接地极的安装要求

接地极的安装要求
接地极的安装要求

接地极的安装要求

一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,

但应不小于下表规格。

种类规格及单位地上地下

室内室外交流电流回路直流电流回路圆钢直径(mm)681012

扁钢

截面(mm2)

厚度(mm)60

3

100

4

100

4

100

6

角钢厚度(mm)22. 546钢管管壁厚度(mm)2. 52. 53. 54. 5

人工垂直接地极一般一根为 2.5米长

二、接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。

三、为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。

四、接地体与建筑物的距离不宜小于 1.5m。

五、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。

六、接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。

七、电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。

八、敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。

九、明敷接地线的安装应符合下列要求:

(一)便于检查;

(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;

(三)支持件间的距离在水平直线部分一般为1—1.5米,垂直部分为 1.5—2米,转弯部分为0.5米。

(四)接地线应按水平或垂直敷设,但亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线段上不应有高低起伏及弯等情况。

(五)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应加设补偿器,补偿器可用接地线

本身弯成弧状代替。

十、明敷的接地线表面应涂黑漆。如因建筑物的设计要求,需涂其他颜色,

则应在连接处及分支处涂以各宽为15毫米的两条黑带,其间距为150毫米。中性点接于接地网的明设接地导线,应涂以紫色带黑色条纹。

十一、在接地线引向建筑物内的入口处,一般应标以黑色记号“”。在检修用临时接地点处,应刷白色底漆后标以黑色记号“”。

十二、在进行检修工作时,需临时接地的地方(如配电间隔、母线分段处、

引出线室等)均应引入接地干线,并设有专供连接临时接地线使用的接地板和

螺栓。

十三、接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备的接地线应用螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接的接触面应按要求,作表面处理。

十四、接地线(体)的连接应采用搭接焊,其焊接长度必须为:

(一)扁钢宽度的2倍(且至少三个棱边焊接);

(二)圆钢直径的6倍;

(三)扁、圆钢(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行

焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带本身弯成

弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

十五、在验收时,应进行下列检查:

(一)整个接地网外露部分的连接可靠,接地线规格正确,油漆完好,标志齐全

明显。

(二)供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。

十六、降低接地电阻的措施:

在电阻系数较高的土壤(如岩石、砂质及长期冰冻的土壤)中,要满足规定的接

地电阻是有困难的,为降低接地电阻可采取下列措施:

1、采用电阻系数较低的黏土、黑土及砂质土代替原有电阻系数较高的土壤,一

般换掉接地体上部1/3长度,周围0.5米以内的土壤.

2、对含砂土壤可增加接地体的埋设深度.深埋还可以不考虑土壤冻结和干枯所增

加电阻系数的影响.

3、对土壤进行人工处理,一般采取在土壤中适当加入食盐,根据实验结果,用食盐处理土壤后,砂质黏土的电阻减小1/3~1/2,砂土的电阻减少3/5~3/4,砂的电阻可减小7/9~7/8,对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%,花岗岩的导电率可增加1200倍.但土壤经人工处理后,会降低接地体的热稳定性,加速接地体的腐蚀,减少接地体使用年限.因此,凡可以用自然方法达到接地电阻时,一般不采用人工处理的方法.

4、对于冻结的土壤在进行人工处理后,还达不到要求时,最好把接地体埋在建筑物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法.

十七、接地和接零的应用范围

保护接地适用于中性点接地电网。三相四线制中性点接地的电网应采用保护接零的措施。凡是由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分都应该采取接地或接零。

1、应采取接地或接零的设备

1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式电器具等的金属外壳、底座及与其相连的传动装置。

2)户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分金属遮栏、围栏或金属门。

3)配电屏、控制台、控制台、控制箱的金属框架或外壳。

4)互感器的二次绕组。

5)交直流电力电缆接线盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管等。

6)装有避雷线的电力线路金属杆和钢筋混凝土杆塔。

7)装在配电线路杆上的开关、电容器等电气设备。

接地安装规范

接地装置安装 4.1.1 主控项目应符合下列规定: 1 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 2 接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3 在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的下列一种或多种方法如下: 1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ·m的5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。 2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。 3)将接地体敷设成水平网格。 4 当工程设计文件对第一类防雷建筑物接地装置设计为独立接地时,独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第4.2.1条的规定。 4.1.2 一般项目应符合下列规定: 1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。 2 可采取下列方法降低接地电阻:

