文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 优力空调操作手册UG30

优力空调操作手册UG30

优力空调操作手册UG30
优力空调操作手册UG30

分条机使用手册

目录 第一章概述 一、分条机的结构组成及功能 (2) 二、分条加工的目的 (4) 三、分条加工的原理 (4) 四、刀片的选择 (5) 五、刀片排组 (7) 六、刀片及胶圈的修磨 (9) 七、分隔片的选择与使用 (11) 八、尾端液压轴锁的使用 (11) 九、气压件概述及维护保养 (12) 十、油压单元维修保养及概述 (13) 十一、电气单元之保养 (15) 十二、润滑系统维护与保养 (15) 第二章疑难解答 一、成品切口形状 (16) 二、分条作业中常见异常现象 (17)

第一章 概 述 一、分条机的结构组成(见后附结构图)及功能: 1、储料台:用于需加工之原材存放,也称原料待机处,一般定制1-2个。 2、运卷台车:将储料台所存储之待机原料运入开卷机,并通过上升、下降、前后移动等功能将原 料穿入开卷筒,通常采用目视/手动等方式,也可做成全自动“V”平面或辊式平面。 3、开卷机:通常采用单悬臂式,如原料重量较大,需于开卷筒端部加设辅助支承,开卷机座通常 具有沿单机平行方向前后移动功能,能有效快速地完成原料对中,一般采用目视/后动的方式, 也可做成全自动自动对中,但需增加昂贵的费用。 另外还有双开卷头式(如下图): A.圆锥头式开卷架:圆锥头式开卷架适用锥头至锥尾范围内任何内径之原材,但由于易造成原料 内圈边缘损伤,一般适用于3mm以上之中厚原材。 B.阶梯式开卷架:该方式之开卷头只适用于多标准内径原料,一般分为2~4级,但操作相对没有 单头悬臂直观方便,其前后移动通常靠油缸驱动。 4、夹送、整平及板头剪:夹送对轮通常采用液压、气动及电动等提升装置,整平机一般采用电

多联机空调工程安装指导手册

-- 目录 第一章 多联机工程安装基本规定 第二章 施工准备 第三章 工程施工材料要求 第四章 空调工程施工流程 第一节 配管施工 第二节 室内机与室外机的安装 第三节 风管安装 第四节 排水管路的安装 第五节 电器配线敷设 第五章 水系统安装 第六章 调试验收工作 第一节 管道气密性试验(增加水系统管道试压)

第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告) 第七章竣工验收 第八章工程图片对比 第一章多联机安装基本规定 、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 、施工过程应符合国家安全施工规范 --

第二章施工准备 一、技术准备 、绘制图纸 ①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 --

空调操作使用说明书样本

空调机组 操作使用说明书 ( 程序版本号: FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们能够看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面, 都有一个指示灯, 当按下其中一个键或者同时按下两个按键时, 屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述, 将上述各键自左至右, 从上到下定义如下: 1.故障( ALARM) 键; 2.程序( Prg) 键; 3.退出( Esc) 键; 4.UP( ) 键; 5.ENTER( ) 键; 6.DOWN( ) 键; 当同时按下和键, 您能够切换各个菜单, 然后按键能够进入您所选择的菜单里; 按或键, 您能够查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种, 您能够经过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时, 您能够按键来选择需要修改的参数项, 然后按/键来修改数值, 修改完毕后按键确认。当按下Esc键时, 您就能够退出该栏菜单。 当机组出现故障时, 手操器左上角的ALARM键会亮红灯; 此时按下该键您就能够在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时, 您能够经过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后, 您能够按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制: 在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg 键和遥控开关的关系为: 控制空调机开机后, 空调机开关状态即受异地遥控开

关的控制。此时如果遥控开关断开, 空调机停机; 遥控开关闭合, 空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能, 网络中机组数目当然大于一台, 此时可经过同时按键和键来切换不同机组的画面, 屏幕右上角的数字表示机组编号, 如显示”01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度( 0~10VDC) 外部设定温度( 0~10VDC) B4 回风温度( NTC) 回风温度( NTC) B5 新风温度( NTC) 新风温度( NTC) B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度( 0~10VDC) B8 N/A 备用 1.2数字量输入 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护 7 遥控开关遥控开关 8 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 9 N/A 压缩机二电流过载或高压保护 10 N/A 压缩机二低压保护 11 N/A 压缩机三电流过载或高压保护 12 N/A 压缩机三低压保护 13 N/A 初效滤网堵塞/直冷或冷冻水选择 14 N/A 中效滤网堵塞/电加热或热水选择 1.3 数字量输出 REFERENCE Small Version Medium Version R1 送风机电机送风机电机 R2 压缩机一压缩机一 R3 电加热一电加热一

