文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻质砌块隔墙施工方案

轻质砌块隔墙施工方案

轻质砌块隔墙施工方案
轻质砌块隔墙施工方案

1、施工准备

技术准备

砌块砌筑前应做好技术交底工作。

墙体砌筑前必须熟悉图纸,做好相应的施工准备。

(1)放好砌体墙身位置线,门窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。

(2)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆。

(4)配置异形尺寸砌块。

材料准备

空心砖、砌块的品种、强度等级符合设计要求,并规格一致、色泽均匀、边角整齐,符合材料规范要求。

砂浆:现场搅拌砂浆。

(1)采用水泥砂浆。

(2)施工前按设计文件的要求并将自拌砂浆的进场材料等有关资料纳入工程技术档案资料中。

其它材料:拉结筋、预埋件等应满足设计及规范要求。

机具准备

铲、靠尺、手推车、刮尺、铁水平尺、卷尺、线坠、小白线等。

2、施工方法

施工前准备

材料:轻骨料混凝土空心砌块砌筑时、其产品龄期应超过28天。砖在运输、装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应分类堆放整齐,堆置高度不超过2m,堆垛上应设有标志,堆垛间应留有通道。严禁使用破损的砌块,不得使用被雨水淋湿的砌块。并应防止砌块被油污等污染。

砌筑前经结构墙上弹好1000mm标高的水平线,在相应部位弹好墙身边线、门窗洞口线,在结构墙柱上弹好砌筑墙的边线。

遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸,以预留为主,减少事后剔凿,损害墙体。

砌墙的前一天应将砌块墙与结构墙相连接的部位洒水湿润,保证砌体粘接牢固。砌筑墙体时,应向砌筑面适量浇水。

施工工艺流程

→→→

→→→

砌块施工方法

基层处理:将要砌墙的根部位的混凝土或砖表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度,当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。

排砖撂底:砌筑砌块墙前先在墙根部清理干净、整洁,无浮土。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对墙尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不合模数时,尺寸较小时采用调整灰缝的方法。

组砌方法:砌块砌体采用全顺法。

(1)砌砖,砌筑前应先根据墙长进行排砖,不够整块时可以用分头块或锯成需要的尺寸,但不得小于200mm。

(2)应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,规格一致的砌块。

(3)每皮砌块应使其底面朝上砌筑。

(4)砌筑时满铺满挤,上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。

(5)砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砖砌法,砌砖时砖要放平。

(6)砌块应对孔错缝搭砌,个别情况下无法对孔砌筑时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm。

(7)在操作过程中出现偏差应及时纠正。

挂线:采用外手挂线,可照顾墙体两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

砌体的灰缝厚度和宽度应正确。红机砖砌体砂浆灰缝应为8-12mm,轻集料砌体砂浆灰缝应为2-3mm。水平灰缝应平直,砂浆饱满,轻集料混凝土小型空心砌块及红机砖按净面积计算的砂浆饱满度不应低于80%。竖向灰缝应采用加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,不得出现瞎缝、透明缝。竖缝的砂浆饱满度

构造柱上下端连结

不应低于80%。砌块端头与墙、柱接缝处各涂刮5mm 厚度的砂浆粘接,挤紧塞实,将挤出的砂浆刮平。

墙体转角处及交接处应同时砌起,如不能同时砌起时,应留置斜槎,斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。

填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔7天,砂浆应饱满。

拉结筋设置

(1)按建筑施工图中位置,沿墙高每隔500mm (二皮砌块高度)一道。 (2)内设2φ6沿墙全长的通长钢筋,理平顺直置于砌体水平灰缝内。 构造柱的设置 设置部位:

当墙长超过2倍的层高或墙长超过5m 时,沿墙长度方向每隔5m 或在墙体中部设置构造柱,截面详见“构造柱马牙槎设置详图”,配筋为4φ12; φ6@200。采用植筋,植筋长度应将钻孔清理干净,其长度必须满足规范搭接要求。构造柱采用C25砼浇筑。另在墙体转角处、砌体丁字接关处、通窗或连窗的两侧均需设置构造柱。砌筑转墙体与加气混凝土砌块墙体的交接部位采用构造柱连接。

在构造柱连接处墙体必须砌成马牙槎,马牙槎间距300mm 或240mm ,先退后进,同时,应沿墙高方向每隔500mm 或600mm 设置2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1m 或伸至洞口边。如下图所示:

圈梁的设置

当240厚墙高度超过4m (120厚墙超过3m )时,在墙高度方向中部或门洞顶部设置一道圈梁,截面为墙宽*200mm ,配筋为2Φ12;Φ6@200。圈梁端部钢筋锚入构造柱或植入混凝土墙柱内。

过梁的设置

墙高小于5米时在门窗洞口上部设置过梁,门过梁锚入墙体长度每边不小于300mm ,其截面及配筋选用见下图:

混凝土条带的设置

不砌到梁、板底的填充墙,在墙体板高处及墙顶设与柱连接并沿墙贯通的钢筋混凝土条带,现浇带高100mm。

3.质量要求:

主控项目

砖及砌块的品种、强度等级必须符合设计要求。

砂浆品种、强度等级必须符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。

砌块灰缝尺寸应满足要求,并做到横平竖直、深浅一致、搭接平顺、光滑密实。不得有瞎缝、假缝、透明缝。墙体无裂缝、无渗漏。

构造柱、过梁等均应符合设计要求和规范、标准规定。

墙体预留洞口、暗埋管线的做法和质量应符合设计要求,严禁随意剔凿墙体和预留沟槽。

填充墙砌体拉结筋的砌筑层、位置和置于灰缝中的长度应符合设计要求。竖向位置偏差应符合规范规定。

一般项目

填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表:

注:对表中1、2项,在检验批标准间中随机抽查10%,但不应小于3间,大

面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按标准间计数,每间检验不应小于3处。对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。

填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合下表规定:

80%

4.各项保证措施:

成品保护措施

(1)墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件、暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或破坏。

