文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版) (2)

2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版) (2)

2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版) (2)
2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版) (2)

2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案(完整版)

一、单项选择题(共80 题,每题1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.某公司租用创业大厦十五层办公,公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大。摆放沙发作为公司休息室使用,该公司的行为违反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正,并()。

A.处一千元以上五千元以下罚款

B.对总经理处一日以上三日以下拘留

C.对责任人处五日以上十日以下拘留

D.处五千元以上五万元以下罚款

【答案】D

【解析】第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。

2.某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄漏,立即报告总经理王某,要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成1人死亡,1人重伤。根据《中华人民共和国刑法》,应对总经理王某处()。

A.五年以下有期徒刑或者拘役

B.五年以上有期徒刑

C.五年以上有期徒刑,并处罚金

D.五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

【答案】A

【解析】《刑法》第一百三十四条第二款规定,强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。

3.某消防技术服务机构受某大型综合体业主请托,出具虛假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某处一万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处()罚款。

A.1000元和100元

B.3000元和300元

C.50元和50元

D.7000元和700元

【答案】B

【解析】根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:

(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;

(二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;

(三)申请人民法院强制执行。

4.某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是()。

A.设置了自带电源的应急照明灯具

B.设置了机械排烟设施

C.安全出口门口设有门帘挡风

D.地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭

【答案】C

【解析】根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》第九条;公共娱乐场所的安全出口数目、疏散宽度和距离,应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。

安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。

公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、阻塞。

5.某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166要求的是()。

A.断开一个探测回路与控制器之间的连线,56s时控制器发出故障信号

B.报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,85秒时控制器发出火灾报警信号

C.将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30秒时控制器发出故障信号

D.断开备用电源与控制器之间的连线,66秒时控制器发出故障信号

【答案】B

【解析】对控制器进行下列功能检查并记录:

1 检查自检功能和操作级别。

2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。

3 检查消音和复位功能。

4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。

5 检查屏蔽功能。

6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。

7 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

8 检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7款检查。

9 检查控制器特有的其他功能。

6.某单位设置储压型干粉灭火系统。该系统的组成不包括()。

A.容器阀

B.驱动气体储存装置

C.安全泄压装置

D.干粉储存容器

【答案】B

【解析】储压式干粉灭火系统,驱动气体和干粉灭火剂储存在同一储气瓶中,不需要单独的驱动气体储存装置

7.某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列检测结果中,不符合规范要求的是()。

A.某建筑高度为55m,建筑面积为10000m2的办公建筑的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

B.某建筑面积为1500m2的幼儿园的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

C.某建筑面积为1500m2的养老院的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

D.某建筑面积为1000m2的KTV的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

【答案】C

【解析】医疗建筑、老年人照料设施,总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000的地下、半地下建筑,不应小于1h

8.高某持有国家一级消防工程师资格证书,注册于某二级资质的消防安全评估机构,按照《注册消防工程师管理》(公安部令第143号),高某不应()。

A.使用注册消防工程师称谓

B.开展消防安全评估

C.参加继续教育

D.以个人名义承接执业业务

【答案】D

【解析】《注册消防工程师管理》(公安部令第143号)

第三十三条注册消防工程师不得有下列行为:

(一)同时在2个以上消防技术服务机构,或者消防安全重点单位执业;

(二)以个人名义承接执业业务、开展执业活动;

9.某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行系统调试,下列喷水试验的测试方法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是()。

A.选择最近和最大的2个储罐以手动控制方式分别进行2次喷水试验

B.选择最远和最大的2个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验

C.选择最远和最大的2个储罐以自动控制方式分别进行2次喷水试验

D.选择最近和最大的2个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验

【答案】B

【解析】自动泡沫灭火系统,应选择最远和最大的两个储罐分别以手动和自动方式分别进行一次实验。

10.某养老院,共5层,建筑高度为22m,每层建筑面积为1000mm2。对该养老院的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()。

A.地上三层设有1间建筑面积为300m2的诊疗室

B.地下一层设有1间建筑面积为200m2的健身房,有35人使用

C.地上四层设有1间有40个就餐座位的餐厅

D.疏散门采用火灾时能自动开启的电动推拉门

【答案】A

【解析】老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200m2 且使用人数不应大于30 人。

(责任编辑:)

11.某建筑高度为26m的商业综合体,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,对于地上三层的卡拉OK厅的室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.顶棚采用金属复合板;

B.沙发采用实木布艺材料制作

C.墙面采用珍珠岩装饰吸声板

D.地面采用氯丁橡胶地板

【答案】B

12.根据现行国家规定《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法,正确的是( )。

A.管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍

B.气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s

C.经气压强度试验合格且在试验后未拆解过的管道可不进行气密性试验

D.采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力

【答案】C

【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

E.1.1 水压强度试验压力应按下列规定取值:对低压二氧化碳灭火系统,应取4.0 MPa。

E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取

80 %水压强度试验压力,

E.1.5 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。

E.1.6 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20 m/s,

13.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。某大型超市将仓库确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理,该超市制定的下列管理规定中,属于加强严格管理措施的是( )。

A.仓库内禁止吸烟和使用明火

B.应用电气火灾监测、物联网技术等技术消防措施

C.不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具

D.仓库内不得使用电热水器、电视机、电冰箱

【答案】B

【解析】属于加强严格管理措施的是应用电气火灾监测、物联网技术等技术消防措施

14.对某厂区进行防火检查,消防电梯设置的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.设置在冷库穿堂区的消防电梯未设置前室