空调切换器远程监控系统

空调远程监控系统 一、概述 (2) 二、特点 (2) 四、功能 (5) 五、典型空调品牌 (7) 六、应用领域 (7) 七、组网方案 (7) (8) 效益 (10)

一、概述 空调监控系统是以实现空调系统的集中管理、自动化节能控制为目的,针对计算机机房、移动基站、手术室、净化厂房、实验室、档案室、图书馆、大型酒店、写字楼、电子厂等空调机组多、管理分散、专业性强、人机交互差而开发的空调集中监控管理系统,是提高工作效率、节约能源、保障设备的创新解决方案。 随着信息化的高速发展提供多种远程监控组网方案,按区域分:本地远程监控管理系统、跨区远程监控管理系统、移动远程监控管理系统;按通讯网络分:Rs485网络监控、局域网监控、INTERNET网监控、GPRS无线网监控。 二、特点 ◆节能控制管理 条件开关机(室内、外环境温度、关联机组运行状态是否故障)、定时开关机、设备值班轮值、各机组工作 模式自定义。

◆设备分级管理、报警分级通知 各空调机组可按区域划分管理、责任人划分管理、报警通知根据设备责任人定向通知。 ◆稳定可靠的制冷系统实时监控、集中控制、自动化管理 自动巡测、故障预警、故障定位、自动寻呼、自动记录、历史数据导出/打印、自动在线检测、节能控制、 自动化管理、远程调试、远程控制。 ◆灵活多样的组网方式 可利用RS485总线、固定IP、DDN、ISDN、PPPOE、VPN、WAN、LAN、GPRS、APN等方式组网。 ◆功能完备的监控、控制、调试、管理平台 空调系统实时监控、工作模式切换、故障原因处理提示、自动化节能控制管理、远程控制、远程调试、远 程故障分析等将空调远程监控管理及远程控制、调试于一个平台。 ◆支持多品牌、多机组无缝整合

机房专用空调日常操作维护说明教学文案

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐 患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年 度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿 器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共 计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘 或不透光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检杳项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用 挥发性清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 更换整块 过滤网 已经变黑 新过滤网 的过滤网

检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封? 清除蒸发器表面脏物 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。检查加湿水盘排水情 况。 电极式加湿器构造图 罐盖 电极 溢流口 罐体

电缆插头 水位探头 加湿水盘 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜, 倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换 (更换同型号皮带) 轴承旋转自如无轴向位移。 检查风机电流。 上送风 4、 检查项目 风机部分 下送风 上水 阀门 组件 下送风电机底座应微向上

空调远程监控系统方案91

空调远程监控系统方案 一、概述 (2) 二、特点 (3) 三、空调双机切换器介绍 (4) 2.1、产品介绍 (4) 2.2、产品特点 (5) 2.3、产品的技术参数 (5) 四、功能 (6) 五、典型空调品牌 (8) 六、应用领域 (8) 七、组网方案 (8) (9) 八、效益 (11) 九、监控界面 (11) 十、综合使用 (12)

一、概述 空调监控系统是以实现空调系统的集中管理、自动化节能控制为目的,针对计算机机房、移动基站、手术室、净化厂房、实验室、档案室、图书馆、大型酒店、写字楼、电子厂等空调机组多、管理分散、专业性强、人机交互差而开发的空调集中监控管理系统,是提高工作效率、节约能源、保障设备的创新解决方案。

随着信息化的高速发展提供多种远程监控组网方案,按区域分:本地远程监控管理系统、跨区远程监控管理系统、移动远程监控管理系统;按通讯网络分:Rs485网络监控、局域网监控、INTERNET网监控、GPRS无线网监控。 二、特点 ◆节能控制管理 条件开关机(室内、外环境温度、关联机组运行状态是否故障)、定时开关机、设备值班轮值、各机组工作 模式自定义。 ◆设备分级管理、报警分级通知 各空调机组可按区域划分管理、责任人划分管理、报警通知根据设备责任人定向通知。 ◆稳定可靠的制冷系统实时监控、集中控制、自动化管理 自动巡测、故障预警、故障定位、自动寻呼、自动记录、历史数据导出/打印、自动在线检测、节能控制、 自动化管理、远程调试、远程控制。 ◆灵活多样的组网方式

