文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › zw32-12真空断路器看门狗技术详细参数

zw32-12真空断路器看门狗技术详细参数

zw32-12真空断路器看门狗技术详细参数
zw32-12真空断路器看门狗技术详细参数

zw32-12真空断路器看门狗

2014年4月12日

zw32-12真空断路器看门狗

目录

1、概述……………………………………………………………………………

2、结构特征和工作原理…………………………………………………………

3、技术特征………………………………………………………………………

4、安装、调试与维护……………………………………………………………

5、运输、验收及保管……………………………………………………………

6、随机文件………………………………………………………………………

7、订货须知………………………………………………………………………

8、产品执行的标准及编号………………………………………………………

9、隔离部分技术说明……………………………………………………………1zw32-12真空断路器看门狗概述

1.1产品型号、名称、规格

ZW 32 -12 M /400(630)-16(20)

1.2产品用途及使用范围、使用条件

ZW32-12 M型zw32-12真空断路器看门狗(以下简断路器)为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。

本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的方法等内容。

1.3使用的环境条件

a.海拔高度不超过1000米;

b.周围空气温度:-45℃~+40℃

日温差:日变化不大于25℃;

c.风速不大于35m/s;

d.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

2.zw32-12真空断路器看门狗结构特征和工作原理

2.1断路器总体结构及特点

断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运用支座和吊身。

外形结构及安装尺寸见图一。

2.1.1装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

2.1.2断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能。

2.1.3断路器可装设二相或三相CT ,输出二相或三相电流供智能控制器进行信息分析。 2.1.4断路器的合、分闸用单稳态永磁机构驱动。

2.1.5操作机构密封在开关箱体内部,可以有效避免开关因长期处于户外环境下而引起的机构锈蚀。

2.1.6操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达10万次。 2.1.7断路器的安装方式可用悬架吊装在横杆上,亦可装在构架上。参见图二。

3zw32-12真空断路器看门狗技术特征

3.1主要技术参数(表一)

表一

序号 项 目

单位 数 值

1 额定电压 KV 1

2 2 额定频率 HZ 50

3 额定电流 A 400 630

4 额定短路开断电流 KA 16 20

5 额定峰值耐受电流(峰值) KA 40 50

6 额定短时耐受电流 KA 16 20

7 额定短路关合电流(峰值) KA 40

50

8 机械寿命 次 100000 9 额定电流开断次数 次 10000 10 额定短路开断电流开断次数 次 30 11 工频耐压(1min ):相间、对地/断口 KV 42/48 12 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口 KV 75/48 13

二次回路1min 工频耐压

V

2000 3.2机械特性(见表二)

表二

序号 项 目

单位 数值 1 触头开距 ㎜ 9±1

2 触头超行程 ㎜ 2+1

-05

3 分闸速度 m/s 1.2±0.2 4

合闸速度

m/s

0.6±0.2

5 触头合闸弹跳时间ms ≤2

6 相间中心距离㎜340±2

7 三相分合闸不同期性m m ≤2

8 各相导电回路电阻μΩ<60

9 合闸时间ms <40

10 分闸时间ms <30

4zw32-12真空断路器看门狗安装、调整与维护

4.1安装

4.1.1断路器可以单杆架设,也可双杆架设。产品外形及安装尺寸见图一,安装方式见图二。

4.1.2电动控制部分的内部二次接线见附录1,保护部分见附录2。

4.2调整与维护

4.2.1本zw32-12真空断路器看门狗因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护,只需每隔三年左右进行一次工频耐压试验。

4.2.2用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。

4.2.3操作人员应了解机构的性能及安装调整、维护知识,对运行中的问题应予以记录,必须时可通知制造厂家。

4.2.4开关在合闸联锁状态时,严禁过度施力拉动手动合闸拉环,以防止造成元件损坏。5zw32-12真空断路器看门狗运输、验收及保管

5.1运输

运输时必须整台开关装入封闭的包装箱内加以固定,运输过程中不得翻转、倾斜,需采取防震措施。

5.2保管

本zw32-12真空断路器看门狗应存放在干燥、通风、防潮及防有害气体侵袭的室内,长期存应定期检查环境是否符合要求。装箱,开箱和保管应在干燥的室内,长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管在干燥的室内,对整机及个别部件要进行核对是否完整。

5.3验收

用户收到产品后应该进行如下工作:

5.31检查包装是否损坏。

5.32对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件是否齐全。

5.33检查zw32-12真空断路器看门狗铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。

5.34zw32-12真空断路器看门狗投人运行前,应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符,并用机构所具有的合分闸方式进行操作,以检查各项指标是否正确。6zw32-12真空断路器看门狗随机文件

6.1产品合格证书一份。

6.2安装使用说明书一份。

6.3装箱单一份。

6.4出厂检验报告一份。

7zw32-12真空断路器看门狗订货须知(具体见说明书后面附表)

7.1订货时应说明产品的型号(例如断路器的额定开断容量、断路器是否带隔离开关、断路器是否带电流互感器及其数量、辅助电源方式等)、名称、数量及所需电流互感器的变比等。

7.2用户须根据使用要求选择相应的功能配置。

8zw32-12真空断路器看门狗产品执行的标准及编号

GB1984 《交流高压断路器》

GB11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合:高压实验技术》

DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

DL403 《6.3~40.5kV户内高压真空断路器订货技术条件

zw32-12真空断路器看门狗隔离部分技术说明

一、外型图见下页附图

二、技术参数见表一

表一

序号项目单位数据

1 隔离开关断口开距mm ≥200

2 隔离开关回路电阻(注①)μΩ≤100

3 隔离开关触刀刚合位置偏斜mm ≤2

4 隔离开关手动合分闸操作力矩N·m ≤150

注①:含有电流互感器的电阻,所测数据减去电流互感的电阻后的数值才是断路器与隔离开关的电阻值。

三、zw32-12真空断路器看门狗操作顺序:

操作隔离开关时,首先确认断路器应处于分闸状态。使用绝缘拉杆钩牢隔离关操作手柄的合闸拉环或者分闸拉环,稍用力向下拉动,带动主轴旋转,打开或者关合隔离开关。

当主轴转过压簧死点位置后,保持一定的拉力,使刀片可靠关合到位或者打开至安全隔离位置。

四、zw32-12真空断路器看门狗注意事项:

1、若断路器处于合闸位置,则隔离开关与断路器的连锁装置会将隔离开关锁在原来位

置,此时不可强行操作,以免损坏断路器及隔离开关;

2、必须保证隔离开关处于打开或关合两工作位置时方能操作断路器,否则将造成联锁装

置的损伤。

3、带电操作隔离开关时,操作人员应使用绝缘拉杆并保证一定的安全距离,以保证人身

安全。

4、隔离开关在使用中应定期检查维护。传动部分适当润滑;去除接触导电部分的污垢、

灰尘;接触导电部分涂抹适量导电硅脂。

zw32-12真空断路器看门狗订货标准单

合同号:数量:

项目内容选项(请在所需内容前面打勾)

1.产品型号ZW32-12 M

400-16

630-20 操作电压

交流220V

2.电流互感器

变比

50,100/5

75,150/5

100,200/5

200,300/5

300,400/5

精度等级0.2,0.5,3,10P(选1个或2个)相数

2相

3相

3.外壳骨架外壳

普通钢板喷漆

普通钢板表面达克罗处理

不锈钢

整体拉伸达克罗处理

4.其他

kV真空断路器技术参数

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………型户内高压真空断路器……………………………………… ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器………………………………………ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… ZN12-12 户内高压真空断路器

一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ四、产品外形及安装尺寸

A 向 机械联锁孔位置 ◆表内所列为各项对应尺寸 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 注:图中尺寸b2000A 及以上为360,2000A 以下为350;2000A 及以上,上下出线端孔为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

10kV真空断路器的故障处理正式样本

文件编号:TP-AR-L4414 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10kV真空断路器的故障处理正式样本

10kV真空断路器的故障处理正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 随着真空断路器的广泛应用,不少10kV少油断 路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部 分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电 可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是 断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真 空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大 面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中, 使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行 测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出

来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1 真空泡真空度降低 1.1故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问

10kV户外柱上真空断路器技术规范书

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 户外布置 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 最大风速 35m/s 环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 安装场所:户外 3.技术参数及要求 基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O——CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次 3.1.7电气寿命:开断100%额定短路开断电流≥50次

看门狗真空断路器

产品简介|JiangYinBaoGuang 从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。 智能型真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户外开关设备,户外智能分界真空断路器(俗称看门狗)主要采用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,变压性能可靠,绝缘强度高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式,分为电动和手动两种。断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。 主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》 (江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 FZW28-12F/630-20 ZW32-40.5F/1600-31.5 ZW32-24F/630-25 ZW32-12/630-20 ZW32-12G/630-25 ZW32-12F/630-20