(2)砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。砌筑的落地砂浆要随时清理,防止污染地面。

(3)不得站在刚砌的墙上进行其他操作,不得碰撞墙体或斜放其他材料。

(4)施工电梯进料口周围,应用塑料薄膜或木板等遮盖,保持墙面洁净。

(5)专业管线的改动不可避免,返工时不能人工剔凿,必须用开槽机切槽。并且任何墙体的开槽都必须征得总包的同意,不能随意施工。

安全保证措施

各种施工、操作人员须经安全培训,不得无证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业,管理人员违章指挥。

施工中所用机械、电器设备必须达到国家安全防护标准。

环境保护措施

施工时应尽可能的减少污染、烟尘、噪音。

施工现场的环保工作制度和措施要做到人人皆知。

现场运输通道畅通,做到无积水、无坑洼、无任何杂物,指定专人每天洒水、清扫,水源可取用搅拌站沉淀池和车辆冲洗池经过二次沉淀的水,使现场经常保持干净、整洁。

水泥等松散颗粒材料应放入水泥库中,防止刮风粉尘弥漫,影响环境卫生。

运输散装物料车厢应封闭,以免洒落。出入口设专人清理出入车辆及周围道路,防止遗洒。

材料装卸采用人工传递,特别是废弃砌块等,严禁抛掷或汽车一次性下料。

砌块墙施工方案

8.1.5加气混凝土砌块墙施工方案 a.技术准备 a-1.砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺 寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉 相关构造及材料要求。 a-2.已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位 置、轴线尺寸准确无误,确保过梁的标高正确。 a-3.使用经过校验合格的测量工具。 a-4.施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编 制出专项施工技术交底。 b.材料要求 b-1.加气混凝土块必须有出厂合格证,并经复试合格,其强 度等级及干密度必须符合设计要求和施工规范规定。砖的规 格、外观质量应符合要求。 b-2.水泥:325#及其以上的复合硅酸盐水泥。 b-3.砂子:中砂,含泥量不超过5%,过5mm孔径筛。 b-4.高效砂浆外加剂(石灰精),混凝土预制块。 b-5.主要机具 搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、 刀锯、镂漕工具带齿刃、手摇钻、线锤、托线板、小白线、 灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗等。 c.作业条件 c-1.砌筑前,将楼地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 c-2.弹出楼层轴线及墙身边线及植筋位置线。 c-3.根据标高控制线及窗台、窗顶标高、预排出砖砌块的皮 数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、过梁、墙梁 的尺寸,标高、皮数线应认真复核。 c-4.根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝 厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂

浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平的方 法。 c-5.有试验室出具M5.0混合砂浆配合比试验报告。在施工 现场准备好砂浆试模。 c-6.做好水、电管线的预留预埋工作。 d.施工工艺 d-1.工艺流程:基层验收——墙体弹线——构造柱绑扎、植 筋——立杆挂线、砌墙——浇筑混凝土——验收。 d-2.操作工艺 ●结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线,填充墙 的边线、门窗洞口位置线应准确,皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。 ●加气块砌筑时,墙底部应砌200mm厚烧结普通砖,或浇筑200mm厚C20细石 混凝土。 ●砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块,不得已须断开砌块时,应使 用手锯,切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成所为的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配或2Φ6钢筋,长度大于700mm。 ●砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭接。砌块墙的T字交接处,应 使横墙砌块隔皮断面露头。 ●蒸压加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20 mm和 15mm,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。 ●蒸压加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,应植入2Φ6的拉 结筋,,拉结筋的竖向间距应为600mm。

蒸压砂加气混凝土砌块墙体砌筑施工方案

万橡华府8#-10#楼墙体砌筑 专 项 施 工 方 案 四川招港建设有限公司 2018年4月5日

一、编制依据: 1. 本工程建筑施工图纸 2.《蒸压轻质砂加气混凝土砌块和板材结构构造》(06CJ05) 3.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 二、工程概况: 华润万橡府示范区项目施工总承包,位于合肥市新站区东方大道与相山路交口东北角。本工程由3栋洋房及售楼部,周围地下车库组成,其中2栋8层住宅楼,1栋7层住宅楼。总建筑面积约:19970.48m2。本工程由合肥润置房地产开发有限公司投资兴建,华东建筑设计研究院有限公司设计,安徽恒泰工程咨询有限公司监理,四川招港建设有限公司总承建。 本工程主体为剪力墙结构,内外200墙和100隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,厨房、卫生间墙体采用水泥砖,砂浆采用DM5预拌砂浆。 三、施工部署: 1、材料准备 1)加气混凝土砌块:A5.0,边角齐全,表面无疏松、层裂,有出厂合格证。 2)加气混凝土砌体用专用砂浆。 3)水泥砖M15,色泽均匀,边角齐全,有出厂合格证。 4)钢筋:φ6.5、φ8、φ10、φ12等。 以上材料均按规范的批次数量要求进行报验并见证取样送检,然后方可使用。 2、机具准备 1)机械:切砖机。 2)运输设备:塔吊1台、升降机每栋楼各1台、翻斗车10辆。 3)工具:铁锹、瓦刀、铁锤、錾子、水平尺、线坠、靠尺、塞尺、卷尺、切割机、扫帚等 3、现场准备 1)采用袋装预拌砂浆。

2)凿除并清理干净墙身部位楼面砼浮渣。 3)以柱轴线为准,弹出墙身线及门洞位置线,以0.5m高处的水平线为准进行找平,将皮数杆标注在结构柱上,测量好专用连接件位置并安装固定。 4)根据弹好的墙身线调整构造柱,并接长构造柱主筋及绑扎构造柱箍筋。 4、劳动力安排 组织泥工35人、壮工15人、钢筋工5人,木工10人,保证墙体的砌筑满足整个工程的施工进度计划。 5、施工顺序 主体结构每六层进行自验,自验合格后报相关部门进行中间结构验收,中间结构验收合格后方可开始砌筑墙体。每单元的墙体砌筑均先从商业一层开始,往上逐层进行砌筑。 三、施工工艺及技术要求: (一)、砌筑砂浆 1、蒸压砂加气混凝土砌筑用的砂浆必须使用专用砌筑砂浆,其质量应符合JC 890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》的技术要求,本工程采用DM5预拌砂浆。 2、砌筑砂浆应掺入符合JC 890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》要求的砂浆外加剂,且砂浆应具有保水功能,以便于操作施工;硬化后变形较大,以抵消砌块的收缩变形。 3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。 4、砌筑砂浆应在4h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在3h内使用完毕,严禁使用隔夜砂浆(做到工完场清料尽)。砂浆使用时,如出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合,砂浆不能过稀,防止砌筑时砂浆流淌,污染墙面。 5、对砂浆出现过稠、过稀或泌水现象等,应倒入搅拌机重新拌制。 (二)、砌筑施工 1、砌筑上墙的砌块应存放2周以上,不得直接使用刚出炉的砌块。 2、每日砌筑高度应≯1800mm。由于砌块的自重轻,停砌时,应浮压1层砌块压顶,第2 d继续砌筑时将其取走,并按砌筑砂浆的方法进行砌筑。

