文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国网上海市电力公司2014年低压电能计量箱技术规范V4

国网上海市电力公司2014年低压电能计量箱技术规范V4

国网上海市电力公司2014年低压电能计量箱技术规范V4
国网上海市电力公司2014年低压电能计量箱技术规范V4

Q/SDJ1196-2014

上海市电力公司

低压电能计量箱技术规范(2014年修订稿)

低压电能计量箱技术规范

1范围

本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算用电能计量箱,交流50Hz ,额定电压为220V、380V,的低压电能计量箱。

本标准适用于100kW及以下低压供电的居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。

本标准规定了低压电能计量箱的结构、制造、选用、安装、验收等要求。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求

GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法

GB191 包装储运图示标志

DL/T825 电能计量装置安装接线规则

GB/T16934-1997 电能计量柜

DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程

3术语和定义

电能计量箱(以下简称计量箱)

对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和多表位计量箱两大系列。

单表位计量箱

用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。

多表位计量箱

用于计量点集中设置的,能安装多套计量装置和相关附件设备计量箱。

紧凑型计量箱

指集中多表位计量箱进线单元与计量单元无明显分隔、无独立箱门的。

进线单元

计量箱接受供电电源部件,包含封闭式进线分线母排、总断路器、表前分路开关或断路器、采集装置等。

计量单元

计量箱安装计量装置部件,包含安装计量用互感器、电能表等。

出线单元

计量箱安装分路出线部件,包含封闭式接线端子、断路器、接地排等。

采集装置

用于采集电能量信息的装置, 包含采集器、集中器、专变终端、通讯等设备。

4计量箱分类

4.1依照所安装电能表数量和规格,分为单相单表位计量箱、三相单表位计量箱、集中多表位单相电能表计量箱、集中多表位三相电能表计量箱等四大类。

4.2依照制造材料,分为金属计量箱和非金属计量箱;金属计量箱为不锈钢板,非金属计量箱PC/ABS 材质。

4.3依照安装环境,分为户内型和户外型计量箱。

4.4依照安装方式,分为悬挂式、杆上式。

5计量箱规格及型号

5.1规格

以计量点装接容量、数量、规格划分:

5.1.1单相单表位计量箱:电压:220V,额定最大电流(Imax): 40A、60A。

5.1.2三相单表位计量箱:电压:380V,额定最大电流(Imax):40A、 60A、100A、150A、200A。

5.1.3集中多表位计量箱:电压:380V,额定最大电流(Imax): 40A、60A。

5.1.4单表位计量箱安装费控电能表时,当电能表额定最大电流≤60A时,应采用内置式跳闸费控电能表;当电能表额定最大电流≥80A~200A时,应采用外置式跳闸费控电能表,出线侧采用分励脱扣断路器。

5.1.5安装费控电能表时,多表位计量箱一般只适用于安装内置式跳闸费控电能表,对外置式跳闸费控电能表适合采用单表位计量箱安装。

5.2型号

5.2.1单相计量箱型号应按如下方式编制:

表箱材料:S:不锈钢;H:非金属

表位排列方式:H:竖式

表位数

样式:J:紧凑型

DX:单相计量箱

5.2.2三相计量箱型号应按如下方式编制:

安装环境:N:户内; B:户外

Z:直接接入式; H:互感器接入式

PJF:三相计量箱

注:1、型号中户内一般采用非金属材料,户外一般采用不锈钢材料。

2、计量箱内进线单元设置采集器安装位置。

6产品要求

6.1使用条件

计量箱在下述使用条件下应能保证其正常工作。

6.1.1周围空气温度: (-10~+65)℃。

6.1.2海拔:不超过2000m。

6.1.3大气条件:

空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。6.1.4污染等级

选取GB7251.1规定的用于污染等级为3级的环境。

6.2结构设计要求

6.2.1非金属单表位计量箱

6.2.1.1制作箱体材料应符合表1规定。对于PC\ABS制作的零件其材料厚度:单相单表位计量箱不小于3毫米;单表位直接接入式三相计量箱的上盖和底座不小于4毫米;颜色为色卡号PANTONE:cool Gray 1U。

表1:非金属材料技术性能应满足或优于以下指标:

6.2.1.2非金属单相单表位计量箱采用盒盖式门板,箱体设有固定凹槽;三相单表位计量箱采用内嵌式双开门结构,箱体门铰链采用隐蔽式转轴销连接不锈钢门铰链,箱门宜采用上、中、下三点固定,上下固定支架的导向管,管内径应与门栓相匹配。

6.2.1.3计量箱计量单元箱门应采用专用统一的门锁,门锁带有防雨罩,并能在防雨罩上加装封印,其中盒盖式门板采用螺母式专用统一门锁,非金属三相单表位计量箱采用三相专用统一门锁(包括机械锁、锁舌)。出线断路器仓及门中门采用锁芯为五角形的锁具。

6.2.1.4用于临时用电、待拆迁以及窃电严重地区的计量箱应装设报警选装功能,通过用电信息采集装置与现场监控装置构成表箱非法开启报警系统,实现对计量箱的实时监控和管理。

6.2.1.5箱体透明观察窗应采用厚度不小于2.5mm的透明聚碳酸酯材料,窗体必须具有耐磨、防毛化的性能,观察窗应不可在外部拆卸。观察窗的尺寸与设置不应影响电能表各类信息的抄读,金属和多表位计量箱单相尺寸宽×高:110mm×120mm,三相尺寸宽×高:160mm×180mm。

6.2.1.6单相单表位非金属计量箱盒盖式门板可采用全透明和非全透明设计,非全透明设计的盒盖式门板的观察窗尺寸不小于6.2.1.5规定值,满足抄表和监视的需求。

6.2.1.7户内型单相计量箱箱门外侧的观察窗上应有室号标签框,标签框尺寸宽×高:50mm×15mm。户外型单相计量箱电能表观察窗的内侧正下沿加装标签框,标签框尺寸:高为10mm,宽与观察窗相同。三相计量箱观察窗的内侧正下沿应加装标签框,标签框尺寸:高为25mm,宽与观察窗相同,标签框内应插上样式统一的标签,标签框设计制造应考虑标签的取出和插入方便。

6.2.1.8箱体采用悬挂式安装方式,箱门面上带有防水散热孔,散热孔里面须加装不锈钢或铜金属丝网,并确保金属丝网不易脱落,其中非金属单相单表位计量箱散热孔设于箱体两侧,采用可拆卸结构,拼装时可将散热孔拆除。进出线方式为上(下)进,下出线,表箱电能表后装设断路器,断路器操作手柄外露处应设置带有防水槽、锁具的防护门(门中门),户内箱体防护等级不低于IP30,户外箱体防护等级不低于IP34。

6.2.1.9在安装电能表下方箱体外壳应设置直径20毫米的敲落孔,以便敷设485通信线,箱体与开关盒附件下侧面应设置进出线敲落孔,进线设置直径为40毫米和50毫米的敲落孔,出线设置直径为40毫米的敲落孔,三相设置直径为50毫米的进出线敲落孔。表箱内进线孔附近设有固定电缆、导线的抱箍。

6.2.1.10计量箱内应预敷设485通信线至电能表接线处,并设置通信线接线端子。非金属单相单表位计量箱明线敷设导线,直接接入式三相单表位计量箱的安装板后敷设导线。

6.2.1.11计量箱安装孔的设置应合理便于操作,确保安装时不拆卸计量箱内任何元器件,8表位及以上计量箱和互感器接入式箱体安装孔尺寸6×φ12,其它计量箱安装孔尺寸4×φ12。

6.2.1.12计量箱用户断路器采用门中门结构,开关操作手柄外露,其他部位均需覆盖。

6.2.1.13非金属单相单表位计量箱,箱体采用整体模压方式制作,基本单元箱体可通过导线或专用链接件对2个及以上基本单元箱体的电源进线连接组合多表位计量箱。每箱应配置专用链接件(用于计量箱拼装卡件)3只。