B.高层厂房兼做消防电梯的货梯在设备层不停靠

C.消防电梯前室的短边尺寸为2.40米

D.消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔

【答案】B

【解析】设置的消防电梯应层层停靠。

15.某北方寒冷地区多层车库,设置的干式消火栓系统采用电动阀作为启闭装置,消防工程施工单位对该系统进行检查调试,下列检查调试结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.启闭裝置后的管网为空管

B.系统管道的最高处设置了快速排气阀

C.消火栓系统电动阀启动后最不利点消火栓4min后出水

D.干式消火栓系统电动阀的开启时间为45s

【答案】D

【解析】在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s

16.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》对寒冷地区某汽车的预作用自动喷水灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合规范要求的是( )。

A.设置场所冬季室内温度长期低于0℃

B.配水管道未增设快速排气阀,排气阀入口前的控制阀为手动阀门

C.喷头选用直立型易熔合金喷头

D.气压表显示配水管道内的气压值为0.035MPa

【答案】B

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。

6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。

4.3.2 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

17.某单位设有泡沫灭火系统,系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为;量桶空桶重量为2kg,量桶装满清水重量为32kg,量桶装满泡沫重量为12kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是( )。

A.低倍数液上喷射泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.高倍数泡沫灭火系统

D.低倍数液下喷射泡沫灭火系统

【答案】D

【解析】发泡倍数3,发泡装置属于高背压泡沫产生器,属于液下喷射系统。

18.某多层在建工程单体占地面积为4000m2,对该工程消防车道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范)(GB 50720)要求的是( )。

A.设置的临时消防车道与在建工程的距离为10m

B.在消防车道尽端设置了12m的回车场

C.在临时消防车道的左侧设置了消防车行进路线指示标识

D.在建筑的长边设置了宽度为6m的临时消防救援场地

【答案】C

【解析】临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。

19.某超高层建筑高度为230m,塔楼功能为酒店,办公裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.采用消防水泵转输水箱串联供水,传输水箱有效储水容积为50m3

B.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

C.塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头

D.第30层酒店大堂采用隐蔽行喷头

【答案】A

【解析】转输水箱的有效储水容积不应小于60m3

20.某松节油生产厂房专用的10KV变电站贴邻厂房设置,该厂房的下列防火防爆做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.生产厂房贴邻电站的墙体为防火墙

B.厂房与变电站连通开口处设置的甲级防火门

C.贴邻的防火墙上设置了一扇不可开启的甲级防火窗

D.厂房的所有电器均采用防爆电器

【答案】B

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗

21.某消防工程施工单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s;(2)压力泵的电机功率因满足水泵全能性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有破损;(4)泵与电机轴心的偏心不应小于2mm。根据国家现行标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB 50974),上述4项检验要求中,符合规范的共有( )。

A.3项

B.1项

C.2项

D.4项

【答案】A

【解析】《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB 50974)

12.2.2 消防水泵和稳压泵的检验应符合下列要求:

1 消防水泵和稳压泵的流量、压力和电机功率应满足设计要求;

2 消防水泵产品质量应符合现行国家标准《消防泵》GB 6245、《离心泵技术条件(Ⅰ)类》GB/T 16907或《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定;

3 稳压泵产品质量应符合现行国家标准《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定;

4 消防水泵和稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;

5 泵及电机的外观表面不应有碰损,轴心不应有偏心。

22.对某植物油加工厂的浸出车间进行防火检查,下列对通风系统检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.送风机采用普通型的通风设备,布置在单独分隔的通风机房内,送风干管上设置了防止回流设施

B.排风系统设置了导除静电的接地装置

C.排风管道穿过防火墙时两侧均设置防火阀

D.排风机采用防爆型设备

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。

9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:

1 排风系统应设置导除静电的接地装置;

9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

23.对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)要求的是( )。

A.疏散通道的隔墙采用厚度为5Omm的金属岩棉夹芯板

B.地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m

C.脚手架上的临时疏散通道净宽度为0.6m

D.临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆

【答案】A

【解析】《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

1 耐火极限不应低于0.5h。

2 设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

5 临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

A错误,5Omm的金属岩棉夹芯板只能达到0.3h。

24.某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套。消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是( )。

A.旋转型消火栓的转动部件为铜质

B.消防软管卷盘的消防软管内径为19mm,长度为30m

C.消防水枪的当量喷嘴直径为16mm

D.消火栓外观检查,抽检数为50套

【答案】D

【解析】外观检查,应全部抽查

25.某电子元件生产厂房首层2个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防火分区一设置1个门通向该避难走道,门的净宽为1.20m,防火分区二有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.避难走道设1个直通室外的出口

B.避难走道的净宽度为2.40m

C.避难走道入口处前室的使用面积为6.0m2

D.进入避难走道前室的门为甲级防火门

【答案】A

【解析】避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。

26.某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是( )。

A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上

B.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm

C.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm

D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料所致

【答案】C

【解析】挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

27.某大型化工集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)该安保部对职员进行消防安全教育培训,做法错误的是( )。

