试机步骤

1.JOG试机功能

仅按基本接线就可试机;

在数码显示为初始状态‘r0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’;

按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’;

按住‘<’键直至显示‘SrV-on’;

按住‘^’键电机反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。

按‘SET’键结束。

2.内部速度控制方式

COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-;

参数No.53、No.05设置为1:(注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电)调节参数No.53,即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。

3.位置控制方式

COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-;

PLUS1(3脚)、SIGN1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5V);

PLUS2(4脚)接脉冲信号,SIGN(6脚)接方向信号;

参数No.02设置为0,No42设置为3,No43设置为1;

PLUS(4脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变SIGN2即可改变电机转向。另外,调整参数No.46、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。

松下数字交流伺服调试说明书.

Panasonic 松下数字交流伺服  安装调试说明书  (2003.11版本)

目 录 1. 松下连接示意图  2. 通电前的检查  3. 通电时的检查 4. 松下伺服驱动器的参数设定  5. 松下伺服驱动器的参数和性能优化调整

1. 松下连接示意图    重要提示: 由于电机和编码器是同轴连接,因此,在电机轴端安装带轮或连轴器时,请勿敲击。否则,会损坏编码器。(此种 情况,不在松下的保修范围!)    2. 通电前的检查  1) 确认松下伺服驱动器和电机插头的连接,相序是否正确: A.中惯量电机,不带刹车制动器的连接: 伺服驱动器 电机插头  U A V B W C 接地 D 注: 电机相序错误,通电时会发生电机抖动现象。

B.中惯量电机MDMA 0.75KW-2.5KW,带刹车制动器电机的连接: 伺服驱动器 电机插头  U F V I W B  接地 D  刹车电源 G  刹车电源 H      C. 中惯量电机MDMA 3KW-5KW,带刹车制动器电机的连接: 伺服驱动器 电机插头  U D V E W F  接地 G  刹车电源 A  刹车电源 B       2)确认松下伺服驱动器CN SIG和松下伺服电机编码器联接正确, 接插件螺丝拧紧。  3)确认松下伺服驱动器CN I/F和数控系统的插头联接正确,  接插件螺丝拧紧。    3.通电时的检查   1) 确认三相主电路输入电压在200V-220V范围内。  建议用户选用380V/200V的三相伺服变压器。  2)确认单相辅助电路输入电压在200V-220V范围内。

(推荐)松下伺服调试参数

松下A5系列伺服参数 一、松下MINAS A5系列伺服驱动器参数设定:用松下MINAS A5系列伺服驱动器,设定以下参数后,机床即可工作。但 是,为优化机床性能,请详细参阅伺服驱动器技术资料。 参数号功能设定值设定值说明 Pr5.28* LED初始状态 6 通过设置此参数来监测脉冲数的接发是否正确。在维宏控制系统里面,通过脉冲监测,来检测控制卡发出脉冲是否正确,从而可判断出是否存在电气干扰问题。(该参数为指令脉冲总和) Pr0.01* 控制方式选择 0 0:位置控制 1:速度控制 2:转矩控制 Pr0.02 设定实时自动调整调试设定 0:无效 1:标准 3:垂直轴 Pr0.03 实时自动调整机器刚性设定调试设定 0—31,设定值越高,响应越快,但值太高,容易产生振动。实时自动增益调整时机器刚性设定。 Pr0.04 惯量比调试设定设置机械负载惯量对电机转子惯量比之比率。设定值(%)=(负载惯量/转子惯量)*100。实时自动增益调整时,此参数可自动估算并每30分钟在EEPROM 中刷新保存。 Pr0.05 指令脉冲输入选择 1 0:光电耦合器输入(低速接口) 1:长线驱动器专用输入(高速接口) Pr0.07 指令脉冲输入方式选择 3 设定脉冲指令输入方式为脉冲串加符号,负逻辑。Pr0.09 第一指令脉冲分倍频分子需计算 1~10000 典型值:螺距5mm,编码器分辨率10000,连轴器直拖,脉冲当量0.001mm时, Pr0.09=10000 Pr0.10=螺距5mm /脉冲当量0.001mm=5000 即:Pr0.09/Pr0.10=10000/5000=2/1 Pr0.10 指令脉冲分倍频的分母需计算 1~10000 二、松下驱动器的调节松下伺服器修改参数设定值后,须选择EEPROM 写入模式。 方法如下:①按 MODE键,选择EEPROM写入显示模式EE_SEt; ②按 SET键,显示EEP -; ③按住上翻键约3 秒,显示EEP ――到――――――到StArt,参数保存完显示FiniSh.表示参数写入有效,显示rESEt.表示需关断 电源,重新通电设定值才能生效;显示Error.表示写入无效,需重新设定参数。 三、电子齿轮比的计算(针对松下A5驱动),有两种计算方式: 1、松下专有方式:Pr0.08* 电机每旋转一次的指令脉冲数=螺距/脉冲当量 2、通用计算方式:当Pr0.08参数为0时,电子齿轮比=分子/分母=Pr0.09/Pr0.10=编码器分辨率*脉冲当量*机械减速比/螺距(=10000*0.001*1/5=2/1) 四、惯量比的调节 Pr0.04惯量比该参数对机床运行的平稳性、加工效果等起到了很重要的作用,比如:机床振动、机床电机发出异常声音、加工出来的圆不圆、加工的工件粗糙、加工的工件变形等,只有设置合理的惯量比,机床才能发挥出最大的优势,才能加工出更好的工件。 惯量比的设定有两种方法: 其一、手动设定直接手动将估算的惯量比设置到【Pr0.04】里。如果手动设置,需要你估算该机床的惯量比,既然估算,很难达到理想的惯量比,机床就很难发挥出最大的优势。 其二、自动设定机床运动。只有适合机床的惯量比,加工出来的工件才是最好的 下面我将详细介绍惯量比的自动调节: 1) 调节【Pr0.02】实时自动增益调整模式设定【Pr0.02】 X轴、Y轴设为【1】【Pr0.02】

