《热工检测及仪表》复习题

一、填空题

1、、热工仪表的质量好坏通常用准确度、变差、灵敏度等三项主要指标评定。

2、仪表的准确度等级是根据允许误差定义的,例如若一台变送器量程为100℃,其准确度等级为0.5,则说明在变送器的允许误差为±0.5 ℃。

3、绝对误差等于测量值与真实值之差。

4、热电偶分度表是在参考端为 0 ℃度时测得的热电势,当时实际参考端温度不是该温度,必须进行冷端温度补偿。

5、某压力表测量范围为-25MPa~100MPa,准确度等级为1.0,则其测量的下限值为_-25MPa _,上限值为_100MPa _,其量程为__125MPa_,允许误差为__±1.25MPa__。

6、K分度号热电偶在室温下测得的热电势值为 0mV ,Pt100分度号热电阻在0℃时的电阻值为100Ω。E分度号热电偶在室温下测得的热电势值为 0mV ,Cu50分度号热电阻在0℃时的电阻值为 50Ω。

7、热电偶与热电阻与仪表连接的接线盒不可与被测介质管道的管壁相接触,保证接线盒内的温度不超过 100℃范围。接线盒的出线孔应朝下安装,以防密封不良,水汽灰尘沉积造成接线端子短路。

8、误差的表示方法有绝对误差和相对误差,按照误差的性质不同,可将误差分为系统误差、随机误差和粗大误差。

9、进行压力表校验时,标准表的测量范围应等于或稍大于被校验仪表的测量范围。

10、节流装置应安装在被测量管道的直管道,不能安装在靠近弯管道。

11、为了避免阀门对流体造成节流损失,流量调节阀装在检测仪表之后(前或后)。

12、用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏低,当负压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏高,平衡阀泄漏时,仪表指示偏低。

13、电接点水位计是利用锅水与蒸汽电导率的差别而设计的,它克服了汽包压力变化对水位的影响,可在锅炉启停及变参数运行时使用。

14、标准节流元件有标准孔板、标准喷嘴、文丘里管等。

15、仪表校验的方法主要有示值比较法和标准状态法。

16、弹性式压力计常用的弹性元件有弹簧管、波纹膜片、膜盒、波纹管。

17、压力变送器有电动和气动两大类,其中电动的统一输出信号为0-10mA、 4-20 mA或1-5 V,的直流电信号,气动的统一输出信号时 20-100Pa 的气体压力。

18、凝汽器的真空测点应在凝汽器喉部的中心点上摄取,测量汽轮机润滑油压测点应选择在油管末路压力较低处。

19、为了防止信号管路积水、积气,信号管路内为液体介质时,取压口应取在管道的上部,信号管路内为气体介质时,取压口应取在管道的下部。对于测量蒸汽流量的节流装置,在节流件取压口装设有冷凝器。

20、氧化锆氧量计的工作温度应选在600℃以上,目前常用的工作温度是 800℃。

二、判断题

1、评定仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表基本误差的大小。(×)

2、要求仪表示值绝对正确是做不到的,任何测量都存在误差。(√)

3、用热电阻元件测温时,一般采用三线制连接法,主要是为了减少线路电阻带来的测量误差。(√)

4、测量相同温度时,不同分度号的热电偶产生的电势值不相同。(√)

5、节流孔板安装时,要注意方向性,不能装反。节流孔板内有斜口的面应朝向流体方向。(×)

6、校验压力表时标准表的选择只需要选择合适的量程就行了。(×)

7、热电偶补偿导线与热电偶补偿器,在测温中所起的作用是一样的,都是对热电偶冷端温度实行补

偿。(×)

8、给出仪表的量程,则能确定其上下限及测量范围。(×)

9、孔板,喷嘴是根据节流原理工作的。(√)

10、当用压力变送器测量一液体管道压力时,变送器安装位置高于或低于管道较多时,需要进行零点迁移。(√)

11、测量误差的表示方法一般分为绝对误差、相对误差。(√)

12、给出仪表的上下限,则能确定其量程。(√)

13、在用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。(×)

14、校验仪表选择校验点时一般不把上限值和下限值作为校验点。(×)

15、压力或差压式液位计,其安装高度必须与液位零面同一水平位置,否则就无法测量。(×)

16、热电偶温度计的特点是测温范围大,但低温测量精度较差,故一般主要用于高温的温度测量。(√)

17、非接触式测温一般误差较小,精确度较高。(×)

18、电容式压力变送器是通过将压力转换成位移再进而转换成电容来达到压力测量目的的,因此只要保证膜片中心位移与压力具有线性关系就能实现压力的正确测量。(√)

19、双金属温度计主要用于就地温度测量及显示。(√)

20、标准喷嘴可用法兰取压。(×)

21、热电偶的热电势与构成热电偶的材料无关。(×)

22、热电偶自动校验装置采用的校验方法是比较法。(√)

23、随机误差具有对称性、单峰性、有界性、抵偿性。(√ )

24、液柱式压力计可以测量波动范围较大的低压或微压。(×)

25、电容式液位计,当被测介质的介电常数与空气的介电常数差别越大,仪表的灵敏度越高。(√)

26、充以固体和液体介质的电容要比充以气体介质的电容大。(√)

27、弹簧管压力计在使用中特别要注意不要使弹性元件发生永久性变形。(√)

28、电磁式流量计能测各种流体的流量。(×)

29、椭圆齿轮流量计属于容积式流量计。(√)

30、标准节流装置可以测量两相流体。(×)

31、压力式液位计只适用于敞口容器的液位测量。(√)

三、选择题

1、通过一定的处理措施完全可以消除的误差是( B )

A. 基本误差

B.粗大误差

C. 系统误差

D. 随机误差

2、有4块压力表,它们的绝对误差都是0.2MPa,量程为( D )的表准确度高。

A. 1 MPa

B. 4 MPa

C. 6 MPa

D.10 MPa

3、有一测温仪表的准确度等级是0.5级,量程范围是400~600℃,该表的允许误差是( C )

A. ±3℃

B. ±2℃

C. ±1℃

D. ±0.5

4、某压力变送器的测量范围是-20~+60Mpa,则其量程( D )

A、20 Mpa

B、40 Mpa

C、60 Mpa

D、80 Mpa

5、以下属于间接测量的是( A )

A. 测量长方形面积

B. 用压力表测压力

C. 红外测温

D. 万用表测电流

6、热电偶输出热电势与( D )有关。

A、热电偶两端温度;

B、热电偶两端温度、电极材料及长度。

C、热电偶热端温度;

D、热电偶两端温度和电极材料;

7、在流量测量中,在流量测量中,无压力损失的流量测量仪表是( C )

A.差压流量计

B. 电磁式流量计

C. 超声波流量计

D. 直接质量流量计

8、镍铬—镍硅热电偶的分度号是( B )

A. S

B. K

C. E

D. T

9、某温度变送器的测量范围是-200℃~+800℃,则其量程( A )

A.1000℃

B. 600℃

C. 1200℃

D. 400℃

10、为了避免压力表受到太大冲击,一般在压力表前加装( C )。

A. 隔离装置

B. 冷却装置

C. 缓冲装置

D. 平衡装置

11、在节流装置的流量测量中进行温度、压力等修正是修正( A )。

A、系统误差

B、偶然误差

C、疏忽误差

D、粗大误差

12、测量仪表接入热电偶回路测量热电动势的理论依据是( )。

A、中间导体定律;