A.建立消防安全教育培训制度

B.每年邀请专业消防培训机构进行培训

C.每年组织一次灭火和应急疏散演练

D.对所有员工进行灭火器操作培训。

【答案】C

【解析】消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练

28.某美食广场建筑面积3000平方,广场业主举办五周年庆典活动,开展文艺演出,美食比赛烹饪竟技等系列活动,预计参加庆典活动的宾客人数达5000人,该广场业主的下列做法中错误的是?( )

A.向公安机关申请安全许可

B.制定防止人员拥挤踩踏事件预案并组织一次演练

C.确定安全办主任为活动的消防安全责任人

D.保持疏散通道,安全出口畅通

【答案】C

【解析】消防安全责任人应为主要负责人、活动组织人员。

29.某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指( )。

A.针对事先假设的演练情景,讨论和推演练应急决策及现场处置的过程

B.针对设置的突发火灾事故情,通过实际、行动和操作,完成真实响应的过程

C.查找灭火和应金流散现案中的问题,提高应急预案的实用性和可操作性

D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序,提高指挥决策和协同配合能力

【答案】B

【解析】实战演练是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资,针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景,通过实际决策、行动和操作,完成真实应急响应的过程,从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练通常要在特定场所完成。

30.某建筑面积为300平方米的网吧配置的灭火器进行竣工验收,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是( )

A.配置了手提式MF/ABC4型灭火器

B.每个灭火器箱内放置2具灭火器。灭火器箱的布置间距为20米

C.灭火器箱为翻盖型,翻盖开启角度为105°

D.灭火器放置在网吧靠墙位置,并没有取用标志

【答案】A

【解析】严重危险级,最小需配灭火级别为3A,4Kg的干粉是2A,不满足要求。

31.根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,某消防技术服务机构对高压二氧化碳灭火系统所制定的下列维保方案中不符合规范要求的内容是( )。

A.每季度对灭火剂输送管道和支吊架的固定有无松动进行一次检查

B.每季度对防火区的开口是否符合设计要求进行一次检查

C.每季度对各储存容器内灭火剂的重量进行一次检

D.每季度对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌标志牌是否清晰进行一次检查

【答案】D

【解析】每月对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌标志牌是否清晰进行一次检查

32.某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261属于系统调试内容的是( )。

A.排水设施调试

B.管道试压

C.管网冲洗

D.支吊架间距测量

【答案】A

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB502617.2.1 系统调试应包括下列内容:

1 水源测试。

2 消防水泵调试。

3 稳压泵调试。

4 报警阀调试。

5 排水设施调试。

6 联动试验。

33.某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水故障无关的是( )。

A.阀瓣密闭垫老化或者损坏

B.报警阀组排水阀未完全关闭

C.阀辮组件与阀座组件处有杂物

D.湿式报警阀组前水源控制阀未完全关闭

【答案】D

【解析】湿式报警阀组前水源控制阀平时属于常开状态。

34.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),消防设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中,符合规范要求的是( )。

A.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查

B.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验

C.每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次

D.每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测

【答案】B

【解析】每天对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查,每周模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,每月对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测

35.刘某具有国家一级注册消防工程师资格,担任某消防安全重点单位的消防安全管理人,根据《机关团体、企业、事业单位消防安全管理来规定》(公安部令第61号),不属于刘某应当履行的消防安全管理职责是( )。

A.拟订年度消防安全工作计划

B.组织实施日常消防安全管理工作

C.批准实施消防安全制度

D.组织会在隐患整改工作

【答案】C

【解析】批准实施消防安全制度属于消防安全责任人的职责。

36.某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括:

1.对减压阀的流量和压力进行一次试验。

2.对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查。

3.对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。

4.对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消防拴系统技术规范》(GB50974),上述四项维护保养项目中属于季度保养项目的共有( )。

A.1项

B.3项

C.2项

D.4项

【答案】C

【解析】每年对减压阀的流量和压力进行一次试验,每天对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。

37.某高层酒店,地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)对该系统进行检测验收。下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。

A.水雾喷头布置在锅炉的顶部,周围水雾直接喷向锅炉

B.雨淋报警阀后的管道采用铜管

C.雨淋报阀前的管道过滤器滤网为316L不锈钢,其网孔为0.50mm

D.主、备供水泵均备用柴油泵

【答案】C

【解析】过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,滤网的孔径应为4-4.7目/cm2(0.6-0.71mm)

38.某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.堆放的可燃物,距配电屏1.5米

B.产生粉尘的作业区距配电屏6米

C.普通灯具与易燃物的距离为0.3米

D.聚光灯灯光与易燃物的距离为0.6米

【答案】A

【解析】配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置产生较多易燃易爆气体、粉尘的作业区。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

39.下列倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是( )。

A.每月以手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验

B.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查

C.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣

D.每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验

【答案】D

【解析】每周一手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验,故A错误,每月对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查,故B错误,每半年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣,故C错误,每两年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验,故D正确。

40.对某建筑高度为110m的写字楼设置的机械加压送风系统进行验收时,下列系统送风口风压测试的做法,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准)》(GB51251)要求的是( )。

A.选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值

B.选择送风系统末端对应的1个楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值

C.选择第十五层避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值

D.选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值

【答案】C

【解析】应选取送风系统末端所对应的的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞风速值与设计值的偏差不大于10%

