文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统水处理概述

中央空调系统水处理概述

中央空调系统水处理概述
中央空调系统水处理概述

中央空调系统水处理概述

一、中央空调水质标准与解析:

国家机械行业标准JB/T247-94和JB/T8055-95对于冷热水机组冷却水和补充水水质要求,作了明确规定:

# 基准值冷却水补充水

⑴pH值(25℃) 6.5-8.0, 6.5-8.0

⑵电导率(25℃)/μS/cm <800, <200

⑶氯化物离子Cl-/mg/L <200, <50

⑷硫酸根离子SO42-/mg/L <200, <50

⑸酸消耗量(pH=4.8)CaCO3/mg/L <100, <50

⑹总硬度CaCO3/mg/L <200, <50

⑺铁Fe/mg/L <1.0, <0.3

⑻硫化物离子S2-/mg/L 检验不出, 检验不出

⑼铵根离子NH4+/mg/L <1.0, <0.2

⑽离子状二氧化硅SiO2/mg/L <50, <30

#解析

⑴ pH值过低,水的酸性程度增加,腐蚀加重。PH值过高,水垢成分的溶解变

小,使水垢析出变得容易。

⑵电导率高的水腐蚀速度增大,造成腐蚀和结垢产生的因素也较高。

⑶氯化物离子是造成腐蚀性提高的重要因素之一。

⑷硫酸根离子是增大水腐蚀作用的重要因素。

⑸酸消耗量值大有抵制作用,但是,同时也容易引起水垢危害。

⑹总硬度指钙硬度与镁硬度。这些硬度成分是水垢危害的主要因素,但是适当的硬度存在可以缓和腐蚀性。

⑺进入冷却水,冷水和温水系统的铁是造成沉淀、污染或水垢危害的原因,也是二次腐蚀的原因。

⑻硫化物在pH值低时分解出游离子的硫化氢,对铜、钢、铁等金属材料引起强烈的腐蚀作用,有时出现孔洞的危害。

⑼铵根离子,铵对铜有强烈的腐蚀作用。

⑽当二氧化硅的量超过溶解度时,就有可能析出,成为水垢。

#非标准水质的水对水循环系统的危害及水处理的必要

二、结垢、生物污染,腐蚀的水循环系统中的三大主要危害

⑴水垢:水在循环过程中由于水分蒸发,热分解,二氧化碳气体吹失等因素,不稳定溶解盐的平衡遭到破坏,使部分离子在水中呈结晶析出,附在管壁结成水垢。

⑵生物污泥:水中的细菌霉,藻类等微生物体与灰尘,泥沙混合在一起,形成泥状污浊物。

⑶腐蚀:水中存在的解氧及其它腐蚀性离子与管壁金属发生化学反应,形成腐蚀。

这三者主要危害具体表现以下三个方面:

1)降低了传热效率,大量浪费能源。

2)污垢的积聚导致局部腐蚀,该种腐蚀的速度为正常腐蚀速度的4~5倍,会使设备在短期内穿孔而损坏。

3)污垢在管内沉积,降低了水流通的截面积,增大了水流的阻力,增加了设备运行费用。

所以,对空调系统中的水循环进行水处理十分必要。

三、水处理方法

一般来说,对空调系统水循环的水处理方法有五种。即:化学处理法、静电处理法、磁化处理法、离子交换法和高频电子法。

1)化学处理法:一般是加入3种不同作用的水处理药剂:缓蚀剂、阻垢剂及杀菌减藻剂。采用合理及科学的药剂配比,可以较完善地全面地达到缓蚀,阻垢、杀菌减藻的功能,是一种较为理想的水处理方法。

2)静电处理法:由一个高压发生器和一组电极组成,利用静电作用使水产生一些“自由”电子,附着于管壁,防止管壁金属失去电子而被氧化,同时,溶解氧,得到活化,产生超氧阴离子自由基和过氧化氢等物质,具有一定的防腐和杀菌作用,但防垢不彻底。

3)磁化处理法:采用内磁结构,永磁材料制成,形成的水垢较疏松质脆,附着力弱,容易冲洗,进而达到防垢效果,同时,由于受到强烈的磁场作用,藻类和细菌等微生物的分子构造出现变化,失去活性。

4)离子交换法:此法仅有防垢作用,防腐杀菌减藻作用不明显。

5)高频电子法:采用集成电路产生高频信号,使这物理结构发生变化,达到防腐阻蚀,杀菌减藻的作用。

以上五种处理方法中,对已经安装运行的空调系统的保养清洗以“化学处理法”最为普遍。

四、化学清洗工作的二种工况及保养清洗

1)新建机组的情况:新建机组的清洗是为了去除新机组中水循环管道的生产加工按装过程中残存物与由它所产生的腐蚀物。在整体设备运行之前,彻底清洗能提高设备的运行寿命与使用水准。

2)运行机组的清洗:中央空调装置的水循环系统,经过二年左右的运转后,都会发生不同程度的结垢,生物污泥是侵蚀现象,有必要进行保养清洗,以改善整机设备的运行状态。

五、空调系统中换热管的清洗

空调系统中,对已经结垢生藻的换热管,需进行清洗。以使设备保持良好的运行状况。对换热管的清洗通常采用注水法,专用设备清洗法和化学清洗法。

1)注水法:

换热管清洗用刷子上连上长柄或线绳,一根根通入管中。使用换热管清洗水枪,从中射出压力(最低300Kpa可用增压泵提高压力),使刷子在管中运动,清洗管壁。

2)自动注水法:

本系统由换热器出入口所安装的流路切换阀,铜管两端安装的刷子接收器,清洗用刷子和控制盘构成。一边使制冷机运转,一边使流路切换阀动作,水流间隔一定时间作反射流动,使刷子自动清洗管内。