6.2.1.14计量箱外形尺寸见表2,其结构示意图见本规范附录。

表2 非金属单表位计量箱外形尺寸

据实际安装位置情况,可将两个及以上单元实施整体安装或分别安装。

6.2.2金属单表位计量箱

6.2.2.1制作箱材料要求:对于户外安装的,其箱体制作材料应采用304不锈钢板,材料厚度:单相单表位计量箱不小于1.0毫米、三相单表位计量箱直接式不小于1.0毫米、3表位的计量箱不小于1.0毫米,箱门采用1.2毫米。3表位以上和互感器接入式不小于1.5毫米,箱门采用2.0毫米。箱体外表面应有保护涂覆层,颜色为色卡号PANTONE:cool Gray 1U。

6.2.2.2计量箱箱门应采用嵌入式箱门,内置铰链。计量箱箱边

至箱门边缘之间距离(边框宽度):直接式单表位计量箱均为

16mm;多表位、互感器接入式为20mm;箱门折边嵌入箱体不小

于14mm和18mm。

6.2.2.3除户外型金属三相单表位计量箱箱门采用内嵌式双开门结构外,其余金属单表位计量箱均采用单开门结构,开关操作手柄采用门中门结构对开关进行防护,防护门(门中门)材料厚度不低于0.8mm,结构必须采取可靠的防雨措施,确保雨水不会流入开关及计量箱内。

6.2.2.4户外计量箱按照使用环境设计,应配有防雨罩、漏水槽和密封橡皮条等配件,防护等级应满足IP34的要求。

6.2.2.5金属单相单表位计量箱采用单相专用统一门锁(包括机械锁、锁舌),金属三相单表位以及金属互感器三相计量箱均采用三相专用统一门锁(包括机械锁、锁舌)。出线仓以及门中门采用锁芯为五角形的锁具。

6.2.2.6计量箱配置镶嵌附件等方式实现嵌入式安装。电杆上安装的计量箱背面设置二条抱箍安装槽,安装槽固定孔与计量箱安装孔应匹配,采用不锈钢材料,板材厚度满足承重要求且不低于2mm。

6.2.2.7嵌入式计量箱的预埋箱应采用拉铆工艺,其上盖部件与预埋箱的连接采用螺钉连接,预埋箱与上盖部件的连接螺母应采用拉铆螺母,拉铆在预埋箱上口处,不得直接在钢板上攻丝充作螺纹。悬挂式计量箱应采用装配式挂钩形式。

6.2.2.8金属计量箱箱门须接地,采用铜质编织线穿阻燃透明绝缘管连接。箱门上设置散热孔,散热孔内则须加装不锈钢或铜金属丝网,并确保金属丝网不易脱落。箱体防护等级不低于IP34。

6.2.2.9金属单表位计量箱的其他要求同非金属单表位计量箱要求。

6.2.2.10金属单表位计量箱外形尺寸见表3,其结构示意图见本规范附录。

表3 金属单表位计量箱外形尺寸

6.2.3非金属集中多表位计量箱

6.2.3.1制作箱体材料应符合表1规定。对于PC/ABS制作的零件其材料厚度:计量箱不小于5毫米;箱体颜色为色卡号PANTONE:cool Gray 1U。

6.2.3.2箱体、箱门采用整体模压方式制作,通过导线或专用链接件连接组集中多表位计量箱。

6.2.3.3基本单元箱体功能结构组成:采用三个相对独立的单元结构方式,即进线单元、计量单元、出线单元。进线单元由封闭式可实施串接分线母排和表前分路断路器组成。计量单元内安装电能表,其透明观察窗应能够满足抄表和监视需求。出线单元的断路器除操作手柄外露其他带电部分需封闭,并配置接地分线母排。

6.2.3.4箱体应能满足电源进线和分户出线方式,表箱内进线孔附近设有固定电缆、导线的抱箍。

6.2.3.5紧凑型整体式计量箱采用安装板后走线方式,连接电能表的导线应留有一定余量。

6.2.3.6观察窗内下方、电能表安装处、进线开关操作手柄、出线开关操作手柄最近处,均应设有对应编号标志或室号标签。观察窗内或外下方,设置客户(户号)标记位置及机构,户号标记排列顺序为:从左到右,从下到上。

6.2.3.7非金属集中单相多表位计量箱均采用单相专用统一门锁(包括机械锁、锁舌)。出线仓以及门中门采用锁芯为五角形的锁具。

6.2.3.8非金属整体式多表位计量箱只适用于户内安装,其防护等级为IP30。

6.2.3.9非金属集中多表位计量箱外形尺寸见表4,其结构示意图见本规范附录。

表4 非金属集中多表位计量箱外形尺寸

6.2.4金属集中多表位计量箱

6.2.4.1制作箱材料要求:对于户外安装的,其箱体制作材料应采用304不锈钢板,材料厚度不小于1.5毫米。采用加强筋方式,提高箱体的整体强度,安装后箱体不应有翘曲变形。箱体外表面应有保护涂覆层,颜色为色卡号PANTONE:cool Gray 1U。

6.2.4.2箱体为整体制作,其他要求同非金属多表位计量箱要求。

6.2.4.3户外计量箱按照使用环境设计,应配有防雨罩、漏水槽和密封橡皮条等配件,防护等级应满足

IP34的要求。

6.2.4.4户外金属竖式及用于组合拼装方式单相多表位计量箱在箱体两侧防雨帽下方设置φ70敲落孔。

6.2.4.5金属多表位计量箱外形尺寸见表5,其结构示意图见本规范附录

表5 金属集中多表位计量箱外形尺寸

6.3计量箱的电气性能要求

6.3.1电气保护

6.3.1.1对于单相单表位计量箱,表前应安装单极断路器,三相直接接入式计量箱表前安装三极断路器。三相互感器接入式计量箱表前安装具有隔离明显断开点的三极断路器。断路器应符合GB/T 14048.2标准要求。

6.3.1.2多表位计量箱设进线总接线分路端子,表前安装分路单极断路器。

6.3.1.3出线保护装置单相采用两极断路器,分断电流不小于6kA,断路器应符合GB 10963.1标准要求。三相采用断路器、分励脱扣断路器,断路器应符合GB/T 14048.2标准要求。

6.3.1.4选用的保护装置断路器等详细技术要求指标应满足国家相关标准,宜采用国家名优、中外合资的产品。

6.3.1.5计量箱保护装置配置

表6 计量箱保护装置规格

6.3.1.6箱内导线应采用BV分色铜线。二次电压、电流回路A, B, C 各相导线应分别采用黄、绿、红色线,中性线应采用黑色线,电源A, B, C 各相导线应分别采用黄、绿、红色线,中性线应采用浅蓝色线,导线排列顺序应按正相序排列,各类导线中间不得有接头。接地线参照《低压用户电气装置规程》要求,接入电能表导线接头均需搪锡或套上孔径大小与导线相匹配的管形铜端头并压接,分户导线规格不得小于表7规定。

6.3.1.7三相计量箱、6表位及以上单相计量箱、竖式用于拼装的3表位计量箱采用三相进线接线端子。

6.3.1.8计量箱用的封闭式进线分线母排、封闭式表后出线端子、接地母排、应带有透明防护盖,并可联接25平方BV铜线,每个线头应用两个紧定螺钉紧固,确保连线安全、可靠、方便。封闭式进线分线母排、接地母排、零排应分别设有总进线连接螺栓。

6.3.1.9两个非金属计量箱单元组合为集中多表位拼装计量箱使用的,其计量箱进线电源采用链式方式连接,链接导线或专用链接件截面原则要求与进线电缆等截面。当链接导线小于进线电缆截面时,其链接导线不宜过长。

6.3.1.10进线接线端子载流量应满足计量箱的拼装要求,一般应满足本计量箱2倍及以上的安全载流量,单相4表位计量箱进线接线端子载流量不低于100A(满足单、三相电源进线方式)。

6.3.1.11计量箱进线孔旁设有箱体主接地螺钉,与主接地母排用铜编织线可靠连接,铜编织线应穿绝缘阻燃透明软管,铜线截面应不小于进线电缆相线的一半。金属表箱门应设有接地。