41.某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是( )。

A.可燃气体探测器

B.可燃气体报警控制器

C.非独立式电气火灾监控探测器

D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具

【答案】B

【解析】可燃气体报警控制器作为消防电气控制装置与报警控制器相连接。

42.某企业厂区内1个容积为2000m2的可燃液体储罐,按现行国家标准《建筑设施防火规范》(GB50016)的要求设置了泡沫灭火系统,( )不是该泡沫灭火系统的构成组件。

A.泡沫产生器

B.消防水带

C.泡沫比例混合器

D.泡沫泵

【答案】B

【解析】固定式泡沫灭火系统,不需要消防水带连接。

43.根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),( )不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。

A.挡烟垂壁的外观

B.送风机房的环境

C.排烟风机的供电线路

D.风机控制柜的工作状态

【答案】C

【解析】《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)6.2.10 防烟、排烟系统的巡查内容见表C.1中“防烟、排烟系统”部分。

44.某二级耐火等级的单层白酒联合厂房,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该厂房进行防火检查时发现:1.灌装车间与勾兑车间采用耐火极限为3.00h的隔墙分隔;2.容量为20立方米的成品酒灌装罐设置在灌装车间内靠外墙部位;3.最大防火分区建筑面积为7000平方米;4.最大疏散距离为30米。上述防火检查结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。

A.4项

B.1项

C.2项

D.3项

【答案】D

【解析】甲类单层二级耐火等级的厂房,防火分区面积最大3000㎡,设置自动灭火系统,防火分区面积可以达到6000㎡,故3错误,该厂房的最大疏散距离为30m,4正确,该厂房内部可以采用3h的隔墙分隔,故1正确,成品酒罐靠外墙布置,符合要求

45.某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s,扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa

B.流量计显示出水流量为60L/s时,压力表显示为0.6MPa

C.手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行

D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记

【答案】B

【解析】消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;故A正确,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;故B错误,以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;故C正确,工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;故D正确

46.某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试,下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是( )。

A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭

B.防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭

C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭

D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭

【答案】A

【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)

4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

47.某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

A.有水平吊顶的3.8m×3.8m的客房中间,设置一只下垂型标准覆盖面积洒水喷头

B.顶板为水平面的3.8m×3.8m的客房内,设置一只边墙型标准覆盖面积洒水喷头

C.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离为75mm

D. 客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与背墙的距离为150mm

【答案】A

【解析】该场所属于轻危险级,

表7.1.15 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离(mm)

故CD错误

表7.1.3 边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距

故B错误

48.根据《消防法》《公安部关于机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是( )。

A.建筑面积为190㎡的卡拉0K厅

B.住宿床位为40张的养老院

C.高层公共建筑的公寓楼

D.生产车间员工为150人的建筑钢磨具加工企业

【答案】C

【解析】建筑面积在200㎡以上(含本数,下同)的公共娱乐场所,老人住宿床位在50张以上的养老院,高层公共建筑的办公楼、公寓楼等,员工数在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。

49.某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900㎡,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门

B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门

C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散

D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口

【答案】D

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

50.对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线

B.电气线路采用电缆桥架架空敷设

C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍

D.电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接

【答案】C

【解析】绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍

51.某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案,锁定了各组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组织职责的是( )。

A.负责引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散

B.负责向指挥部报告火场内情况

C.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动

D.负责现场灭火,抢救被困人员,操作消防设施

【答案】D

【解析】A属于疏散引导组的工作,B属于火场指挥部的工作,C属于机动组的工作

52.某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板

B.地面采用PVC卷材地板

C.窗帘采用纯棉装饰布

D.墙面采用印刷木纹人造板

【答案】D

【解析】多层养老院顶棚和墙面不应低于A级,地面和窗帘不应低于B1级,当建筑同时设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,装修材料的燃烧性能等级可以降低一级,轻钢龙骨纸面石膏板属于A级,PVC卷材地板属于B2级,纯棉装饰布和印刷木纹人造板属于B2级,故D错误。

53.某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是( )。

A.每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门

B.对消防水池,高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年6月份进行

C.利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行

D.每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次

【答案】D

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)

9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

54.某建筑高度为39m的住宅,共2个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.每个单元设1部疏散楼梯并通过屋面连通

B.消防电梯在商业服务网点不开口

C.户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间

D.户门的净宽度均为0.9m

【答案】C

【解析】该建筑高度39m,应设置防烟楼梯间。

55.某制衣厂属于消防安全重点单位,分管安全工作的副厂长组织开展月度防火检查,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列检查内容中,不属于每月应当检查的是( )

A.安防监控室值班情况

B.用火、用电有无违规情况

C.安全疏散通道情况

D.重点工种以及其他员工消防知识的掌握情况

【答案】A

【解析】《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十六条机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括:(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;(三)消防车通道、消防水源情况;(四)灭火器材配置及有效情况;(五)用火、用电有无违章情况;(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;(七)消防安全重点部位的管理情况;(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;(九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;(十)防火巡查情况;(十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;(十二)其他需要检查的内容。

56.某总建筑面积为33000㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000㎡的区域,区域之间采用防火隔间进行连通。对防火隔间的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是()

A.防火隔间的围护构件采用耐火极限为2.00h的防火隔墙

B.防火隔间呈长方形布置,长边为3m,短边为2m

C.通向防火隔间的门作为疏散门

D.防火隔间门的耐火极限为1.50h

【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定:

1 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;

2 防火隔间的门应采用甲级防火门;

3 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;

4 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;

