第一节工程概况

*********项目工程位于河源市东源县仙塘镇东方红村。本工程为框架剪力墙结构,工程建筑耐火等级为二级,建筑设计使用年限为50年。本工程有8栋塔楼,一个商业裙楼,一层地下室,塔楼由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼组成,均为18+1层(顶层复式)。总建筑面积79920.93㎡,其中地下车库建筑面积8523.96㎡。

本工程建筑总高度62.9m,±0.000相当于黄海绝对高程51.4m,女儿墙顶标高59.500m。商业屋面标高7.500m,塔楼层高2.9m.

第二节编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

3、誉东方(东江学府)项目施工图纸、会审纪要

4、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

6、《混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

8、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

9、2001版本《建筑施工计算手册》

10、集团公司VIS形象设计标准

第三节脚手架搭设方案的选择

根据本工程的特点,决定采用落地式脚手架和悬挑式脚手架相结合。落地脚手架最高搭设高度44.8米。

1、落地架搭设方式与主要参数

落地式脚手架为双排脚手架,落地架搭设至十五层楼面以下(-1.5~

43.5),共搭设24步。搭设高度为1.6+1.8324+0.9=44.8m,采用单管立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.80 米;

内排架距离墙长度为0.25米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48.3×3.6;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件按两步三跨设置,竖向间距3.6m,横向间距4.5m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为单扣件;脚手板共铺设24层。

拐角处及中间每隔6跨设置一道横向斜撑。

2、悬挑架搭设方式与主要参数

(1)悬挑架采用16号工字钢作为水平挑梁。工字钢悬挑长度1.35m,锚固长度

1.65 m。水平间距1.5 m,悬挑架在十五层楼面开始搭设,悬挑脚手架搭设高度17.0m。

(2)水平挑梁设一道6319+1-15.5-140斜拉绳,拉环采用ф20圆钢,位置、具体做法见附图。

(3)脚手架用ф48.333.6钢管和扣件搭设成双排架,其立杆横距为0.85m,纵距为1.5m,步距为1.8m。

(4)脚手架立杆下部支承在工字钢上,上部焊接L=100mm长Φ25钢筋,便于钢管插入,然后在组成的钢架上与普通外架一样搭设上部架体。

(5)连墙件按两步三跨设置,竖向间距3.6m,横向间距4.5m。

(6)里立杆离墙面0.20m。

(7)脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工,层层满铺80031000脚手片。

(8)立杆底部200mm处设扫地杆。

(9)水平钢梁与楼板压点采用ф20圆钢拉环,拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。

第四节落地式脚手架计算

一、脚手架参数

二、荷载设计

计算简图:

立面图

侧面图

三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式 纵向水平杆在上 横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm 2

) 205 横杆截面惯性矩I(mm 4

) 127100 横杆弹性模量E(N/mm 2

)

206000

横杆截面抵抗矩W(mm 3)

5260

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.04+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.04+0.3×1.05/(2+1))+1.4×3×1.05/(2 +1)=1.64kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.04+G kjb×l b/(n+1))+G k×l b/(n+1)=(0.04+0.3×1.05/(2+1))+3×1.05/(2+1)=1.19kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

M max=0.1ql a2=0.1×1.64×1.52=0.37kN·m

σ=M max/W=0.37×106/5260=70.31N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×1.19×15004/(100×206000×127100)=1.564mm

νmax=1.564mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=1.1ql a=1.1×1.64×1.5=2.71kN

正常使用极限状态

R max'=1.1q'l a=1.1×1.19×1.5=1.97kN

四、横向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F1=R max=2.71kN

q=1.2×0.04=0.048kN/m

正常使用极限状态

由上节可知F1'=R max'=1.97kN

q'=0.04kN/m

1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.95×106/5260=179.83N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=3.096mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[1050/150,10]=7mm 满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=2.74kN

五、扣件抗滑承载力验算

扣件抗滑承载力验算:

纵向水平杆:R max=2.71/2=1.36kN≤R c=0.85×8=6.8kN

横向水平杆:R max=2.74kN≤R c=0.85×8=6.8kN

满足要求!

