一、材料要求:

1、散热器的规格、型号、尺寸使用压力必须符合设计要求,并具有出厂合格证和检测报告;

其它相配套材料质量必须符合设计要求和施工规范规定;

2、

二、作业条件:

1、室内墙面、地面抹灰完毕;

2、室内采暖干管、立管安装完毕;

3、散热器安装地点不得堆放建筑材料或其它障碍物;

三、操作工艺:

1、散热器安装前应进行严密性和耐压试验,试验标准以合格证标注为准;合格后方可安装;

2、散热器支、托架安装应符合施工规范规定;位置正确、安装平整、牢固。支架与散热器接触紧密。

3、散热器、支托架的油漆应附着良好,漆膜厚度均匀、色泽一致、无流淌、无污染;

4、散热器安装应注意:①散热器的连接件的方向正确;②手动放风阀的放风口应朝下;③安装高度如遇到毛地面应考虑饰面层厚度;

四、质量标准:

内表面与墙面的距离为30mm;

与窗口中心线偏差不大于20mm;

底部与地面高差±15mm;中心线垂直度为3mm;侧面倾斜度为3mm;1、

2、

3、

4、

5、

散热器组对与安装施工工艺

散热器组对与安装施工工艺 、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3作业条件: 2.3.1组对场地有水源、电源。 2.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3室内墙面和地面抹完。 2.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.3.5散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 3.2按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 3.3各种型号的铸铁柱型散热器组对: 3.3.1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.3.2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3.3.3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。

室内散热器组对及安装

一、适用范围 适用于建筑工程中室内散热器的组对和安装工程。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.根据设备图和建筑装修图,核对散热器安装位置、标高,编制施工方案。 2.根据施工方案确定的施工方法,进行技术交底。 3. 核对散热器的型号、规格、数量,做好检验、报验工作。 2.2 材料要求 1.主材 (1)散热器应造型美观、表面光洁,不得有砂眼、对口不平整、偏口、裂纹、弯曲、变形、损伤、脱皮、漆皮受损等现象。散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂检验报告和合格证。 (2)散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心等应符合质量要求,不得有偏扣、断口、乱丝、裂纹现象。散热器连接的主要配件,如阀门、三通调节阀等必须有出厂合格证。 2.辅材:圆钢、角钢、拉条、托钩、固定卡、胀栓、放风门、衬垫、麻线、机油、铅油、油漆等的选用均应符合质量和规范要求。 2.3 主要机具 1.机具:台钻、手电钻、冲击钻、砂轮机、套丝机、试压泵等。 2.工具:散热器组对架子、对丝钥匙、压力案、管钳、钢丝钳、手锤、扳手、钢锯、套丝板、自制扳手、丝锥、煨弯器、气焊工具、运输车、水平尺、钢卷尺、线坠、压力表等。 2.4 作业条件 1.铸铁散热片、托钩和卡子已除锈干净,防腐完成。 2.室内墙面、地面抹灰完毕,散热器安装位置的墙面做完涂料,厕厨间精装时贴完面砖。初装修带腿落地安装的散热器,应事先做出散热器台阶。 3.室内干、立管安装完毕,连接散热器支管预留口的位置正确,标高符合要求。 4.房间标高线已弹好。 5.组对前清理好场地,接通水源、电源。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.散热器组对 (1)将散热器内部污物清除干净,用钢丝刷刷净对口表面及对丝内外的铁锈,正扣朝上,依次码放。 (2)带足散热器14片以下用2个足片,15~24片用3个足片,组对用的密封垫应采用耐热橡胶垫。 (3)组对时摆好第一片,拧上对丝一扣,套上耐热橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后扶住炉片,将对丝钥匙插入对丝内径,同时缓缓均匀拧紧。 (4)根据散热器的片数和长度,选择圆钢直径和加工尺寸(一般为φ8~φ10),切断后进行调直,两端收头套好丝扣,除锈后刷好防锈漆待用。 (5)20片及以上的散热器需加外拉条,从散热器上下两端外柱内穿人4根拉条,每根套上1个骑码带上螺母,找直找正后用扳手均匀拧紧,丝扣外露不得超过1个螺母厚度为宜。 2.散热器单组试压

室内散热器组对与安装质量管理

室内散热器组对与安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 材料要求: 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过厚),并符合使用压力要求。 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 主要机具: 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 作业条件: 组对场地有水源、电源。 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 室内墙面和地面抹完。 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3、操作工艺 工艺流程:

室内散热器组对与安装技术交底

交底内容: 室内散热器组对与安装 本章适用于灰铸铁长翼型、圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、

