文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 美国通用电气爱德华消防系统设计手册

美国通用电气爱德华消防系统设计手册

美国通用电气爱德华消防系统设计手册
美国通用电气爱德华消防系统设计手册

美国通用电气爱德华消防系统设计手册目录

一、火灾报警控制主机 (1)

1、QS 系列智能型火灾报警控制器 (1)

2、EST3 系列智能火灾报警控制器(联动型) (3)

3、扩充配置: (13)

(1) 紧急广播系统和消防电话系统的配置: (13)

(2) 远程显示器的配置: (13)

(3) 网络型火灾报警系统构成方

案: (14)

(4) 图形工作站的配置: (15)

(5) 气体灭火系统的配置: (16)

(6) 门禁系统和电视监控系统的配置: (19)

二、现场设备: (20)

(一)、探测器设备 (20)

1、火灾探测器 (20)

2、探测器底座 (22)

(二)、监控模块设

备: (23)

1、监控模块 (23)

2、手动报警按钮(玻璃破碎式) (26)

3、声光报警设备 (2)

4、电动警铃 (27)

5、电话分机和电话插孔 (27)

6、门禁读卡控制器 (28)

7、其它设备 (28)

2004

1

一、火灾报警控制主机

1、 QS 系列智能型火灾报警控制器

(1) 该系列产品系我公司专为中小型建筑而设计的火灾自动报警及综合安全防护系统,它

弥补了小型建筑缺乏高可靠安

全防护的缺陷。系统设计继承了

爱德华公司模块化设计的传统

和先进的理念。系统主要由液晶

显示器、中央处理器单元(CPU)、

电源、回路控制卡、RS-232(485)

通讯卡及可编程式显示/操作面

板等组成。

(2) 系统采用爱德华公司特有的轨道电路和插卡结构,控制器内的各种插卡、显示/操作

面板等可根据用户的要求进行灵活配置。各种插卡、显示/操作面板自动辩识和自检,

无需人工干预,互相间自动检测互为自动备用。控制器采用类似于电脑总线的模块式

积木化结构(轨道系统),轨道将通讯数据送往各种功能插卡、显示/操作面板,并且

是中央处理器单元(CPU)的通讯路径。中央处理器单元(CPU)能够自动识别机箱内

各种功能插卡、显示/操作面板的类型和位置,并下载有关应用程序,几乎不需内部

接线。

(3) 布线方式

主信号线无需采用双绞线等其它专用屏蔽线,普通BV 线即可。主信号线的传输距离可

达3028 米,回路布线(主信号线)方式可根据实际需要进行选择。

主信号线由回路控制卡引出,以环形方式连接智能特征系列外围设备后,从末端设备再

将主信号线引回回路控制卡。

2) 分支形(CLASS B)

主信号线由回路控制卡引出,以扇形方式连接智能特征系列外围设备,主信号线连接

各分支线路上的智能特征系列外围设备后,不再引回回路控制卡。

每个回路的分支数不能超过124 个。

3) 混合形(CLASS A + CLASS B)

在1 个环形线路上同时布置了分支形线路。

每个回路只能采用1 个环;

每个回路的分支数不能超过124 个。

2004

2

(4) 用户可根据下列两种型号选择所需的QS 系列火灾报警控制器

1) JBC-ESTQS1 型

2) JBC-ESTQS4 型

注:如需其它配置,请与我公司工程师联系。

回路数

智能探测器

地址数/智能

模块地址数

回路形式

LCD 显示屏

尺寸

按钮及LED 显

示量

备注

1 每回路

125/125

总线型 14*16 字符

750 条事件

记录

1*30 每回路自带2 个可编

程输出点

回路数

智能探测器

地址数/ 智

能模块地址

回路形式

尺寸

按钮及LED 显

示量

备注

1-4 每回路

125/125

总线型/

环路型

14*16 字符

750 条事件

记录

2*30 每回路自带2 个可编

程输出点

2004

3

2、EST3 系列火灾报警控制器(联动型)

EST3 系列火灾报警控制器(联动型)是爱德华

公司为中、大型及超大型建设项目开发的、是

迄今为止最先进、最灵活的综合安全系统。

(1) 系统容量

1) 每个回路拥有125 个分布智能特征探测器地址和125 个分布智能特征模块地址。其中,

125 个分布智能特征探测器可配置继电器底座,还可增加125 个输出点。

2) 在配置1 个中央处理器单元(CPU)的前提下,1 台标准EST3 火灾报警控制器可构成

10 个回路,可形成1250 个分布智能特征探测器地址和1,250 个分布智能特征模块地

址。其中,1,250 个分布智能特征探测器若配置继电器底座,还可增加1,250 个输出

点。

EST3 火灾报警控制器的容量可综合项目规模、不同建设时期等因素,按实际需要进行

灵活配置。1 台EST3 火灾报警控制器既可以配置1 个中央处理器单元(CPU),亦可

以配置成由多个中央处理器单元(CPU)组成的网络型火灾报警控制器。

3) 对于超大型建设项目,可将64 台控制器组成Peer-to-Peer 无主永生网络,如此,系

统可拥有160,000 个地址。即80,000 个分布智能特征探测器和80,000 个分布智能特

征模块。

4) 控制器之间利用铜缆连接的通讯距离为2 公里,利用单模光缆连接的通讯距

公里。同时,还可以利用TCP/IP 通讯形式来实现数据跨地区传输。

(2) 布线方式

主信号线无需采用双绞线等其它专用屏蔽线,普通BV 线即可。主信号线的传输距离

可达3028 米,回路布线(主信号线)方式可根据实际需要进行选择。

1) 环形(CLASS A)

主信号线由回路控制卡引出,以环形方式连接智能特征系列外围设备后,从末端设备

再将主信号线引回回路控制卡。

2) 分支形(CLASS B)

主信号线由回路控制卡引出,以扇形方式连接智能特征系列外围设备,主信号线连接

各分支线路上的智能特征系列外围设备后,不再引回回路控制卡。

每个回路的分支数不能超过124 个。

3) 混合形(CLASS A + CLASS B)

在1 个环形线路上同时布置了分支形线路。

每个回路只能采用1 个环;

每个回路的分支数不能超过124 个。

2004

4

主要技术特点

1) 模块化程度高

火灾报警控制器(联动型)采用轨道电路和插卡结构,从中央处理器单元(CPU)到回

路控制卡、显示/操作面板等均可按用户的要求进行配置。各种插卡、显示/操作面板

均具备自动辩识和自检功能,无需人工干预。插卡间自动检测、互为备用。系统程序

在中央处理器单元(CPU)及回路控制卡之间具有热备份功能。

2) 智能化程度高

EST 系列产品采用当今世界最先进的分布智能技术,它与集中智能技术的本质区别在

于:除火灾报警控制器(联动型)内置的中央处理器单元(CPU)外,无论是回路控制

卡,还是分布智能特征探测器、监控模块、手动报警按钮等均有内置微处理器(CPU)。

采用这种技术的产品具有下列特点:

火灾自动报警是通过分布智能特征探测器内置微处理器(CPU)对受其监视区域的空气

指数进行分析后作出火灾报警与否的判断。因此,即使火灾报警控制器(联动型)的

信号并

通过回路控制卡启动“紧急报警程序”――鸣响声光报警器(或电动警铃)。

各分布智能特征设备都具有自动存储历史记录的功能,可将设备型号、系列号及其地

址、制造日期、运行时间、保养日期、环境温度值、灵敏度值、报警和故障的记录次

数、报警前的模拟信号——时间特性曲线以及32 个故障特征码记录在内置CPU 中。

这些数据即使在智能设备被取下后仍不会丢失,并可进行离线分析,有利于对火灾现

场进行彻底的调查。

系统能够随时自动检测各分布智能特征探测器、模块及手动报警按钮等设备的运行状

态,当系统内任一(或多个)设备出现故障时,能够准确报告故障设备的名称及具体

位置,随即自动隔离故障设备或相应的回路,以确保系统的正常运行。

系统具备自动补偿功能,能够根据昼/夜变化自动调整灵敏度。分布智能特征探测器通

过采集、转换和分析数据信号,采用数字滤波技术排除非火警因素后确定是否报警。

2004

5

因此,误报(或称“非火灾报警”)率几乎为零。分布智能特征探测器内置的CPU 微

处理器通过对环境进行不间断地监测,采用相对补偿原理及时调整和更新报警基准

值,使其报警灵敏度值不变,确保报警的准确性。分布智能特征探测器具有自动监测

受污染程度的功能,对受污染设备自动作出清洗报警,对于高污染设备能够自动将其

隔离。

3) 网络生命力强

先进的Peer-to-Peer“无主永生网络”,采用TOKEN RING 令牌网通讯规约,符合IEE802

国际标准。可在硬件支持下,构成符合TCP/IP 通讯协议的网络。

网络能够提供点对点、点对多点、点对全局的逻辑信息传输,网络中各控制器的相互

关系可按用户的要求进行现场定义。

通讯链路自动搜寻的路由自适应网络,可在网络故障时,自动搜寻网络路径,建立新

的网络拓扑结构或自动重构子网。

EST3 系列火灾报警控制器(联动型)在配置1 个中央处理器单元(CPU)的前提下,

最小容量为一个回路、250 个地址点。当建设项目发生改、扩建情况时,可通过增加

中央处理器单元(CPU)来扩容。就单个网络系统而言,最大可扩展到640 回路、160,000

个地址点。

5) 便于安装

为方便施工、调试及改、扩建,回路可采用分支接线(单一回路的分支数可达124 个)。

新增设备只需就近接入即可,能够很容易地将后续工程纳入现有系统之中,为分段施

工提供方便。

6) 方便调试、易于维护和管理

系统调试、维护人员只需通过手提式计算机、现场探测器标定仪,即可对线路、分布

智能特征探测器、监控模块及联动设备等进行调试、检查并自动整理文挡,实现消防

管理现代化。

(4) EST3 系列火灾报警控制器(联动型)的构成

EST3 系列火灾报警控制器(联动型)内的所有设备,除蓄电池外,全部被安装在标准

19”轨道式机架3-CHAS7 上。

1) 中央处理器单元(CPU)型号:3-CPU1

3-CPU1 是EST3 的心脏,采用32 位微处理器和大容量内存储器。每个3-CPU1 可以连

接10 个回路控制卡及1 个紧急广播主机、1 个消防电话主机。

占用3-CHAS7 上2 个轨道插槽

2004

6

在中央处理器单元(CPU)可配置下列专用通讯卡:

名称型号说明备注

RS-232 串行通

讯卡

3-RS232 提供2 个标准

RS-232 接口

RS-485 串行通

讯卡

3-RS485B 提供2 个标准

RS-485 接口

光纤口及485 通

3-FIBMB 提供2 个标准

RS-485 接口和2 个

光纤接口

2) 液晶显示屏型号:3-LCD

3-LCD 液晶显示屏显示网络和控制器信息,被安装在3-CPU1 前面,是可选件,但每

一个EST3 网络至少安装一个3-LCD。

3-LCD 采用高亮度背照光提供多语言显示,能够同时显示最新优先级事件和火灾首次

报警时间。可显示整个网络中任何一监控点的信息。通过按钮可进行翻页、确认、复

位、试验、消音等操作。设有电源状态、测试、故障、消音、呼叫等状态LED 指示灯。

上述大部分按钮和指示灯可通过程序按用户的要求进行定义。

3) 回路控制卡型号:3-SSDC,3-SDDC

回路控制卡内置CPU,通过总线连接分布智能特征探测器和监控模

块,可通过软件直接向每一个现场设备(即分布智能特征探测器和监

控模块)进行电子编号,使其拥有一个独立的地址。如果需要增、减

现场设备,仅需将程序下载后进行再次编程即可,使得系统调整十分

方便。使用先进的中断响应通讯方式,监测整个回路上现场设备的状

态变化。一旦发生报警或故障,回路控制卡可按预设程序独立完成报

警确认及联动控制功能。回路控制卡能够自动识别线路和每个分布智

能特征设备的特征位置,并在PC 机(调试用)屏幕上显示现场设备

的电子回路图。(此图可打印并作为竣工资料予以保存)

占用3-CHAS7 上1 个轨道插槽

回路卡有两种型号可供选择:

名称型号说明静/动态电流

单回路控制模块 3-SSDC 125 智能探测器+125 智能

地址监控模块

158/177mA

双回路控制模块 3-SDDC 250 智能探测器+250 智能

地址监控模块

242/261mA

2004

7

4) 安防/门禁设备回路控制卡型号:3-SAC

回路控制卡内置CPU,通过2 个RS485 口与读卡器、键盘/显示器相连

接。3-SAC 可将门禁系统与火灾报警控制系统有机结合成完整的生命安

全保障系统。

名称型号说明

安防/门禁设备

3-SAC 当采用环形(CLASS A)方式,可连接30 个读卡

器、键盘/显示器;