B、均质导体定律;

C、参考电极定律;

D、中间温度定律。

13、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成( B )

A 差压计倒指示;

B 差压计指示变小;

C 差压计指示变大;

D 对差压计指示无影响。

14、我国目前使用的温标是( D )

A. 摄氏温标

B. 华氏温标

C. IPTS—68温标

D. ITS—90温标

15、在热力试验中,常用来测量微小正压、负压或差压的压力计是( C )

A.U型管压力计B.单管式压力计C.斜管式压力计 D.弹性式压力计

16、在弹簧管式压力计中,游丝的作用是( A )

A. 减小回程误差(变差)

B. 固定表针

C. 提高灵敏度

D. 平衡弹簧管的弹性力

17、锅炉汽包水位以( D )作为零水位。

A、最低水位;

B、任意水位;

C、正常水位;

D、最高水位。

18、差压流量计导压管路,阀门组成的系统中,当正压侧管路或阀门有泄漏时,仪表指示( B )

A.偏高

B. 偏低

C. 零

D. 上限值

19、体积流量的单位名称是( B )

A.每秒立方米

B. 立方米每秒

C. 每立方米秒

D. 立方米秒

20、孔板和喷嘴上下游侧直管段的最小长度与( C )有关。

A. 管内介质流速

B. 管内介质黏度

C. 管道内径

D. 取压方式

21、流体流过标准孔板时,压力在标准孔板的( C )达到到最小。

A.入口前一定距离

B. 入口处

C. 出口后一定距离处

D. 出口处

22、流体流过标准孔板和喷嘴时,若产生的差压相等,则造成的压力损失相比而言(A )

A.孔板>喷嘴

B. 孔板<喷嘴

C. 孔板=喷嘴

D. 不确定

23、在水平管道上测量气体压力时的取压点应选在( A )

A. 管道上部,垂直中心线两侧45°范围内

B. 管道下部,垂直中心线两侧45°范围内

C. 管道水平中心线两侧45°范围内

D. 管道水平中心线以下45°范围内

24、如右图所示,当变送器的安装位置低于液位零面时,需要进行( A )

A. 正迁移

B. 负迁移

C. 不迁移

D. 位置调整

25、电接点水位计主要误差来源是(A )。

A. 相邻两接点之间的不灵敏区

B. 电极接通与断开的死区

C. 测量容器中液体密度的变化

D. 没有排污

26、在进行汽包水位测量时,通常以( A )的示值为水位测量基准值。

A. 云母水位计

B. 差压水位计

C. 电接点水位计

D. WL智能水位计

27、当压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,压力变送器的零点应进行(B)

A. 负迁移

B. 正迁移

C. 不迁移

D. 不确定

28、当压力变送器的安装位置高于取样点的位置时,压力变送器的零点应进行(A)

A. 负迁移

B. 正迁移

C. 不迁移

D. 不确定

29、差压流量计导压管路,阀门组成的系统中,当负压侧管路或阀门有泄漏时,仪表指示(A)

A. 偏高

B. 偏低

C. 零

D. 上限值

30、由K分度号热电偶、补偿导线和动圈表组成的如下图所示测温系统。当t

n >t

,若补偿导线正负

极性接反,则仪表指示值与接对时相比(B)

A. 偏高

B. 偏低

C. 相同

D. 不确定

31、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

A. 断路

B. 接地

C. 短路

D. 保护套管内积水

32、用热电偶测温时,在其热电偶回路里连接第三种导体的两端温度相同,则热电偶回路的总热电势(D)

A. 增大

B. 减小

C. 等于零电势

D. 不变

33、配热电阻的动圈表,在测量某一点温度时,热电阻开路后,仪表指示针将(D)

A. 指示不变

B. 指示量程的50%

C. 指示最小值

D. 指示最大值

34、差压信号管路冲洗时,应先打开(C)

A. 二次阀 B 排污阀 C. 平衡阀 D. 一次阀

35、当差压计的安装位置高于节流装置时,应在信号管路的最高点装设空气收集器,以收集信号管路中的(A)。

A. 气体

B. 杂质

C. 污物

D. 冷凝水

36、测量火电厂的锅炉给水温度最好采用的测温仪表是(C)。

A. 玻璃水银温度计

B. 热电偶

C. 热电阻

D. 红外测温仪

37、在差压变送器的取压处和信号管路之间应加装冷凝器,以防止(D)直接进入差压变送器。

A. 杂质

B. 污物

C. 气体

D. 高温介质

四、简答题

1、测量误差的种类有哪些?它们是如何产生的?

误差种类:系统误差、随机误差、粗大误差(疏忽误差)

测量误差产生的原因

1)原理误差:测量原理和方法本身存在缺陷和偏差

2)装置误差:测量仪器、设备、装置导致的测量误差

3)环境误差:测量环境、条件引起的测量误差

4)使用误差:读数误差、违规操作

2、评价仪表质量的品质指标有哪些?怎样才算合格仪表?

3、造成电接点水位计显示故障的原因主要有哪些?

4、一台精度(准确度等级)为0.5的电位差计,量程范围为600-1200℃,用它测量量程范围内最大允许误差为4℃的某温度是否合适?

解:最大允许误差为3℃,所以是合适的。

5、如果发现生产现场某个温度表没有指示,该如何判断是热电偶损坏,还是测量线路出现故障?

答:先用万用表mV档检测显示仪表的输入端是否有信号输入,如有则是显示仪表故障;如果没有输入信号,则说明是热电偶或是线路故障;再测量热电偶输出端子是否有信号输出,如果没有信号,则可能是热电偶损坏,如有则说明热电偶未损坏,是测量线路故障。

6、用差压变送器测流量,当启动时,关闭平衡阀,双手同时打开正负压阀的作法正确吗?如果不正确,启用和停止的正确操作顺序是怎样?

答:不正确。启用时正确的操作步骤是:开启平衡阀,打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.开启到位后,差压变送器投入运行。停用时正确的操作步骤是:关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀,最后关闭平衡阀。

7、简述汽包锅炉电接点水位计的工作原理。

答:锅炉汽包中,由于炉水含盐量大,其电阻率很小,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电阻率很大,相当于开路状态;于是相应于水侧的电触点导通而显示器“亮”,相应于汽侧的电能点,因“开路”而显示器“灭”,利用显示器点“亮”的灯数就可模拟汽包中水位的高度,这就是电接点水位计的工作原理。

8、热电偶使用补偿导线时应注意什么问题?

答:使用补偿导线必须注意:

1)补偿导线必须与相应型号的热电偶配用;

2)补偿导线在与热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,两对接点要处于相同温度;

3)补偿导线与热电偶连接点温度不能超过规定使用的温度范围;

4)要根据所配仪表的不同要求选择补偿导线的线径。

9、简述弹性压力计能否选用圆形截面的弹簧管?讲出理由。

答:不能,被测压力通入由扁圆或者椭圆截面的空心金属弹簧管中,在压力作用下,弹簧管的自由端向外伸展,产生角位移,此位移在一定条件下仅与压力有关,测出角位移即可测出压力。

如果改为圆形截面,则不会产生形变位移,也就无法测出压力。

10、差压式流量计由哪几部分组成?各有什么作用?