室内轻质隔墙施工方案

目录 1. 编制依据........................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况........................................... 错误!未定义书签。 3. 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 技术准备 ........................................... 错误!未定义书签。 材料准备 ........................................... 错误!未定义书签。 机具准备 ........................................... 错误!未定义书签。 作业条件 ........................................... 错误!未定义书签。 4. 施工安排........................................... 错误!未定义书签。 施工部位 ........................................... 错误!未定义书签。 施工部署 ........................................... 错误!未定义书签。 职责分工 ........................................... 错误!未定义书签。 5. 轻质隔墙安装方法................................... 错误!未定义书签。 工艺流程 ........................................... 错误!未定义书签。 放线定位 ........................................... 错误!未定义书签。 安装固连接件 ....................................... 错误!未定义书签。 隔墙板排版、切割 ................................... 错误!未定义书签。 隔墙板上浆、装板、校正 ............................. 错误!未定义书签。 T形及L形墙体拼接.................................. 错误!未定义书签。 门洞口安装方法 ..................................... 错误!未定义书签。 不到顶墙体处理 ..................................... 错误!未定义书签。 隔墙板接缝固定、灌浆 ............................... 错误!未定义书签。 钢结构施工安装方法 ................................. 错误!未定义书签。 6. 施工时应注意的问题................................. 错误!未定义书签。 切割线槽等振动较大的工作 ........................... 错误!未定义书签。 切割管线槽处及墙板接缝部位接缝处理 ................. 错误!未定义书签。 卫生间轻质隔墙板施工注意事项 ....................... 错误!未定义书签。 墙体须吊挂打膨胀螺栓施工注意事项 ................... 错误!未定义书签。 墙体开窗施工注意事项 ............................... 错误!未定义书签。 7. 施工计划........................................... 错误!未定义书签。 施工进度计划 ....................................... 错误!未定义书签。 材料计划 ........................................... 错误!未定义书签。 劳动力计划 ......................................... 错误!未定义书签。 8. 质量标准........................................... 错误!未定义书签。 一般规定 ........................................... 错误!未定义书签。 主控项目 ........................................... 错误!未定义书签。 一般项目 ........................................... 错误!未定义书签。 9. 成品保护措施....................................... 错误!未定义书签。

轻质隔墙施工工艺

轻质隔墙施工工艺 1. 轻钢龙骨石膏板隔墙 (1) 材料准备 石膏板:符合设计要求的12MM 厚石膏板。 龙骨:龙骨采用轻纲骨架,龙骨和主件(大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、挂插件)必须符合施工规范规定。 零配件:射钉、自攻螺钉等。 (2) 施工作业的相关条件 根据设计图纸墙体位置,在顶面、地面弹出墙体位置控制线。 检查所用的材料和配件是否准备齐全。 石膏板隔墙在大面积施工前,应做专项施工方案和样板间,固定方法等应经试装并经鉴定后可大面积施工。 (3) 工艺流程 双面双层石膏板隔墙施工工序流程图: (4) 施工方法 1)放线:依据图纸弹出隔墙位置线,门洞口位置线。 2)安装天地龙骨:用射钉将U75天地龙骨固定于楼板和顶面上,沿墙、柱龙骨安装时射钉间距小于800 mm ,天地龙骨安装时射钉间距小于1000 mm 。 弹线 固定沿顶、沿地龙骨 安装竖龙骨 配电管安装 隐蔽检查 安装一侧单层石膏板 安装保温玻璃棉 刮嵌缝腻子 安装另一侧单层石膏板 分项验收 安装两侧第二层石膏板

竖直。 5)安装一面石膏板:使用Φ3.5×25的高强自攻螺丝安装12厚石膏板,板缝应在龙骨中间,钉帽低于纸面1MM并刷防锈漆。 6)机电管线及保温岩棉安装:机电管线固定之后进行校验,即可填充岩棉,岩棉应填充密实。 7)安装另一面石膏板:采用Φ3.5*25的高强自攻螺丝安装另一面石膏板,与对面石膏板错缝安装。 8)双层隔墙:安装两侧第二层石膏板:第二层石膏板同样用12MM厚的,安装时用φ3.5×50的自攻螺丝进行固定在龙骨上。注意第二层石膏板拼缝应与第一层石膏板拼缝错开。螺钉间距边缘为300MM,中间为400MM。 (5)双面双层石膏板隔墙安装详图

轻质砌块隔墙施工方案

1、施工准备 1.1技术准备 1.1.1砌块砌筑前应做好技术交底工作。 1.1.2墙体砌筑前必须熟悉图纸,做好相应的施工准备。 (1)放好砌体墙身位置线,门窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 (2)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆。 (4)配置异形尺寸砌块。 1.2材料准备 1.2.1空心砖、砌块的品种、强度等级符合设计要求,并规格一致、色泽均匀、边角整齐,符合材料规范要求。 1.2.2砂浆:现场搅拌砂浆。 (1)采用水泥砂浆。 (2)施工前按设计文件的要求并将自拌砂浆的进场材料等有关资料纳入工程技术档案资料中。 1.2.3其它材料:拉结筋、预埋件等应满足设计及规范要求。 1.3机具准备 铲、靠尺、手推车、刮尺、铁水平尺、卷尺、线坠、小白线等。 2、施工方法 2.1施工前准备 2.1.1材料:轻骨料混凝土空心砌块砌筑时、其产品龄期应超过28天。砖在运输、装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应分类堆放整齐,堆置高度不超过2m,堆垛上应设有标志,堆垛间应留有通道。严禁使用破损的砌块,不得使用被雨水淋湿的砌块。并应防止砌块被油污等污染。 2.1.2砌筑前经结构墙上弹好1000mm标高的水平线,在相应部位弹好墙身边线、门窗洞口线,在结构墙柱上弹好砌筑墙的边线。 2.1.3遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸,以预留为主,减少事后剔凿,损害墙体。 2.1.4砌墙的前一天应将砌块墙与结构墙相连接的部位洒水湿润,保证砌体粘接牢固。砌筑墙体时,应向砌筑面适量浇水。 2.2施工工艺流程