若采用支形(CLASS B)方式,可连接62 个读卡

器、键盘/显示器。

占用3-CHAS7 上1 个轨道插槽

5) 显示/操作面板

显示/操作面板可直接安装在电源、回路控制卡、紧急广播的功放或者中央处理器单

元(CPU)的前面,如果上述各项不足以安装显示/操作面板(亦即显示/操作面板的

数量超过上述各项的数量),必须加装显示/操作显示面板支持卡3-LDSM。

i) 显示面板型号:3-24R、3-24G、3-24Y

面板设有24 个LED 显示灯及显示内容标签。各显示灯可根据用户

要求和现场参数进行现场编程、定义,可对现场设备的运行状态进

行监视;或显示重点区域(房间)的火警。

ii)单组单色显示/操作面板型号:3-12SR、3-12SG、3-12SY

面板设有12 个LED 显示灯12 个触摸开关及内容标签。各显示灯和

开关可根据用户要求和现场参数进行现场编程、定义,可手动控制

(总线制)现场设备并监视其运行状态。

名称型号说明静/动态电流

显示面板 3-24R 24 个红色LED 显示 2/15mA

显示面板 3-24G 24 个绿色LED 显示 2/15mA

显示面板 3-24Y 24 个黄色LED 显示 2/15mA

名称型号说明静/动态电流

显示/操作面板3-12SR 12 开关和12 红色LED 指示灯 2/15mA

显示/操作面板3-12SG 12 开关和12 绿色LED 指示灯 2/15mA

显示/操作面板3-12SY 12 开关和12 黄色LED 指示灯 2/15mA

2004

8

iii)单组双色显示/操作面板型号:3-12/S1GY、3-12/S2Y

面板设有12 个触摸开关,每组开关对应2 个不同颜色的LED 显示

灯及内容标签。各显示灯和开关可根据用户要求和现场参数进行现

场编程、定义,可手动控制(总线制)现场设备并监视其运行状态。

iv)组合显示/操作面板型号:3-6/3SIG2Y、3-6/3S1GYR

面板设有6 组触摸开关及LED 显示灯,每组设有3 个触摸开关和3

个不同颜色的LED 显示灯及内容标签。各显示灯和开关可根据用户

要求和现场参数进行现场编程、定义,可手动控制(总线制)现场

设备并监视其运行状态。

v)直拉线制组合显示/操作面板型号:3-4/S23Y-INTL

面板设有4 组触摸开关及LED 显示灯,每组设有2 个触摸开关和3

个不同颜色的LED 显示灯及内容标签。每组两个开关分别用于控制

消防泵、排烟风机等)的双极性控制(合/分或接通/切断),3 个指

示灯分别用于按钮“按下”指示和对象的双极反馈信号显示。

占用3-CHAS7 上1 个轨道插槽

6) 电源型号:3-PPS/M-230E(主电源)、3-BPS/M-230E(辅助电源)

电源由开关电源卡和电源监视模块两部分组成,一台EST3 系列火灾报警控制器(联

动型)至少配置一套主电源,亦可按需要配置1-3 套辅助电源。每套电源模块可提

供2 路3.5 安培的24V 稳定的直流电源,若配置4 套电源,总输出电流可达28A。主

/辅电源均可对电池进行浮充电,并具有电池过电保护功能。电源还具有监视电池负

载畸变、短路和电压状态之功能,其故障状态可直接通过LCD 显示屏进行显示并记

录。根据用户要求,可选用10-65AH 的密封电池。

占用3-CHAS7 上1 个轨道插槽

名称型号说明静/动态电流

显示/操作面板3-12/S1GY 12 开关和12 绿色和12 黄

色LED 指示灯

2/15mA

显示/操作面板3-12/S2Y 12 开关和24 黄色LED 指示

2/15mA

名称型号说明静/动态电流

显示/操作面板3-6/3S1G2Y 每组3 开关和1 绿色指示

灯和2 黄色指示灯

2/15mA

显示/操作面板3-6/3S1GRY 每组3 开关和1 绿色指示

灯和1 黄色指示灯和1 红

色指示灯

2/15mA

名称型号说明静/动态电流

直拉线制组合

显示/操作面板

3-4/S23Y-INTL 每组2 开关和1 绿色指

示灯和2 黄色指示灯

40/200mA

2004

9

7) 广播功放型号:3-ZA20、3-ZA40、3-ZA90

广播功放的作用是解码并在网络广播音源上再一次扩展成8 路广播信号。通过

令,可以选择8 路信号之一向广播回路播放。命令及控制信号是通过网络数据音源传

递给放大器的,从而响应网络编程。

放大器从20 瓦到90 瓦可选,线路是受监视、功率限制的,有25Vrms 或70Vrms 输

出。放大器输出直接连接到各单独广播区域。每个放大器拥有一个1KHz 语音发生器

用于在火警时发出一个紧急疏散信号。如果一个在线式广播放大器出现故障,一个备

用放大器可以配置成自动替换任何在线放大器。每个放大器也提供一个独立的受监视

的、功率限制的24Vdc∕3.5A 报警输出回路,所有现场接线都是通过插线端子排完

成。

3-ZA40、3-ZA90 功放需单独配置3-BPS/M-230E(辅助电源)。

2004

10

占用3-CHAS7 上1 个轨道插槽(ZA-90 占用3-CHAS7 上2 个轨道插糟)8) 控制器机箱

EST3 系列火灾报警控制器(联动型)备有5 种型号的机箱供用户选择。标准机箱由

机箱、机箱门(视窗式)及轨道式机架组成,分明装及暗装两种。一般根据控制器的

具体配置及现场实际要求来决定机箱的类型,以下为我公司建议的一般选择方案。(如

遇特殊要求可与我公司技术人员联系。)

i) 机箱类型

3-CAB5 机箱,不需要配置轨道式机架,内设5 个轨道插槽及蓄电池位置。适用于1000

地址点以下的箱体。

3-CAB7 机箱,可安装1 个3-CHAS7 轨道式机架及蓄电池。机箱包括3-CAB7B 机箱及

3-CAB7D 机箱门。

3-CAB14 机箱,可安装2 个3-CHAS7 轨道式机架(其中1 个可安装广播/电话主机)

及蓄电池。机箱包括3-CAB14B 机箱及3-CAB14D 机箱门。

3-CAB21 机箱,可安装3 个3-CHAS7 轨道式机架(其中1 个可安装广播/电话主机)

及蓄电池。机箱包括3-CAB14B 机箱及3-CAB14D 机箱门。

3-CHAS7 为标准19”轨道式机架,设有7 个轨道插槽。

ii) 机箱的选择

行选

择的。

回路数内置电话/消防广播主机机箱型号安装方式

不配置(非联动型) 3-CAB5 壁挂(明装/暗装)

1-2

配置 3-CAB14 壁挂(明装/暗装)

不配置 3-CAB7 壁挂(明装/暗装)

3-4

配置(非联动型,功放≦90W) 3-CAB14 壁挂(明装/暗装)

不配置 3-CAB14 壁挂(明装/暗装)

5-6

配置(非联动型,功放≦20W) 3-CAB14 壁挂(明装/暗装)

不配置 3-CAB14 壁挂(明装/暗装)

7-8

配置(功放≦180W) 3-CAB21 壁挂(明装/暗装)

不配置(可增加辅助电源及更多直拉线

制组合显示/操作面板)

3-CAB21 壁挂(明装/暗装)

9-10

配置(功放≦180W) 3-CAB21 壁挂(明装/暗装)