差压式流量计由节流装置、引压管、三阀组、差压计(或差压变送器)组成。节流装置将流量信号转换成差压信号输出,引压管将节流装置的输出差压传送到显示仪表,三阀组可保证差压计正常启动和停止,差压计可指示出流量,差压变送器可将流量的差压信号转换成4~20mADC 信号。

五、综合题

1、 要校验一台1151压力变送器(0-6Mpa ),请画出以下仪器的连线图。(5分)

2、要进行一台XCZ-112型动圈表的校验,请画出以下仪器的连线图。(

5分)并请回答热电阻采用三线制接法组成热电阻测量系统有什么优点?(5分)

采用三线制优点:采用三线制接法是为了减小或消除电阻体

到测量桥路之间的连线电阻值随环境温度变化所引起的测量

误差。

五、 计算题

1、已知铂铑10—铂热电偶(分度号S )的冷端温度t0为20℃,测得的热电势为9.425mV ,求测量温度t 。

解:已知:Es (t ,20)=9.425mV ,(热电偶回路中的实际热电势),查分度表(S 分度号的热电偶分

箱 标准电阻箱

220V ~

220V ~ 相

度表)Es(20,0)=0.113 mV

则Es(t,0)= Es(t,20)+ Es(t,20)=9.425mV+0.113 mV=9.538 mV

查附表1得 t=996(℃)

2、有一块准确度等级为1.0级,量程为6Mpa的单圈弹簧管压力表,校验测量参数如下表。(10分)

解:

(2)准确度等级为1.0级,则允许误差=1.0%

(3)从表上查出,绝对误差的最大值为0.03Mpa,量程为6Mpa,则折合误差为:0.03/6 *100%=0.5%

(4)从表上查出,变差的最大值为0.06Mpa,量程为6Mpa,则变差的折合误差为:0.06/6 *100%=1.0%

(5)由上可知,折合误差0.5%与变差1.0%均小于等于允许误差1.0%,故此压力表合格。

热工基础考试题库(带答案)

热工基础题库 一、选择题 基本概念 1.与外界只发生能量交换而无物质交换的热力系统称为。B A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 2.与外界既无能量交换又无物质交换的热力系统称为。D A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 3.开口系统与外界可以有。D A、质量交换 B、热量交换 C、功量交换 D、A+B+C 4.与外界有质量交换的热力学系统是:A A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 5.下列与外界肯定没有质量交换但可能有热量交换。B A、绝热系统 B、闭口系统 C、开口系统 D、孤立系统 6.实现热功转换的媒介物质称为。C A、系统 B、气体 C、工质 D、蒸气 7.工质应具有良好的和。A A、流动性/膨胀性 B、耐高温性/导热性 C、耐高压性/纯净 D、耐腐蚀性/不易变形 8.若闭系处于热力学平衡状态,则内部工质的处处一致。A A、压力和温度 B、压力和比容 C、比容和温度 D、压力、温度和比容 9.稳定状态是平衡状态,而平衡状态是稳定状态。B A、一定/一定 B、不一定/一定 C、一定/不一定 D、不一定/不一定 10.均匀状态是平衡状态,而平衡状态是均匀状态。C A、一定/一定 B、不一定/一定 C、一定/不一定 D、不一定/不一定 11.下列组参数都不是状态参数。C A、压力;温度;比容 B、内能;焓;熵 C、质量;流量;热量 D、膨胀功;技 术功;推动功 12.下列组参数都是状态参数。A A、焓;熵;比容 B、膨胀功;内能;压力 C、热量;比热;温度 D、技术功;动能;位能 13.下列答案是正确的。B A、10℃=43.8℉=285.15K B、10℃=50℉=283.15K C、10℃=40.2℉=285.15K D、10℃=42℉=283.15K 14.摄氏温度变化1℃与热力学绝对温度变化1K相比,有。B A、前者大于后者 B、两者相等 C、后者大于前者 D、不一定 15.摄氏温度变化1℃与华氏温度变化1℉相比,有。B A、前者大于后者 B、两者相等 C、后者大于前者 D、不一定 16.若大气压力为100KPa,真空度为60KPa,则绝对压力为。D A、160KPa B、100KPa C、60KPa D、40KPa 17.若大气压力为100KPa,表压力为60KPa,则绝对压力为。A A、160KPa B、100KPa C、60KPa D、40Kpa 18.在工程热力学计算中使用的压力是。A A、绝对压力 B、表压力 C、真空压力 D、大气压力 19.若大气压力为0.1Mpa,容器内的压力比大气压力低0.004Mpa,则容器的B。 A、表压力为0.096Mpa B、绝对压力为0.096Mpa C、真空度为0.104Mpa D、表压力为0.104Mpa

换热器基础知识测试题

换热器基础知识测试题 姓名:分数: 一、填空题(每空1分,共50分) 1、以在(两种流体)之间用来(传递热量)为基本目的的传热设备装置,称为换热器,又叫做(热交换器)。 2、换热器按作用原理和传热方式分类可分为:(直接接触式换热器)、(蓄热式换热器)(间壁式换热器)。 3、、离心式压缩机可用来(压缩)和(输送)化工生产中的多种气体。它具有:处理量大,(体积小),结构简单,(运转平稳),(维修方便)以及气体不受污染等特点。 4、换热器按传热面形状和结构分类可分为:(管式换热器)、(板式换热器)及特殊形式换热器。 5、管壳式换热器特点是圆形的(外壳)中装有(管束)。一种介质流经(换热管)内的通道及其相贯通部分(称为壳程)。它可分为:(浮头式换热器)、(U 型管式换热器)、套管式换热器、(固定管板式换热器)填料函式换热器等。 6、U型管式换热器不同于固定管板式和浮头式,只有一块(管板),换热管作为(U字形)、两端都固定在(同一块管板)上;管板和壳体之间通过(螺栓)固定在一起。 7、(换热管)是管壳式换热器的传热元件,它直接与两种介质(接触),换热管的形状和(尺寸)对传热有很大的影响。 8、写出下列换热管及其在管板上的排列名称分别为: (a)正三角形(b)转角正三角形(c)正方形(d)转角正方形 9、管壳式换热器流体的流程:一种流体走管内称为(管程),另一种流体走管外称为(壳程)。管内流体从换热管一端流向另一端一次,称为(一程);对U 形管换热器,管内流体从换热管一端经过U形弯曲段流向另一端一次称为(两程)。 10、管板与换热管间的连接方式有(胀接)、(焊接)或二者并用的连接方式。 11、折流板的作用是引导(壳程流体)反复地(改变方向)作错流流动或其他形式的流 动,并可调节(折流板间距)以获得适宜流速,提高(传热效率)。另外,折流板还可起到(支撑管束)的作用。 12、换热器的水压试验压力为最高操作压力的(1.25~1.5)倍。 13、换热器的清洗方法有:(酸洗法)、(机械清洗法)、(高压水冲洗法)、海绵球清洗法。 14、写出下面编号的阀门类型:H(止回阀)、D(蝶阀)、J(截止阀)、A(安全阀)Z(闸阀)、Q(球阀) 15、阀门的密封试验通常为公称压力PN的)(1.1)倍。 二、不定项选择题(每题1分,共10分)