2.3砌块施工方法 2.3.1基层处理:将要砌墙的根部位的混凝土或砖表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度,当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。 5.3.2排砖撂底:砌筑砌块墙前先在墙根部清理干净、整洁,无浮土。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对墙尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不合模数时,尺寸较小时采用调整灰缝的方法。 2.3.3组砌方法:砌块砌体采用全顺法。 (1)砌砖,砌筑前应先根据墙长进行排砖,不够整块时可以用分头块或锯成需要的尺寸,但不得小于200mm。 (2)应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,规格一致的砌块。 (3)每皮砌块应使其底面朝上砌筑。 (4)砌筑时满铺满挤,上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。 (5)砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砖砌法,砌砖时砖要放平。 (6)砌块应对孔错缝搭砌,个别情况下无法对孔砌筑时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm。 (7)在操作过程中出现偏差应及时纠正。 2.3.5挂线:采用外手挂线,可照顾墙体两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 2.3.6砌体的灰缝厚度和宽度应正确。红机砖砌体砂浆灰缝应为8-12mm,轻集料砌体砂浆灰缝应为2-3mm。水平灰缝应平直,砂浆饱满,轻集料混凝土小型空心砌块及红机砖按净面积计算的砂浆饱满度不应低于80%。竖向灰缝应采用加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,不得出现瞎缝、透明缝。竖缝的砂浆饱满度不应低于80%。砌块端头与墙、柱接缝处各涂刮5mm厚度的砂浆粘接,挤紧塞实,将挤出的砂浆刮平。 2.3.7墙体转角处及交接处应同时砌起,如不能同时砌起时,应留置斜槎,斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。 2.3.8填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔7天,砂浆应饱满。 2.3.9拉结筋设置

室内轻质隔墙(防火)施工方案

目录 1. 编制依据 ................................................................................................................. - 1 - 2. 工程概况 ................................................................................................................. - 1 - 3. 施工准备 ................................................................................................................. - 1 - 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (2) 3.4作业条件 (2) 4. 施工安排 ................................................................................................................. - 2 - 4.1施工部位 (2) 4.2施工部署 (3) 4.3职责分工 (3) 5. 轻质隔墙安装方法 ................................................................................................. - 3 - 5.1工艺流程 (3) 5.2放线定位 (3) 5.3安装固连接件 (3) 5.4隔墙板排版、切割 (3) 5.5隔墙板上浆、装板、校正 (4) 5.6T形及L形墙体拼接 (6) 5.7门洞口安装方法 (6) 5.8不到顶墙体处理 (6) 5.9隔墙板接缝固定、灌浆 (7) 5.10钢结构施工安装方法 (7) 6. 施工时应注意的问题 ............................................................................................. - 8 - 6.1切割线槽等振动较大的工作 (8) 6.2切割管线槽处及墙板接缝部位接缝处理 (9) 6.3卫生间轻质隔墙板施工注意事项 (9) 6.4墙体须吊挂打膨胀螺栓施工注意事项 (10) 6.5墙体开窗施工注意事项 (10) 7. 施工计划 ............................................................................................................... - 10 - 7.1施工进度计划 (10) 7.2材料计划 (10) 7.3劳动力计划 (10) 8. 质量标准 ................................................................................................................ - 11 - 8.1一般规定 (11) 8.2主控项目 (11) 8.3一般项目 (11) 9. 成品保护措施 ....................................................................................................... - 12 -

GRC轻质隔墙板安装施工方案

GRC轻质隔墙板安装施工方案 GRC是玻璃纤维增强水泥(Glass Fiber Rinforced Cement)的英语缩写。意思是“以耐碱玻璃纤维为增强材料,以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料,以轻质无机复合材料为骨料,执行国家JC666标准;” GRC具有构件薄,高耐伸缩性、抗冲击性能好,碱度低,自由膨胀率小防裂性能可靠,质量稳定,防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业,改善施工环境,节省土地资源,重量轻在建筑中减轻荷载,(是粘土砖的1/6—1/8重)减少基础及梁、拄钢筋混凝土,降低工程总造价,扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料,近年来已广泛应用,是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料。 因CRC轻质隔墙板安装在建筑物非承重部位,所需安装部位都是大跨度沉降变形最大,抗荷载能力最弱的地方,由于轻质隔墙板企口槽是拼装连接和表面光滑的特殊性,很容易造成板与板连结处、板与门窗连结处出现裂缝,集中荷载时会引起轻质墙板震动变形,发生裂缝和空鼓这就对GRC条板的拼装方法和管路预埋、开孔、劈槽、器具安装,表面抹灰质量问题等提出了新课题并提出一些防治措施。 容易引起轻质隔墙板裂缝的主要原因:任何物体在大气中都是变化的,水泥砂浆热胀冷缩或正负风压变化影响,受承重外压力影响,层间上下不同部位的侧压力差值很大,结构整体外形尺寸也发生变化,由此产生轻质隔墙板应力方向和大小各不同,加之每一块轻质隔墙板都单独地收缩和膨胀,这种变化又随温度升降而轮回出现。过去生产的凹凸槽老式轻质隔墙板一般在施工三个月至一年后多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝门窗连结处处尤为明显,即使表面做了防裂缝处理,出现裂缝也只是一个时间早晚的问题,这在全国轻质隔墙板中也是一个普遍问题,针对以上原因我科研所成功研制双燕尾互锁形结构GRC轻质隔墙板,应用接缝互锁连接新技术,在多个高层工程中有效的解决了纵向裂缝问题,并获得国家专利。 (一)、GRC隔墙板安装工艺 1.施工材料准备:按工程图尺寸,预制好需要的GRC轻质条板,各种板型

