文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵维护保养记录

消防水泵维护保养记录

消防水泵维护保养记录
消防水泵维护保养记录

消防水泵维护保养记录

项目维护内容维护情况控制箱内外清洁,箱内设备无积尘。

控制箱面板各仪表。按钮。指示灯应完好。

箱门开关灵活,接地是否良好。

二次回路各接线端子应紧固无松动,绝缘良好

主回路各进出线端子应紧固无松动,无异常发热。

电缆和电缆头绝缘良好,外表无损伤,老化现象。

空气开关,接触器绝缘良好,动作可靠,表面无异常发热。

热继电器应完好,整定值设置正确,动作可靠。

清理电动机外部污垢。

测量绝缘电阻。

检查接线盒内的接线是否松动,损坏。

检查各固定螺丝(地脚,端盖,轴承该)是否紧固。

检查接地是否良好。

检查前后轴承是否缺油,漏油。

检查轴承有无杂音及磨损情况。

检查是否完好,无裂纹。

检查叶轮在泵体内无摩擦,无碰撞刮现象。

检查连轴无磨损,中心位置无移动,无蹿动。

轴承活动自如,无磨损,轴承五变形损伤,与油室轴承卒配紧,无松动移位,无异常响声,卡拉现象。

检查油室油封密封圈无老化,磨损,垫片无破损,检查水密封紧,

填料无老化,僵硬变质,紧固位置是否有漏水现象。

检查油位是否正常无漏油现象。

检查电机,水泵连轴活接靠背轮是否磨损。

检查阀门能否开启,关闭,无滴水现象。

上次检查时间年月日本次检查时间年月日设备使用状况抽查人维护保养责任人

检查结果

备注每月对消泵进行一次维护保养。

消防泵的维护保养

消防泵的维护保养 l_ 维护保养要求 (J) 检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。 (2)检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。 (3)检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。 (4)确保进出水管能正常工作。 (5)确保动力部分与水泵连接牢固。 (6)确保控制器各组成部分能够正常工作。 C7) 确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。 2 维护保养内容 (l)每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4C,柴油消防泵房不低于2l C o (2)每周检查消防泵系统,要求泵组完好。 (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。 (4)每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 (5)每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。 (6)每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的 150%。 3 维护保养方法 (1)每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵不少于10mi n、柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。 (2)每周消防水泵运行前,检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出

手、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。 (3)每周消防水泵运行前,检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③备电启动、隔离开关关闭;④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。 (4)每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在 30s 内使水泵投入正常运行;检杳备用水泵能否自动切换投入运行。 (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。 (6)清除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。 (7)打开末端试水装置或消火栓放水,检查水泵能否正常启动。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

水泵维护保养规程完整

水泵维护保养规程 一、目的 为规水泵维护保养程序,确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 二、适用围 适用于本公司管辖围大厦水泵,包括生活水泵、消防泵、排水泵、喷淋泵及相关设施的维护保养。 三、岗位职责 (一)大厦维修技工负责水泵的维护保养 (二)大厦值班保安领班,晚间或特殊情况协助维修技工对水泵房设备运转情况巡查 (三)公司工程部负责制订,组织实施水泵及相关设备水泵及相关设施的维修保养计划并适时组织检查。 四、操作程序 (一)各水泵房制订“设备运转情况登记表” (二)日常巡查 1、维修技工每日每班上午或下午对各设施各水泵房巡查四次,并在水泵房“水泵机房日常巡查签到表”上予以记录并签名。 (三)巡查容及方法

1、检查生活水池或水箱和消防水池,集水井水位是否正常,生活水泵市政水压是否正常。消防水池自动注水装置是否在正常状态。检查方法:实地观察 2、检查各阀门的开关位置是否正常,阀门是否处在正常位置。检查方法:看与标识是否相符,如不相符则应调整到正常位置。 3、检查各阀门管路有无漏水现象,压力表读数是否正常,观察高低区压力表与设定压力应在规定围上下。 4、检查水泵有无异常振动及异常声音。检查方法:观察,手摸有无强烈振动或强烈摩擦声。 5、检查机械密封是否漏水,排除不正常的漏水现象。检查方法:轴封漏水不超过20滴/分,且不呈连线状滴落于地面。 6、检查电气控制柜和变频器的工作情况。检查方法:观察指示灯压力表,电流、电压表与实际运行情况相符。 7、根据用户用水实际情况,及时调节生活水泵压力,满足用户正常供水。 8、每周在生活水泵、消防泵、排水泵、喷淋泵与备用泵之间做一次轮换。 9、检查水泵房的清洁卫生情况,每周清扫水泵房一次。 (四)各水泵设备每月进行一次一级保养