6.3.1.12电能表在计量单元的布置应符合以下规定:相邻电能表水平净距不得小于30毫米,电能表侧面与箱壁间隔不小于60毫米,相邻电能表垂直上沿与下沿距离不得小于90毫米,以满足用户多种出线方式需要。

6.3.1.13三相计量箱安装板为整体安装板,采用绝缘阻燃材料厚度不小于5毫米。三相电能表、专变终端安装在挂表架上。

6.3.1.14互感器接入式计量箱,计量装置前级保护采用断路器。

6.3.1.15二次回路接线

a)二次回路接线应采用铜芯绝缘导线,绝缘层应采用黄、绿、红、黑标色,以区分A、B、C三相及中性线,电流回路导线截面积不小于4 mm2,电压导线截面积不小于2.5mm2;

b)二次回路导线应有明显标志, 标志应完整、清晰、牢固;电能表进出线应具有通俗的标识,其中电流进线为一道白圈,出线为二道白圈;

c)电能表、专变终端、联合接线盒、脉冲接线盒之间的安装位置应严格按照要求设计;

d)二次回路电压线应接在互感器的电源侧,二次回路导线必须先进入联合接线盒,后进入电能表接线端,电能表、专变终端的电压回路必须从联合接线盒专用端子引出;

e)二次回路导线采用明线布置,多股导线的裸露部分接头应套上孔径大小与导线相匹配的管形预绝缘端头并紧密压接,三相四线接线方式电流回路采用六线连接,每相电流互感器二次侧电流非极性端应接地;

f)电能表、专变终端至脉冲接线盒之间RS485通讯线采用铜质多股屏蔽导线截面积为0.5 mm2,并预留。通讯线连接头应套上1.0 mm2管形预绝缘端头,电能表与专变终端连接通讯线采用红(+)、蓝(-)双色线;电能表与采集器通讯线连接方式参照上述要求;

g)直接接入式单表位计量箱在箱内应预设安装采集器的导轨、RS485接线端子、220V接线端子。接线端子支持标准导轨安装方式宜采用免螺丝压扣式端子。进线单元无法设置的,在6、9表位计量箱表前断路器旁预设安装采集器的导轨,以及RS485接线端子、220V接线端子,3表位计量箱只设置RS485

接线端子。多表位计量箱采集器所用的工作电源从计量箱总电源处引出(断路器前),应采用220V带保护的接线端子;

h)计量箱内应预设电能表RS485通讯接线, RS485接线端子的通讯出线在电能表接线处同色线合并接入管形预绝缘端头内,采用手拉手总线方式连接;

i)互感器接入式计量箱中的电能表联合接线盒应采用防窃电的专用产品,电能表与接线盒的接线应与标准电能计量装置联合接线图一致,两者之间应留有便于现场检验接线的必要间距;

j)计量箱中的脉冲接线盒应采用专用8孔接线盒;

k)母线和导线的颜色排列及标称截面积应符合表7的规定。

6.3.1.17本章节未说明的其它要求见附录《电能计量箱结构示意图》。

7产品试验

计量箱试验除应符合以上技术要求之外,还应符合GB7251.1、GB7251.3国家标准的相关规定。计量箱必须通过国家强制性产品认证,须提供3C证书、型式试验报告。尚未取得3C认证的,供应商应承诺在供货前提交3C证书、型式试验报告。

8标志、包装、运输与贮存、装箱文件资料

8.1标志

8.1.1计量箱应有耐久而不易磨损的铭牌标志和贴有3C认证标志,铭牌标志内容:标明制造商、产品名称、型号、额定电压、额定进线总电流。

8.1.2每台计量箱应配备铭牌。铭牌安装三相计量箱在电能表观察窗上方、紧凑型单相计量箱在观察窗正上方透气孔下方正中。铭牌材质采用黑底不锈钢或塑料薄膜。铭牌应封在厚1.5mm透明有机玻璃材料保护层下。计量箱铭牌尺寸为长90mm,宽55mm,厚0.5mm,断路器箱铭牌尺寸为长60mm,宽40mm,厚0.5mm。铭牌字体:中文为宋体10pt(五号),英文字母为“Times New Roman”10pt(五号)。条形码尺寸为75mm×15mm(国网标准60mm×18mm)。铭牌上的编号应与条形码上印制编号一致。计量箱铭牌样张示图如下:

8.1.3计量箱箱体表面“国家电网”标识:非金属箱、金属箱采用丝网印刷,字体、颜色详见样张。

8.1.4安全警示标志采用标贴,标贴采用耐水耐污垢的材料制作,字体、颜色详见样张。

8.1.5箱门计量单元左上方设有国家电网公司标识,“国家电网”的标准图样,图样外观尺寸为70mm ×50mm。

8.1.6计量箱箱门电业门锁下侧印有安全警示标志,图样尺寸为全等三角形边长50(mm)。

8.1.7计量箱出线单元(用户仓)和门中门区域为供电公司专用告知栏。

8.2包装

8.2.1计量箱内包装采用塑料膜袋。外包装采用瓦楞纸箱,纸箱外应有以下标志:

a)制造厂名或商标及厂址;

b)产品名称、型号;

c)本标准编号;

d)“小心轻放”、“怕湿”等符合GB191规定的图示标志。

8.2.2运输和贮存

在运输和保管过程中产品不得受潮,避免挤压和碰撞。

8.2.3装箱文件资料及附件

装箱文件资料一式两份,以及附件应随箱提交客户。项目为:

a) 装箱清单;

b) 安装使用说明书;

c) 电气原理图和安装接线图;

d) 出厂检验单和检验合格证;

e)按需配置安装计量箱的膨胀螺栓、拼装专用连接件、分励脱扣控制线、出线单元(门中门)钥匙、室号(用电地址等)标签、杆上安装的抱箍安装槽。

9产品验收

按本规范以及上海市电力公司计量箱抽检技术规范等要求开展对计量箱验收。

10选用、安装与施工验收

10.1选用

10.1.1零散住宅宜安装户内、户外型非金属单表位计量箱,对别墅等高档住宅宜安装不锈钢单表位计量箱。多层、小高层和高层住宅分层安装计量箱的宜使用非金属单表位计量箱采用拼装方式,户外安装的集中多表位计量箱应采用不锈钢板材料制作。如有特殊需求,订货时需另行说明。