5 不应用于除人员通行外的其他用途。

57.对某服装厂的仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是( )。

A.仓库采用卤钨灯照明

B.额定功率为10w的照明灯的引入线采用阻燃材料做隔热保护

C.照明配电箱设置在仓库门口外墙上

D.仓库门口内墙上设置照明开关

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016)10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。

卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。

58.对某24层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工,保温材料均采用B1级材料,该建筑外墙外保温的防火措施中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.在外墙外保温系统中每层采用不燃材料设置高度为300mm的水平防火隔离带

B.建筑外墙上窗的耐火完整性为0.50h

C.外墙外保温系统首层采用厚度为15mm的不燃材料作为防火层

D.屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为300mm的防火隔离带

【答案】D

【解析】屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为500mm的防火隔离带

59.某10层办公楼,建筑高度为36m,标准层建筑面积为3000㎡,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.九层、十层外墙上、下层开口之间防火玻璃墙的耐火极限为0.50h

B.一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔

C.五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔

D.标准层采用大空间办公,每层为1个防火分区

【答案】A

【解析】该建筑为高层,防火分区面积不应大于1500㎡,设置自动灭火系统时,防火分区面积可以扩大到3000㎡,故D正确,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。故A错误

60.某病房楼,共6层,建筑高度为28m,每层建筑面积为3000㎡,划分为2个护理单元,对该病房楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()

A.疏散楼梯间为封闭楼梯间

B.每层设1个避难间

C.四层为单面布房,走道净宽度为1.30m

D.位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出囗的直线距离为18m

【答案】B

【解析】该病房楼属于一类高层公共建筑,应采用防烟楼梯间,高层病房楼避难间服务的护理单元不应超过2个,单面布房时,疏散走道的净宽度不应小于1.4m,位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出囗的直线距离不大于12m,设置自动喷水灭火系统时,不超过12×1.25=14m,故D错误。

61.某图书馆是“L”型布置,防火墙设置在内转角,两侧墙上的窗口之间的距离为3m。对该图书馆的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h

B.温控释放装置动作后,窗扇在70s时关闭

C.模拟火灾,可开启窗扇自动关闭

D.窗框与墙体采用预埋钢件连接

【答案】B

【解析】建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。乙级防火窗的耐火极限不低于1.0h,温控释放装置动作后,窗扇应在60s内自动关闭

62.消防水泵安装的步骤包括:(1)复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,应满足安装运行和维护管理的要求:(2)将消防水泵调定于基础上,(3)安装消防水泵吸水管上的控制阀,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),安装顺序正确的是( )

A.(1)(2)(3)

B.(2)(1)(3)

C.(1)(3)(2)

D.(2)(3)(1)

【答案】A

【解析】水泵安装前应对土建施工的基础进行复查验收,确保水泵基础符合相应水泵产品样本中水泵安装基础图的要求,设备基础的位置、尺寸、高度及地脚螺孔的位置和尺寸,应符合设计规定。设备基础表面要平整光滑,并清除地脚螺栓预留孔内的杂物。水泵安装完之后,再安装消防水泵吸水管上的控制阀

63.某造纸厂干燥车间,耐火等级为二级,地上2层,每层划分4个防火分区,地下局部1层,划分为2个防火分区。该车间采用自动化生产工艺,平时只有巡检人员。对该车间的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.首层的最大疏散距离为60m

B.地下一层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散

C.首层外门的净宽度为1.2m

D.地上二层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散

【答案】D

【解析】地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

64.某工业建筑的室外消火栓供水管网,管材采用钢丝网骨架塑料管,系统工作压力为0.4MPa。对该消火栓系统管道进行水压强度试验,试验压力最小不应小于( )。

A.0.48MPa

B.0.8MPa

C.0.6MPa

D.0.9MPa

【答案】B

【解析】钢丝网骨架塑料管的水压强度试验压力为1.5倍的系统工作压力,且不小于0.8mpa

65.某地上3层汽车库,每层建筑面积为3600㎡,建筑高度为12m,采用自然排烟,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.外墙上排烟口采用上悬窗

B.屋顶的排烟口采用平推窗

C.每层自然排烟口的总面积为54㎡

D.防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m

【答案】C

【解析】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 中8.2.4 当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,并应符合下列规定1自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%,故C错误。2 自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置;8.2.6 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于30m。

66.对防火门的检验项目包括:(1)检查是否提供出厂合格证明文件;(2)检查耐火性能是否符合设计要求;(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性标牌;(4)检查防火门的配件是否存在机械损伤。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877),上述检验项目中属于防火门进场检验项目的共有( )。

A.1项

B.2项

C.3项

D.4项

【答案】D

【解析】根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

4.3.2 每樘防火门均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。

4.3.3 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。

67.何某取得注册消防工程师资格,受聘于消防技术服务机构从事消防设施检测、消防安全评估工作,何某的下列行为,不符合注册消防工程师“客观公正”道德基本规范要求的是( )。

A.在项目检测过程中接受被检测单位的宴请

B.未收到监测费不出具检测报告

C.将消防设施检测不合格的项目判定为合格

D.以低于市场价格中标消防设施检测项目

【答案】C

【解析】客观是公正的基础,公正是客观的反映。作为注册消防工程师的道德基本规范,客观公正是指注册消防工程师执业,必须坚持实事求是,不偏不倚地为服务对象提供消防安全技术服务,开展消防设施检测、消防安全监测等工作,不得由于偏见、利益冲突或他人的不当影响而损害自己的执业判断,确保执业结果真实可信,符合有关规定

