文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 可编程控制器PLC试题及答案

可编程控制器PLC试题及答案

可编程控制器PLC试题及答案
可编程控制器PLC试题及答案

一、填空

1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。

2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。

3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。

4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。

5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V三种电压等级的直流电

6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。

7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。

8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。

9、NOP指令又称为“空操作指令”。

10、END指令称为“结束指令”。

11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。

12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。

13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。

14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。

15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。

16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。

17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。

18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。

19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同

20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。

21.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。

22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。

23. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。

24.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。

25.状态继电器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。

26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段,

二、判断

1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通)

2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。

3、M8012——100 ms时钟脉冲。

4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭5.M8033——PLC停止运行时输出保持

6.M8034——禁止全部输出

7.M8039——定时扫描

8.状态元件初始状态SO--$9共10点

9. 状态元件回零S10--S19共10点

10. 状态元件通用$20---$499共480点

11. 状态元件保持$500----$899共400点,需要用RST指令复位。

12. 作报警器用的状态元件(S900-S999)均为失电保持型

13.步进控制中,随着状态动作的转移,原来的状态自动复位。

14.没有定义的特殊继电器不可在用户程序中使用。

15. 可编程控制器的抗干扰能力强主要取决于光电耦合及RC滤波电路对输入信号的处理。

16.PLC中的存储器分为系统程序存储器和用户程序存储器两种。

17. PLC外部接线主要包括输入回路和输出回路,有的还有网路连接。

18. 特殊辅助继电器M8049驱动后,监控有效。

19.内部信号计数器是在执行扫描操作时对内部元件的信号进行记数的计数器

20.内部信号计数器的断开和接通时间应比PLC扫描周期稍长

21. NOP指令主要功能是:在调试程序时,用其取代一些不必要的指令,既删除由这些指令构成的程序,又可延长扫描周期。

22. END指令没有操作元件。

23. END指令的功能是:执行到END指令后,END指令后面的程序则不执行。

24.当程序处理阶段执行到END指令后便直接运行输出处理。

25.END指令不是PLC的停机指令,仅说明了执行用户程序一个周期的结束。

26.MPS指令连续使用的次数最多不能超过11次。

27. OUT指令不能用于驱动输入继电器,因为输入继电器的状态是由输入信号决定的

28. OUT指令可以连续使用,成为并行输出,且不受使用次数的限制

29. 定时器T和计数器C使用OUT指令后,还需要有一条常数设定值语句

30. 高速计数器是按中断方式运行的,因而它独立于扫描周期。所选定的计数器的线圈应被连续驱动,以表示这个计数器及其有关输入端应保留,其他高速处理不能再用这个输入端子

31、PLC内有几百个定时器,其功能相当于继电控制系统中的时间继电器。定是器是根据时钟脉冲的累积计时的。时钟脉冲有1ms、10ms、100ms三种,当所计时间到达设定值时,其输出触点动作。

三、选择

1.FX2系列PLC内有100ms定时器200点(T0-T199),时间设定值为0.1-3276.7S

2.10ms定时器46点(T200-T245),时间设定值为0.01-327.67S

3、定时器46点(T200-T245),定时器200点(T0-T199)为非积算定时器

4.FX2系列PLC内有1ms积算定时器4点(T246-T249),时间设定值为0.001-32.767S

5.100ms积算定时器6点(T250-T255),时间设定值为0.1-3276.7S。

6.FX2系列PLC内定时器4点(T246-T249),时间设定值为0.001-32.767S。定时器6点(T250-T255),时间设定值为0.1-3276.7S,皆为积算定时器

7.FX2系列PLC中共有21点高速计数器,元件编为C235-C255。

8.高速计数器在PLC中共享6个高速计数器的输入端X0-X5。

9.有两种类型的16BIT二进制增计数器,其设定值均为K1-K32767。

10 、16bit增计数器中C0-C99共100点是通用计数器。

11.16bit增计数器中C100-C199共100点是失电保持计数器

12.双向计数器是循环计数器,当前值的增减虽与输出触点的动作无关,当前值为+2147483647时,若再进行加计数,则当前值就成为-2147483648

13.MC指令操作元件中主控指令使用次数(N0—N7)