ZW20-12/630-20 ZW20-12F/630-20 VS1-12/630-20 ZW20-12看门狗真空断路器ZW20-12智能分界真空断路器ZW20-12高压真空断路器 VS1-24KV户内真空断路器1250A-4000A大电流真空断路器40.5KV户外高压真空断路器

10kV真空断路器技术参数

曲咼压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器ZN12-40.5型户内高压真空断路器ZN65-12型户内高压真空断路器VS1-12型户内高压真空断路器ZN28-12型户内高压真空断路器ZN28A-12型户内高压真空断路器ZW32-12型户外高压真空断路器

ZN12-12 户内高压真空断路器 一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进 德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操 作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40 C,最低-25 C。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数 注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻w 40

注:图中尺寸 b2000A 及以上为360, 2000A 以下为350 ; 2000A 及以上,上下出线端孔 为4-M12, 1600A 及以下,上下出线端孔为 2-M12 。()内的尺寸为 40、50kA 产品尺寸。 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 f 586 626 666 726 g 215 235 255 215 四、 产品外形及安装尺寸 寸 6 ? OFF W 问一 一空 40MQ -?-4)-?- U F' U 机械联锁孔位置

ZW32-12真空断路器详细说明书

ZW32真空断路器说明书,由浙江高耀电气有限公司提供,ZW32真空断路器说明书里面包括了,ZW32真空断路器型号含义和ZW32真空断路器使用条件,ZW32真空断路器参数,ZW32真空断路器,ZW32真空断路器安装尺寸,及ZW32真空断路器动作原理,ZW32真空断路器安装与维护等,如果觉得好或还算全面,可以下给我们评价,这样我们才能力量拿出更好的做品出来分享,谢谢! ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义

3. 使用条件 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 断路器主要技术参数

断路器装配调整参数 CTB弹簧操动机构主要技术参数

带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

电线杆10KV看门狗断路器ZW32-12线路智能型断路器

电线杆10KV看门狗断路器ZW32-12线路智能型断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 三相交流真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,一体安装均可系列柱式户外高压真空断路器是三相交流的户外高 压开关设备。 适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。断路器隔离开关两大部分组成。、海拔:,下限相当于风速级、断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使寿命长等特点。、断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特 别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。、操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用真动传输方式,零部件数量小,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

西高高压真空断路器选型指南

1.高压真空断路器选型一般原则 为保证高压真空断路器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压真空断路器应按下列条件选择: ①按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择 ②按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等选择; ③按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择; ④按承受过电压能力包括绝缘水平等选择; ⑤按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。 2.按正常工作条件选择高压真空断路器 ①按工作电压选择选用的高压真空断路器,其额定电压应符合所在回路的系统标称电压,其允许最高工作电压Umax不应小于所在回路的最高运行电压Uy,即Umax ≥ Uy ②按工作电流选择高压真空断路器的额定电流In不应小于该回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig,即In ≥ Ig。 3.按短路稳定条件选择高压真空断路器 ①短路稳定性校验的一般要求 ②短路电流的热效应 ③短路稳定性校验 4.按环境条件选择高压真空断路器 ①选择电器的环境温度 ②选择电器的环境湿度

③高海拔对高压电器的影响 ④地震对高压电器的影响 5.高压真空断路器的绝缘水平 6.按各类高压真空断路器的不同特点选择 ①额定短路开断电流的选择 ②额定短路关合电流的选择 ③额定操作顺序的选择 ④额定失步开断电流的选择 ⑤额定异相接地故障电流、发展性故障电流及关于开断电流的选择 ⑥额定近区故障开断电流的选择 ⑦额定线路充电开断电流、额定电缆充电开断电流、额定电容器组开断电流、额定电容器组关合涌流、额定感应电动机开断电流、额定空载变压器开断电流、额定电抗器开断电流等的选择。标准中对上述各项开断电流和关合电流未作规定,但使用中应按制造厂给出的试验数据选用。

zw32-12真空断路器带隔离电力公司技术详细参数

zw32-12真空断路器带隔离 技 术 参 数 2014年4月12日

zw32-12真空断路器带隔离 目录 1、概述…………………………………………………………………………… 2、结构特征和工作原理………………………………………………………… 3、技术特征……………………………………………………………………… 4、安装、调试与维护…………………………………………………………… 5、运输、验收及保管…………………………………………………………… 6、随机文件……………………………………………………………………… 7、订货须知……………………………………………………………………… 8、产品执行的标准及编号……………………………………………………… 9、隔离部分技术说明……………………………………………………………1zw32-12真空断路器带隔离概述

