文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 点火操作票

点火操作票

点火操作票
点火操作票

点火操作票

1.锅炉流化实验合格!记录引风机及一次风机液偶开度,风机电流,风室静压,一次风量。

2.将引凤通道(布袋除尘)切换到旁路,开启引风机,返料风机,一次风机,关闭主风道。电动阀门,打开点火风道电动阀门开度100%打开点火风道手动调节门(开度70%左右)控制炉膛出口负压在-100pa~-150pa之间

3.通知总调送天然气,保证天然气总管压力0.25~0.3Mpa之间。手动打开8米台天然气总阀和小枪进气阀及点火锅炉的进气手动阀。

4.投入DCS点火画面中点火允许。

5.手动送就地控制柜操作电源,并投入灭火保护(电子间),同时开启总管速断阀。

6.调整DCS点火画面中阀后天然气气压在80Kpa~50Kpa之间。

7.手动开启小枪进气快开阀及大枪进气手动阀(微开),开启各排空阀30秒后关闭。

8.按住点火枪进按钮,枪进到位绿灯变红灯,按下点火阀开按钮,同时按下小枪点火按钮,点着后,立即按下喷嘴阀,点着后火检变红灯,点火成功!

9.立即按点火枪退到位,红灯变绿灯,关闭点火阀按钮,同

时开启小枪及火检冷却风,关闭小枪进气快阀。

10.用上述方法点另一侧气枪,如点火失败,要吹扫3~5分钟后再重新点火。

11.两台气枪撤出后,要关闭8米平台天然气总阀和小气枪进气手动阀及点火锅炉的进气手动阀,然后开启各排空阀30秒后关闭,关闭总管速断阀,最后关闭就地操作柜操作电源,火检及小气枪冷却风在风室温度降到200℃时关闭。(值班长通知总调切断天然气供应)。

热电厂

2012-09-11

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

各类工作票和操作票模板

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组附页张 工作负责人(监护人):2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 下列由工作票签发人填 写: 下列由工作许可人填写:

因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共组已设遮拦、已挂标示牌:

工作地点保留带电部分和补 充安全措施(不准空白若无补 充写无) 工作许可人 签名: 签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分 风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人:

12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人: 工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回:

机组冷态启动的操作步骤及注意事项

机组冷态启动的操作步骤及注意事项 一、启机前准备及注意事项; 1)机组的循环水系统投入(包括给水泵工作冷油器、润滑油冷油器及电机冷却水、发电机冷却水、主油箱冷油器冷却水等)。2)所有电动阀、调门、气动门开、关动作正常。3)机组各个系统联锁保护试验合格。4)机组静态试验合格。5)仪用压缩气源已投入,所有电动阀门已送电且位置正确。6)现场所有检修工作已完毕且工作票已消。7)所有转机动力电源已送。8)所有保护已投入。9)排烟风机、交流油泵、顶轴油泵、盘车启动,(注意监视润滑油压力、顶轴油压力、盘车电流、偏心,控制润滑油温在38至42度,机组盘车时检查机组内部及轴封处无异音)。 二、启机的操作步骤: 1)排气装置补合格的除盐水,检查凝结泵及凝结水系统具备启动投运条件,排气装置水位合适后启动一台凝结泵向除氧器上水待除氧器水位至500mm投入辅联至除氧器加热,注意:排气装置液位控制在1700mm左右,除氧器液位控制在1900mm左右、温度加热至60左右。 2)启动锅炉疏水泵配合锅炉人员将锅炉上水至正常水位后停用锅炉疏水泵。

3)轴封暖管暖至各个分门前面,检查开启管道疏水,注意:均压箱的温升和压力的变化。 4)在锅炉点火后炉膛温度在200C°以上检查三台水环真空泵具备备用条件,启动一台水环真空泵抽真空,注意:检查真空破坏门已关闭,检查所有无压疏水门关闭,稍微开点高低旁。 5)控制抗燃油温在38至50C°之间,检查抗燃油泵及抗燃油系统、给水泵及给水系统、具备启动投运条件。 6)在锅炉点火的过程中配合锅炉根据主再热温度压力升幅调整高低旁的开度,温度高时适当投入减温水,注意:高旁阀后温度不超380 C°,低旁阀后温度不超160 C°、排气温度不超80 C°。7)在锅炉汽包水位降至50mm左右检查启动一台给水泵(启动给水泵严格按操作票执行),另一台给水泵备用,给水泵运行正常后开出口门交给锅炉人员向锅炉上水。 8)在冲转前1小时送高、中、低压缸轴封供汽,开高、中、低压缸轴封供汽疏水,启动一台轴加风机运行,注意轴封供汽压力温度要合适(机组冷态启动汽轮机调节级后汽缸温度低于150C°,汽封蒸汽母管压力下的温度控制在150至260C°之间,检查轴封漏汽疏水打开)。再检查启动一台凝结泵,检查启动高压启动油泵,检查启动一台抗燃油泵另一台抗燃油泵备用,根据抗燃油温适当投入冷却水,打开门杆漏汽至除氧器手动门。