六、荷载计算

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N G1k

单外立杆:N G1k=(gk+l a×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×44.8=7.26kN 单内立杆:N G1k=7.26kN

2、脚手板的自重标准值N G2k1

单外立杆:

N G2k1=(H/h+1)×la×l b×G kjb×1/2/2=(44.8/1.8+1)×1.5×1.05×0.3×1/2/2=3.06kN 1/2表示脚手板2步1设

单内立杆:N G2k1=3.06kN

3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2

单外立杆:N G2k2=(H/h+1)×la×G kdb×1/2=(44.8/1.8+1)×1.5×0.17×1/2=3.3kN

1/2表示挡脚板2步1设

4、围护材料的自重标准值N G2k3

单外立杆:N G2k3=G kmw×la×H=0.01×1.5×44.8=0.67kN

构配件自重标准值N G2k总计

单外立杆:N G2k=N G2k1+N G2k2+N G2k3=3.06+3.3+0.67=7.03kN

单内立杆:N G2k=N G2k1=3.06kN

立杆施工活荷载计算

外立杆:N Q1k=la×l b×(n jj×G kjj)/2=1.5×1.05×(1×3)/2=2.36kN

内立杆:N Q1k=2.36kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(7.26+7.03)+

0.9×1.4×2.36=20.13kN

单内立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(7.26+3.06)+

0.9×1.4×2.36=15.36kN

七、钢丝绳卸荷计算

N 次卸荷

卸荷点位置高度h x (m)

卸荷点净高

h j (m)

钢丝绳上下吊点

的竖向距离l s (m)

上吊点距内立杆下吊点的水平距离H S (mm)

上吊点距外立杆

下吊点的水平距

离H S (mm) 卸荷点水平间距

H L (m)

1

27.7

17.1

3

200

1100

3

钢丝绳卸荷

钢丝绳绳卡作法

钢丝绳连接吊环作法(共用)

第1次卸荷验算

α1=arctan(l s/H s)=arctan(3000/200)=86.19°

α2=arctan(l s/H s)=arctan(3000/1100)=69.86°

钢丝绳竖向分力,不均匀系数K X取1.5

P1=K f×K X×N×h j(n+1)/H×H L/l a=0.8×1.5×15.36×17.1/44.8×3/1.5=14.07kN P2=K f×K X×N×h j(n+1)/H×H L/l a=0.8×1.5×20.13×17.1/44.8×3/1.5=18.44kN 钢丝绳轴向拉力

T1=P1/sinα1=14.07/sin86.19°=14.1kN

T2=P2/sinα2=18.44/sin69.86°=19.64kN

卸荷钢丝绳的最大轴向拉力[Fg]=max[T1,T2]=19.64kN

绳夹数量:n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×19.64/(2×15.19)=2个≤[n]=5个

满足要求!

P g=k×[F g]/α=9×19.64/0.85=207.94kN

钢丝绳最小直径d min=(P g/0.5)1/2=(207.94/0.5)1/2=20.39mm

吊环最小直径d min=(4A/π)1/2=(4×[F g]/([f]π))1/2=4×19.64×103/(65π))1/2=20mm

注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2

第1次卸荷钢丝绳最小直径20.39mm,必须拉紧至19.64kN,吊环最小直径为20mm。

八、立杆稳定性验算

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l0=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m

长细比λ=l0/i=2.7×103/15.9=169.81≤210

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.5×1.8=3.12m

长细比λ=l0/i=3.12×103/15.9=196.13

查《规范》表A得,υ=0.188

满足要求!

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值N=(1.2×(N G1k+N G2k)+1.4×N Q1k)×(h x1+(1-K f)×(H x顶

-h x1)+max[6,(1-K f)×h j

])/H=(1.2×(7.26+7.03)+1.4×2.36)×(27.7+(1-0.8)×(27.7-27.7)+max[6,

(1-0.8)×17.1])/44.8=15.39kN

σ=N/(υA)=15389.35/(0.188×506)=161.78N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值N=(1.2×(N G1k+N G2k)+0.9×1.4×N Q1k)×(h x1+(1-K f)×(H x顶-h x1)+max[6,(1-K f)×h j

])/H=(1.2×(7.26+7.03)+0.9×1.4×2.36)×(27.7+(1-0.8)×(27.7-27.7)+max[6,

(1-0.8)×17.1])/44.8=15.14kN

M w=0.9×1.4×M wk=0.9×1.4×ωk l a h2/10=0.9×1.4×0.23×1.5×1.82/10=0.14kN·m

σ=N/(υA)+

M w/W=15140.55/(0.188×506)+138836.22/5260=185.55N/mm2≤[f]=205N/m m2 满足要求!

九、连墙件承载力验算

N lw=1.4×ωk×2×h×3×l a=1.4×0.3×2×1.8×3×1.5=6.84kN

长细比λ=l0/i=600/158=3.8,查《规范》表A.0.6得,υ=0.99

(N lw+N0)/(υAc)=(6.84+3)×103/(0.99×489)=20.28N/mm2≤0.85 ×[f]=0.85

×205N/mm2=174.25N/mm2

满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

N lw+N0=6.84+3=9.84kN≤0.85×12=10.2kN

满足要求!