可利用RS485总线、固定IP、DDN、ISDN、PPPOE、VPN、WAN、LAN、GPRS、APN等方式组网。 ◆功能完备的监控、控制、调试、管理平台 空调系统实时监控、工作模式切换、故障原因处理提示、自动化节能控制管理、远程控制、远程调试、远 程故障分析等将空调远程监控管理及远程控制、调试于一个平台。 ◆支持多品牌、多机组无缝整合 支持海瑞弗(HIREF)、菲尼克斯(Phoenix)、依米康(emicom)、登高(denco)、麦克维尔、意大利法亚(TECNA IR LV)、优力(Uniflair)、申凌空调、志高空调、吉荣空调、富田空调、五洲制冷、清华同方、捷丰、风 神空调、雅荣空调、瑞士宝、北京中科智恒、上海克英(COOLING)、阿尔西(airsys)、意大利阿西(RC)、 加拿大佳力图(Canatal)、英国雅利顿(Airedale)、格瑞德、索蒂(suodi)等…… 三、空调双机切换器介绍 2.1、产品介绍

(WI-FM-004)约克中央空调系统操作手册

北京XXXXX物业管理服务有限公司广州分公司XXXXX南方工厂B区综合设施管理项目部 B2中央空调操作流程 XXXXX/WI

目录 1.目的 (3) 2.范围 (3) 3.定义 (3) 4.职责 (3) 5.程序 (3) 6.相关文件.......................................... 错误!未定义书签。 7.相关记录.......................................... 错误!未定义书签。

1. 目的 指导运维对中央空调设备进行正确的操作及检查,保障中央空调设备的正常、高效、节能运行,为客户的生产和办公提供符合KPI要求的环境。 范围 本程序适用于XXXXX XXXXX南方工厂B区项目。 2.定义 无 3.职责 暖通工程师 1.负责制定设备操作程序; 2.制定教育培训资料及培训计划,并对运行和维护人员进行定期培训与考核; 3.处理设备重大故障,制定重大异常故障的改善方案及执行。 BMS 1.带领本班组技术员对设施运行进行监控及时发现问题、解决问题,并按照汇报程序及时向上级汇报; 2.监控设备运行情况,确保它们在高效方式下运行。 运行班长 1.监督运行技术员每日例行检查的完成情况,确保按照部门规定对设备设施进行日常检查; 技术员 1.严格执行本程序,确保信息及时有效地传递给运行值班长及主管; 部门经理: 1.负责与客户沟通和协调。 4.操作程序 启动: 1.确认现场冷水主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵在”自动“远程控制状态下且供电正常。 2.检查现场阀门正常开启状态。 3.进入“XXXXX南方工厂冷源系统界面” 自动运行: 1.将主机1-5锁定值设定为“UNL ock”。

卡洛斯精密空调操作手册

1. SL1600-TH3 恒温恒湿机控制器概述 SL1600 总结了多年使用经验,在抗干扰方面有更加出色的表现,整套控制器所有端口通过了更严格的EMC 测试:电快速脉冲 4 千伏;浪涌 4 千伏;传导抗干扰150K~80M。该控制器可以根据用户需求搭配不同的手操器(显示器),并且支持远程监控。 1.1. 安全要求 请务必详尽阅读"安全要求",并严加遵守各项安全要求。 妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。 指定电源为控制器供电,切勿与其它电器共用同一电源,以免导致负荷过大的危险。 务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固,接地不当可能导致触电的意外。 安装时请遵守强弱电分离的原则。 按照"安装尺寸图"、"电气连接示意图"等图安装连线。 把控制器安装在不会有雨雪、废弃物等聚集、阳光暴晒的地方。 稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。 开关电源输入,85~264AC。 输出继电器AC220V/5A。 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。 用户如有任何修理的需要,请与制造商联系,切勿自行修理。 1.2. 控制板的资源

1.3. 主要性能指标及技术特点 1. 电源电压:三相220V AC/50Hz; 2. 控制器空载消耗功率: 10W; 3. 使用环境:工作环境温度范围-10~70℃,5%RH 相对湿度 95%RH(无凝露) 4. 保存环境:温度范围-25~85℃,相对湿度 95%RH(无凝露) 外型尺寸204x150x48mm 开孔尺寸192 x 138 mm 显示尺寸118 x 90 mm 特点和功能 采用开关电源供电,电压适应范围广,可以在开闭压缩机的瞬间都保证正常的供电;