维修工考试试题(含答案)

水气工段维修工劳动竞赛理论考试试题 总分:100分时间:60分钟 姓名:职务分数: 第一题、填空题(每空分,共20分) 1、离心泵主要由(泵体)、(叶轮)、(密封)、(轴)、(轴封箱)等部件组成,有些离心泵还装有导轮、诱导轮、平衡盘等。 2、泵的常见故障分为(机械故障)和(水力故障)两类。流量不足、发生汽蚀等均为(水力故障)。泵不运转、轴承过热则属于(机械故障)。通常情况下,两种故障同时存在于一种现象中,如扬程不足、泵不出水或泵运行时存在异常振动及声音等。 3、机械密封弹簧的预压缩量一般为(4--6 )㎜。 4、联轴器对中检查及校正,要求达到:平行偏差不大于()mm(百分表指示值不大于);角偏差不大于()mm(百分表指示值不大于)。 5、游标卡尺是一种常用的量具,具有结构简单、使用方便、精度中等和测量的尺寸范围大等特点,可以用它来测量零件的(内径)、(外径)、(长度)、宽度、厚度、深度和孔距等,应用范围很广。 6、百分表是用来校正零件或夹具的安装位置检验零件的形状精度或相互位置精度的。使用百分表必须注意几点;使用前,应检查测量杆活动的(灵活性);测量零件时,测量杆必须(垂直)于被测量表面;不要使测量杆的行程超过它的(量程);不要使百分表受到剧烈的(振动)和(撞击),亦不要把零件强迫推入测量头下,因此,用百分表测量表面粗糙或有显着凹凸不平的零件是错误的。 7、螺杆式冷冻机由(螺杆压缩机)、(蒸发器)、(经济器)、(冷凝器)、(油分离器)、(节流阀)、(控制系统)组成。热水型溴化锂吸收式冷水机组包括:(吸收器)、(蒸发器)、(发生器)、(冷凝器)、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、自动抽排气装置及控制系统组成。 8、焊接就是通过(加热)或(加压),或者两者并用,使用或不使用填充材料,使焊件达到永久性的连接的方法。 9、零部件安装时涉及到配合,那么配合的类型分为(间隙)配合、(过渡)配合、(过盈)配合三种。 10、润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起(润滑)、(冷却)、(防锈)、(清洁)、(密封)和缓冲等作用。 第二题判断题,对的在后面括号内打√错的打×。(每题2分,共20分) 1、冷和热是同一个范畴的物理概念,都是物质分子运动平均动能的标志。日常生活中常说的热或冷是指温度高低的相对概念,是人体对温度高低感觉的反应。(√) 2、温度是描述热力系数系统冷热状态的物理量,它的高低反应物体内部分子无规则运动的剧烈程度,是标志物体冷热程度的参数,是物体状态的基本参数之一。(√) 3、蒸发是指液体表面分子汽化变成蒸汽分子的过程。(√)

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

物理化学试题及答案

物理化学试题之一 一、选择题(每题2分,共50分,将唯一的答案填进括号内) 1. 下列公式中只适用于理想气体的是1 A. ΔU=Q V B. W=nRTln(p 2/p 1)(用到了pv=nRT) C. ΔU=dT C m ,V T T 2 1? D. ΔH=ΔU+p ΔV 2. ΔH 是体系的什么 A. 反应热 B. 吸收的热量 C. 焓的变化 D. 生成热 3. 2000K 时反应CO(g)+1/2O 2(g)=CO 2(g)的K p 为 6.443,则在同温度下反应为2CO 2(g)=2CO(g)+O 2(g)的K p 应为 A. 1/6.443 B. (6.443)1/2 C. (1/6.443)2 D. 1/(6.443)1/2 4. 固态的NH 4HS 放入一抽空的容器中,并达到化学平衡,其组分数、独立组分数、相数及自由度分别是 A. 1,1,1,2 B. 1,1,3,0 C. 3,1,2,1 D. 3,2,2,2 5. 下列各量称做化学势的是 A. i j n ,V ,S i )n ( ≠?μ? B. i j n ,V ,T i )n p (≠?? C. i j n ,p ,T i )n (≠?μ? D. i j n ,V ,S i )n U (≠?? 6. A 和B 能形成理想溶液。已知在100℃时纯液体A 的饱和蒸汽压为133.3kPa, 纯液体B 的饱和蒸汽压为66.7 kPa, 当A 和B 的二元溶液中A 的摩尔分数为0.5时,与溶液平衡的蒸气中A 的摩尔分数是 A. 1 B. 0.75 C. 0.667 D. 0.5 7. 理想气体的真空自由膨胀,哪个函数不变? A. ΔS=0 B. V=0 C. ΔG=0 D. ΔH=0 7. D ( ) 8. A 、B 两组分的气液平衡T-x 图上,有一最低恒沸点,恒沸物组成为x A =0.7。现有一组成为x A =0.5的AB 液体混合物,将其精馏可得到 A. 纯A 和恒沸混合物 B. 纯B 和恒沸混合物 C. 只得恒沸混合物 D. 得纯A 和纯B 8. B

天宝电子水准仪说明书模板

天宝电子水准仪说 明书

DINI03 电子水准仪说明书 入门 欢迎 关于TRIMBLE DINI 数字水准仪

相关信息 技术支持 您的要求 注册 检查集装箱 检查货运包装,如果集装箱是在不好的条件下运输过来,那么检查外观是否有可见损坏,如发现损坏情况立即联系运输者和TRIMBLE经销商,保存好集装箱和包装材料以便运送者检查。 仪器箱 拆封之后,请立即检查所要求的附属品是否都有收到,下面是所有附属品都在仪器箱里的样本

1.TRIMBLE DINI 数字水准仪 2.电池(标配为一个电池) 3.电缆(DINI与电脑) 4.电池充电器 5.防雨布 6.指南、使用手册、合格证 7.电池充电器十字丝调节扳手 维修与保养 Trimble DINI 能够支持野外作业环境,可是像所有精密仪器一样需要维护与保养,采用以下步骤以使仪器达到做好的使用效

果。 清洁 清洁仪器时一定要非常小心,特别是在清洁仪器镜头和反射器的时候,千万不要用粗糙不干净的布和较硬的纸去清洁,TRIMBLE 建议您使用抗静电镜头纸、棉花块或者镜头刷来清洁仪器。 防潮 如仪器在潮湿的天气中使用过,将仪器放入室内,从仪器箱中取出仪器,自然晾干,如果在仪器镜头上有水滴,让仪器自然蒸发即可。 仪器的运输 在运输仪器时一定要锁好仪器箱,如果长途运输仪器,将仪器放在仪器箱中,而且使用运输集装箱。 维修 TRIMBLE建议您到授权的维修站点维修,而且每年进行一次校准。以保证仪器的精度。 当您将仪器送往维修中心,请您在仪器箱上注明发货人和收货人,如果仪器必须维修,请您在仪器箱中装入说明,说明应当明确指出仪器的故障和经常发生的错误现象,而且指出仪器必须维修。 电池 在充电和使用电池之前,一定要先阅读电池安全和环境信息。