使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 (6)将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 4.3外拉条预制、安装 (1)根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断0 8 —0 10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 (2)20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺母,找直后用扳子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度。 4.4散热器水压试验 (1)将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,联接试压泵; 各种成组散热器可直接联接试压泵。 (2)试压时打开进水截门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。 (3)加压到规定的压力值时,关闭进水截门,持续5分钟,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格。 (4)如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽,卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器外部比 试,量到漏水接口的长度,在钥匙杆上做标记,将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,使接口继续上紧或卸下换垫,如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊,返修好后再进行水压试验,直到合格。不能用的坏片要作明显标记(或用手锤将坏片砸一 个明显的孔洞单独存放),防止再次混入好片中误组对。 (5)打开泄水阀门,拆掉临时丝堵和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二道防锈漆。 4.5散热器安装 (1)按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。 (2)托钩和固定卡安装 A柱型代腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4画水平线,与散热器中心线交点画印记,此为15片以下的双数片散热器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16片以上者应栽两个固定卡,高度仍在散热器3/4高度的水平线上,从散热器两端各进去4—6片的地方栽入。各种柱形散热器外形尺寸。 B挂装柱型散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返45mm画水平线。托 钩水平位置采用画线尺来确定,画线尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托钩数量分布的相应位置,画出托钩安装位置的中心线,挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线。 C用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm托钩孔 洞的深度不少于120mm现浇混凝土墙的深度为100mm使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度)。 D 用水冲净洞内杂物,填入M20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线

散热器组对及安装施工方案

散热器组对及安装施工方案 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型、圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 一、材料要求 1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 3其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。我要想了。 二、主要机具 1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 三、作业条件 1组对场地有水源、电源。 2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 3室内墙面和地面抹完。 4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 5散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→去管安装→系统试压→刷漆 (二)按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数, 列成表以便组对和安装时使用。 (三)各种型号的铸铁柱型散热器组对: 1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100mm×100mm木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 5组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片

室内散热器组对与安装施工工艺标准

SGBZ-0506室内散热器组对与安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、

散热器运输车等。 3.3.4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 3.3.5组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数

室内散热器组对与安装质量管理

室内散热器组对与安装质量管理依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: ,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 ,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过 1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.2主要机具: ,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.3作业条件: ,并刷好一道防锈漆。 ,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→ 支管安装→系统试压→刷漆 3.2按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 3.3各种型号的铸铁柱型散热器组对: ,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 ,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 ,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 ,组对散热器片前,做好丝扣的选试。

室内散热器组对与安装方法

室内散热器组对与安装 一、施工准备 1、材料要求: (1)、散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。 (2)、散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 (3)、其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2、主要机具: (1)、机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。 (2)、工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 (3)、量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。

3、作业条件: (1)、组对场地有水源、电源。 (2)、铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 (3)、室内墙面和地面抹完。 (4)、室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 (5)、散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 二、工艺流程 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 三、操作工艺 1、按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 2、各种型号的铸铁柱型散热器组对: (1)、组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100 木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 (2)、组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过 1.5mm,用

006室内散热器组对与安装

室内散热器组对与安装 1范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、 板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。 2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 编制组片统计表T散热器组对-外拉条预制、安装散热器单组水压试验 散热器安装 - 散热器冷风门安装 -支管安装- 系统试压—刷漆 3.2 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。3.3 各种型号的铸铁柱型散热器组对: 3.3.1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100 X 100木方平放在地上,楔四 个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.3.2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过 1.5mm,用机油随用随浸。 3.3.3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 3.3.4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 3.3.5组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 3.3.6 将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。

室内散热器组对与安装

室内散热器组对与安装 1 范围本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M13 2 型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压

泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置 正确,标高符合要求。 2.3.5 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 编制组片统计表T散热器组对T外拉条预制、安装T散 热器单组水压试验 散热器安装-散热器冷风门安装-支管安装-系统试压- 刷漆 3.2 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便 组对和安装时使用。

室内散热器组对与安装质量管理

室内散热器组对与安装质 量管理 Prepared on 22 November 2020

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑物室内散热器的安装的工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成,并有记录。 2.1.2施工技术人员给操作工人已做好技术交底。 2.2材料准备 2.2.1铸铁散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证。无砂眼,对口面平整,没有偏口、裂缝和上下口中心距不一样等现象。2.2.2钢制散热器造型美观、丝扣端正、松紧适宜,油漆完好,整组散片不翘椤。 2.2.3钢串片的翼片未松动、卷曲、碰损等。 2.2.4组对散热器的零件:对丝、堵头、补心、弯头、长丝、游任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣等现象,丝扣端正、松紧适宜,石棉橡胶垫以1mm 为宜,并符合使用压力要求。 2.2.5其它如拉杆、垫片、螺栓螺母、钢管、手动跑风、麻丝、防锈漆的选用应符合质量和规范要求。 2.3主要机具 2.3.1机具:台钻、手电钻、试压泵、砂轮锯、套丝机。

2.3.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、管钳、钢丝刷、锯条、手锤、各种活扳子、套丝扳、煨弯器。 2.4作业条件 2.4.1散热器组对场地的水源、电源已具备。 2.4.2按设计要求,已准备的各种规格用的管材、阀门、散热器片、管件、管卡已除锈。 2.4.3安装部位或房间的内部装修工作已完成。 2.4.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管的位置正确,标高符合要求。 3.操作工艺 3.1工艺流程 散热器组对→散热器单组试压→托钩托架放线安装→散热器安装→手动跑风安装→防腐。 3.2散热器组对 3.2.1散热器组对前,先制做组正确架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁柱用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.2.2将散热器内部铁渣、砂粒等杂物清理干净,散热器上的铁锈必须用钢丝刷或砂纸全部清除,散热器每片上的各个面应用细砂布或断锯条打磨干净,直至露出金属本色。 3.2.3按设计散热器片数由两人一组,先将第一片平放在工作台上,且正扣朝上,将两个对丝的正扣分别拧入散热器片上下接口内1-2扣,将抹好铅油的垫片套在对丝中央,然后将另一片的反扣分别对准上、下对丝的反扣,插入钥