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册

工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明:

○1开关 ○2模式 ○3热水 ○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: ○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示

4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键 ○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 开机步骤 开启地源侧水泵和空调侧水泵 按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 关机步骤 关闭室内液晶控制面板开关

关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

物业中央空调系统维护实用手册

****工程维护实用手册 (暖通空调篇) 一、空调系统概述 (一)空调、采暖(冷)系统: 1、地下车库--商场为裙楼部分。由二台燃气直燃型冷热水机组作为冷热源, 夏季提供7/12 °C冷水,冬季提供60/50 °匚低温热水,供风机盘管及空调机组。 2、燃气直燃型冷热水机组单台制冷量,放置于地下一层靠外墙的冷冻机房内。 3、冷却塔置于五层裙房屋顶。 4、冷热水系统采用变频定压泵补水定压,全自动软水器、软水箱设在冷冻机房。(二)车库部分: 1、冬季地下车库采用吊顶空调机组采暖。吊顶空调机组设于地下一层,制冷季节关闭设备供回水阀门。 2、车库采暖系统与裙楼新风系统置于同一环路内,在地下一层同程布置。要求此路水系统在最冷季应连续运行,以防冻结。 (三)商场部分: 1、为方便商场使用时灵活分割,空调采用吊顶空调机组+风机盘管形式。 2、风机盘管为三档风速调节,水路不做自动控制。 3、新风机组水路设电动二通阀,依据出风温度进行自控。当冬季内区过热时,应适当降低新风送风温度以消除余热。故送新风的散流器气流宜为贴附气流,以免直吹人体。 4、过渡季节商场可按全新风模式运行,必要时可开启中厅排烟风机低速运行以加强换气。 (四)空调水系统: 1、风机盘管冷热水进出水管采用铜芯截止阀,回水管口处设手动排气阀。风机盘管、空调机组进水口均装过滤器。 2、空调冷热水、冷却水系统试验压力均为0.75MPa上述均指系统最低点压

力。 (五)五层以上空调系统除公共区域外,商户内部空调系统因后期商户装修改动较大,设备维护检修全部由商户()自行解决 (六)空调风系统: 1、新风机新风入口电动风阀与风机开停连锁。 2、5层屋顶放置的卧式组合式能量回收空调机组专用于处理金逸影院区域新风。 3、吊顶式空调机组集中回风口为消声风口。机组采用弹簧减震吊架。 1、直燃机房 1、直燃机 系统采用两台制冷量为*******直燃型溴化锂吸收式冷温水机组。 2、机房辅助设备 冷温水循环泵3台、冷却水循环泵3台 3、冷却塔 使用********* 冷却塔 供水:北侧自五层1#卫生间顶向上引出,西侧自负一层直燃机房直供 2、新风机组(含能量回收及排风) 1、系统概况 新风系统主管自机房分集水器引出,从负一层环网向上引出7条供回水 立管:(详见附图:新风空调系统干管图) 4#新风供回水立管自负一层1#卫生间向上 5#新风供回水立管自1#管井向上引出, 6#新风供回水立管自7#管井向上引出, 7#新风供回水立管自负一层1#配电室西侧向上引出, 8#新风供回水立管自负一层5#管井向上引出,每层各带两台新风机, 9#新风供回水立管自负一3#管井向上引出, 10#新风供回水立管自负一南坡道北侧向上引出, 主入口4台风幕机、入口处2台吊顶风机主管自负一层被观光梯南侧新风主供回水管向上引出 次入口4台风幕机自8#新风供回水立管引出