消防泵房的操作规程及维护保养

消防泵房的操作规程及 维护保养 Last revised by LE LE in 2021

一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开 二、消防泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)做好记录 (3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路

水泵设备维护与保养操作规程

水泵设备的保养与维护操作规程 水泵设备简介:自动控制柜、三项异步电动机、水泵。 各设备维护与保养: 一、自动控制柜 1.0目的:确保控制柜对设备的运行、控制正常。 2.0适用范围:小区各类控制柜。 3.0职责: 3.1主管指导及监督检查工作。 3.2维修部运行技工负责实施维护。 4.0基本内容: 4.1全面认真检修保养控制柜各部件,元件及线路。 4.2关掉控制柜电源,检查柜内的各类开关、接触器,有损坏的要及时更换,触点凹凸不平的必须更换。 4.3紧固各类器件的紧固螺栓,紧固所有接线螺栓,弹簧垫片不行的应进行更换。 4.4每班检查各类指示部件如电压表,电流表,指示灯等工作是否正常。 4.5对有弱电(即电子元件)控制板的,应检查电路组件是否清洁,元件有否脱焊。

水泵设备的保养与维护操作规程 4.6检查柜内所有的电容器,有否鼓涨或流液现象,如有要及时更换。 4.7检查所有指示标志及线头标志是否清晰,柜表面油漆有无脱落,有问题要及时修补。 4.8每季度对柜内外进行一次全面清洁,用毛刷子或吹风机清除灰尘,特别是残留电线及金属丝线,以防造成电路短路。 4.9接通控制电源,注意有无异常响声及异味,检查各指示部件的工作状态应正常,对有弱电控制板的要用万用表检查板上输入电压是否正常,操作上应小心。 4.10控制柜内应备有控制原理图。 4.11每年必须用500VMΩ表测试线路的绝缘电阻(R≥10MΩ)。 4.12每年必须用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻(R≤10Ω)。 4.13保养周期: 时间项目每周每月每季每年 1、紧固螺丝,接线 2、清理灰尘

水泵设备的保养与维护操作规程 3、电动机主线路,二次控制回路绝缘电阻 5.0接地装置检查 5.1支持性记录:《控制柜保养记录表》 维修控制柜保养规程提要:接通控制电源,注意有无异常响声及异味,检查各指示部件的工作状态应正常,对有弱电控制板的要用万用表检查板上输入电压是否正常,操作上应小心。 二、三相异步电动机 启动前的准备和检查 1、检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。 2、检查电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。 3、新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。 4、对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。 5、检查电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。 6、检查电动机所用熔断器的额定电流是否符合要求。 7、检查电动机各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。 上述各检查全部达到要求后,可启动电动机。电动机启动后,空载运

水泵(潜水泵)安全操作规程示范文本

水泵(潜水泵)安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵(潜水泵)安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、启动模式设置 1、自动模式:将控制面板水泵设置为自动模式,就地 控制器钥匙拧到“远程”,水泵将根据设置的启动水位自 动启动。 2、手动模式:将控制面板水泵设置为手动模式,就地 控制器钥匙拧到“就地”,操作人员可在就地控制器手动 启动。 3、水泵开启前应确认出水阀门开启、出水管路畅通 (开启冲洗15mm转鼓格栅阀门时,应确保出水污水厂阀 门关闭;开启出水污水厂阀门时,应确保冲洗15mm转鼓 格栅阀门关闭)。 二、手动启动操作

1、首先确认出水阀门完全开启(正常情况应保持开启状态,由于检修、维护等工作需要关闭时,在相关工作完成后应及时开启阀门)。 2、检查潜水泵的淹没深度,保证水位淹没潜水泵的电机部分。 3、钥匙拧到就地,就地开关拧到“开”,启动水泵。 三、启动后检查 1、检查水泵、电机运转时有无异响、振动,检查水泵出水口出水是否正常。 2、检查出水管路振动是否异常、各部位的固定支架、螺栓有无缺损、松动。 3、如果水泵受堵,应立即停机,关闭两个出水阀门,开启反冲洗阀门进行冲洗。 四、手动停机操作 1、就地开关拧到“关”,停止水泵运转。

水泵维护保养管理规定

水泵维护保养管理规定

水泵维护保养管理规定 1、范围 本方法规定了水泵维修技术要求、试验技术要求、试验方法、检测规则、标志。 本标准适用于给排水水泵的设备。 2、产品分类 潜水泵、污水泵、管道泵、多级泵、深井泵等。 2.1 产品系列 电泵产品中按结构特征、机座号形成一系列产品,水泵主要有:QJ、QJ(R)、QRJ、QCJ、QTJ、WQD、WQ等型号;深井泵主要有:JD、JC、RJC、S、SH等型号。 2.2 产品规格 同系列产品中,机座号相同,功率等级不同划分为不同的规格。 2.3 产品型号 由字母、符号和数字组成 250QJ50-82/5表示机座号为250,流量为50m3/h,扬程为82m的5