1)将垂直接地体深埋到低电阻率的土壤中或扩大接地体与土壤的接触面积。 2)置换成低电阻率的土壤。 3)采用降阻剂或新型接地材料。 4)在永冻土地区和采用深孔(井)技术的降阻方法,应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中第3.2.10条~第3.2.12条的规定。 5)采用多根导体外引,外引长度不应大于现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第5.4.6条的规定。 3当接地装置仅用于防雷保护,且当地土壤电阻率较高,难以达到设计要求的接地电阻值时,可采用现行国家标准《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T21714.3-2008中第5.4.2条的规定。 4接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合下列规定:1)导体为钢材时,焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符合表4.1.2的规定。 表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法 2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接,熔接

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

接地线的深度要求

接地线的xx要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92中华人民共和国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函 (1987)78号、建设部 (88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部 1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位: 能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。第一章总则第 1." 0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。第 1." 0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。第 1." 0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第

1." 0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。第 1." 0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。第 1." 0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。第二章电气装置的接地第一节一般规定第 2." 1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。第 2." 1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。第 2." 1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配

GB50169-92_接地装置施工及验收规范

附录C-4 GB50169-92 接地装置施工及验收规范 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。, 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。· 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:· 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。. 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为1iOV及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。 六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。 七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。 第2.1.3条需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。 三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于lm。 四、三线制直流回路的中性线宜直接接地。 第2.1.4条接地线不应作其他用途。 第二节接地装置的选择 第2.2.1条交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体。

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

电源线与接地线安装

目录 第5章电源线与接地线安装..................................................................................................... 5-1 5.1 供电与接地系统简介 .......................................................................................................... 5-1 5.1.1 MSOFTX3000的供电系统 ...................................................................................... 5-1 5.1.2 MSOFTX3000的接地系统 ...................................................................................... 5-2 5.2 安装电源线与接地线 .......................................................................................................... 5-3 5.2.1 安装流程.................................................................................................................. 5-3 5.2.2 安装MSOFTX3000设备机柜内的电源线................................................................ 5-5 5.2.3 安装MSOFTX3000设备机柜内的接地线................................................................ 5-8 5.2.4 安装MSOFTX3000设备机柜间的接地线.............................................................. 5-10 5.2.5 安装MSOFTX3000设备机柜的电源进线及接地线 ............................................... 5-11 5.2.6 安装直流配电柜到直流配电屏的电源母线 ............................................................. 5-15

施工用电接地的要求和规范

附件1:施工用电器具、移动电源箱、移动发电机的接地线、体(桩)及接地的要求和规范 为了防止电气设备外壳意外带电时造成人员触电伤害,应将电气设备外壳与接地体良好连接,形成保护性接地。当电气设备外壳因漏电等原因意外带电时,如果人员触及电气设备外壳,由于保护接地电阻是和人体电阻并联的,并远小于人体电阻,则可保证将通过人体的电流限制在安全的范围内,保证人员的人身安全。 参考《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)5.1.1、5.1.2、5.1.9、5.1.10、5.3.2、5.3.4、9.1.3等条文的规定,以及现场实际,对施工用电器具、移动电源箱、移动发电机等的外壳接地要求如下: 一、适用范围 施工用电器具、移动电源箱、移动发电机等的金属外壳应接地。 二、接地线截面要求和规范 (一)配电装置、电动机械的接地线(PE线)应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。手持式电动工具的接地线截面积一般不得小于相线截面1/3,且不得小于1.5平方毫米的绝缘多股铜线。接地线(PE线)上严禁装设开关或熔断器,严禁通

过工作电流,且严禁断线。 (二)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定: A、B、C相线的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。颜色标记严禁混用和互相代用。 三、接地体(桩)要求和规范 (一)自然接地体(接地桩):施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如:已投运的钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。根据现场作业环境合理选择,尽量选截面大、埋深深、方便操作的接地体。 (二)人工接地体(接地桩) 1、可采用角钢、钢管或光面圆钢作为接地桩。采用圆钢时,其直径不得小于16毫米;采用扁钢时,其厚度不得小于4毫米、截面积不得小于160平方毫米;采用钢管时,壁厚不小于3.5毫米。不得采用螺纹钢作为接地桩;不得采用铝导体做接地体或地下接地线。 2、在接地桩的埋深要求处应有明显标示(红油漆划线、用电焊做记号等),便于判断埋深是否达到规范要求。 3、接地桩上方应焊有把手等,便于使用后拔出接地桩。 三、接地的要求和规范 (一)接地线的连接采用焊接、压接或螺栓连接等方式,连

接地装置安装施工方案

————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在~ 之间。光伏发电场地理位置示意图见图。 项目地 图项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为 30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号)

4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)() 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务