10-15 不配置 3-CB 直立柜式

配置 3-CB 直立柜式

15 以上建议采用机间联网实现大容量的报警控制系统

2004

11

首先要考虑以下各项:―

1 台EST3 系列火灾报警控制器(联动型)至少配置:―

1 块中央处理器单元(CPU),占用

2 个轨道插槽。

1 套电源,占用1 个轨道插槽。

1 块回路控制卡,占用1 个轨道插槽。

2 块直拉线制组合显示/操作面板,占用1 个轨道插槽。

其次,计算下列各项的数量:-

当回路总数超过10 个时,应考虑增加中央处理器单元(CPU),每块中央处理器单

元(CPU)占用2 个轨道插槽。

回路控制卡数量,占用1 个轨道插槽。

当中央处理器单元(CPU)超过1 个时应考虑增加电源、或外围设备的负载超过7A

时,应考虑增加辅助电源,每个电源占用1 个轨道插槽。

当需要直接手动控制的设备超过8 台时,应考虑增加直拉线制组合显示/操作面板,

显示/操作显示面板的支持卡的数量,各占用1 个轨道插槽。

广播功放数量,占用1 个轨道插槽。

最后,将上述两项数量之和除以7 得出的数量(遇小数则1 进位)即为轨道式机架

3-CHAS7 的数量。

如前所述,有了轨道式机架3-CHAS7 的数量,即可决定标准机箱的型号。

如果轨道式机架3-CHAS7 的数量3 个,可考虑采用2 个、甚至2 个以上标准机箱或选择

立式机柜。

3-CAB5

2004

12

3-CAB7、3-CAB14、3-CAB21

3-CB

特殊安装

爱德华公司的EST3 系列火灾报警控制器(联动型),其内部所有设备均被安装在一个标准

盘架上,该盘架又可直接安装在19”标准支架上。各盘架之间可通过线缆连接。因此该

支架也可单独安装在琴台式控制台和其他箱体内。

2004

13

3、扩充配置

(1)紧急广播系统和消防电话系统的配置

根据用户需要,EST3 系列火灾报警控制器(联动型)可提供集成式紧急广播和消防电

话主机,将上述两个独立系统合二为一。具体功能如紧急广播系统和消防电话系统所

述。

集成式紧急广播和消防电话主机被安装在标准盘架上,可直接安装在标准机箱或任何

标准19”机柜、琴台内。广播功放被安装在轨道式机架3-CHAS7 的轨道插槽上。紧急广播主机可通过网络通讯线,实现多主机联网的网络紧急广播系统。即可以通过

EST3 系列火灾报警控制器(联动型)网络主机发送本地紧急广播,同时通过EST3 系

列火灾报警控制器(联动型)网络分机中的功放在各分机所在区域进行紧急广播。并

无传输信息衰减之虑。

名称型号说明静/动态电流备注

广播/ 电话

3-ASU/FT 提供音源和联

接本地/远程麦

克风,2 分钟语

音录音,提供电

话主机LCD 显示

面板

1.0-1.5mm2

线路阻抗

50Ω

20W区域功放 3-ZA20 35/ 1250 mA

40W区域功放 3-ZA40 35/ 2300 mA 需配置3-BPS/M-230E(辅助

电源)

90W 区域功放 3-ZA90 35/ 52300 mA 需配置3-BPS/M-230E(辅助

电源)

12 分钟录音扩展模块 3-ASUMX/12 将录音容量扩

展到12 分钟

236/431 mA 可选

32 分钟录音扩展模块 3-ASUMX/32 将录音容量扩

展到32 分钟

236/431 mA 可选

(2)远程显示器

1) LCD 系列远程显示器

LCD 系列远程显示器系列通过RS-485 口与EST3 系列火灾报警控制器(联动型)连接,

壁挂式安装,采用高亮度背照光提供全中文显示。

LCD 系列远程显示器可选配LED 显示/控制面板,即可作为就地执行盘使用。

2004

14

名称型号安装尺寸说明

远程显示器 3-LCDANN 196(W)*335(H)*87.1(D)

壁挂明装

远程显示器(就地执行盘) 3-6ANN 409(W)

*335(H)*87.1(D)

壁挂明装

可以编程方式对按

钮进行定义。能够配

置4 块LED 显示/控

制面板。

远程显示器(就地执行盘) 3-10ANN 647(W)

*335(H)*87.1(D)

壁挂明装

钮进行定义。能够配

置6 块LED 显示/控

制面板。

2) 地图式远程显示器

地图式远程显示器通过RS-485 口与EST3 系列火灾报警控制器(联动型)上的3-SAN-CPU

(地图式远程显示器主卡)连接,壁挂式安装,采用LED 提供地图式显示。

3-SDR-62K(地图式远程显示器分卡)从EST3

系列火灾报警控制器(联动型)接收信息后驱

动LED 及鸣响蜂鸣器。

1 块3-SAN-CPU 设有3 个RS-485 口,每个RS-485

口可以连接32 块3-SDR-62K,每块3-SDR-62K

可安装60 个LED。

3-SAN-CPU 传输距离为1500 米。

(3)网络型火灾报警控制系统

1) 如前所述,EST3 系列火灾报警控制器(联动型)可形成多达64 台控制器的Peer-to-Peer 无主永生网络。

i)通过RS-485 实现机间直接联网

可选配3-RS485 通讯卡,机间距离为1.5 公里。

ii)通过光缆实现机间直接联网

可选配3-FIBMB 光缆通讯卡及适用于单模/ 双模光缆的专用通讯接口

SAMXLO/SAMXHI,机间距离为4-46 公里。

iii)通过TCP/IP 方式,实现城间网络。

2) 通讯规约的适用

2004

15

(4)图形工作站的配置:

1) EST3 系列火灾报警控制器(联动型)可选配专用RS-232 接口,用于连接图形工作站。

2) 爱德华公司提供的监控软件,是基于中/英文WINDOWS2000/XP 平台上的综合监控软件。

i)对计算机的基本要求为

CPU:Pentium IV 1G 以上

内存:512M 以上

硬盘:80G 以上

显示器:19”以上,显示内存16M 以上,分辩率:1280╳1024,

至少一个串口,至少一个USB 接口,声卡,音箱,RJ45

ii)基本功能

图形显示,任意缩放。可将多种类型的图形格式直接作为人机界面。

元件和信息直接显示。事件列表,紧急事件优先显示,用颜色表示不同类型。系统报告包括:分布智能特征探测器灵敏度、被隔离设备及系统历史记录等项。

TCP/IP

Mod Bus Mod bus

PLUS

Modbus

TCP

Dh Plus Df1 BacNet

Ethernet

BACnet

Arcnet

BACnet

TCP/IP

GE Genius GE Mark IV

Speedtronic

Metasys N2 Metasys

DX9100

Cleaver

Brooks Hawk

Modbus

Enhanced

Barcode Opto 22

Optomux

Profibus Lonworks DeviceNet TCP/IP DDE

MDA CM4 TCP/IP

for OPC

TGM/ACM

TCP/IP

RS-232

大屏幕投影仪

打印机图形工作站火灾报警控制器

TCP/IP 网络

2004

16

(5) 灭火系统控制盘型号:SIGA-REL

灭火系统控制盘SIGA-REL,用于喷淋、气体灭火等的监控。

它能与EST3 火灾报警控制系统构成集监视、控制及灭火与一

体的系统,通过编程来执行包括预警、预警输出、正式报警、

报警输出、切断风机等外围设备,发出变调报警音响、延时释

放、启动电磁阀、气体确认等全过程的灭火程序。

1)气体灭火控制单元:该灭火控制单元可直接接入火灾报警系统的回路中。每一回路可

最多接入10 个灭火控制单元。每个灭火控制单元占用6 个监控地址。

输入电压 24Vdc

监控电流最大25 毫安。

警报电流最小170 毫安,最大4 安培(决定于输出回路负荷)释放回路

输出(释放回路1) 2A/24Vdc,最大(*见回路电流。)

输出(释放回路2) 2A/24Vdc,最大(*见回路电流。)

每回路控制阀最多4 个

预释放回路

输出(预释放回路1) 2A/24Vdc,最大(*见回路电流。)