14.MC指令操作元件中具体操作元件,不能是特殊继电器。

15.MC指令主控嵌套层数,一定要从小到大按顺序使用

16.PLC输出器件从ON到OFF或从OFF到ON转变的时间称为响应时间

17.PLC输出公共端用COM表示

18.制造商将系统程序固化在ROM中

19.PLC进行输入处理、输出处理以及程序处理的一个过程称为扫描周期

20.不能用于PLC编程的语言有

A梯形图 B状态转换图 C c语言 D 英语

21.PLC输入中断指令中的嵌套指针有6点(I0-I5)

22. PLC时钟中断指令中的嵌套指针有3点(I6-I8)

23.FX2系列PLC中通用数据寄存器的有D0-D511

24.可以作为中断指针的中断输入的继电器有(X0-X5)

25. 下列指令中哪个表示是连续执行型(MOV)

A MOV(P)

B MOV

C PLS

D PLF

26. 下列指令中哪个表示是脉冲执行型MOV(P)

A MOV(P)

B MOV

C PLS

D PLF

四、简答

1.非积算定时器与积算定时器的区别?

答;电池后备非积算定时器没有,在定时过程中,若遇停电或驱动定时器线圈的输入断开,定时器内的脉冲计数器将不保存计数值,当复电后或驱动定时器线圈的输入再次接通后,计数器又从零开始计数.

积算定时器由于有锂电池后备,当定时过程中突然停电或驱动定时器线圈的输入断开,定时器内的计数器将保存当前值,在复点火驱动定时器线圈的输入接通后,计数器继续计数直至计数值与设定值相等。

2.LD指令和LDI指令的操作元件有哪些,请列举?

答:LD指令和LDI指令的操作元件可以是输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S、定时器T、和计数器C、中的任何一个。

3.请说明MC与MCR指令在应用中的注意要点?

答: CR指令可以嵌MC指令后,必须用MCR指令使左母线由临时位置返回到原来位置;MC/M套使用,即MC指令内可以再使用MC指令,这时嵌套级编号是从NO到N7按顺序增加,顺序不能颠倒。最后主控返回用MCR指令时,必须从大的嵌套级编号开始返回,也就是按N7到N0的顺序返回,不能颠倒,最后一定是MCR N0指令。

4.如何定义计数器的设定值?

答:计数器的设定值可以用常数K直接设定,如K100。此外还可以通过指定数据寄存器的元件号来间接设定,如D10,如果D10的值为100,那么与设定K100是等效的。

5.FX2系列PLC基本单元有几个外部接口,这些接口分别起什么作用?

答:一共有3个外部接口。一个是连接编程器的接口,一个是连接扩展单元或扩展模块的接口,还有一个是连接特殊功能适配器的接口

五、写出电路的梯形图

1.

答:

2.

答:

3. 答:

4.

5.

6. 7.

六、根据梯形图写出指令语句表

1、

答:步序助记符操作数

0 LD X0

1 OUT Y1

2 OUT T1

3 K 20

4 LDI X1

5 RST C0

6 LD X2

7 OUT C0

8 K 6 2、

步序助记符操作数

0 LDI X10

1 OUT Y2

2 AND M1

3 OUT Y3

4 ANI M2

5 OUT Y4

6 AND M3

7 OUT Y5

3、

答:步序助记符操作数

0 LD X0

1 AND X1

2 OR X2

3 AND M2

4 OUT Y0

4、

答:

步序助记符操作数

0 LD X0

1 ANI Y1

2 OR M0

3 LDI X2

4 ANI M1

5 ORI Y2

6 ANB

7 LD X3

8 OR X4

9 ANB

10 OUT M3 5.

答:步序助记符操作数

0 LDI X0

1 AND X1

2 LD M1

3 ANI X2

4 ORB

5 LDI Y1

6 ANI X3

7 ORB

8 LD M2

9 ANI Y2

10 AND X3

11 ORB

12 OUT Y3 6、

步序助记符操作数

0 LD X0

1 AND M1

2 ANI X2

3 LD Y0

4 ANI X1

5 ORI X3

6 AND T0

7 ORB

8 LDI Y2

9 OR M2

10 ANB

11 OR C0

12 OUT Y1

13 AND X3

14 OUT T2

15 K 10

16 OUT M0 7.

答:步序助记符操作数

0 LD X0

1 MC N0

2 M0

3 LD X1

4 OUT Y1

5 LD X2

6 OUT Y2

7 MCR N0

plc考试试题题及答案

1、什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?

2、熔断器的作用是什么?熔体电流如何确定? 3、常用的继电器有哪些类型?简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别? 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么?简述其工作原理。 7、什么是固态继电器?它比传统继电器有何优点? 8、什么是主令电器?常用的有哪些电器? 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点? 10、电气控制系统图主要包括哪些图形? 11、什么是电气原理图?包括那些电路? 12、电气原理图的阅读方法有哪些? 13、什么是互锁和自锁?各用在哪些场合? 14、电动机的启动方式有哪些? 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么?

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下: (1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后 返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。

PLC编程入门基础知识

第一章 可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller ,简称PC 。但由于PC 容易和个人计算机(Personal Computer )混淆,故人们仍习惯地用PLC 作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。 一、PLC 的结构及各部分的作用 PLC 的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件系统结构如下图所示: 1、主机/(如的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 接触器电磁阀指示灯电源 电源 限位开关选择开关按钮

PLC题库含答案

(适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于( c ) A.1968年德国 B.1967年日本 C.1969年美国 D. 1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6. PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller

D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序 O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式 12. 在扫描输入阶段,PLC将所有输入端的状态送到( )保存。 A 输出映象寄存器 B变量寄存器 C 内部寄存器 D 输入映象寄存器 13. 通讯能力是指PLC与PLC.PLC与计算机之间的( ) 能力 A.数据交换 B.数据运算 C.数据传送D.数据传送及交换 14. PLC模块化结构的特点是() A.拆卸容易,占地小 B.检修方便,易更换 C.易于编程,占地方小 D.利于维护,功能扩充方便

零基础自学PLC入门

零基础自学PLC入门 1.1 简单介绍 原理及作用:利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号,给PLC输入端子输送输入信号。 1.2 应用举例 下面用简单的点动电路举例介绍最常见的常开按钮在电气控制中的应用。 深圳稻草人plc培训

1.2 继电器 继电器的实物照片及符号如图 1-4 所示: 2.1 原理及作用 当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 下面我们给出继电器线圈未通电和通电后的示意图,进行比较以使读者更深入且直观的了解其原理及作用。

深圳稻草人plc培训 2.2 应用举例 下面用一个简单的点动电路举例介绍继电器在电气控制中的应用。 图 1-7 :按钮未按下 ? 继电器线圈不得电 ? 继电器常开触点切断回路电流 ? 灯泡不亮 深圳稻草人plc培训

图 1-8 :按钮按下 ? 继电器线圈得电 ? 继电器常开触点闭合灯泡有电流 ? 灯泡点亮 继电器与灯泡时序图如下图 1-9: 1.3 三极管 1.3.1 原理及作用: 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管。分成NPN和PNP两种。三极管有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。 晶体三极管是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。当基极电流为 0 时,三极管集电极

PLC试题库及答案

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V 三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同 20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判断 1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5.M8033——PLC停止运行时输出保持 6.M8034——禁止全部输出 7.M8039——定时扫描

PLC复习试题库与答案

5、手持式编程器可以为PLC编写语句表方式的程序。 6、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 7、PLC的输出接口类型有继电器,晶闸管与场效应晶体管。 8、PLC的软件系统可分为系统程序和用户程序两大部分。 种。 10、PLC采用_循环扫描_工作方式,其过程可分为五个阶段:

_自诊断检查__,通信处理,输入采样,_执行用户程序_和_输出改写_,称为一个扫描周期。 11、将编程器内编写的程序写入PLC时,PLC必须处在_STOP_模式。 二、简答题 1、在复杂的电气控制中,采用PLC控制与传统的继电器控制有哪些优越性? 2、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 3、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 4、PLC数字量输出接口按输出开关器件的种类不同,有哪几种类型?它们各有什么特点? 5、简述PLC的扫描工作过程。 6、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 7、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类? 8、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段? 三、判断题 1、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。(×) 2、CPU224型PLC本机I/O点数为14/10。(√) 3、PLC的周期性循环扫描方式不会产生输入/输出滞后时间。(×) 4、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。(√)

5、存储器AI、AQ只能使用字寻址方式来存取信息。(√) 四、选择题 1、世界上第1台PLC诞生于(D) A.、日本松下公司,1970年;B、德国西门子公司,1969年; C、美国通用公司,1968年; D、美国数字设备公司,1969年。 2、下列不属于PLC硬件系统组成的是(A) A、用户程序 B、输入输出接口 C、中央处理单元 D、通讯接口 3、CPU226型PLC本机I/O点数为(C) A、14/10 B、8/16 C、24/16 D、14/16 4、S7-200系列可编程序控制器的直流电源输入范围是(C) A、24-220VAC B、220-380VAC C、DC24V D、86-26420VAC 5、S7-200系列继电器输出的可编程序控制器,一个继电器输出点的最大通过电流是(D ) A、1A B、0.5A C、0.75A D、2 A 6、如需要3路模拟量输入1路模拟量输出,在S7-200系列PLC中应选(A)模块。

最新plc试题及其答案

电器及PLC控制技术期末考试试卷 一、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共30分) 1.热继志器的热元件应() A.串联在主电路中 B. 并联在主电路中 C. 串联在控制电路中 D. 并联在控制电路中 2.熔断器在电力拖动控制线路中的作用是() A.欠压保护 B.过载保护 C.短路保护 D.失压保护 3.PLC梯形图逻辑执行的顺序是() A.自上而下,自左向右B.自下而上,自左向右 B.自上而下,自右向左D.随机执行 4.OUT指令是线圈驱动指令,但它不能驱动() A.辅助继电器B.输出继电器C.输入继电器D.定时器 5.在PLC指令系统中,栈指令用于() A.单输入电路 B.单输出电路 C.多输入电路 D.多输出电路 6.在PLC指令系统中,串联一个动断触点采用的指令是() A.OR B.ORI C.AND D.ANI 7.M8000的继电器名称为() A、运行监控继电器 B、汇点式接线方式 C、100ms时钟脉冲发生器 D、禁止全部输出继电器 8.ANB指令用于() A、将一个动断触点与左母线联接B、电路块的并联联接 C、电路块的串联联接D、在母线中串联一个主控触点来实现控制 9.关于选择顺序功能图说法错误的是()

A.选择顺序用单水平线表示 B.选择顺序指在一步后有若干个单一顺序等待选择,而一次仅能选择一个单一顺序C.选择顺序的转换条件应标注在双水平线以内 D.选择顺序的转换条件应标注在单水平线以内 10.可以对计数器、定时器、数据寄存器中内容清零的指令是() A.SET B.PLS C. RST D.PLF 11.与STL触点相连的触点应使用指令是() A.LD 或LDI B.AND或ANI C.OR或ORI D.ANB或ORB 12.有一PLC型号为FX0N—60MR,其中输入点数为36点,则输出地址编号最大为() A.Y024 B.Y027 C.Y028 D.Y036 13.把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 14.中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 15.下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 二、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。()