蒸压砂加气混凝土砌块墙体砌筑工程施工组织设计方案

清溪康郡一期工程墙体砌筑 专 项 施 工 方 案

青岛昶德集团建设有限公司 2016年8月1日 一、编制依据: 1.清溪康郡一期工程施工图纸 2.《蒸压砂加气混凝土砌块非承重墙体自保温构造》 3.《砌体工程施工质量验收规范》 4.《民用建筑物抗震构造图集》 5.《建筑施工手册》 6.《清溪康郡一期工程施工组织设计》 二、工程概况: 本工程为清溪康郡一期工程,位于莱西市青岛南路西侧。建筑层数5层,建筑高度17.8米,异形柱框架结构。 墙体厚度分为200mm和100mm两种;墙体采用蒸压砂加气混凝土砌块和砼普通砖砌筑,详见下表:

三、施工部署: 1、材料准备 1)加气混凝土砌块:A5.0,边角齐全,表面无疏松、层裂,有出厂合格证。2)加气混凝土砌体用混合砂浆。 3)砼普通砖(标砖)M15,色泽均匀,边角齐全,有出厂合格证。 4)砼普通砖墙砌体用砂子:中砂,含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 5)水泥:P.O.32.5普通硅酸盐水泥。 6)石灰膏:无脱水现象。 7)钢筋:三级钢直径φ6、φ10、φ12等。 以上材料均按规范的批次数量要求进行报验并见证取样送检,然后方可使用。 2、机具准备 1)机械:砂浆搅拌机7台。 2)运输设备:塔吊8台、翻斗车20辆。 3)工具:铁锹、瓦刀、铁锤、錾子、水平尺、线坠、靠尺、塞尺、卷尺、切割机、扫帚等 3、现场准备 1)做好砂浆配合比。 2)凿除并清理干净墙身部位楼面砼浮渣。 3)以柱轴线为准,弹出墙身线及门洞位置线,以0.5m高处的水平线为准进行找平,将皮数杆标注在结构柱上,测量好专用连接件位置并安装固定。 4)根据弹好的墙身线调整构造柱,并接长构造柱主筋及绑扎构造柱箍筋。

蒸压轻质砂加气混凝土砌块施工工艺

蒸压轻质砂加气混凝土砌块施工工艺 1、前言 蒸压轻质砂加气混凝土砌块是以水泥、石灰、砂为原料,经过高压蒸养而制成的无放射性、无污染的多孔无机环保墙体材料。蒸压轻质砂加气混凝土砌块是我国推广应用的新型高效节能建筑材料,具有轻质高强、保温隔声性好、施工方便、耐火持久、抗冻后质量和强度损失小、抗水渗透性高、提高工程质量等优点。蒸压轻质砂加气混凝土砌块质轻,可现场锯、刨、切割、开槽,规格尺寸标准,可在墙面只刮腻子,故可减少抹灰工序。在高层框架等结构中,采用蒸压轻质加气混凝土砌块代替传统加气混凝土砌块,效益可观。实现了保护环境、节约能源、改革墙体、提高室内环境的舒适度等目地的持续发展战略。 蒸压轻质砂加气混凝土制品是绿色环保产品,具有质轻、保温、抗渗、防火、隔音等特点,而且在砌筑的过程中,外墙省去了保温材料,内墙直接披腻子,不用再抹灰了,采用干法施工,降低了综合造价,它是建筑节能达到65%标准的单一墙体材料。 2、工艺特点 蒸压轻质砂加气混凝土砌块在物理力学性能、工艺性能、使用性能等方面具有下列特点和优势,从而使其在建筑行业中具有应用价值: ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 3、适用范围 (一)、蒸压轻质砂加气混凝土砌块适用于工业与民用建筑非承重墙体,和外墙有保温节能要求的非承重墙体,及工业与民用建筑等防火隔断墙体。 1、用于抗震设防烈度为8度及8度以下,地震设防区和非地震地区。 2、作为多层住宅的外墙。 3、作为框架结构的填充墙。 4、各种体系的非承重内隔墙。

轻质隔墙板施工方法

轻质隔墙板施工方法 一、轻质隔墙板有什么优点? 1、环保 使用原料不含对人体有害物质,无放射性A类产品,符合国家G/ T169-2005标准。 2、防火 在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于3小时,而且不散发有毒气体,不燃性能达到国家A级标准。 3、扩大房屋空间 轻质隔墙板分为内墙和外墙,内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。 4、整体性好 由于是装配式施工,本体三合一结构,板与板连接成整体,抗冲击性能强,用钢结构方法锚固,墙体强度高,可做层高、跨度大的间隔墙体,整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密,整体性好,不变形,墙面不易松散,抗震性好。 5、防潮防水 实验证明,轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下,用水泥粘结成池体装满水,轻质墙板背面能保持干燥,不留痕迹,在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板,有良好的防水,防潮性能,可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

6、隔音 具有良好的隔音效果,其隔音效果符合国家住宅的隔音要求,大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。 7、施工简单快捷 完全是干作业,装配式施工,墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生,无需砂浆批荡,大大缩短了工期,而且材料损耗率低,减少了建筑垃圾。 8、隔热保温 轻质隔墙板的制造工艺,决定了良好的隔热保温功能,让室内环境更加舒适。 9、吊挂力强 复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物,而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘,可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。 10、轻质经济 施工简单便捷,降低劳动强度,加快施工进度,节约工程总造价,满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。 二、性能参数

轻质隔墙施工方案(1)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 3.1 堆放及运输 (2) 3.2 测量放线 (2) 3.3水电供应 (3) 3.4 施工机具及人员配备 (3) 3.5技术准备 (3) 四、平面布置 (3) 五、资源投入计划 (4) 5.1 机械选择与投入 (4) 5.2 人员投入计划 (4) 5.3 材料投入计划 (4) 六、施工方法 (5) 6.1 主要施工流程 (5) 6.2 墙体定位放线 (5) 6.3 卸、吊板 (5) 6.4 墙板切割下料 (6) 6.5 拌制胶浆 (6) 6.6 下层墙板安装 (6) 6.7 门窗洞口安装 (8) 6.8 检测调校 (8) 6.9 上层墙板安装 (8) 6.10 钢卡加固 (9) 6.12嵌缝及细部处理 (10) 6.13 管线安装 (11) 6.14 成品保护 (12) 七、工期保证措施 (12) 八、质量保证措施 (13) 8.1 轻质隔墙安装允许偏差 (13) 8.2 质量保证措施 (14) 8.3 防开裂措施 (14) 九、安全文明施工保证措施 (15) 9.1 安全保证措施 (15) 9.2 文明施工措施 (15)