10.1.2在订货时应向厂商提供相应型号与规格,选用表位数量时,应考虑是否安装公用计量电能表、采集系统低压采集器后,计算出总表位数。

10.2安装

10.2.1安装于户外的表箱应采用下进、下出进出线方式,并采取防止阳光直射的措施。

10.2.2箱体安装平整、牢固。安装螺栓应与安装孔相同,互感器接入式、9表位及以上的计量箱采用M12膨胀螺栓固定,其他计量箱采用M10膨胀螺栓安装。

10.3施工验收

10.3.1计量箱生产厂商应具国家颁发的低压电器成套设备生产资质,并经电力公司组织的专家对此生产资质、能力及样品审查验收合格后方可生产。

10.3.2安装现场计量箱需经供电公司验收合格后方可投入使用。

10.3.3施工验收未经事宜参见《低压用户电气装置规程》、上海市电力公司《电能计量箱安装规范》要求。

附录1 低压电能计量箱结构示意图

II型采集器电能表

采集器电源端子

安装孔

附图1 非金属单相单表位计量箱,表前安装单极断路器、表后安装双极断路器

13

14

PE

三相电度表

型采集器

II 150

采集器电源端子

电能表

表后开关表前开关

抱箍

430

500敲落孔

50敲落孔

20敲落孔

50

附图2 户内型非金属单表位三相计量箱,表前安装三极断路器,表后安装四极断路器

15

附图3 户外型金属单相单表位计量箱,表前安装单极断路器、表后安装双极断路器

16

三相电度表

敲落孔

20敲落孔

5035

标签

表箱门锁

计量箱门

散热孔

观察窗

表后开关操作门

430

12

12

12

安装孔

12

型采集器

II 150

采集器电源端子

电能表

表后开关

表前开关

抱箍

430

500

附图4 户外型金属单表位三相计量箱,表前安装三极断路器,表后安装四极断路器

17

箱体安装尺寸图

Φ80进线孔

附图5 户内型金属互感器三相计量箱,表前安装断路器,表后安装断路器

箱体安装尺寸图

附图6 户外型金属互感器三相计量箱,表前安装断路器,表后安装断路器

18

铭牌

附图7 户内型非金属3表位单相集中多表位竖式计量箱,表前安装单极断路器,表后安装双极断路器

19

敲落孔

附图8 户内型非金属6表位单相集中多表位竖式计量箱,表前安装单极断路器,表后安装双极断路器

20

国网北京电力公司调控专业C卷

密 封 线 岗位: 姓名: 单位: 2013年生产员工安全技能等级评价调控专业考试C 卷 (安全生产规程制度) 题 号 一 二 三 总 分 得 分 一、单项选择题:(45题,每题1分,共45分) 评卷人 得分 1. 两级调度机构代表主管单位对调度管辖范围内电网运行行使指挥权,市调与地调、地调与 电网内发电厂(站)和变电站(调控中心、运维队)在调度业务和电网运行指挥方面是上、下级关系,各发电厂、变电站必须服从地调的( )。 A. 管理和指导 B. 领导和管理 C. 领导和指挥 2. 地调的主要工作有:协助上级调度工作,确保地区电网( )运行。 A. 安全、优质、经济 B. 安全、稳定、经济 C. 可靠、优质、稳定 3. 值班调度员和受令人进行调度业务联系时,必须相互通报厂站(或运行单位)的( )。 A. 名称及职务 B. 名称及姓名 C. 姓名及职称 4. 调度操作指令以值班调度员发布指令时开始,至受令人( )报值班调度员时全部完成。 A. 开始操作 B. 执行完毕 C. 结束操作 5. 各发供电单位负责人发布的指示,如涉及地调值班调度员的调度管辖权限,必须经( ) 的许可才能执行,但在现场事故处理规程内已有规定的除外。 A. 各发供电单位负责人 B. 地调值班调度员 C. 地调调度机构管理者 6. 需要借用其它调度管辖设备,必须提前向( )申请,得到授权后要了解清楚该设备运行 状态,操作完后将该设备恢复原运行状态后交还。 A. 相关调度 B. 上级市调 C. 站内值班 7. 变电站10kV 出线由两个及以上地调调度的,该站消弧线圈由( )管理。 A. 属地供电公司调度 B.市调调度 C. 该出线所带用户多的供电公司调度 8. 参加电网统一调度的自备电厂,应承担电网( )任务。 A. 调峰 B. 调压 C. 事故支援 9. 自备电厂的发电机并网运行或停止运行,均须得到( )的同意。 A. 自备电厂领导 B. 值班调度员 C. 值班监控员 10. 原则上同一时间段内,各地调调度范围110kV 母线停运条数不得超过( )条;遇市调调 度的110kV 母线检修时,上述元件停运条数依次递减。 A. 3 B. 4 C. 5 11. 自动化图形绘制完毕并与实际情况一致,调度自动化系统相关参数修改完毕,远动及其相 关设备已通过验收,调度模拟屏、调度自动化SCADA 画面及( )测点信息表已修改完毕,实时信息已准确传送到调度端。 A. 遥测、遥信 B. 遥控、遥信 C. 遥调、遥信 12. 变压器带负荷( )需将变压器差动保护停用( )测向量,向量无问题( )将变压器 差动保护投入。 A. 后、后、前 B. 前、后、后 C. 前、前、后 13. 新母线设备启动时,应对母线设备全电压冲击( )次。 A. 2 B. 3 C. 4

国网北京城区供电公司电力管道断面管理实施细则(试行)

国网北京城区供电公司电力管道 断面管理实施细则(试行) 第一章总则 第一条为加强电力管道断面管理工作,明确各部门职责分工,优化断面审批流程,根据国网北京市电力公司《电力管道断面管理办法》要求,制定本细则。 第二条本细则适用于城区供电公司所辖各类占用(改变)10千伏电压等级电力管道断面空间位置(含新建电力管道)的电缆、光缆工程。 第三条客户工程占用管道的,占用费依据京价(商)字[2003]146号、京电营〔2014〕31号文件中规定的收费标准和节点收取。 第二章管理机构及职责 第四条运检部是公司电力管道断面的归口管理部门,负责断面的日常管理工作及除重要电力管道外的断面审批;负责管道运维管理工作或将管道运维工作委托专业管道运维单位完成;负责将重要电力管道断面申请报送北京公司运检部审批;负责断面 GIS 信息管理工作,负责断面管理信息、断面审批单等的统计、报送工作。 运检部线路专业负责入沟作业的审批,参加现场踏勘、图纸审核、竣工验收工作,负责断面GIS信息

的录入及维护,并负责验收通过后报有关调控中心。 第五条发策部负责根据电网规划和运检部发布的不适于敷设电缆的电力管道清单,制定电网及电力管道规划。 第六条安监部行使有限空间作业的安全监督职能,负责监督公司各部门、各单位有限空间作业安全管理的各项规程和规定的贯彻落实情况;负责有限空间作业资质的审核、存档;负责组织本单位通道运维人员有限空间作业安全教育培训及考试工作,定期发布进出入通道许可人员名单。 第七条调控中心负责组织完善配网电缆及电力管道投产送电流程,增加送电前电缆及电力管道断面验收合格分别交令环节。 第八条财务部负责客户工程管道占用费的缴存核算工作。 第九条营销部业扩报装营业厅收费窗口受理电力管道租赁费收取。 第十条监察审计部负责断面审批、管道占用费收取过程中的监察审计工作。 第十一条工程组织部门或业扩工程管理部门及各工程管理单位(以下简称工程组织部门)负责组织运检部线路专业、设计单位、电力管道运维单位进行现场踏勘和拉通试验,负责组织断面编制、图纸设计、

国网四川省电力公司关于2015年第二批高校毕业生录用人选的041019184953

国网四川省电力公司关于2015年第二批高校毕业生 录用人选的公示 姓名性别毕业学校是否乡镇供电所 专项计划 手机号码(联系电话) 李乾勇男西南交通大学否*******4425 贾云霞女兰州理工大学否*******8042 刘若凡男四川大学否*******8620 何平男三峡大学否*******4726 何禅男西南交通大学否*******0181 于甜甜女山东农业大学否*******2573 江桁宇男重庆科技学院否*******2310 范秀娟女西安电力高等专科学校是*******8457 李逢兵男重庆大学否*******5166 樊競蔚男宜宾职业技术学院是*******4477 杨博宇男澳大利亚南澳大学否*******7329 雷苗女攀枝花学院否*******3241 何羲川男英国诺桑比亚大学否*******2988 王宇飞男澳大利亚新南威尔士大学是*******8728 李深鹏男四川电力职业技术学院是*******5183 王颖女西南交通大学否*******3498 孙培森男三峡电力职业学院是*******1511 李忠杰男四川电力职业技术学院是*******7771 郭丹女长春理工大学光电信息学院是*******8248 宋坤女中国地质大学(北京) 否*******5723 秦欢女成都信息工程学院否*******9592 韩文翌男西南交通大学否*******5842 胡太国男四川水利职业技术学院是*******9467 米蕊女西华大学否*******6255 丁嘉亿男电子科技大学否*******8620 全明轩男华北电力大学(北京) 否*******1757 李佩女四川水利职业技术学院是*******5451 唐卫东男西南科技大学否*******2767 刘勤女西昌学院否*******8492 张宏宇男四川信息职业技术学院是*******0677 梁胜男四川理工学院否*******9909 石林玉女重庆工商大学否*******6718 李丹女西昌学院是*******8677 何懋林男四川理工学院否*******0005 何雯懿女洛阳理工学院否*******8506 宁鑫男西安交通大学否*******6851