PLC期末考试试题和答案

试题(二)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器D存放 16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为0时为正数。 9.FP系列PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到 120 r/min以上时触头动作;下降到 100 r/min以下时触点复位。 11.在FP系列PLC中,EV是经过值寄存器。 12.FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10分,共20分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点;B.通电延时打开常开触点;C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 2.画出一台电动机正反转控制电路图,要求有必要的保护环节(包括

主回路和控制回路)。 三、根据梯形图写出指令表(10分) (a) (b) (a)指令表: (b)指令表:

PLC编程入门基础知识

PLC编程入门基础知识 第一章可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。 一、PLC的结构及各部分的作用 PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原

理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示: 1、主机 主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储器。CPU是PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口

PLC试题库及答案

开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD 指令可以根据应用随意出现。

PLC编程入门基础知识

-

可编程控制器简介第一章,简称PC。但由于PC容易和个人可编程序控制器,英文称Programmable Controller 计算机(Personal Computer )混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/ 计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,PLC 只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将应用于生产实践。一、PLC 的结构及各部分的作用的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由PLC

输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件/ 主机、输入系统结构如下图所示:可编程序控制器钮接触器按输输 CPU 出入电磁阀选择开关模模块模 指示灯限位开关块块电源电源 编程装置 图1-1-1 1、主机CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储CPU 是主机部分包括中央处理器器。(PLC 的核心,它用以运行用户程序、监控/ 输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处输入理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设 备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是 - - 系统程序系统程序存储器,主要存放系统管理和监 控程序及对用户程序作编译处理的程序,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应 用已由厂家固定,程序及各种暂存数据和中间结果。输出(/ I/O )接口2、输入 输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、与

PLC试题及答案

PLC试题及答案(一) 一、填空 1、PLC的一般结构:CPU模块、输入/输出模块、编程器、电源 2、PLC的工作方式:循环扫描方式 3、PLC程序梯形图执行原则:从上到下从左到右 4、工业自动化三大支柱:PLC、工业机器人、CAD/CAM 5、IEC规定的5种编程语言:顺序功能图、梯形图、功能块图、指令表、结构文本 6、S7-200PLC支持的三种语言:梯形图、功能块图、语句表 7、三种输出方式:继电器、晶体管、晶闸管。继电器能控制直流和交流。晶体管输出方式只能控制直流设备、晶闸管只能控制交流设备。 8、计算机数据通信分为串行通信和并行通信。串行通信又分为同步通信和异步通信。 9、S7-200最重要的通信方式为自由口通信。自由口通信指由用户程序控制的通信接口。 二、简答 1、简述PLC的主要特点 答:(1)编程方法简单易学(2)功能强性价比高(3)硬件配套齐全、用户使用方便、适应性强(4)可靠性高、抗干扰能力强(5)系统设计、安装、调试工作量少(6)维修工作量小、维修方便(7)体积小能耗低 2、简述PLC的工作原理 其扫描过程RUN状态为读取输入、执行用户程序、处理通信请求、自诊断检查、改写输出 STOP状态为读取输入,处理通信请求,自诊断检查、改写输出 3、简述PLC日常维护的主要内容 答:(1)运行环境的保证,PLC的运行环境要求极高,要防尘防水防火防高温防雷电,因此电气控制室一般要安排在具有双层玻璃的、安装有水式制冷空调的二楼,电控室温度一般在28度左右,对于防尘则是将PLC安装在1m*2.2m*0.6m的带锁前面板为玻璃门的控制柜中,此柜上部安装有防尘罩的抽风系统进行柜内降温(2)要做好一系列的日常工作,分为日常准备工作和日常点检工作,定时进行人工除尘降温,USB定期维护,PLC程序的定期人工备份和电池备份及各相关坏器件的更换等(3)PLC故障的诊断,总法:一摸二看三闻四听五按迹寻踪法六替换法,一摸查CPU温度;二看:看指示灯是否正常;三闻:有无异味;四听:有无异动;五寻找故障所在地;六对不确定的部位进行部件替换 4、简述顺序功能图 答:顺序功能图的基本结构有单序列、选择序列、并行序列,在顺序功能图中,步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的,转换的实现必须同时满足两个条件:(1)该转换所有的前级步都是活动步(2)相应的转换条件得到满足,两个条件缺一不可,另外转换实现时应完成以下两个操作:①使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步②使所有由有向连线与相应转换符号相连的前级步都变为不活动步,以上规则可以用于任意结构中的转换,在绘制顺序功能图时应注意:①两个步绝对不能直接相连,必须用一个转换将它们分隔开②两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们分隔开③顺序功能图中的初始步一般对应于系统等待启动的初始状态④自动控制系统应能多次重复执行同一工艺过程。 5、简述划分步的基本原则 答:顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步,并用编程元件来代表各步,步是根据输出量的状态变化来划分的,在任何一步之内,各输出量的ON\OFF状态不变,但是相邻两步输出量总的状态是不同的,一个工作周期可以分为3步,还有设置一个等待起动的初始步。与系统的初始状态相对应的步,每个顺序功能图至少有一个初始步。活动步是相当系统正处于某一步所在的阶段时该步处于活动状态。 6、PLC的输入输出端子接线时应注意什么问题? 答:输入接线应注意:①输入接线一般不要超过30m,但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可以长些; ②输入输出线不能用同一根电缆,输入输出线要分开; ③可编控制器所能接受的脉冲信号的宽度应大于扫描周期的时间; 输出接线应注意:①输出端接线分为独立输出和公共输出; ②应用熔丝保护输出元件以免烧毁印制电路板; ③采用继电器输出时,继电器工作寿命要长;