一、编制依据 1、番禺万博CBD商业广场项目地上部分建筑、结构施工图; 2、《内隔墙—轻质条板(一)》10J113-1; 3、《建筑隔墙用轻质条板》GB/T23451-2009; 4、《轻质墙体工程技术规程》DBJ/T15-25-2000; 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 6、《建筑轻质条板隔墙技术规程》(JGJ-/T157-2008); 7、国家、广东省和广州市有关安全、文明施工规范及规定。 二、工程概况 番禺万博CBD商业广场项目占地面积6.75万m2,建筑面积497722.3 m2,塔楼31~41层,裙楼2~5层,地下2~3层。 本工程地上部分除电梯井道、沿建筑外轮廓墙体、KTV包房、电影厅、设备房、管井墙体、防火分区分隔墙、楼梯间及其前室采用200mm厚加气混凝土砌块外,其他墙体均采用轻质砼空心墙板,其中裙楼部分隔墙厚120mm,塔楼部分隔墙厚90mm。 根据现有设计图纸,本工程采用轻质隔板的墙体高度在3.5~5.1m之间(扣除板厚和梁高),隔墙板标准尺寸长3m,宽0.6m,对于不合模数的部位采用切割机切割的方式进行处理。 三、施工准备 3.1 堆放及运输 轻质墙板运到工地后,按二次平面布置中规划的砌体堆场进行堆放,详见图4.1。 南区塔楼及大商业裙楼部分采用施工电梯负责垂直运输,二三环商铺采用塔吊配合落地式卸料平台进行运输,楼层内采用专门的运输小车进行短距离转运。 北区由于地上部分塔楼和裙楼连通,可全部采用人货电梯进行垂直运输,楼层内采用专门的运输小车进行转运。 同时,由于南区室外步行街和北区中庭设计为消防车道,首层施工时,可将材料运输车辆开至拟卸货部位,直接从车上将材料卸至各施工区段。 3.2 测量放线 轻质墙板安装施工前,按照建筑图在楼板面上放出定位轴线及建筑标高1m线。

轻质砌块隔墙施工方案

1.1技术准备 1.1.1砌块砌筑前应做好技术交底工作。 1.1.2墙体砌筑前必须熟悉图纸,做好相应的施工准备。 (1)放好砌体墙身位置线,门窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 (2)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆。 (4)配置异形尺寸砌块。 1.2材料准备 1.2.1空心砖、砌块的品种、强度等级符合设计要求,并规格一致、色泽均匀、边角整齐,符合材料规范要求。 1.2.2砂浆:现场搅拌砂浆。 (1)采用水泥砂浆。 (2)施工前按设计文件的要求并将自拌砂浆的进场材料等有关资料纳入工程技术档案资料中。 1.2.3其它材料:拉结筋、预埋件等应满足设计及规范要求。 1.3机具准备 铲、靠尺、手推车、刮尺、铁水平尺、卷尺、线坠、小白线等。 2、施工方法

2.1.1材料:轻骨料混凝土空心砌块砌筑时、其产品龄期应超过28天。砖在运输、装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应分类堆放整齐,堆置高度不超过2m,堆垛上应设有标志,堆垛间应留有通道。严禁使用破损的砌块,不得使用被雨水淋湿的砌块。并应防止砌块被油污等污染。 2.1.2砌筑前经结构墙上弹好1000mm标高的水平线,在相应部位弹好墙身边线、门窗洞口线,在结构墙柱上弹好砌筑墙的边线。 2.1.3遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸,以预留为主,减少事后剔凿,损害墙体。 2.1.4砌墙的前一天应将砌块墙与结构墙相连接的部位洒水湿润,保证砌体粘接牢固。砌筑墙体时,应向砌筑面适量浇水。 2.2施工工艺流程 →→→ →→→ 2.3砌块施工方法 2.3.1基层处理:将要砌墙的根部位的混凝土或砖表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度,当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。

【轻质隔墙板施工方案】轻质隔墙板安装图集

【轻质隔墙板施工方案】轻质隔墙板安装图集轻质条板隔墙施工方案 目录1 、工程概况2 、编制依据3 、施工准备4 、施工工艺流程5、主要施工工艺6 、质量要求及质量保证7 、安全、环境及文明施工要求一、工程概况 本工程小商铺隔墙为90 厚的轻质隔墙板,走廊边商铺与小商铺之间隔墙为90 厚防火轻质隔墙板,设计修改图纸变更增加的厨房排烟道为90 厚防火轻质隔墙板。隔墙材料分防火和不防火两种。二、编制依据 1 、建筑二次装修施工图,甲方电子版业态图纸,现场签字认可图纸。 2 、本工程的图纸会审、设计变更和技术核定单。 3 、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-xx 。 4 、塑料门窗工程技术规程JGJ103-xx 5、建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T157-xx 。6 、内隔墙建筑构造J111~114。 7 、轻质条板内隔墙03J113。 8 、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-xx 。三、施工准备 1、技术准备 a 、工程技术人员认真阅读图纸、图纸会审和技术核定单,核对每道墙体

的位置、尺寸,发现疑问及时与设计、监理进行沟通解决并形成记录做到对图纸的透彻理解。正式施工前由甲方对业态图签字认可后进行。 b 、编制轻质隔墙板施工方案,并报监理等审批。 c 、将技术交底落实到作业班组。 d 、熟悉图纸后,组织工程技术人员进行现场放线。放线人员要严格按照甲方签字认可的业态图纸或施工图纸进行放线,随放随复核。放线完毕,请监理进行验收合格后施工。2 、材料准备 (1)、轻质保温复合墙板:620mm*2820*90,轻质实心防火隔板 610mm*3000*100。板面应表面平整、边缘整齐、表面不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲等明显的缺陷。 (2)、轻质保温符合墙板、轻质实心防火隔板的材质符合现行国家标准和行业标准的规定。 (3)、使用的相关的辅助材料必须与主材相配套。(4)、对轻质隔墙板的质量要求如下表 轻质隔墙板轻质墙板外观和尺寸允许偏差