3)海绵球自动清洗

系统由特殊的海绵球、小球分离器、小球回收器、滑管等构成。工作原理为向冷凝器冷却水注入特殊的海绵球,利用水流把小球压入管内,边运转,边清洗管内不需动力源,节约电力消耗。

4)专用设备清洗法:

一般采用特殊的螺旋刷。由电机提供动力,使得螺旋刷在管内旋转运动,其运动轨迹为复线型。同时,另外通入水流,将管壁清除下来的污垢冲洗干净。

5)化学清洗法:

在污垢附着严重的情况下,例如,钙镁等水垢非常坚硬或制冷机周围没有进行刷子清洗所需的空间的情况下,可以使用药品进行化学清洗。由于铜管材质及水垢的组成不同,所使用化学药品种类和处理方法也不同,所以在工作前必须了解掌握设备的总储水量,循环水量制冷(热)量及设备管线材质等基本情况制订经济合理安全的工作方案,才能实施清洗。正确使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂、钝化剂,彻底清除系统内的结垢、生物污泥、悬浮物及锈等杂物,并在金属表面进行钝化产生保护膜。

总之,被清洗后,设备管线的表面无两次浮锈及点蚀,除垢除锈率>95%,微生物杀灭率为98%,腐蚀率<2g/m2h,膜厚为8000埃(1埃10-10米)。

目前越来越多的宾馆、饭店及高层建筑使用中央空调。因为其它原因,许多中央空调的冷却水系统和冷冻水系统有不同程度的锈蚀和污垢产生,引起压缩机排气温度升高,制冷量不断下降,严重影响空调设备的安全运行。结垢影响循环水的流量,一层薄垢即可使传热速率急速下降,这是因为一般水垢的传导系数比钢铁小几十倍及至几百倍。一般说来,水垢超过0.25mm厚度时会使传热效率降低80%多。

中央空调水质处理方案及预算

中央空调水质处理 方 案 及 预 算

工程方案及工程报价 致:XXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理,并作出如下工程方案及报价:本次工程总费用为 XXXXX元整(¥:XXXX.00) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药物 等。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXXXX有限公司 2018年3月25日

中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果,1毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严重时主机高压跳机,无法工作。 对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达数吨),PVC填料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4℃,很难达到5℃,散热效率下降30%以上。 ②产生微生物藻类 冷却塔的水温在32-37℃之间,非常适合微生物繁殖。

中央空调系统水处理投标书.doc

中央空调系统水处理投标书 中央空调系统水处理目的: 中央空调冷却循环水长期使用会发生结垢,腐蚀,细菌滋生等问题,造成水,电,能源的浪费,缩短设备使用寿命,影响机组正常运行,乙方负责为甲方中央空调系统水处理。 中央空调系统水处理方案: 水系统清洗采用化学清洗方法。 1:在水系统内的冷却塔和膨胀水箱中加入剥离剂、杀菌灭藻剂,并加入一定量的分散剂,通过水循环运行24-48小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后排污。2在水系统中加入清洗剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环48-60小时,排污到蚀度小于15PPM。 3.在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在24小时左右,PH 值控制在6-6.5之间,排污至浊度小于5PPM。 4.日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 中央空调系统水处理内容: 1:乙方负责为甲方中央空调设备系统每年做维护保养,排除机组运行过程中出现故障,更加有效的保证设备运行正常。 2:中央空调水系统清洗采用化学清洗方法,将甲方中央空调水系统内存在的硬垢、浮锈、污垢等有害物质清洗干净。 3:根据水质检测结果不定期加药。严格控制水质。 4:夏季定期到现场的加药,排污,吸污检测及日常水质管理 5:夏季定期对水质化验提交水质报告(冬季每月) 1、每2周检查冷却塔运行情况,有无漂水现象,保证冷却塔外观洁净; 2、每2周检查冷却水量,清理塔盘淤泥,水垢,杂物;

3、采用加药排污装置投加阻垢缓蚀剂,严格控制药剂浓度,从而确保冷却系统的阻垢缓蚀效果; 4、夏季每2周于冷却系统冲击式投加杀菌剂,采用LX-SJ202、LX-SJ210、LX -SJ206及LX-SJ205交替投加方式; 5、每月取冷却水样进行分析化验,并出具化验报告,及时将实测水质状况反馈给甲方; 6、甲方每月清洗冷却塔(晚上或贵方停机时清洗),并进行适当排污。 二、中央空调冷冻水系统: 1、每月取水样化验PH值,监测系统是否有不正常泄漏,如有及时通知甲方查漏; 2、每月对膨胀补水箱进行清洗,抽取冷冻水化验,并提交水质分析报告; 3、根据细菌测试情况,每两月1次交替投加LX—SJ210和LX—SJ202杀菌剂,控制生物粘泥的滋生。 中央空调系统水处理药剂: 中央空调系统水处理报价: 根据甲方现在设备运行状况,达不到正常运行要求,乙方负责为甲方空调设备水系统进行全年的杀菌、消毒、除垢.剥离粘泥的净化处理,去除系统污垢,粘泥结成,做好防锈,防腐蚀处理,排除机组运行过程中出现压力高,跳闸,报警等故障,使系统换热保温达到要求,更加有效的保证设备运行正常,设备型号数量依据甲方提供的设备清单特制作以下清洗项目和报价。 冷却塔清洗目的: 在冷却水系统中,尤其是冷却塔内,适宜的温度、湿度、水分和阳光给生物藻类繁殖生长提供了优越的条件。在冷却水系统内滋生了大量的生物藻类和藻泥,这些藻泥随冷却水循环到系统各处,会堵塞过滤网,堵塞冷凝器、吸收器,使冷却水流量减小,因而使主机产生高温、高压,甚至自动保护停机。严重影响使用。冷却塔清洗方案: 1. 通知甲方将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。