68.某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时,发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀,筒体有锡焊的修补痕迹,压力指针在绿区范围。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),对该具灭火器的处置措施正确的是( )。

A.筒体锈蚀处涂漆

B.报废

C.送修

D.采取防潮措施

【答案】B

【解析】筒体或者气瓶有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的灭火器应报废

69.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列消防配电线路的敷设方式中,不符合规范要求的是( )

A.阻燃电线穿封闭式普通金属线槽明敷设

B.矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电缆井内

C.耐火电缆直接敷设在电缆井内

D.阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设

【答案】A

【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016)10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

70.某消防施工单位对某建筑的自动喷水系统组件进行进场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),不属于喷头现场检验内容的是( )。

A.喷头的型号、规格

B.喷头的工作压力

C.喷头的公称动作温度

D.喷头的响应时间指数(RTI)

【答案】B

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求:

1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。

2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。

3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。

4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。

试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

71.常用检验仪器包括:(1)称重器;(2)压力表;(3)液位仪;(4)流量计。上述4种检验仪器中,可适用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有( )

A.1种

B.3种

C.2种

D.4种

【答案】C

【解析】低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查采用液位仪和压力表,对于高压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查采用称重器

72.某电信大楼安装细水雾灭火系统,系统的设计工作压力为10.0MPa。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898),该系统调试的下列做法和结果中,不符合规范要求的是( )

A.柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为10s

B.制定系统调试方案,根据批准的方案按程序进行系统调试

C.对泵组、稳压泵、分区控制阀进行调试和联动试验

D.对控制柜进行空载和加载控制调试

【答案】A

【解析】采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于5s

73.对某28层酒店的消防控制室的室内装修工程进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.顶棚采用硅酸钙板

B.墙面采用矿棉板

C.地面采用水泥刨花板

D.窗帘采用未经阻燃处理的难燃织物

【答案】B

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-20174.0.10 消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。矿棉板和水泥刨花板属于B1级,硅酸钙板属于A 级。

74.根据现行国家技术标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),消防控制室设专人值班时,关于消防设施设置状态的说法,符合标准要求的是( )

A.正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统,防烟排烟系统和联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态

B.正常工作状态下,可将防烟排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

C.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

D.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

【答案】A

【解析】根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)5.2正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

75.某商场建筑面积为2000㎡,地上营业厅设有吊顶,安装湿式自动喷水灭火系统,地下场所安装预作用自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB5084),关于该商场自动喷水灭火系统构成的说法,错误的是( )

A.地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成

B.有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成

C.无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成

D.地下自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成

【答案】D

【解析】地下部分未设置吊顶,故不能安装隐蔽式的洒水喷头

76.某商品批发中心建筑面积为3000㎡,地上3层、地下1层,经营服装、日用品、家具。根据一现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(8518),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )

A.日用品经营区销售15kg瓶装液化石油气

B.有商家在安全疏散通道上摆摊位,占用疏散通道

C.火灾自动报警系统有25个探测器显示故障

D.室内消火栓被广告牌遮挡

【答案】A

【解析】对于符合下列判定要素之一的,直接判定为重大火灾隐患:

(1)1.生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带;

(2)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或者与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。

(3)城市建成区内的加油站、天然气或者液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或者超过《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2012) (2014年版)对一级站的规定。

(4)甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或者半地下室。

(5)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或者其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。

(6)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或者火灾自动报警系统。

(7)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。

(8)在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或者销售易燃易爆危险品。

(9)托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

(10)人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012)规定的A级。

77.对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()

A.手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出

B.启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s

C.走廊的最低地面水平照度为1.0Lx

D.灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min

【答案】B

【解析】3.2.3 火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:

1 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;

2 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;

78.某高层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.每层设置了2个避难间

B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播

C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2019年消防工作总结

2019年消防工作总结 一年来,我公司在上级主管部门及公司领导的大力支持下,公司的消防工作在XX年的工作基础上,进一步深入贯彻落实《消防法》、公安部61号令和《xxxx年消防安全目标管理责任制考核办法》,全公司紧紧围绕“安全第一,预防为主”的安全生产方针,按照“谁主管,谁负责”的原则,强化了消防安全工作的管理,加大宣传力度,全面提高了广大干部职 工的消防安全意识,使公司的消防安全工作落到了实处。通过公司各部门和全体职工的共同努力,我公司全年实现无重大生产事故、无火灾事故、无人身伤亡事故。为公司的物质文明、政治文明和精神文明和谐建设,提供了良好的消防安全基础保障,现将xxxx年消防工作总结汇报如下: 一、加强组织领导,切实落实消防工作责任制 为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,公司消防安全工作在##县防火安全委员会的领导下,县消防大队的指导和支持下,以“xxxx”重要思想为指导,认真贯彻党的xx大精神,深入落实科学发展观,树立环保、安全、健康、和谐发展的经营理念,把消防安全工作作为各项工作的重中之重来抓,专门成立安全工作领导小组,确定专人分管日常消防事务。积极参加华宁县重点单位法人、管理人消防安全培训,提高管理者的消防意识,明确消防管理责任,根据签订《重点单位消防工作目标管理责任状》和《奥运期间消防安全工作