松下PLC控制伺服电机实例程序

松下PLC控制伺服电机实例程序 上位机设定伺服电机旋转速度单位为(转/分),伺服电机设定为1000个脉冲转一圈. PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)*100(HZ)。 上位机设定伺服电机行走长度单位为(0.1mm),伺服电机每转一圈的行走长度10mm,伺服电机转一圈需要的脉冲数为1000,故PLC发出一个脉冲的行走长度为0.01mm(一个丝)。 PLC输出脉冲数=长度设定值*10。 上面两点的计算都是在伺服电机参数设定完的基础上得出的。也就是说,在计算PLC发出脉冲频率与脉冲前,必须先根据机械条件,综合考虑精度与速度要求设定好伺服电机的电子齿轮比!大致方法如下: 机械安装结束,伺服电机转动一圈的行走长度已经固定(如上面所说的10mm),设计要求的行走精度为0.1mm(10个丝)。为了保证此精度,一般情况下是让一个脉冲的行走长度低于0.1mm,如设定一个脉冲的行走长度为如上所述的0.01mm,于是电机转一圈所需要脉冲数即为1000个脉冲。此种设定当电机速度要求为1200转/分时,PLC应该发出的脉冲频率为20K。松下PLC的CPU本体可以发脉冲频率为100K,完全可以满足要求。 如果电机转动一圈为100mm,设定一个脉冲行走仍然是0.01mm,电机转一圈所需要脉冲数即为10000个脉冲,电机速度为1200转时所需要脉冲频率就是200K。PLC的CPU本体就不够了。需要加大成本,如增加脉冲输出专用模块等方式。 知道了频率与脉冲数的算法就简单了,只需应用PLC的相应脉冲指令发出脉冲即可,松下PLC的程序图如下:

松下伺服常见问题 一、基本接线 主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册); 控制电源输入r、t也可直接接~220V; 电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。 二、试机步骤 1.JOG试机功能 仅按基本接线就可试机; 在数码显示为初始状态‘r 0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’; 按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’; 按住‘<’键直至显示‘SrV-on’; 按住‘^’键电机反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。 按‘SET’键结束。 2.内部速度控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-; 参数No.53、No.05设置为1:(注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电)

松下伺服调试参数

松下伺服调试参数 Prepared on 22 November 2020

松下 A5系列伺服参数 一、松下MINAS A5系列伺服驱动器参数设定:用松下MINAS A5系列伺服驱动器,设定以下参数后,机床即可工作。但 是,为优化机床性能,请详细参阅伺服驱动器技术资料。 参数号功能设定值设定值说明 * LED初始状态 6 通过设置此参数来监测脉冲数的接发是否正确。在维宏控制系统里面,通过脉冲监测,来检测控制卡发出脉冲是否正确,从而可判断出是否存在电气干扰问题。(该参数为指令脉冲总和) * 控制方式选择 0 0:位置控制 1:速度控制 2:转矩控制 设定实时自动调整调试设定 0:无效 1:标准 3:垂直轴 实时自动调整机器刚性设定调试设定 0—31,设定值越高,响应越快,但值太高,容易产生振动。实时自动增益调整时机器刚性设定。 惯量比调试设定设置机械负载惯量对电机转子惯量比之比率。设定值(%)=(负载惯量/转子惯量)*100。实时自动增益调整时,此参数可自动估算并每30分钟在EEPROM中刷新保存。指令脉冲输入选择 1 0:光电耦合器输入(低速接口) 1:长线驱动器专用输入(高速接口) 指令脉冲输入方式选择 3 设定脉冲指令输入方式为脉冲串加符号,负逻辑。第一指令脉冲分倍频分子需计算 1~10000 典型值:螺距5mm,编码器分辨率10000,连轴器直拖,脉冲当量时,=10000 =螺距5mm /脉冲当量=5000 即:=10000/5000=2/1 指令脉冲分倍频的分母需计算 1~10000 二、松下驱动器的调节松下伺服器修改参数设定值后,须选择EEPROM 写入模式。 方法如下:①按 MODE键,选择EEPROM写入显示模式EE_SEt; ②按 SET键,显示EEP -;