接地极安装施工工艺 -完整版

接地极安装施工工艺 1、从巷道瓦斯管路起始端开始,作业人员根据瓦斯管路根数计算巷道长度(瓦斯管路5米/根),瓦斯管路每隔100m安装一处接地装置,接地点选择在管路连接法兰的紧固螺栓上。 2、接地极打设在瓦斯管路的下方,使用风锤钻孔。因接地极孔垂直打入底板,风锤的伸缩腿应拆除。 3、确认好接地装置的安装位置后,作业人员从第一个接地装置至最后一个接地装置逐个施工,防止中间遗漏未施工。 4、作业前将临时风水胶管接好,胶管接头插接时必须用合格的U型卡,严禁使用铁丝等物代替U型卡。 5、风锤最少由2人操作,一人操作风锤、另一人手扶钻杆点眼(操作人员严禁戴手套)。钻孔前,先空运转,检查马达旋转,水路关闭,待全部正常,才能正式作业。 6、开眼位时,钻杆转速不宜过快,风锤的气阀阀门要开小一些。当钻进孔眼50mm左右时,方可逐步加快转速,进入正常孔作业。 7、钻孔钻进至1.6m~1.7m深后,调小出水量,减慢钻杆转速,人工扶起风锤,使钻机平稳地带着钻杆退出钻孔。 8、用扫眼器将孔内的杂物吹出。 9、将φ35mm×1.6m镀锌钢管(接地极)插入孔内,确保接地极伸入孔内1.5米,外露100mm。 10、接地极插入孔内,外露100mm,然后使用混凝土将接地极砌实,确保接地极稳固,不被拔出孔内。 11、接地极镀锌钢管内插入φ10mm×1.6m钢筋探杆(探杆上端焊接φ50mm ×6mm钢板的圆形探帽),接地镀锌钢管内严禁杂物掉入,探杆伸入畅通、灵活,

探帽正好盖住接地钢管上端。探帽与钢管之间严禁有明显的间隙,防止杂物进入钢管内。 12、接地线用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的镀锌钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直埋入底板。 13、接地连接线用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,接地线与接地极、管路的连接处必须全部使用镀锌螺栓、镀锌螺母、镀锌垫圈、镀锌弹垫等紧固装置。 14、安装接地线时,作业人员用梯子搭在瓦斯管路上,2人扶梯,1人登梯将接地线连接在管路法兰螺栓上。接地线沿巷帮绑扎固定,必须横平竖直,拉直挂稳。接地线严禁缠绕在电气设备以及电气设备的接地装置上。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB 50169—92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>GB50169—92,经中华人民共和国建设部1992年12月16日以建标[1992]911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>的章、节、条顺序,编制了<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明>,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡, 邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 第一章总则 第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置

的施工和验收质量而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其它如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四 款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标<工业与民用电力装置的接地设计规范>(GBJ65—83)和1985年版<苏联电气装置安装法规>规定而修订。 第2.1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。<苏联电气装置安装法规>关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标<工业与民用电力装置的接地设计规范>也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。 第2.1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

接地装置与接零装置的安全要求

接地装置与接零装置的安全要求 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

接地装置与接零装置的安全要求 保护接地与保护接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施,其应用十分广泛。保护接地装置与保护接零装置可靠而良好的运行,对保障人身安全有十分重要的意义。因此对接地装置与接零装置有下述的安全要求。 (1)导电的连续性 导电的连续性是要求接地或接零装置必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压中性点之间导电的连续性,不得有脱离现象。采用建筑物的钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮等自然导体做接地线时,在其伸缩缝或接头处应另加跨越接线,以保证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间必须连结可靠,并保证良好的接触。 (2)连接可靠 接地装置之间一般连接时均采用焊接。扁钢的搭焊长度为宽度的2倍,且至少在三个棱边进行焊接;圆钢搭焊长度为直径的6倍。若不能采用焊接时,可采用螺栓和卡箍连接,但必须保证有良好的接触,在有振动的地方,应采取防松动的措施。 (3)足够的机械强度 为了保证有足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,钢接零线、接地线和接地体最小尺寸和铜、铝接零线及接地线的最小尺寸都有严格的规定,一般宜采用钢接地线或接零线,有困难时可采用铜、铝接地线或接零线。地下不得采用裸铝导体作接地或接零的导线。对于便携式设备,因其工作地点不固定,因此其接地线或接零线应采用0.75~1.5mm2的多股铜芯软线为宜。 第 2 页共 5 页