责任状》把消防安全工作任务层层分解到各部门、科室、班组,并实行隐患事故排查责任制,建立了防火例会制度、消防活动日制度、学习培训制度、安全隐患零报告制度及消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。 二、创新宣传形式,深入开展消防安全宣传教育 长期以来,由于种种原因,消防宣传教育形式局限于拉几条横幅、贴几张标语、印发几本宣传资料,过于单调和表面化。针对这些问题,我们在确保搞好以上活动的同时,采取以广大人民群众喜闻乐见的形式和各种传播媒体大力开展消防安全宣传教育。在实际工作中,积极开展六月安全月、“119”消防宣传日等活动,并结合“五五”普法的开展,深入开展消防法律法规的宣传教育;通过经常开展图片、火灾纪实、法律法规、安全知识等的宣传,有力地提高了人民群众的消防安全意识和消防法制意识。 三、注重消防投入,加强消防基础设施及培训建设 从众多的火灾事故来看,完善消防设施是减轻火灾损失的重要保障。因此,我们本着“一分消防投入,十分安全回报”的理念,在加快经济建设的同时,十分重视消防基础设施建设。一是搞好消防规划。在总体规划编制的同时重新编制了消防基础设施规划,以适应在今后我公司消防工作发展的需要。二是加大消防硬件投入。xxxx年投资18030元对消防设施、消防器材进行了更新和维护,完善了监控系统和报警系统。三是邀请县消防大队到公司检查指导工作,及时消除安全隐患,组织员工进行消防知识和消防器材使用培训,开展火场逃生、

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/e27845751.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因

2019一级消防工程师网上资格审核未通过,主要是因为: (1)未按要求上传资格审核材料; (2)《教育部学历证书电子注册备案表》未通过验证; (3)所学专业或学历不符合报考条件; (4)上传的资格审核材料图片不清楚; (5)资格审核材料上传格式不符合要求; (6)工作或专业工作年限不符合要求; (7)不属于网络资格审核报考人员; (8)其他相关信息不符合要求等。 1、“老考生”是指在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试且级别不变的人员。 2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 一级消防工程师报名条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 以上就是2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://https://www.wendangku.net/doc/e27845751.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

2019年消防安全工作总结

2019年消防安全工作总结xx小学地处锦屏西部高寒山区,占地面积10760平方米,是平秋地区具有一定影响力的中心完小,201x年被评为××县环境育人示范学校。学校现有教师24人,学生398人。学校办学条件较好,各种设施基本齐备,并按照消防规范要求,配备了消防栓、灭火器等设备。 消防工作是由国务院领导,地方各级人民政府负责,单位具体实施的一项安全性工作。学校自迁入高金碑新区以来,一直十分重视安全工作,为了预防火灾,提高师生的消防意识,保护学校财产和师生人身、财产的安全,根据省、县、镇《关于学校安全工作实施办法》及《中小学安全工作规定》等指示精神,学校全面加强校园综合治理及消防安全工作,把精神文明建设、安全综合治理和校园文明创建活动放在十分重要的位置来抓,为学校的总体工作起到坚强的保障效果,取得较好效果。 一、加强组织管理 针对当前消防安全工作的紧迫性和重要性,从安全工作的长期目的和意义出发,为了让每一个同学掌握一定的防火、灭火知识,学会安全、科学的用火,我校把消防安全教育纳入到学校教育的过程中。学校成立了消防安全工作领导小组,由学校副校长担任消防安全工作领导小组的组长。建立了教师义务消防队制度,并通过一定形式对教师义务消防员进行消防培训。制定了消防安全管理制度,针对消防安全工作,制定了相应的专项制度,并把消防安全工作纳入教师的考核工作中,提高了全体师生员工的安全意识,增强了“安全责任重于泰山”的消防安全责任意识。

二、加强安全知识宣传教育 利用晨会、班会、板报、红领巾广播站向学生宣讲消防安全知识。每学期大队部都组织举行以消防安全为主题的中队会、组织消防安全知识竞赛活动,对学生进行消防安全教育。教育学生“保护公民人身、公共财产安全和公民财产安全”是每一个公民的责任和义务;体现生命安全第一宝贵的原则;让同学们了解一定的防火、灭火知识;学会一定的逃生知识;基本掌握灭火器的使用方法。同时鼓励学生自办消防安全知识宣传小报,学校也利用黑板报、宣传栏进行消防安全知识宣教。 针对本校有近三分之一学生为留守儿童的现实,他们的安全意识和防范能力相对较弱的实际情况,在教育活动过程中,学校给予了更多的关注,除了在集体教育中突出强调外,特别要求班主任在日常时间给予经常的提醒,结合班级具体情况,开展“一帮一”同伴互助活动。 通过形式多样、富有成效的宣传教育活动,全校学生和教职工进一步增强了消防安全的意识和能力,都熟知火警电话号码、报警方法并会使用简易灭火器材。三年来,全校师生一路平安,无论校内校外无一例消防事故发生。全体师生充分认识到依法治校,综合治理,创建安全、文明的生活、学习环境的重要性。 三、抓学校消防安全硬件设施建设 学校消防器材有专人负责,专人管理,明确了职责,制定了相应的管理办法,给学校的安全管理、综合治理工作给予有效的保障机制。另外,学校还建立健全了各项安全防范检查机制,对办公室、教室、食堂食品卫生、实验仪器室等采用定期检查登记,发现问题或消

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试卷 (含答案)

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟 试卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 2、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 3、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监