松下伺服电机常见问题及处理办法

. 松下伺服电机常见问题及处理办法 一、基本接线 主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册); 控制电源输入r、t也可直接接~220V; 电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。 二、试机步骤 1.JOG试机功能 仅按基本接线就可试机; 在数码显示为初始状态‘r 0'下,按‘SET'键,然后连续按‘MODE'键直至数码显示为‘AF-AcL',然后按上、下键至‘AF-JoG'; 按‘SET'键,显示‘JoG -':按住‘^'键直至显示‘rEAdy'; 按住‘<'键直至显示‘SrV-on'; 按住‘^'键电机反时针旋转,按‘V'电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。 按‘SET'键结束。 2.内部速度控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV- ON(29脚)接COM-; 参数No.53、No.05设置为1: (注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电)调节参数No.53,即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。 3.位置控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV- ON(29脚)接COM-; PLUS1(3脚)、SIGN1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5V); PLUS2(4脚)接脉冲信号,SIGN(6脚)接方向信号; 参数No.02设置为0,No42设置为3,No43设置为1; PLUS(4脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变SIGN2即可改变电机转

向。 另外,调整参数No.46、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。常见问题解决方法: '. . 1.松下数字式交流伺服系统MHMA 2KW,试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号报警,该怎么解决? 这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益。(请参考《使用说明书》中关于增 益调整的内容) 2.松下交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么? 22号报警是编码器故障报警,产生的原因一般有: 编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对; 电机上的编码器有问题:错位、损坏等,请送修。 3.松下伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢,象爬行一样,怎么办? 伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12,适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能。(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容) 4.松下交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号,但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转,为什么? 松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)。 5.松下交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信号,以便直接转动电机轴? 尽管在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动

松下伺服调试参数

松下A5 系列伺服参数 一、松下MINASA5系列伺服驱动器参数设定:用松下MINASA5系列伺服驱动器,设定以 下参数后,机床即可工作。但 是,为优化机床性能,请详细参阅伺服驱动器技术资料。参数号功能设定值设定值说明 Pr5.28* LED 初始状态6 通过设置此参数来监测脉冲数的接发是否正确。在维宏控制系统里面,通过脉冲监测, 来检测控制卡发出脉冲是否正确,从而可判断出是否存在电气干扰问题。(该参数为指令脉冲总和) Pr0.01* 控制方式选择0 0 :位置控制1 :速度控制2 :转矩控制 Pr0.02 设定实时自动调整调试设定0 :无效1 :标准3 :垂直轴 Pr0.03 实时自动调整机器刚性设定调试设定0 —31 ,设定值越高,响应越快,但值太高,容易产生振动。实时自动增益调整时机器刚性设定。 Pr0.04 惯量比调试设定设置机械负载惯量对电机转子惯量比之比率。设定值(%)=(负 载惯量/ 转子惯量)*100。实时自动增益调整时,此参数可自动估算并每30 分钟在EEPROM 中刷新保存。 Pr0.05 指令脉冲输入选择1 0 :光电耦合器输入(低速接口)1 :长线驱动器专用输入(高速接口) Pr0.07 指令脉冲输入方式选择3 设定脉冲指令输入方式为脉冲串加符号,负逻辑。 Pr0.09第一指令脉冲分倍频分子需计算1?10000典型值:螺距5mm编码器分辨率 10000,连轴器直拖,脉冲当量0.001mm时, Pr0.09 = 10000 Pr0.10 = 螺距5mm / 脉冲当量0.001mm = 5000 即 Pr0.09/Pr0.10=10000/5000=2/1 Pr0.10 指令脉冲分倍频的分母需计算1 ?10000 二、松下驱动器的调节松下伺服器修改参数设定值后,须选择EEPROM写入模式。 方法如下:①按MODE键,选择EEPROI W入显示模式EE_SEt; ②按SET键,显示EEP ―; ③按住上翻键约3秒,显示EEP --------------- 到一--------------------- 到StArt, 参数保存完 显示F iniSh .表示参数写入有效,显示rESEt .表示需关断 电源,重新通电设定值才能生效;显示Error .表示写入无效,需重新设定参数。 三、电子齿轮比的计算(针对松下A5驱动),有两种计算方式: 1、松下专有方式:Pr0.08* 电机每旋转一次的指令脉冲数=螺距/ 脉冲当量 2、通用计算方式:当Pr0.08 参数为0 时,电子齿轮比=分子/分母=Pr0.09/Pr0.10= 编码器 分辨率*脉冲当量*机械减速比/螺距(=10000*0.001*1/5=2/1 ) 四、惯量比的调节 Pr0.04 惯量比该参数对机床运行的平稳性、加工效果等起到了很重要的作用,比如:机床振动、机床电机发出异常声音、加工出来的圆不圆、加工的工件粗糙、加工的工件变形等, 只有设置合理的惯量比,机床才能发挥出最大的优势,才能加工出更好的工件。 惯量比的设定有两种方法:其一、手动设定直接手动将估算的惯量比设置到【Pr0.04 】里。如果手动设置,需要你估算该机床的惯量比,既然估算,很难达到理想的惯量比,机床就很难发挥出最大的优势。 其二、自动设定机床运动。只有适合机床的惯量比,加工出来的工件才是最好的下面我将详细介绍惯量比的自动调 节: 1) 调节【Pr0.02】实时自动增益调整模式设定【Pr0.02】X轴、Y轴设为【1】【Pr0.02】 Z 轴设为【3】 2) 调节【Pr0.03 】实时自动调整机械刚性选择 该参数非常重要,决定了机床的平稳性以及加工效果。一般设定值在0?31之间。X轴丫轴 Z轴可根据机床本身任意设,在机床运动时机床不振动、电机不发出嗡嗡声音的前提下,尽量增大参数的值,因为该