(完整版)隔墙施工方案

目录 1编制依据 (2) 1.1合同: (2) 1.2施工组织设计: (2) 1.3装修图纸 (2) 2.工程概况 (2) 2.1总体简介 (2) 2.2建筑概况 (2) 3施工组织 (3) 3.1施工组织 (3) 3.2人员组织 (3) 4施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2材料及机具准备 (4) 5施工方法 (4) 5.1加气混凝土砌块隔断 (4) 5.2轻钢龙骨石膏板隔断 (7)

新华印刷厂厂房装修改造工程(内外装修一期)隔墙施工方案1编制依据 1.1合同: 新华印刷厂厂房装修改造工程合同 1.2施工组织设计: 新华印刷厂厂房装修改造工程施工组织设计 1.3装修图纸 2.工程概况 2.1总体简介 2.2建筑概况

3施工组织 3.1施工组织 室内装饰施工中,我方将按照“先湿后干、先基层后罩面、先墙后顶再地面、先粗装后精装”的原则进行平行流水施工。所有罩面板的封闭,须待水、电等专业安装工程确认合格后方可进行。 局部安排上:先施工工序多、施工复杂的部位,后施工工序少、施工简单的部位。 吊顶部分:从专业角度划分,先专业管线的安装,后吊顶骨架,最后饰面板的安装。 墙面部分:先墙体基层,后饰面层的施工。 3.2人员组织 根据现场和总进度安排,劳务人员安排如下: 瓦工:4人,木工5人,钢筋工2人,其他工种5人。 4施工准备 4.1技术准备 在工程开工前的准备阶段,组织项目部相关人员熟悉图纸,图纸会审,发现问题,及时沟通,深化节点。确定深化内容,报送业主、设计,经确认后才能成为指导施工的依据。

因此前期设计方案的确认直接关系到进场后的施工项目,还有部分深化设计的材料确认与加工订货,因此必须保证方案深化到位,严谨,详实,并能够指导施工。方案的确认工作及时,不影响施工。 施工过程中,工程配备深化设计人员,对施工方法进行深化,以便解决现场遇到的技术难题,以起到指导现场施工的作用,对工程施工起到促进的作用,保证工程顺利进行。 确定设计交底的时间,并组织设计交底。 准备好本工程所需用主要规程、规范、标准、图集和法规。 由技术负责人组织有关人员学习规程、规范的重要条文,加深对规范的理解。 4.2材料及机具准备 主要材料为轻钢龙骨、石膏板、砌块、水泥、沙子、钢筋、模板等。根据施工进度进场材料,做到材料进场及时不耽误施工进度和检验检测。 主要机具为水平仪、钢卷尺、铝合金靠尺、合尺、钢筋弯曲机、切断机、冲机钻、电锯、角膜机、自攻枪、手枪钻、电焊机、瓦工手持工具等。 5施工方法 本工程隔墙主要是加气混凝土砌块和轻钢龙骨隔墙。 5.1加气混凝土砌块隔断 本工程的最东侧楼梯附近5-7轴间的隔断为加气块混凝土砌块

轻质隔墙板施工方案

一、工程概况 该工程共10个单体建筑,其中5#楼为30层剪力墙结构,建筑面积均为12566.93㎡;6#楼为30层剪力墙结构,建筑面积为12372.91㎡;12#、13#楼为地下一层,地上27层剪力墙结构,建筑面积均为14179.02㎡;14#、15#楼为27层剪力墙结构,建筑面积均为14158.19㎡;16#、17#楼为地下一层,地上28层剪力墙结构,建筑面积均为14670.44㎡;沿街商铺2为2层框架结构,建筑面积为993.04㎡;沿街商铺3为2层框架结构,建筑面积为694.86㎡。 二、施工准备 1、条板运送至工地,要轻装轻放,防止破损,所有条板要经过养护期过后,方能运送施工现场,确保产品质量合格。 2、楼层房间放线完成,确认无误后,才能安装,要求楼地面,棚顶下部都准确弹好轻质墙位置线、门窗洞口位置线等,轻墙上下双边线控制墙体位置。 3、轻质隔板墙位置线上的上下管线,要求不大于30mm,每块条板上,不许任意剔凿,并且开洞,尺寸不大于100mm*100mm,成墙后可以顺板孔开孔槽,排放管线或开不大于80mm*80mm,埋设电线盒和水暖埋件,每点吊挂力不大于80kg,严禁野蛮开洞,必须用锯切割,槽孔要用C20水泥细石砼堵实。 4、粘结胶为108建筑胶。 5、增强网格布结缝带80mm宽,用于粘接条板与隔板立缝隙表面,和粘接轻质隔墙与结构墙连接阴角处。

6、条板下口间隙超过30mm用C20细石砼,小于30mm用砂浆塞堵严实。 7、“U形卡”,用镀锌钢板加工而成,宽不超过接缝凹处,用于固定条板顶端与棚顶连接和竖向与砼墙连接。 8、主要工具:射钉枪、手锤、撬棍、切割锯、靠尺、盒尺、线坠、抹子、托板、电缆、电锤、木楔等。 三、施工工艺 1、作业条件:主体结构施工完毕,墙面50cm标高线弹出并检查无误,试安装一道样板墙已达标认可。 2、工艺流程:结构面墙、顶面、地面清理和找平—放线、分档—配板修补—安装U形卡—配制胶粘剂—安装隔墙板(由电工铺设电线管和线盒子)—安门窗框—板隙处理—板面装修。 3、放线,分档:在地面及顶面根据设计位置,弹好隔墙边线及门、窗洞口线,并按板宽分档。 4、隔墙板与顶、墙、地面的结合部,凸出的砼必须剔除扫净,并用砂浆找平。 5、配板、修补:板的长度按楼层结构与该板位置的净高尺寸减20mm,计算并测量门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸,拼装有阴角、有缺陷的板应修补平整。 6、用U形钢板卡固定条板的顶端。两块条板顶端拼缝之间用射钉将U形钢板卡固定在梁或板上,随安装随固定U形钢板卡,为防止侧移在与砼墙连接距离板头上下300mm处分别侧放一个U形卡,砌块墙体

轻质隔墙施工方案..