控系统设计的说法,正确的是()。 A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录 D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月 4、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 5、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。 A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量 6、气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用()浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 7、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。 A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

2019年杭州一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 2019年杭州一级注册消防工程师报考条件是什么?有哪些报名注意事项?报名审核时考前审核还是考后审核?有没有社保要求呢?带着这些问题,一起来看看2019年杭州一级消防工程师报考条件。 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合以下条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试(报名系统显示的级别为“考全科”)。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 消防工程相关专业新旧对照表请查看:https://www.wendangku.net/doc/e27845751.html,/cfe/zhinan/355549/ 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 (二)免试条件。符合上述报考条件,并符合以下条件之一的,可免试《消防技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防案例分析》2个科目的考试(报名系统显示的级别为“免一科”)。 1、2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

2019年无锡一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 报考江苏消防工程师考试的卡友们要注意啦,不同地区报名所需要的材料以及社保要求都有所不同,今天,我们来说说无锡一级消防工程师报名需要满足什么条件?以及对社保要求的规定。 无锡一级消防工程师报考条件: 实行报考人员属地化管理,原则上只有现工作地在无锡的专业技术人员方可在锡报考。各单位要采取措施,严格审核报名材料,防范团伙考试作弊行为。 (一)一级消防工程师新报考人员条件: 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加消防工程师考试。 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

2019年消防工程师案例分析真题解析

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及解析 第一题 1、【答案】BDE 【解析】《消防法》第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。A错误《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 2、【答案】ABD 【解析】61号令第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责: (一) 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况; (二) 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划; (三) 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障; (四) 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程; (五) 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; (六) 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队; (七) 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 3、【答案】ABC 【解析】61号令第八条实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定,在其使用、管理范围内履行消防安全职责。4、【答案】ACE 【解析】第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。第二十三条单位应当根据消防法规的有关规定,建立专职消防队、义务消防队,配备相应的消防装备、器材,并组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力。

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该

2019年年度消防总结

医院2019年上半年消防安全管理工作总 结 2019年消防安全管理工作紧紧围绕医院改革、发展、稳定的大局,坚持“预防为主,防消结合”的工作方针,不断筑牢消防安全“防火墙”,继续强化消防安全“四个能力”建设,全面落实消防安全管理责任制,为我院正常医疗工作的开展提供了强有力的支撑。现就我院2019年消防安全管理工作总结如下: 一、完成消防安全重点单位档案正、副本整理并提交永川区消防安全委员会办公室,及时完善社会单位消防户籍化管理系统,每月自评均达到“四个能力”A级标准。 二、认真贯彻学习《消防安全责任制实施办法》,组织全体院领导学习和解读《办法》内容,下发全文至全院各科室组织职工进行学习,制作了《办法》宣传专栏,悬挂消防安全宣传标语横幅,营造学习贯彻《办法》的良好氛围。 三、制定了《电动车停放管理规定》,依靠制度加强电动车停放、充电火灾防范工作,住院部区域制作了拦车杆,严禁电动车进入,规划了电动车停放地点。 四、顺利完成了“防风险保平安迎大庆”、安全“百日攻坚”行动、易燃易爆危险品场所消防安全、消防安全专项治理等工作,持续推进人员密集场所消防安全专项整治工

作,未发现重大消防安全隐患。并制定了方案4份。五、截止11月15日,分别对院属各临床、医技及部分职能科室、第五临床学院新生和研究生进行消防安全培训共57场次1230人次,17个科室和部门开展了演练,并制作了消防安全培训演练记录册下发培训科室和部门保存。 六、截止11月21日,开展消防安全检查19次,发现消防设施问题184处,其中更换防火门26扇,更换灭火器64具,灭火器箱10个,更换院区防烟面罩248个,其余报总务部门维修整改。每月开展消防设施设备维护保养,发现和排查消防安全隐患16起,年内完成了后勤综合楼消防改造工程,完成了住院综合楼楼顶消防设施的维修更换及负一楼消防水池管道的维修更换工作,其余隐患均完成整改。整改消防安全隐患共投入资金约45余万元。 七、加强宿舍大功率电器管理,每月对学生宿舍进行消防安全检查,没收违规大功率电器35件,对17违规学生进行了批评教育并全院通报批评。院区内科室及部门发现违规大功率电器3件,对4名当事人进行了全院通报批评。 八、现初步完成了年度消防安全评估工作,年度消防设施年度检测,未见重大缺陷,未见重大火灾隐患。

2019年消防安全知识培训试题及答案+1

2019年消防安全培训试题 姓名:成绩 一、填空题: 1)消防工作的最基本的原则是依法管理。 2)消防工作的方针是预防为主、防消结合。 3)消防工作是预防火灾和扑灭火灾的总称。 4)燃烧是一种化学反应。 5)燃烧具有发光、发热、生成新物质三个特性。 6)燃烧必须具备三个条件是可燃物、助燃物和点火源。 7)工厂发生火灾的起因按方法分为自然因素和人为因素两类。 按性质可分为电器类火灾、可燃性气体火灾、可燃性液体火灾、温度超限、静电引发、吸烟引发等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意窒息及冻伤伤害。 二、选择题: 1)灭火方法包括:( A B C D) A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?( A B C D) A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?( A B C D)

A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体 4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?( A B C D) A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是( C ) A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?( D ) A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?( A ) A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器