松下伺服器接线总结..-共27页

松下伺服电机接线总结 伺服驱动器型号:MDDHT5540 伺服电机型号:MSME152G1H 运动控制卡型号:PCI-1240 1、主电路 工作原理:按下空气开关MCCB后,控制电路L1C、L2C先得电。此时ALM+引脚有输出,ALM回路控制的回路接通,ALM回路的继电器控制的开关ALM 闭合。软件开关通过程序控制主电路的通断,正常运行情况下一直运行。此时只要按下开始按钮ON,电磁接触器线圈主电路瞬间接通,电磁接触器线圈MC得电后,使电磁接触器控制的开关MC闭合,此时即使开始按钮ON断开,由于电路的自锁作用,主电路仍然接通。 2、脉冲发送电路

接线根据: 运动控制卡PCI-1240给出的控制卡功能模块图如下图所示 由图可知,运动控制卡输出脉冲的方式为长线驱动方式。 松电机下伺服使用手册中P3-35(P151)中提到长线驱动接线端子说明如下图 手册P3-18(P134)给出的长线驱动接线方法如下图

3、编码器反馈脉冲接收电路 接线原理:关于利用伺服驱动器输出的ABZ相脉冲计算伺服电机的旋转角度(参考 网址:http://bbs.gongkong1/Details/201910/2019103112034201901-1.shtml)推荐做法:先将OA、OB脉冲四倍频(类似于DSP的QEP计数模块),具体实现的时候只需要记住OA、OB的每个脉冲跳变即可实现四倍频,同时要辩相,一般我们定义OA超前OB为电机旋转正方向,此时脉冲累加,否则为负方向,脉冲累减。知道了脉冲个数就好办了,如果松下伺服输出的脉冲个数为一圈2500个,由于我们四倍频了,故实际到我们这里就应该是10000个没圈,根据这个脉冲你就可以知道电机的相对位置。根据OC信号,你可以知道电机的绝对位置,一般定义OC出现的时刻就是电机转子的零位,因此每次检测到OC出现,就应该认为绝对位置出现,这样可以清除累积误差。根据收到的脉冲数,采用M法测速也可以计算出实际电机的转速。 接线根据: 伺服驱动器说明书P3-32(P148)给出的接线说明

松下伺服系统调试及常见问题解决方法

一、基本接线 主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册); 控制电源输入r、t也可直接接~220V; 电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。 二、试机步骤 1.JOG试机功能 仅按基本接线就可试机; 在数码显示为初始状态‘r 0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’; 按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’; 按住‘<’键直至显示‘SrV-o n’; 按住‘^’键电机反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。 按‘SET’键结束。 2.内部速度控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-; 参数No.53、No.05设置为1:(注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电) 调节参数No.53,即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。 3.位置控制方式 COM+(7脚)接+12~24VDC,COM-(41脚)接该直流电源地;SRV-ON(29脚)接COM-; PLUS1(3脚)、SIGN1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5V); PLUS2(4脚)接脉冲信号,SIGN(6脚)接方向信号; 参数No.02设置为0,No42设置为3,No43设置为1; PLUS(4脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变SIGN2即可改变电机转向。 另外,调整参数No.46、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。 二、常见问题解决方法: 1.松下数字式交流伺服系统MHMA 2KW,试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号报警,该怎么解决? 这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请调整参数No.10、No.11、N o.12,适当降低系统增益。(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容) 2.松下交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么? 22号报警是编码器故障报警,产生的原因一般有:

松下伺服电机调整参考与常见问题解决方法

松下伺服电机调整参考与常见问题解决方法 一、基本接线 主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册); 控制电源输入r、t也可直接接~220V; 电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。 二、试机步骤 1.JOG试机功能 仅按基本接线就可试机; 在数码显示为初始状态‘r 0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF -AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’; 按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’; 按住‘<’键直至显示‘SrV-on’; 按住‘^’键电机反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。 按‘SET’键结束。松下A5伺服电机驱动器调试步骤

松下A5伺服电机驱动器调试步骤 A:对于没有使用X5的调试步骤:(驱动器开环模式) 应用中松下A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数: 各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效; 调试步骤:(默认的不用修改) 1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式: P0.07改为3; 2.根据螺距(设计值)和光栅尺分辨率比值更改马达分辨率:螺距不用很精确,使用设计的值即可,一般为5/10/12/16等;假设螺距为10mm,光栅尺分辨率为0.5um, 则螺距除以光栅尺分辨率为 (10/0.5)x1000 = 20000;

假设螺距为10mm,光栅尺分辨率为1um, 则螺距除以光栅尺分辨率为 (10/1)x1000 = 10000; 计算结果就是要填入的马达分辨率,计算结果写入Pr0.08; 3.根据马达分辨率,螺距,光栅尺分辨率可计算不同的脉冲输入方式(光电或长线)下机台运行的最高速度: 假设马达分辨率为20000,螺距为10mm: 光电接口下,最高500K输入,也就是500 000,则马达最高转速为500 000/20 000 = 25转每秒; 转换成机台速度就是转速x螺距= 25 x 10mm = 250mm/S; 长线模式下,最高4M输入,也就是 4 000 000,则马达最高转速为4000 000/20 000 = 200转每秒; 转换成机台速度就是200 x 10 = 2000mm/S; 根据实际需要选择脉冲输入方式,并写入驱动器Pr0.05中。不同脉冲输入方式信号线X4接法不一样: 光电模式(Pr0.05 = 0,默认,一般使用该模式即可) 长线模式(Pr0.05 = 1)

松下A4数字交流伺服安装调试说明书

Panasonic 松下A4数字交流伺服安装调试说明书 (2005.11版本) 1

目录 1. 松下A4 连接示意图 2. 通电前的检查 3. 通电时的检查 4. 松下A4 伺服驱动器的参数设定 1)松下伺服驱动器修改参数的操作方法 2) 松下A4 伺服驱动器参数表 3)松下A4 伺服驱动器参数设定步骤5.常见故障报警的处理

重要提示: 由于电机和编码器是同轴连接,因此,在电机轴端安 装带轮或连轴器时,请勿敲击。否则,会损坏编码器。(此种情况,不 在松下的保修范围!) 2. 通电前的检查 1) 确认松下伺服驱动器和电机插头的连接,相序是否正确: A .中惯量电机,不带刹车制动器的连接: 3 U A 2 V B 1 W C 接地 D 注: 电机相序错误,通电时会发生电机抖动现象。

B.中惯量电机MDMA 0.75KW-2.5KW,带刹车制动器电机的连接: U F V I W B 接地 D 刹车电源G 刹车电源H C. 中惯量电机MDMA 3KW-5KW,带刹车制动器电机的连接: U D V E W F 接地G 刹车电源 A 刹车电源 B 2)确认松下伺服驱动器X6 和松下伺服电机编码器联接正确。 3)确认松下伺服驱动器X5 和数控系统的插头联接正确。 3.通电时的检查 1) 确认三相主电路输入电压在200V-220V 范围内。 建议用户选用380V/200V 的三相伺服变压器。 2)确认单相辅助电路输入电压在200V-220V 范围内。 4.松下A4 伺服驱动器的参数设定 1)松下伺服驱动器修改参数的操作方法 A. 接通驱动器电源; B. 按操作面板上的“SET”键; C. 按住“MODE”键,选择参数页面