中央空调冷却水处理必要性及措施

中央空调冷却水系统处理必要性和措施 传统的中央空调水系统中,冷媒系统主要是冷冻水循环系统和冷却水循环水系统,出问题最多的也是水系统部分,特别是水系统的水质问题,往往影响着整个系统的运行和使用寿命。在水系统中,受外界影响最大的就是冷却水系统,由于在中央空调空调系统中,冷却水系统中大多采用的是开式系统,在开式系统中,由于温度、灰尘等影响,使冷却水在一定的温度的作用下,冷却水水质在时间不更换的情况下,冷却水水质会逐渐变成酸性。这样的酸性水严重影响了系统管道、设备、阀门等使用寿命。 空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题。目前国内现状: ①不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。 ②对补充的水进行软化来控制冷却水水质。 ③冷却水系统增设静电水处理器来防垢、除垢、杀菌和灭藻。 ④在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢、腐蚀和微生物的繁殖。 在实际工程中,由于冷却水水质不合格而造成制冷系统性能下降甚至停机也不鲜见。研究表明,中央空调冷却水中含有大量的军团病菌,且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播,危害不可忽视。另外,中国南北地域跨度广泛,南方、北方水质也不一样,特别是在非洲这样环境条件相对恶劣的地区,更有必要针对不同的地域环境采用不同的水处理方式,寻找一种更合适的、更经济的冷却水处理和控制方案。 一、冷却水水质标准 中央空调系统的冷却水系统由冷凝器、冷却塔、冷却泵、冷却水管路以及

过滤器等组成。开式冷却水系统的水质标准应根据冷却塔的结构形式、材质、工况、污垢热阻值、腐蚀率及所采用的水处理配方等因素综合确定。为改善冷却水水质,必须在管路上设置有效的水质控制和处理装置。开式冷却水处理水质必须符合《工业循环冷却水处理设计规范》(GB500050)及有关规范对水质的要求。由于开式冷却水系统会发生一定量的蒸发和飘逸损失,所以要定期或自动补水(补水量一般为1.2%~1.6%)。冷却水补水的水质要求,一般要比冷却水水质的要求还高(见表1)。 表1中央空调冷却水和补给水的水质标准 从表1可以看到,冷却水水质的几项指标比地下水水质标准 (GB/T14848293)的Ⅱ类标准还要高,而补给水的水质标准甚至达到了Ⅰ类标准,说明冷却水质要求是比较高的。如果直接用地下水作为冷却水,由于地下水水温较低且稳定,所以尽管能节能,但冷却水的高硬度将使冷凝器的污垢系数增大,在冷却量不变的情况下,冷却塔处理的水量反而会增大。 二、冷却水系统存在的问题 1、结垢 冷却水补水一般采用自来水,有的机组为了节能采用深井水,不管是自来水还是井水,都有一定的硬度。如果是井水,硬度会更高一些。另外,有些地区的水源如是经过石灰岩岩层,水的硬度就会相应的增高。冷却水系统产生结垢的另外一个原因是水温是动态变化的,特别是在负荷波动比较大的情况下,水温的

(.)中央空调水处理要求

中央空调水处理维保要求 一、工作内容: 清洗工作,包括空调主机/冷库/制冰机冷凝器的清洗、冷却塔的清洗; 水处理工作,包括冷却水系统和空调制冷/制热系统(中央空调系统的水质处理和水质保养应同时进行) 二、服务内容 1.用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗,并进行预膜处理,使 系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜; 2.设备运行期间,定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂,进行缓蚀、阻垢、 杀菌、灭藻处理; 3.系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污. 4.设备运行期间,冷却水系统每个月取水样一次,冷却水系统每季度取水样一次,分别 进行水质检验,并向酒店方递交水质检验报告。酒店方每年可以请有资质的第三方检 测水样,对水处理结果进行监督,此费用由中标单位支付。 5.每台冷水机组和冷库的冷凝器每年进行一次机械清洗。 6.每个膨胀水箱每年清洗一次并进行彻底排污。 7.设备长期停机期间,向冷却水和冷冻水系统投加缓蚀除锈的湿保剂。 8.按需要排放、更换冷冻水和冷却水,拆洗冷冻水和泠却水系统过滤器。 9.乙方提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂,其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜 剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂,这些药剂的费用由乙方承担。但水处理技术服务范 围以外所需的其他材料或零配件,乙方应积极向甲方提出,经过甲方授权代表书面确 认后,该部分费用由甲方承担。 10.乙方全年定期加药进行水质稳定处理,并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整 药剂配方和调节水质。运行期间,冷却水每周加药1~2次,排水调节水质1~2次, 每月取水样化验2次;冷冻水每月取样化验2次,乙方应及时根据水样的化验结果补 充药剂。 11.乙方应定期检查甲方中央空调的实际情况,根据检查结果的实际需要及时清洗冷却 塔,保持冷却塔洁净,不能存在较为明显的污垢及青苔。 12.乙方在给甲方提供水质稳定处理服务以后,应保证做到甲方中央空调冷凝器内无硬垢 生成,传热效果良好,管道不产生新的腐蚀,冷冻水无明显的红水或黑水现象。 13.乙方提供水质稳定处理服务后,甲方中央空调的冷却循环水浓缩倍数标准应控制在 3.0~ 4.0倍,7.0