级井用潜水泵。 3、安装与维护 3.1 安装前检查检验合格证及产品合格证 3.2安装前检查各紧固情况及电机密封情况 3.3安装前检查润滑情况,盘车转动是否灵活 3.4安装前根据说明书检查注水排空情况及扬水管密封情况 3.5安装前检查电缆有无破损擦伤,检查电机外壳可靠接地及三相绝缘、导通情况 3.6吊装时注意保护电缆,严禁用电缆起吊 3.7安装前根据实际情况确定潜水泵距底部做小高度,并安装滤网,以免堵塞或被泥沙埋没 3.8正确配电,有漏电保护措施;若临时用电源与水泵使用地距离较远,接线电缆的导线截面积应适当加大,接头应尽量少,以减少线路压降,根据功率配备启动柜 3.9入水前检查电机旋转方向 3.10安装完毕后,待潜水泵完全潜入水中,在接入电源前,检查电机三相对地绝缘,最低不少于1兆欧 3.11每2-3年进行一次全面预防性维修,主要包括:运行时震动情况,电流电压有无异常,启动控制装置工作是否正常,电缆有无老化,轴承、叶轮、轴有无磨损、腐蚀,密封磨损情况,润滑情况,电机绝缘情况,三相绕组是否平衡,各紧固部分是否紧固。 3.12长时间停用的潜水泵应吊起清理积水、防腐置于干燥库房;若

潜污泵维护保养规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 潜污泵维护保养规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1001-38 潜污泵维护保养规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 确保潜污泵处于良好的运行或备用状态。 2.适用范围 适用于XX花园潜污泵的保养。 3.内容 3.1对潜污泵每半年进行一次全面保养。 3.2阀门、控制箱等随潜污泵同时保养。 3.3 泵体、电机的保养 3.3.1泵体外壳完好,无破损,叶轮转动灵活,无卡壳现象。 3.3.2补充轴承润滑油,若油质变色、有杂质,应予更换。 3.3.3拆开电机接线盒内的导线连接片,用500V 兆欧表摇测电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值

不低于0.5MΩ。 3.3.4电机接线盒内三相导线及连接片连接紧密牢靠,无发热变色迹象,标识清晰。 3.4控制柜的保养 3.4.1断开控制柜总电源及控制回路电源,检查万能转换开关、启动及停止按钮动作应灵活可靠。 3.4.2检查柜内空气开关、接触器、断电器等电器是否完好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 3.5阀门、管道及附件的保养 3.5.1阀门开闭灵活,无卡阻现象,关闭严密,内外无渗水。 3.5.2管道及附件外表整洁美观,无裂纹,油漆完整无脱落。 3.6试运转 3.6.1合上控制柜内的自动空气开关,接通控制回路电源,检查电源指示应正常。 3.6.2手动启动水泵,观察转向,起动电流、电器

水泵维护与检修工安全操作规程

水泵维护与检修工安全操作规程 1、水泵的润滑应采用 3 号钙基润滑脂或 3 号复合钙基润滑脂,不能采用钠基润滑脂,一般每周打开检查一次,每月添油一次。 2、潜水泵运行一段时间后,应定期进行电机密封检查,油腔室 密封检查。 3、潜水泵累计工作 2500 小时后,应视运转状况,更换轴承润 滑脂。 4、应定期检查水泵叶轮磨损情况,若磨损严重应更换叶轮。 5、水泵检修工必须经过专门培训,考试合格后,持证上岗。水 泵检修要求达到国家规定的技术标准,电气设备达到完好防爆的标准。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,检修或搬迁前,必须切 断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,必须检 查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时方可进行导体对地放电。 7、检修设备时,所有开关把手在切断电源时应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌 并送电。 8、所有的水泵开关必须平稳地搁置于开关架上,不得有倾斜卧 倒等现象。 9、水泵的电缆应用专用电缆钩悬挂,不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水,在电缆上严禁悬挂任何物件,如果电缆同

压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持 0.3 米以上的距离,电缆同风筒等易燃物品应分挂在巷道的两侧。 10、盘圈或盘 8 字形的电缆不得带电,否则电流产生涡流,容易产生火灾。 11、橡套电缆的连接(包括绝缘护套已损坏的橡套电缆的修补) 必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。 12、电缆同电缆及电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。 13、36V 以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的 金属外壳、铁架等,都必须有保护接地。 14、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能 的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用。