1.1产品型号、名称、规格 ZW 32 -12 M /400(630)-16(20) 1.2产品用途及使用范围、使用条件 ZW32-12 M型zw32-12真空断路器带隔离(以下简断路器)为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的方法等内容。 1.3使用的环境条件 a.海拔高度不超过1000米; b.周围空气温度:-45℃~+40℃ 日温差:日变化不大于25℃; c.风速不大于35m/s; d.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 2.zw32-12真空断路器带隔离结构特征和工作原理 2.1断路器总体结构及特点 断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运用支座和吊身。 外形结构及安装尺寸见图一。 2.1.1装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

高压看门狗,10kv线路看门狗,zw32看门狗开关,看门狗开关

高压看门狗10kv线路看门狗zw32看门狗开关看门狗开关 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12F/630-20“看门狗式智能型真空断路器”或“智能分界真空断路器”,其实就是真空断路器上,加上一套控制单元(通常包括:电压互感器、CPU处理器、通讯模块等),具备故障 检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地 故障和自动隔离相间短路故障。 看门狗开关(分界真空断路器)主要配置由真空分界断路器本体、RM100型控制器、外置电 压互感器三大部分组成,产品广泛用于10kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离 开关、联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中 可作为分界开关,馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管 理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障 电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

ZN28真空断路器参数

ZN28-12型户内高压真空断路器 1. 概述 ZN28-12系列户内高压交流真空断路器(以下简称“断路器”)是三相交流50Hz、额定电压为12kV的户内开关设备元件,断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056《高压交流断路器》等标准的有关规定。 断路器主要装设在金属封闭式铠装柜中,可供工矿企业、发电厂及变电站等作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度:-10℃~+40℃; b) 海拔高度:不超过1000m; c) 湿度条件:日相对湿度的平均值不超过95%,月相对湿度平均值不超过90%,日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa; d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染; e) 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; f) 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。 3.2 特殊使用条件 根据国家标准GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,断路器应在正

常使用条件下运行。若用户使用的工作条件与正常使用条件有差异,如:安装地点在海拔超过1000m、周围空气温度超过正常使用条件规定的限值或高湿易产生凝露的地方,应和制造厂进行协商,并取得一致意见。 3.3 工作电源 断路器配CD17电磁机构或CT19弹簧机构时,其电源参数及接线图见机构说明书。 4. 技术参数 4.1 真空断路器主要技术参数 4.2 真空断路器装配调整后机械特性参数

真空断路器必须知道的基本常识(国标和IEC)

真空断路器必须知道的基本常识(国标和IEC) 真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。以 下是对基本术语和各部分的具体介绍:1.真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来 得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多 个型号、品种,额定电流达到3150A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。 80年代以前,真空断路器处于发展的起步阶段,技术上在不断摸索,还不能制定技术 标准,直到1985年后才制定相关的产品标准。 目前国内主要依据标准为: JP3855-96《3.6~40.5kV交流高压真空断路器通用技术条件》 DL403-91《10~35kV户内高压断路器订货技术条件》 这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56 交流高压断路器》。因此,我国真空断路器的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准: (1) 绝缘水平: (2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口的耐压水平:IEC56中无规定。我国JB3855一96规定为:完成电寿命次数试验后的真空断路器,其断口间绝缘能力应不低于初始绝缘水平的80%,即工频1min33.6kV和冲击60kV。 (3)触头合闸弹跳时间:IEC无规定,而我国规定要求不大于2ms。 (4)温升试验的试验电流:IEC标准中,试验电流就等于产品的额定电流。我国DL403-91中规定试验电流为产品额定电流的110%。2.真空断路器的主要技术参数真空断路器的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面。前者供用户设计选型时使用;后者则是断路器本身的机械特性或运动特性,为运行、调整的技术指标。 下表是选用参数的列项说明,并以三种真空断路器数据为例。