硅酸盐热工基础期末总复习题与答案

热工基础期末总复习题及答案 一、名词解释(每小题 2 分,共10 分) 1 、静压强 2 、过剩空气系数 3 、温度场 4 、黑度 5 、湿含量 6 、流体的粘性 7 、压头 8 、温度梯度 9 、黑体 10 、露点 二、填空( 每题 1 分,共10 分) 1 、流体的体积随温度升高而增大的特性称为()。 2 、流体在管路中流动时,阻力损失有()两种。

3 、流体在管内流动时,流速在管道截面上按抛物线分布,最大流速为平均速度的二倍,此时流体的流态应为()。 4 、在静止液体中,其静压强大小与()有关。 5 、物体导热的基本定律叫(),其中衡量物质导热能力的物理量称为()。 6 、不仅有能量的转移,而且还伴随着能量形式间转化的传热方式为()。 7 、在风机的H-Q 曲线上相应于效率最高点的参数称为风机的()。 8 、单位时间,通过单位面积上传递的热量称为()。 9 、克西荷夫恒等式的表达式为()。 10 、物体表面的有效辐射是()之和。 11 、()称为流体的粘性。 12 、流体的压缩性是指流体的()增大时,()减小的特性。 13 、流体密度是指()。当空气压强为1atm ,温度为27 ℃ 时的密度为()。 14 、干燥过程是包含()和()过程的综合过程。 15 、()称为热流量。它的单位为()。

16 、据温度是否随时间变化,温度场可分为()和(),它们的数学表达式分别为()和()。 17 、露点是指湿空气在湿含量不变的条件下()状态时的温度。 18 、温度梯度是指沿等温线的()方向上单位距离的()变化。 19 、静压强的国际单位为(),绝对压强与表压强的关系为()。 20 、()是衡量物质导热能力的物理量,它的单位()。 21 、流体在外力作用下改变自身容积的特性,称为()。通常用()来表示流体这种性能。 22 、( ) 称为温度场。某物体内温度随时间发生了改变,该温度场称为()。 23 、湿空气的干、湿球温度差越大,则湿空气的相对湿度()。 24 、角系数是一个几何量,它的大小与物体()有关。 25 、空气的相对湿度是湿空气中()分压与同温度下()分压之比。 26 、表征对流换热本质的准数是(),其物理意义为()。 27 、理想气体在标准状态时的体积膨胀系数为( )1 /K 。 28 、煤的工业分析项目为()、()、()、()。

GB151换热器标准考试复习题.doc

GB151复习题及答案 1、GB151适用的换热器型式及参数范围是什么? 答:GB151-1999: %1适用于固定管板式、浮头式、U形管式和填料函式。 %1本标准适用的换热器参数为: a.公称直径DNW2600mm; b.公称压力PNW35MPa;内直径(非圆形截面指其最大尺寸)W0.15m; c.公称直径和mm公称压力MPa的乘积不大于1.75X IO、 2、管壳式换热器的管箱、浮头盖在什么情况下应在施焊后进行消除应力的热处理?设备法兰密封面应在何时加工? 答:①碳素钢和低合金钢的焊有分程隔板的管箱和浮头盖以及管箱的侧向开孔超过1/3管箱壳体内径的管箱,应在施焊后进行消除应力的热处理; ② 设备法兰密封面应在消除应力的热处理后精加工。 3、浮头式换热器应按什么程序试压? 答:浮头式换热器试压程序: %1用试验压环和浮头专用试验工具进行换热管与管板连接接头试压; %1管程试压; %1壳程试压。 4、在管板和平盖的选材中,何时采用锻件?何时采用板材?采用何种用途板材?答:一?般在以下情况下采用锻件: %1管板厚度大于60mm; %1形状复杂的管板; %1带凸肩与壳体焊接的管板。

除上述情况外可■以采用板材。 板材应采用压力容器用板,并应符合GB15()的相应规定。 5、管板与换热管之间的连接方式主要的有哪几种?,使用范围如何? 答:① 主要方式有:强度焊、强度胀及胀焊并用。 ② 强度焊适用于设计压力PNW35MPa的换热器,但不适用于有较大振动 及有间隙腐蚀的场合; 强度胀适用于设计压力W4MPa,设计温度W300°C的换热器,操作中无 剧烈振动、无过大的温度变化及无严重的应力腐蚀的换热器; 胀焊并用结构适用于密封性能要求较高的场合、承受振动或疲劳载荷的场合及 有间隙腐蚀的场合。 6、管壳式换热器管程或壳程的介质进口处,什么情况下应设置防冲板? 答:①管程设置防冲板的条件: 当管程采用轴向入口或换热管内流体流速超过3m/s时,应设置防冲板, 以减少流体的不均匀分布和利换热管端的冲蚀。 ② 壳程设置防冲板的条件: 1)当壳程进口管流体的P U 2值为下列数值时,应在壳程进口处设置防冲板: a)非腐蚀、非磨蚀的单向流体:P u 2>2330kg/m ? s2者; b)其他液体,包括沸点下的液体:P v 2>740kg/m - s2者; 2)有腐蚀或有磨蚀的气体、蒸汽及气液混合物,应设置防冲板: 注:P—流体密度,kg/m3; u—流体流速,m ? So 7、什么情况下,管壳式换热器壳程介质进出口处,设置导流筒? 答:①当壳程进口管流体的P靛值符合设置防冲板的条件也可?设置导流筒; ② 当壳程进口管距管板较远,流体停滞区过大时,应设置导流简,以减小 流体停滞区,增加换热管有效长度。

传热学基础试题及答案

传热学基础试题 一、选择题1.对于燃气加热炉:高温烟气→内炉壁→外炉壁→空气的传热过 程次序为A.复合换热、导热、对流换热 B.对流换热、复合换热、导热 C. 导热、对流换热、复合换热 D.复合换热、对流换热、导热2.温度对辐射 换热的影响()对对流换热的影响。大于 D.可能大于、小于 C. 小于 A.等于 B.2℃的壁面,2777)、温度为3.对流换热系数为1000W/(m℃ 的水流经·K)其对流换热的热流密度为( 24 42×1010W/mW/m ×2424 W/m W/m ××1010),rt2112。)的导热问题中,稳态时有( dtdtdtdtdtdt??? C. B. A. drdrdrdrdrdr r?r1r?rr1r?r?rr?rr?r22125.黑体的有效辐射____其本身辐射,而灰体的有 效辐射()其本身辐射。 A.等于等于 B.等于大于 C.大于大于 D.大于等于 6.有一个由四个平面组成的四边形长通道,其内表面分别以1、2、3、4表示, 已知角系数X1,2=,X1,4=,则X1,3为()。 A. 0.5 B. 0.65 C. D. 7.准则方程式Nu=f(Gr,Pr)反映了( )的变化规律。 A.强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 )会最有效。.当采用加肋片的方法增强传热时,将肋片加在(8. A. 换热系数较大一侧 B. 热流体一侧 C. 换热系数较小一侧 D. 冷流体一侧 9. 某热力管道采用两种导热系数不同的保温材料进行保温,为了达到较好的保温效果,应将 ( )材料放在内层。 A. 导热系数较大的材料 B. 导热系数较小的材料 C. 任选一种均可 D. 不能确定 10.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A.增加流体流速 B.管内加插入物增加流体扰动 C. 设置肋片 D.采用导热系数较小的材料使导热热阻增加 11.由炉膛火焰向水冷壁传热的主要方式是( ) A.热辐射 B.热对流 C.导热 D.都不是 12.准则方程式Nu=f(Gr,Pr)反映了( )的变化规律。 A.强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 13.判断管内紊流强制对流是否需要进行入口效应修正的依据是( ) ≥70 ≥10 C.l/d<50 d<10 44d 14.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( )

