文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 松江主机操作说明

松江主机操作说明

松江主机操作说明
松江主机操作说明

松江主机操作说明 The following text is amended on 12 November 2020.

松江3208消防监控主机

使用说明

(非值班人员请勿擅自操作)

联系人:

电话:

目录页

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。

一、应急处置:

1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/手动按钮将控制器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的控制模块。同时应立即上报主管

领导。如果是误报,按复位键复位重新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录备案。

2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。

对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对

所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。

屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。

3、查询:查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

二、面板功能介绍 1、控制器面板:

2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时

打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。

<3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动

音等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程

内容。

<5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某

“编程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确

认的菜单来。

<6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>.6个方向键:向上键为“查看火警信息”;向下键为“查看监管信息”;向

左键为“查看故障信息”;向右键为“查看当前配置”;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示”。

警笛正压风机正压风阀动力切断 新风机 警铃分区回路9WXYZ 6MNO 3DEF 8TUV 5JKL 2ABC 自动/手动机号点号7PQRS 4GHI 编程

0确认1...复位屏蔽退出删除消音 排烟阀照明切断声光报警消防广播上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型)

火 警R

云发送指示屏蔽指示消音指示主电故障主电工作 监 管 故 障备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示启动总灯反馈总灯延时输出系统故障自检指示键锁指示打印指示 水幕

卷帘半降卷帘全降停止

声光启动打印 防火门 空调 防火阀排烟风机开 门错误电源走纸键安液晶显示屏 热敏打 印机 状态显 示屏 系统键 数字键 总线联动操作键 联动模块类别键

三、状态显示屏指示灯说明

1).火警总灯:控制器中任意一只火灾探测器报警或手动按钮报警时,此红

灯亮。

2).监管总灯:控制器中属“监管”报警的探测点报警时,此红灯亮。3).故障总灯:控制器中任意一个探测点或联动点有故障或有其它系统故障时,此黄灯亮。

4).启动总灯:控制器中任意一个联动模块被启动后,此红灯亮。5).反馈总灯:控制器中任意一个联动模块接收到被控设备的反馈信号以后,此红灯亮。

6).主电工作指示灯:控制器处于交流220V(主电)供电时,此绿灯亮。7).主电故障指示灯:控制器处于交流220V(主电)断电时,此黄灯亮。8).备电工作指示灯:控制器处于直流24V(备电)供电时,此绿灯亮。9).备电故障指示灯:控制器处于直流24V(备电)断电或其它故障时,此黄灯亮。

10).延时输出指示灯:控制器中发生联动控制的延时输出现象时,此黄灯亮。

11).系统故障指示灯:控制器中系统软件发生故障时,此黄灯亮。12).消音指示灯:控制器进行消音操作时,此绿灯亮。

13).屏蔽指示灯:控制器内有屏蔽点时(包括火灾报警探测点、监管报警探测点、火灾显示盘、控制模块或多线模块等进行屏蔽操作),此黄灯亮。

14).自动状态指示灯:控制器处于“自动”状态时,此绿灯亮。15).手动状态指示灯:控制器处于“手动”状态时,此绿灯亮。16).自检指示灯:控制器在进行系统自检操作(声光测试)时,此黄灯亮。

17).锁键指示灯:控制器中进行锁键操作时,此黄灯亮。

18).发送指示灯:控制器处于“发送”状态时,此绿灯亮。

19).接收指示灯:控制器处于“接收”状态时,此绿灯亮。20).打印指示灯:控制器进行打印操作时,此绿灯亮。

四,总线联动设备操作

1,总线联动操作键:

<1>.“自动/手动”状态选择键:按下此键,控制器在“自动”或

“手动”状态之间进行选择。

<2>.停止键:按下此键,可以使得总线联动操作停止。

<3>.机号键:按下此键,可以选择机号。(配用数字键或上下键)

<4>.回路键:按下此键,可以选择回路号。(配用数字键或上下

键)