10KV看门狗真空断路器-柱上10KV智能看门狗断路器

10KV看门狗真空断路器-柱上10KV智能看门狗断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。

高压真空断路器

“高压真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名; 真空断路器 其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。发展简史1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得了设计专利。1920年瑞典佛加公司第一次制成了真空开关。1926年美国索伦森等公布的研究成果也显示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用。随着真空技术的发展,50年代美国才制成第一批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4千安的水平。由于真空材料冶炼技术上的进步和真空开关触头结构研究上所取得的突破,1961年,美国通用电气公司开始生产15千伏、分断电流为12.5千安的真空断路器。1966年试制成15千伏、26千安和31.5千安的真空断路器,从而使真空断路器进入了高电压、大容量的电力系统。80年代中期,真空断路器的分断能力已达100千安。中国从1958年开始研制真空开关,1960年西安交通大学和西安开关整流器厂共同研制成第一批6.7千伏、分断能力为600安的真空开关;随后又制成10千伏、分断能力为1.5千安的三相真空开关。1969年华光电子管厂和西安高压电器研究所制成了10千伏、2千安单相快速真空开关。70年代以后,中国已能独立研制和生产各种规格的真空开关。真空断路器通常可分多个电压等级。低压型一般用于防爆电气使用。像煤矿等等真空断路器主要结构 真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其 结构图 他部件。 编辑本段基本术语和各部分的具体介绍 真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。80年代以前,真空

10KV配电网看门狗——用户分界断路器

高压部分>>用户分界断路器成套装置>>用户分界断路器成套装置 中国市场首推10KV配电网“看门狗” ZW20B-12(F)/630-20 用户分界断路器成套装置 一、概述 配电网所面临的新问题 ●主干线改良后支线故障率大幅上升; ●因支线上单一用户的故障和保护配合不当而波及整条馈线停电并引起责任纠纷; ●变电站接地选线装置不能满足快速查找接地故障点的要求; ●线路多级保护所增加的时延恶化电网的运行环境。 用户分界断路器(俗称看门狗),是解决上述问题的理想方案。 分界断路器(看门狗)的作用 自动切除单相接地故障

自动隔离相间短路故障 快速定位故障点 监控用户负荷 设备构成 用户分界断路器是一种全新的10KV 户外柱上真空开关成套设备,包含断路器本体,分界断路器控制器及柱上PT 三大部分。通过航空插接件及户外密封的控制电缆进行电气连接。分界断路器本体基于ZW20B 真空断路器的结构设计,在原有保护CT 的基础上,又置新型零序电流互感器(一体化 单绕组)。控制器采用钟罩形结构,是具有保护、控制、测量以及信号监视的结合自动化户外测控装置。 用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。 用户支线发生相间短路故障时,分界断路器保护跳闸,故障线路被自动隔离,馈线上的其它分支用户不受影响; 用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则自动将信息报送到电力管理中心 分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。

最新10kV真空断路器技术参数

1 目录 2 3 4 高压真空断路器 5 6 7 ZN12-12型户内高压真空断路器 (8) ZN12-40.5型户内高压真空断路器 (9) 10 11 ZN65-12型户内高压真空断路器……………………………………… 12 13 VS1-12型户内高压真空断路器………………………………………… 14 15 ZN28-12型户内高压真空断路器……………………………………… 16 ZN28A-12型户内高压真空断路器……………………………………… 17 18 19 ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… 20 21 22

23 24 25 26 27 28 ZN12-12 29 30 户内高压真空断路器 31 一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备, 32 33 是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 34 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 35 36 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,37 维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用38 于开断重要负荷及频繁操作的场所。 39 二、使用环境条件 40 海拔高度:低于1000m。 41 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 42 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 43 地震烈度:低于8°。 44 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 45 三、技术参数 46

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 47 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 48 49 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ 50 51 52 四、产品外形及安装尺寸 53

“看门狗”开关原理

“看门狗”开关 一、开关介绍 户外分界断路器设备具备故障电流检测功能,保护控制功能(过流保护、速断保护、零序保护),适用于10kV 架空线路,可实现自动切除单相接地故障和自动切除相间短路故障。安装点适用于10kV 配电线路用户进户线的责任分界点处或主干线上运用短路保护等。

二、如何操作 2.1 机械操作

2.2 控制器电动操作 控制器通电延时 10 秒,自动检测开关储能信号,检测到分界断路器未储能则自动发出电动储能命令,分界断路器接收到储能命令后,自动完成电动储能。