北京市电力用户准入与退出管理实施细则

北京市电力用户准入与退出管理实施细则 (征求意见稿) 第一章总则 第一条根据国家有关法律法规和《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)、《关于印发电力体制改革配套文件的通知》(发改经体〔2015〕2752号)、《电力中长期交易基本规则》(发改能源规〔2020〕889号)、《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》(发改运行规〔2017〕1690号)、《京津唐电网电力中长期交易暂行规则》(华北监能市场〔2017〕543号)、《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2018年版)、《中国制造2025北京行动纲要》(京政发〔2015〕60号)、《北京市工业企业技术改造指导目录(2016年版)》、《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》(京政办发〔2017〕33号)、《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》(发改能源〔2019〕807号)等系列政策文件,制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于参与电力市场化交易的北京市电力用户准入与退出的管理。 第三条电力用户市场准入根据北京市电力市场化交易工作总体安排分阶段逐批开放。

第四条电力用户应遵循“理性、合规、自愿、自律”的原则,参加电力市场交易。 第五条北京市城市管理委员会(以下简称“市城市管理委”)负责北京市电力用户市场准入与退出的管理。 第二章准入与退出 第六条电力用户准入条件: (一)具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的企业。内部核算的企业经法人单位授权,可参与交易; (二)符合国家和北京市产业政策,单位能耗达到标准,符合生态环境保护规定,符合行业准入条件;数据中心在属地行业主管部门履行项目备案手续; (三)符合电网接入规范、满足电网安全技术要求,用电负荷相对稳定,与电网企业签订正式供用电协议(合同); (四)拥有自备电厂的电力用户应按照国家规定承担政府性基金及附加、政策性交叉补贴; (五)具备相应的计量能力或者替代技术手段,满足市场计量和结算的要求; (六)执行大工业和一般工商业电价;不执行阶梯电价、差别性和惩罚性电价。 第七条进入电力市场后,上一年度用电量在500万千瓦时以下的企业,由售电公司代理参与市场化交易;上一年度用电量500万千瓦时及以上的企业,可直接或委托售电公司代理参与市场化交易。

2020年(电力行业)北京市电力公司电力安全工作规程(变电部分)

(电力行业)北京市电力公司电力安全工作规程(变 电部分)

北京市电力公司电力安全工 作规程 (变电部分)

北京市电力公司发布 目录 1 总则 2高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作

2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施3.2 工作票制度 3.3 工作许可制度 3.4 工作监护制度 3.5 工作间断、转移和终结制度 4保证安全的技术措施 4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施4.2 停电 4.3 验电 4.4 接地 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6 带电作业 6.1 一般规定 6.2 一般安全技术措施 6.3 等电位作业 6.4 带电断、接引线 6.5 带电短接设备 6.6 带电水冲洗 6.7 带电清扫机械作业 6.8 感应电压防护 6.9 高架绝缘斗臂车作业

6.10 保护间隙 6.11 带电检测绝缘子 6.12 配电带电作业 6.13 低压带电作业 6.14 带电作业工具的保管、使用和试验 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 8 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 9在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10 二次系统上的工作 11电气试验 11.1 高压试验 11.2 使用携带型仪器的测量工作 11.3 使用钳型电流表的测量工作 11.4 使用绝缘电阻表测量绝缘的工作 11.5直流换流站阀厅内的试验 补充: 11.6 带电测试 11.7 高阻杆核相 12电力电缆工作 12.1 电力电缆工作的基本要求 12.2 电力电缆作业时的安全措施 13一般安全措施

上海市电力公司

上海市电力公司 企业资源计划工程简单介绍 1、项目的实施过程 2002年上半年,公司启动ERP工程,由于ERP工程实施的复杂性,ERP工程采取两步走的方案,首先实施以BPR为核心的ERP管理咨询项目,希望完成公司内部的流程重组,为ERP系统实施打好基础。完成咨询项目后,正式实施ERP 系统。 从2002年7月至2003年5月,我公司通过招投标与咨询公司携手,首先开展了业务流程优化重组(BPR)的工作。先后经历了战略和现状评估阶段,概念设计阶段、软件评估阶段和详细设计阶段。总体上说,我们认为,我公司管理咨询项目比较成功,为接下去的ERP实施奠定了坚实的基础。 业务流程优化重组(BPR)工作顺利完成后,我公司又与管理咨询公司合作,从2003年8月起开始集成信息管理系统SAP的实施工作。 为了确保SAP系统的实施不对上海电力的日常经济业务活动造成冲击,整个实施工作分为试点和推广两个阶段,采用SAP标准的实施方法,以确保实施进程的顺利和完整。在整个实施过程中采用了先设计后实施,统一考虑分步执行的策略,先后经历了系统实施计划、系统详细设计、原型草样和系统构建、系统上线试运行和上线后维护支持五个阶段,并全过程贯以项目管理、宣传培训管理、变革管理和IT技术支持等工作。特别要提的是在ERP实施阶段,项目组增设了BPR 推进小组,作为业务流程优化重组工作的延续,对实施过程中暴露出的重大组织架构、管理权限划分、管理规范和管理制度制定等问题进行协调和处理以推进系统的顺利实施。 在SAP模块实施范围的选择上我公司以首先满足核心日常运营再考虑其他功能为指导原则。当前上海电力实施的SAP模块包括:人力资源管理模块(HR),财务管理模块(FI/CO),物资管理模块(MM),项目管理模块(PS)和工厂维护模块(PM)。根据不同模块实施的要求,采用不同的实施步骤。 2003年12月人力资源模块首先在试点单位顺利上线。此后采取滚动推广的方法,到2004年12 月已基本完成上海市电力公司范围内各单位和子公司的推广上线工作。 2004年4月,财务管理模块(FI/CO),物资管理模块(MM)和项目管理模块(PS)在上海电力试点单位顺利上线,而后以试点为基础兼顾其他输配电企业和非输配电企业的特点,以一套标准的上海电力模板开展推广工作,于2005年1月1日全面上线,业务涵盖了上海电力的整个核算范围。 试点阶段没有实施工厂维护模块(PM),为保证整体上线效果,PM模块采用直接实施的方式,于2005年4月实现全公司上线。 各模块全面上线后,经过1年多的运行,计划于2006年3月进行SAP系统的验收工作,从而为上海市电力公司企业资源计划管理咨询项目打上一个圆满的阶段性句号。

2017国网四川省电力公司招聘563人公告

2017国网四川省电力公司招聘563人公告 根据安排,现将国网四川省电力公司2017年第一批高校毕业生招聘工作相关事宜告知如下: 一、公司简介 国网四川省电力公司是国家电网公司在川设立的全资子公司,是四川境内最主要的电网规划、建设、运营和电力供应企业。公司现有本部职能部门26个,直属二级单位35个,上市及控股公司7家,管辖县级供电企业155家;全口径用工人数11.38万人;供电面积44.58万平方公里,占四川国土面积的91.7%;供电人口7704.06万人,占四川全省人口的94.6%。 2015年底,公司资产总额达到1466亿元,售电量1578.36亿千瓦时。现有500千伏变电站(含开关站)46座,总变电容量7393.4万千伏安;输电线路164条,线路长度13575.385公里;220千伏变电站218座,变电容量6978万千伏安;输电线路659条,线路长度18730.8公里;110千伏变电站757座,变电容量5949.25万千伏安;输电线路1919条,线路长度24843.4059公里。目前,500千伏骨干电网已覆盖全省各市州,负荷中心形成梯格状主网架。三大直流持续满功率运行,最大外送电力、全年累计外送电量分别达到2850万千瓦和1226亿千瓦时。四川电网已从局部电网跃升为联通西北、华中、华东、华北四大区域电网、特高压交直流混联运行的枢纽电网。 二、招聘安排 招聘批次:统一考试招聘初定两批次,本次招聘为公司2017年第一批次,第二批次将于2017年2月份发布公告。我公司招聘公告均只唯一发布在“国家电网公司人力资源招聘平台”网站。 时间安排:本批次招聘主要集中在11月份:一是开展校园招聘,具体请关注相关高校校园招聘信息;二是通过网络报名的毕业生进行筛选,组织参加统一笔试和集中面试择优招聘。 招聘流程:毕业生投递简历-简历初步筛选-组织招聘笔试-组织招聘面试-确定拟录用人选。具体请毕业生注意咨询我公司各用人单位。 结果公布:经“双向选择”并通过我公司考核的毕业生,我们将及时通知本人“拟录用”消息,同时上报国家电网公司审批,经核准后我公司将统一在“国家电网公司人力资源招聘平台”上公示拟录用名单。 三、报名条件和需求信息