<5>.点号键:按下此键,可以选择点号。(配用数字键或上下键)

<6>.分区键:按下此键,可以选择分区号。(配用数字键或上下

键)

<7>.声光键:按下此键,启动系统声光警报器。再按此键,系统声

光警报器停止。

<8>.启动键:按下此键,可以发出总线联动操作启动信号。

2、联动模块类别键:

<1>.消防广播。

<2>.警铃。

<3>.声光报警。

<4>.新风机。

<5>.照明切断。

<6>.动力切断。

<7>.排烟阀。<8>.正压送风阀。

<9>.卷帘门半降。

<10>.卷帘门全

降。<11>.警笛。

<12>.排烟风机。

<13>.防火阀。

<14>.防火门。

<15>.空调。

<16>.正压送风

机。<17>.水幕。

联动设备启动有手动和自动两种形式,联动前需进行设置。

1、手动启动

手动状态下,按设备类型键,输入回路号,输入点号,按确认键,信

息正确后按启动键即可启动设备,按停止键停止设备。

要启动一个被控总线设备,首先要根据消防启动盘窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止。

2、自动启动

控制器只有处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。当联动公式中的逻辑关系满足时,控制器将自动发出启动命令,启动对应的设备。

五、多线联动设备操作

(1).多线启动指示灯:此灯常亮,表示多线模块已经启动,并且已经接收到反馈信号。此灯闪亮,表示该模块已经启动,等待设备的反馈信号的到来。

(2).多线反馈指示灯:此灯常亮,表示模块已经接收到被控设备的反馈信号。此灯闪亮,则表示符合逻辑编程的提示动作信号。(3).多线故障指示灯:此灯常亮,表示该模块处于故障状态,需要及时修复。

(4).多线启动键:按下此键,使得模块的继电器动作,其常开触点闭合。从而,使得被控设备进入“手动启动”状态。模块的手动启动总是优先!

(5).多线停止键:按下此键,使得模块的继电器释放,其常开触点又打开。此时,“启动”和“反馈”指示灯同时熄灭,则表示多线外控设备已经停机。

六、气体灭火控制器功能介绍

(1).液晶显示屏:用来对设备初始化状态和火警、启动、故障、反馈信息内容,以及进入了气体灭火的延时阶段中倒计时延时数的显示。

(2).喇叭:发出各种气体灭火的音响效果。(火警音、联动音、喷洒音等)

(3).系统状态指示灯:由上而下排列为“启动”指示灯(红色);“故障”指示灯(黄色);“延时”指示灯(红色);“通讯”指示灯(绿色)。

(4).“消音”指示灯和操作键锁:按下“消音”键后,“消音”指示灯亮(绿色)。操作键锁是用来锁住除“消音”键外的其它操作键。

(5).系统操作键:由上而下排列为“消音”键、“查询”键和“复位”键。

(6).分区状态指示灯:由上而下排列为本区“手动停止”指示灯(绿色);本区“声光启动”指示灯(红色);本区“自动”状态指示灯(绿色);本区“手动”状态指示灯(绿色);本区“启动喷洒”指示灯(红色);本区“气体喷洒”指示灯(红色)。(7).本区“自动/手动”面板选择按钮:用来选择本区是处于自动状态还是手动状态。

(8).本区“声光报警”启动按钮:用来手动启动本区的声光报警器。按一次本区声光报警器启动;再按一次该声光报警器就停止。

(9).本区面板手动紧急停止按钮:用来手动紧急停止一次已经启动了的灭火过程。

(10).本区面板手动紧急启动按钮:用来手动紧急启动一次新的灭火过程。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

松江3208主机操作说明书

松江3208消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页 (1) 一、应急处置: (2) 二、面板功能介绍 (3) 三、状态显示屏指示灯说明 (4) 四,总线联动设备操作 (5) 五、多线联动设备操作 (7) 六、气体灭火控制器功能介绍 (8)