三、基本功能与操作 1.开关本体手动分合功能 如同通用的断路器一样,分界断路器具备现场手动分合和电动分合控制功能。 2.模拟量检测功能 控制器与开关本体配合使用可检测线路的两相电流、零序电流和线路电压,上 述模拟量信号由开关本体航空插座输出,从控制器底部的CT/IO 插座通过航空插头接入控制器。通过控制器内部的信号转换和计算,可实时监测其运行值(用笔记本电脑通过控制器的维护通信口或配置通信模块后可接收及处理这些测量数值)。 3.保护控制功能 a)零序保护 通过对控制器的定值整定和对零序电流的监测,分界断路器能侦测和判定用户界内的单相接地故障,在延时达到整定值后执行分闸操作,自动切除接地故障;变电站及馈线上的其 它用户避免发生停电事故, 为了避免瞬时性故障造成开关分闸,可对分界断路器进行重合闸设置,重合闸时间可自行设定,为了避免永久性故障对线路造成严重损坏,或其它保护的时限配合问题,分界断路器做了重合闸后加速保护功能。 零序保护的控制功能适用于配电网中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和 中性点经小电阻接地系统。 b)过流(速断)保护 通过定值整定和对相电流的监测,分界断路器能侦测和判定用户界内的相间短路故障,经延时判定后,控制器输出分闸命令使分界真空断路器自动分闸,自动切除过流故障,变电站及馈线上的其它用户避免发生停电事故, 为了避免瞬时性故障造成用户长时间停电,在控制器保护动作后,对分界断路器进行重合闸,重合闸时间可以设定,为了避免永久性故障对线路造成严重损坏,或其它保护的时限配合问题,控制器做了重合闸后加速保护功能。 4.线路失电状态下的分闸及保护告警功能 控制器在[自动]运行状态时,如用户界外发生相间短路故障后,会造成变电站出线开 关掉闸,控制器无输入电源,在整个装置失电后,控制器靠储能电容维持其正常工作,在此期间可执行分闸输出(DC 48 V)使开关可靠分闸。无论是单相接地故障还是相间短路故障致使分界断路器保护动作,控制器的ALARM告警指示灯均常亮或闪亮,提示用户界内发生了单相接地或相间短路故障。 5.自检功能 控制器在正常运行时定时自检(由程序控制自动进行),自检的对象包括定值区、输出 回路、采样通道、E2PROM等,自检异常时,点亮自检告警指示灯,并且闭锁跳合闸回路。 6.控制器的基本操作 控制器的所有操作均在其圆形罩壳的底部,COM内设TV输出回路保护熔管,当控制器内部电路发生故障时,保护开关本体内置TV不受影响。CT插座连接从开关侧引来的测量电缆,IO插座连接从开关侧引来的控制电缆。ALARM为保护动作发光二极管指示信号;定值设定窗口在设备正常运行时由一密封小盖关闭,当需要进行定值修改或检查控制作状态时则开启

ZW真空断路器技术协议

35kV 户外真空开关 技术协议书 2016年 2 月26日 1. 总则 1.1本设备技术协议适用于35kV 真空断路器,它提出了该断路器本体及附属设备的功能设

计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协议中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3如果卖方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术协议的要求。 1.4本技术协议所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5本技术协议未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 工作范围 2. 1 从生产厂家至买方的运输由卖方完成。 2. 2 现场安装由买方完成,买房如需卖方协助安装,另行协商。 2.3技术文件(随产品提供) 2.3.1卖方在订货前应向买方提供一般性资料, 如产品说明书、总装图和主要技术参数等。 2.3.2 以下资料随产品提供: a.组装图: 应表示设备总的装配情况, 包括外型尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量,控制柜位置,电缆入口位置,端子尺寸及其它附件; b.基础图:应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备的静态负荷及操作时的动态负荷等; c.电气原理图:应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路; 2.3.3 设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了2.3.2 条所述图纸资料外, 还应包括安装、运行、维护、修理等实用说明书, 部件清单, 工厂试验报告, 产品合格证等。 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准:

zw32 -12-630A-20ka智能型高压真空断路器

zw32 12 630智能型高压真空断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 一、ZW32 产品描述 ZW32-12/D630(1250)-20型户外真空断路器适用于最高电压为12kV,额定频率50Hz三相电 力系统中,适用于农网配电系统,户外变电站出线,城网中作为分段开关及工矿企业配电系 统中作保护控制或电网频繁操作的场所等来开断,关合,电力系统中的负荷电流、过载电流 及短路电流使用。 本产品采用真空灭弧的原理,利用电动弹簧操作机构或永磁操作机构实现开关的分合闸,可 加装我公司配套电源电压互感器(JDZW-10R)来实现电动操作;亦可加装隔离开关,在断电时 可见明显断开点;还可加装保护、零序电流互感器,来实现过流、速断、零序保护功能。 二、ZW32 使用环境 1. 环境温度:-25℃~+60℃; 2. 海拔高度:安装地点的海拔高度不超过2000米; 3. 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; 4.风压不超过700Pa(相当于风速为34m/s); 5. 污秽等级:Ⅲ级。

相关文档