工作票操作票奖惩管理办法

工作票、操作票奖惩管理办法 一、总则 第一条为规范公司(以下简称公司)工作票、操作票的执行与管理,切实保障作业人员人身安全、防止误操作事故发生,特制订本办法。 第二条本办法以华电集团公司《电力安全工作规程(试行)》、《工作票和操作票管理使用规定》为准则,以现场安全操作规程为依据,并结合公司生产实际,采取奖励与处罚相结合方法,对工作票(电气第I种工作票、第II种工作票和热力机械工作票、动火工作票)、操作票(简称两票)管理与执行实施奖励考核。 二、逐级评价 第三条各生产单位(以下简称车间)对工作票签发到办理终结全过程,以及操作票在执行过程中是否违反“安规”和操作规程必须认真把关,加强现场监督。车间、生产技术部、安全监察部都应对工作票、操作票执行全过程进行现场检查、监督、考核。 第四条各生产班组应对照华电集团公司《电力安全工作规程》、《工作票和操作票管理使用规定》、珙电公司《工作票、操作票实施细则》以及本奖惩办法的规定,每周(轮周)统计、评价本班组办理的工作票、操作票,将评价结果记录在班组安全活

动记录中,并在每月25日前将电子版报送车间。 第五条各车间每月25日收集本单位从上月25日至本月25日期间办理的工作票、操作票,逐一认真评价,车间管理人员在评价栏内指出该工作票、操作票存在的问题,并签字确认。车间每月28日将两票统计评价结果电子版报安监部(要求填报存在问题的工作票编号、存在的具体问题及整改措施),并将工作票、操作票装订成册交安监部审核。车间应通过本单位月度安全例会向班组通报工作票、操作票考核情况,开展相关教育、培训。 第六条安监部汇总各车间、生产技术部对两票的评价,分析存在的普遍性、倾向性问题,提出整改措施及整改要求,在月度安全简报上发布。 三、两票奖励标准 第七条每年以1-6月、7-12月上下半年各为一周期,以车间为统计单位,办理工作票数额超过200张(工作票开工、完工手续齐备统计为1张),未发生公司领导、职能部门考核,则每周期奖励2000元。工作票张数在100—200张的车间,未发生公司领导、职能部门考核,每周期奖励1000元,工作票张数低于100张的车间不受奖。 第八条按照《公司电气千次操作无差错奖惩办法》实施操作票奖励。 第九条两票执行及管理中,下列情况给予个人奖励: 1、制止工作票执行中的一般违章行为并及时汇报安监部,

电气工作票和操作票制度

电气工作票和操作票制度 一、总则 1.电气工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。 2.工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员担任。 3.工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 4. “两票”的保存期至少为一年。 5. “两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 二、工作票 1、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 2、第一种工作票应事先(最迟前一天)送到主控室。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3、工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 4、运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。

5、运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 6、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应: a. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; b. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; c. 和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 7、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 8、工作票执行后加盖“已执行”章。 9、使用过的工作票一张由检修保存,每月由专人统一整理、收存;另一张工作票按单位规定收存。 10、. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

工作票操作票格式

变电站(发电厂) 单位编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间 分时日月年 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 10、工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名

11.、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施恢复 至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 14、工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未来开的接地线编号等共组,接地刀闸(小车)共副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名年月日时分 15、备注 ⑴指定专责监护人负责监护(地点及具体工作) ⑵其他事项 发电厂热力机械工作票格式 盖“已终结/作废”章盖“合格/不合格”章

发电厂热力机械工作票编号: 单位(车间): 班组: 1.工作负责人(监护人): . 人共): 不包括工作负责人2.工作班人员( : 3.工作任务 : 4.计划工作时间分日时月自年 分时日年月至 5.安全措施 工作票签发人签名 :签发日期: 年月日时分