输出(预释放回路2) 2A/24Vdc,最大(*见回路电流。)第一警报接触 TB2

触点容量 3A/24Vdc,(电阻负荷)C 类

数据线 TB1

操作电压 15.2 至19.95Vdc

监控电流 1mA

警报电流 1mA

2)内部结果及操作面板

接至数据线

回路

24V电源

控制显示输

预警输出

预警输出报警

释放输出

第一级报

警输出

方式设定1,2,3,4手动停止开关

释放设定1,10,20,30

秒; 自动设定

0,10,20,30,40,50 秒;

停止设定1,10秒

手动释放开

17

3)灭火控制系统的构成

i)纳入EST3 或QS 火灾自动报警系统,形成监、控、灭一体化系统220V AC

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

电磁阀

第一个防护区

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

室外指示牌

电磁阀

第二个防护区

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

室外指示牌

电磁阀

第N 个防护区

电话线

电源线

回路线

2004

18

ii)独立组成气体灭火监控系统220V AC

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

室外指示牌

电磁阀

第一个防护区

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

室外指示牌

电磁阀

第三个防护区

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

电磁阀

第N 个防护区

感温探测器

警铃

感烟探测器

频闪灯

室外指示牌

电磁阀

第二个防护区

显示控制器

电源线

回路线

19

(5)门禁系统和电视监控系统的配置

爱德华公司将单纯的火灾报警控制系统引伸至完整的生命安全保障系统,并体现在具有革命

化的AYNERGY 系列产品中。在世界上第一次将安防系统、电视监控系统、门禁系统与火灾

报警控制系统集成在一个系统中,真正实现了使四个系统共享信息、布线、电源、编程、通

讯以及维护保养的目的。

EST3

图形打印机

事件打印机 FIREWORKS

电话线

ACDB PC

3-MODCOM

键盘操作显示器读卡器

监视器

摄像机

控制器

操纵杆

SIGA-SEC 分布智能型探测器防盗探测器分布智能型探测器

2004

20

二.现场设备

爱德华公司有SIGNATURE 智能特征系列和普通型两大系列的现场设备供用户选用。

SIGNATURE 系列智能特征系列产品是由多传感器探测器、安装底座、手动报警器、多功能监

SIGNATURE 系列智能特征系列探测器通过采集现场环境数据(模拟信号)并将其转换成数字

信息,由于每个SIGNATURE 系列智能特征系列设备都有一个在线微处理器,该微处理器通过

分析现场信息后作出报警与否。只有在确认发生火警时,探测器才以数字信号方式主动向控

制器传输报警信号。这种能力,被称为分布智能。而采用分布智能技术设计、生产的探测器

是迄今为止、最为先进的产品。这种产品具备以下特点:

自诊断及历史记录

分布智能特征探测器能够不间断地进行自我检测。检测结果自动更新,并且永久地储存在内

置非易失性存储器中。这些信息可在任何时间从控制器上通过一般终端或专用编程/维护工具

调看。存储在设备内存里的信息包括:

设备系列号、地址及类型;

生产日期、运行时间及最近一次保养日期;

报警及故障次数;

最多32 种故障代码,用于诊断特殊故障。

自动成图

回路控制卡通过动态运算以识别分布智能特征探测器或模块的安装位置,然后自动生成现场

设备电子布置图。自动成图功能能够自动检测新增设备、接线故障、设备地址及监测接线方

式的变化。同时亦可以作为竣工图之依据。

诊断灯

分布智能特征探测器上有两个LED 灯,提供正常和报警激活状态的视觉信号。绿灯闪烁表明

系统正常巡检,红灯闪烁则表示探测器处于报警状态。当智能回路卡发生故障时, 分布智能

特征探测器仍可以独立运行。此时,两个LED 同时稳定点亮,表明处于独立工作模式下的报

警状态。

质量和可靠性

各种探测器与模块严格按照ISO 标准生产。所有电子元件都使用表面安装技术,尺寸更小并

且更加抗RF 噪音干扰。电路板上有三防涂料用于防潮、防腐蚀、防火。(一)、探测器设备

1. 火灾探测器

1) 分布智能特征光电感烟探测器型号:SIGA-PS;

内置微处理器CPU

通用照明光源的发展趋势

通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。随着人们绿色环保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。 就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白炽灯的能效相对较低,标准60 W白炽灯能效范围介于10至13 lm/W之间(总输出为600至800 lm),而CFL的典型能效达55至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W 的CFL灯具的净能效仅在28至50 lm/W之间)。其它的光源,如金属卤素HID 灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。 图1:通用照明光源的发展趋势 相比较而言,LED拥有着越来越高的能效,业界近期宣称的最强的白光LED 研发能力达到了132至136 lm/W,色温达(4,500-6,000K)。实际上,LED的低压、小体积、定向光、固态器件、长工作寿命等优势,对于通用照明特别具有吸引力。 LED通用照明系统面临的要求及挑战 对于LED在通用照明中的应用,需要从系统的角度来分析其要求。总的来看,LED通用照明系统涉及到LED光源(紧凑高效,提供宽广范围的色彩和输出功率)、电源转换(将交流墙式插座、电池、太阳能电池的电源高效地转换至安全的低压直流电源)、控制和驱动(采用电子电路对LED进行稳压和控制)、热管理(结点温度控制非常重要,需要分析散热,从而实现更长的工作寿命)及光学器件等。 要开发高能效的LED通用照明解决方案,这几方面的要求都非常重要。其中,本文主要讨论LED的控制和驱动,同时也会在下文的太阳能供电街灯照明示例中结合讨论高效的电源转换问题。 对于LED驱动而言,它面临的主要挑战就在于LED的非线性。这主要体现在LED的正向电压会随着电流和温度而变化,不同LED器件的正向电压会有差异,LED“色点”会随着电流和温度而漂移,而且LED必须在规范要求的范围内工作从而实现可靠工作。而LED驱动器的主要作用,就是在工作条件范围内限制电流,而无论输入条件和正向电压如何变化。 对于LED驱动电路而言,除了进行恒流稳流,还面临着其它一些关键要求。例如,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制(PWM)调光技术;而用于LED

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

美国通用电气公司人才开发和管理战略及启示

美国通用电气公司人才开发和管理战略及启示 美国通用电气公司(Genelal Electtic,简称GE)作为《财富》杂志连续四次选出的“全美最受推崇的公司”,迄今已有100多年历史。这个“百年老店”之所以能够长盛不衰,原因固然是多方面的,但通过考察,笔者发现,优秀的人才战略是其成功的关键。 一、造就长期稳定的公司领导层,特别是一个优秀的公司首席执行官(CEO),是GE公司能够持续快速发展的关键 GE公司有一支具有战略眼光、丰富经验和出色领导能力的团队。这个班子的突出特点是: 一是精干高效。GE公司作为全球著名的跨国公司,经营范围涉及动力、工业自动化、飞机发动机、医疗、塑料、金融、家用电器等10多个领域,下属企业遍布100多个国家和地区,拥有30万员工,而其最高领导层却非常精干。公司设一个董事长兼首席执行官,两个副董事长,下有6个高级副总裁,分别主管业务、研究开发、财务、人事、法律、资讯等方面工作,直接控制着公司的重大决策和日常运转。尽管公司庞大,但总部管理部门只有5个。公司明确规定,从董事长到一线工人之间,不得超过5个层次。可以说,GE公司在运营过程中基本达到了前总裁韦尔奇提出的管理层次少、工作流程短、“像小公司一样精干灵活”的