佳力图机房8AD-08空调机操作手册

机房专用空调机操作手册 佳力图机房8AD-08专用空调机: 控制板 由LCD图形显示屏和触摸屏键盘组成。屏幕为三个区域(见下左图):顶行为日期、时间,中间部份为显示对应标号的数据和信息,最底行为各种标号显示区(见下右图)。 操作: 用手触摸底行任一标号就会出现下图,要求输入密码。选择“级别一”输入1024后,就可登录系统。 1、开关机:登录系统后,触摸“系统状态”标号,on / off模式图符就会变成“开关”图,这时触摸 开或关就可以开机或关机。 2、警报:登录系统后,触摸“警报”标号,就可看到现行报警信息和发生时间,也可查看或改变报 警配置。在警报条件发生时,伴有声音警告或公共警报输出,要消除声音告警和关掉公共警报输出,应按{响应警报键}。 3、历史事件:登录系统后,触摸“历史事件”标号,就可查看以前发生的50条故障记录。 4、时序:登录系统后,触摸“时序控制”标号,就可用on/off程序提供每周7天,每天4个变换点, 对系统自动开机或关机控制;还可调整日期和时间显示。 5、图表记录:登录系统后,触摸“图表记录”标号,就可查看一天的温、湿度变化情况。 6、设定:登录系统后,触摸“设定”标号,就可检查和更改温、湿度等其它参数。如:触摸“设定” 标号,进入设定界面,通过左侧滚动条上下移动光标选择要修改的温度参数,按“+”或“-”来改变温度值。 7、试验模式:登录系统后,触摸“试验模式”标号,就可选择不同的运行状态,进人工强行输出量 控制。还可对传感器进行校对。

斯图兹机房专用空调机 控制板:左边是显示屏,右边是操作按键。 显示屏:顶行显示:信息Info、控制Control、维护Service菜单和显示时间;中右边显示当前温、湿度,当有报警时中左边显示报警信息;底行显示当前运行状态图。 操作按键:顶排键“<”和“>”是光标移动键,“<”是左移或下移键,“>”是右移或上移键。第二排“OK”键是确认键。第三排“RESET”是复位键,其右侧的灯是红色时表示有故障,绿 色时为无故障。底排“①”是开关机键,其右侧灯是绿色时为开机,灯灭时为关机。 信息:本菜单只能查看,不能修改。按“<”或“>”键来移动光标来选定“信息”菜单,再按“OK” 键进入下一级菜单:温湿度设定值、模块状态、日与夜、运行时间、事故记录等菜单,再按“<” 或“>”键移动光标来选定所要看菜单,再按“OK”键就可看到所要看的内容;按“<”或“>”键来移动光标来选定“回上”,再按“OK”键就可返回上一级菜单。 控制:本菜单能修改原设定的各种参数。按“<”或“>”键移动光标来选定“控制”菜单,再按“OK” 键,显示输入密码,此时看时间显示的“:”符号,当“:”出现时就输入密码:按“<”“OK” “>”。注意在输入密码过程中,如果“:”符号消失应停止输入,当“:”再次出现时再输入。 输入密码正确则显示下一级菜单:温度、湿度、模块功能、日与夜、选择等菜单。进入下一级菜单的方法同上。如;按“<”或“>”键移动光标来选定“温度”菜单,按“OK”键进入下一级菜单,再按“OK”键,移动光标来选择要修改的参数,再按“OK”键,然后按“<” 和“>”键来增加或减少温度值,按“OK”键确定,返回。 维护::本菜单可以改变空调机组的结枸及配置。此外,也可以改变有关控制方式的设置和其它参数。 同样可以人工方式操作控制空调机组,而无须使用控制器。按“<”或“>”键移动光标来选定“维护”菜单,再按“OK”键,显示输入密码,方法同上,输入密码:“>”“OK”“<” 进入下一级菜单:配置、基本配置、数据、手动操作。 海洛斯机房专用空调机 控制板:上方是显示屏,中间是二排操作按键,下方是显示灯。 显示屏:显示屏左边显示图显示机组运行的情况。如:扇叶图表示风机运行,一把扇子表示除湿,太阳图表示加热,雪花图表示制冷。显示屏右边显示图表示加湿。显示屏中部显示温度、湿度、日期、时间。显示屏中下部显示有无故障、系统是关机或开机。 按键:①键是启动或停止系统键;home键是返回上一级菜单键;4个▲键是光标移动键,根据箭头方向分别是上、下、左、右移动键;reset键是报警复位键;report键是报告键(不用); enter键是确认键。 指示灯:故障灯alarm:当有故障时灯亮(红色);启动灯on:当机组运作时灯亮(绿色);电源灯line:当给控制器供电时灯亮(黄色)。 温、湿度设定: 1、海络斯24UA机房专用空调:按向上键翻屏直到第一页,通过左、右键来选择单元1或单元 2。按确认键,光标在第一行左边密码(Password)处,再按确认键,光标移动到中间的第 一个“?”处,输入密码5(按向上键是增加,向下是减小),再按右键把光标移到第二个 “?”处,输入密码0,同样的方法输完密码501后按确认键,显示屏右边的无级别”(NO LEVEL)”变为级别2“LEVEL2”。此时按向下键,光标向下行菜单(温度、湿度等)移动,当光标移动到所要的菜单时,如温度菜单,按确认键,则光标在要改变的数字处,按确认键 后就可以通过向上和向下键来修改原设定的温度值,再按确认键就完成修改。其它菜单方法 相同。要返回上一屏幕或上一级菜单按home键。 2、海络斯24OA机房专用空调:操作方法同上,只是密码不同,密码是当天的日期,如日期是 7月5日则输入0507。 3、海络斯U45A机房专用空调:按确认键,光标在密码(PASSWORD)右旁的第一个“?” 处出现,输入密码501(方法同上)按确认键,此时光标在显示屏的温度值处,通过上、下键修改原设定值后按确认键完成温度设定。用向右键移动光标至湿度,然后通过上、下键修 改原设定值后按确认键完成湿度设定。 故障查旬:

机房专用空调日常操作维护说明

机房专用空调日常操作 维护说明 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透 光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检查项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用挥发性 清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。 检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。 检查加湿水盘排水情况。 4、风机部分 检查项目: 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜,下送风电机底座应微向上倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换(更换同型号皮带)。

通风空调系统操作手册-2014.12.16 (2)

青岛地铁集团有限公司 运营分公司 Q/QDYY 1 14.XXX-XXXX 通风空调设备操作手册 20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施青岛地铁集团有限公司运营分公司发布

目次 1 前言 (1) 2 范围 (1) 3 参考引用文件 (1) 4 术语和定义 (1) 4.1 环控系统 (1) 4.2 隧道通风系统 (1) 4.3 车站大系统 (2) 4.4 车站小系统 (2) 4.5 空调水系统 (2) 4.6 空调季节、非空调季节 (2) 4.7 名词缩写 (2) 5 通风空调设备操作手册 (2) 5.1 水系统操作手册 (2) 5.2 风系统操作手册 (3) 5.3 冷水机组操作手册 (4) 5.4 水泵的操作手册 (8) 5.5 冷却塔的操作手册 (9) 5.6 水阀的操作手册 (10) 5.7 电子水处理器操作手册 (10) 5.8 组合式空调机组的操作手册 (10) 5.9 车辆段VRV空调机组操作手册 (12) 5.10 柜式、吊式空调的操作手册 (12) 5.11 分体机的操作手册 (13) 5.12 风机的操作手册 (14) 5.13 风阀的操作手册 (15) 5.14 防火阀的操作手册 (16)

通风空调设备操作手册 1 前言 本手册为2014年第一版,第0次修订。 本手册2014年X月X日发布,X年X月X日起实施。 本手册主要起草人:安伯杰、孟宪磊、谈灏、崔小高、朱逸夫。 本手册由维修部负责解释。 2 范围 本操作手册规定了青岛地铁通风空调专业设备的操作、使用方法,适用于青岛地铁通风空调专业设备操作。 3 参考引用文件 《青岛三号线通风空调系统及操作维护手册(初稿)》 《地铁设计规范》(GB50157-2013) 《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009) 4 术语和定义 4.1 环控系统 是指满足行车设备和管理用房对环境的要求,为乘客提供较舒适环境的设备系统。是由隧道通风系统、车站公共区通风系统(简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统(简称车站小系统)和空调水系统组成。 4.2 隧道通风系统 隧道通风包括车站隧道通风及区间隧道通风两部分。车站隧道通风主要是对站台层屏蔽区域内的隧道进行通风及防排烟。区间隧道通风主要是对相邻两站区间的隧道进行通风及防排烟。 1

通风空调系统操作和维修保养手册

通风空调系统操作和维 修保养手册 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

横琴岛澳门大学新校区海底专用隧道机电工程 第三章 第一节 通风空调系统 操作和维修保养手册 目录

通风空调系统操作和维修保养手册 一、总则 编写本手册的目的是为了使用单位操作维护管理人员了解通风空调系统的流程,熟悉各种设备的日常操作及维护,以便在系统发生故障或其它问题时能够及时排除故障,确保系统正常使用。 隧道通风空调系统分为房间空调系统、送风系统、排风系统、防排烟系统、房间空调。 1、房间空调系统 功能:控制室、弱电室为恒温恒湿空气;值班室、办公室为舒适空气。