水泵设备使用维护保养规程完整版

水泵设备使用维护保养 规程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水泵设备使用、维护规程 一、目地 为确保在生产过程中设备的正常使用及安全、可靠有效的运行,满足生产的要求,特制定的规程。 二、适用范围 本规程适用于德诚冶金有限责任公司竖炉球团水泵的使用维护管理。 三、管理职责 设备使用单位负责循环、上水塔、新水、软化水泵等全公司水泵的使用与维护。 四、设备主要参数 1、软水泵 型号:多级离心泵 数量:台流量:Q= m3/h 扬程: m 电机:功率 Kw 2、循环水泵 3)、上冷却塔水泵 4 、补水泵 五、使用维护和保养操作 使用要求: 5.1.1对使用者应进行培训,掌握球团工艺,熟悉各水泵的性能及结构特点, 掌握操作维护规程,会填充润滑卡、点检和定检卡,要求获得上岗操作证。 5.1.2设备应有专人负责维护,并建立岗位负责制 5.1.3使用者须遵守各种制度,如定人定机凭证操作,交接班维护保养及安全规程等。 工作步骤 5.2.1启动与停止 5.2.1.1开泵时操作工应通知当班带班,确认是否具备开机条件。 5.2.1.2起动前转动泵的轮子,应轻均匀,用手能容易地转动轮子(至少一圈) 5.2.1.3检查水泵是否存有空气,如有空气须将空气排尽后方可启动泵。 5.2.1.4轴密封为填料密封,应均匀地紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴 状漏出,同时注意填料腔处的温升。 5.2.1.5 检查各出口闸阀是否开启,安全防护装置是否完好,以及润滑情况。 5.2.1.6启动水泵后,检查水压是否正常,并注意观察蓄水池水位及补充水量 情况,随时调节水量,确保水量稳定,阴止水池抽空或大量遗留。 5.2.1.7当停止水泵运转时,要先关团出水管路上的闸阀,然后切断电机的电 源如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部四方螺塞打开,放掉泵体 内的剩水,以免泵冻裂。 5.2.2运转 5.2.2.1水泵轴承温度一般不应超过75℃及轴承温升不超过35℃

水泵的维护检修规程完整

水泵的维护检修规程

目次 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 单级双吸卧式中开离心水泵的维护与检修 (1) 3.1 单级双吸卧式中开离心水泵技术性能 (1) 3.2 单级双吸卧式中开离心水泵的维护 (2) 3.3 单级双吸卧式中开离心水泵的检修 (4) 4 单级单吸离心泵的维护与检修 (5) 4.1 单级单吸离心泵技术性能 (5) 4.2 单级单吸离心泵的维护 (5) 4.3 单级单吸离心泵的检修 (7) 5 长轴立式泵的维护与检修 (8) 5.1 长轴立式泵的技术性能 (8) 5.2 长轴立式泵的维护 (8) 5.3 长轴立式泵的检修 (11) 6 自吸泵的维护与检修 (12) 6.1 自吸泵技术性能 (12) 6.2 自吸泵的维护 (12) 6.3 自吸泵的检修 (14) 7 单吸多级分段式离心泵的维护与检修 (15) 7.1 自吸泵技术性能 (16) 7.2 自吸泵的维护 (16) 7.3 自吸泵的检修 (17) 8螺杆泵的维护与检修 (18) 8.1 螺杆泵技术性能 (18) 8.2 螺杆泵的工作原理和特性 (19) 8.3 螺杆泵的维护 (19) 8.3 螺杆泵的检修 (20)

水泵的维护检修规程 1 围 为了规水泵的维护与检修的管理,提高设备管理和维护检修质量水平,保证安全生产,特制订本规程。 本规程适用于设备维护检修的管理和控制。 2 规性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《三联卧式离心泵的使用说明书》 《凯泉泵业卧式离心泵的使用说明书》 《连成泵业卧式离心泵的使用说明书》 《LD型长轴立式泵的安装使用说明书》 《LCT型长轴立式泵的安装使用说明书》 《自吸泵的安装使用说明书》 3 单级双吸卧式中开离心水泵的维护与检修 3.1 单级双吸卧式中开离心水泵技术性能(见表1) 表1 S系列/SS系列/KQSN系列/SLOW系列/YXS系列卧式中开离心泵技术性能

消防维保记录表

月巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、状况完好 目测巡检 报警控制装置开闭位置正常 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 3 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统 使用故障目测管网外观 联动系统 4 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 排烟风机手、自动启动正

手、自动启动风机试验排烟3、排烟系统常;防火阀、排烟阀动作灵 阀、防火阀是否正常工作 敏,无滞碍 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物 季巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用 电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 控制阀门电磁等状况完好目测巡检 报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统