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。 一、应急处置: 1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/手动按钮将控制器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录备案。 2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。二、面板功能介绍 1、控制器面板: 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时 打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音 等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程 内容。 <5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编 程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确认的菜单来。 <6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>.6个方向键:向上键为“查看火警信息”;向下键为“查看监管信息”;向左 键为“查看故障信息”;向右键为“查看当前配置”;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示”。 警笛正压风机正压风阀 动力切断 新风机 警铃分区回路9WXYZ 6MNO 3DEF 8TUV 5JKL 2ABC 自动/手动机号点号7PQRS 4GHI 编程0确认1...复位屏蔽退出删除消音 排烟阀照明切断声光报警消防广播上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型) 火 警R 云发送指示屏蔽指示消音指示主电故障主电工作 监 管 故 障备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示 启动总灯反馈总灯延时输出系统故障自检指示键锁指示 打印指示 水幕卷帘半降卷帘全降停止声光启动 打印 防火门 空调 防火阀排烟风机开 门错误电源走纸键安液晶显示屏 热敏打 印机 状态显 示屏 系统键 数字键 总线联动操 作键 联动模块类别键

海湾5000型简易操作说明书

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作 8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示 1 小时的故障声(GB 4717-2005 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图 5-26 所示),可按“△=”、“=▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。 部分自动允许只允许联动公式中含有“= =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后,而自动方式不允许时,手动盘的指示灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式”、“只提示含‘= =’的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125 的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行:输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“03”; 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。输入欲释放设备的用户编码;按“TAB”键,设备类型处为高亮条;参照“设备类型表”,输入其设备类型; 按“确认”键,如该设备已被屏蔽,屏幕上此设备的屏蔽信息消失,否则显示屏上提示输入错误。

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

海湾200简单操作说明

海湾200简单操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: ?启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; ?拨打消防报警电话报警; ?启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: ?检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为 或其它因素造成误报警; ?按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍 然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: ?当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接 线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; ?当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连 续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; ?若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故 障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复; ?当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进 行维修;

?若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 ?总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; ?多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止。 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

消防主机操作说明

北大青鸟J B F-11S消防主机一般性操作说明一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按“消音” 键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息,联信 息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址号→按 “隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设备释放→按“退 出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出 老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。 五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入

准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→ 根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示 输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。 常见故障分析及维护 一、电源故障 1. 主电故障 a) AC220V 是否正常 b) 保险管是否正常 c) 连接线是否正常 d) 电源盒是否正常 2. 备电故障 a) 电池本身电量是否正常 b) 电池连接线是否正常 c) 保险管是否正常 d) 检查电源检测线

海湾5000操作说明

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置为“正常监控状态”。 (一)开机、关机 1、开机操作: 打开为控制器供电的交流电源开关;→打开电源盘的备电开关、主电开关;→打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化→自检状态→显示注册信息→开机结束。 2、关机操作: 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常操作几点注意: 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。

4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。 (二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任悥一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,符指向的窗口为当前窗口,用“窗口切换”键可以进行当前窗口切换,用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。

北京利达LD128EII主机使用说明书

-QG-LD128E II火灾报警控制器 (联动 型) 安装使用说明书 目录 (3) (3) (6) (9) (11) (72) (73)

第一章概述 -QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它可以联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式,保证系统长时间正常运行。通过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus(现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节) 备电保护电压:21V±0.5V 备电恢复电压:23V±0.5V 2.1.2 负载能力: 最大探测点:16384(探测器、联动模块等混合编址) 回路电压:DC 15V-20V 回路电流:<200mA 2.1.3 使用环境: 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃) 2.2 主要性能 2.2.1 系统容量

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则: 先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;