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

汽轮机冷态启动及操作

汽轮机冷态启动及操作 一、冲转条件 1、自动主汽门前主蒸汽压力1.0Mpa以上,主蒸汽汽温有50℃以上过热度(主蒸汽温度达到270℃以上); 2、真空―0.061Mpa~―0.065 Mpa; 3、各轴承回油正常,润滑油压0.08Mpa以上。冷油器出口油温不低于25℃,建立正常的油膜,否则应利用真空滤油机进行加热(加热时冷油器水侧出口门必须开启,防止冷油器水侧压力过高,铜管破裂或胀口松动,导致油侧进水);冷油器出口油温不高于40℃,否则应投入冷油器。 4、调节级上、下缸温温差小于50℃; 5、盘车装置和其它辅助设备运行正常,机组内部无异常声音。 6、DEH柜轴向位移保护、DCS画面润滑油压低保护、DCS画面推力瓦温超高保护、轴承回油温度超高保护、轴承温度超高保护等已投入。 7、发电机保护测控柜上“热工保护、励磁系统故障保护、主汽门限位、跳发电机出口、跳灭磁开关、关主汽门”硬压板全部退出。 二、冲转步骤 1、联系锅炉及有关人员准备冲转。升速与暖机过程中,应尽量稳定进汽参数,有利于胀差值的减小。 2、冲转前15分钟开启汽轮机本体疏水、汽封导管、三通疏水。 3、磁力断路油门复位(汽轮机机头处电磁铁的销子向外拉一拉即可),DEH柜及汽机复位,合上危机遮断器。 4、缓慢开启自动主汽门至40%,此时调节汽门关闭,转子不得有冲动或升速现象。按505电调节器“Reset”键复位,按505电调节器面板上的“Run”键,505电调节器转速设定值自动设为暖机最低转速700r/min(可按“Speed”进行查看),此时调节汽门逐渐打开直至全开;当实际转速达到700 r/min时,调节汽门回缩到某一稳定位置,505电调节器控制汽轮机的转速(此时应注意调节汽门及油动机的实际行程)。或者按505电调节器“Reset”键复位,按505电调节器面板上的“Run”键,而后按“Speed”键找到“Speed Setpt”项,按“Enter”键,输入设定转速值“700”(如果输入错误,可按“Clear”键进行清除),而后再次按“Enter”键,最低暖机速度点设定完毕,汽轮机将逐渐升速直至设定转速。按“Speed”

工作票操作票管理制度【最新版】

工作票操作票管理制度 一、工作票管理制度 1、总则 1.1本制度规定了工作票使用范围、正确执行程序、相关人员责任和考核要求。 1.2本厂生产现场检修、安装等工作使用的工作票必须按《电业安全工作规程》及本制度规定办理和执行。 1.3 工作票中负主要安全责任人员,每年要经过一次安全培训,考试合格后其资格重新认定。 2、工作票的使用规定 2.1工作票是安全生产的组织措施之一,是允许在设备上工作的书面命令,各级领导和生产人员必须认真执行。 2.2本工作票指电气类工作票。电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票。

2.3电气第一种工作票应在工作前一天交给工作班班长。对当日即能消除缺陷的工作,工作票应在开工前2 小时交送工作班班长。 2.4 外单位在本厂进行的办票检修或安装工作,由相关单位申请,其工作负责人资格由生产科负责培训合格后,依书面形式公布。 2.5 工作票按其正确执行程序执行完毕后,盖“已执行”章;工作票填写确有问题以及执行安全措施过程中,因设备缺陷及设备运行方式无法满足工作票安全要求时,盖“作废”章。 3、工作票的使用范围 3.1填用电气第一种工作票的工作为: 3.1.1高压设备上的工作需要全部停电或部分停电者。 3.1.2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 3.2填用电气第二种工作票的工作:

3.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3.2.2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 3.2.3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者。 3.2.4转动中发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 3.2.5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 3.3下列项目可以不用工作票,但必须口头申请或电话联系。(联系人应将检修项目、检修内容、安全措施、工作时间等有关事项讲清楚。值班人员应在电话联系时复诵一遍,并在值班运行记录本上做好详细记录。) 3.3.1在设备外壳上的工作,无需停电,安全距离符合安全规程的规定者。如注油、取油样、测量接地电阻、抄录铭牌等。 3.3.2进入集控室、配电室、高压室和室外升压站的工作(如修理门窗,粉刷墙壁等)