消防水泵保养记录表.doc

四川华神物业管理有限公司专用表格 消防水泵(季度)保养记录表 单位:年月日 华神物业维修--06

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。这样,你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。 8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂,在祖国的花园里,飞来飞去,不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕,在祖国的蓝天上,穿越千家万户,向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点,在祖国的原野上,从天而降,滋润干渴的禾苗;我是一株青松,在祖国的边疆,傲然屹立,显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露,亲吻干涸的泥土,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点,而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 11、青春是盛开的鲜花,用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章,用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰,用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流,用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。

水泵启动操作规程

动力车间水泵房启动操作规程 目录 一、水泵启动操作运行安全事项 二、水泵启动前检查项目 三、水泵启动操作步骤 四、水泵倒泵周期及倒泵操作程序 五、停泵操作 六、水泵得紧急停车 七、紧急停车得操作 八、水泵电动机电流、电压运行要求 九、运行期间得检查与维护 十、停泵期间得维护 十一、常见故障及其排除方法 一、水泵运行安全操作注意事项及要求 1、岗位人员在工作前必须按规定穿戴好劳动保护用品,班前、班中严禁饮酒; 2、检查设备时要仔细小心谨慎,衣服领口、袖口要扎紧,女同志得头发也要 盘起来,不能留披肩发,防止衣服或发头被运转部分挂住; 3、擦运转设备不准带手套,严禁擦转动部位; 4、擦拭电器设备时,不准用湿布,不准用鸡毛掸子掸打; 5、在发生危及设备与人身安全等事故需要紧急停车情况下,岗位人员可先行 处理,及时做好记录并尽快通知厂值班领导; 6、运行人员不准触摸带电部位,检查低压设备主电路各部线头发热时,必须 由电工执行;严禁站在潮湿得地方检查电源; 7、机房与配电室、禁止吹凉衣物与堆放杂物;

8、作业期间值班人员不得离岗位做与工作无关得其她事情; 9、水泵进出水阀门手轮都应该标有明确得开关方向,压力表每半年或一年检查一次; 10、泵站集水池、吸水池值班人员要警惕,严防杂物及人落入水池内,池内严禁人员洗衣物及游泳;开启水池闸阀时,要注意安全; 11、安全防护用品应放在固定得地方; 12、电机启动时,如出现冒烟、冒火应立即停止启动; 13、水泵在正常运行中,岗位人员应严格按照水泵技术操作规程执行; 14、运行、停运设备要挂上明显得指示牌,防止误操作; 15、防洪泵、排水泵、污水泵应保持备用状态,确保随时使用; 16、一切机电设备专人管理,分工负责,有权制止闲散人员随意入室或动用设备; 17、检修人员进泵站检修时,值班人员应向其介绍设备运行方式及安全注意事项并确认就是否断开电源。 二、水泵启动前得检查项目: 1、电机得转向应符合水泵得要求; 2、检查吸水池水位就是否在吸程范围内; 3、检查各部螺栓就是否有松动,盘车转动要轻快,联轴器螺栓要坚固; 4、轴封水管与冷却水管应畅通; 5、安全罩要牢固; 6、水泵机组周围环境应清洁、整齐,不准堆放其它物品 ; 7、各仪表指针应在零位;

水泵维护保养规定

1.目的 确保水泵良好及正常运行。 2.适用范围 生活水泵、消防泵、喷淋泵、中央空调用冷冻泵、冷却泵、游泳池循环泵、变频恒压泵、排污水泵的维护保养。 3.职责: 3.1工程部维修班负责按保养规范对水泵进行维护保养,并填写记录。 3.2 工程部主管负责审批维护保养日期及所需机具、材料。 3.3 工程部主管定期检查记录。 4. 内容 4.1 保养周期规定 4.1.1 生活水泵、排污水泵、变频恒压泵在运行期间,每周应与各备用泵互相轮换运行至少一次。 4.1.2 生活水泵每季度进行一次全面保养。 4.1.3 各种蓄水设施生活水池、消防水池、泳池应随大清洗同时对各排水管、阀、浮球、池内墙地面、金属构件等进行全面检查,保养。 4.1.4消防泵、喷淋泵、变频恒压泵、排污水泵每季度进行一次例行保养,每年进行一次全面保养。 4.1.5与泵相连的5米范围内的阀门、压力表和管道等随泵体同时保养。 4.1.6 维护保养必须认真填写记录并存档。 4.2 保养规范 4.2.1 泵体 a. 检查补充替换润滑油,油质变色有铁屑应全部替换。 b. 泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼、泵轴承渗水没有流到地面; c. 转动灵活无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐全;

d. 外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 4.2.2 阀门、管道、附件: a. 阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水; b. 阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; c. 单向阀动灵活,无漏水; d. 压力表指针灵活,指标准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头无渗水。 4.2.3 电机 a. 外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,连轴器有保护罩,接地良好; b. 线及连接端片连接紧密牢靠,接触良好,无发热变色迹象,无裸露部分,编号清晰,外连线无松动或妨碍操作,绝缘电阻符合规范。 4.2.4 运转 a. 点动三次,观察转向、启动电流、电器动作顺序,指示讯号等正常后转入正常运转; b. 水泵输出水压正常,水压能满足楼宇用水要求。运转平稳无跳动,无明显震动,无异声,压力表指示稳定,三相电流平衡度小于2%,转速电流接近额定值; c. 控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求。