空调水处理重要性

空调冷却循环水投加水处理药剂技术及运行管理 一、水处理在空调运行中的目的 由于北方地区水质硬度较高,空调冷却循环水采用自来水降温,普遍存在结垢、氧腐蚀和生物粘泥,水处理的目的就是减少结垢、腐蚀和藻类滋生三大弊病,这就需要向系统内投加各种药剂,要根据各单位设备工况、材质、各区域地区水质情况合理搭配药剂配方,达到增效、水质稳定和协同效应,降低水处理药剂投加量和排污量,降低成本,并且达到节水、节能和延长设备使用寿命目的。 二、空调水处理的危害和必要性 1.腐蚀问题:由于水中溶解氧、氯离子、硫酸根、钙硬、碱度等有害物质以及 细菌和微生物长期在系统及冷却塔内循环,这些物质会对空调主机、输送管道和冷却塔支架造成腐蚀,影响设备使用寿命。 2.结垢问题:由于循环水的蒸发、浓缩,灰尘杂物的进入以及设备结构和材料 等因素的综合作用,在整个系统会产生沉积物的附着和结垢现象,影响设备换热效率,造成能源浪费,严重的会导致空调主机高压运行、跳机和冷凝器铜管造成穿孔。 3.菌藻问题:由于冷却系统使用的冷却水介质是未经杀菌消毒处理的普通原 水,这些水质受到污染会滋生细菌、低等微生物,这些物质繁殖速度非常快,会产生大量的生物粘泥,这些粘泥不但会堵塞管道影响水的流速和传热,同时还会产生腐蚀,腐蚀管道和制冷机,为保证空调系统长期、高效和安全运行,必须加强水系统投药,进行缓蚀、阻垢、杀菌综合处理和日常维护及水质化验。 三、空调水处理的重要性 1.提高换热效率,节能降耗 冷凝器表面的沉积物每增加0.1mm.,热交换效率一般可降低20-30%,耗电量则增加4-8%。 2.采用化学方法投加药剂可以保护设备,延长设备使用寿命 未经水质处理的冷却水对碳钢的腐蚀率大于0.5mm/a,而经过处理的冷却水对碳钢的腐蚀率小于0.1mm/a,可以有效的保护设备,延长设备使用寿命。 3.减少日常维修次数,保证系统正常运转

中央空调水处理清洗范围和步骤

按时清理中央空调的好处有很多(1)和专业公司的清理能够有效防止粉尘积聚,彻底清除空调的气味,同时延长空调的使用寿命,降低设备的折旧,保证空调运行状态良好,中央空调的清理效果好,大大降低故障率,降低维护成本。(2)彻底清除空调管路内积聚的灰尘和空调管路内滋生的各种各样病菌、霉菌等。中央空调清洁成本是多少,才能为人们提供清理的空气,提高工作效率,改善生活舒适度,提高健康水平和预防疾病。(3)、风管清洗前后的社会经济效益。 中央空调风道清理的必要性 1如果中央空调管道清洗不好,会滋生病菌,传播疾病 由于空气根据出口、出风口和室内产生一个相对封闭的空间,空气通道的灰尘和病菌将风向房间的每个角落,逐渐成为室内空气污染源; 2、如果中央空调风道清理不到位,空气置换效果较差 在使用中央空调的环境中,大多数是封闭、半封闭的空间,室内空气的回收利用、空气的清理依赖于空调本身的过滤和按时传送少量的新风来维持,所以室内空气相对比较混浊。(所以一般建议安装中央空调的用户搭配安装新风系统) 3如果中央空调管道清洗不到位,风阻增大,能耗增加 清理范围: 1、冷却水系统:主要是清理冷却塔、冷却水管路内壁、冷凝器换热表面等的水垢、生物黏泥、腐蚀产物等沉积物; 2、冷冻水系统软件:主要是消除蒸发器换热表面、冷冻水管路内壁、风机盘管内壁和空气调节系统软件内设施内部的生物黏泥、腐蚀产物等沉积物。

好处:提升系统软件换热效率,降低设施因冷却水温度过高引起的故障,适当降低能耗,同时使机组制冷高效率提升,机组运行稳定。 冷冻水系统软件清理好处,提升室内机组换热效率,降低能耗,使室内环境更舒适。 中央空调水系统清理的流程是如何的呢? 1.杀菌灭藻:根据向循环系统添加杀菌药剂,消除循环水里的各种各样病菌和藻类。 2.粘泥剥离:添加剥离剂,将管路内的生物粘泥剥离脱落,根据循环将粘泥清理出去。 3.化学水处理:添加化学清洁剂、分散剂、将管路系统软件内的浮锈、垢、除污出去,分散化排出来,转变成清理的金属表层。 4.表面预膜:投入预膜药剂,在金属表层产生高密度的聚合高分子保护膜,以起耐蚀功效。 5.日常生活保养:添加缓蚀阻垢剂,防止金属材料锈蚀,防止钙镁离子结晶沉定,并按时抽验,监控水体。

中央空调的系统概述

中央空调的系统概述 空气调节系统,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门设备。空调系统是由一台主机(一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个末端的方式来达到室内空气调节目的的系统。 在工程应用选择空调系统时,应考虑建筑物的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初期投资和运行维修费用等许多方面的因素。首先来介绍一下空调系统的分类。 1、按空气处理设备的设置情况分类 1)集中式空调系统 2)全分散空调系统(又称为局部式或独立式空调系统) 3)半集中式空调系统(又称为混合式空调系统) 2、按负担室内负荷所用介质分类 1)全空气式空调系统 2)冷/热水机组空调系统 3)空气-水式空调系统 4)制冷剂式空调系统 3、按风管中空气流动速度分类 1)低速系统 2)高速系统 4、按处理空气的来源分类 1)封闭式

2)直流式 3)混合式 中央空调系统的类型及特点 1、集中式中央空调系统 1)直流式空调系统 2)一次回风系统 3)二次回风式空调系统 4)集中式中央空调系统的特点 ①空调处理设备和制冷设备集中布置在机房,便于集中管理和集中调节。 ②过渡季节可充分利用室外新风,减少制冷机运行时间。 ③室内湿、温度和空气清洁度可以严格控制。 ④使用寿命较长。 ⑤空调系统可以采取有效的防振消声措施。 ⑥机房面积较大,层高较高,风管布置复杂,安装工作量大,施工周期较长。 ⑦对于房间热湿负荷变化不一致或运行时间不一致,系统运行不经济。 ⑧风管系统各支路和风口的风量不易平衡,各房间之间由风道连通,不利于防 火。 风机盘管中央空调系统 1、风机盘管系统构造 2、风机盘管系统的新风供给方式 3、风机盘管系统的特点 风机盘管系统的优点如下:

中央空调水处理

中央空调水处理 一、中央空调冷却循环水的问题: 开式冷却塔的运行当中,系统内循环冷却水与空气有大量的接触,一方面水中CO2逸入空气中,水中的碳酸平衡状态因而被破坏。另一方面冷却水中带入了溶解氧,从而造成了水质不稳定。在系统中产生水垢及 腐蚀现象,同时空气尘埃中有机物、微生物等也会带入水中,不断的积累和繁殖。上述产生的水垢、腐蚀 和生物粘泥,三者不是孤立的,是互相联系和相互影响的,如盐垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能 引起或加重腐蚀。因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害,以保证 整个循环水系统的效率和使用年限。 二、目前中央空调冷却循环系统水处理的现状: 空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题,目前国内的现状是: 1、不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。 2、补充水进行软化来控制循环水水质。 3、冷却水系统上增设静电水处理器,来防垢、除垢、杀菌和灭藻。 4、在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢,腐蚀和微生物的繁殖。三、几种方法的比较: 1、不投药运行,从表面上看,短时间未见有什么严重的问题。其实,两至三年后,这种错误的运行造成

的后果会明显的暴露,而带来不可挽回的严重事故,如单采取排污,浪费巨大。 2、采取软化处理,目的是去除Ca2+、Mg2+离子,实践表明带来的不仅初步投资大,运行费用高,而且仍 会引起设备和管路的腐蚀、结垢和微生物的繁殖,原因很简单,由于水中 Ca2+、Mg2+离子减少了,水中溶解氧、CO2、氯离子对金属的腐蚀推动了缓冲作用,水中的铁与溶解氧产生了自催化反应,生成氢氧化 亚铁,在溶解氧存在的条件下,氢氧化亚铁在适当的温度下形成了Fe2O3?nH2O 即铁锈。实测表明碳钢在北京市自来水中的腐蚀率为1.12mm/α,软化水中腐蚀率为3.27mm/α,对腐蚀物垢样分析中Fe2O3的含量占77.6%。 3、静电水处理器是近几年来在中央空调冷却水循环系统中开始采用的一种水质控制方式。它是一种物理 作用,利用静电场进行水处理,这种水处理器制造厂称,既能防垢,又能除垢,并兼有显著的杀菌作用。 但从测试结果及用户反映来看,除垢效果一般,对缓蚀和杀菌作用,经检测没有变化。此外,该设备价格 昂贵。 4、在循环冷却水系统中投加阻垢、缓蚀、除菌、灭藻剂来抑制结垢、腐蚀和微生物的繁殖,阻垢的作用 是防止CaCO3的晶核生成,防止CaCO3的晶体生长,分散CaCO3晶体,使其不产生凝聚。缓蚀作用是包 括对铁离子的封闭作用和对氢氧化亚铁的分散作用。这种处理方式是国内外较为完整和成熟的处理方法。四、目前中央空调水处理存在的问题: 1、排污水量大

中央空调水处理常见问题及处理办法

中央空调水处理常见问 题及处理办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

中央空调水处理常见问题及处理方法 中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。 1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。 2、腐蚀 中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。 (2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为: Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O (3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。 随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。 3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。 悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步: 1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。 首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。选择适宜的杀

空调水处理方案知识讲解

空调水处理方案

遵义沃尔玛春天堡分店中央空调水处理 施 工 方 案 及 价 格 预 算 长沙紫光制冷设备有限公司

贵公司中央空调系统采用水冷式中央空调机组制冷量为120万千卡/小时、18万千卡/小时各1台,根据空调应用的实际情况,特作以下施工方案和价格预算。 施工方案 一、前期工作 (1)了解系统情况,包括系统分布情况、保有水量、工作场地等。 (2)组织好人员进行具体分工,以利于工序的正常进行。 (3)组织好水处理所需要的药剂,全部运到现场。 (4)将所需水处理设备运至现场 二、系统清洗 根据冷却水和冷媒水两循环系统的不同特点,采用化学的物理方法相结合进行系统清洗和水质稳定处理。冷却水系统主要解决腐蚀、硬垢、软垢、菌藻滋生等障碍;冷媒水系统主要解决腐蚀障碍,兼顾软垢及菌藻繁殖,降低系统污垢热阻,以恢复系统清洗金属表面。 具体施工步骤: (1)冷却塔底,膨胀水箱内清除污泥、杂物,提高清洗剂有效利用率。 (2)分别由冷却塔和膨胀水箱内加入相应量的杀菌剂、剥离剂、开泵循环6—8小时,进行系统杀菌剥离,保证下一步清洗工作高效进行。 本公司杀菌剂采用广谱杀生剂,能有效地控制和杀死各类微生物—细菌和藻类,特别是形成粘泥的微生物;对环境无污染、且具有分散生物粘泥能力,从而避免粘泥剥离后成块堵塞支管现象。