工作票、操作票实施细则

工作票、操作票实施细则

第一部分工作票的执行及管理规定 一、电气工作票的执行及管理规定 1基本原则 1.1 电气工作票应严格按《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)和下列有关规定执行。 1.2 工作许可人应由具有正值班员及以上资格的人员担任。 1.3 工作票中的负责人,应具有正值班员资格的人员担任。 1.4 工作票中的人员签名,应由各类人员亲自签写,不得打印或代签。 1.5 工作票的工作内容或工作地点或工作任务栏内应填写设备的双重名称。 1.6 工作票应按“月-顺序号”统一编号,如:“5-18”表示5月第18份工作票。第一、二种工作票应分别编号。 1.7 工作票签发人、工作负责人、工作许可人应经《安规》考试合格,厂部批准的人员担任,应有厂部公布的名单。 1.8 工作票应统一用兰黑墨水或圆珠笔填写,不得涂改。微机打印的工作票统一用黑色色带。 1.9 两份工作票中的一份必须保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员(运行人员)收执,按值移交。值班人员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入工作票记录簿或值班记录簿中。 1.10 箱式变的工作视同配变工作。

1.11 一个工作负责人在同一时间内只能持有一张工作票。1.12 一个工作地点在同一时间内只能发出一份工作票。 1.13 同一设备的一次、二次工作,可以开出两份第一种工作票,两份工作票的安全措施不得相互冲突。 1.14事故抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。 2工作票的签发 2.1 凡工作中需要进行高压电气试验项目,则必须在工作票的工作任务栏内写明。在同一个电气连接部分发出带有高压试验项目的工作票后,禁止再发出第二张工作票,原先已发出的工作票应予收回或办理工作间断。 2.2 非本企业的施工、检修单位单独在发电厂、变电站或运行线路上进行工作,必须使用工作票,并履行工作许可、监护手续。 2.3计划工作的第一种工作票应在工作前一日交给值班员(变电站当日现场交给变电站值班员或操作班,但必须提前一天电话告知),临时工作可在工作开始前直接交给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。 2.4微机签发工作票的“签发栏”和“许可栏”均必须一条一条输入,可使用短语,但不得按左、右侧内容自动生成。3工作票的填写和执行

锅炉热态启动操作票

锅炉热态启动操作票绥中发电有限责任公司 运行部

1 启动前检查(锅炉点火前4小时完成) 1.1 锅炉本体、管道外观良好,支吊完整,各检查孔、人孔、观察孔可靠关闭,有关阀门、挡板、插板位置符合启动要求。 1.2 各6KV、380V转动机械电动机处于良好备用,汽水、烟风、燃油、制粉和除灰除渣等系统阀门具备操作条件。 1.3 所有辅机润滑油站运行正常,检查润滑油油质、油压和油位正常,各润滑点润滑油量充足,润滑油管路及各轴承无渗漏现象,冷却水系统完好。 1.4 检查已投入且运行正常。 1.5 检查冷灰斗、捞渣机水封建立,捞、碎渣机轴承冷却水已投入。 1.6 启动捞碎渣机,投入冲灰水系统。 1.7 检查燃油系统各供、回油手动门、电动门、调节阀和速断阀开关位置正确。 1.8 投入炉前燃油循环,炉前燃油压力保持在 3.5MPa,对燃油系统进行详细检查,发现渗漏立即停止油循环,并联系有关单位进行处理。 1.9 联系投入灰斗及绝缘子加热器运行,电动给料机及振打电机良好备用。 1.10 DCS系统运行正常,热工控制、调节、联锁保护及仪表装置正常。 1.11 检查锅炉各项保护状态与实际相符,保护状态需要变更时应履行保护投停手续。 2 锅炉上水 2.1 ВЗ前疏放水门严密关闭,ВЗ阀、Д 3 阀关闭, Д 1 阀、Д 2 阀及其后电动阀关闭,P-20排放电动门NC488和调节门NC489开启,排水至凝汽器电动门NC749开启。