潜水泵维修保养管理规定

精心整理 潜水泵维护保养管理规定 2012-01-31发布2012-01-31实施 潜水泵维护保养管理规定 1、范围 本方法规定了潜水泵维修技术要求、试验技术要求、试验方法、检测规则、标志。 2 2.1 QJ(R)、QRJ、 2.2 2.3 由字母、符号和数字组成 250QJ50-82/5表示机座号为250,流量为50m3/h,扬程为82m的5级井用潜水泵。 3、安装与维护 3.1安装前检查检验合格证及产品合格证 3.2安装前检查各紧固情况及电机密封情况

3.3安装前检查润滑情况,盘车转动是否灵活 3.4安装前根据说明书检查注水排空情况及扬水管密封情况 3.5安装前检查电缆有无破损擦伤,检查电机外壳可靠接地及三相绝缘、导通情况3.6吊装时注意保护电缆,严禁用电缆起吊 3.7安装前根据实际情况确定潜水泵距底部做小高度,并安装滤网,以免堵塞或被泥沙埋没 3.8 3.9 3.10 3.11每 3.12 3.13 3.14维修应由有资质专业队伍维修 4、维修技术要求 4.1一般要求 4.1.1修理前应先了解泵体规格型号及运行情况。 4.1.2泵体表面在拆卸前应用高压水清洗干净,保证机体表面无尘垢,无锈污。

4.1.3检查泵体各零部件是否齐全完好,做好记录,确定检修项目和需要更换零部件。 4.1.4泵体及泵拆卸后和组装前的各部件应清洗干净,表面无锈污,无尘垢,以保证配件本身尺寸。 4.1.5安装在泵轴上的零部件其轴向跳动量不大于0.06mm ,径向跳动量不大于0.05mm 。 螺母叶轮 E ——允许偏心距,单位:m G ——零件重量,单位:N 也可参照表2的规定执行 表2最大直径上静平衡允差

水泵维护保养规程

精心整理 水泵维护保养规程 一、目的 为规范水泵维护保养程序,确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 二、适用范围 巡查 1 房日常巡查签到表”上予以记录并签名。 (三)巡查内容及方法 1、检查生活水池或水箱和消防水池,集水井水位是否正常,生活水泵市政水压是否

正常。消防水池自动注水装置是否在正常状态。检查方法:实地观察 2、检查各阀门的开关位置是否正常,阀门是否处在正常位置。检查方法:看与标识是否相符,如不相符则应调整到正常位置。 3、检查各阀门管路有无漏水现象,压力表读数是否正常,观察高低区压力表与设定压力应在规定范围上下。 4、检查水泵有无异常振动及异常声音。检查方法:观察,手摸有无强烈振动或强烈 20 1、检查轴封漏水情况。检查方法:轴封漏水不超过20滴/分,且不呈连线状滴落于地面。 2、电动机运行正常无杂音,机身温度不超过75℃。检查方法:观察,用温感器或用手摸电动机外表不发烫。 3、检查仪表工作情况。检查方法:观察

4、检查电气控制柜。 (1)外观应整洁,铭牌完好,接地连接线良好; (2)外部信号灯、压力表、电流表、电压表是否在正常状态; (3)断开控制柜总电源,检查各转换开关启动是否正常; (4)检查柜内电气开关、接触器、继电器等电气元件的接线螺丝是否紧固; (5)点动判断水泵运转方向是否正确,若有误予以更正; 2、更换密封填料,检查所有轴承的转动情况,用温感器测量温度不超过75℃, 更换轴承润滑油。 3、检查联轴器与轴的磨损情况必要时更换轴承或轴。 4、检查泵叶、泵壳的腐蚀情况,泵壳及机座涂防锈漆,如蚀穿或缺损则进行更 换。

5、检查压力表是否正常,对电机做年度检修保养,操作如下: (1)打开电机壳; (2)轴承以及转动部位添加润滑油; (3)检查电机电线,绕组用500v—1000v兆欧表测量绝缘电阻值应不低于0.5兆欧,对有问题的电机则送去专业单位重新绕线; (4)检查电动机电容是否变形、膨胀或开裂,如果是的话则应更换同型号规格的电 (2)清理控制柜具体要求参见配电箱、配电柜的保养要求; (3)打开集水井盖板,检查泵叶是否有泥沙堵塞,泵壳及机座腐蚀情况严重的则予以更换; (4)检查控制浮头是否正常,检查方法:观察其是否漂浮在水面,手摇浮头,倒、顺能否转动,超过临界点在自动模式下潜水泵能否启动。