水准仪的使用方法及注意事项

水准仪的使用方法及注意事项 水准仪广泛用于建筑行业,是测量水平高低的仪器,具有精度高、使用方便、快速、可靠等优点,使用在引测、大面积场地测量、楼面水平线标志、沉降观测等。现介绍水准仪的使用方法。 一、水准仪器组合: 1.望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器 4.微调手轮 5.水平制动手轮 6.管水准器 7.水平微调手轮 8.脚架 二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。将望远镜对准未知点(1)上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器,读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。 计算公式:两点高差=后视-前视。 三、校正方法: 将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a’、b ’。计算如果a-b≠a’-b ’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。重复以上做法,直到相等为止。 四、保养与维修 1.水准仪是精密的光学仪器,正确合理使用和保管对仪器精度和寿命有很大的作用; 2.避免阳光直晒,不许可证随便拆卸仪器; 3.每个微调都应轻轻转动,不要用力过大。镜片、光学片不准用手触片; 4.仪器有故障,由熟悉仪器结构者或修理部修理; 5.每次使用完后,应对仪器擦干净,保持干燥。 S3水准仪的结构和使用方法 (一) 水准测量仪器 水准测量用的仪器、工具:水准仪、水准尺和尺垫。 1. 水准尺和尺垫 水准尺是水准测量中用于高差量度的标尺,水准尺制造用材有优质木材、合金材和玻璃钢等几种,有2 m,3 m,5 m等多种长度和整尺、折尺、塔尺等多种类型。水准尺按精度高低可分为精密水准尺和普通水准尺。 (1) 普通水准尺 材料:用木料、铝材和玻璃钢制成。 结构:尺长多为3 m,两根为一副,且为双面(黑、红面)刻划的直尺,每隔1 cm印刷有黑白或红白相间的分划。每分米处注有数字,对一对水准尺而言,黑、红面注记的零点不同。黑面尺的尺底端从零开始注记读数,两尺的红面尺底端分别从常数4687 mm和4787 mm开始,称为尺常数K。即K1=4.687 m,K2=4.787 m。设尺常数是为了检核用。 (2)精密水准尺 材料:框架用木料制成,分划部分用镍铁合金做成带状。 结构:尺长多为3 m,两根为一副。在尺带上有左右两排线状分划,分别称为基本分划和辅助分划,格值1 cm。这种水准尺配合精密水准仪使用。 (3)尺垫(尺台) 水准测量中有许多地方需要设置转点(中间点),为防止观测过程中尺子下沉而影响读数的准确性,应在转点处放一尺垫。尺垫一般由平面为三角形的铸铁制成,下面有三个尖脚,便于踩入土中,使之稳定。上面有一突起的半球形小包,立水准尺于球顶,尺底部仅接触球顶最高的一点,当水准尺转动方向时,尺底的

热工基础复习考试复习题

试卷一 一、选择(本大题 16 分,每小题 2 分) 1.某系统经过一个任意不可逆过程达到另一状态,表达式()正确。 (a) ds > dq/T ( b ) ds < dq/T ( c ) ds=dq/T 2.处于平衡状态的简单可压缩热力系统,其状态参数间的关系正确的是()。 (ρ为密度 ) 。 (a)F=F(ρ,v,T) ( b ) F=F(ρ,v,P) ( c ) F=F(ρ,P,T) 3.用压力表测量容器内氧气的压力,压力表读数为 25bar 。已知当地大气压力为 1bar ,则氧气的真实压力为() bar 。 (a) 26 ( b ) 25 ( c ) 24 4.在 p - v 图上,经过同一状态点的理想气体等温过程线斜率的绝对值比绝热过程线斜率的绝对值() (a) 大( b )小( c )相等( d )可能大,也可能小 5.理想气体 1kg 经历一不可逆过程,对外做功 20kJ 放热 20kJ ,则气体温度变化为()。 (a) 提高( b )下降( c )不变 6.同一理想气体从同一初态分别经定温压缩、绝热压缩和多变压缩( 1

1.系统从外界吸收热量,温度一定升高()。 2.在热力循环中,如果工质不向冷源放热,则该循环的热效率可以达到 100% ()。 3.沸腾状态的水总是烫手的。 ( ) 4.蒸汽抽汽回热循环每级抽汽量越大,循环热效率越大。 ( ) 5.绝热过程一定是定熵过程。 ( ) 6.供热系数一定大于 1 ,制冷系数也一定大于 1 。 ( ) 7.实际气体的压缩因子总不等于 1 。() 8.任意可逆循环的热效率都是。 ( ) 三、填空(本大题 16 分,每小题 2 分) 1、稳定流动能量方程式应用于换热器时的简化形式 2、2kg 空气从 300K 定压加热到 700K 时的吸热量为 kJ (空气比定压热容 =1.004 kJ/ ( kg ·K )) 3、当湿蒸汽的干度 x = 0 时,工质全部为。 4、一不可逆热机在高温热源 T h 和低温热源 T l 之间工作。高温热源熵变–1.5kJ/K ;低温热源熵变2.5kJ/K ,热机在绝热压缩过程中熵变 0.2kJ/K ;绝热膨胀过程中熵变 0.7kJ/K ;取高温热源、低温热源和热机为系统,则完成循环后此系统的 熵变S 系 = ___ kJ/K 。 5、已知氧气在 250K时=0.913 kJ/(kg·K),=0.653 kJ/(kg·K)。则该气 体的气体常数R g =___kJ/(kg·K)。 6、一热泵工作时向高温热源传递热量 50kJ, 消耗掉的机械能 20 kJ, 供暖系数为。

化工原理传热练习习题及标准答案.docx

化工原理习题及答案 第五章传热 姓名 ____________ 班级 ____________ 学号 _____________ 成绩 ______________ 一、填空题: 1.( 6 分)某大型化工容器的外层包上隔热层, 以减少热损失 , 若容器外表温度为500℃ ,而 环境温度为20℃ ,采用某隔热材料, 其厚度为240mm,λ =此时单位面积的热损失为_______。 ( 注 : 大型容器可视为平壁) *** 答案 ***1140w 2.( 6 分)某大型化工容器的外层包上隔热层, 以减少热损失 , 若容器外表温度为500℃ ,而 环境温度为20℃ ,采用某隔热材料, 其厚度为120mm, λ =此时单位面积的热损失为 _______。 ( 注 : 大型容器可视为平壁) *** 答案 *** 1000w 3.( 6 分)某大型化工容器的外层包上隔热层, 以减少热损失 , 若容器外表温度为150℃ ,而 环境温度为20℃ , 要求每平方米热损失不大于500w, 采用某隔热材料, 其导热系数λ =则其 厚度不低于 _______。 ( 注 : 大型容器可视为平壁) *** 答案 *** 91mm 4.( 6 分)某间壁换热器中 , 流体被加热时 , 圆形直管内湍流的传热系数表达式为 ___________________. 当管内水的流速为0.5m.s时,计算得到管壁对水的传热系数α= .K). 若水的其它物性不变, 仅改变水在管内的流速, 当流速为 0.8m.s时,此时传热系数α =_____________. *** 答案 ***α =(λ /d)Re Pr α = .K) 5.( 6 分)某间壁换热器中 , 流体被加热时 , 圆形管内湍流的传热系数表达式为 _____________________. 当管内水的流速为0.5m.s时,计算得到管壁对水的传热系数α= .K). 若水的其它物性不变, 仅改变水在管内的流速, 当流速为 1.2m.s时,此时传热系数α =________________. *** 答案 ***α =(λ /d)Re Pr