经验:松下A4伺服 DMC-1842控制卡调试

松下 A4伺服 +DMC-1842控制卡调试 一、 JOG 试机功能 驱动器上电前,请将驱动器的 X5插头拔下; 在数码显示为初始状态‘r 0’ 下,按‘SET’ 键,然后连续按‘MODE’ 键直至数码显示为‘AF -AcL’ , 然后按上、下键至‘AF-JoG’; 按‘SET’ 键,显示‘JoG -’:按住‘^’ 键直至显示‘rEAdy’; 按住‘<’ 键直至显示‘SrV-on’; 按住‘^’ 键电机反时针旋转,按‘V’ 电机顺时针旋转。按‘SET’ 键结束。 此法可证明电机、驱动器及其连接是正确无误的。 二、实时自动增益调整 请将 Pr21(实时自动增益调整模式设为“1” ; , 请确保执行自动增益调整时负载位置的改变不会出现危险; 选择显示“RE_no1“, 按上或下箭头调整机械刚性设为“1” 或较小值; 按“SET” 显示“REu -” 指令输入禁止后,伺服接通;持续按上箭头,电机开始启动; 调谐完成后,适当增加机械刚性设定值,重复上述步骤; 最后按下面的步骤将增益值写入 EEPROM 中 按“set” 键后按 2次“M” 键, 进入 EEPROM 写入模式; 按”set” 键, 显示“EEP -“ 。持续按上箭头,直至写入完成。 三、设置驱动器的控制模式

请将 Pr02(速度控制模式设置为 1; Pr04(驱动禁止输入无效设置为 1; Pr52(速度指令零漂设置为 0; 对驱动器参数进行保存操作。 四、插入驱动器 X5插头和 100芯电缆线前准备工作 请仔细检查控制卡的跳线,确保控制卡工作在速度模式; 请将各轴的电机类型正确设置, TL(力矩限制 , KP , KI , KD 参数设置在较低的水平; OE(错误限制设置为使能; 电机使能输出关闭的状态; 确认已写入修改参数到EEPROM 中 五、信号连线 (插入 X5插头, 100芯电缆 启动电脑,观察运控端子板上 LED 状态指示灯;伺服使能信号指示灯熄灭状态;限位信号 LED 指示灯可 以手动控制亮灭;驱动器电机上电 , 开启测试软件 , 手推工作台,观察光栅尺的读数,能够正负累加计数 同时驱动器上速度显示方向与光栅尺读数改变方向一致; 执行伺服使能命令, 电机立即进入励磁状态, 至此证明硬件连线正确。 警告, 若电机励磁后, 电机一直向一方运动不停, 请更改控制卡的电机类型设置或驱动器的 Pr51(速度指令逻 辑和 Pr52(速度指令零漂调整 ;使用控制卡的指令命令测试限位信号的方向和极性, 轴的命令运动方向与实际

松下伺服调试参数

松下 A5 系列伺服参数 一、松下MINAS A5系列伺服驱动器参数设定: 用松下MINAS A5系列伺服驱动器,设定 以下参数后,机床即可工作。但 是,为优化机床性能,请详细参阅伺服驱动器技术资料。 参数 号 功能 设定值 设定值说明 Pr5.28* LED 初始状态 6 通过设置此参数来监测脉冲数的接发是否正确。在维宏控制系统里 面,通过脉冲监测,来 检测控制卡发出脉冲是否正确,从而可判断出是否存在电气干扰问 题。(该参数为指令脉冲总和) Pr0.01* 控制方式选择 0 0 :位置控制 1:速度控制 2:转矩控制 Pr0.02 设定实时自动调整 调试设定 0:无效 1:标准 3:垂直轴 Pr0.03 实时自动调整机器刚性设定 调试设定 0— 31 ,设定值越高,响应越快,但值太高, 容易产生振动。实时自动增益调整时机器刚性 设定。 Pr0.04 惯量比 调试设定 设置机械负载惯量对电机转子惯量比之比率。 设定值( %)=(负 载惯量 /转子惯量) *100。 实时自动增益调整时, 此参数可自动估算并每 30 分钟在 EEPROM 中刷新保存。 Pr0.05 指令脉冲输入选择 1 0:光电耦合器输入 (低速接口) 1:长线驱动器专用输入 (高 速接口) 3 设定脉冲指令输入方式为脉冲串加符号,负逻 辑。 需计算1?10000典型值:螺距 5mm ,编码器分辨率 0.001mm 时, Pr0.09 = 10000 Pr0.10 =螺距 5mm / 脉冲当量 0.001mm = 5000 即 Pr0.09/Pr0.10=10000/5000=2/1 Pr0.10 指令脉冲分倍频的分母 需计算 1?10000 二、 松下驱动器的调节 松下伺服器修改参数设定值后,须选择 EEPROM 写入模式。 方法如下: ①按 MODE 键,选择EEPROM 写入显示模式EE_SEt; ②按SET 键,显示EEP ―; ③按住上翻键约 3秒,显示EEP ------------ 到一 ------------------ 到StArt, 参数保存完 显示F iniSh ?表示参数写入有效,显示rESEt ?表示需关断 电源,重新通电设定值才能生效;显示Error ?表示写入无效,需重新设定参数。 三、 电子齿轮比的计算(针对松下 A5驱动),有两种计算方式: 1、 松下专有方式:Pr0.08*电机每旋转一次的指令脉冲数=螺距/脉冲当量 2、 通用计算方式:当 Pr0.08参数为0时,电子齿轮比=分子/分母=Pr0.09/Pr0.10=编码器分 辨率*脉冲当量*机械减速比/螺距(=10000*0.001*1/5=2/1 ) 四、 惯量比的调节 Pr0.04惯量比 该参数对机床运行的平稳性、加工效果等起到了很重要的作用,比如:机床 振动、机床电机发出异常声音、加工出来的圆不圆、加工的工件粗糙、加工的工件变形等, 只有设置合理的惯量比,机床才能发挥出最大的优势,才能加工出更好的工件。 惯量比的设定有两种方法: 其一、手动设定直接手动将估算的惯量比设置到【 Pr0.04】里。如果手动设置,需要你估算 该机床的惯量比,既然估算,很难达到理想的惯量比,机床就很难发挥出最大的优势。 其二、自动设定机床运动。只有适合机床的惯量比,加工出来的工件才是最好的 下面我将详细介绍惯量比的自动调节: 1)调节【Pr0.02】实时自动增益调整模式设定 【Pr0.02】X 轴、Y 轴设为【1】【Pr0.02】 Z 轴设为【 3】 2) 调节【Pr0.03】实时自动调整机械刚性选择 Pr0.07 指令脉冲输入方式选择 Pr0.09 第一指令脉冲分倍频分子 10000,连 轴器直拖,脉冲当量