北京市电力公司配电自动化远方终端FTU技术规范(0916)

配网自动化远方终端(FTU)技术规范 北京市电力公司 二〇一〇年九月

目录 1 总则 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (3) 4 环境条件 (3) 5 功能技术要求 (4)

1总则 1.1本规范适用于柱上开关应用的FTU远方终端。 1.2本规范正文提出了对设备的技术参数、性能等方面的技术要求。 1.3本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定。对本规范未进行 规定的技术细节,参照最新版本的GB标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本技术标准中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则 3定义 3.1配电自动化系统远方终端是指用于配电网馈线回路的各种馈线远方终端、配电变压器远方终 端设备的统称。 3.2FTU是指安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处,并具有遥信、遥测、遥控和故障电流 检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。 4环境条件 4.1运行环境温度范围-20℃~+55℃ 4.2极限环境温度范围-40℃~+70℃ 4.3相对湿度5%~100% 4.4大气压力70kPa~106kPa 4.5抗震能力: 地面水平加速度0.38g 地面垂直加速度0.15g

国网北京市电力公司

国网北京市电力公司 西铁营110kV输变电工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2015年6月

目录 1.工程概况 (1) 2.建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (1) 4.环境质量现状 (2) 5.施工期环境影响分析 (3) 6.营运期环境影响分析 (4) 7.环境保护措施 (5) 8.结论 (5)

1.项目概况 项目名称:西铁营110kV输变电工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市丰台区丽泽商务区 建设内容及规模: 本工程由变电站工程和电缆线路工程组成。 (1)变电站工程 新建西铁营110kV全户内地上变电站一座。终期安装110/10.5kV 50MVA有载调压变压器4台;110kV进线4回,支接出线4回;本期安装110/10.5kV 50MVA有载调压变压器2台;110kV进线2回,支接出线2回。总用地面积3834m2,总建筑面积2955m2。 (2)电缆线路工程 新建翠林220kV变电站至西铁营110kV变电站双回110kV电缆线路,长约3270m。新建电力隧道长约150m,其余利用现状电力隧道。 本工程总投资11399万元,其中环保投资200万元,占总投资的1.75%,主要用于施工期隔声降噪、环境管理、线路沿线的土地平整和植被恢复等环保措施,以及变电站内事故油池、化粪池等环保设施。 2.建设必要性 依据《丰台区“网格化”配电网规划报告》,为满足南苑乡负荷增长需求,解决现状地区10kV电网供电能力不足问题,建设西铁营110kV输变电工程是十分必要的。 3.环境保护目标 为确定本工程主要环境保护目标,对变电站站址区域及电缆线路沿线进

上海市电力公司供电营业细则

上海市电力公司供电营业细则 第一章总则 第二章供电方式 第三章新装与变更用电 第四章受电设施建设与维护管理 第五章供电质量与安全供用电 第六章用电计量与电费计收 第七章供用电合同与违约责任 第八章窃电的制止与处理 第九章附则 附图 第一章总则 第一条为维护正常的供用电秩序,保证供用双方的合法权益,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等国家有关规定,结合上海地区电力供应与使用的实际情况,制定本细则。 第二条本公司持《供电营业许可证》在批准的供电营业区内依法向客户供应电能。 第三条客户与本公司建立供用电法律关系后,应共同遵守本细则的规定。 第二章供电方式 第四条本公司对各类客户实施供电到户、按户装表的原则。 1. 对“户”的定义作如下规定: (1) 居民客户 ①多层、高层内的住宅:以套为单位,作为居民用电户的一户; ②新、老式里弄,老式公寓、别墅、农村住宅:以房地产权证(或房屋租赁证)或土地使用证为单位,作为居民用电户的一户。 具有独立的户籍,其主生活区有固定的隔墙明确分开,相互间无直接通过的出入口时,可分别作为居民用电户的一户; ③简屋地区当供电到户有困难时,以毗邻的五户左右作为用电户的一户。 (2) 非居民客户

机构、部门不属于同一法人或不属于同一财务核算单位,或不在同一用电地址的,应分别作为用电户的一户。 ①由市政道路(包括河道、铁路)分隔的或以街坊、里弄道路分隔的,应分别作为用电户的一户; ②商办综合建筑或通用厂房内非相邻层面或同一层面非相邻的同一单位,可分别作为用电户的一户。 以客房出租、柜台或办公室租赁为主的宾馆、商场、办公楼、商办综合建筑,作为一个用电户; ③以围墙划分的区域,各建筑内如有多个单位,各单位又有固定的隔墙明确分开,除公用部位外,无共同使用的配电线路,各单位可分别作为用电户的一户。 2. 所有建筑均应预留向本建筑内所有客户供电的线路走廊及变配电设备的装置场地。容量较大的可在建筑外预留场地建造独立的变配电所(站)。 第五条本公司供电的额定频率为交流50HZ。 第六条本公司供电的额定电压为: 1. 低压供电:单相220V,三相380V; 2. 高压供电:10、35、110、220kV。 第七条本公司根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式: 1. 低压供电 (1) 居民客户 ①居民客户实行用电负荷管理; ②单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A; ③用电负荷单相在9kW及以上或有三相设备时,以三相四线供电; ④新建住宅每户用电负荷应符合《上海市工程建设规范住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)的规定。 (2) 非居民客户 ①单相受电设备总容量在10kW及以下时,采用单相220V供电;

北京市电力公司笔试考试试题及答案

河北电力调度控制中心 新入职人员跟班实习考试答案 姓名:______________ 填空题(每题2分,共20分) 1.电气设备用接地线与接地体相连称为接地。电气设备的接地可分为三种:工作接地、保护接地、防雷接地。 2.防雷接地是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高。防雷接地的电阻值为1—30Ω。 3.智能变电站的结构分为站控层、间隔层、过程层。 4.220kV为母差保护和失灵保护、500kV为失灵保护和高抗保护启动远方跳闸保护。 5.河北南网220kV线路慈柳Ⅰ线、慈柳Ⅱ线是充电运行状态。 6.主变风冷系统主要由散热器、风扇、油泵、油流指示器和控制回路组成。 7.保护失去PT二次电压时,逐级检查电压小开关,如开关跳开,可试送一次,再跳不得再送,报调度申请倒母线处理,此时PT二次不准并列,严防将故障引至正常运行的PT上。 8.开关的合闸回路为一套。跳闸回路为两套,跳闸回路各有一路操作电源。机构箱内的就地—远方转换开关正常运行时必须置于远方位置。 9.断路器电机启动频繁时,应检查压缩空气的气体回路有无漏气点,打压电机的电源电压或电控系统有无异常,若无法处理时应报告运行工区。若空气压力低至已闭锁重合闸回路而无法解除时,应报告调度申请停用重合闸。 10.500kV变压器充电前,应将全部保护投入跳闸位置。先合母线侧刀闸,再合变压器侧刀闸。由保护健全侧电源开关充电后,合上其余侧开关。停电时顺序相反。