分布区域:控制室、弱电室、值班室、办公室。 2、送风、排风、排烟系统 功用:通过通风机的送、排风,从而对所控制的地方进行换气或排气;在发生火灾时,通过排烟风机将火灾区域的烟气排出室外,并通过加压送风机对楼梯或电梯前室加压送风确保人员安全疏散。 主要设备:箱式离心风机、轴流风机 分布区域:设备房、人行道、车行道、电缆廊道。 二、设备/系统说明 1、房间空调系统 (1)、系统说明:控制室、弱电房设专用空调机;值班室、办公室设分体空调机。 ⑵、设备表:

2、送风、排风、排烟系统 (1)、系统说明 车行道: a、正常运行时,当隧道内任意一个VI-CO检测仪满足下列三个条件之一时应开启全部射流风机以尽快满足设计要求:隧道内CO浓度大于100ppm;烟雾浓度大于;隧道内风速小于s。当隧道内的两个VI-CO检测仪同时满足下列三个条件时应关闭一组射流风机:隧道内CO浓度小于等于70ppm;烟雾浓度小于等于m-1;隧道内风速大于等于s,每隔15分钟测试一次,直至射流风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于15分钟,关闭风机时应采用隔组关闭方式,直至全部关闭。 b、火灾时,射流风机全部开启,将烟气通过洞口排出。 人行道: a、正常运行时人行隧道风机运行方式如下,当下列三个条件之一满足时应开启全部风机以尽快满足设计要求,风机低速运行:隧道内风速小于等于s;隧道内CO2浓度高于‰;夏季隧道内温度高于室外温度。当下列三个条件同时满足时关闭二十六台风机:隧道内风速大于等于s;隧道内CO2浓度低于‰;夏季隧道内温度低于室外温度。每隔30分钟重新测试一次,直至风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于30分钟。

空调远程监控系统方案word参考模板

空调的远程监控系统设计方案 一、空调监控系统总述 (2) 二、特点 (2) 三、空调双机切换器介绍 (4) 2.1、产品介绍 (4) 2.2、产品特点 (4) 2.3、产品的技术参数 (5) 四、功能 (6) 五、空调品牌及其应用领域 (7) 六、组网方案 (8) (9) 七、综合使用 (11)

一、空调监控系统总述 空调监控系统是以实现空调系统的集中管理、自动化节能控制为目的,针对计算机机房、移动基站、手术室、净化厂房、实验室、档案室、图书馆、大型酒店、写字楼、电子厂等空调机组多、管理分散、专业性强、人机交互差而开发的空调集中监控管理系统,是提高工作效率、节约能源、保障设备的创新解决方案。 随着信息化的高速发展提供多种远程监控组网方案,按区域分:本地远程监控管理系统、跨区远程监控管理系统、移动远程监控管理系统;按通讯网络分:Rs485网络监控、局域网监控、INTERNET网监控、GPRS无线网监控。 二、特点 1.◆节能控制管理 条件开关机(室内、外环境温度、关联机组运行状态是否故障)、定时开关机、设备值班轮值、各机组工作 模式自定义。 2.◆设备分级管理、报警分级通知 各空调机组可按区域划分管理、责任人划分管理、报警通知根据设备责任人定向通知。

3.◆稳定可靠的制冷系统实时监控、集中控制、自动化管理 自动巡测、故障预警、故障定位、自动寻呼、自动记录、历史数据导出/打印、自动在线检测、节能控制、 自动化管理、远程调试、远程控制。 4.◆灵活多样的组网方式 可利用RS485总线、固定IP、DDN、ISDN、PPPOE、VPN、WAN、LAN、GPRS、APN等方式组网。 5.◆功能完备的监控、控制、调试、管理平台 空调系统实时监控、工作模式切换、故障原因处理提示、自动化节能控制管理、远程控制、远程调试、远 程故障分析等将空调远程监控管理及远程控制、调试于一个平台。 6.◆支持多品牌、多机组无缝整合 支持海瑞弗(HIREF)、菲尼克斯(Phoenix)、依米康(emicom)、登高(denco)、麦克维尔、意大利法亚(TECNA IR LV)、优力(Uniflair)、申凌空调、志高空调、吉荣空调、富田空调、五洲制冷、清华同方、捷丰、风