松下伺服驱动器故障报警内容和处理方法

松下伺服驱动器故障报警 内容和处理方法 Revised by Jack on December 14,2020

松下伺服驱动器故障报警内容和处理方法 代码:11 保护功能:控制电源欠电压 故障原因:控制电源逆变器上P、N间电压低于规定值。 1)交流电源电压太低。瞬时失电。 2)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 3)驱动器(内部电路)有缺陷。 应对措施:测量L1C、L2C和r、t之间电压。 1)提高电源电压。更换电源。 2)增大电源容量。 3)请换用新的驱动器。 代码:12 保护功能:过电压 故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或UPS(不间断电源),使得线电压升高。 1)未接再生放电电阻。 2)外接的再生放电电阻不匹配,无法吸收再生能量。 3)驱动器(内部电路)有缺陷。 应对措施:测量L1、L2和L3之间的相电压。配备电压正确的电源。排除容性负载。 1)用电表测量驱动器上P、B间外接电阻阻值。如果读数是“∞”,说明电阻没有真正地接入。请换一个。

2)换用一个阻值和功率符合规定值的外接电阻。 3)请换用新的驱动器。 代码:13 保护功能:主电源欠电压 故障原因:当参数Pr65(主电源关断时欠电压报警触发选择)设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测时间)所设定的时间;或者,在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。 1)主电源电压太低。发生瞬时失电。 2)发生瞬时断电。 3)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 4)缺相:应该输入3相交流电的驱动器实际输入的是单相电。 5)驱动器(内部电路)有缺陷。 应对措施:测量L1、L2、L3端子之间的相电压。 1)提高电源电压。换用新的电源。排除电磁继电器故障后再重新接通电源。 2)检查Pr6D设定值,纠正各相接线。 3)请参照“附件清单”,增大电源容量。 4)正确连接电源的各相(L1、L2、L3)线路。单相电源请只接L1、L3端子。 5)请换用新的驱动器。 代码:15 保护功能:电机和驱动器过热 故障原因:伺服驱动器的散热片或功率器件的温度高过了规定值。 1)驱动器的环境温度超过了规定值。