(4)有足够的导电性和热稳定性 采用保护接零时,为了能达到促使保护装置迅速动作的单相短路电流,零线应有足够的导电能力。在不利用自然导体作零线的情况下,保护接零的零线截面不宜低于相线的1/2。对于大接地短路电流系统的接地装置,应校核发生单相接地短路时的热稳定性,即校核其是否足以承受单相接地短路电流释放的大量热能的考验。 (5)防止机械损伤 接地线或接零线应尽量安装在人不易接触到的地方,以免意外损坏;但是又必须安装在明显处,以便检查维护。接地线或接零线穿过墙壁时,应敷设在明孔、管道或其他保护管中,与建筑物伸缩缝交叉时,应弯成弧状或增设补偿装置;当与铁路交叉时,应加钢管或角钢保护或略加弯曲并向上拱起,以便在振动时有伸缩的余地,避免断裂。 (6)防腐蚀 为防止腐蚀,钢制接地装置最好采用镀锌元件制成,焊接处涂以沥青油防腐。明设的接地线或接零线可涂以防锈漆。在有强烈腐蚀性土壤中,接地体应采用镀铜或镀锌元个制成,并适当增大其截面积。当采用化学方法处理土壤时,应注意控制其对接地体的腐蚀性。 (7)地下安装距离 接地体与建筑物的距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3m。 (8)接地支线不得串联 为了提高接地的可靠性,电气设备的接地支线或接零支线应单独与接地干线或接零干线或接地体相连,而不应串联连接。接地干线或接零干线应有两处同接地体直接相连,以提高可靠性。 第 3 页共 5 页

接地线的制作方法详解

接地线的制作方法详解文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

接地线的制作方法详解 一、接地电阻的要求: 二、1、电阻要小于4Ω。 三、接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压 值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 四、2、电阻的测量 五、接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采 用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 六、常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。 七、二、接地装置的安装 八、一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度 达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. 九、另外: 十、方案一:打地桩 十一、1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 十二、2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 十三、3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m 处。

十四、4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 十五、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 十六、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 十七、方案二:埋紫铜板 十八、1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 十九、2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。二十、3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 二十一、4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 二十二、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 二十三、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 在安装或拆除接地线时应注意以下几点:1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

接地装置安装技术交底范文

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 一、技术准备 1、充分熟悉图纸及设计要求; 2、根据图纸要求准备相应施工图集等资料。 二、材料要求 1、镀锌角钢、扁铁。 2、辅材(电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 三、质量要求 钢材根据设计要求选用冷热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,材料质量符合设计要求,接地装置的电阻必须符合设计要求≤1欧,人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地必须在地面以上设测点,不得虽意移动已绑好的结构钢筋。 四、主要机具 1、施工工具:卷尺、铁锹、镐、锤、电焊机等。 五、作业条件 1、按设计位置清理好场地。 2、底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、柱筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 六、工艺流程 加工接地体→定位弹线→挖坑→接地极→接地网→防腐→核验。 七、操作工艺 1、接地装置的埋深度其顶部不小于1.2米,角钢接地极应垂直。

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 2、垂直接地极长度不小于2.5米,相互之间的间距不小于5m。 3、接地干线的连线应采用焊接,焊接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,不 的夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,药皮敲净后,刷沥青仿腐处理。 4、明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越门口时应暗敷于地面内,(做 地面以前设好)。 5、接地干线距地面0.5米,支持件采用400毫米×400毫米的扁钢,尾端制 成燕尾状,入孔深度与宽度各为50毫米,总长度70毫米,支持件水平直线距离1米,垂直1.5米,转弯0.5米。 6、镀锌扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当角钢宽度不同时 搭接长度以宽的为准)。 7、根据设计要求,规格进行加工,长度不小于2.5米,加工成一端尖头形状, 打入地下,一般采用手锤打入,一人手扶接地极,一人大锤敲打接地极顶部,为防止角钢打裂可在其顶部焊接约100毫米的一段角钢,敲打接地极时应平稳,不得打偏,应于地面垂直,接地体顶部距离1米时停止打入。 8、扁钢敷设前应调直,依次与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,焊好后清除 药皮,刷沥青漆防腐处理,将接地线引出至需要位置,留足够位置。 9、室内接地干线名敷时,首先根据设计要求位置尺寸,预留接地线孔,然后 埋设支持体,也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。 10、接地完毕后,经检验合格方可进行回填,最后将接地电阻摇测数据填写 在隐检记录上。 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、