天宝电子水准仪说明书样本

DINI03 电子水准仪说明书 入门 欢迎 关于TRIMBLE DINI 数字水准仪

相关信息 技术支持 您的要求 注册 检查集装箱 检查货运包装, 如果集装箱是在不好的条件下运输过来, 那么检查外观是否有可见损坏, 如发现损坏情况立即联系运输者和TRIMBLE经销商, 保存好集装箱和包装材料以便运送者检查。 仪器箱 拆封之后, 请立即检查所要求的附属品是否都有收到, 下面是所有附属品都在仪器箱里的样本

1.TRIMBLE DINI 数字水准仪 2.电池( 标配为一个电池) 3.电缆( DINI与电脑) 4.电池充电器 5.防雨布 6.指南、使用手册、合格证 7.电池充电器十字丝调节扳手 维修与保养 Trimble DINI 能够支持野外作业环境, 可是像所有精密仪器一样需要维护与保养, 采用以下步骤以使仪器达到做好的使用效

果。 清洁 清洁仪器时一定要非常小心, 特别是在清洁仪器镜头和反射器的时候, 千万不要用粗糙不干净的布和较硬的纸去清洁, TRIMBLE 建议您使用抗静电镜头纸、棉花块或者镜头刷来清洁仪器。 防潮 如仪器在潮湿的天气中使用过, 将仪器放入室内, 从仪器箱中取出仪器, 自然晾干, 如果在仪器镜头上有水滴, 让仪器自然蒸发即可。 仪器的运输 在运输仪器时一定要锁好仪器箱, 如果长途运输仪器, 将仪器放在仪器箱中, 而且使用运输集装箱。 维修 TRIMBLE建议您到授权的维修站点维修, 而且每年进行一次校准。以保证仪器的精度。 当您将仪器送往维修中心, 请您在仪器箱上注明发货人和收货人, 如果仪器必须维修, 请您在仪器箱中装入说明, 说明应当明确指出仪器的故障和经常发生的错误现象, 而且指出仪器必须维修。 电池 在充电和使用电池之前, 一定要先阅读电池安全和环境信息。 电池安全和环境信息

2008热工学考试(标准答案-仅供参考)12.16

08/09学年《热工学》期末考试班级:姓名:学号: 时间:100分钟考试形式:开卷得分: 一、填空题(每空1分,合计30分): 1.理想气体在一热力过程中,其热力学能增加50J ,同时外界对系统做功为100J 。 则该热力系统传给外界的热量为-50 J 。 2.熵增加的过程不一定(填一定或不一定)是不可逆过程。 3.已知当地大气压为0.1Mpa ,压力容器中被测工质的压力为0.05 MPa ,,此时该工 质压力的测量应选用真空计(真空计或压力表)测压计。 4.卡诺循环热机,从200℃热源吸热,向30℃冷源放热,若吸热功率是10kW,则输出 功率为8.5kW 。 5.某双原子理想气体的定压比热为14.32kJ/(kg·K),则其定容比热可近似认为等于 10.23kJ/(kg·K) 。 6.水蒸汽的汽化潜热在低温时较大,在高温时较小,在临界温度为零。 7.卡诺循环分别由两个等温过程和两个绝热过程组成。 8.在热传导过程中,热流密度指向温度降低(升高或降低)的方向,因此与该处 温度梯度方向相反。 9.理想气体在一刚性绝热容器中自由膨胀,则该气体做功为零,其温度将不变。 10.在蒸汽动力循环中,提高汽轮机入口蒸汽的压力将使循环热效率增大;而提高 出口蒸汽的压力将使循环热效率减小。 11.同一理想气体从同一初态分别经定温压缩、绝热压缩和多变压缩(1 0;过程的熵流S f> 0;过程 的熵产S g> 0。 13.理想气体多变指数n=0,系统与外界传热量q= h2-h1;多变指数n=±∞,系统与 外界传热量q=u2-u1。 14.某蒸汽动力厂,锅炉的蒸汽产量D=180×103kg/h,输出功率P=55000kW,全厂耗煤 G=19.5t/h,煤的发热值为Q H=30×103kJ/kg。蒸汽在锅炉中的吸热量q=2680kJ/kg。则该动力厂的热效率为41.04% ,锅炉的效率为82.5%。

热交换器原理与设计期末复习重点

热交换器原理与设计 题型:填空20%名词解释(包含换热器型号表示法)20% 简答10%计算(4题)50% 0 绪论 热交换器:将某种流体的热量以一定的传热方式传递给他种流体的设备。(2013-2014学年第二学期考题[名词解释]) 热交换器的分类:按照热流体与冷流体的流动方向分为:顺流式、逆流式、错流式、混流式 按照传热量的方法来分:间壁式、混合式、蓄热式。(2013-2014学年第二学期考题[填空]) 1 热交换器计算的基本原理(计算题) 热容量(W=Mc):表示流体的温度每改变1℃时所需的热量 温度效率(P):冷流体的实际吸热量与最大可能的吸热量的比率(2013-2014学年第二学期考题[名词解释]) 传热有效度(ε):实际传热量Q与最大可能传热量Q max之比2 管壳式热交换器 管程:流体从管内空间流过的流径。壳程:流体从管外空间流过的流径。 <1-2>型换热器:壳程数为1,管程数为2 卧式和立式管壳式换热器型号表示法(P43)(2013-2014学年第二学期考题[名词解释]) 记:前端管箱型式:A——平盖管箱B——封头管箱

壳体型式:E——单程壳体F——具有纵向隔板的双程壳体H——双分流 后盖结构型式:P——填料函式浮头 S——钩圈式浮头 U——U形管束 管子在管板上的固定:胀管法和焊接法 管子在管板上的排列:等边三角形排列(或称正六边形排列)法、同心圆排列法、正方形排列法,其中等边三角形排列方式是最合理的排列方式。(2013-2014学年第二学期考题[填空]) 管壳式热交换器的基本构造:⑴管板⑵分程隔板⑶纵向隔板、折流板、支持板⑷挡板和旁路挡板⑸防冲板 产生流动阻力的原因:①流体具有黏性,流动时存在着摩擦,是产生流动阻力的根源;②固定的管壁或其他形状的固体壁面,促使流动的流体内部发生相对运动,为流动阻力的产生提供了条件。 热交换器中的流动阻力:摩擦阻力和局部阻力 管壳式热交换器的管程阻力:沿程阻力、回弯阻力、进出口连接管阻力 管程、壳程内流体的选择的基本原则:(P74) 管程流过的流体:容积流量小,不清洁、易结垢,压力高,有腐蚀性,高温流体或在低温装置中的低温流体。(2013-2014学年第二学期考题[简答])