(3)在系统分别加入高效复合清洗剂、除垢剂、缓蚀剂、开泵循环16小时以上,使垢、锈彻底从管壁脱落,以悬浮颗粒的形式随排污程序排出,缓蚀剂主要是保证清洗过程高效安全的进行。 (4)再次清除冷却塔内污泥、杂物,并拆洗系统主管道上Y型过滤器,消除堵塞铜管的事故隐患。 (5)系统补充清水循环,视系统情况重复以上程序,直至清洗达到要求。 现场清洗工作由本公司派技术人员到场,根据清洗药剂的消耗、水的浊度、水中铁离子浓度变化、PH值等情况综合判断决定药剂补充,放水及清洗过程结束。 三、预膜处理 预膜处理也叫基础处理,即在清洗结束后整个系统的运行初期,用预膜药剂使活化的金属本体表面迅速形成一层完整而致密稳定的保护膜,有效阻止有害介质对设备的侵蚀。预膜是清洗过程的重要环节,预膜的好坏直接影响到日常运行过程中的缓蚀阻垢效果。 预膜处理工作是清洗完后,在系统补水的同时添加好预膜剂。在常温下开泵运行16—40小时。严格控制系统中水的PH值在5.5-6.5之间。预膜时,通过挂片试验监测系统的成膜状况。 四、日常处理 当预膜工作完成后,系统转入日常水质稳定处理,包括日常加药和分析监测。日常加药的目的,是补充因排污泄漏、补水等引起的药剂损失、消耗,维护水中药剂的有效浓度,以保持保护膜完整性,起到稳定的缓蚀阻垢作用。日常分析监测通过对水质的分析测定,对症下药,确保系统水质处于最佳状态。

中央空调冷却水系统水处理方案 报价单

XXXX项目 中央空调冷却水系统水处理方案 一、前言 随着我国经济的发展,中央空调已得到广泛的应用,它不仅为人们创造舒适的环境,而且在工业生产中,控制温度、湿度、消烟除尘方面,也有它的突出贡献。然而中央空调冷水机组的正常维护保养,做好防腐阻垢水处理工作意义深远。 二、绿色水处理剂GR-963 XXX系列中性清洗剂是XXXXXX有限公司与清华、北大、南开等多所大学共同研制开发的具有国际先进水平的绿色环保清洗技术。该产品渗透分散能力极强,能使垢质分散,其强螯合作用与钙、镁离子发生络各作用,从而破坏钙、镁水垢的分子结构,将其溶解悬浮于循环水中,通过排污口排出系统。在金属表面,形成一层完整致密的保护膜,抵抗氧腐蚀、二氧化碳腐蚀、垢下腐蚀的侵袭。 三、合理的有效的水处理能达到以下目的 (1)防腐防垢:XXX的核心科技能够将钙、镁离子鳌合分散成细微颗粒并漂浮于循环水中,其阻垢率达99.80%,缓蚀率达99.87% 以上,由于设备无垢、无锈、无腐蚀,可降低运行成本20%以 上。 (2)预膜防腐:金属表面形成一层均匀致密的保护膜,有效地阻断

水溶解氧与系统金属接触,终止氧腐蚀发生,防止系统过滤网 堵塞,提高冷热交换能力。 (3)杀菌灭藻,防止生物粘泥生成。特别是当6-8月份大气温度较高时,冷却水系统细菌明显增加,易形成菌藻类生物粘泥,必 须予以清除。 (4)提高浓缩倍数,合理排污达到节水目的。 (5)腐蚀率≤0.125mm/a(碳钢);铜及合金≤0.005mm/a;污垢热阻率<3.27×10-4m2·hr·℃/Kcal。 四、设备概况 五、根据贵大厦的设备情况日常运行水处理用药工艺及投加量 机组正常运行后,由于天气温度升高,冷却水系统耗水量随温度升高而增加,水的浓缩倍数加大,系统易结垢、细菌藻类滋生繁殖快,必须加以控制。根据我公司多年水处理经验,需定期排污,控制适当的浓缩倍率和冲击性加入不同性质的杀菌剂,有效防止系统结垢,消除菌藻类粘泥产生,确保机组正常运行。 XXX阻垢剂用量:100-200克/吨(系统容水量加日常补水量),系统容水量140吨,制冷期150天,日补水量80-180吨。

中央空调水处理要求 (2)

中央空调水处理维保要求 一、工作内容: 清洗工作,包括空调主机/冷库/制冰机冷凝器的清洗、冷却塔的清洗; 水处理工作,包括冷却水系统与空调制冷/制热系统(中央空调系统的水质处理与水质保养应同时进行) 二、服务内容 1.用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗,并进行预膜处理,使系 统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜; 2.设备运行期间,定期向冷却水与冷冻水系统投加各种水处理药剂,进行缓蚀、阻垢、杀 菌、灭藻处理; 3.系统投入使用前与设备停用后,对冷却塔进行清洗排污、 4.设备运行期间,冷却水系统每个月取水样一次,冷却水系统每季度取水样一次,分别进 行水质检验,并向酒店方递交水质检验报告。酒店方每年可以请有资质的第三方检测 水样,对水处理结果进行监督,此费用由中标单位支付。 5.每台冷水机组与冷库的冷凝器每年进行一次机械清洗。 6.每个膨胀水箱每年清洗一次并进行彻底排污。 7.设备长期停机期间,向冷却水与冷冻水系统投加缓蚀除锈的湿保剂。 8.按需要排放、更换冷冻水与冷却水,拆洗冷冻水与泠却水系统过滤器。 9.乙方提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂,其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、 阻垢剂、杀菌剂等全部药剂,这些药剂的费用由乙方承担。但水处理技术服务范围以 外所需的其她材料或零配件,乙方应积极向甲方提出,经过甲方授权代表书面确认后, 该部分费用由甲方承担。 10.乙方全年定期加药进行水质稳定处理,并根据水质分析结果与气温变化情况及时调整 药剂配方与调节水质。运行期间,冷却水每周加药1~2次,排水调节水质1~2次,每月 取水样化验2次;冷冻水每月取样化验2次,乙方应及时根据水样的化验结果补充药 剂。 11.乙方应定期检查甲方中央空调的实际情况,根据检查结果的实际需要及时清洗冷却塔, 保持冷却塔洁净,不能存在较为明显的污垢及青苔。 12.乙方在给甲方提供水质稳定处理服务以后,应保证做到甲方中央空调冷凝器内无硬垢 生成,传热效果良好,管道不产生新的腐蚀,冷冻水无明显的红水或黑水现象。 13.乙方提供水质稳定处理服务后,甲方中央空调的冷却循环水浓缩倍数标准应控制在 3、0~ 4、0倍,7、0