GST主机操作说明

GST5000主机操作说明 1、消音:按主机的“消音”键。 2、复位:按主机的“复位”键,提示输入密码按确认,主机默认密码为空。 3、屏蔽设备:按主机的“屏蔽”键,提示输入密码按确认,输入要屏蔽设备的6位数二 次码,然后按“TAB”键切换到设备类型窗口输入设备类型代码按确认。设备类型代码见后面附件。 4、取消屏蔽设备:按主机的“取消屏蔽”键,提示输入密码按确认,输入要屏蔽设备的6 位数二次码,然后按“TAB”键切换到设备类型窗口输入设备类型代码按确认。 5、主机自动状态的开启:按主机的“启动方式”键,提示输入密码按确认,按“TAB” 键把光标切换到自动方式上来,按“△ =”、“= ▽”键切换到“全部自动”按“确认”。此时主机下方显示为“全部自动”。(警告:一旦主机转换为自动状态主机上所有报的火警将按联动公式启动相应的设备,在没有在现场确认火警的情况下请勿将主机打为自动) 6、主机自动状态的关闭:按主机的“启动方式”键,提示输入密码按确认,按“TAB”键 把光标切换到自动方式上来,按“△=”、“=▽”键切换到“不允许”按“确认”。此时主机下方显示为“自动禁止”。 7、气体灭火控制:气体启动有两种方式 一、手动启动:(1):按现场的气体灭火控制盘上相应区域的“启动喷洒”按钮持续 3秒+“确认”键,延时30秒启动气体灭火。(2):按下现场的紧急启动按钮, 此时延时30秒启动相应区域的气体灭火。在30秒延时内,按下紧急停动按钮, 可停止气体启动。 二、自动启动:将主机设置为“全部自动”和“喷洒允许”状态,同时现场气体灭火 控制盘相应区域设置为“自动允许”状态。当气体灭火区内有确认火警发生(至 少有1个烟感,一个温感同时报火警)主机将自动启动相应区域的声光,延时

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

松江3208主机操作说明书

松江 3208 消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页 (1) 一、应急处置: (2) 二、面板功能介绍 (3) 三、状态显示屏指示灯说明 (4) 四,总线联动设备操作 (5) 五、多线联动设备操作 (7) 六、气体灭火控制器功能介绍 (8)

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于 正常监视状态。 一、应急处置: 1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排 人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/ 手动按钮将控制 器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的 控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重 新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录 备案。 2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情 况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所 有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模 块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。 一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且 不显示其故障。 屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。 3、查询:查看密码: 1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配 置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。 屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

二、面板功能介绍 1、控制器面板: 液晶显示屏 状态显热敏打 示屏印机 监管故障启动总灯电源错误走纸键 开门 火警反馈总灯 主电工作备电工作延时输出 主电故障备电故障系统故障 消音指示自动状态自检指示 屏蔽指示手动状态键锁指示 发送指示接收指示打印指示 JB-3208 火灾报警控制器(联动型)上海松江飞繁电子有限公司云安R 复位打印消音7PQRS8TUV9WXYZ自动/ 手动停止消防广播警铃声光报警新风机照明切断动力切断排烟阀正压风阀 4GHI5JKL6MNO机号回路卷帘半降卷帘全降警笛排烟风机防火阀防火门空调正压风机屏蔽 1...2ABC3DEF点号分区水幕 删除退出编程0确认声光启动 系统键数字键总线联动操联动模块类 作键别键 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时 打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音 等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编 程内容。 <5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编 程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/ 放弃”选择后确认的菜单来。 <6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>. 6 个方向键:向上键为“查看火警信息” ;向下键为“查看监管信息” ;向 左键为“查看故障信息” ;向右键为“查看当前配置” ;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示” 。