2012传热学模拟试题及参考答案(华科)

第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1 .对于过热器中:高温烟气→外壁→内壁→过热的传热过程次序为() A .复合换热、导热、对流换热 B .导热、对流换热、复合换热 C .对流换热、复合换热、导热 D .复合换热、对流换热、导热 2 .温度对辐射换热的影响对对流换热的影响。() A .等于 B .大于 C .小于 D .可能大于、小于 3 .对充换热系数为 1000W/(m 2 · K) 、温度为 77 ℃的水流经 27 ℃的壁面,其对流换热的热流密度为() A . 8 × 10 4 W/m 2 B . 6 × 10 4 W/m 2 C . 7 × 10 4 W/m 2 D . 5 × 10 4 W/m 2 4 .流体流过管内进行对流换热时,当 l/d 时,要进行入口效应的修正。() A .> 50 B .= 80 C .< 50 D .= 100 5 .炉墙内壁到外壁的热传递过程为() A .热对流 B .复合换热 C .对流换热 D .导热 6 .下述哪个参数表示传热过程的强烈程度?() A . k B .λ C .α c D .α 7 .雷诺准则反映了的对比关系?() A .重力和惯性力 B .惯性和粘性力 C .重力和粘性力 D .浮升力和粘性力 8 .下列何种材料表面的法向黑度为最大? A .磨光的银 B .无光泽的黄铜 C .各种颜色的油漆 D .粗糙的沿

9 .在热平衡的条件下,任何物体对黑体辐射的吸收率同温度下该物体的黑度。() A .大于 B .小于 C .恒等于 D .无法比较 10 .五种具有实际意义的换热过程为:导热、对流换热、复合换热、传热过程和() A .辐射换热 B .热辐射 C .热对流 D .无法确定 二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分) 11 .已知某大平壁的厚度为 10mm ,材料导热系数为 45W/(m · K) ,则通过该平壁单位导热面积的导热热阻为。 12 .已知某换热壁面的污垢热阻为 0.0003 ( m 2 · K ),若该换热壁面刚投入运行时的传热系数为340W ( m 2 · K ),则该换热壁面有污垢时的传热系数为。 13 .采用小管径的管子是对流换热的一种措施。 14 .壁温接近换热系数一侧流体的温度。 15 .研究对流换热的主要任务是求解,进而确定对流换热的热流量。 16 .热对流时,能量与同时转移。 17 .导热系数的大小表征物质能力的强弱。 18 .一般情况下气体的对流换热系数液体的对流换热系数。 19 .在一定的进出口温度条件下,的平均温差最大。 20 .是在相同温度下辐射能力最强的物体。 三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分) 21 .稳态导热 22 .稳态温度场 23 .热对流 24 .传热过程 25 .肋壁总效率 四、简答题(本大题共 2 小题,每小题 8 分,共 16 分)

水准仪及其使用方法

水准仪及其使用方法 高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。 一、水准仪器组合: 1.望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器4.微调手轮5.水平制动手轮6.管水准器7.水平微调手轮8.脚架 二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。将望远镜对准未知点(1)上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺

的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器,读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。 计算公式:两点高差=后视-前视。 三、校正方法: 将仪器摆在两固定点中间,标出两点的水平线,称为a、b线,移动仪器到固定点一端,标出两点的水平线,称为a’、b ’。计算如果a-b≠a’-b’时,将望远镜横丝对准偏差一半的数值。用校针将水准仪的上下螺钉调整,使管水平泡吻合为止。重复以上做法,直到相等为止。 四、水准仪的使用方法 水准仪的使用包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。 1. 安置 安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。 2. 粗平?粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。具体方法用仪器练习。在整平过程中,气泡移动的方向与大姆指运动的方向一致。 3. 瞄准?瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。首先是把望远镜对向远处明亮的背景,转动目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰。再松开固定螺旋,旋转望远镜,使照门和准星的连接对准水准尺,拧紧固定螺旋。最后转动物镜对光螺旋,使水准尺的清晰地落在十字丝平面上,再转动微动螺旋,使水准尺的像靠于十字竖丝的一侧。 4. 精平 精平是使望远镜的视线精确水平。微倾水准仪,在水准管上部装有一组棱镜,可将水准管气

传热复习题附答案

传热复习题 1、多层平壁定态导热中,若某层的热阻最小,则该层两侧的温差__最小__。 2、一定质量的流体在Ф25mm×2.5mm的直管内作强制的湍流流动,其对流传热系数 αi=1000W/(m2·℃),如果流量和物性不变,改在Ф19mm×2mm的直管内流动,其αi=__1678__W/(m2·℃) 3、在蒸汽—空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中在工程上最有效的是__A__。 A.提高空气流速 B.提高蒸汽流速 C.采用过热蒸汽以提高蒸汽流速 D.在蒸汽一侧管壁上装翅片,增加冷凝面积并及时导走冷凝液 4、在管壳式换热器中饱和蒸汽加热空气,则 (1)传热管的壁温接近___饱和蒸汽__温度 (2)换热器总传热系数将接近_____空气____对流传热系数 5、在蒸汽冷凝传热中,不凝气体的存在对α的影响是____A____ A. 不凝气体的存在会使α大大降低 B. 不凝气体的存在会使α升高 C. 不凝气体的存在对α无影响 6、大容器内饱和液体沸腾分为____自然对流____、____泡核沸腾_____和____膜状沸腾_____ 阶段。工业上总是设法在_____泡核沸腾_____下操作。 7、斯蒂芬—波尔兹曼定律的数学表达式是 4 0100?? ? ? ? = T C E b ,该式表明__黑体的辐射能力与 热力学温度的四次方成正比___ 8、物体黑度是指在___相同__温度下,灰体的__辐射能力__和__黑体辐射能力__之比,在数值上它与同一温度下物体的__吸收率__相等。 计算题 9、质量流量为7200kg/h的常压空气,要求将其温度由20℃加热到80℃,选用108℃的饱和水蒸气作加热介质。若水蒸气的冷凝传热膜系数为1×104W/(m2·℃),且已知空气在平均温度下的物性数据如下:比热容为1kJ/(kg·℃),导热系数为2.85×10-2W/(m·℃),粘度为1.98×10-5Pa·s,普兰特准数为0.7。 现有一单程列管式换热器,装有Ф25mm×2.5mm钢管200根,管长为2m,核算此换热器能否完成上述传热任务? 计算中可忽略管壁及两侧污垢的热阻,不计热损失 解:空气需要吸收的热量是已知的,蒸汽冷凝放出热量能否通过该换热器的传递为空气所获得,就与列管换热器的传热速率密切相关。核算现有的列管换热器是否合用,就是用工艺本身的要求与现有换热器相比较,最直接的方法就是比较两者的Q或S0 (1)核算空气所需的热负荷应小于换热器的传热速率,即Q需要<Q换热器 (2)核算空气所需的传热面积应小于换热器提供的传热面积,即S0需要<S0换热器 解题时,首先应确定列管换热器中流体的流径,因蒸汽安排在壳程易排出冷凝水,故蒸汽走

相关文档