备能力,选择了换垫层法、强夯法和砂石桩法,从技术上和工程造价上进行了如下对比分析。 3.1杂填土地基处理及造价比较 3.1.1方案1—换垫层法和强夯法

对粘性素填土地基处理方法的探讨

对粘性素填土地基处理方法的探讨 摘要:通过用机械压实法(强夯法)加固粘性素回填土地基的实例,探讨此法的不优越性。关键词:强夯法;粘性素填土;处理方法 地基处理方法有很多种,如机械压实法、换土垫层法、挤密法、排水固结法、化学加固法。其中机械压实法最常用,强夯法就是其中一种。强夯法自20世纪70年代末就在我国应用以来,已迅速得到推广发展,成为我国最常用和最经济的地基处理方法之一[1,2]。现介绍强夯法固处理粘性素填土地基的工程实例,分析其优越性。 1 工程概况 拟建工程占地约300m2,场地北部地势高,为残丘坡地,南部有一部分土地拟被征用为建筑用地后,将养鱼池、水沟塘的淤泥清除后,用北部残丘坡地的粘性土进行回填平整,回填过程中未进行分层碾压,致使填土层松软不均,欠固结。由于拟建场地北部为挖方区,南部为填方区,且拟建工程生产使用及地坪堆载较大,上部结构为网排架,设计时为了采用独立柱基础,提出强夯法加固填土地基。强夯加固处理后地基承载力要求达到fak=200KPa,强夯有效加固尝试为6.0m,处理面积为300m2。 经详勘钻探揭露,拟建场地地下水主要为上滞水,水位一般在3.00m左右;在设计强夯有效尝试范围内,场区地层自上而下主要分为2部分,其主要岩土特征如下:(1)素填土(Qml):杂色,主要由硬可塑状粘土、粉质粘土组成,间夹少许碎石,局部地段询问夹淤泥质土或粉煤灰等,土质松散不均,欠固结,为新近回填规程,强度低,均一性差。层厚为3.70~5.80m,平均厚度为4.50m,静力触探比贯入阻力标准值Ps为1.94MPa,标贯锺击数平均值为4.5击,属高压缩性土。 (2)-1粉质粘土(Qal):灰褐、灰黄色,软可塑,土质较均匀,局部夹薄层粉土、粉砂及碎石。层厚为0~5.60m,平均厚度为2.15m静力触探比贯入阻力标准值ps为1.11MPa,属中高压缩性土。 2 地基加固设计参数的确定与施工 此次强夯分为两遍点夯和一遍满夯。第一遍点夯按6m×6m方格网布置夯点,单点夯击数为3击,第二遍点夯在网格中心插点,单点夯击数为2。夯锤选用直径2.0的圆柱体铸钢锤,锤重12t,落锺高度为12m。点夯夯坑内回填碎石,两遍夯击之间时间间隔为15d。满夯采用搭接夯,夯击能量为前期夯击能的0.25倍。碎石垫层厚300mm。 施工机械选用50t履带式起重机,起重机臂杆端部增设辅助龙门支架,采用自动脱钩夯锺装置。 3 强夯效果检测 在完成满夯后15天,对强夯地基进行了夯后检测。检测手段为浅层平板静载荷试验、室内土工试验、现场标贯入试验及静力触探试验等。 根据检测结果,素填土经强夯处理后依据其加固的效果可分为两层,第1~1层填土(起夯面下0.40~3.50m)受高冲击能的直接作用,土粒重新排列较密实,压缩性、孔隙比大幅度变小,承载力提高较大,该层地基土比贯入阻力标准值ps为3.19MPa,承载力特征值为195MPa,压缩模量平均值为9.3MPa;第1~2层填土受上层土的间接挤压,密实程度的提高不及1~1层,但承载力也有所提高,该层地基土比贯入阻力标准值ps为1.43MPa,承载力特征值为130MPa,压缩模量平均值为6.0MPa。 4 强夯效果分析 分析强夯检测结果,第1~2层及第2~1层地基强度显然不能满足设计要求,有效加固尝试未达到预期目标,且地基均匀性较差。致使强夯效果不优越的原因: (1)强夯夯施工前,未进行试验,强夯选定不合理;夯击次数一般通过现场试确定,常以