企业中央空调水处理方案及预算【最新】

XXXXXXXX有限公司中央空调水质处理 方 案 及 预 算 XXXXX暖通设备有限公司公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为陆万壹仟捌佰元整(¥:61800.00) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药物 等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内)一 次性付工程款的95%。余款5%作为质量保证金。合同 期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司 2009-5-25

中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果,1毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严重时主机高压跳机,无法工作。 对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达百吨),PVC填料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4℃,很难达到5℃,散热效率下降30%以上。 ②产生微生物藻类 冷却塔的水温在32-37℃之间,非常适合微生物繁殖。

中央空调冷水机组水处理要点

中央空调冷水机组水处理要点 纵观全国上下的中心空调治理,发现治理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的题目,现就主要题目阐述如下: 一、由于设计部分设计的不公道引发的题目 很多单位的中心空调在运行中会出现各种题目,分析起来,相当一部分是由于设计部分设计不公道,甚至设计错误导致的。常见的不公道设计题目有以下几点: 1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器 磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等等,总之都是使水分子得到磁化(极化),而极化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓结垢时间,达到防垢的目的。具有极强的电负性的水分子也能剥蚀水垢和锈垢。因此有的厂家讲产品具有防垢、防腐、除垢、除锈的作用。的确,磁水用具有一定的上述这些正面作用。但是,假如对磁水器的安装数目及安装位置设计的不公道时,它会对水系统产生严重腐蚀,它的这种负面作用远远大于正面作用。对空调设备及水系统造成严重的危害。 例如:深圳国贸大厦(50层高)的全进口中心空调,设计部分在水系统中设计并安装了约十多台磁水器,其中仅冷冻水系统就安装了十台磁水器,运行中没有再采取其它水处理方法。设备仅运行了一年半就产生了严重腐蚀。化验水样,水中铜离子高达50几毫克/升,铁高达200多毫克/升。 为解决腐蚀题目,当从冷冻水系统的循环水泵进水口侧面取样

时,发现成团成团的红色铁锈随水涌出,在200ml锥形瓶底约有8mm 厚的成絮状的铁锈,可见水系统的锈蚀是相当严重的。抬头发现10几台磁水器都在工作,立即将冷冻水系统的磁水器全部关掉,冷却水系统也只能保存一台工作(后来将全部磁水器都关掉了)。这就是系统发生严重腐蚀的腐蚀源,推荐采用系列水处理药剂进行防垢防腐。从1999年底至今该大厦中心空调采用了系列水处理药剂,加强了运行治理。投药后,设备既不长垢,又不长锈。检测水样:铜含量<0.02mg/L(检测不出),铁含量<0.5mg/L。 凌度总工李工建议大家在中心空调系统不要安装磁水器,应把磁水器装在茶炉和浴炉上。 2.应在冷却水系统中安装立式除污器 目前全国各地的冷水机组中心空调所安装的除污器都是倒Y字型的,装在空调机组进口前的立管上,这种倒Y字型在立管上的除污器,只能捕捉设备运行初期的建筑垃圾,防止这些垃圾进进冷凝器。但是,这种倒Y字型的除污器不能在日常运行中捕捉细小水垢和锈垢,因此会引起冷凝器积垢,积泥和其它杂质。 正确的作法是在冷凝器的进水口前,安装一台立式除污器(同热水锅炉系统中的除污器),将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中。 3.在空调机冷却水和冷冻水的出水侧设计快速排污阀 目前很多单位的中心空调冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口,实在这种做法

中央空调水处理必要性

子云98酒楼中央空调水处理可行性报告 一、前言 子云98酒楼中央空调的循环冷却水采用的是天然地下水,目前机组已经运行两年多,地下所抽取的循环冷却水中都含有不同程度的杂质,这些杂质概括起来有以下几种: 1)不溶性杂质,即悬浮杂质。如泥砂、粘土、腐植质、灰尘、草木垃圾等。 2)可溶性杂质,即溶解性固体,又称含盐量,它们是以离子或离子团的形式存在于水中的。如Ca2+、Mg2+、Na+、HCO3-、CO32-、SO42-、CI-等。 3)气态杂质:如氧气、二氧化碳、氨气、硫化氢等。 随着循环水的水温变化和浓缩倍率提高,水中各种离子浓度超过其本身的浓度时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在并不断富集,产生电位腐蚀,同时又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物给中央空调的安全运行带来严重的危害。在外界条件改变时(温度、流速),就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象,如不进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的正常工作。 并且系统内循环冷却水与空气有大量的接触,一方面水中CO2逸入空气中,水中的碳酸平衡状态因而被破坏。另一方面冷却水中带入了溶解氧,从而造成了水质不稳定。在系统中产生水垢及腐蚀现象,同时空气尘埃中有机物、微生物等也会带入水中,不断的积累和繁殖。上述产生的水垢、腐蚀和生物粘泥,三者不是孤立的,是互相联系和相互影响的,如盐垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀。因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害,以保证整个循环水系统的效率和使用年限。 二、中央空调水处理的必要性和目的 中央空调水处理的必要性目的大致分为三部分: 1、延长管线和设备的使用寿命,即水处理的效果是使管线和设备达到设计的使用寿命 2、节水节能。 当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致制冷效率下降,而为了达到同样的制冷效率,必须加大能源消耗,同时带来了安全隐患。而进行恰当的水处理,可防止中央空调水系统结垢、腐蚀,杀菌灭藻,设备高效、经济、安全运行。节约大量能源,以及节约大量工业用水。 3、达到改善风机盘管系统运行状况,创造稳定的舒适工作和生活环境,保证中央空调系统稳定经济正常运行。 4、中央空调水系统经过长时间运行,会出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题,将直接导致换热能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加。为使热交换器系统在最优化状态下运行,就必须对中央空调的热交换器和冷却水,冷冻水系统进行专门的化学药物处理:清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,并进行对系统日常添加水处理药剂的保养。 三、中央空调水处理后的效果 (1)明显改善制冷效果,减少事故发生:中央空调水处理可杀菌灭藻,去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时提高中央空调冷凝器,蒸发器的热交换效率,从而避免了高压运行,超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,换热器进出的温度差提高1-2℃,冷媒水温度下降2-4℃,制冷效果提高10-30%,使系统安全高效运行。 (2)大幅度节约能源,减少成本:由于沉积物的存在会大大降低热交换器的效率,电力消耗增加。一