目标。 二是结构合理。公司最高领导层是从不同业务部门晋升上来的,具有不同的专业知识、不同的业务经验或领导方式,用他们的话说就是“多元化”。这样一种知识和经历结构,有助于发挥班子成员的各自优势和互补作用,有助于防止决策的片面性,增强班子的整体功能。 三是授权到位。公司班子领导成员各负其责,各司其职,每个成员都集中精力管好自己负责的工作。比如首席执行官,主要负责公司的重大决策、重要人事调整和企业文化传播等大事,其他业务工作都由别的领导成员负责管理。 四是相对稳定。通用电气公司1892年成立以来的110年中,共产生了9位董事长。如果不计算去年9月才上任的伊梅尔特,实际上每位董事长平均任职13.75年。韦尔奇于1981年上任,一直干到去年9月退休。在他任职的20年间,GE公司的市值由12亿美元增长到3980亿美元,从原来的全球排名第16位跃居第一位。去年,伊梅尔特凭借优良的素质和出色的业绩,终于在3位候选人中脱颖而出,成为韦尔奇的接班人。这样一个长期稳定的领导层和具有战略眼光与卓越领导能力的CEO,从组织领导上保证了公司的持续快速发展。 二、培育以“诚信”为核心内容的企业文化,不断增进员工对公司价值观的认识,是GE公司成功发展的基石

1.消防控制主机 基本操作5000

消防控制主机基本操作 1.主机的开、关机: 主电停电超过五个小时,必须关闭控制器的所有开关。 一般情况下,备用电池可支持8小时,当停电时间超过5~6小时时要关机。按从上到下的顺序,先关主机后面的工作、备电开关,再关D02电源盘的电源,最后关最下面的空开;开机则相反,按从下到上的顺序。 2.主机报火警时的处理流程: 先按“消音”,再看显示屏上是何处报火警,屏上有汉字注明报警的位置和报警的时间。通知人员去现场查看。 如果是误报火警,则按“复位-确认”; 如果是真实的火警(此时千万不要按复位),则按“启动方式”-“TAB”-按上下箭头键-将“自动启动”项调成“全部允许”-“确认”。 烟感、温感、手报、模块上都有巡检灯,平时每隔5秒闪烁一次,这是正常巡检,报火警时则常亮。 3.“屏蔽”、“取消屏蔽”的操作顺序: 按“屏蔽”-(如果控制器上提示输入密码则按“确认”,否则不用)-输入六位设备代码-“TAB”-输入两位设备类型代码(例“03”表示点型感烟)-“确认”;(如果一个设备已经被屏蔽,重复屏蔽则会提示“输入错误”) 按“取消屏蔽”-“确认”-输入六位设备代码-“TAB”-输入

两位设备类型代码-“确认”。 注:“设备类型代码”中02-差定温;03-点型感烟;08-缆式感温;11-手动按钮;12-消防广播;13-讯响器;15-消火栓按钮;25-电磁阀;29-压力开关;30-水流指示器; 4.“打印控制”的使用: 按“打印控制”-其中有打印机的打印方式选择,用上、下箭选择,一般可以选“即时火警打印”或“关闭打印机”-“确认”。 5.手动盘的操作: 手动盘按键旁的纸条上有注明,分别说明此按键对应区域的设备,当主机的“手动启动”为“允许”状态时,按此按键就可启动相应区域的设备。 6.“启动方式”的使用: “启动方式”是用来设置“手动启动”和“自动启动”功能的关闭。按“启动方式”-用“TAB”选择“手动启动”或“自动启动”-用上下箭头可修改启动方式是“允许”还是“不允许”。 “手动启动”为“不允许”时,手动盘不能使用; “自动启动”在“全部允许”时,在火警时主机才能联动声光、断电、卷帘门、泵等设备; 7.消防电话的使用: 打开电话主机,任意一个电话分机直接拿起电话就会直接呼叫电话主机。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 开机: 先打开机柜内主电开关、再打开备电开关,控制器进入工作状态。正常情况下控制器面板上液晶显示系统工作正常,运行灯闪烁,主电运行灯常亮。当控制器处于“自动”状态时自动有效灯常亮,反之,则灭。 按时: 按“按时”键,控制器提示输入密码,输入密码后,用户通过移动光标“”并输入数字,对年、月、日、星期、时间进行调整后:按“确认”键保存新的设置。 火警处理: 当发生火警时,首先应按主机单元上“消音”键消音,然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生,若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的消防广播或声光报警器,通知现场人员撤离。 拨打消防报警电话报警 启动消防灭火设备等。 若为报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大,温度过高,确认是否由人为或其它因素造成误报警:

按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报:如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键终止报警声、然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生,若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施。 当报主电故障时,应确认是否发生停电,否则检查主电源空开,报警主机保险是否熔断。主电断电情况下,备电可以连续供电。 当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线,当备用电池连续工作超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,等故障维修后再解开。 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修。 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停止重要设备: 当确认发生火灾时,可以通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

(企业管理手册)通用电气公司员工手册

(企业管理手册)通用电气公司员工手册

员工手册 通用电气(中国)XX公司 二零零年

欢迎辞 欢迎您加入通用电气(中国)XX公司的大家庭! 本员工手册旨于帮助您了解新的工作环境,从而使您尽快和公 司融 为壹体。 本手册让您了解通用电气公司的组织结构、管理哲学和公司价 值等 有关情况,帮助您理解就职于通用电气(中国)公司的各项条件及要求。 本手册仍能够使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的 各种 规章制度。 本手册只是指南。如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问,请和部门经理或人力资源部联系。 祝愿您于通用电气公司工作期间事业有成! 董事长兼首席执行官本手册的解释权归通用电气(中国)XX公司人力资源部所有。 本公司有权于必要时随时对手册的内容进行删除、修改或添加,且于公司内部网公布。更新及修改将不再另行通知。生效日期以网上公布日期为准。 人力资源部 内容目录 内容序号 I.通用电气(中国)XX公司的价值观1 II.通用电气(中国)XX公司的目标2 III.公司概述3 3.1通用电气公司(GE) 3.2通用电气公司的全球组织结构

3.3通用电气公司于中国的历史 3.4通用电气(中国)XX公司3.5通用电气(中国)公司的职能IV.诚信:GE公司的方针4 4.1遵守职业道德的业务活动 4.2利益冲突 4.3公平竞争 4.4卫生、安全及环境保护 4.5保密 V.聘用和离职5 5.1就业机会均等 5.2录用 5.3条件及要求 5.4新员工培训 5.5试用期 5.6个人档案 5.7晋升和调动 5.8终止劳动关系 附录:内部工作职位选定制度VI.工作时间6 6.1工作时间 6.2出勤 6.3加班 VII.报酬7 7.1政策 7.2工资和福利津贴 7.3第13个月奖金 7.4离职金 7.5个人所得税