2.2 上水前ВЗ阀前金属(工质)温度>300℃时,上水前应开启Д 1 及Д 2 后电动截止门,稍开Д 2对P-20进行预热并开启Д 3 前、后疏水。P-20水位调节阀投入自动,排水及排汽均排至凝汽器。若ВЗ前有压力,则在暖管时压力下降速度≯1MPa/min,暖管结束方可进行上水,上水速度根据下述规定进行: a. ВЗ前工质(金属温度)>340℃时,降温速度≤4℃/min。 b. ВЗ前工质(金属温度)在300~340℃时,降温速度≤5℃/min。 2.3 P-20预热结束,将给水调节门开至10~15%。 2.4 当给水温度>104℃、含氧量≯50μg/L时,调整汽泵(电泵)转数,当泵出口压力达10MPa时开启泵出口门。待给水调节门前后压差<5MPa 时用增加泵转数及给水调节门开度的方法以每流道50~80t/h的流量进行上水。上水过程中将启动旁路ПСБУ开启。 2.5 当ВЗ前压力上升至P-20预热前压力时,关小Д 1 阀。 2.6 将ВЗ前压力逐渐提至24.5MPa,将Д 1 投入自动。定值为24.5MPa。 2.7 操作Д 2 门以1MPa/min的速度将内置分离器中 的压力降至常压,再将Д 2 全开。 2.8 调整给水流量以4℃/min的速度将内置分离器金属温度降至300℃。 2.9 调节给水泵转速,将每流道给水流量升至400t/h,将给水调节门投入自动。 2.10 对汽水系统各阀门、管道和联箱进行检查,无滴水、渗水现象。 3 炉膛吹扫及点火 3.1 锅炉上水过程中,完成下列操作:关闭空预器蒸汽吹灰冷段、热段供汽门,开启空预吹扫蒸汽疏水门。 3.2 联系汽机缓慢投入空预器蒸汽吹灰。

安监题库工作票操作票使用和管理规定

《安监题库》工作票、操作票使用和管理规定 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共4道大题,满分199分,考试时间120分钟。 一、判断题(本大题共有88道试题,合计88分) 1. 操作过程中因调度命令变更,终止操作时,对多张操作票,应在次页起每张操作票操作任务栏内盖“已执行”章。( ) 答案: × 2. “两票”执行过程中的动态检查是发电企业的安全监督的事,与车间没有多大关系。( ) 答案: × 3. 对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作应使用热力机械第二种工作票。( ) 答案: × 4. 操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作的下空格中间位置记上“以下空白”字样是多余的。( ) 答案: × 5. 所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作是工作票签发人的安全责任。( ) 答案: √ 6. 运行的调整性操作以及程控实现的操作,可以不按照运行规程执行,并可以不使用操作票。( ) 答案: × 7. 运行值班人员发现检修人员违反工作票内所列安全措施,应停止其工作,并收回工作票。( ) 答案: √ 8. 运行值班人员发现检修人员违反《电业安全工作规程》,应停止其工作,并收回工作票。( ) 答案: √ 9. 集团公司“两票”使用和管理规定:该设备在操作前提出的要求应该是指操作任务。( ) 答案: × 10. 水力发电厂水工建筑物及其它非电气工作使用热力机械第二种工作票。( ) 答案: × 11. 严禁操作项目和检查项目一并打“√”。( ) 答案: √ 12. 水力发电厂水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作应使用电气第一种工作票。( ) 答案: × 13. 工作票使用和管理标准规定:作废、未执行的工作票不进行合格率统计。( ) 答案: √ 14. 负责审查工作的必要性,检修工期是否与批准工期相符和工作票所列安全措施是否正确完备是单元长的安全责任。( ) 答案: × 15. 水力发电厂各种送、排风机和冷冻设备的工作应使用水力自控工作票。( ) 答案: × 16. 工作票使用和管理标准规定:工作成员10人或10人以下的,不需要填写每个工作人员的姓名,仅主要的写。( ) 答案: × 17. 正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态是工作许可人应负的安全责任。( ) 答案: × 18. 解列是指将发电机(或一个系统)与全系统解除并列运行。( ) 答案: √ 19. 合环是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。( ) 答案: × 20. 正确地和安全地组织工作是工作负责人的安全责任。( ) 答案: √ 21. 强送是指设备故障跳闸后未经检查即送电。( ) 答案: √ 22. 强送成功是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功。( ) 答案: √ 23. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应使用电气第一种工作票。( ) 答案: × 24. 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过值长审查批准。( ) 答案: √ 25. 填写操作票时同时填写危险点分析卡。( ) 答案: √ 26. 工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏不可填写由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施方面的内容。( ) 答案: ×

工作票、操作票格式

工作票、操作票格式

变电站(发电厂) 单位编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 4、工作任务 工作地点及设备双重名 工作内容 称 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日