AVAYA电话操作中文说明

AVA YA S8300企业通讯设备模拟话机用户手册

功能简介 自动回叫 自动回叫功能会提供给你一种优先的振铃,以告诉你:你刚才拔打的占线的分机现在已经空闲了。 转移所有电话 转移所有电话功能允许你临时将你的电话转移到一个分机或者一个外线号码。 无应答和忙转移 在无应答或忙时,转移功能允许你将一个电话转移到另一个分机或一个外线上去。 呼叫驻留 呼叫驻留功能允许你将一个电话驻留在你的分机上,以便于在任何一台分机上应答该呼叫。 代接和直接代接 代接功能可以让你应答在同一个代接组内的其他电话。使用直接代接,你可以应答任何一个正在振铃的分机。 会议 会议功能允许模拟分机建立一个包括自己在内的3方会议。 会议功能允许数字或ip分机建立一个包括自己在内的6方会议。 呼入式会议 呼入式会议功能式提前建一个6方的电话会议室,需要会议时管理员告知大家开会,并告知会议密码。 保留 将一个电话置于保留状态,直到你重新接回该电话。 重拔 重新拔打你拔打的最后一个号码。 转移 转移功能允许你将一个电话转移到另一个分机上去。

设置自动回叫: 1. 在通话中,按键。 [拔号音] 2. 拔自动回叫功能码*33。 [确认音] 3. 挂机。 ?当你刚才拔的分机空闲时,你会听到优先的振铃。 注: 如果你设置了自动回叫,你设置的自动回叫的电话响铃时不会进入你的语音信箱。 4. 当你听到优先振铃时,拿起电话以应答该呼叫。 注: 30分钟后,自动回叫会自动取消。 取消自动回叫: 1. 拔取消回叫的功能码*34。 [确认音] 设置转移所有电话: 1. 摘机按功能码*22。 [拔号音] 2. 拔你想要转移的电话号码或分机号码。 注: 有些电话在设置转移时会听到告警。(请与系统管理员联系) 3. 挂机。 ?当你设置了转移而电话拔入时,你还会听到一声短促的振铃。 取消转移呼叫: 1.或挂机时拔#22。

GT主机操作说明完整版

G T主机操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GST5000主机操作说明 1、消音:按主机的“消音”键。 2、复位:按主机的“复位”键,提示输入密码按确认,主机默认密码 为空。 3、屏蔽设备:按主机的“屏蔽”键,提示输入密码按确认,输入要屏 蔽设备的6位数二次码,然后按“TAB”键切换到设备类型窗口输入设备类型代码按确认。设备类型代码见后面附件。 4、取消屏蔽设备:按主机的“取消屏蔽”键,提示输入密码按确认, 输入要屏蔽设备的6位数二次码,然后按“TAB”键切换到设备类型窗口输入设备类型代码按确认。 5、主机自动状态的开启:按主机的“启动方式”键,提示输入 密码按确认,按“TAB”键把光标切换到自动方式上来,按 “△=”、“= ▽”键切换到“全部自动”按“确认”。此时主机下方显示为“全部自动”。(警告:一旦主机转换为自动状态主机上所有报的火警将按联动公式启动相应的设备,在没有在现场确认火警的情况下请勿将主机打为自动) 6、主机自动状态的关闭:按主机的“启动方式”键,提示输入密码按 确认,按“TAB”键把光标切换到自动方式上来,按“△=”、 “=▽”键切换到“不允许”按“确认”。此时主机下方显示为“自动禁止”。 7、气体灭火控制:气体启动有两种方式

一、手动启动:(1):按现场的气体灭火控制盘上相应区域的 “启动喷洒”按钮持续3秒+“确认”键,延时30秒启动气 体灭火。(2):按下现场的紧急启动按钮,此时延时30秒 启动相应区域的气体灭火。在30秒延时内,按下紧急停动按 钮,可停止气体启动。 二、自动启动:将主机设置为“全部自动”和“喷洒允许”状 态,同时现场气体灭火控制盘相应区域设置为“自动允许” 状态。当气体灭火区内有确认火警发生(至少有1个烟感, 一个温感同时报火警)主机将自动启动相应区域的声光,延 时30秒启动相应区域的气体灭火设备。喷洒成功后相应区域 的喷洒指示灯会闪亮。 注意:气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作,一方面 会导致重大不可挽回的损失甚至是人员伤亡,另一方面会在 一定时期造成重要场所消防能力的消弱,启动这些设备应慎 之又慎!!!进行气体灭火设备的启动应符合以下条件: 1、进行气体灭火设备启动的人员必须经过气体灭火知识培 训合格的人员 2、确认现场火情确实需要启动气体灭火设备 3、确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成8、气体喷洒设置:主机按“喷洒控制”键,提示输入密码按确认,此 时主机显示会有提示,按“确认”开启喷洒允许,此时主机下方显示为“喷洒允许”。