消防中控主机基本操作说明

LD128EQII主机基本操作说明 主机的待机界面 主机的主菜单 在主机的待机界面下按“菜单”键,进入系统主菜单,显示如下 火警命令反馈延时故障 本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。按“确定”键可查看此设备的类型。按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。 按“菜单”键可以在待机界面和主菜单之间切换 一、自检操作 待机界面下点击“自检”键后,系统提示输入密码,输入密码“→→→→”,主机完成自检。 二、主机复位操作 待机界面下点击“复位”键后,系统提示输入密码,输入密码“↑↓←→”,主机完成复位。 三、消音操作 点击主面板上的消音按钮即可

四、设备信息查看 1、火警信息(红色指示灯):主菜单下按“0(火警)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 2、故障信息(黄色指示灯)::主菜单下按“4(故障)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 3、反馈、命令、请求等查看方法与火警和故障一样查询即可 五、强制启动外部设备 (1)主菜单下按“7(启动)”键,(2)按系统提示输入启动密码“→→→→(四个向右箭头)”,(3)再按提示输入要启动的设备的回路及地址(回路为2位数,地址为3位数,不足的要用0补足,如要启动5回路的20号就输入05020),(4)点击“确认”键完成操作。 主机复位即可停止强制启动的设备。 六、全局自动操作(很重要)步骤如下: (1)在主菜单下按“F2”键,再按“菜单”出现如图界面 (2)按“2”键出现下图 (3)再按“2”键此时“【】”内出现“全局自动”字样如上图 (4)按下“确认”键,此时主机左侧指示灯应跳到全局自动的位置,完成操作 。 六、全局手动操作 全局手动操作与全局自动操作一样,只需在第(3)步操作选择“1”键 七、火警处理 发生火警后,主机有声音提示,应迅速从查到火警的准确位置并马上派人去现场查看,此时有两种情况

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

尼特消防报警主机操作说明

尼特消防报警主机操作说 明 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮再启动泡沫罐电动阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

*当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作同时完成键盘解锁。 保护备电:

尼特消防报警主机操作说明 (2)

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时 ;若确认有火灾发生 施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽 尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时 8小时; *当报备电故障时:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障 排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元 :若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式 启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: (除“消音”键外) 保护备电: *88小时应关闭控制器的备电

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

海尔集团并购美国通用电气

仅在2016年第一季度,我国企业并购交易数量就已超过100例,交易金额高达826亿美元。2015年我国企业并购交易案例达到了346宗,交易金额达到了551亿美元。以上数据表明,无论从我国企业并购数量上看还是交易金额上看,我国跨国企业并购都在快速增长,发展前景良好。一方面,跨国企业并购,给我国企业提升创新能力带来了机遇。在经济全球化的大趋势下,企业竞争加剧,产品更新换代速度逐步加快,谁掌握了企业创新谁就把握住了企业发展的命门,企业创新能力越发重要。当前企业除了提升自主创新能力以外,但是许多企业无法承担自主创新的时间成本和技术成本,从而也越来越重视整合外部资源来提升自己的创新能力。另一方面,一些界内人士对我国企业并购提升企业创新能力并不看好,认为我国跨国企业并购获得的只是机器和设备,缺乏关键技术和创新能力的继承。撇去继承关键技术和创新能力继承的种种障碍,单单从跨国企业并购对全国企业自主创新能力的影响来讲,也存在着许多问题。例如,企业对于跨国企业并购后技术的绝对依赖,将企业并购作为提升创新能力的主要途径,忽视企业内部创新能力的提升;跨国企业并购在一定程度上会增加企业的负债,也会造成企业管理资源的浪费。因此,我国企业如何通过跨国企业并购提升企业的创新能力,已然成为了业界和学术界共同关注和研究的热点问题。 海尔集团,1984年在青岛成立,与1993年上市。经过30多年的发展,海尔集团已经成为全球最大的家电制造商之一,目前已经成功转型,向开发的产业平台进发。在互联网时代,海尔致力于打造共创共赢的电商平台,成为了行业标杆。 美国通用电气公司,始创于1892年,在两次世界大战期间迅速成长,不断并购其他外国企业,成为了世界上最大的电器公司,也是世界上极为出色的跨国公司。其涉足领域很广阔,先后在意大利、法国、中国等100多个国家开展业务,在全球范围内,提供了三十多万个岗位。 对于海尔公司来说,此次并购美国通用电器公司是绝佳时期。一是弥补了没有并购美泰克的遗憾;二是此次并购是海尔集团走出去,与世界同行竞争的机会;三是此次并购可继承美国通用公司的先进设备。在此之前,美国通用公司早在2012年就投入了近10亿美元的资金进行生产设备和产品的研发,而此次并购海尔公司就可以理所应当的将这些成果充分利用起

应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案

应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案 LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,都必须认真对待。具体讲,LED通用照明挑战体现在以下几个方面:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“能源之星”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。 安森美半导体一直致力于为LED照明提供丰富的解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,特别是用于LED照明的AC-DC电源方案及相关电路可以帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求的产品。 安森美半导体LED照明方案概览 图1显示了安森美半导体所提供的完整LED照明方案,包括整流器、MOSFET、模拟等部分,涵盖AC-DC电源IC、DC-DC驱动器、CCR稳流器、恒流恒压(CCCV)控制、高压FET、整流器、数字接口、环境光传感器、保护器件、电力线通信(PLC)调制解调器等。 图1:安森美半导体LED照明方案应用示意图 在安森美半导体用于LED照明的AC-DC电源方案中,1至10 W的照明应用中推荐使用NCP1010~5,1至15 W可使用NCP1027/8,这些方案集成了

MOS管,适用于隔离和非隔离应用,支持次级PWM调光、模拟调光或双亮度等级调光,能效高达75-80%;1至30 W的应用可以使用LV5026、5027、5028,支持隔离方案,典型能效85%左右;1至40 W推荐使用NCL30000,可进行初级可控硅调光,适用于隔离和非隔离方案,隔离方案能效80-85%。40至150 W推荐使用NCL30001,它是一个连续导电模式(CCM)控制芯片,隔离方案的典型能效85-90%;更大功率推荐使用NCL30051。图2是这些方案输出功率与能效的对比。以下将具体介绍这些方案的功能和特点。 图2:LED照明的AC-DC电源方案输出功率与效率的对比。 针对1至30 W功率AC-DC应用的V5026/27/28系列LED控制器该系列包括LV5026M、LV5028TT和LV5027T,其中LV5026M具有TRIAC 调光、PWM调光、模拟调光和功率因数校正功能;LV5028TT只有TRIAC调光和功率因数校正功能。LV5026/7/8 TRIAC调光电路如图3所示。

消防主机EST3操作手册

E S T3 火灾报警主机中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 (CPU Fail) 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 (Ground Fault) 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 (Disable) 6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。 (Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。 7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。 按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。 图1-1 LCD显示屏 9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯 (Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障 队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次, 它将查看下一条消息。 10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯 (Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

消防主机控制器操作流程)