第五节悬挑式脚手架设计

一、脚手架参数

脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Φ48.3×3.6

脚手架搭设高度H(m) 17 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 243

立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5

立杆横距l b(m) 0.85 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 0.15

内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法不设置双立杆

二、荷载设计

计算简图:

立面图

侧面图三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm 2

) 205 横杆截面惯性矩I(mm 4

) 127100 横杆弹性模量E(N/mm 2

)

206000

横杆截面抵抗矩W(mm 3)

5260

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.04+G kjb ×l a /(n+1))+1.4×G k ×l a /(n+1)=1.2×(0.04+0.3×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2+1)=2.33kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.04+G kjb ×l a /(n+1))+G k ×l a /(n+1)=(0.04+0.3×1.5/(2+1))+3×1.5/(2+1)=1.69kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[2.33×0.852/8,2.33×0.152/2]=0.21kN·m

σ=M max/W=0.21×106/5260=39.96N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.69×8504/(384×206000×127100),1.69×1504/(8×206000×127100)]=0.439mm

νmax=0.439mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[850/150,10]=5.67mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=q(l b+a1)2/(2l b)=2.33×(0.85+0.15)2/(2×0.85)=1.37kN

正常使用极限状态

R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=1.69×(0.85+0.15)2/(2×0.85)=0.99kN

四、纵向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F1=R max=1.37kN

q=1.2×0.04=0.048kN/m

正常使用极限状态

由上节可知F1'=R max'=0.99kN

q'=0.04kN/m

1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.56×106/5260=105.8N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=2.475mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=3.19kN

五、扣件抗滑承载力验算

扣件抗滑承载力验算:

横向水平杆:R max=1.37kN≤R c=0.9×8=7.2kN

纵向水平杆:R max=3.19kN≤R c=0.9×8=7.2kN

满足要求!

六、荷载计算

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N G1k

单外立杆:

N G1k=(gk+(l b+a1)×n/2×0.04/h)×H=(0.12+(0.85+0.15)×2/2×0.04/1.8)×17=2.41kN 单内立杆:N G1k=2.41kN

2、脚手板的自重标准值N G2k1

单外立杆:

N G2k1=(H/h+1)×la×(l b+a1)×G kjb×1/1/2=(17/1.8+1)×1.5×(0.85+0.15)×0.3×1/1/2=2.35kN 1/1表示脚手板1步1设

单内立杆:N G2k1=2.35kN

3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2

单外立杆:N G2k2=(H/h+1)×la×G kdb×1/1=(17/1.8+1)×1.5×0.17×1/1=2.66kN

1/1表示挡脚板1步1设

4、围护材料的自重标准值N G2k3

单外立杆:N G2k3=G kmw×la×H=0.01×1.5×17=0.26kN

构配件自重标准值N G2k总计

单外立杆:N G2k=N G2k1+N G2k2+N G2k3=2.35+2.66+0.26=5.27kN

单内立杆:N G2k=N G2k1=2.35kN

立杆施工活荷载计算

外立杆:N Q1k=la×(l b+a1)×(n jj×G kjj)/2=1.5×(0.85+0.15)×(1×3)/2=2.25kN

内立杆:N Q1k=2.25kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(2.41+5.27)+

0.9×1.4×2.25=12.05kN

单内立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(2.41+2.35)+

0.9×1.4×2.25=8.55kN

七、立杆稳定性验算

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l0=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m

长细比λ=l0/i=2.7×103/15.9=169.81≤210

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.5×1.8=3.12m

长细比λ=l0/i=3.12×103/15.9=196.13

查《规范》表A得,υ=0.188

满足要求!

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用

单立杆的轴心压力标准值N'=N G1k+N G2k+N Q1k=2.41+5.27+2.25=9.93kN 单立杆的轴心压力设计值

N=1.2(N G1k+N G2k)+1.4N Q1k=1.2×(2.41+5.27)+1.4×2.25=12.37kN

σ=N/(υA)=12369.93/(0.188×506)=130.03N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力标准值N'=N G1k+N G2k+N Q1k=2.41+5.27+2.25=9.93kN 单立杆的轴心压力设计值

N=1.2(N G1k+N G2k)+0.9×1.4N Q1k=1.2×(2.41+5.27)+0.9×1.4×2.25=12.05kN M w=0.9×1.4×M wk=0.9×1.4×ωk l a h2/10=0.9×1.4×0.23×1.5×1.82/10=0.14kN·m σ=N/(υA)+

M w/W=12054.93/(0.188×506)+142242.9/5260=153.77N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

八、连墙件承载力验算

N lw=1.4×ωk×2×h×3×l a=1.4×0.28×2×1.8×3×1.5=6.42kN

长细比λ=l0/i=600/15.8=37.97,查《规范》表A.0.6得,υ=0.9

相关文档