中央空调系统循环水处理方案

中央空调系统循环水处理方案 一.水处理目的: 水垢附着: 冷却水在使用过程中通过冷却塔时由于散热不断的大量蒸发,而蒸发的是纯水,水中的盐份由于补充水的不断进入系统而增加,这样就出现了浓缩倍数。当水中的重碳酸盐浓度值达到饱和状态时就会在换热器表面形成碳酸钙水垢。我们知道水垢会造成两大危害。一是会造成污垢热阻,降低传热系数。二是会造成垢下腐蚀。其危害的严重性是不容忽视的。 腐蚀: 从化学热力学的理论上可知,几种常用金属——碳钢、铜、铝及其合金在水中是不稳定的,它们最终将通过腐蚀到达各自稳定状态——腐蚀产物。比如中央空调的各个循环系统,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的。水中溶解氧是造成金属电离子化学腐蚀的主要原因(当然还有其他种种因素,比如有害T离子Cl—和SO4-2、微生物腐蚀等等);如不做处理,系统就会被氧化腐蚀或因细菌繁殖生长而造成腐蚀,其表象是水呈“黄色”或“红色”,严重者呈现“黑褐色”并带有铁臭味,其后果主要是因金属在这种环境下腐蚀的速度过快,而造成整套设备系统的提前报废。所以,这也是中央空调系统要解决的问题之一。 微生物粘泥: 微生物粘泥,由于水中本身就含有一定量的泥土、腐殖质等其它有机物及微生物,随着细菌及藻类等微生物逐渐大量的繁殖,因其新陈代谢产生的分泌物及其死亡的菌体,从而形成了微生物粘泥。其在系统管路及换热器内沉积下来,生成了微生物粘泥。微生物粘泥(即所说的软垢)不仅会造成垢下生物腐蚀(如不及时处理的话,也会造成腐蚀穿孔),而且还影响整个系统的热交换率。长此以往不仅增加了机械部分的运行负荷及能耗,而且将严重影响系统的正常工作。水网系统:除了结垢、腐蚀、污泥沉积和微生物繁殖等危害外,水管网系统容易出现过滤器堵塞、水泵密封损坏、缓冲器爆裂(软联结损坏)等问题。 水质处理的目的是解决系统内水垢附着、设备腐蚀、微生物滋生和粘泥危害的问 题,同时节约了能源,发挥中央空调系统的最佳效益。 二.设备参数: 冷却系统冷冻系统采暖系统参数 循环水量(凉水) m3/h350m3/h×2-------- 制冷量万大 ------------ 卡 蒸发水量 m3/h------------ 排污水量 m3/h------------

空调系统水处理

空调系统水处理 一、空调系统循环水系统水处理目的 中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和热水系统。如下图,冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷冻水系统由热交换器,冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。热水和冷冻水共用一套管道系统。从中我们了解到,在中央空调循环体系中有大量的封闭(冷冻水系统)和半封闭(冷却水系统)的循环水体系。中央空调水在循环系统中反复循环使用,由于水分的蒸发,外界环境(日晒、雨淋)带来的污染,会导致设备腐蚀、大量沉积物附着以及微生物滋生。这不仅大大降低了热交换效率,缩短设备的使用寿命,甚至还对我们的安全造成了隐患。为了保证设备长期安全节能运行,必须对设备腐蚀,粘泥、污垢物等进行有效的控制。 应用最广的方法便是在循环体系中加入各类水处理药剂,来杀灭抑制菌类的滋生,减少设备的腐蚀,以及除去和降低水垢的产生。现在常用的水处理药剂有以下几种: (1) 粘泥剥离剂:剥离清洗时产生的泥垢,促进反应,一般由杀生剂、渗透剂和稳定剂组成;

(2) 杀菌灭藻剂:杀灭循环水中菌类、藻类,抑制它们的滋生; (3) 清洗剂:清洗空调内的污物,包括以碳酸盐为主的水垢; (4) 预膜剂:快速与金属形成保护膜,减少设备被腐蚀情况的发生; (5) 缓蚀阻垢剂:阻止或干扰水垢的产生,减缓金属被腐蚀,维持循环体系的正常运行。 二、水质处理标准: 循环冷却水的水质标准表 项目单位要求和使用条件允许值 悬浮物Mg/L 根据生产工艺要求确定<20 换热设备为板式,翅片管式,螺旋板式<10 PH值根据药剂配方确定7-9.2 甲基橙碱 度 Mg/L 根据药剂配方及工况条件确定<500 钙离子Mg/L 根据药剂配方及工况条件确定30-200 亚铁离子Mg/L <0.5 氯离子Mg/L 碳钢换热设备<1000 不锈钢换热设备<300 硫酸根离 子 Mg/L 对系统中混凝土材质的要求按现行的< 岩土工程勘察规范>GB50021 94的规定执行 硫酸根离子与氯离子之和<1500 硅酸Mg/L <175 镁离子与二氧化硅的乘积<15000 游离氯Mg/L 在回水总管处0.5-1.0 石油类Mg/L <5 炼油企业<10 注:甲基橙碱度以碳酸钙计;

相关文档