消防主机控制器操作流程 1、按键操作开关一般情况下,处于开启状态。 2、进入查看菜单操作方法: 首先按编程键后,LCD屏提示输入查看密码:1234,按确认键,LCD 屏显示查看主菜单。 3、选择“系统设置”,移动“打印配置”上,按确认键进入,按上下键更改“火灾报警;监管报警;故障打印;异常打印”的设置。 4、选择“系统调试”,移动到“系统自检”。 5、选择“系统信息”,对“故障信息;电源信息;火警信息;监管信息;”进行查看。 6、在正常情况下LCD屏显示“防患于未然”如果出现故障信息;监管信息;根据显示的回路号、点号及描述地址及时通知工务处理。 7、火警信息: A、误报火警,通知保安到现场确认为误报,首先在现场对报警设备如:“手动报警”等进行复位后,然后再消防主机上按“复位”键进行复位即可。 B、真实火警,根据LCD屏上显示的回路号,点号以及描述地址,找到发生火警的地点,观察周围的环境,迅速做出火警处理。 8|、灭火前的处理方法: A、此时,VFD屏上火警总灯亮,并伴有火警音。 B、LCD屏上立即切换显示火警总说、机号、回路号、点号、火警时间类别和描述。

C、迅速派人到现场观察火警,立即拨打119火警电话,同时组织人员灭火。 D、有关联动的消防设备要是应启动还未启动的话,可以直接按下多线联动的启动按钮来手动启动多线联动的消防设备(延时时间为0秒)。若要启动控制模块的话,必须将“启动停止”状态处于“启动”以后,再按总线操作键。方能有效手动启动总线联动的消防设备(延时时间为3秒),若延时时间为3秒后动作还嫌慢可按确认键加速动作,若在手动启动模块后,不需要消防设备动作了,只要赶在延时3秒之前按退出键,可中止本次手动启动控制模块的过程。 9、灭火后的处理方法: A、保管好火警和联动信息的打印纸,以便日后查考。 B、根据具体情况,停止一些必须停止运行的消防设备,如消防泵、喷淋泵、等。 C、根据具体情况,停止一线持续吸合的模块,如警铃控制模块等。(注意:联动部分的启动停止状态,此时必须处于停止状态后,按控制模块的总线操作键才有效)。 D、会同有关部门按照控制器的数据查看操作步骤,查看并详细记录好火警喝联动的重要数据,作为查找火警事故原因的有力依据。 E、将动作后的手动报警按钮和消火栓等复原。 F、到有关现场动作过的自闭锁装置复原。 G、最后按下复位键,使控制器再次进入正常监视状态。 H、系统复位能使所有的已启动多线联动点复位到“停止”状态。

消防主机操作说明

北大青鸟J B F-11S消防主机一般性操作说明一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按“消音” 键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息,联信 息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址号→按 “隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设备释放→按“退 出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出 老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。 五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入

准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→ 根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示 输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。 常见故障分析及维护 一、电源故障 1. 主电故障 a) AC220V 是否正常 b) 保险管是否正常 c) 连接线是否正常 d) 电源盒是否正常 2. 备电故障 a) 电池本身电量是否正常 b) 电池连接线是否正常 c) 保险管是否正常 d) 检查电源检测线

安森美半导体的通用照明AC-DC LED驱动器方案

https://www.wendangku.net/doc/e77679280.html,
安森美半导体的通用照明 AC-DC LED驱动器方案

议程
? 低功率AC-DC LED驱动器 – LV5026可调光高功率因数方案 ? 大功率 AC-DC LED驱动器 – 两段式NCL30051功率因数校正 (PFC)与半桥谐振LLC集成方案 ? 结论
2
Confidential Proprietary

LED通用照明应用
? 大功率
(40至300 W)
户外及基础设施应用
? 区域照明
? ? ? ?
街灯 停车场灯 荧光灯替代 公园及休闲场所灯
? 隧道灯 ? 高顶灯 ? 建筑物 ? ? ? ? ? ? ?
NCL30051 应用领域
? 中等功率
(8至60 W)
商业及建筑物应用
户外建筑 冷主冰箱灯 洗墙灯 嵌灯 聚光灯(PAR20/30/38)类的灯 装饰性灯具 吊扇灯
? 低功率
(1至12 W)
住宅及商业应用
? 橱柜内照明 ? 台灯 ? 一体式灯泡(A型灯) ? 电器 ? 重点照明
3
Confidential Proprietary

LED照明交流-直流 (AC-DC)电源方案
能效
90%
CrM PFC + 谐振半桥 NCL30051
隔离型CCM降压/升压 NCL30001
LV5026 NCL30000 LV5029
85%
功率
产品
隔离
非隔离
80%
NCP1010~5 NCP1027/8
最高300 W 40 - 150 W 1 -50 W 1 -30 W 1 -30 W 1 -30 W 1 -15 W 1 -10 W
NCL30051* NCL30001 NCL30000 LV5026 LV5027 LV5028 NCP1027/8 NCP1010~5
X X X
x x x
x
X X X
x x
调光 次级端 TRIAC (PWM,模 (交流 线路) 拟,多级) X X X X X X X X
评注
X X
外部FET 外部FET 外部FET 外部FET 外部FET 外部FET 内置FET 内置FET
首选 拓扑结构
25
50 输出功率
75
200
4
Confidential Proprietary

案例分析:美国通用电气公司的成功经营之道

案例分析:美国通用电气公司的成功经营之道 90年代初,世界经济严重衰退,美、英、法、德。日等发达国家无一幸免。无数企业举步维艰,破产倒闭者比比皆是,甚至一些超级大公司也在劫难逃,出现巨额亏损。如福特汽车公司、通用汽车公司、王安电脑、施乐公司、三角洲航空公司等等,连人们一向看好的IBM公司也在1992年度亏损68亿美元,股价爆跌,其董事长不得不引咎辞职。 在这艰难的年代,美国通用电气一枝独秀,销售收入和税后利润连年增长: 年份 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 销售收入 $446亿 $491亿 $526亿 $546亿 $571亿 税后净利 34亿 39亿 43亿 44亿 47亿 该公司规模之大,匹敌者寥寥。根据《商业周刊》公布的数据,通用电气在1992年全球大企业排名表中居第六位,其销售额在全国居第五位,而税后净利在全美国居第三位,全公司有13个事业部,产品多种多样,从照亮千家万户的普通电灯泡到原子能发电站,从地面的机车到大空中的卫星,从飞机发动机到家用电器。它经营的信用卡达六千多万张,它拥有的商用飞机比美国航空公司还多。美国人购买的食品,36%储藏在该公司生产的冰箱里;晚饭后,每五人中就有一个收看属于通用电气的全国广播公司(NBC)的电视节目。 通用电气的成功,在很大程度归功于公司总裁韦尔奇独到的经营战略。韦尔奇是80年代初就任公司总裁的,他一上台就以其强硬的作风令世人瞩目。在极短时间里,他使这个历史悠久但老态龙钟、日渐衰落的企业面目一新,爆发出强大的活力。在12年里,公司销售收入增长了两倍半,税后净利翻了三番。为此,《金融世界》将韦尔奇称为1992年度的“最佳总裁”。1993年四月至五月,笔者有幸随国家经贸委组织的“中国高级管理人员培训考察团”赴美对通用电气作了较全面的了解。该公司产品、技术和给我们留下了深刻印象,尤其是韦尔奇的

消防主机操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备 电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明(V1.2 03.10)依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项: 1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常; 3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工 平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若