QB-CNCEC J050402-2004室内采暖系统散热器及辅助设备安装施工工艺标准

室内采暖系统散热器及辅助设备安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050402-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132 型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器及辅助设备的安装工程。 2.2 作业人员要求 参加施工的工程技术人员、质量验收人员及安装工人,均应具备相应的专业资格岗位证书,特殊工种持证上岗。 2.3 主要机具: 2.3.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.3.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.3.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.4 作业条件: 2.4.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2.4.2组对场地有水源、电源。 2.4.3铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.4.4室内墙面和地面抹完。 2.4.5室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.4.6安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 采暖系统辅助设备工艺流程:

最新室内散热器组对与安装工艺大全

室内散热器组对与安装工艺大全

室内散热器组对与安装工艺大全 1 范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.3.5 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 编制组片统计表→ 散热器 组对 → 外拉条预 制、安装 → 散热器单组水 压试验 → 散热器安装→ 散热器冷风 门安装 → 支管安 装 → 系统试 压 → 刷 漆 3.2 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 3.3 各种型号的铸铁柱型散热器组对:

SGBZ0506室内散热器组对与安装施工工艺标准

SGBZ0506室内散热器组对与安装施工工艺标准 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范畴 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工预备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。 2.2要紧机具: 2.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3作业条件: 2.3.1组对场地有水源、电源。 2.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈洁净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3室内墙面和地面抹完。 2.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。

室内散热器的安装工艺

室内散热器的安装工艺 本工艺标准适用于灰铸铁760柱型及以下各型散热器组对与安装,钢制扁管型、钢制柱型、铜管铝翘式、柱翼型、铝合金等板型、串片型散热器的安装工程。 第一节材料要求 11.1.1散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出 厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下 口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松 动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油 漆完好,整组炉片不翘楞。 11.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣、弯头、短丝、三 通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、 断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 11.1.3其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风 门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要 求。 第二节主要机具 11.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 11.2.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯 条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、 手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 11.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 第三节作业条件 11.3.1组对场地有水源、电源。 11.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 11.3.3室内墙面和地面抹完。 11.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置 正确,标高符合要求。 1

1—6 室内散热器组对与安装工艺标准.doc

1—1—6 室内散热器组对与安装工艺标准 (106—1998) 11范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 22施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 3 操作工艺 3.1 3.1工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→ 散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→ 支管安装→系统试压→刷漆 3.2 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 3.3 各种型号的铸铁柱型散热器组对: 3.3.1 组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.3.2 组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3.3.3 将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 3.3.4 按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 3.3.5 组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 3.3.6 将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 3.4 外拉条预制、安装: 3.4.1 根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断φ8~φ10的圆钢并进

室内散热器组对与安装工艺

1范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和 管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并 有出厂合格证;散热器不得有砂眼、 对口面凹凸不平,偏口、 裂缝和上下口中心距不一致等 现象。翼型散热器翼片完好。 钢串片的翼片不得松动、 卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观, 丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端 正,松紧适宜。石棉橡胶垫以 1mm 厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、 铅油、麻线、 防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手 锤、活扳子、 套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散 热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标 高符合要求。 2.3.5 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安 装时使用。 3.3 各种型号的铸铁柱型散热器组对: 3.3.1 组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用 100 X 100木方平放在地上, 楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.3.2 组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过 1.5mm ,用机油随用随浸。 3.3.3 将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次 码放。 3.3.4 按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 3.3.5 组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反 扣对准对丝, 找正后两人各用一手扶住炉片, 另一手将对丝钥匙插入对丝内径, 先向回徐徐 倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 3.3.6 将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 3.4 外拉条预制、安装: 341 根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断$ 8?$ 10的圆钢并 室内散热器组对与安装 M132型散热器组对与安装,钢制扁 编制组片统计表 T 散热器组对-外拉条预制、安装 散热器单组水压试验 散热器安装 - 散热器冷风门安装 -支管安装 - 系统试压 — 刷漆

散热器安装方案

散热器安装方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、组对场地有水源、电源。 2、铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 3、室内墙面和地面施工完毕。 4、室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 5、散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 (二)材质要求 1、散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2、散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 3、其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 (三)工器具 1、机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。 2、工具铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 3、量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 二、质量要求 (一)主控项目 1、散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 2、辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力 1.5倍,但不得小于0.6MPa。 3、①水平安装的辐射板应有不小于5%。的坡度坡向回水管。 ②辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。 4、水泵、水箱等辅助设备安装的质量检验与验收应按下表1和表2的规定执行。 表1 管道及设备保温的允许偏差