轻钢龙骨隔墙及下垂墙施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、工程特点 (1) 三、编制依据 (1) 四、作业条件 (2) 五、工程安排、部署 (3) 六、施工程序要点及操作方法 (4) 七、劳动力配置计划 (6) 八、施工计划(见附图) (8) 九、工程质量保证措施 (8) 十、安全技术措施及文明施工 (9) 十一、施工注意事项 (10) 十二、成品保护 (11)

一、工程概况 1.工程名称:永旺梦乐城苏州工业园区购物中心工程。 2.工程地址:苏州市工业园区钟园路北、钟南街东566号地。 3.结构类型及层数:地下一层,地上四层。 二、工程特点 1.永旺梦乐城苏州工业园区购物中心工程质量目标为争创苏州市优质工程。 确保质量目标的实现,是本次装饰施工的重中之重。 2.深化施工图纸设计,尽善尽美,追求卓越,组织精锐的现场设计组,是工 程成功的关键。 3.在季节性施工方面,本工程的工作量较大,工期较短。因此,如何合理安 排好施工进度,以完善的季节施工措施,确保本工程保质保量、按照合同工期完成,就成为了本工程的重点和难点问题。 三、编制依据 1.永旺梦乐城苏州工业园区购物中心工程A工事1、B1工事室内装饰工程施工图。 2.国家现行的规范、标准。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4.《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

5.中国建筑工业出版社《建筑分项工程施工工艺标准》 6.中国建筑工业出版社《建筑装饰工程质量管理》 7.中国建筑工业出版社《实用建筑装饰施工手册》 8.建设部颁发的《建筑安装工程施工及验收规范》 9.建设部颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》 10.建设部颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》 11.建筑部颁发的《建筑施工高处作业安全技术规范》 12.建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》 13.中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》 14.建设部颁发的《建筑安全生产监督管理规定》 15.建设部颁发的《建筑材料规范大全》 16.《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 17.《建筑工程监理规范》GB50319-2001 18.《建筑工程文件归档整理规范》GB/T-50328-2001 四、作业条件 1.轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2.设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3.根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。

加气混凝土砌块墙体抹灰施工方案

加气混凝土砌块墙体抹灰施工方案 一、工程概况 城东新区碧桂园工程别墅区由东台市中诚设计研究院有限公司勘探.由广东博意建筑设计院设计。由南京旭光建设监理有限公司监理。由广东腾越建设有限公司承建。该工程结构形式均为框架结构,建筑面积:1栋综合楼、一号楼高层、G216T(1栋)、G171T(21栋)、G165(30栋),总建筑面积为33106.26 m2 、总工期200天。 该工程位于城东新区经八路西侧.雅居路南侧.红星河东侧。 二、抹灰施工工艺流程 加气混凝土墙抹灰工艺流程:清除墙面浮灰→修正补平勾缝→洒水湿润基层→做灰饼→梁、柱交接处挂钢丝网→墙面甩界面砂浆→贴玻纤网格布→抹底层灰→抹中层灰→抹面层灰→养护 三、抹灰施工 1、基层处理:用钢丝刷将加气混凝土墙面鱼鳞状疏松粉粒刷掉,用棉丝擦净,再浇水充分湿润。 2、涂刷界面砂浆:用专界面剂均匀地甩到墙面上,厚度2~3mm。界面处理的作用是不使加气混凝土过多地吸取抹灰砂浆中的水分,避免砂浆在未充分水化前失水而形成空鼓开裂。同时也能增强抹灰层与加气混凝土墙的粘结力。 3、用抹灰材料进行吊垂直、水平通线、贴灰饼。 4、抹灰:内墙在整面墙贴好网格布,然后用1:1:4混合砂浆粉刷;外墙选用ZL胶粉聚苯颗粒保温浆料作为加气混凝土外墙面抹灰材料,不仅可做到补充保温的效果,而且也能达到加气混凝土外墙面抹灰的要求。同时该材料的粉料是由不同比例、不同弹性模量、长短匹配的多种纤维复合无机粉料和高分子有机粘结材料构成,具有很好的施工性能和抗裂性能,抹灰厚度为15mm。 5、抗裂防护处理:用铁抹子将配好的ZL抗裂砂浆薄薄地抹在墙面上,同时

将耐碱玻纤网络布(网络布应事先按铺设面积尺寸裁好,并将两边包边部分裁掉)粘贴在抗裂砂浆上,从中间往四边压出砂浆,均匀地布满在网络布上,网络布要似露非露,若局部露网可用抗裂砂浆补满,总厚度3~5mm,网络布搭接≥30~50mm,干燥后可隐约显露出网络布的轮廓。复合耐碱玻纤网络布后抗裂砂浆垂直墙面方向变形能力增加,沿墙面方向变形受到限制。 6、刮抗裂柔性腻子:在水泥砂浆抗裂层干燥后,专用工具刮ZL抗裂柔性腻子进行找平处理,要求腻子层厚度控制在3mm以下。这种腻子具有很好的抗裂性及柔韧性,变形能力强,同时有很好的耐水性。 7、养护:派专人养护每天不少于二次,保持7天。 四、墙面抹灰施工措施 1、抹灰的时间应控制在砌筑完成的7天以后进行,如遇到雨季施工时,砌筑完成和抹灰之间的间隔时间要视墙面的干燥程度适当延长。 2、抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷一遍,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物,随后浇水润湿墙面,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将墙面低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。 3、抹灰前墙面应保持湿润,含水率保持在10~15%左右,抹灰前可先隔夜对墙面淋水2~3次,具体情况要视当时的气候来定,一般来说春季湿度大,墙体本身含水率高,只需稍为淋湿墙面即可,遇到高温和干燥的天气,则要适当加大淋水量。 4、抹灰砂浆的选用应与加气混凝土砌块材质相适应,保水性要好,宜选用加气混凝土专用抹灰砂浆,也可选用水泥石灰砂浆,有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结能力。砂浆强度的选择宜由内到外从低到高过渡,以兼顾基层材料和外部饰面的要求。

相关文档