时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀 闸) 已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明 确实地点、名称及接地线编号) 已执行* 应设遮拦、应挂标示牌及防止二次 回路误碰等措施 已执行* *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写)

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间 年月日时分 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名

10、工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 11.、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 12、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不

必填写) 收工时间工作 负责 人工作 许可 人 开工时 间 工作 许可 人 工作 负责 人 月日时分月日时分 13、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 14、工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未来开的接地线编号等共组,接地刀闸(小车)共副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名年

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组 附页 张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共 人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自 年 月 日 时 分 至 月 日 时 分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名: 签发日期 年 月 日 时 分 9、收到工作票时间: 年 月 日 时 分。值班负责人签名: 工作负责人签名: 10、批准工作结束时间: 年 月 日 时 分 风电场负责人: 值班负责人: 工作许可人: 下列由工作票签发人填写: 下列由工作许可人填写: 本次工作应拉开断路器、隔离开关,应取下熔断器或熔丝(包括填写前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共 组 应设遮拦、应挂标示牌: 已设遮拦、已挂标示牌: 工作地点保留带电部分和注意事项(由工作票签发人填写) 工作地点保留带电部分和补充安全措施(不准空白若无补充写无) 工作许可人签名:

11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 序号 工作票押回, 检修工作停止时间: 工作许可人工作负责人 安全措施重新做好, 再次许可开工时间: 工作许可人工作负责人年月日时分年月日时分 年月日时分年月日时分 年月日时分年月日时分 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分 结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行” 章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责 人、专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日(2)……评价人:年月日 20、20、备注:

操作票填写样本

神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 空分车间操作票第 1 页共 1 页 高压液氮泵P06A/B停车操作票 (规范填写范本) 编号:KF—1200—0015日期:2011年10月09日班次:三班岗位:121P06A 操作开始时间:09时02分操作结束时间:09时15分 序号时 间 操作项目确认 停车前准备工作: 1 09:04 确认后系统高压氮气用量满足用气条件。√ 2 09:04 确认解除备泵联锁,将备泵选择为运行泵。√停车操作步骤: 1 缓慢关闭出口阀HV1882/1892,直至全关。 2 09:05 将PIC1884A/PIC1894A打至手动状态。√ 3 09:07 缓慢打开液氮泵回流阀PV1884/PV1894至全开。√ 4 09:10 调节PIC1884B/PIC1894B降液氮泵负荷至最低。√ 5 09:12 点击HSL1881/HSL1891停止液氮泵。√ 6 09:13 点击HSL1889/HSL1899,停止自动排气程序。√ 7 09:14 泵停止后确认进口阀全开、回流阀开度大于50%,使泵处于冷备状态。√ 8 若泵需要检修,确认进、出口,回流阀关闭。打开泵前、后导淋进行排液,排液后静置2小时开始加温。 操作记事: 1.不需操作的步骤既不填“√”,也不填“×”,请以空白保留。 2.岗位一览表请填写具体泵的位号,如“121P06A”,则标题栏中泵位号上不用再画 “√”。 3.操作记事栏中请说明操作步骤中没有确认填“√”的原因。 4.操作记事栏中请说明其他必要的说明。 5.其它操作票的填写项目请以此范本为准。 6.请各班严格执行,如发现填写不规范者,将进行考核。 班长确认侯立志操作员毛建武监督人孟静静

工作票和操作票样本

附件一 工作票执行程序流程图 对外单位安全技术措施交底

附件二 工作票样表(一) 1、__________ 作业区___________ 班组工作票签发人_____________ 编号_________________ 2、工作负责人_____________ 现场监护人 _________________ 工作人数______________ 人 3、工作内容______________________________________________________________________ 4、工作期限计划________ 年—月—日________ 时—分至—月—日___________ 时—分 批准______________ 至 _____________ 工作票批准人 __________________ 5、运行人员必须采取的措施:

6、上述措施已全部执行,从____________ 年______ 月____ 日时 ________ 分许可开始工作。工作许可人 __________________ 工作负责人____________________ 。 7、检修作业危险辨识及预控: 8、工作票延期:有效期延长到工作票批准人 _________________ 工作许可人 ______________ ,工作负责人 __________________ 。 9、工作负责人自____________ 年 _____ 月日 ______ 时_____ 分,变更为__________________ 担任工作负责人;工作票签发人_____________________ ,工作许可人__________________ 。 10、工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。全部工作于____________ 年_____ 月 ____ 日时________ 分结束。工作负责人 ________________ ,工作验收人 _______________ 。