接地装置安装工艺标准

接地装置安装工艺标准 1 适用范围 本工艺适用于建筑物的防雷接地体及接地干线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1主材:钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应采用热镀锌。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材:有镀锌铅丝、螺栓、垫圈、支架,电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、塑料管、油漆(红与白)、防腐漆、银粉、黑色油漆等。 2.2 主要机具: 电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具、手锤、钢锯、压力案、铁锹、铁镐、大锤、桶,线坠、卷尺、紧线器等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件:按设计位置清理好场地;基础底板筋与柱筋连接处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎好。 2.3.2 接地干线作业条件:支架安装完;保护管已预埋;土建抹灰完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1人工接地体安装:接地体加工→挖沟→安装接地体→接地体间的扁钢敷设→核验接地体。 3.1.2自然基础接地体安装:基础或工程桩及承台自然接地体→接地体钢筋连接及色标→核验接地体。 3.1.3 接地干线安装: 1) 室外接地干线敷设:接地干线制作→挖沟、埋设。 2) 室内明敷:预留孔与埋设支持件→支持件固定→接地干线安装。 3.2 人工接地体安装 3.2.1 接地体加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管了歪斜,也可加工成扁尖形,遇土质很硬时,可加工工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m, 角钢的一端应加工成尖头形状。 3.2.2 挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m、宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1 适用范围 热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2 设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 (4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a) 扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; c) 扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)

后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。 (5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a) 建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c) 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m。(7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位

电气接地施工规范

中华人民共和国国家标准GB 50169—92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,井应有合格证件。 第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.l条电气装置的下列金属部分。均应接地或与PEN线相接: 一、电机、变压器、电器、手携式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆下的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接:

家装时接地线的安装方法

家装时接地线的安装方法 有不少人家里的电源插座并没有设接地线甚至也有直接用零线代替接地线的认为效果是一样的。用零线代替接地线是绝对不允许的一但外电源的零线断落或设有保险只断了零线的保险就等于是把电源的火线接到电器设备的机壳上了相当危险插座的接地线是很重要是防电器设备漏电和消除感应电的。 有不少人都有过电炒锅没拨电源洗锅会麻手的经历吧电脑的机箱也会有麻手的感觉这都是因为没有安装良好的接地线。除了住一楼的可以在自己的私家花园设地线外住楼上的人家要设地线的确不好办。 最简便的方法是装修埋设线路时顺便埋根裸铜线如果是埋PVC 管裸铜线不能穿在里面要与墙壁可靠接触用直径1—2毫米的铜线就足够了再用几颗大水泥钉打进墙里面增加接触面减小接地电阻。一般人家不会有测试接地是否良好的仪表有个简单的测试方法就是把灯的零线断开接到接地线上用接地线做零线如果灯的亮度和接零线一样或者说差不多就说明接地良好。 但这个方法必须是懂电的人方可以试验一但火线接到地线上了后果严重顺便说一下很多的多功能电源插座板看似有接地线其实里面并没有接线有的只接了一个插孔。所以买的时候要拆开看看如果不准拆开买回家了也要拆开看看接地端子是否接了地线没有就自己加上。农村配变防雷保护存在的问题与探讨1忽视低压侧装设避雷器农村配变的防雷保护工作一般都做了但大多只重视在配变的高压侧

装设避雷器而忽视低压侧也需装设避雷器的问题尤其是多雷地区。 这是不正确的因为高压侧避雷器F1向大地泄放很大的雷电流时在接地装置上产生电压降此电压经配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点而低压侧绕组通过低压线路的波阻抗接地。因此低压侧绕组中流过雷电流它使高压侧绕组按变比感应出很高的电势可达1000kV 即“反变换”电势该电势与高压侧绕组的雷电侵入波电压叠加会使高压侧绕组中性点电位变得很高击穿中性点附近的绝缘。 如果低压侧装了避雷器当高压侧避雷器放电接地装置上电位升高到一定值时则低压侧避雷器就会放电使低压侧绕组出线端电位与其中性点及外壳的电位差减小就能消除或减小“反变换”电势。 2高压侧避雷器距变压器过远 因配变高压侧要装设高压开关和高压熔断器如果设计安装位置不当就会使得高压侧避雷器的连接点a距配变的高压接线端b的距离L过长当雷电侵入波经a点达到b点后发生反射其反射波与侵入波叠加使a、b两处的电压都升高。而高压侧避雷器F1放电需要经过一定的时间这就使得b处的电压比F1的放电电压要高出一定的值该值的大小与距离L成正比。 如果变压器绝缘承受雷电冲击的能力达不到该值就会损坏变压器。因此尽可能缩短L的长度就有利于变压器的安全经分析L应满足的关系式L≤UTUFV/α 式中UT——变压器绝缘耐冲击电压的能力一般取UT5UNUN为变压器额定电压UF——避雷器冲击放电电压查避雷器产品目录可得V——雷电冲击波波速可取300m/μs α——