PLC期末考试试题和答案

一 1、由于电弧的存在,将导致( A ) A电路分断时间加长 2、熔断器的额定电流与熔体的额定电流( B ) B不是一回事 3、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应( C ) C在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点 4、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为( D ) D瞬时断开延时闭合的动合触点 5、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( B ) B电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大 6、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是( A ) A电气原理图 B电器布置图 C电气按装接线图D电气系统图 7、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A熔断器B热继电器C过电流继电器D空气开关 8、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合应选用(A ) A空气阻尼式时间继电器B晶体管式时间继电器C电动式时间继电器D上述三种都不合适 9、CJ20-160型交流接触器在380V时的额定电流是(A ) A 160A B 20A C 100A D 80A 10、按钮,行程开关,万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C ) A 低压保护电器 B低压控制电器 C 低压主令电器D低压执行电器 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C ) C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B ) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 10、ST指令的作用是:( A ) A、用于单个常开触点与母线连接 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而( A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量( A ),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 01、PLC在输入采样阶段执行的程序是(B)。 A:用户程序 B:系统程序 C:初始化程序 02、PLC在用户程序执行阶段完成的主要工作是(C)。 A:执行系统程序 B:执行用户程序 C:解释用户程序井产生相应结果 03、 PLC的实际输出状态取决于(A)。 A:输出锁存器的状态 B:输出映像寄存器的状态 C:程序执行阶段的结果

plc考试试题题及答案

三、简答题

1、什么是低压电器常用的低压电器有哪些 2、熔断器的作用是什么熔体电流如何确定 3、常用的继电器有哪些类型简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么简述其工作原理。 7、什么是固态继电器它比传统继电器有何优点 8、什么是主令电器常用的有哪些电器 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点 10、电气控制系统图主要包括哪些图形 11、什么是电气原理图包括那些电路 12、电气原理图的阅读方法有哪些 13、什么是互锁和自锁各用在哪些场合 14、电动机的启动方式有哪些 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下:(1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后

返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (5)应附有行程开关位置简图。 习题 1、简述PLC的定义。 一、PLC的定义 2、PLC的定义 国际电工学会(IEC)于发布的可编程序控制器——PLC标准草案的第三稿中,对PLC 作了如下定义: PLC是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的,模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设