循环水泵检修规程

循环水泵技术资料 1.设备技术规范 1.1.1泵组功能、布置、工程简述 本工程每台 600MW汽轮机发电机组凝汽器冷却水配置 2 台循环水泵,为循环式供水,系统采用单元制,冷却设施为自然通风冷却塔,即一机二泵一塔单元供水系统。循环水泵布置在 1 号冷却塔附近的一座中央集中水泵房内,泵房内安装本期工程 1 号、 2 号机组的 4 台循环水泵。 1.1.2水泵型号及主要参数 泵型号88LKXA-30 流量Q=8.45m3/s 扬程H=30 m 效率η =87% 必需汽蚀余量NPSHr=7.97 m 转速n=375 r/min 轴功率Pa=2858kw 配套功率P=3000 kw 输送介质淡水 最小淹没深度 4.2m 最大轴向推力75T 转向从上往下看,逆时针旋转 转子提升高度 4.5 mm 轴承润滑水本身水润滑 生产厂家 : 长沙水泵有限公司。 1.1.3型号说明 88LKXA-30 88 ——泵吐出口径为88 英吋,即2200mm L——立式 K——转子可抽出式 X——吐出口在泵安装基础层之下 A——设计顺序 30 ——泵设计扬程30m

2.设备结构概述及工作原理 2.1设备结构概述 水泵采用立式、单基础层安装,吐出口在基础层之下,泵过流部件采用铸件,壳体部件除吸入喇叭口 为铸件外,其余为钢板焊接结构,转子提升高度由轴端调整螺母来调节。 泵由以下零件组成:吸入喇叭口、外接管(下)、外接管(上)、泵安装垫板、吐出弯管、电机支座、叶轮、叶轮室、导叶体、内接管a、内接管 b、主轴(上)、主轴(下)、填料函体、轴套a、轴套 b、填料轴套 a、填料轴套b、套筒联轴器、连接卡环、止推卡环、叶轮锁环、泵联轴器、电机联轴器、调整螺母、 填料压盖、键、螺栓、螺钉、螺母、O型密封圈、转向牌、标牌、纸垫等。 泵的密封:外接管采用机械密封胶密封,其余采用密封垫和O型密封圈,轴采用填料密封。 2.2工作原理 循环水泵在全厂各种运行条件运行条件下连接供给冷却水至凝汽器,以带走主机、给水泵小汽轮机、 旁路系统排汽、机组启停、低负荷过程中疏水所排放的热量。同时循环水系统向开式冷却水系统及水力冲 灰系统供水。补给水系统向循环水系统中的冷却水塔水池供水,以补充冷却塔运行中蒸发、风吹及排污的损失。 3检修工艺及标准 3.1泵的检修 注意:在对泵进行检查和维修时,电机控制开关必须在“关闭“位置”上,以免造成操作人员的人身 伤害,不要在续旋转设备附近进行维修、检查或清洗,以免导致操作人员的人身伤害。 3.1.1泵的拆卸 泵拆卸是安装的逆过程,拆卸时注意事项如下: 1)在各零件配合处作好标记,以便下次安装能顺利进行; 2)拆卸下来的小型零件和紧固件应用一些小箱子保管好,并作好标记,注明是从何处拆卸的,切记混杂; 3)拆卸下来的零部件,清洗干净后加工表面要涂上防锈油。 4)零部件的油漆表面如有修饰部位,则要铲除锈蚀,重新油漆; 5)O 形密封圈、填料、锈坏得紧固件一般往往不能复用,需要准备备件 3.2.2零件的检查 1)用钢丝刷新清理所有的零件,检查零件是否有磨损、腐蚀和锈蚀,检查叶轮、导叶体是否有裂纹。 2)按下列方法检查泵轴:将轴置于 V 型垫铁或棍子上,检查轴某些截面的径向跳动,制成泵轴的 V 型垫铁或滚子用两块,位置靠近轴的两端,而且在轴径大致相等的轴承或联轴器部位上。V 型垫铁和滚子本身的径向跳动不应超过0.025mm。轴支撑的径向跳动也应进行测量。记录测量数据的测量部位距轴某一端的距 离。轴的最大径向跳动:δ =0.083XL (轴长)轴长单位为m,超过此范围的轴要矫直。 3) 检查轴套和塞龙导轴承之间的间隙,当总间隙值超过 1.6mm时则需要更换其中之一或全部。若轴套磨损