松下A5伺服驱动器IF口接脚详解

松下A5伺服驱动器I/F口(X4)接脚详解 1脚:OPC1,指令脉冲输入2,脉冲信号 2脚:OPC2,指令符号输入2,控制方向 3脚:PULS1,指令脉冲输入2,+12V需串接1KΩ,1/2W的电阻,+24V需串接21KΩ,1/2W的电阻 4脚:PULS2,指令脉冲输入2,plc脉冲输出端子。 5脚:SIGN1,指令符号输入2,+12V需串接1KΩ,1/2W的电阻,+24V需串接21KΩ,1/2W的电阻 6脚:SIGN2,指令符号输入2,plc继电器输出端子, 1——6脚该段输入脉冲在500kpps以下使用。为光电耦合器输入。对应行驱动线/开路集电极。容许输入最高频率在长线驱动器输入时为500kpps,集电极开路输入时为200kpps。 设置参数为:PR0.06指令脉冲极性设定/PR0.07指令脉冲输入模式设定/PR0.05指令脉冲输入选择 最大输入电压DC24V,额定电流10mA。(输入电路参考3--30) 7脚:COM+,控制信号电源(+).电源的最低电压为11.4V以上。 8脚:NOT,反向驱动禁止输入。 9脚:POT,正向驱动禁止输入。 8——9脚参数设置为:PR5.04驱动禁止输入设定(默认值1)/PR5.05驱动禁止时顺序设置(默认值0),(接脚描述参考3--38)与错误码38有关联。 10脚:BRKOFF-,外部制动器解除输出。 11脚:BRKOFF+,外部制动器解除输出。 12脚:ZSP,零速检测输出。 13脚:GND,信号地。 14脚:SPR/TRQR/SPL,速度指令输入/转矩指令输入/速度限制输入。 15脚:GND,信号地。 16脚:P-ATL/TRQR,正向转矩限制输入/转矩指令输入。 17脚:GND,信号地。 18脚:N-ATL,反向转矩限制输入。 14——18脚(输入电路参考3--31) 19脚:CZ,Z相输出(开路集电极)。 20脚:无。。 21脚:OA+,A相输出。 22脚:OA-,A相输出。 23脚:OZ+,Z相输出。 24脚:OZ-,Z相输出。 25脚:GND,信号地。 控制输入出厂设定见3—37,4-32,4-33 26脚:VS-SEL1;ZEROSPD;SI3输入, 位置控制时为减震控制切换输入(VS-SEL1),设置参数为PR2.13减振滤波器切换选择。 速度、转矩控制时为零速箝位输入(ZEROSPD),设置参数为PR3.15零速箝位机能选择(默认值0,无效)/PR3.16零速箝位等级。 27脚:GAIN;SI4输入, 增益切换输入(GAIN), 位置控制时PR1.15 速度控制时PR1.20 转矩控制时PR1.24

松下伺服调试参数

只有适合机床的惯量比,加工出来的工件才是最好的 下面我将详细介绍惯量比的自动调节:

松下a1伺服说明书

松下a1伺服说明书 篇一:Panasonic伺服参数设定说明 Panasonic(MINAS A系列)伺服參數設定說明: 备注: 1、首先设置驱动器的电子齿轮比和需要马达转一圈回授的脉冲数计算方法如下:MSMA0421A 通常新代控制器所设精度单位 1um/Pules (可在系统参数17中设所 需精度单位)通常新代控制器所设的倍频数是4 倍(可在系统参数81~100中所设轴 卡的倍频) 计算公式: F= f × (Pr 46 × 2Pr 4A) / Pr 4B = 10000或(217) 注: F —电机转一圈所需的内部指令脉冲数(编码器的分辨率)f —电机转一圈所需指令脉冲数 马达转一圈回授的脉冲数= 负载转一圈移动量脉冲数÷控制器内部所设的倍频 4 ****** ex: ****** 当螺杆的节距是10mm,马达选用A 型编码器分辨率,采用直传连轴器那齿轮比计算如下: 负载转一圈移动量脉冲数 = 10mm÷1um/Pules =104 Pules M / N = 1 / 1

F(10000) = f(10000) × { Pr 46 × 2Pr 4A ) ÷Pr 4B 把 Pr 4A = 0 1、Pr 46 = 100002、Pr 4B = 10000 2、设定上表中的驱动器参数,值为后面的设定值;Pr 4A、Pr 46、Pr 4B为上面公式根据实际情况计算出来的值;Pr 10、Pr 11、Pr 12先(原文来自:小草范文网:松下a1伺服说明书)不修改数值,为出厂值; 3、调整机台的刚性,先进行X、Y、Z 轴的来回运动,通过自动整定调谐驱动器参数值,按加1数值增大;通常调节到机台出现震动或有声音后,降回原一级。注意一点:调完后,需把X、Y、Z的位置增益Pr 10设成一样大; 注意:齿轮比设错,编码器会无回授,同时控制器发遗失位置命令、严重追随 误差警报。 使用面板设定参数的方式: 1、接通驱动器电源; 2、按set键按钮; 3、按住MODE键按钮,到显示为:“PA_ 00”; 4、按上↑、或下↓键按钮,来选择需要设定的数号,如选择10号参数,显示为:“PA_ 10”; 5、按set键按钮,进入对应参数值,显示为:“ 50”; 6、用左←键、上↑键、下↓键,来修改设定数值; 7、修