PLC编程入门基础知识

第一章可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。 一、PLC的结构及各部分的作用 PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示: 图1-1-1 1、主机 主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储器。CPU是PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口 I/O接口是PLC与输入/输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)的控制信号。输出接口是将主机经处理后的结果通过功放电路去驱动输出设备(如接触器、电磁阀、指示灯等)。I/O接口一般采用光电耦合电路,以减少电磁干扰,从而提高了可靠性。I/O点数即输入/输出端子数是PLC的一项主要技术指标,通常小型机有几十个点,中型机有几百个点,大型机将超过千点。 3、电源 图中电源是指为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作所配置的直流开关稳压电源,通常也为输入设备提供直流电源。 4、编程

PLC题库含答案

《PLC与控制技术》课程试题库 (适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于( c ) A.1968年德国 B.1967年日本 C.1969年美国 D. 1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6. PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序 D.I/O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式

PLC编程入门基础知识

第一章 可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC 。但由于PC 容易与个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC 作为可编程序控制器的缩写。它就是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数与算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 就是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性与灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别就是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而就是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线与简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。 一、PLC 的结构及各部分的作用 PLC 的类型繁多,功能与指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口与外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件系统结构如下图所示: 1、主机 CPU 就是PLC 的核心,(如电,一类就是系统程序存储器,,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类就是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据与中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口 I/O 接口就是PLC 与输入/输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)的控制信号。输出接口就是将主机经处理后的结果通过功放电路去驱动输出设备(如接触器、电磁阀、指示灯等)。I/O 接口一般采用光电耦合电路,以减少电磁干扰,从而提高了可靠性。I/O 点数即输入/输出端子数就是PLC 的一项主要技术指标,通 接触器 电磁阀指示灯电源 电源 限位开关选择开关按钮

零基础自学PLC入门

第1章PLC周边常用器件介绍及简单应用 (1) 1.1按钮开关 (1) 1.2继电器 (2) 1.3三极管 (4) 第2章常用继电器控制电路与相应PLC梯形图解说 (5) 2.1点动电路 (5) 2.2带停止的自动保持电路 (6) 2.3自保持互锁电路 (7) 2.4先动作优先电路 (8) 2.5后动作优先电路 (9) 2.6时间继电器 (10) 2.7计数器 (12) 第3章PLC编程相关软件安装 (13) 3.1三菱PLC编程工具的安装 (14) 3.2安装USB转串口芯片PL2303驱动 (22) 第4章三菱GX Developer8.31中文版编程软件的使用 (23) 4.1创建工程文件 (24) 4.2打开工程 (29) 4.3计算机与PLC连接 (30) 4.4工程文件写入PLC (34) 4.5计算机在线监视PLC (36) 第5章常用继电器控制电路转PLC程序编写测试 (37) 5.1点动电路编写测试 (38) 5.2带停止的自保持电路编写测试 (40) 5.3自保持互锁电路编写测试 (43) 5.4先动作优先电路编写测试 (47)

第1章 PLC 周边常用器件介绍及简单应用 1.1按钮开关 (a)实物图(b)电气符号(c)等效梯形图符号 图1.1.1 按钮开关示意图 难看出开关功能 是按下时触点导通,灯泡点亮状态见图1.1.3,松开按钮开关,触点断开,灯泡灭状态见图1.1.2。

1.2继电器 (a)继电器实物图(b)电路符号(c)相应的PLC梯形图 图1-4继电器示意图 1.2.1简单介绍 当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较: 图1-5继电器线圈未通电状态图1-6继电器线圈通电状态 图1-5为继电器原始状态,13、14脚为继电器线圈,5脚是常开触头,1脚是常闭触头。 图1-6为继电器线圈得电状态,13、14脚接通电源后,9脚为继电器公共触头与5脚由原来的常开改为闭合状态,9脚为继电器公共触头与1则由原来的常闭改为断开状态,直到13、14断开电源后由复位弹簧将触头恢复图1-5的原始状态。 (a)原理图(b)实物图 图1-7继电器未通电工作,灯泡熄灭

相关文档