消防水泵保养

消防泵保养 目的:确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 职责:专职消防人员负责保养。 适用范围:本公司所管理的消防水泵。 保养周期:每月初一次。 保养内容: 1)每日查看水泵和阀门的标志;转动阀门手轮,检查阀门状态;观察阀杆及 手轮位置;阀杆是否需要加注润滑油。 2)每月在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。消防水泵应每月启动运转 1~3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月类比自动控制的条件启动运转1~3次。手动、自动控制启水泵1~3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热,是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。 3)每月在消防主机控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。 4)每月检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能 否保证;电力上有无保证不间断供电设施,其性能是否良好。 5)每月检查主、备泵能否自动切换 6)每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 7)每月启动水泵后,打开试验阀,观察压力保持情况。 8)每二年对消防水泵及水泵控制柜大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质。更换轴承,及机封等。另外对水泵控制柜的中间继电器和交流接触器等部件检查及更换。 9)每年度对水泵电动机的维护保养:

(a)电动机轴承润滑油是否加足,有无严重脏污、变质现象。转动转轴,检查旋转是否正常。 (b)电动机是否变形、损伤、锈蚀,机械性能是否良好(电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音)。 (c)水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。 (d)填料是否明显漏水,有无变形损伤,螺栓螺母是否松动。 10、点动起动三次,观察水泵转向及起动电流、信号、显示正常后,方可投入 正常运行。 11、水泵投入运行后,水泵输出水压应正常,各部分运转应平稳、无跳动、无 明显振动、无异声,压力表指示稳定,三相电流平衡度小于2%,转速、电流接近额定值。 注意事项 1、电动机运行后定期维修,一般分小修、大修两种。小修属一般检修,对 电动机启动设备及整体不作大的拆卸,约一季度一次,大修要将所有传 动装置及电动机的所有零部件都拆卸下来,并将拆卸的零部件作全面的 检查及清洗,一般一年一次。 2、做好保养记录。(填写保养表格)

水泵房设备日常保养及操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD797 水泵房设备日常保养及操作规程通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房设备日常保养及操作规程通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 泵房工作的好坏,直接影响到后勤工作。为了确保水泵房的安全运行,按时供水,值班人员上岗,必须安全操作。特制定本安全操作规程。值班人员上岗前,必须先阅读本安全操作规程。按照本规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。 一准备工作: 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动,松动予以紧固。 2 、检查电机和水泵三相电压、电流是否平衡,如不平衡,查明原因,恢复正常才能启动运行。 3、发现配电柜电源有欠压、缺相、过热保护等。检查维修正常后方可运行。 4、进水管和水泵进行排气。 5、转联轴器,确定转动灵活无异物卡住。可以启动。 二启动运行: 1、配电房柜运行指示切换开关置放在停止档位上,合

水泵维修工操作规程

提升机维修工操作规程 一、一般规定 4.上岗员工必须熟悉并严格执行《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电安全质量标准化标准》、《电业安全工作规程》、《主排水泵维修工操作规程》电气设备防爆的相关标准和规定。 5.上岗员工必须具备电工基本知识,熟悉排水泵的结构、原理、性能、拆装顺序和维护保养等知识,具备相应的故障处理能力,并能独立工作。 6.上岗员工必须熟悉工作范围内的供电系统、电气设备、电缆线路的主要技术特征,保护装置的运行状况及电缆分布情况。 7.上岗员工负责对维修范围内供电系统的防爆设备(包括小型电器)三大保护、各种电气综合保护装置、电缆和其他安全保护设施等日常维护保养和故障处理工作。 8.上岗员工负责做好设备安全隐患排查、故障分析、处理记录、设备检修、检查记录、安装调试和性能测试记录等,做到记录清晰整洁,内容符合实际,并妥善保管。 9.上岗员工必须熟悉作业环境巷道布置、通风情况,熟悉

灾害情况下的应急救援知识,掌握停电顺序、人员撤退路线、电气防灭火和触电事故的抢救知识。 二、操作前的准备 ①根据维护检修内容,准备好必要的工具、零配件、测量仪表、器具和绝缘防护用品。 ②熟悉设备部件的拆、装顺序和安装质量要求。 ③清理现场的杂物、煤泥、油污等易燃易爆物。 ④因检修工作需要,必须提前办理的停电、停风工作票。 ⑤接到调度下达的设备检修命令后,与司机取得联系,方可检修。 三、维修操作 (1)外观检查: ①检查水泵、电机启动柜的零部件,保护装置、接地装置应齐全完好。 ②检查各阀门,应开、闭灵活、安全、可靠。 ③检查压力表、真空表、电压表、电流表、电度表,指示应灵敏、准确。 ④检查盘根、填料,应松紧适当,滴水不成线。

相关文档