简答题(每题8分,共40分) 1.河北南部电网调度管理规程规定哪些行为视为违反调度纪律? 答:1)拖延或无故拒绝执行调度指令; 2)擅自越权改变省调管辖设备的技术参数或设备状态; 3)不执行上级调度机构下达的调度计划; 4)不如实反映本单位实际运行情况; 5)影响电网调度运行秩序的其他行为。 2.500kV变电站常见缺陷定性及处理原则? 答:变电设备缺陷分危急缺陷、严重缺陷和一般缺陷三类。 (1)危急缺陷的处理不得超过24小时,监控员应每4小时进行一次消缺进度跟踪,并填写监控日志及OMS缺陷监督记录。 (2)严重缺陷处理不得超过72小时,监控员每12小时进行一次消缺进度跟踪,并填写监控日志及OMS缺陷监督记录。。 (3)一般缺陷若不需停电即可消缺,消除期限不得超过3个月;若需停电方可消缺,消除期限为下一次设备停电,最长不超过一个例行试验周期。 3.保护压板投退原则。 答:(1)保护装置退出时,应断开其出口压板(线路纵联保护还要退出对侧纵联功能),包括跳各断路器的跳闸压板、合闸压板及起动重合闸、起动失灵保护、起动远跳的压板,一般不应断开保护装置及其附属二次设备的直流。 (2)断路器及保护装置同时停运检修时,只退出保护装置的启动失灵压板、启动其它保护的压板、远跳压板、线路纵联保护压板,并断开控制电源,设置“禁止合闸、有人工作”标示牌,不必退出本检修开关的跳合闸出口压板及其它保护跳本检修

国网北京市电力公司

国网北京市电力公司 地安门至什刹海110kV送电工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2014年8月

目录 1.工程概况 (1) 2.工程建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (1) 4.环境质量现状 (2) 5.施工期环境影响分析 (3) 6.营运期环境影响分析 (3) 7.选线合理性分析 (4) 8.结论 (4)

1.项目概况 项目名称:地安门至什刹海110kV送电工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市西城区什刹海街道,东城区和平里街道、安定门街道 建设内容及规模: 本工程为地安门至什刹海110kV电缆线路送出工程,工程建设规模如下: 该项目自地安门220kV站变电站引出后向南至德胜门东大街,沿德胜门大街至什刹海110kV变电站,双回电缆总长为2×1970m。全线敷设于现状电力隧道及变电站电缆夹层内。 本工程总投资1445万元,其中环保投资20万元,占总投资1.38%。 2.建设必要性 为提高地区供电可靠性,优化网架结构,实施地安门至什刹海的110kV 电缆线路送出工程是十分必要的。 3.环境保护目标 根据现场调查结果,本工程线路沿线有3个环境敏感点。分别为北京市第十三中分校、东联大厦(北京市人民政府台湾事务办公室、北京市知识产权局)以及西绦胡同13号。 主要环境保护目标为保护线路沿线声环境和电磁环境满足相应评价标准要求。基本情况见表1

表1 本项目环境敏感点及保护级别 4.1环境空气质量现状 本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改通知中规定的二级标准。 4.2地表水环境质量现状 本项目沿线的地表水体主要是位于北侧的北护城河,属北运河水系。水体功能为一般工业用水区及娱乐用水区,水质分类为IV类。根据北京市环保局公布的2014年7月份河流水质状况数据,北护城河水质现状为IV 类。 4.3地下水环境质量现状 全市平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的61.79%;较差水质、极差水质占所有监测井总数的38.21%。主要污染指标是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮。 4.4声环境质量现状 本项目位于北京市西城区什刹海街道,东城区和平里街道、安定门街道。根据《北京市西城区人民政府印发西城区环境噪声功能区划实施细则

国网上海市电力公司浦东供电公司概况 - 国家电网

国网上海市电力公司浦东供电公司概况国网上海市电力公司浦东供电公司于2010年1月正式挂牌成立,于2012年12月升格为国家电网公司大型重点供电企业,主要承担上海市浦东新区的电网规划、建设和供电服务任务,供电面积约1210平方公里,辖区内拥有各类用电客户231.26万户,最高用电负荷737.8万千瓦(2017年7月26日),员工总数1163人。2016年,公司完成售电量300.20亿千瓦时,全员劳动生产率643.54万元/人·年。近年来,公司先后获得“亚洲质量创新奖”、“中国质量奖”、“全国文明单位”、“中央企业先进集体”、全国“五一劳动奖状”。连年被授予“国家电网公司先进集体”、“上海市文明单位”,连续4年荣获国网电网公司“大型供电企业业绩标杆单位”称号。2016年,在国网大供企业业绩对标综合评价中排名第二,在上海公司同业对标评价中获得综合标杆、业绩标杆、管理标杆三个第一,上海公司业绩考核排名第一。 浦东电网是上海电网的重要组成部分,位于上海东南部。在地方政府的大力支持下,经过二十余年的投资建设,浦东地区已逐步建成50千伏主网架下的安全、稳定、成熟的区域电网。网内拥有4座500千伏变电站、27座220千伏变电站、29座110千伏变电站和177座35千伏变电站,35千伏及以上变电总容量25000兆伏安;236座35千伏及以上用户站,主变容量7332兆伏安;805座10千伏开关站,1.8万余座各类变配电站;架空线10577公里,电缆25940

公里。浦东电网综合电压合格率100%,供电可靠率 99.9882%,陆家嘴沿江10平方公里核心区供电可靠率高于99.999%,与新加坡等国际先进城市达到同一水平,超过香港、纽约等大都市。浦东电网的稳步发展,为浦东新区经济社会跨越式发展和人民生活水平持续提高提供了有力的供电保障。

国网四川省电力公司配电运检专业安全准入考试题库

国网四川省电力公司配电运检专业安全准入考试题库 一、单选题(共35题) 1.配电线路系指( )及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A. 6kV B. 10kV C. 20kV D. 35kV 答案:C 2.配电线路系指( )及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.大电流接地 B.不带电 C.带电 D.停电 答案:C 3.对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( )其与电源之间的电气连接。 A.断开 B.拆除 C.隔离 D.拉开 答案:B 4.室外低压配电线路和设备验电宜使用( )。 A.绝缘棒 B.工频高压发生器 C.声光验电器 D.高压验电棒 答案:C 5.配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设( )接地线。 A.一组 B.两组 C.相应 D.三组 答案:A 6.杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于( )的临时接地体。 A.0.6m B.0.8m C.1.0m D.1.2m 答案:A 7.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点( )以外。 A.2m B.4m C.6m D.8m 答案:D 8.倒闸操作中发生疑问时,( )。待发令人再行许可后,方可继续操作。 A.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) B.负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸) C.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) D.负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关) 答案:A 9.配电变压器停电,应( )。送电操作顺序与此相反 A.先拉开高压侧熔断器,后拉开低压侧开关(刀闸) B.先拉开低压侧开关(刀闸),后拉开高压侧熔断器 C.拉开低压侧分路开关,后拉开低压侧总开关 D.先拉开低压侧总开关,后拉开低压侧分路开关 答案:B 10.砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.3.0 答案:B 11.为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路( )的方向,绳

上海市电力公司供电营业细则

第一章总则 第二章供电方式 第三章新装与变更用电 第四章受电设施建设与维护管理 第五章供电质量与安全供用电 第六章用电计量与电费计收 第七章供用电合同与违约责任 第八章窃电的制止与处理 第九章附则 附图 第一章总则 第一条为维护正常的供用电秩序,保证供用双方的合法权益,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等国家有关规定,结合上海地区电力供应与使用的实际情况,制定本细则。 第二条本公司持《供电营业许可证》在批准的供电营业区内依法向客户供应电能。 第三条客户与本公司建立供用电法律关系后,应共同遵守本细则的规定。 第二章供电方式 第四条本公司对各类客户实施供电到户、按户装表的原则。 1.对“户”的定义作如下规定:

(1) 居民客户 ①多层、高层内的住宅:以套为单位,作为居民用电户的一户; ②新、老式里弄,老式公寓、别墅、农村住宅:以房地产权证(或房屋租赁证)或土地使用证为单位,作为居民用电户的一户。 具有独立的户籍,其主生活区有固定的隔墙明确分开,相互间无直接通过的出入口时,可分别作为居民用电户的一户; ③简屋地区当供电到户有困难时,以毗邻的五户左右作为用电户的一户。 (2) 非居民客户 机构、部门不属于同一法人或不属于同一财务核算单位,或不在同一用电地址的,应分别作为用电户的一户。 ①由市政道路(包括河道、铁路)分隔的或以街坊、里弄道路分隔的,应分别作为用电户的一户; ②商办综合建筑或通用厂房内非相邻层面或同一层面非相邻的同一单位,可分别作为用电户的一户。 以客房出租、柜台或办公室租赁为主的宾馆、商场、办公楼、商办综合建筑,作为一个用电户; ③以围墙划分的区域,各建筑内如有多个单位,各单位又有固定的隔墙明确分开,除公用部位外,无共同使用的配电线路,各单位可分别作为用电户的一户。 2.所有建筑均应预留向本建筑内所有客户供电的线路走廊及变配电设备的装置场地。容量较大的可在建筑外预留场地建造独立的变配电所(站)。 第五条本公司供电的额定频率为交流50HZ。 第六条本公司供电的额定电压为: 1.低压供电:单相220V,三相380V; 2.高压供电:10、35、110、220kV。 第七条本公司根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式: 1.低压供电 (1) 居民客户 ①居民客户实行用电负荷管理; ②单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A; ③用电负荷单相在9kW及以上或有三相设备时,以三相四线供电; ④新建住宅每户用电负荷应符合《上海市工程建设规范住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)的规定。 (2)非居民客户 ①单相受电设备总容量在10kW及以下时,采用单相220V供电; ②实行单一制电价的客户,受电设备总容量在350kW及以下时,采用三相四线380V供电; ③实行两部制电价的客户,最大需量在150kW及以下时,采用三相四线380V供电。 2.10kV供电 客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250 kVA及以上至6300kVA时,采用10kV供电。 3.35KV供电 客户受电变压器总容量在6300kVA以上至40000kVA时,采用35kV电压供电。 4.110kV及以上供电 客户受电变压器总容量大于40000kVA时,采用110kV及以上电压供电。 5.根据电网情况或客户用电特殊需求,经过经济、技术比较后,供电电压的界限可作适当变动。

北京电力公司

国网北京市电力公司 酒仙桥220kV站110kV切改工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2015年4月

目录 1.工程概况 (1) 2.建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (2) 4.环境质量现状 (3) 5.施工期环境影响分析 (4) 6.营运期环境影响分析 (5) 7.环境保护措施 (6) 8.结论 (6)

1.项目概况 项目名称:酒仙桥220kV站110kV切改工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市朝阳区将台地区 建设内容及规模: 本工程由北新北安入地切改至酒仙桥双回110kV输电线路工程(包括电缆和架空线路)和酒仙桥破入孙单四回110kV架空线路工程组成。 (1)北新北安入地切改至酒仙桥双回110kV输电线路工程:将北新北安110kV线路(“北新110kV、北安110kV”同塔双回架空线路)自东北郊220kV变电站切改至酒仙桥220kV变电站,为新风村110kV变电站、安家楼110kV变电站提供第三电源。需新建110kV双回电缆路径长约2.16km,新建电缆隧道长约70m,其余利用酒仙桥220kV输变电工程中规划建设的电缆隧道。同时,需升高改造现状北新北安110kV线路8#至10#段架空线路0.3km,新立1基J2#耐张杆,1基J1#电缆终端塔,拆除现状北新北安9#塔。 (2)酒仙桥破入孙单四回110kV架空线路工程:由酒仙桥220kV变电站110kV双回出线,经酒仙桥站外新建S2#塔、S1#塔及D2#塔、D1#塔,双破现状孙单架空线路,分别为单店站与规划东苇站提供电源,共需新建架空线路径长度约0.8km。 新建单回临时架空线位于孙单110kV31#塔~33#塔东侧,本工程新立1基L1#临时塔(建双回塔挂单回线),在酒仙桥破入孙单工程完成后拆除。新建单回临时架空线路径长度约0.6km。 2.建设必要性

国网上海市电力公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告国网上海市电力公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:国网上海市电力公司统一社会信用代码:91310101132224671B 工商注册号:310101000036193组织机构代码:132224671 法定代表人:钱朝阳成立日期:1989-10-20 企业类型:/经营状态:存续 注册资本:13216206.39万人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1122号 营业期限:1989-10-20 至 / 营业范围:发供电供热,燃气经营,电力建设工程施工,建设工程监理服务,电力设备设计、开发、销售及咨询,电力项目的设计、技术开发与咨询,电力设施、设备的运行管理、安装、调试、保养、维修和改造服务,通信建设工程施工及相关设计、咨询、开发,建设工程招标代理,新能源技术开发,从事电力科技、环保科技、节能科技、能源科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)338

国家电网公司北京电力公司演讲稿

微笑 ——记首都电力共产党员服务队XXXX 尊敬的各位领导、同志们:大家好! 我将要汇报的是北京电力党员服务队XXX的先进事迹。我演讲的题目是:“微笑”。 微笑,是人类最基本的表情,从婴儿呱呱坠地时,上帝就赋予了每个人微笑的天性。世间的微笑各种各样,有这样一种微笑,她能化解客户心中的怨气,使人心情愉悦;她能让残疾人感受亲情、温暖舒畅;她能把国网的情、真诚的爱传遍农村、学校、社区的各个地方;她能让接受过服务的客户感动万分、终身难忘。这,就是XXX的微笑,她是我们党员服务队的队长,我们都喜欢叫她XXX。XXX总是微笑着面对每一天,微笑服务每一位客户,好像在好身上从来就没有烦心事。经常放在嘴边的话是:“有事您随时找我,我手机24小时不关机。” 微笑在梦想中铸就。XXX从小跟姥爷家一起生活。姥爷是八级钳工、优秀共产党员、60年代的北京市劳动模范。从小就受到劳模精神影响和党的光荣传统熏陶,使她从小就下决心要做一个对国家有用的人,要像姥爷那样当一个光荣的劳动模范。刚参加工作不久的一个冬天晚上,一条供电线路突然出现故障,一批重要客户面临停电的危险。得知情况后,她二话不说,不顾自己是个女孩儿,带着工具就跟着大伙儿到达抢修现场,在摄氏零下二十多度的寒夜里,一干就是几个小时,严寒冻透了全身,手脚失去感觉,眼泪情不自禁的流了下来,可她依然含泪坚持到最后,同事们看在眼里,痛在心头。这样

一次在老电力人看来十分平常的事故抢修行动,对于一个当 代同龄年纪,还在父母面前撒娇的小姑娘来说,是多么的不容易。此次抢险行动,她让大家看到了内心的坚强,也使她经受住了艰苦工作环境的严峻考验。正是因为她心中有梦想,才能在任何场合、任何环境下经受住考验,始终以微笑面对,展现出一个现代电力人的精神风采。 微笑在服务中升华。XXX所在的海淀党员服务队自2006年以来,她们以“围绕中心工作、履行社会责任、彰显企业形象”为使命,连续9年服务振兴打工子弟小学,并为学校设立了“爱心奖学基金”;连续多年服务两会驻地、航天城卫星发射中心、中高考保电点等各类政治供电用户;在七个社区服务站建立了“一对一”爱心帮扶特殊群体、建立了68个重点服务的“爱心卡”;与“玉福敬老院”、“新生智障康复中心”开展爱心城乡帮扶活动,定期为老人、智障的孩子进行用电等知识的服务,她们通过细致周到服务和自己的爱心行动,弘扬着“雷锋精神”,展示出当代电力人的时代风采。 微笑在实践中延伸。党员服务队的主要服务对象大多是 残疾、智障和老人,XXX说:刚接触到她们时,感到她们很可怜,几次为她们服务后,才知道她们的内心是那样的强大,深深的为她们自强不息的精神所感动。“爱心卡”特殊服务对象——“渐冻人”,只有一双能动的眼睛,只能通过“视控电脑系统”操作电脑与人沟通、浏览照片、收发短信,但他仍以人们难以想象毅力进行设计创作和写作,他的精神感动了千千万万的人,为保证他的用电安全。XXX 就带着党员服务队的同事,专门为他所在的万柳垂虹园社区一带设计从计划停电、物业维修断电和突发情况停电的特别预案,保证小区的供电不间断。她说:我就是从最初的怜悯、感动到逐渐的热爱她们。

相关文档
相关文档 最新文档