空调管家使用说明书

空调管家 使用说明书产品型号:ACMATE-01 脉恩多能科技有限公司 版本1

目录 声明 (3) 注意事项 (3) 包装清单 (3) 使用环境 (3) 1.产品说明 (4) 1.1空调伴侣 (4) 1.2红外收发器 (5) 1.3延长线 (6) 1.4电源盒 (6) 2.安装和启用 (7) 3.空调伴侣和网关配对 (7) 4.常见问题 (8) 5.维护和服务 (9)

欢迎使用脉恩多能空调管家。本产品使用在室内分体式空调器上,通过专利控制算法帮助您有效降低空调运行能耗,营造绿色舒适的室内环境。安装后,空调原遥控器仍正常使用,空调管家则自动提供持续的能耗监测和控制,无需任何人为干预。 空调节能,就这么简单。快开始您的节能之旅吧。 声明 在第一次安装和使用本产品之前,请您务必仔细阅读所有资料,这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本说明书的说明及要求操作本产品,或因错误理解等原因误操作本产品,由此而导致的任何损失,本公司将不承担责任。 本使用说明书中的图片仅供参考,如果有个别图片与产品的实际显示不符,请以产品实际显示为准。为更好地提供服务,本公司保留对本说明书中的内容随时进行修改的权利,恕不另行通知。 所有,不得翻录。本说明书内容仅为脉恩多能科技有限公司空调智能节能系统的使用指导。 如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本说明书有不一致之处,或您想得到最新的信息,或您有任何问题或想法,请垂询或登陆本公司网站。 注意事项 在您使用我们的产品之前请仔细阅读并了解下面所有的安全指示。 ?请勿在潮湿地点使用本产品。智能系统产品应该安装在室内空调上。 ?请务必使用内附的电源线,使用未经审核的电源线可能损坏产品。 ?只有厂家认可的维修人员才能维修本产品,请勿擅自拆卸。 包装清单 在您的包装盒中包括以下物件: ?空调伴侣一个、红外收发器一个、电源盒一个、延长线一条; ?用户手册;保修卡;客户端二维码卡片。 使用环境 本产品需与本公司的智能网关产品配套使用 使用交流100—240V 50/60Hz 周围无屏蔽信号的铁质隔断

地源热泵系统操作手册

地源热泵系统操作手册 Prepared on 24 November 2020

新龙生态林工程项目指挥 部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册 一、工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统 工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 二、设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明: ○1开关 ○2模式 ○3热水

○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明:○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示 4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键

○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 三、开机步骤 1、开启地源侧水泵和空调侧水泵 2、按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 3、开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 四、关机步骤 1、关闭室内液晶控制面板开关 2、关闭主机液晶控制面板开关 3、关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

净化空调机组系统的维护、保养手册教学提纲

净化空调机组系统的维护与保养手册 1、目的:建立净化空调机组系统的清洁、维护、保养规程,确保系统正常运行。 2、适用范围:适用于净化空调机组系统的清洁、维护、保养。 3、责任:设备部、净化空调机组系统使用部门的相关人员对本标准的实施负责。 4、意义:定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 一、日常维护保养(预防性维护) 1、检查设备各指示灯、仪表灯是否显示正常运行。 2、检查配电盘各种电器线有无松脱、发热现象。 3、检查各螺钉、螺母、零部件是否松动。 4、清理机器工作台面上的废弃物及粉尘。 二、定期维护保养 1、机组运行一段时间后,电线接线桩头会松动,第一次开机后三天应进行检查并拧紧。 2、定期检查机组过滤网积尘情况,并及时的清理或更换。初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 3、每个月检查各部位的空气调节阀有无损坏。 4、每个月检查空调箱内部有无锈蚀、脱化现象,系统运行后,空调箱内部应每季度认真清扫洗刷1次。 5、每个月检查供水、回水阀门是否严密,开关是否灵活,检查密封件、密封口胶垫的弹性和磨损情况,必要时更换新件。 6、机组开始运行一个星期后,应重新调整皮带的松紧,以后每运行3个月应作一次例行检查,检查检查风机皮带的张紧度,适当调节松紧程度。

7、风机、电机的轴承需定期(每3个月1次)检查。检查电机轴伸的密封圈密封情况,如有必要应及时更换;检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,振动检测,监控用油量或轴承测振元件等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,检查原因并及时排除。 8、系统运行后,风管每年清洗一次,用吸尘器除去风管内表面灰尘。 9、机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰,盘管使用2-3年后应清洗管内水垢,如有条件,机组盘管用冷、热水宜采用软化水。 三、常见故障分析

相关文档