AVAYA电话操作中文说明

AVAYA 企业通讯设备模拟话机用户手册

G S T主机操作说明 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

GST5000主机操作说明 1、消音:按主机的“消音”键。 2、复位:按主机的“复位”键,提示输入密码按确认,主机默认密码为 空。 3、屏蔽设备:按主机的“屏蔽”键,提示输入密码按确认,输入要屏蔽 设备的6位数二次码,然后按“TAB”键切换到设备类型窗口输入设备类型代码按确认。设备类型代码见后面附件。 4、取消屏蔽设备:按主机的“取消屏蔽”键,提示输入密码按确认,输 入要屏蔽设备的6位数二次码,然后按“TAB”键切换到设备类型窗口输入设备类型代码按确认。 5、主机自动状态的开启:按主机的“启动方式”键,提示输入密 码按确认,按“TAB”键把光标切换到自动方式上来,按“△=”、“=▽”键切换到“全部自动”按“确认”。此时主机下方显示为“全部自动”。(警告:一旦主机转换为自动状态主机上所有报的火警将按联动公式启动相应的设备,在没有在现场确认火警的情况下请勿将主机打为自动) 6、主机自动状态的关闭:按主机的“启动方式”键,提示输入密码按确 认,按“TAB”键把光标切换到自动方式上来,按“△=”、“=▽”键切换到“不允许”按“确认”。此时主机下方显示为“自动禁止”。 7、气体灭火控制:气体启动有两种方式 一、手动启动:(1):按现场的气体灭火控制盘上相应区域的“启

动喷洒”按钮持续3秒+“确认”键,延时30秒启动气体灭 火。(2):按下现场的紧急启动按钮,此时延时30秒启动相 应区域的气体灭火。在30秒延时内,按下紧急停动按钮,可停 止气体启动。 二、自动启动:将主机设置为“全部自动”和“喷洒允许”状态, 同时现场气体灭火控制盘相应区域设置为“自动允许”状态。 当气体灭火区内有确认火警发生(至少有1个烟感,一个温感 同时报火警)主机将自动启动相应区域的声光,延时30秒启动 相应区域的气体灭火设备。喷洒成功后相应区域的喷洒指示灯 会闪亮。 注意:气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作,一方面会导 致重大不可挽回的损失甚至是人员伤亡,另一方面会在一定时 期造成重要场所消防能力的消弱,启动这些设备应慎之又 慎!!!进行气体灭火设备的启动应符合以下条件:1、进行 气体灭火设备启动的人员必须经过气体灭火知识培训合格的人 员 2、确认现场火情确实需要启动气体灭火设备 3、确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成 8、气体喷洒设置:主机按“喷洒控制”键,提示输入密码按确认,此时 主机显示会有提示,按“确认”开启喷洒允许,此时主机下方显示为“喷洒允许”。

海湾消防主机操作流程

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤规程 控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 按照系统的安全性,本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码,高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作。可用气体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。 (一)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作) 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

松江3208主机操作技巧说明

松江3208 消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页..................................................................................................................................... 1.. 一、应急处置:.................................................................................................................................................... 2.. . 二、面板功能介绍.................................................................................................................................................... 3.. . 三、状态显示屏指示灯说明............................................................................................. 4.. 四,总线联动设备操作...................................................................................................... 5.. 五、多线联动设备操作...................................................................................................... 7.. 六、气体灭火控制器功能介绍........................................................................................ 8..

相关文档